廣告策劃需要綜合考慮目標群體、傳播媒體、策略手段等因素。接下來,讓我們一起來看看如何對問題進行整改,以下是一些實用的整改措施。
實用機房維保方案(模板15篇)篇一
本次機房搬遷的工程,新老機房的對接也將體現本次工程的水準.生產系統搬遷具有時間短、系統結構復雜、測試時間長、設備繁多昂貴、人員多、層次復雜等特點。本項目搬遷,時間非常緊,且設備間的穩定性也是一個考驗。因此,必須協調好各單位人員的關系,齊心協力才可能在預定時間內完成搬遷工程。本方案是以盡量不影響xxx的日常工作或將影響降低到最低為前提的情況下制定的,即在休息日前開始搬遷工作,到工作日以前完成整個服務器、網絡設備的搬遷、安裝及測試。并且在開機以后,繼續跟蹤系統的運行情況,隨時處理系統運行的異常情況。當然,在xxx各方面人員的充分協調及配合下才能完成本次搬遷任務。
我公司在上游廠商資源方面有較大優勢,如在搬遷工作中出現設備故障,除在備品備件中提供的備件外,還可協調各方資源以最快速度解決客戶設備故障問題。
二、搬遷規劃。
1.實施流程:
流程主要根據搬遷前的需要制定,主要詳細了解當前系統設備情況,系統運行情況。針對所了解情況制定詳細搬遷方案以及應急方案。
2.專業工程師了解用戶現在機房的現狀以及搬遷后的具體要求。充分考慮在實施過程中可能出現的各種情況,定制詳細可行性的遷移實施計劃,將機房遷移工作對用戶的影響降至最小。
3.編制搬遷前及搬遷后的物理布置表、連接表、線纜號表。可根據用戶情況分為多個系統進行分類。
4.在搬遷過程中需要xxx技術人員密切配合。
5.為保證搬遷工作順利、有序、安全的進行將制定詳細的搬遷流程,進行細致的分工,具體工作安排到人,責任到人。
6.搬遷工作中的每項工作原則最少安排人,以保證工作的準確性。
三、詳細實施方案本次設備搬遷共兩天時間,時間較為緊張。我們將盡量細化任務安排保證工作順利進行。
為了搬遷能按時順利進行,并且在搬遷后能夠保證設備正常運行,我們制定了一系列簡單明了的工作表,幫助工程實施人員確定各種搬遷工作中要執行的工作是否完成。避免工作失誤,避免造成搬遷工作的延誤。
1.實施流程:
2.目的機房的要求:
需要在搬遷前檢查目的機房的必要設備設施是否符合要求,本工作表是保證搬遷后設備能否穩定正常運行的先決條件,在搬遷前由搬遷負責人同相關人員填寫確認。
項目是/否解決方法備注機房ups功率是否符合要求。
機房制冷設備是否符合要求。
機房防塵是否符合要求。
設備電源是否到位。
(注意有特殊電源線要求的設備)小型機陣列柜pcserver交換機路由器切換器。
所需ip地址是否到位。
3.設備關機搬遷前準備工作。
設備搬遷前的準備工作是非常重要和必要的,因為根據我們的經驗,設備在長時間開機后關機會有意外故障導致不能開機或其他硬件故障情況發生。同時也有可能由于網絡連接錯誤導致服務器啟動后不能對客戶正常服務。所以數據備份,連接端口標識,地址規劃,備件準備都是非常必要的。
1)數據備份。
2)設備標記。
磁盤陣列:
網絡設備。
設備網絡接口號(針對其他網絡設備接口)。
對應設備幾口號。
3)設備的關機下架搬運。
設備關機需要按照正常規則正常關機,pc服務器需要先停服務后關機的要注意先停服務再關機。小型機磁盤陣列按照操作規程按順序執行每步操作完成關機。
在關機后所有設備按從上到下的順序拆卸,下架人員為我公司有多年施工經驗的專業人員。要求下架時先將所有線纜拆除,所有設備要輕拿輕放,以免造成不必要的損失,設備下架后放在指定區域由搬運人員運送到目的機房。
搬運過程如果要用小推車等運輸工具要在車上和設備間加墊緩沖物,以免在運輸過程中震動過大,造成設備配件松動。
4)設備上架。
設備上架按照下架相反程序操作。
ip地址規劃是針對用戶在搬遷后ip地址有變化,設備需要重新配置制定的配置表。在搬遷前對設備有一個詳細ip規劃,在配置時提高效率避免錯誤。
網絡設備。
設備原ip新ip備注。
5)備件備品。
windows20xxserver企業版安裝光盤片。
我公司搬遷人員需要攜帶必要工具:螺絲刀,筆記本電腦,偏口鉗等工具。
四、應急處理。
在設備搬遷后出現異常情況時現場技術人員立即檢查設備,檢查故障現象,確定故障位置。
硬件故障在備件準備范圍內的立即更換,不在范圍內的立即使用備用設備最短時間內啟用備用設備。由于配置數據或系統不能啟動的立即使用系統光盤備份數據等先前準備的備用工具軟件系統軟件重新按裝或恢復。
五、搬遷時間安排時間安排。
項目時間(小時)備注備份(可提前備份)。
停機。
拆卸。
上架。
連接。
開機。
配置測試。
六、后續服務。
七、搬遷報價:
實用機房維保方案(模板15篇)篇二
3、提供呼叫中心現場桌面技術服務支持。
4、負責桌面電腦、ip話機的日常維護、管理工作。
5、負責辦公設備的日常管理和維護工作。
6、協助其他同事解決it類問題。
崗位要求:
1、大專以上學歷,1年以上相關工作經驗,計算機相關專業優先。
4、掌握局域網基礎知識,協助網絡工程師進行故障判斷及日常工作。
5、熟悉常用辦公設備:如打印機、投影儀、復印件等。
6、熟悉思科、華為網絡交換機者優先考慮。
實用機房維保方案(模板15篇)篇三
1、設備遷移前的準備工作(老機房)。
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。
確定服務器的數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。同時對san網絡涉及的陣列、交換機也做一個詳細的記錄。
3)、檢查設備的硬件系統(6月14日)。
檢查各個設備連線,信號燈,液晶顯示屏等,查看是否有錯誤,如有需提早解決。
4)、標記線纜和設備(6月14日)。
在設備的顯著位置標記編號,在線纜的兩頭標記所連接的設備編號,并在標記過程中對設備和線纜的位置有一個總體上的認識。
5)、系統備份(6月14日晚)。
所有關鍵數據(包括程序,數據庫,各服務器的配置參數、操作系統等)的全備份。
二、設備遷移前的準備工作(新機房)(6月14日)。
新機房內的準備工作主要是對于機房環境的確認,包括:
1、配電室電力系統環境確認,供電系統環境確認,供電系統線路情況確認,各種電壓測量。
2、ups供電系統,電池供電性能檢測,ups主機參數確認,ups供電輸出參數測量。
3、業務專網線電信專網、電信外網、移動專網線路確認。
4、整體搬遷工作需要在新機房已經裝修完成,弱點和強電(ups)施工完成后,ups供電系統得到保障的情況下才能進行搬遷。
三、機房搬遷步驟(至新機房)。
機房的整體搬遷從進場準備到搬遷、測試完畢大概需要三天時間,考慮到金保工程系統經辦的需要,搬遷工作需要提前一個星期發布系統停機2天的通告。
1、pc服務器停機和整理(6月14日晚)。
pc服務器停機,切斷電源,并整理線纜和外設。
2、備份系統停機和拆離(6月14日晚)。
備份服務器和磁帶庫關閉系統,切斷電源,并從機柜中拆離并整理線纜。
3、數據庫服務器停機和拆離(6月14日晚)。
4臺hp小型機停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。
4、存儲系統停機和拆離(6月14日晚)。
磁盤陣列關機,注意關機過程可能比較長,要等其風扇停止后再切斷電源;san交換機關機,切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理光纖線。
5、網絡及安全設備停機和拆離6月14日晚)。
在網絡機架上按照交換機、中心交換機、路由器、入侵檢測、防火墻的順序。
將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置。
6、停止并整理ups系統(6月14日)。
待設備全部離電后,將ups停止并整理好。
整理機柜將七個空機柜解除固定,并整理線纜。
7、設備搬遷(6月14日)。
將整理好的各種設備裝車搬遷,注意過程中盡量避免劇烈的碰撞。到達新機房后,將設備按照子系統放置并清點設備清單。
四、系統再集成和測試(新機房)。
1、ups安裝(6月15日)。
在新機房內安裝上ups系統并測試其出入口電壓、電流和穩定性。
2、機柜安裝(6月15日)。
將機柜安裝固定在規劃好的新位置上。
3、網絡及安全設備安裝、連接及檢測(6月15日)。
按照原先記錄的位置將所有網絡及安全設備上架并連接,交換機和路由器上電開機,檢測其設置及連接是否正常,保證網絡正常運行,防火墻等網絡安全設備上電開機,檢查其參數及規則設定,檢測搬遷過程有沒有損壞設備硬件,以及原有設備規則設定是否保存良好。
4、pc服務器安裝及檢測(6月15日)。
pc服務器統一安裝在新機柜中,將其統一連接至kvm設備上,連接線纜,上電開機,檢測kvm切換功能和機器工作正常與否。
5、備份系統安裝及檢測(6月15日)。
備份服務器和磁帶庫硬件系統安裝入機柜,連接線纜,上電開機,檢測機器是否正常啟動,是否正常工作。
6、數據庫服務器安裝(6月15日)。
hp小型機硬件系統安裝入機柜,連接線纜。
7、存儲系統安裝(6月15日)。
將磁盤陣列安裝入機柜,根據搬遷前的標記和位置連接光纖線。
8、數據庫服務器和存儲系統上電開機檢測(6月15日)。
將小型機及存儲陣列上電,并按照磁盤陣列、小型機的順序依次開機,注意的是,要待上一臺系統啟動完畢后再開下一臺設備。啟動后,檢查磁盤陣列,小型機信號燈是否正常,在磁盤陣列和小型機上檢查錯誤日志,看其是否正常啟動。最后在小型機上檢查陣列上的文件系統是否被正常識別。
9、數據庫啟動和測試(6月16日)。
正常情況下運行后,數據庫都應正常啟動。
10、數據庫系統檢測(6月16日)。
檢測各個數據庫數據是否完好,保證數據庫安全。
11、應用系統檢測(6月16日)。
檢測各個應用系統是否能正常運行,保證搬遷后應用系統正常使用。
12、備份系統測試(6月16日)。
測試備份系統能否正常備份,確保數據安全。
13、設備整理和清潔(6月16日)。
對相關設備進行整理和衛生清潔,保持良好的運行狀態。
五、驗收。
整理本次遷移工作的相關文檔,重新整理。待全部工作結束,整個系統運行正常后,驗收該項目。
六、注意事項。
搬遷前的準備工作一定要細致,對各個設備的布局和線纜的位置要了解清楚,并做詳細的標注,包括出具結構拓撲圖,位置示意圖,設備和線纜的標記,系統重要數據的備份等等。搬遷時,避免劇烈的碰撞,要做到輕拿輕放,在裝車時,各個設備和設備與車廂之間要放置泡沫塑料或紙板來減輕運輸途中的碰撞。搬遷前和搬遷后都要根據設備清單對設備進行清點,避免遺漏。如遇設備硬件問題,應及時維修。數據庫和應用系統起不來時,拿出搬遷前的全備份及時恢復。整個搬遷過程中,和各個應用系統和設備負責人、服務商做好溝通協調工作。搬遷過程前期要與設備質保方商談設備搬遷過程的質保情況。搬遷前要確認ups安裝環境,希望建設單位能夠提供支持,主要是確認電池擺放位置和電源供電情況。搬遷前通知網絡運營商提供線路切割。確認辦公地點由大樓綜合布線公司能夠提供線路接入。對搬遷過程實時記錄,做好文檔整理工作。
七、搬遷涉及的費用。
搬遷費用通過招標整體解決,大致會涉及下列三方面的費用:
設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。
設備搬遷技術服務費:在設備無故障的情況下,中標公司提供技術服務,使搬遷后系統正常運行,設備故障問題不屬為本項服務范圍。若在搬遷過程中有設備損壞,則在故障設備恢復正常后再度集成。
壞的配件。建議用戶選擇質保費。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
實用機房維保方案(模板15篇)篇四
職責:
3、負責全國骨干網絡的搭建與維護;
4、合理分配本部門工作內容。
任職要求:
1、3年以上運維負責人相關工作經驗;
4、精通各種路由交換協議原理,并有較強的分析和故障排查能力和豐富的處理經驗;
5、對網絡監控系統(prtg,cacti)有很好的應用經驗;
7、有運營商類管理經驗、專屬網絡工作經驗者優先。
實用機房維保方案(模板15篇)篇五
職責:
2、負責服務器系統的安全管理,做好數據安全和病毒的防范工作;
3、負責現場的技術支持,及時解決出現的各類技術故障;
4、負責數據庫管理,及相關系統測試;
5、負責制定各服務器的數據備份計劃,并且確保備份數據可用性;
6、運維文檔的撰寫與歸檔工作。
任職要求:
1、計算機網絡專業大專及以上學歷,有ccie或hcie證書優先;
實用機房維保方案(模板15篇)篇六
職責:
實用機房維保方案(模板15篇)篇七
為深入推進我縣創建省級文明縣城工作,按照縣委、縣政府的工作部署,結合我局實際,制定實施方案如下:
一、指導思想。
以科學發展觀為指導,全面落實縣委十一屆三次全會精神,大力弘揚“少說多干、奮勇爭先、務實創新、開放超越”的灤南精神,創新工作方式方法,維護城鄉建設秩序,提升規劃設計水平,為打造“激情灤南、實力灤南、文化灤南、生態灤南、和諧灤南”和建設“濱海水城、經濟強城、文化名城、宜居靚城”營造良好的城鄉建設環境。
二、主要任務。
1、扎實細致開展規劃提升工程。以繁榮、舒適,提品位、出特色為目標,立足打造中等城市,對北河新區尚未定稿的詳細規劃設計方案進行回頭看并進行必要的修改和完善,使水、城交融,人工環境與自然環境二者更和諧。進一步梳理老城區詳細規劃設計構思,編制老城區控制性詳細規劃,通過優化公建設施資源配置、合理安排綠地廣場等公共活動空間,因地制宜確定開發強度,為實現功能更新、改善人居環境、保持改造的可持續性奠定基礎。
3、加強城鄉規劃工作的監督監察。結合縣委、縣政府有關城鄉規劃管理工作的文件以及《城鄉規劃法》的規定,加強對縣域內規劃執行情況的監督監察,鞏固和擴大工作成果。
4、建立健全保障機制。完善重大項目公示聽證等制度,聘請城市規劃建設方面的專家,對規劃、建筑、市政、園林等具體項目進行把關,對城市建設情況進行評估,并提出意見和建議;對重大項目進行公示聽證,對不利于生態建設的項目實行否局。
三、組織領導。
成立以局長王海林任組長,其他主管副職為副組長、各科室負責人為成員的領導小組。領導小組下設辦公室,辦公室主任由綜合科科長擔任,具體負責活動的組織協調和日常工作。各科室都要把這項活動擺上重要議事日程,切實與貫徹落實縣委第十一次黨代會精神結合起來、與推動當前工作結合起來,做到思想到位、領導到位、組織到位、工作到位、措施到位,確保創建工作有效開展。
四、步驟措施。
1、宣傳動員階段(3月15前)。
召開全體干部職工動員會,結合本單位創建重點,進一步健全領導機構和工作機構,分解責任、細化指標,將創建任務落實到每一位機關干部。
2、全面實施階段(3月16日——6月底)對照操作標準逐項對標創建,做到固強補弱、查缺補漏、全力提升。
3、鞏固提高階段(7月——12月底)。
針對查擺出的問題進行認真分析研究,制定整改措施,力爭各項指標達到創建標準。
2
五、工作要求。
1、統一認識,明確創建工作的目的意義。要廣泛深入地開展多種形式的宣傳教育動員活動,形成廣泛共識,增強全體干部職工參與文明創建的積極性和自覺性。
2、明確職責,形成文明創建的聯動機制。創建全省文明縣城工作涉及面廣、要求高,各科室按照具體部署扎實開展創建工作,積極配合,齊抓共管,形成有效運行的聯動機制。
3、嚴格考核,建立創建工作的督導機制。加強對創建工作的調度考核和自查測評,確保創建工作按要求與步驟完成目標任務,實行工作問責制,將文明創建工作納入年度目標管理和績效考核內容,切實保障爭創全省文明縣城各項工作順利實施和各項任務完成。
實用機房維保方案(模板15篇)篇八
維保部維保工作方案維保部門維保工作方案一崗位責任制:1、維保部門主要負責人經理/主管職責1、1建立健全電梯安全使用責任制,設置安全管理機構或者配備安全管理人員。1.2負責維保部工下面是小編為大家整理的,供大家參考。
一
崗位責任制:
1、維保部門主要負責人經理/主管職責。
1、1建立健全電梯安全使用責任制,設置安全管理機構或者配備安全管理人員。
1.3負責本部門年度計劃及預算的編制,執行和控制。
1.4維保人員培訓計劃的提出與組織。
1.5本部門維保人員的臨時調配。
1.6協調客戶意見的調查和投訴的處理。
1.7負責本部門內一般質量、安全事故的調查及處理意見的提出。
1.8及時、如實向有關部門報告電梯使用過程中發生的安全事故。
1.9跟進保養合同的新簽、續簽;與用戶負責人達成良好溝通。
2、主管助理(安全、質檢員)的職責。
電梯安全質檢人員是電梯安全使用具體工作的負責人,對維保電梯安全使用履行下列職責:
2.1建立并管理電梯技術檔案,認真填寫相關記錄,負責維保交接的質量驗收。
2.2監督維保小組定期檢修、保養電梯工作質量。
2.3對電梯使用狀況進行定期檢修,糾正和阻止維修人員過程中的違規行為,發現問題及時處理。
2.4監督維保工工作質量,提出整改意見,檢查維保整改完成情況。
2.5負責電梯定期年檢前的質檢工作并做好定期質檢報告。
2.6負責維保小組每月的電梯維保質量的評分。
2.7定期組織維保人員安全會議及培訓。
3維保區域長職責。
3.2通過數據的統計,對客戶的投訴及時作出反饋,督促區域員工匯總修記錄和維保報告。
3.3定期抽查管轄區域內電梯維保質量,找出差距,與部門經理溝通采取有效措施并加以改進。
3.4隨時掌握最新的產品技術和維保動態,并傳授給下屬的維保技術人員。
3.5根據公司的規定,管理及監督區域內員工對壞件的控制和回收。
3.6定期抽查所有維保小組在客戶現場服務時的工具,工作環境等的安全情況。
3.7定期技術現場培訓工作。
3.8負責區域維保項目負責人的工作溝通及回訪,及時上報公司領導。
4維保小組組長職責。
4.1協助維保區域長完成公司下達的指令性的工作,做好轄區保養計劃報告。
4.2對在保項目的電梯,按公司的保養流修改記錄程進行規范保養,填寫保養及修改記錄。
4.3監督維保工作工作質量,檢查維保計劃完成情況。
4.5對轄區維保人員工具清點及時更換。
4.6組織維保轄區班組人員對電梯故障分析會議報告,每月對維保和故障分析在例會上做報告。
5維保員職責。
5.1熱愛本職工作,對工作認真負責,一絲不茍,對技術刻苦專研,精益求精,樹立一心服務思想。
5.2對在保項目的電梯,按公司的保養流程進行規范保養,填寫保養及修理記錄。
5.3協同維保班長及區長完成保養計劃工作,完成公司下達的指令性工作。
5.4駐場服務電話24小時值班,及時處理接報電梯運行發生的故障,以確保電梯的正常運行,做好故障記錄。
5.5負責認真執行“安全操作規范”做好文明施工并做好安全工作。
二
為了加強電梯維保水平,提高電梯維保質量,確保電梯安運行,根據依照《中華人民共和國合同法》、《特種設備安全監察條例》及其他有關規定,本著“誰承包,誰負責”的原則,結合本項目的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就承包電梯日常維護保養的有關事宜訂立本承包制度。
1承包制度。
組織架構及待遇的分配:
經理(主管)(4500加30%管理人員提成)。
︱—主管助理(3500加20%管理人員提成)。
a區長——b區長。
(3200加25%管理人員提成×2人)。
︱
︱
組長。
組長(按以下計算)。
︱
︱
維保人員。
維保人員(按以下計算)。
以50臺為基準,超出基準每臺提成80元/臺。(組長55%,維保員45%)其中扣出5元/臺為管理人員提成。
特殊工地提成另計:
(如高層(25層以上)、貨梯、偏遠工地,超出基準每臺120/臺。(組長55%、維保員45%)其中扣出5元/臺為急修人員提成。
獎懲制度。
消全勤獎,不在崗位工地工作一次扣一分,一個月累積3分,扣除當月工資50元;一個月累積5分,扣除當月工資100元。特殊情況例外。(如不在本崗位,到其它工地進行維修或年檢,應填寫好維修單以及客戶的簽名確認,上交給調查小組)。
2、每月15日前將上月份維修、維保單上交公司辦公室,由文員檢查是否齊全,未按時上交齊全罰款200元。
維保質量(按抽查表)以100分為標準,75分及格,超出75分的最高兩組,第一名獎勵500元(組長300元,維保員200元)。第二名獎勵300元(組長180元,維保員120元)。底于75分的,每組扣除工資100元(組長60元,維保員40元)。
電梯年檢合格獎項。
年檢一次性通過,末打復檢的,給予20元/臺的獎勵,(另:質檢所的招待由小組自己負責)。
5業務增產增值獎。
全體維保人員如能自己增加維保業務的,公司給。
予維保合同的第一個月維保費作為獎勵。
6偏遠地區及摩托油費的補助。
1、偏遠地區(龍川、黃田葉園、船塘、紫金)公司給予交通費及住宿費報銷(按單報銷)。
2、油費補助。
1)經理、主管補助:500元;
2)主管助理補助:300元;
3)區域長:300元;
4)組長:200元;
5)組員:200元。
7電梯大、中修加班補助。
大修(工時在5小時至7小時):100元/人;
中修(工時在2小時至4小時):50元/人。
8電梯維保利潤的提成。
1按以前的計算方法提出維保維修總利潤的15%給維保管理人員作為福利,分配以下:
1)。
經理:7%2)。
區域長:3%×2人。
3)。
助理:2%2按以前的計算方法提出維保維修總利潤的5%給辦公室人員作為福利。
3以前維保小組的維保維修利潤提成取消。
三
1維保部的工具由公司統一發配到小組組長,如維保小組在工作中損壞工具應以舊換新更換,如維保小組自己遺失工具由小組自己承擔購買。
2為提高維保部工作效率公司應配備工程用車一部,預防偏遠區或郊區的電梯在夜間維修的不便。
四
維保部門存在的問題及解決方法:
維保人員素質不高。
每月底進行一次例會,提高維保人員的服務意識,引導維保人員如何與客戶溝通,及時整改與客戶溝通時所出現的問題,力爭提高每位維保人員的工作素質。
電梯維保不規范。
每季度進行一次技術培訓課,提高維保人員的技術與工作經驗,總結工作中存在的技術問題,相互學習如何整改,相信大家不斷學習,維保人員的技術與經驗一定會有所提高。
電梯維保救援不及時。
例會中要經常提及安全問題,要求維保人員高度重視安全,對維保的救援工作負起全責,以最短的時間完成維保救援工作。
使用單位或人員使用不規范。
與使用單位做好溝通工作,加強重視電梯的維保工作。要求使用單位安全管理人員要學習電梯的基本專業知識以及維保知識,了解電梯的原理,不但可以解決電梯的常見小故障,而且還能更好的監督維保單位按照《條例》和《規則》要求的內容進行維保,還要每天對電梯的使用情況記錄下來,發現故障問題立即通知維保人員處理,這樣才能保障電梯安全運行。
可在社區宣傳欄,廣泛宣傳“文明乘梯,安全乘梯”小知識,及電梯困人時應急救援措施,鼓勵社區使用人員參與對電梯的使用和維保工作的監督,提高社區人員乘梯安全保護意識。
實用機房維保方案(模板15篇)篇九
為了進一步提高市民文明素質,優化我縣投資發展環境,加快創建省級文明縣城,全力推進建設小康彬縣和構建和諧社會進程,根據《市創建文明城市實施方案》,結合我縣實際,特制定本方案。
一、指導思想。
以城帶鄉,以鄉促村,全面治理,整體推進。
二、基本方法。
統一安排,分頭治理;深化教育,提高素質;突出重點,集中解決;從嚴整治,強行入軌。
第一階段:6月17日至6月27日為宣傳教育、思想發動階段。主要任務是制定實施方案,層層宣傳動員。
第二階段:6月27日至12月1日為集中治理、解決問題階段。主要任務是根據創建工作方案,組織力量集中治理“臟亂差”問題。
第三階段:12月1日至12月中旬為檢查驗收、查漏補缺階段。主要任務是在各鄉鎮、各部門自查自驗的基礎上,由創建工作領導小組進行全面檢查驗收,針對存在的問題,提出整改意見。由各鄉鎮、各部門、各單位進行整改。
四、保障措施。
1、統一思想,提高認識。創建省級文明縣城是建設經濟強縣、構建和諧社會的現實需要,也是提高城市品味的重要手段,涉及到方方面面,它不僅關系到全局利益,同時又關系到我縣的對外形象。因此,各鄉鎮、各部門、各單位一定要從講政治、講大局的高度出發,充分認識創建省級文明縣城的重要意義,調動各方面的力量,為建設誠信彬縣、富裕彬縣、安全彬縣、和諧彬縣獻智獻策,盡心出力。
2、認真安排,精心組織。各鄉鎮、各部門、各單位要高起點、高標準地開展工作,既要搞好“硬件”建設,又要抓好“軟件”建設,既要解決突出矛盾,又要解決具體問題;縣級各有關職能部門,既要各司其職、各負其責,各管其事,又要顧全大局,密切配合,協同作戰,確保創建工作取得實效。
3、堅持標準,嚴格考核。各鄉鎮黨委、政府要按照創建文明縣城實施方案中提出的標準和要求,扎扎實實地開展整治活動。縣創建活動領導小組對各鄉鎮、縣級各部門、各單位創建活動隨時進行檢查和抽查,對工作滯后的鄉鎮、部門、單位將在電視上進行曝光,并將創建工作納入目標管理責任制和領導干部政績考核體系,嚴格考核獎懲,促進各項任務的順利完成。
4、加強領導,狠抓落實。為了加強對創建工作的領導,各鄉鎮、各部門都要成立相應的領導機構,抽調足夠的工作人員,扎扎實實地開展工作。
實用機房維保方案(模板15篇)篇十
網絡機房整改方案整理跳線(本部分由陳超、侯敏芝、侯思仁大力支持)。
固定設備:將機柜中的擋板調整到合適的位置,使管理員能夠不開機柜門就可以看到所有設當備的運轉情況,同時根據設備的多少和大小適當?shù)靥砑訐醢濉W⒁庖趽醢彘g留出一定的空隙。
將每一排配線架上的跳線分別貼上標簽,并且用扎帶或膠布進行整理。把配線架上整理好的跳線分別往兩邊向下分布,并且用扎帶把整理好的跳線固定在擋板間留出的空隙。
這樣就做到不交叉,不混亂,外觀好看而且清晰,在對后續的維修工作及檢查做好基礎,并且能迅速找到想要找的電線。機柜與機柜間的布線(本部分由劉禮贊、鄭潤坤、馬潤城大力支持)。
先準備3米左右的鐵線槽,帶開口機頂過線槽3個,機頂進出線拐角蓋板6個,橫跨線槽支架,一字螺絲刀一把,十字螺絲刀一把,螺絲足量。第一步:將機柜頂部的后蓋板拆掉。
第二步:用螺絲將機頂過線槽固定在機柜后部。
第三步:每臺機柜后上方裝入2個機頂進出線拐角蓋板,用螺絲固定。
第四步:先將兩個橫跨線槽支架鏈接成一個支架組件。
第六步:將橫跨線槽安裝在支架組件上。
第七步:進行兩個機柜間跳線的過線整理。第八步:安裝橫跨線槽的蓋板。
實用機房維保方案(模板15篇)篇十一
為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:
3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:
日程表包括如下內容:
4)搬遷工作步驟:
繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。
系統備份:分系統的數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。
備份同時可以進行按圖紙,在設備的顯著位置貼編號(兩個),保證在搬遷時不被刮落;(需用戶配合)。
設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理;。
在用戶的指導下,關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分;(需用戶配合)。
分系統順序搬遷到新機房,按事先確定的位置進行初步放置,待最終調試結束后固化安置;。
設備上架安裝;。
設備按關機的倒序進行開機調試;(需用戶配合);。
分系統調試;(需用戶配合);。
全系統聯調;(需用戶配合);。
系統機柜最終固定;。
技術指標的詳細恢復。
實用機房維保方案(模板15篇)篇十二
二、活動背景:
1979年全國人大常委會定把3月12日定為我國的植樹節。把這一天定為植樹節,一是為了紀念一貫重視和倡導植樹造林的孫中山先生。另外,3月12日剛好是驚蟄之后,春分之前,對全國來說,這時候植樹是最適宜的。植樹節是一個營造綠色環境,期待綠水青山,呼喚人們愛護環境的特別日子草長鶯飛,春回大地。在3月12日植樹節到來之際,人們紛紛走向田野山崗,履行公民的植樹義務。許多人用種植紀念樹、營造紀念林的形式,銘志于樹,寄情于林。
三、活動目的:
呼吁廣大的同學加入到愛樹,保護樹木的行列當中來。使同學們了解植樹節方面的知識,認識樹木對環境和人類的重要作用以及影響.從而達到讓廣大同學樹立起愛護環境和保護樹木的意識。
四、活動時間:每年植樹節前后。
五、活動地點:待定。
六、活動對象:暫定為大學生志愿者服務隊隊員。
七、活動安排:
活動一播撒綠色——植樹活動。
1、集合時間及地點:待定。
2、人員安排:待定。
3、植樹具體過程:
(3)栽植:謹記一句話“三二一”——三埋、兩踩、一輕提。放置樹苗時要將根部扶正、枝要展開,這是前提。栽樹時,須分三次填土。第一次填土少許,在距坑頂一定距離的地方先停止填,在已填的土上繞樹一周,用均力踩實,然后輕提樹莖、抖松,以保證樹根的呼吸暢通。第二次填土后,再繞樹踩實。在第三次填土后,盡量保證與坑面平齊。樹根放位時要與南北、東西方向的樹對齊。然后,在坑面上圍一個大圓盤,便于日后澆水養護。
(4)、澆水:定植完畢取水澆灌新植樹木,一定要澆透,澆足“成活水”。
(5)、覆土、保墑:將樹苗栽好后,覆蓋一層薄土,以保持水分;。
4、資料積累:采集植樹過程中的相關照片。
活動二賦予植樹特別的意義。
植樹,是我們每一個地球公民的義務,更是一份責任。一年一次的植樹節活動,讓我們賦予植樹活動以特別的意義。同學之間的“手拉手同學”,可以一起種下一棵象征彼此友誼的“友誼樹”;幾個好伙伴為一組,一起種下一棵“成長樹”;同一個月生日的同學在一起,共同種下一棵“生日樹”;邀請愛心志愿者一起參加植樹活動,種下一棵“愛心樹”;邀請本院其它部門或其他學院部門一起參加,種下一棵“祝福樹”……讓一株株小樹伴隨著我們一起成長!讓一段段往事在枝繁葉茂中沉淀!讓我們生存的這片熱土更綠、更美!同時,植樹活動不應只是植樹節里的活動,而應成為我們生活的一部分,成為我們的自覺行動和生活時尚。
實用機房維保方案(模板15篇)篇十三
為深化學校課程改革,促進學生多元化發展,實現學生終身持續發展,學校決定本學期進一步深入實施拓展性課程“走班選課”教學,為保證拓展性課程“走班選課”的有序開展,特制訂本方案,具體內容如下:
1、鼓勵教師結合自己的愛好特長,開發拓展性課程,編撰課程資料,盡可能的形成校本教材,報學校審核。
2、學校審核后確定課程,制作成海報在宣傳欄中宣傳,向全體學生公示。
3、依據學生的學科興趣、發展潛能、未來發展的要求、學生與家長的共識、以及教師指導意見等,引導學生通過自主選課平臺自主選課。
4、學生選課報名結束后,組成新的班級,按照規定時間和地點開展拓展性課程教學。
5、制定和完善拓展性課程評價方案,每學期末對學生的拓展性課程學習情況進行總結與評價。
本方案從第6周開始實施,本學期初一、初二拓展性課程“走班選課”統一在雙周周三團隊課進行。
1、學生:
(2)上課須帶筆記本,自覺遵守課堂紀律,認真聽講,不得在上課期間做作業;積極參加課堂活動和課外實踐活動。
2、指導教師:
(2)第一次上課前組織部分學生打掃好上課教室的衛生,桌椅擺放整齊;。
(7)安排學生做好上課教室電燈、門窗的開關工作,課后組織學生打掃好教室衛生。
3、班主任:
(1)根據學生實際,加強對學生的選課指導;。
報名時間:10月8日——10月10日,報名需在學校進行;。
(4)高度重視走班選課活動,積極配合各指導教師開展“走班選課”教學,加強學生的紀律教育,督促學生準時參加、認真學習。
4、學校:
(2)及時做好指導教師的月績效考核工作。
實用機房維保方案(模板15篇)篇十四
為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:
3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:
日程表包括如下內容:
4)搬遷工作步驟:
繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。
系統備份:分系統的.數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。
實用機房維保方案(模板15篇)篇十五
本次機房搬遷的工程,新老機房的對接也將體現本次工程的水準.
生產系統搬遷具有時間短、系統結構復雜、測試時間長、設備繁多昂貴、人員多、層次復雜等特點。流程主要根據搬遷前的'需要制定,主要詳細了解當前系統設備情況,系統運行情況。6.搬遷工作中的每項工作原則最少安排()人,以保證工作的準確性。
本次設備搬遷共兩天時間,時間較為緊張。項目是/否解決方法備注。
機房ups功率是否符合要求。
機房制冷設備是否符合要求。
機房防塵是否符合要求。
設備電源是否到位。
(注意有特殊電源線要求的設備)小型機。
陣列柜。
pcserver。
交換機路由器。
切換器。
所需ip地址是否到位。
3.設備關機搬遷前準備工作。
設備搬遷前的準備工作是非常重要和必要的,因為根據我們的經驗,設備在長時間開機后關機會有意外故障導致不能開機或其他硬件故障情況發生。同時也有可能由于網絡連接錯誤導致服務器啟動后不能對客戶正常服務。所以數據備份,連接端口標識,地址規劃,備件準備都是非常必要的。
1)數據備份。
數據備份需要搬遷負責人和系統管理人員在設備搬遷前進行備份。這次備份是搬遷前的最后一次備份,是必須認真完成的一項工作。是在設備出現故障后能否快速恢復的保證。備份包括服務器的數據備份。網絡設備的配置文件備份等。
此工作表在備份時由搬遷負責人同系統管理人員共同確認完成。
服務器表。
廊坊服務器名稱服務器功能備份內容是否備份完成。
網絡設備。
設備核心交換備份內容是否備份完成。
2)設備標記。
如果設備沒有名稱,需要為設備編制名稱,并在每臺設備上用標簽打印紙標記名稱,本表用于xxx對設備沒有詳細標記情況下紀錄。如有xxx網絡管理員有詳細標記,替換此表。此表主要用于設備搬遷后的快速連接,避免由于連接錯誤導致的服務不能正常訪問,延誤搬遷事件等情況的發生。
服務器。
項目網絡接口號對應交換機接口號。
磁盤陣列:
光線交換機端口對應服務器端口。
端口1。
端口2。
端口3。
端口4。
端口5。
端口6。
端口7。
端口8。
端口9。
端口10。
端口11。
端口12。
網絡設備。
設備網絡接口號(針對其他網絡設備接口)對應設備幾口號。
上架要按照雙方提前設計好的位機柜布置圖上架,布置圖需要設計合理,節省空間,便于維護,美觀。
機柜布置圖。
小型機機柜。
pcserver機柜。
5)ip地址規劃。
ip地址規劃是針對用戶在搬遷后ip地址有變化,設備需要重新配置制定的配置表。在搬遷前對設備有一個詳細ip規劃,在配置時提高效率避免錯誤。
根據同xxx技術人員的交流,ip地址不需要改變,本項目省略。
服務器表。
廊坊服務器名稱原ip新ip備注。
網絡設備。
設備原ip新ip備注。
6)備件備品。
根據我公司以往搬遷設備經驗,在搬遷過程中經常會有一些易損件損壞,影響搬遷工作的順利進行,甚至影響到用戶的工作我們提。我根據以下服務器配置列表將提供額外的備品備件以備急需。
廊坊服務器名稱服務器功能基本配置。
備品備件表:
設備數量單位。
光纖條。
內存1*2gb對。
硬盤100gbsas塊。
300gbsas塊。
測線儀個。
替換網線條。
捆扎帶包。
標簽打印機臺。
x3650電源個。
windows20xxserver企業版安裝光盤片。
windows20xxserver標準版安裝光盤片。
ibmserverguide光盤片。
