方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,并有很強可操作性的計劃。那么方案應該怎么制定才合適呢?以下是小編為大家收集的方案范文,歡迎大家分享閱讀。
工地監控方案 養殖場監控方案篇一
架構合理:根據視頻監控的距離與分布,采用合理的傳輸器組合,確保系統安全穩定的工作,并在未來具備良好的擴展條件。
穩定性和安全性:這是監控系統的核心問題。視頻信號經過長距離傳輸后,通過雙絞線傳輸器的放大、增益和補償后,呈現出與原圖像相媲美的高品質畫面。該系列傳輸器均采用十分專業的防雷設計,完全經得起雷電和浪涌的考驗。
低成本低維護:該系統力爭良好的性價比,所用的傳輸設備均有安裝簡便,易操作,易維護等特點。針對不同的監控點采取不同的傳輸方式,最大程度的降低布線成本與維護成本。
因此,本系統主要貫徹“高質量”、“低價格”、“穩定性高”三條主線來進行設計。
工地監控方案 養殖場監控方案篇二
該小區閉路視頻監控系統由前端圖像采集、圖像及控制信號傳輸和圖像控制存儲三個部分組成。
從整個小區的布局來看,主要分為高層區、別墅區、娛樂休閑區以及控制管理區四大塊。其中控制管理區位于整個小區的中心,負責對監控圖像的匯總、管理與控制。因此,在視頻傳輸器的選配過程中,必須考慮各區域與管理中心之間的距離,從圖中我們可以一目了然。下面分區域來介紹視頻監控體系的傳輸分布特點。
1.高層區監控體系
高層區與控制管理中心的水平距離為200m,距離最近。我們采用的是無源雙絞線傳輸器,前端選用優特普雙絞線無源單路發射器utp101p-iv,后端監控中心選用16路無源雙絞線接收器utp116p。具體傳輸方式如下圖所示:
1)此套傳輸方式通常用于300米以內的監控視頻傳輸。由于高樓內每一層都需要防范,所以監控點分布相對比較密集,而utp101p-iv體積小巧、安裝方便、性價比高、抗干擾能力強且即插即用,非常適合空間密集的場所使用;
2)高樓中每一層4個監控點,我們只需要在每層拉一根雙絞線就能傳輸該層的4路視頻信號,大大簡化了布線工藝,為整個工程節約了人力和財力;
3)后端監控中心我們采用五臺16路無源接收器,把大樓內的所有監控信號集中管理,方便安裝與日后的維護工作。同時也為今后擴容和升級提供更大的空間;
4)該組傳輸方式的線路具備瞬態沖擊保護功能,能讓硬盤錄像機及其他后端設備免受高壓沖擊的破壞。
2.別墅區監控體系
別墅區與控制管理中心的水平距離為1200m,距離最遠。我們采用的是有源雙絞線傳輸器,前端選用優特普有源單路發射器utp101ar,后端監控中心選用8路有源雙絞線接收器utp108ar。具體傳輸方式如下圖所示:
1)由于別墅區離監控中心距離達到1200m,為求監控信號的高保真傳輸,為使監控系統長時間穩定的工作,我們選用有源的發射與接收;
2)該套產品具有極強的干擾抑制能力,我們都知道雙絞線對電信號具有天生超強抗干擾的優勢,而且傳輸器在電路上也做了優化,對信號進一步進行過濾和增強處理,讓圖像信號更加純凈,即使線路有穿過強干擾的區域,也能保證傳輸質量保持在最佳效果上。
3)根據別墅區的特點,房屋分別廣泛,安裝在其周圍的設備非常容易遭到雷擊的損害,因此在布線與選用別墅區的傳輸設備須格外謹慎。雙絞線視頻傳輸器帶有防雷功能是最好的解決辦法,首先要明確要防的雷是哪一部分的雷,雙絞線工程雷擊的途徑主要是1雷電通過電源傳到設備2雷電直接打到設備3線路感應到雷電。實際中,直接被雷擊毀的情形十分少,絕大部分都是由于使用雙絞線傳輸視頻的距離往往比較長,整條線穿過的區域較大,雷雨天環境中電磁場的變化劇烈,在線上產生的感應電流超過了設備能承受的范圍,如果沒有做好接地工作,積累在設備上的能量就象堵在大壩上的洪水,找不到通暢的排泄口就會沖毀大壩,導致設備損壞。
針對上述雷擊的特點,首先在布線設計中,我們應做到以下兩點:
同時,優特普的utp101at與utp108ar在防雷上做了大量的工作,使其可以抵抗4000v雷擊的最高國際標準,可靠性強,安全穩定;
4)utp108ar具有1分2的輸出功能,為日后擴容提供了方便,同時配上19英寸1u的標準機架,讓設備管理與維護行之有效。
3.商務區監控體系
商務區包括一家大型超市以及一所休閑娛樂中心,它們距離監控管理中心距離為600米,我們采用的是無源發射utp101p-iv有源接收utp104ar的方式配合使用。該套傳輸方案即能最大程度的節約成本,又能傳輸穩定且高質量的視頻圖像,具體工作方式如下圖:
1)如果一根視頻線只能傳輸1路視頻的話,不僅對于布線工程上來說是件繁瑣的事,而且對于資源的利用來說也只一種浪費。所以我們選用雙絞線來傳輸,一根線可以傳輸四路視頻信號,可以大大提高線纜的利用率,而且護套管等輔助材料少、占用弱電井道空間也少。下面我們針對此塊區域的傳輸特點,分別從傳輸介質,線材成本,輔助材料成本,施工成本,所需產品的成本幾個方面對幾種不同的傳輸方式做個對比:從商務區到控制中心的距離是600米,攝像頭的點數為4個,
2)該套傳輸方式提供5種傳輸距離的撥碼方式,可以選擇0-50米,50-250米,250-400米,400-500米,500-700米,力求達到av信號傳輸的最佳效果。
3)設備接口設計多樣,同時提供當今最常用的rj45接口和接線端子,給現場施工帶去極大的便利。
工地監控方案 養殖場監控方案篇三
城區安防視頻監控工程設計指導思想
為適應社會的發展,強化城區安全防范建設,加強城區治安防范力量,有效防范重大案件發生,在城區范圍內設置全天候監控點,建立城區安防視頻監控聯網系統,實時了解城區路面、社區治安狀態及交通狀態,在全市形成統一協調的動態視頻指揮網絡。
城區安防視頻監控設計原則
在設計整個系統時,我們本著技術先進、系統實用、結構合理、產品主流、低成本、低維護量作為出發點。
(1) 技術的先進性:整個系統選型、軟硬件設備的配置均要符合高新技術的潮流,關鍵的視頻數字化,壓縮、解壓、碼流、傳輸均采用國內外工程建設中被廣泛采用的技術與產品。在滿足功能的前提下,系統設計具有先進性,并且在今后一段時間內保持一定的先進性。
(2) 架構合理:采用先進成熟的技術來架構各個子系統組成穩定可靠大系統,使其能安全平穩地運行,有效地消除各子系統可能產生的瓶頸,選用合適的設備來保證各子系統具有良好的擴展性。穩定性和安全性是我們最關心的問題,只有穩定可靠的系統才能確保各設備的正常運行;只有良好的數據共享,實時的故障修復,實時備份等才能形成完整的管理體系。
(3) 產品主流:在設備選型時,主要依據我市的實際情況結合目前我國市場上的占有率高的各類產品中選擇具有最優性能價格比和擴充能力的產品。
(4) 低成本、低維護量:所設計的系統和采用的產品應該是簡單、實用、易操作、易維護。系統的易操作和易維護是保證非計算機專業人員使用好本系統的條件。
(5) 集中管理:前端現場設備,各分系統集中于中心統一控制,實施對所有遠端設備的控制、設置,以保證系統的高效、有序、可靠的發揮其管理職能。
城區安防視頻監控工程的建設目標
××城區安防視頻監控工程包括××城區主要街道、交叉路口、治安防范重點巷道、新村樓院、重要場所、商場等處安裝監控攝像機,組成數字化、網絡系統,并能與交警路面監控、消防高空監控、屏山監控、城門卡口及將來縣(市)圖像監控等不同來源、不同格式、不同控制方式的模擬視頻或數字視頻集成在一個統一的平臺上,采用分布式集中管理的控制模式進行管理和控制,實現全市視頻監控系統的網絡化、數字化、并逐步發展智能化。達到市局指揮中心、分局指揮室、派出所值班室等相關單位及市局內部、省廳、省、市委府等網絡用戶在線監控實時圖像及錄像資料,形成統一協調的動態視頻指揮系統。
ga/74—20xx 安全防范系統通用圖形符號
ga/t75—1994 安全防范工程程序與要求
gb7401彩色電視圖像質量主觀評價方法
ga/t75—1994安全防范工程費用概預算編制方法
ga 308—20xx 安全防范系統驗收規則
ga/t 367—20xx 視頻安防監控系統技術要求
gb50198—1994 民用閉路監視電視系統工程技術規范
db35/t114—20xx住宅小區安全技術防范綜合報警服務系統設計規范
其它相關國標及部標,相關規定等
按照××局城區行政機構設置設計本系統為兩級結構,以各監控點為基礎,向上形成市局控制中心網絡。拓撲結構圖結構如下:
××城區安防視頻監控系統框圖
1、前端監控點配置及功能
前端監控點包括轄區內道路、路口、巷道、新村樓院、重要場所、商場設置的攝像機及云臺、解碼器等。初步規劃為60個監控點。
對于前端監控點,采用光纜傳輸的方式,根據所處地點的不同,采用就近原則,多個點共用光纜。由共用點數的不同選用多種型號的光端機,將前端采集的模擬信號傳送至監控中心,同時監控中心利用光端機反向傳輸通道可實現對動點的遠程控制。
由于各監控點多數處于室外且光線環境改變較大,因此監控點建議采用日夜型智能快球進行信號采集,也可選用天地偉業內置解碼器的勻速一體球并搭配日本yotan日夜型一體攝像機,這樣即可保證在不同光線條件下獲得較好的圖像質量。
2、監控中心配置及功能
監控中心是本系統的重點管理部門,實行24小時實時監控記錄。配置dvr硬盤錄像主機、矩陣主機、遠程管理軟件、屏幕墻、ups及配套設備。
視頻信號通過光端機還原后,再經視頻分配器進行一分二后,其中一份輸入本地數字硬盤錄像主機,實現對采集來的視頻信號的數字化、壓縮、傳輸,且控制的前端設備,形成完整的本地監控子系統,同時通過內部網絡發送到各級管理中心及網絡客戶端,授權用戶可通過分控系統進行遠程監控。分配后的另一部分圖像接入矩陣主機系統,通過多媒體切換輸入9畫面分割器進行合成,再接入屏幕墻。屏幕墻采用9×2+1方式,共19臺,其中18臺純平彩色監視器,1臺大屏幕背投。屏幕墻分為三組,其中9臺經分割器合成顯示全部60路圖像,并為今后的擴展預置,其余顯示由矩陣切換實現。
監控中心應完成對自己所轄區域所有監控點進行管理;應完成對前端圖像實時調看、控制、錄像,對遠程的錄像文件進行檢索、調看、備份;對遠端任意畫面(包括城區監控、轄區內交警路面監控、消防高空監控等)任意組合通過管理軟件或在顯示屏顯示或切換顯示到屏幕墻。
系統關鍵設備包括前端監控設備(攝像機、快球等)、數字硬盤錄像機主機、矩陣系統等。
1、前端監控點配置與要求
城區監控對攝像機的要求比較高,做為獲取圖像信息的關健設備、它的性能好壞決定了整個視頻監控系統的技術水平和使用實效。
前端監控點攝像機應根據轄區域及地形的現場具體情況采用高低端產品相結合方式,進行分別設置。本建設建議書僅提出設點與選型原則性建議,建設時根據現場勘察進行深化設計。
1) 監控點設置
設置全方位攝像機,設置與照度相匹配的彩色/黑白轉換型一體化變焦攝像機、全方位云臺,保證夜間監控效果可基本辨認人物形體特征。
環境要求:本項目所有攝像機均為室外安裝,因此要考慮高溫、防臺風、防雷電、防雨和防塵。結合本地氣候條件,要求定點監控攝像機安裝方位應盡可能實現防曬、防雨、防雷,室外防護罩必須具備防水效果,具有遮陽裝置,設置自動控制散熱裝置。
本系統攝像機為室外全天候監控,監控場所最低照度為0.02lux。
清晰度要求:為保證數字化錄像效果,攝像機水平清晰度要求大于480tvl。
鏡頭要求:全方位攝像機宜采用一體化變焦攝像機,具有自動光圈、自動聚焦、遙控變焦功能。 防護罩要求:外觀擬首選球型防護罩,較美觀;結構擬選雙層防護遮陽,保證全天候使用,可內置ccd電源,維護便利;對防暴在可能情況下采用透明殼宜采用防爆pc材料;根據環境可使用多種安裝方式以適合城區各種現場安裝要求,以達到最好的監控位置;氣候防護等級 ip65;
其它要求是安裝高度必須符合交通部門要求,安裝支架、護罩與安裝方式符合市政要求,力求牢固、美觀、簡潔,溶合環境形成××城區一道景觀。
做為城區實現24小時連接監控,對于夜間正常路燈照明下所攝取畫面的實際效果顯得特別重要,低照度應作為攝像機首選指標要求,在白天正常情況下,又必須具有良好的色彩還原能力,以辨別人員和車輛,因此必須選用日夜兩用型彩色攝像機,
2、 數字硬盤錄像主機技術要求
數字硬盤錄像主機是整個安防系統的核心,數字硬盤錄像主機除具有一般硬盤錄像機的常用功能外,還應具有強大的網絡管理功能、方便的遠程維護特性、較高的安全保密等級,以實現分散監控、集中控制、統一管理。
1)對數字硬盤錄像主機選型要求具備且必須重點考慮如下因素:
系統可靠性與安全性:斷電后來電自啟動、自動運行軟件、非正常情況死機自動重啟、自動恢復斷電前的錄像文件、確保發生警情前所有的錄像內容完整保存,能夠完全防止操作員進行硬盤錄像機以外的各種操作、所有系統熱鍵被屏蔽,提供關機退出、開機自動運行,視頻保護等完整的日志記錄功能、各種正常、非正常操作均被系統一一記錄。
管理軟件二次開發性:數字硬盤錄像主機應滿足通訊協議的開放性要求。管理軟件可根據××局系統管理特點,增加城市地理信息系統,gps定位系統等相關模塊,實現視頻定位、跟蹤、堵截,視頻圖像與電話報警相關聯即報警時自動彈出報警點或發警點的監控圖像,可根據不同監控場所及警務管理需求,分類提出系統的人像識別技術功能等智能應用。
網絡并發訪問可行性:系統網絡具有并行訪問技術措施即多播技術,可支持多用戶并行訪問,不因多用戶訪問增大網絡帶寬。
壓縮方式先進性:系統應支持高清晰的回放效果(704x576),系統采用h.264(mdeg-4 part10)視頻壓縮算法技術,錄像回放支持half d1畫質高清晰錄像回放,相當于dvd回放效果(704×488)和cif(352×288)。
本地操作系統便捷性:系統應提供符合派出所非計算機專業人員的操作界面,要求系統界面友好,易于操作,并根據管理要求編制針對性操作說明,系統故障時,可提供便捷的恢復機制。
遠程維護可行性:開發遠程網絡管理系統,實現動態ip解析、可根據管理需要變更前端系統配置與工作模式,對運行狀態進行實時監測和調整,可實現無人職守,前端硬盤損壞、死機報警均能通知指定場所,自動校正前端各主機的系統時間,自動對前端站點硬盤錄像軟件的遠程自動升級、音頻對講、遠程檢索錄像文件回放和遠程備份等功能。
網絡安全性:系統應具備合理的網絡安全措施,除了支持ip校驗、網卡或其他設備mac校驗、用戶密碼校驗等基本校驗措施外,應提供其它更高安全性技術措施,抵御可能產生的惡意攻擊,在網絡安全方面有合理可靠的策略。
2)建設與管理
網絡分控要求,能夠聯接多路音視頻實時不能丟幀,能實現單機16路圖像,實現點對點、點對面、面對面多播的網絡傳輸技術。網絡的自動連接,ip地址自動識別,能夠對云臺控制,本地錄像及回放,報警及時通知等功能。.
自工程驗收合格之日起,我方將為用戶提供1年免費周到的維修保養服務.
一、定期派人對系統進行保養,保養內容包括:
1、對所有設備的數量、型號、使用情況、位置分布及線路狀況等進行全面檢查;
2、解答安全管理員日常操作疑問及相關技術支持;
3、對所有設備進行清潔和控制臺環境的整理;
4、測試整個系統的運行狀態是否穩定,效果是否良好,各類功能是否發揮作用,監視范圍、監視效果檢查及調整,并記錄保養情況。
二、系統出現故障時,我們保證接到通知立即上門維修,簡單故障當場解決,當場解決不了的問題,我們采取“以好換壞”的方式保證系統的正常運行。
三、在每次保養、維修服務離開之前,我們會向用戶提供一個詳細的報告,用戶相關人員每次均需要在報告中簽字,并提供用戶意見,以便我們檢查自身的工作和服務以及進行必要的監督,回來后保養維修資料進行電腦歸檔,以備日后隨時查看。
1年以后,我方將和用戶簽訂一個維修保養合同,用戶照樣可以享用我們提供的熱情周到的上門服務。
工地監控方案 養殖場監控方案篇四
為深入貫徹落實20xx年省、市交通運輸工作會議精神,進一步鞏固和擴大治超成果,有效解決當前治超工作中存在的突出問題,持續穩定地推進長效治超機制,根據省、市治超會議及有關文件精神,我區及時研究并制定了區春雷治超行動工作方案,具體如下:
以科學發展觀為指導,全面貫徹落實《省治理公路超限運輸辦法》,堅持“抓治超就是促經濟發展,抓治超就是保一方平安”的工作理念,始終把治超工作作為保護公路建設成果和人民生命財產安全的生命線工程、堅持“依法嚴管、標本兼治、立足源頭、長效治理”的原則,堅持政府主導、加強部門聯動和區域聯動,綜合運用法律、行政、經濟和技術等手段進一步加強治超工作力度,有效解決治超工作中存在的突出問題,促進轄區交通運輸工作快速、高效、安全、綠色發展。
通過本次治理行動,進一步鞏固和擴大治超成果,不斷細化和完善治超長效機制,切實加強綜合治超力度,使治超工作向長期化、制度化、法制化、規范化的方向發展。
(一)進一步落實區縣政府治超主體責任,健全綜合治理機制。
(二)完善源頭治理機制,貨物裝載源頭得到有效監控,源頭裝載行為基本規范,砂石料源頭監管難的問題得到基本解決。
(三)深化聯動治超機制,有效整合交通系統內部資源,多管齊下,互補互促,形成強大的治超合力。
(四)保持路面高壓態勢,有效遏制車輛超限運輸。
(五)大件運輸車輛管理程序規范,責任細化,橋梁安全得到有效保障。
(六)政策法規宣傳到位,輿論氛圍良好,執法環境得到進一步改善。
通過上述具體工作目標,確保源頭監管覆蓋率達100%,砂石場料監管覆蓋率達90%,干線公路車輛超限超載律穩定控制在3%以內,農村公路車輛超限超載率穩定控制在4%以內,貨物源頭裝載超限超載率穩定控制在2%以內。
為切實做好本次治超工作,經研究,決定成立區春雷治超行動工作領導小組,成員名單如下:
組長:副區長
副組長:區交通運輸局局長
組員:區委宣傳部副部長、區文明辦主任
區交通運輸局副局長
公安分局副局長
交警大隊副隊長
領導小組下設辦公室,辦公室設在區交通運輸局,辦公室主任由同志擔任。
從干線和農村公路管控、貨物裝載源頭監管、運輸車輛查處等方面同時開展治理行動,全方位遏制超限運輸反彈勢頭,建立長效機制,具體工作任務分工如下:
(一)領導小組辦公室(區交通運輸局)負責:
1、健全完善治超領導機構和工作機構,確保經費、人員落實到位,制度完善,分工明確,責任落實;
2、召開治超專題會議,研究制定本部門治超工作方案;
3、全面做好治理工作的協調指導,同時,積極配合上級有關部門,做好轄區的治超工作;
4、配備充足執法力量和檢測設備,對轄區農村公路、建設項目運輸、源頭站場等方面進行細致檢查,確??刂栖囕v超限反彈趨勢。重點開展干線道路超限超載車輛的集中整治活動,特別是雁翔路、魚斗路、馬鳴路等干線公路集中開展打擊活動。對超限超載現象嚴重的農村公路設置限制通行設施,按照“四班三運轉”的要求和“堵住源頭、卡住關口”的方針,全天在轄區道路進行巡查值守,采取“堵、疏、勸”的工作方式,控制超載率,保護穩定農村公路。
5、充分發揮監管手段,將監管“關口”前移,主動聯系走訪轄區重點源頭企業,積極宣傳解釋有關治超政策,督促各企業規范源頭裝載行為,加強對運輸車輛和駕駛人員的管理。
6、聯系公安、交警和新聞媒體,在轄區重點路段開展一次大型綜合治超行動,嚴厲打擊車輛超限行為,確保治理工作取得實效;
(二)宣傳部負責:
1、在全區范圍內集中開展強化治超的宣傳工作,制定宣傳方案,加大正面宣傳力度;
2、積極配合執法部門在轄區各路段設置治超宣傳標語、橫幅,印制宣傳材料,使從事運輸的企業和個人充分了解強化治超的政策和意義;
3、加強與新聞媒體的溝通協調力度,定期在各級新聞媒體進行廣泛的宣傳、報道,爭取廣大群眾的支持和參與,形成良好的社會氛圍。
(三)公安、交警部門負責:
1、配備足夠的警力,按照每班至少配備1名治安干警,1名交通干警的數量,配合交通運輸局執法人員,確保治理工作順利開展;
2、由公安部門牽頭,負責集中開展非法改裝運輸車輛超限超載治理工作,扣留非法改裝車輛,暫扣車輛行駛證和駕駛員駕駛證;
3、公安部門要加強危險品運輸管理,加大執法檢查力度,確保危險品運輸車輛不超載。交警部門要引導危險品車輛按規定行駛,確保安全、平穩的運輸秩序;
4、對超限運輸車輛蓄意堵塞交通事件及時處理,嚴厲打擊強行闖卡,毆打治超工作人員等暴力抗法行為,妥善處理治理工作過程中發生的各類治安問題,維持治理工作的正常秩序,凈化治超執法環境。
(一)動員部署階段(3月1日至3月15日)
一是成立領導小組,對治超工作進行動員、部署,制定治理工作方案和專項治理工作計劃,明確各成員單位職責,為全面開展超限超載治理工作打好基礎。二是采取多種手法,開展形式多樣的正面宣傳工作,爭取廣大群眾的理解和支持。
(二)集中治理階段(3月16日至4月15日)
正式啟動“春雷行動”,采取多種治理手段,重點對轄區干線公路和農村公路上的超限超載車輛依法強制管理,對非法改裝車輛進行嚴厲打擊,全方位強化治超工作,實現省市統一目標,掀起新一輪的治超高潮。
(三)總結完善階段(4月16日至4月30日)
治理行動結束后,將進行認真總結,根據超限車輛運輸特點,目前面臨的突出問題,積極探索有效的長效治理措施,進一步鞏固完善。
(一)各部門要充分認識此次治理行動的緊迫性和艱巨性。切實加強領導,明確目標任務,落實責任分工,確保各項治理任務的全面完成。
(二)各執法部門要根據各自職能,參照本實施方案和市級有關部門有關規定,制訂本部門的工作方案,細化任務分工,確保治理活動的每個環節,每個程序銜接良好,有條不紊。進一步完善強化車輛超限超載治理應急預案,提高應對突發事件的能力,力爭在第一時間處理可能出現的交通擁堵、群眾上訪和聚眾鬧事等事件,確保社會穩定。
(三)各部門執法人員在治理工作中要嚴格執法紀律,公正執法、文明執法、規范執法,堅決杜絕執法過程中的各種不正之風,不能因工作不當引發矛盾,影響社會穩定。
(四)各執法部門要各司其職,緊密配合,加強信息交流與溝通,切實形成齊抓嚴管的整體合力,統一協作,加大治理力度。
(五)加強信息交流與溝通,切實形成齊抓嚴管的整體合力,統一協作,加大治理力度。
工地監控方案 養殖場監控方案篇五
根據縣委、縣政府《關于深入推進行政權力運行監控機制建設暨深化行政權力公開透明運行工作的實施意見》(張北字[20xx]30號),特制定我局實施方案。
以黨的十七屆四中全會精神為指導,深入貫徹科學發展觀,堅持反腐倡廉方針,深入推進行政權力運行監控機制建設,繼續深化行政權力公開透明運行工作,扎實推進司法行政工作及時公開信息,為實現全縣經濟社會更好更快發展,營造良好的司法行政機關政務環境,提供有效的法律服務保障。
(一)強化行政權力廉政風險評估工作。認真查找廉政風險點,通過自己查找、征求群眾意見,集中評議等形式,找出每一項行政權力在運行過程中可能產生腐敗的風險點。確定行政權力廉政風險等級,依據廉政風險點的多少和權力的重要性、權力行使的頻率、腐敗現象發生的紀律等內容對行政權力進行廉政風險評估,按照風險大小,由高到低,分為a、b、c三個等級,制定出本單位《行政權力廉政風險等級目錄》,并報紀檢監察部門審批。積極探索有效的預警防范措施,采取保廉承諾、警示教育、風險提示、廉政談話等多種形式,進行預警,提高單位和個人的防范和自律意識。建立行政權力運行不同環節之間的有效制衡機制,細化、規范行政程序,建立健全相關制度并抓好落實。堅持動態管理,根據形勢變化和行政權力項目的增減,對廉政風險動態評估,并及時調整風險等級和預防措施。
(二)深化行政權力公開透明運行工作。一是加大動態公開力度。把涉及群眾切身利益,社會關注的熱點、難點問題和腐敗問題容易發生的權力項目,作為動態公開的重點。實行動態公開的權力項目,條件成熟的逐步實現所有行政權力運行動態依法公開。二是強化行政權力運行動態公開。把動態公開作為公開透明運行的基本要求,貫穿于決策、執行和結果各個環節。在決策環節,健全科學民主決策制度,完善決策議事規則,規范決策程序,公開決策事項、依據和結果。對重大行政決策,要根據實際需要,采取征求群眾意見、聽證、專家咨詢等形式,充分征求社會各界意見和建議,做到科學決策、民主決策。在執行環節,要加強對行政處罰、行政許可、行政事業性收費等權力運行的監管,量化、細化行政裁量標準并予以公開,收費一律按下限收取并向社會公示。在結果環節,把行政權力運行結果作為公開的內容,明確公開的時限、形式和途徑,主動征求當事人的意見。實行行政權力運行記錄制度,如實記載權力的各個環節運行情況,為事后考核和責任追究提供依據。三是建立健全制度。結合實際,進一步建立和完善行政權力公開透明運行工作的有關制度,重點抓好預先審核、主動公開和依申請公開、公開響應、考核評議、責任追究等制度的建立。
(三)加強行政權力運行情況評議考核工作。一是要把推進行政權力運行監控機制建設作為黨風廉政建設責任制考核的重要內容,著重考核單位行政權力運行和領導干部行使行政權力情況。二是把推進行政權力運行監控機制建設納入民主評議的范圍,注重評議結果的運用,促進行政權力運行監控機制建設。三是結合機關效能建設對行政權力的運行下情況進行評議考核。具體考核行政審批事項的辦理情況和行政權力的運行效率和質量。認真執行《關于對機關工作人員不作為、亂作為投訴舉報的處理辦法》,對行政不作為、亂作偽的行為要依紀、依法嚴肅處理,努力營造良好的政務環境。
推進行政權力運行監控機制建設是一項事關反腐倡廉建設全局的重要工作,要切實加強領導,要落實工作責任,主要領導負總責,分管領導具體抓,進一步統一思想,提高認識。要統籌兼顧反腐倡廉建設各項工作,把推進行政權力運行監控機制建設與做好其他監督工作有機結合起來,把主要任務和工作重點結合起來,注重實際效果。此項工作由局辦公室具體負責工作的推進和落實并注意總結成功經驗。
工地監控方案 養殖場監控方案篇六
1.目的
保證園區安防監控系統設備與設施的正常使用。
2.范圍
適用于園區安防監控系統。
3.定義
日常性維護:按照年檢計劃而安排的工作及日常發生的工作。
緊急特殊性維修:安防監控設備設施因意外事故所造成的維修。
4.職責
弱電組,負責安防監控設備及設施的日常巡視。
弱電組,負責安防監控設備及設施緊急維修。
5.方法及過程控制
5.1閉路監控系統
5.1.1監視攝像機維護保養:
5.1.1.1每季由弱電組拆下攝像機的防護罩進行內部清潔除塵,清潔除塵時須使用干燥、清潔的軟布和中性清潔劑,以防止產生靜電和腐蝕攝像機。
5.1.1.2在對帶云臺的攝像機進行維修保養時還需要對云臺的機械部分加適量的潤滑機油,以保證云臺轉動靈活。
5.1.1.3對效果不好的攝像鏡頭必須及時調整好焦距、光圈、方向、測量電源電壓是否正常等,保證安裝牢固,并由控制中心主管(主辦)確認符合安防使用要求。
5.1.1.4對室外監視攝像機進行維修保養,在每次清潔除塵、安裝防護罩時,必須注意用防水膠圈或膠布密封接合部位,以防止雨水的滲入。
5.1.1.5在對攝像機清潔除塵時,必須注意不要用手觸摸攝像鏡頭,只能采用鏡頭紙對攝像鏡頭進行擦拭。
5.1.2監控主機的維護保養:
5.1.2.1由中心值班人員對監控主機進行外部除塵,除塵時須使用干燥、清潔的軟布和中性清潔劑。
5.1.2.2每月由弱電組檢查視頻線bnc接頭,如有松動現象,必須用額定功率在30瓦以下的電烙鐵進行焊接處理,并檢查bnc接頭與主機接口是否松動,以保證連接牢固,每次做完這項工作后必須對線路進行整理以保證線路的暢順、整齊、規范。
5.1.2.3同時檢查主機上的各指示燈是否正常顯示。
5.1.3多畫面處理器的維護保養:
5.1.3.1由中心值班人員對多畫面處理器外部進行外部除塵,除塵時需用干燥的清潔軟布和中心清潔劑清洗。
5.1.3.2檢查并保持所有畫面顯示器上的字符、設備號與控制臺上的手操器上的輸入號碼一致;檢查并保證各顯示器上顯示時間正確無誤。
5.1.3.3檢查多畫面處理器的各功能鍵的功能是否正確、有效。
5.1.4錄像機的維護保養:
5.1.4.1由中心值班人員對錄像設備進行外部除塵,除塵時需使用干燥、清潔的軟布和中性清潔劑。
5.1.4.2每月由弱電組對錄像設備磁頭進行清洗,并做好記錄。
5.1.4.3每月由弱電組檢查錄像設備的錄像效果,必須保證錄像設備工作正常,錄像效果清晰。如檢查發現錄像效果模糊、不全等現象必須查明原因,采取相關的措施,如清洗磁頭等,做好記錄并向上級匯報。
5.1.5以上保養維修情況應在《設備設施保養檢修記錄表》上予以記錄。
5.2停車場管理系統
5.2.1每日由門崗檢查大門道閘遙控器是否靈活、有效;由管理員檢查車庫道閘遙控器、或電腦控制是否靈活、有效,若有問題及時通知弱電組維護。
5.2.2每月對大門道閘門輪的靈活性進行檢查,對門輪轉軸、門體收縮滑道打潤滑油;每月對車庫道閘桿轉軸部分打潤滑油。
5.3單元門對講系統
5.3.1每周由弱電組對單元門對講主機進行檢查,主機是否完好,線路連接牢固,通話、視頻是否清晰,按鍵是否靈活,與中心聯系是否暢通,若有問題及時維護。
5.4邊界報警系統
5.4.1每周由弱電組對園區圍墻邊界進行檢查,外觀是否完好,固定是否牢固,線路連接牢固,紅外報警是否靈敏,若有問題及時維護。
5.5對外委托維修
對外委托維修應按照相關規定執行。
5.6.質量記錄
《設備設施巡視記錄表》
《設備/設施保養檢修記錄表》
工地監控方案 養殖場監控方案篇七
根據工廠客戶實際的監控需要,我們一般都會在工廠周邊、大門、辦公樓、生產車間、倉庫等重點部位安裝攝像機,能有效的保護工廠財產和工作人員的安全,最大程度的防范各種入侵。監控系統將視頻圖像監控,實時監視,多種畫面分割,多畫面分割顯示,云臺鏡頭控制有機結合的新一代監控系統,同時監控主機自動將報警畫面紀錄,做到及時處理,提高了保衛人員的工作效率并能及時處理警情,提高處理各種突發事件的反映速度,給保衛人員提供一個良好的工作環境,確保整個工廠的安全。
在現代化企業中,工廠實施視頻監控系統,安全保衛部門可以實現在企業廠區門口、廠房、辦公樓、周界圍墻、倉庫等目標進行實時全天候視頻監控,對廠內各主要通道和生產場地進行監控,行政部門可以了解員工工作情況,加強員工考勤管理,提高工作效率,需對生產和辦公場所進行視頻監控,生產管理部門實現及時了解各車間的工作情況和流水線的生產情況,企業領導在辦公室利用桌面微機,隨時了解各主要生產環節的實時生產狀況,處理突發事件,隨時了解生產情況,異地監控需求對于跨地區大中型企業,除本地建立網絡監控系統外,還可對分支機構進行集中遠程視頻監控。
廠區閉路監控系統實施可實現其功能為:
1、實時周界進行高清晰視頻監控,實現數字錄像功能,錄像存儲資料不低于30天。
2、可錄制各點的視頻錄像以備安防查用
3、有效保證生產現場的安全規范操作
4、物資出門及勞動紀律考察
5、調節云臺可以清晰的觀測到車間的各個具體細節
根據視頻監控系統技術要求和以實際應用為出發點,并考慮系統投資的長期效益,對系統進行優化設計,實現最佳的工程性能價格比,本方案設計遵循以下的設計原則:
根據用戶具體情況特點布置監控點,并全盤考慮整個周界防范和各個車間能完全滿足客戶的監控與告警要求。
系統基于先進的軟硬件構架和視頻壓縮標準,使系統升級、擴展更容易,視頻傳輸速度更快。系統可以與web進行集成,通過web方式瀏覽視頻,也可以與上層調度系統集成,組成功能更強大的以遙控、遙測、遙信、遙調和遙視為中心的新一代調度系統。
系統各部分的硬件均采用可靠性高的部件,具有較強的抗干擾能力,具備防雷能力、
視頻監控系統是一套基于先進的軟硬件構架和圖像壓縮標準,采用先進的技術和協議開發出的性能卓越、功能完備的新一代遠程視頻監控系統。系統采用標準的rs485協議,能架構在局域網、廣域網或其它網絡之上,可以與各種類型的不同的網絡設備無縫連接,同時能與本地網絡密結合,充分適應網絡監控的要求。
數字通信技術克服了模擬通信的種種弊端,是通信技術的必然發展。采用數字圖像通信技術,可使視頻監控系統能很好地與計算機多媒體技術結合;更有效地發揮視頻監控系統的作用;可直接利用數字圖像存貯技術,能方便地記錄、回放和檢索圖像信息;滿足將來數字通信、視頻監控發展的需求。
標準的模塊化設計視頻監控系統采用標準模塊化設計,系統規模能夠伸縮,既可以用于大型的地調系統,也可以用于只有一個采集端的系統。系統升級和擴容只需要增加相應的模塊即可完成。系統軟件采用b/s(brower/server)結構,可以將多采集端和分布在不同采集端的攝像機集中管理,分散在網絡中不同地點、不同使用權限的用戶可同時監控同一現場或一個用戶同時監控幾個采集端的畫面,做到“多對多”的實時監控。
高可靠性和安全性視頻監控系統具備自診斷和自恢復功能,可減少人工干預和人工維護;同時自身具有安全管理機制和日志管理功能,可防止外人侵入和非法操作。
分布式錄像體系視頻監控系統在采集端的視頻數據已經按照標準編碼格式進行了數字化,并可進行本地錄像,將視頻數據保存在硬盤上。同時,也可以各個時間段選擇性錄像,回放、用戶可隨意設置。
工地監控方案 養殖場監控方案篇八
長期以來,由于監控系統的維護不受重視,致使很多監控設備剛剛投入使用就被損壞,原因不外乎以下幾點。
首先,管理部門對監控系統維護工作重視程度不夠,認為沒必要投入太多的人力、物力及財力,因而在管理過程中忽略對監控系統設施的管理,導致系統的后期管理和維護跟不上。
其次是沒有一個完備的、有計劃性的監控設備維護實施方案。服裝城的監控設備數量達上百臺,而且分布在商場各處,設備的維護是一項艱巨而重要的工作,這些監控設備分類并制定出維護方案,把復雜繁瑣的工作變得條理化,明確化。當某個設備出現故障時,專業技術員可以很快調出這個設備的相關技術參數、性能指標等相關資料,并采取針對性的維護措施,有效的提高設備的維護效率。
第三是監控設備的采購中過多的考慮了設備的性價比而忽視了監控系統及設備后期的維護和保養。監控設備品牌過多、產品供應商過多,廠家售后保障措施不到位等等原因,導致監控設備使用一段時間后,設備故障不斷、損壞率不斷攀升,最終不得不對原有設備進行大面積更新,出現重復投資、浪費嚴重的現象。
為了做好監控設備的維護工作,維修中心配備相應的人力、物力(工具、通訊設備等),負責日常對監控系統的監測、維護、服務、管理, 承擔起設備的維護服務工作, 以保障監控系統的長期、可靠、有效地運行。
1、維護基本條件
古話說的好,“巧婦難為無米之炊”,對監控系統的維護來說也是一樣的道理,對監控系統進行正常的設備維護所需的基本維護條件,即做到“四齊”,即備件齊、配件齊、工具齊、儀器齊。
1)備件齊
通常來說,每一個系統的`維護都必須建立相應的備件庫,主要儲備一些比較重要而損壞后不易馬上修復的設備,如攝像機、鏡頭、監視器等。這些設備一旦出現故障就可能使系統不能正常運行,必須及時更換,因此必須具備一定數量的備件,而且備件庫的庫存量必須根據設備能否維修和設備的運行周期的特點不斷進行更新。
2)配件齊
配件主要是設備里各種分立元件和模塊的額外配置,可以多備一些,主要用于設備的維修。常用的配件主要有電路所需要的各種集成電路芯片和各種電路分立元件。其他較大的設備就必須配置一定的功能模塊以備急用。這樣,經過維修就能用小的投入產生良好的效益,節約大量更新設備的經費。
3)工具和檢測儀器齊
要做到勤修設備,就必須配置常用的維修工具及檢修儀器,如各種鉗子、螺絲刀、測電筆、電烙鐵、膠布、萬用表、示波器等等,需要時還應隨時添置,必要時還應自己制作如模擬負載等作為測試工具。
2、設備維護中的一些注意事項
在對監控系統設備進行維護過程中,應對一些情況加以防范,()盡可能使設備的運行正常,主要需做好防潮、防塵、防腐、防雷、防干擾的工作。
1)防潮、防塵、防腐
對于監控系統的各種采集設備來說,由于設備直接置于有灰塵的環境中,對設備的運行會產生直接的影響,需要重點做好防潮、防塵、防腐的維護工作。如攝像機長期懸掛于棚端,防護罩及防塵玻璃上會很快被蒙上一層灰塵、碳灰等的混合物,又臟又黑,還具有腐蝕性,嚴重影響收視效果,也給設備帶來損壞,因此必須做好攝像機的防塵、防腐維護工作。在某些濕氣較重的地方,則必須在維護過程中就安裝位置、設備的防護進行調整以提高設備本身的防潮能力,同時對高濕度地帶要經常采取除濕措施來解決防潮問題。
2)防雷、防干擾
只要從事過機電系統的維護工作的人都知道,雷雨天氣一來,設備遭雷擊是常事,給監控設備正常的運行造成很大的安全隱患,因此,監控設備在維護過程中必須對防雷問題高度重視。防雷的措施主要是要做好設備接地的防雷地網,應按等電位體方案做好獨立的地阻小于1歐的綜合接地網,杜絕弱電系統的防雷接地與電力防雷接地網混在一起的做法,以防止電力接地網雜波對設備產生干擾。防干擾則主要做到布線時應堅持強弱電分開原則,把電力線纜跟通訊線纜和視頻線纜分開,嚴格按通信和電力行業的布線規范施工。
1、每季度一次設備的除塵、清理,掃凈監控設備顯露的塵土,對攝像機、防護罩等部件要卸下徹底吹風除塵,之后用無水酒精棉將各個鏡頭擦干凈,調整清晰度,防止由于機器運轉、靜電等因素將塵土吸入監控設備機體內,確保機器正常運行。同時檢查監控機房通風、散熱、凈塵、供電等設施。室外溫度應在-20℃~+60℃,相對濕度應在10%~100%;室內溫度應控制在+5℃~+35℃,相對濕度應控制在10%~80%,留給機房監控設備一個良好的運行環境。
2、根據監控系統各部份設備的使用說明,每月檢測其各項技術參數及監控系統傳輸線路質量,處理故障隱患,協助監控主管設定使用級別等各種數據,確保各部份設備各項功能良好,能夠正常運行。
3、對容易老化的監控設備部件每月一次進行全面檢查,一旦發現老化現象應及時更換、維修,如視頻頭等。
4、對易吸塵部份每季度定期清理一次,如監視器暴露在空氣中,由于屏幕的靜電作用,會有許多灰塵被吸附在監視器表面,影響畫面的清晰度,要定期擦拭監視器,校對監視器的顏色及亮度。
5、對長時間工作的監控設備每月定期維護一次,如硬盤錄像機長時間工作會產生較多的熱量,一旦其電風扇有故障,會影響排熱,以免硬盤錄像機工作不正常。
6、對監控系統及設備的運行情況進行監控,分析運行情況,及時發現并排除故障。如:網絡設備、服務器系統、監控終端及各種終端外設。桌面系統的運行檢查,網絡及桌面系統的病毒防御。
7、每月定期對監控系統和設備進行優化:合理安排監控中心的監控網絡需求,如帶寬、ip地址等限制。提供每月一次的監控系統網絡性能檢測,包括網絡的連通性、穩定性及帶寬的利用率等;實時檢測所有可能影響監控網絡設備的外來網絡攻擊,實時監控各服務器運行狀態、流量及入侵監控等。對異常情況,進行核查,并進行相關的處理。根據用戶需要進行監控網絡的規劃、優化;協助處理服務器軟硬件故障及進行相關硬件軟件的拆裝等。
8、提供每月一次的定期信息服務:每月第一個工作日,將上月搶修、維修、維護、保養記錄表以電子文檔的形式報送監控中心負責人。
工地監控方案 養殖場監控方案篇九
為貫徹落實《環翠區20xx年環境保護突出問題綜合整治攻堅方案》,全面推進環翠區建筑工地在線監測和視頻監控系統,確保20xx年12月底前實現在線監測和視頻監控系統全覆蓋聯網,制定本實施方案。
20xx年12月底前,建筑面積1萬平米以上土石方建設工地全部安裝視頻監控系統和污染物在線監測系統,并與區住建局建管處聯網,實現規模以上建筑工地在線監測和視頻監控系統全覆蓋。
(一)8月1日—8月31日。建筑面積1萬平方米以上建筑工地全部安裝視頻監控系統和污染物在線監測系統,區建管處進行排查落實,對未按期完成的進行停工整改。
(二)9月1日—10月31日。通過政府采購選定網絡運營公司,確定聯網方案。
(三)11月1日—12月31日。對所有建筑工地視頻監控系統和污染物在線監測系統進行聯網調試,實現建筑工地在線監測和視頻監控系統全覆蓋。
(一)加強組織領導。
成立以分管局長為組長,建管處負責人為副組長,建管處相關職能科室負責人為成員的工作領導小組,專項部署推進建筑工程在線監測和視頻監控系統聯網的各項工作。領導小組下設辦公室,辦公室設在建管處安全科,孟令旗兼任辦公室主任,負責在線監測和視頻監控系統聯網工作信息統計和文字起草工作。
(二)實行動態管理機制。
建筑工程在線監測和視頻監控系統聯網工作將采用“周調度、月通報、季考核”的方式確保各項工作按時推進。即每周調度在線監測和視頻監控系統聯網工作的進度,月末對相關工作的開展情況進行通報,第三、第四季度季末對各責任人和責任單位進行考核。通過按時調度、系統總結、量化考核的動態管理機制推進建筑工程在線監測和視頻監控系統聯網工作的開展。
工地監控方案 養殖場監控方案篇十
沈陽桃仙國際機場的監控設備數量達上百臺,而且分布在整個航站樓的一層、一層夾層、二層以及二層夾層和地下一層,設備的維護是一項艱巨而重要的工作,這些監控設備分類并制定出維護方案,把復雜繁瑣的工作變得條理化,明確化。為了做好監控設備的維護工作,維修中心配備相應的人力、物力(工具、通訊設備等),負責日常對監控系統的監測、維護、服務、管理,承擔起設備的維護服務工作,以保障監控系統的長期、可靠、有效地運行。
1、維護基本條件
古話說的好,“巧婦難為無米之炊”,對監控系統的維護來說也是一樣的道理,對監控系統進行正常的設備維護所需的基本維護條件,即做到“四齊”,即備件齊、配件齊、工具齊、儀器齊。
1)備件齊
通常來說,每一個系統的維護都必須建立相應的備件庫,主要儲備一些比較重要而損壞后不易馬上修復的設備,如攝像機、鏡頭、監視器等。在對監控系統設備進行維護過程中,應對一些情況加以防范,盡可能使設備的運行正常,主要需做好防潮、防塵、防腐、防雷、防干擾的工作。
1)防潮、防塵、防腐
i、每季度一次設備的除塵、清理,掃凈監控設備顯露的塵土,對攝像機、防護罩等部件要卸下徹底吹風除塵,之后用無水酒精棉將各個鏡頭擦干凈,調整清晰度,防止由于機器運轉、靜電等因素將塵土吸入監控設備機體內,確保機器正常運行。同時檢查監控機房通風、散熱、凈塵、供電等設施。室外溫度應在-20℃~+60℃,相對濕度應在10%~100%;室內溫度應控制在+5℃~+35℃,相對濕度應控制在10%~80%,留給機房監控設備一個良好的運行環境。
ii、根據監控系統各部份設備的使用說明,每月檢測其各項技術參數及監控系統傳輸線路質量,處理故障隱患,協助監控主管設定使用級別等各種數據,確保各部份設備各項功能良好,能夠正常運行。
iii、對容易老化的監控設備部件每月一次進行全面檢查,一旦發現老化現象應及時更換、維修,如視頻頭等。
iv、對易吸塵部份每季度定期清理一次,如監視器暴露在空氣中,由于屏幕的靜電作用,會有許多灰塵被吸附在監視器表面,影響畫面的清晰度,要定期擦拭監視器,校對監視器的顏色及亮度。
v、對長時間工作的監控設備每月定期維護一次,如硬盤錄像機長時間工作會產生較多的熱量,一旦其電風扇有故障,會影響排熱,以免硬盤錄像機工作不正常。
vi、對監控系統及設備的運行情況進行監控,分析運行情況,及時發現并排除故障。如:網絡設備、服務器系統、監控終端及各種終端外設。桌面系統的運行檢查,網絡及桌面系統的病毒防御。
vii、每月定期對監控系統和設備進行優化:合理安排監控中心的監控網絡需求,如帶寬、ip地址等限制。viii、提供每月一次的定期信息服務:每月第一個工作日,將上月搶修、維修、維護、保養記錄表以電子文檔的形式報送監控中心負責人。
工地監控方案 養殖場監控方案篇十一
經過我方技術人員現場勘查和了解,做出如下方案:
一、關于監控室監控主機經常死機的問題:
貴單位共有監控主機共有四臺,服務器三臺。監控主機經常死機,我方可對此進行維修,或更換某部件,若問題較大,無法維修好,可建議更換此設備。此設備費用在最終問題找到后方可報出。
二、云臺不能操控的問題:
其小區內有兩個云臺不能控制,導致此問題有二個原因:一個是光端機有問題,一個是云臺有問題。解決辦法或維修或更換。此設備費用在最終問題找到后方可報出。
三、無視頻信號的問題:
其小區內有兩個云臺攝像機無視頻信號,導致此問題有三個原因:一個是光端機有問題,一個是攝像機有問題,再有就是電源有問題了。解決辦法或維修或更換。此設備費用在最終問題找到后方可報出。
四、偶爾出現無視頻信號的問題:
其小區內有五個云臺攝像機經常會出現無視頻信號,導致此問題有多個原因:一個是連接頭松動,一個是光端機有問題,一個是攝像機有問題等等多個原因都有可能。解決辦法或維修或更換。此設備費用在最終問題找到后方可報出。
鑒于目前本單位小區的情況,我方提出先徹底檢查,找出問題后立即進行維修。設備維修或更換費用由雙方協商定價。本單位共分四個區,攝像機位置比較分散,且幾乎都是云臺攝像機,維修難度較大,故提出檢查及維修(不含設備維修和更換線路超過50米的情況)費用為3000元。