施工是由一系列工序組成的,每個工序都需要按照一定的方法和順序進行。這是一些關于施工安全的警示故事,希望能引起大家的注意。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇一
本工程建設地點位于青島高新區西至靜園路,東至秀園路,北至廣博路,南至廣盛路交匯處,全地塊地下1層為車庫及儲藏室;地上部分共17棟,其中4層共5棟、5層共10棟、12層1棟、14層1棟。工程類別為二類,設計使用年限為50年,建筑耐火等級為地上二級、地下一級,抗震設防烈度為6度。
工程總建筑面積63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主體高度44.4m一棟、19.5m一棟、18.3m五棟、17.9m三棟、14.8m二棟。建筑分類:均為二類。
建筑耐火等級:地上為二級,地下為一級。
建筑防水等級:屋面防水等級為ii級;地下室側墻及底板防水等級為一級。
設防烈度:6度設防。
結構類型:均為框架結構建筑設計使用年限:50年。
生產類別:c1、d1號高層孵化器為丙類,其它多層孵化器為戊類.
多層孵化器地下儲藏室為戊類儲藏。
本標段工程范圍。
所有建筑均為工業建筑,總建筑面積108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑層數面積,建筑層數。
根據施工規范規定:連續5天日平均氣溫穩定低于5攝氏度時進入冬期施工。
依據氣象資料顯示:青島城陽區從十二月初到次年二月底進入冬期施工。根據我項目目前進度情況,d區1#樓外墻聚苯板已經施工完畢,抹面砂漿施工主要處于冬施階段;c區c2#~c5#樓外墻保溫板粘貼、罩面施工將主要處于冬期施工階段。
冬期施工中,氣溫下降、風力較大,對粘結砂漿的強度上升產生影響,現結合城陽區歷年氣溫情況將冬期施工方案匯報如下:
落實有關工程材料、防寒物資、能源和機具設備,編制冬季施工方。
案和技術措施,對有關人員進行技術交底或培訓。提前組織相關機具設備進場以及砂漿等所需外加劑和保溫材料進場。提前進行冬季施工砂漿設計。作好冬季防火災、觸電等工作,配備必要的滅火用具、通風換氣設備,及時檢查更換老化線路,杜絕安全事故發生。
2、具體工藝組成:
外墻外保溫薄抹灰系統是由專用粘接膠漿、聚苯板、錨固件、耐堿玻纖網格布、聚合物抹面膠漿、彈性膩?zhàn)印椥酝苛巷椕鎸咏M成。專用粘接膠漿和抹面膠漿是高分子聚合物材料與普通硅酸鹽水泥混合而成的改性砂漿,用以在基層墻體上粘結聚苯板和在聚苯板上粘接玻纖網,具有良好的粘結力。
抗龜裂功能,以及高效的保溫隔熱性能、卓越的耐候性能,良好的防水和水蒸氣滲透性能,以及適宜的裝飾效果。飾面采用高潔彈性涂料,還可以增強系統的抗粉塵附著能力,保證建筑物整體持久的清潔美觀。
現階段溫度變化較大,施工前應隨時關注天氣預報,若出現降溫和雨雪天氣時,應停止施工。若白天溫度高而早晚溫度低時,應避免在低溫度時施工,調整施工時間段:早上九點以后開始施工,下午三點停工,采取錯時上班后,我項目將根據施工內容,在施工時段增加勞動力,保證材料供應,以此來加快施工進度。
1、材料準備:
根據工程實際測溫情況及3天內當?shù)靥鞖馇闆r,測算出各種材料用量,并部分運到現場,如:聚苯板(厚度與設計相符)、玻纖網、粘接砂漿、抹面砂漿、加強網、錨釘、錨固鐵件、膨脹螺栓等,做好材料保管。
2、施工人員的準備:
根據氣候條件,當日工程量大小及工作內容安排,將人員提前安排到位,并進行技術交底和安全交底,提高施工人員施工過程中的施工效率,加快施工進度。
3、氣候條件及時掌握:
因冬季施工需及時把握天氣變化情況,準確掌握當天和第二天最低氣溫情況,保證聚苯板粘貼施工過程中及施工后24小時內最低氣溫不低于-3℃,抹面層施工過程中及施工后2小時內最低氣溫不低于0℃,6小時內最低氣溫不低于-3℃。
根據外墻保溫施工方案,對保溫板粘貼及抹面進行全程管理。除上述施工方案外,在冬期施工階段,對施工流程的管理至關重要,尤其注意:
(1)水灰比、膠灰比應在規定范圍內使用,材料不能攪拌過稀,否則會加長凝固時間,造成人為冰凍。
(2)網格布禁止用水浸泡,防止出現網格布結冰。
(3)抹面施工時盡量選取中午時間施工,減少溫度波動對抹面砂漿的強度影響。
(4)因氣溫降低,發泡膠發泡及固化時間延長,所以施工時打磨板縫的時間也應延長,避免發泡膠尚未固化即進行打磨。
(5)在施工過程中,早晨集中人力主要對采光較好的陽面進行施工,在下午主要針對西側山墻進行作業,最后進行南立面(冬天光照時間較長、強度較大)的施工順序。
(6)加強工地所用材料的貯存管理:所有的液體料或膏狀料(如:雙組份抹面砂漿的抹面膠料、仿磚飾紋砂漿、發泡膠等)貯存溫度不應低于5℃,應置于室內并覆蓋棉氈等提高貯存溫度。所有粉體材料應于干燥處存放。
1.提前將冬施材料進場,同時準備好各種應急預案。
2.所有施工機械在入冬前進行保養,按要求更換冬季機油。每日工作。
前對所用機械進行預熱,并做詳細檢查,確認無問題后正式作業。
3.砂漿外加劑選擇不含氯鹽的外加劑同時選擇腐蝕性小的。
4.摻加外加劑的砂漿攪拌時間要加長,一般加長30秒。
5.在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當?shù)胤纼鲆?未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。
2、對全體職工定期進行技術安全教育,結合工程任務在冬施前做好安全技術交底,配備好安全防護用品。
3、由安全員對工人必須進行安全教育和操作規程的培訓,對變換工種及臨時參加生產勞動的人員,也要進行安全教育和安全交底。
工人進場時必須進行安全培訓,學習安全生產知識,學習施工現場臨時用電規范、機械設備操作規程。教育廣大員工遵紀守法,遵守工地的有關規章制度,不違章冒險作業。規范用電,做到一機一閘,按規定使用漏電保護器,確保安全用電。
1、做好安全網的防護,“四口”“五臨邊”的防護,做到不高空墜落,不被物體打擊,無機械傷人等事故。
2、建立健全監督檢查機制,安全員巡回檢查,對違反規定者嚴厲處罰,發現問題及時整改,把事故消滅在萌芽狀態。
3、操作人員必須佩帶好安全帽、安全帶并系好安全帶將其掛扣在腳手架水平桿件上。
4、現場內的各種材料存放場地都要符合安全要求,并加強管理。
5、加強季節性勞動保護工作。冬期要做好防滑、防凍工作。霜雪天后要及時清掃施工腳手架。大風雪后及時檢查腳手架,防止高空墜落事故發生。
6、施工現場嚴禁使用裸線。電線鋪設要防砸、防碾壓,防止電線凍結在冰雪之中。大風雪后,對供電線路進行檢查,防止斷線造成觸電事故。
7、腳手板斜道板、跳板和交通運輸道，應隨時清掃。如有泥、水、冰、雪,要采取有效防滑措施,并經安全員檢查同意后方可開工。當結凍積雪嚴重,無法清除時,停止高空作業。
8、遇六級以上大風時,禁止露天進行高空作業。
9、在高空作業的人員應與地面人員保持良好的聯系,以便及時供給所需涂料等相應物品,并確保人員安全。
10、材料進場堆放應嚴格按照要求,堆放高度不宜超出2米高,材料嚴禁靠墻堆放,應距離墻面15cm以上。
1、成品、半成品進場原則;成品半成品在進場前對其質量按照國家規范進行驗收,合格后辦好手續收材料,并做好材料標識。
2、材料進場后應按類別分別堆放,嚴禁亂放;。
3、不準在保溫成品上涂定、敲擊、刻劃;。
4、作業架子拆除時注意防止鋼管碰撞保溫層,腳手板輕放;。
5、對內外墻、窗戶、管道、欄桿及洞口均要采取切實可行的保護措施;。
6、用后的碎板、網格布、包裝袋、桶等應及時的進行清理、回收,保持現場的清潔。
7、施工中各專業工種應緊密配合,合理安排工序,嚴禁顛倒工序作業。
8、對抹完聚合物水泥砂漿的保溫墻體,不得隨意開鑿孔洞,如確實需要,應在聚合物水泥砂漿達到設計強度后方可進行,安裝物件后其周圍應恢復原狀。
9、應防止重物撞擊墻面。
1、成立以項目經理為首的施工現場安全領導小組。
2、制定切實有效的安全生產規章制度,并與經濟掛鉤。
3、嚴格管理,落實獎懲制度,一切為了安全,安全為了生產。
4、做到人人講安全、懂安全、管安全,不違章作業,不冒險作業。
5、施工現場配齊安全防護用品,不戴安全帽不準進工地,不戴安全帶不準登高作業。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇二
土方工程冬期施工前應做好準備工作,要因地制宜地確定經濟、合理的施工方案和切實可行的技術措施,開挖土方應做到連續施工,運輸道路和施工現場應采取安全防護措施。
(1)土的凍結溫度。
凡是含水的松散巖石和土體,當其溫度處于0℃或負溫時,其中的水分會轉變成結晶狀態且膠結了松散的固體顆粒,形成了凍土。
各種土的起始凍結溫度是不一樣的,一般濕砂或飽和砂均接近于0℃;塑性黏性土在-0.1~-1.2℃;粉質黏土在-0.6~-1.2℃;可塑的粉土在-0.2~-0.5℃:堅硬半堅硬黏土為-2~-5℃。
對同一種土,含水量越小,起始凍結溫度就越低,含水量少的砂、礫石、碎石等粗粒土,在負溫下也呈松散的狀態。土的凍結溫度值對確定土的凍結深度和融化深度具有重要的意義。
(2)土的保溫。
1)利用自然條件就地取材進行土的防凍工作,對于大面積的土方工程宜采用翻松粑平法施工,在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,其厚度宜為250~300mm,寬度為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。
2)在初冬降雪量較大的土方工程工地區,宜采用雪覆蓋法。開挖前,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,高度宜為500~1000mm,間距宜為10~15m,并應與主導風向垂直。面積校小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),深度宜為300~500mm,寬度為預計深度的兩倍加基(坑)底寬之和。
3)對于開挖面積較小的槽(坑),宜采用保溫材料覆蓋法。保溫材料可用爐渣、鋸末、稻草草簾、膨脹珍珠巖等再加蓋一層塑料布。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基(坑)底寬之和。
(3)已挖好較小基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖棚保溫法,在已挖好的基槽(坑)上,宜搭好骨架鋪上基層,覆蓋保溫材料。也可搭塑料大棚,在棚內采取供暖措施。若不能及時進行下道工序施工時,應在基槽(坑)底面鋪設一層珍珠巖袋、稻草、爐渣等保溫材料,上面搭設密封的塑料大棚。
基槽(坑)挖完后不能及時進行下道工序施工時,為了防止基槽(坑)的底部或相鄰建筑物的地基及其他設施受凍,應在基底標高上預留適當厚度土層,并覆蓋保溫材料進行保溫。
凍土的挖掘根據凍土層厚度可采用人工、機械和爆破方法。
(1)人工挖掘凍土可采用錘擊鐵楔子劈凍土的方法分層進行挖掘,楔子的長度視凍土層厚度確定,宜為300~600mm。
(2)機械挖掘凍土可根據凍土層厚度選用推土機松動、挖掘機開挖或重錘沖擊破碎凍土等方法,其設備下表:
當采用重錘沖擊破碎凍土時,重錘可由鑄鐵制成楔形或球形,重量宜為2~3t。起吊設備可采用吊車、簡易的兩步搭或三步搭支架配以卷揚機。
(3)對于凍土層較厚、開挖面積較大的土方工程,可使用爆破法,當凍土層厚度小于或等于2m時宜采用炮孔法。炮孔的直徑宜為50~70mm,深度宜為凍土層厚度的0.6~0.85倍,與地面呈60~90°夾角。炮孔的間距宜等于最小抵抗線長度的1.2倍,排距宜等于較小抵抗線長度的1.5倍;炮孔可用電鉆、風鉆或人工打釬成孔。
炸藥可使用黑色炸藥、硝銨炸藥或tnt炸藥。冬季嚴禁使用甘油類炸藥。炸藥裝藥量宜由計算確定或不超過孔深的2/3,上面的1/3填裝砂土。
當采用凍土爆破法施工時,土方工地離建筑物的距離應大于50m,距高壓電線的距高應大于200m,并應符合《土方與爆破工程施工及驗收規范》(gbj201)的有關規定。
(4)冬期開挖凍土時,應采取防止引起相鄰建筑物地基或其他設施受凍的保溫防凍措施。
(5)在挖方上邊棄置凍土時,其棄土推坡腳至挖方邊緣的距離應為常溫下規定的距離加上棄土堆的高度。
(6)開挖完的基槽(坑)應采取防止基槽(坑)底部受凍的措施。當基(坑)挖完不能及時進行下道工序施工時,應在基槽(坑)底標高以上預留土層,并覆蓋保溫材料保溫。
(1)冬期土方回填時,每層鋪土厚度應比常溫施工時減少20%~25%。預留沉陷量應比常溫施工時增加。對于大面積回填土和有路面的路基及其人行道范圍內的平整場地填方,可采用含有凍土塊的土回填,但凍土塊的粒徑不得大于150mm,其含量(按體積計)不得超過30%。鋪填時凍土塊應分散開,并應逐層夯實。
(2)冬期填方施工應在填方前清除基底上的冰雪和保溫材料,填方邊坡的表層1m以內,不得采用含有凍土塊的土填筑,整個填方上層部位應用未凍的或透水性好的土回填,其厚度應符合設計要求。
(3)室外的基(坑)或管溝可采用含有凍土塊的土回填;凍土塊粒徑不得大于150mm,含量不得超過15%,且應均勻分布;但管溝底以上500mm范圍內不得用含有凍土塊的土回填。室內的基槽(坑)或管溝不得采用含有凍土塊的土回填。回填土施工應連續進行并應夯實。當采用人工夯實時,每層鋪土厚度不得超過200mm,夯實厚度宜為100~150mm。
在凍結期間暫不使用的管道及其場地回填時,凍土塊的含量和粒徑不受限制,但融化后應作適當處理。
(4)室內地面整層下回填的土方,填料中不得含有凍土塊,并應及時夯(壓)實,并經檢測驗證。填方完成后至地面施工前,應采取防凍指施。
(5)挖填方和排水溝的邊坡加固修整宜在解凍后進行。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇三
當冬天來臨時,如果連續5天的日平均氣溫穩定在5℃以下,則此5天的第一天為進入冬季施工的初日;當氣溫轉暖時,最后一個5天的日平均氣溫穩定在5℃以下,則此5天的最后一天為冬季施工的終日。
根據以往氣象資料,天津地區的冬季施工的開始時間為11月15日,終止時間為3月15日。
2、圖紙準備。
凡進行冬季施工的工程項目,必須復核施工圖紙,查對其是否能適應冬季施工要求,部分重大問題應通過圖紙會審進行解決。
3、現場準備。
(1)根據實物工程量提前組織有關機具、外加劑和保溫材料進場。
(2)搭建加熱用的臨時設施,對各種加熱的材料、設備要檢查其安全可靠性。
(3)工地臨時供水管道等要做好保溫防凍工作。
(4)做好冬季施工混凝土、砂漿及摻外加劑的試配試驗工作,提出施工配合比。
4、安全與防火。
(1)冬季施工時,施工地面要采取防滑措施。
(2)大雪后必須將架子上的積雪清掃干凈,并檢查馬道平臺,發現問題,及時處理。
(3)施工時如接觸熱源,要防止燙傷。
(4)使用氯化鈣等要防止腐蝕皮膚。亞硝酸鈉有劇毒,要嚴加保管,防止發生誤食中毒。
(5)現場火源,要加強管理;使用煤氣,要防止發生煤氣中毒、爆炸,應注意通風換氣。
(6)電源開關、控制箱要加鎖,并設專人負責管理,防止漏電觸電。
(二)土工程。
1、天津地區的冰凍層厚度為1750px,根據實際情況采用不同的方法進行施工。
(1)當凍土層厚度為625px以內時,可用中等動力的普通挖土機挖掘,其在冬季的工作效能與夏季差不多。
(2)當凍土層厚度不超過1000px時,可用大馬力的掘土機(其斗容積為1m3或大于1m3)開掘土體,并不需預先準備即能進行。
(3)厚度在0.6~1m的凍土,通常是用吊錘打樁機往地里打楔或用楔形錘打樁機進行機械碎土。
(4)在局部場地狹窄、不適宜于大型機械施工的地方,可采用人工法進行施工。普通常用的工具有鎬、鐵楔子。
(5)破碎后的凍土可用人工或機械方法進行挖掘。
2、由于外界氣溫處于0℃以下,使已破碎凍土下未凍的土很快受凍,因此應注意以下幾點:
(1)周密計劃,組織強有力的施工力量,進行連續不斷的施工。
(2)對各種機械設備、油料等采取保溫措施,防止因凍結遭受破壞或變質。
(3)對運輸道路采取防浑淑撒上爐渣或砂子等,以保持正常運輸和安全。
(4)土方開挖完畢后,或完成了一段落必須暫停一段時間的,如在一天以內,可在未凍土上覆蓋一層草墊等簡單的保溫材料,以防已經挖完的基土凍結。如果間歇時間較長,則應在地基上留一層土暫不挖尝覆以其素材料ｖ籄或埋設管道之前再將基坑(槽)或管溝底部清除干凈。
3、回填土。
(1)由于土凍結后即成為堅硬的土塊,在回填過程中不能壓實,土解凍后會造成大量的下沉,所以施工及驗收規范中用凍土作回填土有以下規定:
1)室內的基坑(槽)或管溝不得用含有凍土塊的土回填。
2)室外的基坑(槽)或管溝可用含有凍土塊的土回填,但凍土塊體積不得超過填土總體積的15%,管溝底至管頂1250px范圍內不得用含有凍土塊的土回填。
3)位于有路面的道路和人行道范圍內平整場地的填方,可用含有凍土塊的填料填筑,但凍土塊的體積不得超過填料體積的30%。凍土塊的粒徑不得大于375px,填鋪時應分散開,并逐層壓實。
(2)在冬季回填土時,應采取以下措施:
1)在冬季挖土中,將不凍土堆在一起加以覆蓋,防止凍結,留作回填之用。
2)平衡土方。用從甲坑挖出來的未凍土,填到乙坑作回填土,并迅速夯實。
3)回填前將基底的冰雪和保溫材料打掃干凈,方可開始回填。
4)用人工夯實時,每層鋪土厚度不得超過500px,夯實厚度為10~375px。
5)對一些大型工程項目,必要時可用砂土進行回填。
6)在凍脹土上的地梁等,其下面有可能被凍土隆起的地方,要墊以爐渣、礦渣等松散材料。
1、砌體工程的冬季施工方法,可采用以外加劑法為主,其他方法為輔。
2、對材料的要求:
(1)普通磚和石材等在砌筑前,應清除表面污物、冰雪等,遭水浸后的凍結的磚或砌塊不得使用。
(2)砂漿宜優先采用普通硅酸鹽水泥拌制;冬季施工不得使用無水泥拌制的砂漿。
(3)拌制砂漿所用的砂,不得含有直徑大于25px的凍結塊和冰塊。
(4)拌合砂漿時,水的溫度不得超過80℃,砂的溫度不得超過40℃。當水溫超過規定時,應將砂、水先行攪拌,再加水泥,以防出現假凝現象。
冬季砌筑砂漿的稠度。
3、材料的加熱:
(1)水的加熱方法,采用鐵桶等燒水;也可采用施工現場的地熱?/p>
(2)砂子可用蒸汽排管、火坑加熱。采用蒸汽排管或火坑加熱時,可在砂上澆些溫水(加水量不超過5%),以免冷熱不均,也可加快加熱速度。
(3)水、砂的溫度應經常檢查,每小時不少于一次。溫度計停留在砂內的時間不少于3min,水內不應少于1min。
4、冬季攪拌砂漿的時間應適當延長,一般比常溫期增加0.5~1倍。
5、采取以下措施減少砂漿在攪拌、運輸、存放過程中的熱量損失。
(1)砂漿的攪拌應在保溫棚內進行,環境溫度不可低于5℃;冬季施工砂漿要隨拌隨運(直接傾入運輸車內),不可積存和二次倒運。
(2)當用手推車輸送砂漿時,車體應加保溫裝置。
(3)冬季砂漿應儲存在保溫灰槽中。砂漿的儲存時間對于普通砂漿和摻鹽砂漿分別不應超過15min或20min。
(4)保溫槽和運輸車應及時清理,每日下班后應用熱水清洗,以免凍結。
6、嚴禁使用已遭凍結的砂漿,不準單以熱水摻入凍結砂漿內重復使用,也不宜在砌筑砂漿時向砂漿內摻水使用。
7、砌磚宜采用“三一砌磚法”,即一鏟灰、一塊磚、一擠揉。
8、每天收工前,將垂直灰縫填滿,上面不鋪灰漿,同時用草簾等保溫材料將砌體上表面加以覆蓋。第二天上班時,應將磚石表面的霜雪掃凈,然后再繼續砌筑。
9、砌筑毛石基礎時,砌體應緊靠槽壁,或在砌筑過程中,隨時用未凍土、爐渣等填塞溝槽的空隙。
10、磚砌體的水平和垂直灰縫的平均厚度不可大于10mm,個別灰縫的厚度也不可大于8mm,施工時要經常檢查灰縫的厚度和均勻性。
11、在施工現場留置的砂漿試塊,除按常溫規定要求外,尚應增加不少于兩組與砌體同條件養護試塊,分別用于檢驗各齡期強度和轉入常溫28天的砂漿強度。
12、采用外加劑法進行砂漿施工。將砂漿的拌合水預先加熱,砂在攪拌前也保持正溫。使砂漿經過攪拌、運輸,在砌筑時具有5℃以上正溫。在拌合水中摻入氯鹽,砂漿在砌筑后可以在負溫條件下硬化,因此不必采取防止砌體沉降變形的措施。但由于氯鹽對鋼材的腐蝕作用,在砌體中埋設的鋼筋及鋼預埋件,應預先作好防腐處理。
砂漿中氯鹽的摻量(占拌合水重%)。
(1)鹽類的摻法:鹽類應先溶解于水,然后投入攪拌。
(2)氯鹽對鋼筋具有腐蝕作用。可采用下列方法進行防腐處理:
1)涂刷瀝青漆。
瀝青漆配方為:30號瀝青:10號瀝青:汽油=1:1:2。
2)涂刷防銹涂料。
防銹涂料配方為:水泥:亞硝酸鹽:甲基硅酸鈉:水=100:6:2:30。配好的涂刷在鋼筋表面約1.5mm厚,待干燥后即可使用。
(3)在負溫下砌筑磚時,磚可不澆水,但磚表面的灰砂、冰雪必須清除。
1、鋼筋冷拉溫度不宜低于-20℃。預應力鋼筋張拉溫度不低于-15℃。
2、冬季在負溫條件下焊接鋼筋,應盡量在室內進行。如必須在室外焊接,其環境溫度不低于-20℃,風力超過3級時,應有擋風措施。焊接后未冷卻的鋼筋接頭,嚴禁碰到冰雪。
1、混凝土的溫度降至0℃前,其抗壓強度不得低于抗凍臨界強度。
抗凍臨界強度規定如下:
硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥配置的混凝土,為設計的混凝土強度標準值的30%。
礦渣硅酸鹽水泥配置的混凝土,為設計的混凝土強度標準的40%,但c10或其以下的混凝土,不得低于5.0n/mm2。
如施工需要提高混凝土等級時,應按提高后的強度等級確定。
2、冬季施工的混凝土,為了縮短養護時間,一般應選用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥。水泥標號不宜低于425號,每立方米混凝土中水泥含量用量不宜低于300kg,水灰比不應大于0.6。并加入早強劑。
3、為了減少凍害,應將配合比的用水量降低至最低限度。辦法是:控制塌落度,加入減水劑,優先使用高效減水劑。
4、為了防止鋼筋銹蝕,在鋼筋混凝土中,氯鹽摻量不得超過水泥用量的1%(按無水狀態計算)。摻氯鹽的混凝土必須振搗密實,且不宜采用蒸汽養護。
素混凝土中氯鹽摻量不得超過水泥重量的3%。
5、整體澆筑的結構,混凝土的升溫和降溫速度,不得超過下表規定。
混凝土的升溫降溫速度。
6、模板和保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除。當混凝土與外界環境溫差大于20℃時,拆模后的混凝土表面,應臨時覆蓋,使其緩慢冷卻。
7、未完全冷卻的混凝土有較高的脆性,所以結構在冷卻前不得遭受沖擊荷載或動力荷載的作用。
8、施工單位要隨時掌握天氣預報和寒潮、大風警報,以便及時采取防護措施。
9、混凝土的拌制:
(1)混凝土原材料加熱應優先采用加熱水的方法,當加熱水仍不能滿足要求時,再對骨料進行加熱。水、骨料加熱的溫度一般不能超過下表的規定。若達到規定的溫度后仍不能滿足要求時,水的加熱溫度可提高到100℃,但水泥不得與80℃以上的熱水直接接觸。投料時應先投入骨料和水。最后再投入水泥。
拌合水及骨料的最高溫度。
(2)水和骨料可根據工地的具體情況選擇加熱方法,但骨料不得在鋼板上灼炒。水泥應存儲在暖棚內,不得直接加熱。
(3)骨料必須清潔,不得含有冰雪和凍塊,以及不宜凍裂的物質。
(4)拌制摻外加劑的混凝土時,如外加劑為粉劑,可按要求直接撒在水泥面上和水泥同時投入。如外加劑為液體,使用時先配置成規定濃度溶液,然后再根據使用要求,用規定濃度的溶液再配置成施工溶液。各溶液要分別置于有明顯標志的容器中,不得混淆。每班使用的外加劑溶液應一次配成。
(5)嚴格混凝土的水灰比,由骨料帶入的水分及外加劑溶液中的水分均應從拌合水中扣除。
(6)拌制摻有外加劑的混凝土時,攪拌時間應取常溫攪拌時間的1.5倍。
(7)混凝土的拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不得低于5℃。
10、混凝土的運輸和澆筑:
(1)冬季施工運輸混凝土拌合物,應采取措施,使熱量盡量減少。
盡量縮短運距;
正確選擇運輸容器的形式、大小和保溫材料;
盡量減少裝卸次數并合理組織裝入、運輸和卸出混凝土的工作。
(2)混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪和污垢,裝運拌合物的容器應有保溫措施。
(3)冬季不得在強凍脹性地基土上澆筑混凝土。在弱凍脹性地基上澆筑混凝土時,基土應進行保溫,以免遭凍。
11、采用綜合蓄熱法進行養護。
(1)混凝土澆筑后,要在裸露的混凝土表面先用塑料薄膜等防水材料進行覆蓋,然后鋪設草簾等保溫材料。對于端部其厚度要增大到面部的2~3倍。
(2)混凝土澆筑后應有一套嚴格的測溫制度,如發現混凝土溫度下降過快或遇寒流襲擊,應立即采取補加保溫層或人工加熱措施。
12、混凝土的質量檢查:
(1)混凝土工程的冬季施工,除按常溫施工的要求進行檢查外,尚應檢查下列項目:
外加劑的質量和摻量;
水和骨料的加熱溫度;
混凝土在出機時、澆筑后和硬化過程中的溫度;
混凝土降至0℃時的強度。
(2)水、骨料及混凝土出機時的溫度,每工作班至少測量四次。
(3)測溫人員應同時檢查覆蓋保溫情況,并應了解結構物的澆筑日期、要求溫度、養護期限等。若發現混凝土溫度過高或過低現象,應立即通知有關人員,及時采取有關措施。
(4)在混凝土施工過程中,要在澆筑地點隨機取樣制作試件,試件的留置應符合《混凝土結構工程施工及驗收規范》的規定。每次取樣應同時制作三組試件。一組測得28天強度,一組測得抗凍臨界強度,一組測得35天強度。如果35強度大于28天強度,則可證明混凝土未遭凍害,可以將28天強度作為強度評審的依據。
1、在負溫度下安裝鋼結構時,要注意溫度變化引起的鋼結構外形尺寸的偏差。如鋼結構在常溫下制作在負溫下安裝時,要采取措施調整偏差。
2、選用負溫下鋼結構焊接用的焊條、焊絲,在滿足設計強度要求的前提下,應選用屈服強度較低、沖擊韌性較好的低氫型焊條,重要結構可采用高韌性超低型焊條。
3、堿性焊條在使用前必須按照產品出廠證明書的規定進行烘焙。烘焙合格后,存放在80~100℃烘箱內,使用時取出放在保溫筒內,隨用隨取。負溫度下焊條外露超過2小時的應重新烘焙。焊條的烘焙次數不宜超過3次。
4、鋼結構使用的涂料應符合負溫下涂刷的性能要求,禁止使用水基涂料。
5、鋼結構安裝:
(1)構件上有積雪、結冰、結露時,安裝前應清除干凈,但不得損傷涂層。
(2)綁扎、起吊鋼構件的鋼索與構件直接接觸時,要加防滑隔墊。
可采用冷做法施工。
1、施工所用砂漿,必須在暖棚中制作。砂漿使用時的溫度,應在5℃以上。
2、防凍劑應由專人配置和使用,配置時先制成20%濃度的標準溶液,然后根據氣溫再配置成施工濃度溶液。
3、采用氯鹽作防凍劑時,砂漿內埋設的鐵件均需涂刷防銹漆。
4、抹灰基層表面如有冰霜雪時,可用與抹灰砂漿同濃度的防凍劑熱水溶液沖刷,將表面雜物清除干凈后再行抹灰。
根據施工計劃表編排,為了爭取工程施工主動,充分贏得工程時間,必須及時按照圖紙要求組織材料定板。工程成品材料應預先訂購。
1、組織措施:
(1)各項工程在人力、物力、技術上充分保證,公司各職能部門積極配合、全力服務。
(2)通過目標管理法,從組織上落實控制責任,建立進度控制協調制度,將工期目標展開,落實到每一個執行班組。通過發揮施工計劃的管理功能,具體監控每一個工序和工期。隨時調整各工序之間的網絡搭接關系,以實現計劃工期。
(3)協調施工單位與設計單位、監理公司和建設單位的關系,以取得工作上的支持和配合,避免因糾紛而影響工程進度。
(4)保證管理人員、施工技術人員和各工種配套,有一定的人力儲備,以備急需時有足夠的人力可調動。健全各項安全生產規章制度,杜絕違章指揮和作業,杜絕重大事故發生,確保施工作業有序地正常進行。
2、技術措施:
(1)根據我公司現有人力、物力和機械設備及對類似工程的施工經驗,編制施工進度計劃實施細則,建立施工作業計劃,準確計算出工程量、工作人數和工作天數,充分考慮不利因素對施工進度產生的影響,使施工的計劃盡量合理化和現代化。
(2)強化施工管理,高效組織施工,制定典型工序的施工技術措施,將各個工程作為一個系統工程,實行動態施工管理、強化事前、事中和事后進度監控,緊抓關鍵施工項目和工序,在施工中根據實際施工情況對施工計劃進行合理的調整,不斷完善施工計劃。
(3)結合進度情況,對特殊原因而推遲的工序,采取加班加點和抽調人力集中突擊的辦法,保證計劃按期或提前完成。
(4)固定材料供應商,保證材料的及時供應。杜絕因材料供應和材質問題而拖延工期的現象,并根據工程進度,按計劃供應材料到現場,確保施工需要。
(5)加強機械設備和維修保養,并備足設備和零件,隨時可以更換,杜絕因發生機械故障而停工的現象。
(6)嚴格規章作業制度,確保工程質量,杜絕質量事故發生,減少或避免不合格產品出現,避免返工,耽誤工期。
(7)充分發揮機械的施工優勢,提高機械化施程度,縮短施工周期。
(8)根據設計要求及施工特點,編制經優化的各分項工程施工方案,積極采用先進的施工工藝,科學地按施工進度合理調配勞動力。
1、安全目標:
杜絕重大傷亡事故,月重傷頻率0.045%,月輕傷頻率1.8%,安全教育率100%,安全技術交底率98%。
2、管理措施:
(1)認真執行有關施工安全操作規程和公司制定的施工安全管理制定。
(2)項目經理對本項目安全生產工作負總的領導責任。認真執行安全生產規章制度,不違章指揮;制定和實施安全技術措施,經常進行安全生產檢查,削除事故隱患,禁止違章作業。對職工進行安全技術和安全紀律教育等。
(3)主管質安的項目經理對安全生產負分管責任。認真貫徹執行安全生產方針、政策、法令、規章制度,定期研究解決安全生產中的問題,組織審批安全技術措施并貫徹實施,定期組織安全檢查,對職工進行安全教育和遵守紀律教育。
(4)技術負責人負責提出改善勞動條件的項目和實施措施,并對職工進行安全技術教育,及時解決施工中的安全技術問題。
(5)總施工、質安質量及施工員對所管工程的安全生產負直接責任。組織實施安全技術措施,進行安全技術交底,對施工現場的電氣、機械設備等安全防護裝置,都要組織驗收,合格后方能使用,不能違章指揮,組織工人學習安全操作規程,教育工人不違章電氣,認真消除事故隱患,發生工傷事故立即上報。
(6)班組長要模范遵守安全生產規章制度,帶領班組執行安全交底,有權拒絕違章指揮,班前要對所有使用的機具、設備、防護用具及作業環境進行安全檢查,發生工傷事故立即向工長報告。
3、具體措施:
(1)工人進場時,項目部應組織進行三級安全教育,并做好安全技術交底。
(2)因現場施工用電人員較多,現場應設專業電氣安全人員,主要負責工程照明、臨時用電的安全管理。
(3)施工用線不得使用無絕緣裸線、已破壞的絕緣電線等,施工臨時用電必須做到“一機一閘”一漏電保護和接地接零。
(4)夜間作業要有足夠的照明設備,直接用手操作的照明燈采用30v低壓防爆工作燈。
(5)防火除按有關規定操作外,重點強調:
1)臨時設施照明必須由持證電工按規定架設。
2)按規定配備和放置好滅火器材,防火責任人應進行嚴格管理。
3)文明施工,材料堆放整齊,通道、入口無阻礙。
4)凡靠近木制品、油漆等易燃物品進行作業時,必須要有防護措施。
5)動火作業時或動火完成后,必須進行安全檢查,如有發現火種,要及時撲滅,消防隱患。
(6)配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破壞、不合格的電器。
(7)配電箱和開關箱的金屬體及所有用電設備和金屬金屬外殼等必須接地。
(8)進入現場的一切人員,均要帶安全帽,嚴禁赤腳或穿高跟鞋、拖鞋。
(9)現場做好安全標牌及示警工作。
(10)現場專職安全員每天班前檢查安全情況,每周定期開安全例會,并落實必須的獎罰制度。
1、文明施工措施:
(1)認真貫徹執行制訂的“現場文明施工管理處罰規定”,組織工班和施工員認真學習、貫徹執行。
(2)嚴禁野蠻施工,一切聽從安全文明施工專職人員的檢查。
(3)各專業班組每天要清掃現場,各種交叉作業要相互配合,文明施工。
(4)搞好施工現場生活和環境生產,冬季施工做好民工宿舍防寒措施。盡可能提供工人宿舍升溫保暖設置,保障工人正常休息,正常作業。
(5)嚴禁在工地內聚眾斗毆,如因斗毆打架造成人身傷害,一切經濟和法律責任由承包班組負責。
(6)工地現場材料定點堆放,并掛標志。
(7)工地應落實各項除“四害”措施,嚴格控制“四害”發生。
(8)現場污水排放按規定排放,防止亂排污水。
(9)工程竣工后的一個月內,必須拆除工地圍欄、安全防護設備和其他臨時設施,并做好工地及四周環境的整理和清潔工作。
2、成品保護措施:
施工前要加強對全體職工的成品保護意識的教育,提高全體職工成品保護意識的自覺性,并制定確定可行的成品保護制度。
(1)施工交叉作業前應認真組織施工交底,盡量不因交叉作業而造成成品損壞,以減少不必要的損失。
(2)施工中要加強對交通道路的管制,對可能造成成品損壞的交通道路進行封閉,并張貼告示。
(3)施工中要加強交接班制度,上一道工序要向下一道工序辦理進現場和成品移交手續,下一道工序施工必須加強上一道工序的成品保護,工序間必須做好互保工作。
(4)各班組在交叉作業時,班組長必須向工人交待清楚,不是本工班的成品同樣需要保護,要尊重別人的勞動成果。
(5)各級管理員要高度重視成品保護,將成品保護意識深化入扎根每個作業工人的頭腦中,實行獎罰制度,對舉報破壞成品有功人員,給予被破壞成品造價的一倍獎勵;對造成成品破壞者,給予損壞造價的兩倍處罰。
(6)對成品應采用護欄和圍護(膜)等材料進行保護,成品在未驗收前,不得任意拆除。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇四
為加強我院園林綠化工作,營造優美和諧的育人環境,推動我院園林綠化工作再上新臺階,根據北京市教委關于高校校園環境標準的要求,結合我院實際情況,制定本方案。
以加快校園環境建設、提高教育教學質量為目標,重點抓好校園的綠化美化工作,弘揚生態文明,創建和諧校園。遵循為教育服務的原則,堅持實用、經濟、美觀和因地制宜的原則。堅持綠化美化與校園文化建設有機結合,充分利用校內原有地形、植被、建筑等自然、人文條件,充分發揮植物的降溫、滯塵、減燥、增加空氣潮濕度等生態功能,以植物造景為主,加大綠化養護投入,努力形成體現農職特色景點景觀,突出個性化特點的原則。
根據《北京市高校標準化物業服務標準》關于校園環境標準的要求,結合我院實際情況,合理栽種風景樹、草坪、綠籬、垂直綠化,合理搭配喬灌木布局,實現校園綠化覆蓋率45﹪以上,達到“春有花、夏有蔭、秋有果、冬有青”和四季常青、三季有花的要求。
(一)保持并加強現有喬、灌木布局及35萬平方米的綠籬、草坪的規范養護管理,加大經費投入,補充觀賞性的花灌木、宿根花卉、藤本植物的品種。
(二)調整布局,發展垂直綠化,增加纏繞類、攀緣類綠化植物,實現校園“連線、連片、成景、多樣化”的綠化布局。
(三)根據季節、氣候及植物生長狀況適時修剪、移栽、補栽、澆水、施肥、清除雜草和防治病蟲害,確保良好的生長狀況。
(四)加大綠化宣傳力度,廣泛動員教職員工和廣大學生積極參加義務植樹活動。
根據對學院校園綠化現狀分析,結合季節特點編制了月度養護方案如下:
(一)一月份:本月是全年中氣溫最低的月份,露地綠植處于休眠狀態。
1.修剪:全面進行綠植整形修剪作業,對綠植的.枯死枝、傷殘枝、病蟲枝以及防礙架空線和建筑物的枝杈進行修剪。
2.防寒:隨時檢查綠植的防寒情況,發現防寒物有漏風現象等問題,應急時補救。
3.積肥。
4.維護:對于易受損壞的綠植要加強保護,必要時可以采取捆裹樹干的方法加強保護。
5.處治病蟲。
(二)二月份:氣溫較上月有所上升,綠植處于休眠狀態。
1.修剪:繼續進行樹木修剪,月底以前結束。
2.堆雪(撒過化雪鹽的雪不能堆在綠地上,并應注意不能將雪壓倒綠植或壓歪綠籬帶)。
3.處治病蟲。
4.防寒:隨時檢查樹木的防寒情況,發現防寒物有漏風現象等問題,應急時補救。
5.積肥。
6.維護:對于易受損壞的綠植要加強保護,必要時可以采取捆裹樹干的方法加強保護。
7.春季綠化工程的準備。
(三)三月份:氣溫繼續上升,中旬以后綠植開始發芽,下旬有些綠植開花。
1.植樹:土壤解凍以后,應立即抓緊時機植樹,以先刨好樹坑,并做到:隨掘苗、隨運輸、隨栽種、隨澆水、提高植樹成活率。
2.春灌:為防止春旱,對需要澆水的綠植要及時灌水。
3.拆除部分防寒物:冬季防寒所加的防寒物,可部分撤除,但不能過早。
4.施肥:土壤解凍后,有應施用積肥的綠植施基肥。
5.修剪:冬季整形修剪沒有結束的應抓緊時間剪完。
6.防治病蟲害。
(四)四月份:氣溫繼續上升,綠植均已發芽、展葉、開始進入生長旺期。
1.繼續植樹:抓緊時間爭取在綠植發芽之前完成植樹工程任務。
2.灌水。
3.施肥:繼續施基肥。
4.修剪:剪除冬、春季干梢的枝條,修剪綠籬。
5.防治病蟲害。
6.看管維護:很多綠植正處于開花旺期,應加強管理,防止人為破壞。
7.拆除全部防寒物:冬季為防寒所加的防寒物應當撤除,但不能過早。
(五)五月份:氣溫急劇上升,綠植迅速生長。
1.灌水:綠植抽條、展葉盛期,需水量很大,應適時灌水。
2.施肥:可結合灌水追施化肥。
3.修剪:剪殘花、新植綠植剝芽、去孽等。
4.預防病蟲害。
(六)六月份:氣溫繼續上升,綠植加速生長。
1.灌水。
2.施追肥。
3.修剪:雨季將來臨,可將過大過密樹冠適當疏剪,與電線有矛盾的枝杈也應修剪,部分花灌木的修剪。
4.中耕鋤草:及時消滅綠地內的野草,防止草荒。
5.準備排水:雨季將臨,應預先挖好排水溝,作好排水防澇的準備工作。
6.預防病蟲害。
(七)七月份:本月氣溫最高,中旬以后開始進入雨季,多暴風雨。
1.排澇;大雨過后應及時排水防澇。
2.施追肥。
3.巡查、救危:雨季期間多暴風雨,容易發生綠植倒歪等危險情況,應事先做好勞力組織、物資材料、工具設備等方面的準備,并隨時進行檢查,發現險情及時處理。
4.預防病蟲害。
5.修剪(有些綠植進行夏修剪)。
(八)八月份:溫度依然很高,降雨量大,各類植物生長繁茂。
1.排澇。
2.巡查救險。
3.繼續移植長綠樹。
4.修剪:除一般綠植修剪外,還可以對綠籬進行整形修剪,黃楊籬應在八月上旬修完,防止冬季哨尖。
5.除草:綠地內消除雜草,并可結合除草進行施肥。
6.預防病蟲害。
(九)九月份:氣溫下降,臨近國慶節。
1.準備迎國慶:伐除死樹、修剪干枯枝條、綠籬進行整形修剪、綠地內整理園容,做到綠樹青枝綠葉,園容干凈整齊。
2.施肥:對一些生長較弱枝條不夠充實的綠植追施磷、鉀肥。
3.草坪維護:草坪進入旺盛生長期,加強草坪管理。
4.防治病蟲害。
(十)十月份:氣溫繼續下降,有的綠植開始落葉。
1.積肥:集中落葉積肥。
2.灌水:草坪仍在生長,此時易秋旱,注意對草坪等不耐旱綠化植物及時澆灌。
3.防治病蟲害。
(十一)十一月份:氣溫急劇下降,喬木、花灌木陸續進入休眠期。
1.灌凍水。
2.防寒:對不耐寒的綠植作好防寒工作,灌木可搭風障,宿根可培土。
3.防治病蟲害。此時樹葉下落,害蟲多以蟲包、蟲繭形態越冬,暴露明顯,可以人工捕捉殺滅。
4.如有條件,可以在土壤封凍前施基肥。
(十二)十二月份:氣溫很低,時常大風降雪。
1.冬季修剪。
2.防寒。
3.做好防風防雪工作。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇五
3、中華人民共和國國家標準gb50327《住宅裝飾裝修工程施工規范》。
二、
根據當?shù)囟嗄隁庀筚Y料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬季施工,當室外日平均溫度連續5天高于5℃即接觸冬季施工,進入正常施工階段。
2、本裝修工程為室內裝修,因裝修現場無集中供暖設備,所以采用施工期間臨時供暖設備。
3、室內裝飾工程。冬施勤儉的施工項目包括防潮施工、涂料施工、墻地磚及石材施工、木制品及不銹鋼施工及壁紙軟包施工等。
三、
為確保冬季施工正常進行,組織成立冬施管理小組。小組成員包括:項目經理、質量技術經理、生產經理、各專業工長及其他管理人員。
2、
3、
1、根據當?shù)囟嗄隁庀筚Y料統計,本施工工期后段才會進入冬施范圍,又因為本工程多數施工項目為前期的基礎工程。所以盡量把冬施影響工序安排在施工前期完成。
2、預備好臨時取暖設備及臨時電路預留,以保證必須冬施期間完成的和冬施前未完成的項目在施工期間的取暖,確保現場施工期間整體溫度不低于10℃。
四、
1、進入冬施前與甲方協調是否可使用現場已具備的供暖設施。如無法使用則準備好“水暖式電暖氣”,在確保無明火、無隱患、節能環保的基礎上確保施工現場的溫度不低于10℃,并確保每40平米范圍內不少于1平10l滅火器,以此確保現場防火和施工質量。
2、進入冬施前,專門組織技術人員進行業務培訓,學習本施工范圍內的相關知識和規定,明確職責,經考核后上崗工作。
3、進入冬施前確定專人負責關注當?shù)貧庀笄闆r,防止寒流突襲,根據氣象預報提前做好相關措施。
4、凡進入冬季施工的工程項目,必須復核施工圖紙,查對其是否能適應冬季施工要求。如又不能在冷狀態下安全施工的問題,提前做好保暖防凍方案。
1、進入冬施前在施工現場就近規劃出保暖區域,用于存放板材、涂料等不耐低溫的施工材料及設備,并確保存放的材料及設備距熱源距離不低于800mm的安全距離。需要二次搬運的材料確保碼放整齊,做好覆蓋保護,遠離潮濕及風寒侵襲的保護工作。
2、現場施工過程中在確保施工溫度的情況下,利用風機對現場進行定時排濕、通風處理。以保證現場空氣流動,避免有害氣體和粉塵堆積造成的安全隱患。并準備好對施工現場進行封堵的材料,檢查施工現場,對于需要封閉指出做好封堵工作,防止室外寒氣侵襲。
3、對于易燃易爆的材料設專庫存放,并防止足量滅火器。
4、施工過程中安排專人對現場進行每天早、晚兩次測溫巡查,并做好記錄,反饋給相關負責人。
五、
3、使用臨時熱源加熱時,應當隨時檢查找平層的溫度,如干燥過快發生裂紋時,應當進行灑水濕潤,使其與各層(底層、面層)能韓浩的粘結,防止脫落。
6、施工完成后7天內室內溫度需持續保持不低于5℃,并定期拍專人進行通風處理;
2、
在采暖條件下施工,環境應恒溫、恒濕。特別在供暖環境下施工,應特別注意適度的變化,并設專人定時監督和開窗通風。
3、
1、利用取暖設備、碘鎢燈及通風來保持室溫及濕度均衡,不得突然變化,室內相對濕度不大于80%,以防凝結水。
2、冬季室內涂料施工,材料不應受凍。基層最低溫度不低于5℃,同一施工段溫差不超過6℃,一晝夜內環境溫度不得低于3℃.
3、在采暖條件下施工,環境應恒溫、恒濕。
4、
1、最低環境溫度不低于5℃,并特別注意濕度變化;
2、裱糊工程施工時,混凝土或抹灰基層含水率不應大于8%;
3、相對濕度大于8%時,應利用通風設備進行換氣,防止裱糊面褶皺氣泡;
1、嚴格按照施工圖紙及技術規范的要求進行施工;
4、在分項工程施工過程中,質檢員根據施工與驗收規范要求隨時檢查質量;
6、在本工程組織施工時,施工人員必須在技術人員交底后做好交底記錄,在明確工藝要求、質量要求和操作要求的基礎上進行。施工過程中發現問題應及時向技術人員反饋,經項目技術負責人同意后,方可繼續施工。現場管理人員必須加強技術復核及三檢制等質量管理制度的執行力度,以使本工程的質量提高到一個較高的水平。
1、施工人員進入施工現場必須佩戴安全帽、
2、施工現場嚴禁吸煙;
1、現場需配備消防安全監督人員(可班組長兼)為消防安全直接負責人,負責本班組的防火安全日常管理工作,制定措施,接受總包的監督檢查。
3、施工現場所屬人員必須遵守施工現場用火管理制度,施工現場嚴禁吸煙;
5、施工現場以配備足夠的滅火器,并設專人定期檢查、維護;
6、施工現場水源及消火栓應有明顯指引和標記;
1、正式施工前用5mm以上厚度人造板把施工現場應甲方要求需要留存的不可移動設施及裝飾防護好,可移動設施集中存放到妥善位置。現場不保留且不需要封閉的門扇進行無損拆卸后集中存放,完工后恢復。
2、施工完成的涂料未干前,應做降塵處理,禁止打掃室內地面,嚴防灰塵等沾染漆面;
5、地面面層施工時應注意不得破壞房間內的防水層;
6、冬施期間應定時進行通風,但不得出現過堂風,如遇到大風天應盡量封閉室內施工面,同時做好戶外存放的材料及渣土的遮擋防護,避免揚塵。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇六
本工程位于xxxxxxxx為樁基礎,框架結構,墻體采用加氣混凝土砌塊m5。0混合砂漿砌筑,抗震設防烈度為7度,抗震等級為二級。現已進入冬季施工,為了保證工程質量,編制內墻抹灰冬季施工控制措施。
(1)以確保施工質量及生產安全為前提,制定具有一定的技術可靠性和經濟合理性的冬季施工技術措施。
(2)制定冬期施工方案(措施)要因時、因地因工程制宜,要求技術上可靠。
(3)考慮所需的熱源和材料有可靠的來源,減少能源消耗。
(4)力求施工點少,施工速度快,縮短工期。
(5)必須制定行之有效的冬期施工管理措施。
(6)進入冬期施工時,進行全面的調研,掌握必要的數據:冬期施工棟號的建筑面積、工程項目及其工程量,冬期施工部位及其技術要求,掌握資源供應情況。
3、冬期施工生產準備工作。
(1)排除現場積水,對施工現場進行必要的修整,截斷流入現場的水源,做好排水措施,消除現場用水造成場地結冰現象。
(2)保證消防道路的暢通。
(3)攪拌機棚的保溫:攪拌機棚前后臺的出入口做好封閉,棚內通暖。攪拌機清洗時的污水做好組織排水、封閉好沉淀池,防止凍結、定期清理,污水管保持通暢。
(4)根據冬期施工方案中所選擇的外加劑品種,結合市場供應情況,提出外加劑使用配方、品種、數量。
(5)保溫材料的準備:
冬期施工所用的保溫材料要求其保溫性能良好。
有的要求具有良好的防火性能。
小車、灰漿桶機具保溫:選用聚苯乙烯泡沫板等。
攪拌機棚保溫:選用帆布篷。
門窗洞口封閉保溫:選用塑料布、棉簾子等。
(6)冬期施工燃料準備冬期施工燃料主要考慮生活用煤、工程采暖施工人員用煤,保證生活、生產的需要。
內墻抹灰:
(1)砂漿所用外加劑、水泥等存于棚內,保證其內部不得有凍塊。
(2)抹灰澆水在中午適量澆水濕潤,不得出現墻面有明水結冰現象。
(3)按圖紙控制好砂漿配合比,
拌制砂漿所用的砂不得含有直徑大于1cm的凍結塊或冰塊。砂漿使用時的溫度,應在5℃以上。為了獲得砂漿應有的溫度,可采用熱水攪拌?/p>
(4)進行室內抹灰前,施工洞口、運料口、及樓梯間等處搞好封閉保溫,門窗洞口等留洞進行封堵,保證室內施工溫度。
(5)溫度過低時,需要抹灰的砌體應提前加熱,使墻面保持在5℃以上。
(6)用臨時熱源(如火爐)加熱時,應當隨時檢查抹灰層的濕度,如干燥過快發生裂紋時,應進行灑水濕潤。
(7)抹灰工程完成后,在7d內室內溫度不應低于5℃。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇七
混凝土是一種應用極其普遍的建筑施工材料,也是組成建筑物主體的主要組成部門。由于受工期制約,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。因混凝土的自身特點,施工情形和溫度對其質量的影響又較大。溫度是除了混凝土組成材料及配合比之外影響混凝土水化浸染速度的最首要的身分,而水泥與水之間的水化浸染是最終抉擇混凝土強度的首要身分之一。
此外,混凝土工程在交通、水電、民用等建筑工程中,混凝土工程施工的質量直接關系著后續工程的順利進行。而影響著混凝土施工質量的因素又很多,在冬季主要是由于氣候較低,受到凍害會導致混凝土的強度降低,甚至還能出現返工的現象。只有采取適當?shù)拇胧拍軌虮WC施工得到良好的效果。
冬季進行施工,混凝土施工受到四周情形及溫度的影響是不成避免的,這就要求施工的相關人員必須運用更為復雜的施工工序和手藝,盡量避免各類質量問題的出現。冬季施工出現的大量質量問題都是不易發現的,并且具有隱藏性和滯后性,一旦發現需要進行實時的修補。
大體上來說,冬季混凝土施工的質量問題包括這樣幾個方面:
4.混凝土概況起灰:因為混牧配制時水灰比過大,這就造成了嚴重的離析及泌水現象,最后就導致了砂漿和骨料分手。
混凝土工程冬季施工主要是研究混凝土在養護硬化期間遭受凍害,主要針對其抗壓強度、抗拉強度、混凝土與鋼筋的粘結強度及混凝土的密實性和耐久性等方面的損失,提出防止措施。眾所周知,混凝土在負溫作用下,會引起混凝土的凍害。因此,水的形態變化又成為了影響混凝土強度增長的關鍵因素。
此外,在混凝土化凍后仍然需要繼續進行養護,對于預養期長,獲得初期強度較高的混凝土受凍后,后期強度幾乎沒有損失。對于那些安全預養期短,獲得初期強度比較低的混凝土受凍后,后期強度都有不同程度的損失。
(一)溫度對混凝土強度增長的影響。
混凝土的強度只有在正溫養護條件下,才能持續不斷的增長,伴隨著溫度的升高,當溫度升高時,水化作用加快,混凝土的強度也加快增長。當溫度降低到0℃時,存在于混凝土中的水有一部分會開始結冰,此時的水化作用開始減慢,強度增長也隨之相應較慢。水變成冰后,結冰所產生的應力值常常大于水泥內部形成的初期強度值,使混凝土受到不同程度的破壞。當冰凌融化后,又在混凝土的內部形成各種各樣的空隙,降低混凝土的密實性及耐久性。
(二)混凝土允許受凍臨界強度。
混凝土在早期遭受到凍害后,抗拉強度和抗壓強度都有不同程度的損失,尤其是混凝土的粘結強度也受到了較大的損失,降低了混凝土的抗滲性和耐久性。混凝土允許受凍臨界強度是指新澆注混凝土在受凍前達到某一初始強度值,隨后遭到凍結,當恢復正常溫度養護后,混凝土強度會保持持續的增長狀態,這一受凍前的初始強化值叫做混凝土允許受凍臨界強度。
(三)凍害對混凝土強度的影響。
混凝土受到凍害之后,強度停止增長,解凍后的混凝土強度仍然能繼續增長。當混凝土遭受到凍害后,內部就會產生大量的微裂紋,從而降低了混凝土的強度和耐久性。
在冬季混凝土施工中,重點解決的是三個方面的問題:一是防止混凝土早期凍害;二是確定混凝土最短的養護齡期;三是保證混凝土后期強度和耐久性滿足要求。在工程的實際施工中,還要根據施工時的氣溫情況、工程結構狀況、水泥的品種及價格、減水劑、抗凍劑的性能及價格等一系列條件來選擇合理的施工方法。
(一)蓄熱法。
該辦法是主要用于氣溫-10℃左右,且結構比較厚大的工程。采用這種方法十分簡單,施工涉及的費用不高,但是要注意內部保溫,還要延長養護齡期。
首先,對原材料進行加熱,保證混凝土在攪拌、運輸和澆灌以后還能留有熱量,以使水泥水化放熱較快,新澆混凝土具有足夠的抗凍能力。
其次,加強保溫。加強對混凝土的保溫,保證在溫度降到0℃以前使新澆混凝土具有足夠的抗凍能力,還要避免角部與外露表面受凍,在使用蓄熱法時,也可以與其他方法聯合使用。此外,蓄熱法具有經濟、簡便、節能等優點,混凝土在低溫下硬化,強度損失小。
(二)調整配合比方法。
冬季混凝土施工使用調整配合比的方法,主要是針對在0℃溫度下混凝土施工的。具體做法是:
1.摻用引氣劑。
摻用引氣劑是提高混凝土抗凍性的主要措施,保持混凝土配合比不變的情況下,加入引氣劑后生成的氣泡,也就相應增加了水泥漿的體積,緩沖混凝土內水結冰所產生的水壓力,提高混凝土的抗凍性。經過實踐證明,摻有引氣劑的混凝土比不摻有引氣劑的混凝土后退10-15年出現表面剝落等凍害現象。
2.控制水灰比。
盡量降低水灰比,稍增水泥用量,提高混凝土的密實性,縮短達到臨界強度的時間。提高混凝土的抗凍性,必須從降低水灰比入手。當前較有效的方法是摻減水劑特別是高效減水劑,能使混凝土強度及抗凍性都提高。
(三)外部加熱法。
外部加熱法主要是使用于氣溫在零下10℃以上的工程,通過加熱混凝土構件周圍的空氣,將熱量傳給混凝土。
1.火爐加熱。
火爐加熱比較簡單,一般在較小的工地使用,比較干燥,并且所放出的二氧化碳會使新澆混凝土表面碳化,影響質量。
2.電加熱。
在施工過程中,將鋼筋作為電極,或將電熱器貼在混凝土表面,可以提高混凝土的溫度。這種方法的熱損失較少,但是電能消耗量大。
綜上所述,混凝土在冬季施工中,必需重點節制混凝土溫度。根據施工工地的條件和周圍的環境,選用適合本工程的施工方法。此外,還要對各個環節嚴酷節制施工質量,使冬季混凝土施工達到最佳的效果。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇八
冬季施工即將來臨,依據國家現行規范、規程、標準,并結合我項目具體情況,制定本措施。
根據總體施工進度計劃及工程的實際進展情況,在組織現場的實際施工時,主要考慮消防管道安裝、自動報警管線配制、消防管道試壓等工程進行冬季的施工準備。根據規范規定:當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃,即進入冬季施工。本工程的冬季施工準備應從12月下旬進行考慮,在天氣變化、氣溫降低時,重點觀測室外的氣溫變化,根據天氣情況確定進入冬季施工的具體時間。
1、做好天氣預報工作。
本工程由專人負責每日收聽天氣預報情況,及時與土建裝飾工程聯系并向工地有關領導匯報,掌握、了解近期內的天氣變化,以便采取必要的防護措施,防止寒流等災害性天氣突然襲擊造成損失。
2、落實各級施工責任制。現場各專業施工技術管理人員、班組長及所有施工人員明確各自的責任,并認真貫徹落實冬季施工措施。
3、做好技術交底。在每個分項工程施工前,由各安裝分項技術負責人向施工班組作出詳細書面交底,交底內容包括冬季施工技術措施、安全措施、各種自檢制度及各種安裝工程中所使用打壓泵、切割機、彎管機、套絲機和電氣焊等專業設備的安全使用知識,并在施工中監督實施。
4、加強施工質量檢查。各安裝分項現場負責人及專業質檢人員要認真檢查安裝工程冬季施工措施的執行情況。項目技術負責人、班組長要根據施工驗收規范及操作規程作好自檢、互檢、交接檢,并認真作好各項檢查的原始記錄。
5、施工現場宿舍、倉庫、加工棚等臨設工程在冬季施工前進行全面檢查及維修,保證不塌陷、不漏水、不積水,并加強相應的保溫措施。所需冬季施工的材料及設備應在冬季施工開始前備齊,妥善儲存在倉庫內。
1、消防管道、報警管線及設備安裝等各分部分項工程均必須按照施工驗收規范、施工操作規程及設計要求進行施工,氣溫低于5℃時采取相應防凍措施。
2、消防管道必須進行試水試壓的,在試水試壓完畢后必須把水排放干凈,防止管道凍壞。各種設備內的水必須用壓縮空氣吹凈;在特殊條件下,采取氣壓試驗,達到有關規定要求。
4、在-5℃以下管道焊接時均采取預熱措施,保證管道焊接質量。
5、電氣暗配管道內穿鐵絲掃管,清除管內積水后,封堵好管口。
6、防腐施工,嚴禁在雨、霧、雪和大風中露天作業,氣溫低于5℃時,應在采暖條件下施工。
1、加強冬季安全生產與現場防火的宣傳教育。重點是防凍、防火、防毒、防爆、防觸電、防高空墜落等預防工作。現場張掛有關警示性標牌、標語,結合安裝工程的實際特點做好宣傳。
2、在冬季施工開始前,組織對現場各安裝分項所有安裝施工人員進行一次冬季安全文明施工培訓,做好各分項工程安全技術交底,并充分發揮現場安全員、班組長的作用。安全員應對現場所有可能存在安全隱患的部位、機具等進行排查,發現安全隱患問題在施工之前必須排除。施工班組長要根據冬季施工措施及各項安全技術交底切實落實好安全教育、管理職責,嚴格按施工現場的有關安全規定執行,嚴禁野蠻指揮,指導工人在正確使用勞保用品的同時,注意施工作業面上的防滑、防墜落等問題。
3、抓好現場施工生活設施管理。改善職工生活條件,注意環境衛生,防止煤氣中毒及食物中毒,保持文明施工。
4、施工用電。
(1)、嚴格按《施工用電施工組織設計》執行,嚴禁亂拉亂扯。
(2)、生活區內嚴禁采用電爐子取暖,室內人走后,應切斷用電設施的電源。
(3)、在冬季施工前對現場所有施工用輸電線路、用電器具及電氣閘箱等進行全面檢查,發現隱患及時進行整改,保證冬季施工的順利進行。
5、現場安裝工程加工區及生活區的臨時給水管道均做好防凍保溫措施,對不用的水管閥門及時拆除,防止亂用水、漏水造成凍害。
6、對施工現場的道路隨時進行清理和整修,防止冬季積雪結冰,確保道路暢通。
7、消防措施。
(1)、嚴格執行現場防火責任制,做好消防設施的檢查管理及施工人員的防火培訓,做好各項防火準備工作。
(2)、消防器材合理安排,統籌管理,均設置明顯標志,不準隨意動用。倉庫內各種易燃易爆物品集中妥善管理,并安排專人進行定期檢查。
(3)、堅持用火申請制度。現場用火應先提出申請,經安全人員批準按指定地點設專人負責用火,嚴禁施工人員在建筑物內隨意用火。
(5)、下班前必須將辦公室內的取暖設施斷電、熄火,夜間值班人員加強巡邏檢查。
(6)宿舍內嚴禁點火及私自接電取暖。
8、搞好現場安全生產。
1、建立完善的現場安全檢查制度,并將各種責任制落實到人。根據現場的實際情況,建立定期、不定期進行各種安全文明施工檢查及主要負責人、安全檢查員對現場的安全文明施工日巡檢制度,對現場的安全文明施工進行動態跟蹤管理,堅決杜絕安全隱患及安全事故的發生。
2、在大風、雪、霧天氣施工前,應重點檢查各種施工用機械設備及現場施工作業環境。
3、隨時發現重大安全隱患及其處理結果,應同時向所有冬季領導小組成員通報,確保在安全隱患未消除之前,不得進行施工作業,確保冬季施工順利進行。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇九
當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃或當日最低氣溫低于0℃時,就進入冬季施工。目前已進入冬季,給施工帶來了很大的困難,常規的施工方法已不能適應該季節,為確保工程進度、質量和安全,減少不必要的經濟損失,特制定如下施工方案以指導施工人員施工。
浙江商品城工程除a區有因拆遷問題而滯后的3#、4#、5#、6#南半段主體正在基礎施工未封頂仍存在砼工程外,其余棟號包括b區已全部主體封頂,正在進行砌體及內外粉刷施工,因此本方案將對鋼筋、砼、砌體、粉刷等工程方面冬季施工應注意的事項和必須做到的規定作闡述。冬季施工時,質量檢查人員應認真把關,根據本方案及現行驗收規范要求和規定進行質量監督與驗收,以保證工程質量。
1、《建筑工程冬期施工規程》。
2、《工程建設標準強制性條文》。
2、有關安全生產文明施工的規定、規程。
3、《現行建筑施工規范大全》。
4、《建筑工程施工質量檢查與驗收手冊》。
5、《施工現場臨時用電安全技術規程》。
6、《建筑工程技術交底記錄》。
7、《建筑機械使用安全技術規程》。
8、本工程施工組織設計。
10、公司質量體系管理與制度。
11、企業施工工法。
浙江商品城工程占地面積200多畝,位于江寧科學園,建筑面積20萬平方米,由南京浙商投資有限公司投資開發,深圳市建筑設計研究總院設計,南京蘇寧建設監理有限公司監理,土建工程由杭州建工集團有限責任公司承建,樁基由江蘇華東建設基礎工程總公司施工。本工程一期工程分為a區(精品街)、b區(批發市場),建筑面積約為12萬平方米,總投資約億元人民幣。
1.建立冬季施工組織機構,落實冬季施工各級責任制。2.關注每天天氣預報,密切注視天氣變化情況。
3.編制詳細的冬季施工方案并向全體施工人員交底關于冬季施工的程序、方法及技術措施。
4.根據工程需要購足防凍型或早強型或防凍早強減水復合型外加劑及保溫、防雨材料(塑料薄膜、草包等),易受凍受潮物品盡量放置到室內或另外搭設防護棚存放。
5.凡易受凍供水管道全部用環形泡沫板或草繩纏縛保溫,避免水管凍裂、冰塞影響施工,疏通所有排水溝,保證排水暢通。
6.做好冬季施工摻外加劑、砂漿的配合比試配及原材料的檢測檢驗工作。
7.人員對施工機械、電器設備、用電線路、給排水管網、安全設施等進行檢查、維護、維修和保養。
8.按實計算施工用電變壓器的容量,安置好現場用電。9.合理安排施工計劃,制定提高工效措施,工作盡量安排在晴天、白天做,避免夜間低溫施工。
10.按《中華人民共和國消防法》做好工地冬季防火工作。
1.鋼筋焊接盡量采用加墊法焊接,注意避免焊接末次冷卻接頭接觸冰雪等。
2.組織鋼筋焊接人員學習冬季施工操作規程,掌握有關焊接參數(包括閃光對焊,電渣壓力焊,電弧焊)。
1.普通磚、多孔磚、加氣砼砌塊等在砌筑前要清除表面污物、冰雪等,不使用遭水浸后凍結的磚和砌塊。
2.上班前要除掉機械、腳手板和作業區內的積雪、冰霜,不起吊同其它材料凍結在一起的砌塊和構件。
3.拌制砂漿用砂,不得含有冰塊和大于10㎜凍結塊。4.拌合砂漿宜采用兩步投料法,水的溫度不得超過80℃;砂的溫度不得超過40℃。
5.石灰膏要有保溫防凍措施,如遭凍結應經融化后方可使用,砂漿宜優先使用普通硅酸鹽水泥拌制。
6.嚴禁使用已凍結的砂漿,不得用熱水摻入凍結砂漿重新攪拌使用,不宜在砌筑時向砂漿內摻水使用。
7.砌筑磚時宜采用“三一砌磚法”,注意砌筑時的砂漿的數量,攪拌人員必須對質量和數量進行控制根據所用數量分批拌制,以防止砂漿的熱量損失,適量加入外加劑降低砂漿的冰點,滿足施工需要。
8.普通磚、多孔磚在氣溫高于+5℃條件下砌筑時,應澆水濕潤;在氣溫低于、等于+5℃條件下砌筑時,可不澆水,但必須增大砂漿稠度。
9.現場施工中增加兩組與砌體同條件養護砂漿試塊,分別用于檢驗各齡期強度和轉入常溫28d的砂漿強度。
10.基土無凍脹性時,可以在凍結的地基上砌筑;基土有凍脹性時,應在未凍結的地基上砌筑。
1.優先選用硅酸鹽水泥培植砼,并適量摻入外加劑(防凍型或防凍早強型或防凍早強減水復合型),經復試合格后使用,以改善砼的凝固環境,嚴格按試驗室配合比進行施工,并派專人對外加劑摻入量進行過磅記錄。
2.拌制砼時骨料必須清潔,不得含有冰雪等凍結物及易凍裂的礦物質。
3.拌制摻外加劑砼時,攪拌時間為正常攪拌時間的倍。4.有條件的采用溫水狀態下施工,宜優先采用加熱水的方法拌制砼。
5.砼在運輸過程中,盡量縮短運輸時間并適當采取有效保溫措施以減少砼的熱量損失。
6.砼澆搗盡量安排在白天進行,若雨雪天氣或霜凍天氣澆注砼,必須分專人先清除模板和鋼筋上的冰雪,清理冰雪時間跟在砼澆注前置時為宜,梁槽內采用溫水沖洗。
7.砼澆搗結束后,在砼表面要覆蓋塑料薄膜再加一層草包,不可采用溫水養護法。
8.砼澆搗時多做二組試塊,在砼拆模前或撤除覆蓋措施前試壓,確保砼強度達到規定值之后方可拆模或去掉覆蓋。
1.冬季抹灰要采取保溫措施,砂漿中適量摻入適當外加劑降低砂漿冰點,外加劑摻量應按早七點半大氣溫度高低來調整其砂漿內外加劑的摻量,保證抹灰砂漿硬化初期不得受凍。
2.冬季施工為防止灰層受凍,砂漿內不宜摻石灰膏,為保證砂漿的和易性,可采用同體積的粉煤灰代替。
3.抹灰砂漿應使用熱水拌和,并采取保溫措施,涂抹時砂漿溫度不宜低于+5℃。
4.室外抹灰應待其完全解凍后再抹,不得用熱水沖刷凍結的成品墻地面(包括半成品墻面、地面等)或用熱水消除墻面的冰霜。
5.墻面磚鋪貼砂漿要摻防凍外加劑,氣溫太低最好不貼,確保鋪貼時要有保溫措施,以防氣溫回升后面磚脫落。
6.不得在基土受凍的狀態下鋪設灰土,土料不得含有凍塊,應覆蓋保溫,當日拌合灰土,應當日鋪墊夯完,夯完灰土的表面應用塑料薄膜或草袋覆蓋保溫。
7.本工程為水泥砂漿樓地面,冬季施工時,宜用425號硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,室內應有保暖措施,使環境溫度不低于+5℃,在砂漿內摻適量防凍外加劑,如含有氯化鈉、氯化鈣的鹽,用熱水拌合砂漿。
1.嚴格按施工方案及規范要求控制及檢查。
2.認真做好“三檢一評”工作。“三檢”就是班組自檢、班組互檢、專業人員檢查;“一評”就是質量等級評定。
3.專業技術人員及專職質量管理人員具體對專業施工過程的質量實行監督與檢查,使質量保證體系與工作機構一體化,確保質量體系與施工活動有效同步運轉。
4.加強質量信息反饋,并針對具體問題拿出切實可行的質量保證措施。
5.施工技術員及時對各工種進行書面交底,各工種嚴格按交底要求施工。按“誰主管誰負責”的原則,對各自管理職責范圍工作負責,層層落實,確保質量。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十
為全力做好20xx-20xx年贛州市中心城區房屋建筑與市政基礎設施工程施工現場秋冬季大氣污染防治工作,貫徹落實市委市政府領導指示精神,進一步加大揚塵治理力度,堅決打好建筑工地“贛州藍天攻堅戰”,制定此攻堅方案。
(一)主要目標。
中心城區新開工和在建房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場(以下簡稱“施工現場”)全部安裝視頻監控系統;施工現場實現建筑工地場內“六個100%”治理目標(即:現場圍擋率100%、路面硬化率100%、抑塵灑水率100%、物料裸土覆蓋率100%、駛離工地車輛沖洗率100%、暫不建設場地綠化率100%);工地出口“三包”(包干凈、包秩序、包美化),確保建筑施工現場pm10月平均濃度20xx年10月、11月、12月分別到達52ug/m。
3
57ug/m。
3
93ug/m。
3
以下。
(二)基本思路。
從開工建設至竣工驗收備案,建設工程各參建單位(建設單位、施工單位、監理單位)嚴格落實主體責任,按規定配備配足降塵抑塵設施設備,做好土方開挖、基坑支護、基礎底板施工、主體結構施工、裝飾裝修工程、市政基礎設施工程等揚塵治理全過程、全覆蓋管控;市、區建設主管部門對市中心城區在建項目施工現場開展執法檢查,并聯合環保、城管等部門開展聯動執法;細化明確行政處理標準,完善考核問責機制,形成高壓態勢、執法威懾。
(一)房屋建筑工程。
1.施工現場圍擋作業。施工現場應全封閉施工,新開工項目圍擋高度一律不低于2.5m;圍檔采用磚砌或雙層彩鋼板等硬質材料設置,連續不間斷,堅固、穩定、整潔、美觀;圍檔底邊要封閉,不得出現建筑垃圾、泥土、泥漿外漏現象;禁止使用單層鐵皮圍擋,禁止圍擋隨意開口,禁止緊靠圍墻圍擋內側堆放泥土、砂石等散裝材料,禁止在圍墻外堆放建筑材料。
2.主要施工道路硬化。施工現場出入口、辦公區、生活區、主要施工道路應采用混凝土進行硬化,出入口處路面硬化寬度不小于大門寬度。施工場區的其它道路可采取磚、焦渣、碎石鋪裝硬化等防塵措施。
3.落實覆蓋或綠化措施。施工場地內裸露土應采用密目式安全網或遮陽網等覆蓋,綠化或固化等揚塵防治措施;水泥、石灰粉等建筑材料應存放在庫房內或嚴密遮蓋;腳手架外側采用密目式安全網封閉并保持干凈、整齊、牢固、無破損,防止和減少施工中的灰塵外溢。風力達到四級以上時,嚴禁外架拆除、模板拆除、樓層內建筑垃圾清掃等易產生揚塵的作業。施工現場禁止拌合混凝土,砂漿攪拌機棚除通道口外四周應采用密目網封閉,封閉掛網距地面高度不大于1米。
4.駛離車輛沖洗。施工現場應完善進出車輛沖洗設施,確保車輛出門沖洗干凈。新開工工地出入口應設置車輛自動沖洗裝置,在場地內道路設置過水池(長度不短于15米),配備高壓沖洗水槍。施工單位應安排專人負責進出車輛沖洗及周邊路面的清掃工作,確保駛出車輛沖洗不少于3分鐘,車輪、車身不帶泥上路;負責“門前三包”,定時清理沖洗裝置周圍及沉淀池泥漿,大門周邊應及時清掃保潔,確保車輛出口路面無明顯泥印或散落沙石。
5.施工現場灑水降塵。施工現場應安裝環繞噴淋和高空噴淋降塵系統,配備移動式霧炮機等設備,每天清掃灑水次數不少于6次,并建立灑水臺賬。土石方施工階段應采用濕法作業,作業面和臨時道路應適時灑水降塵,挖掘機等設備5米內配備霧炮機降塵,場內渣土運輸車輛車速必須嚴格控制在5km/h以內,防止車速過快產生揚塵;深基坑作業,基坑周邊應增設環繞噴淋進行集中灑水降塵。主體施工階段腳手架上應設置灑水噴霧裝置,沿外架周長方向水平間距不宜大于5米,垂直間距不宜大于30米。場地平整工程應實施網格化作業管理,落實施工現場灑水等降塵措施,施工現場禁止使用冒黑煙高排放工程機械。
(二)市政基礎設施工程。
市政基礎設施工程除需符合上述相關要求外,還應落實以下措施:
1.市政基礎設施工程土方作業應采取漸進式分段進行,除作業面外,其余裸土應及時采取覆蓋措施。開挖溝槽、地下管線施工工序安排應緊湊,滿足回填要求的應盡快完成土方回填,確因施工技術要求開挖后回填時間超過5天的,應對土方采取相關防塵措施。
2.不能實行全封閉作業的道路施工,施工區域與社會車輛行駛區域應采用警示亮化圍檔隔離,沿線應設置提示牌、警示燈等安全設施。施工周期短,或需頻繁調整作業面的,可采用封閉警示護欄隔離。因施工通道設置的臨時車輛道路應硬化防塵。
3.施工現場確不具備設置沖洗設施等條件的,項目施工單位應制定專項防塵方案,采取濕法作業等有效措施確保路面開挖、構筑物拆除、材料切割等易產生粉塵的作業施工揚塵控制到位。
(一)嚴控施工許可審批。
1、嚴格實行施工許可前開工條件審查制度。督促項目責任主體落實信息公開、沖洗平臺、過水池、高壓水槍、霧炮機、道路硬化、裸土覆蓋、圍擋封閉、圍擋噴淋系統等設施、設備建設。
2、推廣使用視頻監控系統,推行環境空氣顆粒物在線監測。房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場應按要求安裝視頻監控系統,實行網絡聯網,實現信息共享。對未按要求落實的項目,不予核發施工許可證或收回施工許可證。推行環境空氣顆粒物在線監測,建立施工現場pm10監測記錄臺賬,當現場監測值pm10接近或達到月度控制目標值時應立即采取開啟所有降塵設施設備、增加灑水頻次、局部停工、全面停工等有效管用措施降塵。
(二)建立夜巡、日巡工作制度。
按照屬地管理的原則,市、區兩級建設行政主管部門制定揚塵治理夜巡、日巡工作機制,充分調動建筑業口相關人員,以工程質量安全監督組為骨干,開展在建施工工地揚塵治理日巡工作;由相關科室、部門干部職工組成夜巡工作組,重點對基坑開挖、土方外運的項目進行夜間巡查。
(三)量化考核指標。
施工現場揚塵治理檢查標準統一參照《施工現場揚塵治理專項檢查(驗收)表》(見附件),由建設行政主管部門每月開展至少一次對施工現場圍擋措施、場地硬化、裸土覆蓋、視頻監控系統、灑水降塵等措施進行檢查評分,檢查得分達到85分(含)以上,且每個參與評分子項得分不得低于該項總分的50%即為達標,低于上述標準為不達標,對不達標的項目從嚴從重處理,同時建設行政主管部門將對月排名末10位的施工工地進行曝光。
(四)部門聯動齊抓共管。
聯合環保、城管等部門定期開展施工現場揚塵治理執法檢查,對施工現場揚塵治理管控措施不到位、未按規定使用渣土運輸車輛、裸露土方覆蓋不嚴密等問題采取聯防聯控,分別查處,齊抓共管,頂格處罰的措施。實行土方調配城管、建設部門聯合現場勘察驗收制度,對場地平場、土方開挖、市政道路開挖等極易產生揚塵的項目和環節從嚴管控,未按規定落實揚塵治理措施的不予核準土方調配方案。同時,加強與國土、房管部門的聯動,對未按規定落實揚塵治理措施的房地產項目,提請國土部門限制房地產開發企業取得新的用地、房管部門暫停為其辦理預售許可。
(五)強化信用管理制度。
將違規企業和個人納入信用管理,對未按要求開展揚塵治理工作或揚塵治理不力的開發企業、施工單位,責令限期整改,實行差異化重點監督管理,與企業誠信管理掛鉤,與信用承包商a、b、c庫入庫評分掛鉤。
(六)建立投訴舉報制度。
公布投訴舉報電話。鼓勵社會各界和廣大市民通過撥打市城鄉建設局揚塵舉報投訴熱線0797-8221147,舉報建設工程施工現場揚塵治理管控措施不到位等違法違規行為,接到舉報后,市城鄉建設局將立即組織相關人員依法展開調查處理,并及時將有關情況反饋舉報人。
(七)依法從嚴從重查處違規行為。
1.實行“休克療法”。土方作業項目降塵措施不到位的,一律先停工整改,未整改到位的一律不予批準再次施工。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車駛離工地不沖洗干凈,遺撒污染路面2次以上的,對所涉工地停工1個月以上。
2.實行報告和約談制度。市重點工程項目和大型企業應當在揚塵治理工作中起模范帶頭作用,對首要責任不落實的政府投資項目建設單位,采取約談和向市委市政府報告等措施,加大督促力度。對于違法情節嚴重,造成重大社會影響的項目和企業負責人,嘗試與檢察機關建立轉移機制,由檢察機關提起公益訴訟。一個月內發現同一房地產開發企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,其下屬所有項目停工整改一個月,同時停止新開工項目審批手續辦理,提請市國土部門暫停其在贛州土地市場交易資格3個月。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車遺撒污染路面2次以上的,提請環保、城管部門嚴處。
3.采取暫停進入市場措施。一個月內發現同一施工企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,該施工企業中心城區所有在施工程項目停工整改一個月,并依法暫停其在贛州建筑市場投標6個月。連續三個月發現同一施工企業有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標6個月。一個月內發現有三個及以上項目揚塵治理不達標或連續3個月發現同一監理單位有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標資格3個月。
4.曝光違法違規行為。市城鄉建設局定期對被查處存在揚塵污染違法行為的企業和項目進行通報。
(一)統一思想認識,高度重視揚塵治理工作。
深刻認識大氣污染防治的緊迫性和艱巨性,以更強的決心、更大的信心,采取更有針對性的措施,全力以赴開展秋冬季施工現場揚塵治理攻堅行動。參建各方要切實履行主體責任,建設單位承擔揚塵治理首要責任,監理單位、施工單位承擔揚塵治理主體責任,配備專兼職管理人員,確保施工現場揚塵治理措施到位、月度達標。
(二)夯實各方責任,層層傳導壓力。
按照環境保護“一崗雙責、黨政同責、失職追責”的要求,堅持目標導向和問題導向,中心城區各建設行政主管部門要切實認真履行轄區內施工現場揚塵監管責任。建設單位(含開發企業)要及時、足額向施工單位支付文明施工措施費,并督促施工單位落實文明施工措施。監理單位負責施工現場揚塵治理監督管理工作,發現存在揚塵治理不力行為,敦促施工單位及時整改,拒不整改的上報建設行政主管部門。各責任單位要全面落實揚塵治理主體責任和監管責任,形成一級抓一級,層層抓落實,責任全覆蓋的治理工作格局,全力打贏秋冬季“贛州藍天攻堅戰”。
(三)加強督察督導,及時報送工作信息。
健全施工現場揚塵治理巡查督查制度,建立微信工作平臺,快速處置機制,加強市區聯動、部門聯動,強化治理工作督查督導,從嚴頂格查處不履行主體責任的工程建設參建單位。各區建設行政主管部門于每周一前將上周揚塵治理執法檢查工作、案件移送、處罰處理情況及被查處存在揚塵污染違法違規行為的項目負責人信息報送至市城鄉建設局。郵箱:xx3577264@。
本方案自發布之日起執行,各區建設行政主管部門可依據本通知,結合轄區工作實際情況制定相應工作方案。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十一
咱們以山東某為例:工程正處于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌體等工程,為確保工程質量;保證工程進度。為此項目成立了以項目經理為首的冬期施工領導小組,來全面負責整個冬期施工的質量、進度、安全和各方面的協調工作。
項目針對冬期施工的特點,成立質量、安全執法小組,以質安部為管理中心,全面負責施工現場的一切活動,跟蹤檢查和監督。
進入冬期前,組織現場管理人員學習冬季施工方案,對相關人員進行專門技術業務培訓,學習本工作范圍內的有關知識,明確職責。
安排專人測量施工期間的施工環境溫度,砂漿、混凝土的溫度并做好記錄。
與市氣象站保持聯系,及時接收天氣預報,防止寒流突然襲擊。
進入冬季施工的工程部位,復核施工圖紙,對有不能適應冬期施工要求的問題應及時與設計單位研究解決。
對項目部管理人員和施工人員進行冬季施工方案的宣傳教育,熟悉各分部、分項工程的施工方法,以及技術、安全和降低成本措施,能夠針對冬期施工方法中出現的受凍、受害問題及時采取處理措施。
按計劃準備好各項冬季施工物資和保溫材料,并盡量減少能源消耗。施工中要根據天氣變化及時發放生活防寒用品。
對工地的臨時供水管道及相關材料做好保溫防凍工作,并檢查其安全可靠性,保證冬季正常使用。
及時了解近期天氣預報,為施工安排提供準確的氣象信息。
冬期土方工程主要包括污、雨水管道挖槽及回填土。
挖槽時,如不能及時施工預留20cm左右槽底土,待施工時集中人員將之清理,必要時采取槽底保溫措施,用保溫布覆蓋,以免槽底土受凍。
考慮以后回填,在挖土時,將不凍土堆在一起加以覆蓋,防止凍結,留作回填之用。
回填前將基底的積雪和保溫材料打掃干凈,方可開始回填。
適當減少回填土方量。在冬季進行回填土時,可在保證基底土不遭受凍結的條件下,盡量少填一些,留待春暖時再繼續回填。
回填土夯實應按照規范要求進行取樣試驗。
進入冬季施工的管道工程主要為雨、污水工程。
連接的剛性接口為水泥類接口,拌和時水進行加熱,水溫約40℃~50℃,水泥應采用不低于32.5#普通硅酸鹽水泥。在填塞完密封材料后,并用摻有氯鹽的水泥將外密封,然后再蓋以草簾并培土保溫。
注:摻鹽量最大不得超過水重的8%;最低溫度指早晨6點左右的大氣溫度;
在冬季到來之前,對未投入使用的管道、設備進行全面檢查,并采取措施防止凍壞。
當環境溫度低于5℃時,應停止進行水壓試驗。
冬季期間應將試壓完畢的管道內的水及時排凈、烘干。
進入冬季施工砼工程,主要為雨、污檢查進墊層、雨水基礎及墊層。
冬期混凝土施工優先采用的外加劑為含nano2和naso4類鹽及防凍劑。摻防凍劑混凝土出機溫度不得低于+10℃,入模溫度不得低于+5℃。具體參考配方將依據冬期施工規范。
冬期注意檢查外加劑摻量,測量水及骨料的加熱溫度,以及混凝土的出機溫度、入模溫度,骨料必須清潔,不含有冰雪等凍結物,混凝土攪拌時間比常溫延長50%。外加劑應選用能明顯提高早期強度,并能降低抗凍臨界強度的粉狀復合外加劑,與骨料同時加入,保證攪拌均勻。
混凝土養護做好溫度測量記錄,初期養護溫度不得低于防凍劑的規定溫度,當溫度降低到防凍劑的規定溫度以下時,強度不應小于4mpa。
混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪、污垢。運輸和澆筑混凝土用的容器作保溫措施。
冬施養護:模板及保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除。混凝土與外界溫差大于15℃時,拆模后的混凝土表面,臨時覆蓋,使其緩慢冷卻。
拆模后的混凝土也應及時覆蓋保溫材料,以防混凝土表面溫度的驟降而產生裂縫.對結構容易受凍的部位,采用草墊保溫措施。
未冷卻的混凝土有較高的脆性,避免結構在冷卻前遭受沖擊荷載或動力荷載的作用。
混凝土試塊除正常規定組數制作外,還應增設二組與同條件養護,一組用以檢驗混凝土受凍前的強度,另一組用以檢驗轉入常溫養護28d的強度。
進入冬季施工的砌體工程主要為雨、污水井。
水泥采用普通硅酸鹽水泥,標號為32.5r,做好水泥防潮措,避免水泥結塊,結塊水泥不得使用。
燒結普通磚,砌塊在砌筑前,清除表面污物,冰雪等。遭水浸后凍結的磚和砌塊不在使用。
砂宜采用中砂,含泥量應滿足規范要求,砂中不得含有冰塊及直徑大于25px的凍結塊。
砌筑砂漿的稠度,宜比常溫施工時適當調整,并宜通過優先選用外加劑方法來提高砂漿的稠度.在負溫條件下,砂漿的稠度可比常溫時大1~3厘米,但不得大于12厘米,以確保砂漿與磚的粘結力。
砌筑應采用"三一砌筑法",若采用平鋪砂漿時,使鋪灰長度滿足砂漿砌筑時的溫度不致過低。
嚴禁使用遭凍結的砂漿進行砌筑。
當室外溫度低于+5℃,磚,砌塊等材料不得澆水,砂漿的攪拌時間也應有所增長,一般為常溫攪拌時間的1.8倍,約為2.5~3分鐘。
防止砂漿在攪拌,運輸,存放過程中的熱量損失可采用下列方法。
第一、砂漿的攪拌可在保溫棚內(棚內溫度在5℃以上)進行,砂漿要隨拌隨用,存儲時間不超過60分鐘,不可積存和兩次倒運。第二、攪拌地點應盡量靠近施工現場,以縮短運距。
控制砌體砌筑高度,每日砌筑一般高度不超過1.80m。
每天收工前,將頂面的垂直灰縫填滿,同時在砌體表面覆蓋保溫材料(如草包,塑料薄膜)。
現場的試塊的留設應有所增加,且在現場同條件下進行養護,用于檢驗現場砌筑砂漿的實際強度。
認真編制安全措施,并向全體施工人員交底,做到人人心中有數。
嚴格遵守各項安全操作規程。
雨、雪后要對工地所有安全設施進行全面檢查,發現問題及時處理。
冬季施工應采取有效的防滑措施;高空作業必須制定有效可靠的安全措施,并認真執行。
現場火源,要加強管理;使用焦炭爐、煤爐或天然氣、煤氣時,應注意通風換氣、防止煤氣中毒。
電源開關,控制箱等設施要加鎖,并設專人負責管理,防止漏電觸電。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十二
從施工來說,冬季施工需要注意的東西很多,這是因為毒的施筶件比其他季節惡劣。對此,專家提出了四大建議。
低氣溫(特別是伴隨著刮大風)會對建筑材料構成幾種影響,一種是收縮,一種是水分揮發。以墻漆和木器為例,氣溫急降會造成漆面和木器接口急劇收縮,引致各種開裂現象。
所以在冬季施工時,一定要控制好室溫,當冷空氣來臨時,要及時關閉窗戶,等室內溫度降到與室外溫度接近時再適當?shù)亻_(kāi)窗戶通風。
冬季施工,還要控制好接縫的問題。以實木地板為例,在冬季裝修時,由于板材處于收縮狀態,如果安裝過密,到了夏季氣溫升高時,板材會膨熱,如果接縫過小,會因為沒有給板材伸展位置而造成地板變形。
特別提示:冬季施工嚴禁把材料堆放在通風口處,例如客廳推拉門、窗口、大門口等,在窗戶關閉時,禁止執行揮發性的工程項目,如刷漆等等,以免造成中毒。
在建筑裝修中使用防凍劑,能使混凝土在負溫下硬化,并在規定時間內達到足夠防凍強度。但防凍劑的主要成分是三乙醇胺和亞硝酸鹽。亞硝酸鹽在人體內不會產生蓄積,但是一次性攝入過量亞硝酸鹽就會中毒。
防凍劑的成分有很多種類型,選用合格環保的產品是關鍵所在。依照《建筑裝飾工程施工及驗收規范》的規定,當氣溫低于5℃時,室外抹灰所用的砂漿可摻入混凝土防凍劑,其摻量應由試驗確定。墻面的抹灰砂漿中,不得摻入含氯鹽的防凍劑特別提示:在冬季裝修中,應該盡量使用其他辦法來解決防凍的問題。例如泥工工程施工,可采用抗凍能力較強的“早強硅酸鹽水泥”,并可以增加水泥在配置中的比例。
冬季裝修,注意不要把裝修材料堆放在取暖設備之上,以免其受熱不勻而造成變形。對于一些木料,應該早點做封漆處理,封漆既可以防污也可以減少水分的丟失。
特別提示:材料的含水率過高過低都會對材料的性能造成不良影響,水分過高,會造成變形現象,而水分過低,則會引起開裂建議四:注意施工安全在冬季裝修時,有些房屋室內沒有暖氣,有些裝修工人會在室內用明火取暖,這是很危險的,極容易引起缺氧、中毒甚至還會發生火災。
另外粉塵過多時也要注意,在干燥的地區,粉塵(粉末狀可燃性固體)在達到一定的濃度遇明火可能會引起爆炸。還有由于剛購進的材料一般揮發性氣味較強,不開窗就容易中毒。
:在冬季裝修,最好給工人足夠多的保暖衣物或被褥,如果有可能,建議工人們不要在沒有暖氣或者室溫很低的施工場地過夜。
冬季裝修要更加注意細節因為天氣冷Ｔ毒裝修在方案確定和驗收入住前都需要格外細心。
全面考慮色調問題冬季裝修會對人的視覺感官造成錯覺。比如在冬季裝修時,人們會在不知不覺中喜歡一些偏暖色調,到了夏季就難受了。
所以,在裝修之時,要采用一些合適的色彩。即使喜歡很暖或者很冷的顏色,也需要有適中的顏色來調節,例如白色就是中間色。
仔細驗收小細節冬季裝修后,驗收的重點應該落在留縫、貼紙、貼布上,仔細檢查是否有開裂現象。對于墻磚鑲貼,最好能用一個金屬小錘,輕輕敲打墻、地磚的四角與中間,正常的情況下不應該有空洞聲音。如果墻、地磚嵌縫平嚴,整個平面應該是平整的。還要仔細看地板有無明顯的縫隙和不平整,地板與踢腳板接合部是否密合等。不過,由于冬季鋪設木地板要適當留縫,所以有些空隙是允許的。
適度開窗通風開窗通風雖然有利于室內甲醛等有害物和油漆制品的揮發和干燥,但是由于冬季室外溫度低,也會使漆變質甚至粉化,而且裝修后沒干透的墻面漆很容易被凍住,容易造成開春后墻面變色。所以,通風換氣最好選在溫暖的午后,而且每次通風時間別太長。
認真核對賬務由于冬季會涉及到春節假期,很多裝修公司為避免“隔年賬”,一般都會要求在年前結算工程款項。對此,業主不要怕麻煩,一定要對裝修賬目逐一核對后再進行核算。
核心提醒冬季裝修更要環保由于采暖、封閉等原因冬天室內污染比較嚴重,應根據污染的程度采取不同方式對待。首先要保持室內充分通風;其次養植物能吸收有害物質,如蘆薈、月季等;再次可以在專家指導下選擇儀器設備進行空氣凈化和有害氣體清除,防止二次污染或損壞材料、家具,還可以在裝修后進行居室環境檢測,這對保證居住環境的健康很重要。
木材裝修中所用的主材,尤其是木材,應提前備齊,最好在有采暖設備的室內放置3至5天,以揮發由于溫度變化而結出的水分,讓木材的含水率接近屋內的水平,以免裝修后出現變形。
沙子沙子應仔細過篩,不能有結塊。施工人員應根據實際施工需求適當添加防凍劑,攪拌砂漿時,水的溫度不能超過80℃,要隨用隨調,還將瓦工施工的養護時間延長48至72小時。水泥不能在露天施工,要做好防凍。
墻地磚冬季室內外溫差大,無論是墻磚還是地磚,一定要等適應了室內溫度時才能鋪貼,以免施工后出現空鼓、脫落的現象,另外,磚鋪貼之后還應注意及時勾縫。
膩?zhàn)幽佔硬荒芄蔚锰瘛R驗槭覂?nèi)空氣干燥,失水較快,否則容易造成空鼓、開裂、墻面不平等現象。
涂料油工在噴刷各種涂料時,應嚴格按照產品說明中的溫度涂刷,涂料施涂的環境溫度不宜低于5℃,其中,常用的混色涂料施工時環境溫度應在0℃以上,清漆施涂時的環境溫度則不得低于8℃,冬季裝修施工要注意緊閉門窗,保證室內氣溫至少不低于5℃,尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞開門窗通風,保證工程質量。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十三
冬季霜凍時間長,溫度低,大風、沙塵天氣較多,對裝修工藝提出了更高的要求,但是冬季施工也有其它季節難以比擬的優勢:
1、溫度優勢:
由于住宅在低溫環境中連續供暖,所以居室溫度均衡,溫差較小,使裝修材料的物理性能更加穩定,有效減少裝修材料的開裂、變形;有利于墻表面膩子的固滑減少粉化、開裂;有利于油漆涂料的水分快速蒸發,成膜效果好。
2、濕度優勢:
冬季空氣的相對濕度較小,有利于木制品結構的穩定:木制品施工中粘合劑迅速脫水,粘接強度高;有利于墻地磚施工后水分的揮發,有效減少墻地磚瓷面裂紋損壞;有利于木器油漆過程的水砂紙打磨,施工進度快,油漆效果好。
3、環境優勢:
由于室內適宜的溫度、濕度和良好的通風等因素,有利于甲醛、tvoc等的揮發,有效減少有毒物質在裝修材料中的殘留量;有利于各種裝修材料氣味的迅速揮發。
1冬季氣溫低,抹灰、刮膩子、貼瓷磚等作業面容易受凍,容易出現空鼓等質量問題。因此,對于還沒供暖的房間,溫度低于5℃時,應暫停水泥沙漿找平抹灰、墻地磚的鋪貼施工;低于8℃時,停止油漆涂刷施工。已經供暖的房間,非常有利于施工。
2瓦工用的沙子不能有冰塊,根據實際施工需求在室外施工時適當適當添加防凍劑,攪拌水泥砂漿時,水的溫度不能超過80℃,要隨用勤調。
3室內濕度要保持在25—40%,低于25%時,應通過放置水盆或地面灑水的方式,人工增加濕度;濕度高于40%時,應加強通風。
4室內通風要求:在保證室內溫度的前提下要自然通風,但一定要避免強烈的空氣對流,采用中央空調供暖施工的現場,應加強新風循環。木器施工未涂刷油漆之前避免通風。
5油漆涂刷施工時應加強通風,避免有害氣體的聚集,同時避免與墻面打磨等粉塵作業同時進行。
6在易產生粉塵的施工過程中,應加強空氣濕度、增加清掃次數。
7依據熱脹冷縮的原理,冬季施工要注意留出適當?shù)目p隙。
[1]施工時門縫不宜太小,以免夏天門發緊,不能開關自如;
[3]做家具時,需留出1毫米左右的接口縫,避免變形;
[4]對于因不同材質伸縮系數不同而出現裂縫的情況,施工人員應采取預留縫的辦法進行防治,所有木制品接縫控制在1毫米左右,石膏板、硅酸鈣板接縫控制在8毫米左右。
1木材、板材碼放離開熱源800mm,避免因過熱導致木材和板材的開裂、變形。
2采用地熱供拍房間,碼放木材和各類人造板材時要在板材底部加墊木方,避免木材開裂、變形。
3每兩張飾面板為一對,面對面逐層平面碼放,并用大芯板在上表面加載壓力,保證飾面板不卷曲、不變形、不開裂。
4無論是墻磚還是地磚,都應該先將材料從室外搬到室內過渡24小時,適應了室內溫度以后才能鋪貼,以免施工后出現空鼓、脫落的現象。
5水性涂料、膠類應存放在溫度5℃以上的房間,避免放在陽臺,防止凍壞。
6油漆和易揮發化學物品應單獨存放,遠離熱源,房間要不間斷通風。
7水性材料送到現場后應進行檢驗,一旦發現變質、變性要及時退回庫房,禁止使用。
1確定材料碼放地,放置滅火器。
2確定取水龍頭后,將其它水源封閉。
3對室內采暖設施,對熱水采暖的閥門、跑風、電熱采暖的溫控器進行封閉、包扎保護。
4封堵不用的下水口、通風管道等,并用保護膜包扎牢固。
5封閉開關不嚴密的門窗,每日施工結束后認真關好門窗,防止強風吹壞門窗。
6每日由帶班工長檢查采暖設施是否完好。
地采暖。
1禁止在地采暖的地面打眼、開槽。
2禁止在地采暖地面大量積水,少量積水及時清理。
3禁止在地采暖的水暖分配器上放置重物。
4禁止隨意調整溫控器的開關,禁止施工過程中關閉熱水器的采暖閥門。
電熱輻射膜采暖。
1禁止在有電熱輻射膜的頂面進行吊頂施工。
2安裝燈具時要根據電熱膜分部圖確定好位置,確保不會對電熱膜構成破壞。
3禁止在電熱輻射膜調控開關的垂直上方打眼、開槽。
熱水暖氣采暖。
1禁拆任何暖氣管件、閥門和附屬設施。
2禁止在暖氣散熱器上放置物品。
3嚴禁在暖氣管線和散熱器上懸掛物品。
4施工中應注意保護暖氣的管線、附件、散熱器,尤其是跑風。
空調系統。
1嚴禁拆卸或移動空調設施。
2定期清理空調回風口濾網,高粉塵作業時應每日清理,嚴格按空調使用說明書操作。
3空調調速開關應置于中、低風速,并且設立專門保護箱蓋。
1對所有采暖設施全面檢查,避免入住后發生跑冒滴漏現象影響使用。
2未正式入住前,請關閉上水總閥門,避免因?yàn)樾聵侨胱∷畨翰环€(wěn)定,造成管道崩裂、滲漏等隱患。
3冬季裝修后要至少連續通風七日以上,在大量家具、地毯、織物擺進房間后,應空置幾天通風后再入住,避免大量有害物質集中揮發,污染環境,所有家具應開門空置幾日后再掛放衣物。
4居室通風宜采取南窗開窗大,北窗開窗小的通風方法,合理控制室內溫度和通風量,不宜強烈通風。
5可以適當開啟廚衛排風扇、廚房抽煙機加強室內通風換氣量。
6采用空氣加濕器對室內空氣進行加濕,也可以采用在室內暖氣上放置清水容器等方法進行加濕,保持室內空氣濕潤。
7盡量采用以表面活性劑為主要成份的洗滌液擦拭和清理室內裝修痕跡,不要采用高揮發性的溶劑如:汽油、酒精等。
8室內適當擺放綠色植物。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十四
1、當工地晝夜平均氣溫(每一天6、14、21時所測室外溫度的平均值)低于+5℃或最低氣溫低于-3℃時,砼工程按冬季施工辦理。
2、為保證工程施工質量,在冬季的12月20至次年的3月10日嚴格按冬季施工要求進行施工。
3、開工前與當?shù)貧庀蟛块T簽訂服務合同,及時掌握天氣預報的氣象變化趨勢及動態,以利于安排施工,做好預防準備工作。
4、根據本工程施工的具體狀況,確定冬季施工需要采取防護的具體工程項目或工作資料,制定相應的冬季施工防護措施,并在物資和機械做好儲備和保養工作。
5、施工機械加強冬季保養,對加水、加油潤滑部件勤檢查,勤更換,防止凍裂設備。
6、檢查職工住房及倉庫是否到達過冬條件,及時按照冬季施工保護措施施作過冬篷,準備好加溫及烤火器件。當采用煤爐和暖棚施工時,作好防火、防煤氣中毒措施,棚內務必有通風口,保證通風良好,并準備好各種搶救設備。
7、在進入冬季前施工現場提前作好防寒保暖工作,對人行道路、腳手架上跳板和作業場所采取防滑措施。
1、橋梁工程。
我部5座橋均已施工完畢,橋上竣工測量工作已完成。現還未進行鋪架工作。在冬季來臨前將錨栓孔內碎石雜務、積水清理干凈,用采膠布沙袋將孔進行覆蓋,避免雨雪進入孔內凍壞混凝土。
對橋梁人行道步板及托架預制工作采用在暖棚內進行施工。
當架橋機對橋梁鋪架完畢后根據天氣及工期進度按排是否進行托架安裝。當需要進行安裝施工時,橋上務必使用防滑腳手架,上橋施工所有人員務必穿防滑靴系安全繩后方可上橋操作施工。
2。1、冬季條件下灌注的砼,在遭受凍結之前,采用普通硅酸鹽水泥配置的混凝土其臨界抗凍強度不低于設計標號的30%,c15及以下的混凝土其抗壓強度未到達5mpa前,不得受凍。在充水凍融條件下使用的砼,開始受凍時的強度不低于設計標號的70%。
2。2、冬季施工的砼配制、拌合、運輸:
2。2。1、為減少、防止混凝土凍害,選用較小的水灰比和較低的坍落度,以減少拌合用水量,此時可適當提高水泥標號,水泥標號不底于p。o32。5。當混凝土摻用防凍劑(外加劑)時,其試配強度較設計強度提高一個等級。在鋼筋混凝土中禁止摻用氯鹽類防凍劑,以防止氯鹽銹蝕鋼筋。
2。2。2、拌合設備進行防寒處理,設置在溫度不低于10℃暖棚內。拌制砼前及停止拌制后用熱水洗刷拌合機滾筒。拌制砼時,砂石骨料的溫度持續在0℃以上,拌合用水溫度不低于5℃。必要時,先將拌合用水加熱。當加熱水不能滿足拌合溫度時,可再將骨料均勻加熱。
2。2。3、水及骨料按熱工計算和實際試拌,確定滿足混凝土澆注需要的加熱溫度。
2。2。4、水的加熱溫度不宜高于80℃。當骨料不加熱時,水可加熱至80℃。以上,此時要先投入骨料和已加熱的水進行攪拌均勻,再加水泥,以免水泥與熱水直接接觸。
2。2。5、當加熱水不能滿足要求時,可將骨料均勻加熱,其加熱溫度不應高于60℃。片石混凝土摻用的片石可預熱。
2。2。6、水泥不得直接加熱,能夠在使用前轉運入暖棚內預熱。
2。2。7、砼的運輸過程快裝快卸,不得中途轉運或受阻,運送中覆蓋保溫防寒。當拌制的混凝土出現坍落度減小或發生速凝現象時,應進行重新調整拌和料堤的加熱溫度。
2。2。8、混凝土拌合時光較常溫施工延長50%左右,對于摻有外加劑的混凝土拌制時光應取常溫拌制時光的1。5倍。砼卸出拌合機時的最高允許溫度為40℃,低溫早強砼的拌合溫度不高于30℃。
2。2。9、骨料不得帶有冰雪和凍塊以及易凍裂的物質,嚴格控制混凝土的配合比和坍落度,由骨料帶入的水分以及外加劑溶液中的水分均應從拌合水中扣除。
2。2。10、拌制摻用外加劑的混凝土時,當外加劑為粉劑時,可按要求摻量直接撒在水泥上方和水泥同時投入。當外加劑為液體,使用前按要求配置成規定溶液,然后根據使用要求,用規定濃度溶液再配置成施工溶液。各溶液分別放置于有明顯標志的容器內,不得混淆。
2。2。11、冬季施工運輸混凝土拌和物時,盡量減少混凝土拌和物熱量損失措施:
1)正確選取拌和機擺放位置,盡量縮短運輸距離,選取最佳運輸路線,縮短運輸時光。
2)正確選取運輸容器的形式、大小和保溫材料。對長距離的運輸,采用混凝土輸送車,容量根據混凝土施工用量和澆注時光選取。距離較小時可采用敞開式運輸車,但務必進行加蓋隔熱材料。
3)盡量減少裝卸次數并合理組織裝入、運輸和卸出混凝土工作。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十五
各建設工程參建單位要充分認識到冬季安全生產工作的重要意義,認真貫徹深化安全生產三年專項行動的工作部署,清醒認識到當前我縣安全生產形勢的嚴峻性,克服僥幸心理和松懈麻痹情緒,強化政治自覺,加強組織領導,落實安全生產主體責任。特別要針對冬季施工的規律特點,對可能出現的極端天氣等安全風險要提前預判,強化管理,嚴防事故發生。
各在建項目加強臨建設施、易燃易爆危險品的消防管理和檢查,嚴禁使用大功率用電設備取暖,嚴禁亂拉、亂接用電設施,防止發生煙氣中毒以及火災等事故。針對危化品安全,嚴格履行電焊、切割等動火作業審批手續,加強施工現場動火管理。完善可燃、易燃物堆放和使用場所、動火作業場所、配電房、辦公和生活用房等重要防火場所和區域消防安全器材的配備、管理與使用。
各建設工程參建單位要嚴格落實危大工程管理規定,強化基坑工程安全管控,嚴格執行《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(住建部令第37號),加強對危大工程風險管控。嚴格按程序對施工方案進行審批、評審,施工過程應認真做好交底、檢查、階段驗收及檢測,杜絕隨意變更方案或不按方案施工。對深基坑工程及時進行基坑監測并反饋監測數據,對基坑安全狀態進行評估;認真做好基坑及周邊環境巡查。對腳手架和起重機械等做好極端天氣應急預案,大風天氣等情況下及時撤人。
各建設工程參建單位要制定有效的防護措施,及時清除施工現場的積水、積雪;做好強風雨雪等惡劣天氣下圍擋、腳手架、辦公和宿舍等臨時設施加固工作,加強臨時用電管控。要加強從業人員冬季施工御寒工作,做好低溫天氣從業人員安全教育交底,高處作業人員必須配戴防滑鞋、防護手套等防護用具,嚴禁雨雪和大風天氣強行組織施工作業。
縣住建局將認真組織開展冬季施工安全生產檢查,重點加強對腳手架、模板支撐、深基坑支護、起重機械設備、彩鋼板房等易發生群死群傷事故的薄弱部位和重要環節的檢查。對檢查發現的安全隱患,各參建單位要制定切實可行的整改措施,落實整改責任人,確保隱患整改到位。將進一步加大安全生產執法力度,嚴查施工現場“三違”行為,嚴厲打擊“三搶”(搶時間、搶工期、搶進度)等違法違規行為,對存在安全生產違法違規行為堅決查處、曝光并實施聯合懲戒。
各建設工程參建單位要進一步強化值班值守,嚴格執行關鍵崗位值班制度,保持通訊暢通。要制定完善建筑施工安全事故應急預案,強化應急演練,儲備應急物資裝備,加強專兼職救援隊伍建設,熟練應急處置基本要領和現場救援基本技能,發揮第一現場應急處置作用,最大限度減少損失影響,確保社會安全穩定。
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十六
視安全生產等現象多發的特點,為防止在歲末階段發生重大安全事故,確保生產安全有序的進行,我單位特進行此次冬季安全大檢查行動。
我單位項目部成立安全檢查小組,人員配置如下:組長:普濤副組長:王章國楊博。
組員:雷華杰魏源郝魏偉夏一嘯田偉力。
1、安全制度危險源分析與緊急救援預案,冬季施工安全措施,施工安全技術交底,冬季施工安全生產知識的宣傳、教育和培訓。
2、施工現場無“三違”現象是否有大型吊裝等危險性較大的工程施工,是否存在“三違”現象,“三違”的具體表現。
3、防火防暴措施各類易燃、易爆物品管理情況,是否合理有效配置消防器材。
4、對施工區域交通管制措施對邊通車邊施工的路段,要設立交通標志,并有必要的交通管制措施;對限制社會車輛出入的施工區域,各出入口要有警示標志。
5、現場作業人員穿戴安全防護用品所檢查標段有多少現場作業人員,其中有多少人按要求穿戴了安全防護用品。
6、井口、高空臨邊處的'安全防護樁基、預留洞口、爬梯、橋梁臨邊處的防護措施,防落網掛設情況。
7、施工用電安全臨時用電架設,是否按規范搭設,配電箱是否符合要求,有無日檢記錄。
8、施工現場安全警示現場有無安全警示牌,是否全面。
9、作業人員生活區管理。
工人宿舍取暖設施是否設專人管理,是否無明火取暖和亂拉、亂接電器現象,宿舍線路是否按規范搭設。
接上級通知,我單位成立安全檢查小組在施工現場進行安全大檢查,現發現安全隱患以及整改措施如下。
所查安全隱患:
1、庫房滅火器擺放在角落,在發生火災時不能及時有效的起到滅火作用。
2、吸收塔西側一配電箱旁滅火器失效,未及時充氣。
3、有部分工人在高空作業時未佩戴安全帶。
4、現場有一乙炔瓶儀表失效,未及時更換。
5、c裝置8m平臺板上氧化爐的洞口護欄有損壞,未及時維修。
6、現場木方模板堆放不整齊,未及時清理。
7、工人宿舍內有違規使用大功率電器取暖以及明火取暖的現象。整改措施如下:
1、庫房滅火器現已經放置于庫房門口顯眼處,若發生火災能立即投入使用。
2、吸收塔西側配電箱旁失效滅火器現已更換。
3、對未佩戴安全帶而登高作業的工人進行安全教育,管理人員加強監督。
4、損壞的乙炔表現已經更換。
5、c裝置8m平臺板氧化爐洞口圍欄現已經修復。
6、模板木方現已有序整齊的堆放。
7、對在宿舍違規使用大功率電器取暖以及明火取暖的工人進行安全教育和罰款處理,管理人員今后將會對這方面加強監督管理工作。
2、發現問題、暴露隱患,以便及時采取有效措施,保障安全生產;
3、總結及交流安全生產的成功經驗,推動地區乃至行業安全生產水平的提高;
綠化工程冬季施工方案(優秀17篇)篇十七
為保障冬季各施工項目安全、優質、高效的運行,保障施工機械、設備不受意外損壞,保障人身健康與財產安全,做到防患于未然,結合項目部實際情況和冬季氣溫特點,特制定本措施。
1、國家電網公司《電力建設安全健康與環境管理工作規定》。
2、《電力建設安全工作規程》(火力發電廠部分)dl5009、1-20xx。
3、公司《職業安全健康管理體系文件》c版。
4、《工程建設標準強制性條文》(電力工程部分20xx年版)。
(四)熱工專業。
1、主要施工項目。
1、1電纜豎井、橋架安裝。
1、2電纜保護管安裝。
1、3儀表管路敷設。
1、4取源部件及敏感元件安裝。
2、1施工前必須進行安全及技術交底,并有簽字記錄。
2、2所搭腳手架及安全網須經驗收合格后掛牌使用。每日登高作業前仔細檢查腳手架是否牢固可靠,捆綁鐵絲及腳手架板是否完好。
2、3現場道路以及腳手架、跳板和走道上的積水、霜雪應及時清除并采取防滑措施。對消防器具應進行全面檢查,對消防設施應做好保溫防凍措施。
2、4高處作業必須系好安全帶,安全帶應掛在上方的牢固可靠處。高處作業區周圍的孔洞、溝道等應設蓋板、安全網或圍欄。
2、5在高處作業要保持清醒,精心操作,不得站在欄桿外工作或憑借欄桿起吊物件,嚴禁躺在走道板上休息。
2、6高處作業配帶工具包,較大的工具應系保險繩。
2、7上下傳遞材料時應用繩子捆綁牢固,緩慢提升,傳遞物品時,嚴禁拋擲。施工用料隨用隨吊,不得堆放在腳手板上。
2、8高處作業點焊的物件不得移動,切割的工件、邊角余料等應放置在牢靠的地方或用鐵絲扣牢并有防止墜落的措施。
2、9在高處所用材料要擺放整齊,必須要有防止墜落和被大風卷走的措施。
2、10在夜間或光線不足的地方進行高處作業,必須設足夠的照明。
2、11動用電動工具應由合格電工接線,電動工具外殼可靠接地,移動工作地點時應可靠斷電。
2、12焊工持證上崗,并使用操作電焊機,電焊機一次側絕緣處理良好,接線柱壓緊。清除焊接地點周圍易爆品,高處施焊時應有防止焊渣迸落的措施。
2、13施工中應盡量減少交叉作業。必需交叉時,施工負責人應事先組織交叉作業各方,商定各方的施工范圍及安全注意事項。各工序應密切配合,施工場地盡量錯開,以減少干擾。無法錯開的垂直交叉作業,層間必須搭設嚴密、牢固的防護隔離設施。
3、冬季設備管理措施。
3、1雨雪天氣不得運輸儀表及控制裝置。
3、2設備到貨開箱后要集中放置設備庫房,并做好防凍、防潮工作。
3、2露天放置的設備、儀表開箱驗收后,必須用塑料布防護,再恢復原包裝或用帆布進行全面封蓋。
3、3現場安裝的設備做好冬季防凍、防潮及保護措施,防止設備和儀表的損壞。
3、4尤其是精密設備要做好防護工作,對防潮設備要有防潮措施,設備門、蓋等要及時關嚴蓋好,防止雨水、潮氣侵入,要定期檢查現場設備的防護情況。
4、防凍措施。
4、1冬季施工前,施工人員應在安全員的組織下,準備充足的防寒服、棉安全帽等御寒用品,以防冬季施工時發生人員凍傷事故。
4、2對消防器具應進行全面檢查,對消防設施應做好保溫防凍措施。
4、3拖拉機等機動車輛停用后,水箱必須放水。循環水打壓用的塑料管必須將水放盡,以防水箱及管子凍裂。
4、4油箱及容器內的油料凍結時,應采用熱水或蒸汽化凍,嚴禁用火烤化。
4、5在低溫下高空作業及使用手錘及大錘時,需佩帶防寒用品,以防手腳凍僵發生危險。
5、防滑措施。
5、1施工現場道路以及腳手架、跳板和走道上的積水、霜雪應及時清除并采取防滑措施。
5、2遇有大雪、大霧、雷雨等惡劣氣候條件時,不得進行項目工作。
5、3運輸設備及材料的汽車、拖拉機等輪胎式機械在冰雪路面上行駛時,應裝防滑鏈。
6、防火措施。
6、1進入冬季施工前,應對消防器具進行全面檢查,對消防設施做好保溫防凍措施。
6、2對取曖設施應進行全面檢查,并加強用火管理,施工現場嚴禁明火取曖。
6、3由于冬季用電負荷增大,電工應對有關線路進行全面檢查,并清除周圍的易燃物,以防發生電起火現象。
6、4在易燃、易爆、配電設施區域應掛標志牌和警示牌。
6、5電火焊作業應檢查周圍及下方有無易燃物,并采取可靠的措施,下班前必須檢查火種是否全部熄滅,確認無誤后可離開。
6、6氧氣瓶、乙炔瓶要保持至少8m的距離,氣瓶和明火的距離不得小于10m,以防發生爆炸事故。
7、防風措施。
7、1不宜在雨、雪或大風等天氣進行露天焊接,如確實需要時,應采取遮蔽,防止靜電及火花飛濺的措施。
1、1確定冬季施工項目,計算冬季施工工程量。
1、2冬季施工前進行安全交底及技術交底。
1、3現場施工條件變化或方案實施過程中需要變化,按技術管理制度辦理施工變更方案和變更手續。
2、2照明充足、電氣設備完好。
2、3施工道路暢通,冰雪及時清除、作業面為凍結現象。
2、4現場設置適量取暖點。
2、5配備必要的防寒勞保用品。
2、6消防器材完好。
3、1氣溫低于-5℃進行露天作業時,施工現場附近應設取暖休息室,取暖設施應符合防火規定,施工采暖供熱設施必須懸掛明顯標志,防止人員燙傷。
3、2對消防器具進行全面檢查,對消防設施做好保溫防凍措施。
3、3對取暖設施進行全面檢查并加強用火管理,及時清除火源周圍的.易燃物。
3、4施工現場嚴禁用明火或碘鎢燈取暖,防止火災發生。
3、5各種設備、儀器應有防凍、恒溫設施,確保其精確度。
3、7設備和精密儀器應采取特殊保護措施,防凍、防潮,防止設備和儀器的損壞。
3、8試驗室要保持恒溫和干燥,確保校驗設備的正常使用。
3、9霜凍、雨、雪后必須將施工現場清理干凈,腳手架和跳板及走道上的積水、霜雪應及時清除并采取防滑措施。
3、10冬季施工前,認真做好防凍、防滑、防火等安全用品的準備和檢查。
3、11在冬季對消防器材進行全面檢查,對消防設施采取保溫措施,以備待用。
3、12施工區域的冰雪及時清除,并采取撒沙子等必要的防滑措施。
3、13參加高處作業的施工人員必須穿防滑鞋,并將安全帶掛在上方牢固可靠的地方。
3、14大風及雨、雪后,要檢查腳手架是否有塌陷現象,如有發生,立即加固。
3、15下雨、雪天使用電動工具和電焊必須采取可靠且有效地防觸電措施,使用合格的絕緣手套、絕緣鞋。
3、16對各電氣設備應加強巡視、防塵、防凍、防掛冰、防放電傷人。
3、17各種儀表應有防凍、恒溫設施保持其精密度。
3、18電氣設備到場后應有專人對其負責防止小件丟失。精密儀器應采用特殊保護的辦法。
3、19電氣設備存儲應充分考慮到現場天氣環境的影響。
3、20電氣設備工作間、配電室嚴禁使用熱光源,臨時照明電源絕緣檢測應合格。
3、21電氣設備工作間、配電室內的包裝箱等易燃、易爆物應及時清理。
3、22各電氣工作間、配電室應加強管理,以防無關人員帶入火種或損壞防護設施。
3、23已安裝完畢未投入運行的電氣設備,做好必要的防護措施。
3、24已安裝的蓄電池,在氣溫低于5℃時,采取保溫措施,但不得有明火。
3、25真空泵、濾油機等機械冬季不用時必須將油、水放凈,防止泵體和管路凍裂。
3、26雨雪天氣不得運輸儀表及控制裝置。
3、27起重作業時,應注意物體與地面,物體與物體之間的凍結,大風、大雪、大霧天氣禁止吊裝作業。
3、28對取暖設施進行全面檢查。
3、29冬季風干物燥,容易起火,以及時清理倉庫周圍雜草,禁止用電加熱器和明火。
3、30油箱、容器及油泵內的油料凍結時,應用熱水或蒸汽化凍,嚴禁用火烤。
(1)變壓器安裝施工由于在戶外,冬季施工難度較大,也容易發生人員滑落危險,所以施工過程中應格外注意防滑。
(2)施工前檢查腳手架是否牢固,清除腳手架上的雜物及積雪,配備好安全防護用品。
(3)附件安裝前需進行清理,需預熱部件必須采取相應的預熱措施,重點部位要采取相應的保暖措施。
(4)濾油過程中要注意防凍,搭設防護棚,24小時派人監護,可用電熱器取暖嚴禁爐火。
(5)吊裝主、輔設備時一定要注意防滑,即時清理吊勾,物件上的積雪、雜物嚴防傷人。
(1)室外安裝設備必須注意防滑、防凍。
(2)高空作業配備好相應的安全防護設施,并在施工前檢查施工現場,清理雜物和積雪。
(3)對控制設備做好保溫措施,并覆蓋防護用品。
(4)個別精密設備、部件要放到有采暖設施的屋里或用棉被蓋好。
(5)動用火焊要辦理動火票并注意防風及放火災措施。
3、4、3蓄電池及直流盤柜安裝冬季施工措施:
(1)蓄電池安裝及運行溫度必須保證室內溫度在5℃以上,室內最好采用正式采暖;若是由于條件限制正式采暖無法投入,采用電暖器采暖,嚴禁采用火爐采暖。避免發生火災,燒毀設備。
(2)直流盤柜安裝及運行溫度正常要求在0℃以上。盤頂覆蓋防水布,防止采暖管道凍裂或焊口破裂漏水、漏汽,造成盤柜進水。
(3)蓄電池和直流室安裝正式門,若安裝臨時門,加綿門簾,相關施工人員進出隨手關門。
(4)蓄電池和直流室必須有巡檢人每天巡檢并做記錄,環境溫度降到-20℃以下,必須每天早晚各巡檢一次做好記錄。
(5)動用火焊要辦理動火票并做好防火措施。
(1)現場道路以及腳手架、走道上的積水、霜雪應及時清除并采取防滑措施。
(2)冬季電纜軸放在廠房溫暖的地方,防止電纜凍裂,電纜敷設時環境溫度不得低于電纜的使用條件。
(3)電纜存放地點環境溫度低于電纜的使用條件時,不要放電纜,等電纜在溫暖地方存放24小時后再敷設。
(4)長時間戶外作業人員要注意保暖,以防凍傷。
(5)室外敷設電纜時不得用力摔打電纜以免將電纜皮摔裂損壞絕緣。
(1)施工過程中動用火焊要注意防風,保證焊接質量,并注意對周圍設備的防護。
(2)施工要防止人員砸傷、碰傷,室外施工注意人員防凍。