規章制度是一種為了組織和管理行為而制定的明確規定和要求。以下是小編為大家搜集整理的規章制度樣例,供大家參考和學習。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇一
一、目的:確保學校設施設備正常運行,為師生的教學、學習、工作提供保障。
二、范圍:適用于本學院設施設備維護保養。
三、職責。
1、設備使用人是設施設備保養維護的主要責任人,要做好有關設施設備的管理及日常保養維護工作。
2、明確總務科專人負責設備設施維護和保養,維修人員應以主人翁的態度,堅持維護與檢修并重,做到正確使用,精心維護,用嚴肅的態度和科學的方法維護好設備。
四、程序。
維護保養堅持主動檢修和日常保修相結合制度,在程序上分為二級。
一級為日常保養。當設備設施出現故障,及時填寫《報修單》上交總務科;或直接到總務科記錄于《日常維修記錄本》;急事特辦,日常維修總務科將于第二天早上安排專人維護,維護完成后在“完成時間”一欄中簽名打勾,部門主管負責確認。
二級為定期維護保養,一般每學期安排三次(每學期初、期中,期末),由總務科安排專人實施,認真做好日常保養工作,確保設施設備安全。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇二
本標準規定了正確、合理地使用設備和設備的“三級”保養及保養的具體要求。
本標準適用于本公司設備操作,維修和管理人員。
2.1使用設備必須實行定人、定機、定操作規程,憑證操作設備。
2.2操作者必須經過一定的基礎教育,熟記“三好四會”,嚴格執行維護及使用設備的“四項要求”和“五項紀律。
3“三級”保養的劃分。
3.1日常保養:設備的日常保養由操作者負責,班前班后由操作工人認真檢查。擦拭設備各處或注油保養,設備經常保持潤滑、清潔。班中設備發生故障,要及時排除,并認真做好交接班記錄。
3.2一級保養:以操作工人為主,維護工人參加,對設備進行局部解體和檢查,清洗所規定的部位,疏通油路,更換油線油氈。調整設備各部位,配合間隙,緊固設備各個部位,設備運轉六百小時,要進行一次一級保養。
3.3二級保養:以維修工人為主,操作工人參加,對設備進行部分解體,檢查修理,更換和修復磨損件,局部恢復精度,潤滑系統清洗,換油,氣電系統檢查修理,設備運轉叁千小時要進行一次二級保養。
4設備日常保養的具體要求。
4.1班前認真檢查設備,按規定做好點檢工作,按規定進行合理潤滑和加油。
4.2班中遵守設備操作規程,正確使用設備。
4.3發現隱患及時排除,自己解決不了的應立即通知機電修理人員處理。
4.5做好交接班工作,將當天設備運轉情況詳細記錄在交接班本上。
4.6堅持每天一小掃,周末大清掃,月底節前徹底掃,定期進行評比。周末一般設備清掃1小時左右,大型、關鍵設備2小時左右,月底一般清掃1-2小時,大型、關鍵設備2-4小時,節日保養按規定保養標準進行,并將定期評比情況作好記錄。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇三
培養學生掌握本專業所必須的基本技能和專業知識,通過學習使學生熟悉并掌握各種常用低壓電器設備的構造、工作原理及使用方法,初步掌握電氣控制的原理、連接規則、故障排除法,學習常用機床的電氣控制的線路結構、工作原理、故障分析和排除方法。通過學習培養學生熱愛專業、熱愛勞動、吃苦耐勞、刻苦鉆研的精神。
搖臂鉆床的搖臂可繞立柱回轉和升降,它與立式鉆床的區別是主軸可方便地在水平面上調整位置,使刀具對準被加工孔軸心,而工件則固定不動。因此,對于加工大而重的工件上的孔帶來很大的方便。搖臂可繞立柱回轉和升降,主軸箱在搖臂上作水平移動。外立柱用于安裝搖臂,可繞內立柱回轉,內立柱固定在底座上。外立住有圓形導軌、矩形導軌等形式。有標準型、加強型、輕型等結構,搖臂鉆床適用于各種零件上鉆孔、擴孔、鉸孔、锪孔、攻螺紋等加工,在有工藝裝備的條件下也可鏜孔。
1、冷卻泵電動機:直接由刀開關qs2控制,與三相電相接。
2、主軸電動機:由按鈕開關sb1和sb2控制其停止和啟動,當按下sb2,km1線圈得電,此時,km1主觸點閉合,兩個km1常開輔助觸點也閉合,如此,指示燈hl3得電發光,表明主軸電動機正在工作,與sb2并聯的km1閉合,實現自鎖,即使放開sb2,主軸電動機仍然運行,只有當按下sb1時,電機才停下。fr1是熱繼電器,對主軸電動機實現過載保護作用。
3、搖臂電動機和液壓泵電動機:搖臂電動機要實現上升下降,液壓泵電動機要實現搖臂的放松和夾緊,因此都要實現正反轉。當按下sb3時,時間繼電器得電,常開觸點kt閉合,kt斷電延時斷開閉合,kt延時閉合斷開,則km4線圈導通,液壓泵電動機開始放松,當放松到一定程度,行程開關sq2常開閉合長閉斷開,同時,sq3閉合,故km3導通,其主觸點閉合,長閉觸電斷開,搖臂電動機工作,使搖臂上升。同理,按下按鈕開關sb4,則放松到一定程度時km2導通,搖臂在2m的作用下下降。km2和km3長閉觸點的的作用一樣,都是為了不讓km2和km3同時導通。此過程,無論是按下sb3還是sb4,由于在時間繼電器的作用下,一定時間后,kt斷電延時斷開閉合,kt延時閉合斷開,此時,ya導通,而km5依然保持原態,當放松按鈕開關時,kt斷電延時斷開延時斷開,kt延時閉合延時閉合,從而km5導通,在3m的作用下處于夾緊狀態,實現延時夾緊。當按下sb5時,實現放松,同時sq4常閉斷開,常開閉合,指示燈hl1熄滅,hl2發光,按下sb6則相反,hl1、hl2為放松夾緊指示燈。
1、接觸器的檢測:用萬用表檢測接觸器的線圈,如果電阻接近于零,則線圈完好。用萬用表檢測接觸器的主觸點,按下銜鐵,如果電阻由無窮變為零,則完好。常開輔助觸點的檢測和主觸點的一樣,常閉的相反。
2、斷電延時繼電器的檢測:用萬用表檢測接觸器的線圈,如果電阻接近于零,則線圈完好。用萬用表檢測斷點延時觸點時,先按下銜鐵再放開,觀察放開銜鐵后觸點的電阻變化情況,斷電延時斷開的電阻變化為零到無窮;斷電延時閉合的電阻變化為無窮到零。
3、按鈕開關的檢測:先用萬用表檢測常態下觸點的情況,弄清哪一組是常開觸點哪一組是常閉觸點(電阻為零的是常閉觸點,電阻為無窮的是常開觸點),再按下按鈕,檢測按鈕開關是否完好,若電阻與常態相反,則正常。
4、行程開關的檢測:參照按鈕開關。五、實習收獲、總結。
成品圖如下:
短短兩周的實習過去了,在我們組員的團結合作下,我們按時完成鉆床電氣控制模擬電路的制作。通過這次實習,我們收獲了許多。
實習是過去了,但是,學習永無止境,如果要取得更大的進步,我還得更加努力呀。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇四
1.壓力容器投入使用前,各使用單位必須按照《壓力容器使用登記管理規則》的有關條款到當地勞動部門辦理使用登記手續。
2.準備啟用的壓力容器要具備相關資料并進行驗收,檢驗合格后,方可投入使用。驗收內容:
d.壓力容器的設計、制造和安裝。
b.試車運行、審核資料。
c.使用登記手續的辦理情況。
3.壓力容器的報廢由使用單位填寫固定資產報廢單上報公司。
4.壓力容器檢修。
4.1.壓力容器檢修由使用單位編寫壓力容器的檢修計劃,并報廠生產技術部審批,辦理密閉容器檢修工作票。
4.2.壓力容器的檢驗、檢修單位由公司統一指定有檢驗、檢修資質的單位進行。
4.3.壓力容器使用單位負責壓力容器檢修的具體實施工作,工作內容包括前期氣體置換和后期投產。
4.4.壓力容器的外部檢驗由使用單位聘請有壓力容器檢驗資格的單位進行,各生產技術部負責資料的保存。
4.5.壓力容器的安全附件的檢修由各使用單位根據《在用壓力容器檢驗規程》的有關條款執行。
5.壓力容器的操作、運行、使用管理。
5.1.壓力容器使用單位建立壓力容器設備臺帳。
5.2.壓力容器使用單位必須對每臺壓力容器進行編號,編號按《固定資產分類規定與要求》執行,壓力容器的號碼須用油漆標于壓力容器的明顯部位,建檔銘牌必須固定在壓力容器指定位置。
5.3.壓力容器操作人員必須持證上崗,操作人員定期進行專業培訓與安全教育。
5.4.壓力容器發生下列異?,F象之一時,操作人員應立即采取緊急措施,并按規定的報告程序,及時上報。
1、壓力容器工作壓力、介質溫度或壁溫超過規定值,采取措施仍不能得到有效控制。
2、壓力容器的主要受壓元件發生裂縫、鼓包、變形、泄漏等危及安全的現象。
3、安全附件失效。
4、接管、緊固件損壞,難以保證安全運行。
5、發生火災等直接威脅到壓力容器安全運行。
6、過量充裝;壓力容器液位超過規定,采取措施仍不能得到有效控制。
7、壓力容器與管道發生嚴重振動,危及安全運行。
5.5.壓力容器操作人員在工藝操作規程中和崗位操作中對壓力容器安全操作的要求不得隨意改變工藝條件,嚴禁超裝、超壓和超溫運行。
5.6.操作人員應定期進行巡回檢查。應保持安全附件齊全,靈活可靠,做好檢查記錄。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇五
三級”安全教育是指新職工的入企教育、施工隊教育和操作崗位教育。
(一)入企教育。
對入企的新職工,其中包括新招工人,外企業調入本企業的職工、以及招收的臨時工、農民合同工等,在沒有分配到施工隊以前,按照國家有關規定,由企業勞資部門組織,安全管理部門派專業人員,按正規化教育方式實施安全教育。
教育的主要內容是:。
本企業安全生產責任制和安全生產規章制度、勞動紀律、防火、防機械傷害、防塵、防毒等安全常識。
入企教育結束后,應由公司安全技術部門對新工人進行考試??荚嚦煽兒细裾叻峙涞绞┕り?,進行隊級安全教育。
(二)施工隊安全教育。
新工人或在本企業內部調動工作的職工分配到施工隊后,對新工人再進行安全教育。
教育的內容有:。
本隊施工工種安全技術基礎知識;本隊安全生產管理組織和人員分工負責的內容。
(三)操作崗位教育。
新職工或本企業內部調動工作的職工被分配到班組后,結合現場施工情況進行安全教育。使其對自己將從事的作業、進入的崗位,獲得基本的感性和理性認識。
教育的主要內容是:。
上崗作業的規章制度,崗位安全操作規程,班組勞動紀律;。
本工班、班組施工任務,人員分工情況,各工序相互聯系,本工序安全生產應負的責任;。
個人勞動保護措施和防護用品的使用要求。
根據三級教育的內容及要求,本工區負責施工隊教育和操作崗位教育。施工隊教育由工區安質部長組織,專職安全員、施工隊長配合實施;操作崗位教育由專職安全員組織,質檢員協助,施工隊長配合實施。
三級安全教育結束后,組織考試。對于考試不合格者,要進行安全教育補課,重新考試,必須達到合格,才準上崗。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇六
現將本人任現職以來的專業技術工作總結如下:
一、任勞任怨,不挑崗位,全面做好本職工作。
20__年7月份我進__電廠工作,第一個學習的專業是除塵和除灰專業,前后參與了電廠除塵、除灰設備的籌備、調試以及運行后的及時改進工作。
在除塵和除灰工作期間,我主要負責除塵和除灰的運行、維護、培訓工作。并針對除塵熱工控制系統在運行中提出系統完善計劃。在進入調試階段,為了更好地掌握控制系統功能,負責并參加了前后s系統組網、值班制度、控制畫面設置、系統組態、畫面制作修改、系統下裝等調試工作。通過這次系統籌備、調試工作以及后期設備運行的鍛煉,使自己的專業知識更加豐富,同時也使自己綜合素質得到進一步的提升。
20__年3月份針對干渣系統特點及環境,對其進行了改造,減少干渣系統老堵渣的問題,保證了電廠鍋爐的安全穩定運行;20__年4月我被調入集控電氣運行后,進行了__發電廠得升壓站改造,以前的220kv是一個升壓站,通過改造,成為2個獨立的升壓站。將原來的雙母線結構升級為4段母線結構。增加了1個母聯間隔、2個母線pt間隔、2條電源出線間隔。在改造期間,我們進行大型操作42次,技術改造27點。無一次違章及失誤操作。20__年3月份根據電廠汽輪機ets跳閘保護系統的特點,對其進行了優化及改造,通過改造,避免了機組保護誤動,保證了電廠安全經濟運行。
在技術上用心鉆研,理論每天溫習操作規程,并在班組學習的各種交流途徑不斷提高自我的技能;實踐上嚴格遵守運行規程,培養個人獨立操作能力,保證不發生誤操事故,把工作中遇到的問題和取得的經驗、注意的事項隨時記下來,虛心向專工和領導請教,經過努力,20__年我從副操職位升成主操職位。但深知要想電氣專業學透學精,還需要時間的磨練、知識的積累,循序漸進,一日才比一日強。
二、忠于企業,勇挑重擔。
由于自己在集控電氣運行的優秀表現,得到了部門領導以及上級的一致肯定。20__年4月份,自己被抽調到設備檢修部熱工專業工作,負責電廠最高技術含量的工作。新的工作,對自己提出了新的更高的要求,我全面學習熱工及時的各專業知識,提高自身的專業業務綜合素質。在領導以及同事的幫助下,自己出色的完成了各項工作任務:
1.參與了#1機組大修,期間順利完成了檢修標準項目1503項、特殊項目33項,改造項27項,金屬檢驗23項,壓力容器定檢27項,全過程未出現一起安全事故。
三通管的上部管道和供熱蝶閥相連,供熱蝶閥上法蘭和連通管法蘭相連的方案。額定供熱抽汽量定為150t/h,最大供熱抽汽量定為200t/h,對應的抽汽壓力0.30mpa左右,抽汽溫度為253.4℃。為考慮汽輪機在低電負荷下供熱的可能,最低的抽汽飽和溫度定為119℃,對應的抽汽壓力為0.196mpa,改造為后大大提高了廠用氣率,更加提高了電廠經濟效益。
3.參與__電廠dcs系統升級改造公司,解決系統中不足的保護問題,為__電廠的設備穩定做出了巨大的貢獻。
三、堅持不斷學習,全面提升自身綜合素質。
從工作開始中,我更加深刻認識到學習的重要性,沒有學習就沒有進步,在不斷的學習實踐中努力提升自己的專業素質和個人綜合素質。俗話說:“工欲善其事,必先利其器”。在學習專業技術理論上,采取內外結合的原則,以自學為主,以公司培訓為輔。幾年來,我一直保持了不間斷的學習,并在實際工作中發揮了有效的指導作用。20__年時候開始讀工程碩士控制專業。職業資格中級技能獲得熱工程控保護工、集控值班員、電氣值班員、電除塵值班員。
學習中,我不忘記自己是一名黨員。在學習專業技術知識的同時,我也不忘加強自身政治理論的學習,注重自身的思想建設,不斷提高自己的政治素質。工作這幾年,在發電運行部的時候,我是黨支部的組織委員,在檢修部的時候我是黨支部的宣傳委員。在工作中對自己提出更高的要求,我會以一名共產黨員的嚴格標準來要求自己,在自己本職工作中做出更大的貢獻。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇七
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的.醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢,必須先由使用科室提出書面申請,說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后,方能辦理報廢。
三、經批準報廢的醫療設備,由醫療設備科會計辦理銷帳手續,建立殘值帳目,檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科,進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇八
一、監測信號線與其它管線同側吊掛時,要至少留0。1米的間距,以免影響傳輸數據。
二、監測信號線不得與其它設備信號線共用,線路上每隔50米設置“監測信號專線”明顯標志。
三、監測信號線要不定期進行檢查,發現線路老化,要及時更換,避免造成數據傳輸錯誤或誤報警。
四、瓦斯電閉鎖必須安裝在被控電源的負荷側,報警點、斷電點、復電點、斷電范圍必須符合《煤礦安全規程》規定。
五、井下監測設備每天要有專人負責對其進行維護、降塵,檢查是否失爆、線路吊掛是否標準、說明牌是否丟失等。
六、每10天對井下所有甲烷傳感器標校一次,并與瓦斯電閉鎖試驗同步進行。監測電工在請示安排試驗的時間內進行試驗與標校,試驗結束后立即在井下向調度室匯報,調度室要建立專帳,詳細記錄。
七、井下所有監測信號接線盒,每月要全面檢查一次,發現問題及時處理,杜絕失爆現象發生。
八、擴修處有監測信號線時,首先要對其進行保護,防止擴修時大塊物體下滑,砸壞監測信號線,使井下數據傳輸中斷。
九、擴修處有監測分站時,首先要與調度室取得聯系,對監測分站挪移或加以保護,否則不準施工。
十、掘進工作面放炮時,瓦斯傳感器(含信號線)挪移、保護由施工隊班長負責,如出現探頭吊掛不合理造成誤報警或由于對探頭保護不到位造成損壞或失靈,對隊長罰款200元,對當班班長罰款100元。造成后果嚴重者,將從嚴從重分析處理。
十一、加固巷道時,監測信號線移至棚梁的內側,嚴禁出現擠壓信號線或不便于信號線維護的現象。
本制度由通風管理部監督執行。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇九
根據甲醇廠設備管理制度,對備用設備的盤車進行了如下規定:
一、設備使用車間備用設備根據設備實際狀況,分類制定盤車周期如下:
a.大型設備盤車周期為每三天一次;。
b.油站每七天啟動運行一次;。
c.泵類設備盤車周期為每兩天一次。
二、對于帶聯鎖自啟動的備用機泵,必須在保證生產和人身安全的前提下進行盤車操作。
三、盤車操作規定如下:
a.大型設備每次盤車90°。
b.泵類設備每次盤車兩圈以上。
c.油站每次運行時間為30分鐘。
d.應在設備轉動外露部位(如軸頭、聯軸器等)應劃出明顯的盤車標記,并與盤車周期相對應。
四、建立設備盤車記錄,每次盤車后要準確填寫盤車記錄表.
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇十
為了科學地管理好公司的各類設備,使設備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規程的進行,以達到設備完好,提高設備完好率及利用率為目的,特制定本制度。
l、公司機動處負責對全公司范圍內設備維護的監督指導。
2、各設備使用單位要嚴格按照“設備維護保養方針”,對本單位設備維護人員、操作人員進行嚴格培訓,強化考核制度。
1、設備維護工作應貫徹“預防為主”的原則,應把設備故障消滅在萌芽狀態,其主要任務是防止連接件松動、防止設備事故的發生,延長設備使用壽命和檢修周期,保證設備的安全運行,為生產提供最佳狀態。
2、堅持使用和維護相結合原則,操作人員在日常維護工作中做到“三好”(管好、用好、維護好)、“四會”,(會使用、會維護、會檢修、會排除故障)。
3、堅持合理規劃,科學維護的'原則。設備維護工作重點,體現在提高維修工作質量;減少故障停機時間;提高設備完好率及利用率。
1、操作工作實行設備維護保養負責制。
2、設備維護實行“三定”(定人、定機、定職責)。
3、設備潤滑實行“五定”(定人、定機、定質、定量、定時)。
4、無固定人員操作的設備,由設備使用單位的設備段長安排專人維護保養。
5、大、中型設備在維護保養的同時,要設維護保養記錄(維護保養時間、人員、使用備件等等)。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇十一
一、堅持執行變電所設備的維護保養與預防檢修相結合的檢修制度。積極推行故障診斷的狀態監測技術,按設備運行狀態合理確定檢修時間和檢修內容,逐步向預知檢修方向發展,以提高檢修質量,降低檢修費用,縮短檢修停電時間。
二、變電所供電系統,包括高壓電纜主線路、變電所硐室內設備、電纜、饋出高壓配電點、線路的電氣設備每月檢查一次,發現問題及時處理。設備檢修分為小修(日常檢修)、中修(月度檢修)和年度檢修。
三、變電所日常巡檢或檢修時發現防爆性能受到破壞的電氣設備,立即處理或更換,存在故障的設備嚴禁繼續使用。
四、變電所內的高壓電氣設備,發現三次短路或過流跳閘,應立即進行實驗檢修或更換。
五、月度檢修計劃由機電二隊提供,機運區審核,列入月生產檢修計劃。機電二隊制定檢修的項目、進度、工藝和安全措施,報有關部門審批后,方可執行。
六、實行日常巡檢和維護保養制,變電所主要生產設備要保證有每班不少于2小時的檢查、日常維護保養。若發現設備存在隱患故障時應及時向上級部門匯報,組織力量進行檢修。
七、變電所應實行設備包機制,包機人員在月度檢修時間內都應參加檢修和維護保養工作。每次檢修完畢后,當班包機人員和當班配電工負責驗收,驗收完畢后簽字交接,配電工負責變電所設備的外觀防爆。
八、變電所月度檢修應集中力量解決日常不能檢修的主要設備缺陷和各種安全保護裝置的試驗和整定。月度檢修確定后應編制檢修工作計劃、檢修質量標準、安全措施、施工人員組織。
九、應組織參加檢修的人員學習討論停產檢修計劃、檢修質量標準和檢修安全措施,以保證落實措施。在月度檢修前應有負責檢修的隊長組織召開檢修平衡會。并協調人員、準備材料、停電方面的工作。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇十二
1、網絡信息管理中心應保持清潔,禁止在機房內吸煙、吃食物。
2、未經管理人員批準,除網絡信息管理中心人員外任何人不得擅自進入網絡信息管理中心主控機房。經批準進入網絡信息管理中心者不準擅自動手操作機房設備。
3、不準在網絡信息管理中心內使用來源不明的軟盤、優盤、光盤等。
4、網絡信息管理中心設備必須按照操作規程正確、合理使用;
5、網絡信息管理中心中的所有路由交換設備及服務器的運行和維護由網絡管理員專職負責。網絡管理員和主管人員不準擅自透露配置和口令,以便保障網絡的安全運行。
6、教育網主頁的發布和修改由專人負責,未經主管人員批準不準擅自更改網站的內容。
7、嚴禁擅自拆卸網絡信息管理中心內的.設施設備。
8、網絡信息管理中心內的所有設備、工具、軟件等一律不對外借用;
9、網絡信息管理中心管理人員必須遵守教育網的各項規章制度,遇到緊急情況,應及時通知有關主管領導,并做好工作日志。
10、網絡信息管理中心管理人員負責設備及軟件的正常運行,出現問題及時處理。
11、網絡管理員應不斷地加強學習,提高業務水平,以保障教育網的安全性、穩定性和可靠性,并嚴格遵守安全、防火、防盜制度,保障系統安全正常運行。
12、網絡管理員必須定期進行安全檢測,做好對非法站點過濾并定期備份數據。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇十三
為加強對收塵設備的維護使用和管理,預防或減少可能產生的環境影響,保證收塵設備完好,長期穩定運行。
適用于公司內所有收塵設備的維護和管理。
1.電除塵器:。
電除塵器的故障因各方面因素的影響而有不同表現,故加強日常工作中設備的維護保養,是保證電除塵器正常工作的基本條件。
1.1加強對電除塵器管理與監控,做好設備點檢記錄,及時發現問題及時處理,防止設備帶故障運行造成故障范圍擴大。在電除塵器運行過程中,應每隔2h檢查一次振打及卸灰傳動機構的運轉情況,各電場高壓硅整流變壓器高低壓側電流、電壓值,除塵器進出口的溫度值,并做好相應數據記錄和故障記錄。
1.2依據粉塵排放情況及時調整時序控制器的工作周期,控制振打頻率;或將陰極振打由自動轉為手動。
1.3檢修時對電場內部要認真檢查,及時更換斷裂的陰極芒刺,清理兩極上的粉塵,對掛灰過多的電暈線、陽極板要分析其原因,及時做出處理或調整,注意觀察極板和陰極框架是否變形,電暈線是否松弛,極距偏差是否在規定范圍內,振打錘是否移位或松脫、擊打力量是否合乎要求,氣體分布板、煙道、積灰斗排放口有沒有堵塞等。
1.4定期對硅整流變壓器進行維護,特別是對其油位、油質、絕緣電阻以及高低壓繞組對地絕緣電阻的監測,確保其指標在規定范圍內。高壓變壓器正極和除塵器外殼應良好接地,接地電阻應小于4ω。
1.5檢查除塵器各連接處、法蘭、人孔等處的密封情況,對漏風部位應采取措施,及時堵漏。要注意對各傳動裝置的檢查,如振打裝置卸灰螺運機的'減速器是否缺油及電動機運轉是否正常等。
1.6設備停機時,要將輸出電壓電流調至零位再切斷電源,防止再起動時造成高壓沖擊;同時,不要立即停止振打和卸灰裝置的工作,以免因停機積灰而發生棚料。
2.袋式除塵器。
2.1袋收塵維修作業的安全措施如下:。
2.1.1把系統內的有毒有害氣體用空氣充分置換,以防可能發生的事故;。
2.1.3必須切斷開關的總電源。
2.2.1外部維護。
外部維護主要檢查油漆、漏雨、螺栓及周邊密封情況。
2.2.2內部維修。
檢查鋼板之間及鋼板與角鋼之間的焊接部分、安裝除塵濾袋的花板邊緣等易被腐蝕的部位,發現問題及時密封處理。
2.2.3縫隙維修。
經常檢查箱體縫隙橡皮、膠墊、石棉墊等,防止氣體泄漏。
2.3.1運行當中維修項目。
2.3.2動作狀況,閥門開閉是否靈活、準確;。
2.3.3漏水、冷卻排水量。
2.3.4氣缸的動作狀況,氣源配件的動作狀況;。
2.3.4閥門的密封性。
2.4停機時的維修項目。
2.4.1變形及破損;。
2.4.2閥門的密封性及動作靈活狀況。
2.5灰斗管理維護。
粉塵大量積存于灰斗的主要危害是:阻力增大,處理風量減少;已落入的粉塵又被吹起,能使濾袋堵塞;使入口管堵塞,灰斗的粉塵有架橋的現象,造成排灰困難;濾袋中進入粉塵可造成濾袋破損、伸長、張力降低等。
1.各生產部門崗位人員要嚴格按照《收塵設備操作規程》對收塵設備進行操作,維護和保養。
2.各生產部門要嚴格規定在開主機前必須先開收塵設備,停主機后收塵設備再運行一段時間后方可停機。
3.各部門收塵崗位人員隨時與中控操作人員保持聯系,中控操作人員要按照工藝操作規程規范操作,保證入收塵設備氣體滿足收塵設備的工作條件(尤其是電收塵以及煤磨袋收塵)。
4.各部門中控操作人員要時刻關注電收塵的電壓、電流等參數的合理性和正確性。
5、各崗位人員要通過收塵設備的出口含塵濃度判斷收塵設備的運轉工況,發現排放超標情況應立即匯報中控人員及上級領導。
6.當主要收塵設備出現嚴重故障時,若短時間內不能恢復,須停機處理,生產部門必須立即報生產技術處,由生產技術處安排專人檢查、確認后(對于電收塵必須進行放電、驗電合格后),各專業維修人員在安全允許條件下方,辦理危險作業申請單后可進行搶修,確保在最短時間內恢復正常使用。
7.因工藝操作錯誤或人為原因造成02或c0超出收塵設備使用允許范圍而導致收塵設備長時間跳停的,嚴格按照相關條例進行考核。
8.各部門要定期組織相關人員對收塵設備進行動、靜態分析,優化控制參數達到最佳運行效果。
9.對于收塵設備短時間臨時性的故障,可以在短時間能夠恢復的,可以不停主機處理,生產部門在處理時應滿足參數指標要求。
10.當主要收塵設備出現故障需長時間處理的,生產部門必須立即報生產技術處,在同意后方可停機處理。
11.各部門的崗位人員在當班期間要定時對收塵設備進行巡檢(包括下料閥、電機等輔助設備),認真填寫收塵設備的運行記錄。
12.對袋收塵因破袋造成粉塵排放超標,停機后所屬使用部門應立即組織人員換袋。
13.電氣人員要定期對收塵設備防雷裝置完好情況進行檢測,并做好記錄。
1.本辦法由保全處起草并歸口管理。
2.本辦法自下發之日起實施。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇十四
為了科學地管理好公司的各類設備,使設備的維護管理工作有組織、有方案、有原則、有標準、有規程的進行,以達到設備完好,提高設備完好率及利用率為目的,特制定本制度。
l、公司機動處負責對全公司范圍內設備維護的監督指導。
2、各設備使用單位要嚴格根據“設備維護保養方針”,對本單位設備維護人員、操作人員進行嚴格培訓,強化考核制度。
1、設備維護工作應貫徹“預防為主”的原則,應把設備故障毀滅在萌芽狀態,其主要任務是防止連接件松動、防止設備事故的發生,延長設備使用壽命和檢修周期,保證設備的平安運行,為生產供應最佳狀態。2、堅持使用和維護相結合原則,操作人員在日常維護工作中做到“三好”(管好、用好、維護好)、“四會”,(會使用、會維護、會檢修、會排解故障)。
3、堅持合理規劃,科學維護的`原則。設備維護工作重點,體現在提高修理工作質量;削減故障停機時間;提高設備完好率及利用率。
1、操作工作實行設備維護保養負責制。
2、設備維護實行“三定”(定人、定機、定職責)。
3、設備潤滑實行“五定”(定人、定機、定質、定量、定時)。
4、無固定人員操作的設備,由設備使用單位的設備段長支配專人維護保養。
5、大、中型設備在維護保養的同時,要設維護保養記錄(維護保養時間、人員、使用備件等等)。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇十五
一、檢查消除火災隱患的能力:
檢查和消除火災隱患,是公共娛樂場所預防火災的有效手段,公共娛樂場所的消防安全責任人或消防安全管理人,每月至少要組織一次防火檢查;其內設部門每周要開展一次防火檢查;單位消防安保人員每日要進行防火巡查;營業期間的防火巡查至少每2小時一次,營業結束后,應當對營業現場進行檢查,夜間防火巡查不應少于兩次。
消防安全檢查、巡查的主要內容:
1.用火、用電、用油、用氣有無違章現象;。
2.新建、改建、擴建及裝修工程是否依法申報;。
3.疏散通道、安全出口和消防車通道是否暢通,防火間距是否被占用;。
4.安全疏散指示標志和應急照明設置是否合理好用;。
5.滅火和應急疏散預案的制定、演練及員工消防知識的掌握情況;。
11.有無違章設置員工集體宿舍;門窗是否設置了影響逃生和滅火救援的障礙物;。
12.營業期間有無電氣焊、油漆粉刷等施工、維修作業情況;。
13.顧客有無攜帶易燃易爆危險品或在室內燃放煙花爆竹的現象;。
14.燃油、燃氣管道、閥門有無破損、泄露;。
15.營業結束后,燃油、燃氣閥門和非必要用電設備電源是否關閉,有無遺留火種;。
17.工作人員配備的強光照明手電筒是否完整好用。
單位對檢查發現的火災隱患,要立即改正;不能立即改正的,應當記錄在案并向消防工作歸口管理職能部門或消防安全管理人報告,消防工作歸口管理職能部門或消防安全管理人應及時研究制定整改方案,確定整改措施、時限、部門和責任人,并加強整改期間的安全防范,確保消防安全。
二、撲救初起火災的能力:
公共娛樂場所的員工必須熟練掌握撲救初起火災的程序、要求和技能,確保一旦發生火災,能夠及時發現、有效處置,防止之勢擴大和蔓延。
5.通訊聯絡組要多方搜集火場信息,保持與各部門、各戰斗小組和公安消防隊之間的聯絡暢通,及時向公安消防隊提供火勢的發展和人員被困等情況。
三、組織人員疏散逃生的能力:
公共娛樂場所一旦發生火災,及時疏散人員是第一要務。這些場所的員工,必須具有火場逃生自救、互救和組織人員疏散的能力。
8.公共娛樂場所營業期間,需要控制人員隨意出入的安全出口、疏散門,必須保證火災時不使用任何工具就能從內部打開,并在顯著位置設置“緊急出口”標志和使用提示。
四、消防宣傳教育培訓能力:
公共娛樂場所的法定代表人、負責人或消防安全管理人,要明確和履行自己的消防安全管理職責,并成為消防安全明白人。
2023年設備日常維護管理制度(熱門16篇)篇十六
消防安全是日常安全管理中必不可少的一項,也是極其重要的一個環節。但是大部分企業的消防安全制度并不是很健全。
根據《消防法》和公安部61號令的規定,單位的消防安全制度主要包括以下內容:
一、消防安全責任制。
消防安全責任制是單位消防安全管理制度中最根本的制度,明確單位消防安全責任人,消防安全管理人及全體人員應履行的消防安全職責,明確逐級和崗位消防安全職責,確定各級、各崗位的消防安全責任人,層層簽訂責任書,層層落實消防安全責任,是消防安全責任制的核心。消防安全責任制主要內容包括:
1.規定消防安全委員會(或消防安全領導小組)領導機構及其責任人的消防安全職責;。
2.規定消防安全歸口管理部門和消防安全管理人的消防安全職責;。
3.規定單位下屬部門和崗位消防安全責任人以及安全員的職責;。
4.規定單位義務消防隊和專職消防隊的領導和成員的職責;。
5.規定全體職工在各自工作崗位上的消防安全職責。
二、消防安全教育、培訓制度。
主要包括――確定消防安全教育、培訓責任部門、責任人,消防安全教育的對象(包括特殊工種及新員工)培訓形式、培訓內容,培訓要求,培訓組織程序,確定消防安全教育的頻次,考核辦法、情況記錄等要點。
三、防火檢查、巡查制度。
主要包括――確定防火檢查、巡查責任部門和責任人,防火檢查的時間、頻次和方法;確定防火檢查和防火巡查的內容;檢查部位、內容和方法;處理火災隱患和報告程序、防范措施,防火檢查記錄管理等要點。
主要包括――確定消防安全疏散設施管理責任部門、責任人和日常管理方法,隱患整改程序及懲戒措施,安全疏散部位、設施檢測和管理要求,情況記錄等要點。
主要包括――確定消防設施器材維護保養的責任部門、責任人和管理方法,制定消防設施維護保養和維修檢查的要求,制定每日檢查、月(季)度試驗檢查和年度檢查內容和方法,檢查記錄管理,定期建筑消防設施維護保養報告備案等要點。
六、消防(控制室)值班制度。
主要包括――確定消防控制室責任部門、責任人以及操作人員的職責,執行值班操作人員崗位資格、消防控制設備操作規程、值班制度、突發事件處置程序、報告程序、工作交接等要點。
七、火災隱患整改制度。
主要包括――確定火災隱患整改的責任部門、責任人,火災隱患的確定,火災隱患整改期間安全防范措施,火災整改的期限、程序,整改合格的標準,所需經費保障等要點。
主要包括――確定安全用電管理責任部門、責任人,定期檢查制度,用火、用電審批范圍、程序和要求,操作人員的崗位資格及其職責要求,違規懲處措施等要點。
九、滅火和應急疏散預案演練制度。
主要包括――確定單位滅火和應急疏散預案的編制和演練的責任部門和責任人,確定預案制定、修改、審批程序,演練范圍、演練頻次、演練程序、注意事項、演練情況記錄、演練后的總結和自評、預案修訂等要點。
十、易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理制度。
主要包括――確定易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理責任部門和責任人,明確危險物品的貯存方法,貯存的數量,防火措施和滅火方法,危險物品的入口登記、使用與出庫審批登記、特殊環境安全防范等要點。
十一、專職(志愿)消防隊的組織管理制度。
主要包括――確定專職(志愿)消防隊的人員組成,明確專職(志愿)消防隊員調整、補充歸口管理,明確培訓內容、頻次、實施方法和要求,組織演練考核方法、明確獎懲措施等要點。
十二、燃氣和電氣設備的檢查和管理(包括防雷、防靜電)制度。
主要包括――確定燃氣和電氣設備的檢查和管理的責任部門和責任人,消防安全工作考評和獎懲內容及頻次,確定電氣設備檢查、燃氣管理檢查的內容、方法、頻次,記錄檢查中發現的隱患,落實整改措施等要點。
十三、消防安全工作考評和獎懲制度。
主要包括――確定消防安全工作考評和獎懲實施的責任部門和責任人,確定考評目標、頻次、考評內容(執行規章制度和操作規程的情況、履行崗位職責的情況等),考評方法、獎勵和懲戒的具體行為等要點。