規章制度的制定需要明確的目標和規范,確保其能夠切實解決問題并滿足各方的需求。規章制度是組織和社會發展的重要支撐和基礎,需要大家共同維護和遵守。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇一
一變配電室屬設備動力部下設機構,由主管廠長(經理)負責全部技術業務工作,貫徹執行有關電力法規,不斷規范用電行為,落實安全第一的方針,接受供電部門的專業監督檢查。
二變配電室的電力設備調度號應按照地區電力系統統一的調度編號原則編寫,室內應設有模擬盤與實際接線相符,電源情況及設備編號標注齊全正確。
三定期進行(可委托進行)電氣設備的預防性試驗和繼電保護的年度校驗,并將試驗、校驗記錄存檔備查。
四在進行電氣設備維護工作時,認真執行工作監督和工作許可制度,落實各項確保人身和設備安全的技術措施和組織措施,不得從事在自己不能控制范圍內的電氣施工作業,應具備安全絕緣工具及工作必備的儀表。
五高壓變電室運行值班人員,原則上不少于2人,并明確各班值班長,值班工作中嚴格執行安全工作規程和設備運行規程。
六值班員必須做到持證上崗,有電監局頒發的《電工進網作業許可證》,并按時進行年審復試。
七變配電室應建立并按時進行以下各項記錄:
1、日、月負荷報表;
2、值班(交接班)記錄;
3、設備巡視檢查記錄;
4、設備調試及缺陷記錄;
5、停送電倒閘操作票;
6、現場安全工作票和事故記錄;
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇二
一、嚴格執行公司考勤制度、堅守崗位、服從調度、不做與工作無關的事。
二、值班期間嚴禁喝酒、嚴禁服用刺激性藥品。
三、根據負載及時調整無補償裝置、保持功率因數在0.9以上。
四、要嚴格按照電工安全工作規程進行作業(文件編號)。
五、根據生產需求量,增減能源供給設容量,節能降耗。
六、對配電設備不斷巡視,兩小時作一次記錄,保證各種記錄和報表準確無誤,保證配電設備正常運轉。
七、嚴密監視各類電壓、電流等儀表,如出現異常應立即查找原因。
八、搞好服務工作,有維修工作隨叫隨到。
九、交接班時雙方要詳細對工具物件進行清點核對,對設備運轉情況進行詳細交接。
十、當班期間要保持工作場所衛生清潔,工具物件要擺放有序。
十一、嚴禁非工作人員進入配電室。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇三
1.值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2.未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3.值班人員必須密切關注高低壓配電柜電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4.對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5.配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6.配電設備檢修盡量放在不影響居民使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7.高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8.保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9.嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10.做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11.保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12.值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接班制度。
13.操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14.增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15.以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇四
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的.日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的情況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
1、電纜溝進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
第九條本制度從二oxx年十月一日起執行。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇五
為規范配電系統管理,保障醫院臨床一線工作及設備安全可靠運行,特制定本制度。
第一條 一般規定
1、配電室為配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
2、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
3、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
3.1 必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)
3.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)
3.3電工專用工具及備件
3.4消防器材
4、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
5、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
6、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
7、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第二條 配電室的日常巡視檢查
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第三條 配電系統的定期檢查及維護
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的情況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第四條 每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
1、電纜溝進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第五條 如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第六條 消防安全管理
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇六
一、值班人員必須熟悉《電業安全工作規范》。
二、倒閘時操作必須根值班負責人的命令,受命令人復誦無誤后執行。
三、停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)—負荷側隔離開關(刀閘)-母線側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,送電時操作應按與停電操作相反的順序進行,嚴防帶負荷拉刀閘。
2、在電氣設備上工作,必須保證執行以下制度。
(1)、工作票制度
(2)、工作許可證制度
(3)、工作監護制度
(4)、工作間斷、轉移和終結制度
(5)、臨時用電作業許可證制度
3、在部分停電或全部停電的電氣設備上工作,必須完成下列措施
(1)、停電
(2)、驗電
(3)、裝設接地線
(4)、懸掛標示牌或裝設遮攔
4、.檢修高壓電動機和啟動裝置時應做好下列安全措施
(1)、斷開電源
(2)、驗收確無電后裝上接地線
(3)、在開關把手上懸掛禁止合閘,有人工作標示并安全遮攔,必要時應請監護人。
(4)、嚴禁帶電檢修,違章作業
(5)、作業時,應按規定穿戴勞動保護用品和使用保護器具
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇七
一、配電室及其內部配電裝置應符合《農村低壓電力技術規程》等有關規程的規定,配電室建筑應堅固,門窗完整嚴密,具有防火、防雨(雪)、防小動物、通風采光等功能和措施。
二、配電室內外應經常打掃、清理,做到無雜草、雜物,保證通道暢通,干凈整潔。
三、按規程規定的巡視檢查周期對配電室進行巡視檢查,并及時記錄巡視檢查的情況,配電室鑰匙應由專職電工保管,不得交給他人。非工作人員嚴禁進入。
四、配電盤面上應標明線路編號與名稱,一、二次接線及其他設備安裝應符合標準,整齊美觀,標志齊全,設備各部接點堅固,無松動、發熱、燒壞等現象。
五、配電室主要設備應建立完善必要的技術資料和臺帳。
六、配電室安裝的漏電保護器,其安裝率、投運率、靈敏率、試跳率均應達到100%,并按規定周期進行試跳,并認真做好記錄。
七、配電室內的各種記錄,各項規章制度及配電裝置的.一次原理接線圖,低壓電網地理位置接線圖應完整齊全,公布上墻。
八、配電室內應配齊合格的安全工器具及滅火設施,并定點有序存放。嚴禁非操作使用和他人借用。嚴禁在配電室從事與工作無關的活動。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇八
1、操作人員必須熟悉所管的電氣設備規格、型號、工作性能和用途。操作時精神要集中,態度要認真,必須由兩人執行,一人操作,一人監護。操作者必須穿好絕緣鞋,戴好絕緣手套,腳踩絕緣膠墊。
2、操作時必須做好如下檢查:
3、電容補償器進行停電檢修必須首先斷開電源,電容器放電并進行驗電,證明確無電壓后,立即掛好短路接地線,懸掛標示牌等安全措施,嚴禁在沒有斷開電源的情況下進行一切工作(斷開電源必須要有明顯的斷開點)。
4、配電室進行全部停電檢修時的操作順序:
1)拉掉低壓線全部空氣開關;2)分閘各變壓器低壓側斷路器并搖至斷開位置;3)分閘高壓配電室各變壓器出線柜柜斷路器并搖至斷開位置;4)分閘10kv總進線斷路器并搖至斷開位置;5)分閘低壓配電室變壓器進線中置柜斷路器并搖出斷路器;6)對各變壓器高壓進線接線柱驗電,經驗電確無電后,立即裝好短路接地線,才準許進行工作;7)設備檢修完畢需要恢復供電時,首先拆除短路接地線,經檢查無其它問題后,再按送電操作步驟恢復供電。
二、配電室安全值班制度
1、值班人員必須堅守工作崗位,不得擅離職守。因故不能上班者,必須事先辦理請假手續,待班長安排好頂替人員后方可離去。配電室不準發生無人值班現象。
2、值班人員必須思想集中,認真負責,熟悉高低壓設備的技術數據和工作性能,確保輸配電安全運行,努力配合各車間安全生產工作的運行。
3、值班人員不得將食物帶入值班配電室內用餐,不準在變電所值班室內干私活,聚眾游戲,下棋打牌,不準把無關人員帶入變電所值班室聊天。
4、值班員每小時正確無誤地對儀表的指示值抄表一次。每周打掃一次室內外清潔衛生,中、保持室內外環境衛生。
5、值班人員必須隨時注意變電所門窗關閉,以防小動物進入配電室內。
6、配電室發生電網網路停電,高低壓設備線路出現事故時,值班人員首先進行應急處理,并立即報告設備動力部經理及電工班長,事后將詳細情況記入工作日志。
三、配電室設備安全檢修制度
1、為了保證安全供用電,輸配電設備應定期進行檢修和預防性試驗,堅決保證安全運行;
5、配電室專用高低壓安全工具(絕緣鞋、絕緣手套、驗電器、令克棒、接地線、腳板、安全帶、合梯、單梯、應急燈、手電筒、儀器儀表)只供配電室內部人員操作使用,并嚴加保管,不準外借或挪作他用。
四、配電室巡回檢查制度
1、為確保配電設備的安全、可靠運行,參照《變電所運行管理制度》,特制定本制度。
2、值班人員必須認真地按時巡視設備,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
4、值班人員進行巡視后,應將巡視情況、巡視時間及時記入配電室運行記錄表。
5、遇有以下情況時,要增加巡視次數:
a、設備過負荷,或負荷有明顯增加時;
b、設備經過檢修、改造或長期停用后從新投入運行;心安裝的設備假如系統運行
c、設備缺陷近期有發展時;
d、惡劣天氣、事故跳閘和設備運行中有可以的現象時;
6、單人進行設備巡視時,要遵守《電業安全工作規程》,保持與帶電設備足夠的安全距離,防止觸電事故的發生。
7、巡視過程中,應仔細、認真。
8、在變電室的高壓配電裝置,每班巡視兩次。
五、配電室交接班制度
1、為確保配電設備的安全、可靠運行,參照《變電所運行管理制度》,特制定本制度。
2、值班人員應按照現場交接班制度的規定進行交接。在未到交接班時間、未辦完全部交接手續前,不得擅離職守。
3、在以下情況下,不得進行交接班:
a.當班期間發生配電線路或設備事故;
b交接時發生配電線路和或設備事故;
c.正進行配電線路或設備的處理;
d.正在進行停送電操作;
e.交接時發生影響設備安全運行的其它異常情況,需要原當班人員協助處理;
4、交接班內容
a、本配電室設備運行方式
b、設備運行情況、缺陷處理情況
c、事故處理情況
d、交接時,要嚴肅認真,不得輕率。
e、交接內容要全面,不得遺漏。
f、交接雙方對現場設備狀況進行檢查,核對交接內容與現場實際是否相符。
g、交接完畢后,交班人員應盡早離開值班現場。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇九
1、變(配)電室值班運行人員,必須嚴格執行有關電工職責和各項安全技術規程。
2、認真遵守電氣設備工作的規程,無特殊情況變(配)電室值班不得少于二人。值班人員應熟練掌握觸電急救法,以備萬一。
3、對變(配)電室設備應認真巡視,切實認真遵守電氣設備巡視的有關規定。
4、倒閘操作需要由二人以上執行,非特殊情況不得單獨操作,并嚴格執行電氣運行操作規程。
5、為保證電氣設備的正常運行,在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須執行保證安全的四項技術措施:(1)停電、(2)驗電、(3)裝設接地線、(4)懸掛標示牌4和裝設臨時遮攔。
6、為保證電氣設備的正常運行,在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須完成下列組織措施:(l)工作票制度、(2)操作票制度、(3)檢查與交底制度、(4)工作許可制度、(5)工作監護制度、(6)工作間斷與轉移制度、(7)工作終結及送電制度、(8)調度管理制度。
7、變(配)電室低壓配電柜全部停電或部分停電作業應填寫操作票,并應嚴格執行安全操作的組織措施與技術措施,在不停電的線路上工作,必須經安全管理部門批準且有人監護。
8、電氣工作人員在操作、維修電氣設備時,應使用安全用具和工具,并嚴格區分、合理使用基本絕緣安全用具與輔助絕緣安全用具。遵守使用攜帶型火爐和噴燈的規定、使用移動式電動工具的規定和電氣焊作業的規定。
9、值班工作人員按要求認真正確準時填寫、抄報有關報表,按時上報,并將當日的運行情況、檢修及事故處理情況填入運行記錄。
10、為了及時掌握運行狀況,盡早發現設備缺陷,因此對運行中的電氣設備通過人的“視、聽、嗅、觸”器官進行必要的巡視檢查,并按有關巡視檢查內容做好檢查記錄工作。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十
1、供電運作和維修的人員必須持證上崗,配電室的值班員必須熟悉電氣設備情況和有關安全措施、操作程序與規章制度。
2.配送電建立24小時運行值班制度,對高壓配電裝置進行巡查,做好每日巡視記錄,發現問題及時上報部門領導。
3.配電設備由專職人員管理和值班,配電設備的停送電由值班電工操作,非值班電工禁止操作,值班員必須做好值班記錄,認真執行交接班制度。
4.供電線路嚴禁超載供電,配電房內禁止亂接線路。
5.停電時,應提前向部門領導提出申請經同意后方可實施,恢復送電時在確認供電線路正常,電氣設備完好后方可送電。
6.配電室內消防設施應確保完好,并有手持式氣體滅火器,注意防止小動物進入,無關人員禁止進入,外來人員須經部門領導同意許可方可進入,并做好外來人員登記工作。
7.加強日常維護、檢修,保證配電室內照明、應急照明設施等設備完好。
8.市電停電時,值班人員應立即啟動發電機組,同時與供電部門取得聯系。
9.運行過程中,分路開關跳閘,先查明原因,可試送一次,若不成功則不能再送應報告上級領導,排除故障后才能送電。
10.系統和設備在運行或檢修時,應做好相應安全技術措施。
11.保持配電室的清潔衛生和干燥。
12.值班時間內嚴禁干私事,必須認真監視并注意設備有無異常響聲和氣味,一旦發現有異常情況,應立即查明原因,迅速排除并加以記載存檔。
13.值班人員須按時將系統和設備進行巡視檢查,認真詳細地填寫運行記錄,在書寫運行記錄時應做到字跡清楚。
14.負責領導交辦的有關工作
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十一
1、配電房的值班人員必須持證上崗,并且熟悉配電設備的所有狀況、操作方法及安全注意事項等。
2、配電房的值班人員必須時刻密切的注意電壓表和電流表以及功率因數表等指示情況,并嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
3、需保持配電房的地面及設備外表清潔無塵。
4、工程部應每周對配電房進行一次內部設備的檢查,如發現異常應即使進行維修。
5、工程部應按照計劃定期對配電房內的設施進行保養,重點應做好設備的清潔與堅固。
6、若因故需停某部分的負荷時,應提前一天向業主發出停電通知,若出現突發性的停電時,應進行口頭通知或廣播的形式向業主進行解釋。
7、應保持配電房的消防設施完好齊備,應保證應急燈在停電的狀態下還能保持正常的使用。
8、應做好配電房的防水、防潮工作。
9、配電房的值班人員應認真做好配電房的值班記錄及巡查記錄,認真執行交接班制度。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十二
保證變配電設備設施安全運行。
各管理區域內(大廈)變配電站設備及附屬設施的管理。
(一)高壓系統。
1、觀察雙回路高壓進線電壓是否正常,如偏差超過允許范圍,要及時報告上級部門及供電局用電監察。
2、觀察高壓進線電流、指示燈、聲音是否正常,如發現比正常值偏大或有異?,F(xiàn)象,要快速查明原因,及時報告上級部門及電器修理廠(委托維護單位)。
3、觀察直流屏電池電壓、浮充電流是否正常,檢查電池水是否在指定位置以內,如發現電池水不夠,要及時補足。
4、巡視環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(二)變壓器系統。
1、巡視變壓器運行溫度,高、低壓電流是否正常,有無噪聲,如發現與平時運行溫度、電流有異,要及時了解,分析原因,作出正確應急處理,并上報上級部門,及通知委托維護單位來修理。
2、檢查環境衛生及防鼠設施完整、環境整潔。
(三)低壓配電系統。
1、巡視各變電柜、饋電柜、聯絡柜、電容柜,觀察各控制回路的工作電壓、工作電流、功率因數、指示燈是否正常,有無噪聲,并做好記錄。
2、檢查并清潔各電柜表面積塵。
3、檢查環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(四)燃油系統。
每周巡查一次燃油系統,記錄儲油罐及各日用油箱油位,總控制柜及現場控制柜的控制狀態,各電氣開關及指示燈是否正常。其中第一、二項每二小時巡查一次,第三項每4小時巡查一次,將結果填寫在《電站運行記錄表》上。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十三
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安???、生計科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十四
1、電室值班人員,務必嚴格堅守崗位嚴禁擅自離崗,如特殊事情(就餐、上洗手間等),需輪流或派有人員頂崗,絕對禁止配電房無人值班。
2、配電室嚴禁煙火,嚴禁在配電室內吸煙動火如工作需要在配電室動火(如電焊等),務必工程部領導有主管批準、辦理動火證并做好消防應急措施方可工作。
3、不得隨意將食物帶入配電室內,不準在配電室內吃零食,以防鼠害或小動物進入配電室。
4、值班人員務必嚴格進行“兩票三制”(工作票、操作票、工作許可制、工作監護制,工作間斷、轉移和終結制),迅速正確地按操作程序進行倒閘操作及事故處理確保安全進行。
5、值班人員應了解配電設備的性能和工作狀況定期定時巡視檢查發現異常狀況應及時匯報有關領導做好各項記錄。
6、值班人員務必嚴格遵守勞動紀律和工藝紀律按要求穿戴好勞動防護用品(工作服、工作鞋等)隨身攜帶操作證備查。
7、值班人員務必按時填寫供電運行原始記錄要求參數正確、字跡端正,不得隨意涂改,確保原始記錄的準確性和嚴肅性。
8、領導和本部門有關負責人可隨時來配電室檢查工作,外單位有關人員進入配電室務必經工程部隊管理人員同意并在有關人員陪同下方可進入,必要時應對來訪者進行登記,否則值班人員有權謝絕對不聽勸阻者,值班人員應立即向值班經理或保安中心報告采取強制措施。
9、值班室電話為工作專用,只能用于聯系工作使用,嚴禁上班時間打私人電話和與工作無關的電話,持續配電室內衛生清潔做好安全工作。
10、期檢查配電室內消防滅火器具的完好狀況,做好記錄有異常匯報上級。
配電房停送電工作程序
1、有特殊狀況和緊急狀況需臨時停電時應嚴格遵循先切斷負荷開關,再切斷隔離開關的先后順序,若要停止總電源供電時,應先斷分路配電柜再斷總電源柜,處理事故完畢后恢復供電則先合隔離開關再操作負荷開關,先操作電源總柜再操作分路電源柜。
2、壓器停送電應遵守停電應先操作低壓側再操作高壓側,送電先操作高壓側,再操作低壓側。
3、電系統操作過程中嚴格按照工作規定的程序操作并懸掛警示牌嚴格執行監護制度,決不允許一個人獨自操作,操作完畢務必填寫工作記錄。
4、緊急停電時應立即切斷總電源柜隔離開關使之處于中間位置,迅速合上發電機組啟動直流電源閘刀,操作手動機油泵到達必須壓力,按下啟動按鈕加上油門到達額定轉速,待發電機電壓頻率到正常值即電壓400伏,頻率50%秒時合上斷路器向配電室送電,迅速把隔離開關倒向發電機電源方向完成送電程序,恢復各分路配電柜送電,此程序要求在5分鐘內完成,完成操作后填寫工作記錄。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十五
為了加強配電房的安全管理,促進工廠供電系統的正常運行,促使配電房管理人員的規范化,特制定本制度:
1.變配電房必須做好“四防”〔防雷電、放火、防小動物〕,保持通風良好。
2.配電柜前的操作通道上應敷設橡膠高壓絕緣墊。
3.按期進行變配電設備及絕緣用具的預防性試驗,變配電裝置應保護清潔,漆色鮮明。4.變配電房的防雷設施及接地應保持有效完好,接地電阻值要定期測定,應符合標準。5.消防器材必須配全,掛放整齊,定期進行檢查,保持有效完好。
6.變配電房的室內,嚴禁堆放雜物,通道必須保持暢通。
7.非工作人員未經許可一律不得入內。
8.檢修人員進入配電房檢修設備,必須由管理人員同意后,才可以進入進行檢修。9.凡按手續進配電房的一切外來人員,未經同意不準抄錄任何資料,不動設備或進行任何操作。
10.配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。
11.供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。
12.配電房應加鎖,非電工人員嚴禁入內。
13.配電房的配電箱,配電柜必須絕緣,無漏電現象。
14.隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。
15.按時參加技術培訓和安全教育活動。
16.配電房工作人員必須持證上崗,嚴格遵守操作規程,嚴守崗位職責,要做好巡查記錄。
17.嚴格操作規程和生產規程,杜絕違章操作和不安全行為。
18.對設備和安全設施要勘查,發現隱患及時報告,精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
19.做好配電房的防水防潮工作。
20.嚴格禁火制度,嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電房,配電房內嚴禁吸煙,工作人員須熟練使用消防器材。
21.管理人員應經常檢查設施設備運作情況,發現隱患及時處理。
22.做好對電器設備的日常維護工作,注意電壓表電流表功率因數表的指示情況,禁止讓設備超負荷和帶病運轉。
23.經常保持配電房地面及設備外表清潔,配電設備的倒閘操作時有值班人員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手,嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。24.堅持誰主管誰負責的原則,嚴格落實配電房制度,配電房工作人員為配電房安全責任人。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十六
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十七
1.變電室的安全管理。包括了對變壓器和柴油發電機的管理,管理人員由持有特殊工種證書的電工上崗。
2.變電室是重要的安全生產部門,除變電室管理人員外,其他人員未經允許不得進入變電室。
3.變壓器周囃變電室內不得堆放雜物,變壓器周邊不得生長雜草。
4.管理人員要經常查看變電室不得漏雨、室內電纜溝不得積水,變電室內電纜出室口必須無暴露的洞口,變電室的門窗要嚴緊,工作人員出入要隨手關門,嚴防老鼠進入造成安全隱患。
5.變電室內外和變壓器必須在明顯處設有安全警示標示牌。
6.變電室和相聯接為其配套的房屋內不得使用明火,嚴防火災的發生。
7.變電室內的各種電器必須按規范配制齊全,處于正常狀態,出現問題及時修復。
8.廠內維修需停電時,變電室負責人下達停電命令,由電工拉閘停電,在明顯處掛停電標示牌并由電工守護,維修完畢后由負責人口頭通知合閘。
9.值班人員在值班室值班,不得脫崗和睡崗,在上崗前6小時內不得飲酒。
10.進入變電室的人員不得飲酒酗酒,睡眠不好的人員及患感冒的人員,情緒不好的人員,管理人員有權制止上述人員進入變電室。上述人員也不能在值班室值班。
11.變電室值班人員對本班次變電運轉情況和安全狀態作好日志記錄,交接班時看交接簽字。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十八
一、配電房是學校師生教學、生活用電的控制中心,工作人員必須具有高度的.責任心,認真管理好。
二、嚴格實行值班、定期檢查制度,常年保證機械運行性能良好,確保學校供電正常,預防停電事故的發生。
三、非工作人員不準帶入該內,不準他人隨便擺弄供電設備,防止故意破壞供電設施的發生。
四、房內保持整潔有序,門窗防護設施完好,專人負責關鎖門窗。
五、配電房按規定配有消防器材,工作人員定期檢查性能,學會使用,妥善保管。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇十九
1、班電工必須具備必要的電工知識,熟悉安全操作規程,熟悉供配電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備早異常情況下草去措施的能力。
2、電工要有高度的工作責任心,嚴格執行值班巡視制度,倒閘操作制度、安全用具及消防設別管理制度和出入制度等各項制度規定。
3、許單獨巡視高壓設備及擔任監護人的人員,應經動力部門領導批準。
4、高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過選欄直行工作,若有必移制欄時必須有監護人在場,并符合設備不電時的安全舉例。
5、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。
6、巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門鎖好。
7、與供電單位或用戶(調度員)連體,進行停、送電倒閘操作時,值值班負責人必須復核對無誤,并且將涼席內容和聯系人姓名作好記錄。
8、停電拉閘必須按照油開關(或負荷開關等),負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作。
9、高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的藝人擔任監護人。
10、拉合高壓刀閘或經傳動拉合高壓刀和油開關,都應戴絕緣手套,兩天操作室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,雷電時禁止進行倒閘操作。
11、器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。
12、電氣設備停電后,在未拉開刀閘和作好安全措施以前應視有電不得觸及設備和進入遮攔,乙方突然來電。
13、施工和檢修需要停電時,值班人員應按照工作需要作好安全措施,包括停電、檢電、裝設遮攔和懸掛標示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。
14、工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人交待清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員可拆除安全措施,回復送電,在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。
15、高壓設備停電工作時,距離工作人員工作中正?;顒?dòng)范圍小于0.35米必須停電,距離大于0.35米但小于0.7米設備必須在與帶電部門不小于0.35米的距離高處設牢固的臨時遮攔,否則必須停電,帶電部門在工作人員的后面或兩側無可靠措施者也必須停電。
16、停電時必須切斷各回線可能來電的電源。不能只拉開油開關進行工作,而必須拉開刀閘,使各回線至少有一個明顯的斷開點,變壓器與電壓互器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次熔斷器都要去下,油開關的操作電源要斷開,刀閘的操作把手要鎖住。
17、驗電時必須用電壓等級合適并且合格的險驗電器,在檢修設備時出線兩側非別驗電,驗電前應在有電設備上實驗證明電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。
18、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備導體接地并互相短路,對可能送電至停電設備的各方面或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線,接電線應用多股裸軟銅線,截面不得小于25平方毫米,接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,拆除時的順序與此相反,裝拆接地線都應使用絕緣手套,裝拆工作必須由兩個人進行,不許檢修人員自行裝拆和表東接地線,接地線應編號并放在固定點,裝拆接地線應做好記錄,并在交接班時交待清楚。
19、在電容器回路上工作時必須將電容器逐個放電,放電后接地。
20、在一經合閘即可送電到工作地點開關和刀閘操作把手都應懸掛“禁止合閘、有人工作”的標示牌,工作地點兩旁和對面的帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛“止步、高壓危險”的標示牌。
21、線路或用戶檢修要求停電時,值班人員應采取安全措施,然后通知對方負責人開始工作并進行登記,工作結束后必須接到原負責人通知方可恢復送電。嚴禁約時停、送電。
22、在帶電設備附近工作時,必須設專人監護。帶電設備只能在工作人員的簽名或一側否則停電進廳。
23、低壓回路停電檢修時應斷開電源,去下烙電器。在刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。
24、低壓設備帶電工作時,應設專人監護。工作中要帶安全帽,穿長袖衣服,戴絕緣手套,使用絕緣柄的工具,柄站在干燥的絕緣物上進行工作。相鄰的帶電部分,應用絕緣板料隔開。嚴禁使用銼刀、金屬尺合帶有金屬物的毛刷,手撣工具。
25、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高壓電。斷開電流回路時,必須使用短路線在電流互感器二次的專用端子上短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
26、發生人身觸電事故和火災事故,值班人員應不經聯系立即斷開有關設備的電源,以進行搶救。
27、電器設備發生火災時,應該用四氯化碳、二氧化碳滅火器撲救。
最新配電室設備管理制度(熱門20篇)篇二十
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異?,F(xiàn)象要及時處理,并做好記錄,對重大異常現象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。