規章制度是建立在共識和協商基礎上的,可以維護員工的權益和公平競爭的環境。接下來我們將介紹一些規章制度的優化和改進方法,希望對大家制定更好的規章制度有所幫助。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇一
1值班人員應密切監視柴油發電機的運行情況,每隔1小時填寫一次《發電機組啟動前準備及運行記錄》。并巡視柴油發電機、冷卻水箱、排煙系統、回風系統、控制柜、儲油箱、消音系統。
2巡視監控內容如下:。
2.1有無異常聲響或大的.振動;。
2.2有無異常氣味;。
2.3排煙顏色是否正常,是否有漏油(機油、柴油)、漏水現象;。
2.4機油壓力冷卻水溫是否正常;。
2.5頻率偏差是否較大;。
2.6三相電壓是否正常,三相電流是否有過載現象;。
2.7各信號燈指示是否正常;。
2.8回風是否順暢;。
2.9緊固件是否有松動現象;。
2.10柴油箱油位;。
2.11消音效果是否理想;。
3對于巡視中發現的問題,值班人員及時采取措施予以解決。
4分析運行各項數據,發現隱患及時排除,重大異常情況及時報告運行班長。
5柴油發電機發生'飛車'現象時,值班人員需沉著、冷靜、迅速果斷地采取下列措施:。
5.3絕對禁止減少或去掉負載;。
5.4柴油機停機后,應立即查找原因。排除故障后,試機運行,一切正常后方可正式使用。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇二
1.機油箱,日用燃油罐等“油位”應在規定的刻度線上,空氣瓶壓力應在1.18~2.94mpa。
2.柴油機飛輪旁不允許有人及其它雜物。
3.旋開氣缸示功閥門,關閉油濾清器閥門。
4.用手搖泵把機油壓入柴油機,使機油壓力達到100kpa。
5.將調速器上“負荷指示與限制”旋鈕扳在“0”位置。
1.先啟動冷卻水泵,如無外界輔助電源,則發電機組發電后首先啟動冷卻水泵。
2.將調速器上“負荷指示與限制”旋鈕扳在“0”位置,按“減速”或“加速”按鈕,使“轉速指示”按鈕指示在“7”的刻度。
3.啟動柴油機,當機油壓力正常(0.343~0.550mpa)后,旋開油濾清器閥門。
4.觀察檢查各儀表顯示且機組運行無異常聲音后,按“加速”按鈕使機組緩慢增速至300轉/分。停留3分鐘后再緩慢使轉速增至額定轉速750轉/分,待穩定后即可啟動送電(一般在暖機運轉15-20分鐘后方可送電)。
1.當升至額定電壓400v左右時,按“加速”按鈕,使頻率調至50hz。
2.向左轉動“電壓換相”開關,“同期開關”置于“同期”位置。
3.合閘開始供電。再將同期開關置于中間位置。
1.按“減速”按鈕,使功率緩慢降至小于50kw。
2.按“減速”按鈕,當轉速緩慢降至400轉/分時,停留3-5分鐘再停機。
3.關閉散熱器風機,水泵繼續運行5分鐘。
4.切斷出線柜斷路器,充足空氣甁。
5.做好記錄。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇三
第一條為規范發電機使用管理,確保運行安全,確保公司財產完好,明確責任,結合公司實際,特制定本辦法。
第三條實行“經理負責、建維資產部具體管、使用部門動態監督”的責任機制和工作機制,把發電機管理納入工作日程,把安全工作當做重中之重落到實處,不斷建立健全并有效執行管理、檢查、考核、追究的各項規章制度。
第四條建維資產部應按照公司生產的要求,全面加強對發電機的管理,設立責任人,實現“確保”“做到”。確保每臺發電機隨時保證工作狀態,確保90分鐘內中心城區停電機房的電力供應;做到安全正點,節省高效。
第五條建維資產部應對公司發電機重點加強以下管理:。
一、日常保養。各臺發電機是否能隨時進入工作狀態,每臺發電機使用時長的相關記錄和所在位置等。
二、存放狀態。應回庫發電機要嚴格執行集中存放規定,采取動態方式檢查發電機停放執行情況做好相關記錄。對存在問題的及時采取辦法。發電機回庫加滿油,即刻進入工作狀態。
三、發電機購置。根據工作需要、發電機發電狀況況和有關發電機使用規定,及時提出購置計劃。配備好發電機附件(線車一套,油壺一個)。
四、發電機報廢。根據發電機使用年限、發電小時數、狀態等,按照相關規定,向公司提出發電機報廢申請。
五、發電機使用。未經公司許可,發電機不得借給其他責任人或者外單位使用。違反規定者按本辦法相關規定處罰并承擔一切后果。
六、發電機維修。按照發電機使用規范,按時保養,減少安全隱患;對發電機工作狀態在進出庫時隨時監控,發現問題及時處理,確保安全保證質量。
七、建檔留存。對公司發電機建立發電機管理檔案,隨時掌握發電機信息,規范發電機管理工作。
第六條建維資產部及發電機使用部門要認真履行監督管理職責,加強對公司發電機管理情況的監督和檢查,并及時向公司領導匯報。
第七條對不認真履行管理、監督職能的部門和個人,視情節,按照相關規定予以懲處。
第八條發電機使用實行報備和審核制度。各部門根據工作需要提出使用計劃統一報調度中心,并規劃相應提前量,經核實后由調度中心備案同時通知車隊安排送達。
第九條駕駛員在接調度中心通知后,與調度中心確認出車地點、車程時間等相關信息,同時報調度中心預計到達時間。工作日10分鐘內出車。調度中心嚴格如實記錄發電機送達時間確保規定時間內的電力供應。對送達發電機做好發電機發電時間和停止發電時間、發電時長的記錄。
第十條駕駛員必須按照規定的出車時間、路線等及時送達安全行駛。出車途中駕駛員不得擅自改變路線,按照預定時間及時送達并返回。如遇機動事件,及時報調度中心核準。發電機工作時不得在陽光暴露直射,遠離明火、易燃品及危險氣體。發電機不得在室內及雨中工作。
第十一條相關責任人定期對發電機狀態等影響安全運行的項目進行檢查。發電機送出前應在出發地對發電機進行點火試運行,確保工作狀態良好方可進行送達。發電機的檢查、使用、維修、保養等要形成相關記錄。
第十二條發電機空閑時間,相關責任人嚴格執行發電機集中存放規定,發電機按指定地點擺放。并進行每月不少于15分鐘的試車運行,發電機隨時保證工作狀態。發電機每發電累計100小時或沒三個月應進行機油的檢測與更換(遠城區機房發電機由指定責任人操作)。
第十三條發電機如需外借必須經過相關領導核準方可準許。
第十四條原則上禁止非指定責任人使用公司發電機,如遇特殊情況需建維資產部核準。
第十五條發電機發生故障需要維修保養時,車隊及相關人員需向建維資產部提出申請并填寫相關審批手續,提交領導審批。
第十六條在機房發電機如遇此類維修保養事宜,相關責任人須按此程序匯報請示,并按照領導指示意見處理相關事宜,回公司后補辦發電機維修保養審批流程。
第十七條建維資產部按照領導批復的發電機維修保養意見對發電機及時進行處理。
第十八條車隊人員負責對維修發電機進行檢查驗收,確保發電機維修保養項目按照要求完成,并在核對結算清單所列項目無誤后辦理接收。
第十九條維修費用按照公司財務相關規定由公司統一結算。
第二十條公司發電機加油可根據燃料市場的總體情況,采取定點加油,并確保燃油質量和運行需要。
第二十一條公司發電機實行每次加滿油送出的流程,由車隊人員固定加滿油并送達地點等。
第二十二條如遇特殊情況需另外加油,相關人員須按照程序報調度中心匯報請示獲批后方可加油,事后持加油發票按公司相關財務制度走報銷流程。
第二十三條車隊負責人應每季度對公司發電機運行小時數和燃油消耗量進行統計核算,報建維資產部留檔。
第二十四條公司所有發電機(除在遠城區機房外)均應按照指定位置進行集中存放管理。建維資產部及車隊應加大管理和監督力度,發現問題,及時糾正、報告。
第二十五條每次運送發電機使用完畢后三個工作日內,調度中心應及時通知車隊人員轉回建維資產部。相關人員應對發電機存放情況報調度中心備案,由調度中心做詳細歸檔記錄,每季度與建維資產部相關人員進行核對歸檔。
第七章相關事故的處理及責任追究。
第二十六條公司發電機發生故障導致供電失常的,視具體情況。由調度中心開具罰單進行相應處罰。
建維資產部。
20xx-7-6。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇四
規范柴油發電機運行管理工作,確保柴油發電機良好運行。
2.0適用范圍。
3.0職責。
4.0程序要點。
4.1巡視監控。
4.1.1當值管理員應密切監視柴油發電機的運行并每隔1小時進行一次記錄。巡視部位包括:柴油發電機、冷卻水箱、排煙系統、回風系統、控制柜(箱)、儲油箱、蓄電池、消音系統。
4.1.2巡視監控內容如下:。
a)有無異常聲響或大的振動;。
b)有無異常氣味;。
c)排煙顏色是否正常,是否有漏油(機油、柴油)、漏水現象;。
d)機油壓力冷卻水溫是否正常;。
e)頻率偏差是否較大;。
f)三相、單相電壓是否正常,三相電流是否有過載現象;。
g)各信號燈指示是否正常;。
h)檢查蓄電池狀況(溫度不能超過45℃,用半導體濕度計);。
i)回風是否順暢;。
j)緊固件是否有松動現象;。
k)柴油箱油位;。
l)消音效果是否理想;。
4.1.3對于巡視中發現的不正常情況,當值管理員及時采取措施予以解決。處理不了的問題,應及時詳細地匯報給機電維修部組長或主管,請求支援解決。整改時應遵守《柴油發電機保養標準作業規程》。
4.2.1柴油發電機“飛車“的處置:柴油發電機發生”飛車“現象時,當值管理員需沉著、冷靜、迅速果斷得采取措施:。
c)絕對禁止減少或去掉負載;。
d)柴油機停機后,應立即查找原因。排除故障后,試機運行,一切正常后方可正式使用。
4.2.2柴油發電機房發生火災時按《火警、火災應急處理標準作業規程》處置。
a)視進水情況關掉機房內運行的柴油發電機;。
b)堵住漏水源;。
c)如果漏水較大,應立即通知機電維修部主管,同時盡力阻滯進水;。
d)漏水源堵住后,應立即排水;。
f)確認濕水已消除、各絕緣電阻符合要求后,開機試運行;如無異常情況出現則可以投入正常運行。
4.3當值管理員應按時開關柴油發電機。對于手動操作的柴油發電機,在停“市電“時,應在15分鐘內啟動柴油發電機并開始供電;在來”市電“時,應在20分鐘內關停柴油發電機。
4.4對于柴油發電機,當值管理員應根據其負荷的變化,適當調整其油門的大小。使其功率得到充分的利用。
4.5.1非值班人員不準進入機房,如需要進入,需經機電維修部主管同意,并在值班人員的陪同下方可進入機房。
4.5.2機房內嚴禁存放易燃、易爆、危險物品。機房內應備齊消防器材,并放置在方便、顯眼處。機房內嚴禁吸煙。
4.5.3每周打掃一次機房衛生,做到地面、墻壁、天花、門窗、設備設施表面無積塵、無銹蝕、無油漬、無污物,油漆完好、整潔光亮。
4.5.4機房應當通風良好、光線足夠、門窗開啟靈活。
4.5.5機房都應當做到隨時上鎖,鑰匙由當值管理員保管,管理員不得私自自配鑰匙。
4.6交接班要求。
4.6.1交接人員應準時接班。
4.6.2接班人員應認真聽取交班人員交代,并查看《xxxxxxxxxx柴油發電機運行日記》,檢查工具、物品是否齊全,確認無誤后在《xxxxxxxxxxx柴油發電機運行日記》表上簽名。
4.6.3有下列情況之一者不準交接班:。
a)上一班運行情況未交代清楚;。
b)記錄不規范、不完整、不清晰;。
c)機房不干凈;。
d)接班人未到崗;。
e)事故正在處理中或交班時發生故障,此時應由交班人負責繼續處理,接班人協助進行。
4.7當值管理員應將柴油發電機的運行情況規范、詳細、清晰的記錄在《xxxxxx柴油發電機運行日記》內,并于每月的3號之前由柴油發電機管理員將上一個月的記錄整理成冊交由機電維修部存檔,保存期為兩年。
5.0記錄。
6.0相關支持文件。
6.2《火警、火災應急處理標準作業規程》。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇五
(1)按照規定時間檢查各指示儀表,注意潤滑油的壓力、水溫是否有變化。潤滑油的壓力不得低于150kpa,冷卻水溫度不得高于95℃。
(2)注意檢查曲軸箱油位、燃油箱油位、散熱器水位,低于正常位置應予以補充。
(3)勤觀察配電屏各儀表及各報警指示燈是否正常;凡紅燈亮表示有故障,綠燈正常運行指示燈。
(4)檢查充電器是否正常充電。
(5)傾聽機器的各部分運轉聲響是否正常。
(6)手摸機體外殼、軸承部位外殼、油管、水管,感覺溫度是否正常。
(7)留意發動機或電器設備是否有焦糊等異味。
(8)發現有不良情況,應即處理解決;嚴重的應停機處理。
(9)凡故障停機,需把故障消除,然后按動機組上的重復手掣,機組方可再進行動作。
(10)對各運行參數,每班記錄不少于兩次。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇六
1、機組周圍嚴禁有妨礙運轉的雜物。
2、機組內部設備及地面清潔無雜物。
3、檢查啟動柜側的市電開關,并做好記錄。
(1)確保380v市電正常供電。充電開關處于常開位置。
(2)檢查油箱油量不少于300升。
(3)氣溫低于10℃時,開啟電加熱器開關,對機器進行預熱。
4、檢查機組狀態,并做好記錄。如有異常及時通知值班室。
(1)檢查蓄電池組電壓是否正常。(蓄電池電壓應為24v~30v左右,滿足機組連續起動9次的用電量。)。
(2)檢查油壓、油溫、水溫、增壓壓力數值。
(3)觀察報警指示燈是否接通發亮。檢查機房照明是否正常。
5、檢查機組燃油供油閥是否處于開通位置。
6、檢查配電柜開關是否置于分閘位置,各儀表指示是否處于零位。
7、按規定填寫檢查內容,要求要求每班一次,記錄要真實,完整。(記錄表見附表2)。
1、由配電室值班電工配合機運區電工進行。
2、重復日常檢查內容。
3、檢查柴油機油位標尺是否在正常位置。
4、檢查燃油箱油位,不應少于50%。
5、檢查散熱器水位是否在正常位置。
6、檢查蓄電池電解液是否在正常位置。
7、檢查機組各管接頭(包括燃油供給、排煙、潤滑、冷卻系統)是否緊固,是否有漏水、漏油現象。
1、由配電室值班電工和專職電工配合機運區主管區長進行。
2、重復周檢內容。
3、檢查空濾指示器,若進入紅色區域則需要更換空濾。
4、檢查電瓶連接線、機組接地線、控制箱保險接線及接線端子線是否松動。
5、檢查風扇皮帶、充電機皮帶張緊度。
6、對機組外部進行清理,包括四周及頂板。
1、在礦統一安排下,聯系廠家指導,并由機運區區長負責。
2、重復月檢內容。
3、檢查化驗機油。(機油第一次更換時間為50運行小時,以后為250小時)。
4、更換機濾、柴濾、空濾,或在規定的使用時間內更換。(柴濾更換時間為300小時/次;空濾更換時間為20xx小時/次;機濾第一次更換時間為50運行小時,以后為250小時)。
5、對油水分離器進行排水及清洗或更換其濾芯,或在規定的使用時間內更換。(每使用50小時)。
1、以上所有檢查應認真做好記錄。
2、檢查發現的問題當班及時處理,對當班不能處理完畢的問題,當日內要處理完畢。
3、對當班不能處理完畢的問題,必須匯報主管區長、區長和機電礦長。
4、每年11月至次年2月底,加注-30號柴油。其它時間使用普通標號柴油。由主管區長負責提前做計劃及更換。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇七
規范柴油發電機的操作程序,確保正確、安全地操作。
適用于物業公司各管理處柴油發電機的操作。
3.1操作規程。
1)在市電停電時,應及時啟動發電機。
2)啟動前須檢查機油、柴油、電池、電壓是否正常。水箱內水位是否足夠。
3)檢查風葉及傳動皮帶等是否正常,檢查機身各處是否有漏油及其它連接松動現象。
4)一次啟動時間不得超過5秒,連續兩次啟動不成功,應間隔2分鐘再啟動,如重復三次不能啟動,則應查明原因。
5)發電機正常供電運行后,應注意觀察各儀表運行是否正常,如發現異常情況應立即停機檢查。
6)運行時保持機組負荷不超過客定值80%。
7)市電恢復供電后,按啟動程序逆操作轉換市電。停機前應保持空載運行5分鐘以上。
8)運行期間,注意打開補風機。
9)應急發電機啟動后,應間隔2小時左右,記錄電壓、電流、油壓、水溫等。
10)在運行中,確保發電機組正常安全運行,必須用看、聽、嗅、摸四結合方法對機組進行檢查。
3.2應急發電機日常巡查、維護內容。
1)檢查油箱油量及水箱內的水是否足夠,不足時應添足。
2)檢查機油平面,不足時應添足。
3)檢查各附件安裝的穩固程度,地腳螺絲及各機械連接的牢靠性。
4)檢查機器是否有漏油、漏水等現象。
5)檢查各儀表是否正常,蓄電池電池水是否添足,檢查蓄電池電壓是否正常。
6)清潔機器及附件設備外表。
7)發電機平時置于自動待發狀態,蓄電池置于充電狀態。
4.1保持應急發電機機房干凈整潔。
4.2發電機組與儲油間隔離,儲油間應有單獨通風設施,并有防爆燈。
4.3發電機房內嚴禁煙火,標示明確,普通滅火設施齊全,co2滅火系統處在正常監控狀態。
4.4發電機非使用時應定期試運行,時間每次不少于15分鐘,每次運行應有詳細記錄。
4.5有明確崗位責任人,有詳細的維修保養計劃和記錄,以及故障處理記錄。
5.1《應急發電機運行記錄》。
5.2《應急發電機運行巡查記錄》。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇八
1.0發電機房重地,禁止非工作人員進入;平時機房門應加鎖。
2.0發電機應處于隨時投入運行狀態,市電停電時,確保發電機迅速投入發電和送電。
3.0每月試開發電機一次,開機前應檢查水、機油、柴油等,試機時間為10分鐘。試機時,要檢查電氣部件、接觸器、繼電器、連接螺絲以及發電機、柴油機的主要部件,并按要求填寫保養檢查記錄。
4.0柴油機啟動用蓄電池,應及時充電保證足夠的電壓,并應經常清掃保持蓄電池的清潔。
5.0發電機組運行時應注意柴油機的聲音是否正常,檢查油溫、油壓、水溫、電壓、電流、頻率,做好記錄。
6.0保持發電機組的清潔,保持機房的環境清潔衛生。
7.0機房內禁止堆放和發電機無關的物品,更不準存放易燃易爆物品。
8.0發電機油箱內必須儲備2/3的油量,并且還應有1-2桶油儲備。
9.0機房內應保持消防設施完好,并有手持式氣體滅火器材1-2個備用。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇九
本方案對#1發電機定冷水滲漏查找處理的細節做了重點提醒,針對整個施工過程做了詳細闡述并根據工作的過程提出了危險點及防范措施。目的是確保發電機定冷水滲漏查找處理的整個施工過程中保證設備及人身的安全。
范圍。
本方案適用xx發電公司的qfsn-600-2yhg型水氫氫冷型發電機的定冷水滲漏查找處理的施工。
1.1辦理發電機檢修工作票,工作票所列安全措施已布置完善。
1.2發電機內氫氣置換完畢,用干燥的壓縮空氣吹凈機內的二氧化碳。發電機機內為合格空氣、人孔已經打開進行了充分的通風。
1.3發電機已與氫氣管道系統隔離。并已在來氫管道側加死堵。
1.4發電機修前試驗已經試驗完畢并結束,內冷水等系統已經停運。
1.5發電機氫氣冷卻器化妝板已經拆卸完畢,化妝板吊離并放置在不妨礙檢修的位置上。
1.6搭設腳手架檢驗合格,滿足使用條件。
1.7檢修使用的專用工具齊全,并經檢查試驗合格,存放在指定地點。
1.8材料準備充分,備品備件齊全。
1.9作業組成員了解發電機修前的運行狀況。
1.10作業組成員清楚修前發電機存在的缺陷及本次檢修處理缺陷的方法。
1.11作業組成員必須熟悉本作業指導書內容(檢修項目、工藝質量標準等)。
1.12作業組成員必需安全持證上崗,熟悉本作業指導書的安全技術措施。
1.13開工前召開專題會,對作業組成員進行進行安全、技術交底并組內明確分工。
2.1.1參加檢修的人員進行安全教育和技術培訓,達到上崗條件。
2.1.2作業組成員的著裝要符合要求。
2.1.3發電機與所有系統完全解列,且內部無氫、無二氧化碳。
2.1.4發電機解體、檢修、試驗和回裝時嚴禁損傷設備及其部件。
2.1.5嚴禁攜帶檢修工具以外的其它物品(如金屬性物品或鋒利物品)。
2.1.6所帶的常用工具、量具應認真清點、登記,絕不許遺留在發電機內。
2.1.7各作業過程作業組長要進行安全交底,做好危險預想。
2.2解體階段的風險分析。
2.2.1檢查二氧化碳瓶完好、氣體壓力充足、氣瓶儲備充足(100個以上),且放置牢固,防止在搬用過程中傾倒。
2.2.2排氫前發電機內各部鐵芯鐵芯溫度應不超過40℃。
2.2.3在排氫過程中,工作現場嚴禁明火,且排氫速度不能太快。
2.2.4在排氫過程中,發電機內部壓力不能低于50kpa。
2.2.5在充二氧化碳時,充氣壓力不能低于150kpa。
2.2.6解體發電機前必須將來氫門與發電機拆開。
2.2.7解體前必須用壓縮空氣將發電機內的二氧化碳吹掃干凈。
2.2.8解體時測量發電機內氫氣含量合格。
2.2.9解體中發電機內只能使用手電。在解體過程中,檢修人員不得穿帶金屬紐扣的工作服。進入定子人員須穿連體工作服,衣著整潔,衣袋內不得裝任何物品。
2.2.10進入定子施工人員所帶的一切物品必須如實進行登記,工作完畢后認真進行清點核對,保證全數拿出;,禁止帶其它與工作無關的物件(如鑰匙等)。
2.2.11人孔拆開后,將轉子軸向風道封閉,防止異物進入轉子內部。
2.3檢修階段的風險分析:。
2.3.1每天開工前工作負責人向作業組成員交代安全注意事項,工作結束后總結當天的安全工作情況。
2.3.2使用電動工器具必須配用漏電保護器。
2.3.3高空作業應使用工具帶、安全帶或防墜器。
2.3.4水壓試驗時嚴密監視壓力表的壓力,防止超壓損壞水管。
2.3.5在進行修前、修后高壓試驗及有關電氣試驗時,檢修人員應撤離現場,并作好協調配合工作,在不同地點設專人監護,并設圍欄。
2.3.6發電機進行內部檢修時,嚴格執行檢修工藝規程和發電機檢修管理制度。
2.3.7在檢修中使用扁鏟、鐵絲、鋸條等時要時刻注意不能將斷頭掉入發電機內部。
2.3.8收工后要清點工器具無遺漏后,用蓬布將發電機蓋好,并貼封條。
2.4回裝階段的風險分析:。
2.4.1全面檢查發電機內部的所有檢修工作全部結束,所有部件檢修工作完畢。
2.4.2通知相關部門或班組,檢查其相應工作全部結束。
2.4.3回裝時要按照拆前記號回裝。
2.4.4封人孔之前認真檢查發電機內部無異物,并拆除轉子軸向風道堵板。
2.5水壓試驗安全技術措施。
2.5.1水壓試驗至少由兩人以上進行工作,禁止單獨1人操作。
2.5.2水壓試驗必須與集控運行聯系,征得同意后方可工作。
2.5.3將水壓機和發電機出水法蘭、進水法蘭和壓力表連接好。
2.5.4升壓時先打開繞組排空門,待空氣排盡后方可關閉升壓。
2.5.5緩緩升壓至0.6mpa后開始查漏,維持12小時無滲漏為合格。
2.5.6升壓時做好聯系工作,防止壓力超限。
2.6發電機風壓試驗安全技術措施。
2.6.1水壓試驗前必須認真檢查發電機本體、氫系統及氫干燥器等設備全部恢復完畢后,方可進行。
2.6.2定子冷卻水系統、密封油系統和潤滑油系統全部恢復正常運行方式。
2.6.3壓縮干空氣壓力正常。
2.6.4氫系統就地壓力表和集控計算機畫面氫壓信號已投入正常運行。
2.6.5化學氫氣儀表分析盤、氫氣濕度分析儀、熱工變送器和就地壓力表均恢復正常。
2.6.6風壓試驗必須與集控運行聯系,征得同意后方可工作。
2.6.7從0m接干燥的壓縮空氣進入機內,緩緩升壓。
2.6.8對發電機密封點進行查漏,查漏方法為洗滌靈水和鹵素檢漏儀測試法檢查所有密封點,具體查漏點見《發電機氫系統風壓查漏點一覽表》。
2.6.9在查漏過程中如果發現漏點要及時處理,全部密封點檢查兩遍后無滲漏現象后繼續升壓,在升壓過程中加強對密封油壓的跟蹤、查漏,如果發現漏點,停止升壓及時處理,如果確認不能處理的,泄壓后重新檢修,重新進行風壓試驗。
3.1組織措施。
3.1.1在配合定冷水滲漏查找處理過程中,設組長一名,各作業人員必須聽從組長統一指揮。
3.1.2各小組成員,按分工明確,各負其責,不得隨意離開檢修現場。
3.1.3在定冷水滲漏查找處理前召集所有成員召開現場會并進行安全技術交底。
3.1.4發電機定冷水滲漏查找處理必須由班組組織協調。
3.1.5所有在場的工作人員必須保持良好的精神狀態。
3.1.6定冷水滲漏查找處理時,項目部、班組負責人必須在場監護。
3.1.7電氣檢修班班長或技術員必須有一人在場監護。
3.1.8使用行車起重時由起重工統一指揮,一切工作人員必須聽從指揮。
3.1.9所有的組織措施、安全措施、技術措施準備就緒后方可進行工作。
4.1安全施工措施。
4.1.1進入施工現場必須正確佩帶安全帽、安全帶等勞動防護用品,嚴禁酒后進入檢修現場。
4.1.2現場施工中的廢油棉紗、破布等,應統一集中保管處理,做好防火的準備,嚴防火災的發生。
4.1.3起吊過程中,應統一指揮,集中精力,起吊重物下嚴禁站人。
4.1.4進入發電機內部的工作的人員,不得穿帶釘或堅硬底的鞋,以免滑倒或劃傷內部部件或絕緣。
4.1.5施工電源裝置損壞或使用完畢,電氣專業人員維修或拆除,嚴禁私自修理或拆除。
4.1.6積極認真的進行施工,保護好自己保護好設備,相互照應,統一指揮,統一調度,集中精力搞好大修工作。牢固樹立“安全就是生命,安全就是市場”的意識。
4.2文明施工措施。
4.2.1檢修現場必須保持清潔。拆卸的廢棄物要隨拆隨清,拆卸時要做到文明施工、避免揚塵污染。做到開工時、檢修中、收工后現場保持干凈。
4.2.2工器具、零件、材料的運送必須采取搬運、不得在地面上托運。防止劃傷地面。
4.2.3檢修現場的工器具、零部件、材料應按定置布置圖擺放整齊。
4.2.4對可能造成設備基礎瓷磚、地面瓷磚污染、損壞的部位必須設置遮擋或鋪墊。
4.2.5每項工作結束時,必須做到“工完料凈場地清”。
4.2.6檢修產生的生產垃圾必須傾倒在垃圾車內。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十
規范柴油發電機的操作程序,確保正確、安全地操作。
2.適用范圍。
適用于物業公司各管理處柴油發電機的操作。
3.1操作規程。
1)在市電停電時,應及時啟動發電機。
2)啟動前須檢查機油、柴油、電池、電壓是否正常。水箱內水位是否足夠。
3)檢查風葉及傳動皮帶等是否正常,檢查機身各處是否有漏油及其它連接松動現象。
4)一次啟動時間不得超過5秒,連續兩次啟動不成功,應間隔2分鐘再啟動,如重復三次不能啟動,則應查明原因。
5)發電機正常供電運行后,應注意觀察各儀表運行是否正常,如發現異常情況應立即停機檢查。
6)運行時保持機組負荷不超過客定值80%。
7)市電恢復供電后,按啟動程序逆操作轉換市電。停機前應保持空載運行5分鐘以上。
8)運行期間,注意打開補風機。
9)應急發電機啟動后,應間隔2小時左右,記錄電壓、電流、油壓、水溫等。
10)在運行中,確保發電機組正常安全運行,必須用看、聽、嗅、摸四結合方法對機組進行檢查。
3.2應急發電機日常巡查、維護內容。
1)檢查油箱油量及水箱內的水是否足夠,不足時應添足。
2)檢查機油平面,不足時應添足。
3)檢查各附件安裝的穩固程度,地腳螺絲及各機械連接的牢靠性。
4)檢查機器是否有漏油、漏水等現象。
5)檢查各儀表是否正常,蓄電池電池水是否添足,檢查蓄電池電壓是否正常。
6)清潔機器及附件設備外表。
7)發電機平時置于自動待發狀態,蓄電池置于充電狀態。
4.管理規定。
4.1保持應急發電機機房干凈整潔。
4.2發電機組與儲油間隔離,儲油間應有單獨通風設施,并有防爆燈。
4.3發電機房內嚴禁煙火,標示明確,普通滅火設施齊全,co2滅火系統處在正常監控狀態。
4.4發電機非使用時應定期試運行,時間每次不少于15分鐘,每次運行應有詳細記錄。
4.5有明確崗位責任人,有詳細的維修保養計劃和記錄,以及故障處理記錄。
5.附表:。
5.1《應急發電機運行記錄》。
5.2《應急發電機運行巡查記錄》。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十一
本作業指導書明確了yy物業管理公司定期對各管理項目備用電源的管理工作規程,保證發電機在市電網停電時能自動起動和良好運行。
1.2適用范圍。
2.1發電機房門平時應上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經部門領導批準,非工作人員嚴禁入內。
2.2配電房值班員必須熟悉發電機的基本性能和操作方法,發電機運行時,應作經常性的.巡視檢查。
2.3平時應經常檢查發電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應保持能滿足發電機帶負荷運行8小時用油量,蓄電池電壓是否正常。
2.4發電機半月空載運行一次,運行時間不大于15分鐘,平時應將發電機置于自動起動狀態。
2.5發電機一旦起動運行,值班員應立即前往機房觀查,啟動送風機,檢查發電機各儀表指示是否正常。
2.6嚴格執行發電機定期保養制度,做好發電機運行記錄和保養記錄。
2.7定期清掃發電機房,保證機房和設備的整潔。發現漏油漏水現象應及時處理。
2.8加強防火各消防管理意識,確保發電機房消防設施完好齊備。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十二
為了保障發電機的安全運行及操作人員的人身安全,特制定本制度。
一、操作人員必須嚴格按照規定管理、使用、維護保養,確保設備的完整性、可靠性,隨時處于良好狀態。
二、操作人員必須保持發電機組的配套裝置和設施的完整性、可靠性,不得隨意搬動、改變或挪作他用。
三、機房內應配備二氧化碳滅火器,不得隨意挪動。發生火災事故時應立即停止送電,關閉發電機,并用滅火器撲救。
四、機房內不得有無關的'物品、物資存放(包括臨時性存放)。禁止堆放易燃、易爆物品及腐蝕性物品。
五、隨時保持機房內的通風、照明的完好,機房內一切電器設備必須可靠接地。
六、機房鑰匙不得隨意配制,無關人員不得隨意借用鑰匙。
七、嚴禁隨處亂堆亂放固體廢棄物,保持發電機房四周環境的清潔衛生。
八、機房內不得隨意動火,發現火警必須及時報告,按照《消防緊急應變計劃》進行處理,同時盡全力與消防人員共同撲滅火災。
賈郭煤礦。
二0xx年九月三十日。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十三
二.嚴禁超負荷運行,禁止亂挖亂拆,禁止機房內吸煙和使用明火,禁止工作時在機房看書和閑談。
三.機房內須保持整齊,清潔,與發電機組無關的物品不得堆放在機房內,各種可燃物品如油類應貯藏在規定地點。
四.發電機組各電氣連接部分一定要連接正確,緊固,接觸良好,且布線整齊安全。各機械連接部位準確牢靠;各種保護裝置必須完好。
五.維護保養時,未經設備管理部門同意嚴禁分解和調試重要部件,嚴禁亂拆卸。
六.認真及時做好工作記錄,運行記載要清楚,并在交接班時仔細核對。
七.柴油發電機組管理要嚴格實行崗位責任制,非工作人員不得進入本車間,未經培訓嚴禁上機操作。
八.嚴格執行消防安全管理制度,合理配備滅火器、沙箱等消防器材。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十四
第一條石油成品油庫(以下簡稱油庫)是接卸、儲存、供應石油成品油的基地。為了提高油庫的科學管理水平,做好成品油的供應工作,特制訂本制度。
第二條石油成品油(以下簡稱油品)具有易燃爆、易揮發、易滲漏、易于集聚靜電荷的特性。油庫必須貫徹“安全第一,預防為主”的方針,積極采取措 施,提高安全生產的保障能力。
第三條油庫要積極采用新工藝、新技術、新設備、新材料,不斷提高油庫現代化技術水平。
第四條油庫必須做好各項基礎工作,不斷提高標準化、規范化、科學化、現代化的管理水平。
第五條油庫必須貫徹執行勤儉辦企業的方針,改善經營管理,減少油品損耗,降低流通費用,努力提高經濟效益。
第六條油庫必須根據設計規范,制定布局總體規劃。經上級主管部門組織審定批準后,作為擴建和更新改造的依據。新建、改建油庫時,油庫管理部門要 參與方案論證、設計審查、竣工驗收。油庫及其主要設備拆遷,要按程序上報批 準后,方能實施。
第七條油庫必須認真做好職工思想政治工作、遵章守紀教育和職業道德教育,樹立全心全意為人民服務的思想,不斷提高服務質量。
第八條油庫必須根據本制度要求,結合本身實際情況,建立起從油庫主任到每個崗位職工分工具體、職責明確的崗位責任制、技術操作規程、安全管理制 度,并做到嚴格考核,保證貫徹執行。
第二章油庫內部機構和主任職責
第九條油庫等級劃分:
一級油庫總容量50000m^3及以上。
二級油庫總容量1000050000m^3以下。
三級油庫總容量250010000m^3以下。
四級油庫總容量5002500m^3以下。
(以上總容量系指石油庫儲油罐的公稱容量)
第十條油庫的人員編制,按照業務收發量大小、作業環節多少、復雜程度,本著精簡的原則,進行定崗定員。消防人員按照《企業事業單位專職消防隊組織 條例》規定配備。警衛人員從各地實際出發,由油庫提出方案報上一級主管部門 批準后配備。
第十一條油庫內部的職能機構,根據油庫規模和擔負任務的實際需要設立業務、倉儲、修建、安全等部門。
第十二條油庫主任的主要職責:
一、全面負責油庫的管理,是油庫的安全責任人。
二、組織貫徹執行上級規定的方針、政策、制度、計劃。
三、組織落實各項安全措施。
四、組織、劃分各職能部門的職責范圍,以及各級安全責任人的職責。
五、組織制定本單位的各項工作計劃和規章制度。
六、組織檢查、總結和向上級單位報告工作完成情況。
七、組織抓好思想政治工作、安全教育和業務技術、文化學習,關心職工生 活。
第十三條油庫管理是一項專業技術性較強的工作。對熟悉這項工作的管理干部和保管、計量、化驗、電工、維修工、司爐工、司泵工、消防等技術性工種, 要保持相對穩定。
第三章安全管理
第一節安全組織與領導
第十四條成立由油庫主任領導的,由有關職能部門和技術人員參加的安全生產委員會,統一領導全油庫的安全管理工作。管理安全工作的職能部門,要根 據安全生產委員會的安排,負責做好日常工作。
第十五條各部門、車間、班組,都要設置專(兼)職安全員,負責督促本部門、車間、班組貫徹落實各項安全管理規定、措施。組織群眾性的義務警衛消 防隊伍,并要對其加強安全教育和業務技術訓練,做到常備不懈。
第十六條與毗鄰單位組成治安與消防聯防組織,安全保衛職能部門負責與之保持密切聯系,要定期研究了解社會治安情況,搞好安全教育和防火、滅火技 術訓練,共同保衛油庫安全。
第二節安全制度與教育
第十七條建立健全以崗位責任制為中心的安全管理制度體系,主要內容包括:
一、崗位專責制;
二、交接班制;
三、崗位聯系制;
四、巡回檢查制;
五、設備維護保養制;
六、崗位練兵制;
七、安全生產制。
第十八條油庫凡因制度不健全,職責分工不明確,或有制度和分工,而不檢查督促執行者發生的責任事故,在追究當事人責任的同時,要追究油庫主任的 責任。
第十九條要進行安全生產教育
一、對油庫職工要定期進行安全教育。
二、凡新入庫職工(包括學徒工、外單位調入職工、合同工、代培人員和大 專院校實習學生等)必須經入庫安全教育,并經考核合格,方可進入生產崗位工 作和學習。
三、外來人員(包括臨時工、外包工、辦事和參觀人員)進庫前必須進行人 庫安全教育。
四、電工、鍋爐工、起重工、電焊工、汽車與機動車駕駛員、船員、計量、 化驗、司泵等專業工種結合政審,進行專業安全教育。
五、采用新設備、新工藝或調換新工種時要進行重新教育。
六、基建、改造、大修等工程施工前,對參與施工的人員進行質量、安全、 防火等教育。
七、發生較大或典型事故時,要聯系實際進行“三不放過”的教育。
第三節安全監督與檢查
第二十條各級油庫必須建立領導干部夜間輪流住庫值班制度,節假日要有領導干部帶班。重大作業期間,領導必須上崗指揮生產,組織巡檢。
第二十一條油庫應配備巡檢員,建立巡檢制度。作業時,巡檢員要對作業場所(如罐區、棧臺、碼頭、泵房、管線、閥門、倉庫)進行定時巡檢,并填寫 巡檢記錄,發現問題,及時處理。
第二十二條各級油庫都要定期進行安全檢查。
一、年度大檢查一般在第四季度內進行。
(一)檢查的主要內容:
領導對安全工作是否重視,對過去查出的隱患是否已經完成整改;規章制度 是否健全和嚴格執行;安全組織是否健全和起到應有作用;各種生產和消防設備 的技術狀況是否符合安全要求,各種設備的運行、控制、檢修記錄和設備技術資 料檔案是否完整。
(二)檢查的基本分工:
直屬公司負責檢查所屬油庫;省、區、市公司負責檢查直屬油庫和地、市級 的油庫;地、市級公司負責檢查縣級油庫。
(三)對檢查中發現的問題,要分類排隊,油庫能解決的,限期整改。油庫 解決有困難的,屬于上級公司管的,上級公司要及時予以解決;屬于行政領導部 門管的,要匯報清楚,要求予以解決,同時積極采取防范措施。檢查后,要將上 年度整改情況,取得的成績和經驗教訓,本年度檢查發現的問題和解決意見及時 逐級寫出報告。
二、安全生產委員會負責組織,每月對油庫進行一次定期安全檢查。其主要 任務是:
(一)著重查思想、違章、隱患和勞動、工藝、操作、施工、工作紀律。
(二)研究解決存在問題的措施,組織力量抓緊整改。通過檢查總結,進行 安全教育。
三、基層單位的安全監督巡檢員,要督促檢查本單位每一個職工執行安全制 度、技術操作規程、崗位責任制的情況,對違犯者有權予以制止、糾正和向領導 報告。
第四節安全規定
第二十三條油庫要建立要求明確的出入庫管理制度,在大門外設立醒目告示牌,由門衛負責監督檢查實施。出入庫管理制度中主要包括:禁止一切人員因 私事入庫、住庫,臨時工人庫必須佩帶證章,因公入庫人員必須進行登記,嚴禁 攜帶火柴、打火機、香煙及其它易燃易爆物品入庫,各種汽車入庫必須有防火帽、 靜電接地裝置、滅火器材等項內容。
第二十四條油庫職工在崗期間,必須穿著非化纖類工作服。
第二十五條鐵路蒸汽機車入庫,要加掛隔離車,關閉灰箱擋板,不得清爐和頂車溜放作業。
第二十六條油船停靠碼頭時,鍋爐及生活用火必須關閉。
第二十七條嚴格明火管理:
一、庫內電焊、氣焊、化驗等常用固定明火點,要加強管理,并不得擅自移 位。
二、在非固定點進行明火作業時,油庫必須提出用火理由、地點、項目、工 作量、施工人員、安全防范措施等。在油罐區、桶裝油品儲存區、輕油裝卸作業 區的用火要報經當地有關領導部門或公安消防部門批準;在其他場地的明火作業, 要經過油庫安全生產委員會同意。
第二十八條油庫的油罐區、桶裝油品儲存區、收發油棧臺、碼頭、油泵房、發電間、變配電間、消防泵房、鍋爐房為要害部位,必須采取措施,嚴加防范, 非本部門工作人員,未經批準不得擅自進入。315kva以上的變配電間和消防泵房, 要建立值班制度。
第二十九條油罐區的防火堤及防火堤以內,不準種植樹木和其他作物。防火堤以外種植的樹木,不得影響消防道路的暢通和妨礙消防人員的實際操作。地 上明罐防火堤以內不得有超過十公分的雜草和枯草,要及時清除復土隱蔽罐頂部 及其周圍五米以內的枯草。
第三十條油庫與周圍其他單位、建筑物的安全距離,油庫內部建筑的安全間距和明火作業點與其他建筑的安全距離,要符合《石油庫設計規范》的規定。第三十一條油庫要做好六防:
一、防汛、防洪、防臺風。每年雨季到來之前,要對所有生產設施進行全面 檢查,發現問題及時整改、加固,并疏通排水溝道。遇有緊急情況時,空油罐和 空容量較大的油罐,要進行注水;躉船和碼頭引橋,要緊固系牢,防止水、風襲 擊造成移位、損壞。同時,要采取有效措施,保護好油庫的機電設備、桶裝油品 和其它貴重物資。
二、防脹。輸油管線上的膨脹管,在收發和輸轉油品時要關閉,用完后及時 打開,防止脹裂管線、閥門。
三、防凍。每年冬季到來之前,要做好油庫設備的保溫防凍工作。油罐放水 閥、排污閥(底閥)和管線上的閥門、消火栓要排除積水或用不燃材料包扎保溫, 防止凍裂。解凍后及時清除包扎物。
四、防山火。復土隱蔽庫要在離罐壁15米以外修筑防火溝或防火帶,防止山 火侵襲。
五、防地震。油庫接到地震預報后,要盡可能擴大桶裝油品數量,以保證做 好震期用油供應,同時要進一步加固防火堤,堵死放水口。接到預報后,放 空高架罐,拆斷油罐閥門處的管線(金屬軟管線除外),防止拉裂油罐、閥門、 管線。
六、防雷。遇有雷雨、大雪、大風沙天氣時,應暫時停止接卸,設備復位。
第三十二條防靜電規定:
一、金屬油罐,按周長計算每30米要設一組靜電接地裝置,但周長不足60米 的油罐,靜電接地裝置不得少于兩組,電阻值不得大于10歐姆。油庫中其它部位 的防靜電和防雷共用接地裝置的電阻不得大于100歐姆。接地裝置技術要求符合 有關規定。
二、油罐汽車、火車、船舶裝油規定:
(一)油罐汽車必須保持有效的靜電接地膠帶。在裝油前先接好靜電接地線。 使用非導電膠管輸油時,要用導線烙膠管兩端的金屬法蘭進行跨接。
(二)油罐火車裝油,必須將棧橋、鶴管、管道、槽車進行等電位聯接。
(三)船舶裝油時,要使作業管線的金屬管口與油船的進油口保持金屬接觸, 并用導線與岸上金屬管進行跨接。
三、灌油和輸油:
(一)裝油鶴管輸油時,要下伸到接近油罐、船倉底部間距不高于200毫米 處(油船有輸油管達到倉底者除外),嚴禁噴濺式進油(包括油罐輸油)。套筒 式鶴管,套筒間要進行金屬跨接。嚴禁用塑料桶灌裝汽油。
(二)灌油、輸油的速度控制在1米/種之內,在出油口被浸沒以后加大流 速,但最高流速不得超過6米/秒。
四、計量、取樣:
(一)接卸輕質油品靜置時間,小于15m3的油罐汽車靜置時間2分鐘,1550m3油罐火、汽車及儲罐靜置時間3分鐘,505000m3的儲罐靜置時間10分鐘, 大于5000m3的儲罐靜置時間30分鐘 后才能進行計量。
(二)輸油作業過程中進行測油高時,為防止靜電放電,金屬量油尺一端要 和油罐跨接或用帶木錘的絕緣皮尺測量油罐空間。
(三)取樣筒、溫度計的系繩須是銅鏈或棉麻繩,不得使用含有化纖材料的 制品,不得使用化纖紗頭。
五、其他方面的防靜電裝置,要符合電業部門及《石油庫設計規范》的'規定。
第三十三條油庫罐區、油泵房不準設臨時設施進行收。發作業。除消防車外的機動車輛,未經安全職能部門批準不準進入罐區。
第五節消防管理
第三十四消防人員主要職責:
一、熟悉消防設施的分布情況和滅火作戰方案,熟練掌握消防設備、器材的 操作技術和滅火要領,做好防火、滅火工作。
二、裝卸、收發、輸轉輕油作業及在非固定明火作業點動用明火時,要派人員 值勤,負責現場安全,發現違犯規定時有權立即制止。
三、專職消防人員除按規定輪休者外,一律住庫,外出必須請假,不得擅離 職守。有計劃地進行業務學習和訓練,搞好消防設備、器材的維護保養,負責對 本庫和聯防單位的義務消防人員進行滅火訓練。
第三十五條立式鋼質油罐的消防設施,必須按照《石曲庫設計規范》的規定設置。
第三十六條地上小油罐庫的罐區,必須配置的消防設施:
一、移動式消防泵一至二臺及配套的水帶、水槍、泡沫鉤槍等,配備一定量 的泡沫液。
二、規模在一千立方米以上的小油罐庫罐區,要設置總容量一百至二百立方 米的消防水池。
三、規模在一千立方米以下的小油罐庫罐區,要設置總容量50100立方米 的消防水池。
第三十七條油品收發作業區和桶裝儲存區消防器材的設置:
一、鐵路裝卸油作業區,按鶴管組數配置。
(一)一組配置石棉被兩塊,8公斤干粉滅火機或10升泡沫滅火機兩個。
(二)五組以下者配置100升手推車式泡沫滅火機兩臺。
(三)五組以上者配置100升手推式泡沫滅火機或65公斤干粉滅火機三臺, 并設消火栓及配套的泡沫鉤槍、吸取器、泡沫液桶、水帶等。
二、油泵房,按油泵臺數配置。 一臺泵配置3公斤二氧化碳滅火機或3公斤干粉滅火機三個。每增加一臺泵, 增加滅火機一個。泵與電機設有隔墻者,隔離間要按上述標準配置。泵房門口設0.5立方米砂箱(桶)一個,石棉被四至五塊,防火鐵鍬五把。
三、桶裝倉庫、簡易倉庫、小油罐庫房、露天桶裝場地,按庫房建筑面積或 存放場地面積,每300平方米配置8公斤干粉滅火機四個、100升手推車式泡沫滅 火機或65公斤干粉滅火機1臺,0.5立方米砂箱兩個,鐵鍬5把,石棉被五塊。建 筑面積超過300平方米時,要按比例相應增加。
四、副油間和副油場地,按副油管數配置。四組以下的配置8公斤干粉滅火 機或10升泡沫滅火機三個,100升手推車式泡沫滅火機或65公斤干粉滅火機一至 二臺,石棉被三塊,0.5立方米砂箱一至二個,鐵鍬五把,四組以上的要適當增 加。
五、碼頭、躉船配置10升泡沫滅火機六至八個,100升手推車式泡沫滅火機 或65公斤干粉滅火機二至五臺,石棉被四至八塊。大型碼頭要配置消火栓、泡沫 鉤槍、泡沫液桶和足夠數量的水帶、砂箱、鐵鏟等。
第三十八條輔助生產作業區消防器材的設置:
一、計量室、化驗室各配置3公斤二氧化碳滅火機或“1211”(二氟一氯一 溴甲烷)滅火機二至五個。
二、鍋爐房設置3公斤二氧化碳滅火機兩個,燃油鍋爐增設10升泡沫滅火機 兩個。
三、變(配)電間、儀表控制室、空氣壓縮機室,按作業間每間配置3公斤 二氧化碳滅火機和4公斤“1211”滅火機各一個。
第三十九條土油罐區,要配置石棉被四至五塊,100升手推車式泡沫滅火機或65公斤干粉滅火機一至兩臺。
第四十條消防器材要擺放在取用方便的地方,要有專人保管。擺放位置、品名、數量,要繪成平面圖,加強管理,不準隨便移動或挪作他用。
第四十一條油庫必須根據實際情況制訂滅火作戰計劃,并編制圖表和說明,作為實踐和滅火訓練的主要內容。滅火作戰計劃確定以后,報上級和公安部門備 案。
第四十二條供水系統的管理和檢修:
一、消防水池要經常存滿水,池內不得有水草雜物。
二、地下供水管線要常年充水,主干線閥門常開,地下管線每隔二至三年要 局部挖開檢查,每半年沖洗一次管線。寒冷地區冬季放空管線水時,要保證5分 鐘內將水送到最遠油罐。
三、每天巡回檢查消火栓,每月作一次消火栓出水試驗。距消火栓1.5米范 圍內,嚴禁堆放雜物。
四、固定式消防水泵要常年充水,每天作一次試運轉。消防車要每天發動試 車,按規定檢查、養護。
五、消防水帶要盤卷整齊,存放在干燥的專用箱里,防止受潮霉爛。每半年 對全部水帶按額定壓力作一次耐壓試驗,持續五分鐘不漏水者為合格。使用后的 水帶要晾干收好。
第四十三條泡沫系統的管理和檢修:
一、滅火劑的保管:
空氣泡沫液應儲存在540℃的室內,禁止靠近一切熱源,每年檢查一次泡 沫液沉淀狀況。滅火劑每半年抽驗一次質量,發現問題及時處理。滅火劑的有效 期,按照生產廠說明書規定,掌握調換。
二、空氣泡沫混合器,每半年做一次檢查校驗。空氣泡沫產生器的空氣濾網, 要經常刷洗,保持不堵不爛,隔封玻璃要保持完好。
三、各種泡沫槍、鉤管、升降架等使用后,都要擦凈、加油,每季進行一次 全面檢查。
四、泡沫管線,每年進行一次分段試壓,試驗壓力應不小于1.2mpa,五分鐘 無滲漏。
第四十四條各種滅火機,要避免暴曬,火烤,冬季要有防寒措施,要定期換藥,每隔二年進行一次筒體耐壓試驗,發現問題,及時維修或更換。
第六節勞動保護
第四十五條油庫應按國家和當地勞動部門并參照石化企業的有關規定,發
放勞動保護用品。
第四十六條卸收車、船余油和清洗油罐,必須進入車、船、油罐作業時,要佩帶有效的勞動保護用品,使用防爆工具,系好安全帶并指派專人監護。
第四十七條焊工,電工等工種作業時,必須佩帶專用的勞動保護用品。高空作業,要根據規定,佩帶安全帶、安全帽,設置繩網和腳手架。
第四十八條油庫必須關心職工生活,要定期進行身體檢查,發現有疾病者,妥善安排。高溫季節要做好防暑降溫,冬季嚴寒地區要做好防寒取暖。
第七節事故管理規定
第四十九條各級油庫發生事故,必須立即組織搶救,并按照規定向上級單位報告。其中庫內發生爆炸、著火、人員傷亡、重傷、跑油、混油及其財產損失 一萬元以上(銷售公司直屬油庫六千元以上)的一級事故,逐級上報。省、區、 市公司和直屬公司接到油庫報告后,應在24小時內用電話、電報等快速方法上報 銷售公司。
第五十條油庫發生的事故,要根據查不清事故原因不放過,當事人和職工受不到教育不放過,安全措施不落實不放過的原則,進行嚴肅處理。
第四章業務管理
第一節油品收、發、保管
第五十一條油而入庫:
一、油庫接到發貨方的啟運通知和運輸部門的車、船到達預報后,要及時做 好接收準備。主管人員必須親自檢查準備工作情況,并到現場指揮。
二、車、船到達后,要按照啟運通知認真核對到貨憑證及車號。散裝油品, 要檢查車、船體技術狀況、鉛封,并進行化驗、計量;桶裝油品要清點件數、檢 斤計重、檢查質量,盡快卸收,防止積壓車、船。發現問題,要查明原因,作出 記錄,按有關規定進行處理。
三、卸收鐵路罐車油品時,要收盡底部余油。卸收船裝油品時,輕油要注水 沖艙,粘油要進行刮洗。
四、卸收和輸轉油品時,必須嚴格遵守操作規程,指定專人巡視輸油管線。 連續作業時要辦好交接班手續。作業開始前與交接班后應有復查制度。
五、油品卸收完畢后,要及時辦理入庫手續,做好登記、統計工作。
第五十二條油品出庫:
一、油品出庫,必須根據發貨憑證,檢查發出油品的質量和數量。車、船到 達前做好裝運準備。車、船到達后,要檢查車、船體技術狀況、包裝容器的完好 和潔凈程度,符合要求者,及時裝運。
二、裝完車、船后,要按規定進行計量、鉛封,出具合格證,及時辦理發運 和出庫手續,做好登記、統計工作。
三、發出的桶裝油品,要做到標記清晰,桶蓋擰緊,無滲漏。
第五十三條罐裝油品的儲存保管:
一、所有油罐均須逐個建立分戶保管帳,及時準確記載油品的收、發、存數 量,做到帳貨相符。
二、油庫儲油不得超過安全容量。除儲存輕質油品罐的底板有嚴重變形影響 計量準確度的以外,一般不得墊水。
三、不同品種、規格的油品,要實行專罐儲存。油罐改儲他種油品時,要按 照本制度附錄三的要求進行清洗。
第五十四條桶裝油品的儲存保管:
(一)、要貫徹先進先出的原則,避免長期存放。如存放期限超過半年,應 進行倒垛。
二、保管要求:
(一)要嚴格執行季節定量灌裝標準,并做到標記清晰,桶蓋擰緊,無滲漏 (灌裝標準見附錄八)。
(二)對不同品種、規格、包裝的油品,要實行分類堆碼,建立貨堆卡片, 逐月盤點數量,定期檢驗質量,做到貨,卡相符。
(三)潤滑油和潤滑脂應當入庫保管,其中潤滑脂類、變壓器油、電容器油、 汽輪機油、小包裝油品及各種工業用汽油等,不得露天存放。
三、庫內堆垛方法:
(一)一律立放,雙行并列,桶身靠緊,壘層牢固,桶口向外。
(二)油品閃點在28℃以下的,不得超過二層;閃點在28℃至45℃之間的, 不得超過三層,閃點在45℃以上的,不得超過四層。
(三)桶裝庫的主要通道寬度不能小于1.8米,垛與垛的間距不能小于1米, 垛與墻的間距不能小于0.5米。
四、露天堆垛方法:
(一)堆放場地要堅實平整,高出地面0.2米,四周有排水設施。
(二)臥放時要做到雙行并列,底層加墊,桶口朝外,大口向上,垛高不超 過三層。斜放時要做到下部加墊,桶身與地面成75度角,大口向上。
(三)堆垛長度不能超過25米,寬度不能超過15米,堆垛內排與排的間距不 能小于1米,垛與垛的間距不能小于3米。
(四)汽、煤油要斜放,不能臥放。潤滑油要臥放,立放時必須加以遮蓋。
五、根據實際需要實行定時檢查保養制度。
(一)發現油桶滲漏,要及時倒裝。
(二)發現庫內油品蒸氣濃度超過規定時,要加強通風。
(三)露天存放的桶裝汽、煤油,氣溫高于28℃時要采取降溫措施。
第二節油品計量
第五十五條油庫都必須配備待有合格證的專職計量人員,二級以上油庫要設置計量機構。
第五十六條計量人員的基本任務:
一、收油時檢查車體狀況,核對車型、車號、油品品種,計量數量。
二、對儲油罐進行計量,動轉罐作業前后及時計量,非動轉罐每三天計量一 次。每次計量都要做出完整記錄,及時準確地提供容器存油變化動態。
三、油罐輸油作業時,要對輸油狀況進行監視,防止癟罐、溢油。
第五十七條計量人員要接受系統內和地方計量部門的技術指導和監督檢查。要認真貫徹執行國家頒發的計量法規和石油產品計量管理規定,嚴格按石油產品 計量操作制度正確操作。
第五十八條新建造的油罐和新購置的量具、儀表,要經過檢定,合格者才能使用。所有油罐都要編制準確的容量表。
第五十九條油罐檢定周期規定:立式罐四年進行復檢,臥式罐八年進行復檢。因某種原因造成明顯變形的油罐,必須重新經過檢定方準使用。
第六十條石油計量器具檢定周期規定:溫度計、密度計一年,量油尺半年,流量計(表)半年,磅稱除平時經常做好校驗外,半年檢定一次。
第六十一條各級油庫要根據“石油產品自然損耗管理辦法”的要求,按作業環節建立健全損耗登記統計記錄、報表和溢、耗審批制度,積極采取措施,加強管 理,降低損耗。
第六十二條損耗處理,必須實事求是,有依據,有憑證,不得弄虛作假。出庫前的一切損耗,由經營單位負擔,不得轉嫁給用戶和其他單位。中轉代管油 品,在運輸、保管、收發環節中發生的一切定額損耗,均由委托方負擔。
第六十三條保管及零售損耗處理:
罐裝保管損耗,按月核銷。困計量不準而發生的虛假盈虧,在當月不能處理 者,允許跨月處理,但不得超過三個月。對屢虧屢盈者,要認真查明原因,采取 措施加以解決。清理油罐損耗,逐罐核銷。桶裝保管損耗,按批在出席或盤點時 核銷。零售損耗,按月一次核銷。對于超耗部分,要查明原因,按規定經報批后 才能核銷。
第六十四條運輸溢耗處理,收貨方負擔定額損耗,發貨方承受溢余,責任方負擔損耗。
第三節油品質量
第六十五條油庫必須配備持有合格證的化驗人員,二級以上油庫要設置化驗室。倉儲部門要經常了解各作業環節油品質量的維護情況和存在的問題,采取 措施加以改進。
第六十六條化驗人員的基本任務:
一、收油時,取樣檢驗,填寫證書。
二、對儲存油品定期檢查、化驗,記載質量卡片。
三、對出庫油品質量出具合格證書。
第六十七條在卸收、輸轉、灌桶、倒裝油品時,要按油品性質分組,實行專泵、專管、專桶專用。設備達不到要求的,要加以洗刷。非專用泵、管互用的 洗刷,按附錄二規定進行。油罐重復使用的洗刷,按附錄三規定進行。油桶重復 使用的洗刷,按附錄四規定進行。
第六十八條入庫油品:
一、進口油品,必須進行全分析,合格后方可接卸。國產油品要重點化驗( 化驗項目見附錄五),發現不符合規格標準者,應單獨存放,與發貨方取得聯系, 共同驗明質量,損失由責任方負擔。
二、冬季接卸加溫油料時,卸收后應立即排凈管線內積油。
三、卸收罐裝油品灌桶時,要隨即上緊桶蓋,不得有水、雜、灰塵浸入。
四、段收油品時,按gb475684規定采樣。
五、接收桶裝油品時,按總件數的5%采樣(方法按jb475686規程中有關 規定),進行重點化驗。抽查水、雜質,按下列規定抽驗件數:
桶數
經抽查,發現問題較大時,要逐桶檢查。
六、接收地方廠油品(包括加工整理、廢油再生),必須按協議商定的質量 標準驗收,不合格者,不予收貨。
第六十九條庫存油品:
一、罐裝儲存:
同品名、不同規格和同品名、同規格的含添加劑和不含添加劑的油品,要分 開儲存
二、含硫量高、添加劑含量大、性質很不穩定的油品,如金工油、剎車油等, 應盡量縮短儲存期。
三、油品化驗周期:桶裝油品六個月,罐裝油品三個月。因儲存條件變化, 對油品質量有疑議時。要隨時化驗檢質。
四、油罐清洗周期:
輕油、重柴油、潤滑油罐不得超過三至五年,如發現油罐底部含水、雜多, 影響油品質量時,隨時進行清洗。
第七十條出庫油品:
一、油品出庫時,必須做到油品符合規格標準要求,并帶有合格證(零星用 戶不附合格證),調配油品要有技術證明書和使用說明書。
二、出庫桶裝油品要做到桶內潔凈,標記清晰,墊圈有效,桶蓋擰緊。露天 存放者,裝運前要抽驗水質。堆放在站臺、碼頭上的待運桶裝油品,要有蓬布遮 蓋。
三、用戶自備提油容器要嚴格檢查,發現臟、漏等不合要求的,要進行更換, 否則不予灌裝。
第七十一條油庫調配的油品,要按照規定的規格標準逐批化驗,合格者,方可灌裝出庫。
第四節財會
第七十二條各級油庫要嚴格執行《石化銷售企業會計制度》和國家有關規定。報帳制單位要實行費用定額管理,獨立核算單位要加強經濟核算,提高經營 管理水平。
第七十三條遵守會計制度規定的記帳規則,設置會計帳簿,填制記帳憑證,正確、及時、完整、合法地記帳、算帳、報帳,做到手續完備、帳目清楚、數字 準確、帳帳、帳卡、帳實相符。定期編制會計報表,真實反映油庫的財產、資金 變化和經營成果。
第七十四條庫存商品、原材料、包裝物品、低值易耗品要嚴格核算、管理。除財會部門設置完整的明細帳外,實物保管部門應建立實物登記帳(卡)。定期 盤點商品及各項資產,發現帳實不符,及時標明原因,加以解決。一切財產損失 (如事故損失、商品變質、油品損耗和財產短少等),均需標明原因,分清責任, 按規定的審批權限,報經批準處理。
第七十五條根據《中國石化銷售公司固定資產管理辦法》和上級主管部門的有關規定,加強固定資產管理。定期提取折舊基金和大修理基金,及時進行資 產的清查、報廢和更新改造。油庫的折舊基金和大修理基金,必須用于油庫的更 新改造和大修理,不準挪作他用。
第七十六條各級油庫必須采取措施搞好財產管理。對于違犯財經紀律,玩忽職守,使國家財產造成損失者,要追究責任,嚴肅處理。
第五章設備管理
第七十七條各級油庫必須設有專職或兼職設備管理人員,二級以上油庫應有設備管理機構。
第七十八條設備技術管理人員的基本任務:
一、參與油庫設備的規劃、選型,逐步實現油庫設備的標準化、系列化、通 用化。
二、參與設備的安裝及調試運轉,負責設備的投產驗收。
三、負責設備運行管理,督促做好運行記錄,按照規定定時定期提出小修、 中修和大修計劃,并監督實施。
四、鑒定設備技術狀況,及時提出更新和報廢計劃,并按規定辦理手續。
五、認真做好設備技術資料、檔案管理,反映設備選型、安裝、運行、使用、 維修、報廢等全過程的技術狀態。
六、負責設備操作人員的技術培訓,提高技術素質。
第七十九條二級以上油庫要有設備檢測用測厚儀、試壓泵、氣體濃度檢測儀、靜電測試儀、接地電阻測試儀等基本工具。
第一節儲、輸油設備
第八十條油罐
一、油罐使用必須具備的條件
(一)罐體
1、無嚴重變形,無滲漏。
2、罐體傾斜度不超過設計高度的1%(最大限度不超過5厘米)。
3、保溫層無脫落。
(二)附件
1、呼吸閥、阻火器、量油口齊全有效,通風管、加熱盤管不堵不漏。
2、升降管靈活,排污閥暢通,扶梯牢固,靜電接地裝置有效。
3、油罐進、出閥門和入孔無滲漏,各部螺栓齊全、緊固。
二、油罐出現下列問題時,要及時進行維修:
(一)圈板縱橫焊縫、底與圈板的角焊縫,發現裂紋和滲漏者。
(二)圈板凹陷、起鼓、折皺的允許偏差超過設備檢修規程規定者。
(三)罐體傾斜超過規定者。
(四)泡沫室盲板損壞,油罐與附件連接處墊片損壞者。
(五)非金屬油罐,經定期開挖檢查發現滲漏者。
(六)投產五年以上的油灌,要結合清洗情況檢查底板銹蝕程度,4毫米的 底板余厚小于2.5毫米,4毫米以上的底板余厚小于3毫米和頂板折裂腐蝕嚴重者。
(七)直接埋入地下的油罐(每年要開挖3一5處進行檢查),發現防腐失效 和滲漏者。
(八)油罐主要附件的檢修,按照附錄六的規定進行。
三、油罐內壁平整、無毛刺,底板及第一圈板50厘米高度要用涂料進行防腐 處理。
四、油罐外表無銹斑、無起殼,油漆完好。油罐刷漆規定:原則上淋水罐2 4年一次,非淋水罐46年一次。
第八十一條管線和閥門的檢查與維修:
一、新安裝和大修后的管線,輸油前要用水以工作壓力的1.5倍進行強度試 驗。使用中的管線每1一2年進行一次強度試驗。
二、地上管線和管溝管線及支架、管溝,要經常檢修,消除雜草雜物,排除 積水,保持整潔。
三、直接埋入地下的管線,埋置時間夠五年老,每年要在低洼、潮濕的地方 挖開數段檢查,發現防腐層失效和滲漏者,必須及時維修。
四、油罐區、油泵房、裝卸油棧臺、碼頭、副油區和輸油管線上的主要常用 閥門,要每年檢修一次,其它部位的閥門,要每二年檢修一次,平時加強保養, 做到不滲不漏。
五、要及時拆除廢棄不用的管線。地下管線拆除有困難的,必須和使用中的 管線斷開。
六、地上管線的防銹漆,要經常保持完好。油泵房和裝卸作業區的管組閥門 手輪要按照油品種類,涂刷不同顏色的油漆,汽油為紅色,煤油為黃色,柴油為 灰色。
第八十二條油泵房的管理要求:
一、油泵房建筑必須符合石油庫設計規范要求。
二,、地下、半地下輕油泵房要加強通風,油蒸汽濃度不得大干爆炸下限的25%。
三、油泵及管組要做到技術狀況良好,不滲不漏,附件、儀表齊全,安裝符 合規定,維修保養良好。
四、電氣設備及安裝符合技術規定。
五、作業、運行、交接班記錄完整。
六、新泵和經過大修的泵,要進行試運轉,管組、附件要進行水壓試驗,達 到規定要求。
第八十三條各種油泵的檢修周期(檢修項目按照設備檢修規程的規定):
一、離心泵
(一)小修周期運行20002500小時。
(二)大修周期運行800010000小時。
二、齒輪泵
(一)小修周期運行12001500小時。
(二)大修周期運行40005000小時。
三、真空泵
(一)小修周期運行12001500小時。
(二)大修周期運行40005000小時。
四、往復泵
(一)小修周期運行2000小時。
(二)中修周期運行4000小時。
(三)大修周期運行8000小時。
五、間斷性工作的各類型泵檢修周期適當縮短。
六、以上四種油泵,在中、大修后,經試車合格,辦理驗收手續,才能投產 使用。
七、其它種類型泵按照設備檢修規程規定進行檢修。鍋爐和空壓機的安裝、 使用、維修按機械、勞動部門的規定執行。
第二節電氣設備
第八十四條油庫安全用電規定:
一、油庫用電區域劃分:
(一)爆炸危險區域:易燃油品和閃點低于或等于環境溫度的可燃油品生產 作業區及其周圍的有限空向。
1.0區:凡是釋放出危險源的油罐呼吸閥、敞開口的量油口、鐵路槽車罐口、 汽車油罐口、油艙倉口、真空管排氣口、發油鶴管口、消氣器等。
2.1區:凡是具有汽油,煤油、35號柴油等易燃油品的泵房、灌油間、桶 裝庫房、復土罐的附件室、罐室、閥室、氧氣倉庫、乙炔罐室、化驗室油樣間等。
3.2區:閃點高于45℃的柴油泵房、灌油間、捅裝庫房等。
(二)火災危險區域:石油庫經營的柴油(35號柴油除外)、變壓器油、 潤滑油(脂)等可燃油品的生產作業區。
(三)除上述場所外,其它場所為一般用電區域。
二、油庫電氣設備選型:
(一)爆炸危險場所用電氣設備選型:
1.0區內應選用本質安全型電氣設備。
2?1區內應選用隔爆型、正壓型,等級最低不得低于b2c級。1區使用的電動 機應選防爆節能型(yb系列)。
3?2區內應選用隔爆型、正壓型或增安型。
(二)火爆危險場所用電氣設備可選用封閉式、防水型、保護型。
三、輕油裝卸、輸轉、灌裝、儲存場所及用于運輸的車、船,必須使用防爆 式照明用具。油庫必須使用防爆式手電筒。
第八十五條油庫的防爆電氣設備,必須根據《石油庫設計規范和《石油庫電氣安全規程》進行安裝,達到整體防爆。
第八十六條變、配電間操作規定:
一、操作高壓變、配電裝置,必須有兩人進行一人操作,一人監護。
二、變壓器運行規定:上層油溫不超過55℃。
三、配電裝置,必須正確操作刀閘,每一路開關要掛有明顯的標示牌。
四、不能在帶負荷情況下操作隔離開關。560千伏安以下的變壓器允許用負 荷開關直接拉合。
五、送電后或運行中,如發現油開關自動跳閘,或高壓熔斷器跌落,應查明 原因后再行送電。
第八十七條變、配電裝置的檢修:
一、電力電容器的檢查,每天不得少于一次,外部檢查每月不得少于兩次。
二、每半年、每年檢修的項目和要求,按照電業管理部門有關的規定進行。
三、新購置、長期停用和大修后的變壓器,使用前要進行一次線圈絕緣測定, 符合規定者,方可使用。
第八十八條電動機使用和技術規定:
一、主體完整,零附件齊全有效,外殼有銘牌。
二、啟動、保護和測量裝置齊全,電纜、軸承不漏油。
三、內部無明顯積灰和油泥。線圈、鐵芯槽楔無老化、松動、變色等現象。
四、絕緣電阻在熱狀態下,每千伏不小于一兆歐。
五、電流在允許范圍內,輸出功率功到銘牌要求。
六、定子、轉子溫升和軸承使用溫度在允許范圍內,嚴禁超負荷運轉。
七、滑環、整流子無火花運轉。
八、各部振幅及軸向竄動不大于規定值。
第八十九條電動機的檢修:
一、在一般場所使用的,每年用500伏搖表檢測一次,絕緣電阻不得低于0.5兆歐。在易燃、易爆場所使用的,每半年檢測一次,絕緣電阻不得低于1兆歐。 在水泵房、鍋爐房、洞內等潮濕場所使用的,每半年檢測一次,絕緣電阻不得低 于0.5兆歐。發現問題及時修理。
二、解體檢修:
封閉式的每年一次,防爆式的每二年一次。發現軸承、轉子、定子、絕緣、 防爆面、接線盒等安裝不符合要求者,要及時修理或更換。
三、在解體檢修電動機的同時,要檢查和校正有關的控制設備和導線。
第九十條主要輸電線路的安裝規定:
一、禁止任何一級電壓的架空線路跨越油罐區、桶裝油品區、收發油作業區、 油泵房的上空。
二、變、配電間通往上述區域的線路,要采用地下電纜。通往躉船的線路, 要采用軟質電纜。
三、建立臨時用電申請管理制度,非經批準,不得隨便拉接臨時線路。
第九十一條輸電線路的檢修:
一、架空線路,要在每年雷雨季節前進行一次全面檢查,作業車間及其他線 路要每季檢查一次,發現問題,及時維修或更換。要隨時拆除不在使用的臨時接 線。
二、高壓電纜檢查,按電業部門規定進行。低壓電纜檢查,每年進行一次。
第三節油捅管理
第九十二條油桶是油庫經營油品的專用包裝,必須加強管理,做到定級準確(見附錄九“油桶鑒級標準”)、使用合理,改善搬運條件,減少碰撞磨損, 搞好清洗、整形、修焊、刷漆等,力求延長使用年限。
第九十三條露天存放空桶的場地,要平整,無積水,四周設有排水溝。要分類分級堆垛,垛高不超過五層,垛間要留有通道,超過半年時要倒垛。新桶要 盡量入庫(棚)保管。
第九十四條油桶的折舊費,重磅桶分七年,輕磅桶分五年,分年按季攤銷。
要健全油桶保管帳和出入庫手續制度,定期核對,年終盤存,做到帳實相符。
第六章環境保護
第九十五條油庫要有綠化規劃,種植適合當地氣候土壤特點的樹種、花草,覆蓋地表。油庫綠化要以樹景為主,綠化面積要達到可綠化面積的90%(除生產 設施、建筑物及消防、供電、市政設施等規定以外面積)。
第九十六條污水、污物處理:
一、油庫要有油水分離、沉淀設施來處理含油污水。一、二級油庫要有污水 凈化處理裝置。污水的排放,要遵守有關排污規定。
二、油庫排水系統,要有控制設施,嚴加管理,防止發主事故油品流出庫外。
三、清洗油罐及其他容器的油渣、泥雜,可作為燃料或進行其它處理。
四、失效的泡沫液(粉)等,要妥善處理,防止j5染。
第九十七條油庫鍋爐煙囪,要有消煙除塵裝置,排煙要達到國家標準。
第七章附則
第九十八條各省、區、市石油公司和直屬公司,要根據本制度規定,結合本地區、本單位具體情況,制定補充規定或實施辦法,并報銷售公司備案。
第九十九條各省、區、市石油公司和直屬公司)要將所屬油庫每年增減情況,按附錄七要求,于下年一月底以前報告銷售公司。
第一百條本制度從頒發之日起實行。原有的制度、規定、辦法與本制度有抵觸者,以本制度為準。本制度的解釋僅屬于中國石化銷售公司。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十五
1.1目的本作業指導書明確了yy物業管理公司定期對各管理項目備用電源的管理工作規程,保證發電機在市電網停電時能自動起動和良好運行。
2.1發電機房門平時應上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經部門領導批準,非工作人員嚴禁入內。
2.2配電房值班員必須熟悉發電機的基本性能和操作方法,發電機運行時,應作經常性的巡視檢查。
2.3平時應經常檢查發電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應保持能滿足發電機帶負荷運行8小時用油量,蓄電池電壓是否正常。
2.4發電機半月空載運行一次,運行時間不大于15分鐘,平時應將發電機置于自動起動狀態。
2.5發電機一旦起動運行,值班員應立即前往機房觀查,啟動送風機,檢查發電機各儀表指示是否正常。
2.6嚴格執行發電機定期保養制度,做好發電機運行記錄和保養記錄。
2.7定期清掃發電機房,保證機房和設備的整潔。發現漏油漏水現象應及時處理。
2.8加強防火各消防管理意識,。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十六
1、非公司領導或維修人員須經管理處經理同意后,在工程部值班員的陪同下方可進入發電機房,其它人員不得隨意進入。平時機房門應加鎖。
2、機房內禁止存放易燃、易爆物品,嚴禁吸煙、嚴禁明火。
3、發電機平時置于自動待發狀態,蓄電池定期充電保養。
4、配電房工程部值班員必須熟悉機組開停操作及機組正常運行參數,發電機運行時,應派專人值班。
5、每月啟動機組運轉檢查半小時,確保機組正常自動投入。
6、發電機實行定人定機操作、保養和每月定期運行檢查。非值班或維修人員不得機房及機組的清潔衛生由發電機責任人打掃。
7、機房及油庫內消防須定期檢查,確保設施完好、有效。
8、發電機檢查時須將主令開關置于停止檔,以避免市電意外停電,導致發電機運行,發生意外傷害。
柴油發電機管理制度(匯總17篇)篇十七
為規范柴油裝卸、儲存、使用等的管理,特制定本規定。
本規定適用于碼頭、鋼桶廠、總庫對柴油罐的管理。
3.1運輸裝卸
3.1.1采購部確定柴油供應商后取得該公司的有效資質證明并到環境安全部備案;
3.1.7卸柴油過程中保安和部門接收人員不得離開作業現場;
3.1.8卸車結束后由車間接收人員和保安共同清理現場,確保無任何有害物質遺留,運輸車輛由門衛帶領按指定路線離開公司。
3.1.9參與柴油卸車操作中的所有人員必須通過專項培訓(主要內容為《柴油化學品安全技術說明書》),對柴油的msds有一定的認知。
3.2儲存
3.2.1柴油儲罐應當符合有關安全防火規定,設置相應的.通風、防爆、防火、防雷、防靜電等安全設施并作好標識。
3.2.2柴油入庫前,必須進行檢查登記;入庫后應當定期檢查呼吸閥和阻火器情況是否處于正常狀態。
3.2.3每班做好柴油儲罐的檢查工作,并作好記錄,如發現異常,及時采取有效的措施。
3.2.4柴油儲存處嚴禁吸煙和使用明火。
3.3使用
3.3.1操作人員必須遵守各項安全生產制度和操作規程,嚴格用火管理制度。
3.3.2操作人員必須有安全防護措施和用具,維護人身健康。
3.3.4廢氣排放必須符合有關環境保護法規,如不符合,則須采取相應的措施。
3.3.5環境安全部負責聯系外部有資質的機構對柴油儲罐進行年檢。
3.4廢棄物處理
廢棄的柴油(或與柴油直接接觸的物料)必須存放于固定的指定場所,由采購部按《危險廢棄物管理規定》進行處置。
3.5緊急情況處理
出現下列緊急情況時,按《應急準備與響應控制程序》執行。
a.儲罐泄漏;
b.儲罐發生火災。
4.1《危化品管理規定》
4.2《柴油化學品安全技術說明書》
5.1《危化品卸車作業許可證》