專業機房遷移方案大全(18篇)篇一
1、設備遷移前的準備工作(老機房)。
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。
確定服務器的數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。同時對san網絡涉及的陣列、交換機也做一個詳細的記錄。
3)、檢查設備的硬件系統(6月14日)。
檢查各個設備連線,信號燈,液晶顯示屏等,查看是否有錯誤,如有需提早解決。
4)、標記線纜和設備(6月14日)。
在設備的顯著位置標記編號,在線纜的兩頭標記所連接的設備編號,并在標記過程中對設備和線纜的位置有一個總體上的認識。
5)、系統備份(6月14日晚)。
所有關鍵數據(包括程序,數據庫,各服務器的配置參數、操作系統等)的全備份。
新機房內的準備工作主要是對于機房環境的確認,包括:
1、配電室電力系統環境確認,供電系統環境確認,供電系統線路情況確認,各種電壓測量。
2、ups供電系統,電池供電性能檢測,ups主機參數確認,ups供電輸出參數測量。
3、業務專網線電信專網、電信外網、移動專網線路確認。
4、整體搬遷工作需要在新機房已經裝修完成,弱點和強電(ups)施工完成后,ups供電系統得到保障的情況下才能進行搬遷。
機房的整體搬遷從進場準備到搬遷、測試完畢大概需要三天時間,考慮到金保工程系統經辦的需要,搬遷工作需要提前一個星期發布系統停機2天的通告。
1、pc服務器停機和整理(6月14日晚)。
pc服務器停機,切斷電源,并整理線纜和外設。
2、備份系統停機和拆離(6月14日晚)。
備份服務器和磁帶庫關閉系統,切斷電源,并從機柜中拆離并整理線纜。
3、數據庫服務器停機和拆離(6月14日晚)。
4臺hp小型機停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。
4、存儲系統停機和拆離(6月14日晚)。
磁盤陣列關機,注意關機過程可能比較長,要等其風扇停止后再切斷電源;san交換機關機,切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理光纖線。
5、網絡及安全設備停機和拆離6月14日晚)。
在網絡機架上按照交換機、中心交換機、路由器、入侵檢測、防火墻的順序。
將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置。
6、停止并整理ups系統(6月14日)。
待設備全部離電后,將ups停止并整理好。
整理機柜將七個空機柜解除固定,并整理線纜。
7、設備搬遷(6月14日)。
將整理好的各種設備裝車搬遷,注意過程中盡量避免劇烈的碰撞。到達新機房后,將設備按照子系統放置并清點設備清單。
1、ups安裝(6月15日)。
在新機房內安裝上ups系統并測試其出入口電壓、電流和穩定性。
2、機柜安裝(6月15日)。
將機柜安裝固定在規劃好的新位置上。
3、網絡及安全設備安裝、連接及檢測(6月15日)。
按照原先記錄的位置將所有網絡及安全設備上架并連接,交換機和路由器上電開機,檢測其設置及連接是否正常,保證網絡正常運行,防火墻等網絡安全設備上電開機,檢查其參數及規則設定,檢測搬遷過程有沒有損壞設備硬件,以及原有設備規則設定是否保存良好。
4、pc服務器安裝及檢測(6月15日)。
pc服務器統一安裝在新機柜中,將其統一連接至kvm設備上,連接線纜,上電開機,檢測kvm切換功能和機器工作正常與否。
5、備份系統安裝及檢測(6月15日)。
備份服務器和磁帶庫硬件系統安裝入機柜,連接線纜,上電開機,檢測機器是否正常啟動,是否正常工作。
6、數據庫服務器安裝(6月15日)。
hp小型機硬件系統安裝入機柜,連接線纜。
7、存儲系統安裝(6月15日)。
將磁盤陣列安裝入機柜,根據搬遷前的標記和位置連接光纖線。
8、數據庫服務器和存儲系統上電開機檢測(6月15日)。
將小型機及存儲陣列上電,并按照磁盤陣列、小型機的順序依次開機,注意的是,要待上一臺系統啟動完畢后再開下一臺設備。啟動后,檢查磁盤陣列,小型機信號燈是否正常,在磁盤陣列和小型機上檢查錯誤日志,看其是否正常啟動。最后在小型機上檢查陣列上的文件系統是否被正常識別。
9、數據庫啟動和測試(6月16日)。
正常情況下運行后,數據庫都應正常啟動。
10、數據庫系統檢測(6月16日)。
檢測各個數據庫數據是否完好,保證數據庫安全。
11、應用系統檢測(6月16日)。
檢測各個應用系統是否能正常運行,保證搬遷后應用系統正常使用。
12、備份系統測試(6月16日)。
測試備份系統能否正常備份,確保數據安全。
13、設備整理和清潔(6月16日)。
對相關設備進行整理和衛生清潔,保持良好的運行狀態。
整理本次遷移工作的相關文檔,重新整理。待全部工作結束,整個系統運行正常后,驗收該項目。
搬遷前的準備工作一定要細致,對各個設備的布局和線纜的位置要了解清楚,并做詳細的標注,包括出具結構拓撲圖,位置示意圖,設備和線纜的標記,系統重要數據的備份等等。搬遷時,避免劇烈的碰撞,要做到輕拿輕放,在裝車時,各個設備和設備與車廂之間要放置泡沫塑料或紙板來減輕運輸途中的碰撞。搬遷前和搬遷后都要根據設備清單對設備進行清點,避免遺漏。如遇設備硬件問題,應及時維修。數據庫和應用系統起不來時,拿出搬遷前的全備份及時恢復。整個搬遷過程中,和各個應用系統和設備負責人、服務商做好溝通協調工作。搬遷過程前期要與設備質保方商談設備搬遷過程的質保情況。搬遷前要確認ups安裝環境,希望建設單位能夠提供支持,主要是確認電池擺放位置和電源供電情況。搬遷前通知網絡運營商提供線路切割。確認辦公地點由大樓綜合布線公司能夠提供線路接入。對搬遷過程實時記錄,做好文檔整理工作。
搬遷費用通過招標整體解決,大致會涉及下列三方面的費用:
設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。
設備搬遷技術服務費:在設備無故障的情況下,中標公司提供技術服務,使搬遷后系統正常運行,設備故障問題不屬為本項服務范圍。若在搬遷過程中有設備損壞,則在故障設備恢復正常后再度集成。
壞的配件。建議用戶選擇質保費。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇二
隨著企業、單位的不斷深入發展,現有的涉及辦公、生產場所已經不能滿足,新的廠房及辦公大樓逐漸籌建,那么機房搬遷或機房改建服務應運而生,而機房搬遷作為一項非常重要的工作,涉及許多設備、重要數據、核心資產等,對企業來說,機房搬遷可以說是一項細致而精密且頭等重要的大事。
機房搬遷不僅僅是把機房的設備遷移到新機房那么簡單,而是要求網絡系統的遷移和集中存儲系統的遷移必須安全平穩,不能過長時間影響生產應用。表面上就是幾個it民工的搬運,但實際是一項目高度集中的體力與腦力的綜合項目。現將一般機房搬遷步驟介紹如下:
機房搬遷工作開始前,必須多方溝通,并成立專門項目組,總體負責機房搬遷工作,對整個機房設備與業務要求熟悉,還應該根據搬遷的業務制定了各部門的工作職責與相關業務。為保證機房搬遷的平穩、可靠。召開相關的機房搬遷工作會議,落實和確定涉及生產環境的網絡設備、服務器設備、綜合前置、通用網關、集中存儲、數據庫、業務軟件等相關設備的搬遷要求和計劃。確定搬遷方案細則。
1、繪制圖紙,
詳細對比搬遷前后的情況;提前規劃各個機柜、各個網絡設備、服務器設備、存儲設備、ups設備等機房設備的擺放位置,還要事先量好機器的具體尺寸,對所有設備進行編號,并填入登記表中之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間,在空間適當情況下達到整個美觀。提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。
2、系統備份:
分系統的數據、業務數據、配置文件備份,可使用移動硬盤或其他存儲進行備份;保證所有數據不外泄露且有效;備份同時可以進行按圖紙編號。
3、對設備進行分類統計:
其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。并對設備、設備上的線纜進行統一標識。
4、關閉系統、
斷開系統電源、網絡及安全設備停機和拆離:按搬遷方案的順序將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置與線纜。
5、設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理。
6、提前做好設備的測試方法確保在搬遷完后,各類設備都有明確的測試方法。制定應急預案對于搬遷過程中可能發生的多種突發事件的應急方案,如主機不能正常運轉怎么辦?責任到人,設備拆卸、除塵、搬運都要有專人負責。確保搬遷階段前新機房市電供應正常、ups工作正常、精密空調工作正常,所有準備工作完全到位之后,才能開始具體的搬遷工作。
正確關閉電源。
對于一臺已經配置好的服務器來說,它的關閉和打開操作很簡單,但如果操作方法不當,有可能對設備造成不必要的損壞。因此,有必要對服務器的開機、關機做一詳細介紹。
關機操作:1.關閉操作系統;2.關閉主機電源;3.關閉外設電源(如磁帶庫等);4.關閉其他設備電源和機柜電源。
開機操作:1.打開機柜電源;2.打開外部設備電源(如磁帶庫等);3.待外部設備自檢完成后,最后打開服務器主機電源。
全面預防靜電。
計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。
1、盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
2、如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
3、對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。
電纜連接(插拔)。
電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將要連接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。
設備的拆卸。
搬遷將按照項目進度表的時間來確定設備的拆卸時間,嚴格遵守規范化操作,保證設備沒有物理性的損壞。在對設備進行統一的標記后,進行設備的拆除、電纜的拆除。這里我們需要注意嚴格按照設備拆卸的操作步驟進行。
設備重新安裝。
設備搬運到新機房后,首先根據新機房設備定位圖,確定設備的放置位置,檢查電源等相關事宜是否做好,最后,進行物理連接。
設備重新安裝注意事項有:
將服務器安裝上機架。嚴格遵守規范化操作,把服務器安裝到指定位置。測試設備物理連接完成后,為設備加電,測試電源電壓,進行加電后系統的軟硬件檢查,數據檢查。要進行的工作大致包括如下的幾項:
1、服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2、進行設備網絡連通性的測試。
3、進行應用測試,確保系統的正常運行。
1、搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。
2、出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。
3、設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇三
本次機房搬遷的工程,新老機房的對接也將體現本次工程的水準.生產系統搬遷具有時間短、系統結構復雜、測試時間長、設備繁多昂貴、人員多、層次復雜等特點。本項目搬遷,時間非常緊,且設備間的穩定性也是一個考驗。因此,必須協調好各單位人員的關系,齊心協力才可能在預定時間內完成搬遷工程。本方案是以盡量不影響xxx的日常工作或將影響降低到最低為前提的情況下制定的,即在休息日前開始搬遷工作,到工作日以前完成整個服務器、網絡設備的搬遷、安裝及測試。并且在開機以后,繼續跟蹤系統的運行情況,隨時處理系統運行的異常情況。當然,在xxx各方面人員的充分協調及配合下才能完成本次搬遷任務。
我公司在上游廠商資源方面有較大優勢,如在搬遷工作中出現設備故障,除在備品備件中提供的備件外,還可協調各方資源以最快速度解決客戶設備故障問題。
1.實施流程:
流程主要根據搬遷前的需要制定,主要詳細了解當前系統設備情況,系統運行情況。針對所了解情況制定詳細搬遷方案以及應急方案。
2.專業工程師了解用戶現在機房的現狀以及搬遷后的具體要求。充分考慮在實施過程中可能出現的各種情況,定制詳細可行性的遷移實施計劃,將機房遷移工作對用戶的影響降至最小。
3.編制搬遷前及搬遷后的物理布置表、連接表、線纜號表。可根據用戶情況分為多個系統進行分類。
4.在搬遷過程中需要xxx技術人員密切配合。
5.為保證搬遷工作順利、有序、安全的進行將制定詳細的搬遷流程,進行細致的分工,具體工作安排到人,責任到人。
6.搬遷工作中的每項工作原則最少安排()人,以保證工作的準確性。
為了搬遷能按時順利進行,并且在搬遷后能夠保證設備正常運行,我們制定了一系列簡單明了的工作表,幫助工程實施人員確定各種搬遷工作中要執行的工作是否完成。避免工作失誤,避免造成搬遷工作的延誤。
1.實施流程:
2.目的機房的要求:
需要在搬遷前檢查目的機房的必要設備設施是否符合要求,本工作表是保證搬遷后設備能否穩定正常運行的先決條件,在搬遷前由搬遷負責人同相關人員填寫確認。
項目是/否解決方法備注機房ups功率是否符合要求。
機房制冷設備是否符合要求。
機房防塵是否符合要求。
設備電源是否到位。
(注意有特殊電源線要求的設備)小型機陣列柜pcserver交換機路由器切換器。
所需ip地址是否到位。
3.設備關機搬遷前準備工作。
設備搬遷前的準備工作是非常重要和必要的,因為根據我們的經驗,設備在長時間開機后關機會有意外故障導致不能開機或其他硬件故障情況發生。同時也有可能由于網絡連接錯誤導致服務器啟動后不能對客戶正常服務。所以數據備份,連接端口標識,地址規劃,備件準備都是非常必要的。
1)數據備份。
2)設備標記。
磁盤陣列:
網絡設備。
設備網絡接口號(針對其他網絡設備接口)。
對應設備幾口號。
3)設備的關機下架搬運。
設備關機需要按照正常規則正常關機,pc服務器需要先停服務后關機的要注意先停服務再關機。小型機磁盤陣列按照操作規程按順序執行每步操作完成關機。
在關機后所有設備按從上到下的順序拆卸,下架人員為我公司有多年施工經驗的專業人員。要求下架時先將所有線纜拆除,所有設備要輕拿輕放,以免造成不必要的損失,設備下架后放在指定區域由搬運人員運送到目的機房。
搬運過程如果要用小推車等運輸工具要在車上和設備間加墊緩沖物,以免在運輸過程中震動過大,造成設備配件松動。
4)設備上架。
設備上架按照下架相反程序操作。
ip地址規劃是針對用戶在搬遷后ip地址有變化,設備需要重新配置制定的配置表。在搬遷前對設備有一個詳細ip規劃,在配置時提高效率避免錯誤。
網絡設備。
設備原ip新ip備注。
5)備件備品。
windows20xxserver企業版安裝光盤片。
我公司搬遷人員需要攜帶必要工具:螺絲刀,筆記本電腦,偏口鉗等工具。
在設備搬遷后出現異常情況時現場技術人員立即檢查設備,檢查故障現象,確定故障位置。
硬件故障在備件準備范圍內的立即更換,不在范圍內的立即使用備用設備最短時間內啟用備用設備。由于配置數據或系統不能啟動的立即使用系統光盤備份數據等先前準備的備用工具軟件系統軟件重新按裝或恢復。
項目時間(小時)備注備份(可提前備份)。
停機。
拆卸。
上架。
連接。
開機。
配置測試。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇四
1、設備遷移前的準備工作(老機房)。
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。
確定服務器的。數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。主機及存儲設備搬遷質保費:由中標公司承擔搬遷過程中出現的主機及存儲設備損壞風險。如果搬遷過程中主機及存儲設備有損壞,公司負責維護和更換損壞的配件。建議用戶選擇質保費。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇五
政府、企業事業單位隨著自身和城市規劃與發展,會涉及辦公、生產場所的新建、搬遷、改建等多種情況,這其中機房遷移是一項非常重要的工作,涉及多類不同設備,包含單位核心數據、應用等諸多核心資產,機房的遷移可以說是一項精密的系統工程。
在場所搬遷過程中,原場所機房空調環境、電源控制等一般會進行優化和調整,以滿足日益增長的系統需求,這些調整的規范性、科學性將對運行在此機房中的關鍵業務系統構成了嚴重威脅。
機房搬遷服務解決方案即為保障機房搬遷工作順利、有序、高效實施,為保證原機房網絡設備的正常平穩搬遷、恢復和運行而提供的服務方案。
在系統搬遷過程中通常分為計劃、測試、實施三個階段進行,如下圖所示。
系統搬遷實施流程包括:準備、拆卸、裝運、安裝、調試等五個流程,具體如下:
1、準備:包括相關人員和設備準備、新機房環境準備、網絡環境、備份、現場所有設備打標簽、模塊、設備準備等準備工作。
2、拆卸:主要只核心設備下架裝箱等。
3、裝運:主要指設備由原機房到新機房的搬運過程。
4、安裝:主要包括機柜就位、各機柜獨立安裝、網絡連線、強電接線、地板孔調整等工作。
5、調試:主要包括強電調試、網絡調試、設備檢測、數據庫主機系統安裝調試、測試、應用服務器系統安裝調試測試、系統聯測等內容。
某省、市、區縣政府單位。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇六
隨著信息系統規模的擴大,數據中心機房無論從面積、配套基礎設施等各個方面都逐漸不能滿足需求。針對這種情況,大多數供電局選擇重建機房。如何將服務器、存儲、網絡等設備遷移到新機房,則是一個較為棘手的問題。
通過分析,發現機房搬遷存在兩個難點。一是搬遷風險大,許多設備早已過保修期且比較陳舊,因此設備安全性和數據安全性的保障顯得尤為重要。二是對用戶有較大的影響,機房遷移對業務工作的開展影響較大,甚至是整個單位的業務中斷,導致嚴重后果。因此,搬遷前要做好大量的準備工作,制定周密的搬遷計劃,提供相應的預防措施、補救措施,最大程度保證數據和應用系統的安全。
為了使搬遷對應用系統的影響降至最小,可采用在線搬遷的方式,即建立平滑的網絡過渡環境,以數據存儲為核心,保障網絡和應用系統的穩定性、連續性,最大程度縮短系統運行的中斷時間。搬遷方案包括以下幾個方面:
(1)設備搬遷方案,主要內容為搬遷設備統計、搬遷配套工具、搬遷日程和人員安排、搬遷后設備位置平面圖。
(2)網絡割接方案,包括網絡割接流程以及割接前后網絡拓撲變化。
(3)系統及數據備份方案,包括備份方式以及時間。
(4)應急方案,包括硬件故障、操作系統故障、數據庫及應用系統故障、存儲設備及數據故障應急方案。
在方案中,首先要確定需搬遷設備清單,并對設備進行分類;其次按照系統劃分設備,安排合理的搬遷次序。核心系統可在周末或者工作日的晚上搬遷,非核心系統可在工作日搬遷。對于雙機運行的設備可先對備用系統搬遷、調試、正常運行后,再將主機搬遷至新機房。
搬遷前準備(延伸idc網絡)放大圖片。
圖1搬遷前準備(延伸idc網絡)。
搬遷前制定通知,把搬遷過程的停機安排統一發布,然后提供一個熱線電話和信息部聯系,負責協調各個專業的搬遷事宜。
(1)信息發布:信息部門提前進行信息發布,告知具體搬遷時間計劃。
(2)網絡互連:確定新數據中心機房和舊機房的光纖線路連通。
(3)檢查機房環境條件和可用性:檢查新機房空調、供電、消防、綜合布線等設備正常運行的條件具備,同時進行網絡聯通性測試,保證網絡的可用性。
(4)應用管理員檢查確認應用是否正常運行,主機管理員檢查確認主機是否正常運行。
(5)數據備份:搬遷前,做好該系統的相關備份。
(6)確認搬遷工具到位。
(7)確認關鍵業務系統相關廠家提供熱線支持或現場支持。
(8)應用管理員退出應用,主機管理員停運主機,再由各搬遷組進行主機的拆卸、清潔、搬遷、上架及網絡/kvm接入等工作,設備搬遷過程中應做好設備的防碰撞、防灰塵、防水等,同時必須嚴格按照設備布局圖、設備背面接線圖完成設備的上架、接線等工作。
(9)主機管理員通電啟動設備,并進行主機測試,應用管理員負責應用測試。
(10)設備正常運行后,各搬遷組及時更新設備及連接線的標識。
建議人員變遷和系統搬遷分期進行。即人員在新大樓辦公,系統在舊大樓,人員辦公穩定后,再逐步遷移系統。
為了減少出錯、順利遷移,需要在搬遷前完成以下工作。
(1)檢查新大樓辦公區環境(電源、家具、電話、網絡)是否具備。檢查數據中心機房環境是否具備(裝修、電源、接地、防雷、綜合布線、溫濕度)等。
(2)新大樓和舊大樓之間的光纖網絡保障連接順暢,用至少2對光纖將新大樓聯入舊大樓的idc數據中心網。
(3)完成設備按照局域網、城域網及idc內部網建設要求進行搬遷及更改相應配置,從而實現新大樓局域網的搭建,并實現與城域網的聯網。實現新大樓數據中心網絡的搭建,并實現和城域網的聯網。
(4)制定新機房服務器布局表。在搬遷前要提供詳細的設備搬遷后的機柜位置擺放圖、設備連線圖以及物理連接圖,從而最大程度保證搬遷的科學有序性。
(5)各系統管理員需做好系統應急預案的準備,并根據系統情況落實是否需聯系系統廠商到現場協助系統搬遷,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。
(6)服務器設備要進行備件準備。
(7)準備好搬遷需要的設備、工具以及輔材、耗材。
(8)在搬遷前24小時對應用系統進行備份工作。
(9)確定好搬運公司,完成機房及搬遷通道的檢查及搬遷運輸路線的確認。
(1)搬遷前新機房要進行光纖、雙絞線的測試工作。舊機房的服務器導軌是否都與新機房機柜間柜相符合,需提前確認。
(2)應用及設備的停運、啟動等操作必須嚴格按照現場操作規程執行;各類設備都有明確的測試方法;準備好應用軟件,包括中間件、數據庫、應用軟件等安裝程序需在搬遷前進行集中準備、歸檔。
(3)數據的備份在系統遷移前,如有條件一定要做好重要系統的操作系統備份(磁帶機備份),確保數據的完整性和正確性。
(4)設備標簽在搬遷過程中,注意對標簽的保護,防止標簽的脫落,尤其是服務器的小配件及螺絲,拆卸時作好標簽,以免對后面的重組造成影響。
(5)設備關機并切斷電源后,需等到設備內部原件充分放電后才可拆遷,以盡量減少系統搬遷過程中原件損壞的可能。
(6)責任到人,設備的運輸時要登記、運輸都要有專人負責。
(7)搬遷人員應戴上放靜電手套,設備搬遷過程中盡量做到輕放,避免碰撞;在新舊機房外進行打包和搬遷。
(8)搬遷使用車輛應通過年檢和具備相關安全合格證,駕駛員應擁有駕駛證,并有搬遷車輛駕駛經驗,搬遷車輛運行前駕駛員精神狀態良好。
(9)設備搬遷后必須按原接入情況進行網絡及存儲的接入,保證各系統設備的連接方式及運行環境保持不變。
(10)搬遷相關人員要有一個集中辦公的地方,供搬遷期間辦公使用。搬遷過程中出現問題時間長的情況下,需輪班作業,以保證充裕的精力和體力。
搬遷過程中易引發硬件損壞、人員傷害、應用故障等三方面的風險,針對他們,至少應采取以下措施。
(1)注意觀察工作人員的身體狀態、精神狀態,若不符合工作要求應安排合適人員替換。
(2)搬遷、拆下、安裝設備應輕卸輕放、過程中要有安全監護人負責全程引導、監護。
(3)運輸前先用包裝紙、海綿等物品加固設備,運輸路線選擇較平穩路段。
(4)用ups輸出電源進行設備調試、運行等需加電操作。工作場所應安全用電,應使用安全合格的工器具,規范操作,防止誤碰帶電設備。
(5)編制系統重啟作業指導書和系統故障應急操作票,并在搬遷前實際測試操作的可行性,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。
(6)搬遷設備前,檢查新舊大樓間光纖通道能否正常通信;重啟原大樓機房服務器,檢查原大樓機房服務器節點狀態、應用狀態是否正常,實時數據、實時告警數據、數據庫讀寫功能等是否正常,操作系統是否正常、磁盤空間及磁盤文件是否能正常讀寫;對重要的數據、網絡配置等進行備份,便于及時恢復配置或數據。
(7)是系統無法啟動時,逐步從應用軟件、操作系統、網絡配置、硬件設備等逐步排查故障。安排小型機操作系統、oracle數據庫廠家現場值班,處理意外問題。
20xx年10月,惠州供電局新大樓數據中心機房搬遷工作順利完成。在本次搬遷項目中,經過輔心策劃和周密部署,利用3個周末假期,將承載惠州供電局信息化核心業務的40多套應用系統、近160臺屆服務器和網絡設備安全無誤遷入新機房并順利運行。
本文結合惠州供電局數據中心機房搬遷項目的實施經驗,給出了數據中心機房搬遷任務的解決思路,希望給各兄弟單位提供寶貴的參考資料。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇七
1.確定有多少臺機器要做遷移。然后統計出來要遷移的機器的ip地址(公網,私網)并確定機器的業務。
2.保證要搬遷設備數據的完整性,在搬遷開始前所有數據備份完成,不影響正常搬遷.正確搬遷過程中的造成的數據丟失由被搬遷方負責.
3.通知總部用戶主機停機時間,保證搬遷設備在搬遷過程無數據通信.與新機房的門禁系統,ups等工程師聯系確認搬遷時間。.
4.要新的ip對應原來ip的對應表。
5.遷移之前新機房一定要布好線,跳線要到位并保證網絡線路暢通。
6.詳細的新網絡拓撲圖。
7.詳細的ip地址分配表。
8.保證搬遷所需要設備在搬遷施工前到位。
9.對設備進行分類統計。
其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。
1.裝備好搬遷過程所需要的設備和工具。
2.人員到位,確定好人員及分配好各人的任務。
3.根據被搬遷方提供的需要搬遷的設備核對搬遷設備.
4.確認設備的布局。
新機房的基本設計(如:墻面的設計、專用空調的安裝等)完成后,我們需要提前規劃各個機柜、各個網絡設備的擺放位置。可以事先量好機器的具體尺寸,之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間。此處需要注意的問題:如果需要擴展機柜,則提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把交換機路由器等網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。
1.全面預防靜電雖然計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。
盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應先用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
對設備進行操作時,可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。保證機箱內布局合理一般來說,服務器機箱內部的部件布局以及空間設計都經過科學排列,相互之間結合緊湊卻不雜亂,我們在添加和卸載服務器設備的時候,一定要維持這種布局效果。注意:在機箱內部還應有相當一部分預留空間,構成合理的“風道”,這是因為cpu已經不僅僅是惟一的熱源,高轉速硬盤、光驅、各種芯片及板卡都在這個狹小空間里產生著熱量,所以在風扇轉動時,機箱內空氣必須能夠充分流動。
2.服務器重啟正確操作。
關機操作:。
關閉操作系統;。
關閉主機電源;。
關閉外設電源(如磁盤陣列,磁帶庫等);。
關閉其他設備電源和機柜電源;。
關閉總電源。
開機操作:。
打開總電源;。
打開計算機機柜電源;。
打開外部設備電源(如磁盤陣列,磁帶庫等);。
待外部設備自檢完成后,最后打開主機電源。
加電啟動機器,如果機器能夠啟動,說明系統完好;如果加電之后就有問題,說明系統在搬遷之前就有問題,不是在搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.
電源重啟正確操作。
正確關閉ups電源的順序應該是:先將連接到ups電源輸出端的負載逐一關閉掉,之后再將電源控制柜上的電源開關關閉掉就可以了。
打開ups電源的正確順序:搬遷的過程中注意不要接觸磁性物質,正確的開關的步驟一般情況下,打開ups電源的正確順序應該是:先檢查ups電源的輸入端電源極性與市電供電線路的電源極性連接是否一致,然后再檢查ups電源輸出端所接負載的總功率大小是否在ups電源的額定功率之內;滿足了上面的條件后,打開ups電源控制柜上的電源開關,來讓市電為ups內的電池組進行供電,過一段時間,再將負載的電源開關逐一打開,如此一來可以確保負載電流,不會對ups電源的內部供電線路造成過度沖擊,從而可以有效保證ups電源不受內傷。
重新啟動電源如果能啟動說明設備完好,如果運行不正常說明不是搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.
2.服務器的拆裝清洗原則:先關掉所有的服務器工作站,關掉交換機路由器等用電設備,然后關掉總的電源,最后才進行服務器的拆卸。
硬盤:服務器硬盤是服務器的數據倉庫,所有的軟件和用戶數據都存儲在這里。對用戶來說,儲存在服務器上的硬盤數據是最寶貴的,因此硬盤的可靠性是非常重要的。服務器的拆裝過程中要特別注意服務器磁盤陣列內的硬盤順序。假如用10個硬盤做陣列,在初始化時,這10個硬盤應該是有順序地放置在磁盤陣列中,分為第一、第二…到第十個硬盤。如果磁盤陣列有順序的要求,硬盤取出后一定要按照原來的擺放順序插回磁盤陣列中,否則數據可能因硬盤順序與原來的不符,造成無法識別而丟失數據。
cpu的拆裝需要注意如下幾點:(1)cpu的底部(稱為“橋”)是由密集的集成電路組成的核心部分,這些小針容易受到擠壓變形,而且這些小針當中如果有一個彎了,cpu就無法正常工作,因此一定要小心。(2)主板的cpu插槽和cpu帶有小針的那一面是完全吻合的,因此只要插入時方向正確,輕輕一按就可以把cpu插到主板上。千萬不要用很大的力氣,如果cpu插不進去,那就是插入的方向有問題。(3)安裝cpu風扇時如果方向不正確,也無法安裝。因此和插入cpu一樣,千萬不要用太大的力氣,用力過度會導致主板和cpu之間壓力過大而造成損害。
電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將要連接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。
服務器板卡在增加服務器板卡(如內存或pci設備)時,插入槽位時一定要注意選準角度,力量均勻,以免損壞板卡或插槽。
主板對于主板的操作更要小心,對其安裝一定要穩固,同時防止主板變形,以免對主板上的電子線路造成損傷。
打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、擴充插槽、內存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。
3.主機拆裝清洗原則:
關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分。
打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、擴充插槽、內存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。
清潔內存條和適配卡內存條和各種適配卡的清潔包括除塵和清潔電路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰塵。也可用橡皮擦來擦除金手指表面的灰塵、油污或氧化層,切不可用砂紙類東西來擦拭金手指,否則會損傷極薄的鍍層。
電源的清洗原則:。
我們在ups的清洗時需要注意:清洗的過程中注意不要接觸磁性物質?
打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。
因為所有設備長時間使用會老化,所有設備在正確設備清洗工作完成后,重新裝上設備.加電啟動電源如果能啟動說明設備完好,如果運行不正常說明不是搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.
一.設備的搬遷順序。
一般來講,設備搬遷的順序是:服務器系統、ups、通訊系統,然后網絡設備,終端設備等。當然,也可以考慮先把不影響辦理日常業務的設備先行搬到新大樓,例如:一些顯示器、終端、主機、電源線等。
二.設備的搬遷。
待所有設備清洗,組裝,檢測完畢后.對所有設備裝箱,加固,防碰撞保護。裝車運到目的地。
三.設備的安裝。
把所有設備按網絡規劃正確連接.
二.新機房放置服務器時需要注意:當我們把服務器放上機架并做好物理連接后,我們要做的事情便是打開服務器,查看數據是否出現了損壞,并進行相關的軟件的設置。一般來說,要進行的工作大致包括如下的幾項:
1.服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。如果是出現了這種數據的損壞等,不要怕!我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2.進行相應的ip地址的調整。
3.進行相關dns設置的調整。
4.進行相關vlan設置的調整。
5.進行相關軟件的調整。
6.進行全網服務器的測試。
7.所有的服務器重新啟動,看服務器運行的速度和質量等指標是否達到標準。
8.驗收并進行相關的日志紀錄。
為了保證網絡的正常運行,我公司會在兩個工作日內優先搬遷中心機房的四臺服務器.
專業機房遷移方案大全(18篇)篇八
為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:
3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:
日程表包括如下內容:
4)搬遷工作步驟:
繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。
系統備份:分系統的數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。
備份同時可以進行按圖紙,在設備的顯著位置貼編號(兩個),保證在搬遷時不被刮落;(需用戶配合)。
設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理;。
在用戶的指導下,關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分;(需用戶配合)。
分系統順序搬遷到新機房,按事先確定的位置進行初步放置,待最終調試結束后固化安置;。
設備上架安裝;。
設備按關機的倒序進行開機調試;(需用戶配合);。
分系統調試;(需用戶配合);。
全系統聯調;(需用戶配合);。
系統機柜最終固定;。
技術指標的詳細恢復。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇九
二、設備遷移前的準備工作(新機房)(6月14日)。
三、機房搬遷步驟(至新機房)。
四、系統再集成和測試(新機房)。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十
公司領導:
我公司機房,面積42平米,共有10個機柜,48臺服務器,2臺空調,近期因業務發展、相關設備的老化、配套設施的不完整等情況,現機房已經不能滿足業務上的需求且存在了很多問題,機房的改造已迫在眉睫,如不進行改造,隨著現有設備的持續老化與損耗,一旦發生故障,勢必會給公司帶來巨大的損失。現將存在問題匯總如下:
一、機房存在的問題。
1、現有kvm及pdu容量已滿,無法再增加服務器。
2、需實時監控的交易進程較多,現在3個監控屏幕已無法滿足需求。
3、目前只有一臺網管機進行實時交易監控及遠程管理,一旦發生故障則影響巨大。
4、十樓技術部沒有與機房能夠連接的電腦,導致很多工作都必須去監控室才能夠完成,而監控室面積過少,多數操作只能在一臺終端上進行,嚴重影響了工作效率。
5、按照監管部門的要求,機房需配有門禁,但現有門禁系統經過多次維修,已無法正常使用,形同虛設。
6、現有服務器多是購買,已經使用了將近6年,穩定性逐漸下降,性能也逐漸降低,。
7、交易所接口、周邊網關沒有備機,一旦同時發生故障,后果不堪設想。
二、根據以上問題,提出如下幾點解決方案。
1、增加ip管理方式的kvm。
2、增加8個顯示屏供監控使用。
3、增加一臺多屏幕、高性能的網管機;一臺資料服務器;6塊1t容量硬盤(數據備份使用)。
4、增加2臺高性能電腦,供日常監控、系統管理、系統維護等使用。
5、建議更換大品牌門禁系統。
6、新購幾臺服務器為生產系統后臺程序使用,將原生產使用服務器降級為備份服務器。
7、購買vmware公司的虛擬機系統或新購置服務器做前臺程序的備機。
三、費用預算。
以上為機房存在問題解決方案及改造費用申請,請領導批示!
技術部。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十一
一、機房搬遷前的準備工作。
1.盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
2.如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
3.對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。
電纜連接(插拔)。
設備物理連接完成后,為設備加電,測試電源電壓,進行加電后系統的軟硬件檢查,數據檢查。要進行的工作大致包括如下的幾項:
1.服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2.進行設備網絡連通性的測試。
3.進行應用測試,確保系統的正常運行。
四、應急事項。
1.搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。
2.出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。
3.設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十二
我校機房,現有學生機50臺。學生機是的老賽揚1.3g單核cpu,內存128m,集成顯卡主機,15寸球面crt顯示器。隨著使用年限的增加,機器故障出現頻繁,嚴重影響正常的教學秩序。
分析其原因有以下幾點:
一、硬件老化嚴重。原有計算機及機房電源,網線等設備使用時間過長。
1、電源線出現過多次打火現象,有一次甚至出現了明火,有嚴重的安全隱患。
2、網線有的暢通,有的線路已失效,現在有的計算機使用的是后期臨時搭建的線路。
3計算機故障出現頻繁,而且因為多年學生的使用和維護拆卸,接觸不良的機器越來越多,硬件故障出現幾率明顯增加,能穩定運行的機器越來越少。
二、原設計建造不符合機房規范。按照規范機房的設計,強電和弱電應該是分別走線,有明確標示,學生不容易損壞計算機。
1、但我校機房的強電和弱電都是一起走線,而且沒有任何固定和保護措施。造成機房的數據受到電源線的干擾。
2、學生也能任意接觸到電源,雖然我校在管理上有嚴格規范,但還是不能從根本上解決問題。
3、網絡布線應該是有明確標示的,但是我校機房設計和建造時走線混亂,沒有任何標示,造成出現網絡時沒有辦法找出受損線路并進行修復。
三、學生機的硬件配置不達標。隨著軟件的升級更新,學生機的配置已更不上軟件的更新的步伐。目前所開設的課程配套軟件正常運行的所需硬件配置不達標。
1、學生機房最重要的一個軟件就是控制、演示的多媒體教室控制軟件。但我校的老舊學生機已經不足以支持正常的軟件要求,藍屏,不受控制等現象時有發生,給教師的教學帶來極大的困擾,學生也經常因看不到教師的演示。根本不能滿足正常的教學需求。
2、現在的課程中有很多office、flash、photoshop等軟件的教學內容,但是我校的顯示器還是老式的15存球面顯示器。分辨率為800*600,但是這些軟件基本需要更高分辨率才能正常的運行。
3、主機的配置是老賽揚1.3g單核cpu,內存128m,集成顯卡。這樣的配置連正常運行操作系統都很困難(正常開機要幾分鐘時間)。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十三
本次機房搬遷的工程,新老機房的對接也將體現本次工程的水準.
生產系統搬遷具有時間短、系統結構復雜、測試時間長、設備繁多昂貴、人員多、層次復雜等特點。流程主要根據搬遷前的'需要制定,主要詳細了解當前系統設備情況,系統運行情況。本次設備搬遷共兩天時間,時間較為緊張。我們將盡量細化任務安排保證工作順利進行。
項目是/否解決方法備注。
機房ups功率是否符合要求。
機房制冷設備是否符合要求。
機房防塵是否符合要求。
設備電源是否到位。
(注意有特殊電源線要求的設備)小型機。
陣列柜。
pcserver。
交換機路由器。
切換器。
所需ip地址是否到位。
3.設備關機搬遷前準備工作。
設備搬遷前的準備工作是非常重要和必要的,因為根據我們的經驗,設備在長時間開機后關機會有意外故障導致不能開機或其他硬件故障情況發生。同時也有可能由于網絡連接錯誤導致服務器啟動后不能對客戶正常服務。所以數據備份,連接端口標識,地址規劃,備件準備都是非常必要的。
1)數據備份。
數據備份需要搬遷負責人和系統管理人員在設備搬遷前進行備份。這次備份是搬遷前的最后一次備份,是必須認真完成的一項工作。是在設備出現故障后能否快速恢復的保證。備份包括服務器的數據備份。網絡設備的配置文件備份等。
此工作表在備份時由搬遷負責人同系統管理人員共同確認完成。
服務器表。
廊坊服務器名稱服務器功能備份內容是否備份完成。
網絡設備。
設備核心交換備份內容是否備份完成。
2)設備標記。
如果設備沒有名稱,需要為設備編制名稱,并在每臺設備上用標簽打印紙標記名稱,本表用于xxx對設備沒有詳細標記情況下紀錄。如有xxx網絡管理員有詳細標記,替換此表。此表主要用于設備搬遷后的快速連接,避免由于連接錯誤導致的服務不能正常訪問,延誤搬遷事件等情況的發生。
服務器。
項目網絡接口號對應交換機接口號。
磁盤陣列:
光線交換機端口對應服務器端口。
端口1。
端口2。
端口3。
端口4。
端口5。
端口6。
端口7。
端口8。
端口9。
端口10。
端口11。
端口12。
網絡設備。
設備網絡接口號(針對其他網絡設備接口)對應設備幾口號。
上架要按照雙方提前設計好的位機柜布置圖上架,布置圖需要設計合理,節省空間,便于維護,美觀。
機柜布置圖。
小型機機柜。
pcserver機柜。
5)ip地址規劃。
ip地址規劃是針對用戶在搬遷后ip地址有變化,設備需要重新配置制定的配置表。在搬遷前對設備有一個詳細ip規劃,在配置時提高效率避免錯誤。
根據同xxx技術人員的交流,ip地址不需要改變,本項目省略。
服務器表。
廊坊服務器名稱原ip新ip備注。
網絡設備。
設備原ip新ip備注。
6)備件備品。
根據我公司以往搬遷設備經驗,在搬遷過程中經常會有一些易損件損壞,影響搬遷工作的順利進行,甚至影響到用戶的工作我們提。我根據以下服務器配置列表將提供額外的備品備件以備急需。
廊坊服務器名稱服務器功能基本配置。
備品備件表:
設備數量單位。
光纖條。
內存1*2gb對。
硬盤100gbsas塊。
300gbsas塊。
測線儀個。
替換網線條。
捆扎帶包。
標簽打印機臺。
x3650電源個。
windows20xxserver企業版安裝光盤片。
windows20xxserver標準版安裝光盤片。
ibmserverguide光盤片。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十四
***中心機房是一個特殊的職能機構,閉路電視監控子系統是一個非常重要的系統,對保障整個日常工作起著至關重要的作用。隨著科學技術的迅猛發展,安全防范行業的現代化程度也越來越高。該單位有許多重要部門,同時又具有對放開放的窗口業務,安全防范則顯的非常重要。針對這些問題,我公司根據實際需要,并接合我們以往的實際經驗,對***中心機房的閉路電視監控系統提出一攬子解決問題的方案。本設計采用了當前保安監控報警中所使用的最新先進技術和產品并經過時間證明其為可靠安全的系統。系統設計全部采用了國內外最先進的系統控制器材及輔助設備,我們真誠地希望能對***中心機房的現代化管理和安保工作做出我們的貢獻。
2、系統的管理效益
隨著數字信息時代的到來,數字化高新技術產品日益增加和完善。各行業為了提高和完善生產、管理水平和增加競爭性,都爭先采用完善的高新技術產品,數字化電視監控系統就是信息時代的產物之一。閉路電視監控系統(cctv)是管理人員高質量管理的理想工具,其應用光纖、同軸電纜、微波等方式在其閉合的環路內傳輸電視信號,并從攝像到圖像顯示構成獨立完整的電視系統。它提供給管理者的是一個直觀的現場圖像,能實時、形象、真實地反映被監控對象,不但極大地延長了人眼的觀察距離,而且擴大了人眼的機能,它可以在惡劣的環境下代替人工進行長時間監視,讓人能夠看到被監視現場的實際發生的一切情況,并通過錄像記錄下來。
***的實際要求,本著高水準、高質量,提高產品的性能價格比,在設計上充分體現管理者的意圖,同時考慮到今后使用、維護、保養的方便性,設計了該系統的總體方案。
由于電視監控系統為多項設備的系統集成,因而對設計、施工、調試等方面的技術要求較高,專業性很強,要求擁有完善的施工組織及、管理機構,及具備豐富實踐經驗的專業隊伍。
3、系統設計的指導思想及原則
安全防范總的指導思想原則是:"以防為主,防打結合",也就是說,在安防工程設計中,不僅要防范嚴密,使入侵者無孔可鉆,同時還要為打擊和捉拿罪犯創造條件。為此,安全防范必須針對犯罪分子狡猾、詭秘、預謀、冒險、不擇手段,伺機突發作案,難以預測的特點,運用現代科學技術與刑事犯罪作斗爭,以達到防外盜、防內盜、防內外勾結、防潛伏作案、防集團作案、防智能化作案、防暴-力搶劫作案等目的。監控系統設計的好壞以及使用的可靠性直接影響住戶的人身、財產安全,關系到使用者的整體形象和信譽,甚至會產生巨大的社會影響。 方案設計時充分考慮貴單位當前各項需求應用,又面向未來快速增長的發展需求,在系統整體功能設施配備時依據功能齊全、實用、使用方便、質量可靠、技術先進具有擴容能力;認真分析各系統產品的價格、功能、穩定性和可靠性,依據可靠性高、性價比高的原則,采用主流產品;按系統整體安全性高、性能穩定、可維護性故障少、系統操作簡單的原則進行系統集成。總之體現了先進實用、操作方便、自動化程度高、性價比突出的總體設計思想。應對系統進行統籌策劃,優化設計,確保適用、安全可靠,使系統建成后,應具備防非法入侵、防盜竊、防搶劫的功能,且系統的技術性能指標應達到國內外先進水平。智能化建筑的監控系統工程在設計過程中應遵循的原則。
3.1以人為本
系統設計中緊緊圍繞著使用管理者的實際需求,以實用、簡便、經濟、安全為原則,滿足辦公管理這一特定使用功能。
3.2可行性和適應性
檢測,或者獲得有關權威機構(如iso9002國際質量體系等)的認證。產品的性能可靠,能保證系統的良好運行和系統的使用壽命。在保證產品性能、質量的前提下,充分考慮選用便利于安裝、施工、日常管理操作簡便,易于維護、保養的技防產品。
3.3實用性和經濟性
在滿足安全防范級別的要求前提下,在確保系統穩定可靠、性能良好的基礎上,在考慮系統的先進性的同時,按需選擇系統和設備,做到合理、實用,降低成本,從而達到極高的性能價格比,降低系統使用者安全管理的運營成本。
《機房監控產品方案》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十五
32。
電力供應系統。
概述。
1、項目基本概況。
機房在大樓10層,基于業務的不斷發展和需求決定對信息中心計算機機房進行改造。
現有機房空間用玻璃隔斷劃分為兩個大的區域。設有緩沖間,其中監控室和主機房中間有一道玻璃隔斷,用平開門隔開,配電間在主機房的區域中,另在機房內監控室一端設有值班室。
造,使改造后的機房成為高性能、高可靠、高安全、先進的idc。
系統切換次數和系統中斷時間,確保施工期。
間設備安全運行。
2、設計理念及設計原則。
根據機房工程項目的狀況,我們所做的。
設計必須滿足各項業務應用需求,尤其是作。
為銀行行業專業應用,同時又面向未來快速增長的發展需求,因此應是高質量的、靈活的、開放的。設計時考慮避免下列外界因素:電磁場、易燃物、易燃性氣體、磁場、爆炸物品、電力雜波、潮氣、灰塵等影響。
機房建設應依據國家有關標準,充分利用、整合現有資源,按照“實用可靠、有效適度、經濟節約、技術先進”的總體原則實施。在機房設計、建設過程中還應充分考慮方便今后的運行維護,并能有效降低機房運行及維護成本。機房建設的具體原則主要包括:
高安全性。
要充分考慮并采取有效措施防止火災、電力故障、通信故障、漏水、雷擊、非法入侵等造成的安全事故。
高可靠性。
采取有效措施提高平均無故障時間(mtbf),降低平均修復時間(mttr),提高運維管理水平。
標準化和規范化。
在數據中心機房設計和建設過程中,應當基于有關國家標準和國際標準,堅持統一標準、規范的原則,從而為未來的業務發展、設備擴容奠定基礎。
靈活性和可擴展性。
數據中心機房必須具有良好的靈活性與可擴展性,能夠根據今后信息化發展及技術進步的需要,提供設備擴容、技術升級、設備更新的'靈活性。
先進性在綜合考慮成本、效益的前提下,盡可能采用先進、成熟的技術和設備,保證既能滿足當前的需求,又能兼顧未來業務和技術發展的需要。
實用性要以充分滿足技術、管理需求為前提。
可管理性。
采用的各類機房設備應具有智能化、可管理的能力,同時通過建立全面、完善的集中監控和管理系統,實時監控機房的運行狀況,及時發現異常情況和故障,提高機房運行的安全性和可靠性。機房的各類設備、設施要便于維護。
經濟性。
在進行工程設計和建設過程中,在充分滿足需求的前提下,應努力節約成本,降低建設費用。同時,還應綜合考慮能以較低的成本、較少的人員投入來維持今后的日常運行,降低運行成本。
人機工程。
在數據中心機房設計和建設過程中應根據人機工程原理,考慮機房工作人員的便。
利、舒適。
環保、節能。
采用環保材料、加強環保措施、避免環境污染;采用節能設備、重視節約能源。
3、設計依據。
gb2887―89《計算站場地技術條件》。
gb/t2887-《電子計算機場地通用規范》。
sj/t10796-《防靜電活動地板通用規范》。
gb50343-《建筑物電子信息系統防雷技術規范》。
yd/t926.1《大樓通信綜合布線系統》。
gb50019-《采暖通風與空氣調節設計規范》。
gb50243-《通風與空調工程施工及驗收規范》。
《七氟丙烷(hf-227ea)潔凈滅火系統設計規范》。
nfpa-2001《潔凈滅火系統設計規范》。
電力供應系統。
1、依據執行的設計規范。
2、機房配電設計主要考慮。
1
2,3)配電柜內留有備用回路,進線斷路器設置分勵脫扣器,并與消防聯動;
計算機設備的供配電系統提供的電源質量好壞直接影響著計算機系統的穩定性和。
機房計算機設備包括計算機主機、服務器、網絡設備、通訊設備等,由于這些設備要進行數據的實時處理與實時傳遞,關系重大,所以對電源的質量與可靠性的要求最高。
設計采用先進ups不間斷電源系統,最大限度滿足機房計算機設備對供電電源質量的要求。
根據本次工程甲方要求和實際情況:
供給市電配電柜ap;
電源;
障;
4、照明系統。
主機房區按照規范要求,設計照度不小于400lx,輔助房間照度為200lx,備用照明按照正常照明的25%設計,鋼瓶間為100%,燈具采用電感鎮流器加電容補償的方式,燈管采用t8管。
5、本機房開關及配電柜選型。
merlingerin(梅蘭日蘭)生產的低壓開關在市場上具有很好的聲譽及可靠、優良的品質。其compactns系列塑殼開關,標準配置有熱磁及電子脫扣器,具有可調節lt(長延時)過負荷保護、st(短延時)短路電流保護、inst(瞬時)電流保護。小容量斷路器為c65n系列。
以上產品均符合iec898,gb10963標準和ccc安全認證要求。
compactn塑殼斷路器。
用途:
低壓配電保護。
低壓電動機保護。
線路控制(負荷開關)。
特點:
獨特的雙旋轉分斷結構。
能量跳閘系統,提高反應速度。
超強的分斷能力,最高可達150ka。
快速切斷故障電流,最短僅為2ms。
模塊化結構,靈活適應不同應用場合。
機械與電氣壽命長。
技術規格:
分斷能力:n/h/l三種型式。
極數:3極/4極。
安裝方式:固定式/插入式/抽出式。
聯接方式:板前聯接/板后聯接。
multi9c65小型斷路器-梅蘭日蘭0.5至63a斷路器。
分斷能力:。
5ka符合iec947-2標準。
10ka符合iec947-2標準。
h型:10ka符合nfc61-4標準。
因此方案中配電柜主開關均選用mgecompactns系列塑殼開關,分路開關選用c65n系列低壓空氣斷路器,分別負責ups電力系統和機房各用電設備的分配。配電柜體選用國產柜體。
6、配線考慮。
所有供電線路采用阻燃或難燃銅芯電線(纜),線徑容量均有余量。由于機房配電路由均設置金屬線槽,電纜(線)不再選擇屏蔽線纜,電氣系統不線不存在任何飛線,保障安全。
機房設有五種接地形式,即:
配電系統交流工作地。
安全保護地。
防靜電接地。
防雷保護地。
本次設計考慮直流邏輯地、交流工作地、防靜電接地、安全保護地、防雷接地均利用建筑物本體綜合接地體。采用聯合等電位接地的方式。
從本樓層聯合接地體引專用接地線至機房,機房內分別設局部等電位端子箱leb。在機房活動地板下采用50x0.5mm銅箔布成等電位基準接地網格,網格間距1200mm×1200mm,并用干線引至等電位箱接地端子。銅箔之間相互壓接,計算機設備直流邏輯地用軟銅線以最短的長度與銅箔壓接,同時地板支腿也用軟銅線以最短的長度與銅箔進行靜電接地。沿機房四周設置均壓等電位帶即20*3mm銅帶在活動地板下成環狀,金屬吊頂板、金屬龍骨、金屬壁板、不銹鋼玻璃隔墻的金屬框架等也用導線與其連接,接入等電位箱。并且每一連續金屬框架的支線連接點不少于兩處。
綜合布線系統。
1設計依據,執行的設計規范及資料。
eia/tia568工業標準及國際商務建筑布線標準。
)
建筑及建筑群綜合布線系統工程設計規范修訂本(cecs72:97)。
建筑及建筑群綜合布線系統工程施工及驗收規范修訂本(cecs89:97)。
中華人民共和國通信行業標準iso/iec11801:1995大樓通信綜合布線系統。
2設計的特點。
數據傳輸的瓶頸,主要集中在傳輸介質方面。對于任何一個網絡系統,各工作終端或工作站的設備非常容易更新,但對于一旦形成的布線系統,若想更新,必然造成人力、物力、時間的巨大浪費。因此,一個具有前衛性的綜合布線設計,必須立足于現在,但更應該著眼于未來五年以上。綜合布線系統的設計,我們始終本著上述的原則。根據貴單位提供的平面圖,我方將該綜合布線系統的結構和實現方式作如下描述。
下面簡述本設計的特點:
遵循的設計規范為國際現行的最高標準和招標文件要求,布線產品采用梅蘭日蘭。
infra+系列綜合布線產品。
本系統采用六類產品,能達到250m及其以上的傳輸速率,現已被廣泛使用。六類線纜在使用中有足夠的傳輸帶寬,在一百米距離的銅線電纜中,以1200m/2400mbps的速率傳送各種信號。
最少的元器件種類配置,不僅簡化了系統的構成,而且更方便業主的管理,大大地增加了系統的通用性和開放性。
信息點集中管理,使跳接更加方便,能夠實現集中對工作區信息點的直接管理,便于維護和升級。
個24口配線架);
交換機跳線,主交換機異常時,手動換插備用交換機跳線;
架安裝時間在機房施工期間,與強電工程同步進行;
為確保線路的安全,應使管線有良好的接地端。金屬線槽、金屬管、電纜橋架及各配線機柜均需整體連接,然后接地。由于機房裝修施工與弱電線槽管路之間有著密切的關聯,需要和機房裝修施工同時進行相互協調,例如地板支腿放線要準確,保證線槽敷設位置不會妨礙地板安裝。
4信息插座底盒。
信息插座底盒采用國標86型鐵盒。輔助房間信息插座底盒全部安裝在墻面與管路應連接良好,不能斷接。信息插座距離強電插座應該大于20cm。
安防監控系統。
1門禁管理子系統。
監控對象:對機房實施門禁進出管理。
監控實現:門禁采用門禁控制器和非接觸式感應卡讀卡器。監控系統用rs-485總線與門禁控制器通訊,讀取其資料,包括刷卡者id、時間、門編號和方向等。如有必要,還可以進行開門控制。當門打開時,門的圖標是一個打開的門,反之是一個關閉的門。
相應持卡人的照片與管理資料一并彈出(按出門按鈕出門時可不顯示出門資料)。在進出門資料中,顯示持卡者的進門時間、卡編號、持卡者的姓名、所屬部門以及所進、出門的名稱。并有門開超時報警。
監控內容:
實時對各門禁讀卡器所讀到的數據記錄并顯示在門禁管理資料中,并可實時監視各門的開關狀態。
2圖像監控子系統。
隨時進行查詢。
現根據具體需要,在機房內各重要區域內安裝半球型彩。
色攝像機。構成一個新的、加強的、數字化的圖像監控系統,
用以實時監視機房內的現場情況。(根據實際布局,設置4。
個攝像點)。
系統功能。
硬盤錄像:可同時進行多路錄像,錄像參數可根據不同要求進行設置。數字硬盤錄象機的報警時有告警聯動功能和自動啟動錄像功能。錄像具備回放功能,回放能夠達到實時并且不影響錄像;并可通過數據庫,實現歷史圖像存儲與查詢。
告警查詢功能:可實現實時和歷史的告警記錄查詢并能以報表打印形式輸出。具備完整的“拍照”存檔、查詢和打印功能。
第10頁。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十六
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,在平等、自愿、互利的原則下,經甲乙雙方友好協商,就以下工程達成如下協議共同遵守實行:
第一條、總則。
1、工程名稱。
2、工程地點:工程期限x月x日開工,x月x日竣工。
3、施工方式:包工、包料、包施工工具。
4、乙方投入工種及人數、機具:(1(2)必須達到甲方合理的要求。
第二條、工程款支付及結算。
1、本工程總工程費,小寫元。
2、本合同工程費乙方只提供材料發票。
3、付款方式:
(1)首付合同簽訂后三日內支付元作為工程預付材料款。
(2)工程施工完畢后三日內甲方支付乙方元。
(3)進度款乙方所承包工程施工完畢經甲方驗收合格后三日內甲方支付乙方元。
(4)尾款質保金按工程驗收合格日計算一年后支付元。
4、第三條工程范圍。
機房施工合同后附清單材料。
第四條安全生產。
1、甲方對乙方承擔的工程提出明確的安全要求,并進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的施工制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全生產設施,乙方經檢查合格方可使用,施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故,由乙方負責。
2、勞動保護用品及施屬個人使用帶電操作工具如絕緣手套、膠靴等由自行解決。
3、在施工過程中,乙方因違反消費條例和法規造成火災事故,由乙方負責。
第五條雙方責任。
甲方責任。
1、提供專人負責與甲方溝通協調、整體進度計劃安排、技術質量、工程督導和系統檢查驗收的組織協調工作。
2、負責按合同約定支付工程款。
3、工程施工過程中產生的變更增項,費用另外核算。
乙方責任。
1、開工前乙方積極配合甲方看現場。
2、按照合同規定以及甲方提供圖紙及工程預算表施工。
3、乙方負責施工現場全面工作,根據協議規定處理現場有關事宜。
4、乙方在施工中,必須嚴格遵守甲方管理制定,必須嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、工藝規定及質量標準。
5、根據甲方要求進行施工,做好工程自檢工作,確保工程質量和施工進度。
第六條違約責任。
1、乙方分包的工程項目,在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規范規定,不能保證工程質量,甲方有權單方面終止合同,造成返工的損失,乙方應予賠償。
2、合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意,單方解除合同時,應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的全部經濟損失;如甲方中途單方面無任何原因解除合同,應賠償乙方因此造成的經濟損失。
3、甲方必須按照合同向乙方支付工程款,如因甲方未能及時支付工程款導致工程進度延期,甲方承擔責任。
第七條、合同糾紛。
凡因執行本供應合同所發生的或與本供應合同有關的一切爭議,甲乙雙方應通過友好協商解決。若協商解決無效時,本供應合同的任何一方可向青島市中級人民法院提出訴訟,該法院的判決為最終決定,并對雙方具有約束力。
第八條、人力不可抗拒。
由于國際慣例公認的人力不可抗拒原因造成不可預料的事故而致不能按照合同規定供貨時,乙方必須在事故發生時立即以最快的通訊方法通知甲方。并在事故發生后14天內,航寄與甲方事故發生所在地點的有關政府機構或商會發布之文件以證明事故的存在。在甲方未同意前,乙方不得解除其合同責任,如人力不可抗拒的原因繼續存在,致使在合同規定供貨期起計一個月內仍不能供貨,甲乙雙方取得一致意見后,形成書面補充協議做為本供應合同的附件執行。
第九條合同修改與終止。
對本合同修改或合同終止,必須經雙方協商同意后,授權代表簽署正式文件,做為本合同的附件方能生效。
若因合同修改而引起貨期順延,需由雙方協商解決。
第十條、未盡事宜與附件。
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
2、本合同所有附件(含本合同實施過程中形成的后續協議等文件)均為本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條、合同的生效。
1、本合同經雙方法定代表人(或委托代理人)簽字并蓋章之日即生效。傳真件有效。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
第十二條、合同有效期。
本合同有效期至甲方付清全部貨款為之。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
法定代表人法定代表人。
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十七
6.搬遷工作中的每項工作原則最少安排人,以保證工作的準確性。
三、詳細實施方案本次設備搬遷共兩天時間,時間較為緊張。五、搬遷時間安排時間安排。
項目時間(小時)備注備份(可提前備份)。
停機。
拆卸。
上架。
連接。
開機。
配置測試。
六、后續服務。
七、搬遷報價:
專業機房遷移方案大全(18篇)篇十八
搬遷前準備(延伸idc網絡) 放大圖片
圖1 搬遷前準備(延伸idc網絡)
2搬遷步驟
實現新大樓數據中心網絡的搭建,并實現和城域網的.聯網。
