圍墻施工方案(模板17篇)篇一
110kv瓜渚變電所圍墻采用裝配式圍墻。總長度272米,高2.5米,基礎鋼柱中間為毛石擋土墻,鋼柱采用獨立柱基基礎。本工程毛石擋土墻深度2.0米,在擋土墻-0.2米標高位置設圈梁,上口寬度0.56米,毛石擋土墻總長度230米,本擋土墻為重力式擋土墻,設計砂漿標號為m10。c15素砼條基,鋼筋砼獨立基礎采用c25砼鋼筋采用二級鋼,100厚c10砼墊層。
本施工方案根據以所下列內容編制:
江蘇省電力設計研究院設計圖紙[b3981s-t03]及圖紙會審紀要。
國家建筑工程局1998年頒發的《建筑安裝工人安全技術操作規程》。江蘇省建工局頒發的《建筑安裝工程技術操作規范》。
建筑安全生產常用手冊。
建筑施工手冊1999年版。
根據圖紙上標注的坐標點用全站儀確定該所區的各角落的控制點;并根據地形的實際標高,確定擋土墻的具體做法,并根據圖紙按比例確定基礎的寬度。
基礎由南向北逐步施工,毛石擋土墻和獨立基礎交叉施工。
圖紙上預先標注出來;做好原材料檢測及各種級配,依據標準準備好毛石,毛石選擇的標準:石材應質地堅實,無風化剝落和裂紋;同時準備好350型混凝土攪拌機一臺,混凝土運輸用的翻斗車,6m振動棒施工機械。
施工道路的準備,在沿圍墻內的規劃道路,把路基做好,并采用15t以上壓路機壓實。
1.挖土工程。
因本工程基礎較小,地下水位很高,故土方采用人工挖土。挖土深度大于0.9米放坡系數為0.5。
因電網公司要求施工現場兩型一化,本工程相對地勢比較高,因此充分利用土方,故挖出的土方就地平整壓實。多余的土方外運至指定地點,以留待基礎回填土用。開挖時根據地基勘探報告現場一部為回填土、另外一部分為粘土,且在坑里挖土,因此按1:0.5放坡,坡腳四周留400mm寬的工作面,四周人工開挖200mm×200mm排水明溝,每個坑墊層外設一個集水井(400×400×500mm),挖土完成后應立即請業主、監理、設計、勘探工程師等進行基槽驗收,簽證后方可進行下道工序的施工。
回填土基槽(坑)回填前要先請業主、監理、設計等部分對基礎進行隱蔽驗收后方可回填。
回填土土方優先利用基槽中挖出的土,但不得含有有機雜質,其粒徑不大于30mm,含水率應符合規范要求。
填土前應將基槽底或地坪上的垃圾等雜物清理干凈。
回填土應分層夯實,采用電動沖擊夯夯打三遍,打夯應一夯壓半夯,夯夯相接,夯夯相連。
基槽回填應在相對兩側或四周同時進行回填施工,以防水平位移。
2.墊層施工:根據設計要求100厚基礎墊層。
清理:在地基或基土上清除淤泥和雜物,并應有防水和排水措施,表面不得留有積水。在支模的板內清除垃圾、淤泥等雜物,并澆水濕潤木模板,堵塞板縫和孔洞。
提前組織材料、人員,已便于砼能及時連續澆筑,平板振動器振搗,振搗密實后表面用木抹子搓平,表面用刷把拉毛。
混凝土澆筑24h后按圖紙要求彈出軸線、基礎邊線,復核基礎的幾何尺。
寸,無誤后,方可進行下道工序施工。
(1)、毛石擋土墻。
1.1.1石砌體采用的石材應質地堅實,無風化剝落和裂紋。用于清水墻、柱表面的石材,尚應色澤均勻。
1.1.2石材表面的泥垢、水銹等雜質,砌筑前應清除干凈。
1.1.3石砌體的灰縫厚度:毛料石和粗料石砌體不宜大于20mm;細料石砌體不宜大于5mm。
1.1.4砂漿初凝后,如移動已砌筑的石塊,應將原砂漿清理干凈,重新鋪漿砌筑。
1.1.5砌筑毛石基礎的第一皮石塊應座漿,并將大面向下;砌筑料石基礎的第一皮石塊應用丁砌層座漿砌筑。
1.1.6毛石砌體的第一皮及轉角處、交接處和洞口處,應用較大的平毛石砌筑。包括基礎砌體的最上一皮,宜選用較大的毛石砌筑。
1.1.7砌筑毛石擋土墻應符合下列規定:
1每砌3~4皮為一個分層高度,每個分層高度應找平一次;
2外露面的灰縫厚度不得大于40mm,兩個分層高度間分層處的錯縫不得小于80mm。
3料石擋土墻,當中間部分用毛石砌時,丁砌料石伸入毛石部分的長度不應小于200mm。
4擋土墻的泄水孔當設計無規定時,施工應符合下列規定:。
1)泄水孔應均勻設置,在每米高度上間隔4m左右設置一個泄水孔;
2)泄水孔與土體間鋪設長寬各為300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水層。5擋土墻內側回填土必須分層夯填,分層松土厚度應為300mm。墻頂土面應有適當坡度使流水流向擋土墻外側面。
1.2.1石材及砂漿強度等級必須符合設計要求。
抽檢數量:同一產地的石材至少應抽檢一組。砂漿試塊的抽檢數量執行規范有關規定。
檢驗方法:料檢查產品質量證明書,砂漿檢查試塊試驗報告。
1.2.2砂漿飽滿度不應小于80%。
抽檢數量:每步架抽查不應少于1處。
檢驗方法:觀察檢查。
1.2.3石砌體的軸線位置允許偏差為15mm,垂直度允許偏差為20mm。抽檢數量:4m高以內每20m抽查1處,每處3延長米,但不應少于3處。
1.3.1石砌體的一般尺寸允許偏差應規范的規定。
抽檢數量:按4m高以內每20m抽查1處,每處3延長米,但不應少于3處。
1.3.2石砌體的組砌形式應符合下列規定:
1)內外搭砌,上下錯縫,拉結石、丁砌石交錯設置;
2)毛石墻拉結石每0.7m2墻面不應少于1塊。檢查數量:外墻,4m高以內每20m抽查1處,每處3延長米,但不應少于3處。
(2)毛石擋土墻上圍墻鋼筋混凝土基礎、鋼筋混凝土獨立基礎和素砼條基模板工程:
(1)基礎部分的模板安裝:根據圖紙在澆好的混凝土墊層表面彈好基礎的軸線及模板邊線,立好側模,同時考慮部分吊模,吊模的高出砼面15cm.
(2)基礎身模板安裝:根據圖紙彈出墻體的中心線及基礎根部的兩邊線,選擇垂直面先安裝,立豎檔、橫檔及斜撐,釘模板。在頂部用線錘吊直,拉線找平,撐牢釘實;將基礎清理干凈,待鋼筋扎好后,再豎立另外一側的模板,但必須在中間加根據變截面比例長度的支撐,同時采用對拉螺桿加以加固,以保證混凝土基礎載面尺寸,所有大模板的接逢處須采用玻璃膠進行連結,根據模板設計要求安裝基礎的拉桿或斜撐,應在內外側同時安裝拉桿和斜撐,且邊安裝邊校正其平整度和垂直度;模板安裝完畢,應檢查一遍扣件、螺栓、頂撐是否牢固,模板拼縫以及底邊是否嚴密特別是洞邊的模板支撐是否牢固。本工程為獨立基礎短柱四角、柱保護帽上口及側邊四角,磚基礎上ql上口兩個角設15×15的陽角木線條。
(3)模板拆除:基礎模板拆除應注意成品保護,先拆除斜拉桿或斜支撐,再拆除穿墻螺栓及縱橫桿,然后用撬棍輕輕撬動板,使模板離開基礎,將模板逐塊傳下堆放;拆下的模板及時清理,涂刷脫模劑,并分類堆放整齊,拆下的扣件及時統一管理;拆除模板時,操作人員應站在安全的地方。
(3)避免工程質量通病。
基礎模板容易產生的問題:基礎砼厚薄不一致,上口過大,墻體爛腳,墻體不重直。
a.鋼筋工程:
基礎砼上放線后應再次校正安裝杯口模板。
基礎的鋼筋網綁扎同基礎鋼筋綁扎,鋼筋有90度彎鉤時,彎鉤應朝向砼內,先綁扎2~4根豎筋,并畫好分檔標志,然后于下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并在橫筋上畫好分檔標志,然后綁其余豎筋,最后綁扎其余橫筋。基礎筋應逐點綁扎,其搭接長度及位置要符合設計和規范要求,搭接處應在中心和兩端用鐵絲綁牢。
配合其他工種安裝預埋鐵管件,預埋洞口其位置、標高均應符合設計要求。
鋼筋的焊接接頭應符合下列規定:
焊接點的距鋼筋彎折處,不得小于鋼筋直徑的10倍,接頭不宜位于構件最大彎矩處。
受拉區或內,i級鋼筋綁扎接頭的末端應做彎鉤,ii級鋼筋可不做彎鉤。直徑不大于12mm的受壓i級鋼筋的末端以及軸心受壓構件中任意直徑的受力鋼筋的末端,可不做彎鉤,但搭接長度不應小于鋼筋直徑的35倍或按設計要求。
鋼筋搭接處,應在中心和兩端用鐵絲扎牢。
受拉鋼筋綁扎接頭的搭接長度,應符合規定,受壓區鋼筋綁扎接頭的搭接長度,應取受拉鋼筋綁扎搭接長度0.7倍。
受拉焊接骨架的焊接網綁扎接頭的搭接長度應符合規定。
鋼筋的砼保護層厚度,應符合設計要求,當設計部分砼構件無要求時,不應小于受力鋼筋直徑并符合規定。
b.混凝土工程。
砼澆搗前,必須進行柱墻頂板鋼筋的隱蔽驗收、模板的復核、砼澆搗令的簽證手續,并進行技術安全交底,讓施工班組了解施工方案。
電箱、振動器等機具,在澆搗前應進行清理、調試,同時機電工機修工隨時進行檢修。
在澆搗時,插入式振動器要做到“快插慢拔”,振動過程中要上下略為抽動,以使上下振動均勻,振動間距應該一致,保持在300mm左右,砼澆搗應分層澆搗,每層為500mm左右,杜絕漏振,振動時間以砼表面泛漿和不冒氣泡為準,澆搗應連續性,當必須間隔時,其間隔時間宜短,并應在前層砼凝結之前,將次層砼澆筑完畢。
砼澆筑時采取分塊分層澆筑法,保證上下層砼不超過初凝時間。基礎部。
位的砼澆搗必須等底砼澆搗后,達到一定強度再澆搗。
看筋:在砼澆搗過程中,不得任意將鋼筋移位,應派專人進行看筋,檢查鋼筋的位置、綁扎、保護層等細節,尤其嚴加檢查,不能任意踩踏,遇情況及時整改,確保其位置與保護層厚度。
看模:派專人進行看模,檢查模板支撐、位置的可靠程度,在澆搗時觀察模板、預留洞等,發現變形、移位等情況應即時停止施工。
安全文明施工:。
在鋼筋混凝土施工過程中,安全及文明施工是貫穿整個工序之一;這就要求我們在施工過程中必須做好工完料盡及現場落手清工作,同時做好腳手架的搭設規范要求,所有施工用電器具必須做到三級保護。所采用的混凝土運輸工具應提前檢查檢修,同時運輸工具在所區內應控制速度在5km以內。當擋土墻高大于2m時,必須搭設防護腳手架一側回填土隨毛石擋土墻跟蹤回填壓實。
圍墻施工方案(模板17篇)篇二
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
為了更好地保護校園建設,經學校研究決定,甲乙雙方本著平等自愿的原則,乙方愿意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程,經雙方共同協商,達成以下協議,共同遵照執行:
一、工程地點:
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍后。
二、乙方承包施工內容:
1、乙方愿意承包我鎮操場平整工程,平整價格按32元/方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費),開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右,其中開挖出的石方屬于學校所有,開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方愿意承包我鎮廁所至學生宿舍后堡坎修建工程,施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元/方計算,施工價格按218元/元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),其余部分所有材質由乙方提供,價格按268元/方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求:
1、操場平整。
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外,平整完后操場無大坑小洼,平整后的操場中無剩余的土方,石方堆積,經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建。
乙方進行堡坎修建時,按平均寬度0.8米修建,堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算,修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫,且砂漿標號足,滿漿滿灌,經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛:
1、甲方負責提供外運土方、石方地點,若堆放時發生矛盾,一切矛盾由甲方負責,乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的地界,若乙方施工與老百姓發生地界糾紛,乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工,若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題,與老百姓發生糾紛,乙方自行處理,甲方概不負責。
五、工程造價:
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間:2014年9月25日。
七、付款方式:
乙方工程完工后,經甲乙雙方驗收合格后,乙方出具正規稅務發票,甲方到會計核算中心報賬后,一次性支付給乙方。
圍墻施工方案(模板17篇)篇三
本工程為海濱生產基地改造工程,由中石化寧波工程公司設計,浙江鼎元建設有限公司承建,本工程由中石化寧波工程公司基建處直接管理施工。
海濱生產基地按照功能分為三個區域:一是生產預制區,包括兩部分,場地西北角為儲運公司預制工廠,場地東南角為建安公司預制廠。
二是倉儲維修區,作為施工設備的集散地,承擔設備的倉儲、維修、維護任務;三是辦公休息區。
本工程為儲運預制廠原有部分圍墻改造和外圍圍墻擴建,改造部分是在靠近儲一路圍墻,擴建部分分西南角河道回填處和東北角大橋下兩個部分,為本工程施工質量要求高,為保證工程安全、優質、高效達到預定的質量目標,特編制此技術方案,以指導施工人員進行施工作業。
改造處圍墻為拆掉原有彩鋼瓦護欄,利用原有基礎和抗風柱砌筑240mm厚實心墻。
擴建部分河道處圍墻為c30鋼筋砼條形基礎,大橋下圍墻基礎為c15素混凝土,地面下用m5水泥砂漿砌筑mu1o紅磚,地面上用m2、5水泥砂漿砌筑,地面以上墻體和壓頂用1:3水泥砂漿抹面,厚度為20mm,圍墻每4米設一抗風柱,抗風柱中間靠近地面設一個120mm*120mm泄水口。
每32米設置一道脹縮縫,縫寬度為30mm,內填涂抹瀝青的軟質木板或瀝青麻絲。
由愛prince唯一貢獻doc文檔可能在wap端瀏覽體驗不佳。
建議您優先選擇txt,或下載源文件到本機查看。
一二三四五六七八九十工程概況……-3編制依據……-3施工準備。-3施工方法……-5施工流程……-10施工部署……-11質量保證措施……-11安全施工措施……-12勞動力安排……-12施工主要設備、材料一覽表。-13-一工程概況本工程為海濱生產基地改造工程,由中石化寧波工程公司設計,浙江鼎元建設有限公司承建,本工程由中石化寧波工程公司基建處直接管理施工。
二編制依據1、中國石化集團寧波工程有限公司鎮海海濱生產基地改造工程招標文件;2、中國石化集團寧波工程有限公司鎮海海濱生產基地改造工程總平面圖;3、中國石化集團寧波工程有限公司鎮海海濱生產基地改造工程圍墻工程圖;4、招標文件指定的技術標準與規范:5、施工組織設計三施工準備1、施工準備階段其主要任務是調查、了解、熟悉工程內容、合同和設計資料,完成設計交底和圖紙會審工作,編制施工方案和作業設計。
建造臨時生產設施,落實施工機具和勞動力資源,確保控制點的交接和控制網的測設。
2、技術準備1)積極主動與建設單位進行接觸,進一步了解現場地形、地貌和水文地質情況。
組織各部門有關人員認真學習,熟悉施工圖紙,領會設計意圖,及時組織各專業共同進行圖紙會審,并為設計交底做準備。
2)根據施工部署編制各分項工程方案及技術交底。
砼現場攪拌等工程編制詳細的作業指導書。
3)裝備施工測量儀器、工具,組建測量小組。
4)進行鋼筋抽樣、模板的詳圖。
圍墻施工方案(模板17篇)篇四
北新建材工程場地的紅線退3米建臨時圍墻,北七家建材中路西側為簡易壓型鋼板圍墻,其余為磚砌圍墻。
二、磚砌圍墻材料與構造說明。
1、本臨時圍墻采用100厚3:7灰土墊層,200厚c20混凝土墊層,370厚磚基礎,埋深米,自然地坪以上米高,磚砌240墻,m5水泥砂漿砌筑,磚采用紅機磚。墻體每6米設一磚柱,截面尺寸為370*370mm,墻體抹灰采用1:3水泥砂漿,本工程混凝土為預拌混凝土,砂漿為現場機械攪拌。
三、施工。
2.材料及設備:普通硅酸鹽水泥、中砂。使用設備有砂漿攪拌機、挖土機、蛙式打夯機、插入式振動器等。
3.測量放線:測量出圍墻的基礎邊線,并撒白灰。
4.基礎土方開挖:采用機械挖土,人工清槽的施工方法。
5.基礎灰土施工:采用蛙式打夯機,分遍夯實。
6.砼基礎:1)模板工程:采用竹膠板模板,模板應有足夠的強度和剛度,模板使用前應清理整平,并刷脫模劑。拆模后及時堆放到指定地點。
2)砼工程:基礎砼整段一次性澆筑,用插入式振動器振搗。砼澆筑完畢后應在12h內對砼加以覆蓋和澆水,養護時間不小于7d。
7.砌筑:基礎砌筑,待砼基礎達到一定強度后進行基礎砌筑施工。
9.墻體兩側抹灰:抹灰材料材料為1:3水泥砂漿,抹灰之前先對墻體進行澆水潤濕。
四、圍板搭設的施工準備。
1、素土夯實。
圍墻施工方案(模板17篇)篇五
本工程包括鐵藝欄桿制作,安裝,油漆。
本工程陽臺鐵藝欄桿面管40×60×3方鋼,立桿為40×25×3方鋼,橫檔20×40×3方鋼,小立桿20×20×2方鋼,欄桿高度按圖紙及樣板間制作加工,面漆為黑漆。
1.技術準備。
技術準備在施工前由技術負責人主持對各項施工負責人進行施工方案技術交底,并由專業人員施工隊長編寫安全技術交底,對施工人員進行培訓及現場作業指導。
2.材料準備。
根據施工圖紙和設計要求,采購工程所需各種原材料。欄桿確定材料符合圖紙設計要求無誤后,才得進入加工車間加工制作,確保不合格材料不進現場使用。
3.制作工藝。
(1)各項欄桿按照圖紙設計要求并根據圖紙所示圖樣和現場實際規格尺寸制作。
(2)室內樓梯及防護欄桿需現場制作安裝,材料進入現場制作安裝之前做防銹處理,制作過程中,定位尺寸要準確,該切斜角,該磨口的地方磨口。保證角度拼裝準確精細。進行拼裝時,焊接部位要焊平,對接部位要嚴密,保證平整度橫平豎直。焊接部位的焊口必須滿焊,做到焊口無斷縫,漏焊,無沙眼,焊口要打磨光滑,平整度達標。
(3)欄桿加工為半成品用鋼絲輪除銹,表面進行防銹處理完好后再做面漆處理,保證欄桿表面的整潔。
4.施工人員安排:項目負責人1人,技術負責人2人,焊工8人,安裝工6人,油漆工2人。
主要機具安排:電焊機6臺,切割機2臺,角磨機8把,電錘3把,小工具3套。
1.水平安裝工藝。
陽臺鐵藝欄桿均按照所提供的標準線為欄桿安裝水平標準。
2.安裝工藝。
(1)產品到達施工現場后按圖紙上所規定的位置及尺寸準確安裝就位,確定好標高及垂直平整度。應按照甲方要求與圖紙設計要求進行定位,確保達到設計要求與驗收規范。
(2)預埋件安裝根據圖紙設計要求和施工現場的實際情況準確無誤的定位,避免造成不在一條平行線上。
(3)陽臺鐵藝欄桿安裝按所提供的標準線抄水平定位安裝,預埋間距根據現場尺寸及圖紙設計要求,安裝定位。
(4)安裝偏差必須符合國家規定和設計要求,達到驗收標準。
(5)預埋件、鐵藝欄桿安裝必須牢固,安裝偏差根據國家規定和設計要求:直線度小于3mm,垂直度小于3mm,欄桿間距誤差小于3mm,對角線誤差小于3mm,預埋件垂直誤差小于3mm,水平誤差小于3mm。
(6)預埋件安裝定位準確無誤經驗收后刷兩道防銹漆,再進行鐵藝欄桿安裝。
(7)樓梯及防護欄桿安裝完成后,接部位打磨光滑,刷兩道防銹漆,經驗收后再做表面油漆處理。
1.材料要求,所有材料及成品進場,必須有材質單,合格證。
2.施工人員上崗前,根據其不同工作崗位,進行專業技術與安全文明施工的教育。
3.在施工過程中由技術人員進行檢查,及時糾正施工現場違章操作等問題。提出質量整改單及質量問題更改措施,保證工程質量達到設計要求及驗收規范。
4.嚴格執行工程質量標準,材料的品種、規格、型號、厚度必須符合工程和設計要求,焊口滿焊,打磨光滑平整。做到美觀,制作尺寸準確,產品做到橫平豎直,符合設計要求及驗收標準。
1、施工人員必須嚴格執行現場安全生產規章制度。
2、施工人員進入現場要戴好安全帽、安全帶、焊接人員必須穿好絕緣鞋。
3、施工前必須進行安全技術交底不違章作業,服從安全人員指揮。
4、愛護一切安全設施和用具,做到正確使用不隨便拆改。
5、進入施工現場戴好個人防護用品并正確使用,嚴格遵守操作規程和一切安全規章制度。
6、施工現場材料應堆放整齊,對每天施工剩下的邊角料進行整理、清掃,做到工完料凈場地清。
7.對施工區域、危險區域設立醒目的警示標志,并采取保護措施。
8.焊接時要設有專人看護,備好消防器材,焊接結束即刻查看現場,確定無隱患后,方可撤離現場。
9.施工現場嚴禁隨地大小便,嚴禁垃圾亂堆亂倒。
10.采取各種有效措施,降低施工過程中產生的噪音,努力做到施工不擾民。
1.不得在已安裝完成的護欄上涂抹砂漿及掛放雜物。
2.為防污染,在交叉作業過程中,成品護欄需蓋上保護膜。
3.已安裝好的護欄再進行一次表面清理,修補劃痕,確保表面光滑潔凈。
圍墻施工方案(模板17篇)篇六
北新建材工程場地的紅線退3米建臨時圍墻,北七家建材中路西側為簡易壓型鋼板圍墻,其余為磚砌圍墻。
1、本臨時圍墻采用100厚3:7灰土墊層,200厚c20混凝土墊層,370厚磚基礎,埋深0.8米,自然地坪以上2.4米高,磚砌240墻,m5水泥砂漿砌筑,磚采用紅機磚。墻體每6米設一磚柱,截面尺寸為370*370mm,墻體抹灰采用1:3水泥砂漿,本工程混凝土為預拌混凝土,砂漿為現場機械攪拌。
2.材料及設備:p.o32.5普通硅酸鹽水泥、中砂。圍墻施工方案(模板17篇)篇七
一、方案說明。
因天氣原因圍墻前期進度延后,我方需要在圍墻貼瓷磚前進行鐵藝欄桿的安裝,并根據東西兩邊圍墻的施工進度進行安排。
二、施工準備。
2、根據工程情況組織施工人員、施工機具進場,作好施工準備;
3、檢查所用材料是否有缺陷及制造廠的合格證和材質證明書,無合格證及材質證明書的材料不能使用。
1、進場質量檢驗。
(1)欄桿進場后,組織建設單位相關人員進行驗收,查驗合格證等證件,檢查幾何尺寸是否準確,對不符合質量要求的產品嚴禁入場。
(2)鐵藝欄桿采用鋅鋁合金,表面為永久性涂層,進場檢查欄桿表面涂層質量,是否漏刷。
(1)清理墻頂上的雜物,校驗尺寸。
(2)測量劃線:找出兩墻垛間鐵藝欄桿中間立柱位置進行鉆孔,鉆孔深度為20cm,孔徑為10cm,鐵藝欄桿立柱為底面尺寸50mm×50mm鋅鋼。
(3)在墻垛上找出兩個固定橫管材高度,進行劃線,并用膨脹螺絲固定好鋅鋼連接件。
(3)把長為3m、高1.8m的鋅鋼欄桿和兩個垛之間進行連接并進行調整。
(4)最后將50mm×50mm的鋅鋼鐵藝欄桿立柱用砂漿進行填充固定。
四、技術質量保證措施。
1、材料要求,所有材料及成品進場,必須有材質單,合格證。
2、施工人員上崗前,根據其不同工作崗位,進行專業技術與安全文明施工的教育。
3、在施工過程中由技術人員進行檢查,及時糾正施工現場違章操作等問題。提出質量更改單及質量問題更改措施,保證工程質量達到設計要求及驗收規范。
4、嚴格執行工程質量標準,材料的品種、規格、型號必須符合工程和設計要求。
五、安全、環保、文明施工。
1、施工人員必須嚴格執行現場安全生產規章制度。
2、施工人員進入現場要戴好安全帽。
3、施工前進行安全技術交底不違章作業,服從安全人員指揮。
4、愛護一切安全設施和用具,做到正確使用不隨便拆改。
5、進入施工現場戴好個人防護用品并正確使用,嚴格遵守操作規程和一切。
安全規章制度。
6、施工現場材料應堆放整齊,對每天施工剩下的邊角料進行整理、清掃,做到工完料凈場地清。
7、對施工區域、危險區域設立醒目的警示標志,并采取保護措施。
8、施工現場嚴禁隨地大小便,嚴禁垃圾亂堆亂倒。
9、采取各種有效措施,降低施工過程中產生的噪音,努力做到施工不擾民。
六、成品保護措施。
1、不得在已安裝完成的欄桿上涂抹砂漿及掛放雜物。
2、為防污染,在交叉作業過程中,成品護欄需蓋上保護膜。
3、已安裝好的護欄需要時進行表面清理,修補劃痕,確保表面光滑潔凈。
圍墻施工方案(模板17篇)篇八
經過五個月時間,移動13a工程監理工作圓滿完成。我所監理的工程項目一共為64個移動基站合計為103。75公里。
在實際工作中,首先我積極主動接近業主和施工方與他們溝通,協調各種關系,以便盡快地開展監理工作。
在監理實際工作中,本人要求施工單位推行全面質量管理,建立健全質量保證體系,做到開工有報告,施工有措施,技術有交底,定位有復查,材料、設備有試驗,隱蔽工程有記錄有簽證,質量有質檢,專檢,交工有資料。
在工程質量控制方面,采取主動控制與被動控制相結合,監理工作主動進行,以預防為主,、檢查砂、石、水泥、鋼筋等材料的供應情況及砼、砂漿的配合比,并將每一個完工工程的數據如實上報。
根據工程特點及影響工程質量的關鍵部位,對施工單位提出改進意見,并與業主溝通。
在監理工程中,要求施工單位一切施工按原設計內容、設計要求、施工驗收規范,按質、按量敷設施工,施工后一切隨工監理并檢查,以保證工程質量。做好一切記錄,并每個工程都拍了照,為公平解決業主與施工單位的爭端提供可靠的依據,堅持每個工程施工過程中與業主聯系,發現問題首先讓施工單位整改,如果不整改便發整改通知單,并通知業主。
本人在工程監理過程中,積極協調各單位間的關系,使他們相互配合,相互支持,搞好銜接,保證了施工質量和進度。
網通工程不同于移動工程的是需要進行設計交底、寫日報、審核施工方竣工資料、出版監理文本。數據的精確度及材料的數量要求更加嚴格。
質量方面,每一個工程從進場到完工,每天抽時間去查看并拍照,完工后進行全方位質量檢查,如發現問題,寫整改通知單請示部門經理后發送給施工方并抄送給建設經理,要求施工方在指定日期內完成質量整改。
協調方面,我起著承上啟下的作用,須協調好施工方與自己的關系,也須協調好自己與建設經理的關系,并要協調好施工方與建設方的關系。每次的協調我都會往好的方向發展,盡量避免任何沖突。
1、部分事情自己善自做主。
2、對施工方所送的竣工資料未進行仔細的檢查。
3、設備知識懂得不夠。
4、靈活性需加強。
對待工程質量雖要求按標準實施,可是特殊情況必須要有一定的靈活性,能理解施工方的困難,也要保證質量的可靠,能讓業主同意的前提下實施一定的變動。比如,監理移動工程洋湖村基站,河的堤上不能開挖1米1深,可我堅持要求開挖80公分,但實際只準開挖60公分左右,在劉總監的教導下,我的思維開擴了一些。做事需要一定的靈活性。
1、吸取經驗教訓。
不學習不總結便不會有進步,如果同樣的錯誤一直不改,便危害到整個公司,如果監理員不吸取經驗教訓,如經常不去現場,隨意簽字、亂審核等以為沒事,如果形成習慣,便只有等著處罰的降臨。
2、是注重集體學習和自己學習的統一。我們單位監理人員的專業素質參差不齊,其水平遠遠不能滿足市場需求,大多數監理人員來自純技術或施工企業,知識結構較為單一、組織協調能力不足,缺少年富力強的骨干人才。所以我們一定要注重學習,到工地不說外行話,并能切實解決工程中出現的問題,為建設單位出謀劃策。早來的監理員要不斷進取,起到帶頭作用,新來的人員要拼命學習,注重實踐,干一點會一點,注重經驗的積累,應盡快趕上,不要放在哪里都不能單獨承接工程,光跟在別人后面實習,對不能單獨承接工程的,我們將視其情況予以解決,不能長期這樣下去。
3、注重工作方法,搞好關系協調。目前監理的形勢要求我們監理人員,一是業務水平要高,一心一意靠在工程上。二是要搞好關系協調。監理是一種服務行為,我們是通過自己的專業勞動得到建設單位認可,取得報酬。我們到工地上,一定要擺正位置,不能以行家自居、以法律執行者的口氣,告訴建設單位按照規范規程和法律法規應該怎么做,而是要善于說明情況,讓建設單位明白這樣做的好處。對施工單位也不要以管理者自居,要把查出的問題說清楚,說清楚后要加強檢查驗收,確實無法解決的,要讓建方、項目總監進行協調。否則關系弄僵,工作也干不好。對建設單位來說,如果我們只收費、不服務,那么結果只能是“一錘子買賣”。
4、是嚴把質量關,對材料、驗收批、分項、分部工程的驗收必須做到親自檢查,結論和實物必須相符。如果大家對工程的驗收似是而非,檢驗不到位,走過場,憑相當然簽字,那么早晚要出質量問題,出了問題你要負法律責任,這一點部長和分管領導一定要詳細檢查,發現誰不負責任,拿單位的利益作交易、當兒戲,誰這樣做了處理誰,誰被投訴了處理誰。
5、希望公司實施一個確保、兩個空間、三個手段。一個確保每一位職工的工資、福利待遇有保證;兩個空間就是占領并拓展監理市場空間和單位上上下下寬松祥和的空間;三個手段就是抓業務的提高、抓隊伍的純潔、抓人才的引進。首先從工作紀律入手作為切入點,以抓業務水平為平臺展開工作。關鍵是培養人才,鍛煉隊伍,從全國的監理形勢來看,監理的工作目標是進一步完善監理法規框架體系,建立一流的監理人才隊伍,樹立典范優秀的監理企業,運用現代化信息管理手段,通過一流的服務質量和一流的管理水平來提供技術服務。
總之,xx年是一個充滿激情的一年,在公司領導的按排下,我完成了各項任務,在公司領導的培養下,我學到了很多,在公司領導教導下,我不斷成長不斷成熟,使自己的監理水平越來越專業,能獨立完成每一個工程的監理工作,讓公司領導省心,在這一年中,感謝公司領導給予的各方面幫助,各方面支持及各方面的信任,使自己能圓滿完成工作。
圍墻施工方案(模板17篇)篇九
1、磚:品種、規格、強度等級必須符合設計要求,并有產品合格證書,產品性能檢測報告。承重結構必須做取樣復試。要求磚必須有一個條面和丁面邊角整齊。
2、水泥:品種及強度等級應根據砌體的部位及所處的環境條件選擇。水泥必須有產品合格證、出廠檢測報告和進場復驗報告。
3、砂:有中砂,使用前用5mm孔徑的篩子過篩。
4、其他材料:墻體拉結筋、預埋件、等。
二、施工機具。
氧氣切割、電風鎬、沖擊鉆、攪拌機、剛刷、手推車、磅秤、外用電梯、磚籠、膠皮管、篩子、大鏟、瓦刀、扁子、托線板、線墜、小白線、卷尺、鐵水平尺、皮數桿、小水桶、磚夾子、掃帚、等。
三、施工進度計劃。
計劃于月日開工、月日竣工,用5個日歷天進行拆除作業,在用25個工作日進行恢復完成。
四、勞動力配置:
1.技術員2人。
2.安全員1人。
3.機械工1人。
4.瓦工技工8人。
5.普工10人。
6.現場電工1人。
合計:23人。施工過程中視工程需要可隨時增加施工人員。
1、拆除東側多余圍墻,對于無承載能力、疏松、起皮的舊砂漿層,應連同膩子徹底鏟除,洗凈再用水泥砂漿找平。對于輕度粉化但牢固的舊涂層打磨平整后用封底漆底涂即可。嚴重粉化的舊涂層應事先徹底清洗,舊的油性涂料應完全去除。
2、墻面破損、裂縫、不平整等部位在底涂前用外墻耐水膩子修補平整。每次批刮膩子的厚度控制在2mm之內,批刮膩子的總厚度不超過5mm。膩子應堅實牢固,不得粉化、起皮或干裂。
4、每隔3.95m砌筑方柱,施工完成后加裝鐵藝。
五、施工流程。
1、拆除東側多余圍墻鋼筋混凝土立柱及東西墻老化部分采用鎬頭機械配合人工拆除,為確保人工拆除施工中無粉塵污染,采用噴灑消防水降塵。在拆除施工中為降低施工噪音,全部采用低噪音設備。
4、北側及東西墻面抹灰:抹北側水泥砂漿面層:用1:2:5水泥砂漿抹面層,厚度為1—1.5㎜。東西側墻面抹灰厚度為2.5㎝及恢復上沿壓頂造型。操作時先將墻面潤濕,然后用用界面劑打底,砂漿薄刮起一遍使其與中層灰粘牢,緊跟著抹第二遍,達到要求的厚度,用壓尺刮平找直待其收身后,用灰匙壓實壓光。為防止出現墻面花,施工過程中對于材料的配合比應注意,水灰比不能過大。
5、等墻面徹底干透以后批刮膩子:滿刮膩子,刮膩子時應橫豎刮,即第一遍膩子橫向刮,第二遍膩子豎向刮。注意接槎和收頭時膩子要刮凈,每道膩子干燥后應用砂紙打磨,將膩子磨平后并將浮塵擦凈。涂刷第一遍涂料,涂刷時應先上后下。干燥后復補膩子,待復補膩子干燥后用砂紙磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。在第二遍操作時不宜來回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出現顯著的漆刷涂飾痕跡,影響質量。在第二遍涂料施工時,注意涂料遮蓋力情況,以便隨時掌握和調整涂飾的松緊,確確保涂料色澤的均勻性(顏色均為淺黃色)。
注:上沿20㎝及方柱進行真石漆施工,顏色為深黃色,第一道涂膜未干燥前,即可噴涂第二道。
七、安全措施。
1所有工人應嚴格執行并遵守安全操作規程,加強職業健康安全意識,上架施工時佩戴個人防護用品。
2腳手架使用前應對整個架體進行檢查和檢修,驗收合格后方可使用。
3在腳手架上施工,面磚及小型工具等應放在不易掉落的地方,以免高空落物傷人。
4施工時不得出現立體交叉作業。
5甲方應配合施工方的水源及電源。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十
本工程施工現場可從現有道路出入,施工用水,用電均可由市政供電,供水直接接出,建筑材料,施工機械可由公路直接運入工地,各種材料由公司統一采購,機具及勞動力可由公司根據工程進度,自行調配平衡,來源有保證。
本工程文明施工目標為:施工目標為受政府部門通報為零,達到廣東省文明施工樣板工程。盡量做到最大限度的減少對當地周圍環境的影響,將有限的污染控制在最小的限度或合理的水平,保護生態平衡,促進當地社會、經濟及文化的良性發展。并受地方政府部門書面投訴率為零。
本工程建立文明施工及環保管理小組,由項目經理任組長,成員由項目經理部各部門負責人組成,并設多名專職人員負責日常的文明施工管理及監督環保措施實施情況工作。文明施工及環保管理小組負責文明施工進行突擊檢查,實行月檢和周檢制度。
文明施工管理體系圖。
(一)工地圍蔽。
1、根據現場施工的施工布置和進度安排,采用的圍蔽形式按照市有關工程施工場地圍蔽標準作法執行,對施工現場臨近村鎮、地方路、及地方公路部分實行封閉式施工,采用由彩色鐵板和鋼支撐制成的圍板,施工圍板牢固結實,高度不低于2.2米,掛設明顯施工指示標志。做到占空不占地,既要維持道路交通,又要進行施工。圍護既要美觀,又要堅固耐用,盡可能與周邊環境和氛圍相和諧。
2、各施工區段圍蔽均設置移動式大門,在大門旁設置醒目、整潔的施工標牌,寫明工程名稱、建設規模、建設單位、施工單位、監理單位、設計單位、工地施工及監理負責人姓名,同時設置施工組織牌、安全生產宣傳牌、質量宣傳牌、防火須知牌、事故記錄牌和施工總平面圖。
3、現場臨設場地(包括辦公區、生活區)周圍均采用統一、標準圍蔽,現場辦公室內張貼施工許可證、規劃許可證、余泥渣土排放證、夜間施工許可證等證件的復印件,懸掛質量管理、文明施工、安全生產制度和組織機構表、施工現場平面布置圖。
(二)振動控制。
1、嚴格進行各種施工機具的檢驗維修,對不符合標準的汽車、機械嚴禁使用。
3、對工程所需的震動源設備的設置有條件的盡量遠離民居。
4、合理調配施工機械,避免集中使用大量施工機械,造成震動過大。
5、對能產生振動的作業(如破除混凝土、路基、路床碾壓等)應事先向操作工人提出警告和進行環保培訓,通過采取一些具體措施加以控制。
6、嚴格執行夜間施工規定,禁止夜間使用高震動設備,減輕對附近居民的影響。
7、對排水橫過管的施工盡量一晚完成,如必要在白天鋪蓋鋼板的,先在地面打膨脹螺絲,鋼板必須于螺絲焊接穩固,同時,經常性的對施工場地進行平整,確保車輛通行的平穩,減少振動。
(三)噪音控制。
1、加強對運土機械、運輸車輛、大型動力設備的維修保養,安裝有效的消聲器,采用性能良好的機械設備,認真做好加油、保養工作,減少施工時機械發出的噪音。對不符合噪音標準的汽車、機械嚴禁使用。
2、考慮現場的特殊性,施工用電盡量不采用發電機發電,對空壓機等噪音、設備的設置盡量遠離民居。
3、工地設專門的交通安全員,嚴格執行市汽車禁鳴的規定。
4、合理調配施工機械,避免集中使用大量施工機械,造成噪音大。
5、采用圍蔽分隔聲源減少噪聲,圍護材料不得有破損現象,并連接緊密牢固,連接可靠。
6、對有些工序能采用無噪音作業的優先采用,盡可能做到低噪音作業,如不可避免要產生較大的噪音,應事先與周邊單位和居民進行溝通,以免造成不必要的心理恐慌。
7、嚴格執行夜間施工規定,禁止夜間使用高噪音設備,減輕對附近居民的影響。
(四)空氣污染控制。
1、施工內燃機械遵照國家要求進行年審,廢氣檢測合格后才可投入使用,不允許使用超標車輛投入運行中,最大限度減少廢氣排放。
2、工地臨設食堂燃料使用液化石油氣等清潔料,不得使用木柴等引起空氣污染等燃料。
3、施工場地除開挖線內的地方,全部進行硬化,防止揚塵。每天專人負責給施工場地和現場的機動道淋水,以減少工地的塵土。
4、按勞動保護條例,為工地操作人員裝備各種塵埃防護設施。
5、施工中對容易起塵的細料和松散材料,予以覆蓋或適當的灑水噴濕。這些材料在運輸期間,用帆布或類似的遮蓋物覆蓋。
6、合理調配施工機械,避免集中使用大量施工機械造成局部環境污染。
7、水泥臨時存放地應設置離居民區或廠區較遠的地方,并加蓋頂棚,盡量減少水泥灰塵的上揚。
8、對施工作業易產生灰塵或污染的工序(如土方開挖和用機具破除混凝土結構)要有專人負責,及時采取可行的措施,包括監理工程師認為有必要的灑水,必要時搭棚遮蓋,以使施工作業產生的灰塵減至最低程度。
9、在現場進出大門地點應安裝車輛輪胎沖洗設備,在車輛離開現場進入公共道路上之前,保持車輛清潔干凈。
(五)水質污染控制。
1、設置污水沉淀池,生活污水必須經沉淀處理才能排入到附近的市政污水管道中;其他施工排水,則排放到鄰近的市政雨水管道中。
2、在施工現場設洗臉間和沖水廁所,并且足夠現場所有人員使用。廁所外設化糞池。
3、進行工作的每一塊區段,均備臨時的污水匯集設施,并通過水泵將污水匯集到地表沉淀池中,以保證場地內排水暢通。對施工廢水和地下水進行沉淀凈化,以防止泥漿、雜物堵塞下水道,防止污染地下水。
4、定期為施工場地內的水源、水池、水溝等進行灑藥滅蚊、滅蟲、滅鼠措施。
5、施工期間和完工之后,對建筑場地、砂石料場地進行適當處理,以減少對河流和溪流的侵蝕。
6、施工期間,施工廢料如水泥、油料、化學品堆放,進行嚴格管理,防止雨季物料隨雨水徑流排入地表及相應的水域,造成污染。
7、施工時,機械廢液用容器收集,不隨意亂倒。防止機械嚴重漏油,施工機械運轉中產生的油污水及維修施工機械時油污水不經處理不得直接排放。
(六)路面衛生維護措施。
1、專人負責給施工便道和現場的機動道淋水,以減少工地的塵土。
2、專人負責路況維護工作,經常檢查施工用道的路況,對因施工造成的路面破損、凹陷等及時進行修補,對發生積水、邊溝排水不通暢進行疏導,確保路況完好。
4、在工地出入口設置洗車槽,配置高壓槍,嚴格要求車輛駛出工地前要進行沖洗,避免將砂泥夾帶出馬路。
5、對于余泥、渣土等固體廢棄物,集中處理,不隨意棄置。力爭當天清理當天運輸,保持場內清潔,余泥、渣土嚴格按當地有關規定運至有關部門指定的地點。
6、場地內機械、材料堆放整齊,布局合理。場地圍擋按市政府有關規定進行施工并經常性安排人員進行檢修。施工場地應按要求進行地面硬化。施工現場及其附近的道路安排專人清掃。
7、保持施工場容、場貌整潔,場地內分片區布置垃圾箱,收集和排放施工區的生活垃圾,保證每天外運一次,以保證現場衛生清潔。
8、積極配合環衛部門的工作,在人流量較高路段設置環保標語。
(七)工地環境衛生管理。
1、臨時建筑采取活動板房,部分采用磚砌墻體,臨時設施外圍設圍蔽,并符合安全、通風,明亮及環境衛生要求。宿舍區按市政府的有關規定作好防疫、防災措施。辦公區圍擋、大門按市政府有關規定施工。
2、做好工地飲食衛生,工地廚房內墻貼白色瓷片,地下鋪防滑耐磨磚。
3、保持施工場容、場貌整潔,設立專門的垃圾箱,嚴禁生活垃圾隨地亂扔,并確保生活區溝渠暢通。
5、夏季施工有防暑降溫措施。
(八)綜合治理方面。
1、工地實行綜合治理責任制,落實分工責任,搞好綜合治理工作。
2、進場人員按公安及有關部門規定、辦理手續,崗前培訓及安全、紀律法制教育。
3、在生活區內顯眼處張掛防火、安全警示牌。
4、生活區落實安全、防火綜合治理及計生責任人制度及衛生清除的專責輪值制度。
5、加強民工宿舍的治安巡查,制定突發事件的控制及疏散路線圖,要培訓民工學會使用防火設施。
6、工地做好防盜防竊工作,杜絕工地發生群毆群斗事件。
7、宿舍內嚴禁打麻將及其他賭博活動和違法行為,嚴禁男女混住及家屬留宿。
8、做好與附近鄉村關系,積極與當地各級行政及公安部門合作,共創文明工地。
1、所有投訴問題保證在8小時內予以整改、答復。
2、文明施工檢查中發現的問題,保證在8小時內予以整改,并以書面形式答復。
3、保證文明施工管理措施落實,責任到人,有獎有罰。
4、工程施工后,在道路工程通車前拆除工地圍欄、安全防護設施和其他臨時設施,并將工地及周圍環境清理整潔,做到工完料凈場清。
5、無條件接受業主和監理工程師有關文明施工的監督。
6、依法施工,辦理有關手續后方進行施工。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十一
目前市面上做鐵藝的商家越來越多了,特別是鐵藝大門、鐵藝護欄等。這是由于大家的安全防范意識越來越高了。實在鐵藝大門已經有著悠久的歷史了,鐵藝材料和工藝的發展也有著兩千多年的發展過程。但是網絡上對于鐵藝大門的施工方案的先容和文章并不是很多,可以說少之又少。那么現在我給大家總結一份稿子,具體先容以下鐵藝大門的施工方案。
一、施工預備:制作好的鐵藝大門進場時要有出廠合格證和試驗報告,其規格、型號、尺寸均應符合設計要求。窗碼放到安全地點,墊好木方,做好覆蓋。免得出錯了,否則后期和客戶不好合作。
彈好鐵藝大門位置線,并根據50cm水平線,確定好安裝標高。
鐵藝大門的拆包、檢查與運輸更加的重要,由于客戶不希看在運輸過程中鐵藝大門有所破壞。按圖紙要求核對型號和檢查鐵藝的質量,如發現缺棱竄角和翹曲不平,偏差超標者,嚴重損傷劃痕,外觀色差大者,應該仔細協商一下,經修整,鑒定合格后,才能安裝,而且還要檢查鐵藝大門粘有保護膜,如有缺損者應補粘后再施工安裝。預備好安裝時的腳手架及做好安全防護措施。由于安全生產是我們一直追尋的原則。
鐵藝大門的洞口處理:
鐵藝安裝采用預留洞口后塞口的安裝方法。鐵藝洞口的水平位置應以墻體50cm線為標準,往上返,量出窗下皮標高,彈線找直。為保證各層窗口上下通線,采用經緯儀將兩側直線打在墻上。塑鋼鐵藝框與墻體的間隙每側留10-15mm。
鐵藝欄桿與墻體連接:
鐵藝大門門框用固定鐵件與墻體連接。即用自攻螺釘將鐵件安裝在窗框外側投足槽內,再將鐵藝大門門框送進洞口定位,定位處穿過鐵件預留孔,在墻體相對位對上鉆洞并插進脹管,擰緊脹管螺釘將鐵件與墻體固定。
實在簡單的說也可以回結為以下三點:
一、材料報驗。
二、質量檢驗表。
三、隱蔽工程。
當然,我們最好還是找監理問清楚了,讓做什么填什么。這樣才是一個完整的鐵藝大門施工方案。
即用自攻螺釘將鐵件安裝在窗框外側投足槽內,鐵藝窗再將鐵藝大門門框送進洞口定位,定位處穿過鐵件預留孔,在墻體相對位對上鉆洞并插進脹管,擰緊脹管螺釘將鐵件與墻體固定。
實在簡單的說也可以回結為以下三點:
一、材料報驗。
二、質量檢驗表。
三、隱蔽工程。
當然,我們最好還是找監理問清楚了,讓做什么填什么。這樣才是一個完整的鐵藝大門施工方案。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十二
在市委、市政府的領導下,在市愛衛辦的指導下,緊緊圍繞創建省級衛生鎮的整體目標,以全民滅鼠活動為重點,通過夏季滅鼠工作的有效開展,控制鎮域范圍內的鼠密度,保證全鎮人民的身體健康和經濟的快速發展。
(一)全鎮各單位既居民區用目測法測定有鼠跡房間不超過2%,用粉跡法測定不得超過3%,重點場所的重點部位防鼠設施不合格率不超過5%。
(二)環境綜合整治達到國家指標,即不同類型的外環境累計20xx延長米鼠跡不超過5處。
(三)農村鼠密度不超過國家標準的3倍。
(一)準備階段。
1、召開滅鼠工作會,大力宣傳夏季滅鼠工作的重要性。各村、各單位要認清形勢,統一認識,明確任務,消除麻痹思想,增強參與意識,全面開展滅鼠工作。
2、落實責任制。各村、各單位要在對本區鼠密度進行檢測的基礎上,制定具體的滅鼠措施,并設1—2名專兼職投藥員,在培訓的基礎上做好工作。
3、鎮財政統一組織滅鼠藥款。統一從市愛衛會購置藥物或器具,堅持杜絕任何單位和個人從其它渠道購進鼠藥。全鎮餐飲、食品加工、超市為重點單位,必須根據技術方案要求進行準備。
4、認真做好環境治理,完善防鼠設施。各村、各單位要對以往的防鼠設施進行一次維修,同時要在鎮管辦的指導下增加毒餌洞數量,保證滅鼠效果。
(二)統一投藥時間。
要按照市愛衛辦的統一要求,進行統一投藥,同時各單位要發動群眾,大搞環境衛生,堵鼠洞、清鼠糞、并統一清理死鼠。
(三)檢測驗收階段。
鎮愛衛辦要組織有關單位對全鎮滅鼠工作進行檢查驗收。
1、明確任務,各負其責。
鎮直各單位要做好本部門的滅鼠工作,各村負責本村范圍內的滅鼠工作,工商所負責各商戶的滅鼠工作,農業辦負責農田及林地滅鼠工作。鎮管辦負責鎮區的滅鼠工作。
2、認真組織,確保效果。
各村、各單位要認真組織,確保滅鼠效果。
3、堅決抵制劇毒鼠藥,確保滅鼠安全。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十三
乙方:
根據《中華人民共和國經濟合同法》和國務院頒發的《建筑安裝承包合同條例》的有關規定,為明確雙方經濟責任,加強協作,結合本工程具體情況,雙方同意達成如下協議:
一、工程名稱:御賓國際小區鐵藝圍墻施工工程。
二、工程地址:黃山經濟開發區。
三、施工范圍及內容:御賓國際小區東圍墻鐵藝制作安裝,圍墻混。
凝土圈梁施工和粉刷及貼面磚工作(面磚由甲方提供),具體做法見施工圖。
四、工程造價:每米按元包干,長度按實結算。該費用是含。
稅票在內的一切費用。
五、施工工期:2013年4月28日—2013年6月28日。
六、質量要求:符合國家相關規范要求。
七、安全責任:施工中的一切安全責任由乙方負責,由此而產生的經濟損失全部由乙方承擔。
算,決算結果雙方確認后10天內,甲方付至總工程款的95﹪,余款5﹪留作質保金。
九、保修期限:該工程保修期為一年,從竣工驗收合格之日起計算。
一年后無任何質量問題,甲方一次性付清余款。
十、其他約定:本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋。
章后生效。本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):乙方(公章):
甲方負責人:乙方負責人:
電話:電話:
2013年4月22日。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十四
經檢查已符合施工條件的墻體,應先鏟除附著物,如水泥沙漿粒。在施工前采用專業儀器測量墻面,含水率小于10℅、及ph值小于10,保證涂料使用最佳效果。如因ph值達不到施工條件,采用1公斤草酸配50公斤清水沖洗處理,以達到施工指標要求。細小的裂縫及較大的不平處,應采取相應的措施進行填補,使墻體表面做到平整、牢固、干凈。
(1)有砂漿疙瘩,用角磨機磨平。
(2)若有空洞,用水泥沙漿填平。
(3)若有空鼓,敲除用水泥沙漿抹實。
(4)若有泛堿現象,用草酸進行處理達到中性。
(1)清除空鼓和松動部分。
(2)清洗表面灰塵和油污。
(3)用水泥砂漿或找平膩子填平表面孔洞和磚縫。
(4)滿批界面找平膩子一道。
(1)鏟除粉化,起殼及松軟部分,并清洗干凈。
(2)用膩子填平孔洞。
4、清理磚墻基面。
(1)清除風化表面,并清洗干凈。
(2)先用找平膩子填平磚縫,然后再滿批找平膩子。
先用彈性膩子填縫,圍繞裂縫周邊滿批一道彈性膩子,并用批刀壓實。干透后,批刮第二道彈性膩子,彈性膩子完成干透后,可進行下一道工序。
為了保證面漆的完整性效果,采用外墻專用找平膩子,附著力好、強度高、防裂縫、起泡等現象。
用外墻專用找平膩子對墻體進行整體批刮,要求每道批刮小于3mm,建議薄層多道施工,批刮完畢后,對不平整部分進行點補修整,將不平和有刮痕的地方打磨平整,并徹底干燥、養護。
用批刀在分割好的板塊上沿水平方向滿批一道膩子,用刮刀沿水平方向用力刮平,凹陷的地方用膩子填充修補再刮平。待其表干后,再沿垂直方向滿批膩子一道,然后用另一把刮刀沿垂直方向豎刮,若有凹陷,用外墻專用膩子填充后再豎刮。若平整度仍達不到要求,重復上述步驟,直到滿足要求為止。
(1)每一次批刮厚度需小于3mm。
(2)完成后平整度要求:2米靠尺檢查,平整度誤差在小于3mm之內。施工后需干燥24小時之后采用400#砂紙打磨平整。完工后的表面應光滑細膩,無刮痕,無砂痕。
所有工序完成后,要做最后的檢查,如有不完善、受污染、受破壞的地方立刻進行修繕,將被保護區域等清理干凈,清理現場衛生;繼續做好保護工作;準備交工驗收。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十五
在建筑工程施工中,工作人員自身的施工技能以及綜合素質所具備的局限性都會對施工造成影響。在施工過程中,如果沒有精確的、牢固的鋼筋穩固方法,再加上在平時施工中,工作人員對鋼筋任意踩踏,會使鋼筋出現移位、形變的現象。另外,施工部門為了趕施工進度,會忽略施工過程中的有些環節,比如正在硬化中的砼在早期就受到沖擊力后,就會使砼出現損壞的現象。在對砼進行澆灌和振搗時,粗骨料和細骨料相隔開,在下料時高度偏高。或者砼在澆搗的過程中,振動的幅度和力度比較大,就會造成水泥和粗骨料出現一起下沉的現象。砼的外表面和內部的水分在過快喪失后,會導致砼提前出現干癟收縮的現象,水泥也沒有完全水化,晝夜溫差擴大以及缺乏良好的保溫效果,都會降低砼的強度,使樓板出現裂縫的現象。
在振搗和澆筑砼的過程中,由于水分缺失或者是缺乏充足的骨料的均勻程度,會導致砼出現干縮裂縫的現象;在對砼進行材料配比時,如果出現過高的含砂量,然后再添加已經磨細的粉煤灰,都會造成樓板裂縫現象。
1.3施工設計的原因。
首先樓板自身的厚度沒有達到相關的要求,預埋套管有些粗糙,與鋼筋重合的保護系數偏小;沒有完成規定好的分類試樣的配筋,在鋼筋設計中,若是達到一定程度的強度以及樓板的比值拉大,都會引起樓板裂縫。
2.1提高工作人員的技術水平和綜合素質,加強樓板的養護工作。
樓板在出現裂縫時,工作人員要根據樓板的裂縫現象找出其原因,然后加強施工質量的控制與管理,提高樓板日常養護工作。首先,施工部門在提高工程進度時,要保證混凝土質量和水平達到了相關的規范和標準。在調整工程時間時,也要采用科學有效的方法。同時,也要將制定相應完善的模板施工方案。在配備模板時,也要將天氣環境、自然氣象等因素進行全面綜合的考慮。在樓板施工完成后,要加強混凝土日常養護工作,嚴格按照養護工作的規范要求進行有效的實施。在澆筑混凝土一天后要對混凝土本身進行有效的保濕、覆蓋等工作;在澆筑混凝土時,通常需要七天或者是超過七天的時間;另外,有的混凝土具備著抗滲水性能,這時就需要14天以上的保濕、覆蓋工作。
混凝土澆水的次數要根據混凝土內外表的濕潤程度確定。在設定施工間隔時間時,混凝土沒有達到一定強度之前,不能在樓板上面對模板進行支架和安裝,同時也不要對樓板進行踩踏等行為。為了避免混凝土表面出現裂縫等現象,要在混凝土澆筑一整天過后,再次進行剩下的施工工作。在沒有施工之前,要嚴禁在混凝土的上方堆放任何重量大的物體。工作人員提高自身的理論知識,對建筑工程樓板施工的安全要點進行全面的分析以及數量的掌握。在拆除樓板支架還有在拆除樓板底部的保護膜時要進行嚴格的控制工作。
在澆筑混凝土的同時也要對混凝土做好養護工作,在對混凝土保護膜進行拆除時,要對周圍的環境進行全面的分析,在達到相應的標準之后才可以進行保護膜拆除工作。在混凝土養護工作中,提高混凝土凝結質量,減少樓板裂縫現象。在振搗混凝土工作當中,要提高工作人員的技術水平和業務素質。技術人員在施工過程中,要嚴格按照工程施工要求,同技術人員一起做好鋼筋移位工作。另外,施工部門要對工作人員做好技術與業務的培訓工作,確保每個工作人員熟練掌握預防樓板裂縫的各項技能,降低樓板出現裂縫的次數。
2.2混凝土配比。
通常情況下,在樓板施工現場中只有少數的管理人員。在振搗混凝土過程中,沒有多少專業性技術人員,臨時工作人員是比較多的`,在攪拌混凝土時有很大的隨意性,也很難控制水灰比。過大的水灰比,一般都會導致混凝土收縮加劇,使樓板出現裂縫。因此,在樓板施工中可以采用商品混凝土,加強混凝土配比的管理與控制,嚴格管理混凝土運輸。
2.3樓板裂縫修補劑。
樓板裂縫修補劑具備著優良的力學性能,有著牢固的粘結性,可以與混凝土粘結牢固,有著較高的強度和加固;其次,裂縫修補劑的柔韌性和抗沖擊性能較強,在很大程度上可以抵抗外力,不會引起變形,減少樓板內部產生的內應力,增強建筑材料的適應力;最后樓板修補劑有著穩定的化學性能,有著較高的耐腐蝕性。同時也具備著較高的抗滲性、抗凍性、耐堿性以及耐酸腐蝕性。
2.4設計階段預防樓板裂縫。
在樓板施工設計階段,設計人員要對樓板施工方案進行有效的制定與管理。要嚴格按照樓板施工方案,將鋼筋混凝土的厚度、質地、性能等方面進行科學有效的施工,確保混凝土的強度達到了樓板施工的要求。在設計階段,設計人員要結合以往工程設計的經驗以及樓板施工經驗,同各個相關部門有效的結合,共同制定出科學有效的樓板裂縫防止措施。設計人員在樓板設計階段,要對樓板有可能出現的裂縫進行有效的分析,在樓板施工之前,制定完善可行的預防方案。在選擇配筋時,要在最大可能上選擇小直徑、且不易形變鋼筋。配筋的長度可以大于1.5米。要嚴格按照樓板的實際情況,選擇科學合理的配置鋼筋。
2.5可避免樓板裂縫的材料。
首先,工作人員要對樓板施工技術要點落實的方法進行全面的考慮,對樓板裂縫策略進行有效的控制和管理。因此,在選擇材料時,要對混凝土自身的性能與習性進行全面的分析,不能夠使用細砂和海砂等產品。要嚴格按照配合比例,對混凝土摻合料進行最后的比例。在最大程度上選擇可以避免樓板裂縫的材料,從而減少樓板裂縫的現象。
建筑工程在施工過程中,針對樓板易出現裂縫的現象進行全面的分析,同時也要找出相應的對策加以解決和預防。在施工過程中,提高工作人員的技術水平和綜合素質,加強樓板的養護工作;加強混凝土科學配比,同時也可以科學適當的使用樓板裂縫修補劑,選擇優良的裂縫修補劑,能夠有效的解決樓板裂縫問題。另外,在設計階段預防樓板裂縫,從根本上確保樓板不會出現裂縫現象;也要選擇可避免樓板裂縫的材料,避免樓板出現裂縫。從而,減少樓板裂縫現象,提高建筑工程施工質量。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十六
驗收找平層,清理基層,配置水泥粘合劑,做附加層,基層施工,保護層,養護粘結前,先將卷材預鋪開,找正,然后將卷材兩端對折卷起,把配置好的水泥粘合劑倒入基層上,并用刮板均勻的刮開,再將卷材向前推鋪,并及時用刮板排除遺留在卷材內部的空氣,刮出多余粘合劑。卷材與找平層的粘合率85%。
(1)屋面防水接縫施工:隔氣層、防水層和附加層均采用搭接縫方法。用水泥粘合劑粘結。寬度10cm。附加層接縫與防水層接縫錯開5cm以上。
粘合膠粘結。
卷材鋪粘完畢后,需在防水層上做1:2.5水泥砂漿厚度為2cm的保護層,分二次抹成,二層接茬必須錯開20cm以上,保護層要求平整,并灑水養護。
1、保證防水施工質量達到合格、創優、要分工明確、責任到人,嚴格把好質量關。
2、項目工程師對技術管理人員進行防水施工方案交底。
3、施工技術人員,對工長、施工操作人員進行技術交底,進行施工難點部位的技術交底及操作辦法。
4、防水施工時,安排好值班表,技術負責、質量員、工長輪流值班,關鍵施工部位要親自指導,進行旁站指示檢查。
1、工程資料必須準時和工程同步走。
2、防水材料產品合格證、復試報告必須齊全、合格、完整。
圍墻施工方案(模板17篇)篇十七
該工程為紅橋工業園項目市政配套工程紀念館路雨水工程。在施工過程中發現接入ya19原狀預埋支管管堵不嚴,上部漏水嚴重,井中水面與管頂落差2.5米,易因水壓過大導致管堵坍塌,需要重新砌筑臨時性封堵施工。管道直徑20xxmm;要求100%無滲漏現象,工程封堵期間:1、保證施工時,管道內水流處于靜止狀態;2、保證施工人員最基本的上下通道;3、現場裝備足夠的封堵需要的材料(含:紅磚、高標號水泥、混凝土不分散劑、輔助用具等)。
根據以上情況,我公司特別針對該工程進行水下封堵施工安排,針對性施工,短期封堵一般采用磚砌封堵(水深5米內240mm墻體)。
現場施工時甲方單位需調派人員負責現場的協調施工,我公司將安排專業的施工潛水班組,進行水下墻體的砌筑,100%保質保量完成施工目標。
1、現場做好防護工作,防止路過車輛及行人掉落操作井內。
2、材料要及時到位,最好安排專職人員協助施工。
3、封堵時,由我公司專業人員進行砌筑料的配比調制。
根據該工程的工作量,
我公司決定按一個施工小組前往施工點進行作業,具體為:一臺施工車輛、潛水設備一套、空壓機一臺、潛水員兩名、專業安全保障員一名、專業材料調制員一名、材料傳遞員一名。
針對水下封堵的特殊性,及雨水管道施工位置,做以下安排:
1、做好施工點的圍護工作,擺好施工警示牌;
2、潛水施工班組,要保證施工時,空壓機的正常運轉,及備用氧氣的充足;
4、建立一套明了的指揮通訊系統,并向每位潛水作業人員進行嚴格的交底;
6、現場指揮必須能夠聽到潛水員和潛水監督之間的所有通訊內容,并能夠直接與潛水監督通話。