報告可以清晰地展示出工作的成果和經驗,以及問題的解決方案。通過閱讀這些報告范文,可以了解到不同寫作風格和表達方式的優缺點。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇一
項目竣工驗收申請報告是根據項目資金申請報告針對資金申請類別、項目性質來全面考核資金到位情況、資金使用和管理情況、項目建設內容完成情況、建設項目工程質量及技術裝備運行情況、生產準備情況等一系列的項目竣工后而出具的項目建設情況說明。
(1)項目核準(備案)文件,項目資金申請報告書、項目投資計劃。
(2)環境影響評價報告及批復、節能評估報告及其審查意見,以及土地、規劃、安全生產等事項的批復。
(3)國家、省有關工程建設、環境保護、節能、安全生產等方面的標準、規范,產品技術標準。
(4)項目監理、招投標及重要設備、原材料采購合同。
2、驗收條件。
(1)項目按照資金申請報告、項目投資計劃的要求建設完成,生產及經濟技術指標達到并能夠滿足生產使用要求。生產準備工作能夠滿足投產需要。
(2)主要工藝設備及配套設施經聯動負荷試運轉合格,能夠生產出符合資金申請報告規定的合格產品,形成生產能力,并能達到預期的經濟效益和社會效益。
(3)項目工程質量達到國家有關標準規定,產品符合技術標準。
(4)環境保護、節能、安全生產、消防等設施已按照設計要求與主體工程同時建成使用,達到國家規定要求。
(5)項目竣工財務決算報告編制完成,并由具有相應資格會計師事務所審計。
(6)項目技術文件、資料按照要求歸檔,能夠滿足生產使用和維修的需要。
項目基本符合前款所列條件,尚有零星土建工程未實施完畢或者少數非主要設備未到位,但不影響主體工程正常生產和使用,且未完成投資占投資總概算比例小于10%的,經工業和信息化主管部門、財政部門同意,也可以申請竣工驗收。
(1)投資完成情況。包括項目資金到位情況,技改專項資金使用和管理情況、竣工財務決算審計情況和招標投標情況等。
(2)項目建設內容完成情況。包括項目征地、土建工程,設備購置、安裝,公用輔助設施建設情況等。
(3)建設項目工程質量及技術裝備運行情況。包括環境保護、安全生產、節能設施、消防設施等達到效果情況。
(4)項目建成投產后,工藝裝備水平、產品技術水平、質量水平、生產能力、經濟效益和社會效益、節能環保、安全生產等情況。
(5)生產準備情況。包括生產流動資金、原材料供應、能源供給、人員培訓等情況。
(6)項目技術文件、資料歸檔情況。包括批復、設計、監理、招標投標等方面文件,以及建筑安裝工程、工藝設備、公用輔助設施等各項技術文件、圖紙歸檔情況。
(7)需淘汰落后生產能力項目的落后產能淘汰情況。施工單位竣工驗收報告1。
尊敬的各位領導、各位來賓:
受重慶市涪陵新大興集團嘉新房地產開發有限公司委托,我公司對酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟工程進行了施工階段的監理。在酉陽縣建筑工程質監站的有力監督下,經業主規范管理,建立嚴格把關,酉陽縣建筑勘察設計有限公司精心設計,重慶天字實業集團有限公司的不懈努力,酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟工程已基本完工。通過業主、監理及施工單位對該工程實體質量和資料進行預驗收,經施工單位對預驗收意見整改完善,并征求各參建單位的意見,今天正式竣工驗收,懇請各位領導對該工程提出寶貴的驗評意見,現將我們的監理工作簡要總結如下:
一、工程概況。
酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟樓總建筑面積為19750,辦公樓地上七層,住宅樓a1棟、a2棟、bc棟地上九層,框混結構,建筑高度25m~32.5m。
二、監理依據。
工程建設監理委托合同,建筑工程施工合同,工程設計文件,施工組織設計,《建筑工程施工質量統一驗收標準》,《建筑施工安全檢查標準》,現行建筑安裝工程質量驗收規范、標準及重慶市建設工程管理有關規程、規定等。
三、分部工程質量控制情況。
1、地基與基礎,主體分部工程質量驗收情況。
該工程的地基與基礎和主體分部工程在現場監理工程師嚴格地監理下,質量控制較好,結構檢測綜合評定符合要求,通過各參建單位以及質監站等單位驗收沒質量符合施工驗收規范和設計要求,評定為合格。
2、裝飾分部工程質量控制情況。
在本工程的裝飾分部工程施工監理過程中,監理人員通過對施工方案審查、材料驗收、現場見證取樣送檢、隱蔽驗收、質量檢驗批驗收、分項工程驗收等程序,采取旁站、平行檢查、巡視、試驗及跟蹤實測等措施,發下問題及時通知施工單位整改,經過整改驗收后,均符合驗收規范和設計要求。
屋面、天溝、廁所蓄水試驗無滲漏現象,墻體質量、門窗工程、室外裝飾質量合格,符合設計要求,建筑給排水、建筑電氣以及消防等分項安裝工程質量也均符合施工驗收規范和設計要求。
五、資料核查情況。
該工程的施工技術資料、施工管理資料、使用工程資料、特別是工程質量保證資料經施工單位自查后,報監理工程師核查基本齊全符合驗收標準規定。
六、單位工程觀感質量評估。
通過施工單位自檢,監理和業主的`復檢與分戶驗收,進行綜合評定,觀感評價為一般。
七、施工安全評估。
建立了安全檢查責任制,施工人員對安全生產比較重視,未出現任何安全事故。
八、單位工程綜合評估結論。
該工程水、電安裝、室內環境、消防、環保、規劃、防雷等各項檢測均合格,沉降偏差在施工驗收規范允許范圍內。根據該工程的地基與基礎和主體分部的驗收情況、使用工程質量驗收情況、核查質量保證資料、觀感質量評定,評定本工程質量為合格,同意進行竣工驗收。
單位:
日期:
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇二
4、單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整;主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規范的規定。
5、單位工程觀感質量符合要求。
6、各專項驗收及有關專業系統驗收全部通過。
由建設單位負責向有關政府行政主管部門或授權檢測機構申請各項專業、系統驗收:
1)消防驗收合格文件。
2)規劃驗收認可文件。
3)環保驗收認可文件。
4)電梯驗收合格文件。
4)智能建筑的有關驗收合格文件。
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履。
約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對建筑工程的使用功能進行抽查、試驗。例廁所、陽臺潑水試驗,浴缸、水盤、
水池盛水試驗,通水、通電試驗,排污主管通球試驗及絕緣電阻、接地電阻、漏電跳閘測試等。
(4)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(5)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報。
告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
(6)當在驗收過程中發現嚴重問題,達不到竣工驗收標準時,驗收小組應責成責任單。
位立即整改,并宣布本次驗收無效,重新確定時間組織竣工驗收。
(7)當在竣工驗收過程中發現一般需整改質量問題,驗收小組可形成初步驗收意見,
填寫有關表格,有關人員簽字,但建設單位不加蓋公章。驗收小組責成有關責任單位整改,可委托建設單位項目負責人組織復查,整改完畢符合要求后,加蓋建設單位公章。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇三
工程質量監督站、備案機關:
由我單位建設、施工、監理的**單位(子單位)工程,現已按設計及合同約定內容要求完成(甩項的分部分項工程及其原因見后)。施工單位(均)已出具了施工質量驗收申請報告,要求我單位在年月日前組織竣工驗收;監理單位也于年月日出具了工程質量評價報告;你站于年月日組織有關監督人員進行竣工驗收前資料檢查時所提出的工程質量問題,施工單位也已按要求全部整改完畢。我單位已組織以同志為組長(主任)的驗收組(委員會),擬定于年月日在(地址)進行竣工驗收,請予派員與會監督該工程的竣工驗收,并提交以下資料供檢查。
1、該工程全套施工技術資料;。
2、監理單位對該工程的質量評價報告;。
4、驗收組籌備會議研究制定的驗收方案(即驗收程序、內容與時間安排等要點)。
甩項的分部分項工程及其原因:
建設單位負責簽字:
建設單位(章)。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇四
我消防工程建設工程項目,建設方為,位于。施工單位為;設計單位為。該消防工程于20xx年月日完成并進行了初驗收;且消防工程檔案資料完整、齊全,并經總監理工程師審查通過。我公司對初驗項目在20年7月日已全部完成工程并符合質量標準要求。
我公司在工程開工后,組織精干力量,挑選優秀的管理人員組成項目指揮部,由項目技術負責人主持編制施工組織設計和方案,并經公司技術負責人審核后,報請總監理工程師審查通過。我們在施工現場建立了完善的質量保證體系和安全管理體系,把質量責任落實到每一個員工,實行質量與經濟掛勾制度,在施工中嚴格執行“三檢”制度,并切實把好原材料質量關;從開始施工至結束施工始終按照設計圖紙和有關設計變更文件進行施工,嚴格遵守《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國消防法》、公安部《建設工程消防監督管理規定》和國家現行施工質量驗收規范:按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx的新規范進行質量驗收,沒有違反工程建設標準強制性條文,沒有發生質量事故和人員傷亡事故。
我消防工程建設工程項目進水管數量為根,進水管直徑為mm,室內消防栓計個,室外消防栓計個。分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定;檢驗批的質量驗收記錄完整;分項工程的質量均驗收合格;質量控制資料完整;分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合規范規定;觀感質量驗收合格。
綜上所述,益陽裕敬鞋業發展有限公司廠房消防工程建設工程項目已竣工完成,消防施工檔案資料完整,工程質量經企業自評合格。
建設單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇五
竣工驗收因各行業特點不同,具體標準也不盡相同。一般而言,生產性項目的竣工標準主要是:主體工程和輔助工程的主要設備、配套設備均已建成安裝配套,經聯動負荷試運轉和試生產考核,具有正常生產設計文件所規定的合格產品的條件;職工宿舍、其他必要的生活福利設施以及生產準備工作能適應投產初期的需要。建設項目基本符合上述要求,僅少數次要設備及某些特殊材料暫時不能解決,只要對近期生產影響不大而主管部門又確定了具體解決辦法,亦可辦理竣工驗收手續。非生產性項目的竣工標準主要是:工程項目按合同和設計圖紙規定全部施工完畢;工程質量經檢查評定符合要求;建筑設備經過試驗能滿足使用要求。
單位工程名稱_____。
建筑面積_____。
結構類型、層數_____。
工程報建時間_____。
開工日期__年__月__日
工程造價_____。
工程概況:
資料《工程概況表》所需反映的情況外,尚需反映室內及外墻裝飾要求、屋面防水構造形式。住宅工程需反映達到的裝飾標準及安裝要求。
1、建設單位主持驗收會議。
2、建設、勘察、設計、施工、監理單位介紹工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程檔案資料。
4、驗收組實地查驗工程質量。
5、專業驗收組發表意見,驗收組形成工程竣工驗收意見并簽名。
我單位于__年__月__日組織勘察,設計,監理,施工,檔案館等有關負責人組成驗收組,對本工程的。
施工合同。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇六
長春市昕宇包裝有限責任公司:
長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目于xx簽訂,20xx年1月14號正式施工,竣工。總工程包括:服務器機柜安裝,ups電池安裝,服務器遷移等工作。
長春市吉佳通達信息技術有限公司于完成對長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目合同的中各個系統的實施工作,現提出驗收報告:。
一、工程終驗合格證明。
長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目終驗合格證明。
成功驗收。雙方同意最終驗收合格,特此證明。
驗收日期:年月日
最終用戶單位(蓋章):(簽字):
長春市吉佳通達信息技術有限責任公司(蓋章):(簽字):
其他重要標準建筑部分參照標準。
國家標準《電子計算機機房設計規范》(gb50174-93)國家標準《計算站場地技術要求》(gb2887-89)國家標準《計算站場地安全技術》(gb9361-88)。
三、工程遺留問題及整改意見。
1、工程遺留問題:
2、工程整改意見:
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇七
結構類型、層數_____。
工程報建時間_____。
開工日期__年__月__日
工程造價_____。
工程概況:
除工程質量保證資料《工程概況表》所需反映的情況外,尚需反映室內及外墻裝飾要求、屋面防水構造形式。我單位于__年__月__日組織勘察,設計,監理,施工,檔案館等有關負責人組成驗收組,對本工程的施工合同約定的項目進行了竣工驗收。
1、由竣工驗收報告范文小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
:竣工驗收因各行業特點不同,具體標準也不盡相同。污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇八
本工程由武夷山世紀桃源教育投資有限公司投資建設,由海南華磊建筑設計咨詢有限公司設計,福建固特新監理工程咨詢公司監理,武夷山城鄉工程勘察有限公司勘察,福建省長鴻建筑工程有限公司施工。
本工程綜合樓建筑面積為4314.17,地上五層;結構形式為框架結構。專家樓建筑面積為797.7,地上三層,結構形式為框架結構。本工程設計等級三級,建筑防火等級為二級,主體結構合理,使用年限50年,主要功能為教學、辦公,工程于20xx年3月1日開工,20xx年11月28日完工。
本工程竣工驗收嚴格執行基本建設程序,相關手續已按規定的程序完成立項,武夷山市建委質量監督備案,辦理工程開工許可證等,工程完工后由施工單位進行自檢,合格后由監理單位審核竣工驗收資料并現場查驗工程質量,進行工程預驗收。
建設單位組織項目監理單位、勘察單位、施工單位、設計單位進行四方驗收,根據相關的施工驗收規范及強制性標準對工程資料審核查驗,對工程質量、完成情況進行驗收。
關單位進行復驗通過,并將各方簽署的整改報告提交監督部門存檔。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工、監理、勘察等按要求完成了任務,達到了合同約定和規范標準規定的質量標準;本工程在設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及北京市的有關規定。根據本工程的特點施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部工程施工方案。施工技術、質量保證資料,施工管理、建筑材料和設備的進場檢驗報告等檔案資料齊全有效,環境檢測符合相關規定的要求。參建各方均簽署了同意竣工驗收的意見。
竣工驗收時間20xx年11月28日,竣工驗收程序按建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位組織了竣工驗收,參加驗收的建設、設計、監理、施工單位各專業負責人及監督等人員的組成均符合要求。
經過建設、設計、監理、勘察、施工、監督等單位共同密切配合,武夷山市桃園校區綜合樓、專家樓工程已經順利完工。參建各單位已經出具了竣工報告。工程各項綜合指標已全部達到國家驗收標準,符合竣工驗收條件,并經各方確認。施工技術資料已收集整理完善,各方簽字齊全有效。工程實體已經檢測,滿足設計要求及施工質量驗收規范。
本工程建筑設計較為合理且能滿足使用單位要求;在施工過程中監理單位盡職盡責,施工單位精心施工,克服了各種困難,運用了節能材料,實行了科學的管理措施,圓滿地完成了施工任務并達到驗收規范的標準及合同約定的要求。
工程質量符合設計和施工驗收規范要求,竣工驗收合格,通過驗收。
建設單位法定代表人:
項目負責人簽字:年月日。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇九
單位工程名稱:
建設單位名稱:
單位工程名稱。
河池市龍江河沿岸設施改造--一橋至六橋亮化改造工程。
建筑面積。
全長??米。
結構類型、層數。
勘察單位名稱。
設計單位名稱。
廣西華藍設計(集團)有限公司。
施工單位名稱。
監理單位名稱。
河池市建宇工程建設監理有限公司。
開工時間。
竣工日期
年??月???日。
工程造價。
元
1、建設單位主持驗收會議。
3、審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程資料。
4、驗收組實地查驗工程質量。
5、專業驗收組發表意見,驗收組形成工程竣工驗收意見并簽名。
我單位于年月日組織勘察,設計,監理,施工,等有關負責人組成驗收組,對本工程的施工合同約定的項目進行了竣工驗收.
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(二)施工單位介紹施工情況;。
(三)監理單位介紹監理情況;。
(四)各驗收專業組核查質保資料,并到場檢查;。
(五)各驗收專業組總結發言,建設單位做好記錄。
對勘察單位評價:
對設計單位評價:
參加基礎,主體結構及有關重要部位工程質量驗收;。
簽發設計修改變更,技術洽商通知;。
參加有關工程質量問題的處理情況;。
對施工單位評價:
分包單位資質符合要求,并對分包單位進行管理;。
施工組織設計或施工方案有審批并執行;。
施工現場配置施工操作技術規程及國家有關規范,標準;。
按工程技術標準及經審查批準的施工圖設計文件實施;。
工序,部位,單位工程質量的檢驗評定符合要求;。
及時對質量問題的整改和質量事故的處理;。
收集,整理了完整的質保資料;。
對監理單位評價:
項目監理機構的人員資格,配備及到位符合要求;。
監理規劃,監理實施細則按規定編制,審批;。
對材料,構配件,設備投入使用或安裝前進行審查;。
核查分包單位的資質;。
實施見證取樣制度;。
對重點部位,關鍵工序實施旁站監理;。
簽發質量問題通知單,并復查質量問題整改結果;。
組織工序,部位的質量驗收,參與單位工程質量的驗收;。
收集整理完整的監理資料;。
建設單位執行基本建設程序情況:
開工前辦理施工圖設計文件審查,質量監督注冊,施工許可手續;。
按規定委托工程監理;。
組織圖紙會審,設計交底,設計變更;。
1、完成了設計和合同內容、質量驗收符合要求,同意驗收。
2、按勘察報告進行設計、施工。
3、按設計文件要求完成施工,施工質量符合設計要求。
4、工程質量符合工程建設強制性標準,符合設計和合同要求。自評達到優良等級。
5、該工程質量符合設計文件和工程建設強制性標準要求,達到優良等級。
6、工程檔案資料基本齊全。
建設單位(公章)。
項目負責人:
單位負責人:
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十
一、工程概況:
二期聯排別墅36#工程由天津開發區泰富置業發展有限公司投資開發,由建設工程有限公司承建,天建工程管理有限公司監理,天津建工集團建筑設計有限公司設計,北京中鐵工建筑工程設計院勘察;本工程建筑面積為458.43㎡,共計3層,磚混結構。
二、施工過程的質量控制:
施工過程中使用的主要建筑材料鋼筋、水泥、磚、砂石、商品混凝土等材料出廠證明書、合格證齊全有效;現場抽樣復試,復試合格后投入使用,質量符合設計及規范要求。
地基與基礎、主體、裝飾裝修隱蔽工程完工后自檢合格,做隱蔽工程檢查記錄,然后報監理驗收,驗收合格后,進行下道工序施工。砼強度實驗報告合格齊全。砂漿留有標養試塊,強度實驗報告合格齊全。
屋面防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;衛生間地面聚氨酯防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;外墻外保溫采用采用天津市寶坻區宏順泡沫板廠生產的系列產品。斷橋鋁合金窗由天津市大港長江鋁業有限公司生產。
給排水、采暖及電氣工程實用的材料、質量證明書及合格證均齊全有效。
三、工程施工控制資料:
本工程的質量控制資料與施工同步并基本齊全;其中共發生控制資料21項;安全功能資料10項,觀感質量資料10項。其中屋面淋水、衛生間試水、鋁合金窗三項性能檢測,給排水及采暖氣密性通球實驗,電氣照明通電試運行等安全使用功能合格。以上資料均經監理驗收全部合格符合施工規范要求。
結論。
本工程在施工過程中建立健全了管理體系、質量保證體系及安全保證體系,嚴格執行建筑法律法規及施工質量驗收規范規定,堅持過程控制,對施工中出現的問題能夠及時整改,杜絕了重大質量事故的發生,確保了工程質量。
現經我公司技術質量部門聯合檢查,該工程已全部完工,經自檢工程質量符合設計要求及施工質量驗收規范規定,工程質量合格,達到竣工要求,特申請報驗。
建設工程有限公司。
二期項目部。
項目經理:
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十一
單位工程名稱:
建設單位名稱:
竣工驗收時間:年月日。
單位工程名稱。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(4)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
?
竣工驗收組織:
(一)成立以建設單位項目負責人唐斌為組長,主持驗收會議;各參建單位項目負責人和有關專家參加的驗收組,按照驗收程序進行驗收。
(二)施工單位介紹施工情況;。
(三)監理單位介紹監理情況;。
(四)各驗收專業組核查質保資料,并到場檢查;。
(五)各驗收專業組總結發言,建設單位做好記錄。
竣工驗收標準:
竣工驗收標準為國家及廣西的強制性標準,現行質量檢驗評定標準、施工驗收規范、經審查通過的設計文件及有關法律、法規、規章和規范性文件規定。
對勘察單位評價:
對設計單位評價:
參加基礎,主體結構及有關重要部位工程質量驗收;。
簽發設計修改變更,技術洽商通知;。
參加有關工程質量問題的處理情況;。
出具工程設計質量檢查報告;。
對施工單位評價:
出具工程監理質量評估報告;。
本工程已經按設計圖紙和施工合同約定的范圍施工完畢,工程質量符合合同要求和設計圖紙要求及有關工程質量驗收標準,各項功能滿足使用要求。驗收組一致同意本工程評定為合格工程。同意使用。
建設單位(公章)。
項目負責人:
單位負責人:
br/>
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十二
xx工程,位于xx市xx區xx路xx號,項目造價x萬元,總建筑面積x平方米,結構形式為x結構/地上x層,建筑總高度為x米,室內外高差xmm。建筑結構類別為x類,抗震設防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等級為x級,建筑結構安全等級為x級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xx工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午x點進行,驗收地點:xx區。
綜上所述,xx工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
xx有限公司。
20xx年x月x日。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十三
*********公司。
*****年***月。
中科院近代物理研究所:
蘭州新天匯電子科技有限公司于20xx年12月中旬進入貴單位施工,目前已完成了合同規定中各個系統的實施工作,現提出驗收報告:
****公司。
甲方驗收人簽字:
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十四
結構類型框架剪力墻層次。
地下一層。
地上一層建筑面積。
開工日期x年x月x日驗收日期x年x月x日
驗收情況及內容。
1、資料齊全、五大責任主體到齊參加竣工驗收,業主主持驗收,施工單位、監理單位匯報工程開工來有關情況。
2、部分房間凈高尺寸有誤差。(已重新復查調整)。
3、對公共部位出現維修應按要求修復到位。
4、局部墻面有空鼓。
5、設計、勘察、工程基礎、主體、保溫節能符合要求,同意竣工驗收,對驗收發現的問題由施工單位負責整改。
建設單位執行基本建設程序情況。
建設單位在工程項目管理過程執行基本建設程序,堅持先勘察、后設計、再施工的原則。
對勘察情況的評價工程地基土情況與勘察報告勘察結果相符,所提供的技術數據符合工程設計要求。
對設計情況的評價工程符合設計文件(含變更)、設計規范、強制性標準的要求。
對監理情況的評價。
1、項目監理部嚴格按照《建設工程監理規范》、監理合同、監理規劃及監理實施細則對該工程進行了全面監理。
2、地基及基礎工程施工質量符合設計及規范要求;。
3、主體工程施工質量符合設計及相關規范要求;。
4、水、電、暖通等安裝工程施工質量符合設計及規范要求,滿足使用功能要求。
對施工情況的評價。
1、該工程基礎、主體、裝飾、保溫節能均符合設計及相關規范要求。
2、工程所有材料全部實行合格證并復檢制度,符合規定要求。
3、工程資料管理符合文件及相關規定。
4、工程施工現場管理及施工程序基本符合要求。
5、安全生產管理符合要求,未發生安全事故。
驗收情況工程質量符合工程建設強制性標準和設計文件要求,質量保證措施有力,質量管理體系健全,運行正常,確保了工程質量達到良好的效果,工程質量總體達到國家相關驗收標準,驗收合格。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十五
(合格證明書)。
項目經理:
技術負責人:
法人代表:
公司名稱:
(一)工程概況。
1、工程項目責任主體:
建設單位、勘察單位、設計單位、監理單位、施工單位。
2、工程規模及特點:
(二)質量評定依據。
1、相關規范、標準、規程:
2、設計文件:
4、國家及地方現行有關建設工程質量管理的法規:
(三)施工概況。
(四)工程質量情況:
1、變更情況;2、質保資料、試驗資料、檢測資料情況;3、檢驗批隱蔽工程驗收記錄;4、分部分項質量評定;5、觀感評定;6、混凝土評定;7、安全與功能檢測;8、預驗收整改情況等。
(五)單位工程質量自評情況:
施工單位(章):
日期:
(一)工程完工后,施工單位應按照國家有關驗收標準全面檢查承建工程質量自評工程質量等級、編制《工程竣工報告》,經項目經理、單位法定代表人和技術負責人簽字并加蓋單位公章后,提交給監理公司核查。總監理工程師簽署意見后,提交給建設單位。
(二)施工單位應在工程計劃竣工驗收日期30個工作日前將工程技術資料提交監理公司審核,監理單位在5個工作日內審核完畢,并經總監理工程師簽署意見后送建設單位。
(三)監理單位對工程進行質量評估,應具備完整的監理資料,并提出《工程質量評估報告》。《工程質量評估報告》應經總監理工程師和監理單位法定代表人審核簽名,并加蓋公章后提交給建設單位。
(四)設計單位對勘察、設計文件及施工過程中由設計單位簽署的`設計變更通知書進行了檢查,并提出質量檢查報告。質量檢查報告應經該項目勘察、設計單位負責人和勘察、設計單位法定代表人審核簽名蓋章后,然后提交質量檢查報告給建設單位。
(五)建設單位必須在計劃工程竣工驗收前15日將工程技術資料提交給監督站,并附《工程竣工驗收條件審核表》。監督站對工程技術資料進行抽查,并在5個工作日后將抽查意見書面通知建設單位。
(六)建設單位對符合竣工驗收要求的工程,組織勘察、設計、施工、監理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組,制定驗收方案。
1、自檢。
施工單位在單位工程(子單位工程)按設計文件和合同要求施工完成后,自行組織有關人員進行檢查驗收(發現問題及時整改尤其是邊角要清理干凈、保潔做好),并向建設單位提交工程竣工報告。(竣工驗收報告宜早不宜晚)。
2、預驗。
監理單位及時組織專業監理工程師進行竣工預驗收,達到設計和合同約定的質量標準,監理單位應及時向建設單位提交質量評估報告。(發現問題及時整改,要有搶工的組織能力。)。
建設單位收到監理單位提交的質量評估報告,應及時組織單位工程竣工驗收,建設單位應當在工程驗收7個工作日前將工程竣工驗收通知單、驗收方案和驗收人員名單,以及完整的工程資料向質監站提交,質監站責任科室經核查符合要求后,在工程竣工驗收通知書上簽收。質監站收到竣工驗收通知書后,應當及時對該工程是否達到竣工驗收條件進行檢查,并告知建設單位能否按期組織驗收。
質量監督人員應當對建設單位組織驗收的組織形式、程序、執行工程建設強制性標準的情況進行監督。質量監督人員在監督工程竣工驗收過程中,發現有違反建設工程質量管理規定的行為或者工程質量不符合強制性標準的,應當責令建設單位進行整改或者整改后重新組織竣工驗收。
建設單位竣工驗收合格后,質監站應當在5個工作日內向委托的建設行政主管部門報送工程質量監督報告。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十六
工程項目施工單位名稱設計單位名稱監理單位名稱工程造價開工時間樂陵市康莊路污水管網工程樂陵市一通工程有限公司樂陵市宏業設計有限公司山東海通建設監理有限公司26萬元20xx年10月20日工程概況:道路全長500米,鋪設管道采用平口dn600的管道。竣工驗收程序:
二、審閱施工、設計、監理單位提交的“工程質量合格證明”
三、確定驗收組成員名單,并召開會議制定驗收方案。竣工驗收內容:
二、驗收組人員審閱各工程檔案,從立項、招投標、設計及施工管理資料進行檢查;
三、對工程進行實測實量、外觀、使用功能、試驗資料檢查;
四、驗收組對檢查結果進行匯總、講評,并最后達成竣工驗收意見,符合國家標準。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十七
結構類型框架剪力墻層次。
地下一層。
地上一層建筑面積。
開工日期x年x月x日驗收日期x年x月x日
驗收情況及內容。
1、資料齊全、五責任主體到齊參加竣工驗收,業主主持驗收,施工單位、監理單位匯報工程開工來有關情況。
污水廠工程竣工報告污水廠竣工驗收報告(匯總18篇)篇十八
廣州市公安消防局:
我單位集資建設的工程,由工程公司承建,設計院負責設計,x市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
1、與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。
一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
二、建筑內部裝修情況:
三、安全疏散與消防電梯情況:
四、消防水源、消防電源情況:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系。
統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中。
心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
六、工程施工過程:
我公司建立了各部門及各級管理人員的'質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
七、工程存在問題。
建設單位名稱(蓋章)。