基坑臨時用電專項施工方案篇一
《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-20xx)
《建筑工程施工現場供用電安全規范》(gb50194-20xx)
《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20xx)
《無錫市部分公共租賃住房項目》施工設計圖紙
建設單位:無錫市機關事務管理局
代建單位:無錫市危舊房改造投資管理有限公司
設計單位:無錫市城歸設計有限責任公司
勘察單位:無錫市建筑設計研究院有限公司
監理單位:江蘇建協工程咨詢有限公司
施工單位:江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司
該項目1#樓為七層剪力墻結構,
建筑面積共計3551.88㎡;2#樓為五層剪力墻結構,建筑面積共計2135.60㎡;3#樓為二層框架結構,地上建筑面積1107.368㎡,地下建筑面積199.723㎡,共計建筑面積為1307.091㎡;連廊a筑一層框架,建筑面積17.355㎡;連廊b筑一層框架,建筑面積16.625㎡;以上建筑面積總計為7028.551㎡。
該工程位于無錫市高浪路與五湖大道路交叉口東北角,所處地理位置優越,交通便利。
計劃工期:20xx年8月1日~20xx年年04月30日
電源使用專線變壓器,可以滿足整個工程的現場施工和辦公用電。施工用電從變壓器點(用電纜引入施工現場內總配電箱,同時引入總配電箱的電纜應滿足工程用電高峰的需求量為配線原則,現場施工用電再用電纜線將電源引至現場各動力用電設置的配電箱。
施工現場臨時用電工程采用三相五線制,即“tn-s”供電系統(三相五線制)設置專用的保護零線。
配電系統采用“三級配電兩級保護”,開關箱必須裝置保護器,(漏電工作電流不大于30ma或15ma,動作時間0.1s)。
1、施工設備最大用電量計算
(1)、根據施工機械選擇,主要施工機電設備額定功率總和為p1=181kw。
(2)、電焊機額定容量,總和p2=40kv。
(3)、室內照明容量p3=5kw。
(4)、室外照明容量總和p4=5kw
設總需用電容量為p,則根據公式p總=1.10(k1·σp1/cosψ+k2·p2+k3·p3+k4·p4)
取:k1=0.6,k2=0.6,k3=1.0,k4=1.0,cosψ=0.75。
p總=1.1(0.6×181/0.75+0.6×40+1.0×5+1×5)=180kw
p總=1.1(0.6×405/0.75+0.6×40+1.0×5+1×5)=380kw
則要求業主在施工現場需提供400kva的變壓器,以滿足施工現場用電負荷要求。
i線=kp/1.732xu線xcosc=0.6x380x1000/1.732x380x0.75=462a
選用120mm2的電纜線由附近變壓器接入工地按三相五線制進行架設。
5.1外線防護現場踏勘
經過現場踏勘,在施工過程中必須特別注意施工臨時用電線路架空搭設安全及日常使用維護管理。
5.1.1配電箱的電纜線應有套管,電線進出不混亂。大容量電箱上進線加滴水彎。
5.1.2線絕緣好,無老化、破損和漏電。
5.1.3過道電線可采用硬質護套管埋地鋪設并作標記。
5.2接地、接零保護系統及防雷保護。
5.2.1施工現場專用的中性點直接接地的電力線路中,必須采用tn—s接零保護系統即三相五線制。
tn—s接零保護系統
5.2.2保護零線應單獨敷設,不作它用,保護零線上不得裝設開關或熔斷器,截面應不小于工作相線的50%,同時必須滿足機械強度。
5.2.3保護接地線在整個電路中,除在工作接地線、配電室線或第一級漏電保護器電源側的零線引出外,在任何地方不得與工作零線有電氣連接,如鐵質配電箱的工作零線端子板和保護線端子板。不能同時直接固定在箱體上,工作零線端子板和必須與箱體絕緣。
5.2.4保護零線必須用專用的黃、綠雙色線,在任何情況下不準用黃、綠雙色線作負荷線。
5.3漏電保護器
5.3.1保護零線不得通過漏電保護器,漏電保護器應裝設在配電箱電源隔離開關的負荷側和開關箱電源隔離開關的負荷側。比較好的配置方式為:隔離開關→漏電保護器→熔斷器設備或者自動空氣開關設備。
5.3.2施工用電實現兩級保護,即應裝設總漏電保護器和開關箱中設備負荷線的始端裝設漏電保護器,并應注意上下級漏電保護器漏電參數的合理配置,實現分級保護。
開關箱內漏電保護器的額定漏電動作電流應不大于30ma,額定漏電動作時間應不小于0.1s,一般場所的手操式電動工具和露天、潮濕場所或在金屬構件上操作時裝設的漏電保護器,其漏電動作時間應小于0.1s,額定漏電動作電流應不大于15ma。
5.3.336v及其以下的用電設備,如工作環境干燥可免裝漏電保護器,否則必須設置漏電保護器。
5.4支架的架設
5.4.1外支線明配時必須固定在瓷瓶上,嚴禁綁在架管、鋼筋上,不允許兩根線綁在1個瓷瓶上,在易受機械操作、人員流動多,各種料具制作安裝活動范圍大的場合,不應采取明配方式。
5.4.2室內支線明配時,進戶線的室外端應采取絕緣子固定,過墻必須穿管保護,不得低于2.5m。
5.4.3電線穿管敷設時,管內導線不許接頭,穿線管進出配電箱必須從箱底穿入箱內,進入其它地方時管口一定要封好,防止雨水進入。電線管明配時,應用管卡固定好,所有管內線完成后應測試相間和對地絕緣強度應不小于0.5ω。
5.4.4電纜干線應采用架空敷設。電纜穿越建筑物、構筑物、道路、易受機械操作的場所及引出地面從2m高度至地下0.2m處,必須加保護套管。
5.4.5導線從電桿上引下,穿有保護管,上端做成防水彎頭,下端一直把管從箱底穿入箱內。
5.4.6電線進、出配電箱一律從箱底并加護套,分路成束并做防水彎,導線束不得與箱體進、出口直接接觸。移動式配電箱和開關箱的進出線用橡皮絕緣電纜,不承受張力。
5.5現場照明
5.5.1照明在總配電箱處單獨設置照明配電箱,照明干線采用三相線與工作零線、保護零線同時引出的方式,也可根據工地具體情況,從配電箱內引出,裝設照明分路開關,并注意單相照明分相接電,盡量做到三相平衡。
5.5.2通道照明、危險場所照明,必須用專用回路,避免相互干擾。
5.5.3施工作業面局部照明燈具的引線必須使用橡皮絕緣電纜,嚴禁使用其它導線。
5.5.4室外燈具距地面不低于3m,室內燈具不低于2.4m,低于2.4m時用36v的安全電壓。
5.5.6一般場所采用220v電壓,危險潮濕場所的照明及手持照明燈具,應采用符合要求的安全電壓。
5.5.7照明燈具應用絕緣子固定。嚴禁使用花線或塑料膠質線。導線不得隨地拖拉或綁腳手架上。
5.5.8照明燈具的金屬外殼必須接地或接零。單相回路內的照明開關箱必須裝設漏電保護器。
5.5.9室外照明燈具距地面不得低于3m;室內距地面不得低于2.4m。碘鎢燈固定架設,要保證安全。
5.6配電箱和開關箱
5.6.1配電箱和開關箱采用標準電箱,厚度大于1.5mm,箱內電器應安裝在金屬板上,箱體安裝在通風、干燥、常溫場所,周圍無雜物,便于維修和操作,沒有防礙操作的障礙物,配電箱、開關箱的下底與地面距離大于1.3m,小于1.5。箱體防雨、防塵、配鎖,內應分設工作零線和保護零線端子,然后分別通過端子板接入用電回路,工作零線端子板與箱體之間保護絕緣,端子板應裝在箱內配電板的下部或裝在箱體內底側,并標明“n”、“pe”。
5.6.2配電應采用三級配電兩級保護
三級配電:指總配電箱、分配電箱、開關箱三級控制實現分級配電。
兩級保護:指開關箱以及其上一級分配電箱(或總配電箱)中必須裝設漏電保護器實現至少兩級保護。
配電箱、開關箱有編號、回路標識、適用范疇說明。
5.6.3電箱應門、鎖、色標和統一編號。
5.6.4電箱內開頭電器必須完整無損,接線正確。各類接觸裝置靈敏可靠,絕緣良好。無積灰、雜物,箱體不得歪斜。
5.6.5電箱安裝高度和絕緣材料等均應符合規定。
5.6.6電箱內應設置漏電保護器,選用合理的額定漏電動作電流進行分極配合。
5.6.7配電箱應設總熔斷絲、分熔絲、分開關。零排地排齊全。動力和照明分別設置。
5.6.8配電箱的開關電器應與配電線或開關箱一一對應配合,作分路設置,以確保專路專控;總開關電器與分路開關電器的額定值、動作額定值適應。熔絲應和用電設備的實際負荷相匹配。
5.6.9金屬外殼電箱應用接地或接零保護。
5.6.10開關箱與用電設備實行一機一閘一保險。
5.7配電室
5.7.1配電屏正面的操作通道寬度1.8m,配電屏后面的維護通道寬度1m,配電屏側面的維護通道寬度1m,配電室天棚距地面3m。配電室的門向外開關配鎖,并采取地面絕緣措施。配電屏的上端距天棚0.8m。
5.7.2配電室能自然通風,并采取防止雨雪和動物出入的措施。
5.8機械和手持電動工具
5.8.1建立和執行專人專機負責制,并定期檢查和維護保養。
5.8.2按規定作好接零保護,對產生振動的設備保護零線的連接點不少于兩處。
5.8.3在做好接零保護的同時,還按規定設置符合具體要求的漏電保護器。
5.8.4每一臺電動建筑機械或手持電動工具的開關箱內,除應裝設過負荷、短路、漏電保護情裝置外,還裝設能在任何情況下可以使用電設備實行電源隔離開關。
5.8.5手持電動工具和所有移動式電動建筑機械的負荷線,按其容量選用無接頭的多股銅芯橡皮護套軟電纜,單相時用三芯,三相時用四芯,其截面1.5㎜2(限于手持式電動工具的電纜保護零線,其它為2.5㎜2)。
5.8.6接地體可用角鋼、圓鋼或鋼管,但不得用螺紋鋼,其截面不小于48mm2,一組2根接地體之間距不小于2.5米,入土深度不小于2米,接地電阻應符合規定。
5.8.7橡皮線中黑色或綠/黃雙色線作接地線.與電氣設備連接的接地或接零線截面積最小不能低于2.5mm2,多股銅芯線;手持式設備應采用不小于1.5mm2的多股銅芯線。
5.8.8總箱、分配電箱及配電線路末端必須有重復接地。
5.8.9中小型機具
(1)攪拌機及砂漿機
必須搭設防雨操作棚,機體安裝堅實平穩。
各類離合器、制動器、鋼絲繩、防護罩必須安全可靠有效。
操作人員應持證上崗操作。
必須有良好的單獨接地,接地電阻應符合規定。
攪拌機操作桿必須裝有保險裝置,進料斗應有掛鉤及掛鏈。
(2)木工平(壓)刨
外露傳動部位必須裝有防護裝置。刨面必須有靠山。平刨刀刃處必須設護手防護裝置。
必須單獨接地或接零保護,并安裝漏電保護器。
(3)木工圓鋸
傳動部位必須有可靠的防護罩和安全防護擋板及月牙罩。
圓鋸要設松口刀(分料器),操作必須使用單向電動開關。
要有良好接地保護,并安裝漏電保護器。
(4)手持電動機具
必須單獨安裝漏電保護器。防護罩殼齊全有效。外殼必須有效接地或接零。橡皮電線不得破損。
(5)電焊機
有可靠的.防雨措施。
一、二次線(電源、龍頭)接線處應有齊全的防護罩,二次線應使用線鼻子。有良好的接地或接零保護。
配線不得亂拉亂搭,焊把絕緣良好。
(7)氣瓶
各類氣瓶應有明顯色標和防震圈,并不得在露天曝曬。
乙炔氣瓶與氧氣瓶距離應大于5m。
乙炔氣瓶在使用時必須裝回火防止器。
皮管應用夾頭緊固。操作人員應持有效證上崗操作。
(8)水泵
電源線不得破損。有良好的接零保護裝置。
應單獨安裝漏電保護器,靈敏可靠。
5.9防觸電措施與觸電急救
5.9.1直接接觸的防護
5.9.1.1所有的電線、電氣設備、控制電器等用兆歐表測試絕緣性。
5.9.1.2當不能絕緣處理的地方,采用屏護措施,如高低、低壓線路,露天變壓器等。
5.9.1.3人、車輛及其它設施與帶電體應保持安全距離,如臨時架空線與建筑物外側或腳手架具外側邊緣的最小安全距離為不小于4m,架空線跨越機動車道時離地面垂直高度不小于6m,線間距離不小于0.3m等。
5.9.2觸電急救
5.9.2.1首先使觸電者脫離電源,立即就近移到干燥、通風的位置,分別進行現場救護。
5.9.2.2如果觸電者傷害不重,神態清醒,但心慌、無力,應讓其靜臥休息,注意觀察并及時送醫院。
5.9.2.3呼吸困難或逐漸微弱,或心臟跳動失常,應立即進行口對口人工呼吸。
6.1規范、標準中對電氣設備的安裝要求中就包含了防火的要求,我們第一要嚴格按規定安裝,第二要加強維護修理,及時消除火災隱患。
6.2雷電火災的防止應安裝避雷裝置,已安裝的要注意維護修理。
6.3靜電火災滅火。
6.3.1首先切斷電源,再滅火。
6.3.2如果無法幾及時切斷電源時,滅火選擇干粉滅火劑等不導電滅劑,人與帶電體應保持安全距離。
6.3.3當火勢較大,一時難以撲滅時,應立即通知消防部門,不可延誤時機。
6.3.4工地建立防火責任制,職責明確,按規定設消防員,建立防火檔案并正確填寫。
6.3.5按規定建立防火義務消防隊,有專人負責,定出教育計劃和管理辦法。
6.3.6重點部位(庫房、木工間等)必須建立有關規定,有專人管理,落實責任。按要求設置警告標志,配置相應的消防器材。
6.3.7建立動用明火審批制度,按規定劃分級別,明確審批手續,并有監護措施。
6.3.8焊割作業應嚴格執行“十不燒”及壓力容器使用規定。
7.1搞好安全生產,領導是關鍵,工地項目部應成立以項目經理為負責人的安全用電管理小組,配備專職安全管理員,同時要建立項目領導成員輪流安全生產值日制度,解決生產中的安全問題和進行巡回安全監督檢查。
7.2各施工工種是項目的細胞,是搞好安全生產的前沿地,加強安全建設是項目加強安全生產管理的基礎。各班組要設生產安全員,協助班組長搞好安全管理,和班組長一起堅持崗位安全檢查,安全值日和班前安全教育教育制度,同時作好班前安全教育活動及記錄,現場維修電工要做好電工維修工作記錄。
7.3“安全第一、預防為主”是施工用電必須遵循的指導方針,施工用電是建筑業容易發生事故的專業,所以我們電氣技術人員、安全工作者、電工都要堅定不移地貫徹執行這一方針。
7.4施工用電是直接為施工生產服務的,它的好壞直接影響工程的進度和工程質量,又直接影響整個工地職工的安全,所以我們一定要加強施工用電管理,配備一定數量的電氣專業技術人員,把施工用電作為安全工作中的一項重要工作來抓。
7.5掌握安全用電的基本知識和所用設備的性能。
7.6使用設備前必須按規定穿戴和設備相應的勞動保護用品,檢查安全裝置和防護設施是否完好,嚴禁設備帶“病”運轉。
7.7停用的設備必須拉閘斷電鎖好開關箱。
7.8負責保護所用的開關箱、負載線和保護零線,發現問題及時報告解決。
7.9搬遷或移動電器設備必須經電工切斷電源,并做妥善處理后進行。
基坑臨時用電專項施工方案篇二
《污水綜合排放標準》;
《中華人民共和國環境保護法》;
市建設工程的有關規定;
嚴格按xx市文明施工管理標準要求施工;
嚴格按城市市容市貌有關規定施工;
嚴格按建筑企業污水排放有關規定施工;
嚴格按xx市施工現場標化管理要求施工。
工程名稱:xxx
建設單位:xxx
設計單位:xxx
監理單位:xxx
勘察單位:xxx
施工單位:xxx
工程地點:xxx
建筑面積:xxx
工程造價:xxx
工程規模:xxx
結構:
基礎:
本工程施工現場在基礎階段對于基坑及場地均采用混凝土硬化,基坑護坡、坡頂均采用混凝土噴漿硬化表面。
本工程開工時,在施工現場東部搭設5幢兩層彩鋼板活動房作為職工宿舍,下層的活動房以作為辦公之用。
本工程施工時的材料堆場及機械設備停放場地及輔助材料堆場,盡量布置在離施工操作面不遠且不影響交通的區域。
施工泥漿經二次沉淀池后進入后接入根據區域位置接入市政雨水管網。一般生活污水及雨水排放至工地外側的河流,雨污分流的方式布管,接入市政管道,利用高差控制,自由瀉水。生活污水采用現場砌筑3#化糞池,通過化糞池后排入城市管網內,化糞池內的沉淀物定期請環衛部門抽排。經現場實測實量,由于施工現場場地標高排水管高于市政排水管網,故施工現場雨污水可直接流淌排入市政管網。
4.1施工現場排水溝布置(排水布置詳見平面布置圖)
1、基礎施工階段
根據各基礎階段施工進度進行針對性的排水布置。
廠房樓土方先行開挖,宿舍樓土方后開挖,對于該部位排水措施:在廠房樓土方開挖時,在廠房坡頂四周設置環型截、排水系統;廠房樓土方開挖完畢,在兩基底沿基礎底板四周設置環型排水溝,排水溝采用c20細石混凝土與護坡噴漿同時施工,連成整體;待宿舍樓基坑土方開挖后,對于廠房樓的截、排水溝部分已破壞,在宿舍樓基礎四周沿基礎設置排水溝,由于宿舍樓基礎比廠房樓基礎深,廠房樓基礎的雨水則流入宿舍樓基礎排水溝內,通過水泵進行提升處理至總排水溝內。
基礎階段宿舍樓部位坡頂截、排水溝為臨時排水,采用挖機進行挖溝處理,溝的截面為500mm寬x300~5000mm深;基坑內排水溝截面尺寸為300mm寬x200~300mm深。
2、主體施工階段
土方回填完畢(土方回填至室外地坪標高以下200mm),建筑物四周場地均采用c20混凝土進行地坪硬化,施工現場排水則采用明排水溝進行場地排水處理。
排水溝截面300x300~400,采用100mm厚c20混凝土墊層,側墻采用240厚標準磚m10水泥砂漿砌筑,1:2水泥砂漿粉刷,通道口處蓋板用鋼筋電焊而成,其余部位在排水溝上部采用廢舊多層板進行封蓋。在排水溝下游末端設沉淀池,排出口加設鋼板網,二次沉淀池內定期清理,確保泥漿、污水等經處理過后才能排入總排水溝內。
4.2施工現場沉淀池、集水坑布置
1、沉淀池設置根據現場實際情況,現場布置兩處處沉淀池,宿舍樓、廠房樓處各設置一組沉淀池。
2、集水坑設置每套排水溝系統內均設置集水井,集水井按間隔50m設置1只。基坑內集水井采用多層板釘制,埋入基底,底部采用100mm厚c20混凝土封底;地面集水井尺寸為500x500x500mm,采用磚砌,底部采用100mm厚c20混凝土封底。
4.3生活區內廢污水排放:
生活設施內設置一個衛生間,設置一個3#化糞池,池化后排入城市污水管網內,化糞池內沉淀物請環衛部門定期清理。生活區廢水排放的φ300波紋管埋地敷設,通過高差自由落水,排入市政雨水管網。
各生活區前面均設置2只500x500集水井,四周采用240標準磚圍砌,m10水泥砂漿砌筑,內側面1:2水泥砂漿粉刷,與活動板房的排水溝相連通。
4.4排水流量
根據xx氣象局提供數據,xx地區全年最大的降水量在夏季階段,最大降雨量為100mm/天。
建筑施工場地占地面積為xxm2,則最大排水量為xxm3。生活污水按100m3/天,由于雨季不考慮施工用水。
根據水泵流量,x=xxm3/天
4.4.1排水管設置
根據最大總排水量xxm3/天排水管出水口設置四道總管,每道排水溝長度100m,水流流速1m/s計算。
則出水量時間xx÷4÷1÷150÷3600=0.03m2小于總管截面面積(生活區最小截面0.07m2)。
故選擇的總管型號滿足要求。
4.5攪拌臺水泥漿水排放
根據xx市建設局規定,砂漿采用商品砂漿、混凝土采用商品混凝土。商品混凝土則通過混凝土攪拌站提供,通過混凝土罐車運至施工現場;砂漿砂漿則采用干粉砂漿現場拌制,干粉砂漿放置于定制砂漿罐內,經機械加水后直接從出料口出料,拌制過程中產生少量的清洗廢水。綜上所采用攪拌臺設置專用沉淀池,沉淀池尺寸為800x800x1000mm,沉淀有效高度為600mm,排出口加設鋼絲網片,沉淀池做法為:10厚砼筑底,側墻采用240厚標準磚1:3水泥砂漿砌筑1:2水泥砂漿粉刷,蓋板用鋼筋電焊而成,沉淀池內定期清理,確保水泥漿、污水等不直接排入河道內。
4.6施工現場配備排水泵、排污泵等設備,對不可預測的自然現象及施工時的意外進行全力以赴的應急搶救,確保如遇大雨等自然災害時,施工現場的泥漿、污物等盡量避免直接排入城市管網。
4.7施工現場排污排水施工日期施工現場排污、排水施工日期貫穿整個工程施工。
基坑臨時用電專項施工方案篇三
臨時消防設施的設置需要遵循同步設置、合理設置等原則。
(一)同步設置原則
臨時消防設施應與在建工程的施工同步設置。對于房屋建筑工程,新近施工的樓層,因混凝土強度等原因,可能出現模板及支模架不能及時拆除,臨時消防設施的設置難以及時跟進,與主體結構工程施工進度的存在3層左右的差距,所以房屋建筑工程中,臨時消防設施的設置與在建工程主體結構施工進度的差距不應超過3層。
(二)合理設置原則
基于經濟和務實考慮,在建工程的永久性消防設施或經過保護和處理能夠滿足如臨時消防給水系統等臨時消防設施的設置要求,應合理利用已具備使用條件的消防設施兼作施工現場的臨時消防設施;當永久性消防設施無法滿足使用要求時,應增設臨時消防設施,并應滿足相應設施的設置要求。
(三)其它設置原則
1.地鐵工程、隧道工程以及較深的地下工程的施工作業場所條件較差,一旦發生火災后,不僅消防救援相當困難,施工作業人員也難以疏散,一方面應盡量將臨時消防給水引入,另一方面地下工程的施工作業場所宜配備防毒面具。
2.為便于臨時消防設施使用,臨時消防給水系統的貯水池、消火栓泵、室內消防豎管及水泵接合器等,應設有醒目標識。
施工現場滅火器的設置要滿足下列要求:
(一)設置場所
施工現場內的在建工程及臨時用房根據其危險性,在適當位置配置滅火器,以保證初期消防撲救的需要。下列場所應配置滅火器:
1.易燃易爆危險品存放及使用場所。
2.動火作業場所。
3.可燃材料存放、加工及使用場所。
4.廚房操作間、鍋爐房、發電機房、變配電房、設備用房、辦公用房、宿舍等臨時用房。
5.其他具有火災危險的場所。
(二)設置要求
施工現場滅火器配置應符合下列規定:
1.施工現場的某些場所,既可能發生固體火災,也可能發生液體或氣體或電氣火災,在選配滅火器時,應選用能撲滅多類火災的滅火器。滅火器的類型應與配備場所可能發生的火災類型相匹配。
2.滅火器的最低配置標準應符合表5-5-4-1的規定。
表5-5-4-1-滅火器最低配置標準
3.滅火器的配置數量應按照《建筑滅火器配置設計規范》(gb50140)經計算確定,且每個場所的滅火器數量不應少于2具。
4.滅火器的最大保護距離應符合表5-5-4-2的規定。
表5-5-4-2滅火器的最大保護距離(m)
臨時消防給水系統的設置需要滿足下列要求:
(一)臨時消防用水要求
施工現場發生火災,最根本的原因是初期火災未及時撲滅。而初期火災未及時撲滅主要由于現場人員不能及時處置或初期火災發生地點的附近既無滅火器,又無臨時消防用水。實際上,初期發現火情,進行撲救所需的用水量并不大,要做好施工現場的火災防控工作,首先就應該保證施工現場有臨時消防用水,其次是保證消防水量。
1.消防水源
(1)消防水源是設置臨時消防給水系統的基本條件,要求施工現場或其附近應設置穩定、可靠的水源,并應能滿足施工現場臨時消防用水的需要。
(2)消防水源可采用市政給水管網或天然水源。當采用天然水源時,應采取措施確保冰凍季節、枯水期最低水位時順利取水,并滿足臨時消防用水量的要求。
2.消防用水量
(1)施工現場的臨時消防用水量應包含臨時室外消防用水量和臨時室內消防用水量的總合,消防水源應滿足臨時消防用水量的要求。臨時消防用水量應為臨時室外消防用水量與臨時室內消防用水量之和。
(2)臨時室外消防用水量應按臨時用房和在建工程的臨時室外消防用水量的較大者確定,施工現場火災次數可按同時發生1次確定。
(二)臨時室外消防給水系統設置要求
施工現場臨時室外消防給水系統的設置,是通過大量的火災實例及依據相應規范的要求進行的確定,是便于現場及時處置,消防人員及時撲救的有力保障。
1.設置條件
施工現場的大小不同,所帶來的火災危險性也各有大小,應綜合考慮施工現場在建工程及臨時用房的規模,來選擇設置施工現場的臨時室外給水系統。
臨時用房建筑面積之和大于1000㎡或在建工程單體體積大于10000m3時,應設置臨時室外消防給水系統。當施工現場處于市政消火栓150m保護范圍內且市政消火栓的數量滿足室外消防用水量要求時,可不設置臨時室外消防給水系統。
2.室外消防用水量
(1)臨時用房的臨時室外消防用水量
通過施工現場臨時用房火災發現,大部分施工現場臨時用房火災是發生在生活區。因此,施工現場未布置臨時生活用房時,也可不考慮臨時用房的消防用水量。一般規定臨時用房的臨時室外消防用水量不應小于表5-5-4-3的要求:
表5-5-4-3臨時用房的臨時室外消防用水量
(2)在建工程的臨時室外消防用水量
在建工程設置臨時室外消防系統,即可以使施工現場工作人員在發現火情后第一時間進行處置,可以使消防撲救人員趕到現場后有水源進行撲救作業,所以室外消防用水量的保證,是確保施工現場火災損失的重要措施。在建工程的臨時室外消防用水量不應小于表5-5-4-4的規定:
表5-5-4-4在建工程的臨時室外消防用水量
3.設置要求
在建工程、臨時用房、可燃材料堆場及其加工場是施工現場的重點防火區域,以這些施工現場的防火區域位于其保護范圍是設置室外消防給水系統的基本原則,均勻、合理地布設室外消火栓。施工現場臨時室外消防給水系統的設置應符合下列要求:
(1)考慮給水系統的需要與施工系統的實際情況,一般臨時給水管網宜布置成環狀。
(2)臨時室外消防給水干管的管徑應依據施工現場臨時消防用水量和干管內水流計算速度進行計算確定,且最小管徑不應小于dn100。
(3)室外消火栓應沿在建工程、臨時用房及可燃材料堆場及其加工場均勻布置,距在建工程、臨時用房及可燃材料堆場及其加工場的外邊線不應小于5m。
(4)室外消火栓的間距不應大于120m。
(5)室外消火栓的最大保護半徑不應大于150m。
(三)臨時室內消防給水系統設置要求
1.設置條件
施工現場除設置室外消防給水系統外,對于一些建筑高度較高或體量較大的在建工程,也需設置室內消防給水系統,便于在建工程發生火災后,現場施工人員能夠在第一時間實施處置,也便于消防人員到達火災現場后,通過內攻的方式對在建工程進行火災撲救。通過綜合考慮,要求建筑高度大于24m或單體體積超過30000㎡的在建工程,應設置臨時室內消防給水系統。
2.室內消防用水量
臨時室內消防給水系統的消防用水量設置,應整體考慮火災延續時間及在建工程的建筑規模,來確定在建工程臨時室內消防用水量計取標準。在建工程的臨時室內消防用水量不應小于表5-5-4-5的規定:
表5-5-4-5在建工程的臨時室內消防用水量
3.設置要求
(1)管網設置要求
在建工程的臨時消防豎管是在建工程室內消防給水的干管,消防豎管在檢修或接長時,應按先后順序依次進行,確保有一根消防豎管正常工作。當建筑封頂時,應將兩條消防豎管連接成環。當單層建筑面積較大時,水平管網也應設置成環狀。在建工程室內臨時消防豎管的設置應符合下列要求:
①消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,其數量不應少于2根,當結構封頂時,應將消防豎管設置成環狀。
②消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流計算速度進行計算確定,且不應小于dn100。
(2)水泵接合器設置要求
水泵接合器設置可以保證火災時,消防救援人員到場后,通過利用水泵接合器向臨時管網內供水,實施撲救。所以要求設置室內消防給水系統的在建工程,應設消防水泵接合器。消防水泵接合器應設置在室外便于消防車取水的部位,與室外消火栓或消防水池取水口的距離宜為15m~40m。
(3)室內消火栓快速接口及消防軟管設置的基本要求
施工現場作為在建工程,如果完全按照建成工程來要求室內消火栓的設置,不夠合理,結合施工現場特點,每個室內消火栓處只設接口,不設水帶、水槍,是綜合考慮初起火災的撲救及管理性和經濟性要求,但要做好保護措施。綜合考慮,設置臨時室內消防給水系統的在建工程,各結構層均應設置室內消火栓接口及消防軟管接口,并應符合下列要求:
①在建工程的室內消火栓接口及軟管接口應設置在位置明顯且易于操作的部位。
②消火栓接口的前端應設置截止閥。
③消火栓接口或軟管接口的間距,多層建筑不大于50m,高層建筑不大于30m。
(4)消防水帶、水槍及軟管的配置要求
為確保消防水帶、水槍及軟管的設置即可以滿足初起火災的撲救要求,又可以減少消防水帶和水槍的配置,便于維護和管理,要求在建工程結構施工完畢的每層樓梯處,應設置消防水槍、水帶及軟管,且每個設置點不應少于2套。
(5)中轉水池及加壓水泵的配置要求
①對于在建高層建筑來說,消防水源的給水壓力一般不能滿足滅火要求,而需要二次或多次加壓來保證供水。為實現在建高層建筑的臨時消防給水,可在其底層或首層設置貯水池并配備加壓水泵。
②對于建筑高度超過100m的在建工程,還需在樓層上增設樓層中轉水池和加壓水泵,進行分段加壓,分段給水。為保證中轉水池無補水的最不利情況下,其水量可滿足兩支消防水槍(進水口徑50mm,噴嘴口徑19mm)同時工作不少于15min要求,樓層中轉水池的有效容積不應少于10m3。
③上下兩個樓層中轉水池的高差越大,對水泵揚程、給水管的材質及接頭質量等方面的要求越高,相應的投入費用也就越高。相反,上下兩個樓層中轉水池的高差過小,則需要增多樓層中轉水池及加壓水泵的數量,一樣不夠經濟合理,且設施越多、系統風險也越多,所以要求上下兩個中轉水池的高差不宜超過100m。
(四)其它設置要求
1.臨時消防給水系統的給水壓力應滿足消防水槍充實水柱長度不小于10m的要求;給水壓力不能滿足要求時,應設置消火栓泵,消火栓泵不應少于2臺,且應互為備用;消火栓泵宜設置自動啟動裝置。
2.對于建筑高度超過10m,不足24m,且體積不足30000m3的在建工程,可不設置室內臨時消防給水系統。在此情況下,應通過加壓水泵,增大室外臨時給水系統的給水壓力,以滿足在建工程火災撲救的要求。
3.當外部消防水源不能滿足施工現場的臨時消防用水量要求時,應在施工現場設置臨時貯水池。臨時貯水池宜設置在便于消防車取水的部位,其有效容積不應小于施工現場火災延續時間內一次滅火的全部消防用水量。
4.施工現場臨時消防給水系統應與施工現場生產、生活給水系統合并設置,但應設置將生產、生活用水轉為消防用水的應急閥門。應急閥門不應超過2個,且應設置在易于操作的場所,并設置明顯標識。
5.嚴寒和寒冷地區的現場臨時消防給水系統,應采取防凍措施。
臨時應急澆筑的設置場所和設置要求如下:
(一)臨時應急照明設置場所
為保證火災情況下,能夠滿足火災初期撲救和人員疏散的要求,施工現場的下列場所應配備臨時應急照明。
1.自備發電機房及變、配電房。
2.水泵房。
3.無天然采光的作業場所及疏散通道。
4.高度超過100m的在建工程的室內疏散通道。
5.發生火災時仍需堅持工作的其他場所。
(二)臨時應急照明設置要求
1.作業場所應急照明的照度不應低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不應小于0.5lx。
2.臨時消防應急照明燈具宜選用自備電源的應急照明燈具,自備電源的連續供電時間不應小于60min。
施工現場供用電設施的設計、施工、運行、維護應符合現行國家標準《建設工程施工現場供用電安全規范》gb50194的要求。為避免火災發生時,為施工現場臨時消防給水系統使用的消火栓泵因電力中斷而無法運行,導致消防用水難以保證的情況,所以要求施工現場的消火栓泵應采用專用消防配電線路。專用消防配電線路應自施工現場總配電箱的總斷路器上端接入,且應保持不間斷供電。
基坑臨時用電專項施工方案篇四
客天下旅游產業園一期會所,工程建筑呈人字型。建筑天面標高為27.385米,總層數為4層,局部5層。建筑面積約10300.65平方米,總造價約447萬元,工程基礎定于2007年1月10日開工。
總電源由甲方提供引至西橋側面附近。線路沿別墅道路架空,離地高度約5米。布設一組電纜blv3×50mm2+1×50mm2到一級開關箱前。設一級開關箱至現場,埋設一組電纜約180m,blv3×50mm2+1×50mm2約180m,二級開關箱采用電纜埋地。
本工程“三通一平”已完成,本工程現場臨時用電系統,根據jgj46-2005臨時用電規范而設計。根據表內臨時用電設備負荷統計,安裝容量88.9kva計算容量108.1a。為保障臨時用電系統運行安全可靠,采用現場臨時用電進行統一布設。根據甲方提供電源引入施工區域,進行安裝至
總配電箱
分配電箱
開關箱
電氣設備,按三級設置和一機一閘一漏電保護。具體鋪設安裝線路大小截面,詳見用電設計計算。
用電設備名稱
數量(臺)
型號及名牌技術數據
合計功率pe(kw)
井字架卷揚機
1、電源至一級箱導線截面選擇
i線=kp/(×u線×
cos)=0.6×88.9×103/(1.732×380×0.75)
=108.1a
查表(建筑施工手冊第二版)7-63得知,選擇blv3×50mm2+1×50mm2架空敷設,可滿足用電要求。
2、一級箱至二級箱導線選擇
二級箱分兩個,分別為動力箱與照明箱
(1)動力箱負荷計算
i線=k∑p/(×u線×
cos)
=0.6×(22+6+4.4+2.2+11+21+6)×1000/(1.732×380×0.75)
=88.25a
查表(建筑施工手冊第二版)7-63得知,選擇blv3×50mm2+1×50mm2埋地敷設,可滿足用電要求。
(2)照明箱負荷計算
i線=k∑p/(×u線×
cos)
=0.6×(10.5+0.8+5)/(1.732×0.38×0.75)
=19.8a
查表(建筑施工手冊第二版)7-63得知,選擇blv2×6mm2+1×6mm2埋地敷設,可滿足用電要求。
3、二級箱至各機械設備的導線截面
(1)、二級箱至卷揚機開關箱的導線及電氣設備選擇:
1)計算電流
p===11kw
i====25.07a
2)選擇導線截面bv-3×2.5+1×2.5埋地敷設。選擇開關及保護設備為:hk2-30/3。熔體熔斷電流為30a,漏電保護器為dz15l-40/3
導線選擇:
1、一級箱接入線采用blv-3×50+1×50㎜2埋地敷設。
2、選擇二級箱導線截面及開關箱內電氣設備。
按總的計算電流進行選擇,根據施工現場的條件限制大型機械、機具都不會同時進行施工作業,按總計算電流進入選擇,選用bv-4×35+1×16架空敷設。
a、計算電流為:
ijs=
sjs/ue=64.75/×0.38=98.4a
b、選擇導線截面:
按允許溫度選擇導線
iy>ijs
查表選blv-4×25+1×16,外界環境300c,允許溫升qe=650c時iy>ijs
c、按機械強度檢驗
室外架空線的相線及專用保護線用blv線時其最小截面為25㎜2,所選擇導線符合要求。
d、選擇開關為:rc1a-100a橋式保險或hk2-100/3,開關及dz15l-100/4902,100a,75ma的漏電保護器。
e、其一級配電箱出線開關選擇取hk2-200,380v,200a的閘刀開關。
(1)二級箱至卷揚機開關箱的導線及電氣設備選擇:
a、計算電流:查表kx=1,cos=0.7
ijs=kx
pe/ue
cos=11/×0.38×0.7=23.88a
b、選擇導線截面bv-3×4+1×4線槽敷設,選擇開關及保護設備為:hk2-30/3。熔體熔斷電流為30a,漏電保護器為dz15l-40/3。
(2)二級箱至砂漿機開關箱的導線及電氣設備選擇:
a、計算電流:查表kx=1,cos=0.7
ijs=kx
pe/ue
cos=5/×0.38×0.7=10.85a
b、選擇導線截面bv-3×4+1×4線槽敷設,選擇開關及保護設備為:hk2-30/3。熔體熔斷電流為15a,漏電保護器為dz15l-30/3。
(3)二級箱至電焊機開關箱的導線及電氣設備選擇:
a、計算電流:查表kx=1,cos=0.7
ijs=kx
pe/ue
cos=11/×0.38×0.7=23.91a
b、選擇導線截面bv-3×6+1×6線槽敷設,選擇開關及保護設備為:hk2-30/3。熔體熔斷電流為30a,漏電保護器為dz15l-30/3,漏電動作電流不大于30ma,動作時間不大于0.1s的漏電保護器。
(4)二級箱至對焊機開關箱的導線及電氣設備選擇:
a、計算電流:查表kx=1,cos=0.7
ijs=kx
pe/ue
cos=21/×0.38×0.7=45.65a
b、選擇導線截面bx-3×6+1×6線槽敷設,選擇開關及保護設備為:hk2-60/3。熔體熔斷電流為60a,漏電保護器為dz15l-60/3,漏電動作電流不大于30ma,動作時間不大于0.1s的漏電保護器。
(5)二級箱至樓層移動箱(包括平板機、振動器)的導線及電氣設備選擇:
a、計算電流:查表kx=1,cos=0.7
ijs=kx
pe/ue
cos=3.3/×0.38×0.7=7.16a
b、選擇導線截面bx-3×2.5+1×2.5線槽敷設,選擇開關及保護設備為:hk2-30/3。熔體熔斷電流為15a,漏電保護器為dz15l-30/3.
(6)照明箱至大射燈的導線及電氣設備選擇:
a、計算電流:查表kx=1,cos=0.7
ijs=kx
pe/ue
cos=7.27/×0.38×0.55=20.1a
b、選擇導線bv3×4穿dn15pvc管敷設,選擇開關及保護設備為:hk2-30/3。熔體熔斷電流為30a,漏電保護器為dz15l-40/3,漏電動作電流不大于30ma,動作時間不大于0.1s的漏電保護器。
以上是主體施工階段滿負荷時總用電量。當支模時,施工機械使用有:電鋸、卷揚機;澆筑時,使用的施工機械有:卷揚機、振動棒、振搗器;當進入裝修階段時,大部分機具離場,負荷也相對降了一些,所選導線,電氣設備能滿足施工需要。
1、一級配電箱工作接地由變壓器直接連接,采用ф10圓鋼雙面搭接焊,焊縫長度大于6d。
2、三級配電箱重復接地線由基礎柱鋼筋取2條采用ф10圓鋼可靠焊接。
井字架體防雷采用ф10鍍鋅圓鋼焊接,引下線取基礎柱鋼筋2根作為接地體,電阻值均應小于4ω。詳見下圖:
1、工地配電必須按tn-s系統設置保護接零系統,實行三相五線制,杜絕疏漏。所有接零接地處必須保證可靠的電氣連接。保護線pe必須采用綠/黃雙色線。嚴格與相線、工作零線相區別,嚴禁混用。
2、設置總配電箱,門向外開,配鎖,并應符合下列要求:
(1)配電箱、開關箱應有防雨措施,安裝位置周圍不得有雜物,便于操作。
(2)由總配電箱引至工地各分配電箱電源回路,采用bv銅芯導線架空或套鋼管埋地敷設。
(3)引至施工樓用電,架空通過,不準沿腳手架敷設。
3、用電設備與開關箱間距不大于3m,與配電箱間距不大于30m,開關箱漏電保護器的額定漏電動作電流應選用30ma,額定漏電動作時間應小于0.1秒,水泵及特別潮濕場所,漏電動作電流應選用15ma。
4、配電箱、開關箱應統一編號,噴上危險標志和施工單位名稱。
5、作防雷接地的電氣設備,必須同時作重復接地,同一臺電氣設備的重復接地與防雷接地可使用并聯于基礎防雷接地網,所有接地電阻值≤4ω。
6、保護零線未裝設開關或熔斷器。
7、保護零線的截面應不小于工作零線的截面。同時必須滿足機械強度要(1)配電箱、開關箱應有防雨措施,安裝位置周圍不得有雜物,便于操作。
8、正常情況時,下列電氣設備不帶電的金屬外露導電部分應作保護接零:
電機、局部照明變壓器、電器、照明器具、手持電動工具的金屬外殼。
電氣設備的傳動裝置的金屬部件。
配電箱(屏)與控制屏的金屬框架。
電力線路的金屬保護管、物料提升機,均設接地裝置。
9、保護零線除必須在配電室或總配電箱處作重復接地外,還必須在配電線路的中間處和末端處再做重復接地。
10、每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須實行“一機、一閘、一漏”制(含插座)。
11、配電箱、開關箱的進線和出線口應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、后面或門處。移動式配電箱的進、出線必須采用橡膠套絕緣電纜。
12、所有配電箱門應配鎖、配電箱和開關箱應由現場電工專人管理。
13、所有配電箱、開關箱應每天檢查一次,維修人員必須是專業電工,檢查維修時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。
14、手持式電動工具的外殼、手柄、負荷線,插頭開關等,必須完好無損,使用前必須作空載檢查,運轉正常方可使用。
15、潛水泵的負荷線必須采用yhs型防水橡皮護套電纜,不得承受任何外力。
16、在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源不得大于24伏,在特別潮濕的場所,導電良好的地面工作的電源電壓不得大于12伏。
17、使用行燈的電源電壓不超過36伏,燈體與手柄應堅固,,燈頭無開關,燈泡外部有保護網。
18、產生振動的機械設備的pe線的重復接地不少于兩處。
19、現場的物料提升機及外排架均應做防雷接地裝置,接地電阻值≤4ω。
1、電流通過人體的方式不同所造成的傷害也不同:
(1)、電流傷:電流通過心臟引起嚴重的心律失常,心室顫動,從而導致心臟無法排出血液,血循環中斷,心跳停止;電流對延髓中樞的損害可造成呼吸中樞的抑制,麻痹,導致呼吸衰竭,呼吸停止。
(2)、電燒傷:燒傷程度根據電壓及接觸部位不同,輕者僅為局部皮膚燒傷,嚴重者傷害面積大,可深達肌肉、骨骼。
2、癥狀
輕者有驚嚇、發麻、心悸、頭暈、乏力,一般可自行恢復。重者出現強起碼性骨肉收縮、昏迷、休克,心室顫動為主,低壓電流造成持續數分鐘后心跳驟停;高壓電流主要傷害呼吸中樞,呼吸麻痹而死亡。局部燒傷,低壓電流所致傷口小,傷口焦黃,較干燥(似烤糊狀),高壓電流或閃電燒傷,表面可有燒傷及肌肉、肌腱、血管、神經和骨骼。
3、現場救護原則
(1)、迅速切斷電源,關閉電閘,或用干木棍、竹竿等不導電物體將電線挑開。電源不明時,切忌不要直接接觸觸電者。
(2)、在浴室或潮濕地方,救護人要穿絕緣膠鞋戴膠皮手套或站在干燥木板上以保護自身安全。
(3)、呼吸停止者,立即進行心臟除顫、心肺復蘇。不要輕易放棄,一般應進行半小時以上。有條件者盡早在現場使用自動體外除顫器(aed)。
(4)、緊急呼救,啟動專業急救機構(ems)系統。
(5)、持續在現場進行心肺復蘇(cpr)救護,直到專業醫務人員到達現場。
(6)、燒傷病人局部應就地取材進行創面的簡易包扎,在送醫院搶救。
1、照明燈具的金屬外殼必須保護接零。單相回路的照明開關箱內必須裝設漏電保護器。
2、室外燈具距地面不得低于3m,室內燈具不得低于2.4m。
3、鈉燈、金屬鹵化物燈具的安裝高度宜在5m以上,燈線不得靠近燈具表面。
4、投光燈的底座應安裝牢固,按需要光軸方向將框軸擰緊固定。
5、燈具內的接線必須牢固,燈具外的接線必須做可靠的絕緣包扎。
1、電氣防火技術措施
合理配置、整定、更換各種保護電器,對電路和設備的過載、短路故障進行可靠的保護。
在電氣裝置和線路周圍不堆放易燃易爆和強腐蝕介質,不使用火源。
在總配電房配置干粉滅火器材,并禁止煙火。
加強電氣設備相間和相——地間絕緣,防止閃爍。
合理設置防雷裝置。
2、電氣防火組織措施
建立易燃、易爆物和強腐蝕介質管理制度。
建立電氣防火責任制,加強電氣防火重點場所煙火管理制度,并設置禁止煙火標志。
建立電氣防火檢查制度,發現問題及時處理。
1、對施工現場供電系統安全運行負全責。
2、負責現場用電設備的安裝拆除及維修工作。
3、對現場用電負責分配、供給及使用的交底。
4、對分包單位的用電、負責建檔、指導、監督,對違反電氣操作,使用有權制止和停止供電。
5、對違反電氣規定亂接電器的行為進行制止并及時向現場主管領導匯報。
6、對現場所有電氣按時進行巡視檢查、維修、登記工作。
7、負責宣傳安全用電和觸電急救工作。
ⅰ級配電箱材質厚度為1.5mm,規格:(150×700×300)mm;
ⅱ級配電箱材質厚度為1.5mm,規格:(150×700×300)mm;
ⅲ級配電箱材質厚度為1.5mm,規格:(150×700×300)mm;
基坑臨時用電專項施工方案篇五
黔西縣黔洪路道路改造工程位于貴州省黔西縣,道路起點接清畢路,終止于水泥磚制造場處,道路總長1380米;道路寬度為18米,車行道寬度為13米,兩側人行道寬度為2.5米(根據現場實際情況調整)。全線采用一板塊,瀝青混凝土路面。本項目設計內容包括:道路工程、給排水工程、電氣工程、景觀工程、交通工程等。
總體目標
(1)工程工期:總工期
105日歷天
(2)工程質量:合格工程。
質量目標:創市級以上優良工程
(3)安全目標:全工程無傷亡事故。
(4)文明、環保目標:創建標準化工地
由于施工路線長,根據道路的長度和走向,和供電部門協調,每隔300~500m引出一個接線口,以滿足施工排水和澆筑砼用。
現場施工用電引入由業主接至施工現場,并裝表計量,抄表結算;
臨時用電線路沿施工路由走向進行布置,電力線路的設置應符合《施工現場臨時用電安全技術規范》jgj46—88的有關規定;
臨時高壓電路的鋪設及電箱的安裝,應充分考慮其容量和安全性。并選擇受施工影響較小和相對安全地段采用直埋電纜方式,在穿過道路、門口或上部有重載的地段,應加套管予以保護,對不同階段施工的分支線路盡可能分期計劃,以便臨時電纜周轉使用,也有利于施工用電安全。電氣設備要設置過載自動保護裝置。
為保證施工連續性,防止斷電事件,工地設置備用發電機。
1、安裝、維修或拆除臨時用電工程必須有電工完成,電工必須持證上崗;
2、用電人員必須做到:
(1)應掌握用電安全基本知識和所有設備性能;
(2)使用設備前必須按規定穿戴好相應的勞動防護用品,并檢查用電裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運轉;
(3)停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱,發現問題及時報告解決;
(4)負責保護所有用電設備的負荷線,保護零線和開關箱,完好無損;
(5)搬遷或移動用電設備必須切斷電源,在一般情況下不許帶電作業,帶電作業要設監護人;
(6)按規定定期對用電線路進行檢查,發現問題及時處理,并做好檢查和維修記錄;
(7)應懂得觸電急救常識和電器滅火常識;
3、施工現場所有用電設備,除作接零外,必須在設備負荷線的首端處設置漏電保護器。水泵在接通電源前,水中的一切工作人員必須返回地面,接通電源后嚴禁一切工作人員下水作業,在確實已經斷開電源后方可下水作業。嚴禁邊抽水邊作業。若地下水過大時,不能達到上述要求者,必須另行制訂切實可行的安全措施才能作業;
4、架空線必須架設在專用電桿上,嚴禁捆設在樹木及腳手架上,但必須采用絕緣銅線或鋁線;
5、每臺用電設備應有各自專用開關箱,必須實行“一機一閘一保”制,嚴禁一閘多用;
6、照明燈具、金屬外殼必須作保護接零式或接地,單相回路的照明開關箱(板)內必須裝設漏電保護器;
7、電源電纜長的移動式用電設備,必須設專人執行,調整電纜(操作者必須穿絕緣鞋,戴絕緣手套),嚴禁電纜浸水;
8、分配電箱與開關箱的距離不超過30米,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過30米;
9、夜間照明,電工跟班作業,漏電保護器靈活有效與用電荷載相匹配;
10、使用手持電動工具(振動棒、振動器等)要戴絕緣手套,穿絕緣鞋;
11、漏電保護器負荷側(包括相線和工作零線)線路必須獨立,不得與接地裝置相連接,不得與其他回路連接;
12、運行中的漏電開關發生跳閘必須查明原因,才能重新合閘送電,發現漏電開關損壞或失靈必須立即更換;
13、配電箱的引入電源線,禁止用插銷連接,箱內電器要固定牢靠,配電箱內排列整齊,絕緣良好,接頭規范,箱內不得有雜物,不得掛接其他臨時用電設備。
14、動力電配電箱和照明配電箱應分別設置,如合配一箱,應分設并作標志;
15、配電箱及內部盤面,采用鐵板和優質絕緣材料制作,嚴禁用木配電箱及木盤面