規章制度是規范社會成員行為的行為規范,它能夠為個體提供行為指導,保護他們的權益,維護社會穩定。規章制度是組織內外溝通的橋梁,下面是一些規章制度的溝通與協作經驗分享。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇一
規范設備房管理,為設備提供良好的`運行環境。
2.0適用范圍。
3.0管理職責。
3.1工作責任人:工程主管。
3.2值班人員負責低壓室及水泵水箱的日常巡查工作.
4.0內容。
4.1低壓配電室設專人24小時值班,每兩小時巡視各配電柜一次。
4.2值班人員負責對水泵房及水箱水位的巡視檢查,每班不少于兩次,并做好相應的記錄。
4.3非工作人員進入配電室,須經相關主管人員同意,且有工程部專業人員陪同,并在《特殊設備房來訪進出登記表》上作好相關記錄。
4.4低壓配電室內停送電操作必須由持證值班電工按操作規程操作,操作完畢應在值班記錄上作詳細記錄并向接班人交待清楚。
4.5值班電工應按規定對配電室設備進行巡查,做好巡視記錄,用電高峰期、風、雷、雨天氣時應加強巡視,發現問題及時處理;不能解決的問題應及時報告主管。
4.6配電柜開關供電線路應設有明顯標識,如分合閘指示卡、資料卡等;檢修停電,必須懸掛標示牌。任何人不得隨意移位或破壞標示牌。
4.7配電室內禁止亂拉、亂接線路,供電線路嚴禁超載運行,如確有特殊原因,應由工程主管或工程部領導同意后方可根據實際情況短時供電,并應增加巡視的頻率。
4.8嚴禁違章違規操作,操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具,絕緣鞋,絕緣手套等。
4.9在配電室內進行任何整改或變動必須經工程部領導簽字同意方可進行,進行較大的變動時還須報告中心領導批準后進行。
4.10照明和通風設施良好,溫度保持在40℃以下。
4.11配電室氣體滅火系統必須保持隨時有效,并應配置手持氣體滅火器放置于明顯且易于取用的地方。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇二
一、電氣變壓器、高壓、開關柜,低壓開關柜動力配電箱、架空線路、電力電纜、電力電容器要按照本單位電氣主管部門下達的年度維修試驗周期計劃表執行。
二、上述電氣設備每三個月進行一次保養,每一年小修。
三、工作人員負責人應按檢修收單中的.保養或小修項目,逐步進行檢修,檢修后填寫檢修驗收單,并存檔。
四、變壓器的大修,沒5—10年進行一次。(干式變壓器除外)。
五、當變壓器經檢查有缺陷或絕緣過低時,應立即進行檢修,對淘汰型變壓器(及其它電氣設備)應進行更換。
六、避雷器、避雷針應在每年雷雨季節前(公歷3月31日前)做測量,試驗安裝工作。進行五年的應淘汰更新。
七、避雷器、避雷針及其它接地裝置,每度春季必須測量一次接地電阻值并符合規程要求。
八、檢修組長(運行組長)應負責檢查檢修項目和檢修質量。
九、分管科長、設備員、檢修組長應共同對檢修后的設備進行驗收,并簽名,做好記錄。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇三
規范設備房管理,為設備提供良好的運行環境。
2.0適用范圍
低壓配電室及水泵房。
3.0管理職責
3.1工作責任人:工程主管
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇四
一、為規范辦公樓配電室380v低壓配電系統管理,保障公司辦公樓與聯建樓動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
二、公司物業部為辦公樓低壓配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
三、一般規定。
1、配電室必須門窗齊全,配電室門必須裝設防盜鐵門,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,禁止存放易燃易爆物品,但下列物品除外。
(1)必備額定安全用具(如:絕緣手套);。
(2)日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等);。
(3)電工專用工具及備件。
(4)消防器材。
3、保持配電室內外衛生,定期清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆積、積水。
4、低壓配電柜上手柄或按鈕、指示燈,儀表下方必須標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經物業部經理批準,并有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
7、擦拭各種設備時,一律禁止帶電進行。
1、熟悉配電室內的設備性能和操作,熟知配電負荷性質。
3、愛護消防設備及其他用具,做到放置整齊有序。
4、做好班中巡視檢查,發現問題立即向有關人員進行匯報。
5、努力學習,提高業務素質。
6、保持室內及設備的清潔衛生。
7、認真填寫好各項記錄。
五、配電室的日常巡視檢查。
1、配電室必須按規定每天由值班維修電工和機房值班員巡視檢查,在負荷高峰時段和夏季高溫季節,配電室重點部位增加巡視檢查次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:。
(1)各儀表、信號裝置的指示是否正常。
(2)導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
(3)電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
(4)對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
(5)配電柜體、調度機柜、監控機柜、靜電地板、動力電纜、信號電纜敷設是否良好。
(6)消防器材、絕緣用具性能、門窗、照明設施是否完好,巡檢完畢后必須將門窗關好,鑰匙放在調度室。
(7)按規定做好相關記錄。
六、配電系統的定期檢查及維護。
電工必須按月或季度對配電系統進行檢修,時間安排在不影響辦公及生產的情況下,并提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:。
1、檢查開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時必須修復。
3、檢查導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備檢查。
七、每年夏季和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:。
1、電纜進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、配電室有無漏水的可能。
八、如有緊急停電等突發事件時,值班人員必須立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和物業部報告。
九、消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
3、室內禁止吸煙。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
十、要害場所安全管理。
1、配電室門窗懸掛“非工作人員禁止入內”、“低壓危險”警示牌,室內懸掛“低壓危險”和“禁止合閘”警示牌。
2、配電室必須裝設向外開啟的防盜鐵門,電工進出配電室要隨手關門。
3、配電室要做到“三全”、“兩齊”
“三全”:(1)圖紙資料全;(2)絕緣用具全;。
(3)防護用具全。
“兩齊”:(1)電纜排列整齊;(2)配電室干凈整齊。
4、配電室內裝設測溫裝置,溫度不超過35℃。
5、配電室內設備日常操作由值班電工進行,檢查維護和調整負荷必須由專職電工進行。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇五
1、配電室全部設備,由工程部電工班負責管理及二十四小時值班,閑雜人員禁止進入配電室,特殊情況須經項目經理或工程主任批準后方可進入。
2、停送電由值班電工進行操作,非值班電工禁止操作,值班員必須如實做好值班記錄。
3、當班電工應按規定對配電設備定時進行巡查,做好巡視記錄。用電高峰期應加強巡視,發現問題應及時處理,不能解決的問題要及時上報。
4、供電線路操作開關應設明顯標志,停電拉閘,檢修停電,必須懸掛標示牌。
5、配電室內禁止亂拉亂接線路,供電線路嚴禁超載供電。如確需要,由工程部主任書面同意后進行。
6、嚴禁違規操作,操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、手套等,并有監護人負責監護。
7、配電室內設備及線路改變必須經工程部主任同意,重大改變應報告項目經理批準。
8、保持良好的室內照明和通風,墻上應掛溫度計,室溫宜控制在40度以下。
9、配電室衛生每班次清掃一次,保持室內清潔干凈,無雜物,無積水。
10、配電室內消防設施完好,手持式氣體滅火器必須保證有效使用。
11、配電室內應懸掛或備有高低壓系統圖,二次線路圖。
12、配電室內應做好防鼠工作。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇六
本標準規定了變配電室系統設備運行管理的技術要求,確保供配電系統和電氣設備的安全運行,適用于工程管理部強電專業。
《北京地區電氣規程匯編》。
1配電室值班人員必須取得國家規定的上崗證才能上崗。
2值班電工必須認真貫徹'安全第一、預防為主'的方針,堅持'保人身、保電網、保設備'的原則,切實保證'安全運行和安全用電。
3值班員嚴格執行門禁制度,任何外來人員進入配電室都要有主管領導批準,如遇供電局等政府職能部門人員來訪,驗明身份做好接待后,立即報告上級。
4值班員按規定認真巡視設備運行情況,并填寫運行記錄:《配電室設備運行記錄》。
5值班員清楚本值設備的運行狀態以及性能參數,并按照規定時間巡視檢查設備運行情況是否正常,及時發現設備缺陷,及時上報。當運行中的供配電設備發生異常情況威脅到人身或設備安全時,值班員可先進行處理,然后立即上報上級領導。
6每月檢查一次各高壓安全用具,保證用具良好,符合安全要求,每半年送供電局進行耐壓試驗。高壓用具應有固定存放地點,并標識清存放位置,做好編號防潮防損管理。
7對室內照明設備應定期檢查,隨時保證全部完好,應急照明應每月進行一次關燈試驗,發現問題立即處理并解決。
8每月應對所有變配電設備做一次關燈檢查,檢查人員攜帶手電筒檢查一、二次設備的接頭連接處、引線及端子是否接觸不良,有無打火、發熱、發紅等異常現象,對滿負荷或超負荷的出線和設備要重點檢查。
9特殊情況要按特巡處理,增加巡視次數:1)異常天氣情況下,如雷電、大雨、大風、高溫等;2)設備處于高峰負荷或過負荷時;3)設備一般缺陷有發展,但又不能消除,需要不斷監視時;4)新投入、檢修試驗后的.設備;5)重大活動、重大節日要求確保供電的情況下。
10停電檢修必須認真執行四措六制,即在高、低壓設備上進行全部或部分停電檢修時,使用《第一種工作票》和《倒閘操作票》,停電倒閘操作必須認真執行操作票制度,并填寫《倒閘操作票》。在配電室內進行非工作和其它不停電工作時,填寫《第二種工作票》。停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄;工作票制度、工作交底制度、工作監護制度、工作間斷和工作轉移制度、工作終結和送電制度。
11配電室應定期檢查防小動物措施,做好防范工作。
12值班人員應定期組織業務培訓和反事故預案演練等工作。值班人員要達到'三熟'、'三能'。'三熟':熟悉設備、系統和基本原理;熟悉操作和事故處理方法;熟悉本崗位規程制度。'三能':能分析運行狀況;能及時發現隱患并排除故障;能主動學習專業知識,并掌握一定的技術技能。
13變配電室設備發生事故后,應立即組織有關專業人員認真調查,分析事故必須實事求是、嚴肅認真。要做到'事故原因不清楚不放過、事故責任者和應愛到教育者沒有愛到教育不放過、沒有采取防范措施不放過'的三不放過原則,事故后由主管填寫《事故分析調查報告》。
14變配電設備應按規定進行檢修保養和定期預防性試驗。
15接上級供電部門調度令時,應立即做好記錄,并進行錄音,隨后上報領班、主管,并經再次確認后,立即上報上級。
16強電專業負責對所管理的變配電設備建立設備檔案,做到一機一擋,并編制檔案目錄,以便查閱。設備檔案統一由工程管理部管理,由專業主管負責不斷完善設備檔案。
《工程管理部巡視簽到表》。
《配電室設備運行記錄》。
《第一種工作票》。
《第二種工作票》。
《倒閘操作票》。
《事故分析調查報告》。
1.本標準由工程管理部組織起草、公司主管領導審核、總經理批準。
2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇七
制定:xx。
巡回檢查和安全防火制度。
第1條。
巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第2條。
遇到下列情況,應增加巡視次數:
1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;
2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;
3、新安裝的設備加入系統運行;
4、設備缺陷近期有發展時;
5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
6、根據上級的批示,增加巡視時。
第3條。
單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第4條。
巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。
第5條。
專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。
第6條。
通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第7條。
易燃易爆物品,應放在指定地點或專用倉庫保管,嚴禁放在火源附近。
第8條。
變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。
防部位平面圖。
設備驗收制度。
第9條。
凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第10條。
凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第11條。
設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第12條。
大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第13條。
運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。
1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。
第14條。
有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。
第15條。
消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當地電業部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。
第16條。
部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
運行維護工作制度。
第17條。
設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第18條。
除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第19條。
高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
第20條。
變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第21條。
根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。
第22條。
現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。
第23條。
變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第24條。
變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1、設備制造廠家使用說明書;
2、出廠試驗記錄;
3、安裝交接有關資料;
4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;
5、歷年大修及定期預防性試驗報告;
6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;
7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。
第25條。
變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第26條。
變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇八
保證變配電設備設施安全運行。
二、適用范圍。
各管理區域內(大廈)變配電站設備及附屬設施的管理。
三、內容。
(一)高壓系統。
1、觀察雙回路高壓進線電壓是否正常,如偏差超過允許范圍,要及時報告上級部門及供電局用電監察。
2、觀察高壓進線電流、指示燈、聲音是否正常,如發現比正常值偏大或有異常現象,要快速查明原因,及時報告上級部門及電器修理廠(委托維護單位)。
3、觀察直流屏電池電壓、浮充電流是否正常,檢查電池水是否在指定位置以內,如發現電池水不夠,要及時補足。
4、巡視環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(二)變壓器系統。
1、巡視變壓器運行溫度,高、低壓電流是否正常,有無噪聲,如發現與平時運行溫度、電流有異,要及時了解,分析原因,作出正確應急處理,并上報上級部門,及通知委托維護單位來修理。
2、檢查環境衛生及防鼠設施完整、環境整潔。
(三)低壓配電系統。
1、巡視各變電柜、饋電柜、聯絡柜、電容柜,觀察各控制回路的工作電壓、工作電流、功率因數、指示燈是否正常,有無噪聲,并做好記錄。
2、檢查并清潔各電柜表面積塵。
3、檢查環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(四)燃油系統。
每周巡查一次燃油系統,記錄儲油罐及各日用油箱油位,總控制柜及現場控制柜的控制狀態,各電氣開關及指示燈是否正常。其中第一、二項每二小時巡查一次,第三項每4小時巡查一次,將結果填寫在《電站運行記錄表》上。
文檔為doc格式。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇九
為貫徹安全第一的方針,確保管理項目供電系統安全正常運行及服務質量,特制定配電房管理制度。
1、配電房全部機電設備由工程部負責管理和值班,停送電由值班人員操作,無關人員禁止進入配電房。
2、配電設備由工程部負責管理和值班,配電設備的停送電由工程部值班員操作,非工程部值班員禁止操作。復雜的倒閘操作,必須執行操作票制度、監護制度,高壓環進、環出柜嚴禁操作。操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等。高低壓柜開關狀態須作好警示、標識。
3、室內照明、通風保持良好,并經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵,室內溫度控制在35℃以下,墻壁配掛溫度計。
4、建立運行記錄,每天巡查、每月細查一次,半年大檢修一次。查出問題及時處理,并做好記錄,解決不了的問題書面報告主管部門領導。
5、配電房內禁止亂拉亂接線路,嚴禁超載供電。
6、經常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態下能正常使用。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇十
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇十一
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安保科、生計科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。
高低壓配電管理制度(通用12篇)篇十二
(1)張貼“閑人免進”標志,控制無關人員進入。如工作需要,應進行登記后方可進入。
(2)所有電工要持證上崗,按規定穿戴好勞動防護用品。值班員要堅守崗位,勤檢查,勤巡視,及時排除異常狀況,避免發生短路、斷電、火災等事故。
(3)工作人員要嚴格遵守崗位安全制度和安全運行規程,禁止在崗位內喝酒、吸煙、娛樂、睡覺等,嚴禁擅離職守,認真履行職責。堅持巡回檢查制度,做好設備運行登記和工作記錄。
(4)配電室內不得堆放雜物及與工作無關的物品,嚴禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
(5)定期對變壓器、開關柜、配電柜等進行清掃。
(6)安裝、維修電器線路時,要在上級電閘懸掛“有人操作、嚴禁合閘”的標志牌,嚴格執行安全操作規程。
(7)應按規定正確填寫、使用倒閘操作票。
(9)熟知消防報警程序及配電室消防器材存放位置和使用方法,嚴禁將消防器材挪作他用。
(10)保證應急照明裝置正常運行。