規章制度是一種對組織、機構或團體內部行為進行規范和管理的制度。以下是一些規章制度的典型范文,希望能夠給大家制定規章制度提供一些思路和建議。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇一
1、按每xx年xx月xx日需要管理、維護的內容,年度工作由消防安全管理人組織,每月由主管安全部門負責人會同專業維保單位組織,每日由主管安全部門班組長負責實施。
2、每日工作:
(1)檢查報警控制器功能是否正常、
(2)檢查消防水池和消防水箱的水位、閥門啟閉狀態;
(3)檢查泵房配電動力柜電源指示是否正常;
(4)檢查室內消火栓、噴淋管道壓力表數值是否正常;
(5)檢查消火栓、噴淋泵出水管閘閥及單向閥狀態;
(6)將有關情況記入運行記錄。
3、每月工作:
(2)每月選取不同區域進行全聯動測試,觀察消防監控中心消防控制設備信號饋情況;
(3)對消火栓泵、噴淋泵、穩壓泵啟動試驗,查看配電設施及泵運轉情況;
(4)檢查主電源、備用電源供電、充電是否正常;
(5)定期對設備進行檢修和維護,認真填寫文字記錄,型檢修項目應填寫設備技術檔案。
4、每年工作:
(1)托具有資質的消防設施檢測企業對固定消防設施進行一次全面檢查測試和維護保養。
(2)每年于4月、10月兩次保養室外水泵結合器,在10月做好防凍措施,與消防隊聯系通過水泵結合器進行消防車加壓供水試驗。
2、消防器材按《建筑滅火器配置設計規范》及其他有關規定確定配置數量、型號類型,合理設置分布點。
3、主管安全部門負責建立滅火器、自救面具等器材的維護保養管理檔案,記明類型、配置數量、設置部位和維護管理責任人,并制作維護保養卡進行明示。
4、每月由各部門維護管理責任人配合安全部門檢查責任區域的'消防器材情況。
(2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定場所,有無丟失現象;
5、每12個月組織或托維修單位對所有滅火器進行1次功能性檢查,手提式干粉滅火器距出廠日期5年,以后每隔2年必須進行水壓試驗;手提式貯壓干粉滅火器有效使用時間10年,推車式貯壓干粉滅火器有效使用時間為12年,防煙自救面具的有效使用時間為距出廠日期滿5年,防毒面具為8年,到期強制報廢。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇二
(1)中控室保安員負責監控室內消防設備24小時運行的操作、監控、記錄。顯示火警信號后,應立即派人前往、觀察,確認火情后,通過廣播和警鈴疏散人員,并啟動相應滅火設備。
(2)當設備發生故障時,中控室值班人員應及時通知工程部進行維修處理。
(3)當值保安員要負責中控室的清潔工作,保持地面、墻壁、設備無積塵、水漬、油漬。
(4)工程部弱電專業人員要對消防設備進行日常維護保養。
(5)工程部和安保部每月定期對會議中心消防系統進行模擬檢測,確保消防設備處于正常狀態。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇三
一、員工在進入廠區,工作前必須按規定穿戴好工作服、鞋、帽及其他勞保用品。
二、非指定機器操作員,不得隨意操作機器,不得隨意觸摸按壓各種電源開關和機器轉動部位,以免導致事故。配電設備掛帖上警告牌,切勿合閘。
三、機器操作員要熟知并嚴格遵守安全操作規則。發現機器聲音異?;蛎盁煹痊F象,應立即關機,迅速拔掉電源開關,并及時通知專業人員維修。危險的器具要及時更換、修理,減少可能因此而導致的事故。
四、員工工作期間,應保持充沛體力,集中注意力。勿疲勞作戰,忌匆忙草率、粗心大意,忌心不在焉、自以為是等,努力減少主觀因素造成的安全事故。
五、在車間內注意安全工作行為,不打盹、嘻笑打罵、互相推擠拉扯、故意驚嚇、隨意閑談。
六、車間內消毒粉劑、清潔粉劑等,應分開擺放,專人負責,避免污染食品。車間內器具擺放要合理、整齊有序,保持好安全的工作環境。
七、按規程及相關標準做好工具及物料的.消毒衛生工作,保證食品安全。
八、清洗機器時不可將水源射向帶電部位,不要用潮濕的手按電源開關,以免觸電。
九、嚴禁在廠區內吸煙、玩火。嚴禁私自攜帶易燃易爆等危險物品進入廠區。
十、嚴格遵守廠區內安全警示牌要求,不隨意跨入禁區內。
十一、嚴格遵守柴油爐的操作規程,杜絕漏油及爆爐。
十二、公司辦公二樓經裝修現已改建為倉庫,為保障公司原材料的安全性,現公司規定:禁止非辦公人員隨意進出。違者,罰款50元,并處以警告處分。
十三、因車間消防門是消防安全時的一個特殊通道出口,非正常行走通道,因此,非緊急情況下嚴禁從消防門進出。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇四
1、委派專職消防員對儲配站所有消防設備、設施進行統一管理。
2、消防水池及池內儲水量每天檢查一次,觀察有無滲漏或無端流失,如水量不足則及時補足。
3、消防水泵完好,每月至少開啟一次試運轉。每天盤車試運轉一次,以達到良好的供水性能和供水壓力,并且認真填寫運行記錄。
4、消防管線(明線)、消防栓及根部閥門、噴淋閥門、噴淋頭每周檢查二次,發現問題及時維修以達到良好的狀態。
5、消防水帶、水槍、大閘、鑰匙等應時刻保持完好,放置整齊不準挪作它用,消防員每天應對以上器具至少檢查一次。
6、滅火器應放置在指定位置,消防員、安全員每天至少檢查一次滅火器所在位置。
8、每周至少檢查一次消防通道,清理路障使其暢通。
9、以上設備必須掛牌明確設備保管人。
10、運行記錄完整。オオ。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇五
一、消防設施日常使用管理應明確責任部門和責任人,每日檢查消防設施的使用狀況,保持設施整潔完好。
二、消防設施及消防設備的`技術性能的維修保養和定期技術檢測由維修部負責,按時檢查了解消防設備的運行情況。
三、消防設施和消防設備定期測試:
1.煙、溫感報警系統的測試由防損和維修部共同負責組織實施,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。
2.消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次。
3.正壓送風、防排煙系統每半年檢測一次。
4.室內消火栓、噴淋泄水每季度測試一次。
5.其它消防設備的測試,根據不同情況決定測試時間。
四、消防器材管理:
1.每年定期對滅火器進行換粉打壓。
2.派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇六
為了加強對消防工作的安全管理,保障生命和財產安全,保護環境,制定本制度。
1.1消防器材的配備:。
1.1.5消防栓應有明顯的標志,室外消火栓周圍20米內不準堆放物資和停放車輛。滅火器應設置穩固,其銘牌必須朝外。
1.2.3任何個人不得私自使用各種消防設施或器材,如確需使用,必須經公司生產部批準或安全主管領導批準,用后要立即恢復原狀,并經生產部安全人員驗收。如有損壞,按原價賠償。
1.2.4車間要建立消防設施和器材臺帳,內容要明確具體,數量準確。
1.2.5車間要作好消防設施和器材使用的培訓工作,確保員工能熟練使用各種消防設施或器材。
1.2.6各部門或車間負責各自管轄區域或所屬消防設施和消防器材的日常管理和年度檢驗、換藥工作,每月必須對消防設施進行一次檢查,滅火器每季度檢查一次并及時填寫卡片。
1.2.7消防通道必須保持平坦通暢,嚴禁在消防通道上堆放阻礙消防車輛通行的物資。
1.2.8消防器材的配備、更換和維護由安全人員上報公司安全環保部統一歸口管理。
3.1本制度如與國家法律、法規以及公司相關規定不一致時,按上級規定執行。
3.2本制度由生產部負責解釋。
3.3本制度自下發之日起施行。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇七
一、嚴禁占用疏散通道,疏散通道上嚴禁擺放貨架等物品。
二、嚴禁在安全出口或者疏散通道上安裝柵欄門等影響疏散的障礙物。
三、嚴禁在營業、生產、工作等期間將安全出口上鎖或遮擋,或者將消防安全疏散指示標志遮擋、覆蓋。
四、對應急照明燈具、疏散指示標志按要求定期進行測試檢查,并認真填寫檢查記錄。
五、對發現的問題要進行當場整改,整改確有困難的,下達限期改正通知書,限期改正,確保安全疏散設施處于良好的工作狀態。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇八
根據《中華人民共和國消防條例》的有關精神,消防器材是滅火工作中的主要工具,為了確保其在一旦發現火情時發揮應有的滅火效力真正起到保護公司財產少受損失的作用,為保障我公司消防器材保持完好,特制定本制度。
(一)公司所有的消防器材責任人為專職安全員,各種消防器材要做到:不準將。
(二)布置在各部門的消防器材和設施,如滅火器、消防栓、消防水帶等,非消。
防用途作業不得動用。嚴禁隨意動用滅火器開玩笑、玩耍,如有以上違反者,根據情節輕重,按照條例規定追究責任,予以處罰。
(三)如遇火險、火警或火災,動用消防器材,事后必須歸放原處,空滅火器應。
集中到公司門衛專職安全員辦公處,不得隨意亂放。
(四)如有關部門由于工作需要動用消防設備和滅火器應與專職安全員取得聯。
系,必須經得專職安全員許可,方可使用。如擅自動用,按條例處罰,工作完畢后,物歸原處,用空的滅火器送到門衛專職安全員辦公處。
(五)消防器材為滅火所必需,因此,愛護、保養消防設是公司每個部門員工。
的職責。發現有損壞或擅自動用消防設施行為者,有權制止并報綜合部處理,制止者給予表揚獎勵。
(六)各部門應保管好所屬范圍的消防設施完整和性能良好,任何人不得任意移。
動,周圍不得任意堆放物品妨礙使用。
(一)廠區內各指定點的消防器材均由綜合部專職安全員負責統一管理保養,做。
到定期定時檢查,發現問題及時整改。
(二)對于各種滅火器,專職安全員每天檢查一次,檢查結果記入《日常安全巡。
查表》。
(三)布置在廠區內各定點的滅火器,凡在戶外的,每當冬天來臨前,必須認真。
做好防凍保暖工作。
(四)使用完的滅火器必須及時清洗、灌裝常備不懈。
(五)廠區內的消防栓和其它滅火器材,專職安全員必須定期檢查測試效果,確。
保正常。
(六)各部門、班組、辦公室各位員工,發現消防器材有損壞、泄漏、丟失等問。
題時,均應自覺向專職安全員及時反映,使消防器材的保養工作成為全廠員工的義務。
(七)滅火器使用后,應及時到有資質的維修公司檢查,更換已損件,在有效期。
之前重新充裝滅火劑和驅動氣體,并做好記錄,以免滅火劑過期失效。
(八)消防設施若有損壞,應填寫〈設備維修申請單〉,及時報修,應由消防部。
門指定的維修公司進行,任何人不得擅自拆卸消防設施。維修后,應填寫《消防設施維修記錄》,注明維修原因、費用、措施、維修人等。
(九)消防設施不足時,綜合部負責人應填寫《設備申購單》,由總經理批準后,
由采購部負責到當地消防部門指定廠商購買。
(十)本制度從公布之日開始實行,實行中未盡事宜日后可進行修訂。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇九
一.消防設施按照劃分的管理區域,實行“誰主管,誰負責”的原則,使消防設施經常處于良好備用狀態。
二.加強消防設施的巡視、檢查、保養、更換,發現隱患及時處理。消防設施禁止挪作它用及改變位置,嚴禁損壞丟失。
三.消防水泵、消防栓、閥門、壓力表、溫、煙感探頭、控制箱、指示燈、手動報警器、開關,處于良好備用狀態。
四.消防控制系統每年聯動運行檢查一次。
五.感應器每年測檢1~2次。
六.消防水泵每半年手動、自動啟動檢查一次。
七.消火栓系統、水噴淋自動滅火系統每月放水試驗一次。氣體滅火系統每月試驗一次。
八.室外消火栓系統每季度放水檢查一次。
九.自動噴淋、消火栓滅火管道系統,每年排放污水一次。
十.消防加壓、送風、排煙風機,每月啟動運行測試檢查一次。
十一.備用發電機根據設備檢查安排時間定期啟動檢查。
十二.出口指示燈、事故應急照明燈保持完好。
十三.各部位的輕便手提式、推車式滅火器、氣體滅火系統,每年(或根據設備要求)更換藥劑一次。
十四.消防用廣播器材隨時處于良好備用狀態。
十五.消防扳手存放在顯要位置,隨時備用。
消防監控中心是掌握消防設備動態及發現火災、火警的重要崗位,是整個大廈消防管理的心臟。為了加強消防控制中心的管理,特定例如下制度。
一.消防控制中心實行全天24小時專人輪流值班制。
二.監控中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責任心,能熟練操作設備。
三.值班人員在監控中心不準吸煙、喝酒、會客,不準進行其他與工作無關的活動。
四.值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位,如有特殊情況,應由其他輪值人員頂替方可離開。
五.監控中心各操作手柄(按鈕)每日做一次手動操作檢查。
六.消防監控中心的設備外觀不附有灰塵為合格。
七.監控中心的設備出現故障當班人員無法排除時,應第一時間報告管理處主任,聯系技術人員前往維修。
一.本管理區域內消防各系統屬遙控、連鎖自動裝置,故在操作前必須觀察各個系統是否設置在自動位置。
二.首先觀察各系統電源信號是否正常。
三.各系統的安全操作方法如下:
1.煙感系統:由集中報警控制器、區域報警控制器、探測器組成,接收各區域報警控制器傳送的火警信號、故障信號,及時顯示出各信息的位置,并發出聲光報警信號提示監控人員。當有下列信號送到集中報警控制器內,顯示屏將顯示:a.煙、溫感探測器(火警)、b.手動火警按鈕(火警)、c.水流開關(火警)、d.七氟丙烷滅火系統(火警)、e.消防泵狀態(指示)、f.防火卷簾門(指示)、g.排煙風機、排煙閥(指示)、h.加壓風機(指示)、i.消防水池、箱狀態(指示),報警器火警顯示編碼均能在分布圖中查處具體位置名稱。
當發生火情報警時,確認樓層后,首先通知保安人員到報警層觀察,同時與該層人員及時取得聯系。若為火險立即按滅火作戰方案處理,若為誤報,請保安人員將區域報警進行復位,后將值班室內的集中報警器復位。
2.防火卷簾門系統:當發生火警時,根據失火方位及火熱大小,可采取隔離法,及降落相應的防火卷簾門,值班員可根據現場報告情況遙控降落,就近人員也可擊碎報警按鈕降落,若以上兩種情況都不能降落時(觀察卷簾降落信號燈),可速派消防維修人員到當地打開鎖匙開關強迫降落。
3.排煙系統:發生火災時,值班員遙控打開該層及其上下層的排煙閥。若失控時,通知保安人員就地打開該層的排煙閥,這時排煙風機自動啟動,啟動信號燈亮。若風機不能自動啟動,速轉入手動位置啟動,仍不能啟動時速派人到風機房內強行啟動。
4.加壓送風系統:根據火災的不同方位,迅速打開相應的加壓風機,啟動信號燈亮,若失控時可派人到風機房進行手動操作。
報警按鈕后,這時相應的消火栓泵自動啟動,啟泵信號燈亮。若不能自動啟泵時,應立即轉入手動位置啟動,仍不能啟動時,速與水泵房人員聯系,派人到泵房強行啟動。手動操作泵,控制盤設在b3f泵房內可手動開啟或停止。
6.自噴系統:該系統是救火的主要設備之一,由室外500m3消防水池、噴淋泵、穩壓裝置、水泵接合器、濕式報警閥、水流指示器、信號閥、噴淋頭、屋頂24m3消防水箱等組成。噴頭動作溫度68℃,廚房區域93℃,當某層發生火災時,失火部位的自噴頭爆破噴水,該層的水流指示器動作,監控中心得到該層的報警信號。濕式報警閥開始工作,水力警鈴報警,延時30秒后,壓力開關工作,自噴泵自動啟動,相應的啟泵信號燈亮。若不能自動啟泵時,立即轉入手動位置啟動,仍不能啟動時速派人到泵房強行啟動。
7.七氟丙烷氣體滅火系統:主要保護變配電室、計算機房、檔案室。由探測器、系統控制盤、聲光報警器、手動控制盒、聯動控制、延時器、滅火機構組成自控閉路系統。受集中報警控制柜控制,且能將信息反映。
當第一個火災信號收到時:該區閃光燈,報警器啟動發出聲光報警。該區出口處的警鈴響,控制盤顯示。當兩個區域收到火警信號時,鳴音報警,閃光按鈕將會啟動,控制盤上顯示氣體釋放信號,氣體將在30秒后釋放,60秒內釋放完畢。所有信息將會反饋到集中報警控制柜上。
8.緊急廣播遙控設備操作說明。
當需要啟動緊急廣播時,請嚴格按以下步驟操作:
(1)將消防控制室中緊急廣播設備的搬把開關置“on”位置。
(2)按下“f1”鍵,“叮咚”響聲后便向被選定的區域播出。
(3)按下“stop”后再按下“f2”鍵。當磁帶機中放入有關消防疏散的磁帶后,該帶便將如何進行人員疏散的內容不斷向預選定的區域播出。
(4)按“f3”鍵,此時,磁帶機輸出的有關人員疏散內容和消防指揮員現場指揮的信號并存同時播出。
(5)如認為磁帶信號妨礙現場指揮,可按下“stop”后按兩下“f4”鍵,于是被選定的區域中只有現場指揮員的命令可播出,其它信號一概終止,使用完畢將第(1)項中各開關全部復位。
四.操作完畢后,時刻觀察各個系統運行是否正常。
五.火災撲滅后,要進行事后工作,即所有系統要復位,對所有系統的設備進行檢修。
六.事故后要詳細整理記錄資料,總結操作經驗。
七.相關文件記錄:
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十
工業鍋爐在電力、化工、輕工等部門普遍用作發電和生產蒸汽,企事業單位用于生活的就更多了。確保工業鍋爐的安全、經濟運行,對發展國民經濟、保障人民的生活需要有著很重要的意義。對工業鍋爐運行的要求是:首先要保質保量地安全供汽,其次也要求鍋爐設備在安全的條件下經濟運轉。影響工業鍋爐安全經濟運行的因素很多,一方面是由于鍋爐設計、制造、安裝、檢修不當引起的。一臺鍋爐,如果設計不好,制造安裝又欠佳,當然不能達到安全經濟運行。
另一方面則完全是由于運行上的原因所造成的,例如起動時不按操作規程進行,平時鍋爐技術管理工作較差,尤其是停爐后不注意保養,有的鍋爐內的水沒有排放干凈,有的爐內的爐水沒有清理,有的鍋爐房內水、垃圾成堆,人都無法進入。鍋爐停用后,外界空氣就會大量進入鍋爐水系統內,此時鍋爐雖已放水,但在鍋爐金屬表面上總是附著一層水膜,空氣中的氧便溶解在此水膜中,以致達到飽和狀態,所以很容易引起溶解氧的腐蝕,其腐蝕速度一般要比運行期間快得多。如果鍋爐金屬表面上有能溶于水膜的鹽垢時,則腐蝕性更強烈。實踐證明,產生嚴重腐蝕的鍋爐多是停爐期間形成,而在運行中又發展所造成的。因此,在停爐期間采用適當的保護方法,對防止鍋爐腐蝕,確保安全運行、延長鍋爐的使用壽命,有著重要的意義。
一、停爐保護的方法。
防止鍋爐停爐腐蝕的方法較多,但基本原則是不讓外界空氣進入停用鍋爐的水系統;保持停用鍋爐水系統金屬表面干燥;使金屬內表面浸泡在含有除氧劑或其他保護劑的溶液中;在金屬表面上涂上防銹層。停爐保護方法可分為干法和濕法兩大類。
(一)干法。
1.干燥劑法干燥劑法就是在鍋爐停用后,當鍋爐水的溫度降至100~120℃時,將鍋爐內的水全部放掉,利用爐內余熱,將金屬表面烘干,并清除沉積在鍋爐水系統內的水垢和水渣。然后在鍋爐內放入干燥劑,保持金屬表面干燥,防止腐蝕。常用的干燥劑有三種無水氯化鈣(cacl2)常用量1.0~1.5kg/m3生石灰(cao)常用量3~5kg/m3硅膠常用量1.5~3.0kg/m3干燥劑的放置方法:將藥品分盛在若干個塘瓷盤內,分別放入汽泡、泥包和各聯箱內。裝入的數量和位置應在鍋爐保養記錄內,以免投入運行時忘記取出。干燥劑放入爐內后應立即關閉各汽水閥門,防止外界空氣進入。干燥劑放入一個月后應進行第一次檢查。如發現潮解,應立即更換或烘干。以后可每三個月檢查一次。此法適用于較長時間的停爐保養。汽包容積占整個鍋爐水容積的比例越大,此法越方便。
2.烘干法此法就是在停爐時,當鍋爐水的溫度降至100~120℃時,進行放水。當水放盡后,利用爐內余熱,點微火或引入爐膛熱風,將鍋爐內表面烘干。此法只適用于鍋爐在檢修期間的防腐。
3.充氮法充氮法就是將氮氣充入鍋爐水系統內,并保持一定的正壓,以阻止空氣進入。由于氮氣很不活潑,無腐蝕性,所以可以防止鍋爐的停爐腐蝕。其方法是:在停爐前,將充氮管路接好。當爐內壓力降至0.5表壓時,開始由氮氣瓶經臨時管路向鍋爐汽包和省煤器等處送氮氣,具體要求是:
(1)氮氣純度應在99%以上。
(2)空爐充氮時,爐內氮氣壓力應為0.5表壓以上。帶水充氮(鍋爐內水不放掉)時,充氮前最好在鍋爐存水中加入一定量的聯氨,并用聯氨將水的ph值調至10以上。
(3)充氮時,鍋米水系統的所有閥門應關閉,并應嚴密不漏,以免因泄漏,以免因泄漏而使氮氣消耗量過大和難以保持氮氣壓力。
(4)在充氮保護期間,要經常臨督水系統中氮氣的壓力和鍋爐的嚴密性。若發現耗氮氣量過大,應查找漏泄的地方并立即消除。當鍋爐起動時,在上水和升壓過程中可將氮氣排入大氣。此法適用于短期停用鍋爐的保護。
4.充氨法。
充氨法就是鍋爐停用放水后,在鍋爐全部容積內充滿氨氣。氨溶解在金屬表面上的水膜中,使金屬表面形成耐腐蝕性保護膜。氨還能使氧在水膜中的溶解度降低,防止溶解氧的腐蝕。采用充氨法時,應將銅質部件拆除,并保持鍋爐內氯氣壓力為100毫米汞柱。
5.涂料法。
鍋爐停用后放掉水,清除污物,烘干金屬表面。然后在金屬表面均勻地涂上一層防腐涂料,以防止鍋爐的停用腐蝕。防腐涂料一般采用黑鉛粉(其主要成份為碳黑與滑石粉)與機油(40*或50*均可)按一定比例配成。一般可按黑鉛粉:機油:1∶2的配比調合而成。涂復時,要求凡能接觸到的部位,都要均勻地涂附。爐管內不易接觸的部位,可利用鋼絲纏上棉紗,醮取涂料上下牽拉的方法涂附。采用涂料防腐法,若對蒸汽品質有一定的要求時,應在鍋爐啟動前采用堿煮法(每噸水加磷酸三鈉或純堿5~8kg)煮沸8~10小時。并加強表面排污,將涂料去除。此法經濟、簡單、效果好,適用于長期停爐保養。
s除濕機。
介紹一種目前在國外使用的較廣的munters除濕機。應用這種除濕機保養鍋爐得到十分廊的.效果。munters除濕機其主要部分為每小時8轉的轉動圓柱體。在圓柱體內裝有吸濕劑氯化鋰(lici)。圓柱體分隔為二個區域,較大的一個為處理空氣通過面,較小的為再生空氣通過面。處理后的干空氣,打入鍋爐中進行保養工作。圓柱體中吸濕劑吸收水份后再轉入再生區,在再生區中另有加熱的再生空氣通入使吸濕劑中水分排出,并恢復吸濕能力。然后,圓柱體再轉入處理區,如此連續運轉。除濕機在鍋爐上進行試驗,鍋爐容量為20噸/時,電加熱的除濕機為m100/50型,風量50米3/小時,除濕能力:當外界空氣20℃,相對濕度60%時,為0.54公斤水/時,其電功率為800瓦。圖12-2munters除濕機裝備示意圖1-過濾器2-再生空氣加熱器3-回轉式交換器4-馬達5-再生空氣送風機經過4個月的保養,證明其濕效果良好,無論在防銹,化費,和保養中的管理等方面都較其他保養法(如滿水法、充氮法等)來的優越。
(二)濕法。
這類方法是具有保護性的水溶液充滿鍋爐,防止空氣進入爐內。根據水溶液的組成不同,有以下幾種。
1.堿液法。
此法是采用加堿的方法,使鍋爐中充滿ph值達10以上的水。使金屬表面生成耐腐蝕性保護膜,以防止溶解氧對金屬的腐蝕。所用堿液為naoh、na3po4或者二者的混合液。常用堿液配制方法是:將naoh(4kg/米3)和na3po4(1.5kg/米3)放入容器內,用軟水溶解后,再用泵從鍋爐下部聯箱送入爐內。注意要保持溶液堿濃度均勻。
2.亞硫酸鈉保護法。
亞硫酸鈉是一個還原劑,能和水中溶解氧作用生成硫酸鈉。從而防止金屬表面遭受溶解氧腐蝕。另外還可以采用磷酸三鈉、亞硝酸鈉混合溶淮的保護方法。此法是基于這種混合液能在金屬表面形成保護膜,從而防止金屬的腐蝕。采用這二種濕法保護時,鋸爐啟動前應將溶液排放干凈,并進行徹底清洗。
3.熱法。
此法用于停爐時間在10天以內。方法是在汽包上方安裝一個水箱,用管子和泡包相聯通。鍋爐停用后,充滿除過氧的水,水箱中大半充滿著水。水箱用外來蒸汽通入加熱,使水箱中水經常保持沸騰狀態。鍋爐水的損失可由外來蒸汽加以補充。這個方法比較簡單,且停爐后再投入運行也方便,只要把水箱和汽包切斷就可以了。這個辦法的缺點是要有外來汽源供汽。有人建議采用小水箱上加一層煤油的辦法來防止空氣中氧氣進入鍋爐,這樣就不需要加熱了,這種建議可供參考。
二、停爐保護方法的選擇。
以上介紹了一些停爐保護的方法。至于選用哪一種方法,應根據鍋爐結構、停用時間、各種方法的效果和應用條件來選擇。
1.停爐三個月以上應采用干法中的干燥劑法。
2.停爐1-3個月可采用堿液法或亞硝酸鈉法。
3.鍋爐停止運行后,能在24小時以內啟動時,可采用保壓法。對于間斷運行或停用時間在一周以內的鍋爐也可采用此法。但必須做到爐內壓力高于大氣壓力。如發現壓力稍有降低必須及時起火升壓。
4.因檢修鍋爐而停止運行時,可采用烘干法。如不需放水時,可采用保持壓力法。檢修后的鍋爐,如不能及時投入運行。則應根據信用時間長短采用相應保護措施。
5.采用濕法保護時,鍋爐房內溫度最好保持在10℃以上,不能低于0℃,以免凍壞設備。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十一
1)煙、溫感報警系統的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施,保安部參加,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。
2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次,檢查其是否完整好用。
3)正壓送風、防排煙系統每半年檢測一次。
4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。
5)其它消防設備的測試,根據不同情況決定測試時間。
1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。
2)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態。
3)對消防器材應經常檢查,發現丟失、損壞應立即補充并上報領導。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十二
為使消防設施、設備經常處于良好狀態,確保及時實施滅火工作。特制定本作業文件。
本作業文件適用于公司轄區內所有消防設施、設備。
3.1在生產區的每一個工(庫)房都應有消防安全通道;生活區樓與樓之間應有消防安全通道。消防通道的要求見《建筑設計防火規范》,寬度不應小于3.5米。通道上遇有管架、棧橋等障礙物時,其凈空高度大于4米。
3.2.1消防水應有可靠的水源,生產區管網應為環狀,當采用環狀管網有困難時,在采取不間斷供水措施情況下可設計為枝狀管網。
3.2.2室外消防用水量應按《建筑設計防火規范》計算,但不應小于20l/s,延續時間按3h計算。
3.2.3室內消火栓用水量應按充實水柱長度不小于10米計算,消火栓配置應保證每股水同時到達室內任何部位,每股水量不小于20l/s,延續時間按3h計算。
3.2.4雨淋管網用水量應按同時作用最大一組雨淋管網水量計算,延續時間按2h計算。
3.2.5消防水儲在廠區蓄水池時應設置加壓泵,加壓泵應保證水壓不小于0.4mpa,流量30l/s,若采用高壓或臨時高壓給水系統,管道的壓力應保證用水量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時,水槍的充實水柱仍不應小于10米;若采用低壓給水系統,管道口的壓力應保證滅火時最不利點消火栓的水壓不小于10米水柱。
3.2.6若設置加壓泵,則加壓泵的動力性能應經常處于良好的工作狀態。消防加壓泵的供電回路,在生產現場發生火災時生產、生活用電切斷后,能保證加壓泵的用電系統有時顯標志。
3.3室外消火栓。
3.3.1危險性工房周圍150米半徑之內應有消火栓。
3.3.2地上式消火栓應有一個直徑為150毫米或直徑100毫米和兩個直徑為65毫米的.栓口,地下式消火栓應有直徑為100毫米和65毫米栓口各一個。
3.3.3公司地下式室外消火栓的分布圖應標明有消火栓位置,槍口直徑、流量、壓力等。地下式消火栓有高出地面的固定式標志牌,標志牌應符合gb2894—88中的要求。
3.3.4室外消火栓的用水量不少于20i/s,水槍水柱必須大于10米。
3.4室內消火栓在工房設計時,按《建筑設計防火規范》要求距離15米設置一消火栓。安裝時消火栓口距地面1.15米,室內消火栓有兩種,直徑65毫米或直徑50毫米。
3.5配置滅火器。
3.5.1手提式滅火器的規格為:10公斤泡沫滅火器,8公斤干粉滅火器,5公斤二氧化碳滅火器,4公斤1211滅火器等。
3.5.2在生產區、工房和庫房內,按50平方米一具進行配置。特殊情況(如小庫房、配電室小于50平方米)要求一處必須配置兩具或兩具以上。
3.6消防車的技術狀態應滿足下列要求。
3.6.1企業根據國家有關規定和當地消防部門批準,組建專職消防隊,并配備足夠的車輛、裝備和器材。
3.6.2消防車本身與其它運輸車輛共性的技術狀態,應滿足《機械標準》的要求。
3.6.3企業兼職消防隊編制均以滿足公安消防部門認定的防火等級的要求為原則。
3.6.4消防通訊設備應完好有效,火警電話、調度電話、普通電話應完好暢通。
3.7管理要求。
3.7.1任何人不得損壞或者擅自挪用、拆除停用消防設施,器材不得埋壓,圈點消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。
3.7.2非火災情況下,任何單位和個人嚴禁私自使用消防器材。室外消火栓半徑1.5米。儲水池周圍5米內不準放任何障礙物、種植物,不得占用消防通道。
3.7.3公司要建立消防器材及設施的登記冊,詳細登記本單位消防器材、設施的名稱、規格型號、數量、存放位置、負責人及有效期。
3.7.4按照“誰主管,誰負責”的原則,設置在室內的墻壁消火栓、水帶、水槍、泡沫滅火器、干粉滅火器等,由所在單位防火負責人分管,指定專人負責管理,并掛有統一規格標明負責人、領用日期的標簽,防止丟失、損壞和過期。
3.7.6負責人員經常對消防器材進行維護保養,每周必須檢查和保養一次。
3.7.7室外消防栓、消防儲水池等由消防負責管理和使用,每季度至少檢查一次,發現問題及時處理。
3.7.8各單位應經常對員工進行消防知識培訓并制訂火險預案計劃等使員工會檢查、會保養、會使用消防器材。
《建筑設計防火規范》。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十三
1、消防設施日常使用管理由專職管理員負責,專職管理員每日檢查消防設施的使用狀況,保持設施整潔、衛生、完好。
2、消防設施及消防設備的技術性能的維修保養和定期技術檢測由消防工作歸口管理部門負責,設專職管理員每日按時檢查了解消防設備的運行情況。查看運行記錄,聽取值班人員意見,發現異常及時安排維修,使設備保持完好的技術狀態。
(1)煙、溫感報警系統的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施,保安部參加,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。
(2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次,檢查其是否完整好用。
(3)正壓送風、防排煙系統每半年檢測一次。
(4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。
(5)其它消防設備的測試,根據不同情況決定測試時間。
(1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。
(2)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態。
(3)對消防器材應經常檢查,發現丟失、損壞應立即補充并上報領導。
(4)各部門的消防器材由本部門管理,并指定專人負責。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十四
一、加強消防設施的管理工作,確保消防設施停用期間的消防安全。
二、裝修、擴建、改建工程,按消防法規的要求進行管理。
三、由施工單位出具書面申請報告,并填寫《消防設施停用呈報表》。
四、由主管工程師審批后,簽發《消防設施停用通知書》并通報有關部門。
五、工程部接到停用通知后,屬于停用消防水的,由主管工程師核定水費,憑財務的水費收據開具《操作票》。
六、工程完工確認后,根據操作票的要求恢復供水。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十五
1.宿舍所有人員必須做好用電、防火為重點的安全工作,所有住宿人員(含外聘及外來施工人員)必須嚴格遵守并服從辦公室的統一管理和安排。
2.根據《消防法》實行防火安全責任制度,本著誰主管誰負責的原則,宿舍主管部門對宿舍的安全負責,各住宿人員為第一責任人。
3.禁止破壞供電、消防、防雷設備和設施。非緊急情況下,任何人不得隨意將消防設施堵塞、損毀、挪動、試用或挪為它用。
4.各住宿人員要會使用滅火器,如發現著火,立即采取措施撲滅初期火災,同時迅速疏散人員并報警?;鹁娫?19,報警時須講明著火單位名稱、地址、電話、火勢大小、報警人姓名并及時派人到路口迎接消防車。
5.禁止在宿舍吸煙、生火、玩火、焚燒物品以及燃放煙花爆竹等,點燃蠟燭及蚊香等需有人在場,用不燃物支墊,并遠離任何可燃物,以防火災事故的發生。
6.禁止攜入或私存易燃、易爆、有毒、劇毒以及有腐蝕性、傳染性等妨礙公共安全和衛生的危險物品。
7.宿舍內安全用電,嚴防火災。禁止燒煮、烹飪等。
8.禁止在宿舍內私接電源,安裝插座。除電腦和電吹風(限800w以下)外,其他大功率電器一律不準使用。
9.禁止用其他任何金屬線代替保險絲。禁止私自拆卸水暖設備、電氣設施,私自修理供電設施。
10.禁止在蚊帳內點燭設燈看書。
11.禁止將插座、電器等帶電體放于床上、從席子里下穿過或與可燃物連接(例如電扇放在床內吹風)。
12.禁止在電線燈頭、燈管等電器設備上搭掛衣物或烘烤物品。
13.人員離室鎖門時,務必檢查并關閉窗戶及電燈、電扇、電腦、充電器等所有電器設備的電源。
14.禁止在宿舍內聚眾賭博、酗酒、扔摔酒瓶、故意起哄、打架斗毆、吸毒、色情等一切影響公共安全和公共秩序的'不正當行為。
15.禁止攀爬及破壞門窗、陽臺、防護網。禁止站在窗臺或活動物體上收曬衣服,以免造成危險。
16.禁止任何人攜帶管制刀具或者其他兇器進入宿舍,個人攜帶的管制刀具請主動上交辦公室,若查到將至少給予警告處分。
17.員工宿舍范圍內若遇到非公司員工有義務詢問其情況,以防盜賊混入宿舍內。宿舍嚴禁以任何形式聚眾賭博,違者沒收、賭資并罰款500元,情節嚴重者送交公安機關處理。
對于上述違反行為,如在宿舍內被發現,但無人主動承認且無法查明,則視為全宿舍共同違規。并結合產生后果的輕重給予警告、記過等處分。以及賠償造成的損失。做到人走燈滅、風扇停,注意節約用水,發現火災隱患及時通知管理人員。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十六
(一)消防器材及設施主要包括:各種滅火器、消防桶、消防鍬、消火栓、水槍、火災自動報警器及滅火系統、消防裝備、阻燃防火材料及其它消防產品。只限消防專用,制止占用、挪作他用或移動位置、損壞等。
(二)消防器材及設施的日常維護和保養,堅持“誰使用、誰受益、誰負責”的治理原則。
(三)各單位消防器材及設施必需納入生產設備治理中,配置的`滅火器一律實行掛責任牌制度,實行定位放置,定人負責,定期檢查維護的“三定”治理。
(四)對本單位消防器材及設施,應設立消防器材及設施配置臺帳和消防器材領用臺帳。各類消防器材領發一律由兼職防火員(安全員)負責。
(五)各單位必需在冬季對水溶性滅火器及室外消火栓實行防凍保暖措施,每年要對室外消火栓進展一次油漆和轉動潤滑工作。
(六)各單位新增防火部位需配消防器材,必需提出書面報告,經廠領導同意后,由消防治理部門依據實際狀況和有關消防規定予以配置。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十七
一.為保證消防設施設備的正常運行,須加強日常的消防設施設備維修保養工作。
二.消防設施設備必須經有資質的`檢測機構檢測合格,并經消防驗收合格。
三.須配備責任心強、有較高專業知識人員負責消防設施設備的維護保養工作,其他無關人員不得隨意維修保養消防設施設備。
四.消防值班人員應定期對消防控制設備進行檢查,發現異常情況立刻通知維護人員處理,并做好記錄。
五.定期將火災探測器送到專業清洗維護部門進行一次全面清洗。
六.消防設施設備按照規定時間進行維修保養。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十八
一、按照消防規范要求,管理區域內配備各種消防設備、設施,標識安裝在合適、醒目的位置上。
二、各種標識不得隨意挪為他用,責任部門應按月進行全面普查的規定認真落實,保證各種標識的完好性。
三、標識名稱及作用。
1、公共設施的標識。
(1)樓層燈及樓層號碼的標識,分別安裝在各樓層電梯廳內,其作用是為人們提示你所在樓層。
(2)應急指示燈標識,分別安裝在住宅樓各層通道及樓梯內,其作用是在火災情況下可作應急照明使用,并提示人們所在安全疏散的方向。
(3)禁止吸煙標識,在管理區域內公共場所及各電梯箱內安裝有禁止吸煙標識牌,其作用是提示人們在公共場所不許吸煙,做到文明辦公防止火災發生。
(4)消防器材標識,在各層指向滅火器的方向分別安裝有指示牌,其作用是提示人們該方向設有滅火器材,一旦發生火災及時使用。
(5)火警電話標識,在各層通道內分別安裝有火警電話標牌,其作用提示大家時刻記住火警電話,火災時及時報警。
(1)消防供水管道的標識,在樓內的消防供水管,按規范要求全為紅色,并在管道上有明確的編號,說明該管是消火栓系統或花灑系統供水的區域范圍。
(2)消防栓的標識,在管理區域內所有消防栓的門上都印有消火栓的字樣,提示人們該處設有消火栓。
(3)高層、中高層排煙系統標識,在各層的走廊一方設有一個排煙窗,在相應的位置設有排煙窗控制裝置,上面注有“發生火災時,按下紅按鈕”的字樣標識。
(4)加壓送風系統標識,在各層的消防電梯廳,防火樓內梯。
設有加壓送風百葉窗,發生火災時可向該區域內送風,避免煙霧火勢進入,使順利疏散。
(5)消防電梯標識,在每層的消防電梯廳內都標有消防電梯字樣,表示該梯為消防電梯。
(1)消防水泵的標識,在各水泵上注有水泵編號、功率等字樣標識。
(2)消防水箱的標識,在供水箱上標有消防儲水量限位標識。
(3)排送風機的標識,在管理區域內各消防風機上都標有,風機編號“p”、“s”,及功率等字樣標識。
(4)監控中心的標識,擺在監探中心的門口,掛有監控中心的標牌,在值班室內的控制臺上,顯示有供電各系統信號指示,控制操作按鈕等具體的字樣標識。
(2)消防設備檢查保養記錄標識。
(3)消防設備試運行記錄標識。
(4)消防設備故障維修的標識。
(6)滅火作戰方案及滅火指揮系統圖的標識。
(7)消防管道及平面圖的標識。
2023年消防設施管理制度(匯總19篇)篇十九
(一)依據《中華人民共和國消防法》《機關、團體、企業、事業單位消防安全治理規定》制定本制度。
(二)為了預防火災和削減火災危害,愛護企業人員的人身和公共財產安全,保證企業的正常生產秩序,依據《中華人民共產國消防法》、《機關、團體、企業事業單位消防安全治理規定》等制定本制度。
(三)消防工作貫徹“預防為主、防消結合”的方針。
(四)行政部是企業消防工作的主管部門。
1、組織制定并落實逐級消防安全責任制,建立健全各項消防安全制度和保障消防安全的操作規程。
2、開展常常性宣傳教育,每年對職工進展消防培訓一次。
3、按規定配備必要的.滅火器材。
4、組織防火巡查,準時訂正違章行為,每月進展防火檢查,準時消退隱患,做好巡查、檢查記錄。
5、對建筑消防設施每年至少全面檢測一次,確保完好有效,檢測記錄應當完整精確,存檔備查。
6、制定滅火和應急疏散預案,并定期組織演練。
7、建立健全消防檔案。
(五)本企業消防安全重點部位是:噴烤漆房、油料間重點防火部位設置明顯防火標志,實行嚴格治理。
(六)全體員工必需遵守本企業的各項規章制度,仔細學習防火、滅火學問,開展自防自救活動。
(七)任何企業個人不得損壞或擅自挪用、撤除、停用消防設施、器材,不得埋壓、圈占和遮擋消火栓。
(八)消防器材、裝備和設施,不得用于與消防應急救援工作無關的事項。
(九)保證疏散通道、安全出口的暢通,嚴禁堵塞或擺放各種物品。
(十)未經主管部門許可,不得使用臨時線和電爐子等酷熱電器。
(十一)嚴格執行動用明火審批制度。
(十二)新建、改建、擴建和裝飾裝潢時,應按有關規定上報當地公安消防機關審批。