最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇一
各市(縣)、區住建(建設)局,各有關單位:
為全面落實我市工程質量治理兩年行動實施方案的目標任務,進一步加強工程建設責任主體和有關單位的質量意識,落實五方主體項目負責人質量終身責任,提升我市工程質量總體水平,6月28日到7月1日,無錫市住房和城鄉建設局組織專家,對全市范圍內在建的建筑工程開展了20上半年度工程質量大檢查活動,現將此次檢查有關情況通報如下:
1、總體情況。
此次大檢查隨機抽查了無錫地區19個工程項目,總建筑面積約30萬平方米。檢查的主要內容是:(1)抽查工程質量監督檔案;(2)檢查項目建設、勘察、設計、施工、監理等單位的質量行為和工程質保資料;(3)現場抽查涉及工程主體結構安全和重要使用功能的實體質量;(4)預拌砂漿使用情況;(5)現場抽測15個砼構件強度、28塊現澆板厚度、26個砼構件鋼筋保護層厚度。根據檢查組發現的問題,共簽發工程質量整改通知書7份。
通過對此次檢查的實體質量、各方質量行為、工程質保資料,以及一些實體抽測的情況進行綜合分析,目前我市建筑工程質量水平總體保持平穩,各市(縣)、區工程質量監管能力逐步提升,參建各方的質量行為日趨規范,工程建設強制性標準執行較好。主要體現在:
1、工程建設各方責任主體和有關單位質量行為日趨規范。參建各方質量意識逐步加強,工程質量責任能較好得到落實,能嚴格執行工程質量有關的法律法規、工程建設強制性標準條文和規范性文件。
2、工程質保資料基本齊全、同步。大多數工程已按要求使用江蘇省新版《建設工程施工質量驗收資料》,現場檢查的工程質量控制資料、涉及工程結構安全和功能性檢測的資料基本齊全,并且基本與工程施工進度同步。
3、工程實體質量總體保持平穩。大部分工程的參建單位能嚴格按照設計文件和工程建設有關規范、標準、規程、圖集組織施工,各類住宅工程質量總體符合江蘇省《住宅工程質量通病控制標準》、“無錫市建筑工程質量通病防治措施”的通知等相關要求,質量通病防治等各項施工方案的措施基本得到落實。
4、實體抽測情況:現澆混凝土構件回彈強度推定值抽測合格率60%,現澆樓板厚度抽測合格率72%,鋼筋保護層厚度抽測合格率100%,現澆砼構件強度和樓板厚度抽測不合格率較去年有所上升。
5、預拌砂漿使用情況:大部分砌筑工程根據設計文件的要求使用預拌砂漿,粉刷工程使用預拌砂漿的比例目前還偏低。
二、檢查發現的主要問題。
(一)質量行為方面。
1、部分建設單位的質量行為不規范。部分工程施工許可證手續辦理滯后;個別工程建設單位未能將施工圖審查意見書、審圖回復及設計變更文件反饋給施工、監理單位;個別項目未按綠色建筑設計專篇的要求使用預拌砂漿,如xdg(xq)-2011-38地塊房地產開發項目c、d、e塊11#房。建設單位對無錫市建筑工程質量通病防治措施(錫建工〔2013〕9號)文件執行力度不夠,不能及時組織調整相關設計內容,致使現場質量通病措施落實不到位;建筑物沉降觀測時間滯后或未進行沉降觀測。
2、部分監理單位的質量行為不規范。部分工程未根據《江蘇省建設工程施工項目經理部和項目監理機構主要管理人員配備辦法》配備足夠的監理人員;個別項目總監理工程師不在現場;監理規劃編制針對性不強;防治質量通病的監理實施細則未根據設計文件、規范、省、市相關文件通知及現場實際情況進行編制;對于現場存在的質量問題,監理單位未及時出具書面通知責成施工單位進行整改;關鍵部位、關鍵工序未旁站;部分監理旁站記錄反映內容不完整,與現場施工情況不一致;無監理平行檢查記錄。
3、部分施工單位質量行為不規范。部分工程未根據《江蘇省建設工程施工項目經理部和項目監理機構主要管理人員配備辦法》配備足夠的施工管理人員;部分施工單位質量責任制未有效建立,項目經理等崗位形同虛設,質量管理人員未常駐現場;現場質保體系不健全,質量管理制度不落實,實體質量保證能力低,主要表現:部分施工單位未按設計文件進行施工,未認真執行所編制的各種施工方案,施工技術標準執行不嚴,施工操作技術規程及設計文件中采用的現行規范標準圖集現場配置不齊全,導致質量問題和通病的出現。
(二)現場實體質量方面。
1、未執行江蘇省《住宅工程質量通病控制標準》和無錫市建筑工程質量通病防治措施(錫建工〔2013〕9號)文件的要求,具體表現在:本次檢查中發現多數工程未將質量通病防治措施納入施工圖設計文件及根據相應質量通病防治措施出具設計變更文件。部分項目在設計文件已有質量通病防治專篇的情況下,仍未執行質量通病防治的各項內容,如商品房b地塊3#房等工程。部分項目在編制質量通病防治方案和質量通病防治實施細則未根據設計、規范、相關文件及現場實際情況進行調整,導致現場質量通病措施未有效落實,如外窗窗臺梁高度不足150mm,窗臺未內高外低及坡度不足10%;窗側砼框厚度不足120mm等問題,易造成外窗滲漏隱患。住宅工程頂層砌筑砂漿強度低于m7.5;墻體轉角部位漏設構造柱;墻體拉結筋間距大于500mm,易造成墻體裂縫等質量問題的發生。
2、本次檢查抽查到的操作面,鋼筋工程總體符合設計文件和驗收規范要求,但鋼筋工程質量問題還普遍存在,有些問題還暴露出監理、施工單位對設計文件和規范理解的欠缺:部分工程鋼筋施工存在較多不符合設計、規范和圖集的問題,如剪力墻邊緣構件箍筋和單肢箍規格、間距未按設計施工;框架梁偏心未按設計要求進行框架梁加腋;剪力墻邊緣構件縱筋綁扎搭接接頭在非連接區連接,且接頭未錯開,綁扎搭接區域范圍內箍筋未加密;箍筋彎鉤水平段長度不足10d等現象還普遍存在。
3、部分現澆混凝土結構,特別是剪力墻結構體系的砼外觀質量較差和構件幾何尺寸偏差較大,主要表現在以下幾個方面:剪力墻砼蜂窩、麻面、露筋情況較嚴重;變形縫兩側構件幾何尺寸偏差較大,剪力墻厚度不足設計要求;二次結構澆筑質量較差;外挑板立模高度不足,致使成形的外挑板厚度不足設計要求;施工現場留置的砼試塊內容標識不完整;砼同條件試塊未放置在結構相應部位。
4、水電安裝方面:sc管的套管處缺跨接或離墻過近;leb的4×5的接地扁鋼與圓鋼連接方式不對;成排敷設pvc管間距過近,部分pvc管重疊超樓板2/3;接線盒未見3c認證標識且部分接線盒未錯開,部分pvc電導管保護層不夠;公共部位照明配管設計為jdg管,現場施工為pvc管。
(三)施工、監理資料方面。
(四)質量監督檔案方面。
本次大檢查對所檢項目的質量監督檔案作了有針對性的檢查,各區(市)質量監督機構大多數能按江蘇省2014版檔案的要求設立監督檔案,但監督檔案檢查中也發現了一些問題。如部分監督機構對于住宅工程質量通病防治的監管力度不足,導致個別地區住宅工程質量通病防治措施未有效落實;部分工程五方責任主體質量承諾書項目負責人未簽名;個別工程存在質量監督機構單人執法現象;監督抽查頻次不足;部分監督抽查記錄內容表述不清或過于籠統,不能反映出工程實際質量狀況;部分整改回復資料內容不具體,缺少相關附件、圖片等證明材料;對不合格檢測報告處理情況未進行跟蹤,質量監督抽測工作內容在監督檔案中沒有反映。
三、通報批評的單位和工程。
3、宜興融達建設有限公司承建、南京德陽工程監理咨詢有限公司監理的億達大廈工程。
四、今后工作要求。
1、針對此次檢查組下達的《工程質量整改通知書》,有關責任單位應積極落實整改,各市(縣)、區住建局(建設局)應對整改情況跟蹤檢查;對存在嚴重違法違規行為或結構安全隱患的工程建設責任方,各地區應依照有關法律法規進行處罰,并將處罰及整改情況及時上報市住建局。對于工程實體檢測時查出的問題,要委托有資質的檢測單位進行檢測,根據檢測結果決定是否采取加固等相應措施,確保工程結構安全;同時全市各參建單位要以本次檢查為契機,對照質量問題匯總表,全面檢查存在問題,舉一反三,全面提升質量管理水平。
2、進一步落實工程質量責任追究制度,明確建設單位是工程質量的第一責任人,對工程質量負全面責任,勘察、設計、施工、監理等單位以及檢測機構按照法律、法規和合同約定,對工程質量承擔相應責任。各地區要進一步規范工程參建各方的質量行為,嚴格執行基本建設程序和工程建設標準,遵循科學規律,保證工程建設的合理工期、造價和質量。
3、進一步加強工程質量通病專項治理的工作,各地區質量監督機構要根據《關于進一步加強無錫市住宅工程質量通病專項治理的通知》(錫質監字[2016]02號)文件要求,將住宅工程質量通病專項治理作為一項監督重點,定期組織針對通病治理的專項檢查,通過抽查、巡查和組織專項檢查等手段,督促各參建單位落實專項治理責任,及時發現質量通病治理過程存在的問題。嚴格執行實體樣板引路制度,在每個分部、分項工程開工前,將對實體樣板進行檢查,未制作實體樣板或樣板制作不符合要求的,施工單位不得進行該分部、分項工程施工。針對住宅工程質量特點和常見問題,編制住宅工程質量通病專項治理技術方案,開展住宅工程質量通病的專項治理,嚴格質量責任落實,使工程質量水平明顯提高,投訴明顯減少,住戶質量滿意度明顯提高。
4、各地區質量監督機構要進一步改進監督管理模式,逐步提升監管效能,把參建各方的質量行為、質保體系的建立和運行、實體質量、實體抽測、材料抽檢、質量通病防治等,作為監督檢查的主要內容,實現行為監督與實體監督的有效結合。各監督機構應著力規范質監人員的監督檢查執法行為,嚴格按照有關規定編制、整理監督檔案,逐步規范監督檢查記錄、整改(停工)通知書等各類質監執法文書的書寫,能夠真實反映工程質量水平。同時,各監督機構應加大監督執法力度,加強對工程質量違法違規行為的處理,逐步完善質量誠信考評體系。
工程建設各方主體要牢固樹立工程建設必須站在對人民群眾利益負責、對社會負責、對企業自身發展負責的高度,真正把工程質量工作擺上重要位置,規范質量管理行為,嚴格工程質量管理。進一步明確和細化工程建設各方主體責任,落實保障措施,充分履行職責,常抓不懈,通過各方共同努力,進一步提高我市工程質量水平,努力打造精品工程。
附件:2016年上半年度全市質量大檢查情況匯總表。
無錫市住房和城鄉建設局。
年7月12日。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇二
1.1、本工程于20xx年12月18日應建設單位要求開始進場施工,合同工期為180天。在建設單位各部門的大力支持和協調下,監理單位嚴格監督和指導下,工程按設計文件要求已于20xx年4月30日全部完工,并于20xx年5月7日向應建設單位要求召開工程綜合(預)驗收會,驗收結果為合格。
1.2、本工程按設計文件、圖紙及相關設計修改文件規定,施工大、小喬木39種,共計10416株;灌木、地被植物11種,共計84533平米;綠化給水管網8500米;電力管網668米;排水管網59米;人行道路板鋪裝198平米;路緣石、路邊石194米;完成時間為20xx年4月28日。
1.3、本工程報請驗收3個分部工程,各分項資料共計40項,所有質檢、自檢資料簽字、蓋章齊全。監理監督、指導文件、設計修改文件齊全。
2.1、工程施工手續辦理齊全,工程圖紙和工程定位、放線簽字蓋章齊全;編制了完整的施工組織設計及相關的專項施工方案;方案審核、審批、簽字、蓋章齊全。
2.2、工程施工程序管理:工程按三個流水施工段進行施工,原材料、半成品、成品嚴格按照規范進行抽檢;工程的每道工序施工嚴格按照設計文件和施工方案進行具體針對性的施工技術交底,按照自檢、交接檢、專檢的“三檢制”執行,隱蔽工程經建設單位和監理單位驗收合格后,在監理的旁站下進行隱蔽。
3.1、工程資料跟根據重慶市《園林綠化工程施工技術用表》、重慶市。
相關文件要求,監理單位工程資料歸檔要求進行收集、編制。
3.2、所有資料均根據現場施工同步進行收集、編制。資料編制過程中,嚴格按照相關規范要求進行,真實反映施工現場的實際情況。每一道工序均按要求編制工序評定表及現場質量報告單,所反映數據均報予監理單位進行審批,驗收。
4.1、竣工報驗情況說明:本工程于20xx年12月18日開工,歷經132天,本工程于20xx年4月29日報請工程監理單位、建設單位以及相關參建單位對本工程進行驗收。應各參建單位要求,于20xx年5月7日召開工程綜合(預)驗收會。會議上,各參建單位對本工程提出寶貴的整改意見及方案。會后,我司根據工程綜合(預)驗收會上各參建單位提出的意見逐條逐項進行整改,并于20xx年6月7日在監理單位旁站下整改完畢。如果本次竣工驗收合格,我司將根據由我司編制并通過監理單位審核的《工程養護施工方案》進行養護;如果本次竣工不合格,我單位將根據各參見單位的意見繼續進行整改,直至本工程通過工程竣工驗收。
4.2、工程驗收自評:本工程施工程序、質量滿足相關規范及設計文件要求、工程實體完工、資料齊全簽字、蓋章完善;苗木成活率達到98%。本次竣工驗收自評結果為合格。鑒于此,現申請各參建單位對本工程進行竣工驗收。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇三
監理號:工程名稱:
冠亞星城三期8#9#14#15#樓及。
地下車庫工程子項名稱:監理單位(章):
臨沂市建設工程監理公司(甲級)2013年9月10。
日
臨沂冠亞星城三期羅馬御苑8、9、14、15#樓竣工質量評估報告臨沂市建筑工程監理公司受冠亞(臨沂)置業有限公司委托,承擔冠亞星城三期8#、9#、14#、15#樓及地下車庫工程的施工階段監理工作。經建設單位、施工單位、設計單位、地質勘查單位及工程監理單位的共同努力,該工程已基本完成,施工單位自檢合格,經建設單位組織初驗達到竣工驗收的條件。
一、工程概況工程名稱:臨沂冠亞星城三期羅馬御苑8#、9#、14#、15#樓及地下車庫工程工程地址:臨沂經濟開發區濱河東路18號冠亞星城建設單位:冠亞(臨沂)置業有限公司設計單位:臨沂市規劃建筑設計研究院監理單位:臨沂市建設工程監理公司勘察單位:臨沂市冠宇巖土工程有限公司施工單位:天元建設集團有限公司本工程為公共建筑,總建筑面積53829.4平方米,地上17+1層。本工程為結構體系:框架剪力墻結構。本工程結構安全等級為二級,設計使用年限50年。抗震設防為丙級。建筑耐火等級一級,砼強度等級有c15、c20、c30、c35、c25三個等級。
1、本工程地質勘探報告、工程設計圖紙、施工圖審查報告。圖紙會審記錄,設計變更及工程業務聯系單等。
2、本工程施工合同及工程監理合同。
3、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《建筑工程施工質量驗收規范》、《建筑法》、《建筑工程質量管理條例》、《建筑工程安全生產管理條例》、《工程建設標準強制性條文》(房屋建筑部分)、《建筑工程監理規范》等。
4、國家及省、市關于鋼材、水泥、砂、石、墻體材料、防水材料,鋼筋焊接等的質量驗收、檢測、實驗方面的標準、規范、規程及辦法。
三、施工企業執行法律、法規,工程建設強制性標準條文及企業工藝標準情況。
1、施工單位——天元建設集團有限公司,按施工合同要求組建了本工程項目部,配備了具有相應資格的項目經理、施工員、技術員、質檢員及安全員,建立了從公司各科室到各班組的質量責任制和各種質量管理制度。在整個中質量管理體系運行基本正常。工程施工過程中,項目部組成人員能堅持跟班組作業,組織施工人員按工藝標準及有關要求作業,對監理人員發現的工程質量問題,能認真落實,組織整改。
2、編制了符合本工程特點的施工組織設計及安全施工措施(包括個專項安全施工方案)。能按工程設計圖紙及有關工藝標準組織施工。所有建筑材料的選用及砼、砂漿強度等級符合設計圖紙要求,在施工過程中未發現有違反國家法律、法規的情況。
四、勘察、設計單位配合情況勘察與設計單位等主動與建設單位、施工單位配合,在施工過程中多次到現場指導施工,解答勘察、設計中的有關問題,及時辦理變更,確保工程正常進行。
五、監理合同履行情況,工程質量監理情況。
1、臨沂市建設監理公司按照監理合同,組建了現場監理部,按監理規范及監理規劃要求開展工程監理工作。
2、對國家規范應在開工前辦理的各種手續及文件逐項進行了審核、檢查,在具備了開工條件,由監理下達開工令。
3、審查了施工單位的現場質量管理制度及質量管理體系,審查了施工單位項目部組成人員及特殊工種的上崗證書,審查了施工單位編制的施工組織設計,安全施工方案及有關專項施工方案等。
4、施工單位對所有進場的建筑材料、構配件均進行了報驗,由監理部專業監理工程師對其規格、等級、型號、產地及產品合格證內容進行審核,并對材料外觀質量進行了抽查。規定需要辦理現場見證取樣的,由監理人員和施工單位有關人員共同抽查取樣后,送檢測單位,試驗合格方準用于工程實體中。
5、在本工程施工中,對砼澆筑、防水施工時,均實行監理人員于施工作業同步旁站監理,嚴格按建設部(2002)189號文件精神及本工程旁站監理方案要求進行旁站監理,并做好旁站記錄,對旁站中發現的質量問題或不規范的操作,監理人員要求施工單位立即予以糾正。
6、在施工過程中,監理人員通過巡視檢查、抽查、測量、復驗等形式對工程質量進行控制,對工序間或需隱蔽驗收的,均要求施工單位先按檢驗批進行自檢,合格后再向監理部報驗,監理部專業工程師按驗收規范,設計圖紙的要求進行復查復檢,質量符合規范及設計圖紙要求的予以簽認,不符合的,由施工單位進行整改,重新報驗。
六、檢驗批、分項、分部(子分部)及單位工程質量驗收情況:本工程共分基礎、主體結構、屋面、裝飾裝修、給排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯及建筑節能等十個分部、各分部及所含的子分部、分項、檢驗批工程施工質量均符合驗收規范及設計圖紙要求,驗收記錄填寫符合要求,數量符合要求完整。
七、工程質量控制質量核查情況。
經監理部核查各分部及單位工程的質量控制資料數量完整,內容基本符合要求,詳見下表:
序號項目。
九、工程質量事故處理情況。
本工程施工過程中,未發現任何工程質量事故。
十、評估結論。
1、工程所含分部工程均經驗收合格,工序無影響結構安全質量問題;
2、工程保證資料基本齊全,安全和功能項目檢測合格;
3、工程無違反強制性條文的有關條款規定;
4、施工單位按照規范和標準施工,工程符合設計和規范要求;
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇四
結構類型框架剪力墻層次。
地下一層。
地上一層建筑面積。
開工日期x年x月x日驗收日期x年x月x日
驗收情況及內容。
1、資料齊全、五大責任主體到齊參加竣工驗收,業主主持驗收,施工單位、監理單位匯報工程開工來有關情況。
2、部分房間凈高尺寸有誤差。(已重新復查調整)。
3、對公共部位出現維修應按要求修復到位。
4、局部墻面有空鼓。
5、設計、勘察、工程基礎、主體、保溫節能符合要求,同意竣工驗收,對驗收發現的問題由施工單位負責整改。
建設單位執行基本建設程序情況。
建設單位在工程項目管理過程執行基本建設程序,堅持先勘察、后設計、再施工的原則。
對勘察情況的評價工程地基土情況與勘察報告勘察結果相符,所提供的技術數據符合工程設計要求。
對設計情況的評價工程符合設計文件(含變更)、設計規范、強制性標準的要求。
對監理情況的評價。
1、項目監理部嚴格按照《建設工程監理規范》、監理合同、監理規劃及監理實施細則對該工程進行了全面監理。
2、地基及基礎工程施工質量符合設計及規范要求;。
3、主體工程施工質量符合設計及相關規范要求;。
4、水、電、暖通等安裝工程施工質量符合設計及規范要求,滿足使用功能要求。
對施工情況的評價。
1、該工程基礎、主體、裝飾、保溫節能均符合設計及相關規范要求。
2、工程所有材料全部實行合格證并復檢制度,符合規定要求。
3、工程資料管理符合文件及相關規定。
4、工程施工現場管理及施工程序基本符合要求。
5、安全生產管理符合要求,未發生安全事故。
驗收情況工程質量符合工程建設強制性標準和設計文件要求,質量保證措施有力,質量管理體系健全,運行正常,確保了工程質量達到良好的效果,工程質量總體達到國家相關驗收標準,驗收合格。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇五
一、工程概況:。
大豐市路燈控制中心辦公樓工程位于常新路。本工程建設單位大豐市城管局,由江蘇華泰建筑裝飾工程有限公司設計,由江蘇鑫洋建筑裝飾有限公司施工,鹽城工程建設監理中心有限公司實施工程監理。本工程總建筑面積約2500平米,本工程于2009年10月18日開工至2010年3月18日竣工。
二、質保資料核查情況:
1、電氣工程:
本工程布線采用pvc阻燃管內穿線,線路預埋按圖施工,配電箱、插座等絕緣電阻經質檢站測試合格。防雷及接地安裝符合設計要求,接地電阻經質檢站檢測合格。
2、給排水工程:
給排水工程本工程的室內外給排水管道及配件安裝均按圖施工,消防管道的安裝及衛生器具安裝符合設計要求,給水管道(設備)經監理和質檢站測試合格。
3、通風與空調工程:
所有進場材料均有產品合格證及材質書,對各種管道及各種閥門、管件都按照國家標準驗收檢查。
4、智能建筑工程:
消防工程的火災報警及消防聯動系統所有進場材料均有產品合格證及材質書。
三、質量抽樣檢查情況:
在施工過程中,我監理部對現場在質量管理方面做了大量工作,除了常規的查驗外,還經常配合參與施工單位對各分期各工序進行嚴格的檢查,發現問題堅決要求進行整改,決不讓留有隱患于下道工序,根據質量驗收標準,驗收合格。
四、分部核定、觀感評定及綜合核定:
本工程裝飾分部核定為合格,合格率100%。
我監理部的工作得到上級領導、建設、設計、勘察單位、質監站和施工單位的大力支持與配合,謹致以誠摯的感謝!
鹽城工程建設監理中心有限公司。
監理部。
二〇一〇年三月十八日。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇六
xx委員會業務評審樓擴建工程位于海淀區xx號,具體地址邊界為:北臨xx路,南臨xx路,東臨雙清路,西臨城鐵13號線及京包鐵路。建設占地2683、645㎡,建筑面積平方米,人防地下室所處地下一層,面積707平方米,平時用途為汽車庫,戰時用途為物資庫。
工程建設投資單位是國家xx委員會,勘察單位是北京市勘察設計研究院,設計單位是北京xx工程設計與顧問有限公司,管理單位是北京xx工程管理咨詢有限公司,施工總承包單位是xx建設集團有限公司,監理單位是xxx有限責任公司。
該人防工程于20xx年8月16日經中央國家機關人民防空辦公室審批,20xx年8月24日通過了國管局人防辦的設計審核及施工圖設計審核,建設工程規劃許可證號為20xx規建字05xx號,建設工程施工許可證號為[200x]建施字0xxx號。按照“建設工程質量管理條例”的規定,報請北京市質量監督站海淀站注冊,監督注冊號京建質字(20xx)第05xx號,工程于20xx年6月20日開工,竣工日期為20xx年12月15日。
按照“建設工程招投標管理辦法”對工程監理和工程總承包進行了招投標,最終確定工程監理由北京xx有限責任公司承擔,工程總承包由xx建設集團有限公司承擔。工程施工過程中,對已審批的人防施工圖設計文件未發生變更文件,工程嚴格按施工圖施工,嚴格執行國家關于人防工程建設的規程、規范和技術標準,以及管理和監督制度,較好地執行了基本建設程序。
本人防工程較好地執行了國家關于工程建設勘察工作的法律、法規和技術規程、規范,對工程的巖土、驗槽和檢驗基底土質等工作按照程序和規范進行了勘察工作,地基承載力滿足設計要求,達到了人防工程建設要求。
設計工作按照北京市民防局審查的設計方案進行了全面、系統、完整的設計,符合國家設計規范,滿足了施工需要。
施工單位按照國家有關人防工程施工的法律、法規和技術規程、規范,以及施工合同要求進行了施工。在工程進度、質量、造價和安全生產,以及施工資料等方面達到了工程竣工驗收標準。
工程監理比較嚴格地執行了北京市建設委員會頒發的《工程建設監理規程》,對工程施工進行了全過程監理,重點在工程質量、進度和造價等三方面實行了嚴格監督管理,較好地履行了工程監理職責,確保了人防工程按期交工,工程質量達到了人防工程竣工驗收標準。
人防工程于20xx年7月2日開工至20xx年12月10日竣工,歷經378天。工程按照建設部有關人防工程驗收規定,于20xx年12月14日由建設投資單位組織設計單位、施工單位和監理單位進行工程竣工驗收。
1、建設投資單位:
2、管理單位:
3、勘察單位:
4、設計單位:
5、監理單位:
6、施工單位:
(二)審閱建設、設計、施工、監理單位的工程檔案資料;
1、完成人防工程設計和合同約定的各項內容;
3、監理單位人防工程質量評估報告;
4、設計單位人防工程質量檢查報告;
5、人防工程技術檔案和施工管理資料;
(三)實地查驗人防工程質量;
對人防工程設計、施工、設備安裝質量和各管理環節等方面作出全面評價,形成了經驗收組人員簽署的人防工程竣工驗收意見。
國家xx委員會業務評審樓擴建人防工程質量符合有關法律、法規和工程設計強制標準,符合設計文件及合同要求,地基基礎工程、主體結構工程、人防口部、防護設備設施、防護門、密閉門、人防工程出入口及給水、排水、通風、電氣等工程質量控制資料齊全,安全和主要使用功能檢查符合要求,觀感質量符合要求,綜合質量達到驗收標準,一致同意竣工驗收,工程質量評為合格。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇七
葉集實驗學校工程主要功能為教學、辦公用房,建筑面積1570平方米,地上4層。
主要建筑結構類型。
葉集實驗學校工程為鋼筋混凝土框架結構,建筑結構設計使用年限為50年,建筑耐火等級:三級,設防烈度:6度,建筑類別:三類建筑。本工程已具備下列驗收條件:
1)建筑工程基礎工程已全部完成,資料齊全;
2)建筑工程主體工程已全部完成,資料齊全;
3)建筑工程屋面工程已全部完成,資料齊全;
4)建筑工程裝飾工程已全部完成,資料齊全;
5)質量保證資料基本齊全,并整理成冊;
7)建筑垃圾等雜物清理干凈,達到窗明、墻潔、地凈;
8)單位工程及各分部、分項工程經自評資料已經完善;
二、自檢驗收標準。
工程竣工預驗收依據:設計文件、有關變更、施工合同、工程建設有關標準、工程質量驗收規范等。
符合驗收要求;工程實體預驗收人員認真檢查工程分項質量、使用功能,并對六個分部工程進行具體詳細的驗收檢查。
1)地基與基礎分部工程:已經分階段進行驗收評述,地基與基礎分部通過驗收。
2)主體結構分部工程:已經分階段進行驗收評述,主體通過驗收。
3)建筑裝飾裝修分部工程:
經檢查無起砂、裂紋、脫皮、麻面等現象,表面潔凈,地面子分部分2項檢查,抽查合格。
本工程門窗均有質保書或合格證;門窗子分部分3項檢查,抽查合格。本工程的內外抹灰分項均無脫層、空鼓、面層爆灰和裂縫現象,粉刷表面光滑、潔凈、接槎平整,外墻的涂料工程分項及油漆分項的涂料和油漆均有質量保證書,其顏色符合有關要求。
本工程扶手與欄桿固定牢固無松動現象。
4)建筑節能分部工程。
本工程外墻采用50厚聚苯顆粒保溫層,各種組成材料有生產廠家的產品合格證及質量保證書,并附有耐久年限。材料進場后由監理工程師見證取樣送有資質的檢測單位進行復檢,達到設計和國家有關規范要求。
5)建筑屋面分部工程:本工程為不上人平屋面,平屋面保溫層的保溫材料有合格證,卷材有質量保證書,其鋪設的搭接均按規范施工,平屋面經盛水試驗未發現滲漏現象,本分部分5項檢查,抽查合格。
6)建筑給排水分部工程:整個系統能嚴格按圖施工,給排水孔留位置基本符合設計要求,水平、垂直偏差均在允許范圍內,排水伸縮節安裝符合季節性變化要求,盛水通球、水壓試驗符合要求,各吊架尺寸較準確,本分部分8項檢查,抽查合格。
9)建筑電氣分部工程:平板、墻中的配管按圖施工,配電箱按標高進行安裝,安裝結果符合要求,開關插座標高水平、垂直誤差均在允許范圍內,導線連接回路符合設計要求,線相間絕緣符合要求,圓木安裝牢固,開關動作準確,滿足設計要求,本分部分8項檢查,抽查合格。
本工程經施工單位自檢后已具備下列驗收條件:
1、建筑工程和裝飾工程已全部完成;
2、土建分部工程全部驗收合格:水電(水電各項試驗報告)分部工程全部合格。
3、質量保證資料齊全,并整理裝訂成冊;
5、建筑垃圾等雜物清理干凈,達到窗明、墻潔、地凈;
6、備有單位工程及各分部、分項工程企業自評資料;
7、結構未出現下沉、裂縫、變形等異常情況;工程竣工預驗收提出遺留問題整改完成;
綜上所述:本工程經自評檢查符合設計及驗收標準,質量合格。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇八
xx縣xx家園1、2樓工程由石泉縣房建公司十一項目部于xx年11月15開工建設,xx年3月底全面竣工,歷時16個月,按照設計批準的方案已完成了主要工程,即:土建裝飾裝修工程;給排水工程;電器設備安裝工程。
依據國家的有關規定,該工程按設計要求已完成了主要工程施工任務。工程投資使用合理,竣工資料已準備齊全,工程施工質量已通過了質監站的質量檢驗,并出具了工程質量檢驗評定報告,工程質量合格,已具備正式驗收條件。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx縣xx家園1、2樓工程竣工驗收工作建議擬定于年月日進行,驗收地點在,參加單位有項目法人、設計、監理、施工、質量監督等有關單位。驗收報告范文。
綜上所述,xx縣xx家園1、2樓工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇九
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(4)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
文檔為doc格式。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇十
員會川計農經[20xx]1482號文和四川省水利廳川水建[20xx]611號文批準,該工程上報基建投資10951.09萬元,審批基建投資9923.08萬元(不含水土保持費636.96萬元)。其中:樞紐工程4534.70萬元,爛壩引水工程1669.36萬元,渠道3719.02萬元。
工程的主要內容為:高堰溝水庫復(擴)建工程包括借水工程、大壩樞紐、灌區工程三大部份。借水工程包括爛壩隧洞引水及取水壩;大壩樞紐工程包括加高后最大壩高50.6m,壩頂寬7m,壩頂防浪墻高1m,溢洪道寬40m,增加高度為9.2m的實用堰;灌區工程包括干渠全長21805m,放水流量2.60m/s,其中隧洞14條長10670m,渡槽16座長465m,陡坡5段長900m,暗渠長5230m,其余明渠段長6520m。設計坡降i=1/500。紅格干渠控制灌溉面積又分為七個灌區,設七條支渠,全長52.35km,其中:昔格達支渠長8.3km,冷水箐支渠長14km,興龍支渠長5.9km,大面山支渠長5.0km,金河支渠長5.9km,紅星支渠長3.65km。
工程實際開工日期為20xx年12月25日,實際完工日期為20xx年06月30日,實際總工期為66月。高堰溝水庫復(擴)建工程按照設計批準的方案已完成了全部工程。
該工程共實際完成投資額11877.60萬元,完成主要工程量為:土方開挖45.7893萬m,土石方回填38.6940萬m,漿砌石2.4421萬m,砼xxx4.1188萬m,洞挖石方7.0399萬m,干砌石1.3061萬m,抹面砂漿4.1852萬m,鋼筋制安482.487噸,鉆孔灌漿5248.2米。
依據水利部《水利水電建設工程驗收規程》的有關規定,該工程按設計要求已完成了全部工程施工任務,工程投資使用合理,竣工決算已經完成并通過了竣工審計。竣工資料已準備齊全,工程施工質量已通過了高堰溝水庫復建工程項目質量監督站的質量檢驗,并出具了《工程質量檢驗評定報告》,工程質量合格。在工程完工運行中,工程能正常運行,經濟效益和社會效益顯著,已具備正式驗收條件。
攀枝花市高堰溝水庫復(擴)工程項目法人目前已編制完成了《工程建設管理工作報告》和《工程竣工驗收鑒定書》(草稿),工程設計、施工、監理、運行管理等單位均已編制完成了相應的“工作報告”。依據《水利水電建設工程驗收規程》的有關規定,項目法人提請上級主管部門成立“竣工驗收委員會”,負責攀枝花43233333市高堰溝水庫復(擴)工程的竣工驗收工作。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,攀枝花市高堰溝水庫復(擴)工程竣工驗收工作建議擬定于20xx年xx月xx日進行,驗收地點在鹽邊縣,參加單位有省水利廳、攀枝花市水務局、財政局、發改局、及項目法人、設計、監理、施工、質量監督、運行管理等有關單位。
綜上所述攀枝花市高堰溝水庫復(擴)工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇十一
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。
·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,
·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
·屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。
·裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。
鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。
(二)地基驗槽。
基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:
1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。
2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。
3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。
(三)基礎工程。
1、鋼筋工程。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
2、砼工程;
我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點。基本項目的檢查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。
(四)主體結構部分。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
1、鋼筋工程。
監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補。總的來說砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。
3、砌體工程。
在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。
工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。
(一)觀感質量。
1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。
2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。
3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。
(二)使用功能。
1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。
2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。
1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。
2、瀉水口高出屋面,有存水現象。
3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。
以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。
該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。
總監理工程師:
監理公司法人代表:
xxx工程項目管理有限公司。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇十二
我消防工程建設工程項目,建設方為,位于。施工單位為;設計單位為。該消防工程于20xx年x月x日完成并進行了初驗收;且消防工程檔案資料完整、齊全,并經總監理工程師審查通過。我公司對初驗項目在20年7月日已全部完成工程并符合質量標準要求。
我公司在工程開工后,組織精干力量,挑選優秀的管理人員組成項目指揮部,由項目技術負責人主持編制施工組織設計和方案,并經公司技術負責人審核后,報請總監理工程師審查通過。我們在施工現場建立了完善的質量保證體系和安全管理體系,把質量責任落實到每一個員工,實行質量與經濟掛勾制度,在施工中嚴格執行“三檢”制度,并切實把好原材料質量關;從開始施工至結束施工始終按照設計圖紙和有關設計變更文件進行施工,嚴格遵守《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國消防法》、公安部《建設工程消防監督管理規定》和國家現行施工質量驗收規范:按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb-20xx的新規范進行質量驗收,沒有違反工程建設標準強制性條文,沒有發生質量事故和人員傷亡事故。
我消防工程建設工程項目進水管數量為根,進水管直徑為mm,室內消防栓計個,室外消防栓計個。分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定;檢驗批的質量驗收記錄完整;分項工程的質量均驗收合格;質量控制資料完整;分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合規范規定;觀感質量驗收合格。
綜上所述,益陽裕敬鞋業發展有限公司廠房消防工程建設工程項目已竣工完成,消防施工檔案資料完整,工程質量經企業自評合格。
建設單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇十三
一、工程概況:
二期聯排別墅36#工程由天津開發區泰富置業發展有限公司投資開發,由建設工程有限公司承建,天建工程管理有限公司監理,天津建工集團建筑設計有限公司設計,北京中鐵工建筑工程設計院勘察;本工程建筑面積為458.43㎡,共計3層,磚混結構。
二、施工過程的質量控制:
施工過程中使用的主要建筑材料鋼筋、水泥、磚、砂石、商品混凝土等材料出廠證明書、合格證齊全有效;現場抽樣復試,復試合格后投入使用,質量符合設計及規范要求。
地基與基礎、主體、裝飾裝修隱蔽工程完工后自檢合格,做隱蔽工程檢查記錄,然后報監理驗收,驗收合格后,進行下道工序施工。砼強度實驗報告合格齊全。砂漿留有標養試塊,強度實驗報告合格齊全。
屋面防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;衛生間地面聚氨酯防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;外墻外保溫采用采用天津市寶坻區宏順泡沫板廠生產的系列產品。斷橋鋁合金窗由天津市大港長江鋁業有限公司生產。
給排水、采暖及電氣工程實用的材料、質量證明書及合格證均齊全有效。
三、工程施工控制資料:
本工程的質量控制資料與施工同步并基本齊全;其中共發生控制資料21項;安全功能資料10項,觀感質量資料10項。其中屋面淋水、衛生間試水、鋁合金窗三項性能檢測,給排水及采暖氣密性通球實驗,電氣照明通電試運行等安全使用功能合格。以上資料均經監理驗收全部合格符合施工規范要求。
結論。
本工程在施工過程中建立健全了管理體系、質量保證體系及安全保證體系,嚴格執行建筑法律法規及施工質量驗收規范規定,堅持過程控制,對施工中出現的問題能夠及時整改,杜絕了重大質量事故的發生,確保了工程質量。
現經我公司技術質量部門聯合檢查,該工程已全部完工,經自檢工程質量符合設計要求及施工質量驗收規范規定,工程質量合格,達到竣工要求,特申請報驗。
建設工程有限公司。
二期項目部。
項目經理:
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇十四
單位工程名稱:
建設單位名稱:
竣工驗收時間:年月日。
單位工程名稱。
河池市龍江河沿岸設施改造--一橋至六橋亮化改造工程。
建筑面積。
全長??米。
結構類型、層數。
勘察單位名稱。
設計單位名稱。
廣西華藍設計(集團)有限公司。
施工單位名稱。
監理單位名稱。
河池市建宇工程建設監理有限公司。
開工時間。
?年?月?日。
竣工日期
??年??月???日。
工程造價。
?????????元。
1、建設單位主持驗收會議。
3、審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程資料。
4、驗收組實地查驗工程質量。
我單位于年月日組織勘察,設計,監理,施工,等有關負責人組成驗收組,對本工程的施工合同約定的項目進行了竣工驗收.
竣工驗收內容:
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(4)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
?
竣工驗收組織:
(一)成立以建設單位項目負責人唐斌為組長,主持驗收會議;各參建單位項目負責人和有關專家參加的驗收組,按照驗收程序進行驗收。
(二)施工單位介紹施工情況;。
(三)監理單位介紹監理情況;。
(四)各驗收專業組核查質保資料,并到場檢查;。
(五)各驗收專業組總結發言,建設單位做好記錄。
竣工驗收標準:
竣工驗收標準為國家及廣西的強制性標準,現行質量檢驗評定標準、施工驗收規范、經審查通過的設計文件及有關法律、法規、規章和規范性文件規定。
對勘察單位評價:
對設計單位評價:
參加基礎,主體結構及有關重要部位工程質量驗收;。
簽發設計修改變更,技術洽商通知;。
參加有關工程質量問題的處理情況;。
出具工程設計質量檢查報告;。
對施工單位評價:
分包單位資質符合要求,并對分包單位進行管理;。
施工組織設計或施工方案有審批并執行;。
施工現場配置施工操作技術規程及國家有關規范,標準;。
按工程技術標準及經審查批準的施工圖設計文件實施;。
工序,部位,單位工程質量的檢驗評定符合要求;。
及時對質量問題的整改和質量事故的處理;。
收集,整理了完整的質保資料;。
??對監理單位評價:
項目監理機構的人員資格,配備及到位符合要求;。
監理規劃,監理實施細則按規定編制,審批;。
對材料,構配件,設備投入使用或安裝前進行審查;。
核查分包單位的資質;。
實施見證取樣制度;。
對重點部位,關鍵工序實施旁站監理;。
簽發質量問題通知單,并復查質量問題整改結果;。
組織工序,部位的質量驗收,參與單位工程質量的驗收;。
收集整理完整的監理資料;。
出具工程監理質量評估報告;。
建設單位執行基本建設程序情況:
開工前辦理施工圖設計文件審查,質量監督注冊,施工許可手續;。
按規定委托工程監理;。
組織圖紙會審,設計交底,設計變更;。
組織工程質量驗收;。
1、完成了設計和合同內容、質量驗收符合要求,同意驗收。
2、按勘察報告進行設計、施工。
3、按設計文件要求完成施工,施工質量符合設計要求。
4、工程質量符合工程建設強制性標準,符合設計和合同要求。自評達到優良等級。
5、該工程質量符合設計文件和工程建設強制性標準要求,達到優良等級。
6、工程檔案資料基本齊全。
本工程已經按設計圖紙和施工合同約定的范圍施工完畢,工程質量符合合同要求和設計圖紙要求及有關工程質量驗收標準,各項功能滿足使用要求。驗收組一致同意本工程評定為合格工程。同意使用。
建設單位(公章)。
項目負責人:
單位負責人:
br/>
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇十五
1.1總體概況:
呼和溫都爾醫院門診樓工程位于烏拉特后旗呼和溫都爾鎮,主體結構為4層框架結構,主樓的建筑高度為18.4米,為醫療綜合辦公樓。建筑面積為5868平方米,預算總造價為1470萬元。
1.2參與單位:
建設單位:烏拉特后旗衛生局。
質監單位:烏拉特后旗建設工程質量監督站。
設計單位:巴彥淖爾市方大建筑勘察設計院。
勘察單位:巴彥淖爾市方大建筑勘察設計院。
監理單位:巴彥淖爾市舜宇建筑工程監理有限公司。
施工單位:核工業華東建設工程集團有限公司。
1.3建筑結構設計概況。
1.3.1結構概況。
本工程為4層框架結構,電梯井為240厚磚混結構,基礎采用天然地基,獨立混凝土基礎,基礎埋深為-2.5米。基礎墊層為100厚c15素混凝土,主體結構為c25混凝土,砌體為填充墻砌體,采用mu10.0蒸壓粉煤灰砌塊組合m7.5水泥砂漿砌筑。
1.3.2建筑設計。
本工程根據功能劃分,一層為ct室和x光射線室及藥房、掛號、醫導,二層為洗消供應、血檢、耳科、喉科等,三層為住院部,四層為辦公室、會議室和手術區。
2.1本工程從年8月15日開工,年9月27日基礎完成,并于9月28通過地基與基礎分部工程驗收,核定等級合格。于年5月25日主體封項,并經業主、設計、質監、監理、施工等單位于11月10共同驗收,核定主體分部工程為合格,通過項目部全體職工的精心施工,工程于年9月25日順利竣工,并于9月30日經業主、監理、施工等單位進行竣工初驗。
2.2該工程自開工以來項目部全體以嚴謹的.工作態度,精心組織施工,按設計文件和現行的標準、規范來約束自己的施工行為,認真貫徹執行公司頒布的《質量手冊》和《程序文件》等質保體系內控制度。
2.3項目部在整個工程的施工過程中,對“人、機、法、料、環”等五大質量因素進行全方位的質量管理及控制。
2.3.1嚴把工程材料質量關。材料采購有質保書、合格證、檢測報告,或者進場后會同現場監理,隨機見證取樣,檢驗合格后才用于工程中。
2.3.2嚴把工程質量關,實行“三檢制”,班組自檢、互檢、交接檢,在此基礎上,由項目部檢查、公司抽查,組成一個完整的質量檢查體系。在各種檢查中實行“質量否決制”,在分項、分部工程施工前對施工班組進行技術交底,在工程隱蔽前,由監理人員檢查驗收合格后才進行隱蔽。
2.3.3堅持計量制度及見證取樣制度。在砼、砂漿攪拌前按設計配合比及現場測定的砂、石含水率等及時進行調整,并掛出配合比牌。堅持對原材料車車過磅,做好記錄。砼試塊、砂漿試塊由監理進行現場取樣。(砼試塊、砂漿試塊試驗情況詳見匯總表及強度評定。
1)、呼和溫都爾醫院門診樓混凝土情況:呼和溫都爾醫院門診樓主體結構設計強度為c25,其中砼標養試塊12組,評定合格,同條件養護試塊12組,符合要求。
2)、砂漿強度情況:
砂漿的設計強度為m7.5,每一個檢驗批都進行了取樣試塊1層、2層、3層、四層各見證取樣試塊4組,砂漿強度達到設計要求,評定合格二、裝飾工程施工情況:
在工程的裝飾過程中,我們采用先做樣板間,成功后由樣板帶路。并組織qc小組活動,進行全面質量管理,在整個建筑裝飾效果上,我項目部通過與設計單位溝通,精心設計,精心施工,苛刻追求,力求營造精品工程,全力展現現代建筑美感,設計風格簡約而裝飾效果不簡單。
通過項目部兩年來的艱苦努力,終于如期完成了工程的建設,并且基本達到了工程預期的質量目標。
3.1質量控制資料核查2305項,經核查基本齊全。
最新工程竣工驗收質量評估報告(精選16篇)篇十六
工程質量監督站、備案機關:
由我單位建設、xx施工、xx監理的xx單位(子單位)工程,現已按設計及合同約定內容要求完成(甩項的分部分項工程及其原因見后)。施工單位(均)已出具了施工質量驗收申請報告,要求我單位在年月日前組織竣工驗收;監理單位也于年月日出具了工程質量評價報告;你站于年月日組織有關監督人員進行竣工驗收前資料檢查時所提出的工程質量問題,施工單位也已按要求全部整改完畢。我單位已組織以同志為組長(主任)的驗收組(委員會),擬定于年月日在(地址)進行竣工驗收,請予派員與會監督該工程的竣工驗收,并提交以下資料供檢查。
1、該工程全套施工技術資料;
2、監理單位對該工程的質量評價報告;
4、驗收組籌備會議研究制定的驗收方案(即驗收程序、內容與時間安排等要點)。