建筑既是實用的居住和辦公場所,也是人們情感和記憶的載體。通過觀賞一些成功的建筑案例,我們可以了解到設計的精妙和創意。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇一
項目部:
在20xx年6月17日,對你工地的施工安全安全(文明施工)檢查(驗收)中,發現你工地主要存在以下隱患及問題,望派專人負責督促整改。
若整改措施不落實(不及時)者,將按《中華人民共和國建筑法》處理,直至責令停工,由此造成的一切后果和經濟損失將由貴公司全部承擔。
一、存在的主要隱患、問題及要求:
1.2號樓、3號樓的臨邊防護未完善。
2.2號樓、3號樓的外架安全網未鋪設。
3.未完善木工房的雙層搭建,木工房電鋸無安全防護罩,存在安全隱患。
4現場材料堆碼不規范。
5.現場零星材料未及時清理。
6.鋼材(分原材、半成品、成品)未分堆碼區未掛牌,原材型號無標識。
7.三級配電箱安裝不規范(塔吊運行系統應實行獨立電源、塔吊上的照明系統不能接在運行系統電源上),電源線路系統實行“三相五線制”。
8.現場各種機械未完全實行“一機一閘一保護”。
9.做好防暑降溫工作。
二、處理意見:
1、對照四川省施工安全(文明)檢查驗收評分細則》立即整改,須于20xx年6月21日前完成。
2、貴公司項目部須在20xx年6月22日前,將整改情況書面報告本公司。
3、若貴公司在20xx年6月20日內拒不整改,我公司將直接安排整改,所產生一切費用將在貴公司進度款中雙倍扣除。
三、本通知一式二份,公司、工程勞務項目部各一份。
四川xx通達建筑安裝工程有限公司。
年6月19日。
收件人簽名:聯系電話:
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇二
經檢查發現,施工現場存在下列安全隱患:
事由:于xx年4月6日你同已進行xxx廠房層二層模板支撐搭設工作;
該支撐高度為5。5米屬高支撐體系。經我司巡查發現該高支撐搭設與施工專項方案不相符,加之現場搭設的高支模存在較大安全隱患。我司已多次督促你司施工現場管理人員針對放工專項方案相關技術要求,加大巡查整改力度,至今你司對我司提出的整改要求沒落實整改措施,反而繼續任憑工人進行高支模搭設工序。
由于考慮到問題的重要性,我司向你司鄭重要求;你司收到通知后必須按相關要求組織工作人員進行返工及加固工作后,通知我司組織人員進行初驗,合格后才能進入下一步施工工序。
如你司堅持在沒有整改的情況下繼續施工,我司對該高支模不予以驗收,并通知區安全監督站人員介入處理。期間所造成的相關損失及責任我司不予以承擔。
希!施工單位收到通知后進行相關整改,并加強施工現場管理、人員的管理及技術水平學習,從而提高管理人員的責任心!
限于xx年4月12日前完成整改,并向我單位提出整改復查申請。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇三
監督備案號:
編號::
你單位施工的工程,經檢查存在下列問題:(問題例舉)。
請你單位接本通知后,立即組織全面檢查和整改,并于年月日前整改完畢,經建設、監理單位檢查后,將《建設工程施工安全隱患整改完成報告書》報我單位監督xx科。
監督人員:
經濟技術開發區建設工程質量安全監督站。
(安監機構公章)。
20xx年xx月xx日。
建設單位簽收人:電話:
監理單位簽收人:電話:
施工單位簽收人:電話:
注:本通知一式四份,安監機構、建設單位、監理單位、施工單位各一份。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇四
經檢查發現,施工現場存在下列安全隱患:
事由:于x年4月6日你同已進行x廠房層二層模板支撐搭設工作;。
該支撐高度為5.5米屬高支撐體系。如你司堅持在沒有整改的.情況下繼續施工,我司對該高支模不予以驗收,并通知區安全監督站人員介入處理。期間所造成的相關損失及責任我司不予以承擔。
希!施工單位收到通知后進行相關整改,并加強施工現場管理、人員的管理及技術水平學習,從而提高管理人員的責任心!
限于x年4月12日前完成整改,并向我單位提出整改復查申請。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇五
20xx年x月x日上午,縣民政局聯合縣公安局、縣消防大隊、縣殘聯、縣安監局對你單位進行了安全生產檢查。經過現場檢查,發現你單位存在安全隱患,現將安全隱患及整改意見通知如下,請認真進行整改。
(一)窗戶鐵柵欄、廚房卷簾門,不利于應急逃生;。
(二)部分消防滅火器壓力不足;。
(三)廚房鐵門邊堆放柴火,通道不通暢;。
(四)電視機電線使用花線,存在安全隱患;。
(五)二樓樓梯口窗戶緊挨居民區老房屋。與居民區隔離。
(一)拆除窗戶鐵柵欄、廚房卷簾門;。
(二)更換失效滅火器;。
(三)另擇地堆放柴火,保持廚房鐵門通道通暢;。
(四)更換電視機電線;。
(五)封閉二樓樓梯口窗戶,與居民區隔離。
(六)二樓、三樓配備防毒面具;。
(七)建立安全巡查制度,配備巡查員24小時巡查。
以上存在安全隱患及整改意見,請你單位高度重視,認真研究,盡快制定整改措施,近期必須整改到位,并將整改情況報局辦。
xxx民政局。
20xx年x月x日。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇六
經檢查發現,施工現場存在下列安全隱患:
事由:于xx年4月6日你同已進行x廠房層二層模板支撐搭設工作;。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇七
_________________:。
根據《中華人民共和國消防法》,我(局、處、科、支隊、大隊)于年月日派員對你單位進行了消防監督檢查,發現存在下列重大火災隱患:。
_________________。
_________________。
_________________。
_________________。
請你單位于年月日前改正,并在期限屆滿前將整改情況函告我(局、處、科、支隊、大隊)。逾期不改正的,將依法予以處罰。
在此期間你單位應當采取確保消防安全、防止火災發生的措施。
(公安消防機構印章)。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇八
x建筑環宇勞務有限公司-嘉絨.景秀尚城2#、3#項目部:
在20xx年6月17日,對你工地的施工安全安全(文明施工)檢查(驗收)中,發現你工地主要存在以下隱患及問題,望派專人負責督促整改。若整改措施不落實(不及時)者,將按《中華人民共和國建筑法》處理,直至責令停工,由此造成的'一切后果和經濟損失將由貴公司全部承擔。
1.2號樓、3號樓的臨邊防護未完善。
2.2號樓、3號樓的外架安未鋪設。
1、對照x省施工安全(文明)檢查驗收評分細則》立即整改,須于20xx年6月21日前完成。
2、貴公司項目部須在20xx年6月22日前,將整改情況書面報告本公司。
3、若貴公司在20xx年6月20日內拒不整改,我公司將直接安排整改,所產生一切費用將在貴公司進度款中雙倍扣除。
x金信通達建筑安裝工程有限公司
20xx年6月19日
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇九
_______托養服務中心:
20____年____月____日上午,縣民政局聯合縣公安局、縣消防大隊、縣殘聯、縣安監局對你單位進行了安全生產檢查。經過現場檢查,發現你單位存在安全隱患,現將安全隱患及整改意見通知如下,請認真進行整改。
一、存在安全隱患
(一)窗戶鐵柵欄、廚房卷簾門,不利于應急逃生;
(二)部分消防滅火器壓力不足;
(三)廚房鐵門邊堆放柴火,通道不通暢;
(四)電視機電線使用花線,存在安全隱患;
(五)二樓樓梯口窗戶緊挨居民區老房屋。與居民區隔離。
二、整改意見
(一)拆除窗戶鐵柵欄、廚房卷簾門;
(二)更換失效滅火器;
(三)另擇地堆放柴火,保持廚房鐵門通道通暢;
(四)更換電視機電線;
(五)封閉二樓樓梯口窗戶,與居民區隔離。
(六)二樓、三樓配備防毒面具;
(七)建立安全巡查制度,配備巡查員24小時巡查。
以上存在安全隱患及整改意見,請你單位高度重視,認真研究,盡快制定整改措施,近期必須整改到位,并將整改情況報局辦。
________民政局
20____年____月____日
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十
_____________________:
根據《中華人民共和國消防法》與《內蒙古自治區消防條例》相關法規,我物業公司于20xx年xx月xx日派員對你單位進行了消防監督檢查,發現存在下列重大火災隱患:
請你單位于年月日前改正,并在期限屆滿前將整改情況函告我物業公司。逾期不改正的,將協助配合公安消防單位依法處理。
在此期間你單位應當采取措施,確保消防安全、防止火災發生。
物業公司被檢查單位主管人員(簽名):
日期:
本通知一式兩份(一份交被檢查單位一份由物業公司保存)。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十一
公司:
_年_月_日。
高家營鎮人民政府對你公司在區域進行安全生產檢查。經過現場檢查,發現你公司存在諸多安全隱患。現將安全隱患及整改意見通知如下,請認真進行整改。
1、安全知識宣傳不到位,危險作業區域沒有設置警示標語、警示牌。
2、安全生產管理制度不完善,作業區域沒有公示安全管理制度,沒有安全生產記錄。
3、礦區道路危險路段無安全警示牌,無路標;工人往返便道陡峭,無安全防護措施。
4、采礦洞口加固措施不完備,存在坍塌隱患;臨時存礦區無安全防護措施,存在滑坡隱患。
5、工人生活區與采礦區距離較近,且處于洞口或山溝下游,缺乏安全防范措施,存在安全隱患。
6、工人飲食衛生條件差,設施簡陋,存在飲食衛生安全隱患。
7、礦區防火、防汛、安全生產預案不健全。
二、整改意見。
1、加強安全生產知識宣傳。加強對工人日常安全教育。通過宣傳,提高工人的`自我安全防范意識。
2、在施工工地、現場、道路制作固定的警示牌和安全標語,營造安全生產宣傳教育氛圍。
3、對存在安全隱患的洞口、道路按照技術標準進行加固。洞口上方必須修建排水溝,防止滑坡或坍塌。
4、改善工人住宿條件。在采礦作業區域以外,選擇安全地段,建設職工工棚,滿足工人基本的安全住宿條件(2個月整改期限)。
5、改善工人飲食條件,注意飲食衛生。完善食物中毒防范措施。
6、建立安全生產檢查日志。安全生產分管人員要堅持每天對重點區域、場地、道路進行檢查,發現隱患及時處理。
7、堅持領導帶班下井制度;建立工人進出井登記制度。
8、完善安全制度,確定專職安全員,明確職責,加強監測檢查,做好安全生產記錄。
9、健全防火、防汛、安全生產等相關預案。
10、加強門衛管理,謝絕無關人員進入采礦作業區域。
11、及時辦理相關許可手續。
以上存在安全隱患及整改意見,請你公司高度重視,認真研究,盡快制定整改措施,逐項整改。除第4項外,各項整改意見必須在日前整改到位,并將整改情況報鎮政府。
高家營鎮人民政府。
二o_年_月_日。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十二
公司:
xx年xx月xx日,xxx人民政府對你公司在xx區
域進行安全生產檢查。經過現場檢查,發現你公司存在諸多安全隱患?,F(xiàn)將安全隱患及整改意見通知如下,請認真進行整改。
一、存在安全隱患
通過宣傳,提高工人的'自我安全防范意識。
除第4項外,各項整改意見必須在 日前整改到位,并將整改情況報鎮政府。
xxx人民政府
二xxx年xx月xx日
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十三
通知書。
供大家閱讀參考。
安字第號。
級部(學部):
在學校月日時組織的安全檢查中,你級部(學部)存在下列安全隱患:。
為確保校園安全,請于月日前采取措施消除上述隱患,并填寫《回執》報學校安全科。學校會在適當時間回訪檢查。
x初級中學安全工作委員會。
學校安委會:
根據年月日交辦的《校園安全隱患限期整改通知書》(安字第號)所列的安全隱患,我級部(學部)已采取下列措施加以整改:。
請于年月日前來回訪驗收。
級部(學部)。
致:
經檢查發現,施工現場存在下列安全隱患:
你司于年月日進場的位于的材料(可燃物及易燃易爆危險品),現場實際數量超過施工組織設計材料進場計劃數量,違反《建設工程施工現場消防安全技術規范》gb50720-x1中6.2.2的規定。
要求你司立即將超出計劃的進場數量部分材料退場,并于年月日前以安全隱患整改通知回復單向我司提出復檢申請,整改期間你司必須按照《建設工程施工現場消防安全技術規范》對材料存放部位做好消防安全防護措施,不得在該批次材料存放部位周邊進行動火作業。
若逾期未落實整改工作并提出復檢申請,我司將根據。
合同。
中的條款對你司進行相應處罰。
項目監理機構(章)。
總監理工程師(簽名):
簽收人:
簽收日期:
附件:
x縣中心敬老院:
x5年5月26日上午,縣民政局聯合縣公安局、縣消防大隊、縣殘聯、縣安監局對你單位進行了安全生產檢查。經過現場檢查,發現你單位存在安全隱患,現將安全隱患及整改意見通知如下,請認真進行整改。
(一)樓道內未安裝應急照明燈;。
(二)未安裝室內消防栓;。
二、整改意見。
(一)安裝消防栓;。
(二)樓道內安裝應急照明燈。
以上存在安全隱患及整改意見,請你單位高度重視,認真研究,盡快制定整改措施,近期必須整改到位,并將整改情況報局辦。
x縣民政局。
x5年5月27日。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十四
致:
經檢查發現,施工現場存在下列安全隱患:
你司于x 年 x月x 日進場的位于 的 材料(可燃物及易燃易爆危險品),現場實際數量超過施工組織設計材料進場計劃數量,違反《建設工程施工現場消防安全技術規范》gb50720-20xx中6.2.2的規定。
要求你司立即將超出計劃的.進場數量部分材料退場,并于 x年 x月 x日前以安全隱患整改通知回復單向我司提出復檢申請,整改期間你司必須按照《建設工程施工現場消防安全技術規范》對材料存放部位做好消防安全防護措施,不得在該批次材料存放部位周邊進行動火作業。
若逾期未落實整改工作并提出復檢申請,我司將根據 合同中的 x條款對你司進行相應處罰。
項目監理機構(章)x
總監理工程師(簽名):xx
x年x 月x 日
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十五
監督備案號:
編號:
接你單位年月日簽發的號《建設工程施工安全隱患整改通知書》,我單位立即組織整改,已將xx工程存在施工安全隱患整改完畢,特此報告。
整改情況簡述:xxx(此處略)
項目經理(簽字):
施工單位(公章):
年月日
監理單位意見:xxxx
監理單位(公章):
總監理工程師(簽字):
年月日
建設單位意見:xxxx
建設單位(公章)
項目負責人(簽字):
年月日
附:有關資料份(張)。
2、涉及安全生產行為內容的',由責任單位提供相關資料的原件或復印件加蓋法人章。
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十六
xxx餐飲有限公司:
依照《中華人民共和國消防法》,我司消防安全管理人員于x年x月x日對你單位:xx大廈c座xx室進行了消防安全監督檢查。發現存在下述違反消防法規的行為:
1、將室內消火栓進行封堵。
2、未按規定安裝消防應急照明系統。
3、未按規定安裝應急疏散指引標識。
4、未安規定配備相應的滅火器材。
以上行為違反《中華人民共和國消防法》第10、12、21、條的規定,已構成火災隱患,依據《消防法》第二十五條規定,責令你單位在x年x月x日前整改完畢,否則我司將實施處罰。
在此期間你單位應當采取措施,防止發生火災。
北京xx物業管理有限公司。
xx年xx月xx日。
施工單位。
竟成建司。
工程名稱。
和諧家園二期。
經檢查發現存在下列安全隱患:
1、懸挑外架工字鋼懸挑長度不夠,轉角部份搭設不規范,懸挑層數超高,需編。
制專項方案。
2、機械設備未進行產權備案及使用登記,操作人員無證操作,進料口需加強防。
護。
3、臨邊防護不到位。
4、施工用電未按照規范要求搭配。
5、施工現場嚴禁農民工居住在未竣工的建筑物內。
現責成你單位按第1.2.3條落實整改:
1、限在10月7日前整改完畢,并將安全生產隱患整改情況報告我站。
2、立即整改,整改期間不得繼續施工、設備不得繼續使用。
3、整改期間,現場監理人員實行旁站監理,并進行復查。
施工單位(簽名):
安全監督員(簽名):
201x年10月15日。
監理單位(簽名):
建筑工程安全隱患整改通知書(優質17篇)篇十七
經檢查發現,施工現場存在下列安全隱患:
事由:于2010年4月6日你同已進行xxx廠房層二層模板支撐搭設工作;。
限于2010年4月12日前完成整改,并向我單位提出整改復查申請。