總結,是對前一階段工作的經驗、教訓的分析研究,借此上升到理論的高度,并從中提煉出有規律性的東西,從而提高認識,以正確的認識來把握客觀事物,更好地指導今后的實際工作。什么樣的總結才是有效的呢?那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。
配電個人工作總結 配電室工作總結篇一
配電工個人工作總結的開展是為了保障安全生產,完善安全管理,領導有力、組織健全的管理體系。以下是為大家精心整理的配電工個人工作總結,歡迎大家閱讀。
本人在多年的工作中,根據變電所實際情況,發現各變電所的缺陷及整改之處,注意到有不少故障是各種低壓電器經期使用其元件老化并缺乏經常性維護而產生的。以下是通過本人在檢修工作中的一些實例來說明低壓電器的故障檢修及要領。
一、常用電壓電器故障的幾個檢修實例
1、電壓斷路器故障
觸頭過熱,可聞到配電控制柜有味道,經過檢查是動觸頭沒有完全插入靜觸頭,觸點壓力不夠,導致開關容量下降,引起觸頭過熱。此時要調整操作機構,使動觸頭完全插入靜觸頭。
通電時閃弧爆響,經檢查是負載長期過重,觸頭松動接觸不良所引起的。檢修此故障一定要注意安全,嚴防電弧對人和設備的危害。檢修完負載和觸頭后,先空載通電正常后,才能帶負載檢查運行情況,直至正常。此故障一定要注意用器設備的日常維護工作,以免造成不必要的危害。
2、接觸器的故障
觸點斷相,由于某相觸點接觸不好或者接線端子上螺釘松動,使電動機缺相運行,此時電動機雖能轉動,但發出嗡嗡聲。應立即停車檢修。
觸點熔焊,接停止按鈕,電動機不停轉,并且有可能發出嗡嗡聲。此類故障是二相或三相觸點由于過載電流大而引起熔焊現象,應立即斷電,檢查負載后更換接觸器。
通電銜鐵不吸合。如果經檢查通電無振動和噪聲,則說明銜鐵運動部分沿有卡住,只是線圈斷路的故障。可拆下線圈按原數據重新繞繞制后浸漆烘干。
3、熱繼電器故障
熱功當量元件燒斷,若電動機不能啟動或啟動時有嗡嗡聲,可能是熱繼電器的熱元件中的熔斷絲燒斷。此類故障的原因是熱繼電器的動作頻率太高,或負級側發生過載。排除故障后,更換合適的熱繼電器、注意后重新調整整定值。
熱繼電器誤動作。這種故障原因一般有以下幾種:整定值偏小,以致未過載就動作;電動機啟動時間過長,使熱繼電器在啟動過程中動作;操作頻率過高,使熱元件經常受到沖擊。重新調整整定值或更換適合的熱繼電器解決。
熱繼電器不動作。這種故障通常是電流整定值偏大,以致過載很久仍不動作,應根據負載工作電流調整整定電流。熱繼電器使用日久,應該定期校驗它的動作可靠性。當熱繼電器動作脫扣時,應待雙金屬片冷卻后再復位。按復位按鈕用力不可過猛,否則會損壞操作機構。
凡有觸點動作的電壓電器主要由觸點系統、電磁系統、滅孤裝置三部分組成。也是檢修中的重點。
1、觸點的故障檢修
觸點的故障一般有觸點過熱、熔焊等。觸點過熱的主要原因是觸點壓力不夠、表面氧化或不清潔和容量不夠;觸點熔焊的主要原因是觸點在閉合時產生較大電弧,及觸點嚴重跳動所致。
檢查觸點表面氧化情況和有無污垢。觸點有污垢,已用汽油清洗干凈。
銀觸點的氧化層不僅有良好的導電性能,而且在使用中還會還原成金屬銀,所以可不作修理。銅質觸點如有氧化層,可用油光銼銼平或用小刀輕輕地刮去其表面的氧化層。
觀察觸點表面有無灼傷燒毛,銅觸點燒毛可用油光銼或小刀整修毛。整修觸點表面不必過分光滑,不允許用砂布來整修,以免殘留砂粒在觸點閉合時嵌在觸點上造成接觸不良。但銀觸點燒毛可不必整修。
觸點如有熔焊,應更換觸點。若因觸點容量不夠而造成,更換時應選容量大一級的電器。
檢查觸點有無松動,如有應加以緊固,以防觸點跳動。檢查觸點有無機械損傷使彈簧變形,造成觸點壓力不夠。若有,應調整壓力,使觸點接觸良好。觸點壓力的經驗測量方法如下:初壓力的測量,在支架和動觸點之間放置一張紙條約其寬度比觸頭寬些,紙條在彈簧作用下被壓緊,這時用一手拉紙條.當紙條可拉出而且有力感時,可認為初壓力比較合適.終壓力的測量,將紙條夾在動、靜觸點之間,當觸點在電器通電吸合后,用同樣方法拉紙條。當紙條可拉出的,可認為終壓力比較合適。對于大容量的電器,如100a以上當用同樣方法拉紙條,當紙條拉出時有撕裂現象可認為初、終壓力比較合適。
以上觸點壓力的測量方在多次修理試驗中效果不錯。都能正常進行,如測量壓力值不能經過調整彈簧恢復時,必須更換彈簧或觸點。
2、電磁系統的故障檢修
由于動、靜鐵心的端面接觸不良或鐵心歪斜、短路環損壞、電壓太低等,都會使銜鐵噪聲大,甚至線圈過熱或燒毀。
(1)銜鐵噪聲大。修理時、應拆下線圈,檢查、靜鐵心之間的接觸面是否平整,在無油污。若不平整應銼平或磨平;如有油污要用汽油進行清洗。
若動鐵心歪斜或松動,應加以校正或緊固。
檢查短路環有無斷裂,如斷裂應按原尺寸用銅板制好換止,或將粗銅絲敲打成方截面,按原尺寸做好裝上。
鐵心氣隙大小,剩磁太大;彈簧疲勞變形,彈力不夠和鐵心接觸面有油污。可通過拆卸后整修,使鐵心中柱端面與底端面間留有的氣隙,或更換彈簧。
(3)線圈故障檢修。線圈的主要故障 是由于所通過的電流過大,線圈過熱以致燒毀。
這類故障通常是由于線圈 絕緣損壞、電源電壓過低,動、靜鐵心接觸不緊密,也都能使線圈電流過大,線圈過熱以致燒毀。
一、思想政治學習及民主管理方面
我認真學習馬克思列寧主義,xxx思想,xxx理論,以三個代表的精神指導生產實踐。積極參加各種民主活動,參與民主管理,以廠為家,努力工作,做好一名生產一線電工應做的職責。
二、安全生產方面
1、貫徹落實上級文件精神,提高職工安全用電意識,增強職工責任心。
2、落實完善安全用電組織體系,健全安全管理規章制度。
3、加強班組用電安全管理,鞏固安全基礎。
4、一個確保,用電者要確保自身安全和他人安全。
三、培訓學習方面
多年來,我積極參加各種學習和培訓,努力學習電工知識基本知訓,供電系統知識,線路裝置,照明裝置,接地裝置,變壓器的運行和維護,電動機維修和維護,機床電氣控制線路,plc控制等有關知識體系。每次學習,我都學到一些新的理論,并用來指導工作實踐,運用到工作中來,對工廠的供電系統,控制系統進行改進,受到一致的好評。
四、在節能降耗方面
在節能方面,我積極運用已學的知識,為工廠的節能降耗方面做了不少貢獻。如對工廠線路改造方面,為工廠每年節約電能十幾萬度。同時又對工廠的老的設備,進行電氣改造,使一些老設備重新煥發青春。
五、實踐生產方面
在生產實踐方面,例如:電動機的電氣故障的查找和排除實例。電氣方面:1、檢查引出線 絕緣是否完好,電動機是否過熱,查其接線是否符合銘牌規定,繞組和首、尾端電否正確;2、測絕緣電阻及直流電阻 測查絕緣是否損壞。繞組中有否斷路、短路及接地等現象;3、通電檢查 在上述檢查后末發現問題時,可以直接通電試驗,用三相調壓器開始施加較低的電壓,再逐漸上升到額定電壓等。利用上述檢查方法,為工廠多臺電機查找故障,并將其修好。及時總結各種故障現象及解決方法,并記錄在案,用來指導實踐,同時也提高自己的業務水平。
一、自覺加強理論學習,努力提高個人素質
沒有堅定真確的政治方向,就不會有積極向上的指導思想。為了不斷提高自己的政治思想素質,這幾年來我一直非常關心國家大事,關注國內外形勢,結合形勢變化對企業的影響進行分析,并把這種思想付諸實際行動到生產過程中去,保證自己在思想和行動上始終與黨和企業保持一致。同時,也把這種思想帶入工作和學習中,不斷追求自身進步。有人說:一個人要成才,必須得先做人,此話有理。這也就是說:一個人的事業要想得到成功,必須先要學會怎樣做人!特別是干我們這項技術性很強的工作的,看事要用心、做事要專心、學習要虛心。容不得有半點馬虎和出錯。所有首先工作態度要端正,要有良好地職業素養,對工作要認真負責,服從領導安排,虛心聽取別人的指點和建議,要團結同事、禮貌待人,服務熱情。
二、端正工作態度,起好帶頭作用
自從進入公司參加工作開始,我就從事所有了所有的機電事務,包括所有基建時期的安全和質量的監督巡查。我深知機電管理工作在建設期間的重要性,特別是含有大部分隱形的電器基礎設施與工程,要隨時監督檢查,發現問題就必須解決問題,決不能草草了事,否則后患無窮且再無法根除,這就擺機我們作機電管理的面前是一種考驗和責任。作為我是一位機電班班長和一名電工技師,身上的責任和重擔我義不容辭。因此,在平時的工作中,我不僅要求自己班組成員在監督巡查時,要認真仔細,做到一絲不茍,而且自己還深知打鐵還須自身硬的道理。我對我自己做出了這樣一些嚴格要求:一要在遇到臟累苦險的工作時搶在工人前頭干,而且要比工人干的多、下得力;二要在遇到技術性難題是挺身而出,盡自己最大的努力攻克技術難關;我始終堅持以盡我最大努力做好每件事,以公司利益為重。包括建成后的生產過程中,有時是搶時間爭分奪秒地處理了大大小小的電氣設備故障有幾十起,為公司贏取了寶貴的生產時間,為公司的發展打下了堅實的基礎,為公司創造經濟利益和社會效益提供了堅強的后盾和強有力的保障。三是我要求自己能勇于承擔責任;我認為既然自己是一名技師,那么在業務水平等諸多方面就要比一般工人要強一些。在公司分配任務時,在一般工人完成起來比較困難的任務時,自己要主動踴躍承擔,更不能與工人推諉扯皮,要做出師者風范,勇挑重擔。平時我不僅是這樣要求自己的,在實踐中,我也是按這些要求去做的。所以我的這些表現也深深受到了公司領導和職工的一致好評,發揮了我作為一名技師應有的作用,樹立了一名技師應有的良好形象。
三、加強業務學習,提高技術水平
長到老,學不了這句話是我的座右銘。科學技術不斷發展的今天,一天不學,就被落后。特別是電氣自動化這一塊,沒有誰能百分百的什么都精通完了,它是不斷地在開發在更新,就和電腦軟件一樣,天天在更新,時時在發展。說不定你昨天還認識它,過兩天它就變了樣了,就有更先進的東東裝進去了。所以我平時只要有時間就多看看專業書籍。一年來,我搜集了大量的新的專業書籍資料,不斷地充實自己,不斷地掌握新知。例如《電氣設計制圖》、《電子技術》、《現代變頻技術》、《直流在工業中的應用》等等,在學習這些知識的過程中,我學到了很多新的知識,如:plc編程控制原理,abb變頻器設置和控制原理、sipmos大功率雙向可控硅的控制原理等等使我的確受益匪淺!不僅拓寬了我的知識面,還在很大程度上提高了我的技術水平,也使我對更高層次的理論及技術知識的學習產生了濃厚的興趣。
配電個人工作總結 配電室工作總結篇二
xxx 男 漢族 1974年12月出生 學歷中專 1991年布爾津供電有限責任公司參加工作從事配電線路工作 2007年在烏魯木齊電力培訓中心參加配電線路培訓取得配電線路技師資格證書。
本人從事配電線路運行、檢修、故障搶修專業十年有余,之前是送電線路檢修專業干了十四年,兩個專業之間有相近之處,但也有很多的不同,配電運行專業增加了變壓器、開關、刀閘、避雷器、無功補償電容器等很多電氣設備,而送電線路專業則接觸不到。要想把這些設備管理好并且安全可靠的運行,就必須熟練掌握相應的專業知識和技能,所以,我是一邊工作、一邊學習、實踐,又借助高級工、技師培訓的機會,來不斷充實自己的配電運行專業知識,經過幾年的刻苦學習和實踐,現在工作起來還算是得心應手。
幾年來,本人一直利用書本、向老師傅、并通過專業培訓等努力學習配電專業知識,學習新設備的管理、運行和配電設備新技術。由于配電設備的日益更新,新產品、新技術層出不窮,只有不斷的學習,掌握更多的新知識、新技術,才能掌握和管理好配電網絡新設備。通過學習和實踐,目前本人對新型變壓器、10v柱上開關、10kv電纜分支箱、環網柜等有了一套比較成熟的管理和運行經驗。對供電事故的分析和判斷相對比較果斷、準確,有效地減少了事故處理的時間,無論是公司領導或客戶都能給予充分的肯定。
現故障。針對這種情況,就將所有公用變壓器的出現導線采用液壓式壓接鼻,消除了設備線夾受溫度影響大的缺陷,接線柱上采用了握手線夾,增大了接線柱的接觸面積,有效的避免了變壓器接線樁故障的發生。
(2)經測試,城區公用變壓器的的工作接地和保護接地樁因年久銹蝕,接地電阻值很多不符合規程要求,200x年將城區十幾余臺變壓器的接地樁進行了更換,為設備的健康運行提供了保障。
(3)在三年的城網改造中,根據布爾津地區供用電特點,初期由本人為生技科提供了一套布爾津地區配電供電網絡設想圖,為城網改造的合理性、經濟性提供了依據。其次是嚴把工程質量驗收關,根據驗收技術規程要求,對城網改造、業擴增容、用戶工程等的中間及終結驗收嚴格把關,確保新設備在接入電網運行前的施工質量全優。為新設備安全、可靠的運行奠定了基礎。
第二,認真做好所屬設備的巡視和消缺工作,結合配電設備早、晚峰負荷測量和電壓測量,及時調整公變容量,使公變在額定輸出電流的80%左右運行,05~10年布爾津地區沒有發生一起因過負荷而燒壞公變的事故,同時結合一年中夏冬季節的高峰用電期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相應措施,增加夜巡和特巡次數,發現異常情況,及時處理,確保供電設備安全可靠運行。
第三,積極組織開展各季安全大檢查,結合安全性評價工作,對所轄配電線路及設備認真巡視消缺,做到了充油設備無滲漏、一類設備完好率100%。
第四,加強配網結構的研究,制定并落實了每年各節假日、政府重要會議、各企事業單位重要活動等的緊急救援預案,確保了供電區域各種活動的正常開展。
第五、為防止三相四線制用戶因零線線徑篇小,三相負荷不對稱而造成燒斷零線,即而燒壞220v電器設備的故障,根據巡視中發現的薄弱環節、接頭、接點缺陷,及時進行整改,增加重復接地、更換大規格零線,銅鋁接頭處嚴格采用過渡措施等,從精細處入手開展配網供電設備的運行維護和故障搶修工作。
第六,認真建立和完善配電設備基礎臺帳,98年在市公司各兄弟單位中,率先實行了利用數碼相機現場拍照的一桿一卡線路臺帳,在市公司專業互查和評比中,贏得了好評。
第七,積極開展qc小組和技術革新活動,04年的qc課題《加強配電設備管理,降損節耗》,在本公司贏得了三等獎。針對城網改造中新增的10kv柱上開關無明顯斷開點的特點,本人要求在開關操作前后必須每相進行驗電,驗明開關操作分、合正常。但驗電器的絕緣手柄都比較短,且在桿上來回傳遞比較麻煩,本人就將驗電器進行改造,與絕緣操作棒進行配合使用,人員登桿時只需將驗電器的頭部裝在工作服的口袋里,操作后將絕緣棒倒過來裝上即可,這樣即增加了絕緣棒的有效長度,又確保了人身與帶電體的安全距離,實踐證明,使用起來很方便,即節省了操作時間,又確保了操作驗電的安全。
第八,嚴格遵守安全生產紀律,加大配電搶修和日常維護中現場的安全工作,杜絕違章行為,積極開展創建“無違章班組”、“無違章個人”活動,把安全措施落實到了實處,近幾年本人帶領的配電班均被本公司評為安全生產先進集體。
近年來,我們城區出現了因汽車碰桿、風箏掛線、人為破壞城區配電箱等而引發的停電事故,因此我們配電運行人員利用一切機會,向社會、向用戶宣傳電力設施保護的重要意義,配合公安部門開展打擊破壞電力設施的專項整治活動,不斷完善了電力設施保護的組織措施和技術防范措施,規范了各類安全標示,警示標志,特別是對施工工地附近、交通道口和居民區等處的電力桿塔、拉線、配電箱等設施采取積極保護措施,一定程度上保證了城區配電網的安全運行。
本著“人民電業為人民”的服務宗旨,認真貫徹“優質、方便、規范、真誠”的供電服務方針開展了優質服務工作。優質服務工作在配網專業占了很大比重,需要好多時間用在優質服務工作上,搞好這項工作也是企業經濟效益、企業形象之所在。本人帶領的配電搶修班多次在縣、市公司得到嘉獎,自己也獲得了“新疆省用戶服務滿意明星”、省公司“電力市場整頓和優質服務年活動”先進個人 “優質服務標兵”等稱號。
配電個人工作總結 配電室工作總結篇三
時間輕易的就從手邊溜走了,半年的時光仿佛一瞬間。沉心回顧便覺這半年的旅程就像是在風雪中行走一般,走的很急,以致回頭望去腳印都被新雪覆蓋住了。這半年我學會了很多,成長了很多,基本完成了職業人的角色轉換。但是,成長的陣痛時刻伴隨著我。在前行的過程中,我缺乏總結,有些工作上遇到的同樣問題總能三番兩次攔住我,這個問題是今后要特別注意的。
這半年來我參與的工程有以下:
1.1月初配合王磊完成了xx浩創·梧桐郡項目的方案設計,我主要做了負荷統計工作。
2.1月中旬參與了xxxx路項目的設計,我負責負荷計算。
3.1月底在胡香香的幫助下相對獨立的完成了xx市第一高級中學的方案設計。
4.2月份開始參與xx的項目,獨立完成了衡達地標的方案設計,輔助王磊做衡達地標、名門盛世的施工設計。
5.4月中旬完成了帝鑫苑基建變的施工設計。
6.4月中旬第一次參與投標,完成了新鄉恒大雅苑的方案設計。
配電個人工作總結 配電室工作總結篇四
一、勤學苦練,努力夯實自身基礎。 參加工作的第一個崗位,是在線路班。在老師傅的教導下,通過參加35kv象運線的金具安裝和線路架設工作,從12m桿到18m桿,從直線桿到耐張桿我很快就掌握了爬桿登高作業的所有技能。隨后參與了35kv大脈線新建、10kv瓦瑤線、10kv中團線等多條線路新建、多個鄉鎮的10kv線路改造及路燈安裝等工程及多處客戶的10kv安裝工程,讓我掌握了線路施工中測量、立桿、放線、緊線、變壓器安裝等施工技術,讓我成為了一名合格的線路技術人員。 由于工作需要,98年5月我調到了羅x供電所。供電所的工作是繁雜瑣碎而艱辛的,對我來說是個新的挑戰。為此我虛心請教、刻苦學習,在完成本職工作之外主動參加所里的所有工作。通過努力很快掌握了電費抄、核、收,農村電力設備運行維護安裝等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轟轟烈烈的一期農網改造工程開始了,由于本人基礎扎實技能全面,被委托負責水x鄉一半臺區的勘測、設計、工程項目報送。并帶領施工隊伍完成了水x新村、木x村、合x村三個臺區的農網改造工程。在改造過程中,本人狠抓質量,完善基礎建設,不合格,有問題的,堅持整改至合格,所以完成的臺區改造質量得到了公司領導和同事們的認可。同年抽調到生產技術部專門負責農網臺區、10kv線路改造工程的驗收工作。在參與農網改造驗收工作中,我查閱了大量的工程驗收條文條款完善了驗收流程,2年多的時間里對自己參與驗收的200多個臺區、幾十條將近300公里10kv線路嚴格把關,對驗收過程中出現的問題提出了改進,保障了工程質量,出色的完成了任務。
二、基礎提升,轉換思想提高管理水平。 xx年我擔任了xx供電所所長,崗位有了提升,身上的責任更大了,要求也更高。7年來始終堅持“安全第一,預防為主”的方針,把安全生產放在首位、落到實處。堅持定期開展安全活動、事故預想、反事故演習、技術問答等活動。主要做了以下幾方面工作: (一)、加強配網的設備管理 第一、確保農網線路通道暢通,做好電力設施保護。一是制定電力設施保護工作方案,宣傳電力設施保護知識。先后共張貼宣傳畫100余張,發放宣傳資料2000余份,懸掛橫幅10多條,營造了保護電力設施的良好氛圍。二是懸掛警示標志 保護電力設施,為消除安全隱患,確保電網安全穩定運行,組織開展對配變臺區、供電線路跨越公路和河流、電力桿塔爬梯等處的隱患排查工作。并在電力線路保護區內安放 “禁止釣魚,有電危險”等警示牌20多塊;在電桿上張貼電桿防撞標志,加裝拉線護套共計200多個;在鐵塔、電桿爬梯上懸掛“禁止攀登、高壓危險”警示牌等200余塊。切實加強了自身基礎建設,確保電力設施安全運行。三是以臺區為單元,以管理的地域為界限,對維護的10千伏線路和變壓器區域清障工作責任到人,做好巡查登記,確保檢查到位、清理到位,使我所的電網多年來均處于良好運行狀態。 第二、優化配網結構,認真對配網結構進行研究,在線路關鍵節點加裝開關或刀閘;控制每段的用戶數,縮小檢修作業區的停電范圍,有效改善配電網調度靈活性和供電可靠性;對用戶多線路長的兩條10kv線路進行了分段,并在較長的分支線路也加裝分支斷路器,短的分支線加裝刀閘,幾年來共加裝了4臺斷路器12組刀閘,實現縮小故障范圍,減少停電面積和停電時間的目標。
第三、對變壓器負荷定期進行監測;為防止變壓器過負荷燒毀和三相負荷不對稱而造成零線燒斷或零線意外斷脫,即而燒壞電器設備的故障。首先調整三相負荷是偏差不超過25%,根據巡視和監測中發現的薄弱環節、接頭、接點缺陷,及時進行整改,銅鋁接頭處嚴格采用過渡措施等,從精細處入手開展配網供電設備的運行維護和故障搶修工作。在我就任期間沒發生因過負荷損壞變壓器和三相負荷不對稱而造成零線燒斷或零線意外斷脫,即而燒壞電器設備的故障。
第四,加強10kv線路防雷能力。為了掌握好雷區分布情況我匯總近多年來妙皇供電所所屬配電線路的落雷位置、次數,并有針對性的對該桿段桿塔上加裝避雷器,以泄除雷擊過流。在原有避雷器的基礎上對經過的雷區線路又新加裝線路避雷器12組。大大加強了線路的防雷能力。同時在每年的春檢期間,對全部桿塔、避雷設施做接地電阻試驗。對接地電阻不符合規定的限期6月底前消除完畢。通過以上辦法,共消除了不符合規定的接地位置10余處。通過以上措施,xx供電所配電線路由xx年之前的由于雷擊導致的跳閘次從年均7次降到1次,有效的保證了配電線路的安全運行。 (二)、強化線損管理提高經濟效益 安全經濟,多供少損是供電企業主題,也是供電所的主要工作。節能降損是一項綜合性工作,需要從技術和管理倆方面抓,技術改造是降損的基礎,經營管理是降損的關鍵。
第一、合理規劃,認真組織實施:以小容量、密布點、短半徑為原則,對xx鄉56個農電臺區中存在線路的布局和結構不合理、運行時間長,線徑細、損耗高的線路進行改造,幾年來,共整改架設10kv線路10公里,0.4kv低壓線路近50公里,新增變壓器布點2臺,更換配變12臺,徹底解決了用戶反映的熱點問題供電狀況得到了根本改善。
第二、增加無功補償,提高負荷功率因數:按照"分級補償,就地平衡"的原則,采取集中與分散相結合的補償方法。對功率因數低、無功負荷大的10kv大梭線、10kv屯村線在適當地點分別安裝了補償電容器,進行分散補償,在配電變壓器容量在250kva的5臺公變裝設補償電容器,同時建議和指導妙皇專變容量在100kva以上的工業用戶裝設補償電容器。采取以上補償措施后,35kv妙皇變的4條10kv出線的功率因數均由原來的0.8左右提高0.9以上。
第三、將線損按線路按臺區分解承包考核到人,定期召開線損專題分析會,找問題、找差距、找對策,使線損管理工作形成分工負責、齊抓共管、分級管理、責任到人的綜合管理體系。
第四、開展營業普查,加強抄核收管理,做好降損工作:要求抄表人員查帳卡、查倍率、查電表及接線為主,做到“情況明、計量準”,嚴格按照規定日期完成抄收工作,杜絕抄表不同步、漏抄、估抄,禁止出現錯抄、不抄現象。提高了抄收準確性和計量準確性。
第五、依法治電,深化反竊電工作:開展《電力法》及相關《條例》的宣傳教育活動,組織人員在城區及鄉村、集市等公共場合向群眾進行依法用電宣傳教育。并結合線路的損失情況有計劃、有目標進行突擊檢查,不定期進行24小時的用電監察。僅在xx年度我所就查處了4個竊電用戶,追回2萬多元的電費。使竊電分子無可乘之機,竊電現象減少。 在我擔任所長的幾年里,從未發生過服務投訴舉報事件,從未發生過觸電傷亡事故。,線損率從過去的15%降至現在的7%,電費回收率100%,客戶滿意率100%,設備完好率100%。
三、崗位轉換,從不同角度看事情、干工作; xx年由于工作需要,本人先后擔任市場與客戶服務部和輸變電管理所兩部門的專職安全員,擔負起所有轄區供電所和變電站安全監察及日常安全管理工作。這相對之前只管轄一個轄區,無疑是一個更大的挑戰。 先后作為兩個部門作為安全管理專責,我都是負責工程的施工方案審查及設備異動的審核及圖紙管理工作。每一份方案我都能嚴格按照技術規范、安全措施、技術措施認真仔細審查,結合現場情況對施工人員進行安全技術交底,同時負責施工現場的安全監督工作,確保每項工程都能安全施工。在兩個部門也都是負責“兩票”的管理工作:每月對配電“兩票”(現在是對輸變電“兩票”)情況進行統計、審核、分析,查找存在問題,并提出防范措施。每年負責“兩措”的編寫及制定配電(現在是輸變電)的“元旦保供電”、“春節保供電方案”、“清明保供電方案”、“五一保供電方案”、“高考保供電方案”、“中秋、國慶保供電方案”,以及象州縣政府各項重要活動的保供電方案,確保節假日和各項活動的正常可靠供電。 不同的是,在市場部負責的是配電方面的工作,對于我來說是做了xx的工作;和在供電所不同是看問題的角度不一樣了。原來都是從一個所來考慮問題,而現在要考慮十一個所的安全生產問題。為了規范各個供電所的配網運行檢修作業,xx年負責編寫了公司部分配網運行檢修作業指導書。 輸變所,在我公司是個新成立不久的部門,相對輸變所來說我也是個新手。為了能更快進入角色,從到輸變所的第一天起,我不怕苦不怕累,每天跟著班組深入一線。一條一條線路,一個一個變電站進行巡視維護,并和自己原有的知識進行對比。不懂就問,同時不厭其煩的翻書本對規程來解答自己遇到的問題。很快就得到了同事們的認可。自己也從35kv慶中線、35kv慶大線、35kv中平變、35kv象寺秀線改造工程的驗收小組成員,成長為35kv百丈變、35kv馬坪變、35kv百妙線、35kv慶水線的驗收小組的負責人。在公司的輸變電業務中發揮著越來越大的作用。
四、換位思考,教與學的雙重考驗; 本人工作多年來,具有一定技術理論知識和實踐工作經驗,并具有一定業務培訓指導水平,在xx年至今都被聘為我公司的內訓師,負責配電類的培訓。同時參加過公司xx年縣級供電企業培訓管理者與培訓師體驗式培訓班(第二期)和xx年xx網區兼職培訓師培訓班的培訓。在聘為培訓師后這幾年開展過的一些培訓: xx年5月對xx供電公司參加廣西電網公司“同心杯”農電配電設備檢修技能競賽的隊員進行單臂電橋、雙臂電橋的使用、10kv變壓器臺架附件裝進行了培訓。有一名隊員取得了代表廣西電網公司到貴陽比賽的資格。
配電個人工作總結 配電室工作總結篇五
復習不怕早,尤其是基礎知識點需要不斷地加強記憶,下面百分網小編為大家整理了電氣工程師考試中,關于配電室對建筑的要求的知識點,希望能對大家有幫助,更多內容歡迎關注應屆畢業生網!
1、配電室屋頂承重構件的耐火等級不應低于二級,其它部分不應低于三級。
2、配電室長度超過7m時,應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。當配電室為樓上樓下兩部分布置時,樓上部分的出口應至少有一個通向該層走廊或室外的安全出口。配電室的門均應向外開啟,但通向高壓配電室的門應為雙向開啟門。
3、配電室的頂棚、墻面及地面的建筑裝修應少積灰和不起灰;頂棚不應抹灰。
4、配電室內的電纜溝應采取防水和排水措施。
5、當嚴寒地區冬季室溫影響設備的正常工作時,配電室應采暖。炎熱地區的配電室應采取隔熱、通風或空調等措施。有人值班的配電室,宜采用自然采光。在值班人休息間內宜設給水、排水設施。附近無廁所時宜設廁所。
6、位于地下室和樓層內的配電室,應設設備運輸的通道,并應設良好的通風和可靠的照明系統。
7、配電室的門、窗關閉應密合;與室外相通的洞、通風孔應設防止鼠、蛇類等小動物進入的網罩,其防護等級不宜低于《外殼防護等級分類》(gb4208-84)的ip3x級。直接與室外露天相通的通風孔還應采取防止雨、雪飄入的措施。
1)配電室的位置應靠近用電負荷中心,設置在塵埃少、腐蝕介質少、干燥和震動輕微的地方,并宜適當留有發展余地。
2)配電室內除本室需用的管道外,不應有其它的'管道通過。室內管道上不應設置閥門和中間接頭;水汽管道與散熱器的連接應采用焊接。配電屏的上方不應敷設管道。
3)落地式配電箱的底部宜抬高,室內宜高出地面50mm以上,室外應高出地面200mm以上。底座周圍應采取封閉措施,并應能防止鼠、蛇類等小動物進入箱內。
4)同一配電室內并列的兩段母線,當任一段母線有一級負荷時,母線分段處應設防火隔斷措施。
5)當高壓及低壓配電設備設在同一室內時,且二者有一側柜頂有裸露的母線,二者之間的凈距不應小于2m。
6)成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。
1)在有人的一般場所,有危險電位的裸帶電體應加遮護或置于人的伸臂范圍以外。
2)標稱電壓超過交流25v(均方根值)容易被觸及的裸帶電體必須設置遮護物或外罩,其防護等級不應低于《外殼防護等級分類》(gb4208-84)的ip2x級。
1、使用鑰匙或其它工具;
2、切斷裸帶電體的電源,且只有將遮護物或外罩重新放回原位或裝好后才能恢復供電。
二、當采用板狀遮護物時,不應小于50mm。
6)在有人的一般場所,人距裸帶電體的伸臂范圍應符合下列規定:
3、當裸帶電體具有防護等級低于ip2x級的遮護物時,伸臂范圍應從遮護物算起。
配電個人工作總結 配電室工作總結篇六
xx,男,xx年六月畢業于青島大學xx專業并于同年七月非常榮幸地進入xx公司工作。在思想方面,遵守國家法律法規、社會公德、職業道德,忠實企業、工作踏實、積極肯干、愛崗敬業,組織紀律性和集體榮譽感強。自工作以來積極參加公司組織的各項學習,具有強烈的組織歸屬感,曾多次獲得市縣公司競賽名次。在學習方面,在做好本職工作的同時,通過業務學習、崗位培訓和專業知識教育等手段不斷地充實自我,提高自己的工作能力。堅持把學習作為自我完善和提高的重要途徑。既積極參加所在單位和支部組織的各種學習,又廣泛地開展自學。學習內容除政治理論和黨的各項方針、政策外,還涉及計算機應用以及各項業務知識。學習既講究方式方法,又注重實際效果。
現崗位為安全運檢部(檢修(建設)工區)配電搶修班技術員。主要負責指導和監督班組成員執行有關技術標準,負責班組技術資料、圖紙、臺帳的整理及存檔,組織開展qc小組活動,把好質量關,協助做好“三檢”(自檢、互檢、專檢)活動。負責班組培訓管理工作,制定班組培訓計劃,包括技術講解、技術問答、事故預想、反事故演習、技術革新等,并組織實施。協助班長制定班組生產(工作)計劃。每月按規定準確報表,準確率應達到100%。負責技術措施的制定。
通過這一段時間的工作,我有以下體會:
幾年來,我一直利用書本、向老師傅請教、并通過專業培訓等努力學習配電專業知識,學習新設備的管理、運行和配電設備新技術。由于配電設備的日益更新,新產品、新技術層出不窮,只有不斷的學習,掌握更多的新知識、新技術,才能掌握和管理好配電網絡新設備。通過學習和實踐,目前我對新型變壓器、柱上開關、電纜分支箱、環網柜等有了一套比較成熟的管理和運行經驗。對供電事故的分析和判斷相對比較果斷、準確,有效地減少了事故處理的時間,無論是公司領導或客戶都能給予充分的肯定。
(1)改造公用變壓器接線樁的接線方式:由于公用變壓器的性質所決定,負荷變化無常,變壓器接線柱及螺栓式設備線夾受溫度變化影響大,常造成設備線夾與導線連接松動,且設備線夾與變壓器接線柱的接觸面積也達不到運行規程要求,故經常出現故障。針對這種情況,就將所有公用變壓器的出現導線采用液壓式壓接鼻,消除了設備線夾受溫度影響大的缺陷,接線柱上采用了握手線夾,增大了接線柱的接觸面積,有效的避免了變壓器接線樁故障的發生。
(2)經測試,公用變壓器的工作接地和保護接地樁因年久銹蝕,接地電阻值很多不符合規程要求,就將變壓器的接地樁進行了更換,為設備的健康運行提供了保障。
(3)在的城網、農網改造中,根據供用電特點,我積極為生技科提供配電供電網絡設想圖,為城網、農網改造的合理性、經濟性提供了依據。其次是嚴把工程質量驗收關,根據驗收技術規程要求,對農網改造、業擴增容、用戶工程等的中間及終結驗收嚴格把關,確保新設備在接入電網運行前的施工質量全優。為新設備安全、可靠的運行奠定了基礎。
第二,認真做好所屬設備的巡視和消缺工作,結合配電設備早、晚峰負荷測量和電壓測量,及時調整公變容量,使公變在額定輸出電流的左右運行,同時結合一年中夏冬季節的高峰用電期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相應措施,增加夜巡和特巡次數,發現異常情況,及時處理,確保供電設備安全可靠運行。
第三,積極組織開展各季安全大檢查,結合安全性評價工作,對所轄配電線路及設備認真巡視消缺,做到了充油設備無滲漏、一類設備完好率100%。
第四,加強配網結構的研究,制定并落實了每年各節假日、政府重要會議、各企事業單位重要活動等的緊急救援預案,確保了供電區域各種活動的正常開展。
第五、為防止三相四線制用戶因零線線徑偏小,三相負荷不對稱而造成燒斷零線,即而燒壞電器設備的故障,根據巡視中發現的薄弱環節、接頭、接點缺陷,及時進行整改,增加重復接地、更換大規格零線,銅鋁接頭處嚴格采用過渡措施等,從精細處入手開展配網供電設備的運行維護和故障搶修工作。
第六,嚴格遵守安全生產紀律,加大配電搶修和日常維護中現場的安全工作,杜絕違章行為,積極開展創建“無違章班組”、“無違章個人”活動,把安全措施落實到了實處。
配電個人工作總結 配電室工作總結篇七
針對城網改造中新增的`10kv柱上開關無明顯斷開點的特點,本人要求在開關操作前后必須每相進行驗電,驗明開關操作分、合正常。配電個人工作總結 配電室工作總結篇八
3、地下室配電房進線橋架電纜有無滲水現象
6、外路電纜的外皮是否完整支撐是否牢固
2、分、合閘位置指示器與實際運行方式相符
2、輸出線路中各部位連接點有無過熱變色等現象
4、各配電柜和電器內部,有無異聲、異味
— 2 — 5、帶滅弧罩的斷路器,三相滅弧罩是否完整無缺
— 3 — 1、配電房門上就有相應的配電房標識,門鎖完好
3、配電房內照明足夠良好、通風設備良好 4、消防設施齊全有效
— 4 —