范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫?下面是小編幫大家整理的優質范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
工地臨時用電申請書篇一
一,我已于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日結婚,即已成家立業,在經濟上不想再依賴父母,不想再生活在父母的溫暖羽翼下尋求保護,想靠著自己的能力生活,不再依賴他們而給他們帶來壓力與麻煩,讓他們老來可以享清福。
二,電表分戶了之后,我使用了多少電,可以一目明了,這樣可以讓我更好的計算我的收支盈利。
三,電表分戶了之后,不再依賴父母,我可以更好的利用好每一絲一毫的電,為國家節約用電做出應有的貢獻。
四,電表分戶之后,就不在存在因為我用電的则栋響父母的誙彰魃钣秒?,也不存在給父母的日常生活帶來不必要的麻煩。
綜上,特提出電表分戶申請,望批準。
此致
敬禮!
申請人:xxx
20xx年xx月xx日
工地臨時用電申請書篇二
xxx工程
一、工程概況: 依據設計編寫
二、安全監理依據:
1、工程監理合同
2、監理規劃
三、安全監理工作目標
通過安全監理,督促施工單位以安全方式安全用電,確保安全防護措施到位。追求最大限度不發生安全事故,確保安全生產。
四、監理工作控制要點
1、督促施工單位建立安全責任制并落實執行,制定安全用電技術操作規程,按規定配置專職電工,電工作業人員應持有相關部門培訓合格,特種作業人員持證上崗。
2、審查施工單位編制的臨時用電方案,臨時用電方案必須經施工單位技術負責人批準后實施,發生變更時,必須履行‘編制、審核、審批’的程序,并補充有關圖紙資料。
3、施工方案應包括:(1)基礎階段;
○1施工現場三通一平,架空線與主電纜的設置方案;
山西立創建設工程項目管理有限公司
○1樓梯內施工用電與防火工作配合的方案;
○2手持電動工具和移動照明燈具使用過程的安全措施與技術要求;
○3對用電進行技術交底,并履行簽字手續;
○4定期檢查安全用電,對存在事故隱患的整改做到定人、定時間、定措施。
五、監理工作流程
(一)施工前準備工作
查核涉及施工用電安全方面施工組織設計中的施工總平面布置圖、安全保證體系、技術方案及保證措施等工作與監理規劃相同,另須查驗電工作業證,檢查施工單位的臨時用電是否按所申報的施工組織設計布置、安全保證體系是否已正常開展工作,操作電工是否為所申所的電工,其操作是否遵行施工組織設計及操作規程,檢查施工單位安全交底涉及施工用電安全部分。
(二)巡視檢查及專項檢查
采用巡視檢查及專項檢查的方法,對施工過程中的臨時用電監督管理:是否存在私拉亂接現象,電桿是否出現歪斜現象,導線、電纜是否有破損現象,配電箱是否上鎖并專人看管,漏電開關是否靈敏等用電隱患問題。
山西立創建設工程項目管理有限公司
(三)審核施工單位變更申報的用電方案。
(四)處理涉及施工用電安全的隱患及事故。
(五)編(填)寫及收集涉及施工用電安全方面的管理資料。
(六)整理涉及施工用電安全方面的管理資料,并存檔。
六、監理工作控制要點及目標值
施工用電安全管理的監理目標為?監督施工單位排除用電安全隱患,杜絕電氣火災及觸電人身傷亡事故?。
控制要點不盡全面,具體控制方面嚴格按《施工現場臨時用電安全技術規范》及施工組織設計中的施工總平面布置圖、安全保證體系、技術方案及保證措施等要求進行監督管理。
控制要點及目標值如下:
(一)用電管理
(1)操作電工:操作電工必須按監理批準的的人員持證上崗;安全、維修或拆除臨時用電工程,必須由專業電工完成。
(2)掌握安全用電基本知識和所用設備的性能。
(3)使用設備前必須按規定穿戴和配備好相應的勞動防護護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運轉。
(4)停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱;
(5)負責保護所用設備的負荷線、保護零線和開關箱,發現問題及時報告解決。
(6)搬遷或移動用電設備,發現經電工切斷電源并作妥善處理后進行。
3.安全技術檔案
山西立創建設工程項目管理有限公司
(1)施工現場臨時用電安全技術檔案包括:
臨時用電施工組織設計的全部資料,修改臨時用電施工組織設計的資料,技術交底資料,臨時用電工程檢查驗收表,電氣設備的試、檢驗憑單和調試記錄,接地電阻測定記錄表,定期檢查(復)查表,電工維修工作記錄等。
(2)安全技術檔案應由主管該現場的電氣技術人員負責建立與管理,其中《電工維修工作記錄》可指定電工保管,并于臨時用電工程拆除后統一歸檔。
(3)臨時用電工程的定期檢查時間:施工現場每月一次,基層公司每季一次?;鶎庸緳z查時,應復查接地電阻值。
(4)檢查工作應按分部、分項工程進行,對不安全因素,必須及時處理,并應履行復查驗收手續。
(二)施工現場與周圍環境 1.在建工程與外電線路的安全距離
(1)在建工程不得在高、低壓線路下方施工,高低壓線路下方,不得搭設作業棚、建造生活設施?;蚨逊艠?gòu)件、架具、材料及其它雜物等。
(2)在建工程(含腳手架)的外側邊緣與外電架空線路的邊線之間必須保持安全操作距離。上、下腳手架的斜道嚴禁搭設在有外電線路的一側。
(3)施工現場的機動車道與外電架空線路交叉時,架空線路的最低點與路的最小垂直距離必須滿足安全需要。
山西立創建設工程項目管理有限公司
(1)對外電線路達不到有效安全距離時,必須采取防護措施,增設屏障、遮欄、圍欄或保護網,并懸掛醒目的的警告標志牌。在架設防護設施時,應有電氣工程技術人員或孊毎踩藛T監護。
(2)上述防護措施無法實現時,必須與有關部門協調,采取停電、遷移外電線路的電路或改變工程位置等措施,否則不得施工。
(3)在外電架空線路附近開挖溝槽時,必須防止外電架空線路的電桿傾斜、懸倒?;驎?huì)同有關部門采取加固措施。
(4)在有靜電的施工現場時,集聚在機械設備上的靜電,應采取接地泄漏措施。
(三)接地與防雷 1.一般規定
(1)施工現場必須采用tn-s接地系統,即三相五線制,零線與地線不得混用。
(2)設備及配電箱外殼必須與地線可靠連接,不得直接與零線相接。
(3)施工現場嚴禁利用大地作工作零線。
(4)接地線不得裝設開關或熔斷器。
(5)接地線線徑不得小于工作零線,架空間距大于12m時,應采用不小于10mm2的絕緣銅線。設備外殼地線,采用不小于2.5mm2的銅芯軟線。
山西立創建設工程項目管理有限公司
下列電氣設備應做保護接地:
(1)配電總箱處必須設重復接地裝置,大型固定機械設備必須單獨設置重復接地裝置。
(2)接地裝置的電阻值不得大于10ω。
(3)每一接地裝置必須采用兩根以上的導線,在不同點與電氣裝置連接。
(4)手持電動工具的接地線,應采用絕緣良好的電纜。
(5)電動工具所使用的插座必須有地極插空。
(6)每一用電設備的開關處,均須安裝漏電開關。4.防雷
(1)塔吊、井字架應設置防雷裝置,其接地沖擊電阻不大于30ω。
(2)安裝避雷裝置的機械設備,其用電線路應采用鋼管,鋼管須與接地裝置相連。
(四)配電線路 1.架空線路
山西立創建設工程項目管理有限公司
(1)架空線路必須采用絕緣銅線或絕緣鋁線。
(2)架空線路必須架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木、腳手架上。
(3)架空線導線截面的選擇應滿足下列要求:
導線中的負荷電流不大于其允許載流量。
線路末端電壓偏移不大于額定電壓的5%。
單相線路的零線截面與相線相同,三相線路的零線和地線截面不小于相線的50%。
為滿足機械強度要求,絕緣鋁線截面不小于16mm2,絕緣銅線不小于10mm2。
跨越鐵路、公路、河流、電力線路檔距內的架空絕緣鋁線最小截面不小于25mm2,絕緣銅線不斷小于16mm2。
(4)在每一個檔距內每一層架空線的接頭數不得超過該層導線條數的50%,且一根導線只允許有一個接頭,線路在跨越鐵路、公路、河流、電力線路檔距內不得有接頭。
(5)架空線路的檔距不得大于35m,線間距離不得小于0.3m。(6)架空線路宜采用混凝土桿或木桿,混凝土桿不得有露筋,環向裂紋和扭曲,木桿不得腐朽,其梢徑應不小于130mm。
(7)電桿埋設深度宜為桿長的1/10加0.6m。但在松軟土質處應適當加大埋設深度或采用卡盤等加固。(14)配電線路采用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流應不小于電纜或穿管絕緣導線允許載流量的2.5倍,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍。
(8)配電線路采用自動開關作斷路保護時,其過電流脫扣器脫電流整定值,應小于線路末端單相短路電流,并應能承受短時過負荷電流。
(9)經常過負荷的線路,必須有過負荷保護。
山西立創建設工程項目管理有限公司
(1)電纜干線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷。
(2)電纜在室外直接埋地敷設的深度應不小于0.6m,并應在電纜上下各均勻鋪設不小于50mm厚的細紗,然后覆蓋磚等硬質保護層。
(3)電纜穿越建筑物、構筑物、道路、易受機械損傷的場所及引出地面眾2m高度至地下0.2m處,必須加設防護套管。
(4)埋地敷設電纜的接頭應設在地面上的接地盒內,接地盒應能防水、防塵、防機械損傷。
(5)橡皮電纜架空敷設時,應沿墻或電桿設置,并用絕緣子固定,嚴禁使用金屬裸線作綁扎。固定點間距應保證橡皮電纜能承受自重所帶來的荷重。橡皮電纜的最大弧垂距地不得小于2.5m。
(6)電纜接頭應牢固可靠,并應做絕緣包扎,保持絕緣強度,不得承受張力。
(1)室內配線必須采用絕緣導線。采用瓷瓶、瓷(塑料)夾等敷設,距地面高度不得小于2.5m。
(2)進戶線過墻應穿管保護,距地面不得小于2.5m,并應采取防雨措施。
(3)進戶線的室外端應采用絕緣子固定。
山西立創建設工程項目管理有限公司
(4)室內配線所用截面應根據用電設備的計算負荷確定,但鋁線截面應不小于2.5mm2,銅線截面應不小于1.5mm2。
(五)配電箱及開關箱 1.配電箱及開關箱的設置
(1)配電系統應設置總配電箱及分配電箱,實行分級配電。
(2)開關箱應由末級分配電箱配電。
(3)開關箱與控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
(4)配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作、維修的物品。
(5)配電箱、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱下底大于1.3m,小于1.5m。
(6)配電箱內的的開關電器、插座應堅固,不松動、歪斜。
(7)配電箱、開關箱內的工作零線與保護地線不得混接。
(8)配電箱、開關箱內的連接線應采用絕緣線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分。
(9)配電箱和開關箱的金屬箱體、金屬電器安裝以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須作保護接地。保護零線應通過接線端子連接。
(10)配電箱、開關箱必須防雨、防塵、防砸。2.電器裝置的選擇
(1)配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。
(2)總配電箱應裝設總自動開關和分路自動開關、總熔斷器和分路熔斷器Ｔ及漏電盬o(hù)器??傞_(kāi)關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器相適應。
山西立創建設工程項目管理有限公司
(3)總配電箱應裝設電壓表、總電流表,總電度表及其它儀表。
(4)分配電箱應裝設總自動開關和分路自動開關、總熔斷器和分路熔斷器?傞_(kāi)關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器相適應。
(5)每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須實行?一機一閘?制,嚴禁用同一個開關電器直接控制二臺及以上用電設備。
(6)開關箱內的開關電器必須能在任何情況下都可以使用電設備實行電源隔離。
(7)開關箱中必須裝設漏電保護器。漏電保護器應裝設在配電箱電源隔離開關的負荷側和開關箱電源隔離開關的負荷側。
(8)漏電保護器的選擇應符合國標gb6829-86《漏電電流動作保護器(剩余電流動作保護器)》的要求,開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。
(9)總配電箱和開關箱中兩級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應作合理配合,使之具有分級分段保護的功能。
(10)漏電保護器必須按產品說明書安裝、使用。對擱置已久重新使用和連續使用一個月的漏電保護器,應認真檢查其特性,發現問題及時修理或更換。
(11)手動開關電器只許用于直接控制照明電路和容量不大于5.5kw的動力電路。容量大于5.5kw的動力電路應采用自動開關電器或降壓?dòng)裝置控制。
(12)各種開關電器的額定值應與其控制用電設備的額定值相適應。
動式配電箱和開關箱的進、出線必須采用橡皮絕緣電纜。
(14)進入開關箱的電源線嚴禁用插座連接。3.使用與維護
(1)所有配電箱均應標明其名稱、用途,并作出分路標記。
(2)所有配電箱門應配鎖,配電箱和開關箱應專人負責。
(3)所有配電箱、開關箱應每月進行檢查和維修一次。檢查、維修人員必須是專業電工。檢查、維修時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。
(4)對配電箱、開關箱進行檢查、維修時,必須將其前一級相應的電源開關分閘斷電,并懸掛停電標志牌,嚴禁帶電作業。
(5)所有配電箱、開關箱在使用過程中必須按照下述操作順序: 送電操作順序:總配電箱——分配電箱——開關箱,停電操作順序:開關箱——分配電箱——總配電箱 出現電氣故障的緊急措施情況除外。
(6)施工現場停止作業一小時以上時,應將動力開關箱斷電上鎖。
(六)電動建筑機械和手持電動工具 1.一般規定
選購的電動建筑機械、手持電動工具和用電安全裝置,符合相應的國家標準、專業標準和安全技術規程,并且有產品合格證和使用說明書。建立和執行專人專機負責制,并定期檢查和維修保養。機械設備必須接地,振動機械設備必須不少于兩處接地。在做好接地的同時,必須按要求設漏電保護器。
(2)塔吊、施工電梯、井字架等,除應做保護接地外,還必須做重復接地。
山西立創建設工程項目管理有限公司
(3)電動建筑機械或手持電動工具的負荷線,必須按其容量選用無接頭的多股銅線軟線。
(1)塔吊的重復接地,應在軌道的兩端各設一組接地裝置,兩條軌道間應作電氣連接。道軌的接頭處,應做電氣連接。對較長的軌道,每隔30m應加一組接地裝置。
(2)塔吊應按要求設防雷裝置。
(3)需要夜間工作的塔吊,應設置正對工作面的投光燈。塔身高于30m時,應在塔頂和臂架端部裝設防撞紅色信號燈。
(4)在強電磁波源附近工作的塔吊,應在吊鉤與機體間采取隔離措施。
(5)外用電梯轎廂內、外均應安裝緊急停止開關。
(6)外用電梯轎廂與樓層間應安裝雙向通訊系統。
(7)外用電梯轎廂所經過的樓層,應設置有機械或電氣聯鎖裝置的防護門或柵欄。
(8)每日工作前必須對外用電梯的行程開關、限位開關、緊急停止開關、驅動機構和制動器等進行空載檢查,正常后方可使用。檢查時必須有防墜落的措施。
(9)升降機的上下極限位置應設置限位開關。3.樁工機械
(2)潛水電機的負荷線應采用yhs型潛水電機用防水橡皮護套電纜,長度應不小于1.5m,不得承受外力。
山西立創建設工程項目管理有限公司
(3)潛水式鉆孔機所裝設的漏電保護器應符合潮濕場所使用的要求。
4.夯土機械
(1)夯土機械必須裝設防濺型漏電保護器。其額定動作電流不應大于15ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。
(2)夯土機械的負荷線應采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜。
(3)使用夯土機械必須按規定穿戴絕緣用品,應有專人調整電纜。電纜線長度應不大于50m。嚴禁電纜纏繞、扭結和被夯土機械跨越。多臺夯土機械并列工作時,其間距不得小于5m,串列工作時,不得小于10m。
(4)夯土機械的操作扶手必須采取絕緣措施。5.焊接機械
(1)焊接機械應放置在防雨和通風良好的地方。焊接現場不準堆放易燃易爆物品。交流弧焊機變壓器的一次側電源線長度應不大于5m,進線處必須設置防護罩。
(2)使用焊接機械必須按規定穿戴防護用品,對發電機式直流弧焊機的換向器,應經常檢查和維修。
(1)一般場所應選用ⅱ類手持式電動工具,并應裝設額定動作電流不大于15ma,額定漏電動作時間小于0.1s的漏電保護器。若選用ⅰ類手持式電動工具,必須作保護接地。
(2)露天、潮濕場所或在金屬構架上操作時,必須選用ⅱ類手持式電動工具,并裝設防濺漏電保護器。嚴禁采用ⅰ類手持式電動工具。
隔離變壓器的ⅲ類手持式電動工具;若選用ⅱ類手持式電動工具,必須裝設防濺的漏電保護器。把隔離變壓器或漏電保護器裝設在狹窄場所外面,工作時并應有人監護。
(4)手持電動工具的負荷線必須采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜,并不得有接頭。
(1)平板振動器、地面抹光機、水磨石機、水泵等設備的漏電保護器應為額定動作電流不大于15ma,額定漏電動作時間小于0.1s,且防濺。
(2)平板振動器、地面抹光機、水磨石機的負荷線必須采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜。水泵的負荷線必須采用yhs型防水橡皮護套電纜,不得承受任何外力。
(七)照明 1.一般規定
(1)在坑洞內作業、夜間施工或自然采光差的場所,作業廠房、料具堆放場、道路、倉庫、辦公室、食堂、宿舍等,應設一般照明、局部照明或混合照明。
在一個工作場所內,不得只裝局部照明。
停電后,操作人員需要及時撤離現場的特殊工程,必須裝設自備電源的應急照明。
(2)現場照明應采用高光效、長壽命的照明光源。對需要大面積照明的場所,應采用高壓汞燈、高壓鈉燈或混合光用的鹵鎢燈。
(3)照明器的選擇應按下列環境條件確定:
(1)在特別潮濕的場所、導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內工作的照明電源電壓不得大于12v。
(2)照明系統中的每一個單相回路上,燈具和插座數量不宜超過25個,并應裝設熔斷電流為15a及15a以下的熔斷器保護。
(1)照明燈具的金屬外殼必須作保護接地。單相回路的照明開關箱(板)內必須裝設漏電保護器。
(2)室外燈具距地面不得低于3m,室內燈具不得低于2.5m。
(3)路燈的每個燈具必須單獨裝設熔斷器,燈頭線應做防水彎。
(4)熒光燈管應用管座固定。
(5)鈉、鉈、銦等金屬鹵化物燈具的安裝高度宜在5m以上,燈線應在接線柱上固定,不得靠近燈具表面。
(6)投光燈的底座應安裝牢固,按需要的光軸方向屝軸擰緊固定。
紋口相連的一端;燈頭的絕緣外殼不得有損傷和漏電。
(8)燈具內的接線必須牢固,燈具外的接線必須做可靠的絕緣包扎。
(9)暫設工程的照明燈具宜采用拉線開關。開關安裝位置應符合下列規定,拉線開關的高度為2~3m,與出、入口的水平距離為0.15~0.2m。拉線的出口向下。其它開關的高度為1.3m。嚴禁將插座與搬把開關靠近裝設,嚴禁在床上裝設開關。
(10)電器、燈具的相線必須經開關控制,不得將相線直接引入燈具。
(11)對于夜間影響飛機或車輛通行的在建工程或機械設備,必須安裝設置醒目的紅色信號燈。其電源應設在施工現場電源總開關的前側。
七、監理工作方法及措施
(一)專業監理的設置
根據專業特點,施工用電安全監理由本監理項目部電氣監理工程師負責。
(二)審查變更用電方案及監督施工組織設計(或施工方案)實施
工程開工前已審核施工組織設計,施工過程中,如情況變化,施工單位提出變更臨時用電方案,仍須報審施工方案。重點審查施工方案的規范性、安全性、可操作性,并報總監批準。涉及到重大技術方面的問題,或尋程造價、工期的影響較大,須協調建設單位召開專題會議進行論證,并經會簽后,方可作為施工依據。
(三)充分發揮監理的協調職能
因、對工程安全、質量、工期影響的程度、擬采取的方案或措施,并提議或要求相應單位在一定時間內答復以及時解決問題。
對工程質量、造價、工期有重大影響的問題,向建設單位發出監理聯系單,建議組織召開專題會議,以便及時地共同解決問題。
(四)監督管理工作方法
日常施工過程中,監督施工企業所報的安全管理體系中的人員是否在崗,電工作業人員是否持證上崗;安全管理制度是否運行有效;是否按所批復的施工組織設計施工。
山西立創建設工程項目管理有限公司
山西立創建設工程項目管理有限公司
xxx監理項目部
20xx年xx月
山西立創建設工程項目管理有限公司
工地臨時用電申請書篇三
我公司是上海市新聞出版局下屬的印刷公司,主要負責各大出版社教科類圖書的印刷,其中包括有上海外語教育出版社,上海教育出版社,上??萍冀逃霭嫔绲?家出版社。
20xx年7月1日至8月31日正好是教科書印刷高峰期,若為了緩解供電壓力而停止生產,我們將不能按時完成我們的教材印刷任務,同時學生也會因沒有課本(許多課本發往外地)而不能進行日常教學。
為了能夠讓莘莘學子們?月份開學按時領取到課本,特此申請?jiān)谙募居秒姼叻迤陂g用電。
請貴公司早日批復為盼!
20xx年x月x日
工地臨時用電申請書篇四
甲方:(以下稱甲方)
乙方:(以下稱乙方)
經甲乙雙方協商一致同意簽訂如下用電協議:
一、甲方為乙方提供電源;
二、乙方必須服從甲方用電管理,乙方自備的開關箱、流動箱、專用箱、電力電纜、電動機具、照明器具等電氣設備,必須性能良好,符合安全技術規范。
三、乙方不再需要用電時,應提前二天通知甲方;
四、乙方用電費按1.00元/度計算(以電表數為準)。
五、費用結算,乙方先預付2000元,最后按實際使用度數多退少補。
六、本協議一式兩份。甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方;
代表:代表:
二〇一四年四月十九日
工地臨時用電申請書篇五
臨 時 安 全 用 電 技 術 交 底
吳江市明港道橋工程有限公司
臨時用電方案
吳江市江興大橋是由吳江市明港道橋工程有限公司承建,工地位于江興西路與227省道的交接處,由于臨時用電要跨過227省道,用電情況非困難。
運河西岸主要分生活區和施工作業區。變壓器四周圍砌圍墻、開門,保持安全距離禁止閑人進入。旁邊有電工值班室,做到用電安全,有問題隨時解決。
從變壓器到橋西側,用75平方的電纜線從地下穿過,標明電纜線行走方向和具體位置。防止工人或機械設備在施工中無意挖斷。電源進入施工區全部架空使用,設二級保護裝備。施工用電和生活辦公用電從架空線接下,設有專門的電箱和保護裝置,即三級用電。電箱由電工專門負責。
在施工中,所有電纜線接頭均用絕緣材料挑架,至少1米高,并掛安全警示牌。禁止電線亂拉亂接,一閘多用現象發生。加強電氣設備等的用電安全,采取有效的接地保護措施,嚴格遵守規程操作,所有用電設備必須質量可靠,并有可靠的漏電保護與接地裝置。所有設備均需正規廠家,有合格證。
河東主要注意嚴禁電源線進入水中,盡量減少電纜線的接頭,在接頭位置必須作出用電安全處理。由于東岸便橋是鋼結構,我們采用ppc管把電纜線保護起來,然后再懸空通過便橋。
在227省道兩旁用鋼管搭設足夠高的井字塔,使得電纜線能懸空通過,在塔的兩旁掛設警示牌等。
電工值班處要把才做規程上墻,嚴格值班制度,交接班要有記錄,安全員和電工要在現場設置安全警示標志。進行定期的巡查,安全員和電工每個星期要檢查三次以上,項目部組織人員每周至少檢查一次。
在用電方面,發現問題要及時下發整改通知,設立危險源點進行控制,不按時整改的,要進行罰款處理,沒有電工操作證嚴禁上崗。在宿舍區嚴禁亂拉亂接電線、插座,不允許使用電爐電炒鍋等功率超過100w的電器,沒個宿舍照明電器要固定,電線要質量可靠。
施工現場開關箱要擺放整齊,嚴禁雨水進入,臨時用電纜線要理順,不能多道纏繞在一起,下班后,施工現場要切斷電源,在現場所有的機械,開關箱要掛好操作規程、標志齊全。
項目部要保證電工的安全勞動保護用品。附臨時用電平面圖。
2005年9月20日