應急預案的執行需要各部門和組織之間的緊密協作,形成統一和協調的行動。應急預案的編寫不僅僅是一個過程,更是一種能力的培養,以下是一些經典案例供大家學習和借鑒。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇一
1.1觸電事故是發電企業生產、作業過程中常見的事故,也是企業人身傷亡事故的主要類型。為及時、有效地應對觸電事故,盡最大努力把觸電受傷者從死亡線上搶救出來,把事故的人員傷亡減少到最小程度,根據《發電企業人身傷亡事故應急總預案》,制定《淄博大成熱電有限公司觸電人身傷亡事故應急預案》。
1.2本預案按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,以“保人身、保電網、保供汽、保設備”為原則,結合實際情況進行制定。
1.3本應急預案適用于淄博大成熱電有限公司所屬各單位從事生產、作業的員工及在所屬企業區域內從事各類生產、作業的外來人員。
2事故類型、危害程度分析及應急處置基本原則。
觸電事故的發生多數是由于人直接碰到了帶電體或者接觸到因絕緣損壞而漏電的設備,站在接地故障點的周圍也可能發生人員觸電事故。觸電可分為以下幾種:
(1)人直接與帶電體接觸的觸電事故:按照人體觸及帶電體的方式和電流通過人體的途徑,此類事故可分為單相觸電和兩相觸電。單相觸電是指人體在地面或其他接地導體上,人體某一部分觸及一相帶電體而發生的事故。兩相觸電是指人體兩處同時觸及兩帶電體而發生的事故,其危險性較大。此類事故約占全部觸電事故的40%以上。
(2)與絕緣損壞電氣設備接觸的觸電事故:正常情況下,電氣設備的金屬外殼是不帶電的,當絕緣損壞而漏電時,觸及到這些外殼,就會發生觸電事故,觸電情況和接觸帶電體一樣。此類事故占全部觸電事故的50%以上。
(3)跨步電壓觸電事故:當帶電體接地有電流流入地下時,電流在接地點周圍產生電壓降,人在接地點周圍兩腳之間出現電壓降,即造成跨步電壓觸電。
(3)便攜式和移動式設備管理不規范,使用不當等。
人體因電流通過所受的傷害可分電傷和電擊兩種,其對人體的傷害如下:
電傷電傷是因為觸電而使人體的外表局部受傷,有灼傷和電烙印等。這種觸電往往因電火花或電弧的發生而造成,會引起刺痛的感覺。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇二
存放地點:作業現場。
施工現場發生人身觸電的可能性很多。如:操作人員操作不熟練、安全意識差,電路開關安裝在零線上,電纜接頭未包扎或包扎不好,電纜線路老化且拖地(特別在井場有水時)、搭在作業設備、井架、抽油機、油管等。所有這些都有可能發生觸電事故。
發生觸電事故,極為可能造成觸電者死亡。
1、指揮電話。
2、救援小組名單及分工。
組長:
職責:全面負責指揮處理事故及通訊聯系。
副組長:
職責:協助組長指揮處理事故。
組員:
職責:現場搶險。
當施工井場發生人身觸電時,應馬上組織人員搶救。
1、即切斷電源,如果無法切斷電源則不能用手直接拉觸電者身體,必須用干燥的木棒、絕緣物體去挑開電源線,或站在干燥的木板上或穿絕緣的膠底鞋,然后用一只手去拉觸電者,使之脫離電源后進行搶救(同時派人打電話匯報)。
2、觸電后,未失去知覺,則應將傷員抬到比較溫暖而空氣流通的地方靜臥休息。
3、觸電后昏迷且已失去知覺,但還有呼吸,也應將傷員抬到比較溫暖而空氣流通的地方休息。如果發現傷員呼吸困難或逐漸衰弱,則須施行口對口人工呼吸或仰臥壓胸法進行人工呼吸。
4、觸電后如果呼吸、脈搏都很微弱或停止但仍然不可認為已經死亡,應立即施行口對口人工呼吸和胸外心臟擠壓法進行搶救,直到醫務人員來急救。
1、施工現場班組人員配有通訊工具。
2、每班配有驗電筆,使用電器、啟動抽油機前必須用驗電筆驗電,打合開關時必須穿絕緣手套。絕緣手套不許挪作他用。
3、加強對崗位人員培訓,提高他們的技術水平與實際操作能力。
4、制定、完善各項管理制度,明確崗位責任,班組長,隊干部要經常檢查、督促制度的`落實。
5、隊級、班組要按規定對用電線路安全檢查,發現裸露、老化、拖地等要及時整改才可使用。
6、全體員工要加強急救方法培訓,讓職工能對傷者使用有效的搶救措施。
井場以外。
1、通訊保障:
2、安全防護保障:
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇三
為了降低火災事故發生時,對公司造成的不良影響,保證人員生命、財產安全和減少經濟損失,依據《中華人民共和國安全生產法》及國務院第393號令之要求,結合公司的實際情況,特制定本應急救援預案。
適用于場內所有可能發生的觸電事故。
總指揮:
副總指揮:
通信組:行政部、品管部。
引導組:倉儲部。
搶救組:四氫車間、糠醇車間、維修車間。
救護組:經營部、行政部。
善后處理組:企管部。
1.總指揮:(事前)審批“應急救助預案”,保證訓練計劃的實施與完成;(事中)指揮全面救助工作;(事后)組織有關人員協助上級部門對事故進行調查,取證。
2.副總指揮:(事前)組織編制“應急救援預案”;(事中)協助總指揮保證“應急救援預案”的順利進行;(事后)協助總指揮配合上級部門,對事故進行調查,取證,并寫出內部調查、總結報告。
3.通信組:(事中)負責事故發生期間的通信聯絡工作,安排有關人員詳細記錄領導的指示及與有關部門、人員聯絡的情況。
4.引導組:安排有關人員在主要路口,引導專業救援車輛及人員,使其順利到達事故現常。
5.救護組:(事中)按總指揮的要求,指揮有關人員對事故現場傷亡進行救助,及時護送傷者到附近醫院進行治療。在專業救護人員到來后,按其要求協助傷、亡者進行救助。
6.善后處理組:在事故處理過程中,協助上級主管部門負責對傷亡者家屬進行安撫和理賠工作。
1.小規模觸電事故:沒有施工人員遇險,不能發生二次觸電事故。
2.中等規模觸電事故:遇險人數二人以上,不能發生二次觸電事故。
3.大規模觸電事故:施工人員遇險人數二人以上,有二次觸電的可能。
1.觸電事故發生后,由維護電工立即切斷電源,防止搶險過程中發生二次觸電事故。
2.小規模觸電事故,由項目部報急救中心或直接將遇險者送往醫院搶救。
3.中等以上觸電事故,在項目部組織搶險的同時,立即上報公司安全部。
1.事故發生時,如總指揮不在現場,在總指揮返回前,由副總指揮代替總指揮主持滅火工作。如果個別小組長不在現場,在組長返回前,按組員排列順序,由本組成員代替組長組織滅火工作。
2.生產部任何管理人員有責任在接到火警報告后,在第一時間通知總指揮、安全員及通訊組成員。
3.觸電事故發生后,現場的綜合部有關人員立即趕赴事故現場,判斷坍塌規模、制定搶救方案、組織人員搶險。
4.屬于小規模觸電事故綜合部可自行進行搶險。
6.通訊組工作程序:
6.1立即通知項目部相關人員到達事故現常。
6.2立即報告公司安全部。
6.3如事故中有人受傷較重,通訊組長應立即向市急救中心報警。
7.引導組工作程序:
7.1引導組長在項目部辦公負責引導工作,并準備接受總指揮交給的新任務。
8.救護組工作程序:
8.1救護組長負責將救火現場的傷員情況及時通知總指揮。
8.2救護組成員負責對輕傷員的傷口進行簡單包扎及對重傷員的看護,并及時轉交救護醫生。
9.善后處理組工作程序:
9.1立即了解遇險人數、家庭、傷亡等情況并及時登記。
9.2安排人員照顧被搶救的遇險人員,安撫遇險人員家屬的情緒。
9.3通知遇險人員家屬,協助政府有關部門,公司,按國家有關規定處理遇險人員善后事宜。
10.其他要求:
10.1觸電事故發生后,本預案組織機構中各小組應同時啟動救助工作程序。
10.2總指揮在接到報告后,必須親臨現場指揮,協調搶險、救援工作。
10.3組織機構全體人員必須通力合作、全力以赴,玩忽職守者將由政府有關部門追究其法律責任。
10.4由項目經理安排有關人員調查事故原因,按“四不放過”原則進行處理,并將結果上報公司安全部。
九、本預案自發布之日起執行。
綜合部。
xx年3月16日。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇四
1、更好地適應法律和經濟活動的要求;給員工的工作和施工場區提供更好更安全的環境;保證各種應急物資處于良好的備戰狀態;指導應急行動按計劃有序地進行;有效地避免或降低人員傷亡和財產損失;幫助實現應急行動的快速、有序、高效;充分體現應急救援的“應急精神”。
2、本預案依據電力行業有關標準,并按照《國家電網公司重特大生產安全事故預防與應急處理暫行規定》,結合《石家莊供電公司基建現場突發事件應急處理預案》要求,制定本項目應急預案。
本預案適用于ag亞游集團平臺。
110kv變電站新建工程。
施工現場處理和應對工程建設中各類觸電事故。
施工現場由于發生觸電事故而造成的人員傷亡等事件時,可啟動本預案。
1、組織機構。
現場項目部成立針對ag亞游集團平臺。
組長。
副組長:
義務消防員:
成員:
施工現場應急救援小組的日常辦事機構為施工現場工程項目部。
2、各崗位的職能及職責。
1)應急救援領導小組組長的職責:
b、指揮、協調應急行動;
c、與企業外應急人員、部門、組織和機構進行聯絡;
d、應急組織的啟動;
e、應急評估、確定升高或降低應急警報級別;
f、決定應急撤離;
2)應急救援領導小組副組長的職責:
a、協助應急救援領導小組組長和指揮應急操作任務;
b、向應急組長提出應采取的減緩事故后果行動的應急對策和建議;
c、協調、組織和獲取應急所需的其它資源、設備以支援現場的應急操作;
d、定期檢查各常設應急物資和應急準備狀態;
3)現場安全員的職責:
c、協助組織施工場區內的各類應急隊伍,建立各項應急機制;
4)倉庫保管員的職責:
b、定期檢查、監督、落實應急物資的到位和變更情況;
c、定期檢查、監督、落實過期應急物資的更新和達標狀態;
d、應急預案啟動后,按應急總指揮的部署,有效地組織應急物資資源,及時對事故現場進行應急救援。
5)施工工長的職責:
a、制訂施工場區的應急行動人力配備計劃;
b、按已制定的項目施工場區應急行動人力配備計劃,建立和配置應急救援小組;
c、定期檢查、監督、落實各應急救援小組的人員變更,數量到位狀態;
d、應急預案啟動后,按應急總指揮的部署,有效地組織應急人力資源,及時對事故現場進行應急救援。
6)技術員的職責:
b、應急預案啟動后,根據事故現場的特點,及時向應急總指揮提供科學的工程技術方案和技術支持,有效地指導應急行動中的工程技術工作。
7)現場應急保衛的職責:
a、應急預案啟動后,按應急總指揮的部署,組織事故現場的`保衛工作,必要時負責組織場區內、外的人員疏散工作。
b、保護現場。
8)現場電工的職責:
a、根據現場的實際情況定期檢查、監督、落實現場施工用電的安全狀況。
b、應急預案啟動后負責現場事故點的電源的切斷。
c、應急預案啟動救援過程中負責各種救援方案的臨時電源接引。
9)質檢員的職責:
a、負責救援車輛的調派和接引工作。
b、負責救援車輛通道的疏通。
觸電應急響應按照先保人身安全,后保護設備的優先順序進行,使損失和影響減到最小。具體細則如下:
1、首先查明險情:確定觸電者的電源是高壓電還是低壓電?觸電電源是否被切斷?是否還有發生觸電的可能和危險物?提出救護方案;商定搶救方案。對低壓觸電事故的處理,采取邊搶救邊匯報的處理方式。對高壓觸電事故采取邊準備邊匯報的處理方式。
2、把出事地點附近的作業人員疏散到安全地帶,并進行警戒不準閑人靠近,對外注意禮貌用語。
3、電工負責快速使觸電者脫離低壓電氣線路的電源。其方法:
如果事故離電源開關較近,應立即切斷電源開關;如果事故離電源開關太遠,不即立即斷開,救護人員可用干燥的衣服、手套、繩索、木板、木棒等、絕緣桿等絕緣物作為工具,拉開觸電者或挑開電源線使之脫離電源;如果觸電者因抽筋而緊握電線,可用干燥的木柄斧、膠把鉗等工具切斷電線;或用干木板、干膠木板等絕緣物插入觸電者身下,以隔斷電流。
4、脫離電源后的救護。觸電者脫離電源后,應盡量在現場救護,先救后搬;搬運中也要注意觸電者的變化,按傷勢輕重采取不同的救護方法。
1、應急行動的資源配置。
1)醫療器材:急救箱1個;
2)搶救工具:絕緣手套、絕緣膠鞋及施工現場常備工具;
3)照明器材:手電筒、燈具;
4)通訊器材:對講機、手機。
5)交通工具:工地配備車輛一部;
2、應急報警機制。
1)應急上報機制。
任何人員發現有人觸電后,第一時間報告施工現場應急小組施負責人,應急小組負責人應根據現場情況立即啟動現場應急預案,展開搶救工作并立刻向公司應急救援小組匯報,由公司應急小組總指揮決定是否啟動公司應急預案。
2)內部應急報警機制。
應急預案啟動后,二、三級應急組織啟動,公司辦公室通知應急救援小組的相關人員進入應急狀態,二、三級應急組織進入應急預案及應急計劃實施狀態。
3)外部應急報警機制。
內部報警機制啟動的同時,按應急總指揮的部署,立即啟動外部應急報警機制,向已經確定的施工場區周圍社會公共救援機構報警。
4)匯報程序。
按地方政府的事故上報規定和行業事故上報制度,依照程序向上級相關主管部門上匯報。
應急預案實施終止后,應采取有效措施防止事故擴大,保護事故現場,需要移動現場物品時,應當做出標記和書面記錄,妥善保管有關物證,并按照國家和公司有關規定及時向有關部門進行事故報告。
對事故過程中造成的人員傷亡和財物損失做收集統計、歸納、形成文件,為進一步處理事故的工作提供資料。
對應急預案在事故發生實施的全過程,認真科學地作出總結,完善預案中的不足和缺陷,為今后的預案建立、制訂提供經驗和完善的依據。
因突發事件造成事故的,事故調查和處理的具體辦法按國家和國家電網公司的有關規定執行。查清事故原因和分清的基礎上,按規定對有關責任人進行處理。
1、事故發生后,保護好現場。積極配合公司進行調查、分析,寫出《事故調查報告》。
2、事故調查處理后,公司及事故單位應及時組織相關部門共同研究事故發生原因,分析事故發展過程,吸取事故教訓,提出具體措施,防止類似事故的再次發生,并執行《糾正措施控制程序》。
3、項目部在及時總結事故應急工作的經驗教訓的基礎上,進一步完善應急預案。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇五
觸電事故是施工現場常見的事故,也是公司人身傷亡事故的主要類型。從觸電者的最終傷害程度來看,當觸電者搶救及時、方法正確是極有可能獲救的。編制觸電事故應急預案的目的是盡最大努力把觸電受傷者從死亡線上搶救出來,把事故的人員傷亡減少到最小程度。
本應急預案適用本項目所有從事生產的員工,在發生觸電事故時,承擔對觸電人實施緊急救護的義務。
3.1應急組織機構。
組長:xx。
副組長:xx。
組員:xx。
3.2聯系電話:
辦公地點:xx項目經理部會議室。
3.3職責。
應急小組長或副組長負責現場搶救,安全主管部門具體負責聯絡,組織搶救,醫務人員負責現場搶救。
1、急救電話:120。
2、xx醫院:地址:xx。
5.1發現有人觸電時,應立即使觸電人員脫離電源,救護人千萬不要用手直接去拉觸電的人,防止發生救護人觸電事故;脫離電源方法如下:
5.1.1高壓觸電脫離方法:
觸電者觸及高壓帶電設備,救護人員應迅速切斷使觸電者帶電的開關、刀閘或其他斷路設備,或用適合該電壓等級的絕緣工具(絕緣手套、穿絕緣鞋、并使用絕緣棒)等方法,將觸電者與帶電設備脫離。觸電者未脫離高壓電源前,現場救護人員不得直接用手觸及傷員。救護人員在搶救過程中應注意保持自身與周圍帶電部分必要的安全距離,保證自己免受電擊。
5.1.2低壓觸電脫離方法:
低壓設備觸電,救護人員應設法迅速切斷電源。如果開關或按鈕距離觸電地點很近,應迅速拉開開關,切斷電源;并應準備充足照明,以便進行搶救。如果開關距離觸電地點很遠,可用絕緣手鉗或用干燥木柄的斧、刀、鐵鍬等等絕緣材料解脫觸電者或把電線切斷。也可抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體;也可用絕緣手套或將手用干燥衣物等包起絕緣后解脫觸電者;救護人員也可站在絕緣墊上或干木板上,絕緣自己進行救護。為使觸電者脫離導電體,最好用一只手進行。如果觸電人的衣服是干燥的,而且不是緊纏在身上時,救護人員可站在干燥的木板上,或用干衣服、干圍巾等把自己一只手作嚴格絕緣包裹,然后用這一只手拉觸電人的衣服,把他拉離帶電體。
如果人在較高處觸電,解脫電源后,可能會造成高處墜落而再次傷害的,要迅速采取地面拉網、墊軟物等預防措施,防止切斷電源后觸電人從高處摔下。
注意:應切斷電源側(即來電側)的電線,且切斷的電線不可觸及人體。千萬不能使用任何金屬棒或濕的東西去挑電線,以免救護人觸電。
5.1.3落地帶電導線觸電脫離方法:觸電者觸及斷落在地的帶電高壓導線,在未明確線路是否有電,救護人員在做好安全措施(如穿好絕緣靴、帶好絕緣手套)后,可用干燥的木棒、木板、竹桿或其它帶有絕緣柄(手握絕緣柄)工具,迅速將電線挑開。救護人員應疏散現場人員在以導線落地點為圓心8米為半徑的范圍以外,以防跨步電壓傷人。
5.2發現者應即時向單位領導和調度匯報,明確事故地點、時間、受傷程度和人數;調度應根據現場匯報情況,決定停電范圍,下達停電指令。
5.3根據其受傷程度,決定采取合適的救治方法,同時用電話等快捷方式向當地的120搶救中心求救,并派人等侯在交叉路口處,指引救護車迅速趕到事故現場,爭取醫務人員接替救治。在醫務人員未接替救治前,現場人員應及時組織現場搶救。
5.4搶救方法如下:
5.4.1觸電傷員如神志清醒者,應使其就地仰面平躺,嚴密觀察,暫時不要使其站立或走動。
5.4.2觸電傷員如神志不清者,應就地仰面平躺,且確保氣道暢通,并用5秒時間,呼叫傷員或輕拍其肩部,以判斷傷員是否意識喪失,禁止搖動傷員頭部呼叫傷員。
5.4.3觸電后又摔傷的傷員,應就地仰面平躺,保持脊柱在伸直狀態,不得彎曲;如需搬運,應用硬模板保持仰面平躺,使傷員身體處于平直狀態,避免脊椎受傷。
5.5呼吸、心跳情況的判定。
5.5.1觸電傷員如意識喪失,應在10秒內,用看、聽、試的方法,判定傷員呼吸、心跳情況。
看——看傷員的胸部、腹部有無起伏動作。
聽——用耳貼近用傷員的口鼻處,聽有無呼氣聲音。
試——試測口鼻有無呼氣的氣流,再用兩手指輕試一側(左或右)喉結旁凹陷處的`頸動脈有無搏動。
5.5.2若看、聽、試結果,既無呼吸又無頸動脈搏動,則可判定為呼吸、心跳停止。
5.5.3心肺復蘇法。
5.5.3.1觸電傷員的呼吸和心跳均已停止時,應立即按心肺復蘇法中支持生命的三項基本措施進行搶救。三項基本措施:
通暢氣道;
口對口(鼻)人工呼吸;
胸外按壓(人工循環)。
5.5.3.2通暢氣道:觸電傷員呼吸停止,重要的是應始終確保氣道通暢。如發現傷員口內有異物,可將其身體及頭部同時側轉,并迅速用一個手指或用兩手指交叉從口角處插入,取出異物。操作中要注意防止將異物推到咽喉深部。
通暢氣道可采用仰頭抬頦法。用一只手放在觸電者前額,另一只手的手指將其下頜骨向上抬起,兩手協同將頭部推向后仰,舌根隨之抬起,氣道即可通暢,嚴禁用枕頭或其他物品墊在傷員頭下。頭部抬高前傾,會加重氣道的阻塞,且使胸外按壓時心臟流向腦部的血流減少,甚至消失。
5.5.3.3口對口(鼻)人工呼吸:在保持傷員氣道通暢的同時,救護人員用放在傷員額頭上的手指,捏住傷員的鼻翼,在救護人員深吸氣后,與傷員口對口緊合,在不漏氣的情況下,先連續大口吹氣兩次,每次1秒—5秒。如兩次吹氣后試測頸動脈仍無搏動,可判斷心跳已經停止,要立即同時進行胸外按壓。
除開始時大口吹氣兩次外,正常口對口(鼻)呼吸的吹氣量不需過大,以免引起胃膨脹。吹氣和放松時要注意傷員胸部應有起伏的呼吸動作。吹氣時如有較大阻力,可能是頭部后仰不夠,應及時糾正。
觸電傷員如牙關緊閉,可口對鼻進行人工呼吸。口對鼻人工呼吸吹氣時,要將傷員觜唇緊閉,防止漏氣。
5.5.3.4胸外按壓:正確的按壓位置是保證胸外按壓效果的重要前提。確定正確按壓位置的步驟如下:
右手的食指和中指沿觸電傷員的右側肋弓下緣向上,找到肋骨和胸骨接合處的中點;兩手指并齊,中指放在切跡中點(劍突底部),食指平放在胸骨下部;另一只手的掌根緊抬食指上緣置于胸骨上,即為正確的按壓位置。
正確的按壓姿勢是達到胸外按壓效果的基本保證。正確的按壓姿勢如下:
使觸電傷員仰面躺在平硬的地方,救護人員站立或跪在傷員一側肩旁,兩肩位于傷員胸骨正上方,兩臂伸直,肘關節固定不屈,兩手掌根相疊,手指翹起,不接觸傷員胸壁;以髖關節為支點,利用上身的重力,垂直將正常成人胸骨壓陷3cm——5cm(兒童和瘦弱者酌減);按壓至要求程度后,立即全部放松,但放松時救護人員的掌根不得離開胸壁。
按壓必須有效,其標志是按壓過程中可以觸及到頸動脈搏動。
操作頻率如下:
胸外按壓要以均勻速度進行,每分鐘80次左右,每次按壓和放松的時間相等。
胸外按壓與口對口(鼻)人工呼吸同時進行,其節奏為:單人搶救時,每按壓15次后吹氣2次(15:2),反復進行;雙人搶救時,每按壓5次后由另一人吹氣1次(5:1),反復進行。
5.6搶救過程中的再判定。
5.6.1按壓吹氣1分鐘后(相當于單人搶救時做了4個15:2壓吹循環),應用看、聽、試方法在5秒——7秒時間內完成對傷員呼吸和心跳是否恢復的再判定。
5.6.2若判定頸動脈已有搏動但無呼吸,則暫停胸外按壓,而再進行2次口對口人工呼吸,接著每5秒時間吹氣1次(即每分鐘12次)。如脈搏和呼吸均未恢復,則繼續堅持心肺復蘇法搶救。
5.7搶救過程中傷員的移動與轉院。
5.7.1心肺復蘇應在現場就地堅持進行,不要為方便而隨意移動傷員,如確實需要移動時,搶救中斷時間不應超過30秒。
5.7.2移動傷員或將傷員送往醫院時,應使傷員平躺在擔架上,并在其背部墊以平硬闊木板。移動或送醫院過程中應繼續搶救,心跳呼吸停止者要繼續心肺復蘇法搶救。
5.7.3應創造條件,用塑料袋裝入砸碎了的冰屑做成帽狀包繞在傷員頭部,露出眼睛,使腦部溫度降低,爭取心腦完全復蘇。
5.8傷員好轉后的處理。
5.8.1如傷員的心跳和呼吸經搶救后均已恢復,可暫停心肺復蘇法操作,但心跳呼吸恢復的早期有可能再次驟停,應嚴密監護,不能麻痹,要隨時準備再次搶救。
5.8.2初期恢復后,傷員可能神志不清或精神恍惚、躁動,應設法使傷員安靜。
5.8.3現場搶救用藥:現場觸電搶救,對采用腎上腺素等藥物治療應持慎重態度。如沒有必要的診斷設備和條件及足夠的把握,不得亂用。在醫院內搶救觸電者時,由醫務人員經醫療儀器設備診斷后,根據診斷結果再決定是否采用。
5.9預防措施。
5.9.1組織定期學習《用電安全規程》,加強用電安全意識;
5.9.2加強電力設施的維護,防止設備老化造成的誤觸電事故;
5.9.3加強對安全工器具的管理,防止因工器具不合格造成的誤觸電事故。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇六
為了應對火災事故的發生,提高公司各級人員對火災事故的應急處置能力,消除事故隱患或最大限度地減少事故造成的危害和損失,保障公司職工生命及財產安全,維護正常的生產和工作秩序,特編制本預案。
1.2編制依據。
本預案依據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國電力法》、《國家突發公共事件總體應急預案》、國家電監會《電力生產事故調查暫行規定》等國家和電力行業的法律、法規,上級主管部門對安全生產的有關規定、要求,《中國化工集團公司重大突發事件(事故)應急管理辦法》、《國家電力公司防止發生電力生產事故重點要求》以及公司的實際情況而編制。
1.3適用范圍。
本預案適用于淄博大成熱電公司發生火災事故的應急處置工作。
1.4應急工作原則。
1.4.1切實履行安全生產職責,把保障公司職工健康和生命、財產安全作為首要任務,最大程度地減少重特大火災事故造成的人員傷亡和危害以及財產損失。
1.4.2高度重視火災事故的特點和危害,增強憂患意識,堅持長效預防管理與應急處置相結合,做好應對火災事故的各項準備工作。
1.4.3應急處置應著重以保護人身安全為第一目的,同時兼顧設備和環境的安全,采取措施防止事故擴大和避免發生次生、衍生事件。
1.5本預案為火災事故綜合預案,可以單獨使用,也可以與《油系統火災應急預案》、《發電機火災應急預案》、《變壓器火災應急預案》、《電纜火災應急預案》、《燃油區火災應急預案》及其他相關預案配合使用。
發生火災時可以啟動相應專項預案的執行專項預案,否則遵循本預案。
公司生產工藝流程中的燃油區、集控室、主控室、通信機房、計算機房、檔案室、鍋爐燃油及輸煤系統、汽輪機油系統、變壓器、電纜層(間、隧道)、蓄電池柜等,系易燃易爆物品存放場所。
火災事故可能同時伴有人身傷亡、危險化學品燃燒或泄漏和環境污染的發生。
3.1組織機構。
3.1.1公司成立火災事故應急領導小組,領導小組辦公室設在安全環保處。
工作領導小組:
組長:
副組長:
成員:
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇七
組員:余本俊周啟輝高謙君周偉明秦國和洪令軍。
岳佐北王瑞楓王立忠邱瓊海盧海明耿樹成。
防觸電事故應急救援領導小組下設辦公室,辦公室設在安質部,
應急救援小組24小時值班電話:
所有小組成員務必保證24小時通信暢通。
(1)組織指揮觸電事故現場應急搶險救援工作,控制事故蔓延和擴大。
(2)核實現場人員傷亡和損失狀況,及時向上級匯報搶險救援工作及事故應急處理的進展狀況。
(3)落實觸電應急救援領導小組部署的'有關搶救措施。
(4)組織應急救援預案的培訓和演練。
2、組長職責:
(1)組織、指揮項目部開展應急搶險工作,制定搶救方案。
(2)負責指揮現場應急救援工作。
3、副組長職責:
(1)協助組長負責應急救援的具體指揮工作。
(2)負責組織實施具體搶救措施工作。
4、組員職責:。
(1)組織落實緊急措施。
(2)負責應急物資的保管、維護和補充。
(3)抓好事故現場的警戒和保衛工作。
(4)組織清點、統計傷亡人數。
(5)收集事故現場有關證據,參與事故調查處理。
(6)組織事故后的恢復生產工作。
七、應急物資準備。
序號產品名稱規格單位數量。
1膠鞋26cm雙10。
2雨衣套10。
3滅火器套10。
4絕緣桿6m根2。
5電工工具套6。
6應急小車輛2。
八、應急程序。
1、當發生觸電事故時,分部應急救援小組相關人員務必立即將施工作業現場作業范圍內人員迅速疏散到安全地方,立即組織搶救受傷人員。
2、現場安全員應立即指揮人員設置警戒區、設置警示標志,或派人禁止一切非相關人員或非相關車輛進入險情區。
3、應急救援領導小組人員未到達之前,現場警戒任務由現場安全員全權負責。
4、應急救援小組人員到達現場后,立即與現場安全員充分溝通,接管警戒任務。
5、應急救援領導小組成員到達現場后,根據險情變化狀況,組織救援工作。
6、進入警戒區的搶險人員,務必佩戴安全防護用品。
九、應急救援措施。
(一)防止觸電措施。
電流透過人體稱為觸電,觸電狀況有三種:單相觸電,兩相觸電和跨步電壓觸電。電對人體的傷害有電擊和電傷兩種狀況。電擊是指電流透過人體造成人體內部器官的傷害,使人出現痙攣、窒息、心顫、心跳驟停,甚至造成死亡;電傷則是指電對人體外部造成局部傷害,如電燒傷、電烙印和皮膚金屬化等。
防止觸電一般采取以下措施:
1、設置必要的用電或防觸電警示牌。
2、對全體施工人員進行安全用電知識培訓。
3、制定有關安全用電規章制度。
4、設置必要的防護措施。
5、消除裸漏明線,消除無防護的電器開關。
6、絕緣工具嚴禁超期使用。
7、嚴禁使用帶有疑問或顯示不正常的驗電器工具。
8、臨時施工用電接線均須采用良好有效的插頭,禁止使用裸線直接與插座連接。
9、現場采用“三級配電,二級保護”制度。
觸電會造成人體傷害或死亡,發現人員觸電應迅速采取使觸電者脫離電源的措施。
1、切斷電源;
2、采用短路法,使電源開關跳閘;
4、在切斷電源的同時要防止觸電者再次摔倒;
5、未斷電前不可赤手直接與觸電者的身體接觸。
(三)觸電醫療救護方法。
1、觸電者未失去知覺時,應先使其在空氣流通、溫暖處安靜休息或到醫院救治。
2、觸電者已失去知覺,但呼吸及脈博均未停止時,應安放在平坦通風處,解開衣褲,使其呼吸不受阻礙,同時用毛巾摩擦全身,使之發熱,并迅速送往醫院救治。
3、觸電者失去知覺呼吸困難,應立即進行人工呼吸,并迅速送醫院急救,切不可向觸電者注射強心劑或潑冷水。
4、觸電者呼吸及心臟跳動均已停止時,可能是假死,救護人員要堅持先救后搬的原則,應即刻進行人工呼吸或對心臟進行擠壓救護。
5、人工呼吸用口對口吹氣效果較好。急救時,觸電者的頭部盡量后仰,鼻孔朝天,使舌根不阻塞氣流,便于吹氣急救。
1、事故應急救援小組應在預案制定后組織一次桌面模擬演習,具體由生產調度室負責。
2、救援小組成員務必熟悉各自的職責,做到技術精、作風硬。
3、演練務必做到有方案、有記錄、有總評、有考核,查找不足,總結經驗,不斷完善事故應急救援預案。
十一、附錄。
附錄:事故應急救援領導小組通訊錄,周邊外單位及聯系電話。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇八
(1)項目部坍塌事故應急準備和響應領導小組。
組長:項目經理。
組員:生產負責人。
安全員。
各專業工長。
技術員。
質檢員。
值勤人員。
值班電話:
(2)坍塌事故應急處置領導小組負責對項目突發坍塌事故的應急處理。
2、培訓和演練。
(1)項目部安全員負責主持、組織全機關每年進行一次按坍塌事故“應急響應的要求進行模擬演練。各組員按其職責分工,協調配合完成演練。演練結束后由組長組織對“應急響應“的有效性進行評價,必要時對“應急響應的要求進行調整或更新。演練、評價和更新的'記錄應予以保持。
(2)施工管理部負責對相關人員每年進行一次培訓。
3、應急物資的準備、維護、保養。
(1)應急物資的準備:簡易單架、跌達損傷藥品、包扎紗布。
(2)各種應急物資要配備齊全了并加強日常管理。
4、預防措施。
(1)深基礎開挖前先采取井點降水,將水位降至開挖最深度以-下,防止開挖時出水塌方。
(2)材料準備:開挖前準備足夠優質木樁和腳手板,裝土袋,以備護坡。
(打樁護坡法),為防止基礎出水,準備2臺抽水泵,隨時應急。
(3)深基礎開挖,另一種措施是準備整體噴漿護坡,開挖時現場設專人負責按比例放坡,分層開挖,開挖到底后,由專業隊做噴漿護坡,確保邊坡整體穩固。
1、防坍塌事故發生,項目部成立義務小組,由項目經理擔任組長,生產負責人及安全員,各專業工長為組員,主要負責緊急事故發生時有條有理的進行搶救或處理,外包隊管理人員及后勤人員,協助副項目經理做相關輔助工作。
2、發生坍塌事故后,由項目經理負責現場總指揮,發現事故發生人員首先高聲呼喊,通知現場安全員,由安全員打事故搶救電話“120“,向上級有關部門或醫院打電話搶救,同時通知副項目經理組織緊急應變小組進行現場搶救。土建工長組織有關人員進行清理土方或雜物,如有人員被埋,應首先按部位進行搶救人員,其他組員采取有效措施,防止事故發展擴大,讓外包隊負責人士隨時監護,邊坡狀況,及時清理邊坡上堆放的材料,防止造成再次事故的發生。在向有關部門通知搶救電話的同時,對輕傷人員在現場采取可行的應急搶救,如現場包扎止血等措施。防止受傷人員流血過多造成死亡事故發生。預先成立的應急小組人員分工,各負其責,重傷人員山水、電工協助送外搶救工作門衛在大門口迎接米救護的車輛,有程序的處理事故、事件,最大限度的減少,人員和財產損失。
3、如果發生腳手架坍塌事故,按預先分工進行搶救,架子工組織所有架子工進行倒塌架子的拆除和拉牢工作,防止其他架子再次倒塌,現場清理由外包隊管理者組織有關職工協助清理材料,如有人員被砸應首先清理被砸人員身上的材料,集中人力先搶救受傷人員,最大限度的減小事故損失。
4、事故后處理工作。
(1)查明事故原因及責任人。
(2)以書面形式向上級寫出報告,包括發生事故時間、地點、受傷(死亡:人員姓名、性別、年齡、工種、傷害程度、受傷部位。
(3)制定有效的預防措施,防止此類事故再次發生。
(4)組織所有人員進行事故教育。
(5)向所有人員進行事故教育。
(6)向所有人員宣讀事故結果,及對責任人的處理意見。
應急領導小組及專業救援隊名單及聯系方式。
序號職務姓名聯系方式備注。
指揮長。
副指揮長。
技術負責人。
安全員。
施工員。
材料員。
質量員。
現場處理組。
專業搶救組。
警戒維護組。
醫療救護組。
交通運輸組。
后勤保障組。
善后處理組。
機動預備組。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇九
遵循“安全第一,預防為主”為方針,堅持防御和救援相結合的原則,以危急事件的預測、預防為基礎,以對危急事件過程處理的快捷準確為重點,以全力保證人身、電網和設備安全為核心,以建立危急事件的長效管理和應急處理機制為根本,提高快速反應和應急處理能力,將危急事件造成的損失和影響降低到最低程度。
2.1、組織機構及其職責。
2.1.1應急救援指揮部。
總指揮:
副總指揮:
成員:
2.1.2指揮部職責:
事故發生后,總指揮或總指揮委托副總指揮趕赴事故現場進行現場指揮,成立現場指揮部,批準現場救援方案,組織現場搶救。負責組織有關部室定期進行事故應急救援演練。
2.1.3各成員職責:
人身觸電事件發生后,根據事故報告立即按本預案規定的程序,迅速組織力量趕赴現場進行事故處理。
按事故的性質程度,負責向中國大唐發電股份有限責任公司、地方政府報告本廠的事故情況和事故處理情況。
日常管理機構負責對日常工作的處理,負責對事故后的事故調查、事故責任、事故終結等工作的善后處理。
本預案的主管部門:各單位的安監部門。
本預案的修訂日期為二年,視情況每年進行一次演練。
當觸電事故發生后,事故現場的作業人員應迅速報告本預案的領導機構人員,并上報組長、付組長。由組長或付組長根據實際情況確定是否啟動本預案。
2.1.4應急通訊:
領導小組組長:
2.2、危急事件的表述。
2.2.1在接到事故現場有關人員報告后,凡在現場的應急指揮機構領導小組成員(包括組長、副組長、成員)必須立即奔赴事故現場組織搶救,做好現場保衛工作,保護好現場并負責調查事故。在現場采取積極措施保護傷員生命,減輕傷情,減少痛苦,并根據傷情需要,迅速聯系醫療部門救治。
2.2.2發現有人觸電,應立即斷開有關電源,使觸電者在脫離電源后在沒有搬移、不急于處理外傷的情況下,立即進行心肺復蘇急救,并根據傷情迅速聯系醫療部門救治。發現觸電者呼吸、心跳停止時,應立即在現場就地搶救,用心肺復蘇法支持呼吸循環,對腦、心重要臟器供氧。
2.2.3觸電者未脫離電源前,救護人員不準直接用手觸及傷員。脫離電源要把觸電者接觸的那部分帶電設備的開關、刀閘或其他斷路設備斷開;或設法將觸電者與帶電設備脫離。在脫離電源中,救護人員也要注意保護自己。
2.2.4如果觸電者處于高處,為防止解脫電源后自高處墜落應采取預防措施。
2.2.5觸電者觸及低壓帶電設備,救護人員應設法迅速切斷電源,如拉開電源開關、刀閘,拔除電源插頭等;或使用絕緣工具、干燥的木棒、木板、絕緣繩子等不導電的材料解脫觸電者;也可抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體;也可用絕緣手套或將手用干燥衣物等包起絕緣后解脫觸電者;救護人員也可站在絕緣墊上或干木板上進行救護。
2.2.6觸電者觸及高壓帶電設備,救護人員應迅速切斷電源,或用適合該電壓等級的絕緣工具(絕緣手套、穿絕緣鞋、并使用絕緣棒)解脫觸電者,救護人員在搶救過程中應注意保護自身與周圍帶電部分必要的安全距離。
救護人員應在確認觸電者已與電源隔離,且救護人員本身所涉及環境安全距離內危險電源時,方能接觸傷員進行搶救,并應注意防止發生高空墜落的可能性。如傷員停止呼吸,立即口對口(鼻)吹氣2次,再測試頸動脈,如有搏動,則每5秒繼續吹一次,如頸動脈無搏動時,可用空心拳頭叩擊心前區域數次,促使心臟復跳。
高處發生觸電,為使搶救更為有效,應及時設法將傷員送至地面。在完成上述措施后,應立即用繩索迅速將傷員送至地面,或采取可能的迅速有效的措施送至平臺上。觸電傷員送至地面后,應立即繼續按心肺復蘇法堅持搶救。按心肺復蘇法支持生命的三項基本措施:通暢氣道,口對口(鼻)人工呼吸法,胸外按壓。
觸電傷員停止呼吸,重要的是始終確保氣道通暢。如發現傷員口內有異物,可將其身體及頭部同時側轉,迅速用一個手指或兩手指交叉從口角插入,取出異物;操作中注意防止將異物推到咽喉深部。
在保持傷員氣道通暢的同時,救護人員用放在傷員額上的手的手指捏住傷員鼻翼,救護人員深呼氣后,與傷員口對口緊合,在不漏氣的情況下,先連續大口吹氣兩次,每次1~1.5秒。如兩次吹氣后測試頸動脈仍無搏動,可判斷心跳已經停止,要立即同時進行胸外按壓。
除開始時大口吹氣兩次外,正常口對口(鼻)呼吸的吹氣量不需過大,以免引起胃膨脹。吹氣和放松時要注意傷員胸部應有起伏的呼吸動作。吹氣時如有較大阻力,可能是頭部后仰不夠,應及時糾正。
觸電傷員如牙關緊閉,可口對鼻人工呼吸。口對鼻人工呼吸吹氣時,要將傷員嘴緊閉,防止漏氣。
2.3、危急事件的預防。
2.3.1危急事件產生的原因分析,沒有嚴格執行工作票制度,存在有以下情況;
a.不使用工作票檢修(夜間搶修除外);
b.未經驗電且工作地段兩端未掛接地線在高壓設備上作業;
d.約時停送電,停送電作業不使用一次模擬圖;
e.未經考試的集體工、臨時工等非電業工作人員在高壓設備上工作;
2.3.2沒有嚴格執行操作票制度,存在有以下情況;
a.不使用操作票進行倒閘操作(事故處理除外);
b.無人監護進行電氣倒閘操作和熱工保護的投退;
c.未經“三核對”就盲目進行電氣倒閘操作和熱工保護的投退;
d.未經唱票、復誦就盲目進行電氣倒閘操作;
e.不按規定使用相應合格的安全工具進行操作;
2.3.3預防此類危急事件的措施。
加強員工“安規”的學習,提高執行“二票”工作的認識,從思想認識到觸電事故帶來的危害,防止觸電事故的發生。按“安規”的要求,嚴格執行“二票”制度,杜絕觸電事故的發生。加強員工的緊急救護意識培訓,進行預防觸電培訓和觸電緊急救護法培訓。
2.4、危急事件的應對及預案的啟動與結束。
報告制度:事故發生后,事故現場的其他作業人員,應及時將現場情況報告主管領導,主管領導應及時報告領導小組的正、副組長,同時將情況告安監部門。事故現場的其他作業人員也可直接報告領導小組的正、副組長,同時將情況告安監部門。
領導小組的正、副組長接到報告后,根據具體情況,確定是否啟動本預案。
現場作業人員應配合醫療人員做好受傷人員的緊急救護工作,安監部門人員應做好現場的保護、拍照、事故調查等善后工作。現場的事故處理工作完畢后,應急行動也宣告結束。事故的調查和處理工作屬正常工作范圍。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十
為了防止公司發生觸電人身傷亡事故或發生觸電人身傷亡時,使危急救援工作能夠有序進行,最大限度的降低事故傷害程度,保障員工生命安全。根據《中華人民共和國安全生產法》以及《大唐集團公司安全生產危急事件管理工作規定》的通知要求,制定本應急救援預案。
遵循“安全第一,預防為主,綜合治理”為方針,堅持防御和救援相結合的原則,以危急事件的預測、預防為基礎,以對危急事件過程處理的快捷準確為重點,以全力保證人身、電網和設備安全為核心,以建立危急事件的長效管理和應急處理機制為根本,提高快速反應和應急處理能力,將危急事件造成的損失和影響降低到最低程度。
2概況。
遼寧大唐國際錦州熱電有限責任公司地處錦州市東偏北方向大齊屯、鄭家屯、小齊屯之間區域,20xx年7月3日破土動工,工程裝機容量2臺300mw機組。
我公司易發生人身觸電傷亡事故主要地點有一次升壓站、母線開關室、設備配電動力屏、電源箱、臨時電源箱等。
3.1應急指揮機構及其職責。
3.1.1應急救援指揮部。
總指揮:xx。
副總指揮:xxxxxxxx。
機構成員:xxxx周彥東劉清志xxxxxxxx。
xxxxxx。
3.1.2指揮部職責:
事故發生后,總指揮或總指揮委托副總指揮趕赴事故現場進行現場指揮,成立現場指揮部,批準現場救援方案,組織現場搶救。負責組織有關部室定期進行事故應急救援演練。
3.1.3各成員職責:
人身觸電事件發生后,根據事故報告立即按本預案規定的程序,迅速組織力量趕赴現場進行事故處理。
按事故的性質程度,負責向中國大唐發電股份有限責任公司、地方政府報告本公司的事故情況和事故處理情況。
日常管理機構負責對日常工作的處理,負責對事故后的事故調查、事故責任、事故終結等工作的善后處理。
本預案的主管部門:安監部。
本預案的修訂日期為二年,視情況每年進行一次演練。
當觸電事故發生后,事故現場的作業人員應迅速報告本預案的領導機構人員,并上報組長、副組長。由組長或副組長根據實際情況確定是否啟動本預案。
3.1.4應急通訊:
領導小組組長xx辦公室電話xx手機66001。
副組長xx辦公室電話xx手機66008。
xx辦公室電話xx手機66006。
xx辦公室電話xx手機66007。
xx辦公室電話2986005手機66005。
日常管理辦公室安監部辦公室電話安監部部長:xx手機66061。
公司火警(消防隊)電話社會火警電話119。
公司醫務室電話市醫院急診電話120。
公司總機電話公司值班電話(值長)。
3.2危急事件的預防。
3.2.1危急事件產生的原因分析。
沒有嚴格執行工作票制度,存在有以下情況;
a.不使用工作票檢修(夜間搶修除外);
b.未經驗電且工作地段兩端未掛接地線在高壓設備上作業;
d.約時停送電,停送電作業不使用一次模擬圖;
e.未經考試的臨時工等非電業工作人員在高壓設備上工作;
3.2.2沒有嚴格執行操作票制度,存在有以下情況;
a.不使用操作票進行倒閘操作(事故處理除外);
b.無人監護進行電氣倒閘操作和熱工保護的投退;
c.未經“三核對”就盲目進行電氣倒閘操作和熱工保護的投退;
d.未經唱票、復誦就盲目進行電氣倒閘操作;
e.不按規定使用相應合格的安全工具進行操作;
3.2.3預防此類危急事件的措施。
加強員工“安規”的學習,提高執行“二票”工作的認識,從思想認識到觸電事故帶來的危害,防止觸電事故的發生。
按“安規”的要求,嚴格執行“二票”制度,杜絕觸電事故的發生。
加強員工的緊急救護意識培訓,進行預防觸電培訓和觸電緊急救護法培訓。
3.3.1報告制度:事故發生后,事故現場的其他作業人員,應及時將現場情況報告主管領導,主管領導應及時報告領導小組的正、副組長,同時將情況告安監部門。事故現場的其他作業人員也可直接報告領導小組的正、副組長,同時將情況告安監部門。
3.3.2領導小組的正、副組長接到報告后,根據具體情況,確定是否啟動本預案。
3.4危急事件的應對。
3.4.1在接到事故現場有關人員報告后,凡在現場的應急指揮機構領導小組成員(包括組長、副組長、成員)必須立即奔赴事故現場組織搶救,做好現場保衛工作,保護好現場并負責調查事故。在現場采取積極措施保護傷員生命,減輕傷情,減少痛苦,并根據傷情需要,迅速聯系醫療部門救治。
3.4.2發現有人觸電,應立即斷開有關電源,使觸電者在脫離電源后在沒有搬移、不急于處理外傷的情況下,立即進行心肺復蘇急救,并根據傷情迅速聯系醫療部門救治。發現觸電者呼吸、心跳停止時,應立即在現場就地搶救,用心肺復蘇法支持呼吸循環,對腦、心重要臟器供氧。
3.4.3觸電者未脫離電源前,救護人員不準直接用手觸及傷員。脫離電源要把觸電者接觸的那部分帶電設備的開關、刀閘或其他斷路設備斷開;或設法將觸電者與帶電設備脫離。在脫離電源中,救護人員也要注意保護自己。
3.4.4如果觸電者處于高處,為防止解脫電源后自高處墜落應采取預防措施。
3.4.5觸電者觸及低壓帶電設備,救護人員應設法迅速切斷電源,如拉開電源開關、刀閘,拔除電源插頭等;或使用絕緣工具、干燥的木棒、木板、絕緣繩子等不導電的材料解脫觸電者;也可抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體;也可用絕緣手套或將手用干燥衣物等包起絕緣后解脫觸電者;救護人員也可站在絕緣墊上或干木板上進行救護。
3.4.6觸電者觸及高壓帶電設備,救護人員應迅速切斷電源,或用適合該電壓等級的絕緣工具(絕緣手套、穿絕緣鞋、并使用絕緣棒)解脫觸電者,救護人員在搶救過程中應注意保持自身與周圍帶電部分必要的安全距離。
3.4.7高處觸電緊急救護:
救護人員應在確認觸電者已與電源隔離,且救護人員本身所涉及環境安全距離危險電源時,方能接觸傷員進行搶救,并應注意防止發生高空墜落的可能性。3.5生產、生活維持或恢復方案。
3.5.1現場作業人員應配合醫療人員做好受傷人員的緊急救護工作,安監部門人員應做好現場的保護、拍照、事故調查等善后工作。
3.5.2現場的事故處理工作完畢后,應急行動也宣告結束。事故的調查和處理工作屬正常工作范圍。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十一
1、觸電急救的要點一是搶救迅速,二是救護得法,三是貴在堅持。
2、如發生觸電事故,應把觸電者盡快脫離電源是首要因素。
3、觸電事故發生后應迅速切斷電源,如是低壓觸電,迅速到附近將電源開關或電源插銷切斷。如觸電地點遠離電源開關或電源插銷用有絕緣柄的電工鉗、干燥木棒、竹桿挑開電線,或用干燥的衣服、手套、繩索、木板拉開觸電者。
4、當觸電者在高處觸電必須預防斷電后觸電者從高處摔下造成更大的傷害的危險,并作出防止摔傷的安全措施。
5、在遠離醫院的施工現場發生觸電事故,若觸電者脫離電源后,呼吸、心跳已停止應立即在地對觸電者施行人工呼吸和胸外心臟擠壓搶救,并請醫生診治或送醫院。
6、在醫生到來之前或送醫院途中,不能終止急救工作。
7、搶救時應把觸電者移至通風、涼爽的地方進行,若天氣寒冷應注意保溫。
8、觸電者無心跳而需進行胸外心臟擠壓搶救時,每分鐘擠壓60次。
9、當觸電者的瞳孔擴大、關節疆硬、出現尸斑三種癥狀時,才可以判斷觸電者已死亡,而終止搶救,但最終還是待醫院來決定。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十二
4.引導組:安排有關人員在主要路口,引導專業救援車輛及人員,使其順利到達事故現場。
6.1立即通知項目部相關人員到達事故現場。
6.2立即報告公司安全部。
6.3如事故中有人受傷較重,通訊組長應立即向市急救中心報警。
7.引導組工作程序:
7.1引導組長在項目部辦公負責引導工作,并準備接受總指揮交給的新任務。
7.2引導組成員,分別指揮有關人員在___街(路)與__街(路)交口,迎接并引導消防車輛(救護車)進入火警現場。
8.救護組工作程序:
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十三
應急預案(程序)的要點是:搶救觸電者,避免在搶救時發生其它事故。
發現觸電事故的任何人員都應當在第一時間搶救觸電者,并讓在場人員打120求援,同時向值班校長和單位領導報告。
二、觸電解脫方法:
1、切斷電源。
2、若一時無法切斷電源,可用干燥的木棒、木板、絕緣繩等絕緣材料解脫觸電者。
3、用絕緣工具切斷帶電導線。
4、抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體。
注意:要預防觸電者解脫后摔倒受傷。另外,以上辦法僅適用于220/330v“低壓”觸電的搶救。對于高壓觸電應及時通知供電部門,采用相應的緊急措施,以免發生新的事故。
三、醫務人員到達前的.現場搶救方法:
1、觸電者神智清醒,讓其就地休息。
2、觸電者呼吸、心跳尚存、神智不清,應仰臥,周圍保持空氣流通,注意保暖。
3、觸電者呼吸停止,則用口對口進行人工呼吸;
觸電者心臟停止跳動,用體外人工心臟擠壓維持血液循環;
若呼吸、心臟全停,則兩種方法同時進行。
注意:現場搶救不能輕易中止,要堅持到醫務人員到場后接替搶救。
四、觸電事故發生后,單位應立即在現場設置警戒線,維護搶救現場的正常秩序,警戒人員應當引導醫務人員快速進入事故現場。
五、事故現場警戒線必須待醫務人員將觸電者帶離現場赴醫院救治,事故調查和排險搶修工作完畢,現場已無事故隱患時,方可解除。
六、事故發生后單位應當立即向上級部門報告。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十四
1、事故類型。
(1)火災事故造成的人員傷亡。
(2)梯臺墜落造成的人員傷亡。
(3)人員觸電造成的人員傷亡。
(4)交通事故造成的人員傷亡。
(5)自然災害造成的人員傷亡。
(6)遭遇搶劫造成的人員傷亡。
2、危害程度分析。
人員傷亡、財產損失。人員傷亡事故應急預案可與其他有可能涉及人員傷亡的應急預案同時啟動。
1、加油站經理:負責現場的總體協調指揮。
2、加油站核算員:負責通訊、報警聯絡。
3、加油站前庭主管負責現場組織人員進行現場處置。
4、加油站其他當班員工負責執行現場指揮的調配,完成交辦的任務。
發現險情,經過加油站當班前庭主管以上任意一名管理人員確認險情后,即啟動應急處置程序。加油站經理(或前庭主管)應當根據現場情況和事態的發展,命令加油站核算員向不同級別的`上級領導報告。
同時撥打報警電話110、119、120,如果事態擴大,情況緊急,要及時與周邊企業、附近居民小區街道辦事處聯絡,告知加油站出現的緊急情況,請求配合疏散及救援。
(1)緊急情況的類型(火災、天然氣泄露、燃油外溢、人員受傷等)。
(2)事發加油站的名稱、地址。
(3)報警人姓名、報警電話號碼。
(1)當傷員傷勢較輕時,可由現場臨時醫療小組就地處理;
致命或嚴重的傷害應由核算員及時撥打120求助,現場工作人員應協助醫護人員將傷員送往就近醫院救治。
(2)必要時停止營業并及時將相關情況上報上級主管部門。
確認傷亡人員得到妥善安置后,由站經理向上級領導匯報,得到同意后終止應急處置程序。
根據加油站管理規范配備的消防器材及物資,萬里樂加油站應確保應急物資的有效性。同時依托當地社會資源及聯防組織。
1、演練要求。
(1)每年年初,由西南片區公司負責對全站員工進行一次應急預案專項培訓。培訓計劃、材料、試卷應報上級主管部門批準并備案。
(2)新員工上崗前,必須接受萬里樂加油站的安全培訓。
(3)安全培訓時間累計不得少于40小時,培訓要做好記錄。考試采取閉卷形式,由站經理主持。考試不合格者應重新培訓。
2、預案修訂和完善。
萬里樂加油站應急小組組織對專項應急預案進行修訂。無特殊原因,每年度對專項應急預案進行一次修訂。如有以下原因應及時對應急預案進行修訂:
(1)新的相關法律法規頒布實施或相關法律法規修訂實施;
(2)通過應急預案演練或經突發事件檢驗,發現應急預案存在缺陷或漏洞;
(3)應急預案中組織機構發生變化或其它原因。
預案修訂須經上級公司審批或專業部門重新進行風險評價批準后,方可實施變更。
3、預案的實施。
為了全面貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,在施工現場出現觸電事故時,能夠及時進行應急救援,有效控制危險源,避免事故的擴大,最大限度地降低觸電事故造成......
范文在日常學習、工作或生活中,有時會突發意外事故,為了避免造成重大損失和危害,時常需要預先編制應急預案。那么應當如何編制應急預案呢?下面是小編幫大家......
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十五
觸電時由于人體直接接觸電源,受到一定量的電流通過人體,致使組織損傷和功能障礙甚至死亡,觸電時間越長,機體的損傷越嚴重。低電壓電流可使心跳停止(或發生心室纖維顫動),繼之呼吸停止。高電壓電流由于對中樞神經系統強力刺激,先使呼吸停止,再隨之心跳停止。
應急救援組長。
應急救援副組長:
應急聯絡:
現場維護:
應急救援:
應急搶救:
職責:在第一時間組織人員疏散,營救觸電人員,維護現場秩序等工作;及時將現場情況向領導報告,根據安排及時將傷員送至就近醫院。
(一)應急響應。
在車間發生人員觸電事故時,現場第一目擊人應立即高聲呼救,并且立即切掉電源。
(二)應急聯絡。
應急聯絡組立即撥打急救中心電話(120或999),內容如下:
1、報警人姓名、住址、工作單位、聯系電話號碼;
2、發生人員觸電事故的.準確地理位置;
3、目前現場狀況及周圍作業人員傷亡等情況等;
4、耐心回答“120”救護人員的詢問;
5、隨時與急救中心人員保持聯系以及匯報情況;
應急聯絡組將目前現場情況與應急救援組長詳細說明,同時由應急救援組長向車間領導進行匯報,內容如下:
1、匯報人姓名。
2、發生人員觸電事故的準確地理位置;
3、目前現場狀況及周圍作業人員傷亡等情況等;
4、是否報警情況及目前人員情況;
5、聽從領導指示。
(三)現場維護。
現場維護人員根據現場周邊環境,利用錐形交通桶封閉現場。封閉現場時擺放錐形交通桶、拉好警戒帶、保護好現場。
(四)應急救援。
應急救援組將觸電者與電源隔離:脫離電源的方法,應根據現場具體條件,果斷采取適當的方法和措施,一般有以下幾種方法和措施:
1、如果開關或者按鈕距離觸電地點很近,應迅速拉開開關,切斷電源,并應準備充足照明,以便進行搶救。
2、如果開關距離觸電地點很遠,可用絕緣手鉗或用干燥木柄的鐵鍬、斧頭等把電線切斷。
3、當導線搭在觸電人身上或者壓在身下時,可用干燥的木棍、木板或其它帶有絕緣柄工具,(手握絕緣柄)迅速將電線挑開。
4、如果人在較高處觸電,必須采取保護措施防止切斷電源后觸電人從高處摔下。
5、如果觸電人的衣服是干燥的,而且不緊纏在身上時,救護人員可站在干燥的木板上,或用干衣服、干圍巾等把自己的手緊密的包裹起來,然后用這只手拉觸電人的衣服,把他拉離帶電體。
(五)應急救護。
應急救護組依據不同情況采取正確的方法為觸電者進行搶救:。
1、觸電傷員如神智清醒者,應使其就地趟開,嚴密監視,暫時不要站立或走動。
2、觸電者如神志不清,應就地仰面趟開,確保氣道通暢,并用5秒的時間間隔呼叫傷員或輕拍其肩部,以判斷傷員是否意識喪失。禁止擺動傷員頭部呼叫傷員。堅持就地正確搶救,并盡快聯系醫院進行搶救。
3、呼吸、心跳情況判斷電傷員如意識喪生,應在10秒內,用看、聽、試的方法判斷傷員呼吸情況,若既無呼吸又勿動脈搏動,可判定呼吸心跳已停止,就要同時采取人工呼吸和胸外擠壓兩種方法進行搶救。
(六)心肺復蘇、人工呼吸正確做法。
1、在醫護人員未趕到現場時,由應急救援組和應急救護組配合對觸電者進行心肺復蘇及人工呼吸:。
(1)確保搶救環境安全。
(2)在堅硬平(地)面上擺好仰臥體位,用壓額提頦法打開氣道,并清理口腔異物。
(4)如沒有呼吸,先進行人工呼吸,向氣道內吹氣2次。
(5)判斷有無心跳(觸摸大動脈),時間10秒:1001、1002、1003、1004…..1010,后5秒注意觀察循環征象。
(6)判斷心跳停止,立即胸外心臟按壓。胸外按壓位置應位于胸骨最下端上方3-4厘米,胸骨的正中區,其次,按壓人員應保持上身前傾,以髖關節為支點,雙臂伸直,垂直向下將胸骨下壓約4-5厘米,然后放松,按壓頻率為每分鐘100次。
(7)胸外心臟按壓30次,人工呼吸2次,交替進行。按壓10、11、12….20、21….31、32…..39,吹氣1、2…連續操作4個循環后,檢查一次呼吸和心跳,時間10秒:1001、1002、1003、1004…..1010,前5秒檢查呼吸,后5秒檢查脈搏和觀察循環征象。
(8)搶救工作一旦開始,中途不能停止,直到傷者蘇醒或急救人員到達現場后才能停止。
1、在搶救過程中要每隔數分鐘用“一看、二聽、三感覺”的方法再判斷一次觸電者的呼吸和脈搏情況,每次判斷時間不得超過5~7秒。
2、在醫務人員未到之前,現場不得停止搶救。
3、不要隨意移動觸電傷員,如搶救過程中需要移動傷員,搶救中斷時間不應超過30秒。
4、將觸電者送往醫院應使用擔架,并在其背部墊上木板,不可讓傷員身體蜷曲著進行搬運,移送途中應繼續搶救。
5、無論發生哪種類型、哪種方式的觸電事故首先要立即切斷電源或用絕緣體,急救者切勿直接接觸傷員,防止自身觸電,影響搶救工作的進行。
6、當傷員脫離電源后,檢查傷員的全身情況,特別是呼吸和心律,發現呼吸和心律停止時,應立即實施就地搶救。
7、夜間發生觸電事故時,切斷電源會同時使照明失電,應考慮切斷后的臨時照明,如應急燈等,以利于救護。
8、當搶救者面色好轉、嘴唇逐漸紅潤、瞳孔縮小、心跳和呼吸恢復正常,即表明搶救有效。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十六
一、發現觸電事故的任何人員都應當在第一時間搶救觸電者,并讓在場人員打120求援,同時向值班主管和單位領導報告。
二、觸電解脫方法:
1、切斷電源。
2、若一時無法切斷電源,可用干燥的木棒、木板、絕緣繩等絕緣材料解脫觸電者。
3、用絕緣工具切斷帶電導線。
4、抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體。
三、醫務人員到達前的現場搶救方法:
1、觸電者神智清醒,讓其就地休息。
2、觸電者呼吸、心跳尚存、神智不清,應仰臥,周圍保持空氣流通,注意保暖。
3、觸電者呼吸停止,則用口對口進行人工呼吸;觸電者心臟停止跳動,用體外人工心臟擠壓維持血液循環;若呼吸、心臟全停,則兩種方法同時進行。
四、觸電事故發生后,單位應立即在現場設置警戒線,維護搶救現場的正常秩序,警戒人員應當引導醫務人員快速進入事故現場。
五、事故現場警戒線必須待醫務人員將觸電者帶離現場赴醫院救治,事故調查和排險搶修工作完畢,現場已無事故隱患時,方可解除。
六、事故發生后單位應當立即向社會發展局報告。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十七
1、觸電事故和其它事故比較,其特點是事故的預兆性不直觀、不明顯,而事故的危害性非常大,當流經人體電流小于10ma時,人體不會產生危險的病理效應,但當流經人體電流大于10ma時,人體將會產生危險的病理效應,并隨著電流增大、時間的增長將會產生主室纖維性顫動,仍至人體窒息(“假死”狀態)在瞬間或再三分鐘內就會奪去人的生命,因此在保護設施不完整的情況下,人體觸電傷害事故是極易發生的,所以施工中必須做好預防工作,發生觸電事故要正確的處理搶救傷者。
2、防止觸電傷害的基本安全要求:
根據安全用電“裝得安全,用得正確,修得及時”的基本要求,為防止發生觸電事故,在日常生產用電中要嚴格執行有關用電的安全要求。
(1)用電應制定獨立的生產組織設計,并經企業技術負責人審批,蓋有企業的法人公章。必須按施工組織設計進行敷設,竣工后輸驗收手續。
(2)一切線路設置必須按技術規程進行,按規范保持安全距離,距離不足時,應采取有效措施進行隔離防護。
(3)非電工嚴禁接拆電氣線路、插頭、插座、電氣設備、電燈等。
(4)根據不同的環境,正確選用相應額定值的安全電壓作為供電電壓。帶電體之間、帶電體與地面之間、帶電體與其它設施之間、工作人員與帶電體之間必須保持足夠的安全距離,距離不足時,應采取有效的措施隔離防護。
(5)在有觸電危險的處所或容易產生誤判斷、誤操作的地方,以及存在不安全因素的現場,設置醒目的文字或圖形標志,提醒人們識別、警惕危險因素。
(6)采取適當的絕緣防護措施將帶電導體封護或隔離起來,使電氣設備及線路能正常工作,防止人身觸電。
(7)采用適當的保護接地措施,將電氣裝置中平時不帶電,但可能因絕緣損壞而帶上危險的對地電壓的外露導電部分(設備的金屬外殼或金屬結構)與大地作電氣連接,減輕觸電的危險。
1、觸電急救的要點是動作迅速,救護得法,切不可驚慌失措,束手無策。要貫徹“迅速、就地、正確、堅持”的觸電急救八字方針。發現有人觸電,首先要盡快使觸電者脫離電源,然后跟據觸電者的具體癥狀進行對癥施救。
2、脫離電源的基本方法有:
a、將出事附近電源開關閘刀拉掉、或將電源插頭拔掉,以切斷電源。
(如帶有絕緣柄的電工鉗、木柄斧頭以及鋤頭)切斷電源線。
c、救護人可帶上手套或在手上包纏干燥的衣服、圍巾、帽子等絕緣物品拖拽觸電者,使之脫離電源。
d、如果觸電者由于痙攣手指導線纏繞身上,救護人先用干燥的木板塞進觸電者的身下使其與地絕緣來隔斷入地電流,然后再采取其它辦法把電源切斷。
e、如果觸電者觸及斷路地上的帶電高壓導線,且尚未確證線路無電之前,救護人員不得短路地點8-10米的范圍內,以防止跨步電壓觸電。進入該范圍的救護人員應穿上絕緣靴或臨時雙腳并攏跳躍地接近觸電者。觸電者脫離帶電導線后,應迅速將其帶至8-10米以外立即開始觸電急救,只有在確證線路已經無電,才可在觸電者離開觸電導線后就地急救。
3、在使觸電者脫離電源時因注意的事項:
a、未采取絕緣措施前,救護人不得直接觸及觸電者者皮膚和潮濕的衣服。
b、嚴禁救護人直接用手堆、拉和觸摸觸電者,救護人不得采用金屬或其它絕緣性能差的物體(如潮濕木棒、布帶等)作為救護工具。
c、在拉拽觸電者脫離電源的過程中,救護人宜用單手操作,這樣對救護人比較安全。
d、當觸電者位于高位時,應采取措施預防觸電者在脫離電源后墜地摔傷或摔死(電擊二次傷害)。
4、夜間發生觸電事故時,應考慮切斷電源后的臨時照明問題,以利救護。
a、觸電者未失去知覺的救護措施:
b、應讓觸電者在比較干燥、通風暖和的地方靜臥休息,并派人嚴密觀察。
c、請醫生前來或送往醫院診治。
d、觸電者已失去知覺但尚有心跳和呼吸的搶救措施:
e、應使其舒適地平臥著,解開衣服以利呼吸,四周不要圍人,保持空氣流通,冷天應注意保暖,同時立即請醫生前來或送醫院診治。若發現觸電者呼吸困難或心跳失常,應立即施工呼吸及胸外心臟擠壓。
f、對“假死”者的急救措施:當判斷觸電者呼吸和心跳停止時,應立即按心臟復蘇法的搶救。方法如下:
通暢氣道。第一,清除口中異物。使觸電者仰面躺在平硬的地方迅速解開其領扣、圍巾、緊身衣和褲帶。如發現觸電者口內有食物、假牙、血塊等異物,可將其身體及頭部同時側轉,迅速用一只手指或兩只手指交叉從口角處插入,從口中取出異物,操作中注意防止將異物推到咽喉深處。第二,采用仰頭抬頰法暢通氣道。操作時,救護人用一只手放在觸電者前額,另一只手的手指將其頦頜骨向上抬起,兩手協同將頭部推向后仰,舌根自然隨之抬起、氣道即可暢通。為使觸電者頭部后仰,可于其頸部下方墊適量厚度物品,但嚴禁用枕頭或或其它物品墊下觸電者頭下。
口對口(鼻)人工呼吸。使病人仰臥,松懈衣扣和腰帶,清除傷者口腔內痰液、嘔吐物、血塊、泥土等,保持呼吸道暢通。救護人員一手將傷者下頜托起,使其頭盡量后仰,另一只手捏住傷者的鼻孔,深吸一口氣,對住傷者口用力吹氣,然后立即離開傷者口,同時松開捏鼻孔的手。吹氣力量要適中,次數以每分鐘以16-18次為宜。
胸外心臟按壓:將傷者仰臥在地上或硬板床上,救護人員跪或站于傷者一側,面對傷者,將右手掌置于傷者胸骨下段及劍突部,左手置于右手之上,以上身的重量用力把胸骨下段向后壓向脊柱,隨后將手腕放松,每分鐘擠壓60-80次。再進行胸外心臟按壓時,宜將傷者頭入低以利靜脈血回流,若傷者同時伴有呼吸停止,在進行胸外心臟按壓時,還應進行人工呼吸,一般做四次胸外心臟按壓,做一次人工呼吸。
觸電事故應急預案觸電事故應急預案(匯總18篇)篇十八
為了全面貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,在施工現場出現觸電事故時,能夠及時進行應急救援,有效控制危險源,避免事故的擴大,最大限度地降低觸電事故造成的人員傷亡和財產損失,結合公司施工生產的實際情況,特制定《觸電事故應急專項預案及現場處置方案》(以下簡稱《預案》)。
2、編制依據。
《中華人民共和國安全生產法》。
《中華人民共和國消防法》。
《中國新興建設開發總公司安全生產事故應急處置預案》。
項目部的專項應急預案和現場處置方案,明確事前、事發、事中和事后的各個過程中相關部門和有關人員的職責。
1、施工現場主要危險源分析。
施工現場使用的切割機、彎曲機、調直機、切斷機、電焊機、手持電動工具、攪拌機、打夯機、振搗器,電纜電線及生活區、辦公區的臨時用電。
3、應急基本原則。
事故應急救援工作實行“預防為主、自救為主、統一指揮、單位自(互)救與社會救援相結合的原則”。堅持做到:
安全第一,預防為主;
以人為本,減少危害;
整合資源,協同應對;
統一領導,分級負責;
依靠科技,加強管理。
(一)應急組織體系。
組長:
副組長:
組員:
(二)應急救援小組應明確下列職責。
2、在安全的地方,嘗試對危險設施進行直接操作、控制;
3、繼續調查和評估觸電事故可能的發展方向,以預測事故發展過程;
5、應急救援小組與相關單位(醫院、政府行政部門、政府救援部門)保持密切聯系;
7、保障應急預案所需的物資供應;
8、對難以解決的緊急情況做出安排;
9、在觸電事故緊急狀態結束后,安排恢復受事故影響地區的正常秩序。
(三)主要職責分工。
1、石xx:負責切斷電源,配合人員2人。
2、蔣xx:負責在電工的配合下進行人員救護,配合人員20人。
3、張xx:負責與相關急救部門聯系。
4、孫xx:負責協助救護人員將傷者送到醫院。
(四)施工現場必須設置值班室,安排應急指揮部人員晝夜值班,保障24小時通訊暢通。一旦發生觸電事故后,當值領導在組織現場緊急搶險的同時,立即向經理部領導匯報事故情況,說明觸電事故大小,發生地點,是否需要外界援助等等。遇有特殊情況(如重大事故)也可直接向公司應急指揮部辦公室匯報事故情況。
1、用電監控。
應急救援小組加強對本單位各施工現場臨時用電的監控,特別是重要部位(配電系統、配電室、高壓配電線路、特殊部位的用電)要定期檢查,及時發現問題,盡早控制。根據觸電事故分析采取有效措施,制定切實可行的觸電事故應急救援預案,在緊急情況發生時,做出相應的事故應急反應,啟動相應的事故應急預案,保證各種應急反應資源處于良好的備戰狀態;指導應急反應行動按計劃有序地進行,防止因應急反應組織不力或現場救援工作的無序和混亂而延誤事故的應急救援;有效地避免或降低人員傷亡和財產損失;幫助實現應急反應行動的快速、有序、高效;充分體現應急救援的“應急精神”。
2、預警行動。
應急救援小組應針對重特大觸電事故、事件開展風險評估,并根據預測結果,進行以下預警:
(1)當符合《預案》啟動條件時,立即發出報告請求啟動;
(3)指令下一級單位采取防范措施,并連續追蹤觸電事故事態發展。
1、發生觸電事故后,事故發生單位立即啟動觸電事故處置方案。實施應急與響應方案時要保護事故現場,及時拍攝事故現場和應急實施過程,為事故調查提供資料。
2、施工現場發現發生觸電事故,項目經理應確定是否要求建設單位應急系統的支持;決定是否立即啟動本項目部專項觸電事故應急預案。
3、《預案》啟動后,應急救援組織應迅速履行職責,及時組織實施應急處置方案,開展應急搶救救援工作。
當發生人身觸電事故時,現場救護人員應當迅速將觸電者脫離電源,可使用現場的干燥物體或專用電工絕緣材料使觸電人員脫離帶電體,關鍵是要“快”。在未切斷電源之前,救護者切不可用手直接去接觸觸電者,也不得用金屬或潮濕的物體去挑、拉電線和觸電者。
(一)對于低壓觸電事故,可采用下列方法使觸電者脫離電源。
1、如果觸電地點附近有電源開關或插銷,可立即拉開電源開關或拔下電源插頭,以切斷電源。
2、可用有絕緣手柄的電工鉗、干燥木柄的斧頭、干燥木把的鐵鍬等切斷電源線。也可采用干燥木板等絕緣物插入觸電者身下,以隔離電源。
3、當電線搭在觸電者身上或被壓在身下時,也可用干燥的衣服、手套、繩索、木板、木棒等絕緣物為工具,拉開提高或挑開電線,使觸電者脫離電源。
4、如果是在潮濕的地方,必須切斷電源后方可實施急救。
(二)對于高壓觸電事故,可采用下列方法使觸電者脫離電源。
1、立即通知有關部門停電。
2、帶上絕緣手套,穿上絕緣鞋,用相應電壓等級的絕緣工具按順序拉開。