總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,讓我們一起來學習寫總結吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢?那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。
2023年臨時用電活動總結 施工現場臨時用電實用篇一
一、電氣維修制度
1.只準全部(操作范圍內)停電工作、部分停電工作,不準進行不停電工作。維修工作要嚴格執行電氣安全操+作規程。
2.不準私自維修不了解內部原理的設備及裝置。不準私自維修廠家禁修的安全保護裝置。不準私自超越指定范圍進行維修作業。不準從事超越自身技術水平且無指導人員在場的電氣維修作業。
3.不準在本單位不能控制的線路及設備上工作。
4.不準隨意變更維修方案而使隱患擴大。
5.不準酒后或有過激行為之后進行維修作業。
6.對施工現場所屬的各類電動機,每年必須清掃、注油或檢修一次。對變壓器、電焊機,每半年必須進行清掃或檢修一次。對一般低壓電器、開頭等,每半年檢修一次。
二、安全用電技術交底制度
1.進行臨時用電工程的安全技術交底,必須分部分項目按進度進行。不準一次性完成全部工程交底工作。
2.設有監護人的場所,必須作業前對全體人員進行技術交底。
3.對電氣設備的試驗、檢測、調試前、檢修前及檢修后的通電試驗前必須進行技術交底。
4.對電氣設備的定期維修前、檢查后的整改前,必須進行技術交底。
5.交底項目必須齊全,包括使用的勞動保護用品及工具,有關法規內容,有關安全操作規程內容和保證工程質量的要求,以及作業人員活動范圍和注意事項等。
6.填寫交底記錄要層次清晰,交底人、被交底人及交底負責人必須分別簽字,并準確注明交底時間。
三、電工及用電人員的操作制度
1.禁止使用或安裝木質配電箱、開關箱、移動箱。電動施工機械必須實行一閘一機一漏一箱一鎖。且開關箱與所控固定機械之間的距離不得大于5m。
2.嚴禁以取下(給上)熔斷器方式對線路停(送)電。嚴禁維修時約時送電,嚴禁以三相電源插頭代替負荷開關啟動(停止)電動機運行。嚴禁使用220v電壓行燈。
3.嚴禁頻繁按動漏電保護器和私拆漏電保護器。
4.嚴禁長時間超銘牌額定值運行電氣設備。
5.嚴禁在同一配電系統中一部分設備作保護接零,另一部分作保護接地。
6.嚴禁直接使用刀閘啟動(停止)4kw以上電動設備。嚴禁直接在刀閘上或熔斷器上掛接負荷線。
廣州保稅區匯華工程有限公司裝飾設計分公司
項目部
2023年臨時用電活動總結 施工現場臨時用電實用篇二
為了確保國家游泳中心工程施工現場生產及生活區施工用電的安全,依據《中華人民共和國安全生產法》國務院頒布的《建設工程施工現場安全生產管理條例》《施工現場臨時用電安全技術規范》即jgj46—88和建設部《建筑施工安全檢查標準》即jgj59—99及北京市地方性標準dbj01—83—20xx、j10337—20xx(建設工程施工現場安全防護場容衛生、環境保護及保衛消防標準)結合本公司有關施工現場臨時用電的安全管理和本項目經理部根據本工程的施工特點,經甲乙雙方同意確定特制定如下(施工現場臨時用電安全生產管理協議書)。
1、觸電傷亡事故為零。
2、杜絕電器火災事故的發生。
3、施工用電安全防護達到北京市文明安全樣板工地標準。
1、分包單位在本施工現場必須要用一名專職的臨時用電管理人員。
2、根據施工現場的實際情況配備合格人數的(持有關部門頒發的特種作業人員操作證件)的臨電電工維護人員。
分包單位必須按照建筑施工現場臨時用電安全技術規范《jgj46—88》和建設部頒布的建筑施工安全檢查平分標準〈jgj59—99〉標準執行,并確保達到北京市文明安全樣板工地標準。
3、分包單位所使用的臨時用電的電器材料必須是中建一局集團認定廠家生產的合格的,并符合中建一局定型電器圖冊以及符合ci要求。
4、分包單位在進場前對所使用的臨電器材必須經過總包的檢驗,合格后方可進入施工現場。
5、分包單位必須按照我項目經理部所提供的配電箱、電纜、電線、用電標識等,分包單位未經我司同意嚴禁損壞、更換、拆除。
6、分包單位進入施工現場后許用電時,應以書面向總包提出用電申請,批準后到指定的電箱開關上接線。
7、各分包單位必須本著節約用電的原則力爭節約用電,嚴禁長明燈,所有用電設備停用電必須拉閘斷電。
8、各分包單位的維護,電工必須持有效證件并經項目安全監督部門審核,對臨電電工維修人員培訓考核合格后方可上崗,上崗操作時不少于倆人,一人操作,一人監護。
9、分包單位的配電箱及配電箱內的電器裝置,開關、接零、接地必須完好無損、裝備端正,牢固可靠。
10、配電箱應放置牢固,嚴禁倒放置,配電箱的周圍應有兩人同時操作的空間,嚴禁在配電箱旁1m內對放材料及雜物,室外配電箱必須做到防雨、防碰、防砸。
11、所有配電箱必須達到三級配電箱二級保護,各內機械設備必須做到一機、一閘、一箱、一漏,嚴禁一閘多用,符合jgj59—99標準。
12、三級配電箱的動力和照明設施必須分開設置,嚴禁混用。
13、配電箱內的各種電器開關上的額定電流與被接的電器設備及照明設施的額定電流箱。
14、施工現場二級配電箱與三級配電箱的距離不得超過30m,中間不允許有接頭,未經電箱與手持電動工具的距離不得大于50m。
2023年臨時用電活動總結 施工現場臨時用電實用篇三
《建設工程安全生產管理條例》
第十四條 工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專
項施工方案是否符合工程建設強制性標準。
工程監理單位在實施監理過程中,發現存在安全事故隱患的,應當要求施工單位整改;情況嚴重的,應當要求施工單位暫時停止施工,并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的,工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。
工程監理單位和監理工程師應當按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理,并對建設工程安全生產承擔監理責任。
(一)未對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案進行審查的;
(二)發現安全事故隱患未及時要求施工單位整改或者暫時停止施工的;
(三)施工單位拒不整改或者不停止施工,未及時向有關主管部門報告的;
(四)未依照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理的。
安全檢查和隱患整改管理目的:
為了防患于未然,通過定期和不定期的檢查消除安全隱患,監督各項
安全規章制度的落實與實施,解決施工生產中存在的隱患,并及時整改,保證施工生產的順利進行。
安全生產管理措施:
1、組織措施,2、技術措施,3、經濟措施,4、管理措施
路政值班電話:***
交通事故報警電話:12122
高速客服電話:96333
施工現場安全生產現狀及存在的問題、隱患:
2023年臨時用電活動總結 施工現場臨時用電實用篇四
1、工地所有臨時用電由專業電工(持證上崗)負責,其他人員禁止接駁電源。
2、施工現場每個層面必須配備具有安全性的`各式配電箱。
3、臨時用電,執行三相五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。
4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固,一般要架空,不得綁在管道或金屬物上。
5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接,違者將被嚴厲處罰。
6、所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。
7、所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。
8、施工機械和電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。
9、接駁電源應先切斷電源。若帶電作業,必須采取防護措施,并有三級以上電工在場監護才能工作。
2023年臨時用電活動總結 施工現場臨時用電實用篇五
為確保工程項目施工順利進行,保證現場施工人員的人身安全和用電設施安全,經甲乙雙方協商,特制定臨時用電協議,來約束雙方共同堅持的“安全第一,預防為主”的方針,監督管理好施工過程中的各項用電安全工作,預防發生預想不到的安全事故。甲乙雙方不得以任何借口違反本協議條款,以確保安全生產。
協議如下:
(一) 甲乙雙方共同遵循條款
1、 甲乙雙方必須嚴格執行《建筑工程施工安全防護、場容衛生、環境保護及保衛消防標準》(dbj01-83-20__)和《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20__)的要求,遵守國家及北京市現行的有關安全生產法律、法規和規范標準。
2、 甲、乙雙方均對各類施工人員和電工進行安全教育、安全培訓的義務,杜絕一切違章行為。
3、 甲、乙雙方一切工作均以安全第一為出發點,相互采納安全管理中先進經驗和合理化建議,更好的保證施工安全。
(二) 甲、方的責任及義務
1、 甲方必須根據《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20__)和《建設工程施工現場安全防護、場容衛生、環境保護及保衛消防標準》(dbj01-83-20__)提供合格、有效的a級配電箱,。
2、 甲方安全管理的范圍為,現場a級配電系統的用電配置,a級配電以下部分由分包單位自行按標準實施安全管理。
3、 甲方嚴格檢查標準,并有權對乙方區域一切不符合安全要求的配電設施和用電設施實行監督檢查,并有權對不符合要求的用電區域實行斷電措施,或沒收不符合安全用電的設施和設備,有停電權、處罰權和責令整改權。
4、 甲方有權對乙方的違章行為,不符合安全要求的電工和不聽指令的維修人員給予開除或撤換職務的權利。
5、 甲方具有對乙方施工區域用電設施實行工程監控、檢查、驗收的職責。
(三) 乙方責任和義務
1、 乙方必須嚴格按《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20__)和《建設工程施工現場安全防護、場容衛生、環境保護及保衛消防標準》(dbj01-83-20__)對用電設施進行維護和管理。
2、 乙方對臨時用電必須由電氣工程技術人員負責管理,會同甲方對施工管轄區域內的一、二級配電的管理和維護及檢修。
3、 乙方對二級以下配電設施和日常用電設施的安全管理負責,乙方自身加強安全管理和日常維護、維修工作,每日檢查,杜絕一切違章用電行為和違章接用電器設備、設施。
4、 乙方必須從甲方安裝的二級電箱內接用電源,現場一切用電設施都必須經得甲方同意,并驗收合格后,方可使用,否則都屬違章行為。
5、 乙方因工程需要,如增加二級配電箱和電源設施時,必須以書面形式向甲方安全監督部門提出申請,經甲方同意后在指定的電源點接電,不得擅自借接,否則視為違章行為。
6、 乙方自備的電氣組件、用電器材、漏電開關、各類閘箱、線纜、用電設施、各類手動電器工具、用具、各類中小型機械在使用前必須申報總包安全監督部門對其進行安全驗收,合格同意后方可使用,嚴禁擅自使用、否則視為違規。
7、 乙方委派的電工和維修人員必須持證上崗,具有相應的技術素質。取得有效特種作業人員操作證,報甲方安全監督部門同意后方可錄用。
8、 乙方所有的用電設備均須達到三級控制,二級及二級以上的漏電保護,且末級漏電動作時間不大于0.1秒,漏電電流不大于30ma,各類線路均按規定做好安全防護措施,各類閘箱符合“一機一閘一箱一漏”配置要求。
9、 因乙方安全管理原因、安全管理失控未按上述條款執行,施工人員違章用電、違章作業、違反勞動紀律、違反操作規程或違章指揮,違反甲方指令及拖延安全防患整改或經確認是乙方責任等原因造成的安全事故,發生的一切經濟損失由乙方負主要責任。
甲方: