為了保障事情或工作順利、圓滿進行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法計劃。寫方案的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編為大家收集的方案策劃書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
sbs防水卷材地下室施工方案及流程篇一
#編制:審核:審批:
2012年8月15日
地下室防水材料選用4mm厚sbs改性瀝青防水卷材(以下簡稱sbs卷材),該材料具有優良的柔性和耐老化性、環保、無毒、使用壽命長,適合該工程地下室的防水。
二、防水基層和天氣要求
1、防水基層要抹平、壓光、養護,使其堅硬不翻砂,不空鼓,平整度較好(2m靠尺檢查,不超過5mm),防水卷材基層陰陽轉角做成圈弧半徑大于50mm的r角。
2、卷材防水基層潔凈干燥,含水率低于10%,操作時目測表面翻白為準,否則影響卷材與基層的粘結性。
3、地下室側墻面不得有蜂窩麻面,應作抹灰找平。
4、雨天禁止露天防水施工作業,五級以上大風嚴格施工作業。
三、防水材料質量及工藝要求
1、sbs卷材應有產品合格證,出廠檢驗報告及施工現場見證取樣復檢報告。
2、sbs卷材的規格、型號符合設計要求。
3、施工工藝符合規范規定要求,質量管理實行逐級分工負責,做到任務明確,責任落實,確保工程質符合設計和規范要求。
4、主要操作人員持證上崗,該工程的施工操作人員均經過有關培訓,具有豐富的施工操作經驗。
四、施工方法的選擇
1、考慮地下工程的工期比較緊,要求基面干燥到符合卷材鋪設
要求需時較長,另外卷材防水層必須粘附在具有足夠強度的結構層或結構找平層上面,當結構因種種原因產生變形裂縫時,要求卷材有一定的延伸率來適應這種變形,采用滿粘措施可以充分發揮卷材的延伸性能,有效減小卷材被拉裂的可能。
五、sbs卷材施工方法
(一)、sbs卷材施工流程
(二)、sbs卷材施工機具
液化氣罐、噴槍、長軟管、長短柄刷子、長柄滾筒、鐵抹子、壁紙刀、卷尺、平底鞋、皮棉手套、粉筆及其他常用基層清理工具。
1、先對基層表面進行清理,使基層達到防水施工標準,基層表面以砼表面返白為依據。
2、涂刷冷底子油:基層經多次清掃后,滾動冷底子油桶,使冷底子油均勻,用長柄刷或刮板均勻涂刷冷底子油一道,要涂得厚薄一致,側墻面采用長柄滾筒涂刷冷底子油。
3、附加層及細部處理:陰陽轉角部位順角鋪500mm寬(上下寬各250mm)sbs卷材附加層一道,基坑均需在上下口及立面陰角部鋪貼附加層。
4、鋪貼卷材:先根據現場的具體情況,確定底板平面卷材主要鋪貼方向,每900mm進行分格,彈好基準線,使卷材的長邊平直,搭接準確(搭接寬度不少于100mm)然后開始采用“熱熔法”鋪貼卷材,底板墊層平面部位的卷材宜采用空鋪法,立面與磚胎模接觸處,以及與混凝土結構相接觸的部位應采用滿粘法。
5、鋪貼卷材時,噴槍距離卷材的距離合適,邊烤邊向前鋪貼,排出下面的空氣使其平整順直,無扭曲皺折。
6、卷材熱熔時接縫部位必須溢出瀝青熱熔膠,并隨即刮封接口使接縫粘結緊密。上下兩層卷材或相鄰兩幅卷材的接縫應錯開1/3幅寬,且兩層卷材不得相互垂直鋪貼。
7、側墻卷材防水采用熱熔滿貼法鋪貼。側墻卷材鋪貼方向垂直于水平面。
8、每個施工段完成后,對該檢驗批進行自檢,發現問題及時整改。
六、驗收
防水層施工后,邀請監理單位共同檢查驗收,驗收合格后,移交防水層給相關單位施工下道工序,及時施工防水保護層。
七、成品保護
防水層施工完畢后,施工人員應嚴格保護已做好對防水層,未作保護層或保護層未達到一定強度前不得入內施工。防水層施工后不得有亂鑿、亂開洞現象。
側墻回填必須按照規范要求進行回填,否則即為容易破壞防水層。
八、質量保證及驗收
第4.3節。
2、施工人員不掌握施工工藝,不明確施工質量標準的人員嚴禁上崗操作。按規定持證上崗的工種,必須有上崗證才可上崗。
4、卷材的壓實:在粘合好之后,馬上用手滾或大壓滾滾壓牢固,特別是卷材的搭接街頭部位和段部;以防空鼓現象出現。
7、關鍵工序及特殊工序控制:
7.1附加層施工:所有的陰陽角、套管管根、預埋件必須有附加層,附加層寬度不小于500mm,兩邊均勻搭接250mm。附加層必須經驗收合格后方可進入下道工序。
7.2搭接寬度:長短邊搭接不小于100mm,上下層相鄰防水卷材搭接街頭相互錯開l/3(l為防水卷材幅寬)。
防水施工過程質量監控流程圖:
基層處理
專職質檢員驗收合格進入下道工序
(須監理驗收)
粘貼附加層
專職質檢員驗收合格進入下道工序
(須監理驗收)
鋪粘卷材
專職質檢員驗收合格進入下道工序
(須監理驗收)
保護層施工
九、文明施工措施
1、施工人員統一佩戴安全帽和穿平底膠鞋。
2、教育工人做好成品保護,不污染和破壞其他成品,涂刷管口涂料時整齊美觀,使用噴槍時,不得烤壞其他成品。
3、防水施工完成后,將作業面的垃圾清理干凈后移交下道工序單位,并將垃圾運到制動地點堆放。
4、防水材料定點集中存放整齊,避免材料在存放過程中受到破壞。
十、安全保證措施
1、做好施工人員的“三級”安全教育,警鐘長鳴,班前班后會議均加強安全教育。
2、進入施工現場必須按規定佩戴安全帽,高空邊沿作業必須按規定拴掛安全帶或安全繩,要先檢查外防護設施是否安區可靠,如有隱患,及時向相關單位提出整改意見。
3、用火安全。sbs卷材施工采用液化氣為燃料,必須加強管理,液化氣罐的存放點由專人管理,庫房要選在通風好的地方,庫房內及周圍設置“禁止吸煙”和“嚴禁煙火”標志。庫房和施工現場備用干粉滅火器數瓶。
sbs防水卷材地下室施工方案及流程篇二
編制單位:盤錦博禹防水建材有限公司編制人:岳桂泉編制日期:
(恒強.馬德里6
4#樓)
2014年7月 目
錄
一、工程概述-------------------------1
二、施工準備和部署---------------1
三、施工方案------------------------1
四、成品保護及注意事項--------5
五、工程驗收質量保證措施------5
六、質量保證措施------------------5
七、文明施工及安全保護措施---6
一、工程概述:
恒強.馬德里二期一標段其中包括6# 14#樓和商業網點及地庫工程;工程建設地點:阜新市人民大街與北新路交匯處;本工程地下室的底板和外墻及地庫頂板防水采用雙層3mm厚sbs改性瀝青防水卷材防水。
二、施工準備和部署:
在進場施工之前,現場的施工管理人員要對施工人員進行書面、口頭和現場操作三種不同形式的交底。交底要細致、明確,由上而下逐級進行實施,直至所有施工人員完全明白為止。
施工機具的準備:施工進場前由專人負責將施工中用到的機具準備齊全。(如:滾刷、油刷、刮板、鏟刀、鋼尺、壁紙刀、掃把、小線繩、噴燈、空桶等)
三、施工方案:
(一)、施工工藝流程: 1、3mm厚sbs改性瀝青防水卷材防水層施工工藝流程:基層清理→驗收基層→鋪貼卷材附加層→大面積sbs改性瀝青防水卷材大面積施工→卷材收邊和搭接邊的封邊處理→驗收。
(二)、施工工藝材料:
1、選用材料
1.1.主體材料為:3mm厚sbs改性瀝青防水卷材; 1.2.輔材:配套底油。
(三)、防水卷材施工工藝要點:
2、基層處理:鋪貼防水卷材前應將基層找平層清理干凈,基層表面要求平整、牢固、無空鼓陰陽角處應做成圓弧角或鈍角,圓弧半徑為50mm,穿過墻面、頂面的管道應作好防水措施焊止水片等措施滿足設計及規范中的有關規定,基層報驗,經監理隱蔽驗收合格后方可進行下道工序施工——防水卷材施工。
3、基層處理劑:
找平層經過清理干凈后并經過驗收后即可刷基層處理劑。
4、復雜部位增強:
在基層的轉角、陰陽角、變形縫、后澆帶位置附加一道防水卷材,施工時采用基層和卷材雙面刮膠的方法進行卷材鋪貼,以避免施工時卷材空鼓。
5、卷材鋪貼:
卷材應先鋪平面后鋪立面。第一塊卷材應鋪貼在平面與立面相交的陰角處,平面和立面各占半幅卷材。待第一塊卷材鋪貼完后,根據卷材搭接寬度(長、短邊均為100mm)在第一塊卷材上彈出基準線,以后卷材就按此基準線鋪貼。待基層處理劑干燥后,即可鋪貼卷材。在平面與立面交界部位,應先鋪貼平面部位的半幅卷材,然后沿陰角根部由下向上鋪貼立面部位的另一半卷材。立面部分卷材甩搓在永久性保護墻上。卷材鋪貼完畢后,對卷材長邊和短邊的搭接縫應用封邊專用工具和噴燈進行封邊處理。
6、保護層施工:卷材防水層鋪設完,報監理經檢查驗收合格后方可進行下道工序——防水保護層施工,保護層為50mm厚的c15細石砼,澆筑時切勿損傷防水卷材,如有損傷須及時修補,以免留下隱患。細石砼保護層須壓實、抹平、抹光。細石砼保護層養護固化后,即可按設計要求綁扎鋼筋、支設立面模板進行澆筑底板和墻體混凝土。
7、施工后澆帶防水做法:按照圖紙設計要求,在后澆帶處加鋪一道防水卷材,注意加鋪卷材的尺寸應符合圖紙設計要求。
8、成品保護:防水卷材在施工過程中隨時注意作到保護,防止造成卷材破裂或劃傷,將施工現場的鋼筋頭等銳利鐵器清理干凈。在澆注砼過程中施工人員禁止將鐵鍬或刮板等直接觸放在防水卷材上,防止造成卷材局部的孔洞或劃傷。抹保護層沙漿時防止鐵抹子劃破卷材。造成滲漏水。
9、地下室地板與剪力墻立面交接處應預留不小于250mm幅寬的接搓卷材,以便地下室外墻防水接搓使用。
(四)作業條件:
1、防水基層必須有足夠的強度、無松動、無起砂缺陷。
2、表面必須干凈,干燥其含水率應小于9%;
3、基層如有高低不平或凹坑較大時,應采用1:3水泥砂漿找平抹光。
5、基層上如有鋼筋頭或對拉螺栓應在其根部剔成凹槽后割除,并用 砂漿封閉密實、抹平抹光,基層上的蜂窩、麻面及孔洞用砂漿封閉密實、抹平抹光。
6、用鏟刀將基層表面的異物砂漿疙瘩鏟除,并將塵土雜物清理干凈。
(五)施工方法:
1、測試基層含水率不得超過9%,即用1m2的卷材覆蓋在防水施工部位基層上,靜止平放3-4小時,用手掀開后查看卷材與基層接觸面有無水印,如無水印則表明基層是干燥的,滿足防水層基層含水率小于9%,可以施工防水層。
2、基層清理:在防水施工前先將基層上各種雜物、灰砂徹底清理干凈,表面的砂漿疙瘩等突起物要鏟除,如有起砂掉灰或凹凸不平的,要做細部處理。
3、涂刷底油(基層處理劑):基層清理完畢驗收后,將廠家配套的底油用長把滾刷或刮板均勻涂布或涂刮在基層表面和卷材表面。
4、鋪貼卷材附加層:在基層的陰陽角和轉角及露出基層的管根部位鋪貼粘接卷材附加層。
5、大面積鋪貼卷材。
6、彈線:依據卷材的幅寬,留出搭接寬度,彈出基準線。
7、“放氈”:將整捆的卷材打開,沿已經彈好的基準線將卷材拉直放平與基準線一致。
8、熱熔鋪貼卷材:將“放氈” 后的卷材從兩端卷起,用噴燈在卷材底面和基層表面均勻烘烤,待卷材表面pe膜熔融后,將卷材與基層粘接,并及時排氣,使其與基層表面粘接牢固。注意:(1)鋪貼卷材時不得有皺 折、要齊線鋪貼。(2)鋪貼卷材時,應注意相鄰兩幅卷材搭接的短邊應錯開不小于300mm,不能在同一條直線上。
9、封邊處理:待大面積防水卷材施工完畢后,使用噴燈和專用封邊工具封閉卷材搭接邊,卷材搭接縫封閉要寬窄均勻一致、封閉嚴密牢固、美觀統一。
四、成品保護及注意事項:
施工現場嚴禁穿硬底、高根或釘子鞋上崗,以免破壞已施工完的防水層。如發現卷材表面已經被破壞,要及時進行修補,施工完的防水層要及時采取保護措施,嚴禁在防水層上堆放物品或作為施工運輸車道。
卷材搭接:接頭搭接時易產生搭接不足,粘接不密實,接搓損壞;施工中應按程序彈標準線,使與卷材的規格相符,操作中齊線鋪貼,以保證卷材的搭接尺寸。
五、工程驗收:
在施工過程中按規定做好分項工程交接檢查,且在工程隱蔽之前接受監理單位的驗收,驗收合格后,方可進行下一道工序的施工。
卷材的搭接必須符合國家標準,封閉嚴密,粘接牢固。(短邊搭接不少于100mm,長邊不應小于100mm)。
六、質量保證措施:
進入現場的材料必須證件齊全,并嚴格實行抽樣檢測,嚴禁不合格的產品進入施工現場。
涂布在基層表面處理劑必須均勻一致。卷材的粘接應牢固、無損傷、滑移、翹邊、空鼓、皺褶等缺陷。所有操作人員必須持證上崗,應選擇有 多年防水施工經驗的工人進行現場施工。防水施工管理人員必須在現場跟班作業,如有問題及時解決。
七、文明施工及安全保護措施:
文明施工:防水施工環境屬于項目部管轄范圍,因此防水操作人員必須遵守項目部的各項規章制度,必須服從上級指揮。
施工人員必須注意衛生,嚴禁隨地大小便,材料不準亂放。完工后現場清理干凈,做到“工完場清”。
安全保護措施:有專職的安全員負責安全工作;材料放置應按指定地點有序存放,且應遠離火源;施工人員進入施工現場必須戴安全帽;施工人員進入施工現場嚴禁煙火;施工人員喝酒后嚴禁進入施工現場;施工現場必須配備滅火器材。
盤錦博禹防水建材有限公司
2014年7月
sbs防水卷材地下室施工方案及流程篇三
山東金達源建工集團
一、編制依據
《地下室防水工程質量驗收規范》gb50208
《地下室建筑防水構造》02j301
防水材料選用國家建設部推薦產品。
二、工程概述
該工程是利豐花園c-10、11、12、13#樓項目,位于北二路以南廬山路以西。單體建筑面積約為2532.7平方米,地下1層,地上4層。地下最深部位是-2.5m。地上最高時16.85m。本工程防水等級ⅱ級,設防做法為單層4.0厚sbs防水卷材,sbs要求為聚酯氈胎ⅱ型。工程采用大明牌sbs改性瀝青防水卷材。
三、材料現場
1、材料:sbs改性瀝青防水卷材4mm厚聚酯胎
(1)、規格:寬度1m,長度7.5m
(2)、技術性能:拉力n≥450(縱橫向)
耐熱度:90℃ 2水時覆蓋層無滑動
柔性:-18℃繞規定圓棒無裂紋
不透水性:0.3mpa動水壓30min不透水
2、機具:
一般應備有高壓吹風機、掃帚、小平鏟、汽油噴燈、壓子、手持滾筒、鐵棍、剪刀、卷尺、小線繩、粉筆、消防器材等。
3、技術要求:
底板空鋪,立面實鋪。
a)氯丁橡膠瀝青膠粘劑:氯丁橡膠加入瀝青及溶劑配制而成的黑色液體。用于油氈接縫的粘結。
b)橡膠瀝青乳液:用于卷材粘結。
c)彈性體sbs改性瀝青防水卷材。
d)汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。主要用具:
清理用具:小平鏟、笤帚。
a)鋪貼防水層的基層必須按設計施工完畢,并經養護后干燥,含水率不大于9%;基層應平整、牢固、不空鼓開裂、不起砂。b)防水層施工涂底膠前(冷底子油),應將基層表面清理干凈。c)施工前審核圖紙,編制防水工程施工方案,并進行技術交底。地下防水工程必須由專業隊施工,操作人員持證上崗。
d)施工用材料均為易燃,因而應準備好相應的消防器材。4 工藝流程:
基層清理 → 涂刷基層處理劑 → 鋪貼附加層 → 熱熔鋪貼
卷材 → 熱熔封邊→做保護層防水卷材的鋪設
1)鋪設前的準備:
a)鋪設卷材前找平層表面應徹底清理干凈。
b)涂刷基層粘接劑,在基層表面滿刷一遍乳化瀝青,涂層應均勻,不透底。
2)卷材鋪設
b)鋪貼時應展平壓實,卷材與基面和各層卷材之間必須粘結緊密。
c)鋪貼立面卷材防水層時,應采用防止卷材下滑的措施。
d)采用外防外貼法鋪貼卷材防水層時,應先鋪平面,后鋪立面,交接處應交叉搭接。
e)從底面折向立面的卷材與永久性保護墻的接觸部位,應采用空鋪法施工。
f)主體結構完成后,鋪貼立面卷材時,應先將接茬部位的各層卷材揭開,并將其表面清理干凈,如卷材有局部損傷,應及時進行修補。卷材接茬的搭接長度,應為150mm,當使用兩層卷材時,卷材應錯茬接縫,上層卷材應蓋過下層卷材。
裁成小塊卷材的鋪設。卷材鋪貼方向應按圖紙要求確定。粘貼前,在鋪設部位將卷材預放3-5m,找正方向后,在中間處暫時固定,再將卷材從開始端卷至固定處,操作時將已卷好的卷材端頭比齊開始鋪的起點,點燃汽油噴燈或專用火焰噴槍,加熱基層與卷材交接處,噴槍距加熱面保持300mm左右的距離,往返噴烤、觀察當卷材的瀝青剛剛熔化時,用手扶住卷材兩端緩緩滾動鋪設,要求用力均勻、不窩氣,鋪設壓邊寬度應掌握好,卷材接茬的搭接長度100mm。卷材粘結應牢固,無空鼓、滑移翹邊、損傷、起泡、皺折等缺陷。收頭應牢固。
3)鋪設卷材注意事項:
a)熱熔封邊時卷材搭接縫應用噴槍加熱,壓合至邊緣擠出瀝青粘牢。卷材末端收頭用瀝青嵌縫膏嵌固填實。
b)保護層施工時應在平面做水泥砂漿或細石混凝土保護層;立面防水層施工完,應及時稀撒石渣后抹水泥砂漿保護層。
c)鋪設卷材時,必須保證搭接寬度,長邊位100mm,相鄰短邊接縫應錯開排列(距離大于0.5m),附加層接縫必須與防水層接縫錯開0.3m以上距離。
1)、作業人員進入施工現場應熟悉作業環境,正確佩戴安全帽。
2)、動火現場必須配備足必要的滅火器材,并設專人負責保管,做好現場防火監護工作。
3)、施工現場布局,應將用明火作業區、材料堆放區、易燃易爆材料堆放場和作業分別布置,不準混存混放。
4)、動火結束后,必須及時徹底清理現場,清除遺留下的火種,關閉電、氣源。對于可燃物多、或焊、割部位容易潛藏火種的部位,應在作業結束后,留有足夠的人員和消防器材,留守監護,直到認為安全后方可離去。
大連泓源建設有限公司
2011年9月30日