在一個團體或機構中,規章制度是確保成員遵守紀律、執行任務和實現目標的重要工具。接下來是一些規章制度的成功案例分享,希望能夠對大家的工作和生活有所幫助。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇一
加強特種作業人員的安全技術培訓、考核和管理。
二、適用范圍。
供電分公司內特種作業人員。
三、職責。
1、安監部負責特種作業人員的注冊、送培、取證,配合主管部門進行特種工種教育,督促檢查有關部門對特種作業人員的安全技術考核。
2、辦公室負責特種作業人員的定員配備、工作變遷,并配合做好特種作業人員的教育管理。
3、特種作業所負責部門負責向外送培特種作業人員前的內部教育及特種作業人員的日常管理。
四、定義。
1、特種作業:對操作者本人,尤其對他人和周圍設施的安全有重大危害因素的作業,稱特種作業。
2、特種作業人員:直接從事特種作業者,稱特種作業人員。
3、公司特種作業范圍:電工作業、起重機械作業、金屬焊接(氣割)作業、車輛駕駛、安全管理等。
五、內容。
(一)特種作業人員應具備的條件。
1、年滿18周歲以上,工作認真負責,身體健康,沒有妨礙從事本工種作業的疾病和生理缺陷。
2、具有本工種作業所需的文化程度和安全、專業技術知識及實踐經驗。
(二)特種作業人員的申報和登記。
1、特種作業人員由所在部門根據工作需要向安監部提出送培申請,安監部審查后辦理外出培訓手續。
2、待培的特種作業人員需到公司指定地點進行體格檢查,體檢合格后進行培訓。
3、參加安全技術培訓的人員,必須是本特種作業學徒期滿或相當于出徒技術水平,并由本部門進行專業技術理論基礎知識培訓考核合格者。
(三)特種作業人員的培訓、考核、發證。
1、特種作業必須由取得《特種作業操作證》的員工進行作業,其他人員不準進行作業。
2、取得《特種作業證》人員每年還必須經安監部進行一次安全技術培訓,并考核合格。
3、特種作業人員經理論和實際操作考核合格,上級主管部門發給《特種作業操作證》后方準獨立作業。考核不合格者,可進行一次補考;補考仍不合格者,須重新進行培訓。
(四)特種作業人員的復審。
1、取得《特種作業操作證》的特種作業人員,由分公司統一安排,每兩年進行一次復審。
2、凡是復審不合格者,可在兩個月內重新進行一次復審。復審仍不合格者,收繳《特種作業操作證》。
3、考核發證和復審后一年,由分公司安監部負責組織一次中間考核。考核結果記入《特種作業操作證》。
(五)特種作業人員的工作變遷。
1、特種作業人員須保持相對穩定,公司內調動仍從事本工種作業,原發操作證有效,由調出單位通知公司主管部門備案。
2公司內調動不再從事本工種作業人員,由調出單位收回《特種作業操作證》。送交主管部門備案。
3特種作業人員從外單位調入本公司的,應納入本公司特種作業人員的管理。
4、特種作業人員退休,應交回特種作業操作證。
(六)處罰。
1、對不參加復審和中間考核的特種作業人員,視為自動取消特種作業資格,并收繳《特種作業操作證》,各部門不得讓其繼續從事特種作業,違者追究部門負責人的責任。
2、特種作業人員違章操作者吊銷《特種作業操作證》,并調離原工作崗位,視其情節處罰本人200―500元。
本辦法至頒布之日起生效。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇二
一、按項目部規定及項目經理安排,按時上下班,若有不按時上下班,每次處罰50元。
六、如因不遵守操作規程或工作不負責任出現安全事故,一切后果自負。
七、操作工和指揮人員必須持證上崗,并把相關證件交安全辦公室,以備查驗。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇三
1、電工工作前,應穿戴絕緣防護用品,仔細檢查各種工具,保證使用的工具絕絕緣性能良好。
2、絕緣手套使用前,必須進行仔細檢查和空氣試驗,如發現裂紋或漏氣,不得使用。
3、絕緣鞋不準裸足穿用。
4、在作業廠所檢修低壓線路和設備時必須停電進行。總閘必須有“有人工作,禁止合閘”的標志牌,或者拆除熔斷絲,以防誤合閘。
5、各供電回路的操作開關,要有清楚明顯的標志牌。停電時,先停負荷開關,后停隔離開關(先用電點后供電點);送電時,先送隔離開關,后送負荷開關(先供電點后用電點)。
6、盡可能不要帶電作業。如必須帶電工作時,就遵守帶電作業的有關規定,采取可靠的安全措施(如要有專任監護等)
7、在帶電檢修或操作電氣設備時,不準用濕手或帶油、濕手套觸摸電氣設備。
8、在危險的場所或者危險的情況下,嚴禁帶電作業。
9、嚴禁在倒閘操作和事故處理過程中交接班。若交接班過程中有事故發生,應停止交接。由交班人員負責處理事故,接班人員協助。
10、電工必須熟練掌握觸電急救和人工呼吸的方法,以備急用。
11、如發現有人觸電,應立即切斷電源。如來不及切斷電源且為低壓時應用干燥的不導電物體,將觸電者脫離電源。如為高壓則想盡一切辦法切斷電源。然后對觸電者及時采用及時人工呼吸法進行急救,同時盡快和醫院聯系。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇四
2加強倒閘操作全過程監控,層層把關,保障安全。
3堅持不懈地抓好反習慣性違章工作,提高職工安全意識。
3.4上、下級要統一思想上級要積極支持班組反違章工作,要尊重班組處理意見,當受到處罰人員認為“不公平”,找到班組上級時,上級領導要耐心先對其進行說服教育和批評,然后與當事班組交換意見,如班組處理確有不妥之處,要采取可行方法提醒班長今后注意,并加以改正要充分調動班組反違章積極性,大力支持班組反違章工作,對班組好反違章做法應予以肯定,成績顯著要給予表揚和獎勵。
4班組建設要以人為本,著力提高人素質。
人一個企業最寶貴財富,也企業安全工作諸多因素中決定因素,只有把人工作做好了,安全工作才有可靠保證隨著社會主義現代化程度和市場經濟快速發展,企業職工文化素質已成為企業前進主要動力事實表明,文化程度高職工接受安全知識和業務技能就快,分析、處理問題敏銳性就強,反之就慢,就會影響工作效率因此,基層班組必須加強班組人員業務技能培訓,以適應時代要求。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇五
水電工班是綜合樓管理的一個重要技術部門,負責綜合樓各項設備、設施的安全運行及維護、保養、檢測等事項。為確保這項工作的正常開展,經研究特制定如下制度:
2、服從領導,嚴格按要求操作各項設施;
3、熟練掌握水電維修、維護和管理方面的專業知識;
4、嚴格管理好綜合樓的水、電,做到不浪費水電;
5、及時向后勤管理中心匯報綜合樓的水電運行狀況;
6、規范操作程序,確保各種設備的正常安全運行,避免因管理維護不善而發生相關事故。
1、負責全綜合樓水、電及有關設施的維修、保養和管理;
4、提出采購日常維修材料及配件的意見;
5、妥善保管有關器材和維修工具。工具和器材不外借;
6、按要求按時倒閘操作。
2、堅守崗位,嚴格執行管理中心的考勤、考核制度;
3、嚴格執行安全生產操作規程。節約使用器材和原材料;
4、堅持巡檢工作制度,發現問題及時維修,力避長流水、長明燈的現象發生;
5、熱愛本職工作,樹立愛崗敬業思想、態度和藹、隨叫隨到、維修及時、保證質量;
6、保管好維修工具,工作間各種器材擺放有序;
7、工具和器材丟失或損壞者,照價賠償;
8、搞好工作間的清潔衛生。
1、水、電工值班實行24小時不空檔工作責任制;
2、保證值班室經常有人,電話、手機暢通;
3、值班人員的主要職責是接受分解任務、巡檢設備、事故處理、打掃衛生等;
4、認真做好巡檢記錄、工作日記和維修更換設施配件的登記;
5、按要求按時做好倒閘操作;
6、做好交接班情況說明和工作銜接。
1、水、電工對綜合樓水、電重點部位設備及其他設施的巡檢工作每天不少于兩次;
3、巡檢人員巡檢時工作要認真細致,不得馬虎、遺漏,尤其是重點部位;
4、巡檢情況必須認真填寫巡檢工作記錄,字體要工整,看得清楚;
5、綜合樓水、電重點部位設備及其他如出現重大事故,屬于巡檢不到位造成者,將追究當事人的責任。
1、損壞公物,照價賠償;
2、遲到、早退每月累計三次,扣除一天工資;
3、曠工一天,扣三天工資;
4、值班室空檔或出現一次電話無人接聽者,罰當班人員每人50元;
5、未按制度要求和規定程序工作和作業,造成重大事故或案件者,直接責任人除承擔事故或案件的所有損失外,若觸犯法律,則依照國家法律規定,追究其刑事責任。
觸犯以下任意一條者予以解職并辭退:
1、在單位打架、斗毆;
2、故意破壞公共設施物品;
3、有不道德行為,作風敗壞者;
4、工作時間酗酒;
5、有偷竊、詐騙行為者;
6、觸犯法律、法規者;
7、挑撥離間、拉幫結伙、制造事端者;
8、工作時間舉止不雅、偷懶耍滑、屢教不改者;
9、無視領導或各項規章制度、屢教不改者;
10、緊急關頭、動搖者,臨陣退縮者。
符合下列條件的根據情況給予獎勵:
1、服從領導,工作中做出顯著成績者;
2、勇于負責、責任心強、恪盡職守、埋頭苦干、積極主動完成本職工作;
3、刻苦鉆研、技術高超、完成任務好;
4、無遲到、早退、曠工及其他違章違紀、工作表現好;
5、拾金不昧,數額較大,在其他方面有突出成績,做出較大貢獻的;
7、集體成績突出,貢獻較大的,可根據具體情況,授予集體獎勵;
8、獎勵分表揚、記功、獎勵實物、現金,晉升工資等。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇六
1、加強思想政治學習,自覺了解院情,遵守學院的制度和紀律。
2、熱愛本職工作,堅守崗位,盡職盡責,以較強的工作責任心和主觀能動性,熱情、熱心地為教學、科研和師生員工服務,努力提高服務水平和服務質量。
3、認真鉆研業務知識,熟練掌握全院供水、供電系統,對水電的配送部門、設施設備、線路等了如指掌。
4、嚴格遵守水電工操作規程,按照規范操作,對高、低壓配電間要經常巡視,打掃衛生,注意防火、防潮、杜絕一切事故發生,確保設施設備和人員的安全。
5、定期檢查、檢修水電設施設備,把故障消除在萌芽狀態,確保水、電、電話、電梯、空調、廣播、監控、陰井管道等重要設施的正常運轉,遇有故障做到隨叫隨到,及時組織搶修。
6、堅持每天巡檢自己管轄范圍內的水、電設備使用情況,定期完成自查,做到自查有記錄,發現問題及時維修,并收集、保管好業務資料,做好存檔工作。
7、堅持原則,堅決糾正一切違規用電、用水行為,嚴格登記、收費制度,杜絕長明燈、長流水,節約用水用電,降低消耗。
8、按時完成全院水電抄表、計費工作。經常巡視學院用電用水情況,杜絕水電的跑、冒、滴、漏現象。對每月的水電數據進行仔細檢查,對異常情況要查明原因,及時處理,并做出合理解釋。
9、執行學院“節約辦學”的原則,不鋪張浪費,嚴格按學校規定,對維修工具、儀器、零配件等要妥善保管,規范使用,不得隨意拿出學院或出借他人。
10、對學院重大活動如開學典禮、畢業儀式、大型會議、觀摩、考試場地等應根據主辦單位需求,事先作好水電準備,確保各項活動順利進行。
11、做好偶發性、臨時性和突擊性事件的'緊急處理工作。
12、及時完成領導交辦的其他任務。
1、水電工值班實行24小時不空檔工作責任制,值班時間不得擅自離崗;
2、保證值班室經常有人,電話、手機暢通;
3、認真做好巡檢記錄、工作日記和維修更換設施配件的登記;
4、按要求按時做好導閘操作;
5、做好交接班情況說明和工作銜接。
1、損壞公物,照價賠償;
2、遲到、早退每月累計三次,扣除月基礎工資的1/30;
4、值班室空檔或出現一次電話無人接聽者,罰當班人員每人10元;
5、未按制度要求和規定程序工作和作業,造成重大事故或案件者,直接責任人除承擔事故或案件的所有損失外,若觸犯法律,則依照國家法律規定,追究其刑事責任。
觸犯以下任意一條者予以解職并辭退:
1、不服從管理和工作安排者;
2、因水電工作失職而發生教學事故的;
3、弄虛作假、欺騙領導者;
4、發生打罵、虐待、侮辱他人的;給他人造成人身傷害或財產損失者;
5、員工之間互相吵架、打架,影響團結的;
6、嚴重違反學校相關規章制度;
7、一學期內被師生連續投訴三次及三次以上,又不能及時整改的;
8、故意破壞公共設施物品者;
9、工作時間酗酒者;
10、有偷竊、詐騙等觸犯法律、法規者。
11、其他認為可以解職并辭退的事項。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇七
1、電工人員必須持電氣作業許可證上崗。
不準酒后上班,更不可班中飲酒。
2、上崗前必須穿戴好勞動保護用品,檢修電氣設備時,須參照其它有關技術規程,如不了解該設備規范注意事項,不允許私自操作3、高空作業時,必須系好安全帶。
正確使用電工工具,所有絕緣工具,應妥善保管,嚴禁它用,并應定期檢查、校驗。
4、當有高于人體安全電壓存在時嚴禁帶電作業進行維修,在未確定電線是否帶電的情況下,嚴禁用老虎鉗或其他工具同時切斷兩根及以上電線。
危險工作嚴禁單獨作業。
嚴禁帶電移動高于人體安全電壓的設備。
嚴禁手持高于人體安全電壓的照明設備。
5、電氣設備檢修前,必須由檢修項目負責人召開檢修前安全會議。
6、手持電動工具必須使用漏電保護器,且使用前需按保護器試驗按鈕來檢查是否正常可用。
7潮濕環境或金屬箱體內照明必須用行燈變壓器,且不準高于人體安全電壓36v。
8、必須熟練掌握觸電急救方法,有人觸電應立即切斷電源按觸電急救方案實施搶救。
9、在巡視檢查時如發現有故障或隱患,應立即通知物業科,然后采取全部停電或部分停電及其它臨時性安全措施進行處理,避免事故擴大。
10、嚴禁帶電拉合隔離開關,拉合隔離開關前先驗電,且應迅速果斷到位。
操作后應檢查三相接觸是否良好(或三相是否斷開)。
嚴禁拆開電器設備的外殼進行帶電操作。
11、正確使用消防器材,電器著火應立即將有關電源切斷,然后視裝置、設備及著火性質使用干粉、二氧化碳等滅火器或干沙滅火,嚴禁使用泡沫滅火器。
12、嚴禁向配電柜、電纜溝放無關雜物。
13、電氣設備燒毀時,需查明原因再更換,防止再次發生事故。
變頻器等裝置保險嚴禁帶電插拔且要停電5分鐘以上進行操作。
14、接用電設備電源時,先看好用電設備的額定電壓選好合適空開,確認空開處于關斷,檢查旁邊是否有觸電危險再進行操作。
15、在檢修工作時,必須先停電驗電,留人看守或掛警告牌,在有可能觸及的帶電部分加裝臨時遮攔或防護罩,然后驗電、放電、封地。
驗電時必須保證驗電設備的良好。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇八
本著“和諧、敬業、誠信、創新”的管理理念制定本管理制度,望值班電工認真遵守執行。
2、服從領導的正確管理和指揮,在值班工作中服從分配,工作不打折扣;
1、電工班長每天上班期間,對所有運行的高壓設備巡回檢查一次,并做好單獨記錄;
1、52.
12、41.0。
3、84.
18、84.
19、84.20、84.
21、84.30、84.
31、84.
13、在接到事故報告時,行動要迅速,目的要明確,不明確的要及時同報告人聯系,不能在沒有明確故障部位的時候盲目的處理故障。
14、本規定的制訂、修改及解釋權歸公司行政人事部。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇九
1、交接班雙方必須提前10~15分鐘做好交接班的準備工作,正點進行交接。交接班的準備工作主要包括:交班者向接班者交待設備運行狀況、方式;設備檢修及變更等情況;接班者要查看設備運行記錄;清點儀表、工具、鑰匙;檢查設備狀況。
2、接班時間在接班人員未到崗、人數不齊或精神狀態不良(喝酒、疲倦、傷病),交班人員不得離崗,應及時報告弱電主管,直到主管安排好人員接班,辦完交接班手續后方可離崗。
3、交接班時由于設備故障未處理完、重大設備啟停或設備運行異常,應停止交接班,由交班人員負責處理,接班人員協助處理,并及時報專業主管,待設備完全正常后,辦完交接手續,交班者方可離崗。
4、交接班時如發現設備記錄與設備運行情況不符、或未如實填寫,應停止交班,由交班人員說明原因,同時報告弱電主管現場處理。
5、每班交班前,交班者應負責打掃衛生,做到交班時室內干凈、整潔。如發現衛生未打掃應停止交班,由交班人員打掃完后再進行交班。
6、交接班時,必須嚴肅認真,精力集中,做到交接清楚,雙方在交接班登記本上簽字。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十
1、每班提前十五分鐘到電工班值班室辦理交接班手續,且必須由雙方組長在場交接,其他人員在未辦理好交接班時不能提前下班。清點所有工器具,應同時具有口頭和書面交接。
2、當班所涉及的工作內容及處理完善情況,應在交接班記錄上體現。
3、當班所屬工作由當班組長統一安排,其他人員應絕對服從。
4、原則上由當班組長統一接聽電話(特別是晚班),并根據實際情況安排。組長不在時,應指定專人接聽電話并負責。
5、接聽電話應及時,不得拖延時間。工作任務清楚后應迅速趕往現場,時間不得超過10分鐘。
6、在現場處理問題時,應及時準確作出判斷,采取相應措施,如超過30分鐘還不能找出問題的原因或不能處理,必須立即電話上報,不得拖延處理問題的時間。
7、當班組長應對當班人員的安全工作負責,應隨時掌握當班人員的動態,當班人員有事離開必須向組長匯報,并說明時間,如超過該時間或處理問題的時間過長,組長應及時了解掌握具體情況。
8、當班領用材料、配件必須注明用途,原則上常用材料不在五金庫領取,統一在班長處領用。
9、各班在交接班前必須把上、下值班室衛生打掃干凈,早班交班前必須整理床上用品。
10、若違反以上管理制度,處以罰款20元/次,情節嚴重者處以罰款50元/次。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十一
一、認真貫徹執行上級有關方針政策,及時向中心主任請示、匯報工作情況,自覺遵守各項規章制度,協助中心主任做好日常管理工作。
二、負責對宣大高速公路機電工程的管理,并根據機電系統的運行狀況,結合運營管理的實際需求,編報宣大高速公路機電工程項目可行性研究報告和施工圖設計、預算。
三、嚴格執行交通運輸廳、高管局相關機電工程管理規定,合理規劃,科學管理,盡量采取新技術、采用新設備,節約資金、提高效率,加快機電工程建設,逐步實現智能交通。
四、負責專項機電工程的招標、監管、變更、驗收、計量、支付、決算、審核等并做好資金申請工作。
五、負責組織機電項目科研課題立項、實施、鑒定、評獎等工作。
六、建立健全相關管理制度,完善應急預案,細化操作程序,做好原始記錄,及時、準確上報各類表格、數據,工程資料統一建檔,為管理決策提供依據。
七、加強對機電工程固定資產的管理,配合有關部門作好路段內各種設施、設備路產路權的維護、報廢、索賠等工作。
八、加強機電工程施工中安全生產管理,定期召開專題開會議并組織安全檢查,開展安全培訓、應急演練,施工現場安全標志擺放規范、齊全,杜絕安全責任事故發生。
九、積極參加業務培訓,努力學習專業技術知識,不斷提高業務能力,能夠快速解決機電工程管理中出現的各類問題。
十、完成上級交辦的其他工作。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十二
1、掌握必要的電工知識和操作技能,熟悉門站內的電氣設備概況,遵守安全操作制度。
2、堅守崗位,應有高度的責任心,嚴格執行操作規程、安全生產,勤看、勤聽、勤檢查,一般情況下每天巡視儀表并做好記錄。
3、應嚴格執行門站頒布的巡視制度,對門站配電室配電系統進行巡視檢查。如發現隱患應立即向主管部門匯報,并積極采取措施,消除故障隱患,保證電力系統供電正常。
4、維修電氣設備,應作好記錄,完工后應認真檢查,方可送電試運行;門站內的高壓隔離開關和隔離刀閘開關,禁止帶負荷拉開;電氣設備不準在運行中拆卸修理,必須切斷電源后,掛上警示牌,并需專人看護方可工作。
5、電氣運行中突然停電,應拉電源開關,確認停電原因;來電驗明,方可重新按送電程序操作;登高作業時,應遵守高空作業安全規定。
6、發現運行不正常危急設備和人身安全時,不得拖延時間,在向場站領導匯報的同時,應立即采取必要的措施,停機或停電。
7、門站內高壓變電室、低壓配電室禁止非工作人員進入,獲準參觀者應由有關人員陪同。
8、認真執行交接班制度,準確填寫日報表和值班記錄。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十三
2、嚴格遵守勞動紀律和各規章制度,嚴格執行必須有兩人以上人員進行檢查。
3、嚴格執行外線電工供電線路、電纜巡回檢查制度,明確檢查部位、內容、方法、記錄、報告等工作內容,發現問題及時安排處理。
4、嚴格執行架空輸電線路每年春秋清障、檢查和日常巡邏制度,危害安全供電的應立即處理,消除事故危險。
5、嚴格按照電氣安全工作技術規程進行檢查,嚴格執行工作監護制度。
6、認真填寫各種記錄,明確與司機說明檢查內容、處理結果和遺留問題,雙方簽字。
7、嚴格遵守勞動紀律和各項規章制度,嚴禁酒后出港,工作時集中精力,不得與自己的工作無關。
8.嚴格執行各種操作、維護、檢查規程和停電制度。
9、持證上崗,加強業務學習,提高技術水平。
10、完成質量保證量領導提出的各項工作。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十四
(1)進行臨時用電工程的安全技術交底,必須分部分項且按進度進行,不準一次性完成全部工程交底工作。
(2)設有監護人的場所,必須在作業前對全體人員進行技術交底。
(3)對電氣設備的試驗、檢測、調試前、檢修前及檢修后的通電試驗前,必須進行技術交底。
(4)對電氣設備的定期維修前,檢查后的整改前,必須進行技術交底。
(5)交底項目必須齊全,包括使用的勞動保護用品及工具,有關法規內容,有關安全操作規程內容和保證工程質量的要求,以及作業人員活動范圍和注意事項等。
(6)填寫交底記錄要層清晰,交底人,被交底人及交底負責人必須分別簽字,并準確注明交底時間。
為加強施工現場的電氣安全管理,保障職工的人身安全和電氣設備的安全,根據國家有關電氣安全技術規程,結合本工程實際情況,特制定本制度。
(1)施工現場的電氣設備必須具有有效的安全措施,無有效安全技術措施的電氣設備不準使用。
(2)必須經常對現場的電氣線路和設備進行安全檢查。對電氣絕緣、接地接零電阻、漏電保護器等開關是否完好,必須定期測試,對現場所用各種線路老化、破皮、漏電現象及時更換,并做好書面記錄。
(4)發現使用磺鎢燈和家用加熱器(包括電爐、熱得快、電熱杯、電飯煲)取暖、燒水烹任等情況,責令停止使用,按供電局規定處以50-500元罰款,該費用在各班組中扣除。
(5)發現私拉電線、違章用電應及時制止、切斷,違者要進行罰款。
(6)夜間施工須有電工、機修班派員值班,及時安排作業區域的照明用電。
(7)施工現場電氣設備及上述內容由現場電工、機修工履行并檢查監督。
(9)為確保安全嚴禁在使用電線路段或燈頭上掛鉤用電,違者按工地治安綜合管理獎懲制度第八條處罰。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十五
據有關統計資料顯示,建筑施工現場臨時用電導致觸電事故已成為施工現場五大傷害之一,所占比例之高令人擔憂。本人作為安全管理人員,在實際工作中對施工現場用電管理存在的較多問題,現作如下分析。
1、臨時性。
建筑工程工期短,小的建筑工程工期只有幾個月,大的工期也只有幾年,工程竣工后一些用電設施就要拆除,因此,施工現場臨時用電明顯帶有臨時性。
2、用電量的不穩定性。
一個工程項目隨著施工進度的進展,在不同時期、不同階段用電量相差較大,用電負荷存在不穩定的非確定性因素。
3、電器設備的流動性。
在建筑施工中,施工機械具有相當大的周轉性、移動性和共用性,伴隨著施工的進行和工序的進展,電氣設備、手持電動工具等變化頻繁,極容易造成人身傷害。
4、施工現場的復雜性。
建筑施工中,往往要面對復雜的施工現場,而現場的臨時用電在工程施工中存在點多、面廣、隨機等特點,成為施工過程中極容易發生安全事故的關鍵環節。
5、危險性。
施工現場的環境較惡劣,電氣裝置、配電線路、用電設備等易受外界的影響和侵害,大多又是多工種立體交叉作業,極易造成觸電傷亡事故。
1、不重視臨時用電施工組織設計。
由于建筑施工現場臨時用電的特殊性與危險性,建設部專門制定了《施工現場臨時用電安全技術規范》。在實際施工中,項目部往往忽視臨時用電施工組織設計的編制,導致電氣設備與器具選型不規范等,為施工現場臨時用電埋下了安全隱患。
2、不重視臨時用電的安全管理。
施工現場電工必須要按照特種作業人員培要求,經過嚴格的培訓,持證上崗。但是,多數施工現場沒有按照規定配備專職的電氣操作人員,管理人員對電工技術交底不詳細,沒有針對性,也沒有交底記錄。
3、不重視接零保護。
施工現場絕大部分用電未按照tn-s系統執行,許多現場施工管理人員認為通了電,機器轉了,燈亮了就可以了,對三相五線制標準落實不到位,有些工地雖然采用了三相五線制,但重復接地不符合標準,或者沒有重復接地,系統出現工作零線與保護零線混用,保護零線未采用綠黃雙色線加以標識區別。另外,許多施工用電采用的pe線端子板不合格,施工工地電箱內專用保護零線連接不是采用正規的pe線端子板,而是采用螺母壓接,甚至存在pe線連接松動不牢固現象,直接導致連接處的電阻值增大,影響到pe線的實際保護功能。
4、不重視接地保護。
主要表現在埋設接地體的時候忽視接地體埋設點的土質情況,導致接地電阻值較大,忽視對接地電阻值的定期檢測,使接地保護失效。
5、不重視措施保護。
工程施工過程中,當與外電線路的距離小于規定的安全距離時,大多不采用防護措施或防護屏障上缺、警示標志和警示牌,給安全用電留下了隱患。
6、不重視電氣設備及材料質量。
常見問題有,漏電保護器參數不匹配,導致材料不合格,配電箱、開關箱材質差、隱患多,閘箱負荷低,插座、插頭質量差,電器缺極掉角或缺螺絲、螺母,少閘蓋,一閘多用,亂接用電設備等。
7、不重視臨時電源線規范架設和搭接。
施工現場臨時用電往往貪圖方便不規范操作接線,有的將電纜線綁在腳手架上,有的將電線直接放在地上,有的電纜線雖然進行了埋設,但深度不夠,也沒有做好保護措施,電纜接頭不加接線盒,防水性差,給安全施工帶來了隱患。
1、結合施工現場實際,認真編制臨時用電施工組織設計。
要依據《建設工程施工現場用電安全規范》要求,臨時用電施工組織設計必須由具有相應技術資質的電氣工程技術人員組織編制,經技術負責人審核及主管部門審批后實施,嚴格履行“編制、審核、審批”程序。在實際工作中,要結合施工現場特征做好專項的用電組織設計,熟悉施工現場現狀,通盤考慮,精心設計,周密部署,作出具有實際指導意義的設計,督促臨時用電施工組織設計方案落到實處。對于施工單位使用的用電設備5臺以上或總用電量在50kw及以上的臨時施工用電,在編制施工組織設計時,必須按《建設工程施工現場用電安全規范》要求編寫保證安全用電的組織措施和技術措施,以及提供主要用電設備的名稱和技術參數。
2、嚴格執行技術標準和規范要求,切實完善施工現場安全用電的技術措施。
由于施工現場的施工用電存在極大的潛在性危險源和不確定的危險因素,要采取有效的技術措施進行控制,將危險程度和發生事故的可能性降到最低,杜絕重大事故的發生。施工現場電工應嚴格執行《建設工程施工現場用電安全規范》,做好施工現場的各種用電設備機具的安裝、巡檢、維修、拆除等工作,定期對接地接地電阻、絕緣電阻和漏電保護器動作參數進行測試,嚴格執行“三級配電、二級保護”原則。對施工現場實行總配電箱、分配電箱、開關箱的三級配電方式,總配電箱、開關箱均加設漏電保護器的二級保護,并且做到分級控制。要嚴格做好規范的三相五線制,降低用電危險性,多數施工現場用電都是由供電單位引來,且三相四線制較多,施工現場應設置自己的總配電箱,由第一級漏電保護器的電源側做重復接地引出保護零線,工作零線和保護零線真正分離,并在保護零線的末端及中間50m左右的距離進行多處重復接地,保證每處重復接地的電阻值不大于10ω,用電設備的外殼、箱體等用多股銅線和保護零線并連。要嚴格檢查漏電保護器、配電箱、開關箱等電器裝置的電氣特點,要根據用電設備的性能,選配合理的參數,進行取舍,正確使用。
3、制定各級安全用電管理人員責任制,完善施工現場臨時用電管理制度。
要嚴格現場電工技術資質審查,現場電工均需經過專業培訓,并通過考核取得《建筑電工操作證》,且證件年審有效,堅決杜絕電工無證上崗操作。制定各級安全用電管理人員責任制,并逐級落實到人。項目經理部要對電工的工作加強監督與檢查,項目經理、現場安全員應定期對“電工安裝、巡檢、維修、拆除工作記錄”進行審核,加強電工責任心教育,對其平時工作中的用電管理與日常操作及巡查維修等進行有效監督,真正將安全用電管理落實到實處。電工應嚴格執行《建設工程施工現場用電安全規范》要求,做好施工現場各種用電設備機具的安裝、巡檢、維修、拆除等工作,定期對接地電阻、絕緣電阻和漏電保護器動作參數進行測試,發現安全隱患及時整改。對于地下室和樓梯間易潮濕部位的照明應根據不同情況使用36伏以下的低壓照明,確保現場的安全用電。
4、認真做好外電設施防護,嚴格控制和杜絕施工現場臨時用電私拉亂接現象。
凡是外電線路小于規定的安全操作距離時,一定要采取防護措施,做好方案,保證用電的安全。施工現場及辦公生活區要按《建設工程施工現場用電安全規范》要求,統一規劃,合理布線,正確設置電線和電纜。對于采用電纜線路的施工現場,電纜線要做埋地處理,且做好電纜線的保護,接頭要加設接線盒,沿墻順直,高度符合要求。要重視現場照明,降低觸電可能性,照明線路和動力線路嚴格分設,做好保護接零,使用安全電壓,裝設漏電保護器。
5、加大施工現場臨時用電監管力度,切實保證項目安全施工。
公司、項目部要切實按照月查、周查、日常巡查的安全檢查制度,發現現場臨時用電違規的要及時發出書面整改通知單,按照“三定”原則要求,及時落實整改,及時消除用電安全隱患,保證項目施工正常有序進行。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十六
1、電工人員必須持電氣作業許可證上崗。不準酒后上班,更不可班中飲酒。
3、高空作業時,必須系好安全帶。11、正確使用消防器材,電器著火應立即將有關電源切斷,然后視裝置、設備及著火性質使用干粉、1211、二氧化碳等滅火器或干沙滅火,嚴禁使用泡沫滅火器。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十七
為規范學院水電工管理,激勵水電員工遵守相關工作規定、切實履行工作職責,做好學院水電管理工作,經研究,制定如下員工管理制度:
11、做好偶發性、臨時性和突擊性事件的緊急處理工作。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十八
一、值班電工必須持證上崗,而且證件齊全有效,嚴禁無證上崗。
二、穿戴好個人勞動防護用品,安全操作,正確使用各種工具和勞動保護用品。
三、值班電工必須滿足每班兩人的原則,嚴禁一名電工單獨進行帶電作業。原則上作業時不能帶電操作,特殊情況時必須有保證防止觸電的安全措施,并設專人監護。
四、值班期間不得脫崗、串崗,不準喝酒,嚴格遵守各項規章制度和勞動紀律。
五、值班期間要作好巡視,發現問題立即解決整改,嚴禁設備、電氣、線路帶病運行。
六、認真填寫臨電值班維修記錄,記錄內容要詳細、準確、具體。內容包括:日常工作記錄、機具維修記錄、及時間、地點、維修內容、采取的措施、處理結果、維修人員、驗收人員等。交接斑人員、時間要寫清楚,不能讓人代填寫。
七、貫徹執行安全生產方針,杜絕觸電傷亡事故的發生,認真安全的.完成各項生產任務。
八、值班電工應全面負責起值班期間工地的一切用點管理,確保安全用電有備無患。
九、參加各項有關的安全活動,對用電人員宣傳電氣安全知識。
2023年電工管理制度(精選19篇)篇十九
通過制定電工安全管理規定,明確規定電工安全作業的標準規程,防止工傷事故以及電氣災難,更好的為生產做好安全保障。
公司各生產場所、倉庫、辦公室及宿舍。
:由電工主管組織執行,主管離職或請假由機修組長組織實施,安全主任負責監督。
1、停電作業時,必須先用電筆檢查是否有電,方可進行工作,凡是安裝設備或修理設備完畢時,在送電前進行嚴格檢查,方可送電。
2、在一般情況下不許帶電作業,必須帶電作業時,要做好可靠的安全保護措施,有二人進行(一人操作一人監護)。
3、雷雨天禁止高空、高壓作業(禁止使用高壓拉桿等),雨天室外作業必須停電,并盡量保持工具干燥。
4、高空作業必須佩戴好安全帶、小繩及工具袋,禁止上下拋擲東西。
5、高空作業必須執行停送電工作票制度,做到無工作票不上桿,不交票不送電。
6、高空作業堅持'四不上':梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,沒有監護不上,線路識別不明不上。
7、帶電工作時,切勿切割任何載流導線。
8、工作前必須檢查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先檢查現場的安全情況,保證安全作業。
9、任何電氣設備拆除后不得有裸露帶電的導體,清掃電動機線圈時,不得用洗油及尖銳金屬以免損壞絕緣,設備檢修時不得私自改變線路,安裝必須按圖紙施工。
10、凡是一般用(臨時)的電器設備與電源相接時,禁止直接或搭掛,需裝臨時開關或刀閘。
11、使用高壓拉桿時,須戴高壓絕緣手套。
12、遇有嚴重威脅人身或設備的安全緊急情況時,可先拉開有關開關,事后向上級報告。
13、在設備進行維修前,必須將電源切斷并加鎖或懸掛'停電作業'牌。
14、對變壓器維修時,高低壓側均需斷開線路電源及負荷線,防止意外發生高壓等危險。
15、電氣設備及線路的檢修工作,低壓設備(400伏以下)遇特殊情況需要帶電作業時,應經領導同意,佩戴好電報警安全帽,做好安全措施,有專人監護方可進行。
16、在作業旁邊有裸露的帶電體,必須采取安全措施,方能進行作業。
17、對電氣設備或線路停電檢修時,1、斷開有關的電源開關;2、驗明工作部分確無電壓(對電纜、電容器組,高壓電氣設備及線路,停電后須先放電);3、在有關的開關手柄上掛上標示牌;4、根據具體情況是否需要設三相短路接地線,需要時(如檢修電纜),則裝上后,方可進行工作。
18、對電氣設備或線路的停送電操作必須遵循下面的基本原則:停電時先斷開能帶負荷拉合的斷路器(如接觸器、空氣斷路器、油斷路器等),后斷開閘刀(如刀開關、隔離開關);送電時則先合刀閘,后合斷路器。
19、檢修具有兩個以上電源的環形供電系統時,應先熟悉線路來龍去脈。
當需要拔下配電箱或電板上的保險以斷開線路電源時,必須在無負荷電流的情況下進行。
20、拆卸、更換、安裝具有兩路或多路電源供電的線路時,在工作完成之后,一般應該用儀表校對相系無誤后,經通電并列試車正常,才能交付生產單位使用。
21、新安裝的`電器設備、金屬外殼及金屬配線管,必須做好接地、接零保護。設備及線路絕緣水平應達到有關規定的標準。
22、電工工作時必須頭腦清醒,思想集中,嚴格按確認制操作。
23、機修或電工每天必須對全廠的電器設備,以及各車間的配電箱進行一次檢查(尤其是油漆部和木工部),并做好巡查記錄。
24、在現場處理完事故結束或者在檢修期間在檢修現場完畢后,要保持現場衛生干凈,使用過的材料和其他物品要及時清理干凈,廢棄的物品要堆放在垃圾箱中,或存放在指定地點。
25、每月底對全廠的消防應急燈和安全出口指示燈進行一次檢查,并及時跟換或者維修。
26、當電工人員出現請假,需要帶電作業時,機修必須配合其工作。
27、當公司發生火警時,電工人員必須第一時間切斷公司的電源,并保證水源的通。
28、如果需要維修配電柜,必須到安全主任處報備,否則當按違規操作進行處理。