規章制度作為一種約束和規范,是維護社會秩序和公平公正的重要手段。我們需要始終牢記規章制度的重要性,并自覺遵守。規章制度的精確和明確是保障成員權益的重要保證,以下范文或可供大家參考和借鑒。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇一
加強對電氣設備的管理,建立和完善各項制度章程,對日常的使用檢修工作進行規范,是確保電氣設備安全、正常運行,防范各種事故發生,延長設備使用壽命,保障生產順利進行的必要措施。為此,特制定本制度。
范圍:
全廠各部門均適用本管理辦法;
設備部
對電氣設備的管理需要有科學的態度和嚴謹、認真、細致的工作作風,因此機電機要加強對配電室及電氣修理組的日常工作管理,使工作人員保持高度負責的工作狀態,完成各項工作任務。
由于電氣設備的管理專業性很強,公司電氣工程師應在專業技能上加強對工作的指導,特別是對關鍵、重要設備的操作和檢修,更要經常深入到現場進行工作督導,防止意外事故發生。
凡新建、技改安裝的電氣設備,必須經交接試驗合格,方可交付制造部投入運行。 預防性試驗是檢查鑒定運行中供電設備和高壓電氣設備(電力變壓器、電力電纜、高壓配電裝置)的絕緣性能、導線接頭的質量及電氣保護裝置動作的可靠靈敏程度,是確保電氣設備安全運行的重要手段。
預防性試驗周期規定,原則上結合工廠的電氣設備大、中、小修進行,一年一次預防試驗工作。
由機電部編制預防性試驗規程、報表等,預防性試驗人員實施執行。 預防性試驗工作,由設備主管部門統一歸口管理,其工作程序如下: 配電室高壓電氣,由設備部提出計劃,直接與市供電部門聯系試驗工作。 設備部提出計劃報生產副總經批準,電工班負責試驗工作。試驗后,由設備部提供試驗報告,交資料室歸檔備查。
列入計劃的預防性試驗的高壓電氣設備應做到不漏試,標準不得降低,嚴格按國家現行規定的規程執行。
電氣在預試過程中,若發現主要設備的絕緣顯著降低或重大絕緣缺陷和擊穿時,應及時向主管領導匯報,組織分析及時搶修或更換,搶修或更換試驗合格后,方可投人運行。
繼電保護裝置是電氣設備安全運行的衛士,它可以排除或縮小故障的范圍,保護電力系統和設備的.安全運行。
各種高壓電氣設備保護整定計算要正確,定值要合理,不能因鑒定不當造成保護樞動誤動或越級跳閘。
繼電保護裝置調整校驗動作要可靠,靈敏度要高,運行要正確,動作率必須達百分之百。
凡經整定的繼電保護裝置要加以鉛封,不準隨意亂動、亂調。 按照國家現行試驗標準,每年進行保護調整校驗。
建立和完善電氣設施的防雷保護設施,是防止雷電對電氣設施造成損壞的重要安全措施。
各變(配)電室必須具有防止直擊雷、感應雷及防止雷電波人侵的保護設施。防雷保護設施應做到先進合理,參數配合恰當,動作靈敏可靠。
隨著電網系統的逐步擴大,從設計上應不斷采用國內外先進防雷措施和設備,提高全廠電網系統的耐雷水平。
要定期對防雷設施進行檢測,以保持其性能良好可靠。
絕緣油的管理是一項有特殊要求、技術性很強的管理,管理好可以提高絕緣強度,延長電氣設備的檢修周期,保證電氣設備的安全正常運行。
運行中電氣設備的絕緣油,必須符合國家頒發的試驗標準,凡不合格者,不得投人使用。
不同牌號的絕緣油一般不宜混合使用,必須混合使用時事前應做好混合試驗,符合下列要求,方準許投人使用:
混合油質不低于其中安定性較差的一種油質。
新油與運行中的油相混合時,其油質不應低于運行油之質量。
所有電氣設備上變壓油,應每年進行一次取樣擊穿試驗,做簡化試驗,其簡化試驗項目包括閃點、酸、酸堿反應(其結果報告應存人檔案),不合格者,必須立即處理或更換。
電氣值班人員對運行中的變壓器、電壓互感器、油開關等備應定期檢查(對公用設施,機修車間負責定期檢查)于規定油品和泄漏者,應向主管人員反映,及時處理。
主要電氣設備的檢修周期,應損、腐蝕、老化等規律,安排檢修。
對主要電氣設備應強調“檢”字,只有及時地檢查出問題及時排除,才能保障其使用中的監控管理。
對于正在運行中的設備故障,在接到報告后,電工班要立即組織修復工作,使設備盡快運行。
對于按間隔周期定時定點檢修的設備,應在檢修前三天通知相關部門,并在計利檢修期完成作業,恢復工作狀態。
為了確保安全停電、送電,對電力檢修作業,實行工作票制度。
電氣工作人員在高壓電氣設備、配電室、大型電器設備上進行安裝、檢修、調整和試驗等工作,必須到全安/生產管理部辦理工作票手續。
架空線路及電纜計劃停電檢修和試驗等工作,必須斷開電源開關時,施工負責人必須到全安/生產管理部辦理工作票手續。
制造部電源進線開關及配電屏計劃停電檢修和試驗等工作,必須斷開一級電源開關時,部門主管及施工負責人必須到安環后勤部辦理工作票手續。
事故處理及消除嚴重設備缺陷,所屬部門主管必須到全安/生產管理部辦理工作票手續。
嚴禁無電工證人員在電氣設備上的工作。
嚴禁在生產現場不掛“警示”標識開展電氣設備或相關聯設備的檢修。
嚴禁無經驗電工和未在工作地段兩段掛接地線的情況下在高壓電氣設備上作業。同時,驗電和接地均需使用合格工具。
嚴禁約定時間停、送電,配電線路停電必須使用“停電區域圖”。
嚴禁無人監護,單人在高壓設備上工作,施工前必須遵守懸掛標示牌和裝設遮欄的規定。
嚴禁不使用操作票進行倒閘操作(事故處理可不用操作票的操作應記入操作記錄本)。 嚴禁未經核對盲目操作(核對設備名稱、編號、開關刀閘位置、操作模擬圖)。 嚴禁不按規定使用相應的安全工具進行操作。
本規定解釋權歸設備部,設備部將根據實際情況的變化進行適當調整和補 充新的條款。
本規定由總經理批準后實施。
本規定生效后,公司原有規定與本規定有抵觸的,以本規定為準。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇二
1、明確燃氣和電氣設備安全管理的責任部門和責任人,確定設施登記、職業資格、檢查部位和內容、檢查工具、發現問題處置程序、情況記錄等要點。
2、電氣設備的管理應符合下列要求:
(1)采購電氣、電熱設備,應選用合格產品,并應符合有關安全標準的要求;
(3)應安裝防雷、防靜電系統;
(4)不得隨意亂接電線,擅自增加電氣設備;
(5)電器設備周圍應與可燃物保持0.5m以上的間距;
(6)對電氣線路、設備應定期檢查、檢測,嚴禁長時間超負荷運行;
3、防雷、防靜電系統的自檢自測應每半年不少于一次,并填寫《防雷、防靜電檢測登記表》。
4、防雷、防靜電系統的`檢查和管理應符合下列要求:
(1)每年雨季之前,應對防雷、防靜電設備和接地裝置進行檢查、維護;
(2)檢測中發現的問題限期維修,保證防雷、防靜電系統的完好有效;
(3)對符合報廢標準的設備,應及時報廢和更新。
(4)自檢結果應及時上報單位主管安全部門存檔備查。
沈陽市博才中學。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇三
為了進一步加強我礦井下防爆電氣設備的管理工作,保證井下機電設備正常、安全運轉,提高管理水平,最大限度地消滅井下電氣事故,確保煤礦安全生產,特制定本制度。
一、井下電氣設備的選用應符合《煤礦安全規程》的規定。
三、新購進的高壓防爆開關、低壓防爆開關、防爆電動機、防爆移動式變電站、檢漏繼電器、煤電鉆綜保、照明綜保、皮帶機綜保、瓦斯繼電器、儀表等防爆電氣設備下井前必須經防爆電氣設備檢查員(電檢員)對其防爆性能進行詳細檢查,合格后在設備上粘貼合格證,設備組進行設備編號方準下井使用。
四、防爆接線盒、防爆電鈴、打點器、按紐等五小防爆電器,發放使用前必須經過防爆電氣設備檢驗員對其防爆性能進行詳細檢查,合格后簽發入井合格證方準下井使用。
五、凡升井檢修的防爆電氣設備,檢修完成后,都必須由防爆電氣設備檢驗員、設備管理員、維修負責人、技術員共同對設備進行驗收,合格后并貼有檢查合格證方可入庫,由機電科設備組統一發放。
六、新裝備的采掘工作面,必須由本單位機電技術人員提前一個月將采(掘)工作面的設計及所需設備報機電科,然后由機電科科審批和準備。
七、新采(掘)工作面安裝完畢(按部分安裝完畢)后,必須不少于開工前三天通知安全科,然后由安全科組織有關部門,進行詳細驗收,驗收中機電科尤其應對防爆電氣設備的防爆性能、保護裝置進行詳細檢查,確認合格后方準投入運行。
八、凡防爆電氣設備必須有入井、安裝、檢修、維護和詳細工作記錄。
九、每臺、每套防爆電氣設備入井,機電科設備組必須有每一設備的使用地點、設備編號、規格型號、容量等內容的設備臺帳。
十、凡防爆電氣設備,因檢修、安裝、使用不當、不合格而造成的`失爆,一律按礦發文件進行處罰。
十一、電氣設備使用單位,應認真執行設備包機制度,做好開機、運轉前的自檢自查工作,發現失爆應立即停止運轉,并切除電源進行處理,處理不了的應及時向機電科、調度室匯報。
十二、防爆電氣設備必須有防爆檢查員簽發的入井許可證;無防爆電氣設備入井許可證的防爆電氣設備井口把鉤工有權拒絕入井使用。
十三、氣動、液壓動力設備下井之前必須檢驗該設備是否符合《煤礦安全規程》的規定,是否符合現場實際后方準下井。機電科設備組對每臺下井設備要做好統計。
機電技術科。
20xx.06。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇四
培養學生掌握本專業所必須的基本技能和專業知識,通過學習使學生熟悉并掌握各種常用低壓電器設備的構造、工作原理及使用方法,初步掌握電氣控制的原理、連接規則、故障排除法,學習常用機床的電氣控制的線路結構、工作原理、故障分析和排除方法。通過學習培養學生熱愛專業、熱愛勞動、吃苦耐勞、刻苦鉆研的精神。
搖臂鉆床的搖臂可繞立柱回轉和升降,它與立式鉆床的區別是主軸可方便地在水平面上調整位置,使刀具對準被加工孔軸心,而工件則固定不動。因此,對于加工大而重的工件上的孔帶來很大的方便。搖臂可繞立柱回轉和升降,主軸箱在搖臂上作水平移動。外立柱用于安裝搖臂,可繞內立柱回轉,內立柱固定在底座上。外立住有圓形導軌、矩形導軌等形式。有標準型、加強型、輕型等結構,搖臂鉆床適用于各種零件上鉆孔、擴孔、鉸孔、锪孔、攻螺紋等加工,在有工藝裝備的條件下也可鏜孔。
1、冷卻泵電動機:直接由刀開關qs2控制,與三相電相接。
2、主軸電動機:由按鈕開關sb1和sb2控制其停止和啟動,當按下sb2,km1線圈得電,此時,km1主觸點閉合,兩個km1常開輔助觸點也閉合,如此,指示燈hl3得電發光,表明主軸電動機正在工作,與sb2并聯的km1閉合,實現自鎖,即使放開sb2,主軸電動機仍然運行,只有當按下sb1時,電機才停下。fr1是熱繼電器,對主軸電動機實現過載保護作用。
3、搖臂電動機和液壓泵電動機:搖臂電動機要實現上升下降,液壓泵電動機要實現搖臂的放松和夾緊,因此都要實現正反轉。當按下sb3時,時間繼電器得電,常開觸點kt閉合,kt斷電延時斷開閉合,kt延時閉合斷開,則km4線圈導通,液壓泵電動機開始放松,當放松到一定程度,行程開關sq2常開閉合長閉斷開,同時,sq3閉合,故km3導通,其主觸點閉合,長閉觸電斷開,搖臂電動機工作,使搖臂上升。同理,按下按鈕開關sb4,則放松到一定程度時km2導通,搖臂在2m的作用下下降。km2和km3長閉觸點的的作用一樣,都是為了不讓km2和km3同時導通。此過程,無論是按下sb3還是sb4,由于在時間繼電器的作用下,一定時間后,kt斷電延時斷開閉合,kt延時閉合斷開,此時,ya導通,而km5依然保持原態,當放松按鈕開關時,kt斷電延時斷開延時斷開,kt延時閉合延時閉合,從而km5導通,在3m的作用下處于夾緊狀態,實現延時夾緊。當按下sb5時,實現放松,同時sq4常閉斷開,常開閉合,指示燈hl1熄滅,hl2發光,按下sb6則相反,hl1、hl2為放松夾緊指示燈。
1、接觸器的檢測:用萬用表檢測接觸器的線圈,如果電阻接近于零,則線圈完好。用萬用表檢測接觸器的主觸點,按下銜鐵,如果電阻由無窮變為零,則完好。常開輔助觸點的檢測和主觸點的一樣,常閉的相反。
2、斷電延時繼電器的檢測:用萬用表檢測接觸器的線圈,如果電阻接近于零,則線圈完好。用萬用表檢測斷點延時觸點時,先按下銜鐵再放開,觀察放開銜鐵后觸點的電阻變化情況,斷電延時斷開的電阻變化為零到無窮;斷電延時閉合的電阻變化為無窮到零。
3、按鈕開關的檢測:先用萬用表檢測常態下觸點的情況,弄清哪一組是常開觸點哪一組是常閉觸點(電阻為零的是常閉觸點,電阻為無窮的是常開觸點),再按下按鈕,檢測按鈕開關是否完好,若電阻與常態相反,則正常。
4、行程開關的檢測:參照按鈕開關。五、實習收獲、總結。
成品圖如下:
短短兩周的實習過去了,在我們組員的團結合作下,我們按時完成鉆床電氣控制模擬電路的制作。通過這次實習,我們收獲了許多。
實習是過去了,但是,學習永無止境,如果要取得更大的進步,我還得更加努力呀。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇五
1、明確燃氣和電氣設備安全管理的責任部門和責任人,確定設施登記、職業資格、檢查部位和內容、檢查工具、發現問題處置程序、情況記錄等要點。
2、電氣設備的管理應符合下列要求:。
(1)采購電氣、電熱設備,應選用合格產品,并應符合有關安全標準的要求;。
(3)應安裝防雷、防靜電系統;。
(4)不得隨意亂接電線,擅自增加電氣設備;。
(5)電器設備周圍應與可燃物保持0.5m以上的間距;。
(6)對電氣線路、設備應定期檢查、檢測,嚴禁長時間超負荷運行;。
3、防雷、防靜電系統的自檢自測應每半年不少于一次,并填寫《防雷、防靜電檢測登記表》。
4、防雷、防靜電系統的檢查和管理應符合下列要求:。
(1)每年雨季之前,應對防雷、防靜電設備和接地裝置進行檢查、維護;。
(2)檢測中發現的問題限期維修,保證防雷、防靜電系統的完好有效;。
(3)對符合報廢標準的設備,應及時報廢和更新。
(4)自檢結果應及時上報單位主管安全部門存檔備查。
沈陽市博才中學。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇六
1.生產區一切電氣設備及線路,未經分公司生產科同意,不得隨意移動、調換、增減和改變接線方式。
2、站內進行電氣操作時必須辦理工作票和操作票,且必須兩人以上操作,做到一人操作一人監護。
5、所有電氣設備必須接地,并定期測量接地電阻。不合格要及時匯報和處理。
6、進行場站施工作業時,防止地下電纜的損壞,確保人身安全。
7、在電氣設備上工作必須持證上崗,原則上停電進行。否則要有絕對可靠的安全措施,嚴格按帶電作業規定進行。
8、檢修線路時,必須安裝接地線。室內檢修時,掛標志牌。
9、操作人員在操作電器設備時,一定要按規定使用電氣安全護具。
10、禁止亂接電線、亂接電器、擅自換規格不相符合的`保險等。
11.電氣設備起火時,先切斷電源。滅火時用二氧化碳、干粉、沙子等撲救。
12、檢修電氣設備時停電設備與未停電設備之間加裝臨時遮攔,不設遮攔應保持安全距離。
13、電氣工作人員到現場檢修,一定要與生產人員聯系,待同意后方可檢修。
14、在配電室工作,要采取防止觸及運行設備的措施。
15、遇雷雨時,所有電氣檢修工作必須停止。
16、每次停電和恢復供電要對用電設備進行檢查并做好記錄。
17、每年進行一次電氣春檢,利用春檢對高壓設備進行一次維修保養;每年對其它用電設備進行兩次檢查和維修保養;平時保持低壓配電室清潔;電氣設備在運行中出現問題時能處理的及時處理,不能處理的要及時上報。
18、場站負責提出本站電氣所用備件及耗材。
19、對供電部門負責維護的電氣設備進行監督,發現問題(如變壓器、互感器、電度表等故障)及時反映。
20、對場站配備的絕緣工具和防護用品要按規定進行送檢。
21.對場站用電設備要配備必要的安全標識。
22、把安全用電的知識納入崗位練兵、技術培訓和安全活動的內容中。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇七
為提高機電設備的維護檢修質量,保證設備安全進行,特制定本制定。
一、設備的使用
(一)所有設備必須固定專人使用和操作,逐步實行包機制,司機必須經過培訓考試合格,并取得合格方可獨立操作。
(二)機電設備除配備司機外,還要配有專職的機電維護人員負責日維護人員負責日維護檢查工作。
(三)固定設備在運行中要有運行記錄、檢查記錄和并交接班記錄。
(四)固定設備在運行中要有運行記錄、檢查記錄和并接記錄。
(五)司機要嚴格執行崗位責任制,司機職責是:
1、愛護設備,經常保持設備和工作場地的整潔;
2、要做到三好(管好、用好、修好)、四會(會使用、會保養、會檢查、會排除故障)。
二、各種設備維修工的職責
(一)熟悉設備性能,按規定的時間路線內容對設備進行巡回檢查與維護。
(二)嚴格執行檢修計劃,熟悉檢修工藝和技術要求,保證檢修質量。
(三)對所發現的問題要及時進行處理,做好記錄。
(四)負責本班維護所需材料配件的領取和保管。
三、設備的檢修
(一)檢修計劃的編制:
機電工要按具體情況組織編制全礦年、季、月的設備檢修計劃。
(二)檢修的分類:
設備的檢修按不同檢修內容和工作量的大小分為大、中、小檢三類,小型移動設備可只分大、小修兩類。
小修―對機器的個別零件進行檢修,基本上不拆卸設備的復雜部分。
1、更換已磨損的個別零件和材料;
2、清洗不需大拆卸的個別部件;
3、更換部份油和油脂;
4、調整串動和間隙;
5、對電機進行清掃和干燥。
固定設備的小修由負責檢修工在設備安裝地點進行,移動設備可在指定地點進行。
(2)清洗復雜部位的機器零件;(3)更換部份磨損超限的軸承。
大修一為使設備安全恢復正常狀態和額定能力而進行的徹底的解體檢修,包括中修內容外還包括以下內容:
(1)更換或加固重要的大型部件或機件;(2)調整整個機械和電氣操作系統;(3)檢查主要底座基礎架子和外殼。
四、司機的管理
(一)大型固定設備的司機必須由經過訓練、身體健康、工作負責取得安全技術合格證的固定工作來擔任。
(二)司機必須固定,主要設備的司機改做其它工種時,必須經礦領導批準。
(三)各種設備的司機、除輪休人員外,還要有一定比例的后備司機,平時可以維護工作。
(四)對不稱職的司機,礦領導應負責給以調整。
五、司機及電鉗工的培訓考核
(一)司機每年要培訓考核一次。
(二)考試內容應包括專業基本知識、規程制度和實際操作,考試合格后,由主管部門一發給合格證。
三、設備定期檢修制度
四、機電干部上崗查崗制度
五、設備管理制度
一、電氣設備安裝
(一)有工作面、新采區、變電所及提升絞車,電氣設備安裝前,必須進行設計(有供電系統圖、有短路電流計算及過流速整定值)。
(二)安裝單位應按設計要求及設備完好標準進行施工。
(三)安裝完畢,由礦機電組、安裝單位、使用隊(班)聯合驗收,合格后方可投入運行。
(四)機電工應嚴格掌握本單位每臺變壓器,每條電纜負荷,嚴禁超載運行。
二、電氣設備檢修
(一)檢修電氣設備必須按《煤礦機電設備檢修質量標準》進行檢修,檢修后的設備必須達到完好標準。
(二)機電工應利用倒班日、節假日、交接班時間對所管轄的電氣設備按計劃檢修,日常做好巡回檢查工作。
(三)電氣防爆
(一)井下供電要切實做到三無(無雞爪子、無羊尾巴、無明接頭)、四有(有過電流和漏電保護、有螺絲和彈簧墊、有密封圈和擋板、有接地裝置)、二齊(電纜懸掛整齊、設備硐室清潔整齊)、三全(防護裝置全、絕緣用具全、圖紙資料全)、三堅持(堅持使用檢漏繼電器、堅持使用煤電鉆綜合保護、堅持使用局部扇風機風電閉鎖和瓦斯電閉鎖)。
(二)井下電氣設備應使用防爆型號、安全火花型(包括照明、信號、電話)。
(三)井下禁止使用電爐、電烙鐵、若在井下使用電焊時應事先制定安全措施,報礦長批準后方可施工。
(四)掘進工作面中的電氣設備和局部風機必須設風閉鎖和瓦斯電閉鎖裝置,只有當局部扇風機運轉瓦斯深度降至1%以下,工作面中的電氣設備才能通電。
(五)對失去防爆性能的電氣設備不得在井下繼續使用。
(六)機電工應嚴格加強對127伏小型電氣設備的管理,煤電鉆須裝綜合保護器,煤電鉆停運后應切斷電源,放在通風干燥處。
(七)電氣設備移動、檢修、處理故障等必須在斷電情況下進行,嚴禁帶電作業。
(八)電氣設備使用的絕緣油,每年在雨季到來之前進行一次耐壓試驗,不合格者要迅速處理哎呀更換。
(九)機電工每月對全礦井下電氣設備防爆性能進行一次全面檢查,并將檢查結果匯報到礦領導。
四、檢漏保護
(一)井下所有供電的低壓(700伏以下)母線上必須設有自動切斷漏電母線的檢漏繼電器,否則不能投入運行。
(二)機電工必須做維護、檢修、檢查和整定檢漏繼電器工作,保證正常運行。
(三)按《煤礦安全規程》規定,每天應對檢漏繼電器進行一次試驗,檢測其當敏可靠性能,每月至少一次試驗。專職維護人員應根據漏電繼電器所運行的電網總長度的變化,隨時改變零序電抗器的電感值,使電網的電容電流補償到最小。
(四)運行中的漏電繼電器,嚴禁甩掉不用。
(五)機電工每天必須對檢漏繼電器的運行情況進行1-2次檢查,內容如下:
2、安裝位置是否平穩可靠,周圍是否清潔,有無淋水現象。
3、局部攔極和輔助接地極安裝是否良好。
4、外觀檢查設備的防爆性能。
(六)網路在運行中發生漏電故障時,機電人員應立即尋找和處理,并向礦領導匯報,對發生故障的設備或電纜在未消除故障以前禁止投入運行。
(七)當網路發生分散性接地故障時,如在短時間內無法排除,必須由礦長批準后方能停止檢漏繼電器運行,進行尋找處理故障,但停運時間不得超過24小時,在停運期間應采取相應安全措施,以保證礦井安全。
五、過流保護
(一)每條饋出線的電源端均需加裝短路保護裝置。
(二)井下一定使用合格的熔斷片作短路保護,禁止用熔絲或其它作短路保護。
(三)每一個采區應備有準確的供電系統圖,圖上注明電氣設備型號、電纜規格、長度,短路電流值和各種保護設備的整定值,實際整定值必須與供電圖符合。
(四)井下過流保護裝置整定工作,由機電組負責。其他人員不得隨便調整。過電流繼電器的整定和熔斷器熔體的選擇,應按煤炭監察局頒布的有關礦井低壓電網短路保護裝置的整定細則執行。
六、接地保護
(一)安裝局部接地極必須按《煤礦安全規程》執行。
(二)橡套電纜的接地芯線不準兼作他用或切斷不用。
七、機電硐室管理與維護
(一)機電硐室要設防火門,應完整良好,要備有足夠的`滅火器材。
(二)硐室內不準堆放可燃性材料和其它雜物。
(三)硐室內和硐室外5米內要用不燃性支架,保持室內清潔,對有淋水處要設防水設施。
(四)硐室內外要暢通,應有專人看守或管理。
(五)硐室內設備排列要整齊,電纜吊掛要整齊。
八、電纜管理辦法
(一)井下嚴禁使用鋁包電纜,采區低壓電纜嚴禁采用鋁蕊電纜。
(二)煤電鉆的電纜一律使用6平方毫米橡套電纜,不得使用橡套軟線。
(三)橡套電纜的接地芯線,除用作監測接地回路外,不得兼做其它用途。
(四)井下閑置電纜必須及時運到地面保存,在用的多余電纜要按規定排放,不得亂堆和盤圈存放。
(五)電纜如有破損應采用熱補或冷補新工藝。
(六)新進的橡套電纜,必須有試驗合格證,不準把延燃性電纜下井使用。
(七)電纜的使用,不得隨意截斷和剝取芯線,否則嚴肅追查,照價賠償。
(八)每條電纜必須有明顯的標志,注明電纜規格、長度、用途。
(九)電纜的敷設、連接和選用必須符合《煤礦安全規程》的有關規定。
六、安全活動制度
七、事故分析追查制度
一、凡因機電設備故障而影響生產兩小時以上或因機電人員失職造成設備損壞、人身傷亡,均按機電事故追查處理。
二、機電事故發生后,必須立即向機電組長和礦領導匯報(必要時要保留現場),并于事故發生后三天內,由朵電組長和礦領導追查事故原因及處理意見。
三、機電組長對全礦機電事故行使管理、監督、檢查、處理等權利。
四、凡因機電事故影響生產在四小時或損失在五百元以下或單人重傷事故,由機電組長負責組織追查;凡影響生產四小時以上,或損失在五百元以上,或多人受傷的事故,由礦負責組織追查,機電組長、技術人員參加,寫出事故報告;對重大機電事故或有人傷亡的,由全礦管理人員共同負責追查,寫出事故 報告和處理意見。
五、凡因司機和其它機電工作人員責任心不強,錯誤操作,造成設備零部件損壞,應在追查后對事故責任者給予處罰,并按損壞零部件價值的50%~100%。
六、凡因責任事故使設備嚴重損壞,人身傷亡除對責任者處罰外,按設備原值的5%-20%賠款,直至送交司法機關。
七、因違章指揮,亂調司機,亂改工種和無證操作而造成的機電事故,一定要追查直接領導和責任者的責任。
八、運行中的機電設備,必須固定專人操作,嚴禁無證操作,司機要嚴格執行崗位責任制,不得擅離職守,違者按機電事故追查,司機對違章指揮或對直接威脅安全的現象在未處理前有權拒絕操作。
九、對違章作業或對機電設備和人身安全有威脅時,機電人員(包括電鉗工和機電工)有權令其停機處理,操作者不得拒絕。
八、設備包機制度
九、防爆設備入井安裝、驗收制度
一、凡需入井設備必須經機修工、電工進行檢查;
二、通過外觀檢查確定設備的型號與名牌的標志相符;
三、是否有設備管理編號、入井許可證上蓋有試驗人員印章;
四、零部件齊全完整;
五、聯銷裝置若能完整;
六、電纜引入裝置處有規定的封堵用金屬片;
七、內外接地螺栓符合規定,有標志;
九、做耐壓和整定位的試驗;
十、防爆設備安裝使用后,由使用單位進行日常維護;
十一、入井設備必須具備防爆型、安全火花型新產品,缺一不得入井使用。
十、電纜管理制度
一、井下嚴禁使用鋁包電纜,采區低壓電纜嚴禁采用鋁蕊電纜。
二、煤電鉆的電纜一律使用6平方毫米橡套電纜,不得使用橡套軟線。
三、橡套電纜的接地芯線,除用作監測接地回路外,不得兼做其它用途。
四、井下閑置電纜必須及時運到地面保存,在用的多余電纜要按規定排放,不得亂堆和盤圈存放。
五、電纜如有破損應采用熱補或冷補新工藝。
六、新進的橡套電纜,必須有試驗合格證,不準把延燃性電纜下井使用。
七、電纜的使用,不得隨意截斷和剝取芯線,否則嚴肅追查,照價賠償。
八、每條電纜必須有明顯的標志,注明電纜規格、長度、用途。
九、電纜的敷設、連接和選用必須符合《煤礦安全規程》的有關規定。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇八
1.組織編制設備的預修、系統大修、公司停車大修計劃。
2.組織編制建筑物、構筑物、設備基礎、機床、運輸車輛等的檢修計劃及防腐蝕計劃。
3.組織編制鍋爐壓力容器、高中壓管線及起重設備的檢修計劃。
※負責公司主要設備的管理工作,搞好科學管理,提高管理水平。
1.建立健全主要設備的技術管理檔案。
2.監督檢查各車間是否按工藝文件操作設備、定期維護保養、實行“三級過濾”和執行“五定”情況。
3.經常分析研究設備的技術狀況,總結推廣技術管理經驗。
※負責做好公司主要設備的大、中、修和公司停車大檢修工作(包括單系統檢修)。
1.落實檢修項目和施工方案,安排好施工單位,搞好施工項目平衡。
2.編制檢修進程網絡圖和施工安全技術方案,落實施工機具、關鍵材料和備件。
3.經常深入檢修現場,檢查安全措施的落實和施工質量情況,掌握檢修進度,及時解決檢修工作中的問題。
4.參加檢修調度會,及時組織設備搶修,保證設備正常運轉。
5.建立健全檢修工作中各項基礎數據的原始記錄和臺賬。
6.嚴格按照規程做好設備檢修后的交工驗收工作。
※經常對檢修系統人員進行“安全第一”的思想教育。
2.積極參加設備檢查和設備評級活動,及時消除設備缺陷和隱患,預防事故發生。
3.發生事故后要及時組織搶修,迅速恢復生產,組織設備事故調查分析,提出處理意見。
4.認真執行安全生產“五同時”的原則。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇九
現將本人任現職以來的專業技術工作總結如下:
一、任勞任怨,不挑崗位,全面做好本職工作。
20__年7月份我進__電廠工作,第一個學習的專業是除塵和除灰專業,前后參與了電廠除塵、除灰設備的籌備、調試以及運行后的及時改進工作。
在除塵和除灰工作期間,我主要負責除塵和除灰的運行、維護、培訓工作。并針對除塵熱工控制系統在運行中提出系統完善計劃。在進入調試階段,為了更好地掌握控制系統功能,負責并參加了前后s系統組網、值班制度、控制畫面設置、系統組態、畫面制作修改、系統下裝等調試工作。通過這次系統籌備、調試工作以及后期設備運行的鍛煉,使自己的專業知識更加豐富,同時也使自己綜合素質得到進一步的提升。
20__年3月份針對干渣系統特點及環境,對其進行了改造,減少干渣系統老堵渣的問題,保證了電廠鍋爐的安全穩定運行;20__年4月我被調入集控電氣運行后,進行了__發電廠得升壓站改造,以前的220kv是一個升壓站,通過改造,成為2個獨立的升壓站。將原來的雙母線結構升級為4段母線結構。增加了1個母聯間隔、2個母線pt間隔、2條電源出線間隔。在改造期間,我們進行大型操作42次,技術改造27點。無一次違章及失誤操作。20__年3月份根據電廠汽輪機ets跳閘保護系統的特點,對其進行了優化及改造,通過改造,避免了機組保護誤動,保證了電廠安全經濟運行。
在技術上用心鉆研,理論每天溫習操作規程,并在班組學習的各種交流途徑不斷提高自我的技能;實踐上嚴格遵守運行規程,培養個人獨立操作能力,保證不發生誤操事故,把工作中遇到的問題和取得的經驗、注意的事項隨時記下來,虛心向專工和領導請教,經過努力,20__年我從副操職位升成主操職位。但深知要想電氣專業學透學精,還需要時間的磨練、知識的積累,循序漸進,一日才比一日強。
二、忠于企業,勇挑重擔。
由于自己在集控電氣運行的優秀表現,得到了部門領導以及上級的一致肯定。20__年4月份,自己被抽調到設備檢修部熱工專業工作,負責電廠最高技術含量的工作。新的工作,對自己提出了新的更高的要求,我全面學習熱工及時的各專業知識,提高自身的專業業務綜合素質。在領導以及同事的幫助下,自己出色的完成了各項工作任務:
1.參與了#1機組大修,期間順利完成了檢修標準項目1503項、特殊項目33項,改造項27項,金屬檢驗23項,壓力容器定檢27項,全過程未出現一起安全事故。
三通管的上部管道和供熱蝶閥相連,供熱蝶閥上法蘭和連通管法蘭相連的方案。額定供熱抽汽量定為150t/h,最大供熱抽汽量定為200t/h,對應的抽汽壓力0.30mpa左右,抽汽溫度為253.4℃。為考慮汽輪機在低電負荷下供熱的可能,最低的抽汽飽和溫度定為119℃,對應的抽汽壓力為0.196mpa,改造為后大大提高了廠用氣率,更加提高了電廠經濟效益。
3.參與__電廠dcs系統升級改造公司,解決系統中不足的保護問題,為__電廠的設備穩定做出了巨大的貢獻。
三、堅持不斷學習,全面提升自身綜合素質。
從工作開始中,我更加深刻認識到學習的重要性,沒有學習就沒有進步,在不斷的學習實踐中努力提升自己的專業素質和個人綜合素質。俗話說:“工欲善其事,必先利其器”。在學習專業技術理論上,采取內外結合的原則,以自學為主,以公司培訓為輔。幾年來,我一直保持了不間斷的學習,并在實際工作中發揮了有效的指導作用。20__年時候開始讀工程碩士控制專業。職業資格中級技能獲得熱工程控保護工、集控值班員、電氣值班員、電除塵值班員。
學習中,我不忘記自己是一名黨員。在學習專業技術知識的同時,我也不忘加強自身政治理論的學習,注重自身的思想建設,不斷提高自己的政治素質。工作這幾年,在發電運行部的時候,我是黨支部的組織委員,在檢修部的時候我是黨支部的宣傳委員。在工作中對自己提出更高的要求,我會以一名共產黨員的嚴格標準來要求自己,在自己本職工作中做出更大的貢獻。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十
第一條為了加強電氣設備的點檢管理,保證設備的穩定運行,減緩設備劣化,防止發生突發性設備事故,將故障消滅在萌芽狀態,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于煉鋼廠在線生產電氣設備的點檢管理。
第三條設備點檢是一種科學的設備管理方法。它是在“五定”基礎上,利用人的五官或儀器工具,對設備進行定點、定期的檢查。
第四條點檢定義。
1、日常點檢是在設備運行中或運行前后,由生產崗位操作工根據點檢標準,用人的五官(視、聽、嗅、摸、觸)和簡單的工具、儀器對設備運行狀態進行的檢查。
2、定期點檢由專業人員憑感官和專用檢測工具,定期對設備的技術狀態和安全狀況進行全面檢查和測定。
第五條點檢“五定”:定點即確定設備的檢測點,確定檢測點就是科學地分析設備,找準可能發生故障和老化的部位;定標即凡是點檢的設備都必須對每個維護點逐個制定標準,如間隙、溫度、壓力、流量等。定標是衡量或判別點檢部位是否正常的依據,也是判別該部位是否劣化的尺度;定期即根據點檢標準對故障易發部位、項目和內容應預先設定點檢時間、周期;定人即點檢作業要確定點檢人員所負責的點檢區域和設備;定法即規定檢查的方法是人工觀察、工具測量、普通儀器還是精密儀器。
第六條各生產車間負責所轄區域電氣設備的日常點檢,對點檢中發現的設備故障或隱患及時報電修車間處理。
第七條電修車間負責處理生產車間在點檢中發現的設備隱患或故障。
第八條崗位操作工職責。
1、根據各車間制定的相關標準對所使用電氣設備進行點檢并做相關記錄。
2、當發現電氣設備有異常時,需緊急處理的要及時處理,不能處理時應盡快通知檢修人員進行處理,并記錄情況。
3、參加設備故障(事故)的分析與處理。
4、進行設備的清掃、緊固、調整、給油(脂)、防腐及生產工藝消耗零部件的更換等日常維護工作。
第九條電修車間職責。
3、按計劃進行點檢作業并做相關記錄,對崗位操作工進行點檢維修業務指導、督促和檢查。
4、根據備件預期使用計劃和檢修計劃的需要,編制維修備件需用計劃及維修備件的領用等準備工作。
6、搜集設備狀態信息,進行設備劣化傾向管理,定量分析,及時掌握設備的劣化程度。當發現設備異常時將情況記入點檢表中,并及時進行處理;在設備運轉時不能處理的,應及時報生產科,由生產科安排時間停機處理。
第十條電修車間應將所轄區域電氣設備分區域承包給各班,各班按規定的區域和周期進行點檢。
1、定期點檢周期規定為一周。
2、具體區域和點檢時間劃分如下:
以上系統的點檢內容包括系統所屬所有電氣設備和儀表、plc系統、計算機等。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十一
為加強我礦供電網絡和電氣設備的管理,改善設備狀態,防止觸電、電氣火災和電火花引起的瓦斯、煤塵爆炸事故,搞好煤礦電氣安全工作,杜絕電氣重大事故的發生,結合我礦實際情況制訂管理規定如下,望認真貫徹執行。
機電科在機電礦長的領導下對全礦的電氣設備管理負管理責任,機電科下設防爆檢查組、電纜管理組、電氣管理組、小型電器組等專業管理組織。各區隊要配備兼職管理網員,全礦要形成專管和群管相結合的電氣管理網。
1、井下選用電纜:必須符合《煤礦安全規程》第467條規定。
2、入井電纜出庫前一定要做好外觀檢查、各種預防性試驗。
3、低壓電纜不應采用鋁芯,采區低壓電纜嚴禁采用鋁芯。
4、要堅持按規程要求做好礦井在用動力電纜,特別是通風機、絞車的動力電纜、下井主回路電纜的檢查和定期試驗,及時安排更換不合格電纜,確保礦井的供電安全。
1、地面、井下6kv變電所必須按規定使用高壓選漏保護裝置,嚴禁甩掉不用。發現一次一處不用高壓選漏保護裝置的,罰有關單位1000元。
2、新型真空開關在井下作為總饋電開關使用時,必須堅持正確使用漏電保護功能,包括輔助接地的正確使用,做好漏電保護試驗及遠距離跳閘試驗等。漏電保護功能不使用或者沒打輔助接地的,每發現一次罰有關單位1000元。
4、堅持使用漏電繼電器、煤電鉆綜保、局扇風電閉鎖,未堅持和甩掉不用的,禁止供電。另罰有關單位1000元∕次。
1、嚴把防爆電器設備入井關,嚴格執行'三證一標'管理,不合格設備不許入井。電氣設備入井前,必須經防爆檢察員、設備管理員、區隊管理網員共同檢驗合格,簽發入井許可證后,方可入井。
2、臨時使用的非防爆電器(電焊機、電工儀表等)、照相器材入井必須按照《煤礦安全規程》444條規定執行,制定相應的安全措施。
3、機電科防爆檢查組負責對全礦的電氣設備防爆性能進行監督、檢查和處罰。防爆性能檢查規定每周一次,發現一次一處電氣設備失爆的,罰有關單位3000元,獎罰每月兌現一次。
4、各單位電氣維修管理人員必須按《三大保護細則》及《防爆檢查細則》的有關規定進行維護工作。堅決杜絕一切失爆現象。
1、變電所應設專職維修電工值班,值班人員需經培訓考試,持證上崗。發現無證上崗的,一次罰責任人100元。
2、變電所內,應有足夠的滅火器材。如有沙箱、消防锨、滅火器等。
3、嚴格落實兩票制度和停送電制度。堅持專人停送電原則,誰聯系誰送電,杜絕無計劃停電現象(特殊情況除外)。檢修停電時,必須先停電,后驗電,再放電,然后打接地線,檢修完畢,恢復送電時,必須先拆除接地線,然后按有關規定操作。
4、變電所內的`供電系統圖必須與實際相符,該圖的繪制必須符合《煤礦安全規程》第450條規定。
1、嚴格執行用電接火審批制度。新安裝的電氣設備或者根據生產需要現場調整供電方案的,必須提前報機電科審批,電管組現場落實后,下接火通知單,并負責驗收工作,驗收合格后方可送電。對私自改線調整負荷的單位要給予1000-20xx元處罰。
2、井下電氣設備維護必須責任到人,實行包機制,要經常保持設備完好。對采掘區的電氣設備、小型電氣以及電纜撤出后要立即升井檢修,在用的應按規定輪換升井檢查、并進行各種性能測試。對回撤的采掘區電氣設備、小型電氣以及電纜按規定時間出井,不能按規定時間出井的,100元∕天.臺(根)。
1、水電隊要加強對礦井通訊的后備電源蓄電池的管理和檢查,確保供電系統故障停電后,蓄電池供電時間保證在8小時以上。每月應對蓄電池進行一次不少于6小時實際帶機供電試驗,并做好記錄。
2、水電隊做好供電高壓架空供電線路的日常巡視檢查,特別要做好汛期前的全線路的防雷電、防霧閃、防滑坡、防塌陷檢查,做好冬季雨雪天的線路防護工作,及時處理,提前預防,確保供電安全。
3、井上、下接地系統必須完整、可靠,接地電阻要定期進行測試,測試結果要符合《煤礦安全規程》有關規定。接地電阻無按規定時間進行測試,罰有關單位500元∕處。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十二
電氣設備(electricalequipment)是在電力系統中對發電機、變壓器、電力線路、斷路器等設備的統稱。
基礎要素。
(1)電氣絕緣。保持配電線路和電氣設備的絕緣良好,是保證人身安全和電氣設備正常運行的最基本要素。電氣絕緣的性能是否良好,可通過測量其絕緣電阻、耐壓強度、泄漏電流和介質損耗等參數來衡量。
(2)安全距離。電氣安全距離,是指人體、物體等接近帶電體而不發生危險的安全可靠距離。如帶電體與地面之間、帶電體與帶電體之間、帶電體與人體之間、帶電體與其他設施和設備之間,均應保持一定距離。通常,在配電線路和變、配電裝置附近工作時,應考慮線路安全距離,變、配電裝置安全距離,檢修安全距離和操作安全距離等。
(3)安全載流量。導體的安全載流量,是指允許持續通過導體內部的電流量。持續通過導體的電流如果超過安全載流量,導體的發熱將超過允許值,導致絕緣損壞,甚至引起漏電和發生火災。因此,根據導體的安全載流量確定導體截面和選擇設備是十分重要的。
(4)標志。明顯、準確、統一的標志是保證用電安全的重要因素。標志一般有顏色標志、標示牌標志和型號標志等。顏色標示表示不同性質、不同用途的導線;標示牌標志一般作為危險場所的標志;型號標志作為設備特殊結構的標志。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十三
1、明確燃氣和電氣設備安全管理的'責任部門和責任人,確定設施登記、職業資格、檢查部位和內容、檢查工具、發現問題處置程序、情況記錄等要點。
2、燃氣、電氣設備的管理應符合下列要求:。
(1)采購燃氣、電氣、電熱設備,應選用合格產品,并應符合有關安全標準的要求;。
(3)應安裝防雷、防靜電系統;。
(4)不得隨意亂接燃氣線路、亂接電線,擅自增加燃氣和電氣設備;。
3、防雷、防靜電系統的自檢自測應每半年不少于一次,并填寫《防雷、防靜電檢測登記表》。
(2)檢測中發現的問題限期維修,保證防雷、防靜電系統的完好有效;。
(3)對符合報廢標準的設備,應及時報廢和更新。
(4)自檢結果應及時上報單位主管安全部門存檔備查。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十四
通過實施本制度,保證電氣設備的正常運行,安全用電、節約能源,確保電氣設備達到規定的性能和指標。
本制度描述了電氣設備操作使用的內容與要求。
1、生產(設備)部職責范圍。
1.1、全面負責公司電氣設備的技術管理、運行管理和所轄范圍內電氣設備的管理設專職電氣管理人員具體負責。
1.3、負責電氣設備大修和系統停車大檢修計劃的審批,監督實施和參與竣工后的驗收。
1.4、負責電氣設備新增、更新改造計劃的審批、上報,組織計劃的實施和參與竣工后的驗收。
1.5、負責電氣設備、備品配件的`采購計劃審批工作。
1.6、定期組織電氣設備檢查考核,監督檢查電氣設備的正常使用、維護和保養,掌握設備狀態,及時組織有關部門消除隱患,保證電氣設備的正常運行。
1.7、負責審查各單位電氣設備統計報表,及時統計公司內電氣設備的增減,組織電氣設備的停用、封存、調撥、報廢等鑒定工作,按規定辦理審批和上報手續。
1.9、按有關規定上報電氣設備統計報表,運行月報和考核表。
2、變電站職責范圍。
a.負責本站電氣設備運行管理和設備管理,做好電氣設備的日常維護、保養和檢修工作,以及大修期間本站的清掃、檢修、調整和驗收工作。
b.嚴格執行崗位責任制、設備維護保養制、巡回檢查制、交接班制、操作票制和各項安全操作制度,做好各項檢查和試驗工作。
c.正確操作,精心維護,確保電氣設備“完好率”、“使用率”、“泄漏率”達到公司規定的指標。
d.認真填寫運行記錄,故障記錄,事故記錄,檢修記錄,以及各項試驗記錄。
e.從事電氣操作的人員要認真學習《電氣安全規程》、《全國用電規程》并取得特種作業證,持證上崗。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十五
1、明確燃氣和電氣設備安全管理的責任部門和責任人,確定設施登記、職業資格、檢查部位和內容、檢查工具、發現問題處置程序、情況記錄等要點。
2、燃氣、電氣設備的`管理應符合下列要求:。
(1)采購燃氣、電氣、電熱設備,應選用合格產品,并應符合有關安全標準的要求;
(3)應安裝防雷、防靜電系統;
(4)不得隨意亂接燃氣線路、亂接電線,擅自增加燃氣和電氣設備;
3、防雷、防靜電系統的自檢自測應每半年不少于一次,并填寫《防雷、防靜電檢測登記表》。
(2)檢測中發現的問題限期維修,保證防雷、防靜電系統的完好有效;
(3)對符合報廢標準的設備,應及時報廢和更新。
(4)自檢結果應及時上報單位主管安全部門存檔備查。
電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十六
1.1 電氣設備正常是公司生產設備正常運行的必須條件,也是公司固定資產的重要組成部 分。 為保證公司電氣管理規范, 電氣設備運行持續安全, 特制定本制度。 全公司供電系統 (變 配電設備和生產用電氣設備)由電修車間維護管理,設備部在業務上對電修車間實行領導。
1.2 公司供電系統、變配電設備的變動和改造,由電修車間提出申請,由設備部審核后方可 安排實施。 高壓供電系統主要變配電設備和主要生產用高壓電氣設備的'運行方式, 運行狀態 改變,均應及時向設備部報告。
1.3 新建、擴建工程項目的供電方案,由項目主管部門會同設備部和電修車間等有關單位管 理技術人員共同研究后確定。 新建變配電工程的試運驗收工作, 由項目主管部門或施工單位 提前提出申請計劃交設備部,并提供變配電工程竣工圖紙、資料、和試驗記錄等。由項目主 管部門組織設備部及有關單位參加驗收審查。
1.4 電氣設備的巡視檢查及維修
(1)公司所有現場配電箱,高、低壓開關室內設備的巡視及現場衛生(含防腐)均由電修車 間負責,車間應每天組織進行巡回檢查,并填寫設備巡回檢查記錄,發現問題及隱患及時填 寫設備缺陷記錄并視情況組織進行維修。
(2)工藝車間崗位操作工根據崗位責任制規定,對所屬電氣設備(電動機及操作柱)作好清 潔、 衛生, 對運行中的電氣設備進行監視, 發現缺陷和異常應及時匯報調度由調度安排檢修, 并做好設備運行記錄和缺陷記錄。關鍵設備實行特級監視。
(3)凡定期和經常性檢查發現存在的問題,電修車間應安排定期巡視并根據情況及時處理, 如自行解決有困難或問題較重應匯報設備部。
1.5 電氣設備檢查及驗收
(1)開工期間裝置電氣設備臨時搶修要做到搶修不過夜。
(2)檢修的項目包括設備預防性試驗,絕緣檢查及有關技術規程規定的其它項目。
(3)凡檢修后仍不合格的設備,必須經過處理,并符合有關的技術標準后,才能使用。
(4)檢修經過,試驗記錄,處理事項及存在問題,應由檢修負責人做好記錄,作為交接驗收 的原始記錄。
(5)主要設備及特殊設備的變配設備檢修后,交接驗收由設備部、電氣車間主任、設備員、 檢修人員、值班員、維護班組長共同檢查驗收。檢修負責人應在交接時同時交付原始記錄。 檢修開工一星期內,由設備員整理完整的檢修資料,送設備部一份。值班員按照驗收過程做 好記錄,并詳細交-班。
1.6 在用電氣設備移動、調撥
(1)廠內外設備調動需單位申請、主管公司領導批示后,按財務制度辦理資產調撥手續。
(2)車間之間,因生產需要必須調動的
-電氣設備設施管理制度(模板17篇)篇十七
1、電氣操作人員必須嚴格執行《電業安全工作規程》的有關規定。
2、根據本單位的實際情況和季節性特點,做好電氣安全防預和安全檢查工作,發現問題及時消除。
3、現場要備有安全用具、防護器具和消防器材等,定期進行檢查維護保養。
4、電氣設備要有可靠的接地裝置,防雷防靜電設施必須完好,每年進行定期檢測。
5、電氣作業人員必須經過專業培訓、考核合格,持有電工作業操作證的人員擔任。
6、電氣人員上崗,應按規定穿戴好勞動防護用品和正確使用符合安全要求的電氣工具。
7、變、配電所必須制定符全現場情況的運行規程,電氣值班人員的職責必須在現場運行中有明確規定。
8、運行人員必須嚴格執行操作票、工作票制度、工作許可制度工作監護制度等。
9、高壓設備無論是否帶電,值班人員不得擔任移開或越過護欄進行工作,若需要必須移開時,須有人在現場監護,并符合設備不停電的安全距離。
10、雷雨天氣,需巡視室外高壓設備時,巡視人員必須穿絕緣鞋,并不得靠近避雷裝置。
11、在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作時,須由兩人執行,并由技術熟練的人員擔當監護。
12、供電單位預用戶聯系進行有關電器倒閘操作時,值班人員須校對無誤,并將聯系內容、時間和聯系人姓名記錄在案。
13、電爐變壓器的檢修工作應由值班電工負責,檢查線路、次數和檢查內容應在電氣巡回檢查制度中明確規定。
14、要定時抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統各點溫度、油壓等內容,加強綜合分析。
15、變壓器油冷卻系統的油壓,必須大于水冷系統的'水壓0.05-0.1兆帕。