為了保障事情或工作順利、圓滿進行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法計劃。那么我們該如何寫一篇較為完美的方案呢?接下來小編就給大家介紹一下方案應該怎么去寫,我們一起來了解一下吧。
最簡單的消防施工方案篇一
1、本標段總體實施性施工組織設計;
2、施工計劃;
3、現行各項施工規范及驗收標準;
4、分部冬季施工項目;
5、當地的氣候條件;
6、業主、監理單位的相關要求。
1、確保工程質量;
2、經濟合理,冬施增加的費用為最少;
3、所需的熱源和材料有可靠的來源;
4、方便現場安全、消防管理。
當環境晝夜平均氣溫(最高和最低的平均值或當地時間6時、14時及21時室外氣溫的平均值)連續3天低于5℃或最低氣溫低于—3℃時,則現場施工進入冬季施工。當室外日平均氣溫連續5天高于5℃時解除冬季施工。
冬季施工的主要項目為橋梁樁基、擴大基礎、承臺、墩臺身;路基挖填方、路基攪拌樁及cfg樁。預計冬季施工時間為12月15日~2月20日,共計65天。
1、技術準備
①在入冬前組織專人編制冬季施工方案。方案確定后,要組織有關人員學習,并向現場施工人員進行交底。
②進入冬季施工前,對現場工作人員技術培訓,合格后,方可工作。
③與當地氣象臺站保持聯系,及時接收天氣預報,防止寒流突然襲擊。
④安排專人測施工期間的天氣氣溫,砂漿、砼的溫度并作好原始記錄。
2、現場準備
①根據實物工程量提前組織有關機具、外加劑和保溫材料進場。
②采用土工布包裹輸送水管道,對各種加熱的材料、設備要檢查其安全可靠性。
③計算變壓器容量,接通電源。
④工地的臨時供水管道做好保溫防凍工作。
⑤做好冬季施工混凝土、砂漿及摻外加劑的試配試驗工作,提出施工配合比。
3、保溫材料準備
冬季施工保溫材料主要為塑料布、棉被、電暖氣、火爐;
4、成立冬季施工領導小組
組長:
副組長:
組員:
1、路基工程
(1)填筑路堤
a、施工地段的積雪應在臨開工前清除;
b、冬季施工路堤填料應選用未凍結的砂類土,碎、卵石土,開挖石方的石塊透水性良好的土。應隨挖、隨運、隨填、隨壓實。應盡量縮短填筑與碾壓的間隔時間,已鋪土層末壓實前,不得中斷施工,應保證開挖、運填周轉時間小于土的凍結時間。
c、路堤填筑應按橫斷面全寬分層填筑,鋪土厚度應較常溫減薄20%,最大松鋪厚度不超過30cm。填料粒徑不得大于15cm,且應均勻分布,當氣溫低于-10℃時,不宜進行回填作業。壓實度不得低于正常施工要求。當天所填的土必須當天完成輾壓。
d、冬季施工路堤,應按規范放坡,并保持邊坡平直,防止反復凍融,分層剝落。
e、路堤填筑距至路床1m時輾壓密實后停止填筑,待冬季施工期結束后繼續施工,施工前應將表面冰雪及凍結的土層清除。
(2)挖方路塹
a、當凍土層開挖至未凍土后,應連續作業,分層開挖,中間停頓時間較長時,應在表面覆蓋松土保溫,避免重復凍融。
b、對于不能及時防護的土方邊坡,開挖后時要預留30cm厚,待到正常施工季節再削去。
c、土方路塹挖至路床頂面1米時,挖好臨時排水溝,停止開挖并在表面覆蓋一層松土,待到冬季施工解除后再挖除其余部分。
d、冬季開挖路塹的棄土要遠離路塹邊坡坡頂堆放,棄土高度小于3m,棄土坡腳距坡頂距離不小于3m。
2、樁基工程
根據當地氣溫及結合現場樁基樁頂均在原地表2米以下,并預留有1m左右的樁頭,樁基混凝土灌注完成后,樁身混凝土不需要做保溫處理,既能滿足冬季施工溫度要求。
3、擴大基礎、承臺工程
擴大基礎、承臺模板安裝完成后,模板四周采用棉被包裹,待混凝土澆筑完成后,立即用塑料布覆蓋后用棉被覆蓋保溫。達到脫模條件后,立即脫模,并同時回填基坑同時利用塑料布(保濕)、棉被(保溫)雙層或多層進行覆蓋混凝土頂面進行養生。當采用上述措施滿足不了冬季施工溫度需要時,在基坑上部利用鋼管架及篷布搭設封閉式的矩形棚架,棚架內設置4個電暖氣或火爐,當使用火爐時應及時將煤煙排除,防止施工人員煤氣中毒,確保棚架內溫度滿足冬季混凝土施工溫度要求。待混凝土強度達到設計強度的75%后方可拆除棚架。
4、墩臺身工程
墩臺身模板安裝后,利用模板保溫套(棉被)包裹模板,確保模板溫度在混凝土澆筑前保持在0℃以上,待墩臺身混凝土澆筑完成模板拆除后,先采用塑料布(保濕)緊密包裹墩臺身全部部位,然后利用棉被(保溫)層層包裹形成密封保溫層,確保混凝土表層與環境溫差不大于15℃。當利用棉被不能滿足溫度要求時,可采用電熱毯結合土工布包裹墩臺身,確保溫差滿足冬季施工溫度要求。包裹方式為:塑料布+土工布+電熱毯+土工布+塑料布,確保電熱毯處于干燥狀態。或用彩條布圍護腳手架,里面放置火爐升溫保暖。以滿足冬季施工溫度要求。
5、鋼筋工程
在鋼筋工程焊接施工中,當環境溫度低于—5℃的條件下進行鋼筋對焊或電弧焊時為鋼筋負溫焊接,從事鋼筋焊接生產的焊工必須持有鋼筋焊工考試合格證。應制定和執行安全技術措施,加強焊工的勞動保護,防止發生燒傷、觸電及火災等事故。鋼筋焊接前,必須根據施工條件進行試焊,合格后方可施焊:焊工應對施焊后的全部接頭的外觀質量進行自檢,并剔除不合格。負溫焊接時應調整焊接工藝參數,使焊縫和熱影響區緩慢冷卻。風力超過四級時,應采取擋風措施。焊后未冷卻的接頭應避免碰到冰雪。當環境溫度低于-20℃時,不得進行施焊。
(1) 焊前準備
①焊接前必須清除鋼筋、鋼板焊接部位的鐵銹、熔渣、油污等;鋼筋端部的扭曲、彎折應予以矯直或切除。
②鋼筋搭接焊宜采用雙面焊,若現場條件無法進行雙面焊時可采用單面焊。
③鋼筋應提前運入車間,焊畢后的鋼筋應待完全冷卻后才能運往室外。
(2) 焊接工藝
根據鋼筋級別、直徑、接頭型式和焊接位置,選擇適宜的焊條直徑和焊接電流,焊接時,宜采用多層控溫施焊工藝,既要防止焊后冷卻速度過快,也要防止接頭過熱。焊接工藝應符合下列要求:
①搭焊接時,用兩點固定。定位焊縫應離幫條或搭接端部20mm以上。
②焊接時,引弧應在搭接鋼筋的一端開始,收弧應在搭接鋼筋端頭上,弧坑應填滿。
③進行搭接平焊時,第一層焊縫先從中間引弧,再向兩端運弧;立焊時先從中間向上方運弧,再從下端向中間運弧。以使接頭端部的鋼筋達到一定的預熱效果。第一層行販應有足夠的熔深,主焊縫與定位焊縫,特別是在定位焊縫的始端與終端,應熔合良好。在以后各層焊縫的焊接時,采取分層控溫施焊。
④搭接接頭的焊縫厚度h應不小于鋼筋直徑,并不得小于4mm;焊縫寬度b不小于鋼筋直徑,并不得小于8mm。
(3) 質量驗收
①抽樣:外觀檢查,應在接頭清渣后逐個進行目測或量測。拉伸試驗,從外觀檢查合格的成品中每批切取三個試件進行拉伸試驗。
②外觀檢查:外觀檢查結果,應符合下列要求:焊縫表面平整,不得有較大的凹陷、焊瘤。接頭處不得有裂紋。咬邊深度、氣孔、夾渣的數量和大小以及接頭尺寸偏差,不得超過規定的值。外觀檢查不合格的接頭,經修整或補強后,可提交二次驗收。
(4) 接頭注意事項
鋼筋采用焊接接頭時,設置在同一構件內的焊接接頭應相互錯開。在受力鋼筋直徑30倍的區段范圍內(不小于500mm),在同一截面上鋼筋焊接接頭不得大于同截面鋼筋數量的50%,焊接后的接頭嚴禁立即接觸冰雪,接頭正常冷卻后方可運至施工現場進行施工。
6、模板工程
模板安裝前保證模板表面不得有水漬、冰塊,施工過程中嚴禁模板上灑水。混凝土澆筑前應保證模板溫度不低于0℃。由于冬季氣溫較低,砼強度提升較慢,施工時嚴格控制拆模時間,避免由于拆模較早碰傷砼。側模在混凝土強度達到以上,且其表面及棱角不因拆模而受損時,方可拆模。
7、混凝土工程
(1)材料要求:
①砂、石料倉采取四周封閉,以防雨雪進入料倉,導致砂、石料等材料結冰,當封閉滿足不了溫度要求時,可采用棉被覆蓋砂石料。
②水泥優先選用硅酸鹽水泥、普通硅酸水泥,應注意其中摻合材料對砼抗凍、抗滲等性能的影響,水泥標號不應低于425 號,砼的水泥最小用量不應少于300kg/m3。
③拌合使用的減水劑存放封閉的彩鋼房內,如彩鋼房溫度滿足不了要求時,采用電暖氣加熱的方式確保減水劑室內溫度不低于0℃。其余減水劑存放在庫房內,防止減水劑上凍失效。
(2)砼配合比的調整
①通過實驗確定適當增加水泥用量,提高砼的早期強度。
②摻入適量的高效減水劑或早強減水劑(摻量經試驗確定)。
③在適宜范圍內選擇較小塌落度。
(3)砼的攪拌
①砼用水根據熱工計算所需溫度進行加熱升溫處理,但熱水溫度必須控制在80℃以內。
②砂石料輸送倉周圍利用彩鋼瓦進行封閉,對砂、碎石進行帆布覆蓋保溫,出機溫度不應低于10℃,入模溫度不應低于5℃。
③砼攪拌前應先將攪拌機用熱水沖洗。
④先將砂、石骨料和水拌和,再加水泥,并適當增加攪拌時間,一般控制在。
(4)砼的運輸及澆筑
①用混凝土運輸車運輸砼,縮短運輸時間,砼罐車上加防寒棉罩,確保入模時溫度不低于10℃;
②砼澆筑應選擇當天氣溫較高時段進行澆筑,混凝土澆筑前,應清除模板及鋼筋上的冰雪和污垢。當環境氣溫低于—10℃時,應將直徑大于或等于25mm的鋼筋和金屬預埋件加熱至正溫。混凝土澆筑前應采用帆布或簡易棉被對模板進行保溫處理,確保混凝土入模時,模板表面溫度在0℃之上,防止混凝土入模時粘在模板上。砼澆筑完畢初凝后應立即進行覆蓋保溫。
③當舊混凝土面和外露鋼筋(預埋件)暴露在冷空氣中時,應對距離新、舊混凝土施工縫1。5m范圍內的舊混凝土和長度在1。0m范圍內的外露鋼筋(預埋件)覆蓋棉被保溫防寒處理。
(5)砼養護
養護措施十分關鍵,正確的養護能避免砼產生不必要的溫度收縮裂縫和受凍混凝土強度未達到5mpa前,混凝土不得受凍。拆模后砼表面溫度與外界溫差不得大于15℃時。
養護時注意事項:
a、測量放線必須掀開保溫材料(5℃以上)時,放完線要立即覆蓋;在新澆筑砼表面先鋪一層塑料薄膜,再嚴密加蓋阻燃氈簾被。對承臺、墩身上口保溫最薄弱部位先覆蓋一層塑料布,再加蓋兩層小塊氈簾被壓緊填實、周圈封好。砼初期養護溫度,不得低于5℃,不能滿足該溫度條件時,必須立即增加覆蓋氈簾被保溫。拆模后砼表面溫度與外界溫差大于15℃時,在砼表面,必須繼續覆蓋氈簾被;在邊角等薄弱部位,必須加蓋氈簾被并密封嚴實。
b、混凝土與環境的溫差不得大于15℃。當溫差在10℃以上,但低于15℃時,拆除模板后的混凝土表面宜采取臨時覆蓋措施。
為提高混凝土質量,_頒發文件《關于進一步加強鐵路混凝土施工管理工作的通知》(鐵建設函[2006]1005號)及相關規范中都對混凝土的入模溫度作出了明確的規定:
1)混凝土原材料使用時的溫度根據熱工計算和實際試拌情況確定,混凝土的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不應低于5℃;
2)當需要對水進行加熱處理時,水的加熱溫度不宜高于80℃。攪拌時應先投入骨料和已加熱的水,拌勻后再投入水泥;
3)當加熱水不能滿足要求時,可將骨料均勻加熱,其加熱溫度不應高于60℃;
4)攪拌設備宜安裝在氣溫不低于10℃的廠房。
據公式可知,需現場實際測量的指標有:
1、水泥、砂、石、水的實際溫度
2、砂、石的含水率
3、攪拌機棚內的實際溫度
4、運輸時的環境氣溫
5、混凝土自運輸至澆筑完成的時間(可計為攪拌輸送車從攪拌站開始到混凝土入泵后的時間)
其中,混凝土轉運次數一般情況下均取n=1,溫度損失系數(采用攪拌輸送車,a=)以上結果只是在假設的較糟環境下、假設了各種待測數據的基礎上計算所得,實際施工中的結果應在實際測得各種數據后才能計算的較準確。由以上可知,在較暖的南方把拌合用水加熱到40℃就足以滿足規范和施工的需要(在石太客運專線非常惡劣的環境下,只把水溫提高到50℃即能滿足要求)。
本試驗室已做好上述自動計算的表格,使得計算量大大降低,只需輸入綠色格內數據即可算出最后結果,實際施工中應根據需要測得以上數據后方能反算出需要加熱的水溫及確定要不要加熱骨料。
加熱拌合用水既簡便,水溫又容易控制,散熱小,加熱水所消耗的能量僅為同質量骨料的四分之一,經濟合理。因此在需要加熱的情況下優先考慮提升水溫。但是水溫不能過高,以免水泥發生速凝,影響混凝土耐久性,嚴重時還能導致堵管。當水溫提升較高時還應改變投料順序,使得熱水先與骨料拌合均勻,再投入水泥和礦物摻合料,避免熱水與水泥直接接觸,導致不良反應發生。
1、冬季施工測溫的有關規定
(1)冬季施工的測溫范圍
冬季施工的測溫范圍:大氣溫度,水泥、水、砂子、石子等原材料的溫度,砼或砂漿棚室內溫度,砼或砂漿出罐溫度、入模溫度,砼入模后初始溫度和養護溫度等。
(2)測溫人員的職責
a、每天記錄大氣溫度,并報告工地負責人;
b、砼拌合料的溫度、砼出罐溫度、砼入模溫度;
c、砼養護溫度的測量:按要求布置測量溫孔,繪制測溫孔分布圖及編號。按要求測溫砼養護初始溫度、大氣溫度等。控制砼養護的初始溫度和時間。
2、冬期施工測溫的準備工作
(1)人員準備
設專人負責測溫工作,并于開始測溫前組織培訓和交底。
(2)工具準備
測溫計:測量大氣溫度和環境溫度,采用自動溫度計錄儀,測原材料溫度采用玻璃液體溫度計。各種溫度計在使用前均應進行校驗。
(3)測溫孔的設置
測溫孔的布置一般選在溫度變化較大、容易散失熱量、構件易遭凍結的部位設置。
3、測溫方法和要求
根據測溫點布置圖,測溫孔可采用預埋內徑12mm金屬套管制作。注意留孔時進行必要的防護管,以防施工踩(壓)實測溫孔。
測溫時按測溫孔編號順序進行。溫度計插入測溫孔后,堵塞住孔口,留置在孔內3~5min,然后迅速從孔中取出,使溫度計與視線成水平,仔細讀數,并記入測溫記錄表,同時將測溫孔用保溫材料按原樣覆蓋好。
現場測溫結束時間:砼達到臨界強度,且拆模后砼表面溫度與環境溫差≤15℃、砼的降溫速度不超過5℃/h、測溫孔的溫度和大氣溫度接近等。
4、測溫管理
(1)施工現場工長在技術人員的指導下,負責工程的測溫、保溫、摻加外加劑等領導工作,每天要看測溫記錄,發現異常及時采取措施并匯報有關領導及技術負責人。
(2)項目技術人員要每日查詢測溫、保溫、供熱的情況和存在的問題,及時向主管領導匯報并協助現場施工管理人員解決冬施疑難問題。
(3)施工測溫人員在每層或每段停止測溫時交一次測溫記錄,平時發現問題應及時向現場管理人員和技術人員匯報,以便立即采取措施。
(4)測溫人員每天24h都應有人上崗,并實行嚴格的交接班制度。測溫人員要分區、項填寫并妥善保管。
(5)測溫記錄要交給技術人員歸檔備查。
①對全體職工定期進行技術安全教育,結合工程任務在冬季施前做好安全技術交底,配備好安全防護用品。
②由安全員對工人必須進行安全教育和操作規程的培訓,對變換工種及臨時參加生產勞動的人中,也要進行安全教育和安全交底。
③特殊工種(包括:電氣、架子、起重、鍋爐、焊接、機械、車輛等工種)須經有關部門專業培訓,持有上崗證后方可操作。
④所有工種的都必須有安全員的詳細安全措施交底,否則不許施工。
1、施工現場管理
①現場內的各種材料、半成品、砼構件、乙炔瓶、氧氣等存放場地都要符合安全要求,并加強管理。
②加強季節性勞動保護工作。霜雪天后要及時清掃。大風雪后及時檢查腳手架,防止高空墜落事故發生,并應保證消防道路暢通。
③將現場的積水或積雪應及時清理干凈,不應使場地造成積水現象而導致因溫度過低時而結冰,造成安全隱患。
④在砼澆灌前應提前進行模板鋼筋和預、埋件檢查,清理梁、板內積雪,冰塊。
⑤施工范圍內路面的積雪或冰塊予以清除或鋪碎石防滑,防止出現因車輛行駛打滑而出現安全事故。
⑥使用的腳手架、馬道應保證使用安全,攀爬施工人員應赤手進行,人行道鋪設防滑木板。
2、冬期電氣安全管理
①現場應設電工負責安裝、維護和管理用電設備,嚴禁非電工人員隨意拆改。
②施工現場嚴禁使用裸線。電線鋪設要防砸、防碾壓,防止電線凍結在冰雪之中。大風雪后,應對供電線路進行檢查,防止斷線造成觸電事故。
③用電設備采用專用電閘箱。強電源與弱電源的插銷要區分開,防止誤操作造成事故。
最簡單的消防施工方案篇二
為加強在建高層建筑消防安全工作管理水平,提高社會大眾的防火安全意識,切實提高快速反應處置災害事故能力和消防安全重點單位安全意識及自防自救能力,為使我區在建施工現場發生特大火災后,區政府各相關和部門有機協調配合、快速、科學、有效的處置,確保國家和人民群眾的生命財產安全,最大限度地減少火災事故造成的損失,促進我區經濟社會持續健康發展,維護社會穩定。結合當前開展的“安全生產月”活動,特組織此次演練。
20xx年x月x日8:30
xxx區xxx號樓
主辦單位:區人民政府
承辦單位:區城鄉建委區消防支隊協辦單位:xxx建筑集團有限公司
參演單位:區政府應急辦公室、區安監局、區消防支隊、區城鄉建委以及相關新聞單位等。
為加強本次滅火救援演練的組織領導,特成立應急演練工作領導小組。
組長:xxx副區長
副組長:xxx區政府辦公室副主任、應急辦公室主任xxx江津區建委主任、xxx江津區應急救援支隊支隊長
牽頭單位:
1、區城鄉建委。主要負責在建工程演練現場相關設置,組織,協調各參演單位的有關工作。
2、區公安消防支隊,主要負責演練過程指揮。
本次演練設火場指揮部,負責演練活動的組織、指揮和協調工作。
總指揮:xxx副區長
副總指揮:xxx區政府辦公室副主任、應急辦公室主任
會議主持人:xxx區城鄉建委主任
執行總指揮:xxx江津區應急救援支隊支隊長指揮部成員:各參演單位負責人
1、區政府應急辦公室:負責跨區域滅火救援應急演練策劃和指揮各聯動單位。
2、消防部門:負責火災撲救、搶救和疏散被困人員,查找火災原因。
3、區城鄉建委;負責在建工程現場設置。
4、區安監局:查處“事故”原因等
5、區新聞單位(電視臺、報社):宣傳報道。
1、各參演單位要高度重視,積極參與,按職責分工開展工作。
2、各參演單位要服從火場總指揮的指揮調動,不得擅離崗位。
3、如遇突發事件,要保持冷靜,及時有效地處置并報指揮部。在指揮部的統一指揮下,有效有序地開展工作。
4、參演人員如有制服的,一律著制服到場進行演練。
1、參演單位人員集結時間為20xx年x月x日上午8:30分。(集結地點見附件)
2、參演單位車輛停于xxx小區靠左,車頭朝向xxx方向。停放順序為,消防支隊指揮車、消防特勤
最簡單的消防施工方案篇三
現場建立安全消防領導小組,吸收業主方參加,健全消防檢查制度,對全體職工加強消防意識教育,認真貫徹落實消防法,組織職工建立義務消防隊。
對進入本工程現場施工的所有單位,不論總包分包形式如何,均應簽訂消防責任書,并加強對分包單位的監督作用。
有專人定期檢查、管理滅火器具、繪制消防設施、器材放置平面圖,做好各類安全生產、消防安全臺帳,如實反映現場安全生產管理狀況,凡是檢查中發現的問題,必須定人、定時間、定措施整改,整改后進行驗收,消除事故隱患。
1、現場布置施工用水管路時,考慮消防用水,在主樓周邊(主要進口處)對稱設2只消防栓,利用生活蓄水池,用高壓泵加壓供水,沿管籠垂直向上布設消防管,并每層設一只消防龍頭,配置水帶及水槍。在各層樓梯口配置滅火器2只,確保樓梯暢通。
2、現場四周道路必須保證消防車道暢通,主樓施工面采用閉路電視監控,做到及早發現,早撲滅。
3、高壓泵用電要單獨引自總電箱。
4、配電間配置二氧化碳氣體滅火器或干粉滅火器。
5、食堂、木工間、機修間、油漆間等每隔25㎡面積配置不少于一只種類合適的滅火器。
6、易燃易爆物品必須有轉用倉庫存放,專人負責,保持陰涼通風,夏季室內溫度35℃必須采取降溫措施。庫房電氣必須符合防爆要求。
7、建立健全施工現場各類安全管理制度。
a、明火作業審批
1、動火必須有建筑工地防火第一負責人審批,必要包當地消防部門備案。并說明用明火時間、部位、動火原因和動火前的防范準備工作,經批準人檢查防火措施和安全交底落實后,簽發動火證方可動用明火。
2、動用明火作業時間審批期限三天內,一張動火證只能使用一個動火部位,如超出審批期限或更換明火作業部位須重新審批。
3、明火作業的班組要有專人負責安全防火工作,施工現場動用明火作業批準人,要做好防火安全交底,并在安全臺帳中作好記錄。
4、動用明火表一式三份,一份施工現場項目存檔,一份作業班組留存備查,一份交單位保衛部門存檔。
b、明火作業安全防護措施:
1、明火作業操作人員必須持有有效證件(上崗)證件。操作時嚴格遵守本工種的安全防火操作規程,并落實好明火作業現場的防火措施(如放置滅火器材、黃沙、濕草包、鐵皮等),清楚動用明火部位四周可燃物。
2、監火人員在明火作業時不得擅自離開動火部位,并時刻保持警惕,有特殊情況要離開需指定代替人員,并交代清楚注意事項。
3、明火作業操作人員,監火人員要會使用消防滅火器和補救初起火災的經驗,會報火警電話“119”和向消防部門講清楚地點及燃燒情況。
4、在進行電氣焊時,為避免火災,一定要清除周圍可燃物,氧氣瓶與乙炔瓶之間應保持5m以上距離,乙炔瓶應距離火源10m,夏季防日光爆曬。
1、臨時宿舍、工棚應與施工主體建筑保持足夠的防火間距,在防火距內嚴禁放材料。
2、臨時宿舍每幢最大面積不得超過600㎡,每個宿舍分區不得超過100人,每25人須設一道分隔墻,每個分區應有兩個疏散出口,易燃材料工棚不得超過400㎡,不燃材料工棚不得超過700㎡,主體建筑內不得在施工期間住人。
3、嚴禁工棚內住人,嚴禁易燃工棚內吸煙、動用明火。
4、臨時宿舍內嚴禁使用電爐和私拉電線,禁用大功率燈泡照明或碘鎢燈、柴火取暖烘烤。
5、臨時宿舍內不準搭灶燒煮食物和使用電炊具,嚴禁床上吸煙和亂丟煙蒂、火柴火梗。
6、臨時宿舍、工棚禁止采用石棉屋面和隔墻。
7、臨時宿舍每幢配備2只滅火器,必要時可準備專供用的大平桶、積水桶、黃沙等器材設施。
當本項目發生火災時,項目防火領導小組成員要及時組織義務消防隊員和施工人員,應依次如下進行滅火、疏散等應急措施。
1、報警。當項目施工人員發現火災時,向周圍人員大聲呼喊報警召集其他人員前來參加撲救,初起火災時,一般燃燒范圍小,火勢較弱,因此剛發現火災必須做到一面及時搶救,一面向“119”報警,報警時要說清起火地點、路號、門牌號、單位名稱、被燒的是什么物資,火勢情況。報警后,應派人接應消防車輛。
2、滅火。當項目義務消防隊接到報警后,立即按事先指定分工及疏散計劃實施人員疏散及滅火工作。義務消防隊隊員分組使用項目所有的滅火器具,及時滅火。同時起動消防水泵,向著火樓層供水,使用消防水及滅火器具滅火。
3、斷電。如發生電氣火災,或者火勢威脅到電氣線路時,或電器設備和電氣影響滅火人員安全時,首先要及時切斷電源,再進行滅火。
4、防爆。易燃易爆物品處于或可能受到火災威脅時,迅速轉移到安全地帶,并派專人專管。
5、救護。對所傷人員應立即送往醫院搶救。
6、配合滅火。在場義務消防隊或施工人員如已將初起火災撲滅,應注意保護好現場,以便公安保衛部門調查火災原因和損失情況。如火勢擴大,無力將火撲滅,一方面要采取積極措施制止火勢蔓延,同時要積極配合消防部門滅火。
7、自救。發生火災時,如有人被大火圍困,特別是被圍困在樓上時,應設法采取一切措施和采用人貨兩用梯疏散。
8、警惕。對于建筑物入口處,物資疏散安全區,進入著火樓層的通道、人貨梯口都要設置糾察人員,不準無關人員進入警戒區,以保證滅火救人工作的順利進行。
最簡單的消防施工方案篇四
1、消防安全組織措施
(2)落實消防安全責任,真正做到縱向到底橫向到邊。
(3)組織一支由管理干部和職工組成的義務消防隊。
(4)消防設施布置合理,重點部位多配,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。
(5)特殊工種持證上崗
組長:
副組長:
組員:
宣傳教育組:
滅火行動組:
通訊聯絡組:
疏散引導組:
安全防護救護組:
3、分包工程配合管理措施。
a、各班組必須納入項目部的消防安全管理。
b、各班組必須遵守項目部的消防安全管理的各項有關制度。
c、各班組必須服從項目部所組織的各個消防安全管理體系的領導。
4、消防安全教育管理
a、進入本工地的所有管理人員及生產職工,均必須接受消防安全教育。
b、對新來的職工再上崗前必須進行消防安全教育否則不能上崗。
c、熟悉本工程的`消防安全技術操作規程及消防安全生產責任制。
d、堅持管理生產必須管消防安全的原則,在計劃布置檢查總結評比生產的進修同時評比消防安全工作。
e、對工程的各分部分項工程在簽定工程合同時候,同時簽定消防安全責任書,明確責任納入本工程消防安全管理。
f、加強消防安全的宣傳力度,現場除布置好七圖一牌外出入中區懸掛各種禁止,警告、警令和提示標志。
g、加強施工現場消防安全檢查和現場管理,建立消防安全值日制度和各班組自檢活動,在檢查中發現存在消防隱患的及時指定專人整改限期完成。
h、每月進行一次班組職工學習消防安全知識,通報近期本行業的消防安全形勢,組織宣傳消防安全圖報,提高職工防火意識和技術素質。
1、工程消防安全措施
a、施工到每一個分部分項工程時必須將消防安全措施跟上只能超前不能推后。
b、按消防安全措施的總體規劃進行分部分項的實施。
c、在施工區按每施工層布置相應的消火栓和滅火器。
d、再施工樓層布置消防栓,為增加水壓可以用增壓泵和消防水池一個。
e、在生活區布置相應的消火栓和滅火器。
f、焊、割工嚴格執行“十不燒”規定。
2、各工種消防安全措施
a、木工
a、嚴禁在木工作業棚內吸煙葉、動火。
b、在木工作業棚內醒目位置懸掛警告牌。
c、在作業棚內布置砂箱滅火器和消火栓。
d、使用的電器必須定期進行檢查以防短路起火。
b、鋼筋工
a、鋼筋切割、焊接時必須避開易燃物。
b、模板上焊接或切割時必須采取對木模的.防護措施。如在木模上先灑水或在木模墊上墊鐵板。防止火星觸木模板。
c、在焊接或切割時要帶上滅火器。
c、各班組
a、各班組需在易燃物上進行切割和焊接時必須做上述的條款。b、乙炔和氧氣瓶必須分開放置,保持一定間距下班必須放置在固定的房間內,不得混放。
d、機修工和電工。
a、須嚴格按各工程的操作規范操作。
b、避開易燃物操作。
c、經常定期進行檢查各燃具的安全性。
d、定期檢查各機具以防短路起火。
e、倉庫管理人員。
a、不準帶火種進入倉庫。
b、不準在倉庫內用電燙斗、電烙鐵、電爐等用電設備。
c、不準在倉庫內架設臨時電線和使用60瓦以上的白織燈。
d、將各種物資分類限額存放。
e、要認真檢查物資堆放的安全情況,離開倉庫時切斷電源,關閉門窗。
f、要掌握儲存物資性質和防火知識,發現火后能熟練運用滅器及時滅火。
f、門衛。
a、嚴格招待值班制度對違反防火規定的行為要及時勸阻和制止,認真執行門衛出入制度。
b、嚴禁任何人把易燃易暴危險品帶入現場。
c、要加強夜間門衛巡邏,認真檢查火源。
d、要掌握施工現場內部重點部位滅火器分布情況,會使用滅火器撲滅點。
e、要熟悉火災救護、公安報警和上級部門電話發生火災應急時報警(火警119)。
f、認真學習消防知識和消防器材的使用方法,熟悉消防器材的布置積極提出消防器材的合理布局。
3、安全防火知識
a、組織義務消防隊制定訓練計劃。
b、重點部位按規定合理設置消防器材,定期進行檢查。
c、安全生產時認真進行防火安全交底。
d、嚴格履行動用明火審批手續,再動用明火時先清除易燃物品并配備專人監護和設置消防器材。
e、定期進行對用電器具的電線進行檢查,確保用電安全不得私自亂拉電線。
4、季節性施工消防安全措施。
a、夏季用電扇的合理使用進行定期檢查。
b、冬季不準用碘鎢燈烘烤取暖。
c、夏季風焊設備不得在烈日下爆曬。
d、秋季風力大動用明火時要考慮風向易燃物要避開風向
e、秋季風力大動用明火時要考慮風向考慮風向易燃物要避開風向。
f、冬季比較干燥,動用明火時必須防止易燃并做好應急措施多備幾只滅火器。
最簡單的消防施工方案篇五
在建工程本著“安全第一、預防為主”的原則,在施工現場建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小組及義務消防隊,按規定配備足夠的消防設施和消防器材,并定期檢查施工現場的消防設施,保持良好的狀態,經常組織消防安全檢查,及時消除各種火災隱患,經常組織各班組以及各班組人員進行安全防火知識學習,提高全體員工的安全意識,做到防患于未然。
為做好現場防火工作,加強現場防火安全管理,在建工程應成立現場防火安全領導小組,由項目經理任組長,生產經理任副組長,成員由安全員、材料員、機電班長及保衛人員組成,下設義務消防隊。
消防組織架構如下:
現場防火安全領導小組成員:
組長:項目經理
副組長:生產經理
組員:安全員、電工班長、保衛、材料員
現場防火安全小組基本任務
1、認真貫徹執行《_消防條例》及其實施細則和其他有關消防法規。
2、組織實施逐級防火責任制和崗位防火責任制。
3、建立健全防火制度和安全操作規程。
4、把消防工作列入工作、生產、施工、運輸、經營管理的內容。
5、對職工進行消防知識教育、防火技術安全交底。
6、組織安全防火檢查,消除火險隱患,改善消防安全條件,完善消防設施。
7、領導義務消防組織。
8、組織制定滅火方案,帶領職工撲滅火災,保護火災現場。
9、追查處理火警事故,協助調查火災原因。
義務消防隊成員:
隊長:項目經理
成員:員工20名
義務消防隊基本任務
1、義務消防隊要定期舉行活動,每月至少活動一次。
2、組織隊員學習消防知識,隊員應參加安全防火檢查,要求能熟練使用滅火器材,整改火險隱患,能夠撲救初起火災。
3、經常開展宣傳教育,向職工普及消防知識,維護和保養好消防器材設施,發生火災時迅速報警,積極撲救。
現場防火分區劃分為用火作業區、易燃材料區。用火作業區為各施工層段,主要是燒焊、切割等作業層段;易燃材料區是指木模板、方木等易燃材料堆放的場地;辦公區,生活區則分為工地廚房和宿舍區兩部份。
項目消防安全責任人:項目經理
用火作業區的防火責任人:工地生產經理
主要負責以各施工層段的燒焊、切割等動火作業的審批及管理。
易燃材料區的防火責任人:材料員
主要負責管理現場木模板、方木等易燃材料堆放。
辦公區、生活區的防火責任人:辦公室主任;
主要負責對辦公區、生活區的防火安全管理。下分設工地廚房防火區和宿舍防火區,工地廚房防火區的主管為食堂負責人,負責對工地廚房用火及易燃物料的管理;宿舍防火區由各在現場住宿的各班長負責管理本班組所住宿舍的安全防火工作。
施工現場負責人:安全員
負責對整個工地的安全防火工作進行巡察監督。
1、施工現場搭設臨時建筑,應用專門廠家生產的定型板房或用磚砌筑,符合防盜、防火要求,不得使用易燃材料搭設。
2、宿舍內照明用電壓應用安全電壓36v。
3、辦公室、職工宿舍內安裝冷暖冷暖兩用空調,空調用電線路獨立設置專用線路。
4、工地設置職工活動室(兼用做吸煙室),豐富職工業余生活。
5、施工現場和生活區,未經安全保衛部門批準不得使用電熱器具。
1、現場要有明顯的防火宣傳標志,每月對職工進行一次防火教育,定期組織防火檢查,建立防火工作檔案。
2、施工材料的堆放、保管,應符合防火安全要求,庫房應用非燃材料搭設。易燃、易爆物品,應專庫儲存,分類單獨堆放,保持通風,用火符合防火規定。不準在在建工程內、庫房內調配油漆、稀釋易燃、易爆液體。
3、在建工程內不準作為倉庫使用,不準存放易燃、可燃材料,因施工需要進入工程的可燃材料,要根據工程計劃限量進入并采取可靠的防火措施。在建工程內不準住人。
4、現場易燃材料堆放的防火要求:
(1)木料堆放不宜過多,木堆之間要保持一定的防火距離。木材加工的廢料要及時清理,以防自燃。
(2)聚苯保溫板材料一次進場不宜超過3天用量,隨進隨用,并單獨堆放用帆布或不易燃物體加以覆蓋、遮擋。
(3)保溫板堆放處周圍不得存放易燃、易爆物品,其周圍10m范圍內及上空不得有明火作業。
(4)在保溫板堆放處旁邊設置消防器材,設置醒目禁火標志。
1、電工,焊工從事電氣設備安裝電、氣焊作業,要有操作證和用火證。動火前要清除附近易燃物,配備看火人員和滅火用具。用火證當日有效。動火地點變換,要重新辦理用火手續。
2、使用電氣設備和易燃、易爆物品,必須嚴格防火措施,指定防火負責人,配備滅火器材,確保施工安全。
3、氧氣瓶,乙炔氣瓶工作間距不小于5米,兩瓶同明火作業距離不小于10米。禁止在工程內使用液化石油氣“鋼瓶”、乙炔發生器作業。
4、施工工程要堅持防火安全交底制度。特別進行電焊、氣焊、保溫、油漆粉刷或從事防水等危險作業時,要有具體防火要求。
現場應劃分用火作業區,易燃、易爆材料區,生活區,按規定保持防火間距。如果條件所限,防火間距達不到時,就采取相應防火措施,適當減少防火間距,防火間距中不準堆放易燃物。現場應有車輛循環通道,通道寬度不小于米。禁止占用場內通道堆放材料。
1、在基礎施工時,注意焊接鋼筋時易燃材料應及時清理。
2、在主體結構施工時,焊接量比較大,要加強看火人員。特別高層施工時,電焊火花一落數層,如果場內易燃物多,應及時清理或加以覆蓋隔離。在焊點垂直下方,必須清除易燃物。電火花落點要有專人看護并及時清理,消滅火種。電焊線接頭要鎖緊,焊線絕緣要良好,與腳手架或建筑物接觸時要采取保護,防止漏電打火。
3、在裝修施工時,易燃材料較多,對所用電氣及電線要嚴加管理,預防斷路打火。在使用易燃油漆時,要注意通風,嚴禁明火,以防易燃氣體燃燒爆炸。還應注意靜電起火和工具碰撞打火。
最簡單的消防施工方案篇六
材料要求:
消火栓系統管材應根據設計要求選用,一般采用碳素鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。
消防系統的水泵結合器等主要組件的規格型號應符合設計要求,配件齊全,鑄造規矩,表面光潔,無裂紋,啟閉靈活,有產品出廠合格證。
消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕,劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。栓閥外型規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。
主要機具:
套絲機,砂輪鋸,臺鉆,電錘,手砂輪,電焊機,電動試壓泵等機械。
套絲板,管鉗、臺鉗,壓力鉗,鏈鉗,手錘,鋼鋸,扳手,電氣焊等工具。
作業條件:
主體結構已驗收,現場已清理干凈。
管道安裝所需要的基準線應測定并標明,如吊頂標高、地面標高、內隔墻位置線等。
設備基礎經檢驗符合設計要求,達到安裝條件。
安裝管道所需要的操作架應由專業人員搭設完畢。
檢查管道支架、預留孔洞的位置、尺寸是否正確。
工藝流程:安裝準備→干管安裝→立管安裝→消火栓及支管安裝→管道沖洗→系統綜合試壓→消火栓配件安裝→系統通水試射。
安裝準備:
認真熟悉圖紙,根據施工方案、技術、安全交底的具體措施選用材料,測量尺寸,繪制草圖,預制加工。
核對有關專業圖紙,查看各種管道的坐標、標高是否有交叉或排列位置不當,及時與設計人員研究解決,辦理變更手續。
檢查預埋件和預留洞是否準確。
檢查管材、管件、閥門、設備及組件等是否符合設計要求和質量標準。
要安排合理的施工順序,避免工種交叉作業干擾,影響施工。
、干管安裝:
消火栓系統干管安裝應根據設計要求使用管材,按壓力要求選用碳素鋼管。
管道在焊接前應清除接口處的浮銹、污垢及油脂。
不同管徑的管道焊接,連接時如兩管徑相差不超過小管徑的15%,可將大管縮口與小管對焊。如果兩管相差超過小管徑15%,應用異徑短管焊接。
管道對口焊縫上不得開口焊接支管,焊口不得安裝,在支吊架位置上。
管道穿墻處不得有接口,管道穿過伸縮縫處應有防凍措施。
碳素鋼管開口焊接時要錯開焊縫,并使焊縫朝向易觀察和維修的方向上。
管道焊接時先點焊三點以上,然后檢查預留口位置、方向、變徑等無誤后,找直、找正,再焊接,緊固卡件、拆掉臨時固定件。
、消防立管安裝:
立管底部的支吊架要牢固,防止立管下墜。
立管明裝時每層樓板要預留孔洞,立管可隨結構穿入,以減少立管接口。
、消火栓及支管安裝:
消火栓箱體要符合設計要求,產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。
消火栓支管要以栓閥的坐標、標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把檢閥安裝好,栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開啟應靈活。
消火栓箱體安裝在輕質隔墻上時,應有加固措施。
最簡單的消防施工方案篇七
1、業主提供的設計圖紙;
2、《給水排水管道工程施工及驗收規范》
3、《火災自動報警系統施工及驗收規范》
4、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》
5、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》
1、施工順序:先罐體后地面的工藝流程,逆向連續施工;
2、噴淋環管、支架及刷漆等在地面完成預制、組對,并做好標記;
3、高空作業所用吊籠形式及數量依據人員配備情況制作完畢;
由技術人員對班組進行安全技術交底,交清工作內容、工藝要求、安全措施、質量標準、工序交接要求等事項。
1、管道預制:管道為熱鍍鋅鋼管,只能采取冷煨法加工。根據環管的半徑制作好模具,先試煨,再由管道的回彈量對模具進行調整,直至弧度滿足要求。對于每種規格的管道均重復上述步驟。
2、管道組對:將每段彎管按照設計圖紙結合現場情況確定擺放位置,確定不同管段的合理銜接順序并作好標記,同時將支架的圓周間距及噴頭間距標示清楚。
4、管道支吊架預制、安裝
①管道支吊架的形式、加工尺寸依據圖紙制作加工;
②鋼板、型鋼采用機械切割,切割后清除毛刺。切口剪切線與號料線偏差不大于2mm;斷口處表面無裂紋,缺棱不大于1mm;型鋼端面剪切斜度不大于2mm;
③管道支吊架的螺栓孔用鉆床加工;
④管道支吊架焊接后應進行外觀檢查,角焊縫應焊肉飽滿,過度圓滑,不得有漏焊、欠焊、燒穿等缺陷;
⑤制作合格的管道支吊架,按要求涂防銹漆,并標識后妥善保管;
⑥根據管道組對確定的支架間距和圖紙所示的高度將支架安裝到位。
5、噴頭安裝:噴淋環管標識完畢,鉆孔、安裝噴淋頭,之后刷漆防腐并保留好原有安裝順序標記。
6、環管安裝:準備就緒,開始安裝噴淋環管。按照先上后下的順序把第三層環管安裝完畢,再進行第二層,最后完成第一層。
7、水平管安裝:待罐體上的環管與立管安裝完畢后,依據施工平面圖及相應規范進行罐體下邊水平管道安裝。
8、管道試壓:消防噴淋管道(地上部分)及泡沫管道系統應進行水壓試驗。
①壓力試驗前應具備的條件:
試驗范圍內的管道安裝工程除涂漆、絕熱外,已按設計圖紙全部完成,安裝質量符合有關規定;
管道上的儀表部件,如調節閥、流量計、安全閥、孔板等部件,已經拆除或加盲板隔離;
不參與試驗的設備的管口法蘭已經裝上臨時盲板;
試驗用的壓力表已經校驗,并在有效期內。配備兩塊以上的、精度不低于級的壓力表,表的刻度值為被測最大壓力的倍;
試驗方案已經業主及監理批準,并已進行了技術交底。
②試壓程序:
③試驗要求:
液壓試驗時,環境溫度不宜低于5℃,當環境溫度低于5℃時,應采取防凍措施;
液壓試驗應緩慢升壓,待達到試驗壓力后穩壓10分鐘,再將試驗壓力降至設計壓力,停壓30分鐘,以壓力不下降、無滲漏為合格;
試驗結束后,及時拆除盲板、膨脹節限位設施,排盡積液。排液時應防止形成負壓,試驗介質按要求排放到指定地點;
當試驗過程中發現泄漏,不得帶壓處理。消除缺陷后,應重新進行壓力試驗。
9、管道沖洗
管道吹洗要求
1)不允許吹洗的設備及管道應與吹洗系統隔離。
2)管道吹洗前,不應安裝孔板、法蘭連接的調節閥、重要閥門、節流閥、安全閥、儀表等,對于焊接的上述閥門和儀表,應采取流經旁路或卸掉閥頭及閥座加保護套等保護措施。
3)吹洗的順序應按主管、支管、疏排管依次進行,吹洗出的臟物,不得進入已合格的管道。
4)吹洗前應檢驗管道支、吊架的牢固程度,必要時應予以加固。
5)清洗排放的臟液不得污染環境,嚴禁隨地排放。
6)吹掃時應設置禁區。
7)管道吹洗合格并復位后,不得再進行影響管內清潔的其他作業。
8)管道復位時,應由施工單位會同建設單位共同檢查,并應按規定的格式填寫“管道系統吹掃及清洗記錄”及“隱蔽工程(封閉)記錄”。
水沖洗
1)沖洗管道應使用潔凈水,沖洗奧氏體不銹鋼管道時,水中氯離子含量不得超過25x10-6(25ppm)。
2)沖洗時,采用最大流量,流速不得低于。
3)排放水應引入可靠的排水井或溝中,排放管的截面積不得小于被沖洗管截面積的60%排水時,不得形成負壓。
4)管道的排水支管應全部沖洗。
5)水沖洗應連續進行,以排出口的水色和透明度與入口水目測一致為合格。
6)當管道經水沖洗合格后暫不運行時,應將水排凈,并及時吹干。
最簡單的消防施工方案篇八
柳石路農工商a區h標項目工程位于柳石路、臨近都樂路口附近,整個施工現場分為施工區、生活區、辦公區三個大區,現有工人及管理人員約50人,目前工程已經施工至主體五層,主要設備設施有物料提升機、鋼筋機械、切割機、電焊機等。目前現場存在幾個火災事故隱患點:
①現場易燃品較多(如模板、木屑等);
②作業現場及工人生活區用電負荷較大,易發生用電火險;
③外來工人消防意識不強,消防技能較差。
因此本次消防演習的目的在于普及消防知識及操作技能,提高操作工人及工地義務消防隊的救火救災、自防自救能力,促進我分公司消防安全管理工作水平,有效地遏制重大火災事故的發生。
1、愛護公共財物,盡量減少設備設施損壞,參演消防人員應注意滅火器噴射方向,以免財物受損。
2、注意人身安全,聽從指揮,避免發生傷亡事故。
3、做好安全保衛工作,以免發生財物丟失。
4、嚴肅認真,確保演習真實感。
1、柳石路農工商a區h標項目部所有管理人員、義務消防隊隊員及現場工人。
2、分公司其他各個項目部項目經理或技術負責人(每個項目1~2人)。
3、分公司機關部門領導、相關科室人員,并請公司保武處派人指導。
1、電氣火災著火點使用汽油或煤油作著火源。
2、木材燃燒使用干材澆汽油作為著火源。
3、施放煙霧場所在著火點附近。
1、4kgabc干粉滅火器6支;消防砂池,配備5把鐵鏟及提桶;消防水池,配備5具提桶;
2、汽油或煤油10l;木材(準備量夠燃燒10分鐘)、稻草(放煙霧用);盛裝燃燒物所用的大鐵皮桶兩個。
3、擔架及急救藥箱(1、各種常用小夾板;2、止血袋;3消毒用品(酒精等);4急救物品(無菌敷料、繃帶等))
最簡單的消防施工方案篇九
大印·經典花園位于瓊海市銀海大道北側,總用地面積129771㎡,二期建筑物占地面積㎡,總建筑面積㎡(不含架空層面積)。本次施工為二期工程,擬建建筑包括:1棟16層住宅樓(10#),3棟15層住宅樓(15#.16#.17#樓),5棟18層住宅樓(9#.11#.12#.13#.14#樓),其中場地中央設1層地下車庫,地下車庫面積為㎡。基礎形式為樁承臺基礎,剪力墻結構。本工程由海南大印經典置業有限公司投資建設,海南省建筑設計院設計,中外建工程監理有限公司監理,晟元集團海南分公司組織施工;由郭美龍擔任項目經理,邵晉琪擔任技術總負責。二期規劃有9幢建筑物,為高層單元塔式住宅樓,本工程屬于二類建筑,±相當于秀英標高見設計圖,設計使用年限50年,建筑安全等級為二級,抗震設防烈度為六度。地面以上耐火等級二級,屋面防水等級為二級;地下室耐火等級為一級,防水等級為二級,地下室覆土綠化的頂板的防水等級為一級;建筑耐久性等級為二級;建筑物高度分別為㎜。標準層高度為$2。工期xx日歷天。
1、由于施工場地原因,為便于工程管理防火安全,在施工現場搭設鋼筋棚及工具房、機修房與其他設施。在施工現場邊建生活區、浴室及倉庫,民工宿舍、廚房、辦公室、門衛、食堂為一體。
1、滅火器材為符合國家gb-12515-90標準,并經消防安全部門年檢合格的產品。
2、現場配置高壓水泵,其揚程超過建筑物高度,并保持消防用水必需的水壓和水量。
1、職工宿舍配7只滅火器,并設置在門口明顯部位。
2、食堂設置兩只,掛在門口醒目處。
3、配電房設置泡沫滅火器一只,并設砂桶;機修房、鋼筋棚同木工棚各設置2只。
4、樓層每層掛1只。
5、施工現場動用明火處按實際情況設置。
6、配電房、木工棚等重要場所設置禁煙區,并掛貼禁煙牌、消防標語。
1、嚴格執行防火管理制度,建立以工程項目經理黃志春為組長,吳祥忠為副組長的消防小組,落實完善本工程的各項防火規章制度,同時建立義務消防組織、人員不小于職工總人數的5%。
2、定期不定期檢查各滅火器材,做到每只滅火器藥滿有效,消防道路暢通。
3、施工現場車輛通道內嚴禁堆放任何材料。
4、嚴格用火審批制度,對氣割、電焊等作業應有用火審批手續,同時定時間、地點和定人監控。每天用火結束后用火監護人對用火部位要進行認真人的檢查,無發現照火隱患后方可下班。
5、項目電工對施工現場和臨時宿舍的用電線路進行定期檢查,發現隱患,及時整改,防止電器火災事故發生。
6、對易燃易暴物品,設專門倉庫和專人保管,建立審批領用登記手續。
7、現場內從事電焊、氣焊工作人員均受過消防知識教育,持有操作合格證,指派監護人員,并配備滅火器。使用明火時,要遠離易燃易爆物,操作過程中,監護人不準擅自離開崗位。
8、施工現場應有明顯的防火宣傳標志。經常對職工是進行消防知識教育。
9、按瓊海市消防有關規定認真學習,加強管理,做一個懂消防、會消防的市民。
10、簽訂各級消防安全責任書,做到責任落實,有事可循。
11、施工現場設吸煙室三處。
12、設置易燃、易曝品倉庫,做到專人保管并嚴格出入庫制度。
1、在基礎施工時,主要注意保溫、養護用的易燃材料的存放。注意工地上風向是否有煙囪落火種的可能,注意焊接鋼筋時易燃材料應及時清理。
2、在主體結構施工時,焊接量比較大,要特別注意明火管理,電焊火花落點要及時清理,消滅火種。電焊線接頭要卡實,焊線絕緣良好,與腳手架或建筑物鋼筋接觸時要采取保護,施工用的碘鎢燈要架設牢固,距保溫易燃物要保持1米以上的距離。照明和動力用膠皮線按規定架設,不準在易燃保溫材料上亂堆亂放。
3、在裝修施工時,易燃材料較多,對所用電氣及電線要嚴加管理,預防斷路打火。嚴格控制明火的使用。
4、在使用易燃油漆時,要注意通風,嚴禁明火,以防易燃氣體燃燒、爆炸。
還應注意靜電起火和工具碰撞打火。
現場發生火災事故應注意的急救要領
施工現場發生火災時,應立即上報火災險情和組織現場義務消防員和施工人員進行補救,救火方法要得當,指揮人員要沉著冷靜。分清起火原因,著火點材料的不同,正確選擇撲火方法。油料起火不宜用水撲救,可用泡沫滅火器或采用隔離法壓滅火源。電氣設備起火時,應立即切斷電源,用二氧化碳滅火器滅火,千萬不可盲目向電器設備上潑水,這樣更易造成觸電、斷路爆炸等事故。電石庫起火,千萬不要用水滅火,因電石遇水會放出乙炔氣,造成更嚴重的后果。電石庫起火時應用黃砂、干粉滅火。化學材料起火,更要慎重,要根據起火物性質選擇滅火方法,同時要注意救火人員的安全,防止中毒。滅火以后,要保護火災現場,并設專人巡視,以防死灰復燃。
最簡單的消防施工方案篇十
1、材料規格選擇:dn100~150以上的管道,角鋼為l40x40x4;dn100以下的管道,固定支角鋼為l30x30x3。
2、支架類型選擇:dn150以上的管道,固定支架為龍門架;dn100以下的管道,固定支架為吊架。
3、安裝位置位置選擇:dn100以上的管道,固定支架安裝于次梁底部。
4、長度確定:貼梁的長度(約25cm)加上管道的水平中心垂直的距離。然后減去管道的半徑。
5、支架安裝方法:拉一支線作為支架安裝的水平線,隨后,沿著這支線按規定的間距安裝若干個支架。
6、固定螺栓規格選擇:膨脹螺栓選用12#。
7、安裝間距確定:同一支主管的支架間距≤3米;
8、材料規格選擇:13~64只噴頭的管徑為dn100;64只以上的.管徑為dn150。
9、管材類型選擇:根據造價和管道使用長壽及敷設的問題,管材選用涂塑或鍍鋅鋼管。
10、安裝位置位置選擇:靠柱側貼梁底敷設。
11、連接管件:同徑管間連接、dn100以上三四通大小頭管件與管道連接,均采用卡箍。異徑管間采用大小頭加卡箍連接。
12、分支管件:涂塑鋼管連接,三通和四通兩側靠卡箍固定;鍍鋅鋼管連接,在管道上下左右側開孔,連接機械三通和四通及大小頭。
13、安裝方法:抬管或可使用倒鏈把管道安裝于龍門支架,采用u型碼固定,接著依照此方法安裝第二管道,然后前后兩支管首末端連接。
14、連接方法:連接方法有三種,法蘭連接,焊接、卡箍連接。根據設計要求,可先用其中一種連接方法。
15、材料規格選擇:1只噴頭的管徑為dn25;2只噴頭的管徑為dn32;3~4只噴頭的管徑為dn40;5~6只噴頭的管徑為dn50;7~8只噴頭的管徑為dn65;9~12只噴頭的管徑為dn80;
16、管材類型選擇:根據造價和管道使用長壽及敷設的問題,管材選用涂塑或鍍鋅鋼管。
17、安裝位置位置選擇:按圖紙的位置敷設。
18、安裝方法:支管首末端連接,然后與主管連接。
19、分支管件:三通或四通連接支管末端。
20、連接管件:大小頭與三通或四通連接,中間需加裝支20cm的短管。
21、連接方法:采用螺紋連接。
支管支架安裝
22、材料規格選擇:dn40~150以上的管道,角鋼為l40x40x4;dn32以下的管道,固定支角鋼為l30x30x3。23、支架類型選擇:dn100以下的管道,采用固定支架為t型吊架,u型碼固定。
24、安裝位置位置選擇:固定支架安裝于樓板底;在大于dn40管徑的管道轉彎處附近安裝一個支吊架,在距離噴頭不小于40cm處安裝一個支架。
25、支架長度的確定:平坦的樓板底至管道的水平中心垂直的距離,然后減去管道的半徑;不平坦的樓板,支架長度只能逐一實測。
26、支架安裝方法:跟隨支管安裝,從靠近主管側邊開始安裝支架,支架離噴頭的間距不大于40cm,每只噴頭均有一個支架,如果噴頭靠近主管,支架可安裝于噴頭另一側。
27、固定螺栓規格選擇:膨脹螺栓選用8#。
28、安裝間距確定:同一支主管的支架間距≤3米。
1、上噴頭支管為dn25,始端與支管三通連接,末端連接大小頭dn25x15,其長度為為樓板底距三通口的高度減去20cm。
2、下噴支管是指吊頂型的噴頭末端一段支管,這段管道不能與分干管同時順序完成,要與吊頂裝修同步進行。吊頂龍骨裝完,根據吊頂材料厚度定出噴頭的預留口標高,按吊頂裝修圖確定噴頭的坐標,使支預留口做到準確。支管末端用dn25x15的異徑管箍,管箍口與吊頂裝修層平,拉線安裝。
上下噴頭安裝
上噴頭安裝:無吊頂處安裝直立式噴頭,噴頭安裝高度為距樓板底150mm,有吊頂處,吊頂凈空高大于800mm處在吊頂內加裝一層直立式噴頭,噴頭安裝高度為距樓板底150mm。下噴安裝:,有吊頂處除了商鋪區外安裝快速反應噴頭外,其余采用下垂型(配裝飾碟)或隱蔽型下垂型噴頭,安裝高度平吊頂。無吊頂處風管寬度大于1200者,風管底中部處加裝一層下垂型噴頭。
邊噴安裝:出租商鋪的防火玻璃內側設橫裝邊墻型噴頭,噴頭間距為2000mm,噴頭距玻璃間500mm。噴頭型號選擇:所有噴頭的動作溫度除廚房高溫部位為930c,均為680c。
噴頭安裝時間選擇:上噴頭安裝在管道系統完成試壓、沖洗后,而下噴還要待建筑物內部裝修完成后進行安裝。
噴頭工具和輔料選擇:安裝噴頭應使用特制專用板手,填料宜采用聚四乙烯生料帶。
1、信號閥應安裝在水流指示器前的管道上,與水流指示器的間距不應小于300mm。
2、水流指示器安裝應在管道試壓和沖洗合格后進行,安裝時豎直安裝在水平管道上側,其動作方向應和水流方向一致,葉片不能與管道壁發生磨擦和碰撞。
3、減壓孔板應安裝在管道內水流轉彎處下游一側的直管上或信號閘閥出口的法蘭間,且與轉彎處距離不應小于管道直徑的2倍。
4、報警器組的安裝應先安裝水源控制閥、報警器,然后進行其它輔助管道的連接;水源控制閥、報警器與配水干管水流方向應一致;
5、濕式報警閥應垂直安裝,距室內地面高度為,兩側與墻的距離不應小于,正面與墻的距離不應小于。報警器前后的管道應能順利流水。
6、延遲器至水力警鈴采用zg3/4鍍鋅鋼管,長度不能超過20米。
7、水力警鈴應安裝在公共通道或有人的值班室內。
8、管道穿伸縮縫處要安裝不銹鋼波紋補償器。
最簡單的消防施工方案篇十一
1、做好天氣預報工作
本工程由專人負責每日收聽天氣預報情況,及時與土建裝飾工程聯系并向工地有關領導匯報,掌握、了解近期內的天氣變化,以便采取必要的防護措施,防止寒流等災害性天氣突然襲擊造成損失。
2、落實各級施工責任制。現場各專業施工技術管理人員、班組長及所有施工人員明確各自的責任,并認真貫徹落實冬季施工措施。
3、做好技術交底。在每個分項工程施工前,由各安裝分項技術負責人向施工班組作出詳細書面交底,交底內容包括冬季施工技術措施、安全措施、各種自檢制度及各種安裝工程中所使用打壓泵、切割機、彎管機、套絲機和電氣焊等專業設備的安全使用知識,并在施工中監督實施。
4、加強施工質量檢查。各安裝分項現場負責人及專業質檢人員要認真檢查安裝工程冬季施工措施的執行情況。項目技術負責人、班組長要根據施工驗收規范及操作規程作好自檢、互檢、交接檢,并認真作好各項檢查的原始記錄。
5、施工現場宿舍、倉庫、加工棚等臨設工程在冬季施工前進行全面檢查及維修,保證不塌陷、不漏水、不積水,并加強相應的保溫措施。所需冬季施工的材料及設備應在冬季施工開始前備齊,妥善儲存在倉庫內。
1、消防管道、報警管線及設備安裝等各分部分項工程均必須按照施工驗收規范、施工操作規程及設計要求進行施工,氣溫低于5℃時采取相應防凍措施。
2、消防管道必須進行試水試壓的,在試水試壓完畢后必須把水排放干凈,防止管道凍壞。各種設備內的水必須用壓縮空氣吹凈;在特殊條件下,采取氣壓試驗,達到有關規定要求。
3、做好冬季施工成品保護工作。
4、在-5℃以下管道焊接時均采取預熱措施,保證管道焊接質量。
5、電氣暗配管道內穿鐵絲掃管,清除管內積水后,封堵好管口。
6、防腐施工,嚴禁在雨、霧、雪和大風中露天作業,氣溫低于5℃時,應在采暖條件下施工。
(一)冬季施工安全文明施工措施
1、加強冬季安全生產與現場防火的宣傳教育。重點是防凍、防火、防毒、防爆、防觸電、防高空墜落等預防工作。現場張掛有關警示性標牌、標語,結合安裝工程的實際特點做好宣傳。
2、在冬季施工開始前,組織對現場各安裝分項所有安裝施工人員進行一次冬季安全文明施工培訓,做好各分項工程安全技術交底,并充分發揮現場安全員、班組長的作用。安全員應對現場所有可能存在安全隱患的部位、機具等進行排查,發現安全隱患問題在施工之前必須排除。施工班組長要根據冬季施工措施及各項安全技術交底切實落實好安全教育、管理職責,嚴格按施工現場的有關安全規定執行,嚴禁野蠻指揮,指導工人在正確使用勞保用品的同時,注意施工作業面上的防滑、防墜落等問題。
3、抓好現場施工生活設施管理。改善職工生活條件,注意環境衛生,防止煤氣中毒及食物中毒,保持文明施工。
4、施工用電
(1)嚴格按《施工用電施工組織設計》執行,嚴禁亂拉亂扯。
(2)生活區內嚴禁采用電爐子取暖,室內人走后,應切斷用電設施的電源。
(3)在冬季施工前對現場所有施工用輸電線路、用電器具及電氣閘箱等進行全面檢查,發現隱患及時進行整改,保證冬季施工的順利進行。
5、現場安裝工程加工區及生活區的臨時給水管道均做好防凍保溫措施,對不用的水管閥門及時拆除,防止亂用水、漏水造成凍害。
6、對施工現場的道路隨時進行清理和整修,防止冬季積雪結冰,確保道路暢通。
7、消防措施
(1)嚴格執行現場防火責任制,做好消防設施的檢查管理及施工人員的防火培訓,做好各項防火準備工作。
(2)消防器材合理安排,統籌管理,均設置明顯標志,不準隨意動用。倉庫內各種易燃易爆物品集中妥善管理,并安排專人進行定期檢查。
(3)堅持用火申請制度。現場用火應先提出申請,經安全人員批準按指定地點設專人負責用火,嚴禁施工人員在建筑物內隨意用火。
(4)電焊作業地點應設置防火屏障,附近不得有易燃易爆物品,在高處電焊作業時,應設專人看管現常
(5)下班前必須將辦公室內的取暖設施斷電、熄火,夜間值班人員加強巡邏檢查。
(6)宿舍內嚴禁點火及私自接電取暖。
8、搞好現場安全生產。
(二)冬季施工安全檢查措施
1、建立完善的現場安全檢查制度,并將各種責任制落實到人。根據現場的實際情況,建立定期、不定期進行各種安全文明施工檢查及主要負責人、安全檢查員對現場的安全文明施工日巡檢制度,對現場的安全文明施工進行動態跟蹤管理,堅決杜絕安全隱患及安全事故的發生。
2、在大風、雪、霧天氣施工前,應重點檢查各種施工用機械設備及現場施工作業環境。
3、隨時發現重大安全隱患及其處理結果,應同時向所有冬季領導小組成員通報,確保在安全隱患未消除之前,不得進行施工作業,確保冬季施工順利進行。
最簡單的消防施工方案篇十二
砼路面切割
路面炮頭破除
人工開挖
消防管道修復
米沙、土回填
砼路面澆筑
1)技術交底準備
(1)施工前,由管道專業工程師向施工人員做詳細交底,包括技術問題和施工安排上的要等。
(2)施工時,由于地下管線不明,將采用人工開挖方式。如遇地下管線將停止施工并及時上報,等待勘察。勘察后得到指令方恢復施工。
2)材料、機械準備
(1)施工前將施工所需機械提前半天進場。
(2)所有施工材料在施工前半天進場確保工程順利進行。
一)混凝土路面破除
施工步驟
1、路面靜力切割。
2、根據現場情況需要,組織施工,正常情況下,先用風鉆機隊老路面實施點對點的打孔成縫,使之開裂。
3、組織挖掘機,裝載車對拆除后的老路面成塊廢渣進行集中清除,運至指定棄土場。
4、對老路面下能夠用于填筑的土石料可取樣送檢,可用作填筑料,運至填方區填筑。
二)混凝土路面澆筑
水泥混凝土路面施工
1、模板施工
側面端頭采用鋼模板,鋼模應先涂鋼模油,安裝側模防止模板移位,端頭模板支撐必須牢固、位置正確。控制好混凝土保護層。模板立模拼裝完畢后,進行側向彎曲、垂直度等檢查,經驗收同意后才能進行下道工序的施工工作。
2、砼澆搗
施工中嚴格控制坍落度,不得任意加水,不得有離析現象,超過初凝時間的混凝土,不得使用(加緩凝減水劑后可適當延長)。
澆搗用插入式和平板式同時振搗,保證混凝土澆搗的密實,并減少側面氣泡的產生。澆搗混凝土時,應注意以下幾點:
1)振搗器拔出時速度要慢,以免產生空洞;
2)振動時應把握尺度,防止漏振和過振,以徹底搗實混凝土,但時間不能太久,以至造成離析。不允許在模板內利用振搗器使混凝土長距離流動式運送混凝土;
3)使用插入式振搗器不能達到的地方,?應避免碰撞模板、鋼筋及預埋件等,不得直接地通過鋼筋施加振動;
4)模板角落以及振搗器不能達到的地方,應輔以插釬插搗,以保證混凝土表面平滑和密實;
5)混凝土搗實后24小時之間,不得受到振動;
6)澆搗過程中應密切注意模板變形及漏漿,有發生現象應立即糾正;
7)模板拆除:混凝土達到一定強度后,才能拆除模板。模板拆卸后,鏟凈鋼模表面,涂鋼模油后,再進行下次模板安裝。
3、砼路面的抹面
吸水完成后立即用粗抹光機抹光。邊角等局部抹光機打磨不到之處可用微型手動抹光器抹光,將凸出石子或不光之處抹平。最后用靠尺板檢查路面平整度,符合要求后用鐵抹子人工抹光。
4、壓槽
抹面完成后進行表面橫向紋理處理。壓槽時應掌握好砼表面的干濕度,現場檢查可用手試摁,砼確定適當后,在兩側模板上擱置一根槽鋼,槽鋼平面朝下,凹面朝上,提供壓紋機過往軌道。
5、養護
壓槽完成后設置圍檔,以防人踩、車碾破壞路面,陰雨天還應用草袋覆蓋。砼澆注完成12小時后,可拆模進行養生,養生選擇澆水、覆蓋草袋噴撒養生劑等方法,養生時間與施工季節有很大關系。
為保證施工路段能夠安全有序地進行施工,采取半幅施工半幅通車有力保障措施:
1、距離施工路段兩頭150米、50米處設置醒目交通安全警示牌,“施工路段,車輛慢行”,場內設置“施工重地,閑人免入”;施工現場范圍杜絕有圍觀村民或是停留的社會人員,保障現場絕對安全的施工環境。
2、施工路段前后各一名專職安全員,中間施工員負責現場安全,通訊指揮用步話機聯系,前后加強溝通,對現場的棄土運輸車輛及過往車輛人員進行有效引導,避免單線通行塞車情況。
3、搶修結束后,舊路面挖除的地段應立即恢復好地面的平整,并做好適當壓實工作;有必要的地段修筑好道路兩旁的排水,防止路面被沖刷影響通行安全。
4、加強半幅路面施工期的安全宣傳,加強安全教育,對過往司機、人員及時提醒。
1、施工區域將采用彩鋼瓦圍擋,高度米
2、路段保護所有清除的廢土用加遮蓋物的運輸車運至指定棄土場,沿線不得將任何廢土倒至其路旁和其它不允許的地方,注意保證老路拆除后的路面正常通行。
3、廢棄物場應規整幾何樣式,禁止隨意堆砌,保證不造成任何水土流失和杜絕污染自然環境事件的發生。
4、在車輛運輸過程中應使用遮蓋物,配備好灑水車,運輸道路經常保持濕潤,避免塵土飛揚造成村民生活環境受污染;構建施工環境、自然環境、社會環境和諧一體化。
最簡單的消防施工方案篇十三
建筑工程中的采暖問題與排水問題,都是與人們的生活息息相關的。如果采暖與排水質量不好,會直接影響到人們的日常生活,也會給建筑項目中的使用情況帶來影響。因此,在對排水采暖及消防管道的建筑時,要合理的規劃工程的布局設計,在施工過程中每一個環節都能認真仔細的對待,使整個建筑工程施工環節都能按照標準來進行。
高層建筑消防電梯間前室必須設消火栓
有很多施工企業在高層建筑消防電梯間前室并沒有設置消火栓,但是按照國家的規定,為了確保人們的安全,對高層建筑消防電梯間前室必須設消火栓。因此在對消防管道進行設計方案的時候,就要考慮到這個消火栓存在的必要性。因為它的作用只是在發生火災的時候方便消防隊員而準備的,因此,設計人員在對施工方案進行設計的時候要從多方面來考慮,不要將這個盲區遺忘掉。
建筑物內應考慮使用雙閥雙出口消火栓替代2組單閥消火栓
國家以強制性的條文規定“18層及18層以下,每層不超過8戶、建筑面積不超過650m2的塔式住宅,當設2根消防豎管有困難時,可設1根豎管,但必須采用雙閥雙出口消火栓”。所以在對消防管道施工的時候要考慮使用雙閥雙出口消火栓替代2組單閥消火栓。
消火栓布置要合理且充實水柱的長度計算要準確
當發生火災的時候,為了減少消防隊員救火時所面臨的困難,在對消火栓進行布置的時候,一定要科學合理,不能給消防員的工作帶來障礙,要為他們的后續工作減輕負擔。還有就是對消火栓的水槍噴射充實水柱的長度要準確的計算,從而可以明確計算出消火栓在多大范圍內能夠保護建筑物的結構。
消防給水管道必須選用金屬制管
因為金屬制管有抗高溫的能力,所以在發生火災的時候,爆發出來的高溫不會給建筑整體結構的強度帶來影響,如果使用沒有抗高溫能力的給水管道,則會造成水管的嚴重損壞,甚至使消防的整個給水系統造成不同程度的癱瘓,那么隨之而來的就是人民的生命財產也會受到嚴重的損失。
消防感溫噴頭在建筑內部的設置位置問題
在建筑施工過程中,消防感溫噴頭與建筑周圍結構之間的距離設計的不規范。在設計施工中,一定要按照規定的要求去操作,如果距離太遠,當發生火災的時候,敏感度不夠導致不能及時發出警告,因此就錯過了滅火的時機;如果距離太近,又會使噴頭噴灑的保護范圍太小而起不到作用,因此距離太近或者太遠,都會存在安全隱患。所以消防感溫噴頭位置設計的規范性是很重要的。
室內地漏設計安裝問題
對室內設計地漏安裝并沒有按照設計的要求來進行。根據調查顯示,有的室內地漏安裝的高度高于地面的高度,這樣水流不會順暢的通過地漏排出去,會導致嚴重積水,甚至流入室內的其他房間,影響了人們的正常生活。而有的對地漏的安裝低于室內地面的高度,這樣雖然可以使水流順暢的流下去,但不符合室內美觀的要求,而且還會造成地面的不平整,給人們在行走過程中帶來不便。因此我們在對地漏進行施工的時候有一個通用的原則:對于公共衛生間來講,因為人們使用的頻率比較多,所以不建議采用鐘罩式存水灣地漏,這樣出來的水流是處于急轉彎的,對水頭的損失比較大,還比較容易造成雜物堵塞,所以公共衛生間我們通常建議采用格柵p型或s型存水彎式地漏。
高層建筑中upvc排水管的設置問題
在對高層建筑中upvc排水管設置的時候,并沒有對防止火災蔓延采取有效的措施。在進行室內裝修的時候,將upvc排水管隱蔽起來,而且在對立管檢查口的地方也沒有設置清通口。
高層建筑中透氣管口的設置問題
如果對高層建筑中透氣關口設置的不合理,會很容易使臭氣積存。因此對于透氣關口的設計與施工的高度都必須要按照規定進行施工。
(1)在進行排水采暖消防管道施工前,一定要對圖紙認真審核,找出其中有沒有不合理的地方,如果有要及時進行修正。對施工合同相關的文件與設計內容一定要達到非常熟悉的程度。要嚴格對施工單位所提交的技術方案及設計進行審核。這些準備工作都按照規章制度做完之后,接下來要對現場的施工人員及設備的配置、安全質量保障措施等內容進行審核,這樣做的目的是為了確保施工的工程質量。當然,最重要的環節還是對施工圖紙的審核與設計交底工作,這項工作可以了解設計人員對工程設計的具體思路,以便對整個施工環節更好的熟悉,把握施工過程中哪些是難點,哪些是重點。當材料進場的時候更要對材料的質量進行嚴格把關,為接下來順利的施工做好充足的準備。
(2)施工單位在給排水采暖管道進行施工的時候一定要提供相關的資質證書,確保施工單位工作人員的技術符合施工工作的要求。對于施工所用的機器,必須全部落實到位,并且符合規范要求。施工單位在施工過程中必須按照設計中規定的方案進行操作,對其所有的驗收都是嚴格按照隱蔽工程部的驗收制度來進行的。還要仔細審查施工的質量是否符合相關的標準規范。
(3)在給排水采暖管道施工進行驗收的時候,必須嚴格按照驗收程序來進行,不能忽視的一個環節就是一定要對排水采暖管道進行試用,如果在試用過程中發現問題,要找出問題的原因,制定解決方案并及時解決。對之前的施工工程進行驗收如果沒有達到標準,是不能進行后續的驗收工作的,一定要等到驗收合格才能往下進行,這樣可以確保施工的質量符合設計的標準,不為施工工程留下任何安全隱患。除此之外在給建筑采暖及給排水工程的施工人員做好培訓工作也是很有必要的。建筑施工人員專業技術的好壞直接影響著建筑工程的質量。建筑施工單位需要定期對一些施工人員進行專業上的培訓,從而提高施工人員的專業知識水平,這樣在施工過程中才能充分體現施工技術水準,以確保建筑工程的質量。
對于排水采暖與消防管道在設計施工過程中所存在的問題,希望相關單位與政府都能認真對待,畢竟這兩項工程的質量好壞與人們的日常生活之間存在著必然的聯系,因此,必須要保證在施工過程中按照相關規定合理的進行設計。對排水采暖與消防管道在施工過程中,每一道施工程序都要符合建筑工程的質量要求。同時還要注重施工人員的專業素質,使排水采暖消防管道工程都能嚴格按照施工圖紙有目標、有計劃的進行,從而提高我國建筑工程中排水采暖、消防管道施工的質量,給我國的經濟及人民的安全財產帶來有力的保障。
最簡單的消防施工方案篇十四
為切實做好當前職業健康安全工作,增強公司抵御突發事故、事件的能力,真正做到萬一事故發生時工作責任制落實、應急措施全面有效、人員搶險救災協調得力、災情及時上報,以達到限度地減輕事故的傷害、損失和影響的目的,充分保障作業人員生命安全,特舉辦本次消防火災事故疏散演練。
xxxx
1、演練時間:xxx
2、演練地點:發酵車間門口處、綜合樓前緊急避難處、北門側
3、參加人員:公司全體員工
此次演練模擬發酵車間首層失火,逃生演練過程;其他車間、部門緊急集合演練;全體消防員應急處理能力和滅火能力。
1、消防安全知識普及:如何預防火災、撲救初起火災、面對突發事件的逃生自救,正確聽辨報警聲,如何正確使用干粉滅火器等。
2、突發事件的演練:火災等正確逃生自救演練。
3、消防實際操作演示:正確使用干粉滅火器等演示及工人操作。
1、9:20全體員工進入演練狀態。
2、9:30于振洋于發酵車間首層門口處指定區域內打開預設的煙霧彈,此時首層門口處煙氣彌漫。首層倉庫員工梁宏毅發現有火情報警。立即電話通知發酵車間車間主任及消防員王全來。報告后首層員工撤離現場。
3、模擬電話報警(梁宏毅撥打于振洋電話)。
4、梁宏毅電話通知劉廣春副總。
5、劉總接到電話后立即趕赴現場。
1、消防隊員兩人一組手持滅火器同時出發,進行滅火演練。
2、同時其余消防隊員負責滅火后添加燃燒物準備下次滅火。
3、消防員輪替后由員工進行滅火演練。根據時間長短,每車間安排10人左右進行滅火演練。
最簡單的消防施工方案篇十五
根據本工程的工程量大、工作內容繁鎖、施工工藝復雜,尤其是罐體泡沫滅火、噴淋管道及支架屬高空作業易受海面多風的氣候約束,工程能否按期完工,關鍵是看消防管道能否克服大風等惡劣天氣帶來的不利影響如期完成。為保質保量完成本項工程,特制定本方案。
1、業主提供的設計圖紙;
2、《給水排水管道工程施工及驗收規范》gb50268—97
3、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-92
4、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》gb50261-2005
5、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》gb50281-2006
最簡單的消防施工方案篇十六
為應對施工現場可能發生的突發性火災事故,確保萬一發生火災事故時,在施工現場工作的全體員工能夠做到迅速、有序、安全地撤離和應急小組按照指令撲滅初起的火警。公司決定于20xx年 月 日上午9:30在廣州×××工地進行一次疏散逃生和滅火演練,時間30分鐘。
本次演練活動模擬火災事故地點定于施工現場遠離在建建筑物和可燃物的空地上,具體模擬工人亂丟煙頭引燃材料堆放點碎木著火燃燒,演練總指揮指令滅火小組進行滅火。同時指令疏散小組引導在施工現場工作的全體員工迅速、有序、安全地撤離到安全地方。
總指揮:負責本次消防應急逃生和滅火演練的策劃、指揮。(1人)
副總指揮:協助總指揮做好本次消防應急逃生和滅火演練指揮工作。(2人)
疏散小組:負責指引員工安全有序疏散。(5人)
滅火小組:負責撲滅火災。(5人)
1、油桶1個,濕麻袋2個;
2、柴油3公斤;
3、擔架1個、急救藥箱1個;
4、abc干粉滅火器4個,規格2公斤;
5、演練過程中的通信,使用自備的手機。
6、哨子6個。
1.火災發現人(工地防火檢查員)在規定的時間向總指揮報告火情,并引燃油桶內的柴油。
2.接到報告后,總指揮、副總指揮分別打電話給疏散小組長和滅火小組長通報火情,并要求他們完成各小組職責。
3.疏散小組接到火情通報后,馬上在施工現場的三個不同部位吹響哨子,引導在施工現場工作的員工,按照指定的路線撤離至安全的地方。待全體在施工現場工作的員工撤離至安全的地方后,要馬上向總指揮匯報,總指揮要統計撤離時間。
4.與此同時滅火組長要帶領組員帶著干粉滅火器和濕麻袋迅速趕到摸擬火災事故現場,將火撲滅。火撲滅后要向總指揮報告,總指揮要統計時間。
5.醫護小組在臨時揮指部,聽從指揮長的指令,隨時救援受傷員工。
1.領導講話;
2.清理現場。