建設工程的目標是為了滿足人們對基礎設施和生活環境的需求,推動社會的發展與進步。建設工程的質量和安全是保障工程可持續發展的基礎。如何做好建設工程的項目管理是一個需要深入研究和思考的問題。以下是小編整理的建設工程項目管理的注意事項和經驗總結,希望能給大家庬啟示?/p>
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇一
本工程由武夷山世紀桃源教育投資有限公司投資建設,由海南華磊建筑設計咨詢有限公司設計,福建固特新監理工程咨詢公司監理,武夷山城鄉工程勘察有限公司勘察,福建省長鴻建筑工程有限公司施工。
本工程綜合樓建筑面積為4314.17,地上五層;結構形式為框架結構。專家樓建筑面積為797.7,地上三層,結構形式為框架結構。本工程設計等級三級,建筑防火等級為二級,主體結構合理,使用年限50年,主要功能為教學、辦公,工程于20xx年3月1日開工,20xx年11月28日完工。
本工程竣工驗收嚴格執行基本建設程序,相關手續已按規定的程序完成立項,武夷山市建委質量監督備案,辦理工程開工許可證等,工程完工后由施工單位進行自檢,合格后由監理單位審核竣工驗收資料并現場查驗工程質量,進行工程預驗收。
建設單位組織項目監理單位、勘察單位、施工單位、設計單位進行四方驗收,根據相關的施工驗收規范及強制性標準對工程資料審核查驗,對工程質量、完成情況進行驗收。
建設單位對各參建方所做的工作表示肯定,設計、施工、勘察、監理在參建本工程的施工過程中嚴格執行了相關的法律、法規、規范及強制性標準,為工程的順利竣工驗收做出很大努力。設計、監理、勘察、施工、監督單位按專業分組,分別對工程實體和工程資料進行了檢查驗收,并提出驗收意見。針對驗收中提出的問題,施工單位已經全部整改完畢,由相關單位進行復驗通過,并將各方簽署的整改報告提交監督部門存檔。
根據參建各方合同約定的.內容,工程設計、施工、監理、勘察等按要求完成了任務,達到了合同約定和規范標準規定的質量標準;本工程在設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及北京市的有關規定。根據本工程的特點施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部工程施工方案。施工技術、質量保證資料,施工管理、建筑材料和設備的進場檢驗報告等檔案資料齊全有效,環境檢測符合相關規定的要求。參建各方均簽署了同意竣工驗收的意見。
竣工驗收時間20xx年11月28日,竣工驗收程序按建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位組織了竣工驗收,參加驗收的建設、設計、監理、施工單位各專業負責人及監督等人員的組成均符合要求。
經過建設、設計、監理、勘察、施工、監督等單位共同密切配合,武夷山市桃園校區綜合樓、專家樓工程已經順利完工。參建各單位已經出具了竣工報告。工程各項綜合指標已全部達到國家驗收標準,符合竣工驗收條件,并經各方確認。施工技術資料已收集整理完善,各方簽字齊全有效。工程實體已經檢測,滿足設計要求及施工質量驗收規范。
本工程建筑設計較為合理且能滿足使用單位要求;在施工過程中監理單位盡職盡責,施工單位精心施工,克服了各種困難,運用了節能材料,實行了科學的管理措施,圓滿地完成了施工任務并達到驗收規范的標準及合同約定的要求。
工程質量符合設計和施工驗收規范要求,竣工驗收合格,通過驗收。
工程名稱:建設單位名稱:(蓋章)竣工驗收時間:中衛市建設工程質量監督站制......
(本填寫范例僅作參考,具體填寫根據工程實際情況適當調整~增減)單位工程名稱:如實填寫建設單位名稱:如實填寫竣工驗收時間:年月日金溪縣建筑工程竣工驗收備......
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇二
工程名稱、工程位置、建設依據、建設規模、標準及主要內容、參建單位、主要項目及重要臨建設施的建設過程等。
(二)工程建設管理。
1、項目單位組織機構及工作情況。項目單位的項目管理體系,上級主管部門、質量監督機構和地方政府等為工程建設服務的機構設置及工作簡述。
2、招投標管理:勘察、設計、監理、施工、材料及設備等招投標情況,中標單位的資質、承擔的主要任務等。
3、設計變更管理:實施中重大技術問題的處理、設計變更的有關情況。
4、安全質量管理:安全質量管理體系、安全質量控制措施、事故處理結果、文明施工等。
5、投資管理:投資來源、投資控制措施、批復概算與實際執行情況、年度計劃下達及完成情況、概算調整情況。
6、進度管理:主要工程節點計劃控制目標和實際執行情況,進度控制措施等。
7、合同管理:簽約單位的履約情況、合同價款結算方法及特殊問題的處理情況,至竣工時有無工程款拖欠情況等。
8、建設征地補償及移民安置:征地與移民安置能否滿足建設進度要求,有無違反政策情況,批準的征地與實際征地、有關征地手續辦理情況、征地及移民安置費用的使用情況等。
9、創新成果:項目建設過程中取得的技術創新(新結構、新材料、新工藝、新設備等)、管理創新等成果。
10、廉政建設:廉政措施及廉政合同執行情況等。
11、其它:信息管理及其他需要說明的情況。
(三)歷次驗收情況。
歷次交工驗收、階段驗收、專項驗收等結論及驗收遺留問題的處理情況等。
(四)竣工決算審計。
竣工決算審計的開展情況和審計結論。
(五)工程試運行。
工程觀測分析成果、工程試運用和效益發揮情況等。
(六)工程建設管理體會及建議。
結合工程項目特點及管理過程,總結項目管理經驗教訓、體會啟示,對今后的建設、維護運行管理提出建議等。
簡述設計范圍、主要內容和特點以及合同履行情況等。
(二)設計質量管理。
主要反映項目設計管理組織及主要技術人員配備情況;質量管理體系;設計管理措施(包括采用的工程建設標準強制性條文、設計質量、工期保證措施等)。
(三)設計變更。
反映主要設計變更的項目、原因、內容,對工程量、投資、工期的影響等。
(四)設計服務。
簡述設計交底、現場服務等方面的情況。
(五)設計評價、體會及建議。
工程設計效果評價、創新效果、體會及建議等。
簡述施工范圍、內容及合同履行情況等。
(二)項目管理。
項目管理機構設置及主要技術人員、設備配備情況,安全、質量管理體系,施工管理措施(包括工期、施工期通航、環保、消防等保證措施)。
(三)工程施工。
施工組織(包括施工準備、投入設備及人員、總進度及分階段施工進度安排等),主要單位工程施工措施,完成的主要工程量,工程進度控制,工程提前或推遲完成的原因,重大技術問題處理等。
(四)施工工藝。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇三
我消防工程建設工程項目,建設方為,位于。施工單位為;設計單位為。該消防工程于20xx年xx月xx日完成并進行了初驗收;且消防工程檔案資料完整、齊全,并經總監理工程師審查通過。我公司對初驗項目在20年7月日已全部完成工程并符合質量標準要求。
我公司在工程開工后,組織精干力量,挑選優秀的管理人員組成項目指揮部,由項目技術負責人主持編制施工組織設計和方案,并經公司技術負責人審核后,報請總監理工程師審查通過。我們在施工現場建立了完善的質量保證體系和安全管理體系,把質量責任落實到每一個員工,實行質量與經濟掛勾制度,在施工中嚴格執行“三檢”制度,并切實把好原材料質量關;從開始施工至結束施工始終按照設計圖紙和有關設計變更文件進行施工,嚴格遵守《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國消防法》、公安部《建設工程消防監督管理規定》和國家現行施工質量驗收規范:按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx的新規范進行質量驗收,沒有違反工程建設標準強制性條文,沒有發生質量事故和人員傷亡事故。
我消防工程建設工程項目進水管數量為根,進水管直徑為mm,室內消防栓計個,室外消防栓計個。分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定;檢驗批的質量驗收記錄完整;分項工程的`質量均驗收合格;質量控制資料完整;分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合規范規定;觀感質量驗收合格。
綜上所述,益陽裕敬鞋業發展有限公司廠房消防工程建設工程項目已竣工完成,消防施工檔案資料完整,工程質量經企業自評合格。
建設單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
xx年xx月xx日。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇四
4、單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整;主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規范的規定。
5、單位工程觀感質量符合要求。
6、各專項驗收及有關專業系統驗收全部通過。
由建設單位負責向有關政府行政主管部門或授權檢測機構申請各項專業、系統驗收:
1)消防驗收合格文件。
2)規劃驗收認可文件。
3)環保驗收認可文件。
4)電梯驗收合格文件。
4)智能建筑的有關驗收合格文件。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇五
我消防工程建設工程項目,建設方為,位于。施工單位為;設計單位為。該消防工程于20xx年月日完成并進行了初驗收;且消防工程檔案資料完整、齊全,并經總監理工程師審查通過。分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定;檢驗批的質量驗收記錄完整;分項工程的質量均驗收合格;質量控制資料完整;分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合規范規定;觀感質量驗收合格。
綜上所述,益陽裕敬鞋業發展有限公司廠房消防工程建設工程項目已竣工完成,消防施工檔案資料完整,工程質量經企業自評合格。
建設單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇六
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履。
約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對建筑工程的使用功能進行抽查、試驗。例廁所、陽臺潑水試驗,浴缸、水盤、
水池盛水試驗,通水、通電試驗,排污主管通球試驗及絕緣電阻、接地電阻、漏電跳閘測試等。
(4)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(5)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報。
告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
(6)當在驗收過程中發現嚴重問題,達不到竣工驗收標準時,驗收小組應責成責任單。
位立即整改,并宣布本次驗收無效,重新確定時間組織竣工驗收。
(7)當在竣工驗收過程中發現一般需整改質量問題,驗收小組可形成初步驗收意見,
填寫有關表格,有關人員簽字,但建設單位不加蓋公章。驗收小組責成有關責任單位整改,可委托建設單位項目負責人組織復查,整改完畢符合要求后,加蓋建設單位公章。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇七
關單位進行復驗通過,并將各方簽署的整改報告提交監督部門存檔。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工、監理、勘察等按要求完成了任務,達到了合同約定和規范標準規定的質量標準;本工程在設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及北京市的有關規定。項目負責人簽字:年月日。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇八
根據承建單位廣西xx園林工程有限責任公司提出《20xx年xx縣“美麗廣西.生態鄉村”村屯綠化專項活動區級示范屯建設工程竣工驗收申請》,我局組織財政、鄉鎮政府及林業局財務、營林、監察等相關人員按文件要求對本項目進行竣工質量驗收。
驗收地點:xx鄉xx村xx屯項目點。
驗收于20xx年10月18日對項目地點進行實地檢驗,并與廣西xx園林工程有限責任公司主要負責人查詢有關工程情況,經各驗收人員充分交流意見后,驗收得出結論如下:
2、苗木數量、質量的確定:根據竣工材料采用隨機抽取10%的編號進行逐株檢查,xx鄉xx村xx屯項目點種植的綠化苗木均的樹高、徑級等指標均符合符合自治區“村屯綠化”專項活動示范村屯驗收標準和建設工程施工合同相關要求,數量均達到了330株。
3、肯定項目承建單位能按照合同要求進行施工,工程質量符合合同要求,施工過程中不出現安全事故和糾紛情況,目前苗木生長良好。
4、指出承建單位不足之處:一是田間管理質量有待提高;二是管護有不到位之處。
5、建議承建單位提高管理質量,加強管護,促使項目達到預期目標。
6、擬同意林業局按施工合同相關條款規定支付項目工程款壹拾肆萬貳仟肆佰貳拾捌元(142428元)給項目承建單位廣西xx園林工程有限責任公司。
驗收工作人員簽名:
xx鄉政府:
縣財政局:
縣林業局:
縣鄉村辦:
xx縣林業局。
20xx年10月18日。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇九
xx委員會業務評審樓擴建工程位于海淀區xx號,具體地址邊界為:北臨xx路,南臨xx路,東臨雙清路,西臨城鐵13號線及京包鐵路。建設占地2683、645㎡,建筑面積11130平方米,人防地下室所處地下一層,面積707平方米,平時用途為汽車庫,戰時用途為物資庫。
工程建設投資單位是國家xx委員會,勘察單位是北京市勘察設計研究院,設計單位是北京xx工程設計與顧問有限公司,管理單位是北京xx工程管理咨詢有限公司,施工總承包單位是xx建設集團有限公司,監理單位是xxx有限責任公司。
二、執行基本建設程序情況。
該人防工程于20xx年8月16日經中央國家機關人民防空辦公室審批,20xx年8月24日通過了國管局人防辦的設計審核及施工圖設計審核,建設工程規劃許可證號為20xx規建字05xx號,建設工程施工許可證號為[200x]建施字0xxx號。按照“建設工程質量管理條例”的規定,報請北京市質量監督站海淀站注冊,監督注冊號京建質字(20xx)第05xx號,工程于20xx年6月20日開工,竣工日期為20xx年12月15日。
按照“建設工程招投標管理辦法”對工程監理和工程總承包進行了招投標,最終確定工程監理由北京xx有限責任公司承擔,工程總承包由xx建設集團有限公司承擔。工程施工過程中,對已審批的人防施工圖設計文件未發生變更文件,工程嚴格按施工圖施工,嚴格執行國家關于人防工程建設的規程、規范和技術標準,以及管理和監督制度,較好地執行了基本建設程序。
三、對勘察、設計、施工、監理工作的評價。
本人防工程較好地執行了國家關于工程建設勘察工作的法律、法規和技術規程、規范,對工程的巖土、驗槽和檢驗基底土質等工作按照程序和規范進行了勘察工作,地基承載力滿足設計要求,達到了人防工程建設要求。
設計工作按照北京市民防局審查的設計方案進行了全面、系統、完整的設計,符合國家設計規范,滿足了施工需要。
施工單位按照國家有關人防工程施工的法律、法規和技術規程、規范,以及施工合同要求進行了施工。在工程進度、質量、造價和安全生產,以及施工資料等方面達到了工程竣工驗收標準。
工程監理比較嚴格地執行了北京市建設委員會頒發的《工程建設監理規程》,對工程施工進行了全過程監理,重點在工程質量、進度和造價等三方面實行了嚴格監督管理,較好地履行了工程監理職責,確保了人防工程按期交工,工程質量達到了人防工程竣工驗收標準。
四、工程開工、竣工時間及驗收程序組織形式和內容。
人防工程于20xx年7月2日開工至20xx年12月10日竣工,歷經378天。工程按照建設部有關人防工程驗收規定,于20xx年12月14日由建設投資單位組織設計單位、施工單位和監理單位進行工程竣工驗收。
參加驗收單位及人員:
1、建設投資單位:王xx武xx楊xx。
2、管理單位:xxxxxxxxx。
3、勘察單位:xxxxxxxxx。
4、設計單位:王xxxxxxx。
5、監理單位:金xx程xx李xx李xx。
6、施工單位:徐xx景xx邢xx楊xx馬xx。
(二)審閱建設、設計、施工、監理單位的工程檔案資料;
1、完成人防工程設計和合同約定的各項內容;
3、監理單位人防工程質量評估報告;
5、人防工程技術檔案和施工管理資料;
(三)實地查驗人防工程質量;
對人防工程設計、施工、設備安裝質量和各管理環節等方面作出全面評價,形成了經驗收組人員簽署的人防工程竣工驗收意見。
國家xx委員會業務評審樓擴建人防工程質量符合有關法律、法規和工程設計強制標準,符合設計文件及合同要求,地基基礎工程、主體結構工程、人防口部、防護設備設施、防護門、密閉門、人防工程出入口及給水、排水、通風、電氣等工程質量控制資料齊全,安全和主要使用功能檢查符合要求,觀感質量符合要求,綜合質量達到驗收標準,一致同意竣工驗收,工程質量評為合格。
文檔為doc格式。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇十
云龍縣岔河三級水電站位于大理州云龍縣西南部,屬v等小(2)型工程,為徑流式發電站,電站設計引用流量2.14m/s,設計水頭471m,選用沖擊式臥軸水輪發電機組,總裝機容量8200kw,保證出力2573kw,年利用小時數5321小時,多年平均發電量4289kw.h,項目估算總投資4763.38萬元,于2xxx年12月28日開工建設,2xxx年9月9日完工提交驗收。
項目劃分引水工程、發電工程兩大部分組成,引水工程包括引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道安。發電工程包括主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及云南省大理州有關規定。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、購配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1.完成設計項目情況:引水工程經審查合格(引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道制安工程);發電工程經審查合格(主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同約定內容完成。
4.試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣設備等)。
5.工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂.
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
按照建設部《建筑工程施工質量驗收統一標準gb50300-2001》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準gbj300-88》的要求,建設單位于20xx年7月3日組織了初驗。20xx年9月9日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的成員由建設、監理、施工單位及監督站等人員組成。
組長:xxx。
成員:xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xx。
經過建設、監理、施工、監督等單位共同密切配合,云龍縣岔河三級水電站工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇十一
我單位集資建設的xx工程,由xx工程公司承建,xx設計院負責設計,xxx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xxx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于2xxx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于2xxx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
1、x與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的'質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
無
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇十二
我單位集資建設的__工程,由__工程公司承建,__設計院負責設計,__市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托__消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由__消防設施檢測單位于2__年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于2__年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇十三
單位工程名稱:
建設單位名稱:
3、審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程資料。
4、驗收組實地查驗工程質量。
5、專業驗收組發表意見,驗收組形成工程竣工驗收意見并簽名。
我單位于年月日組織勘察,設計,監理,施工,等有關負責人組成驗收組,對本工程的施工合同約定的項目進行了竣工驗收。
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(4)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
(一)成立以建設單位項目負責人唐斌為組長,主持驗收會議;各參建單位項目負責人和有關專家參加的驗收組,按照驗收程序進行驗收。
(二)施工單位介紹施工情況;
(三)監理單位介紹監理情況;
(四)各驗收專業組核查質保資料,并到場檢查;
(五)各驗收專業組總結發言,建設單位做好記錄。
竣工驗收標準為國家及廣西的強制性標準,現行質量檢驗評定標準、施工驗收規范、經審查通過的設計文件及有關法律、法規、規章和規范性文件規定。
對勘察單位評價:
對設計單位評價:
參加基礎,主體結構及有關重要部位工程質量驗收;
簽發設計修改變更,技術洽商通知;
參加有關工程質量問題的處理情況;
對施工單位評價:
分包單位資質符合要求,并對分包單位進行管理;
施工組織設計或施工方案有審批并執行;
施工現場配置施工操作技術規程及國家有關規范,標準;
按工程技術標準及經審查批準的施工圖設計文件實施;
工序,部位,單位工程質量的檢驗評定符合要求;
及時對質量問題的整改和質量事故的處理;
收集,整理了完整的質保資料;
對監理單位評價:
項目監理機構的人員資格,配備及到位符合要求;
監理規劃,監理實施細則按規定編制,審批;
對材料,構配件,設備投入使用或安裝前進行審查;
核查分包單位的資質;
實施見證取樣制度;
對重點部位,關鍵工序實施旁站監理;
簽發質量問題通知單,并復查質量問題整改結果;
組織工序,部位的質量驗收,參與單位工程質量的驗收;
收集整理完整的監理資料;
建設單位執行基本建設程序情況:
開工前辦理施工圖設計文件審查,質量監督注冊,施工許可手續;
按規定委托工程監理;
組織圖紙會審,設計交底,設計變更;
1、完成了設計和合同內容、質量驗收符合要求,同意驗收。
2、按勘察報告進行設計、施工。
3、按設計文件要求完成施工,施工質量符合設計要求。
4、工程質量符合工程建設強制性標準,符合設計和合同要求。自評達到優良等級。
5、該工程質量符合設計文件和工程建設強制性標準要求,達到優良等級。
6、工程檔案資料基本齊全。
本工程已經按設計圖紙和施工合同約定的范圍施工完畢,工程質量符合合同要求和設計圖紙要求及有關工程質量驗收標準,各項功能滿足使用要求。驗收組一致同意本工程評定為合格工程。同意使用。
建設單位(公章)。
項目負責人:
單位負責人:
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇十四
>
施工過程中使用的'主要建筑材料鋼筋、水泥、磚、砂石、商品混凝土等材料出廠證明書、合格證齊全有效;現場抽樣復試,復試合格后投入使用,質量符合設計及規范要求。
地基與基礎、主體、裝飾裝修隱蔽工程完工后自檢合格,做隱蔽工程檢查記錄,然后報監理驗收,驗收合格后,進行下道工序施工。砼強度實驗報告合格齊全。砂漿留有標養試塊,強度實驗報告合格齊全。
屋面防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;衛生間地面聚氨酯防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;外墻外保溫采用采用天津市寶坻區宏順泡沫板廠生產的系列產品。斷橋鋁合金窗由天津市大港長江鋁業有限公司生產。
給排水、采暖及電氣工程實用的'材料、質量證明書及合格證均齊全有效。
本工程的質量控制資料與施工同步并基本齊全;其中發生控制資料21項;安全功能資料10項,觀感質量資料10項。其中屋面淋水、衛生間試水、鋁合金窗三項性能檢測,給排水及采暖氣密性通球?qū)嶒灒姎庹彰魍娫囘\行等安全使用功能合格。以上資料均經監理驗收全部合格符合施工規范要求。
本工程在施工過程中建立健全了管理體系、質量保證體系及安全保證體系,嚴格執行建筑法律法規及施工質量驗收規范規定,堅持過程控制,對施工中出現的問題能夠及時整改,杜絕了重大質量事故的發生,確保了工程質量。
現經我公司技術質量部門聯合檢查,該工程已全部完工,經自檢工程質量符合設計要求及施工質量驗收規范規定,工程質量合格,達到竣工要求,特申請報驗。
建設工程初步驗收報告(專業15篇)篇十五
會議地點:xx會議室。
參加人員:詳見會議簽到表(附后)。
會議主持人:xxx。
會議紀要正文。
xxx主持會議,首先介紹各單位與會人員、宣布會議議程,并代表xxx工作組講話;他介紹了工程從立項到實施直至完工的情況,感謝各參建單位的辛勤工作和當?shù)卣案髀毮懿块T的大力支持;再由施工單位、監理單位、設計單位進行質量匯報和質量評估,然后進行實地質量檢查,最后作工程驗收總結。
本工程主要內容包括道路工程、交通工程、雨污水管線工程、道路照明、電力、電訊工程,道路總長xxxxm,路幅寬度為xx-xx米,橫斷面布置為:(監河側)xm人行道+xm車行道+xm人行道;瀝青混凝土路面。總投資約xxxx萬元。
三、檢查結束,驗收小組匯報檢查情況:
2、本工程所有分部分項所用原材料經檢測質量合格,混凝土及砂漿試件檢測結果均滿足設計要求,相關工程資料齊全、符合驗收規范的規定,同意驗收。
十、汶川縣質監站對工程驗收程序進行表態性發言,認為各相關責。
任主體關于竣工驗收文件準備齊全,驗收組成員資格符合要求、驗收方案可行,工程無違反強制性標準情況,工程竣工驗收組織有序、程序合法,工程實體質量抽查和觀感質量滿足設計要求、符合工程驗評標準要求,同意驗收。
十一、建設單位做竣工驗收總結:各單位一致認為本工程各分部分項工程質量均符合要求,同意竣工驗收。
xxxxxxxxxx工程監理部。
xxxx年xx月xx日。
抄報:建設單位。
抄送:各有關單位。
注:收到本紀要如有異議請在兩日內提出。