無論是企事業單位還是學校,都需要制定一套完善的規章制度來約束員工或學生的行為。以下是小編為大家整理的規章制度范文,供大家參考和借鑒。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇一
1、配電室值班人員必須取得國家規定的上崗證才能上崗。
2、值班電工必須認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針,堅持“保人身、保電網、保設備”的`原則,切實保證“安全運行和安全用電。
3、值班員按規定認真巡視設備運行情況,并填寫運行記錄:《1#公建變電站運行記錄》、《2#公建變電站運行記錄》。
4、每月檢查一次各高壓安全用具,保證用具良好,符合安全要求,每半年送供電局進行耐壓試驗。高壓用具應有固定存放地點,并標識清存放位置,做好編號防潮防損管理。
5、對室內照明設備應定期檢查,隨時保證全部完好,應急照明應每月進行一次關燈試驗,發現問題立即處理并解決。
6、每月應對所有變配電設備做一次關燈檢查,檢查人員攜帶手電筒檢查一、二次設備的接頭連接處、引線及端子是否接觸不良,有無打火、發熱、發紅等異常現象,對滿負荷或超負荷的出線和設備要重點檢查。
7、特殊情況要按特巡處理,增加巡視次數:。
1)異常天氣情況下,如雷電、大雨、大風、高溫等;。
2)設備處于高峰負荷或過負荷時;。
3)設備一般缺陷有發展,但又不能消除,需要不斷監視時;。
4)新投入、檢修試驗后的設備;。
5)重大活動、重大節日要求確保供電的情況下。
8、停電檢修必須認真執行四措六制,即在高、低壓設備上進行全部或部分停電檢修時,使用《第一種工作票》和《倒閘操作票》,在配電室內進行非工作和其它不停電工作時,填寫《第二種工作票》。停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄;工作票制度、工作交底制度、工作監護制度、工作間斷和工作轉移制度、工作終結和送電制度。
9、停電倒閘操作必須認真執行操作票制度,并填寫《倒閘操作票》。
10、配電室應定期檢查防小動物措施,做好防范工作。
11、值班人員應定期組織業務培訓和反事故預案、演練等工作。
12、發生事故后,應立即組織有關專業人員認真調查,分析事故必須實事求是、嚴肅認真。要做到“事故原因不清楚不放過、事故責任者和應愛到教育者沒有愛到教育不放過、沒有采取防范措施不放過”的三不放過原則,事故后由主管填寫《事故分析調查報告》。
13、所有電氣設備應按規定進行檢修保養和定期預防性試驗。
14、接上級供電部門調度令時,應立即做好記錄,并進行錄音,隨后上報主值班、專業主管,并經再次確認后,立即上報上級。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇二
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇三
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異常現象要及時處理,并做好記錄,對重大異常現象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇四
認真檢查、正確使用和科學管理好安全專用工、器具,是確保電工作業人員的人身安全和作業中安全操作的.一項主要工作,特制定管理制度如下:
1、工、器具管理可根據具體情況設專職保管員或由變(配)電室負責人負責。
2、一般工、器具使用管理。
(1)專用工、器具和公用工具應放在工具專用箱或指定地點。按班移交。專用工具不能挪作它用,也不許外借。
(2)攜帶型儀表,只允許在內部由值班人員使用,不得外借給其他人員使用。
(3)工、器具如有丟失、損壞,根據情況按有關規定由當值值班人員負責。
3、安全用具使用管理。
(l)安全用具屬于變(配)電室專用工具,禁止作為其它用途使用,安全用具應存放在柜內固定地點。
(2)絕緣用具(如絕緣手套、絕緣靴、高壓拉桿、絕緣板、高壓驗電器、絕緣鉗等)應編號,按照安全規程規定使用,定期試驗,值班人員應將定期試驗情況做記錄,對試驗不合格的絕緣用具應立即報廢,不得存放在使用地點。
(3)各種標示牌、圍欄、布幔等要存放整齊。
(4)接地線均應編號,對號存放,有松股、斷股損壞時隨時修復處理,保持完好。
(5)安全用具在使用后,應放回原處存放。
(l)消防器具為消防專用工具,應放置在指定地點,并有專人保管,不得作為其它用途使用。
(2)消防器具應保持完好,容量壓力充足,如有過期失效或損壞,應報有關部門及時處理。
(3)值班人員不得隨意挪動消防器具。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇五
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、持續配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要資料如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的狀況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要資料如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用狀況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,個性是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要資料為:
2、門窗密封狀況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷狀況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室務必配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應持續環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的職責人員進行批評和處理。
第九條本制度從二o一一年十月一日起執行。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇六
一、嚴禁非電工拆裝和檢修電氣線路、設備。
二、配電箱周圍不得堆放雜物,金屬圍欄是否完整,金屬圍欄的.保護零線壓接是否牢固可靠。
三、電工每天對配電箱巡視檢查至少2次。
四、檢查開關、熔斷器的接點處是否過熱,導線絕緣有無過熱、破損。
五、檢查配電箱內各電氣元件是否完好無損。
六、檢查配電箱電氣接線系統圖,各開關所標回路是否正確,標識明確。
七、停用的設備及送出電源回路必須拉閘斷電、上鎖。
八、正常情況下每周對配電箱清掃除塵2次。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇七
8.做好配電房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。嚴防小動物進入配電房;
9.值班人員應認真作好日常工作記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度;
10.配備消防滅火器材;
配電室的管理制度(優秀17篇)篇八
1.值班人員必須遵守制定的變配電室的`各項規章制度。
2.值班人員必須準時上下班,不得無故遲到、早退,有事必須提前一天向領導請假。
3.非工程部管理人員以及變配電室人員未經工程部經理或主管許可和陪同不得擅自進入值班室。外來人員參觀和學習,須經工程部經理或主管批準。進出變配電室的外來人員一律登記。
4.值班人員要嚴守工作崗位,巡視變配電設備,進出變配電室必須隨手將門鎖好。
5.嚴禁在變配電室內高聲喧嘩。
6.嚴禁在變配電室內做出聚眾賭博等違法違紀行為,以及與其工作不相關的行為。
7.每天交接班前應把變配電室內的設備、環境打掃干凈,打掃時加強排風使室內保持干燥。
8.不得在變配電室內煮食及存放食物和易燃器具,值班人員不得在變配電室內就餐。
9.變配電室內的專用工具,只限于在本室內使用,嚴禁出借他人,每日交接班時作好安全用具的交接手續。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇九
1、操作人員必須熟悉所管的電氣設備規格、型號、工作性能和用途。操作時精神要集中,態度要認真,必須由兩人執行,一人操作,一人監護。操作者必須穿好絕緣鞋,戴好絕緣手套,腳踩絕緣膠墊。
2、操作時必須做好如下檢查:
3、電容補償器進行停電檢修必須首先斷開電源,電容器放電并進行驗電,證明確無電壓后,立即掛好短路接地線,懸掛標示牌等安全措施,嚴禁在沒有斷開電源的情況下進行一切工作(斷開電源必須要有明顯的斷開點)。
4、配電室進行全部停電檢修時的操作順序:
1)拉掉低壓線全部空氣開關;2)分閘各變壓器低壓側斷路器并搖至斷開位置;3)分閘高壓配電室各變壓器出線柜柜斷路器并搖至斷開位置;4)分閘10kv總進線斷路器并搖至斷開位置;5)分閘低壓配電室變壓器進線中置柜斷路器并搖出斷路器;6)對各變壓器高壓進線接線柱驗電,經驗電確無電后,立即裝好短路接地線,才準許進行工作;7)設備檢修完畢需要恢復供電時,首先拆除短路接地線,經檢查無其它問題后,再按送電操作步驟恢復供電。
二、配電室安全值班制度
1、值班人員必須堅守工作崗位,不得擅離職守。因故不能上班者,必須事先辦理請假手續,待班長安排好頂替人員后方可離去。配電室不準發生無人值班現象。
2、值班人員必須思想集中,認真負責,熟悉高低壓設備的技術數據和工作性能,確保輸配電安全運行,努力配合各車間安全生產工作的運行。
3、值班人員不得將食物帶入值班配電室內用餐,不準在變電所值班室內干私活,聚眾游戲,下棋打牌,不準把無關人員帶入變電所值班室聊天。
4、值班員每小時正確無誤地對儀表的指示值抄表一次。每周打掃一次室內外清潔衛生,中、保持室內外環境衛生。
5、值班人員必須隨時注意變電所門窗關閉,以防小動物進入配電室內。
6、配電室發生電網網路停電,高低壓設備線路出現事故時,值班人員首先進行應急處理,并立即報告設備動力部經理及電工班長,事后將詳細情況記入工作日志。
三、配電室設備安全檢修制度
1、為了保證安全供用電,輸配電設備應定期進行檢修和預防性試驗,堅決保證安全運行;
5、配電室專用高低壓安全工具(絕緣鞋、絕緣手套、驗電器、令克棒、接地線、腳板、安全帶、合梯、單梯、應急燈、手電筒、儀器儀表)只供配電室內部人員操作使用,并嚴加保管,不準外借或挪作他用。
四、配電室巡回檢查制度
1、為確保配電設備的安全、可靠運行,參照《變電所運行管理制度》,特制定本制度。
2、值班人員必須認真地按時巡視設備,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
4、值班人員進行巡視后,應將巡視情況、巡視時間及時記入配電室運行記錄表。
5、遇有以下情況時,要增加巡視次數:
a、設備過負荷,或負荷有明顯增加時;
b、設備經過檢修、改造或長期停用后從新投入運行;心安裝的設備假如系統運行
c、設備缺陷近期有發展時;
d、惡劣天氣、事故跳閘和設備運行中有可以的現象時;
6、單人進行設備巡視時,要遵守《電業安全工作規程》,保持與帶電設備足夠的安全距離,防止觸電事故的發生。
7、巡視過程中,應仔細、認真。
8、在變電室的高壓配電裝置,每班巡視兩次。
五、配電室交接班制度
1、為確保配電設備的安全、可靠運行,參照《變電所運行管理制度》,特制定本制度。
2、值班人員應按照現場交接班制度的規定進行交接。在未到交接班時間、未辦完全部交接手續前,不得擅離職守。
3、在以下情況下,不得進行交接班:
a.當班期間發生配電線路或設備事故;
b交接時發生配電線路和或設備事故;
c.正進行配電線路或設備的處理;
d.正在進行停送電操作;
e.交接時發生影響設備安全運行的其它異常情況,需要原當班人員協助處理;
4、交接班內容
a、本配電室設備運行方式
b、設備運行情況、缺陷處理情況
c、事故處理情況
d、交接時,要嚴肅認真,不得輕率。
e、交接內容要全面,不得遺漏。
f、交接雙方對現場設備狀況進行檢查,核對交接內容與現場實際是否相符。
g、交接完畢后,交班人員應盡早離開值班現場。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十
一、嚴格執行公司考勤制度、堅守崗位、服從調度、不做與工作無關的事。
二、值班期間嚴禁喝酒、嚴禁服用刺激性藥品。
三、根據負載及時調整無補償裝置、保持功率因數在0.9以上。
四、要嚴格按照電工安全工作規程進行作業(文件編號)。
五、根據生產需求量,增減能源供給設容量,節能降耗。
六、對配電設備不斷巡視,兩小時作一次記錄,保證各種記錄和報表準確無誤,保證配電設備正常運轉。
七、嚴密監視各類電壓、電流等儀表,如出現異常應立即查找原因。
八、搞好服務工作,有維修工作隨叫隨到。
九、交接班時雙方要詳細對工具物件進行清點核對,對設備運轉情況進行詳細交接。
十、當班期間要保持工作場所衛生清潔,工具物件要擺放有序。
十一、嚴禁非工作人員進入配電室。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十一
為規范配電系統管理,保障醫院臨床一線工作及設備安全可靠運行,特制定本制度。
第一條 一般規定
1、配電室為配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
2、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
3、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
3.1 必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)
3.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)
3.3電工專用工具及備件
3.4消防器材
4、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
5、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
6、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
7、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第二條 配電室的日常巡視檢查
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第三條 配電系統的定期檢查及維護
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的情況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第四條 每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
1、電纜溝進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第五條 如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第六條 消防安全管理
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十二
一、配電房是學校師生教學、生活用電的控制中心,工作人員必須具有高度的.責任心,認真管理好。
二、嚴格實行值班、定期檢查制度,常年保證機械運行性能良好,確保學校供電正常,預防停電事故的發生。
三、非工作人員不準帶入該內,不準他人隨便擺弄供電設備,防止故意破壞供電設施的發生。
四、房內保持整潔有序,門窗防護設施完好,專人負責關鎖門窗。
五、配電房按規定配有消防器材,工作人員定期檢查性能,學會使用,妥善保管。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十三
1.變電室的安全管理。包括了對變壓器和柴油發電機的管理,管理人員由持有特殊工種證書的電工上崗。
2.變電室是重要的安全生產部門,除變電室管理人員外,其他人員未經允許不得進入變電室。
3.變壓器周圍和變電室內不得堆放雜物,變壓器周邊不得生長雜草。
4.管理人員要經常查看變電室不得漏雨、室內電纜溝不得積水,變電室內電纜出室口必須無暴露的洞口,變電室的門窗要嚴緊,工作人員出入要隨手關門,嚴防老鼠進入造成安全隱患。
5.變電室內外和變壓器必須在明顯處設有安全警示標示牌。
6.變電室和相聯接為其配套的房屋內不得使用明火,嚴防火災的發生。
7.變電室內的各種電器必須按規范配制齊全,處于正常狀態,出現問題及時修復。
8.廠內維修需停電時,變電室負責人下達停電命令,由電工拉閘停電,在明顯處掛停電標示牌并由電工守護,維修完畢后由負責人口頭通知合閘。
9.值班人員在值班室值班,不得脫崗和睡崗,在上崗前6小時內不得飲酒。
10.進入變電室的人員不得飲酒酗酒,睡眠不好的人員及患感冒的人員,情緒不好的人員,管理人員有權制止上述人員進入變電室。上述人員也不能在值班室值班。
11.變電室值班人員對本班次變電運轉情況和安全狀態作好日志記錄,交接班時看交接簽字。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十四
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的.日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
3、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
第九條本制度從二oxx年十月一日起執行。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十五
保證變配電設備設施安全運行。
各管理區域內(大廈)變配電站設備及附屬設施的管理。
(一)高壓系統。
1、觀察雙回路高壓進線電壓是否正常,如偏差超過允許范圍,要及時報告上級部門及供電局用電監察。
2、觀察高壓進線電流、指示燈、聲音是否正常,如發現比正常值偏大或有異常現象,要快速查明原因,及時報告上級部門及電器修理廠(委托維護單位)。
3、觀察直流屏電池電壓、浮充電流是否正常,檢查電池水是否在指定位置以內,如發現電池水不夠,要及時補足。
4、巡視環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(二)變壓器系統。
1、巡視變壓器運行溫度,高、低壓電流是否正常,有無噪聲,如發現與平時運行溫度、電流有異,要及時了解,分析原因,作出正確應急處理,并上報上級部門,及通知委托維護單位來修理。
2、檢查環境衛生及防鼠設施完整、環境整潔。
(三)低壓配電系統。
1、巡視各變電柜、饋電柜、聯絡柜、電容柜,觀察各控制回路的工作電壓、工作電流、功率因數、指示燈是否正常,有無噪聲,并做好記錄。
2、檢查并清潔各電柜表面積塵。
3、檢查環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(四)燃油系統。
每周巡查一次燃油系統,記錄儲油罐及各日用油箱油位,總控制柜及現場控制柜的控制狀態,各電氣開關及指示燈是否正常。其中第一、二項每二小時巡查一次,第三項每4小時巡查一次,將結果填寫在《電站運行記錄表》上。
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十六
1、供電運作和維修的人員必須持證上崗,配電室的值班員必須熟悉電氣設備情況和有關安全措施、操作程序與規章制度。
2.配送電建立24小時運行值班制度,對高壓配電裝置進行巡查,做好每日巡視記錄,發現問題及時上報部門領導。
3.配電設備由專職人員管理和值班,配電設備的停送電由值班電工操作,非值班電工禁止操作,值班員必須做好值班記錄,認真執行交接班制度。
4.供電線路嚴禁超載供電,配電房內禁止亂接線路。
5.停電時,應提前向部門領導提出申請經同意后方可實施,恢復送電時在確認供電線路正常,電氣設備完好后方可送電。
6.配電室內消防設施應確保完好,并有手持式氣體滅火器,注意防止小動物進入,無關人員禁止進入,外來人員須經部門領導同意許可方可進入,并做好外來人員登記工作。
7.加強日常維護、檢修,保證配電室內照明、應急照明設施等設備完好。
8.市電停電時,值班人員應立即啟動發電機組,同時與供電部門取得聯系。
9.運行過程中,分路開關跳閘,先查明原因,可試送一次,若不成功則不能再送應報告上級領導,排除故障后才能送電。
10.系統和設備在運行或檢修時,應做好相應安全技術措施。
11.保持配電室的清潔衛生和干燥。
12.值班時間內嚴禁干私事,必須認真監視并注意設備有無異常響聲和氣味,一旦發現有異常情況,應立即查明原因,迅速排除并加以記載存檔。
13.值班人員須按時將系統和設備進行巡視檢查,認真詳細地填寫運行記錄,在書寫運行記錄時應做到字跡清楚。
14.負責領導交辦的有關工作
配電室的管理制度(優秀17篇)篇十七
一、值班人員必須熟悉《電業安全工作規范》。
二、倒閘時操作必須根值班負責人的命令,受命令人復誦無誤后執行。
三、停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)—負荷側隔離開關(刀閘)-母線側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,送電時操作應按與停電操作相反的順序進行,嚴防帶負荷拉刀閘。
2、在電氣設備上工作,必須保證執行以下制度。
(1)、工作票制度
(2)、工作許可證制度
(3)、工作監護制度
(4)、工作間斷、轉移和終結制度
(5)、臨時用電作業許可證制度
3、在部分停電或全部停電的電氣設備上工作,必須完成下列措施
(1)、停電
(2)、驗電
(3)、裝設接地線
(4)、懸掛標示牌或裝設遮攔
4、.檢修高壓電動機和啟動裝置時應做好下列安全措施
(1)、斷開電源
(2)、驗收確無電后裝上接地線
(3)、在開關把手上懸掛禁止合閘,有人工作標示并安全遮攔,必要時應請監護人。
(4)、嚴禁帶電檢修,違章作業
(5)、作業時,應按規定穿戴勞動保護用品和使用保護器具