檢討書是一種對自己過去的行為和做事方法進行反思的一種書面形式。如果你不知道如何寫一份好的檢討書,不妨看看以下的范文,或許會有所幫助。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇一
1、建筑工程:
(1)《建筑工程消防驗收申報表》(原件)。
(2)建筑工程消防安全質量驗收報告表(原件)。
(3)《施工圖設計消防審核意見書》2份(復印件)或《重慶市建筑工程施工圖消防設計備案告知書》;《初步設計消防審核意見書》2份(復印件)。
(4)《消防產品選用清單》(原件)。
(5)建設行政主管部門頒發的施工許可證1份(復印件)。
(6)消防工程施工企業資質等級證書1份(復印件加蓋鮮章)。
(7)經消防部門審核同意的施工圖或經中介審圖公司審查同意的施工圖(總平面圖、標準層平面圖及非標準層平面圖、立面圖、剖面圖、消火栓及噴淋系統圖、火災自動報警系統圖、防火排煙系統圖)。注:簡易程序只需第(1)(3)(7)項。
2、裝修工程:
(1)《建筑工程消防驗收申報表達》(原件)。
(2)《建筑內部裝修工程消防安全質量驗收報告表》(原件)。
(3)《建筑內部裝修工程施工圖設計審核意見書》2份(復印件)和經消防部門審核同意的裝修有關圖紙。
(4)相關裝修材料的見證取樣檢測報告或抽樣檢測報告。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇二
橫縣公安消防大隊:
我公司在南寧六景工業園區本公司廠區內興建的'年產10萬噸低濃度復混肥項目,目前已按照設計院設計圖紙的要求,完成復混肥車間、1號成品庫、2號成品庫、bb肥廠房、機修車間、總變電站、職工食堂、銷售辦公樓、綜合樓、1號鍋爐房廁所、職工倒班宿舍、大門及傳達室的施工,現申請貴大隊予以消防驗收,各建筑物具體情況如下表所示:
1、復混肥車間:1層,采用鋼筋砼柱輕鋼頂排架結構,建筑面積14151.97m2,高14.5m,耐火等級二級,火災危險性為丁類。
2、1號成品庫:1層,采用鋼筋砼柱輕鋼頂排架結構,建筑面積8955.89m2,高8.9m,耐火等級二級,火災危險性為戊類。
3、2號成品庫:1層,采用鋼筋混凝土柱輕鋼頂排架結構,建筑面積3911.7m2,高6.9m,耐火等級二級,火災危險性為戊類。
4、bb肥廠房:1層,采用鋼筋砼柱輕鋼頂排架結構,建筑面積8004.15m2,高8.9m,耐火等級二級,火災危險性為戊類。
5、機修車間:1層,采用鋼筋混凝土柱輕鋼頂排架結構,建筑面積1371m2,高9.3m,耐火等級二級,火災危險性為戊類。
6、總變電站:1層,采用鋼筋砼柱輕鋼頂排架結構,建筑面積899.25m2,高8.2m,耐火等級二級,火災危險性為丙類。
7、職工食堂:2層,采用框架結構,建筑面積1561.36m2,高9.45m,耐火等級二級。
8、銷售辦公樓:2層,采用框架結構,建筑面積1319.1m2,高7.65m,耐火等級二級。
9、綜合樓:5層,采用框架結構,建筑面積6319.81m2,高18.6m,耐火等級二級。
10、1號鍋爐房廁所:1層,采用鋼筋混凝土框架結構,建筑面積289.3m2,高7.3m,耐火等級二級。
11、職工倒班宿舍:5層,采用框架結構,建筑面積3902.56m2,高18.3m,耐火等級二級。
12、大門及傳達室:1層,采用框架結構,傳達室一建筑面積39.3m2,傳達室二建筑面積25.1m2,高3.9m,耐火等級二級類。
特此申請!
xxx公司。
日期:
消防驗收檢討書(精選18篇)篇三
尊敬的鄉黨委、*:
今天,我懷著十二萬分的愧疚以及十二萬分的懊悔寫下這份檢討書,以向鄉黨委表示我對擅自離崗這種惡劣行為的深痛惡絕及打死也不再無故脫崗的決心。春節放假前,鄉黨委曾三令五申的一再強調,值班期間,不得擅自離崗。然而,20xx年2月6日(大年初四),自己作為鄉黨委副*、紀檢*竟然臵黨委、*值班制度不顧,心存僥幸,擅自離崗,導致發生在我鄉壕栗村的一起森林火災沒有得到有效處臵,極大地損失了森林資源,損害了群眾的財產,對我鄉乃至整個臨潼的對外形象也造成了不良影響,為主要領導帶來了不必要的麻煩。對此,我深感痛心,有愧于黨委、*的信任和委托,有愧于主要領導的關愛和支持。在此,我向鄉黨委、*作深刻的檢討。
如今,大錯既成,我深深懊悔不已。深刻檢討,認為深藏在本人思想中的錯誤有以下幾點:
1、思想覺悟不高,對鄉黨委*制定的規章制度執行的不到位,就算是有執行,也是很馬虎沒能踏踏實實的認真執行。
2、工作責任心不強,紀律觀念淡薄,對自己要求不嚴,存在僥幸心理。
今后,我決定有如下個人整改措施:
1、按照鄉黨委*有關規定和要求繳納罰金1000元,檢討書一份。對自己思想上的錯誤根源進行深挖細找的整理,并認清其可能造成的嚴重后果。
2、加強思想作風建設,認真履行崗位職責,嚴格遵守鄉黨委制定的各項規章制度,堅決執行鄉黨委*的各項決定。
3、勤向主要領導匯報思想近況,多和同事們加強溝通,保證不再出現同樣錯誤。
現在,我已經從內心深處認識到,自己所犯的錯誤是嚴重的,我忠心的懇請鄉黨委*能夠接受我真誠的歉意,并能來監督我,指正我。同時希望黨委*能給我一次改錯的機會,我將用實際行動來表示自己的覺醒,請領導相信我。
最后,我將以此為戒,吸取教訓,嚴以律己,強化強化措施,確保類似的錯誤再不發生。如有在犯,請領導重罰。
檢討人:
20xx年2月9日。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇四
我單位開發的xx縣xx小學教學樓符合設計要求及消防設計標準。所使用的消防產品均符合國家消防產品市場準入原則。經組織建設、設計、監理、施工等有關單位聯合自檢、自驗,符合消防規范,結論合格。
故我單位認為該工程已具備使用檢查驗收條件。特向貴部門申請工程驗收。
xx縣xx小學。
20xx年2月xx日。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇五
作為xx的監理單位,對本建設工程消防質量承諾履行以下職責:
二、在資質等級許可的范圍內承擔工程監理任務,不轉讓監理業務;
六、在消防產品和有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料施工、安裝前,核查產品質量證明文件,不得同意使用或者安裝不合格的消防產品和防火性能不符合要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料。
八、參加建設單位組織的建設工程竣工驗收,對建設工程消防施工質量簽字確認。
如未能履行以上消防安全職責,將依據《消防法》第五十九條和《建筑法》的有關規定接受處罰。造成危害后果的,依據《建設工程消防監督管理規定》第四十一條規定,除依法接受行政處罰或者追究刑事責任外,依法承擔民事賠償責任。
(蓋章)
xx年xx月xx日
消防驗收檢討書(精選18篇)篇六
作為xx的監理單位,《消防驗收承諾》第三條承諾對本建設項目的消防質量履行以下職責:
二、在資質等級范圍內承擔工程監理任務,不轉讓監理業務;
四、堅決杜絕與施工承包商串通,弄虛作假,降低工程質量,為承包商謀取非法利益;
六、在建筑安裝消防產品和建筑構件、建筑材料和室內裝飾材料符合消防性能要求前,應當查驗產品質量證明文件,不得同意使用或者安裝消防性能不符合要求的不合格消防產品和建筑構件、建筑材料和室內裝飾材料。
八、參加建設單位組織的建設工程竣工驗收,并對建設工程的消防施工質量進行簽字確認。
不履行上述消防安全職責的,按照《消防法》第五十九條和《建筑法》的有關規定進行處罰。造成危害后果的,根據《建設工程消防監督管理條例》第四十一條,除接受行政處罰或者依法追究刑事責任外,還應當依法承擔民事賠償責任。
(印章)
20xx年xx月xx日
消防驗收檢討書(精選18篇)篇七
承諾書。
是施工單位為了確保做好安全消防工作就建設工程消防質量向監理單位作出承諾所簽訂的文書。本站小編為你整理了一些消防驗收承諾書的范文,希望你喜歡。
(施工單位名稱)作為(建設工程名稱)的消防施工單位,對本建設工程消防質量承諾履行以下職責:
一、工程設計圖紙未經公安消防機構審核合格,不擅自施工;。
六、落實施工現場消防安全管理措施,預防火災發生;。
八、工程竣工后,督促建設單位及時申報驗收,積極配合建設單位作好建設工程的消防驗收工作,項目經理必須參加消防驗收。對于消防驗收中存在的問題,及時進行整改。未經消防驗收合格,不得交工。
如未能履行以上消防安全職責,將依據《消防法》第五十八條、第五十九條和《建筑法》的有關規定接受處罰。造成危害后果的,依據《建設工程消防監督管理規定》第四十一條規定,除依法接受行政處罰或者追究刑事責任外,依法承擔民事賠償責任。
(蓋章)。
xx年xx月xx日。
作為建設單位,對本建設工程消防質量承諾履行以下職責:
二、實行工程監理的建設工程,應當將消防施工質量一并委托監理;。
三、選用具有國家規定資質等級的消防設計、施工單位;。
七、督促各施工單位成立施工現場的消防安全組織機構,落實逐級防火安全責任制,制定滅火應急疏散預案,配備必須的滅火器材,定期組織施工現場消防安全檢查,消除火災隱患,防止施工期間發生火災。
(蓋章)。
xx年xx月xx日。
作為監理單位,對本建設工程消防質量承諾履行以下職責:
二、在資質等級許可的范圍內承擔工程監理任務,不轉讓監理業務;。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇八
作為xx的建設單位,對本建設工程消防質量承諾履行以下職責:
二、實行工程監理的建設工程,應當將消防施工質量一并委托監理;
三、選用具有國家規定資質等級的消防設計、施工單位;
七、督促各施工單位成立施工現場的消防安全組織機構,落實逐級防火安全責任制,制定滅火應急疏散預案,配備必須的滅火器材,定期組織施工現場消防安全檢查,消除火災隱患,防止施工期間發生火災。
(蓋章)。
xx年xx月xx日。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇九
高新區消防大隊:
我單位承建的高新區消防站工程,由xxxx有限公司承建,青島市海洋建筑設計院有限公司負責設計,高新區質量安全監督站負責質量跟蹤監督,并委托青島雍達建設監理有限公司承擔現場監理,于20xx年12月5日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年12月3日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件。
xxxx有限公司。
20xx年x月x日。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十一
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十二
項目名稱。
合同金額。
財政負擔單位負擔。
驗
收
記
錄
項目或品名。
規格型號或功能技術標準。
數量。
單價。
金額。
驗收意見。
稅務發票號,金額元,己轉我單位財務部門;己辦妥質保和售后服務手續.
采購方負責人簽字:單位公章:。
采購方驗收人員簽字:。
國家認可的'質量檢。
測機構專家簽字:。
監督方負責人簽字:單位公章:。
監督方工作人員簽字:。
備
注
1.采購人應按采購合同逐一核查驗收,驗收貨物金額應與合同,發票相符;。
2.技術含量較高的貨物,采購人必須請有關技術人員鑒定,大型項目,必須成立專家參加的驗收小組.
3.合同規定由區公共資源交易中心等有關部門共同驗收的,必須通知有關部門共同參與驗收.
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十三
茲有我單位在 《部門名稱》擔任的__ ________(職務)的________ (姓名) ____(性別) _____ (年 齡) ___________________(身份證號),依法向貴支隊申請辦理___________________(建設工程名稱)的消防設計審核\消防驗收\消防設計備案\竣工驗收消防備案\公眾聚集場所投入使用營業前消防安全檢查的消防行政審批手續,請予接待。
我單位保證向消防支隊提交有關材料和反映真實情況,并對其申請材料實質內容的真實性負責;如被發現申請人員 提供虛假介紹信進行申報,將依據【中華人民共和國行政許 可法】第七十八條的`規定,在一年內不再次申請該消防行政 審批手續。
特此證明
建設單位(施工單位):加蓋公章
年 月 日
第1 / 1頁
田東縣公安消防大隊田東中隊:
茲介紹我單位提前復員中士麻明龍同志到貴處應聘政府專職消防員,望予以接洽安排。麻明龍同志服役期間,曾擔任火場文書、駕駛員、通信員等崗位,具有過硬的消防綜合素質和較強的消防工作能力,熟練掌握基層消防部隊各類辦公軟件系統的操作,履職盡責的完成上級交予的各項工作任務,特別是臨近復員前夕,該同志始終堅守在工作崗位上,直到登車離隊。服役的六年時間里,該同志曾制作板報橫幅10余處,完成20余個專項工作檔案的歸檔,撰寫并發表各類信息報道400余篇,其中部局政工網1篇,總隊級網站30余篇,榮獲“大運安保三等功”、“大運安保先進個人”“優秀共-產-黨員”、“消防宣傳先進個人”等各類獎項8次。 鑒于該同志服役期間的出色表現,我單位曾多次勸其繼續服役,但因家庭原因,該同志不得不提前復員照顧家庭。該同志復員回到地方后,我單位強力推薦和支持其到貴處應聘政府專職消防員,望貴處予以幫扶照顧。
此敬、敬禮!
負責人:吳時臻指導員(打印時把格式對齊手寫) 單 位:廣州市公安消防支隊天河區大隊天河中隊 時 間:二〇一四年十二月三日(打印時手寫)
第1 / 1頁
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十四
一.基本情況:
本居益公館項目已于20__年4月已向東莞市公安消防局中堂大隊進行了消防設計備案。
本工程的消防工程包括:室內消防栓系統,自動噴淋滅火系統,火災自動報警系統。二.項目概況:
本項目樓頂設消防補充水池一個,有效容量為大于12立方米,有效供應時間不小于10分鐘的消防用水。
流量:15l/s.供小區的環網管使用(1用1備)設2臺噴淋泵和2臺穩壓泵,參數如下:揚程:80米流量:30l/s,供地下室噴淋使用(1用1備)。
2.在首層設1個消防控制中心,里面設火災自動報警系統設備,(其中包含:1臺報警控制器,1臺聯動控制柜,1套消防廣播系統,1套消防通訊系統,1套水噴淋消防系統。)。
三.施工過程.
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。
對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。
現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
(根據本單位情況寫明)。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十五
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件,下面就工程具體情況匯報如下:
1、與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十六
消防支隊:。
我單位開發的x項目消防設施和設備已設計和報建方案施工完畢,請予以驗收.
x單位。
工程質量監督報告與工程竣工驗收報告是決定工程能否備案的關鍵材料,它為工程竣工驗收報告提供了可靠依據和質量保證。它們是互相制約、緊密相連的。
主要內容。
1、建設依據。
簡要說明工程竣工驗收報告項目可行性研究報告批復或計劃任務書和核準單位及批準文號,批準的建設投資和工程概算(包括修正概算),規定的建設規模及生產能力,建設項目的包干協議主要內容。
2、工程概況。
(1)工程前期工作及實施情況;。
(2)設計、施工、總承包、建設監理、設備供應商、質量監督機構等單位;。
(3)各單項工程的開工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生產能力(詳細說明工期提前或延遲原因和生產能力與原計劃有出入的原因,竣工驗收報告以及建設中為保證原計劃實施所采取的對策)。
3、初驗與試運行情況。
初驗時間與初驗的主要結論以及試運行情況(應附工程竣工驗收報告初驗報告及試運轉主要測試指標,試運轉時間一般為3—6個月)。
4、工程技術檔案的整理情況。
工程施工中竣工驗收報告的大事記載,各單項工程竣工資料、隱蔽工程隨工驗收資料、設計文件和圖紙、監理文件、主要器材技術資料以及工程建設中的來往文件等整理歸檔的情況。
5、竣工決算概況。
概算(修正概算)、預算執行情況與初步決算情況,并進行通信建設項目的工程竣工驗收報告投資分析。
6、經濟技術分析。
(1)主要技術指標測試值及結論;。
(2)工程質量的工程竣工驗收報告分析,對施工中發生的質量事故處理后的情況說明;。
(4)投資效益的竣工驗收報告分析,形成固定資產占投資的比例,企業直接收益,投資回報年限的分析,盈虧平衡的分析。
7、投產準備工作情況。
運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。工程竣工驗收報告培訓情況及建立的運行規章制度的情況。
8、收尾工程的處理意見。
9、對工程投產的初步意見。
10、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十七
本工程位于溫州市__________________處,為二類防火建筑,建筑高度60m(地下二層,地上10幢,2#~9#樓十八層,1#樓二十一層、10#樓三層),框架結構,使用性質為住宅。由xxx房地產開發有限公司投資建設,土建工程、消防工程由xxxx建筑設計有限公司設計。現建筑消防工程已完成,經建設、設計、監理、施工單位共同檢查各項功能、安全質量均達到驗收要求。
1、土建工程疏散樓梯、內走道、防火間距、防火分區、防火等級均符合設計及施工驗收規范要求。
2、裝修工程在施工過程中嚴格按圖施工,所采用的裝修材料規格、型號、防火等級均符合設計要求,并經現場抽樣檢測達到國家相關規定要求。吊頂標高、房間分隔幾何尺寸、平整度、垂直度均在驗收規范允許偏差范圍內,所有接點及固定點固定牢固、安全可靠。外觀質量均達到設計效果。
3、消防工程系統設計齊全(包括火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、應急照明、疏散指示系統、防排煙系統);其中火災自動報警系統設有感煙探測器安裝于電梯前室走道,主要疏散通道口設有手動報警按鈕帶電話插孔、聲光報警器。所有導線保護套管均采用a級防火材料,線路經絕緣電阻測試均大于20兆歐,設備安裝牢固,保護面積均符合設計及驗收規范要求。
管網沖洗,符合設計及驗收規范要求。
5、本工程防排煙系統,風管采用玻璃鋼制作,風管幾何尺寸、風口、風機均按設計圖施工,經漏風、漏光及風量測試均符合設計及驗收規范要求。
6、本工程應急照明、疏散指示系統導線保護套管均采用a級防火材料,線路經絕緣電阻測試均大于0﹒5兆歐,燈具安裝牢固,經照度測試均符合設計及驗收規范要求。
7、本工程火災報警設備采用xxxxx消防設備有限公司產品,系統報警及聯動控制系統全功能化安裝于一體,隨時監測總線工作狀態,報警和聯動控制系統均能達到手動及自動切換功能,設備運行正常。
8、本工程建筑消防項目已完成,各施工單位經過自檢、調試合格,并通過消防專項檢測。
消防驗收檢討書(精選18篇)篇十八
消防驗收是指消防部門對企事業單位竣工運營時進行消防檢測的合格調查,施工單位進行消防驗收時需要消防局進行安全檢測排查,同時需要出具電氣防火檢查合格證明文件,電氣消防檢測已被國家公安部列入消防驗收強制檢查的項目。
公安部第106號令《建設工程消防監督管理規定》第二十一條建設單位申請消防驗收應當提供下列材料:
(一)建設工程消防驗收申報表;
(二)工程竣工驗收報告;
(三)消防產品質量合格證明文件;
(五)消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;
(六)施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件;
(七)其他依法需要提供的材料。
1、總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;
2、建筑的火災危險性類別和耐火等級;
3、建筑防火防煙分區和建筑構造;
4、安全疏散和消防電梯;
5、消防給水和自動滅火系統;
6、防煙、排煙和通風、空調系統;
7、消防電源及其配電;
8、火災應急通道、應急照明、應急廣播和疏散指示標志;
9、火災自動報警系統和消防控制室;
10、建筑內部裝修;
11、建筑滅火器配置;
12、國家工程建設標準中有關消防安全的其他內容;
13、查驗消防產品有效文件和供貨證明。
1、建筑工程竣工后,建設單位應向公安消防機構提出工程竣工消防驗收申請,經驗收合格后才能投入使用。
2、公安消防機構受理案件后,驗收具體經辦人應查驗資料是否符合要求,不合要求的應及時告知申辦單位補齊,并在驗收前1-2日通知建設單位做好驗收前相關準備。
3、按消防工程驗收程序的規定由不少于二人的消防監督員到現場進行驗收,參加驗收的消防監督員應著制式警服,佩帶《公安消防監督檢查證》,具體驗收程序如下:
(1)參加驗收的各單位介紹情況。建設單位介紹工程概況和自檢情況,設計單位介紹消防工程設計情況,施工單位介紹工程施工和調試情況,監理單位介紹工程監理情況,檢測單位介紹檢測情況。
(2)分組現場檢查驗收。驗收人員應邊檢查,邊測試,并如實填寫消防驗收記錄表。
(3)匯總驗收情況。各小組分別對驗收情況作匯報,根據總隊制定的《廣東省建筑工程消防驗收評定規則(試行)》,按子項、單項、綜合的程序進行評定、評定結論在驗收記錄表中如實記載,并將初步意見向建設、施工、設計等參加驗收單位提出,對不符合規范要求的要及時向建筑單位提出整改意見。
4、參加驗收的建設、施工及設計單位發表意見或提出問題時,消防機構驗收參加人員應給予答復,不能當場答復的應給予解釋。
5、消防工程驗收或復查合格后,各單位參加驗收人員和消防機構參加驗收人員在驗收申報表上簽名。
6、工程驗收承辦人應及時填寫驗收意見書,行文呈批表,并整理驗收檔案送領導審批。
7、建設單位到窗口,出具回執取回驗收意見書;
8、驗收和復查不合格時,建設單位應組織各有關單位按《建筑工程消防驗收意見書》提出的問題進行整改,整改完畢后重新向公案消防機構申請復驗,復驗程序與申請驗收程序相同。
公安消防機構在接到建設單位消防驗收申請時,應當查驗消防驗收申報資料。資料齊全后,應當在10日之內按照國家消防技術標準進行消防驗收,并在消防驗收后7日之內簽發《建筑工程消防(合格或不合格)驗收意見書》。復查驗收與正常驗收辦理時限相同。
主要內容:
1、總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;
2、建筑的火災危險性類別和耐火等級;
3、建筑防火防煙分區和建筑構造;
4、安全疏散和消防電梯;
5、消防給水和自動滅火系統;
6、防煙、排煙和通風、空調系統;
7、消防電源及其配電;
8、火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志;
9、火災自動報警系統和消防控制室;
10、建筑內部裝修;
11、建筑滅火器配置;
12、國家工程建設標準中有關消防安全的其他內容;
13、查驗消防產品有效文件和供貨證明。
2、檢查《建筑工程消防設計審核意見書》中提出的消防問題,在工程中是否予以整改。
3、檢查各類消防設施、設備的施工安裝質量及性能。
4、抽查測試消防設施功能及聯動情況。