遵守規章制度是組織成員的基本素養之一,也是展現個人責任和信任的表現。規章制度是一種針對組織或團體的行為準則和規范,能夠確保各項活動的有序進行和良好的組織運作。在現代社會中,規章制度是組織管理的基石,有助于維護秩序、促進合作和規范行為。我想我們需要寫一份規章制度了吧?那么我們該如何寫一份較為完美的規章制度呢?以下是小編為大家收集的規章制度樣本,供大家參考和學習。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇一
1、變配電室值班人員對設備應經常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
2、定期巡視,值班人員每天按現場運行規程的規定時間和項目,對運行和備用的'設備及周圍環境進行定期檢查。
3、特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現可疑現象及天氣時的巡視。
4、夜間巡視,其目的在于發現接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
5、巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
6、巡視中若發現設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
7、建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內容:房內是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發現異常,及時修理與報告。
8、供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
9、巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
10、配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇二
1、變配電室值班人員須全面把握設備正常運行狀況,準時發覺設備缺陷,仔細分析缺陷產生緣由,實行樂觀措施盡快消退設備隱患。
2、發覺缺陷,應依據詳細狀況,推斷缺陷類型。
2.1嚴峻缺陷:將可能導致人身死亡、設備損壞及停電事故。因狀況危險,須馬上處理。
2.2重要缺陷:已影響設備效率,不能滿意系統正常運行的需要,或短期內將會發生事故威逼平安運行。因狀況緊急,必需準時處理。
2.3一般缺陷:對平安運行造成局部影響,使設備帶病工作,將會導致故障發生,必需盡快處理。
3、發覺缺陷后的匯報和處理要求。
3.1嚴峻缺陷:值班人員發覺嚴峻缺陷后,應馬上報告電氣主管和工程部經理,并由工程部經理馬上組織搶修。
3.2重要缺陷:值班人員發覺重要缺陷后,應馬上向電氣主管和工程部經理匯報,并在強電主管組織下準時搶修。
3.3一般缺陷:值班人員準時向電氣主管匯報,并在電氣主管主持下盡快解決。
4、嚴峻和重要缺陷在未修復前,應加強監視并實行樂觀有效措施,掌握事態的`進展。全部缺陷均由電氣主管負責記入缺陷記錄薄,作為重要技術資料存檔。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇三
本標準規定了變配電設備發現設備缺陷后的處理規定,適用于強電專業技術人員操作。
《北京地區電氣規程匯編》
變配電設備缺陷管理制度
1值班人員要全面掌握設備的良好狀態,以便及時發現設備缺陷,并盡快解決,使設備達到穩定運行。
2值班人員在日常值班中要定時定期對變配電設備進行檢查,發現缺陷隱患,立即做好分析判斷并記錄《設備缺陷登記表》。
3運行中的變配電設備發生異常,雖能繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,可分為三類:危急缺陷、嚴重缺陷、一般缺陷。發現設備缺陷后在未解決前要做好防止事故措施。
4危急缺陷:缺陷的嚴重程度已使設備不能繼續安全運行,隨時可能導致發生事故或危及人身安全。必須盡快消除或采取必要的'安全技術措施進行臨時處理,修復時必須兩人操作。
5嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者。安排計劃檢修處理。
6一般缺陷:對運行雖有影響,但尚能堅持運行者。列入年度檢修計劃。
7有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班員做好記錄,并向有關領導匯報。
8領班負責對設備缺陷進行組織、計劃、解決。
9主管應定期檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
10值班員要清楚掌握所管配電室的所有設備缺陷情況,并熟知針對缺陷的安全措施及應急方案。
11設備缺陷消除后應將整改情況記入《設備缺陷登記表》。設備缺陷記錄上寫明消除日期、消除人姓名、消除情況等,未能一次消除的缺陷應重新填入設備缺陷記錄。值班人員對已解決的缺陷隱患,做好相關記錄,加強巡視。
《設備缺陷登記表》
《值班交接班記錄》
1.本標準由工程管理部組織起草、公司主管領導審核、總經理批準。
2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇四
一、變(配)電所的運行值班人員,應熟悉電氣設備產權劃分及維護工作范圍,掌握有關操作技術規程。
2.變(配)電所的所有值班人員,一般不得少于兩人。對于設備簡單的和不重要的變(配)電所,可由單人值班。高壓設備由單人值班時,必須具備下列條件:
2)室內高壓開關的操作機構,用墻或金屬板與開關隔開或專有距離操作結構;
3.單人值班時,不應進行高壓設備清掃或檢修工作,也不能進行裝設接地線工作;
4.不論高壓設備是否帶電,值班人員不應單獨移開或越過遮攔進行工作,但在特殊情況下需要移開時,必須有監護人在場:
5.人體、遮攔和絕緣板與帶電導體間的安全距離應不小于規定距離;
8.禁止用手處摸帶電的設備的絕緣物和絕緣部分;
11.在事故發生以后,未找出原因和未進行妥善處理時,不應恢復正常運行。
3.缺陷記錄應包括:缺陷內容、性質及嚴重性、發現時間、處理結果和日期;
七、檢修記錄及試驗報告,應經主管電器負責人審核無問題后,方能存入設備檔案中。
九、變(配)電所應及時記錄負荷.對于經常有值班人的變(配)電所應每小時(正點)計抄一次;無人值班的應每月計抄一次代表負荷.
園區配電管理制度(匯總12篇)篇五
1、配電室值班人員必須取得國家規定的上崗證才能上崗。
2、值班電工必須認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針,堅持“保人身、保電網、保設備”的`原則,切實保證“安全運行和安全用電。
3、值班員按規定認真巡視設備運行情況,并填寫運行記錄:《1#公建變電站運行記錄》、《2#公建變電站運行記錄》。
4、每月檢查一次各高壓安全用具,保證用具良好,符合安全要求,每半年送供電局進行耐壓試驗。高壓用具應有固定存放地點,并標識清存放位置,做好編號防潮防損管理。
5、對室內照明設備應定期檢查,隨時保證全部完好,應急照明應每月進行一次關燈試驗,發現問題立即處理并解決。
6、每月應對所有變配電設備做一次關燈檢查,檢查人員攜帶手電筒檢查一、二次設備的接頭連接處、引線及端子是否接觸不良,有無打火、發熱、發紅等異常現象,對滿負荷或超負荷的出線和設備要重點檢查。
7、特殊情況要按特巡處理,增加巡視次數:。
1)異常天氣情況下,如雷電、大雨、大風、高溫等;。
2)設備處于高峰負荷或過負荷時;。
3)設備一般缺陷有發展,但又不能消除,需要不斷監視時;。
4)新投入、檢修試驗后的設備;。
5)重大活動、重大節日要求確保供電的情況下。
8、停電檢修必須認真執行四措六制,即在高、低壓設備上進行全部或部分停電檢修時,使用《第一種工作票》和《倒閘操作票》,在配電室內進行非工作和其它不停電工作時,填寫《第二種工作票》。停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄;工作票制度、工作交底制度、工作監護制度、工作間斷和工作轉移制度、工作終結和送電制度。
9、停電倒閘操作必須認真執行操作票制度,并填寫《倒閘操作票》。
10、配電室應定期檢查防小動物措施,做好防范工作。
11、值班人員應定期組織業務培訓和反事故預案、演練等工作。
12、發生事故后,應立即組織有關專業人員認真調查,分析事故必須實事求是、嚴肅認真。要做到“事故原因不清楚不放過、事故責任者和應愛到教育者沒有愛到教育不放過、沒有采取防范措施不放過”的三不放過原則,事故后由主管填寫《事故分析調查報告》。
13、所有電氣設備應按規定進行檢修保養和定期預防性試驗。
14、接上級供電部門調度令時,應立即做好記錄,并進行錄音,隨后上報主值班、專業主管,并經再次確認后,立即上報上級。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇六
全面掌握設備健康狀況,及時發現設備缺陷,認真分析設備缺陷產生原因,積極摸索設備運行規律,是妥善安排設備檢修、校驗和測試工作的主要依據。
1、設備缺陷是指:設備本體磨損老化、自然老化或由于安裝不當、外力影響等使設備運行發生不安全狀態。
2、按照設備缺陷性質和危害程度分為以下三類:。
(2)嚴重缺陷:性質嚴重,情況尚可,雖能繼續運行,但短期內會發生事故,威脅安全運行。
(3)一般缺陷:性質一般,情況輕微,對安全運行影響不大,能堅持較長期限運行。
3、值班人員發現設備缺陷的'處理和匯報。
(1)值班人員發現設備危急缺陷應立即報告上級領導,采取措施處理。對可能影響電力網安全的缺陷應同時報告電力部門,在未處理前值班人員應加強監視或采取臨時措施。
(2)值班人員發現嚴重設備缺陷,除做記錄外,應及時報告上級領導部門安排計劃處理。
(3)值班人員發現一般缺陷,不論其是否影響安全,均應積極處理,如有困難,除做記錄外,可列入檢修計劃處理,并按月向電氣負責人匯報。
4、危急和嚴重設備缺陷未處理前應加強監視,采取有效措施防止缺陷擴大或發展成事故。
5、任何設備缺陷均應記錄在缺陷記錄薄內,對于在操作、檢修、試驗等工作中發現的缺陷而未處理的均應登記,缺陷消除后應在缺陷記錄內填寫清楚處理日期和結果。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇七
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異常現象要及時處理,并做好記錄,對重大異常現象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇八
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇九
1、班電工必須具備必要的電工知識,熟悉安全操作規程,熟悉供配電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備早異常情況下草去措施的能力。
2、電工要有高度的工作責任心,嚴格執行值班巡視制度,倒閘操作制度、安全用具及消防設別管理制度和出入制度等各項制度規定。
3、許單獨巡視高壓設備及擔任監護人的人員,應經動力部門領導批準。
4、高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過選欄直行工作,若有必移制欄時必須有監護人在場,并符合設備不電時的安全舉例。
5、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。
6、巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門鎖好。
7、與供電單位或用戶(調度員)連體,進行停、送電倒閘操作時,值值班負責人必須復核對無誤,并且將涼席內容和聯系人姓名作好記錄。
8、停電拉閘必須按照油開關(或負荷開關等),負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作。
9、高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的藝人擔任監護人。
10、拉合高壓刀閘或經傳動拉合高壓刀和油開關,都應戴絕緣手套,兩天操作室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,雷電時禁止進行倒閘操作。
11、器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。
12、電氣設備停電后,在未拉開刀閘和作好安全措施以前應視有電不得觸及設備和進入遮攔,乙方突然來電。
13、施工和檢修需要停電時,值班人員應按照工作需要作好安全措施,包括停電、檢電、裝設遮攔和懸掛標示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。
14、工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人交待清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員可拆除安全措施,回復送電,在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。
15、高壓設備停電工作時,距離工作人員工作中正常活動范圍小于0.35米必須停電,距離大于0.35米但小于0.7米設備必須在與帶電部門不小于0.35米的距離高處設牢固的臨時遮攔,否則必須停電,帶電部門在工作人員的后面或兩側無可靠措施者也必須停電。
16、停電時必須切斷各回線可能來電的電源。不能只拉開油開關進行工作,而必須拉開刀閘,使各回線至少有一個明顯的斷開點,變壓器與電壓互器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次熔斷器都要去下,油開關的操作電源要斷開,刀閘的操作把手要鎖住。
17、驗電時必須用電壓等級合適并且合格的險驗電器,在檢修設備時出線兩側非別驗電,驗電前應在有電設備上實驗證明電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。
18、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備導體接地并互相短路,對可能送電至停電設備的各方面或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線,接電線應用多股裸軟銅線,截面不得小于25平方毫米,接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,拆除時的順序與此相反,裝拆接地線都應使用絕緣手套,裝拆工作必須由兩個人進行,不許檢修人員自行裝拆和表東接地線,接地線應編號并放在固定點,裝拆接地線應做好記錄,并在交接班時交待清楚。
19、在電容器回路上工作時必須將電容器逐個放電,放電后接地。
20、在一經合閘即可送電到工作地點開關和刀閘操作把手都應懸掛“禁止合閘、有人工作”的標示牌,工作地點兩旁和對面的帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛“止步、高壓危險”的標示牌。
21、線路或用戶檢修要求停電時,值班人員應采取安全措施,然后通知對方負責人開始工作并進行登記,工作結束后必須接到原負責人通知方可恢復送電。嚴禁約時停、送電。
22、在帶電設備附近工作時,必須設專人監護。帶電設備只能在工作人員的簽名或一側否則停電進廳。
23、低壓回路停電檢修時應斷開電源,去下烙電器。在刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。
24、低壓設備帶電工作時,應設專人監護。工作中要帶安全帽,穿長袖衣服,戴絕緣手套,使用絕緣柄的工具,柄站在干燥的絕緣物上進行工作。相鄰的帶電部分,應用絕緣板料隔開。嚴禁使用銼刀、金屬尺合帶有金屬物的毛刷,手撣工具。
25、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高壓電。斷開電流回路時,必須使用短路線在電流互感器二次的專用端子上短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
26、發生人身觸電事故和火災事故,值班人員應不經聯系立即斷開有關設備的電源,以進行搶救。
27、電器設備發生火災時,應該用四氯化碳、二氧化碳滅火器撲救。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇十
一、嚴禁非電工拆裝和檢修電氣線路、設備。
二、配電箱周圍不得堆放雜物,金屬圍欄是否完整,金屬圍欄的.保護零線壓接是否牢固可靠。
三、電工每天對配電箱巡視檢查至少2次。
四、檢查開關、熔斷器的接點處是否過熱,導線絕緣有無過熱、破損。
五、檢查配電箱內各電氣元件是否完好無損。
六、檢查配電箱電氣接線系統圖,各開關所標回路是否正確,標識明確。
七、停用的設備及送出電源回路必須拉閘斷電、上鎖。
八、正常情況下每周對配電箱清掃除塵2次。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇十一
a.變配電室值班人員對設備應經常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
b.定期巡視,值班人員每天按現場運行規程的規定時間和項目,對運行和備用的設備及周圍環境進行定期檢查。
c.特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現可疑現象及天氣時的巡視。
d.夜間巡視,其目的在于發現接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
e.巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
f.巡視中若發現設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
g.建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內容:房內是否有異味,::記錄電壓、電流、溫度、電表運行數、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發現異常,及時修理與報告。
h.供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
i.巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
j.配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
1.工作票。
工作票是允許在配變電設備上工作的書面命令,根據安全條件分別使用第一、第二工作票。
1.1第一種工作票的工作為:。
1.1.1高壓設備上工作需要全部停電或部分停電。
1.1.2高壓室內的二次線路或照明等回路上的工作,需將高壓設備停電或做安全措施。
1.1.3配電站的擴充工作,需要停電做安全措施或安全距離不足需裝設絕緣或一經合閘就送電到工作地點設備上的工作。
1.2第二種工作票的工作為:。
1.2.1帶電作業和在帶電設備外殼上的工作。
1.2.2控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作。
1.2.3不需要高壓設備停電的二次線路上的工作。
1.2.4用絕緣棒或核相器等高壓回路上和帶電設備外殼上工作。
1.2.5已投運的變配擴充工作,只需做簡單的安全措施,向絕無觸電危險的鄰近有電處的工作。
1.3緊急事故搶修可不填寫工作票,但搶修設備上停電作業時,仍執行安全措施和工作許可。
1.4工作票一式兩份,書寫正確清楚,不得任意涂改,若有更改由簽發人蓋章。
1.5一個工作負責人只能持有一張工作票,并以一個電氣連接部分為限。
1.6一個電氣連接部分或一個配電裝置全部停電,則有不同的工作地點,可以發一張工作票。
執行工作許可任務,可由能夠勝任操作的人員擔任,工作許可人在完成施工現場的安全措施后,還應做到:。
2.1工作負責人到現場再次檢查安全措施,以手觸試,驗明無電。
2.2對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項。
2.3和工作負責人在工作票上分別簽名。
2.4必須完成上述工作許可手續后,工作班方可開始工作。
3.2所有工作人員(包括監護人)不許單獨留在高壓區內,若工作需要現場條件許可的情況下,可準許一名具有實際經驗或幾人同時工作,監護人須將有關安全注意事項詳盡指示。
3.3監護人在全部停電時可以參加工作班工作。部分停電時,安全措施絕對可靠時,方能參加工作班。監護人可根據現場安全條件,施工范圍等情況,增設專人監護,專職監護人不得兼做其他工作。
3.4。
監護人因故離開現場,應指定能勝任者臨時代替。若監護人長時間離開現場應由原工作票簽發人更換新監護人,兩監護人做好必要的交接。
3.5任何人發現有違反安全規程和危及人身安全時,應向監護人提出整改意見,必要時可暫停工作,并立即報告上級。
4.1工作間斷時,工作班人員應從現場撤出,安全措施保持不動,工作票仍由負責人執存。
4.2間斷后繼續工作,不需通過工作許可人。每日工作完畢應清掃并開放已封閉的道路,并將工作票交回值班人,次日復工應得到值班人許可,取回工作票。工作負責人必須重新檢查安全措施后,才能工作。若無負責人和監護人帶領,工作人員不得進入現場。
4.3在未辦理工作票終結手續以前,不準將施工設備合閘送電。
4.4工作間斷期間,若緊急需要,可將工作班全體人員已經離開的工作地點的確切情況通知工作負責人,在得到明確可以送電的答復后方可執行,并應采取下列措施:。
(a)拆除臨時遮攔,接地線和標示牌,恢復常設遮攔,摘掉'止步、高壓危險'的'標示。
(b)所有通路必須有專人守候,::以告訴工作班人員'設備已經合閘送電,不得繼續工作'。守候人員在工作票未收回以前,不得離開守候地點。
4.5檢修工作結束,若需將設備試加工作電壓,應按下列條件進行:。
(a)全體工作人員撤離工作地點。
(b)收回所有工作票,拆除臨時遮攔,接地線和標志牌,恢復常設遮攔。
(c)工作負責人和操作人員全面檢查無誤后,才可進行加壓試驗。
(d)工作班若需繼續工作時,應重新履行工作許可。
4.6同一電氣連接部分用同一工作票依次在幾個工作地點轉移工作時,全部安全措施開工前一次做完,不需再辦轉移手續,但負責人在轉移工作地點時應清楚交代帶電范圍,安全措施和注意事項。
4.7全部工作完畢,應清掃、整理現場,負責人應先周密檢查,然后交待發現的問題、試驗結果和存在問題,并與值班員共同檢查設備狀況,然后在工作票上填明工作終結時間,經雙方答復后,工作票方告終結。
4.8結束的工作票,保存三個月。
倒閘操作是項技術性較強的重要工作,操作人員必須充分了解有關電氣設備相互之間的連接,運行情況以及保護整定值等情況,集中精力,謹慎操作。
5.1倒閘操作必須按照運行領導人的命令或同意后才能進行。緊急情況下(火災、自然災害、人身事故等)才允許不經同意,先行操作,但事后盡速匯報。
5.2倒閘操作設備必須獲得各位運行現場領導人同意后進行,并應規定事故時和失去通訊聯系時的操作約定。
5.3倒閘操作不得在交接班時進行,盡可能在負荷最小時進行,緊急情況例外。
5.4倒閘操作須在模擬盤上除表示閘刀,開關分合閘位置外,還應表示出接地線的位置和臨時編號,操作完畢后在模擬盤上標明清楚。
5.5必須遵照倒閘操作票的順序進行,嚴禁憑想象、憑記憶。
5.6變配電所內的操作范圍包括下列各項。
5.6.1開關、閘刀、熔絲的合上或拉開。
5.6.2交直流操作回路的合上或拉開。
5.6.3繼電保護、自動裝置的啟用或停用。
5.6.4臨時接地線的拆除和撤出(包括驗、放電)。
5.6.5有變壓器分接頭的調整。
5.6.6核相、核相序及用搖表測絕緣。
5.6.7保險管的掛上或取下。
5.7操作人員應嚴格遵守下列步驟:。
6.電氣運行倒閘操作規程。
6.1變電室的值班員,必須熟悉本大廈電氣設備的運行狀況,必須熟悉變電室設備的操作方法。
6.2電氣設備倒閘操作的技術要求規定如下:。
6.2.1送電時,先合隔離開關,后合負荷開關;。
停電時,先拉負荷開關,后拉隔離開關;。
嚴禁帶負荷拉、合隔離開關;。
6.2.2開關兩側的隔離開關操作順序如下:。
&nbs。
p;送電時,先合電源側隔離開關,后合負荷側隔離開關;。
停電時,先拉負荷側隔離開關,后拉電源側隔離開關;。
6.2.3變壓器兩側開關的操作順序如下:。
停電時,先停負荷側開關,后停電源側開關;。
送電時,先合電源側開關,后合負荷側開關;。
6.3倒閘操作中,應該注意防止通過電壓互感器二次返回高壓;。
6.4當采用電動操作合高壓開關時,應觀察直流電流表的變化;合閘后電流應返回,連續操作高壓開關時,應觀察直流母線電壓的變化。
7.1在變電室的高壓配電裝置,每班巡視兩次。
7.2電器設備發生重大事故又恢復送電后,對事故范圍內的設備,應進行特殊巡視,每班不少于四次。
7.3電器設備存在缺陷或過負荷時,應適當增加巡視次數,每班不少于四次。
7.4巡視檢查時,通過人的感覺器官仔細分析,發現異常現象時,要及時處理,并作好記錄。對于重大異常現象要及時報告。
園區配電管理制度(匯總12篇)篇十二
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、持續配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要資料如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的狀況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要資料如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用狀況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,個性是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要資料為:
2、門窗密封狀況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷狀況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室務必配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應持續環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的職責人員進行批評和處理。