電纜橋架安裝施工方案篇一
1.1材料要求:
1.1.1消火栓系統管材應根據設計要求選用,一般采用碳素鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。
1.1.2消防系統的水泵結合器等主要組件的規格型號應符合設計要求,配件齊全,鑄造規矩,表面光潔,無裂紋,啟閉靈活,有產品出廠合格證。
1.1.3消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕,劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。栓閥外型規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。
1.2主要機具:
1.2.1套絲機,砂輪鋸,臺鉆,電錘,手砂輪,電焊機,電動試壓泵等機械。
1.2.2套絲板,管鉗、臺鉗,壓力鉗,鏈鉗,手錘,鋼鋸,扳手,電氣焊等工具。
1.3作業條件:
1.3.1主體結構已驗收,現場已清理干凈。
1.3.2管道安裝所需要的基準線應測定并標明,如吊頂標高、地面標高、內隔墻位置線等。
1.3.3設備基礎經檢驗符合設計要求,達到安裝條件。
1.3.4安裝管道所需要的操作架應由專業人員搭設完畢。
1.3.5檢查管道支架、預留孔洞的位置、尺寸是否正確。
2.1工藝流程:安裝準備-干管安裝-立管安裝-消火栓及支管安裝-管道沖洗-系統綜合試壓-消火栓配件安裝-系統通水試射。
2.2安裝準備:
2.2.1認真熟悉圖紙,根據施工方案、技術、安全交底的具體措施選用材料,測量尺寸,繪制草圖,預制加工。
2.2.2核對有關專業圖紙,查看各種管道的坐標、標高是否有交叉或排列位置不當,及時與設計人員研究解決,辦理變更手續。
2.2.3檢查預埋件和預留洞是否準確。
2.2.4檢查管材、管件、閥門、設備及組件等是否符合設計要求和質量標準。
2.2.5要安排合理的施工順序,避免工種交叉作業干擾,影響施工。
2.3、干管安裝:
2.3.1消火栓系統干管安裝應根據設計要求使用管材,按壓力要求選用碳素鋼管。
2.3.1.1管道在焊接前應清除接口處的浮銹、污垢及油脂。
2.3.1.2不同管徑的管道焊接,連接時如兩管徑相差不超過小管徑的15%,可將大管縮口與小管對焊。如果兩管相差超過小管徑15%,應用異徑短管焊接。
2.3.1.3管道對口焊縫上不得開口焊接支管,焊口不得安裝,在支吊架位置上。
2.3.1.4管道穿墻處不得有接口,管道穿過伸縮縫處應有防凍措施。
2.3.1.5碳素鋼管開口焊接時要錯開焊縫,并使焊縫朝向易觀察和維修的方向上。
2.3.1.6管道焊接時先點焊三點以上,然后檢查預留口位置、方向、變徑等無誤后,找直、找正,再焊接,緊固卡件、拆掉臨時固定件。
2.4、消防立管安裝:
2.4.1立管底部的支吊架要牢固,防止立管下墜。
2.4.2立管明裝時每層樓板要預留孔洞,立管可隨結構穿入,以減少立管接口。
2.5、消火栓及支管安裝:
2.5.1消火栓箱體要符合設計要求,產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。
2.5.2消火栓支管要以栓閥的坐標、標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把檢閥安裝好,栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開啟應靈活。
2.5.3消火栓箱體安裝在輕質隔墻上時,應有加固措施。
2.6、水泵結合器安裝:規格應根據設計選定,其安裝位置應有明顯標志,閥門位置應便于操作,結合器附近不得有障礙物。安全閥應按系統工作壓力定壓,防止消防車加壓過高破壞室內管網及部件,結合器應裝有泄水閥。
2.7、消防管道試壓,上水時最高點要有排氣裝置,高低點各裝一塊壓力表,上滿水后檢查管路有無滲漏,如有法蘭、閥門等部位滲漏,應在加壓前緊固,升壓后再出現滲漏時做好標記,卸壓后處理。必要時泄水處理。試壓合格后及時辦理驗收手續。
2.8、管道沖洗:消防管道在試壓完畢后可連續做沖洗工作。沖洗水質合格后重新裝好,沖洗出的水要有排放去向,不得損壞其它成品。
2.9、消火栓配件安裝:應在交工前進行。消防水龍帶應折好放在掛架上或卷實、盤緊放在箱內,消防水槍要豎放在箱體內側。
3.1箱式消火栓的安裝應栓口朝外,閥門距地面、箱壁的尺寸符合施工規范規定。水龍帶與消火栓和快速接頭的綁扎緊密,并卷折,掛在托盤或支架上。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
3.2消火栓閥門中心距地面為1.1m,允許偏差20mm、閥門距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差5mm。
4.1消防系統施工完畢后,各部位的設備組件要有保護措施,防止碰動跑水,損壞裝修成品。
4.2消火栓箱內附件,各部位的儀表等均應加強管理,防止丟失和損壞。
4.3消防管道安裝與土建及其它管道發生矛盾時,不得私自拆改,要經過設計,辦理變更洽商妥善解決。
5.1消火栓箱門關閉不嚴。由于安裝未找正或箱門強度不夠變形造成。
5.2消火栓閥門關閉不嚴。由干管道未沖洗干凈,閥內有雜物造成。
電纜橋架安裝施工方案篇二
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
第一條 工程概況
1.1工程名稱:_ 。
1.2工程地點: 。
1.3工程范圍及面積:
工程范圍為_________,總面積為 平方米(結算以本樓實際建筑面積為準)。
1.4承包方式:按施工圖紙和工程內容實行包工、包料、包質量的方式。
1.5工程服務內容:
1.5.1本分部工程采用manpai發熱電纜地面輻射供暖系統,施工范圍包括智能溫控器的安裝;保溫層、反射層、鋼絲網和發熱電纜的施工調試。
1.5.2對本分部工程進行安裝設計的技術支持、設備的采購供應、施工、安裝及調試運行等。
1.5.3本工程不包括溫控器前端配電部分的設計、材料采購及施工。不包括細石混凝土覆蓋層的施工。
第二條 履行期限
2.1 技術服務期限說明: 自本合同簽定生效之日起,乙方開始在甲方配合下履行發熱電纜地面輻射供暖系統的技術服務與支持的工作。
2.2施工期限說明:
發熱電纜供暖系統發熱電纜鋪設工程連續施工工期總天數為 天。
開工日期:乙方材料和施工人員進場之日。
電纜鋪設完工日期:進場之日后連續施工____天。
2.2.1開工日期:甲方書面通知后,乙方安排manpai發熱電纜等原材料的準備工作。按照甲方要求7日內進場,乙方工人進場之日為開工日期。
2.2.2竣工日期:系統調試完畢為竣工日期。為了避免溫控器人為的污損,溫控器的安裝根據甲方和乙方的協商日期安裝, 不包括在竣工日期內。
2.2.3本供暖工程系統的調試日期:當現場具備同時供電條件時,由甲方通知乙方對發熱電纜供暖系統進行調試,乙方在10日內必須完成調試。
2.3如遇下列情況,經甲方代表簽字后,工期可相應順延:
2.31不可抗力造成停工(如戰亂、自然災害等);
2.3.2連續停水或停電8小時以上;
2.3.3甲方要求臨時停工的;
2.3.4修改設計方案或增加工程量。
2.3.5因甲方進場條件不具備造成的。
由于乙方的責任原因,受到甲方或有關部門的停罰,工期不予順延。
第三條 合同額及支付方式
3.1工程合同額:
本工程依照雙方確認的合同總價 。(附件1)
3.2付款方式:
3.2.1本合同簽訂之日起3日內,甲方應向乙方支付合同總額的 作為預付款,即人民幣 元。
3.2.2乙方材料和施工人員進場后的 3 日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
3.2.3乙方完成發熱電纜鋪設施工面積的一半后 3 日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
3.2.4乙方完成整個工程發熱電纜鋪設后 3日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
3.2.4甲方在乙方發熱電纜供暖系統調試完畢后3日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
3.2.5余款為合同總額的 ,計人民幣 元,留作質量保證金,甲方應于本合同工程運行兩個采暖季( 月 日到 月 日)后的 7 日內付清。
第四條 甲方責任
4.1負責土建施工和各專業施工交叉作業的協調工作,為乙方進場、施工提供條件,封閉施工現場。
4.2提供施工臨時用房及所需水電。
4.3本項目開工之前將衛生間地面防水及保護層做完,并保證地面基本平整,兩米之內高差不得超過4mm。
4.4施工前甲方應配合乙方對鋪裝現場施工條件進行檢查驗收,并簽訂備忘錄。
4.5甲方可以委派專人或委托監理公司人員對乙方的施工工藝質量進行監督檢查。
4.6發熱電纜鋪設并檢測完畢后,乙方書面通知甲方進行隱檢驗收,甲方應在24小時內進行隱檢驗收,并簽署隱檢驗收文件或提出整改意見,24小時內未進行隱檢驗收的,將視為隱檢驗收合格。
4.7隱檢驗收后48小時,甲方協調乙方監督總包單位進行混凝土填充層的施工,以免發熱電纜遭到破壞。
4.8分部工程中的混凝土填充層施工完畢后,乙方對發熱電纜進行再次檢測并書面通知甲方進行分部工程驗收,甲方應在3天內進行分部工程驗收,并簽署分部工程驗收文件,3天內未進行分部工程驗收的,將視為分部工程驗收合格。
4.9負責對發熱電纜鋪設完畢驗收合格后房間的成品保護。
4.10與物業公司協調為乙方履行售后服務提供便利條件,包括臨時辦公場所及聯系電話等。
第五條 乙方責任
5.1根據甲方的要求,依據設計單位提供的資料進行發熱電纜輻射供暖系統的技術服務,其中包括:熱負荷校核、發熱電纜輻射供暖系統技術設計、繪制發熱電纜布置圖,提供發熱電纜大樣并嚴格按圖紙施工。
5.2乙方的施工界限為:發熱電纜的鋪設安裝,智能溫控器的安裝。
5.3乙方在施工期間采取嚴格的安全防護措施,保證施工的安全。
5.4乙方在施工期間應負責保護本工程范圍以外建筑的完好,如果因工程需要變更時,應與甲方協商。
5.5嚴格按照設計要求采購材料,并提供本工程使用材料的有關合格證、發熱電纜檢驗報告影印件 。
5.6乙方擔保發熱電纜輻射供暖系統施工質量,并為甲方提供保修服務。
5.7提供發熱電纜地面輻射采暖的用戶使用手冊,并對有關人員進行技術使用培訓。
5.8乙方在施工期間除正常施工外,不得進行任何有可能破壞或影響施工現場環境保護及野生動物保護的行為。
第六條 工程保修
6.1發熱電纜系統保修期限:兩個采暖季。
6.2保修責任:在本工程保修期內如發生質量問題,甲方應以電話或書面方式向乙方發出質量修理通知。乙方必須于24小時之內及時到達現場與甲方共同明確責任方,商議返修內容,提供每周7天每天24小時服務。
第七條 工程質量和技術要求
7.1工程質量必須達到乙方企業標準,規范無規定的項目應按施工圖紙要求執行。
7.2凡隱蔽工程,經乙方自檢后,應分批填寫隱蔽記錄,書面通知甲方,經檢查合格并符合設計要求,雙方簽字后方能進行下一個工序施工。如果甲方未能按乙方要求在24小時之內到達現場驗收,則被確認為乙方自檢合格,乙方可以繼續下一個工序的施工。
7.3甲方對違反施工程序和工藝規程的施工或使用不合格材料等不合質量要求的情況,有權指令乙方停工,返工費用由乙方承擔,所影響的工期不予延長。
第八條 系統調試與溫控器安裝
8.1乙方在分部工程完工后,當現場具備供電條件時,接到甲方書面通知后10天內對發熱電纜供暖系統進行調試。
8.2在系統調試前未經乙方允許不得通電試暖,擅自通電試暖而引起各種問題,由甲方負全部責任。
8.3分室控制溫控器的安裝應在工程交工前,乙方按照甲方與業主商定的時間由乙方派人安裝,以避免由于業主裝修造成的溫控器損壞。
第九條 項目驗收
9.1驗收
發熱電纜地面輻射供暖系統應根據工程施工特點進行隱檢驗收及分部工程驗收,系統調試完畢后,乙方無償向甲方提交全部施工原始資料、竣工圖及報告兩套,供甲方編制整體工程的竣工報告。
9.2發熱電纜隱蔽前,乙方負責半成品保護;隱蔽后甲方負責成品保護,系統調試前如果甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量、安全問題,由甲方承擔責任。
第十條 不可抗力
10.1甲乙雙方任何一方由于自然災害、戰爭等其他不能控制的原因致使任何一方不能履行或不能完全履行本合同約定的義務時,可免除違約責任。但是,受到不可抗力影響的一方應立即向對方告知不可抗力的情況,并在不可抗力發生后14日內,向對方提供不能履行或不能完全履行本合同的詳細情況說明書和有關部門的證明。不可抗力情況消失后,雙方應繼續履行本合同約定的義務。
第十一條 違約責任
11.1甲方或乙方不能按本合同條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
11.2除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
第十二條 合同生效與終止
12.1本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程驗收合格質保期滿后終止。本合同正本一式四份,甲乙兩方各執兩份,均具有同等法律效力。
12.2本合同的簽約地點 。
第十三條 爭議
13.1甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請技術合同管理機構會同有關部門調解。如無法通過協商解決,可向當地法院申請訴訟。
第十四條 其它
14.1如有本合同內容未包含的其他事宜,可經雙方協商同意簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。
14.2與本合同不可分割的文件:工程報價書;
14.3其它補充內容:
14.3.1合同條款與現行政策發生沖突時,應以現行施工合同(示范文本)條款內容進行解釋,亦可進一步簽訂施工協議書。
14.3.2施工過程中,乙方必須按國家相關規定進行安裝操作,執行相關安全施工文件。
甲方:單位名稱:法定代表人:委托代理人:電話:簽約日期:
乙方: 單位名稱: 法定代表人: 委托代理人: 電話: 簽約日期:
電纜橋架安裝施工方案篇三
1.1技術準備
(1)設計施工圖紙和電纜橋架加工大樣圖齊全。
(2)各種電纜橋架技術文件齊全。
(3)電纜橋架安裝部位的建筑裝飾工程全部結束,暖衛通風工程安裝完畢。
(4)土建預留的孔洞其位置,大小應符合設計和施工規范要求。
1.2材料準備
(1)電纜橋架及其附件:應采用經過熱鍍鋅處理阻燃、耐火和普通的定型產品。其型號、規格應符合設計要求。電纜橋架內外應光滑平整,無棱刺,不應有扭曲,翹邊等變形現象。
(2)金屬膨脹螺栓:應根據容許拉力和剪力進行選擇。
(3)鍍鋅材料:采用鋼板、圓鋼、扁鋼、角鋼、螺栓、螺母、螺絲、墊圈、彈簧墊等金屬材料做電工工件時,都應經過鍍鋅處理。
(4)輔助材料:鉆頭、電焊條、氧氣、乙炔氣、調合漆、焊錫、焊劑、橡膠絕緣帶、塑料絕緣帶、黑膠布等。
1.3主要機具準備
(1)鉛筆、卷尺、線墜、粗線袋、錫鍋、噴燈。
(2)電工工具、手電鉆、沖擊鉆、兆歐表、萬用表、工具袋、工具箱、高凳等。
1.4作業環境準備
(1)配合土建的結構施工,預留孔洞、預埋鐵和預埋吊桿、吊架等全部完成。
(2)頂棚和墻面的第一邊噴漿全部完成后,方可進行電纜橋架敷設。
(3)高層建筑豎井內土建濕作業全部完成。
(4)地面電纜橋架應及時配合土建施工。
1.5施工準備
(1)參加施工人員須持有電工作業證書,進場前由電氣專業技術人員進行技術培訓。施工隊要配備電工作業工具,常用工具由電工自己保管使用,專用大型機具由班組保管。
(2)現場加工須設置專用工作臺,加保護圍欄。作業時應配備電氣消防設備。
(3)作業班組應分工明確,建立崗位責任制,提高“專業化”施工水平。
(4)施工技術資料要和施工進度同步。
2施工部署
主樓、西副樓的電纜橋架由山東水電一隊安裝,東副樓的電纜橋架由山東水電二隊安裝。
3操作工藝
3.1工藝流程:預留孔洞預埋吊桿吊架彈線定位金屬膨脹螺栓固定吊桿、吊架安裝橋架安裝地面電纜橋架安裝。
電纜橋架安裝施工方案篇四
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
經雙方共同協商,本著平等互利的原則,甲方將電纜溝的工程交由乙方施工。遵照國家的有關規定要求簽訂本協議,以明確雙方的權利和義務,并相互配合、共同遵守。
一、工程名稱: 電纜溝工程(以下簡稱電纜溝工程)
二、工程地點:
三、承包方式:包工包料,全長約800米。
五、工程質量:按照國家現行的有關技術規范進行施工,工程質量為合格。乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙或施工說明等標準進行施工。乙方必須接受甲方現場工程師監督,接受整改意見。
六、工程價款: 結合本工程,經雙方共同協商: 場地平整、溝槽開挖、清理運至指定地點,溝底整平夯實、電纜溝及工作井、電纜溝墻體砌筑、局部砂漿抹灰、溝蓋板及溝內設施安裝(不包括電纜),等工程所有相關費用。包死價為每延米 元(含稅);工程竣工驗收后據實結算。過引崗渠部分、電纜井及電纜井蓋板根據現場實際情況再進行決算。由于現場地勢情況復雜,為達到施工要求需要清理、平整場地,此費用按現場實際發生臺班計量。
七、工程款的支付:
1、工程完成一半時,撥付工程款的40%,全面完成經甲方及相關部門驗收合格后,在10個工作日內付至總工程款95%;暫扣5%作為工程質保金,質保期為1年。質保金在質保期滿后1月內付清。
2、質保期自竣工驗收手續簽字的日期起算。在規定的保修期內,凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方無償保修。其保修期限為一年。
3、工程款采用支票方式支付。
八、甲、乙雙方的責任:
(一)甲方責任
1、負責場地的三通一平,以利于乙方施工。
2、負責施工過程中的外部協調。
3、負責施工過程中的技術要求。
4、負責按時支付乙方工程款。
1、負責按照設計圖紙及甲方的要求施工,保證電纜溝工程質量。工程質量不符合合同規定的,負責無償修理或返工。
2、乙方若未能按期完工,每拖延工期一天罰1000元。
3、乙方施工過程中必須服從甲方工程技術人員的統一指揮調度,科學合理有序地組織施工,嚴格遵守施工操作規格,并制訂切實有效的安全施工措施,做到安全生產、文明施工。若因乙方引起的質量問題及發生人身安全等大小事故,一切責任和經濟補償均由乙方負責。
九、其它未盡事宜:甲、乙雙方另行協商解決。本合同一式柒份,甲方執陸份,乙方執壹份。本合同自簽字之日起生效,工程完全結算完畢后自行廢除。
甲方: 乙方:
委托代理人委托代理人
電纜橋架安裝施工方案篇五
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
第一條 工程概況
工程名稱:_ 。
工程地點: 。
工程范圍及面積:
工程范圍為_________,總面積為 平方米(結算以本樓實際建筑面積為準)。
承包方式:按施工圖紙和工程內容實行包工、包料、包質量的方式。
工程服務內容:
對本分部工程進行安裝設計的技術支持、設備的采購供應、施工、安裝及調試運行等。
本工程不包括溫控器前端配電部分的設計、材料采購及施工。不包括細石混凝土覆蓋層的施工。
第二條 履行期限
技術服務期限說明: 自本合同簽定生效之日起,乙方開始在甲方配合下履行發熱電纜地面輻射供暖系統的技術服務與支持的工作。
施工期限說明:
發熱電纜供暖系統發熱電纜鋪設工程連續施工工期總天數為 天。
開工日期:乙方材料和施工人員進場之日。
電纜鋪設完工日期:進場之日后連續施工____天。
開工日期:甲方書面通知后,乙方安排manpai發熱電纜等原材料的準備工作。按照甲方要求7日內進場,乙方工人進場之日為開工日期。
竣工日期:系統調試完畢為竣工日期。為了避免溫控器人為的污損,溫控器的安裝根據甲方和乙方的協商日期安裝, 不包括在竣工日期內。
本供暖工程系統的調試日期:當現場具備同時供電條件時,由甲方通知乙方對發熱電纜供暖系統進行調試,乙方在10日內必須完成調試。
如遇下列情況,經甲方代表簽字后,工期可相應順延:
不可抗力造成停工(如戰亂、自然災害等);
連續停水或停電8小時以上;
甲方要求臨時停工的;
修改設計方案或增加工程量。
因甲方進場條件不具備造成的。
由于乙方的責任原因,受到甲方或有關部門的停罰,工期不予順延。
第三條 合同額及支付方式
工程合同額:
本工程依照雙方確認的合同總價 。(附件1)
付款方式:
本合同簽訂之日起3日內,甲方應向乙方支付合同總額的 作為預付款,即人民幣 元。
乙方材料和施工人員進場后的 3 日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
乙方完成發熱電纜鋪設施工面積的一半后 3 日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
乙方完成整個工程發熱電纜鋪設后 3日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
甲方在乙方發熱電纜供暖系統調試完畢后3日內,甲方應向乙方支付合同總額的 ,即人民幣 元。
余款為合同總額的 ,計人民幣 元,留作質量保證金,甲方應于本合同工程運行兩個采暖季( 月 日到 月 日)后的 7 日內付清。
第四條 甲方責任
負責土建施工和各專業施工交叉作業的協調工作,為乙方進場、施工提供條件,封閉施工現場。
提供施工臨時用房及所需水電。
本項目開工之前將衛生間地面防水及保護層做完,并保證地面基本平整,兩米之內高差不得超過4mm。
施工前甲方應配合乙方對鋪裝現場施工條件進行檢查驗收,并簽訂備忘錄。
甲方可以委派專人或委托監理公司人員對乙方的施工工藝質量進行監督檢查。
發熱電纜鋪設并檢測完畢后,乙方書面通知甲方進行隱檢驗收,甲方應在24小時內進行隱檢驗收,并簽署隱檢驗收文件或提出整改意見,24小時內未進行隱檢驗收的,將視為隱檢驗收合格。
隱檢驗收后48小時,甲方協調乙方監督總包單位進行混凝土填充層的施工,以免發熱電纜遭到破壞。
分部工程中的混凝土填充層施工完畢后,乙方對發熱電纜進行再次檢測并書面通知甲方進行分部工程驗收,甲方應在3天內進行分部工程驗收,并簽署分部工程驗收文件,3天內未進行分部工程驗收的,將視為分部工程驗收合格。
負責對發熱電纜鋪設完畢驗收合格后房間的成品保護。
電纜橋架安裝施工方案篇六
xx年3月份我應聘到xx房地產開發有限公司工作,擔任水電工程師職務,被安排到xx花園負責業主方水電工程管理工作,至今工作已經一年半,到工地工作已經滿一年。一年以來在公司領導支持和同事的協助下,基本圓滿地完成了相應的工作任務,得到了領導的認可與好評,也學習到了很多新的知識,取得了一些成績,但與領導的要求相比還存在一定的差距。在工作期間,本人任勞任怨,兢兢業業,不敢倦怠,以良好的職業道德和較強的責任心認真細致地進行工作?,F就一年來的工作情況和水電工程管理體會做如下匯報:
自從20xx年x月x日從總公司搬到工地,當時平地一片,我面對整個樓盤x萬多平方的水電工程管理工作,任務量大,工程種類多(高壓電、低壓電、消防、給排水、電梯、防雷、智能化、燃氣、通信、數字電視等),從圖紙消化、深化、配合預算到承包商考察、施工方案審查、圖紙會審、現場施工管理、竣工驗收等。工作中確實遇到不少困難,面對我本人并未退縮,積極解決問題,主動請示領導,積極與設計單位及施工單位溝通,協調各種關系,以便本項目順利開展工作,加快工程進度。
線徑過小不能滿足使用和規范要求,缺少發電機配電屏至發電機的連接電纜及聯系線路;水施圖中地下室排水管、小市政排水管與市政排水管標高存在矛盾,由于小區西南面科技路還未興建,沒有市給排水管道,須將整個小區給排水管道接入xx西路市政管道等等。經過與設計單位、施工單位、政府部門的溝通,重大問題就請示領導與土建專業聯系的向土建專業同事請教,存在的問題已得到解決。在現場施工中,對于重要工程部位及容易出現問題的分部工程,要采取要長時間旁站監理,例如:地下室側壁排水管套的安裝,1-4#首層及小市政排水管道標高測定、安裝、回填、分層夯實;預埋、暗裝等隱蔽電氣線路的安裝,相關主要開關、電箱安裝等都需旁站監理,以保證施工質量。經過一段時間,取得一定的成績,但水電安裝工程是建立在土建基礎上的,在日后的施工中難免存在變更及修改,這也是新的一年里需認真思考解決的問題。
自開工以來,我遇到不少問題,由于原來思維模式及自己對施工用電的重視程度不足,專業單位與總包單位施工用電發生了矛盾,銷售中心開售之前配電不平行發生跳閘情況,影響辦公,受到嚴厲的批評;使我認識到自己的不足,也算是用事實給我上了寶貴的一課。
一直以來的水電工程管理工作中,我得到了劉總和其他領導的大力支持及同事的協助,對領導的信任、支持和同事的幫助在此我表示充心的感謝,我有信心把本項目的水電工程管理工作做到最好。因此在明年的工作中準備從以下幾方面加強:
2、做好外部調協工作,積極與設計單位、施工單位及相關政府部門溝通;
3、堅持工作中的三大重心(質量、進度、造價);
4、制定全局工作計劃,凡事以公司利益為主。
電纜橋架安裝施工方案篇七
大印經典花園位于瓊海市銀海大道北側,總用地面積129771㎡,二期建筑物占地面積7750.88㎡,總建筑面積127944.04㎡(不含架空層面積)。本次施工為二期工程,擬建建筑包括:1棟16層住宅樓(10#),3棟15層住宅樓(15#.16#.17#樓),5棟18層住宅樓(9#.11#.12#.13#.14#樓),其中場地中央設1層地下車庫,地下車庫面積為13154.28+㎡。基礎形式為樁承臺基礎,剪力墻結構。本工程由海南大印經典置業有限公司投資建設,海南省建筑設計院設計,中外建工程監理有限公司監理,晟元集團海南分公司組織施工;由郭美龍擔任項目經理,邵晉琪擔任技術總負責。二期規劃有9幢建筑物,為高層單元塔式住宅樓,本工程屬于二類建筑,0.00相當于秀英標高見設計圖,設計使用年限50年,建筑安全等級為二級,抗震設防烈度為六度。地面以上耐火等級二級,屋面防水等級為二級;地下室耐火等級為一級,防水等級為二級,地下室覆土綠化的頂板的防水等級為一級;建筑耐久性等級為二級;建筑物高度分別為4630mm.4920mm.5500mm.5510㎜。標準層高度為$2。工期xx日歷天。
1、由于施工場地原因,為便于工程管理防火安全,在施工現場搭設鋼筋棚及工具房、機修房與其他設施。在施工現場邊建生活區、浴室及倉庫,民工宿舍、廚房、辦公室、門衛、食堂為一體。
2、外腳手架采用鋼管扣件、腳手片搭設,外側采用阻燃密目網全封閉。
2、現場配置高壓水泵,其揚程超過建筑物高度,并保持消防用水必需的水壓和水量。
1、職工宿舍配7只滅火器,并設置在門口明顯部位。
2、食堂設置兩只,掛在門口醒目處。
3、配電房設置泡沫滅火器一只,并設砂桶;機修房、鋼筋棚同木工棚各設置2只。
4、樓層每層掛1只。
5、施工現場動用明火處按實際情況設置。
6、配電房、木工棚等重要場所設置禁煙區,并掛貼禁煙牌、消防標語。
1、嚴格執行防火管理制度,建立以工程項目經理黃志春為組長,吳祥忠為副組長的消防小組,落實完善本工程的各項防火規章制度,同時建立義務消防組織、人員不小于職工總人數的5%。
2、定期不定期檢查各滅火器材,做到每只滅火器藥滿有效,消防道路暢通。
3、施工現場車輛通道內嚴禁堆放任何材料。
4、嚴格用火審批制度,對氣割、電焊等作業應有用火審批手續,同時定時間、地點和定人監控。每天用火結束后用火監護人對用火部位要進行認真人的檢查,無發現照火隱患后方可下班。
5、項目電工對施工現場和臨時宿舍的用電線路進行定期檢查,發現隱患,及時整改,防止電器火災事故發生。
6、對易燃易暴物品,設專門倉庫和專人保管,建立審批領用登記手續。
7、現場內從事電焊、氣焊工作人員均受過消防知識教育,持有操作合格證,指派監護人員,并配備滅火器。使用明火時,要遠離易燃易爆物,操作過程中,監護人不準擅自離開崗位。
8、施工現場應有明顯的防火宣傳標志。經常對職工是進行消防知識教育。
9、按瓊海市消防有關規定認真學習,加強管理,做一個懂消防、會消防的市民。
10、簽訂各級消防安全責任書,做到責任落實,有事可循。
11、施工現場設吸煙室三處。
12、設置易燃、易曝品倉庫,做到專人保管并嚴格出入庫制度。
1、在基礎施工時,主要注意保溫、養護用的易燃材料的存放。注意工地上風向是否有煙囪落火種的可能,注意焊接鋼筋時易燃材料應及時清理。
2、在主體結構施工時,焊接量比較大,要特別注意明火管理,電焊火花落點要及時清理,消滅火種。電焊線接頭要卡實,焊線絕緣良好,與腳手架或建筑物鋼筋接觸時要采取保護,施工用的碘鎢燈要架設牢固,距保溫易燃物要保持1米以上的距離。照明和動力用膠皮線按規定架設,不準在易燃保溫材料上亂堆亂放。
3、在裝修施工時,易燃材料較多,對所用電氣及電線要嚴加管理,預防斷路打火。嚴格控制明火的使用。
4、在使用易燃油漆時,要注意通風,嚴禁明火,以防易燃氣體燃燒、爆炸。
還應注意靜電起火和工具碰撞打火。
現場發生火災事故應注意的急救要領
施工現場發生火災時,應立即上報火災險情和組織現場義務消防員和施工人員進行補救,救火方法要得當,指揮人員要沉著冷靜。分清起火原因,著火點材料的不同,正確選擇撲火方法。油料起火不宜用水撲救,可用泡沫滅火器或采用隔離法壓滅火源。電氣設備起火時,應立即切斷電源,用二氧化碳滅火器滅火,千萬不可盲目向電器設備上潑水,這樣更易造成觸電、斷路爆炸等事故。電石庫起火,千萬不要用水滅火,因電石遇水會放出乙炔氣,造成更嚴重的后果。電石庫起火時應用黃砂、干粉滅火?;瘜W材料起火,更要慎重,要根據起火物性質選擇滅火方法,同時要注意救火人員的安全,防止中毒。滅火以后,要保護火災現場,并設專人巡視,以防死灰復燃。
電纜橋架安裝施工方案篇八
1、電井內的電纜橋架能否不用橋架支架,而直接用膨脹螺絲把橋架安裝在墻上。
2、橋架的大小往往與實際不符,可以根據電纜的多少適當的變更橋架的大小。
3、主樓電井內橋架蓋板應與橋架同時到場,強電電纜安裝完成后由施工單位扣上橋架蓋板。
4、弱電橋架蓋板應在弱電施工穿線大部分完成,分戶驗收前由施工單位扣上橋架蓋板。避免重復揭開橋架蓋板。
5、室外排水管道應由市政排水施工,因為市政排水施工單位施工比較規范,特別是鋪沙和地基處理。很大程度上能避免地面下沉問題造成的排水管斷裂。
6、管溝層一般層高有限,電梯廳部分一般管道、電纜比較多,可以要求施工單位將此部分管道盡可能的貼地面安裝(距地約10mm),管道最多允許排兩層,盡量留夠人員進出的空間。要求施工單位出施工方案后施工。
7、管溝層漏水問題的決絕辦法:土建部分:地面要找坡,同時預留導水槽致地漏。
安裝部分:地面分區域預埋導水線管,預留地漏排水管道致人防排水基坑內。安裝管道完成后,檢查穿墻套管是否封堵完好。
8、排污泵移交物業時要求施工單位清理排水基坑。以免垃圾堵塞排污泵。
9、地輻熱管道驗收時應留照片資料,作為存檔資料。避免地輻熱管道有接頭現象。同時日后維修也方便。
10、由于后期維修上給水漏水主要集中在水表破裂和閥門漏水問題較多,建議水表和閥門改為甲供。
11、根據物業要求和長期運行經驗,水暖井地輻熱管道和給水管在門口處要增加止水條,防止管井積水順著地暖管和給水管傳到住戶家里。同時地輻熱管附近的地面由于管道密集,地面混凝土密實度不能達到標準,管井積水極其容易滲到側墻邊造成臨近水暖井的業主家里內墻返潮等現象。另外水暖井地面找坡要大。
12、景觀排水應在路邊處形成一個凹形水槽用以疏導雨水到就近的雨水井,減少泥土被雨水沖到路面上。同時軟景地面要有組織的向集水井找坡。
景觀配電箱盡可能放在避雨的地方,室外線路用整根電纜,盡量做到無接頭,無法避免接頭的部位做到每個都檢查到位;加強監管室外電纜頭防水處理工作,如果設置中間配電箱,應設在石凳或影壁墻內暗裝(同時考慮物業臨時用電要預留空開)。
13、大門口人行通道建議改為xxx的那種出入門,門口無門檻,通道下無障礙,大門口有門檻、有橫梁,殘疾人、老人和兒童車通過比較麻煩,還要打開大門浪費人力、浪費時間。
14、排水管道套管、電纜套管及給水套管漏水也是漏水問題中較多的,套管防水應作為一個檢測項目加入驗收內容,需要逐個檢查落實套管防水封堵。特備是管溝層給排水管和電纜套管。
15、地下車庫防火卷簾防火分隔采用鍍鋅鐵皮而非是防火板(受潮易變形脫落)。
16、配電箱門后附箱內接線圖,掛牌說明用途、電源的來源和去向。
17、配電室在地下室時配電箱加裝排濕功能。防止因潮濕燒壞控制板等,地下室設備用房采用單獨的通風系統,避免物業為節省費用,不開車庫通風設備。
19、給物業移交時,加強設備功能的培訓工作,爭取做到讓物業都動一動,試一試,確保在質保期內設備運行正常。
20、室外管道溝和電纜溝,在施工時要注意找坡,并在最低點用排水管排至就近的排水井。萬象二期電纜溝給配電室漏水,讓人受不了,萬象一期,室外管道溝給動力中心漏水,讓人受不了。
21、室外工程施工時嚴格按圖紙施工,同時要求圖紙上要標明各管線的坐標,避免二次土方開挖時挖破纜線管道。如遇變更必須在竣工圖上明確改動線路的坐標及走向。(我曾為挖破高壓電纜懊悔過,學習天然氣管道設計圖所得此經驗。)
22、為避免扯皮,明確總包施工合同內質保時間應以具備交房條件之日起2年。
業主購房合同的質保期應以具備交房條件,開始交房之日起2年。
電纜橋架安裝施工方案篇九
項目進行一次大檢查。
檢查內容:施工現場的文明施工執行情況。
3.檢查依據:按文明施工管理條例及細則。
4.檢查方法:項目文明施工管理小組及公司文明施工檢查團應定期對項目進行檢查。
除此之外,還應不定期地進行抽檢,每次抽檢應針對上一次檢查出的不足之處作重點檢查,檢查是否認真地做了相應的整改,對屢次整改不合格的,應當進行相應的懲戒。
檢查采用評分的方法,實行百分制記分。
每次檢查應認真作好記錄,指出其不足之處,并限期責任人整改合格,項目文明管理小組及公司文明施工檢查組應落實整改的情況。
5.獎懲措施:為了鼓勵先進,促進后進,應對每次檢查中做的好的進行獎勵;做的差的應當進行教育和培訓,并督促其改進。
由于項目文明施工管理采用的是分區、分段包干制度,應當將責任落實到每個責任人身上,明確其責、權、利,實行責、權、利三者掛鉤。
12.6文明施工標準
1.綜合治理
2)加強施工隊伍的全面管理,堅持崗前培訓和持證上崗,嚴禁接受‘三無人員’。
3)作好建設工地現場安全保衛工作,落實防盜防火措施;
4)安全宣傳標語或安全警告牌規格統一,形成標準化。
2.場容場貌
1)區域劃分:施工區域與生活區域要分開,臨時建筑材料和施工設備應擺放整齊;
2)室內施工場地:建筑物內有足夠的照明,完工后對場地進行清掃;