每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇一
副組長:宋明友 ? ?洪作奎
辦公室23*06
教務科23*419
領導小組辦公室設在行管科23*54
1. 接到停電通知的情況:
在接到停電通知的情況下,行管科應事先將停電線路、區域、時間、電梯使用以及安全防范要求等情況通知師生員工、學院各系、部門(特別是飲食中心、教務科及宿管科)及學校教職工住戶,以網絡、廣播、粘貼停電通知的形式發布停電消息。同時,行管科應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況:
在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,行管科全體在校電工應立即到行管科辦公室集中,確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電供電公司查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知應急領導小組及相關部門。
1、對于有多路電源供電或配備自備應急電源的,而用電單位應通過隔離故障點(如故障點出現在該單位)、各電源間倒閘操作或啟動自備應急電源應按正確操作方法,盡快恢復對本單位重要用電負荷的電力供應;若外部故障停電,須拉開低壓總開關、拉開進線開關,防止來電后可能造成的設備損壞或人身傷害。
2、學校重大會議及活動,根據需要租用供電公司發電車。
3、根據停電范圍與可能的停電時間啟動相應應急保安措施,門衛、保衛人員應加強警戒與巡視,加強重要部門、重要設備的保衛工作,特別是人員密集場所的單位,應根據突發停電可能帶來的影響、損失或危害,制定突發停電應急預案,定期進行演練。要根據情況做好對宣傳公告、妥善安置、緊急救援或疏散,穩定學生情緒,防止引起學生不必要的恐慌。
4、配備自備保安電源、應急照明燈、必要的應急物資(處理內部電力故障需要的一些常用維修設備和材料)。平時定期對內部的保安電源及設施進行檢查,如自備發電機、應急燈、出口指示、人流導向指示燈(牌)等,有效提高突發停電事件應急能力。
5、電梯、公共場所停電應急管理規定。24小時救援電話:13*70 ? ?136*001
①、在電梯里通過警鈴、對講系統、移動電話或電梯轎廂內的提示方式進行求援;保持鎮靜,可做屈膝運動,以減輕對電梯急停的不適應,耐心等待救援人員的到來;在救援人員到達現場前不得撬砸電梯轎廂門或攀爬安全窗,不可將身體的任何部位伸出轎廂外,與電梯轎廂門或已開啟的轎廂門保持一定距離,聽從救援人員指揮。
②、要聽從工作人員的指揮,保持鎮定;如果停電時間較長,一時不能恢復正常秩序,應聽從現場工作人員的安排,按照應急燈指示的線路有序撤離。公共場所突發停電進行人員疏散時,特別要注意保持鎮定,一定要與大多數人的前進方向保持一致,不要亂跑亂擠,以免引起踩踏的事故。
6、教學樓晚自習大面積停電的緊急預案:
若出現停電情況,教師首先將學生控制在教室內,維護秩序,穩定學生情緒,等待來電或在教師指揮下,帶領學生安全離開教學樓。(正常情況也要保證所有學生安全離開教學樓);值班教師迅速了解情況,通知有關負責人,進行維修、安排值日教師穩定學生;如停電不能在短時間內恢復須疏散學生,防止踩踏的事故;疏散學生時,老師控制樓道、樓梯口,組織學生有序疏散,學生下樓梯一律靠右邊行走,禁止學生在疏散過程中停住彎腰去系鞋帶或撿丟下的物品,各樓層疏散必須錯開時間,防止擁擠、踐踏。
7、宿舍停電的緊急預案:
管理員在第一時間通知值班領導,并聽從值班領導的安排;停電后,各個宿舍學生必須保持安靜,嚴禁大聲喧嘩、嬉鬧,不準私自點蠟燭;室長指揮本宿舍學生迅速就寢,并注意安全;在此期間,住宿學生嚴禁互串宿舍或到樓下來;值日教師一定要負起責任,拿手電到宿舍督促學生就寢并處理應急事件。
自備電源發送電應以照明、生活用電為主,嚴禁使用大功率電器設備(如局部重要建筑因某種原因不能由自備電源提供電源,向供電公司申請移動發電機來供電)。供電范圍為:
1、白天供電范圍:
白天以水泵房、學生食堂為主要供電對象,兼顧行政樓與教
職工宿舍。關閉新教學樓、實驗樓、圖書館、電教中心以及附中的電源。
2、夜晚供電
晚間供電以水泵房、學生宿舍及圖書館為主要供電對象,兼顧行政樓與教職工宿舍。關閉教學場所及附中的電源。
1、行管科要經常對學校的配電房供電設施設備及線路進行檢查,確保安全用電。
2、行管科繼續完善值班制度,加強夜間的守護,確保學校的校園安全。
3、按規定時間檢查應急燈是否完好,如不能用,應及時通知有關人員修理。
4、經常教育所有的老師和學生要安全用電。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇二
應急處理預案是應答突發事件,掌握事故發展,下降事故喪失的有效辦法根據國度、省市對于增強公共保險應急預防工作請求及《安徽省中小學校學生人身平安事故防備與處置措施》的劃定,聯合我??赡苡楷F的不定期停電情形,如遇晚自習或宿舍停電,為了全部住宿學生的安全,學校應相應制訂停電應急預案。
一旦在晚上有停電突發事件產生,要立刻啟動應急處理預案,依照同一指揮,分級負責,各司其職的準則,及時控制局勢,盡力將事故迫害降到最低水平。
1、總務處按期對學校電器、線路等進行檢討,以防止因本校本身因素呈現的意外停電事變。
2、根據上級文件精力配置應急燈,保障每個寢室以及各疏散通道都有應急燈,嚴禁在寢室使用蠟燭。
3、對生活指導教師、值班行政等裝備好手電筒以備急用。
4、常常應用班會課、校聚會等對學生進行停電應急有關常識的宣揚教育,并能依據應急預案進行演練。
1.各班輔導老師首先將學生節制在教室內,穩固學生情感。
2.值班行政敏捷懂得情況,告訴有關負責人;如停電不能在短時間內恢復須疏散學生,應即時通知各班輔導老師。
3.分散學生時,所有輔導老師分辨把持樓道跟樓梯口,組織學生有序疏散,教導學生下樓梯一律靠右邊行走,制止學生在疏散進程中愣住哈腰去系鞋帶或撿丟下的物品,各樓層疏散必需錯開時光,避免擁擠、蹂躪。
4.疏散時所有輔導老師應隨所在班級同窗一起,負責疏散時的指揮和組織,直到所有學生分開教學樓。
1、生涯領導教師在第一時間通知值班領導,并要服從值班領導的部署。
2、停電后,各個宿舍學生必須堅持寧靜,嚴禁大聲喧鬧、嬉鬧,不準擅自點燭炬。
3、宿舍長指揮本宿舍學生迅速就寢,并留神安全;
4、在此期間,住宿學生嚴禁互串宿舍或到樓下來;
5、如有特別緊急情況須要出宿舍,必須打電話講演值班先生,經容許后由值班教師領出宿舍;
6、負責宿舍檢查的老師必定要負起義務,拿手電到宿舍督促學生就寢并處理當急事件;
7、值班行政引導監視并指揮上述過程。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇三
圖書館是學校為師生讀者服務的重要公共場所,每日進出數千人。圖書館門禁系統、設備運行、電梯上下和計算機系統管理都依賴電力的不間斷供應,無提前預知的臨時停電,會給圖書資產管理和人員安全造成很大隱患,特制訂本應急預案,至時按規范操作,有備無患。
1.值班保安負責電話咨詢停電情況,咨詢電話:略
2.白天臨時停電時,各部室主任應在第一時間趕到相關窗口單位,如部分窗口人手不夠,館領導、辦公室要及時調度非窗口部室人員補充。
3.白天臨時停電,若無法確定來電時間時,各崗位工作人員在讀者離館后應待崗等待來電。晚間停電,在讀者離館后,各層工作人員在確認無人滯留廳庫、電源安全后,向保安移交廳庫鑰匙后方可離館。
4.晚間臨時停電時,各崗位當值人員協同執行本預案步驟。
5.有緊急或特殊情況,請示館辦公室。
略
1.入口處出示“停電”提示牌。
2.立即關閉門禁入口,引導讀者只出不進。
3.值班人員或保安主守門禁出口,嚴防未借圖書出門。
4.晚間臨時停電時,書庫人員立即組織讀者離庫,要求讀者在15分鐘之內離館;白天臨時停電時,要求讀者在90分鐘之內離館。
5.大廳及書庫的工作人員要向讀者做好解釋工作。
1.出示“停電”提示牌。
2.晚間臨時停電時,立即停止借還書。
3.白天臨時停電時,30分鐘后停止借還書。注意:未充磁的圖書分開擺放。
1.當班工作人員堅守工作崗位, 因故暫離者應迅速趕回原工作區間。
2.加強巡視,告知讀者,按上述規定的時間引導讀者離館。
3.外語閱覽區,報刊閱覽區均須注意出入口的管理。
4.數字信息檢索中心盡快結帳,關閉服務器。
5.各層服務臺、咨詢臺配備大號充電手電筒,用以疏散照明。
6.采編部及時停下手頭的計算機操作,安排其他手工工作,或按統一調度協助其他部門。
1.晚上各層當班人員注意照明應急是否明亮,如不亮,要用準確語言提醒讀者保持冷靜;及時在樓梯口引導讀者撤至走廊、大廳燈亮處,防止擁擠踩踏。
2.及時疏導滯留電梯內的人員撤離,敲門告知未撤出人員保持冷靜,并進行營救。
3.各廳庫工作人員撤離時要確認水電是否關閉。
4.中控室管理人員把語言系統調整到人工控制檔,并口述提示語。
5.保安應在閉館后進行巡查,避免有人滯留館內,檢查水電開關是否關閉。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇四
為確保病人生命安全和減少財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,迅速有序地組織和恢復供電,依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。
停電事故處理工作貫徹“預防為主,常備不懈”的方針,遵循“統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷”的原則。
醫院成立停電應急領導小組,下設應急搶修隊。
1、停電應急領導小組
組長:
成員:
職責:
(1)做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范停電事故發生。
(2)發生停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
(3)根據停電事故嚴重程度,決定啟動和終止應急預案。
(4)及時向上級報告事故情況并向全院公布。
(5)必要時請求外力支援。
(6)領導小組組長是履行本預案規定的第一責任人。成員單位應在領導小組的統一指揮下,各司其職,各負其責,通力合作,做好停電事故時的社會綜合應急工作。
2 應急搶修隊
組長:
成員:
職責:發生事故時,組織人員實施救援行動;向指揮小組匯報事故情況,必要時向供電部門發出求援請求,事后總結應急救援工作經驗教訓。
醫療應急程序
緊急停電時,醫院供電應急系統會在很短時間內恢復供電,可保障醫療工作的正常運轉。但為了有效預防、及時控制和減少突發停電事件的危害,指導和規范此類事件對醫療安全造成的危害,特制定以下醫療應急處理程序。
1、各部門應備好應急燈、手電等,保證其處于備用狀態并置隨手可及處。醫療過程中如果遇到停電時,醫院相關人員應加強巡視、主動提醒患者不要擔心,要保持鎮靜。
2、icu、搶救室、手術室等特殊部門的電力應優先得以保障,在正式供電之前搶救患者使用的動力機器,找好替代辦法,維持搶救,并開啟應急燈或手電照明。
3、使用微量推注泵的病人,在推注泵蓄電池電量不足時,可改用靜脈緩慢滴注法。需要使用吸引器吸痰的可改用50ml注射器接吸痰管吸痰。
4、醫務人員加強病房巡視,安撫病人,注意防火、防盜。
5、正常供電恢復后,特殊設備,如微機控制的ct、mri等須重新檢測至備用狀態。
6、停電過程中,發生特殊問題應馬上向醫務部報告。
后勤部門應急程序
(一)后勤部門機電組應急程序
1、計劃性停電應急程序
(1)電工在接到供電部門通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚。
(2)通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),說明停電的原因,具體停電時間,停多長時間。上述情況通知辦公室。并做好備用發電機的準備工作。
(3)如在正常工作時間內,在時間允許的情況下,應由醫院辦公室以書面形式向全院發出通知。
(4)如時間緊急,應在接到供電部門的通知后,立即通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),說明情況,向各科室發出通知,重要科室要跟科主任、護士長講清停送電的時間,并制定好停送電計劃。
(5)在停電前30分鐘到配電室,做好切換備用發電機前期檢查。停電時要在10分鐘保證備用發電機正常啟動和輸送。
(6)停電后按照操作規程,輸送發電機電力,保證全院全覆蓋供電,并核實電壓、電流數據等。
(7)做好備用發電機運行記錄及恢復供電后的記錄。
2、臨時性停電應急程序
(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問供電部門,問明停電原因及停電時間的長短。
(2)通知應急小組組長或總值班,說明情況。
(3)如停電時間較短(5分鐘之內)應等待電來后送高低壓電。
(4)如停電時間較長(5分鐘之上),應盡快啟動備用發電機,保證全院的供電。
(5)做好備用第二電源、自備發電的運行記錄。
(6)醫院內部原因停電時,要查明停電原因,是高壓電路還是低壓電路。如果高壓電路出現故障,應及時與供電部門搶修班聯系,盡快恢復,保證用電;如果醫院低壓電路出現故障時,應快速查明原因,按照操作規定恢復電路。
1、電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。
2、電工平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
3、臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
4、后勤部門要組織進行應急停電演練,每年1-2次,通過演練,使大家熟悉掌握突發停電的應急處置程序,確保病人安全。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇五
酒店因市電臨時停供,或遇跳閘等特殊情況時,作為經營部門在正常營業期間,應做好以下工作:
1、服務人員保持鎮靜,首先穩定賓客情緒;迅速開啟應急燈或幫賓客點燃蠟燭。(備足蠟燭放在固定位置,方便取用。)
2、提醒賓客不要離開座位,并看管好隨身物品。
3、餐廳經理應第一時間聯系工程部詢問停電原因,如果是酒店內部供電設備問題應立即檢修;如果是地區停電,或其他一些原因一時無法解決,應向賓客表示歉意并做好解釋工作。
4、對于因停電而需要取消用餐的賓客,服務人員應帶賓客到吧臺查單,幫賓客結賬;因停電沒有及時提供的菜品或給賓客造成的其它損失,上報餐飲部經理酌情處理。
建議:
1、酒店應配備大功率的發電機組,以備不時之需。
2、酒店利用廣播,在臨時停電時通過廣播的形式向賓客致歉并告知賓客停電原因。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇六
防止停電造成不必要的損失,保證各商戶能夠正常營業,及樓內工所人員能夠正常辦公,特制訂本停電預案
組長:項目經理 ?客戶服務部:通知、向商戶解釋
設備保障、恢復:工程部 ? 巡視:內保樓內巡視崗
所有工作人員統一聽從總負責人的統一調度和安排的原則
1、通知停電
(1)接到供電局通知停電后,進行二次核實無誤后,已通知的形式第一時間通知各商戶及銷售部,停電原因、時間,及恢復時間
(2)項目部做好停電前樓內各設施設備的保護工作,例如,在停電前提前停止電梯
(3)在停電前檢查配電室各供電設備,是否運行正常,以保證恢復供電后能正常投入運行
(4)在得到供電局或知道恢復供電,二次確認后,第一時間通知各商戶,已恢復供電,請檢查各設備,然后恢復電梯的運行,并巡視配電室,各數據是否正常
2、緊急停電
(1)在停電后,第一時間向供電局了解停電信息,并檢查電梯是否有困人現象,并通知各商戶,停電原因及大概恢復的時間
(2)派專人負責巡視各供電設備,以防止突然恢復供電造成不必要的損失
(3)恢復供電后,向供電局二次確認后,及時通知各商戶,并檢查樓宇各設備是否已恢復正常
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇七
⑴各餐廳、生產部門遇突發停電時,要堅持內緊外松的原則,及時致電工程部說明停電位置及涉及影響的范圍,并做好對方接電話人員的工號及時間記錄;
⑵及時向餐飲部總監/行政總廚/及值班經理匯報停電位置及涉及影響的范圍;
⑶通知大堂副理、保安部、財務部等相關部門,做好營業安全及協調工作,并做好相關文字記錄;
⑷由部門總監及時報告總經理辦公室;
⑸部門值班經理/當值大廚要馬上到各停電現場,指揮應急方案的實施,并加強與工程部、保安部值班經理、大堂副理溝通,解決特發事件。
⑴餐廳、廚房當值經理、大廚要現場指揮,按各廳、廚應急程序分配好領班、人員的應變工作;
⑵領班/主廚以上管理人員要馬上落實應急照明系統,控制好門口及所有走火通道,加強巡查,密切注意客情,若有賓客進入,應向賓客作好解釋,請賓客理解,待情況穩定后再作安排;
⑶穩定好用餐賓客的情緒,并與賓客作好解釋工作,勸愈賓客盡量減少走動,并注意保管好自己的貴重物品;
⑷在餐臺及自助餐臺上擺放點燃蠟燭照明的,要注意做好安全措施;
⑸對賓客已點的菜,如不能及時制作的,應向賓客建議更改其他菜式;
⑹與廚房及酒水部做好溝通工作,確保服務能正常運作;
⑺在停電期間,各廳根據實際情況,處理好同賓客結帳的工作,做到準確無誤,賓客離開餐廳時,提示賓客憑結帳底單離開餐廳,負責服務的服務員要做好送客工作??刂崎T口的管理人員應有禮貌的核查賓客的結帳單,并對酒店停電給賓客帶來的不便表示歉意;
⑻對各部日常自行操作控制的電器開關斷開,避免恢復電力供應時電壓不穩或反復供、斷電造成設備損壞,如:多功能煮食爐,電磁爐,鼓風機,"刺身"冷柜,電飯煲等等,確保設備的完好使用;
⑼要注意保護好事故現場,馬上通知有關部門處理,并通知餐飲部總監;
⑽對有可能受影響的食品作應急處理,確保食品衛生安全;
⑾廚房、管事部要控制好營業中與餐廳方面的銜接,主要是出菜,收撤下欄餐具等,并注意生產安全。
⑴。通知餐飲部總監/行政總廚及值班經理、大堂副理,其所在餐廳、廚房恢復供電的情況;
⑵餐廳當值經理、大廚要指揮人員盡快恢復正常運作;
⑶各餐廳、廚房視供電恢復的電壓穩定后接通設備開關,并檢查運行情況;
⑷對因停電而影響變質的食品要及時處理,并做好文字記錄;
⑸餐廳經理主動向現場的賓客對因停電造成賓客的不便表示歉意,并感謝賓客的理解和合作;
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇八
為應對廠突發性停電事故,迅速有序地組織和恢復供電和生產,確保人生安全和減少設備財產損失,依據國家相關法律法規,結合廠實際情況,制定本預案。
全廠生產單位
做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范事故停電發生,發生停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
4.1計劃性停電應急程序
4.1.1調度值班人員在接到總調通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚,并向上級領導及各車間負責人匯報。
4.1.2、各部門接到停電通知后,根據部門制定的停電預案,做好停電、切電工作。
4.1.3、電停電后,在最短時間內,按發電機安全操作規程和停、送電倒閘操作規程進行停電、送電操作。
4.2、事故停電應急程序
4.2.1遇突然停電,首先應查明是高、低壓開關跳閘,還是市電停電,如是開關跳閘,則查明原因,排除故障后恢復送電,如是市電停電,按事故停電應急程序執行。
4.2.2、市電外供電線路發生事故造成停電,這種停電分大面積停電無法恢復和瞬間閃斷兩種
4.2.3、調度值班人員發現停電后要第一時間詢問總調停電原因,及時通知各車間負責人及相關值班崗位
4.2.4、查明原因后要立刻采取措施確定處理預案。
4.2.4.1、嚴重事故停電無法立刻恢復要立刻按計劃停電應急預案處。
4.2.4.2、瞬間閃斷停電是由于故障較小沒有形成跳閘造成瞬間失壓,這種停電情況按正常停、送電倒閘操作規程進行恢復送電。
4.2.4.3送電完畢要電話查詢閃斷故障原因,了解詳細后在值班記錄上進行記錄交接。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇九
1.在接到停電通知的情況下,管理運作部應事先將停電線路、區域、時間、電梯使用以及安全防范要求等情況通知每個住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程物料部應做好停電前的應變工作。
2. 在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,工程物料部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知管理運作部。
3. 保安部立即會同工程物料部派人分頭前往各樓檢查電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4. 管理運作部立即將停電情況通知小區內住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住戶,要求住戶保持冷靜,做好防范。
5. 若突發停電時,正值晚上商場營業,保安部應協助商場維持好秩序,指導商戶啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,疏散顧客,并要注意防火,防止發生火災。
6. 安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關閉大門。
7. 派人值守辦公室、值班室,耐心接待住戶和商戶詢問,做好解釋和疏導工作,防止與住戶、商戶發生沖突。
8. 詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。
9. 突發停電的預防措施:
1) 工程物料部應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。
2) 管理運作部應提醒寫字樓住戶、商戶備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。
3) 保安部、工程物料部除配置巡邏、檢修用的電筒外,還應配置手提式應急照明燈,并時時充電保養,保持完好。
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇十
天氣漸熱,用電量劇增,突發停電事件時有發生,面對此種情況我們該怎么處理?
日常準備工作不能放松
1、必須隨時準備應急燈、手電筒和其他應急照明物品,以備夜間突然發生停電時使用;
2、進行停電處理必需的物資準備,包括工具、材料、備件、發電機燃料等;
3、確保物業的備用發電機組經常保持在良好待用狀態,可在應急情況下隨時啟動。
預先通知停電的處理辦法
1、檢查備用發電機組、應急燈、手電筒及其他應急照明物品,以及相應的工具、材料和備件等,并適當增派停電期間的運行值班和維修人員;
2、發出有關停電的通知,告知業主并將停電通知預先張貼于各樓座告示欄及其他明顯位置;
3、停電期間應安排專人監控發電機組的運行,并加強對應急照明設施的巡視檢查,確保應急供電;
4、停電期間秩序維護員應加強物業區域的巡視檢查和秩序維護,防止治安事件的發生;
5、供電恢復時,應檢查供電設備及照明設施的運行情況,確保物業供電正?;謴?。
突發停電的處理辦法
1、如因外網電力設施故障造成突發停電,且雙路同時斷電時,按照操作規程迅速啟動備用發電機;
2、立即與電力公司等供電相關部門取得聯系,了解事故原因和停電所需的大致時間,呈報上級主管;
3、如因設備故障造成突發停電,按照操作規程迅速啟動備用發電機;工程維修人員要迅速到現場判斷故障原因,及時查找到故障點;維修人員必須具有相關專業資格,任何非專職人員均不得自行修理,以免導致生命危險和造成財產損失;
4、保持通訊暢通,根據掌握的情況通知業主,盡可能的做好解釋工作;
5、配電室人員要堅守崗位,巡檢設備,保證重點設備的安全,并保持配電室對外聯系的暢通;
6、停電期間應安排專人監控發電機組的運行,并加強對應急照明設施的巡視檢查,確保應急供電;沒有備用發電機的樓座要指派專人在專用通道上提供應急照明;
7、秩序維護員應加強物業區域的巡視檢查和秩序維護,防止治安事件的發生;
8、立即檢查電梯運轉情況,不準任何人員進入或開啟電梯門,防止二次斷電造成人員危險。消防監控室在斷電后使用應急電話檢查是否有被困在電梯內的人員。做好記錄,通知物業部負責人、工程部負責人及保衛部負責人進行緊急解救。
9、供電恢復時,應檢查供電設備及照明設施的運行情況,確保物業供電正?;謴汀?/p>
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇十一
1配電房值班員發現停電故障,應及時通知管理處工程主管。
2、工程主管立即到現場,組織當值電工檢查電力系統狀況,并及時匯報管理處主任;
3、當外線故障導致主供電源停電時;
1、值班電工要檢查真空開關的指示牌是否分閘,再檢查電壓和指示燈,當明確失壓斷電后,按《電業規定》要求將主供電源進線柜真空開關退出,掛上“有人工作,禁止合閘”指示牌;
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電狀況;
3、工程主管及時把狀況匯報管理處經理,并提啟用備用電源,經管理處主任批準后,用電話向業主解釋停電原因并提醒業主做好來電的準備;
4、工程主管要求值班電工做好操作準備。按《電業規定》送上備用電源;
5、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
7、詳細記錄事故全過程(停電時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等);
8、當內線故障導致主供電源停電時;
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;
10、加強電區域的安全巡邏;
11、工程主管及時把狀況匯報管理處主任,經管理處主任批準后,用電話向用戶解釋原因并提醒用戶做好來電的準備;
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;
13、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
15、詳細記錄事故全過程(停電時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等)
停電應急預案處理流程 停電應急預案試題及答案篇十二
提高應對突發停電的能力,保障醫療工作正常開展。
將常1變壓器故障導致停電的部門迅速切換,由常2變壓器供電。
20xx年5月31日下午13點30分
門診樓、住院樓、高配間。
總指揮:
副總指揮:
組長:
副組長:
組員:工程部、保安部
將演練方案通知各停電部門,準備應急燈等。
20xx年5月30日,高配間常1變壓器突發故障,導致門診樓、醫技樓、住院樓多部門停電,物業工程部迅速按照預案搶修,15分鐘后,將供電切換至常2變壓器,恢復供電。(此次演習,不影響手術室,血透室,icu等重點部門,因為這些部門裝有末端自動切換裝臵,應急時可自動瞬間切換至常2變壓器,保證正常供電)
1、總指揮宣布演習開始。
2、高配間常1變壓器故障燈亮啟,工作人員迅速報后勤保障部、物業主管,同時實施搶修。
3、后勤保障部接報后即刻指揮安保中心,利用公共廣播系統發出突發停電通知,通知門急診、病區醫護人員維護秩序。進行安慰性宣傳,穩定門急診及關于電梯內病人或家屬的心情(電梯困人預案實施)。
4、物業接到通知后,工程部6名工作人員分成3組,分別進入門樓、住院樓的高配間和總高配間,將供電變壓器從常1切換至常2,恢復供電,并對常1進行排故。
5、電梯班負責各電梯巡視。
6、保安負責門急診巡視。
7、事后填寫突發事件上報院辦。
1、演習前準備工作要充分,宣傳工作要到位。
2、電工切換電源要嚴格按照操作規程實施。