施工需要高度的配合和協調,涉及到多個專業之間的合作與配合。下面是一些施工中常見的失誤和教訓,希望大家能引以為戒,避免重蹈覆轍。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇一
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條列》,經雙方協商,甲方決定將師宗百貨公司改造項目的施工現場圍墻砌筑工程交由乙方施工,雙方協議按以下條款執行:
一、工程范圍:砌筑范圍、位置由甲方現場工作人員現場指定。
二、質量及砌筑形態要求采用24墻砌筑,墻高2.2米,每6米一個承接墩,墩高2.4米,墩頂端要求形式按后附圖。
量要求:
1、圍墻必須垂直、牢固,結構合理,形態美觀,砌筑砂漿須飽滿,嚴格按建筑磚砌墻的質量標準執行。
2、外墻以砂漿抹平,必須平整且砂漿厚度要達到1m以上。
三、計量及計價標準。
1、2.2米高24墻每米含材料費、人工費、工時費,綜合單價100元/o。
2、增加墻墩按360mm厚,高度2.4米計,每米綜合單價440元/m;。
3、墩部的不規則形態按用磚數折算為24墻(2.2米高)的延平米計價。
四、付款方式協議簽訂后,甲方預付1萬元施工準備費,施工完畢,經甲方驗收合格并辦理結算后除質保金外一次付清,質保金5000元。
五、施工工期:自甲方通知進場施工起,每100米用時不超過3天。超時每天罰款500元。
六、乙方工作人員的安全自行負責,乙方施工期間須對行人安全負責。
七、遇有人阻撓砌筑時應停止施工,不與之爭執,報甲方工作人員處理。
八、未盡事宜由雙方協商解決。
注:工程完工后結算時乙方需開具工程發票,甲方方可支付工程款。
甲方:云南華凌房地產開發有限公司。
負責人:xx。
日期:xxxx年xx月xx日
乙方:xx。
負責人:xx。
日期:xxxx年xx月xx日
4.施工的合同范本。
5.保溫施工合同范本。
6.公路施工合同范本。
7.施工清包合同范本。
8.施工合同范本格式。
9.裝修施工合同范本。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇二
1、磚:品種、規格、強度等級必須符合設計要求,并有產品合格證書,產品性能檢測報告。承重結構必須做取樣復試。要求磚必須有一個條面和丁面邊角整齊。
2、水泥:品種及強度等級應根據砌體的部位及所處的環境條件選擇。水泥必須有產品合格證、出廠檢測報告和進場復驗報告。
3、砂:有中砂,使用前用5mm孔徑的篩子過篩。
4、其他材料:墻體拉結筋、預埋件、等。
二、施工機具。
氧氣切割、電風鎬、沖擊鉆、攪拌機、剛刷、手推車、磅秤、外用電梯、磚籠、膠皮管、篩子、大鏟、瓦刀、扁子、托線板、線墜、小白線、卷尺、鐵水平尺、皮數桿、小水桶、磚夾子、掃帚、等。
三、施工進度計劃。
計劃于月日開工、月日竣工,用5個日歷天進行拆除作業,在用25個工作日進行恢復完成。
四、勞動力配置:
1.技術員2人。
2.安全員1人。
3.機械工1人。
4.瓦工技工8人。
5.普工10人。
6.現場電工1人。
合計:23人。施工過程中視工程需要可隨時增加施工人員。
1、拆除東側多余圍墻,對于無承載能力、疏松、起皮的舊砂漿層,應連同膩子徹底鏟除,洗凈再用水泥砂漿找平。對于輕度粉化但牢固的舊涂層打磨平整后用封底漆底涂即可。嚴重粉化的舊涂層應事先徹底清洗,舊的油性涂料應完全去除。
2、墻面破損、裂縫、不平整等部位在底涂前用外墻耐水膩子修補平整。每次批刮膩子的厚度控制在2mm之內,批刮膩子的總厚度不超過5mm。膩子應堅實牢固,不得粉化、起皮或干裂。
4、每隔3.95m砌筑方柱,施工完成后加裝鐵藝。
五、施工流程。
1、拆除東側多余圍墻鋼筋混凝土立柱及東西墻老化部分采用鎬頭機械配合人工拆除,為確保人工拆除施工中無粉塵污染,采用噴灑消防水降塵。在拆除施工中為降低施工噪音,全部采用低噪音設備。
4、北側及東西墻面抹灰:抹北側水泥砂漿面層:用1:2:5水泥砂漿抹面層,厚度為1—1.5㎜。東西側墻面抹灰厚度為2.5㎝及恢復上沿壓頂造型。操作時先將墻面潤濕,然后用用界面劑打底,砂漿薄刮起一遍使其與中層灰粘牢,緊跟著抹第二遍,達到要求的厚度,用壓尺刮平找直待其收身后,用灰匙壓實壓光。為防止出現墻面花,施工過程中對于材料的配合比應注意,水灰比不能過大。
5、等墻面徹底干透以后批刮膩子:滿刮膩子,刮膩子時應橫豎刮,即第一遍膩子橫向刮,第二遍膩子豎向刮。注意接槎和收頭時膩子要刮凈,每道膩子干燥后應用砂紙打磨,將膩子磨平后并將浮塵擦凈。涂刷第一遍涂料,涂刷時應先上后下。干燥后復補膩子,待復補膩子干燥后用砂紙磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。在第二遍操作時不宜來回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出現顯著的漆刷涂飾痕跡,影響質量。在第二遍涂料施工時,注意涂料遮蓋力情況,以便隨時掌握和調整涂飾的松緊,確確保涂料色澤的均勻性(顏色均為淺黃色)。
注:上沿20㎝及方柱進行真石漆施工,顏色為深黃色,第一道涂膜未干燥前,即可噴涂第二道。
七、安全措施。
1所有工人應嚴格執行并遵守安全操作規程,加強職業健康安全意識,上架施工時佩戴個人防護用品。
2腳手架使用前應對整個架體進行檢查和檢修,驗收合格后方可使用。
3在腳手架上施工,面磚及小型工具等應放在不易掉落的地方,以免高空落物傷人。
4施工時不得出現立體交叉作業。
5甲方應配合施工方的水源及電源。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇三
一、對倒塌部分圍墻基礎進行清理,采用人工開挖基槽土,用砼澆筑條形基礎,基礎埋深深度低于原有標高。
二、根據原圍墻尺寸規格砌筑圍墻磚砌體,同時安裝好原圍墻攔棚。圍墻設構造柱并增強圍墻穩定柱。
三、處理好新舊圍墻的接點,盡可能與原有圍墻保持一致。
四、施工時間安排,雨天過后,計劃x月xx日開始施工(供熱管段停止供熱后),預計施工期需要十天至十五天。
五、臨時封擋:圍墻修復前,臨時用鋼管、竹架板將倒塌地段進行封墻,施工完成后拆除。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇四
圍墻追求既簡單美觀、大方,又要求節約成本。主體圍墻高度在1.84米,厚度為0.24米;墻間柱高度為2米,厚度為0.37米,柱間距為5米。(見附圖)墻體主要材料為mu10標準頁巖燒結磚(240*120*53),用1:2.5m5水泥砂漿粘結;圍墻外側用1:3水泥砂漿抹灰?;蹖挾葹?.5米,基礎稍做平整即可用c10細石混凝土封閉。墻間每隔15米設置一道伸縮縫,縫間距為0.01米。為了防止雨季沖垮圍墻,造成不必要的損失,在墻間設置100*120瀉水孔,每1.5米設置一個。針對現場的實際情況,按地形對圍墻進行分類設置。(詳見第四條)。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇五
北新建材工程場地的紅線退3米建臨時圍墻,北七家建材中路西側為簡易壓型鋼板圍墻,其余為磚砌圍墻。
二、磚砌圍墻材料與構造說明。
1、本臨時圍墻采用100厚3:7灰土墊層,200厚c20混凝土墊層,370厚磚基礎,埋深米,自然地坪以上米高,磚砌240墻,m5水泥砂漿砌筑,磚采用紅機磚。墻體每6米設一磚柱,截面尺寸為370*370mm,墻體抹灰采用1:3水泥砂漿,本工程混凝土為預拌混凝土,砂漿為現場機械攪拌。
三、施工。
2.材料及設備:普通硅酸鹽水泥、中砂。使用設備有砂漿攪拌機、挖土機、蛙式打夯機、插入式振動器等。
3.測量放線:測量出圍墻的基礎邊線,并撒白灰。
4.基礎土方開挖:采用機械挖土,人工清槽的施工方法。
5.基礎灰土施工:采用蛙式打夯機,分遍夯實。
6.砼基礎:1)模板工程:采用竹膠板模板,模板應有足夠的強度和剛度,模板使用前應清理整平,并刷脫模劑。拆模后及時堆放到指定地點。
2)砼工程:基礎砼整段一次性澆筑,用插入式振動器振搗。砼澆筑完畢后應在12h內對砼加以覆蓋和澆水,養護時間不小于7d。
7.砌筑:基礎砌筑,待砼基礎達到一定強度后進行基礎砌筑施工。
9.墻體兩側抹灰:抹灰材料材料為1:3水泥砂漿,抹灰之前先對墻體進行澆水潤濕。
四、圍板搭設的施工準備。
1、素土夯實。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇六
北新建材工程場地的紅線退3米建臨時圍墻,北七家建材中路西側為簡易壓型鋼板圍墻,其余為磚砌圍墻。
1、本臨時圍墻采用100厚3:7灰土墊層,200厚c20混凝土墊層,370厚磚基礎,埋深0.8米,自然地坪以上2.4米高,磚砌240墻,m5水泥砂漿砌筑,磚采用紅機磚。墻體每6米設一磚柱,截面尺寸為370*370mm,墻體抹灰采用1:3水泥砂漿,本工程混凝土為預拌混凝土,砂漿為現場機械攪拌。
2.材料及設備:p.o32.5普通硅酸鹽水泥、中砂。使用設備有砂漿攪拌機、挖土機、蛙式打夯機、插入式振動器等。
3.測量放線:測量出圍墻的基礎邊線,并撒白灰。
4.基礎土方開挖:采用機械挖土,人工清槽的施工方法。
5.基礎灰土施工:采用蛙式打夯機,分遍夯實。
6.砼基礎:1)模板工程:采用竹膠板模板,模板應有足夠的強度和剛度,模板使用前應清理整平,并刷脫模劑。拆模后及時堆放到指定地點。
2)砼工程:基礎砼整段一次性澆筑,用插入式振動器振搗。砼澆筑完畢后應在12h內對砼加以覆蓋和澆水,養護時間不小于7d。
7.砌筑:基礎砌筑,待砼基礎達到一定強度后進行基礎砌筑施工。
9.墻體兩側抹灰:抹灰材料材料為1:3水泥砂漿,抹灰之前先對墻體進行澆水潤濕。
1、素土夯實。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇七
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
為了更好地保護校園建設,經學校研究決定,甲乙雙方本著平等自愿的原則,乙方愿意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程,經雙方共同協商,達成以下協議,共同遵照執行:
一、工程地點:
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍后。
二、乙方承包施工內容:
1、乙方愿意承包我鎮操場平整工程,平整價格按32元/方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費),開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右,其中開挖出的石方屬于學校所有,開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方愿意承包我鎮廁所至學生宿舍后堡坎修建工程,施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元/方計算,施工價格按218元/元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),其余部分所有材質由乙方提供,價格按268元/方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求:
1、操場平整。
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外,平整完后操場無大坑小洼,平整后的操場中無剩余的土方,石方堆積,經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建。
乙方進行堡坎修建時,按平均寬度0.8米修建,堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算,修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫,且砂漿標號足,滿漿滿灌,經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛:
1、甲方負責提供外運土方、石方地點,若堆放時發生矛盾,一切矛盾由甲方負責,乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的地界,若乙方施工與老百姓發生地界糾紛,乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工,若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題,與老百姓發生糾紛,乙方自行處理,甲方概不負責。
五、工程造價:
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間:2014年9月25日。
七、付款方式:
乙方工程完工后,經甲乙雙方驗收合格后,乙方出具正規稅務發票,甲方到會計核算中心報賬后,一次性支付給乙方。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇八
花園工程位于龍華。由上海建筑設計研究院設計。本工程為三棟職工住宅樓,八層框架結構,總建筑面積16000m2、按七度抗震設防,抗震等級為三級。工程總投資大約1400萬元。其內外墻均為加氣混凝土砌塊,目前已經主體完成,砌磚已完成3、7兩棟,6#樓已經開始。
第二章外墻面抗滲防水措施。
深圳地區風壓為70kg/m2,當降雨量超過10cm/h時,墻面構成整批水幕,對墻面的凈水壓同樣為70kg/m2,這是外墻滲漏最主要的外部原因。
外墻防滲漏部位主要集中于混凝土墻體與磚墻交接部位、窗框與墻體交接處、爬架預留孔,以及外墻配電箱薄弱部位。預防滲漏是一個系統工程,從主體施工階段就必須采取措施,形成多點設防。
1、外墻加氣混凝土砌塊分二次以上完成,至梁或頂板時,砌體充分沉降后用砂漿塞縫。
2、砌體要求雙面勾縫水平及豎上縫控制在15mm,不形成盲縫,隔斷滲水通道。
3、構造柱做法及施工措施:各層構造柱位置的磚砌體留馬牙槎,保證磚砌體與混凝土的咬合力。在結構柱澆注混凝土時,采用三道丁字螺栓加固,混凝土必須振搗密實。
1、外墻面裝修做法。
a找平層:杜拉纖維防水砂漿12厚。
b底層:聚合物防水砂漿8厚。
c防水涂層:聚合物防水涂膜1mm。
2、混凝土柱面清洗干凈后,用1:1:1水泥基聚合物砂漿(水泥、107膠、細砂)機械噴漿作為結合層。
4、在披蕩墻面前,將墻面清掃干凈,防止空鼓,墻面抹灰是墻面防漏的關鍵工序,要通過對第一層砂漿的抹平、壓實來實現切斷抹灰層的毛細管,并通過砂漿中摻加適量的杜拉纖維提高砂漿拉結力,使外墻具有拒水、防滲、防漏性能。抹灰后及時養護。
找平層及底層應做到接合平整,色澤一致,無明顯接合縫隙。并在底層砂漿有6-7成干時,批第二度聚合物防水砂漿8厚;將表面收光。檢查中如有空鼓、干縮裂縫、明顯砂眼、干漿脫離等必須立即鑿除,沖淋干凈后用同標號砂漿補抹。
完工并驗收合格的底層面上做防水涂層,涂層要求平整干凈,刷層均勻,光澤一致。
5、外磚墻內側的配電箱、線盒安裝時必須檢查到位,凡墻體傷裂形成盲縫的,必須將傷裂的磚體拆除清洗干凈,另外砌筑密實。對已安裝的線盒、箱體、單向管路的空隙孔洞,必須用1:2水泥砂漿填塞搗實。嚴禁用碎磚、余渣填塞,大于200×200mm的孔洞要求用細石混凝土填堵,檢查使用小棒敲擊發出啞聲,則撬開返工,另補密實。
6、外墻面的臨時用腳手架穿墻孔洞,有掛網、抹灰之前,用大于孔洞1-2mm的沖擊鉆對準孔洞鉆拉,清除孔洞內塑料管及雜物,再于孔洞外側鑿出大于孔洞直徑1倍以上,深度20mm的喇叭口,水沖冼干凈后以1:2防水砂漿加入膨脹劑填塞全孔洞至漿溢出抹平,迎水面做成凸圓形,涂抹大黑豹或505防水涂膜。
7、對于露出墻面的鐵件預埋件,割平后靠外墻面位置用1:1的水泥砂漿摻入防水粉抹平。
8、按設計圖紙留置分割條,抹灰完成后,用手持鋸機切縫,縫寬10mm,深為5mm,然后用拌107膠細砂水泥砂漿勾縫,縫寬和深度要求一致,要求線條平整一致。
9、外墻施工完成后,采用高壓噴淋方式進行試驗,如發現滲水,應查明原因及時處理。
1、材料。
根據設計屋面防水采用聚胺脂防水涂膜。聚胺脂防水涂料有著良好的防水性能,可以較好的保證各防水部位的防水質量。
聚胺脂防水涂膜可以滿足一定變形而不被破壞,具有延伸性能好、粘接力強、耐熱、耐火、耐老化等特點。
使用聚胺脂防水涂料時,必須具有產品出廠合格證,并在進場后復驗有關技術性能。
2、作業條件:
(2)、基層要求干燥,含水率不超過9%;
(3)、將基層面上的灰塵、雜物、殘留的灰漿硬塊清理干凈,突出的部位鑿平清凈;
(4)、不得在淋雨條件下施工;
(5)、施工的環境溫度不得過底;
(6)、操作時嚴禁煙火。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇九
:農田水利工程在實施過程中,會受到各方面因素所影響,所以整個工程施工會存在較多的難點,而要想有效的提高工程施工質量就需要對這些施工難點進行有效的處置,基于此,本文則就農田水利工程施工難點與處置方法進行了具體的研究。
:農田水利工程;施工難點;處置方法;。
在各項惠農政策頒布之后,我國農村經濟水平得到了明顯的提升,農田水利工程在其中更是為農村經濟發展作出了較大的貢獻,從另一面來分析也能夠看出農田水利工程對于農業經濟發展、國民經濟健康發展的影響。為此,越來越多的農田水利工程項目也在不斷的涌現出來,而要想確保農田水利工程質量,就一定要做好施工難點處置,從而才能真正有效的發揮出農田水利工程的促進作用與價值。
1.1施工現場環境。
研究調查顯示,大多數農田水利工程地基都較為潮濕,而這種地質條件則會直接影響之后工程的實施,比如說,在工程土方開挖過程中,就很容易出現地基變形、地基沉降等問題。由此可見,施工現場環境也是農田水利工程施工難點之一,在施工之前需要做好環境勘察[1]。
農田水利工程在建設過程中,基坑施工屬于其中較為關鍵的一個環節,可是同樣的也具有較大的難度,假設在施工過程中沒有保障這一環節質量,就會直接對工程功能性與安全造新影響。例如,在農田水利工程基坑施工環節中,就經常會出現一些變形、積水等問題,更甚者還會出現大面積的坍塌現象,進而就直接影響工程的實施。
1.3混凝土施工。
在農田水利工程在建設過程中,混凝土施工也是較為困難的一個環節,假設施工過程中出現了振搗不合理、一次性填料使用過多等現象的話,就會直接影響混凝土表面施工質量,增加施工縫隙,嚴重的話還會引發大面積的水泥漿流失。為此,要想確保農田水利工程施工質量還需要加強對混凝土施工的關注。
2.1做好前期準備工作。
在農田水利工程施工過程中,要想真正有效的處置難點,還需要做好前期準備工作,為之后的施工奠定基礎。具體而言,在施工之前相關技術人員可以對工程施工特點進行具體的分析,同時對施工現場地質條件、資源配置等情況進行實地考察,并且對整個施工流程、方案以及工藝進行反復的確認。除此之外,為了能夠進一步提高農田水利工程施工質量與效率,在前期準備過程中可以對工程量以及資源進行嚴格的劃分,以此來促進各個資源以及工序的有效利用。最后,還需要做好施工測量工作,通過組間專業的測量小組來進行測量與放樣工作,以此來為之后的施工打下良好的基礎[2]。
2.2確保砌筑施工質量。
在農田水利工程施工過程中,砌筑施工是較為重要的一個環節,只有做好這一項工作才能進一步提高整個工程質量。為此,在實際施工過程中,相關人員一定要對砌筑漿性能進行優化,盡可能的提高砌筑效果。具體而言,在開展這一項工作之前,施工人員需要進行嚴格的清理,尤其是對于石料表面污垢以及雜質一定要及時進行清理,同時讓其表面具有較為良好的濕潤度;其次,在進行石體砌筑的過程中,施工人員需要將砂漿的強度控制在2.5mpa以上,同時對其表面所存在的浮渣進行及時的處理。除此之外,在砌筑施工過程中還需要盡量避免震動現象的發生,這樣才能有效的避免出現嚴重的下層砌體,而在實際勾縫處理的時候,可以將砌體砂漿標號較高的砂漿作為首選。最后,在進行砌筑的時候,施工人員可以選用鋪漿法來進行處理,而對于鋪設厚度可以控制為2~5cm。
2.3保障鋼筋混凝土施工質量。
在農田水利工程施工過程中混凝土施工屬于其中較難的一點,也只有真正保障了鋼筋混凝土施工質量才能真正提高整個工程質量。首先,在施工之前,一定要對施工所使用的鋼筋進行仔細的檢驗,確保其質量、性能以及規格都滿足農田水利工程施工要求,而且在進入施工現場之前也需要做好質量檢驗工作,以此來促進施工質量得以提升;其次,在實際施工過程中一定要結合工程實際需求來選用恰當的施工方式;最后,在進行混凝土澆筑的過程中,也需要控制好其質量,對混凝土性能、連續性加強分析,最好是實現一次性澆筑,這樣就能進一步確?;炷潦┕べ|量。另外,在混凝土澆筑過程中,對于模板之間的縫隙一定要加強控制,避免在澆筑過程中出現流失、氣泡等問題,對于振搗的速度以及時間也需要合理控制,這樣也能提高工程質量。
2.4確保低壓管輸水的鋪設的規范性。
在農田水利工程施工過程中,確保低壓管輸水的鋪設的規范性也是提高工程質量較為重要的一項舉措。在對低壓管進行鋪設的過程中,施工人員可以建設揚水站,這樣就能充分將渠道、坑塘水利用起來,真正實現灌溉的效果。為了實現低壓管輸水,施工人員可以在施工過程中選用耐壓較低的管道,借助于低壓水從水源輸入到田間,這樣也就能夠實現地面灌溉的效果,而且相比較于其它輸水方式而言,這一方式在實際使用過程中水資源損失更少,而且輸水效率也更高[3]。除此之外,在這一過程中,施工人員最好是對當地地形、氣候以及經濟等多方面因素進行具體的分析,這樣才能避免群眾因此而受到干擾。
綜上所述,農田水利工程施工難點主要表現在施工現場環境、基坑施工以及混凝土施工等方面,而要想有效的解決這些難點,則需要在實際施工過程中做好前期施工準備、確保砌筑施工質量、保障鋼筋混凝土施工質量、確保低壓管輸水的鋪設的規范性,以此來真正建設出高質量、高標準的農田水利工程,從而真正促進我國農業經濟水平得以提升。
[1]張文舉,伊廣峰.淺析農田水利工程施工技術的難點及質量控制[j].工程技術:文摘版:55.
[2]葉文財.淺談農田水利工程的施工難點及施工技術要點[j].工程技術:引文版:179.
[3]宋清英.淺談農田水利工程施工技術的難點及質量控制[j].四川水泥,20xx(6):201.
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十
經檢查已符合施工條件的墻體,應先鏟除附著物,如水泥沙漿粒。在施工前采用專業儀器測量墻面,含水率小于10℅、及ph值小于10,保證涂料使用最佳效果。如因ph值達不到施工條件,采用1公斤草酸配50公斤清水沖洗處理,以達到施工指標要求。細小的裂縫及較大的不平處,應采取相應的措施進行填補,使墻體表面做到平整、牢固、干凈。
(1)有砂漿疙瘩,用角磨機磨平。
(2)若有空洞,用水泥沙漿填平。
(3)若有空鼓,敲除用水泥沙漿抹實。
(4)若有泛堿現象,用草酸進行處理達到中性。
(1)清除空鼓和松動部分。
(2)清洗表面灰塵和油污。
(3)用水泥砂漿或找平膩子填平表面孔洞和磚縫。
(4)滿批界面找平膩子一道。
(1)鏟除粉化,起殼及松軟部分,并清洗干凈。
(2)用膩子填平孔洞。
4、清理磚墻基面。
(1)清除風化表面,并清洗干凈。
(2)先用找平膩子填平磚縫,然后再滿批找平膩子。
先用彈性膩子填縫,圍繞裂縫周邊滿批一道彈性膩子,并用批刀壓實。干透后,批刮第二道彈性膩子,彈性膩子完成干透后,可進行下一道工序。
為了保證面漆的完整性效果,采用外墻專用找平膩子,附著力好、強度高、防裂縫、起泡等現象。
用外墻專用找平膩子對墻體進行整體批刮,要求每道批刮小于3mm,建議薄層多道施工,批刮完畢后,對不平整部分進行點補修整,將不平和有刮痕的地方打磨平整,并徹底干燥、養護。
用批刀在分割好的板塊上沿水平方向滿批一道膩子,用刮刀沿水平方向用力刮平,凹陷的地方用膩子填充修補再刮平。待其表干后,再沿垂直方向滿批膩子一道,然后用另一把刮刀沿垂直方向豎刮,若有凹陷,用外墻專用膩子填充后再豎刮。若平整度仍達不到要求,重復上述步驟,直到滿足要求為止。
(1)每一次批刮厚度需小于3mm。
(2)完成后平整度要求:2米靠尺檢查,平整度誤差在小于3mm之內。施工后需干燥24小時之后采用400#砂紙打磨平整。完工后的表面應光滑細膩,無刮痕,無砂痕。
所有工序完成后,要做最后的檢查,如有不完善、受污染、受破壞的地方立刻進行修繕,將被保護區域等清理干凈,清理現場衛生;繼續做好保護工作;準備交工驗收。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十一
混凝土初凝的標準:一般在澆搗混凝土4~5小時后(與天氣有關),目測混凝土表面基本無泌水或用“指壓測試法”留下3~5mm印記。
(1)去除浮漿使用機械鏝打磨混凝土表面,使混凝土表面密實。
(2)撒布材料將規定用量三分之二的耐磨地坪材料均勻撒布在混凝土表面,完成第一次撒布作業。待耐磨地坪材料吸收一定的水分后,進行機械鏝的打磨作業。而后待耐磨材料硬化至一定階段,進行第二次材料撒布作業(三分之一的材料)。
(3)機械鏝作業待第二次撒布的耐磨地坪材料吸收水分后,再進行至少三次的機械鏝作業。機械鏝作業應縱橫交錯進行。
(4)表面磨光作業耐磨地坪材料的最終修飾是使用機械鏝或手工抹刀不停打磨直至表面完全光滑為止。柱邊或墻角等機械無法施工的區域用手工抹刀完成。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十二
夏季氣溫高,干燥快,新澆筑的砼可能出現凝結速度加快、強度降低等現象,這時進行砼的澆筑、修整和養護等作業時應特別細心。
砼拌制時應采取措施控制砼的升溫,并一次控制附加水量,減小坍落度損失,減少塑性收縮開裂。在砼拌制、運輸過程中可以采取以下措施。
1、使用減水劑或以粉煤灰取代部分水泥以減小水泥用量,同時在砼澆筑條件允許的情況下增大骨料粒徑。
2、砼拌合物的運輸距離如較長,可以用緩凝劑控制砼的凝結時間,但應注意緩凝劑的摻量應合理,對于大面積的砼地坪工程尤其如此。
3、如需要較高坍落度的砼拌合物,應使用高效減水劑。有些高效減水劑產生的拌合物其坍落度維持2min。高效減水劑還能夠減少拌合過程中骨料顆粒之間的摩擦,減緩拌合筒中的熱積聚。
4、在滿足施工規范要求的情況下,盡量使用礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥。
5、向骨料堆中灑水,降低砼骨料的溫度;如有條件用地下水或井水噴灑,冷卻效果更好。
6、在炎熱季節或大體積砼施工時,可以用冷水或冰塊來代替部分拌合水。
7、對于高溫季節里長距離運輸砼的情況,可以考慮攪拌車的延遲攪拌,使砼到達工地時仍處于攪拌狀態。
8、國外提倡在夏季將攪拌機的鼓筒外面用油漆涂成白色,使鼓筒吸收陽光輻射熱能明顯減小。在夏季,以1h的運輸距離為例,處在白色攪拌筒中的砼,其溫度要比一般紅色攪拌筒中的至少低1℃。
9、應做好施工組織設計,以避免在日最高氣溫時澆筑砼。在高溫干燥季節,晚間澆筑砼受風和溫度的影響相對較小,且可在接近日出時終凝,而此時的相對濕度較高,因而早期干燥和開裂的可能性最小。
在炎熱氣候條件下澆筑砼時,要求配備足夠的人力、設備和機具,以便及時應付預料不到的不利情況。
1、檢測運到工地上的砼的溫度,必要時可以要求攪拌站予以調節。
2、夏季砼施工時,振動設備較易發熱損壞,故應準備好備用振動器。
3、與砼接觸的各種工具、設備和材料等,如澆筑溜槽、輸送機、泵管、砼澆筑導管、鋼筋和手推車等,不要直接受到陽光曝曬,必要時應灑水冷卻。
4、澆筑砼地面時,應先濕潤基層和地面邊模。
5、夏季澆筑砼應精心計劃,砼應連續、快速的澆筑。砼表面如有泌水時,要及時進行修整。
6、當根據具體氣候條件,發現砼有塑性收縮開裂的可能性時,應采取措施(如噴灑養護劑等),以控制砼表面的水分蒸發。
砼表面水分蒸發速度如超過0.5kg/(m2/h)時就可能出現塑性收縮裂縫;當超過1.0kg/(m2/h)就需要采取適當措施,如冷卻砼,向表面噴水或采用防風措施等,以降低表面蒸發速度。
夏季澆筑的砼,如養護不當,會造成砼強度降低或表面出現塑性收縮裂縫等,因此,必須加強對砼的養護。
1、在修整作業完成后或砼初凝后立即安排專人進行養護。
(1)混凝土澆筑及二次抹面壓實后應立即在上面覆一層塑料薄膜,然后在混凝土表面覆蓋一層草席,由專人灑水養護,確保7天的養護期。
(2)新澆筑的混凝土水化速度比較快,蓋上塑料薄膜后可進行保水保養,防止混凝土表面因脫水而產生干縮裂縫。
(3)剪力墻插筋部位是保水的難點,要特別注意蓋嚴,防止造成溫差較大形成養護的盲點。
2、也可優先采用蓄水養護方法,連續養護。在砼澆筑后的1~2天,應保證砼處于充分濕潤狀態,并應嚴格遵守國家標準規定的養護齡期。
3、對于大面積的板類工程,采用養護劑養護。白色養護劑所形成的薄膜還能反射太陽光,降低熱量吸收,抑制砼的溫升。因此,可在養護劑中摻些白色顏料。
4、當完成規定的養護時間后拆模時,最好為其表面提供潮濕的覆蓋層。
5、養護時間的規定:在一般條件下,在混凝土澆筑完成后三天內,白天每間隔2小時澆水養護一次,夜間至少澆水兩次,以后每晝夜至少澆水養護四次,溫度較高較干燥時應該適當增加,待混凝土強度達到60%時即可。硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥以及礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土養護時間不得低于10天,火山灰硅酸鹽水泥和粉煤灰硅酸鹽水泥至少保證14天的養護時間,礬土水泥拌制的混凝土養護時間不得少于7天,其他摻加緩凝劑或者抗滲劑的混凝土養護時間不得低于20天。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十三
在對南寧鐵路局近期營業線施工發生的鐵路交通事故調查中發現,在營業線施工方案和計劃管理中暴露出的不少問題,有的是事故的誘因,嚴重的甚至是事故發生的主要原因。為認真汲取事故教訓,通過對日常營業線施工方案和計劃管理檢查發現的問題和相關鐵路交通事故原因調查分析,提出了相應的對策措施,以及時糾正存在問題確保營業線施工安全,并在實施中取得了良好效果。
營業線施工在施工方案編制及審查、施工計劃管理、施工安全監控方面存在以下突出問題。
1.1施工方案編制及審查不規范。
1.1.1內容編制不全施工單位未認真執行《鐵路營業線施工安全管理辦法》(鐵運〔20xx〕280號,以下簡稱《施工辦法》)第29條及寧局的相關規定,編制的施工方案、施工組織設計方案中普遍缺“施工后設備變化、施工安全和質量的保障措施、施工防護辦法、列車運行條件、驗收安排等內容”及施工項目的影響范圍。
1.1.2審查把關不嚴肅施工單位上報的《施工組織設計方案報審表》不僅未經設備管理單位會簽,也無相關主管業務處的審查意見;在報審表的“建設單位意見”欄中,普遍存在簽名不全、未填寫意見、未填審核日期、未按規定蓋章等問題。《施工方案》專管人員不僅對經審《施工方案》的數量不清楚,而且對審核發現的問題也未做任何記錄,同時對《施工方案》未實行會審制度,僅憑專管人員簽字作為通過憑證,審核把關極不嚴肅。
1.1.3引用了已經廢止相關文件一些施工單位編制工程施工組織設計方案及與設備管理單位簽訂的施工安全協議,均引用了已經廢止的寧鐵運〔20xx〕162號、〔20xx〕127號、〔20xx〕131號文,但相關業務處室因審查工作不細,均在設計(施工)方案和安全協議上簽名蓋章。
1.1.4技術交底打折扣施工方案預審后未按規定組織現場勘察和技術交底。檢查發現部分項目管理單位未能提供《現場技術交底簽認單》,暴露出項目管理單位在執行“組織施工、監理、設計、設備管理單位、車務站段進行現場勘察和技術交底,辦理簽認手續”的要求上打了“折扣”,導致工程施工影響既有線設備范圍、工程施工主要防護安全措施未交代清楚、現場施工影響既有線設備未調查清楚的“三不清”現象。
1.2施工計劃管理不嚴謹。
1.2.1配合單位不清部分施工單位既提供不了原始的《施工計劃》,也提供不了設備管理單位不需要配合的相關依據,說明施工單位對是否需要相關設備管理單位進行施工配合不清楚,導致在電氣化鐵路施工無供電部門單位配合監控。
1.2.2施工計劃格式存在缺項漏項部分施工計劃缺“建設單位、監理單位、設備監護單位、審核處室”等項目,與寧局的施工計劃格式不符。
1.2.3《施工計劃》審核不規范一些單位在審核《施工計劃》時,部分《施工計劃》有審核人簽名和審核日期,部分又無,參差不齊。
1.2.4申報時降低施工等級個別施工單位顧慮施工計劃難以通過審批,特別是鄰近營業線吊車吊裝作業,影響鐵路通信、供電鐵塔、支柱等基礎穩定的施工,現澆梁、鋼板樁、鋼管樁及搭設腳手架、膺架的施工,有的達到b類及以上等級,但在申報時降低等級,導致b類施工時施工單位應設置防護設施并制定對營業線的“防拋、防落、防撞、絕緣”等保護措施落實不到位。
1.3施工安全監控存在缺位。
1.3.1配合監控缺位一些施工需要配合監控但又未把相關單位列為配合單位,導致配合監控缺位的情況突出。檢查發現鐵路局下達的“鄰近營業線施工安全監督計劃”中的站后四電工程施工,施工內容為“桿塔組立、光電纜溝;基坑開挖及防護,基礎澆注,通信、信號設備安裝及廢舊設備拆除,接觸網上下部金具安裝及承導線、附加導線架設”,但配合單位卻沒有供電單位,也沒相關業務處的審核。又如一些在電氣化鐵路的路基、軌道工程施工,設備管理單位與施工單位簽有安全協議,但下達的施工計劃表中卻無設備管理單位的配合監控計劃。
1.3.2施工安全協議中施工項目有缺漏在一些施工計劃中,有路基石方爆破施工項目,但施工單位與設備管理單位簽訂的施工安全協議中無對應的施工項目。
建設、施工、監理和設備管理單位在營業線施工安全管理暴露出的“管理不到位、制度不完善,業務培訓不到位、規章制度執行不力”等問題,剖析其原因主要有以下4個方面。
2.1項目管理單位審核不嚴項目管理單位對施工方案、計劃的編制、審核較隨意,導致施工方案、計劃漏洞多。部分項目管理單位未針對實際制訂施工方案、計劃審批辦法建立審查相關的臺帳,審查工作存在隨意性大,且大部分施工方案、計劃未進行集中會審,導致施工方案、計劃“漏洞百出”。
2.2技術管理人員規章不熟調研發現,因項目管理單位的管理部門及專業管理人員對《施工辦法》和寧局的相關規定不清楚,導致部分規定及要求未能得到執行。如寧局對施工方案組織設計要求完成的三項確認內容進行了明確規定,但因專業管理人員不知道有這方面的要求,從而導致這一施工環節未能得到落實,也就是說該安全風險失控。
2.3執行規定不嚴由于未能認真執行施工的有關規定,在施工涉及范圍、技術交底不清及審核把關不嚴等情況下,導致施工安全監控不到位。一是有的施工單位提報計劃時不清楚施工范圍內涉及哪些設備管理單位,導致提報的計劃存在缺漏。同時,個別施工單位在施工中不按規定通知設備管理單位,擅自偷干、蠻干現象仍然存在。二是不清楚需要施工配合單位的標準,造成在上報的施工計劃中未能明確需進行配合的安全監控設備管理單位。三是未認真逐項審核、把關,各自為戰,造成有的施工計劃中涉及多個設備管理單位,首審的設備管理單位或業務處室發現后未及時提醒施工單位到其它相關設備管理單位、業務處室辦理審批手續。四是有的臨近營業線安全監督計劃施工時間長,施工范圍大,由于施工單位及項目多,設備管理單位安全監控人員不足、素質低,監控防護達不到要求,從而造成施工現場無設備管理單位安全監控人員。
2.4施工計劃報批時間長檢查時,施工單位反映,目前施工方案、計劃提報審批少需要3~5個工作日,長則10~15個工作日。施工計劃報批時間長的主要原因:一是施工單位不能及時提供《施工方案(圖紙)》,或提供的資料不符合要求或不完整難以進行審核,需重新修改方案;二是部分設備管理單位需要相關科室(技術科、安全科等會簽后方才辦理施工計劃,當科室(主管人員)及段主管領導因出差等原因時就無法及時辦理。由于工期緊而施工計劃報批時間長導致無計劃施工。
3.1強化培訓學習要通過強化培訓提高專業人員技術業務水平。各建設、設計、監理、施工和設備管理單位要重新組織學習《施工辦法》和寧局的相關規定,熟悉涉及營業線施工方案必備的內容,并對專業管理人員要進行考試,促其嚴格落實營業線施工安全管理辦法相關條款,提高審核施工方案質量做到不漏項缺項,從施工方案源頭上把好關。
3.2嚴把審批關以完善施工方案、計劃的審查辦法嚴把審批關,一是由建管部門牽頭制定施工方案、計劃審查辦法與流程,規范各部門、單位申報、審查、審批流程、時間、要求,每月定期對施工方案、計劃進行集中聯合審批。二是規范“施工審批格式表”的填寫格式和各類施工所需配合部門的標準。三是各監理、項目管理、相關設備管理單位嚴把施工計劃、方案審查關,重點審核施工計劃、方案是否持有相關部門的審批許可,是否具可操作性,申報施工作業時間是否根據方案編制;施工內容、等級、影響范圍及行車方式變化等是否準確無誤;四是各業務處室要復查配合單位是否正確、齊全,施工內容、影響范圍及行車方式變化等是否準確無誤,運輸處要把好最后一道集中審批關。
3.3嚴格責任落實嚴格落實各單位安全職責確保安全監控到位。一是嚴格施工計劃管理,防止錯漏;落實好《現場技術交底簽認單》,確認工程施工影響既有線設備范圍、主要防護安全措施。在分項(步)工程開工提報計劃前組織進行現場勘察,明確施工影響的設備、現場安全措施、需配合的部門和施工等級。二是各設備管理單位要加強與施工單位的聯系,掌握其施工進度,并加強施工地段的巡視檢查,及時制止違章施工的行為。三是加大對違章施工的查處力度,對危及行車設備且無設備管理單位配合或配合單位不齊的施工,一律消取計劃;對違章作業要及時制止或責令停工;對不按要求落實方案計劃編制、審查制度,違規降級施工,造成惡劣影響的責任施工、監理單位及責任人,建設部門要綜合運用記錄不良行為、信用評價扣分、取消投標資格等手段進行考核。對違法及非法施工一律依據法律法規進行行政執法處罰。
隨著鐵路建設的不斷發展,部分增建二線、新線引入樞紐建設、大量站改撥接,既有線的`提速更新改造,臨近既有線施工任務更多更密集,如何進一步強化施工安全管理,確保施工和既有線安全,是擺在面前的重大成課題。因此加強施工方案和計劃管理是就能從源頭上為施工作業安全打好堅實基礎,實踐證明,可有效減少鐵路交通事故的發生。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十四
該工程為紅橋工業園項目市政配套工程紀念館路雨水工程。在施工過程中發現接入ya19原狀預埋支管管堵不嚴,上部漏水嚴重,井中水面與管頂落差2.5米,易因水壓過大導致管堵坍塌,需要重新砌筑臨時性封堵施工。管道直徑20xxmm;要求100%無滲漏現象,工程封堵期間:1、保證施工時,管道內水流處于靜止狀態;2、保證施工人員最基本的上下通道;3、現場裝備足夠的封堵需要的材料(含:紅磚、高標號水泥、混凝土不分散劑、輔助用具等)。
根據以上情況,我公司特別針對該工程進行水下封堵施工安排,針對性施工,短期封堵一般采用磚砌封堵(水深5米內240mm墻體)。
現場施工時甲方單位需調派人員負責現場的協調施工,我公司將安排專業的施工潛水班組,進行水下墻體的砌筑,100%保質保量完成施工目標。
1、現場做好防護工作,防止路過車輛及行人掉落操作井內。
2、材料要及時到位,最好安排專職人員協助施工。
3、封堵時,由我公司專業人員進行砌筑料的配比調制。
根據該工程的工作量,
我公司決定按一個施工小組前往施工點進行作業,具體為:一臺施工車輛、潛水設備一套、空壓機一臺、潛水員兩名、專業安全保障員一名、專業材料調制員一名、材料傳遞員一名。
針對水下封堵的特殊性,及雨水管道施工位置,做以下安排:
1、做好施工點的圍護工作,擺好施工警示牌;
2、潛水施工班組,要保證施工時,空壓機的正常運轉,及備用氧氣的充足;
4、建立一套明了的指揮通訊系統,并向每位潛水作業人員進行嚴格的交底;
6、現場指揮必須能夠聽到潛水員和潛水監督之間的所有通訊內容,并能夠直接與潛水監督通話。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十五
在建筑工程施工中,工作人員自身的施工技能以及綜合素質所具備的局限性都會對施工造成影響。在施工過程中,如果沒有精確的、牢固的鋼筋穩固方法,再加上在平時施工中,工作人員對鋼筋任意踩踏,會使鋼筋出現移位、形變的現象。另外,施工部門為了趕施工進度,會忽略施工過程中的有些環節,比如正在硬化中的砼在早期就受到沖擊力后,就會使砼出現損壞的現象。在對砼進行澆灌和振搗時,粗骨料和細骨料相隔開,在下料時高度偏高?;蛘唔旁跐矒v的過程中,振動的幅度和力度比較大,就會造成水泥和粗骨料出現一起下沉的現象。砼的外表面和內部的水分在過快喪失后,會導致砼提前出現干癟收縮的現象,水泥也沒有完全水化,晝夜溫差擴大以及缺乏良好的保溫效果,都會降低砼的強度,使樓板出現裂縫的現象。
在振搗和澆筑砼的過程中,由于水分缺失或者是缺乏充足的骨料的均勻程度,會導致砼出現干縮裂縫的現象;在對砼進行材料配比時,如果出現過高的含砂量,然后再添加已經磨細的粉煤灰,都會造成樓板裂縫現象。
1.3施工設計的原因。
首先樓板自身的厚度沒有達到相關的要求,預埋套管有些粗糙,與鋼筋重合的保護系數偏小;沒有完成規定好的分類試樣的配筋,在鋼筋設計中,若是達到一定程度的強度以及樓板的比值拉大,都會引起樓板裂縫。
2.1提高工作人員的技術水平和綜合素質,加強樓板的養護工作。
樓板在出現裂縫時,工作人員要根據樓板的裂縫現象找出其原因,然后加強施工質量的控制與管理,提高樓板日常養護工作。首先,施工部門在提高工程進度時,要保證混凝土質量和水平達到了相關的規范和標準。在調整工程時間時,也要采用科學有效的方法。同時,也要將制定相應完善的模板施工方案。在配備模板時,也要將天氣環境、自然氣象等因素進行全面綜合的考慮。在樓板施工完成后,要加強混凝土日常養護工作,嚴格按照養護工作的規范要求進行有效的實施。在澆筑混凝土一天后要對混凝土本身進行有效的保濕、覆蓋等工作;在澆筑混凝土時,通常需要七天或者是超過七天的時間;另外,有的混凝土具備著抗滲水性能,這時就需要14天以上的保濕、覆蓋工作。
混凝土澆水的次數要根據混凝土內外表的濕潤程度確定。在設定施工間隔時間時,混凝土沒有達到一定強度之前,不能在樓板上面對模板進行支架和安裝,同時也不要對樓板進行踩踏等行為。為了避免混凝土表面出現裂縫等現象,要在混凝土澆筑一整天過后,再次進行剩下的施工工作。在沒有施工之前,要嚴禁在混凝土的上方堆放任何重量大的物體。工作人員提高自身的理論知識,對建筑工程樓板施工的安全要點進行全面的分析以及數量的掌握。在拆除樓板支架還有在拆除樓板底部的保護膜時要進行嚴格的控制工作。
在澆筑混凝土的同時也要對混凝土做好養護工作,在對混凝土保護膜進行拆除時,要對周圍的環境進行全面的分析,在達到相應的標準之后才可以進行保護膜拆除工作。在混凝土養護工作中,提高混凝土凝結質量,減少樓板裂縫現象。在振搗混凝土工作當中,要提高工作人員的技術水平和業務素質。技術人員在施工過程中,要嚴格按照工程施工要求,同技術人員一起做好鋼筋移位工作。另外,施工部門要對工作人員做好技術與業務的培訓工作,確保每個工作人員熟練掌握預防樓板裂縫的各項技能,降低樓板出現裂縫的次數。
2.2混凝土配比。
通常情況下,在樓板施工現場中只有少數的管理人員。在振搗混凝土過程中,沒有多少專業性技術人員,臨時工作人員是比較多的`,在攪拌混凝土時有很大的隨意性,也很難控制水灰比。過大的水灰比,一般都會導致混凝土收縮加劇,使樓板出現裂縫。因此,在樓板施工中可以采用商品混凝土,加強混凝土配比的管理與控制,嚴格管理混凝土運輸。
2.3樓板裂縫修補劑。
樓板裂縫修補劑具備著優良的力學性能,有著牢固的粘結性,可以與混凝土粘結牢固,有著較高的強度和加固;其次,裂縫修補劑的柔韌性和抗沖擊性能較強,在很大程度上可以抵抗外力,不會引起變形,減少樓板內部產生的內應力,增強建筑材料的適應力;最后樓板修補劑有著穩定的化學性能,有著較高的耐腐蝕性。同時也具備著較高的抗滲性、抗凍性、耐堿性以及耐酸腐蝕性。
2.4設計階段預防樓板裂縫。
在樓板施工設計階段,設計人員要對樓板施工方案進行有效的制定與管理。要嚴格按照樓板施工方案,將鋼筋混凝土的厚度、質地、性能等方面進行科學有效的施工,確?;炷恋膹姸冗_到了樓板施工的要求。在設計階段,設計人員要結合以往工程設計的經驗以及樓板施工經驗,同各個相關部門有效的結合,共同制定出科學有效的樓板裂縫防止措施。設計人員在樓板設計階段,要對樓板有可能出現的裂縫進行有效的分析,在樓板施工之前,制定完善可行的預防方案。在選擇配筋時,要在最大可能上選擇小直徑、且不易形變鋼筋。配筋的長度可以大于1.5米。要嚴格按照樓板的實際情況,選擇科學合理的配置鋼筋。
2.5可避免樓板裂縫的材料。
首先,工作人員要對樓板施工技術要點落實的方法進行全面的考慮,對樓板裂縫策略進行有效的控制和管理。因此,在選擇材料時,要對混凝土自身的性能與習性進行全面的分析,不能夠使用細砂和海砂等產品。要嚴格按照配合比例,對混凝土摻合料進行最后的比例。在最大程度上選擇可以避免樓板裂縫的材料,從而減少樓板裂縫的現象。
建筑工程在施工過程中,針對樓板易出現裂縫的現象進行全面的分析,同時也要找出相應的對策加以解決和預防。在施工過程中,提高工作人員的技術水平和綜合素質,加強樓板的養護工作;加強混凝土科學配比,同時也可以科學適當的使用樓板裂縫修補劑,選擇優良的裂縫修補劑,能夠有效的解決樓板裂縫問題。另外,在設計階段預防樓板裂縫,從根本上確保樓板不會出現裂縫現象;也要選擇可避免樓板裂縫的材料,避免樓板出現裂縫。從而,減少樓板裂縫現象,提高建筑工程施工質量。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十六
本工程施工現場可從現有道路出入,施工用水,用電均可由市政供電,供水直接接出,建筑材料,施工機械可由公路直接運入工地,各種材料由公司統一采購,機具及勞動力可由公司根據工程進度,自行調配平衡,來源有保證。
本工程文明施工目標為:施工目標為受政府部門通報為零,達到廣東省文明施工樣板工程。盡量做到最大限度的減少對當地周圍環境的影響,將有限的污染控制在最小的限度或合理的水平,保護生態平衡,促進當地社會、經濟及文化的良性發展。并受地方政府部門書面投訴率為零。
本工程建立文明施工及環保管理小組,由項目經理任組長,成員由項目經理部各部門負責人組成,并設多名專職人員負責日常的文明施工管理及監督環保措施實施情況工作。文明施工及環保管理小組負責文明施工進行突擊檢查,實行月檢和周檢制度。
文明施工管理體系圖。
(一)工地圍蔽。
1、根據現場施工的施工布置和進度安排,采用的圍蔽形式按照市有關工程施工場地圍蔽標準作法執行,對施工現場臨近村鎮、地方路、及地方公路部分實行封閉式施工,采用由彩色鐵板和鋼支撐制成的圍板,施工圍板牢固結實,高度不低于2.2米,掛設明顯施工指示標志。做到占空不占地,既要維持道路交通,又要進行施工。圍護既要美觀,又要堅固耐用,盡可能與周邊環境和氛圍相和諧。
2、各施工區段圍蔽均設置移動式大門,在大門旁設置醒目、整潔的施工標牌,寫明工程名稱、建設規模、建設單位、施工單位、監理單位、設計單位、工地施工及監理負責人姓名,同時設置施工組織牌、安全生產宣傳牌、質量宣傳牌、防火須知牌、事故記錄牌和施工總平面圖。
3、現場臨設場地(包括辦公區、生活區)周圍均采用統一、標準圍蔽,現場辦公室內張貼施工許可證、規劃許可證、余泥渣土排放證、夜間施工許可證等證件的復印件,懸掛質量管理、文明施工、安全生產制度和組織機構表、施工現場平面布置圖。
(二)振動控制。
1、嚴格進行各種施工機具的檢驗維修,對不符合標準的汽車、機械嚴禁使用。
3、對工程所需的震動源設備的設置有條件的盡量遠離民居。
4、合理調配施工機械,避免集中使用大量施工機械,造成震動過大。
5、對能產生振動的作業(如破除混凝土、路基、路床碾壓等)應事先向操作工人提出警告和進行環保培訓,通過采取一些具體措施加以控制。
6、嚴格執行夜間施工規定,禁止夜間使用高震動設備,減輕對附近居民的影響。
7、對排水橫過管的施工盡量一晚完成,如必要在白天鋪蓋鋼板的,先在地面打膨脹螺絲,鋼板必須于螺絲焊接穩固,同時,經常性的對施工場地進行平整,確保車輛通行的平穩,減少振動。
(三)噪音控制。
1、加強對運土機械、運輸車輛、大型動力設備的維修保養,安裝有效的消聲器,采用性能良好的機械設備,認真做好加油、保養工作,減少施工時機械發出的噪音。對不符合噪音標準的汽車、機械嚴禁使用。
2、考慮現場的特殊性,施工用電盡量不采用發電機發電,對空壓機等噪音、設備的設置盡量遠離民居。
3、工地設專門的交通安全員,嚴格執行市汽車禁鳴的規定。
4、合理調配施工機械,避免集中使用大量施工機械,造成噪音大。
5、采用圍蔽分隔聲源減少噪聲,圍護材料不得有破損現象,并連接緊密牢固,連接可靠。
6、對有些工序能采用無噪音作業的優先采用,盡可能做到低噪音作業,如不可避免要產生較大的噪音,應事先與周邊單位和居民進行溝通,以免造成不必要的心理恐慌。
7、嚴格執行夜間施工規定,禁止夜間使用高噪音設備,減輕對附近居民的影響。
(四)空氣污染控制。
1、施工內燃機械遵照國家要求進行年審,廢氣檢測合格后才可投入使用,不允許使用超標車輛投入運行中,最大限度減少廢氣排放。
2、工地臨設食堂燃料使用液化石油氣等清潔料,不得使用木柴等引起空氣污染等燃料。
3、施工場地除開挖線內的地方,全部進行硬化,防止揚塵。每天專人負責給施工場地和現場的機動道淋水,以減少工地的塵土。
4、按勞動保護條例,為工地操作人員裝備各種塵埃防護設施。
5、施工中對容易起塵的細料和松散材料,予以覆蓋或適當的灑水噴濕。這些材料在運輸期間,用帆布或類似的遮蓋物覆蓋。
6、合理調配施工機械,避免集中使用大量施工機械造成局部環境污染。
7、水泥臨時存放地應設置離居民區或廠區較遠的地方,并加蓋頂棚,盡量減少水泥灰塵的上揚。
8、對施工作業易產生灰塵或污染的工序(如土方開挖和用機具破除混凝土結構)要有專人負責,及時采取可行的措施,包括監理工程師認為有必要的灑水,必要時搭棚遮蓋,以使施工作業產生的灰塵減至最低程度。
9、在現場進出大門地點應安裝車輛輪胎沖洗設備,在車輛離開現場進入公共道路上之前,保持車輛清潔干凈。
(五)水質污染控制。
1、設置污水沉淀池,生活污水必須經沉淀處理才能排入到附近的市政污水管道中;其他施工排水,則排放到鄰近的市政雨水管道中。
2、在施工現場設洗臉間和沖水廁所,并且足夠現場所有人員使用。廁所外設化糞池。
3、進行工作的每一塊區段,均備臨時的污水匯集設施,并通過水泵將污水匯集到地表沉淀池中,以保證場地內排水暢通。對施工廢水和地下水進行沉淀凈化,以防止泥漿、雜物堵塞下水道,防止污染地下水。
4、定期為施工場地內的水源、水池、水溝等進行灑藥滅蚊、滅蟲、滅鼠措施。
5、施工期間和完工之后,對建筑場地、砂石料場地進行適當處理,以減少對河流和溪流的侵蝕。
6、施工期間,施工廢料如水泥、油料、化學品堆放,進行嚴格管理,防止雨季物料隨雨水徑流排入地表及相應的水域,造成污染。
7、施工時,機械廢液用容器收集,不隨意亂倒。防止機械嚴重漏油,施工機械運轉中產生的油污水及維修施工機械時油污水不經處理不得直接排放。
(六)路面衛生維護措施。
1、專人負責給施工便道和現場的機動道淋水,以減少工地的塵土。
2、專人負責路況維護工作,經常檢查施工用道的路況,對因施工造成的路面破損、凹陷等及時進行修補,對發生積水、邊溝排水不通暢進行疏導,確保路況完好。
4、在工地出入口設置洗車槽,配置高壓槍,嚴格要求車輛駛出工地前要進行沖洗,避免將砂泥夾帶出馬路。
5、對于余泥、渣土等固體廢棄物,集中處理,不隨意棄置。力爭當天清理當天運輸,保持場內清潔,余泥、渣土嚴格按當地有關規定運至有關部門指定的地點。
6、場地內機械、材料堆放整齊,布局合理。場地圍擋按市政府有關規定進行施工并經常性安排人員進行檢修。施工場地應按要求進行地面硬化。施工現場及其附近的道路安排專人清掃。
7、保持施工場容、場貌整潔,場地內分片區布置垃圾箱,收集和排放施工區的生活垃圾,保證每天外運一次,以保證現場衛生清潔。
8、積極配合環衛部門的工作,在人流量較高路段設置環保標語。
(七)工地環境衛生管理。
1、臨時建筑采取活動板房,部分采用磚砌墻體,臨時設施外圍設圍蔽,并符合安全、通風,明亮及環境衛生要求。宿舍區按市政府的有關規定作好防疫、防災措施。辦公區圍擋、大門按市政府有關規定施工。
2、做好工地飲食衛生,工地廚房內墻貼白色瓷片,地下鋪防滑耐磨磚。
3、保持施工場容、場貌整潔,設立專門的垃圾箱,嚴禁生活垃圾隨地亂扔,并確保生活區溝渠暢通。
5、夏季施工有防暑降溫措施。
(八)綜合治理方面。
1、工地實行綜合治理責任制,落實分工責任,搞好綜合治理工作。
2、進場人員按公安及有關部門規定、辦理手續,崗前培訓及安全、紀律法制教育。
3、在生活區內顯眼處張掛防火、安全警示牌。
4、生活區落實安全、防火綜合治理及計生責任人制度及衛生清除的專責輪值制度。
5、加強民工宿舍的治安巡查,制定突發事件的控制及疏散路線圖,要培訓民工學會使用防火設施。
6、工地做好防盜防竊工作,杜絕工地發生群毆群斗事件。
7、宿舍內嚴禁打麻將及其他賭博活動和違法行為,嚴禁男女混住及家屬留宿。
8、做好與附近鄉村關系,積極與當地各級行政及公安部門合作,共創文明工地。
1、所有投訴問題保證在8小時內予以整改、答復。
2、文明施工檢查中發現的問題,保證在8小時內予以整改,并以書面形式答復。
3、保證文明施工管理措施落實,責任到人,有獎有罰。
4、工程施工后,在道路工程通車前拆除工地圍欄、安全防護設施和其他臨時設施,并將工地及周圍環境清理整潔,做到工完料凈場清。
5、無條件接受業主和監理工程師有關文明施工的監督。
6、依法施工,辦理有關手續后方進行施工。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十七
在市委、市政府的領導下,在市愛衛辦的指導下,緊緊圍繞創建省級衛生鎮的整體目標,以全民滅鼠活動為重點,通過夏季滅鼠工作的有效開展,控制鎮域范圍內的鼠密度,保證全鎮人民的身體健康和經濟的快速發展。
(一)全鎮各單位既居民區用目測法測定有鼠跡房間不超過2%,用粉跡法測定不得超過3%,重點場所的重點部位防鼠設施不合格率不超過5%。
(二)環境綜合整治達到國家指標,即不同類型的外環境累計20xx延長米鼠跡不超過5處。
(三)農村鼠密度不超過國家標準的3倍。
(一)準備階段。
1、召開滅鼠工作會,大力宣傳夏季滅鼠工作的重要性。各村、各單位要認清形勢,統一認識,明確任務,消除麻痹思想,增強參與意識,全面開展滅鼠工作。
2、落實責任制。各村、各單位要在對本區鼠密度進行檢測的基礎上,制定具體的滅鼠措施,并設1—2名專兼職投藥員,在培訓的基礎上做好工作。
3、鎮財政統一組織滅鼠藥款。統一從市愛衛會購置藥物或器具,堅持杜絕任何單位和個人從其它渠道購進鼠藥。全鎮餐飲、食品加工、超市為重點單位,必須根據技術方案要求進行準備。
4、認真做好環境治理,完善防鼠設施。各村、各單位要對以往的防鼠設施進行一次維修,同時要在鎮管辦的指導下增加毒餌洞數量,保證滅鼠效果。
(二)統一投藥時間。
要按照市愛衛辦的統一要求,進行統一投藥,同時各單位要發動群眾,大搞環境衛生,堵鼠洞、清鼠糞、并統一清理死鼠。
(三)檢測驗收階段。
鎮愛衛辦要組織有關單位對全鎮滅鼠工作進行檢查驗收。
1、明確任務,各負其責。
鎮直各單位要做好本部門的滅鼠工作,各村負責本村范圍內的滅鼠工作,工商所負責各商戶的滅鼠工作,農業辦負責農田及林地滅鼠工作。鎮管辦負責鎮區的滅鼠工作。
2、認真組織,確保效果。
各村、各單位要認真組織,確保滅鼠效果。
3、堅決抵制劇毒鼠藥,確保滅鼠安全。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十八
目前市面上做鐵藝的商家越來越多了,特別是鐵藝大門、鐵藝護欄等。這是由于大家的安全防范意識越來越高了。實在鐵藝大門已經有著悠久的歷史了,鐵藝材料和工藝的發展也有著兩千多年的發展過程。但是網絡上對于鐵藝大門的施工方案的先容和文章并不是很多,可以說少之又少。那么現在我給大家總結一份稿子,具體先容以下鐵藝大門的施工方案。
一、施工預備:制作好的鐵藝大門進場時要有出廠合格證和試驗報告,其規格、型號、尺寸均應符合設計要求。窗碼放到安全地點,墊好木方,做好覆蓋。免得出錯了,否則后期和客戶不好合作。
彈好鐵藝大門位置線,并根據50cm水平線,確定好安裝標高。
鐵藝大門的拆包、檢查與運輸更加的重要,由于客戶不??丛谶\輸過程中鐵藝大門有所破壞。按圖紙要求核對型號和檢查鐵藝的質量,如發現缺棱竄角和翹曲不平,偏差超標者,嚴重損傷劃痕,外觀色差大者,應該仔細協商一下,經修整,鑒定合格后,才能安裝,而且還要檢查鐵藝大門粘有保護膜,如有缺損者應補粘后再施工安裝。預備好安裝時的腳手架及做好安全防護措施。由于安全生產是我們一直追尋的原則。
鐵藝大門的洞口處理:
鐵藝安裝采用預留洞口后塞口的安裝方法。鐵藝洞口的水平位置應以墻體50cm線為標準,往上返,量出窗下皮標高,彈線找直。為保證各層窗口上下通線,采用經緯儀將兩側直線打在墻上。塑鋼鐵藝框與墻體的間隙每側留10-15mm。
鐵藝欄桿與墻體連接:
鐵藝大門門框用固定鐵件與墻體連接。即用自攻螺釘將鐵件安裝在窗框外側投足槽內,再將鐵藝大門門框送進洞口定位,定位處穿過鐵件預留孔,在墻體相對位對上鉆洞并插進脹管,擰緊脹管螺釘將鐵件與墻體固定。
實在簡單的說也可以回結為以下三點:
一、材料報驗。
二、質量檢驗表。
三、隱蔽工程。
當然,我們最好還是找監理問清楚了,讓做什么填什么。這樣才是一個完整的鐵藝大門施工方案。
目前市面上做鐵藝的商家越來越多了,特別是鐵藝大門、鐵藝護欄等。這是由于大家的安全防范意識越來越高了。實在鐵藝大門已經有著悠久的歷史了,鐵藝材料和工藝的發展也有著兩千多年的發展過程。但是網絡上對于鐵藝大門的施工方案的先容和文章并不是很多,可以說少之又少。那么現在我給大家總結一份稿子,具體先容以下鐵藝大門的施工方案。
一、施工預備:制作好的鐵藝大門進場時要有出廠合格證和試驗報告,其規格、型號、尺寸均應符合設計要求。窗碼放到安全地點,墊好木方,做好覆蓋。免得出錯了,否則后期和客戶不好合作。
彈好鐵藝大門位置線,并根據50cm水平線,確定好安裝標高。
鐵藝大門的拆包、檢查與運輸更加的重要,由于客戶不??丛谶\輸過程中鐵藝大門有所破壞。按圖紙要求核對型號和檢查鐵藝的質量,如發現缺棱竄角和翹曲不平,偏差超標者,嚴重損傷劃痕,外觀色差大者,應該仔細協商一下,經修整,鑒定合格后,才能安裝,而且還要檢查鐵藝大門粘有保護膜,如有缺損者應補粘后再施工安裝。預備好安裝時的腳手架及做好安全防護措施。由于安全生產是我們一直追尋的原則。
鐵藝大門的洞口處理:
鐵藝安裝采用預留洞口后塞口的安裝方法。鐵藝洞口的水平位置應以墻體50cm線為標準,往上返,量出窗下皮標高,彈線找直。為保證各層窗口上下通線,采用經緯儀將兩側直線打在墻上。塑鋼鐵藝框與墻體的間隙每側留10-15mm。
鐵藝欄桿與墻體連接:
鐵藝大門門框用固定鐵件與墻體連接。即用自攻螺釘將鐵件安裝在窗框外側投足槽內,鐵藝窗再將鐵藝大門門框送進洞口定位,定位處穿過鐵件預留孔,在墻體相對位對上鉆洞并插進脹管,擰緊脹管螺釘將鐵件與墻體固定。
實在簡單的說也可以回結為以下三點:
一、材料報驗。
二、質量檢驗表。
三、隱蔽工程。
當然,我們最好還是找監理問清楚了,讓做什么填什么。這樣才是一個完整的鐵藝大門施工方案。
圍墻施工方案(熱門19篇)篇十九
1.工程名稱:2.材料選用:(js)復合防水涂料防水涂料及調色素。
1.本工程由我單位組織施工,根據工程實際要求合理安排施工人員,施工人員持證上崗。
2.該項目工程人員安排如下:技術管理人員1名、施工人員5名、機械及后勤1名。
3.施工工具如下:吊繩、安全帶、電動攪拌器、鏟刀、笤帚、滾刷、排刷、塑料桶等。
2.基層處理。
(1)基層表面應堅實具有一定的強度,清潔干凈,無浮土、沙粒等物,表面應平整、光滑、無松動,對于殘留的砂漿塊或突起物應鏟平削平。
(2)對管道與孔之間及四周用細石混凝土進行剛性處理;基層表面不得有孔洞、裂縫等缺陷,如有上述缺陷必須堵實,堵嚴。
(1)首先對管道與孔之間及四周等處進行剛性防水,再涂刷一遍防水涂料作附加層處理。
(2)其次把調好的防水涂料均勻的涂刷在基層表面上,要厚度一致,涂刷涂料時每層涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小時不沾手為宜。
(3)在第一遍防水涂料不粘手的情況下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向與第一遍相互垂直(注:有水平孔處先吊模處理,再進行至少2次密封處理)。當涂膜固化完全,并經淋雨試驗驗收合格后,方可交工。
1.完工24小時后可進行淋雨試驗,防水層范圍內無滲漏即為合格。
2.涂膜厚度應均勻一致,不允許有脫落、開裂、孔洞、不嚴密等缺陷。
1.施工過程中嚴禁非本工序人員進入施工現場。
2.施工人員必須系好安全繩、戴好安全帶、安全帽,施工現場嚴禁吸煙、喝酒。
3.施工時防水材料要輕拿輕放,防止材料拋灑。防水層驗收合格后要及時做好保護層,以免損壞。
4.村料和施工現場要嚴禁煙火、消防設施要配備完好。
5.施工過程中若有局部防水層破損,應及時采取相應的補救措施,以確保防水層的質量。
6、大風及雨雪天氣不應施工。
7、高處作業應符合《建筑施工高處作業安全技術規范》(jgj80—91)的相關規定。