故障原因分析報告(專業16篇)篇一
該網絡有9臺計算機,采用一臺s3xxx通過迎賓苑s8xxx接入d網絡,在今天出現個別機器斷網的現象,具體現象為隔一段時間就有一臺或幾臺機器d網絡中斷,重啟或者拔掉網線再接上恢復正常。
從上面描述的故障現象來看,問題似乎與s3xxx下9臺計算機有關(在此前聯系馬曉偉從高科技機房測試無丟包、斷線等現象,網絡正常)。
為了首先恢復業務的正常使用,對s3xxx做了如下操作。
1、因為昨天剛從此s3xxx上21口開lan業務供9xxxx做互聯星空測試使用,所以懷疑是否21口上網有病毒感染到局域網。首先對s3xxx各個端口做了端口隔離,做完之后故障現象依舊。
2、由于做端口隔離故障依舊,而計算機都是上一會就斷,重啟后又可以上網,和馬曉偉聯系后懷疑為arp地址欺騙攻擊,建議做端口綁定操作。隨后對4號機1號機做端口綁定(做完這兩個筆記本沒電了,在給筆記本充電過程中對網絡進行觀察)。
三、對故障現象的解釋。
s3xxx下計算機剛開機上網正常,一段時間后發生斷線情況,重啟或重新拔插網線后正常。
現象解釋:“arp欺騙”類病毒在局域網中屢有發現,具體表現為,當局域網中一臺計算機感染了這類arp病毒或木馬后,會不定期的發送偽造的arp響應數據報文和廣播報文。受感染的電腦發出的這種報文會欺騙所在網段的其他電腦,對其他電腦宣稱自己的mac就是網關的mac,對實際的網關說其他電腦ip的mac就是自己的mac,這樣網關(交換機或路由器)無法學習到上網主機的mac,更新不了網關arp表,就無法轉發數據幀。電腦中毒后會向同網段內所有計算機發送arp欺騙包,導致網絡內其他電腦因網關物理地址被更改而無法上網,被欺騙電腦的典型癥狀就是剛開機能上網,幾分鐘后斷網,過一會又能上,或者重啟一遍電腦就可以上網,一會又不好了,如此重復不斷,影響正常使用。
模板,內容僅供參考。
故障原因分析報告(專業16篇)篇二
206、209、212、213、214房間的用戶電腦本地連接為叉,但用網線測試儀測試有網絡信號,重啟交換機后正常運行2分鐘故障依舊。
1、從上述描述的故障分析,出現問題原因可能在于:
(1)用戶到配線架線纜和跳線出現問題。
(2)quidway2403交換機的問題。(原因:多個用戶出現這樣的現象)。
2、為了恢復網絡的正常運行,對可能出現的原因做了如下操作。
(1)用網線測試儀測試從用戶端到配線架的網線和配線架到交換機的跳線一切都正常。重起交換機后,網絡正常。但兩分鐘后故障依舊。從而判斷故障原因肯定出現在quidway2403交換機。
(2)更換新的quidway2403交換機,配置調試后網絡故障得以解決。
上述的故障原因可能在于去年更換配線間電源插座時,由于零線火線對接造成電流過大對交換機硬件造成破環。從而出現上述故障的。
1、所有quidway2403交換機在斷電的情況下,用網絡測試儀測試依然有網絡信號。
2、配線架上的標簽與房間號無法對應,造成維護效率低。
故障原因分析報告(專業16篇)篇三
尊敬的財務處領導:
您好!
很遺憾地向您報告,由于一位好朋友的熱情邀請,加之考慮到日后工作與我大學所學專業的關系,請您允許我一個月后離職,謝謝您!
在公司度過了4個月的時間,我從一個甫離校門的計算機系的學生,成為了一名具備一定專業知識和能力的出納人員。是我們公司,是x總的辛苦培育、耐心教導,以及x組長的誨人不倦,才使得我具備了現在的財務知識和能力,我發自內心地感謝公司、感謝x總、感謝x哥!
回顧這4個月的工作歷程,我在學習的過程中遇到了很多困難,也犯了不少的錯誤。這些失誤不僅讓我們組收到了經濟上的處罰,也損害了我們組先前慣有的精細、準確、及時、負責的形象,甚至還給蘇處、x總的臉上抹了灰。一想至此,不由感到萬分慚愧。但我不是一個得過且過的人,在更加認真的學習中,在不斷的歸納中,在一個個失誤的鋪墊下,在各位領導的鼓勵和監督下,我慢慢成長著,越來越專業,工作越來越熟練,所犯錯誤也不再出現了。感謝你們!
雖然也算個勤奮的人,但我不敢自認為聰明,甚至覺得我自己太笨。參加工作的前些日子,我眼中看到的大家的忙碌,不懂為何工作是那樣做的;聽著大家的溝通、討論,不懂其中的名詞是什么。不知道術語、不認識憑證、不會打收據、不懂得流程,更不會電匯、收付承兌。想想都很慚愧那時的我就是財務處、出納組的一個負擔。有些灰心,但我使勁學著,聽著,模仿著。因為我不想辜負了領導的期望,不想白費了x總的諄諄教導,不敢無視x哥苦口婆心的教誨與傳授。日子這樣過著,懂得的漸漸多起來,會的漸漸多起來,能獨立操作的漸漸躲起來,所犯的錯誤漸漸少起來,對自己的不自信漸漸消失了。現在,我頗有些自豪了,因為在我手里Ｉ以是偌大的咕的財務工作有條不紊的運轉起來,我是其中的一部分。作為這一部分,我敢打歐力很大的光榮和很強大的自信。所以,我的第一份工作,公司不僅給了我這個機會,讓我以之為家,在社會落腳,更讓我收獲了自信,讓我在實踐歷練中明白,只要認真去學、去做,沒有學不成、辦不好的事!所以,更要感謝公司、感謝財務部門,感謝x總、感謝師傅!
無奈,在我謹慎的考慮我人生的選擇,職場的選擇時,我還是相信如果我能從事與我所學專業知識有關的工作,我將取得更大的成就,活的更大的心理滿足,造就更成功的職場生涯。念及此,殊感抱歉,請公司,請x總諒解。再一次感謝您!
回顧近來的日子,我對自己工作的評價可為差強人意。雖還是間或犯個小錯誤,但我用勤奮、敢于吃苦、樂于奉獻、不求回報的精神和態度,為公司,為財務出納崗位做出了一些貢獻,自感內心無愧。因為Ｒ一直把做事當做做人一樣來做的。
請x總能諒解我的選擇,準許我于xx月xx日離職。再一次感謝您的培養與教導,謝謝您!
愿公司業績蒸蒸日上,愿您健康永生相伴!
此致
敬禮!
辭職人:xxx。
日期:20xx年xx月xx日
故障原因分析報告(專業16篇)篇四
但是隨著電力通信光纜使用時間的增加,通信光纜難免會發生一些故障。
在日常的維護過程中很難預測通信光纜的故障點,當于通信光纜發生故障時,對故障點準確定位也是判斷的難點。
本文主要介紹了基于gis的故障定位算法,該算法可對通信光纜故障點進行準確定位。
通過光時域反射儀的運行原理,在通信光纜的區域內建了一個gis系統,從而實現光纜的快速的故障定位和故障維護。
故障原因分析報告(專業16篇)篇五
1.1簡介(電壓等級、線路名稱、線路變更情況、線路長度、桿塔數、海拔、地形、地質、建設日期、投運日期、資產單位、建設單位、設計單位、施工單位、運行單位)1.2設計氣象條件1.3故障點基本參數1.3.1桿、塔型。
1.3.2導、地線型號。
1.3.3絕緣子(生產廠家、生產日期、絕緣子型式、外絕緣配置)。
1.3.4基礎及接地。1.3.5線路相序。
1.3.6線路通道內外部環境描述。保護動作情況。
4.2氣象分析故障(當日天氣情況)4.3故障點地形、地貌。
4.4測試分析(雷電定位、接地電阻測量、絕緣子檢測、絕緣子鹽密和灰密(絕緣子污穢程度)、復合絕緣子憎水性、絕緣試驗情況、在線監測等)。
4.5設計校驗(故障點基本參數、絕緣配置、防雷保護角、鳥刺加裝、弧垂風偏校驗)4.6現場走訪情況(向故障點周邊群眾了解故障當時的天氣、外部環境變化、異響、弧光等)。
7.2擬采取措施(具體措施、措施落實責任人、措施落實時限)。
單位:日期:
故障原因分析報告(專業16篇)篇六
隨著我國科技水平的提高,電力通信行業也得到了長足的進步,在我國現階段各行業的發展,起到了舉足輕重的地位。
隨著通信光纜的廣泛應用,通信光纜在電力通信行業的作用越來越明顯,但是通信光纜中的故障維修效率跟不上電力通信行業的發展,因此我們必須采用相應的手段來改善這種狀況。
本文擬采用gis的故障定位算法,對通信光纜故障的準確定位,并通過光時域反射儀的運行原理,在通信光纜的區域內建了一個gis系統,監測光纜的故障點,并予以及時維護。
gis系統(地理信息系統)主要是在計算機硬、軟件系統支持下,對整個或部分地球表層空間中的有關地理分布數據進行綜合采集與分析技術系統。
光時域反射儀利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表,對于故障定位有顯著的作用。
1.電力通信網絡和通信光纜故障監測。
1.1電力通信網絡的基本特點。
對于電力通信網絡來說,其是由光纖、基本的微波和所需的衛星電路構成的,對于電力通信的主要的通信方式主要有電力線載波通信和光纖通信。
電力通信網絡在傳輸過程中具有以下幾個基本要求:首先必須保證電力通信網絡具有一定的安全性,在此基礎上要同時具有可擴展性和高效性。
對于現行的電力通信網絡必須包含有一定的效益性和環境保護能力。
1.2電力通信網絡的光纜故障監測。
在電力通信網絡的光纜故障監測關鍵設備是光時域反射儀,該儀器主要是針對光纖線路損耗、光纖的基本長度、光纖的故障點進行監測的。
它的基本原理主要是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射情況進行故障定位。
光時域反射儀從發射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。
這種方式可以判斷電力通信網絡的光纜故障中光纜的長度和光纜故障的位置。
它的基本表達式為:
d=(c×t)2(n)。
式中,c是光在真空中的速度,這個速度是已知的而且是個定量,t表示在傳輸過程中發射信號到返回信號所用的時間,這個時間是通信時間的兩倍,n表示折射率,對于不同的介質折射率有著明顯的不同。
光時域反射儀原理圖如圖1:
圖1光時域反射儀原理圖。
光時域反射儀必須設置相應參數:距離一般選被測纖長的1.5倍,使曲線占滿屏的2/3為宜,光纖的折射率一般與光纖實際的折射率一致,sm一般為1.45~1.48;對于光時域反射儀后向散射曲線(測試曲線)如下圖2:
圖2光時域反射儀散射曲線(測試曲線)。
對于這個曲線來說,豎軸表示背向散射光的強度(db),而橫軸表示瑞麗散射形成的背向散射光。
2.電力通信中通信光纜故障定位。
基于gis的故障定位算法可對通信光纜故障進行準確定位,此時需要通過光時域反射儀的運行原理,在通信光纜的區域內建了一個gis系統。
對于gis系統能對地理分布數據進行綜合采集與分析。
把gis與光時域反射儀相結合,必須保證在gis系統中有一個與光時域反射儀相結合的接口。
基于gis系統通信光纜的分層結構如下表1所示(僅列取主要的層次):
表1基于gis系統通信光纜圖層結構。
2.1對光纜進行距離測量。
為了測量光纜兩點間的光學距離,我們采用光時域反射儀發射信號到光纖中,然后對光纖中的反射情況進行必要的測量。
故障原因分析報告(專業16篇)篇七
本人能認真學習領會有關精神,在責任意識、學習意識、危機意識方面不斷增強,并結合自身工作實際,深入細致地查找存在的問題,剖析存在問題的原因,提出切實可行的整改措施,切實轉變作風,提高工作效率,現就本人自查自糾情況報告如下:
一、存在的主要問題。
(一)學習缺乏主動性,不系統、不深入。學高為師,當今社會,知識的老化和更新不斷加劇,依靠原有的知識水平和教學觀念,很難滿足現在教學的需要,但在工作中,總是一工作繁忙和家務繁瑣為自己尋找懶惰的借口,學習不夠主動,更談不上計劃性和系統性,只是想到哪就學到哪,甚至是上面要求學一點就去行動一下。平時只滿足于看看簡單的新聞,瞄讀一下相關的雜志,或者看看報紙,即使自己有時想到要學習,但又不知學什么東西,拿起書又學不進去。個人業務欠缺的方面還很多。特別是現在在打造高效課堂方面,很多東西還是一團霧水。
(二)工作主動性有所欠缺,自己對自己沒有嚴格地要求,沒有明確的目標,往往滿足完成任務。如何創造性地開展工作思考得不夠。因而工作效率不是很高。性情急躁,工作方法簡單。缺乏進取精神,容易滿足現狀。甚至就像癩蛤蟆一樣,別人說一下,自己就動一下。
(三)不注重細節。細節決定成敗,特別是在教育教學過程中,我們所面對的是一個個含苞欲放的花蕾。我們要用自己的愛心去澆灌,讓每一個花蕾盡情綻放。這就必須從每一個細節做起。但在平時的工作中,對于一些細節的處理還是不到位。有時甚至有得過且過的作法,簡單行事,工作不深入,不細致。
二、整改措施。
1、刻苦學習,振奮精神,提高工作水平,要自覺把理論學習和業務學習作為自己的第一需要,聯系實際學,扎實深入學,學以致用,不斷提高工作水平,提高課堂教學效率,切實減輕學生的課業負擔。要把自己空余的時間都放在學習上,學習別人的成功經驗,學習班主任工作藝術,學習高效課堂理論水平等。
2、開拓創新,不斷進取,要敢于沖破傳統理念和習慣勢力的束縛,不因循守舊,要創造性地開展作,不斷總結和完善已有的經驗,找出新思路、新方案、落實新舉措,開創新局面。要嚴格要求自己,克服松懈心理和懶散情緒,樹立嶄新的奮斗目標,保持旺盛的精力,積極肯干,吃苦耐勞,努力將工作做到最好。
故障原因分析報告(專業16篇)篇八
_總理_28日主持召開_常務會議,聽取“”甬溫線特別重大鐵路交通事故調查情況匯報。
會議指出,“7·23”甬溫線特別重大鐵路交通事故發生后,_隨即成立了事故調查組,此后又根據工作需要對事故調查組進行了充實加強,調整了人員結構,完善了調查制度。_對事故調查工作提出明確要求:不僅要查清直接原因,還要追根溯源,查清設計、制造、管理等方面的源頭性問題,給人民群眾一個真誠、負責任的交代。
調整充實后的_事故調查組由有關部門單位和地方的負責人組成,聘請了鐵路運輸、電力、電氣、自動化、通信、信號、安全管理、建筑等領域?qū)<遥埩俗罡呷嗣駲z察院派員參加。幾個月來,調查組按照科學嚴謹、依法依規和實事求是的原則,認真開展現場勘查、檢驗測試、技術鑒定、調查取證、綜合分析和專家論證,查明了事故發生的經過、原因、應急處置、人員傷亡和直接經濟損失情況,認定了事故性質和責任。
經調查認定,“7·23”甬溫線特別重大鐵路交通事故是一起因列控中心設備存在嚴重設計缺陷、上道使用審查把關不嚴、雷擊導致設備故障后應急處置不力等因素造成的責任事故。事故發生的原因是:通信信號集團公司所屬通信信號研究設計院在lkd2—t1型列控中心設備研發中管理混亂,通信信號集團公司作為甬溫線通信信號集成總承包商履行職責不力,致使為甬溫線溫州南站提供的設備存在嚴重設計缺陷和重大安全隱患。_在lkd2—t1型列控中心設備招投標、技術審查、上道使用等方面違規操作、把關不嚴,致使其上道使用。雷擊導致列控中心設備和軌道電路發生故障,錯誤地控制信號顯示,使行車處于不安全狀態。上海鐵路局相關作業人員安全意識不強,在設備故障發生后,未認真正確地履行職責,故障處置工作不得力,未能起到可能避免事故發生或減輕事故損失的作用。
在事故搶險救援過程中,_和上海鐵路局存在處置不當、信息發布不及時、對社會關切回應不準確等問題,在社會上造成不良影響。會議同意事故調查組給予_、通信信號集團公司、通信信號研究設計院、上海鐵路局等單位54名責任人員黨紀政紀處分的處理意見。其中,_原部長劉志軍、原副總工程師兼運輸局局長張曙光對事故發生負有主要領導責任,因涉嫌嚴重違紀違法問題,另案一并處理;通信信號集團公司總經理、通信信號股份有限公司董事長馬騁對事故發生負有主要領導責任,鑒于已因病去世,不再追究責任。_副部長陸東福對事故發生負有重要領導責任,給予記過處分;給予_總工程師何華武記過處分;給予_運輸局原副局長兼客運專線技術部主任、現任科技司司長、黨總支書記季學勝撤職、撤銷黨內職務處分;給予_運輸局原副局長兼基礎部主任、現任廣州鐵路集團公司董事長、黨委書記徐嘯明撤職、撤銷黨內職務處分;給予_科技司原司長、現任安全總監兼副總工程師耿志修降級、黨內嚴重警告處分;給予通信信號集團公司副總經理、黨委常委繆偉忠撤職、撤銷黨內職務處分;給予通信信號研究設計院董事長、黨委副書記張海豐撤職、撤銷黨內職務處分;給予上海鐵路局原局長、黨委副書記龍京撤職、撤銷黨內職務處分;給予上海鐵路局原黨委書記李嘉撤銷黨內職務處分。對其他責任人員,根據其應承擔的責任給予相應黨紀政紀處分。
對于相關責任人員是否涉嫌犯罪問題,司法機關正在依法獨立開展調查。會議決定,責成_和_部長盛光祖分別向_作出深刻檢查。
會議決定,責成__對通信信號集團公司、通信信號股份有限公司及下屬通信信號研究設計院依法進行整頓,重新組建通信信號研究設計院列控所。
會議要求,_、相關鐵路運輸企業和設備研發生產企業要深刻吸取事故教訓,按照調查組針對事故暴露問題提出的整改意見,結合前一段鐵路安全大檢查的情況,進一步做好整改工作,切實加強安全質量管理,全面提高鐵路特別是高速鐵路建設、運營安全管理水平。
故障原因分析報告(專業16篇)篇九
“7?23”甬溫線特別重大鐵路交通事故發生后,引起了全社會的高度關注。2011年12月28日,國家安全監管總局公布了經_批復的“7?23”甬溫線特別重大鐵路交通事故調查報告,給了人民一個負責任的交代。就報告中的相關問題,國家安全監管總局新聞發言人黃毅接受了記者的采訪。
2011年12月28日,國家安全監管總局公布了經_批復的“7?23”甬溫線特別重大鐵路交通事故調查報告。國家安全監管總局新聞發言人黃毅就事故調查有關問題接受了記者的采訪。
黃毅(以下簡稱“黃”):事故發生后,_、_高度重視,__、_總理等中央領導同志分別作出一系列重要指示,對搞好事故調查工作提出了明確嚴格的要求。
依據有關法律法規規定,經_批準,2011年7月25日,成立了_“7?23”甬溫線特別重大鐵路交通事故調查組(以下簡稱事故調查組);8月10日,_常務會議決定對事故調查組進行充實加強,調整了人員結構,完善了調查制度。事故調查組由安全監管總局、_、工業和信息化部、_、全國總工會、浙江省人民政府有關負責同志和3位曾擔任過國家有關部門(單位)或地方政府主要負責人且熟悉鐵路工作的老同志組成。同時邀請最高人民檢察院派員參加,并聘請了12名鐵路運輸、電力、電氣、自動化、通信、信號、安全管理、建筑等專業領域的專家參加事故調查工作。
調查組嚴格按照科學嚴謹、依法依規、實事求是的原則,先后在溫州、上海、北京等地認真開展調查工作,夜以繼日、連續作戰,放棄了所有節假日、雙休日,進行了一個多月的事故現場模擬再現、列控中心主機及相關軟件、無線通信場強、氣象及雷擊情況、軌道電路等多項技術鑒定工作和近三個月的集中調查取證、分析論證工作,共查閱有關法規、標準等資料4100余件,談話詢問近400人次,形成了專家組、技術組、管理組報告及相關測試報告等各種文字材料近800份、350萬字。
調查組通過現場勘察、檢驗測試、技術鑒定、調查取證、綜合分析和專家論證,查明了事故發生的經過、應急處置、人員傷亡、直接經濟損失等情況和事故原因,認定了事故性質和責任,提出了對有關責任人員及責任單位的處理建議和事故防范及整改措施建議,形成調查報告。
記:針對事故調查中的一些關鍵性問題,調查組是如何開展工作的?
黃:經調查認定,“7?23”甬溫線特別重大鐵路交通事故是一起因列控中心設備存在嚴重設計缺陷、上道使用審查把關不嚴、雷擊導致設備故障后應急處置不力等因素造成的責任事故。這是事故調查組充分發揮專家和全體人員的作用,經過大量艱苦細致工作做出的結論。
為了查明列控中心設備存在嚴重設計缺陷和重大安全隱患,尤其是查清導致事故發生的溫州南站列控中心設備故障后信號錯誤升級問題,事故調查組在確保安全的基礎上,在甬溫線永嘉站至溫州南站間進行了事故現場實車模擬再現試驗,獲得了實際運行記錄和現場資料,查明了列控中心采集驅動單元采集電路電源回路中保險管f2熔斷后信號錯誤顯示,表明列控中心設備存在嚴重設計缺陷。在此基礎上,調查組還委托相關權威機構對列控中心采集驅動板進行了實驗驗證。
為了查明_和通號集團在列控設備研發、生產、上道等方面存在的管理問題,事故調查組專門制定了周密的調查方案,對每個環節都進行了認真深入的查證;對上海鐵路局等單位的相關問題也展開了深入具體的調查。
記:調查組是否對事故救援情況進行了調查?
黃:事故發生后,在_、_的高度重視和堅強領導下,浙江省、溫州市和_等國家有關部門迅速啟動應急預案,當?shù)毓哺删⑾篮臀渚筷?duì)官兵、駐地解放軍指戰員、鐵路系統干部職工、醫療衛生救護人員、廣大人民群眾和社會各界人士晝夜不停、奮力救援,共成功搶救出了260名遇險人員,疏散并妥善安置了3000多名滯留旅客。
對事故救援情況進行全面調查,是調查組開展事故調查的重要內容。對救援的過程、應急處置情況以及相關問題的調查,在事故調查報告中都作了說明。
經調查,在事故搶險救援過程中,_和上海鐵路局存在處置不當、信息發布不及時、對社會關切回應不準確等問題。對此,_已作了深刻檢查反思,表示要進一步完善應急預案,不斷提高應急處置能力。
記:針對事故原因的調查,是否對有關列控中心設備等安全隱患進行了整改?
黃:事故發生后,調查組就lkd2-ti型列控中心設備存在嚴重安全隱患的問題,及時向_印發了整改建議函,_會同通號設計院于8月19日對所有使用該設備的甬溫線、廣珠線、海南東環線等三條客運專線58個車站、18個中繼站進行了整改,從運輸組織、技術設備等方面采取了整改措施,確保行車安全。
為舉一反三,認真吸取事故教訓,_組織開展了高速鐵路及其在建項目安全大檢查,分12個組檢查了10個鐵路局內的全部高鐵線路和29個在建項目及相關設備研發和生產廠家。與此同時,_組織開展了全路安全大檢查,針對發現的問題,修訂相關安全生產法規標準和制度,完善應急處置預案和機制,確保高速鐵路安全健康發展。
記:這次“7?23”特別重大事故留給了我們什么樣的教訓?
黃:一是在高鐵建設、運營管理過程中,要始終堅持以人為本、安全第一,堅持科學發展、安全發展,不能只強調速度、效益而忽視質量和安全。
二是在高鐵快速發展的過程中,要抓緊建立健全相關的高鐵運營管理的規章、制度、標準,特別是隨著信息技術和鐵路新技術、新產品、新設備的大量應用,相關的技術標準和各項規章、制度的制修訂工作要及時跟進。同時,要加強高鐵技術設備準入管理,加強高鐵技術設備的研發、生產、檢驗、測試、審查、試用、許可等方面的工作,建立完善建設工程安全預評價和信號新設備第三方安全認證制度,強化技術審查、驗收、安全評估等環節。
三是要加強高鐵運輸安全基礎管理,強化對職工執行規章制度和作業標準情況的監督檢查,提高職工安全意識、技能,督促職工認真正確地履行職責。同時,要完善高鐵事故應急預案和應急機制,提高應急處置能力。
針對事故教訓,調查組從進一步強化高鐵技術設備研發、審查、許可和高鐵建設、運營、管理等各環節的安全質量管理,提出了深入貫徹落實科學發展觀,牢固樹立以人為本、安全發展的理念,切實加強高速鐵路技術設備制造研發和管理,健全完善高速鐵路安全運行的規章制度和標準,嚴把技術設備安全準入關,扎實做好運輸安全管理和職工教育培訓,強化鐵路安全生產應急管理,進一步加強高速鐵路規劃布局和統籌發展工作等建議。
故障原因分析報告(專業16篇)篇十
集團公司董事長、黨委書記)、科技司原司長耿志修(現任_安全總監兼副總工程師),中國鐵路通信信號集團公司(以下簡稱通號集團)副總經理、黨委常委繆偉忠,通號設計院董事長、黨委副書記張海豐,上海鐵路局原局長龍京、原黨委書記李嘉等54名事故責任人員受到嚴肅處理。通號集團公司總經理、通號股份公司董事長馬騁,鑒于已因病去世,不再追究責任。對于相關責任人員是否涉嫌犯罪問題,司法機關正在依法獨立開展調查。
2011年7月23日20時30分05秒,甬溫線浙江省溫州市境內,由北京南站開往福州站的d301次列車與杭州站開往福州南站的d3115次列車發生動車組列車追尾事故,造成40人死亡、172人受傷,中斷行車32小時35分,直接經濟損失萬元。
事故發生后,_、_高度重視,__、_總理等中央領導同志分別作出重要指示,要求務必把救人放在第一位,全力以赴組織好搶險救援工作,同時要盡快查明事故原因,做好善后處理等工作。受__、_總理委派,_副總理于7月24日上午率有關方面負責人緊急趕赴事故現場,指導搶險救援、傷員救治、善后處理和事故調查工作。7月25日_批準成立事故調查組。7月28日,_總理專程到事故現場,悼念遇難者,親切慰問遇難者家屬和受傷人員,回答了中外記者提問,對事故調查工作提出了明確要求。7月27日和8月10日,_總理先后主持召開_第165次、第167次常務會議,專題研究事故調查處理和鐵路安全工作,并決定對事故調查組進行充實、加強。事故調查組聘請了鐵路運輸、電力、自動化、通信、信號、安全管理、建筑等專業領域的12名專家組成專家組,其中_代表2名、全國政協委員1名、“兩院院士”2名。邀請最高人民檢察院派員參加了事故調查工作。_事故調查組嚴格按照科學嚴謹、依法依規和實事求是的原則,通過周密細致的現場勘察、檢驗測試、技術鑒定、調查取證、綜合分析和專家論證,查明“7·23”甬溫線特別重大鐵路交通事故的原因是:通號集團所屬通號設計院在lkd2-t1型列控中心設備研發中管理混亂,通號集團作為甬溫線通信信號集成總承包商履行職責不力,致使研發的lkd2-t1型列控中心設備存在嚴重設計缺陷和重大安全隱患。_在lkd2-t1型列控中心設備招投標、技術審查、上道使用等方面違規操作、把關不嚴,使其上道使用。當溫州南站列控中心采集驅動單元采集電路電源回路中保險管f2遭雷擊熔斷后,采集數據不再更新,錯誤地控制軌道電路發碼及信號顯示,使行車處于不安全狀態。雷擊也造成5829ag軌道電路發送器與列控中心通信故障,使從永嘉站出發駛向溫州南站的d3115次列車超速防護系統自動制動,在5829ag區段內停車。因軌道電路發碼異常,司機三次轉目視行車模式起車受阻,7分40秒后才轉目視行車模式以低于20公里/小時的速度向溫州南站緩慢行駛,未能及時駛出5829閉塞分區。因溫州南站列控中心未能采集到前行d3115次列車在5829ag區段的占用狀態信息,使溫州南站列控中心管轄的5829閉塞分區及后續兩個閉塞分區防護信號錯誤地顯示綠燈,向d301次列車發送無車占用碼,導致d301次列車駛向d3115次列車并發生追尾。上海鐵路局有關作業人員安全意識不強,在設備故障發生后,未認真正確履行職責,故障處置工作不得力,未能起到可能避免事故發生或減輕事故損失的作用。
經調查認定,通號集團、_和上海鐵路局在這起事故中負有以下責任。通號集團及其下屬單位在列控產品研發和質量管理上存在嚴重問題。通號集團履行甬溫線通信信號集成總承包商職責不力,對相關重點設備研發情況不跟蹤、不過問,監督管理缺失。通號設計院在未全面了解lkd1-t型列控中心設備升級平臺研發過程、進度的情況下,僅憑其所屬的列車自動控制研究所(以下簡稱列控所)負責人口頭匯報,即同意啟動升級平臺研發工作;對列控中心設備研發設計審查不嚴,未能保證提供的信號產品達到“故障導向安全”的根本要求。通號設計院列控所草率研發lkd2-t1型列控中心設備,未組織正式的研發設計團隊,研發工作管理混亂;對設備研發設計過程管理控制不嚴格,未對列控中心設備開展全面評審,也未進行單板故障測試,未能查出列控中心設備在故障情況下不能實現導向安全的嚴重設計缺陷。
_及其相關司局(機構)在設備招投標、技術審查、上道使用上把關不嚴。_執行基本建設程序不規范、不認真,片面追求工程建設速度,對安全重視不夠,對客運專線系統集成工作管理不力;運輸局、科學技術司等相關職能部門在lkd2-t1型列控中心設備招投標、技術審查、上道使用等多個環節違規操作、把關不嚴,進行無依據、不規范的技術預審查,同意沒有經過現場測試和試用的lkd2-t1型列控中心設備上道使用。
上海鐵路局及其下屬單位應急處置不力。上海鐵路局安全基礎管理薄弱,執行應急管理規章制度、作業標準不嚴格,對職工履行崗位職責和遵章守規情況監督檢查不到位;有關負責人在事故搶險救援中指揮不妥當、處置不周全;車務、電務、工務系統相關作業人員在故障處理中存在違規作業行為。
同時,在應急救援過程中也暴露出_和上海鐵路局針對動車組重特大事故的應急預案和應急機制不完善,處置不當,信息發布不及時,對社會關切回應不準確等問題,造成了不良影響。事故調查組依據有關法律法規,提出了對“7·23”事故有關責任單位和責任人的處理意見:給予54名責任人相應的黨紀、政紀處分;責成_和_部長盛光祖分別向_作出深刻檢查;責成通號集團向__作出深刻檢查;責成_對通號集團公司、通號股份公司及下屬通號設計院依法進行整頓,重新組建通號設計研究院列控所;對相關單位及其主要責任人給予規定上限的行政處罰。
[導讀]溫州動車追尾事故54人受處分;劉志軍、張曙光負主要領導責任;_責成_作深刻檢查;責成整頓通信信號集團公司等;列控設備未經現場測試上道使用。
故障原因分析報告(專業16篇)篇十一
尊敬的總公司領導:
我分公司(祁東分公司)三臺鍋爐于今年停爐后在5月份由安徽省特種設備檢測院宿州分院再度進行鍋爐內檢。
經檢測查明:3#、4#鍋爐因使用年久,主要安全受壓部件的部分水冷壁管呈潰瘍狀腐蝕穿透而導致泄漏,必須重新更換;爐膛內燃燒室下塌部分需拆除重新砌筑;爐排及其擱架鋼梁部件出現崩塌與斷裂現象,急需更換與維修;送引風機系統的'調整機構風道及電控系統受損,有待整修。為此檢測部門要求本分公司,盡快聯系服務質量可靠的鍋爐維修單位及時進行維修。
經向檢測部門咨詢了解,近二年為本公司實施鍋爐維修的單位宿州市森堡環保設備有限公司,是專業從事鍋爐安裝及維修的服務機構。該公司有著良好信譽、服務質量可靠、能主動委派維修人員與我司爐人員跟班作業,發現問題給予及時處理。與同行其他服務單位相比,該公司的信譽及服務質量均值得信任。去年冬季,該公司為我們更換安裝了一臺新鍋爐,該鍋爐投入運行后,發現其采暖效果為歷年來之最佳,而且鍋爐運行至今未產生過任何大的故障。
鑒于上述情況,本分公司擬選擇宿州市森堡環保設備有限公司承擔此項鍋爐維修工程,現特此申請總公司領導酌情考慮決定。以便在今年冬季來臨之前,鍋爐得以及時修復,投入正常運行,保障職工屆時能正常采暖。
妥否,請批示!
xx分公司。
20xx年x月x日。
故障原因分析報告(專業16篇)篇十二
2011年7月23日,杭深線永嘉至溫州南間,北京南至福州d301次列車與杭州至福州南d3115次列車發生追尾事故,此次事故已確認共有六節車廂脫軌,即d301次列車第1至4位,d3115次列車第15、16位,最終導致200余人傷亡。有消息稱是d3115次遭雷擊后失去動力,臨時停車,導致后續的d301次追尾。
2011年7月27日,_總理_主持召開_常務會議,對“7·23”甬溫線特別重大鐵路交通事故遇難者表示深切哀悼,對受傷人員和傷亡人員家屬表示親切慰問,決定采取堅決措施,以交通、煤礦、建筑施工、危險化學品等行業領域為重點,全面加強安全生產。
【標準表述】。
近一段時期,我國一些地方接連發生煤礦和非煤礦山礦難、道路交通事故、建筑物和橋梁垮塌事件,給人民群眾生命財產帶來嚴重損失,也暴露出一些地方、部門和單位安全生產意識淡薄,安全責任不落實,防范監管不到位,制度和管理還存在不少漏洞,教訓極其深刻。
安全生產事關人民群眾生命財產安全,事關改革發展穩定大局,事關黨和政府形象和聲譽。搞建設、謀發展的最終目的是讓人民過上更好的生活。發展是硬道理,但發展并非不計代價,更不能被少數人曲解為一切為發展讓路。在發展的過程中,必須牢固樹立科學、安全、可持續的理念,把人的安全放在第一位;必須堅持以人為本,處理好速度質量效益的關系,切不可片面追求速度,“要錢不要命”;必須堅決把“生命高于一切”的理念落實到生產、經營、管理的全過程,守住安全生產這條紅線。
【措施】。
我國國民經濟增長動力強勁,增長速度較快,能源原材料、交通運輸、建筑等市場需求旺盛,各地有許多工程、項目處于集中建設階段,安全監管難度增加,安全生產任務更加繁重。越是在這個時候,越要繃緊安全生產這根弦,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”,深刻總結事故教訓,全面加強安全生產,遏止重大安全生產事故再度發生。
首先,實現安全生產,重在防患于未然。近期尤其要對以鐵路、公路、橋梁為重點的交通運輸,以煤礦為重點的礦山,以危險化學品為重點的工業領域,以在建住房項目為重點的建筑領域,全面排查并消除隱患。只要發現問題,該整改的迅速整改,該停工的立刻停工,該停用的堅決停用,不能姑息任何借口,不能放過任何隱患。
其次,搞好安全生產,關鍵要抓落實。為加強安全生產工作,近年來中央作出了一系列部署,國家也制定了大量法律法規和政策措施,許多要求已是反復強調、三令五申。至今安全生產事故仍然頻發,主要是已確定的許多政策措施沒有落實到位。當前必須狠抓制度落實,切實糾正一些地方、部門、企業有法不依、有章不循、紀律松弛、責任不到位的現象,真正做到依法準入、依法生產、依法監管。
故障原因分析報告(專業16篇)篇十三
該網絡有9臺計算機,采用一臺s3xxx通過迎賓苑s8xxx接入dcn網絡,在今天出現個別機器斷網的現象,具體現象為隔一段時間就有一臺或幾臺機器dcn網絡中斷,重啟或者拔掉網線再接上恢復正常。
從上面描述的故障現象來看,問題似乎與s3xxx下9臺計算機有關(在此前聯系馬曉偉從高科技機房測試無丟包、斷線等現象,網絡正常)。
為了首先恢復業務的正常使用,對s3xxx做了如下操作。
1、因為昨天剛從此s3xxx上21口開lan業務供9xxxx做互聯星空測試使用,所以懷疑是否21口上網有病毒感染到局域網。首先對s3xxx各個端口做了端口隔離,做完之后故障現象依舊。
2、由于做端口隔離故障依舊,而計算機都是上一會就斷,重啟后又可以上網,和馬曉偉聯系后懷疑為arp地址欺騙攻擊,建議做端口綁定操作。隨后對4號機1號機做端口綁定(做完這兩個筆記本沒電了,在給筆記本充電過程中對網絡進行觀察)。
三、對故障現象的解釋。
s3xxx下計算機剛開機上網正常,一段時間后發生斷線情況,重啟或重新拔插網線后正常。
現象解釋:“arp欺騙”類病毒在局域網中屢有發現,具體表現為,當局域網中一臺計算機感染了這類arp病毒或木馬后,會不定期的發送偽造的arp響應數據報文和廣播報文。受感染的電腦發出的這種報文會欺騙所在網段的其他電腦,對其他電腦宣稱自己的`mac就是網關的mac,對實際的網關說其他電腦ip的mac就是自己的mac,這樣網關(交換機或路由器)無法學習到上網主機的mac,更新不了網關arp表,就無法轉發數據幀。電腦中毒后會向同網段內所有計算機發送arp欺騙包,導致網絡內其他電腦因網關物理地址被更改而無法上網,被欺騙電腦的典型癥狀就是剛開機能上網,幾分鐘后斷網,過一會又能上,或者重啟一遍電腦就可以上網,一會又不好了,如此重復不斷,影響正常使用。
故障原因分析報告(專業16篇)篇十四
外接天線使用一段時間后連接無信號。
分析解決:天線使用一段時間后出現連接故障,常見原因是接口接觸不良。檢查接口是否做好防水處理,如果發生銹蝕的情況,可用玻璃膠做外部防水涂覆處理。另外,也有可能是被雷擊的特殊情況,對于這種情況一般很難維修,應該即時更換設備。
故障原因分析報告(專業16篇)篇十五
40人死亡,200余人受傷,“7?23”甬溫線動車特大事故的慘狀仍歷歷在目。但調查結果遲遲未公布于眾。
盡管多位事故調查專家組專家表示,動車事故的書面調查報告已于9月完成。按照_493號令《生產安全事故報告和調查處理條例》,最遲至11月30日,_或其授權的有關部門就應公布調查報告和事故的處理情況。但這一天,相關部門沒有發出只字片語。
《財經》記者通過數月調查,試圖對“7?23”動車事故調查過程中責任攸關方的博弈進行還原,同時亦發現此前大批動車召回事件的關鍵隱情。
導致動車追尾事故的原因,既有信號設備軟件設計缺陷,亦有非正常行車下的調度指揮失誤。實際上,從信號設備提供商,到上海鐵路局調度所、溫州南站行車值班員的行車處理,到電務部門的維修、登記,事故暴露出鐵路多個部門均存在問題。
據接近調查組的人士稱,調查報告遲遲不出,系高層對責任認定難以取舍。若認定信號設備供應商承擔主要責任,則對中國高鐵的國際形象乃至出口更為不利;若認定_調度管理承擔主要責任,則牽涉責任人眾多;若信號設備缺陷說被推翻,供應商不再擔責,鐵路系統也不會全然接受此說,相應會要求承擔較輕的管理責任,縮小處理范圍。此外,杭州電務段溫州電務、上海鐵路局調度所、溫州南站行車值班員各方責任孰重孰輕,對所追究責任人的范圍、職位亦有影響。
調查報告逾期不出,調查組成員三緘其口。四個月來,輿論呼喚公正調查結果的聲浪此起彼伏,調查公信力在聲浪中亦風雨飄搖。
在此期間,中國北車股份有限公司又將54大列crh380bl問題動車組召回整改,后于11月16日分批重新投入運營。對于為何未在空車試運行期間就發現相關問題?問題車到底進行了哪些整改?供應不合格配件從而導致故障問題的分供方承擔了怎樣的責任?等等,同樣語焉不詳。
在中國高鐵受到國內外廣泛質疑的敏感期,對重大的事故調查和召回事件采取更公開、更坦誠的態度,向公眾告知存在的問題和整改的細節,并實事求是地進行問責與整改,才是立足高鐵發展大局,營造正常發展環境的明智之舉。
――編者。
三問動車追尾事故。
圍繞“7?23”甬溫線特別重大鐵路交通事故的問責仍在持續發酵,輿論聚焦于事故調查報告及其處理情況何時公開,其中不乏質疑調查報告逾期公布已違反_有關條例的聲音。
對事故定責的考量,涉及設備商、_,以及鐵路各部門間的多重博弈。
_在事故發生后第一時間聲稱系雷擊造成設備故障導致。五天之后,臨危受命的上海鐵路局局長安路生指出,事故是由于溫州南站信號設備在設計上存在嚴重缺陷。
信號設備的集成商中國鐵路通信信號集團公司(下稱通號集團)旗下的北京全路通信信號研究設計院有限公司(下稱全路通號),成為首個被推出的可能責任人。但“7?23”事故調查組副組長、中國隧道研究中心主任王夢恕對媒體表示,“軟件設計存在重大缺陷”結論,系有人想拿全路通號頂包,全路通號對此并不服氣。11月25日,王夢恕在接受《財經》記者采訪時表示,事故調查組并未認定信號系統軟件設計存在重大缺陷,甚至未重點討論此問題。
11月30日,一接近_的人士也向《財經》記者表示,目前的事故調查中,全路通號的責任被弱化。
調查組成員、國家安監總局總工程師、新聞發言人黃毅曾直指溫州電務部門的責任:溫州南站電務值班人員未按有關規定及時匯報,未進行故障處理,沒能有效防止事故發生。除繼續承認信號系統設計缺陷外,電務部門的責任由此凸顯出來。
故障原因分析報告(專業16篇)篇十六
(一)事故原因調查報告。
經調查認定,導致事故發生的原因是:通號集團所屬通號設計院在lkd2-t1型列控中心設備研發中管理混亂,通號集團作為甬溫線通信信號集成總承包商履行職責不力,致使為甬溫線溫州南站提供的lkd2-t1型列控中心設備存在嚴重設計缺陷和重大安全隱患。_在lkd2-t1型列控中心設備招投標、技術審查、上道使用等方面違規操作、把關不嚴,致使其在溫州南站上道使用。當溫州南站列控中心采集驅動單元采集電路電源回路中保險管f2遭雷擊熔斷后,采集數據不再更新,錯誤地控制軌道電路發碼及信號顯示,使行車處于不安全狀態。雷擊也造成5829ag軌道電路發送器與列控中心通信故障。使從永嘉站出發駛向溫州南站的d3115次列車超速防護系統自動制動,在5829ag區段內停車。由于軌道電路發碼異常,導致其三次轉目視行車模式起車受阻,7分40秒后才轉為目視行車模式以低于20公里/小時的速度向溫州南站緩慢行駛,未能及時駛出5829閉塞分區。因溫州南站列控中心未能采集到前行d3115次列車在5829ag區段的占用狀態信息,使溫州南站列控中心管轄的5829閉塞分區及后續兩個閉塞分區防護信號錯誤地顯示綠燈,向d301次列車發送無車占用碼,導致d301次列車駛向d3115次列車并發生追尾。上海鐵路局有關作業人員安全意識不強,在設備故障發生后,未認真正確地履行職責,故障處置工作不得力,未能起到可能避免事故發生或減輕事故損失的作用。
(二)事故性質調查報告。
經調查認定,“723”甬溫線特別重大鐵路交通事故是一起因列控中心設備存在嚴重設計缺陷、上道使用審查把關不嚴、雷擊導致設備故障后應急處置不力等因素造成的責任事故。
(三)事故暴露出各有關方面的主要問題。
1.通號集團及其下屬單位在列控產品研發和質量管理上存在嚴重問題。
通號集團所屬通號設計院研發的lkd2-t1型列控中心設備設計存在嚴重缺陷,設備故障后未導向安全。經事故調查組對采集驅動單元測試,以及委托工業和信息化部有關檢測機構組成的聯合測試組對列控中心主機和采集驅動板(pio板)軟件進行測試,并經動車組實車模擬試驗驗證和反復分析論證,查明:從軟件及系統設計看,溫州南站使用的lkd2-t1型列控中心保險管f2熔斷后,采集驅動單元檢測到采集電路出現故障,向列控中心主機發送故障信息,但未按“故障導向安全”原則處理采集到的信息,導致傳送給主機的狀態信息一直保持為故障前采集到的信息;列控中心主機收到故障信息后,僅把故障信息轉發至監測維護終端,也未采取任何防護措施,繼續接收采集驅動單元送來的故障前軌道占用信息,并依據故障前最后時刻的采集狀態信息控制信號顯示及軌道電路。從硬件設計看,lkd2-t1型列控中心設備主要存在以下問題:pio采集電源僅有一路獨立電源,未按規定采用兩路獨立電源設計,一旦電源失效,pio機柜中全部pio板將失去采集電源,當列控中心保險管f2熔斷后,造成采集驅動單元采集回路失去供電;兩路輸入采集來自一個源點,無法構成輸入信息的安全比較。這兩處硬件設計缺陷導致設備不符合安全防護要求。具體問題如下:
(1)通號集團的問題。
通號集團履行合武線、甬溫線通信信號集成總承包商職責不力,未按照職責要求提供安全可靠的列控中心設備。未認真貫徹執行國家關于產品質量方面的法律法規和規章、制度、標準;對通號設計院的科研質量管理工作監管不到位,集團領導及其有關部門未認真履行職責,未對通號設計院科研質量管理體系的建立和執行情況進行監督檢查,未能及時發現科研產品質量管理體系不完善、責任不落實的問題;將中標的系統集成項目完全交由下屬通號設計院等企業負責,監督管理缺失,對相關重點設備研發情況不跟蹤、不過問,致使先后向合武、甬溫鐵路提供了存在嚴重設計缺陷和重大安全隱患的lkd2-t1型列控中心設備上道使用。
(2)通號設計院的問題。
一是決定研發lkd1-t型列控中心設備升級平臺不慎重。通號設計院領導在未全面了解lkd1-t型列控中心設備升級平臺研發過程、進度的情況下,僅憑列控所負責人口頭匯報,即同意啟動升級平臺研發工作。
二是對列控中心設備研發設計審查不嚴,未能發現設備存在的嚴重設計缺陷和重大安全隱患。未能發現列控中心設備的pio板未經評審的問題;管理和監督列控所的研發工作不力,對lkd2-t1型列控中心設備研發工作管理混亂、文檔缺失等問題失察。
三是科研質量管理責任不落實,對下屬企業列控所產品質量監督管理失控。未認真執行國家有關產品質量檢驗的相關規定,未對產品研發過程和產品質量進行把關、管控,未能保證提供的信號產品達到“故障導向安全”的根本要求。
(3)通號設計院列控所的問題。