建筑的設計和施工需要遵循相關法律法規,確保建筑的安全和質量。建筑是人類創造的藝術,它代表著一種文化和歷史的傳承。如何運用先進的技術和數字化設計工具,提升建筑設計的創新性和效率?這是小編為大家收集的優秀的建筑作品,一起欣賞和學習。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇一
摘要:建筑電氣系統可細分為強電系統與弱電系統,二者接地安全的控制均是業界關注的焦點,相關研究也因此大量涌現。基于此,本文主要圍繞建筑強電系統開展研究,研究將圍繞建筑電氣接地安全措施、公共建筑強電系統接地安全控制展開,希望由此能夠為相關業內人士帶來一定的啟發。
關鍵詞:建筑電氣,接地,強電,公共建筑。
現階段,我國建筑電氣接地主要存在三種類型,即防雷接地、保護接地、工作接地,這類接地設施的質量直接關系著建筑物的消防安全與使用者的生命財產安全。對于本文研究的建筑強電系統來說,接地方式的合理選擇、接地電阻大小的合理控制、線管焊接長度的控制較為關鍵,這類內容正是本文研究的關鍵點所在。
為保證建筑電氣接地安全,針對性的電氣接地安全措施選用較為關鍵,主要措施包括避雷設備連接、接地裝置焊接、動力用電設備接地等。
1.1避雷設備連接。
為保證建筑電氣接地安全,避雷設備的連接需得到重點關注。在建筑物避雷設備安裝過程中,應在建筑物梁、柱等部位鋼筋表面直接纏繞線路,并將其作為接地引下線,接地裝置則為建筑物內部鋼筋,通過連接二者并使其構成一個整體,即可針對性構建避雷網絡,滿足建筑物的防雷需要。上述避雷設備連接方式較適用于公共建筑物,這是由于公共建筑物在建設過程中布置有大量縱橫交錯的鋼筋,由此采用捆綁或焊接的方式將引線與鋼筋表面相連接,即可形成完整的強電接地系統,接地對電流的疏散能力可由此實現長足提升,電流系統運行中電阻也能夠基于接地實現有效降低,各類故障的發生概率將大幅下降,建筑物的使用功能、人們的生命財產安全也將得到更好的保障。此外,必要時還可以連接建筑物圈梁內部鋼筋及其鋼結構,而對于地基鋼筋來說,考慮到其隔斷特性,需針對性選用設備進行連接,由此即可形成較為完整且規模較大的輸電網絡系統,更好地保證建筑電氣的接地安全。
1.2接地裝置焊接。
在建筑接地裝置的焊接中,搭接焊的應用較為廣泛,焊接過程需嚴格控制搭接長度,以此保證建筑電氣接地安全。在具體的接地裝置搭接焊過程中,需保證扁鋼間搭接不少于三面施焊,且搭接長度為扁鋼寬度的2倍。在圓鋼的搭接焊施工中,需開展雙面施焊,并保證搭接長度為圓鋼直徑的6倍;應緊貼角鋼外側兩面進行角鋼與扁鋼、鋼管與扁鋼的搭接焊施工,且具體的焊接過程需上下兩側施焊。值得注意的是,除混凝土中埋設的焊接接頭外,管線表面必須針對性涂刷防腐劑,由此管線腐蝕現象的出現即可得到較好的抑制。
1.3動力用電設備接地。
對于建筑物中的動力用電設備來說,其強電系統接地需充分考慮其使用情況,以此保證接地的準確性,提高動力用電設備的使用安全性,建筑物使用功能的充分發揮也能夠由此獲得有力的支持。對于本文研究的公共建筑來說,其對供電系統存在較高要求,而對于公共建筑中的消防報警、電梯、綜合布線、電氣等系統來說,高質量的電氣接地極為關鍵。為滿足公共建筑需要,負責電氣接地的施工單位必須具備較高的統籌協調能力,并保證電氣接地施工嚴格遵循設計圖紙要求,以此更好地滿足強電接地系統的安全使用需要。
2公共建筑強電系統接地安全控制。
本節以大型綜合商場建筑為例,并圍繞強弱電系統接地要點、針對性選擇接地方式、接地電阻大小控制、保證n線連接可靠性、避雷系統接地要點等內容,開展了深入探討。
2.1基本思路。
為提升研究的針對性,本文以典型的大型綜合商場建筑作為研究對象。近年來,我國城市化進程不斷提速,大型綜合商場建筑也因此在我國各地城市大量涌現,具有特殊用電性質公共建筑的娛樂設備數量也因此不斷增多,其中的很多娛樂設備對強電供電可靠性存在較高要求,為了較好滿足設備供電需要、保證接地安全,大型綜合商場建筑強電系統接地安全控制必須受到重點關注。強電具備功率大、電流大、電壓大的特點,大型綜合商場建筑的避雷系統、電梯運輸系統、冷氣系統、游樂設備均屬于強電設備,這類設備可細分為大功率用電設備與避雷系統兩類,兩類設備均具備較高潛在危險性,設備使用者的安全很容易受到設備漏電的威脅。為減小強電設備漏電威脅,必須設法控制設備接觸者所承受的電位差,這一控制便需要得到接地的支持。
2.2強、弱電系統接地要點。
為合理控制公共建筑強電系統的接地安全,必須明確強電系統與弱電系統的差異,這種差異主要體現在工作性質、工作狀態等層面,只有明確差異,才能夠保證強電系統接地安全。由于接地網并非等電位,弱電系統在實際環境中會因不同網點產生電位差,如強電系統與之相連,則會導致電位差的進一步增大,這是由于較大接地電流注入所致。弱電系統的電壓較低。電位差也控制在1v內,這使得弱電系統的正常運行會受到強電系統帶來的高電位差影響。考慮到公共建筑強電系統與弱電系統存在較大差異,強電接地必須避免弱電系統接地網,以此保證雙方供電活動的順利完成。此外,大型綜合商場還應設置獨立的接地小井,滿足強弱電系統接地網的需要。在避免強、弱電系統接地互相連接的同時,還應盡可能保證兩個接地極不會產生影響,且不會導致電位上升,因此,接地必須合理控制兩個電極間的距離。
2.3針對性選擇接地方式。
在大型綜合商場建筑強電系統的接地方式選擇中,工作頻率應作為接地方式選擇的重要依據,對于大型綜合商場供電系統中低于1mhz工作頻率的點來說,接地方式應選擇單點接地方式。所謂單點接地方式,需在地面系統上將電力系統結構中的一個點作為參考點,并基于該點設置安全接地螺栓,由此即可保證公共抗阻耦合電路的目標不會出現在地上連接兩點之間。如商場電路存在多個單點接地方式,為避免安全問題的出現,接地方式應選擇平行式低頻電路的單點接地,以此避免地線受到其他電流的干擾,地線絕緣可得到更好保障。此外,在大型綜合商場強電系統的接地方式選擇中,多點接地類型的合理應用同樣需要得到重視,多點接地類型較為適用于30mhz以上工作頻率的點,在這類電路系統中,電路中每部分回路應由采用一塊接地平板,必要時也可以選用混合接地類型。
2.4接地電阻大小控制。
在大型綜合商場強電系統的接地安全控制中,接地電阻大小的合理選擇極為關鍵。一般情況下,應盡可能縮小接地電阻,以此避免接地電阻導致流經的電流形成電壓。作為接地系統中最為常見的電磁干擾,電壓會直接影響接地電阻,大型綜合商場的強電設備使用者安全也很容易受到其威脅。在一般情況下,需保證大型綜合商場保護接地的接地電阻應控制在10ω內。考慮到電線長度、電線截面直徑、電線電阻之間存在正比關系,因此,大型綜合商場強電系統的接地需盡可能選擇股薄電線,電阻可由此得到較好的控制。此外,為更好保證大型綜合商場電氣接地安全,還可以設法增加土壤的導電率、增加接地表面積、接地系統的良好運作保障也需要受到重點關注。
2.5保證n線連接可靠性。
在大型綜合商場強電系統接地安全控制中,n線連接可靠性必須得到較好保證。為保證n線連接可靠性,強電系統接地需避免出現pe線與n線混合情況,并保證n線連接的牢固性,這是由于連接松動的n線會導致三相負荷平衡受到影響,相電壓偏移問題也很容易因此出現,強電系統穩壓因此受到的影響很容易最終導致強電設備的損壞。此外,還應結合規范要求及相關實踐合理控制配電箱盒所出線管的焊接長度,這同樣能夠為大型綜合商場強電系統接地安全控制提供支持。
2.6避雷系統接地要點。
大型綜合商場建筑的避雷系統接地同樣需要受到重點關注,接地系統在其中發揮的重要基礎作用不應被忽視。對于大型綜合商場建筑來說,如避雷系統缺乏良好的接地系統支持,避雷系統將僅能夠發揮引雷作用,成為“引雷系統”。大型綜合商場建筑的避雷系統接地與上文提到的公共建筑類似,均需要構建避雷整體,為降低接地系統電阻,建筑物中的鋼筋部分也同樣需要得到充分應用,由此避雷系統即可更好服務于大型綜合商場建筑的安全運行,大型綜合商場強電系統接地安全可得到更好保障。
結語。
綜上所述,建筑電氣接地安全措施的運用存在較高現實意義。在此基礎上,本文涉及的避雷設備連接、接地裝置焊接、動力用電設備接地、強弱電系統接地要點、針對性選擇接地方式、接地電阻大小控制、保證n線連接可靠性等內容,則提供了可行性較高的建筑電氣接地安全控制路徑。為進一步提升建筑電氣接地安全水平,合理地進行防雷分區設計、施工過程中各環節協調、針對性的設備調試與驗收均需要得到重視。
參考文獻。
[1]劉祖高.公共建筑電氣強電綜合接地布設施工技術[j].建材與裝飾,20xx(28):195-196.[2]佛曉光.建筑電氣接地安全措施研究[j].建材與裝飾,20xx(20):215.[3]張玉龍.公共建筑物中強電系統的接地問題分析[j].居業,20xx(05):83-84.
建筑電氣論文(熱門15篇)篇二
1、施工準備階段質量控制。
在正式進行施工前,需要做好電氣施工的各項準備,首先,要確保電氣施工人員對整個施工流程有全面了解,并加強對圖紙的會審與審核,確保圖紙沒有失誤之處;其次,需要針對施工過程存在的各種問題制定出合理、可靠的應急預案,并確保預案能夠順利實施,將問題實現預設好,協調好各方面技術問題,對資源合理配置,進而確保工程開工更加順利進行。
2、施工階段的質量控制。
施工階段的質量控制是整個房屋建筑施工的重點,施工單位需要增強對這一環節施工技術應用的重視度。首先,施工單位要嚴格按照制定好的施工流程優化控制,結合設計圖紙中的要求,使各部分施工更加標準、規范;其次,加強對房屋建筑電氣施工的全面控制,包括施工材料、設備的監測控制,施工人員與施工技術的監測等,只有將不同環節的施工質量提高才能得到全面預控與管理。
3、竣工階段。
電氣施工質量控制是整個電氣工程的重點工作,伴隨電氣施工始終,在將電氣工程完成以后,對房屋建筑電氣安裝工程進行的驗收與檢查,對發現的施工問題進行修補,查缺補漏,并做好相關記錄與審查,一旦出現了工程質量問題,就要立即采取適當的方法修補,防止質量問題繼續惡化,確保電氣工程交工更加及時。
1、做好線路防雷措施。
防雷工作也是電氣安裝工作的重點,因為在一些雷電高發區域如果不能做好防雷將威脅建筑安全,甚至引發人員損傷,對人民的生命財產安全造成威脅,由此,必須做好建筑電氣防雷。當前,較為常見的防雷方法是安裝避雷針或者避雷天線,能夠將雷電引到地面,避免對線路造成損傷。接地裝置中的電阻設計需要達到設計指標,控制在1。5ω以內。如果對設計沒有特殊要求,則接地裝置頂面埋設深度需要控制在0。7m以內。預埋圓鋼、角鋼或者其他鋼管時必須與地面保持垂直,間距控制在6m以內,將鋼材作為接地裝置的主要材料,熱浸鍍鋅以后應用。
2、做好用電設備接地工作。
防雷接地、保護接地以及直流接地是三種常見的設備接地工作,施工人員必須明確建筑物具體線路、設備布設情況,結合工程實際做好接線,比如,終端桿、總箱、電桿轉角桿、分配箱等設備選擇正確的借地方方法。金屬管需要與引入線與防雷接地裝置連接,控制好連接間距。
1、敷設電氣工程電線管道。
電線管道敷設也是電氣工程中的重點。剛開始敷設時,需要對電纜規格與型號進行檢查,并對其進行絕緣測試,測試通過以后才能應用在施工中。敷設時遵循從上到下的順序,盡量減少出現交叉敷設。此外,要明確電纜安裝的層數,普通支架僅安裝一層便可,而對于用電要求較高的需要進行超過3層的敷設,完成以后,為了減少出現安全問題,需要在電纜上設置安全標示。鑒于電纜敷設有很多要求,需要在安裝質量與規范性程度上符合國家標準,不斷對安裝人員的專業能力進行培訓,防止將電纜完全暴露在外界環境中,加強對電纜的安全維護至關重要。
2、配電箱安裝時的注意事項。
電氣安裝工程中還有一個重要環節就是配電箱的安裝以及用電設備的連接處理,必須結合施工具體情況與要求做好接線與安裝,一旦配電箱出現安全問題,將使整個建筑用電量增加,要在配電箱安裝過程中與地面保持適當的距離,嚴格按照設計要求進行,因為關系到人員安全,并且用電箱安裝需要連接很多電線,可以將電線一端剝掉以后再進行連接,減少對導線的損壞。連接壓線孔時,可以在多股導線上涂上壓錫,使用頂絲壓接,防止出現導線股數較多的問題。
3、開關插座安裝時的注意事項。
一般情況下,電纜敷設完成以后,就完成了一半的電氣工程安裝工作,最后要對不同用電設備安裝,比如,插座與開關安裝。為了使用戶使用個更加方便,插座安裝與使用盡量體現安全與便捷,同時兼顧美觀。總的來說,先將導線從線盒中引出,然后與插座連接好,連接完以后對其固定處理。每一個插座都用配套螺絲固定,將螺絲擰緊即可。如果開關盒插座較多,為了減少出現錯亂,可以先對準電線開關以后進行連接,防止出現線路交叉的情況。插座安裝高差控制在0.6mm以內;面板垂直度控制在0.7mm以內;距門的開啟方向盡量保持在0.10——0.3m之間。
四、結束語。
本文主要對高校建筑電氣工程施工質量控制與技術要定進行了分析,表現了要想提高建筑整體安全性與穩定性就要做好各項施工環節的質量控制與優化,不斷提高施工技術水平,以促進建筑業的穩定、持續發展。
參考文獻:
[1]言娟。建筑電氣工程強電施工與設計方法分析[j]。價值工程,20xx,(35):108—109。
[2]李玉靜,孫東敏。建筑電氣工程的常見質量問題與應對措施分析[j]。工程建設標準化,20xx,(1):185—185。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇三
1我國單位gdp能耗是美國的3倍多,日本的6倍多,合理節約能源和有效提高能源利用效率將是我國經濟能否持續發展的重要因素。
在我國,電氣能耗是建筑能耗的主要組成部分【1】。因此,在建筑電氣工程設計、施工、運行階段采取相應的技術方法和預防和控制技術措施,保證建筑電氣在充分滿足、完善建筑物功能要求的前提下,減少能源消耗,提高能源利用率。
2我國建筑節能現狀分析。
目前,我國擁有世界第三大能源系統,一次能源總產量僅次于美國和俄羅斯。但因我國的人口眾多,人均擁有量很低,能源效率低下,未來建筑能源需求量很大。節約能源、降低能源消耗、提高能源效率關乎中國經濟的前途,也關乎全球的經濟發展。
(1)適用性。即優化供配電設計,按需合理供應。
(2)實際性。即合理選用節能設備及材料,使建造文秘站-您的專屬秘書!成本和運營成本合理回收。
(3)節能性。即節省無謂損耗的能量,采取先進技術成果和相應的措施節能使能耗降低。
在建筑電氣系統中,能量損耗主要發生在電動機、燈具等電氣設備、電力變壓器和所有敷設的電力電纜之中。
電力變壓器的損耗主要分為三個方面:空載損耗(鐵損nl)、負載損耗(銅損ll)和雜散損耗。通過有效的方法保證變壓器的總擁有費用最底,從而達到節約資金的目的。
電力電纜截面應以確定導線的經濟電流密度為根本,就是在已知負荷的情況下,選擇最佳的導線截面;或是在已選定導體截面的情況下,確定經濟的負荷范圍,以尋求投資的最優方案,取得最理想的經濟效益。
電動機在總用電量中占的比重也很大,其產生的能耗也是相當可觀的。分析高效電動機的節能效果以及不同的電動機系統對能耗的影響情況,選擇高效電機,搭建合理的電機系統是關鍵。
燈具照明應盡量選用新型的智能照明節電器,包括選擇高效的光源及附件(鎮流器等);。我國執行“綠色照明工程”的目的是為了在照明工程中最大程度地節約能源。
電力生產具有同時性和集中性兩大特點,決定了能耗將在該建筑物電氣系統從變電、傳輸到用電設備的各個環節發生。
(1)同時性:即電力生產的輸送、分配、轉換是同時進行的,無法進行大量的儲存;
(2)集中性:即電力生產是高度集中的部門,調度和檢修必須是統一的。
建筑供配電系統作為電力系統的最終用戶端,通常由電源系統、變配電設備、傳輸線路、配電設備、用電設備等組成。建筑電氣節能水平可通過采取有效的措施加以提高,節能措施還應貫徹實用、經濟合理、技術先進的原則。
(1)優化設計。
設計人員針對每項電氣分項工程,都有較詳細的電氣負荷計算書和采取相應的節能措施。在確定設計方案時,按照“以人為本"的設計思路,深入現場,通過與業主進行有效溝通,了解工程的具體情況;根據負荷特點、建筑使用功能要求、建筑物的結構特征和周圍環境特點等多方面因素的綜合考慮,進行全面的技術分析比較,力求最佳的'設計方案。還要掌握各種節能新技術,并在設計中適當采用可獲得巨大的經濟效益和社會效益。政府有關職能部門也應加強對建筑電氣設計項目的審核管理,可以委托相關技術部門如學會等對設計圖紙文件進行嚴格審查。
合理選擇變壓器的容量和臺數,以適應由于季節性造成的負荷變化時能夠靈活投切變壓器,實現經濟運行減少由于輕載運行造成的不必要電能損耗。在設計中還應盡量減少三相不平衡度。在供配電系統中的某些用電設備如電動機、變壓器、燈具的鎮流器以及很多家用電器等都具有電感性,會產生滯后的無功電流,它要從系統中經過高低壓線路傳輸到用電設備末端,無形中又增加了線路的功率損耗。因此,合理設計供配電系統在電氣節能中起著非常重要的作用。
(2)對建筑電氣系統運行加以強化管理。
加強對建筑電氣系統運行的管理,同樣可達到節能的效果。主要管理措施有:
設備管理:電氣節能在很大程度上取決于設備的運行狀況。如果使各種設備安全、有效、穩定地運行,出現故障能快速排除,則可以節約能量。
控制管理:開發并利用功能強大、界面友好的控制軟件也是保證電氣系統節能運行的有效措施。
人員技術培訓管理:加強對電工的培訓,提高管理人員素質,以保證電氣設備的正常運行和設備的使用效率,才能在電氣節能中有所作為。
(3)選用先進的節能設備、器具。
首先,選用節能型變壓器、節能型電動機。其次,照明用電為建筑物用電量的20%―40%,降低照明用電尤為重要,其主要途徑包括:發展高效光源、采用高效燈具、改進照明控制。目前熒光類高效節能燈已廣泛普及,國外普遍看好的發展方向是led光源,比目前的節能燈效率更高,發光光譜可在大范圍選擇,使用壽命可大大延長。盡管目前led的成本、效率都無法與熒光類節能燈相比,但在最近10―內預計將有重大突破。
4小結。
分析結果表明,在建筑電氣工程的設計、施工、運行中,如果采取一些有效的技術方法和技術措施,提出完整的建筑電氣節能設計和運行管理方案,就完全可以有效地提高能源利用率,實現了節能目標。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇四
摘要:隨著經濟制度改革的不斷深入以及科學技術的發展,社會生產也逐漸向節能型開發轉變。節能技術的成功實踐,能夠大幅度減少資源的消耗與浪費,大幅度提高節約寶貴且稀缺的能源和資源,減輕能源的壓力。在電氣工程中,如果能夠將電氣節能技術成功運用,則可以提高資源利用率,提高建筑工程的質量和壽命,同時還能夠降低工程成本,提高效益。筆者正是基于此,在本文中對電氣節能技術的應用進行了探究。
隨著我國的經濟水平發展速度加快以及制度改革的不斷深化,建筑行業的規模和數量也開始出現大幅度的增長。建筑類的企業為了能夠得到快速的發展,有時候會選擇忽略掉一些能源的浪費問題,這是非常不可取的。為了保證建筑企業的健康發展,應當積極地引入先進的技術,加強節能技術的應用。筆者經過對國內建筑業的電氣節能技術進行的調查,針對當前的應用現狀,結合實際情況,對電氣節能技術于電氣工程的實踐進行了探討。
1電氣節能技術的應用現狀。
我國作為一個能源大國,可以說資源的總儲藏量位居世界前列。但是與這個地位不相匹配的是,我國的人均資源遠遠落后于其他國家,而且資源利用率較低,資源浪費現象較為嚴重。這些情況都一直在制約著我國的經濟發展。在建筑行業里,電氣的能源消耗可以說占據了總消耗的大部分,其中空調將近占據50%,水利設備、照明設備占據了將近40%,因此電氣消耗還是目前國內最主要的資源消耗的類型。在當前階段,鑒于對目前嚴峻形勢的考量,政府開始著手加強對建筑工程中電氣消耗的監管,對于建筑電氣節能也給予了相當高的重視。然而,由于起步較晚,我國對于建筑節能方面尚未形成完整且統一的認識,因此缺乏一個嚴格的統一的監管標準。而且目前國內的建筑企業對電氣節能缺乏理解,有些甚至還停留在電氣優化這個層面,幾乎仍處于初級階段。
2重要意義。
近年來,建筑能耗問題日益嚴重,因此建筑的能耗問題也越來越引起社會各界和政府的重視。政府早在“十一五”規劃綱要中便把建筑節能工程列入了十大節能工程之一。國家對此給予了如此高的重視程度,因此不難看出建筑節能的重要性。它不僅僅關系著我國的能源問題,同時更影響著我國的經濟發展,關乎到我國的建筑行業的發展未來。建筑能耗中,電氣能耗是一個重點,所以想要實現建筑整體的節能,就一定要加強對電氣節能技術的應用。
3電氣節能技術的原則。
3.1滿足實際需求。
將電氣節能技術引入建筑電氣工程中的根本目的在于減少資源浪費,提高資源利用率。因此在電氣節能技術的應用各種,首先應當保證能夠維持整個電氣工程的正常安裝和使用,切勿因為追求過高的節能技術而影響到電氣工程的正常使用。盲目的運用不僅不能夠節約資源,甚至還可能發生負面影響。因此其運用原則之一就是要滿足實際需求。
3.2降低成本,增加經濟性。
電氣技術的應用,不僅要能夠做到資源利用率的減少,同時還應當注意降低企業的資金投入,從而確保建筑企業達到自己的投資和經濟目標。如果因為要加入電氣節能的投入而使得企業預算超支,這將導致電氣節能技術很難繼續推廣下去,是得不償失的。所以,一定要在降低成本,增加其經濟性的前提下引進電氣節能技術,這是這樣才能最大程度地使得電氣節能技術能夠得到推廣和應用。
4實際應用。
4.1電氣節能技術在空調系統中的實際應用。
在建筑總耗能中,空調系統可以說占據了很大的比重。因此電氣節能的重點就應當放在空調系統的建筑節能化上。可是,傳統的空調系統在項目的施工過程中有諸多問題存在,因此無法做到對能源的有效利用,導致浪費嚴重。因此在空調系統中應用電氣節能技術時,應當與相關的電力部門保持高效的溝通與交流,并且按照項目的具體施工進度以及施工要求,合理地對空調的結構進行優化。對其濕度和溫度系統進行單獨的管理,對電氣資源進行科學有效的布局。而且可以采用一些新興的能源儲存技術,這樣就可以保證其功效發揮到最大。
4.2電氣節能技術在動力與配電技術系統中的應用。
由于動力方面的設備通常是直接由廠家供應,因此在建筑的電氣工程節能化進程中,只能從設備的運行為切入點。在動力設備運行時,為了避免空載運行狀況的發生,防止動力設備的實際運行負載趨勢減小,應當使用相對應的調頻裝置,并且需要及時地、有針對性地調節相應的設備轉速,在保證不影響正常的.生產生活的基礎上減少不必要的能源消耗,從而實現對電力資源的有效節約。同時,還需要對整個建筑的動力運行情況、設備結構、電力設備的管理與分布進行整體的了解和探究。譬如,對于那些處于高層的電梯,可以采用分樓層的運行方式,有的電梯只負責低層,有的電梯只負責高層;同時多部電梯也可以采用相互聯動的方式來統一調度,從而加強對系統的科學管理。在某些動力設備不需要一直運行的時候,可以適當地暫時關閉電源供應,從而減少電力浪費的情況。此外,電力設備進行啟動時,往往會導致電網電壓出現一定程度上的波動,從而致使消耗一部分的電力資源。這種情況可以通過電氣節能技術中的軟性啟動等技術完美解決。此外,關于配電系統方面的電氣節能應用,可以將工程項目的實際情況和相應的電流的具體數值進行計算,從而采取合適的線纜以及電力供應電力的方式,實現電氣節能化。譬如,在對線纜進行選擇時,應當首先計算電流與電壓的損耗,然后選擇規格較高的一級,從而減少線路中的電力消耗。
4.3電氣節能技術在照明系統中的應用。
照明系統作為建筑工程中最為重要的一部分,可以說與人們的生產生活息息相關。作為使用最為頻繁的電力系統,照明系統中電氣節能技術的有效運用是建筑電氣節能工程的工作重點。為了能夠滿足人們的日常需求,在照明技術方面可以采用自然光源,而且設置可以通過自然光源的強度進行不同控制方式的燈具開關,從而加強對于自然光的利用,減少人工照明所帶來的資源消耗。在對燈具進行選擇時,應當首先考慮綠色、環保的原則,通過對光源強度以及其他因素的考慮,采用耗能低且使用時間長的燈具。而對于某些交通和經濟不是特別發達的農村或者鄉鎮地區,對于路燈持續的照明時間要求不太高,就可以采用一些太陽能路燈,從而減少能耗。
4.4電氣節能技術在電力線路中的應用。
電力線路是電力傳輸的必由之路,但同時在電力的傳輸中也會有大量的電能被浪費掉,因此在電力線路中引入電氣節能技術就顯得十分必要,其設計與施工對電力消耗有著直接的影響。因此,在對電力線路進行設計和施工時,需要合理地設計其分布狀況,充分考慮到建筑各部分的電能使用情況,盡可能地減少線路電阻和傳輸距離等因素造成的電力損耗,縮短實際的電力傳輸距離,從而保證其節能性。
5結束語。
在如今的社會環境下,建筑量越來越大,建筑耗能也越來越多,因此這就給建筑電氣節能技術提出了新的發展要求,因此它具有著極為廣闊的發展空間。這項技術應當在政府、企業、社會的共同努力之下,遵照上文所提到的各項原則進行創新和研究,從而促使電氣節能技術能夠更進一步地發展,使得它能夠更好地應用在建筑電氣工程中,為我國的能源節能作出更多的貢獻。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇五
電氣照明技術,其具有基礎性和綜合性的特點,所涉及到的學科知識也非常廣泛,其中包括光學,電學,建筑學,生理學等等。并且,這些學科的基本概念和原理也各不相同,為了實現照明節能的目標,提升電氣照明效果,就應該仔細分析基本概念,深入研究原理,只有這樣,才能實現節約能源,降低消耗的目標,針對電氣照明節能,應從以下幾點考慮:一是電光源。依照能量轉換原理,光能的形成,是由其他能量轉換而成,將這一原理應用到照明裝置上,實現照明效果,這種裝置被稱作光源。光源的主要原理很簡單,即電能轉換成光能,用以滿足照明需求,這種類型的光源就叫作電光源。科學技術持續發展的今天,電光源的種類逐漸增多,建筑照明對電光源的需求漸漸得到滿足,并且安全性能大幅提升,使用壽命也在逐漸升高,這些改變促進節能降耗工作的順利開展,具有十分重要的意義。因此,對電光源進行深入研究,以尋找節能效果最好的電光源為目標,積極推動建電氣筑照明節能技術的發展。二是燈具。燈具的作用是對電光源的全部組件以及與電源連接中的路線進行保護和固定,燈具還有另外三種作用,即可以透光,可以分配光源,可以改變光源分部。因此,在燈具的選擇以及性能方面,進行深入研究是十分必要的。三是評價方法。從耗能角度分析,電光源不僅在光效上要求很高,而且在使用壽命方面也是具有高要求的。高光效的應用,可以提高電光源能量轉換效率,此過程主要受發光效率制約,即電光源能量轉換效率與發光效率在一定程度上是成正比關系。
建筑物功能繁多,照明系統的設計上,一定要根據建筑物不同功能進行合理規劃。例如,針對娛樂場所,往往要求照明效果要醒目,因此建筑物的照明面積要足夠大,光亮程度也要足夠大;針對住宅類建筑物,要求照明效果要盡量溫暖柔和,往往傾向溫馨悅目。綜上所述,針對不同功能的建筑物,要充分考慮建筑物的實際需要,以發揮建筑物的功能為目標,在設計光照系統方面要盡量滿足實際需要。
目前照明市場上,充斥著各種各樣的電氣設備,有的價格非常昂貴,有的價格卻非常低廉,因此,在選擇照明設備時,要始終堅持以經濟實惠,照明效果好為原則,不僅滿足用戶需求,同時更好地提高使用效率,促進整體效益提高。為了實現上述目標,要求設計人員要從經濟角度合理布局,掌握經濟元素,對建筑物電氣照明設備進行合理選擇,精心設計,進而實現經濟發展的整體布局。
綠色照明,是指在滿足用戶生活、學習、工作等基礎照明需要的前提下,還應實現節能效果,同時還要降低不必要的能量消耗。但是,在對建筑物電氣照明節能進行設計時,不應過分注重節能降耗的效果,而忽略人們的現實需要,應該從實際,以此為基礎進行建筑物電氣照明節能設計,這樣既符合綠色原則,又不影響人們的正常生活。
建筑電氣照明節能設計,其最根本的目標是實現能源的高效利用,提高使用效率,因此,降低無謂能耗就顯得格外重要。在進行設計規劃之前,要發現出建筑電氣照明中哪些是無謂能源,然后針對這些無謂能源,設計人員要采用對應措施進行解決。
根據建筑照明設計準則,設計人員在進行設計過程中,必須講求實效性,絕不可以僅僅為了滿足形式主義,而忽略了整個照明系統要符合實際需要,滿足用戶需求。照明類型不可以千篇一律,要實行分區設置,比如在空調房間內,照明系統應與空調系統組成聯合系統,并對用電指標進行嚴格把控。采用多個光源,用來實現高照度,進而滿足用戶需要。有的場所需要改變光的顏色,這時可以采用混合照明法,在方案的選擇上,應該選用光源利用系數高的。
在照明設備的選擇上,要根據使用場所實際需要,建筑工程性質,建筑照明數量,人員視覺要求,以及建筑照明質量等因素,合理選擇光源。光源的選擇要滿足啟動時間的要求,顯色性的好壞也要作為選擇依據,要滿足三個特點:一是發光效率高,二是使用壽命長,三是性價比要高,滿足這三點的光源是首選目標,其還具有方便快捷,啟動可靠的特點。室內燈具選擇方面,燈具應滿足兩點,即控光效率高,發光效果好,從而有效節約了電能。除此之外,燈具配光曲線也是重點選擇依據,減小單位面積耗電量,降低運行與投資費用。通過對燈具相關數據進行計算,確定光束寬度和利用系數,結合數據,選擇正確的節能燈具。一般情況下,普遍選擇直管熒光燈,因為其發光效果高,性價比較高,顯色性能好,使用壽命較長。針對高大廳堂等場所,由于維護較為方便,一般選擇高頻無極熒光燈,可以使用壽命很長時間,顯色性能好,方便快捷,安全可靠,耐用性強。
在進行設計時,應該以使用天然光和光纖照明為基礎,結合現代科學技術,合理設計照明線路,控制開關也要盡量符合節能要求。針對寫字樓等高大建筑,這些建筑玻璃普遍比較大,設計者要充分意識到這一點,利用天然光線取代電源設備,運用折射原理,將自然光引入到室內,從而無需人工照明的參與,完全可以具備足夠照明,改善工作環境,有利于工作者的健康。除此之外,自動控制簾幕也應有效利用起來,其能夠調控光線強弱,使光線更適合人們需要。對于地下室照明,要選用光纖照明方法,原理是利用光采集袋,將自然光傳輸到室內,此方法不消耗能源,降低用電成本,還可以通過設計,創造不同藝術效果。
建筑電氣照明節能設計,是一個非常復雜的過程,而節能降耗一直以來都是各國重點研究的問題,因此,在設計過程中必須遵循節能標準,合理設計節能方案,選用適合的照明設備,運用現代技術,實現節能降耗的最終目標。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇六
根據相關數據,建筑能耗在全社會總能耗中占有比例超過五分之一,并且隨著全國建筑面積的增加,這一比例也將隨之增加。因此,如何更加節能的設計建筑電路,降低建筑能耗成為建筑電氣設計的重要內容。提高建筑電氣的電能轉換率,建立綠色環保的建筑節能電氣系統,是現代化建筑電氣系統的目的。本文根據建筑電氣節能理念,利用建筑電氣中常用的節能方法,從配電系統、照明、動力系統等方面闡述建筑電氣設計的技術要點。
隨著電氣能耗在建筑行業所占比例逐漸增大,所以,在建筑電氣系統設計過程中,我們需要考慮其能耗的控制。電氣能耗主要由電力線路鋪設時的材料損耗以及電器運行時的電能消耗組成。建筑電氣節能的設計也要從這兩方面出發,合理規劃線路,提高能源轉換效率,使得建筑電氣系統更加安全,經濟,環保。
建筑電氣節能的設計,必須要保證建筑電氣設備的能耗需求和運行安全。在此基礎上,進一步的考慮降低電能消耗,避免能源浪費。所以,在設計建筑電氣系統的時候,首先應該考慮到建筑內各種電氣設備的功能和電力參數,合理分配電能,達到節能目的。
在設計建筑電氣系統過程中,還必須注重經濟效益,避免不必要的材料和設備的浪費。不能耗費大量的資金來建設節能設備,這樣往往會得不償失。只有合理的分配資金,才能更好的節約能源,降低能耗。比如可適當的采用先進的電氣節能設備。在設計中,要充分考慮這些設備的經濟效益。
設計建筑電氣節能系統,一定要考慮到對環境的影響。之所以降低能耗,一方面也是為了保護環境,構建更加和諧的人與自然的關系。建筑電氣節能的設計不能顧此失彼,只考慮電能的節約而不考慮節能設備對環境的影響。只有真正做到綠色節能,才能達到建筑節能的真正目的。
配電變壓器作為重要的電能轉換和分配的電氣設備,在一定程度上也會消耗能源。因此,選擇合適的配電變壓器非常重要。為了提高變壓器的電能轉換效率,我們應該選擇合適的變壓器容量和參數,進而降低其運行能耗。根據實際的負荷需求,將負荷率設置在70%左右較為合理。此外,在選擇配電變壓器的型號的時候,應該選擇空載、負載功耗相對較小的變壓器。
合理的選擇線路的無功補償方式可以有效地降低線路損耗,進而提高功率因素來降低能耗。對于建筑中的配電系統而言,主要采用三相共補和單相分補的方式來提高系統的功率因素。民用的建筑供電系統中,單相負荷有照明、家用辦公的電器等;三相負荷則主要有電梯、水泵、中央空調等設備。其中,主要以單相負荷為主,大約占總負荷的40%—60%。然而,“單相分補”的配電方式投資比較大,比“三相分補”要大25%左右。所以,根據實際情況,應該采用“單相、三相相互結合共補”的配電方式來達到節能經濟的目的。
選擇恰當的配電間,合理鋪設電氣線路,既能夠節約電氣線路的材料損耗,也能減少電氣的線路損耗。在建筑電氣線路的鋪設中,盡量選擇最短路徑,并且要鋪設在散熱通風條件好的地方,避免因高溫使得線路老化加快,而增加額外的電能損耗和不安全因素。根據實際需求,需要選擇合適的導線截面積,增加線路導電性能。
在建筑電氣功耗中,照明系統的功耗占有很大部分,所以選擇節能高效率的照明設備可以很大程度上降低能耗,節約成本。首先,應該選擇優質、高光效率的光源。比如led節能燈、熒光燈或者是氣體放電光源。這些光源不僅發光效率高。光質量好,而且使用壽命長,不易損壞。其次,要設計合理經濟的照明線路。實踐證明,三相四線式的供電方式可以很大程度降低電能損耗。再次,多采用智能開關,比如光控開關和聲控開關。這樣可以很大程度的提高照明的使用效率,避免不必要的浪費。合理利用自然光源也是節約能源的一種途徑,科學設計建筑體結構,增加其采光面積。比如采用透光性能好的玻璃或者鋪設反射面,提升室內光線亮度。
可以的控制用電設備也可以很大程度的節約能源,提高用電效率。采用智能化的控制,可以實時的根據需求,來控制用電設備的工作。隨著現代科技的快速發展,智能控制技術在建筑行業得到廣泛應用,這樣不僅可以做到節能環保,而且能夠很大程度的提高人們生活水平。
隨著科學技術的發展,現代建筑中,電氣節能設計是個系統的工程。我們需要綜合的考慮各方面因素,主要從節約材料和提高電能利用率兩方面著手。優化電氣系統整體結構,從配電、電氣線路、電氣設備等各方面考慮,合理協調好各方面機能,利用好先進的科學技術,最大程度的提高電能利用率,實現資源的高效利用。進而,設計出高效,環保,智能的建筑電氣節能系統。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇七
(一)建筑電氣工程概述。近些年來,民用建筑的數量越來越多,隨著人們生活水平的提高,建筑電氣工程設計面臨著高要求的挑戰,而且,在科學技術異常發達的今天,電氣工程中應用了多項新技術,電氣工程的質量要求也越來越高。建筑電氣工程有著固定的施工工序,每道工序的質量都需要進行嚴格的控制,這樣才能保證電氣工程的質量。
(二)建筑電氣工程的設計原則。在進行電氣工程設計時,需要按照一定的原則進行設計,這樣才能保證設計的質量,一般來說,建筑電氣工程設計的原則有三點,一是經濟原則,二是節約原則,三是效益原則,另外,設計時還要嚴格的遵守相關的規范,結合建筑工程的實際用電情況,在保證建筑工程效益及質量的前提下,對電氣工程設計進行整體的規劃。電氣工程設計針對整個電氣工程施工,主要包括電力負荷情況設計、供電電源設計、配電系統設計、接地防雷保護設計、電氣照明設計等,只有設計具有規范性,電氣工程施工的質量才能得到有效的保證。對于建筑電氣工程來說,重要的載體就是電力負荷情況,能夠保證整個建筑工程正常運行,因此,在設計電力負荷情況時,必須要十分的慎重;而電氣工程的核心為配電系統及電氣設備,可以保障建筑工程的電力供應,設計時也要保證質量。
二、智能技術的優勢。
(一)能夠實現全面的監控。在一些大型建筑中,建筑內部的結構十分的復雜,而且設置的功能也比較齊全,這就使得電氣工程變得比較龐大,所安裝的電氣組件就會非常多,由于組件的數量比較多,故障發生的可能性就會增大,而且故障一旦發生,工作人員的排查工作量就會非常大,很難及時的找到故障位置,從而帶來一定的影響,也使得管理工作的難度加大。不過,應用了智能技術之后,通過智能化系統,對各個樓層的電氣組件工作情況進行監控,另外,智能化系統的工作模式為采集——處理——反饋,這使得發生故障時,故障信息能夠及時的反饋到控制中心,從而實現有效的監控及管理。
(二)輸出控制指令及時有效。通過智能技術,建立起電氣智能化系統,具備輸出控制指令及信號的功能,根據指令,終端可以進行相應的操作,最終實現了控制的目的。最初,在進行建筑電氣工程設計時,設計人員就應該具有應用智能技術的意識,這樣才能保證應用的充分性,同時,還可以提高智能系統的控制及管理作用。
(三)具有較強的聯動性能。現今,在電氣工程中應用了電氣自動化,電氣自動化設備在運行的過程中,通過智能技術可以有效的提高聯動性能。在建筑物中,具備安防、消防、通風、照明等自動化系統,在應用了智能技術之后,這些自動化系統可以被整合為一個整體,實現聯動,并提高聯動的性能,這樣一來,在各個子系統中,資源及信息的配置得到了優化,并且提高了利用率。具有較高的安全性。建筑物在使用的過程中,安全問題是最為重要的問題,如果建筑物存在安全隱患,那么使用建筑物的人們就時刻的處于危險當中,應用了智能技術之后,建筑的安全性將會得到了大幅度的提升。電氣工程是建筑工程中所必不可少的部分,不過,電氣工程自身就具有一定的安全風險,而且隨著電氣自動化設備的廣泛應用,安全問題也變得更為突出,設備問題、操作問題、環境變化等都可能引發安全事故,進而造成人身危害。不過,應用了智能技術之后,通過智能系統的全面監控及管理,可以及時的發現安全風險,從而降低了傷害風險,提高了安全性。
三、智能技術在建筑電氣工程設計中的應用。
(一)在自動化控制中的應用。在建筑電氣工程中,自動化控制及保護系統是必不可少的,通過自動化控制和保護系統,可以有效地進行自我保護,避免電氣工程事故的發生,因此,在進行電氣工程設計時,要十分注意自動化控制的設計。為了有效的提高自動化控制的質量,在設計的過程中應用了智能技術,具體說來,就是應用gps定位系功能,通過計算機控制系統及gps定位功能的結合,整個電氣工程都可以進行有效的定位,包括電氣設備、裝置配件等。
(二)在接地和電氣安全設計中的應用。對于建筑電氣工程設計來說,最為重要的一項內容就是安全防護,一般來說,電氣工程設計中安全設計主要包括三個方面:第一,等位聯結,等位聯結的目的主要是保護用電安全,實現電氣設備防雷,理論上來說,如果等位聯結的范圍越小,那么安全保護等級就越高,因此,在實行等位聯結時,接地就是一種小范圍的等位聯結;第二,過電壓保護,電氣工程中需要用到大量的電氣設備,而有些電氣設備所能承受的電壓比較小,因此,要通過配置過電壓保護裝置來對這類型的電氣設備進行保護,避免故障的發生;第三,漏電保護,當發生漏電或者短路時,漏電保護裝置會及時的將電路切斷,保證人身安全,避免造成無法估計的損失。在進行這三個方面的安全設計時,通過智能技術的應用,利用智能系統對其進行有效地控制,從而降低了故障所帶來的風險。
(三)在電氣設備優化設計中的應用。電氣工程設計中還包括電氣設備優化設計,在應用智能技術時,主要應用在兩個方面,第一,智能化技術的遺傳算法,所謂遺傳算法,是指一個計算機模型,屬于比較先進的技術,在生物進化的過程中,存在著遺傳學機理,遺傳算法的原理就是以此為依據,再加上達爾文生物進化論中的自然選擇理論,通過科學的模擬,進行隨機性搜索,最終完成對電氣設備的優化設計;第二,智能技術的專家系統。在實際的電氣設備優化設計中,會將遺傳算法與專家系統相結合。
四、結論。
電氣工程的質量直接影響著整體建筑的質量,并對人們的生活有著十分重要的影響,因此,在進行電氣工程設計時,要十分注重設計的質量。在本文中,對電氣工程設計的原則進行了分析,并探討了智能技術的具體應用,通過智能技術,不僅電氣工程設計的質量得到了保證,還使得整個電氣工程都處于有效的智能系統控制和管理中,從而有效地提高了整體建筑的安全性。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇八
近幾年來,我國的市場經濟發展取得了顯著的成就,經濟增長始終保持活躍,城市化進程不斷加快,帶動了社會各個領域的長足發展,但同時也帶來了更大程度的能源消耗,并反過來成為該領域進一步發展的制約性因素。其中,建筑工程領域對電力能源就有著巨大的需求。為了解決能源危機,提高能源的使用效率,減少不必要的能源耗費。我國將節約電氣能源作為節能減排工作的關鍵內部分之一,對建筑工程中現有的節能技術加以改進,更有效地發揮電氣設備的節能作用。在新技術應用的同時,還逐步建立起了更為完善的節能制度體系,將建筑節能作為一項政策確定下來,加強內部改革的推動力。另外。隨著對節能減排宣傳的不斷深入,人們在意識層面對節能工作有了強烈的認同,在知識體系上得到了及時的更新,因而電氣節能技術也在市場需求增大的情況下得到了更大范圍的應用。
2.1供電系統的節能。
對于一個完整的建筑工程體系來說,其對電力資源的消耗十分巨大。因此,必須采取科學化程度高的供電系統來維持。為了更好履行對建筑供電的使用功能,需同時考慮多種因素,如系統的供電距離、用電負荷限度以及用電設備的功能特點等等而且還需保證同一電壓級別下,運行電壓對這一系統的配電級數不超過兩級。變電站與負荷中心的距離應盡量縮到最短,簡化配電所需的線路,將線路末端的電壓損耗控制在最小范圍內。如果同時有多個變電站,就應努力實現各個變電站之間的緊密聯絡,這樣就能對當前的負荷變化情況進行及時跟進,從而根據情況需要及時調節變壓器的電壓,最大程度地減少因線路問題帶來的損耗。由于不同的.變壓器在使用性能上存在不同程度的差異,因此要根據實際供電需求合理選用變壓器,在提高運行的可靠性的同時降低能源消耗總量。由此可知,在建筑工程的用電節能工作當中,變壓器的選擇是一個極為關鍵的環節,選擇時應注意準確把握變壓器的技術參數,使其能夠達到標準要求,減小電力運行的負荷。
2.2動力設施的采用。
建筑工程中涉及到的電氣動力設備較多,主要有壓縮機、電梯、水泵以及調速風機等,這些電力設施對電力能源的需求量極大,且應用渠道也只能從第三方,也就是設備生產廠家處獲得,因此針對這些設備而言,只能在運行階段采取一定的節能措施。在這類電力設備的使用過程中,應對以下問題加強重視:第一,積極發揮用電設備的智能化優勢,加強對動力設施的管理,使其對運行機制的調整功能更加靈活,有效控制負荷程度;第二,在設備剛剛啟動時,電壓往往會突然增大,不利于電網的正常有序運行,這樣就會使運行狀態下的電壓較低,導致電氣設備不能正常工作。為了防止這一問題的產生,應在電力運行系統中另設軟啟動器,從而隨時調節電壓的變化,降低能源損耗;第三,如果當前的負荷承載能力有降低的趨勢,就應使用變頻調速器,對電力設備運行狀態下的轉速進行及時調整,始終保持與所需負荷相一致;第四,還應對電氣系統的負荷情況隨時跟進,了解電氣系統的運行動態。
2.3照明系統的節能。
為了保證建筑工程在施工中的安全可靠,對應用其中的照明系統的質量要求較高。為了在照明系統中實行節能措施,首先要選用具有明顯節能效果的光源,一般來說,白熾燈不宜應用于建筑工程當中,最好應用直射型光源的專用節能燈。同時,照明系統的安排還需與建筑本身的特征功能加以考慮,盡量滿足其照明需要。目前,建筑工程中的照明節能手段相對較少,主要通過控制用電時長以及電光源的謹慎選用來實現。因此,必須注重光源本身的節能性能和照明效果。與此同時,建筑工程也應對建筑內部的自然光源合理利用,如設置面積較大的玻璃窗,就可良好利用外界的自然光線達到照明目的。
3結論。
本文通過對建筑工程中電氣節能技術的有效運用進行分析探討,指出建筑工程應自覺遵守節能減排的方針策略,盡量降低電氣能源的損耗,從而提高能源利用率。本文對電氣節能技術的發展現狀進行了簡要概述,同時也對建筑工程中電氣節能技術的應用加以分析,分別對建筑工程的各個環節的節能措施進行了探究。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇九
由于現代科學技術的飛速發展,在各種行業其技術含量越來越高,作為建筑工程重要環節的建筑電氣工程顯然不能落后,在人們生產生活中占重要地位的它突飛猛進,然而,在快速發展的大潮中,也出現了一系列難以避免的問題。這些問題不僅關系到人民的生活,更體現出一個國家的建筑電氣工程的發展水平。
1.1電氣施工人員技能、素質參差不齊。
電氣施工人員的業務水平直接關系到項目的質量施工企業必須加以重視質量建設,因此一定要重視施工中出現的問題,解決所遇到的困難。但是,在實際工作中由于缺乏專業理論知識,施工人員無法對一些專業的施工圖紙進行全面分析和深入理解,不能對質量問題有著一個很好的衡量標準,工程往往存在隱患。另外,公司為了節約資金,沒有對他們進行專業的培訓,導致了他們的質量管理能力的缺失,新的概念與技能無法與他們相融合,是他們只能停留在簡易安裝的水平,無法達到一個更高的層次。
1.2沒有有效的監管方法。
電氣施工管理中缺乏正規,全面的管理方法,質量管理水平低下。在電氣工程管理中,沒有一個明確的衡量工程質量的標準,缺少科學合理的監管體系,一般電氣工程施工過程中的管理只在乎工程質量,而忽視人員管理,資金管理,過程監督等方面,許多小型企業對質量管理認識不足,這對他們的建設極為不利,會阻礙項目的施工發展。
1.3不夠重視質量管理。
目前,在電氣工程建設施工過程中雖然提出了質量管理這個頭大的問題,卻沒有得到足夠的重視。如何通過質量檢驗這道難關,好像比質量管理這個問題更加重要。因此,有些單位在施工時,忽略了成本管理,質量管理落實不到位,這導致了這些公司項目質量很難達到預期的目標。
2解決質量管理問題的策略。
2.1培養質量管理專業人才。
現在電氣工程施工質量管理是施工過程的重要組成部分,影響著工程的質量和進度,要求有專門的管理人才,負責質量管理。可以選擇剛剛入職的新員工,學習效率更快,有著以后的發展力,也可以把學來的東西應用到工作中去,從而帶動整體的質量管理過程。也可以選擇經驗豐富的老員工,在質量管理的過程中傳授自己的經驗,培養專業的是工人才有利于質量管理在其他施工工作中的分工,使全體員工充分認識電氣工程質量管理的重要性,有利于電氣工程質量管理工作的開展。
2.2制定施工管理辦法和嚴格施工標準。
在進行施工質量控制工作中要遵循科學合理、標準流程化原則,以此來保證施工過程中質量管理的有序進行。在管理方法中可以分為施工準備階段、施工階段、檢測階段這三部分進行質量管理。施工準備階段要反復審核施工圖紙以及配套進行的施工方案,充分考慮線路布局以及用戶需求。施工階段的質量管理是質量管理工作中的重點,但不是全部。在注意施工質量管理時也不要忽視其他階段的質量管理方法實施。在檢測階段也要注意對施工質量的檢測,一旦檢測出問題要及時將之解決,保證做好最后階段的施工質量管理。做好電氣工程的驗收工作,嚴格把好質量關。如線路安裝是否合理、管路布置是否有裂縫、所用材料是否合格、防雷系統是否安裝有效等一系列問題都是驗收人員值得細心檢查的項目。驗收工作要做到細心謹慎,以免因為一時的疏忽給企業帶來不可彌補的經濟損失。施工質量管理是一個相對比較復雜的管理過程,在施工過程中的每個階段,都必須制定相應的管理辦法,實施電氣工程的施工管理。
2.3提高對質量管理的重視度。
目前,許多電力施工企業不重視質量管理,因此要實施質量管理,就必須加強施工單位對其優勢的認識。通過對典型的成功案例進行宣傳,并向施工單位提供實際數據,使施工單位了解質量管理帶來的優勢和經濟效益。從而獨立進行電氣施工質量管理。對單位人員進行質量的宣傳并提出相關的獎勵政策,鼓勵單位人員注重質量管理這一方面,加強質量管理優勢的推廣有利于電氣工程施工質量管理的實施,單位人員對質量管理的重視度提高了,我們對其實行管理的方式方法就會更加奏效,提高了我們工程項目建設的便利程度。
3結語。
總而言之,為了人民生活水平的進一步提高并且得到充分的保障,要加強對建筑電氣工程的質量管理,不斷。
總結。
在管理之中自己存在的不足之處,根據在管理過程中遇到的各種各樣的問題,制定合理有效的管理措施,不斷創新,敢于改革,并在實施過程中嚴格的按照規范去執行,嚴格的控制好每一個環節,是人們對我們的工程建筑安心放心,這樣,我們的建筑電氣工程的管理水平就會達到一個新高度,攀登上一個新的臺階。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇十
現如今,節能減排已經成為了二十一世紀關注的焦點。在建筑行業逐漸興起的節能建筑工程,是發展時期的新目標也是努力的方向。正是因為節能建筑工程所帶來的不菲的經濟效益,深深地吸引了廣大的消費者。在建筑中,電能是占有相當比重的一部分,在用電過程中必然會有能量的消耗,因此,節能也具有比較現實的意義。使用新型的電氣技術,可以從多方面改善建筑使用情況,比如能耗過高問題,供電傳輸中的損耗問題等等。電氣技術的使用,可以極大地提高能源的使用效率,盡可能實現資源的最大化利用。
二、電氣技術在節能建筑工程中的具體應用。
電氣技術在節能建筑工程中的應用涉及到了多個方面,只有在最開始的時候設計出合理的方案,確定好具體施工計劃,才能更好地將電氣技術應用于建筑中,充分發揮出電氣技術的最大優勢。
1)制定合理的規劃一份合理的規劃對于建筑施工而言是必不可少的,這也是施工中的重要環節。在制定規劃的時候,需要綜合多個方面進行考慮,盡可能考慮周全。設計圖紙確定之后,后續的各個工序都要以此為標準,這也是保證工程能夠達到質量要求的主要措施。節能最主要的是節約電能,因此供電系統的設計至關重要。對于一整棟建筑而言,供電系統的設計必須考慮網絡線路的排列方式、原材料的使用能耗等等問題,在滿足供電要求的具體情況下盡可能選擇更加合理的方案。供電系統會涉及到很多的能耗,因此設計的時候盡可能按照規定的標準來,這樣能耗也會有一定的減小。現如今,由于建筑環境的多樣性,在設計供電系統的時候還需要考慮區域負荷、外界安全、路途距離等具體因素。
2)節能材料和設備的選擇設計方案確定之后,下一步就是選擇具體的節能材料和相應的設備。每一個不同的環節使用的材料都會有所差異,因此在選擇材料的時候需要慎重考慮。材料選擇不合適,會對后期的建筑使用產生比較嚴重的影響。單從短期來看,材料的選擇不同,會影響工程的成本,以致對工程產生的整體經濟效益也會有較大的影響。以建筑中使用的照明燈為例,現在很多的建筑中都是使用節能燈,以往的白熾燈逐漸退出了照明的舞臺。就算都是使用節能燈,但是節能燈自身的質量有好有壞,不同質量的節能燈的節能效果也是會有差異的。從長遠的角度來看,還是盡可能選擇質量較好的節能燈,這樣節約的能源更多。
3)引入智能控制系統在一般的建筑中,除了有正常的照明之外,如電梯、門窗、電腦、飲水等基礎設施也已經成為了現代建筑中的必不可少的一部分。合理地引入智能控制系統,在某一種程度上可以節約一定的人力、物力、財力。智能控制系統主要利用溫度、聲音等感應,通常這些智能控制系統是設置在無人使用的區間,這樣設置也是為了節約能源,減少不必要資源的浪費。一旦有人進入設置有智能控制系統的區域,控制系統會根據具體的情況作出及時地判斷,從而滿足人們的實際需求。現如今的智能控制系統都是借助了計算機技術,逐漸實現了智能化,不僅可以有效地節約更多的資源,同時也方便了管理,安全也更有保障。如果出現電能超出負荷的情況,系統則會自動報警,及時采取相應的保護措施,這樣的智能化設施大大降低了危險事故的發生。
三、電氣技術在使用過程中需要注意的事項。
電氣技術在建筑中使用之后,產生的效果是比較明顯的。但是只有嚴格按照相應的標準進行實施,才能進一步保障建筑完工后的質量。就電氣技術而言,在節能建筑工程中應用不僅需要技術的開發與創新,更需要政府對它的支持。不斷地開發與創新電氣技術,會不斷改善它的使用功能,從而更加迎合消費者的需求,對建筑而言也是百益而無一害。至于政府的支持,也是其中比較關鍵的一部分。在“十二五”規劃以后,政府力求在各個方面都做到節能,這與節能建筑工程有著共同的出發點,因此政府支持電氣技術的發展也是毋庸置疑的。比如政府對從事節能建筑工程設計與開發的企業可以進行適當的稅收優惠,對于從事新型節能電氣技術的企業給予適當的獎勵,這樣做的好處可以逐步推動電氣技術的發展,從而逐步擴大電氣技術的使用范圍。從另一個角度來說,節能建筑工程除了自主開發之外,政府的引導和監督也是十分關鍵的。將節能落到實處,絕對不只是單純的提倡就夠了,這時就需要發揮政府的監管作用。政府頒布相關的法令法規,對于一些不符合要求的規定,必須嚴格按照規定來,否則給予一定的懲罰。節能技術的發展,推動了節能建筑工程的發展。
四、結語。
科學技術的發展,加快了電氣技術的發展。電氣技術的應用,推動了節能建筑工程的發展。節能建筑工程對于國家的發展有著重要的意義。節能材料、節能設備、節能技術等等,都在節能建筑工程中都得到了較好的應用。相信在政府的鼓勵和支持下,隨著電氣技術的不斷先進,節能建筑工程將會發展的越來越好,從而更好地服務于社會,為社會帶來更大的經濟效益。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇十一
摘要:針對我國建筑工程施工階段的特點,對綠色節能施工的重要作用進行了剖析,并對建筑工程綠色施工中的節能技術和措施進行了研究,可為建筑工程施工階段的節能工作提供參考。
關鍵詞:綠色施工;節能;建筑工程。
引言。
近年來,隨著我國經濟和社會的高速發展,建筑業進入了一個全新時期,建筑數量和規模都在不斷增加。例如,我國每年完成的建筑工程規模高達20億m2,約占全世界總規模的50%[1]。然而,建筑工程在施工階段會消耗大量的能源,若節能措施不當會導致巨大能源浪費。由于目前能源短缺已成為全世界共同關注的問題,綠色節能施工是工程建設施工的未來趨勢。與美國、歐盟、日本等發達國家相比,我國的綠色節能施工工作起步較晚,尚處于起步階段且存在較多問題,如對綠色節能施工重視不足、未采取有效的節能技術和措施等。我國是人口大國和建筑大國,若能在建筑工程中實現綠色節能施工,必將大幅度降低我國的能耗水平。因此,有必要對建筑工程綠色施工節能技術和措施進行研究,從而提高施工技術的創新能力與節能水平。
1綠色施工中節能的作用。
1.1有助于提高企業自身競爭力。
我國正處于城鎮化進程的重要階段,經濟和科技的高速發展對建筑行業來說既是機遇也是挑戰。一方面,經濟發展和科學技術的發展為建筑工程的施工創造了良好的物質條件;另一方面,也使得施工市場的競爭變得更為激烈。通過在施工中引入節能技術和措施,不僅能夠節約能耗、降低施工成本,獲取更多的經濟利益,還能順應時代對施工的新要求,樹立良好的企業形象,從而提高企業在建筑工程施工市場的競爭力,推動企業更好更快發展。
1.2有助于建筑行業健康發展。
建筑行業是一個耗能較高的產業,且目前我國的建筑施工存在較為嚴重的資源浪費情況。隨著建筑規模在供求關系影響下井噴式發展,施工浪費的能耗占據建筑行業總能耗也越來越大。為了使我國建筑行業從“粗放式”轉化為“精細建造”,有必要加強節能技術和措施,以縮短施工周期、提高能源的利用效率,促進建筑工程施工行業的健康、和諧、快速發展。另外,建筑行業節能技術的運用還會帶來上下游相關材料、機械、設備和電子等行業的進步,反過來又進一步促進建筑行業的發展。
1.3有助于降低我國能耗總量。
建筑行業的蓬勃發展離不開能源的供應,但目前能源危機正在威脅全世界各國的發展。我國人口眾多,人均資源遠低于世界平均水平,能源問題較為嚴峻[2]。通過在建筑工程施工環節加強節能技術和措施,實現節能技術和措施的創新,一方面有助于提高能源的利用效率,降低我國的能源消耗總量;另一方面,響應國家可持續發展和建設節約型社會的號召,有利于緩解我國能源緊張的局面。
2.1建立完善節能管理制度。
建筑工程應制定完善的節能管理制度:(1)施工前,應結合同類工程施工的.能耗情況和工程所在地建筑行業用電定額,制定合理的施工方式,確定施工各階段如地基與基礎施工階段、結構施工階段、裝飾裝修階段的用電指標。(2)施工中,將施工區域分為生產區、生活區、辦公區,分別安裝電表,對各區域的能耗實時監控并定期統計分析,及時發現能耗的主要來源,并對不合理的用電行為進行調整。(3)施工完成后,應對施工節能效果進行評估,并根據不同工程類型如住宅建筑、公共建筑、廠房建筑、倉儲建筑、設備安裝等對同類工程進行分析對比,找出施工階段不合理的地方,為下一次節能施工提供指導。
2.2改進傳統施工工藝。
大多數傳統的施工工藝為了趕工期、搶進度,不惜以消耗能源為代價,極大地浪費不必要的能源。應當摒棄傳統的高能耗施工工藝,并在其基礎上進行創新、改進,發展綠色施工工藝:(1)場地平整及地基基礎施工階段,應選用最佳的平整場地,基坑開挖,邊坡維護施工方案,盡量用最少的機械臺班完成施工目的。(2)主體工程階段,鋼筋混凝土結構建筑在切割模板、混凝土澆筑過程中用電較多,多用鋁模板、大體積混凝土泵送技術等工藝,盡量減少施工的不必要能源消耗;鋼結構在鋼材生產,構件吊裝以及焊接過程需要消耗大量的電,在生產階段改善生產流程,吊裝階段合理選擇吊裝位置和吊裝順序,改進焊接方法。(3)機電安裝工程階段,應先應用bim技術進行管綜調整,避免因返工造成的浪費,達到節約能源的目的。(4)裝飾裝修工程階段,該階段可應用裝配式裝修工藝,先組合預制好相應構件,現場安裝即可,可減少大量的現場工作。
2.3優化管理施工機械設備。
機械設備的能耗占據了建筑工程施工階段能耗的大部分,需對施工機械設備進行優化管理:(1)施工前,應對工程所有耗能設備、機械、器具機械識別,優先選用國家、地區、行業推薦的高效、節能、環保的設備。(2)在滿足施工正常使用的前提下,優化施工工序,優化公共機具的分布,減少大功率機械設備的使用頻次,充分利用相鄰區域內的機具設備,提高其利用效率。(3)選擇與負荷相匹配功率的機械設備和器具,對施工裝置的運行狀態進行實時監控,防止設備空轉或超負荷過載等現象發生。(4)對施工裝置的節能效率進行評估,以找出其優缺點,對能耗較大的施工流程工藝制定專門的節能措施,提升機械裝置施工節能效率。(5)將設備的操作、維護、維修責任劃分到個人,并根據使用現場實際情況進行完善,定期對機械設備進行保養、維修和檢驗,使其處于健康工作狀態。(6)積極使用先進節能設備,如使用變頻塔機可實現“重載慢速,輕載高速”節約電能,使用變頻升降機可實現重力勢能和動能等效轉換,使用無功功率補償設備以降低變壓器的無功功率損耗等。(7)對于混凝土的冬季養護,采用暖風機替代傳統火爐加熱養護,以降低能耗。
2.4創造良好節能施工環境。
施工現場生產區、生活區、辦公區的照明、溫控也會對施工能耗有較大影響,有必要對這部分能耗采取有效措施進行控制:(1)施工前,應根據工程所在地的自然條件如光照時間、季節風向、溫濕度等,對各區域臨時場所的朝向、形狀、間距進行優化設計,采用合適的遮陽方式、通風方式以及窗墻比,使得該場所能夠在夏季充分利用自然通風、在冬季能夠充分使用日照取暖。(2)對于辦公區、生活區臨時場所,采用隔熱性能優異的屋面材料,室內溫度在冬季應低于20℃,在夏季應高于26℃[3]。(3)室內外夜間照明采用新型節能照明產品,如采用第四代led半導體照明燈工作電壓低電流小,可通過調制電流強弱來控制發光的明暗程度,再如采用36v低壓照明設備可節約照明耗電且安全可靠。(4)在不影響使用的情況下,盡量降低照明的功率,如室內照明應采用節能燈,室外照明應采用碘鎢燈。(5)合理設計和布置臨時用電線路,優先采用自動控制設備如聲控、光控等節能設備等。(6)生活區和辦公區嚴禁使用大功率電器,人員離開時及時關閉空調、電扇及電腦等電器設備,避免長明燈現象發生,減少由于電器閑置造成不必要的能源損耗。
2.5降低施工材料相關能耗。
施工期間,工程材料的運輸和施工也會消耗一定的能源,可采取以下技術或措施降低能耗:(1)在滿足性能的基礎上就地取材,減少材料運輸過程中產生的能耗。(2)盡可能減少施工過程中材料的消耗總量,提高材料的重復使用和循環再生使用,以降低材料運輸和施工的能耗。(3)合理安排施工周期,盡量在白天施工,避免在夜間施工進行的大量人工照明。(4)對施工材料進行合理的采購、堆放、儲存,盡可能減少材料的運輸過程。(5)采用小型電動搬運車代替傳統搬運工具,實現對施工現場部分材料進行運輸和裝卸,通過有效操控搬運車的升降機和方向以避免材料的二次搬運。
2.6創新使用先進能源。
施工場地可根據當地氣候和自然資源,充分考慮利用太陽能、地熱、風能等可再生能源:(1)采用太陽能熱水供應技術,如采用太陽能集熱器將水加熱,可進行光電自動互補,以實現24h熱水供應,降低熱水的電能消耗。(2)大力使用光伏發電等太陽能燈具,在光照條件下將太陽能轉化為電能并存儲在蓄電池中,夜間通過自動控制當亮度低于閾值后,自動對燈具放電實現照明效果。(3)使用醇基酒精代替汽油柴油,用于各種車輛動力、鍋爐灶等,減少環境污染節約能耗。
3結語。
綠色節能施工是實現全壽命綠色建筑的重要組成部分,推動建筑工程節能施工勢在必行。通過對建筑工程綠色施工節能技術和措施進行研究,能夠降低工程造價節約能源、提升能源使用效率、提高企業的效益,也可為國家建筑業節能減排工作提供一定的參考。
參考文獻。
[3]閆佳麗.建筑工程綠色施工的創新技術應用以及節能環保方法研究[j].工程技術與應用,,(3):50,95.
建筑電氣論文(熱門15篇)篇十二
智能建筑設備電氣自動化系統有著很多優點,例如:節能、環保和低碳,利用智能化系統進行管理代替人工管理的模式,大量的節約人工費用,自動控制系統管理還能實現設備的遠程監控和管理,提高設備的使用周期,提升設備運行的穩定性和舒適性。智能3a建筑的應用越來越廣,投資規模也在增加,我國的樓宇智能化水平顯著提升,但與國外發達國家相比還存在一定的差距,例如:管理水品的不足,工程技術人員的缺乏,系統集成性能的差距。為了提升我國智能建筑設備電氣自動化系統設計的水平,本文進行了詳細的分析和研究。
作為智能化控制系統,集散裝置由現場控制器、主控制器、兩級網和通信網絡等四級控制裝置組成,自動化控制由現場控制器來實現,交流則通過中央控制計算機。智能建設設備電氣自動化系統的應用具有以下功能:一是對于設備的運行參數、變化趨勢和歷史數據可自動獲取,對于設備運行的故障可以及時發現并處理;二是電氣自動化系統對機電設備的開啟進行自動控制,并監測和顯示數據;三是結合外界條件對設備運行進行調節,使設備運行達到最優狀態,實現建筑內設備自動化管理控制和維護。
2控制設備各子系統。
2.1明確各子系統功能作用。
2.1.1供電系統。
智能自動化系統需要電力的保證,對電力的要求較高,為了保證用電穩定需要配置備用電源,避免發生斷電的情況影響設備的正常運行和損壞設備,使供電系統在特殊條件下仍可以對設備進行控制和監測,保證自動控制系統的正常工作。
2.1.2照明動力系統。
照明動力系統由路燈照明系統、樓道照明系統、應急照明系統和家用照明系統構成,為了使自動化系統發揮其作用,要保證電力的穩定供應,并在設計時充分考慮設備的節能,應急照明系統應區別于其他照明系統,供電系統應獨立分開,并配備應急電源,保證在特殊情況下應急照明系統正常工作,樓道照明應選用聲控等形式控制,更大的節約能源。
2.1.3給排水系統。
給水系統的給水形式有以下幾種:高位水箱給水、氣壓罐給水和水泵給水,室內排水系統通常是由重力流進行,如有泵房則應加設集水坑及排水潛污泵。氣壓罐給水系統的功能有設備運行報警和泵的啟停控制。排水控制系統是利用集水坑、污水池和排水等設備對其監控。水泵給水控制系統中,應配置3個液位傳感器,分別監測三種不同情況的液位,包括報警液位、溢流液位和泵啟停液位,還有傳感器用于水壓檢測,對設備的運行情況進行監測。
2.1.4通風空調系統。
通風系統是對空氣中的一氧化碳和二氧化碳進行檢測,如果濃度超過相應的標準,則開啟風機,保證空氣的質量達標;空調系統則是由制冷系統對機械設備進行合理的控制。
2.2明確自動化系統布線方式。
建筑設備電氣自動化控制系統中包括:通訊線、信號線和電源線,不同線路的布線方式不同。電源線一般采用bv-(500v)2.5mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣線,網絡通訊線的選擇需要考慮計算機局域網、建筑設備自動化系統傳輸率,未來是否兼用和成本等,例如同軸電纜在遠距離傳輸或強干擾下,需選擇ari選用光纜。此外,電氣設備自動化系統中的線路需用金屬管保護,信號線與網絡通訊線避免在同一電源統一管道埋設,如果必須需要平等敷設時,間距應大于0.3m,如果需要敷設在同一金屬線槽內,需用金屬隔離開,保證線路互不干擾。
3.1設計原則和標準。
智能建筑設備電氣自動化系統設計時應遵循以下原則:系統的安全好、系統的設計應技術先進、功能穩定且集成性好,并具備良好的操作性和開放性。系統設計時首先應滿足用戶的實際需求和招標文件中規定的技術參數,并保證設計過程中滿足國家對于智能電氣自動化系統設計的相關標準和法規。
3.2系統設計流程。
智能建筑設備電氣自動化系統設計步驟:一是先對用戶進行分析,設計人員根據調查和設計任務書等方式,深入研究建筑內設備及自動化系統;二是功能子系統的方案設計,根據前期對情況的交接,制定合理的控制方案,明確各子系統數量及控制要求;三是ba系統監控點數表編制,設計人員根據功能子系統控制方案確定設備類型、性質和監控點;四是繪制施工圖紙和系統配置。
3.3設計要點分析。
智能建筑設備電氣自動化系統設計要點有:中央控制室應與系統用電負荷較大的區域相臨,還應遠離噪音較大的區域并避免電磁干擾。現場控制器設置應首要考慮系統的管理和維護方便,布線時應選擇最優線路,節省開支,遵循布線集中和靠近傳感器、執行器的原則,接口需留15%的剩余量。傳感器的輸出形式包括:數字輸出和模擬輸出,輸出應避免電磁干擾,如果存在應選擇電流型傳感器或電壓傳感器。
4結語。
總之,在建筑設備電氣自動化系統設計中,需要明確各子系統的功能,并采用先進的技術和良好的實用性,保證系統運行的安全和穩定,并考慮到產品的運行可靠和穩定,布線合理,確保系統的正常運行。同時系統越來越復雜,投資也越來越大,運行維護成本在不斷增長,因此在設計電氣自動化系統時,應在符合實際情況的基礎上,盡可能的降低成本和運行費用,并做好節能環保的工作,最大限度的發揮建筑設備電氣自動化系統的先進性。
參考文獻:
[1]石穎.智能建筑電氣自動化系統的設計分析[j].科技致富向導,20xx(35)。
[2]付丹.智能建筑設備電氣自動化系統設計[j].黑龍江科技信息,20xx(23)。
[3]侯輝.探討建筑設備電氣自動化系統的節能控制[j].華章,20xx(35)。
[4]毛菊英.電氣自動化技術在現代建筑中的應用探討[j].科技創新導報,20xx(03)。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇十三
在開關、插座方面存在的問題主要表現在5個方面:開關、插座的面板出現不平現象,導致其與建筑墻面之間存在縫隙;開關方向沒有統一,無法對其進行相線切斷,插座的地線、相線連接等方面比較混亂,有的插座甚至缺乏一定的地線;在安裝開關、插座時,其高度不符合建筑工程設計的相關標準;在一些特殊環境中沒有采取相應的開關插座,比如在廚房、衛生間等比較潮濕的地方,沒有使用防濺型的,導致普通的插座易受到濕氣的侵蝕,導致觸電事故的發生;沒有按照相關設計對應進行絕緣包扎的線頭進行包扎,或是施工工藝嚴重影響到整體美觀。
1.2線路安裝鋪設方面存在問題。
在線路安裝鋪設方面同樣存在諸多問題,其主要表現在以下幾點:使用的材料質量不符合設計標準,出現鋼管內部壁厚不足或是毛刺過多等現象;暗鋪在混凝土中的管線由于模板的拆卸出現外漏等現象,在影響建筑美觀的同時,還極易發生保護層、管線補償均不足的現象;在進行金屬管對口施工過程中,出現焊接工藝不精良,對其進行直接焊接,導致長度不夠或是出現焊穿等現象,或是需要用絲扣進行連接的卻選擇焊接,導致施工存在一定的安全隱患。
1.3接地、防雷措施方面存在問題。
接地體埋設的太深或是焊接面不足,防腐處理不夠等,導致銹蝕現象出現;或是沒有使用彈簧墊片、鍍鋅件,連接螺栓規格過小等,導致接地體安裝不規范,存在一定的安全隱患。在一些高層建筑施工中,由于層層轉包的原因,導致其在施工過程中極易出現接地裝置端子出現遺漏或是位置不當等現象,甚至出現破壞端子但為及時進行補救的現象,不僅阻礙了下一道工序的進展,還嚴重影響了建筑施工的整體質量。
1.4施工人員綜合素質方面存在問題。
施工人員綜合素質是保證施工質量的關鍵所在,不僅需要其具有專業的施工技術,同時要求其在職業道德方面具有高度的責任心,不僅需其具有要豐富的實踐經驗,同時需要其擁有充足的理論知識作為指導。但就目前我國電氣安裝情況來看,施工人員的綜合素質普遍存在不高的現象,在一定程度上嚴重阻礙了我國電氣安裝工藝技術以及質量的進一步提升。
2優化電氣安裝質量的有效措施。
2.1開關、插座施工質量保證措施。
在進行開關、插座安裝時,應首先保證對建筑中的零線、地線、相線等通過采用不同的顏色進行區分,并保證在施工過程中不會出現將零線與地線接錯的現象,以免出現安全隱患。其次對于開關、插座安裝的高度等要充分考慮建筑的使用功能,對其進行選擇,以免對人體造成危害。再次為了保證墻體的美觀,在對面板進行緊固時,應在其調整之后進行,且同一建筑或同一空間內的開關、插座等盡量用同一型號的。最后對于應進行絕緣處理的線路,應對其進行一定的包扎,防止意外發生。
2.2線路安裝、鋪設質量保證措施。
在進行線路鋪設之前,應對所使用的線路材質進行檢查,保證其符合施工設計中的要求。其次在施工時,對于那些暗鋪的管線,應保證其保護層不小于15mm,對于消防管線則應保證其保護層不小于30mm。同時在施工過程中,要對向上的管口進行臨時封閉處理,避免異物掉落造成阻塞。最后還應注意保證其在施工過程中,避免出現3根及以上管線在同一地方交錯的現象。
2.3接地、防雷施工質量保證措施。
在進行高層建筑施工時,應對九層以上建筑的金屬門窗框實施一定的防護措施,對此我們可以采用接地筋與鍍鋅扁鐵實施焊接的方式進行,從而有效保證門窗不會遭受雷電的襲擊。同時應對施工設計中的避雷帶進行施工,在施工過程中應積極采用鍍鋅圓鋼,如果使用的是一般圓鋼,則應將圓鋼截面增大1倍。對于接地體掩埋間距則應不小于5m,深度大于0.6m,焊接面要是扁鋼寬度的兩倍。焊接完成之后,應對扁鋼進行及時調整,并對鍍鋅層出現損害的地方進行防腐措施,對彈簧墊子進行檢查,缺少的應及時進行補充。
2.4有效提高安裝人員綜合素質的相關措施。
在建筑工程施工前,應選擇綜合素質較高的電氣安裝人員。這對施工單位原先就有的施工人員,應針對施工的具體內容,對其進行一定的培訓,保證施工人員掌握正確的施工技術,在施工過程中能規范操作,保證施工質量的同時,不會出現威脅自身安全的事故,并鼓勵安裝人員在實踐中充分發揮創造性思維,對施工技術進行深入創新與改進,做到實踐與理論相結合。
3結語。
總之,電氣安裝在建筑工程中具有舉足輕重的作用。通過對電氣安裝過程中存在的主要問題進行分析,在實施安裝過程中,應積極進行規范性操作,充分保證施工質量,進而促進我國建筑工程總體質量不斷提高。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇十四
淺談建筑電氣設備、材料的施工工藝和施工經驗。
在對電氣設備進行安裝的過程中,首先應該確定電纜的使用,不同型號的電纜所應用的部位也各不相同,加強對這方面的合理使用能夠有效的保障電氣工程的安裝質量,這就要做到用電設備要與相應的載流量進行匹配,防止因設備的載流量不同而出現無法正常使用的情況,下面我們進行具體的分析,進一步完善電氣工程的施工。在進行電纜敷設的過程中,應該對電纜的使用具有一定的了解,因為電纜的用途各不相同,所以在進行敷設的過程中,應該事先弄清其用途所在,這樣才能選擇合適的電纜。按照工程實際情況的需要,將施工部位進行分區作業,在選擇變壓器時,應該對現場所需要的變壓器的總容量進行測量,這樣才能將總電量合理的分配給不同的區域,電纜的長度應該根據現場的實際需要進行選取,例如電梯中使用的電纜以及住宅中的電纜等,要想保證其能夠正常的運行,在此之前就要進行相應的調試,防止由于電纜的故障而導致各種電氣設備不能正常的使用。與此同時,還要將電纜進行防腐處理,因為電纜在電氣工程的施工中,屬于重要的材料,經常敷設在地下,而地下的環境潮濕,如果不做防腐處理,就會因為電纜受到腐蝕而產生一系列的問題,對于可以避免的問題應該在第一時間加以處理,尤其是在井道中鋪設的電纜,在進行防腐處理的同時,還應該做相應的回路絕緣測試,保證測試合格后,電氣工程的安裝才算初步完成。
在安裝電纜的過程中,通常會出現兩種不同類型的電纜,其一是控制電纜,其二是信號電纜,這兩種電纜在電氣工程的施工中,主要應用在儀表裝置的安裝中。為了將儀表中的信號調試到相應的位置上,順利的進行傳輸,應該做好事先的準備工作,因為信號電纜在電氣設備中的作用很大,常見的家用電器,如電視、電話甚至是網絡,都需要信號電纜進行信號的傳輸,為此,如果沒有事先調試好,就很有可能造成這些電氣設備無法有效的接收到信號,在這一過程中,還應該注意防止電纜的絕緣層受到破壞,加強相應部位的防腐處理,能夠有效的增強電纜的使用壽命,減少事故的發生,防止安全事故的發生。
在對配線線纜進行敷設的過程中,應該進行水平的敷設,同時確保敷設的長度在90m以內,不能超出這一范圍內,在連接器數量的選擇上,如果跳線的長度在10m以內,那么保證4個連接器就足夠電氣設備的使用。當前的時代是自動化全面發展的時代,因此在電氣工程的施工過程中,還應該設立一個智能信息布線箱,通過該設備的使用,可以對電纜實現更加靈活的配置,滿足生活中的各種需求,最重要的一點就是電纜以及電纜的容量要相互配合好,這樣才能順利的進行使用。
電力電纜含裸鉛護套的敷設在室內、隧道、及溝管和豎井中,含鋼帶鎧裝護套的可直埋于有腐蝕性的土壤中。常見的為交聯聚氯乙烯護套絕緣電纜yjv,帶角標的比如vv22、yjv22都是帶鋼帶鎧裝的電纜。一般在施工中常用電纜截面積來選擇多大負荷的設備。1kv以下交聯聚氯乙烯電纜的電纜頭制作均先預留一定長度的導線,然后將符合型號的銅鼻子安裝,把導線放入銅鼻子里,然后把熱縮管插放在各芯電纜的外露處,用噴燈將熱縮管熱縮到各芯電纜的外皮上,然后將銅鼻子固定在設備的端子上。電力電纜送電之前應用絕緣搖表,測量各個電纜回路的阻值是否大于規定的500ω,如果大于說明電纜的絕緣程度合格,小于說明電纜不合格。
2變壓器。
施工現場中常用的變壓器容量有200kva、250kva、315kva、400kva。常用的額定電壓在10/0.4kv,一般在施工現場中常見的變壓器類型有油侵式和干式變壓器,變壓器分dyn11線接法和yyn0接法。投入運行前的變壓器是否合格,取決于變壓器的絕緣電阻。為保證變壓器運行的經濟性和變壓器的使用壽命,其長期工作的負載率不宜大于85%較為合理。如長時間過載,則應考慮增加變壓器的容量。電力和照明采用共用變壓器將嚴重影響照明質量及光源的壽命,可設照明專用變壓器;季節性負荷容量較大嚴重影響電能質量時,可設專用變壓器。
在工地開工前,臨時用電的變壓器選擇應根據建筑面積,臨時用電電器設備的負荷情況,電纜電線載流量的匹配程度進行變壓器容量的選擇。一般在施工工地現場中常見的臨時變壓器的容量是315kva、400kva,戶外預制的變壓器容量不宜大于800kva。如果超過800kva以上要裝設瓦斯保護。當因殼內故障產生輕微瓦斯或油面下降時,應瞬時動作于信號,當產生大量瓦斯時,應動作于斷開變壓器各側的斷路器。對于變壓器電源,因其往往不在變壓器附近,瓦斯保護很難做到。
照明系統分為正常照明系統和應急照明系統,拿商鋪來說,正常照明在所有工作場所均應設置永久安裝的在正常情況下使用的室內外照明,正常照明可單獨使用,與應急照明控制線路應區分開。正常照明系統,從商鋪變電所低壓柜里的隔離開關引出回路,到商場的電井、配電室的照明配電箱,再從照明配電箱引到各房間里的照明、建筑物輪廓、走廊、局部照明、會議廳照明。一般會議廳的燈具使用大型吊燈、建筑物輪廓、走廊、局部照明使用吸頂燈,或者是筒燈,各房間里的照明使用裝飾裝修的節能燈。吸頂燈、筒燈、節能燈應用于懸掛高度低,要求照度較高,在無自然采光和自然采光不足的情況下,人們需要長期停留的場所。
大型吊燈一般外形美觀,但是需要計算好吊件的承重重量,防止燈體超過吊件的承受重量造成墜落。照明方式的采用也是有區分的,當視覺工作需要高照度時,應選用混合照明的方式。設在作業旁邊的局部照明,可以以低的功率消耗,滿足高照度的要求。若采用一般照明方式,勢必要消耗大量電能才能滿足要求。當工作位置密集時,可以采用一般照明方式,但應注意照度不宜太高。對于高大空間,為了有效提高工作面的照度,宜采用窄配光的燈具做為一般的照明,對于發光頂棚的照明方式,在達到同樣照明水平的條件下,比直接照明方式所用電量要大得多,所以盡管選擇照明質量好,光線柔和,但不是節能的照明方式。還有就是公用照明的控制管理對節能具有重要意義,因此采用集中或自動控制有利于科學管理。
結束語。
綜上所述,建筑電氣領域的每道工序和每個節點,都需要豐富的施工經驗和電氣材料設備相互結合完成。符合國家現行標準。只有設備選用合理,施工計劃和施工工藝執行的標準高,在工程使用中才能做到整體美觀,維護管理方便,設備運行安全可靠。
建筑電氣論文(熱門15篇)篇十五
照明節能就是在不降低照明質量的前提下,充分利用自然光的同時,選擇發光效率高、視覺舒適,使用壽命長的燈具。
1.1采用高效節能光源。
白熾燈過去用得最廣泛,因為它價格低廉,安裝維護簡單,它的致命弱點是發光效率太低,因此,目前常被各種發光效率高、光色好,顯色性能優異的新光源代替。低壓鈉燈和高壓鈉燈的發光效率高,但由于色溫低,顏色偏暖,顯色指數在40~60之間,顏色失真度大,只能用在路燈或廣場照明顯色指數在60的高顯色性鈉燈可與汞燈組成混光照明燈,用于工廠或體育館的照明。發光效率很高的金屬鹵化物燈,三基色熒光燈及稀土金屬熒光燈,由于色溫范圍廣,3200k~4000k,光色選擇性好,顯色指數又高,可達80~95,顏色失真度小,尤其金屬鹵化物燈對人的皮膚顯色性特別好,因此廣泛用于商場、展廳、車站的候車室,航空港的候機樓以及舞臺的燈光照明。熒光燈是大范圍照明所普遍采用的光源。因其發光效率高、顯色性好是一種冷光源,而與之配套的電感鎮流器(如40w熒光燈)所消耗的功率竟有8w之多,而且對電壓要求高,質量稍差的電感鎮流器噪音大,功率因數只有0.5,所以在大量采用熒光燈的場所,如果不配置電容補償器,就使得配電設備的效率降低。而電子鎮流器比電感鎮流器節能20%,功率因數達0.9以上。其節約的電能是相當可觀的。但在選擇電子鎮流器時,要注意產品的性能,有的產品為了降低造價取消防電磁干擾濾波器;降低諧波含量修正電路及軟啟動電路,看似售價低,若大量集中使用這種產品,會造成相互之間由于浪涌電流的沖擊,燒壞器件。而諧波含量不合要求,會造成中性線過熱引起火災。因此絕不能選用功能不完善的產品,否則,達不到節能的效果,還增加了投資。
1.2電路控制方式節電。
對于長期需要開停,但又要按人流的多少自動調整照度的場合,在增加投資不多的情況下,對熒光燈可利用調電后的方式,固定幾級調節,如北京地鐵采用澳大利亞的調光設備就是如此。對于住宅樓、辦公樓等公共樓梯間、樓道等應采用光感應延時開關,這不僅節約了電能,而且大大延長了燈泡的壽命。實踐證明,住宅樓梯間燈采用了以上開關后,更換燈泡的周期大大延長,而且燈泡容量受開關的控制也不會過大,杜絕了以往樓梯間使用大容量燈泡晝夜長明的浪費現象。
2.電力變壓器的正確選擇。
是功率傳輸的損耗,即變壓器的線損,它決定于變壓器繞組的電阻及流過繞組電流的大小,與負載率b的平方成正比。當b=50%時變壓器的能耗最小。此時,僅僅是為了節能而沒有考慮經濟價值。其實變壓器實際運行的負荷率是很不均勻的,根據《變壓器允許過負荷系數的負荷率最大負荷持續時間關系曲線》可求得變壓器的過負荷系數,所以在確定變壓器容量時,可按80%的負荷率選擇。若變壓器選擇容量過大,長期低于經濟運行的負荷率,會造成有功損耗的上升,因為其鐵損并沒有減少。相反,容量過大,鐵損增大。為減小變壓器損耗,當容量大而需要選用多臺變壓器時,在合理分配負荷的情況下,盡可能減少變壓器的臺數,選用大容量的變壓器。例如需裝機容量為20xxkva,可選二臺1000kva,不選4臺500kva。
3.減少線路上的電能損耗。
低壓線路截面選擇的一般原則是按發熱條件、機械強度、電壓損失,并按熱穩定校核其最小截面,當線路較長時,電壓損失較大,這時主要依*電壓損失的計算選擇截面。因為線路上的電流是不能改變的,要減少線路的損耗,只有減少線路電阻。線路電阻r=lsq,即與線路電阻電導率q成正比,與線路截面積s成反比,與線路的長度成正比。因此,減少線路的損耗應從以下幾方面考慮。
(1)應選用電導率q較小的材質作導線,一般選擇銅芯線。
(2)減小導線的長度,首先線路盡可能走直線,少走彎路,以減少導線長度;其次低壓線路應不走或少走回頭路,以減少來回線路上的電能損失;第三,變壓器盡量接近負荷中心,以減少供電距離。
(3)適當增大導線的截面,對于比較長的線路,除滿足載流量、熱穩定、保護的配合及電壓損失所選定的截面外,可適當再加大一級導線的截面,這樣可以延長導線的使用壽命,減少線路的損耗,減少火災危險,而且提高了供電質量,并為負荷的發展留有余地。
4.提高系統的功率因數。
線路上傳輸的功率分為有功功率和無功功率,有功功率是滿足建筑物功能所必需的,因此是不可變的,系統中的用電設備如電動機、變壓器、氣體放電燈中的整流器都具有電感,會產生滯后的無功,這就需要從系統中引入超前的無功相抵消,這時無功在線路上就產生了有功損耗,怎樣使這部分損耗降到最低呢?可以采取以下措施。
(1)提高設備的自然功率因數,以減少對超前無功的需求,可采用功率因數較高的電動機,電感鎮流器的氣體放電燈加裝電容器。
(2)在機旁就地安裝無功補償裝置,功率因數提高后可大大降低線路中的損耗,提高電網及配電線路的輸送能力,達到節電節能的目的。
目前,在民用建筑中大部分采用變壓器0.4kv側集中補償,這僅改善了配電變壓器低壓側母線上0.4kv以上電網的功率因數,而對用戶而言,低壓配電線路功率因數得不到改善,那么無功補償也就達不到節電的目的。
民用建筑的節電潛力很大,在設計中要精心考慮,在選擇新型節能設備上,要充分了解其原理、性能、效果,以達到真正節電的目的。