應急預案需要定期更新和演練,以及及時反饋和總結,以不斷提升應對能力和效率。應急預案是指在遇到緊急情況或突發事件時,為了保障人員安全和財產合理利用的一份詳細方案,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結了吧。制定應急預案時需要明確各級責任人的職責和權限,確保在緊急情況下的迅速決策和行動。以下是小編為大家整理的一些成功實施應急預案的范例,供大家參考。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇一
制定目的為應對醫院突發性大面積停電事故,迅速有序地組織和恢復供電,確保病人生命安全和減少財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。
二
適用范圍。
本預案所稱“突發性大面積通電事故”(下稱“大面積停電事故”)是指因嚴重自然災害重要設施損壞或遭受破壞等原因造成突發性的全院大面積電力系統安全防線失效,電網發生大面積瓦解或崩潰的事故。
三
應急原則。
大面積停電事故處理工作貫徹“預防為主,常備不懈”的方針,遵循“統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷”的原則。
四
組織機構。
組長:
院長。
副組長:主管領導。
成員:總務科、保衛科、等相關部門。職責:
(1)做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范大面積停電事故發生。(2)發生大面積停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。(3)根據大面積停電事故嚴重程度,決定啟動和終止應急預案。(4)及時向上級報告事故情況并向社會公布。(5)必要時請求外力支援。
(6)領導小組組長是履行本預案規定的第一責任人。成員單位應在領導小組的統一指揮下,各司其職,各負其責,通力合作,做好大面積停電事故時的社會綜合應急工作。
2應急搶修隊。
隊長:總務主管。
成員:電維修工等。
職責:發生事故時,組織人員實施救援行動;向指揮小組匯報事故情況,必要時向供電部門發出求援請求,事后總結應急救援工作經驗教訓。
當外網停電后,啟動發電機電源,保證手術室急診科等重點部門的供電。
(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問供電公司,問明停電原因及停電時間的長短。
(2)通知應急小組組長或總值班,說明情況。
(3)如停電時間較短(10分鐘之內)應等待市電來后送高低壓電。
(4)如停電時間較長,應盡快啟動備用發電機,保證重點科室的供電。
(1)各科室接到停電通知后,應該在允許情況下把所有的設備電源切斷,待電路恢復正常后再投入使用。
(2)接到停電通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者及時聯系總務科使用備用電源。(3)突然停電后,立即尋找搶救患者及其運轉的動力方法,維持搶救工作,并應及時通知電工或總值班。
(4)危重患者手術中使用呼吸機的患者平時應在機旁備有簡易呼吸器,遇突然停電,醫護人員立即將唿吸機脫開,使用簡易呼吸器維持呼吸。
(5)加強巡視病房,安撫患者,同時注意防火防盜。
5.電梯遇到突然停電后,后勤人員要做好乘客思想工作,向外面打電話,用人工方法把所有乘客放出去。
1電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。
2電工平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
3臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
置程序,確保病人安全。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇二
(1)電工在接到供電公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚。
(2)通知應急領導小組組長(夜半通知總值班人員),說明停電的原因,具體停電時間,停多長時間,并做好備用第二電源的準備工作。
(3)如在正常工作時間內,在時間允許的情況下,應由總務處以書面形式向各部門發出通知。
(4)如時間緊急,應在接到供電公司的通知后,立即通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),說明情況,由總務處向各部門發出通知,重要科室要跟科主任護士長講清停送電的時間,并制定好停送電計劃。
(5)在停電前30分鐘到配電室,做好切換備用第二電源的前期檢查。停電時要在15分鐘中保證備用第二電源的正常啟動和輸送。
(6)在停電前10分鐘,將全部客用電梯停置1樓位置。
(7)當外網停電后,啟動發電機電源,保證手術室急診科等重點部門的供電。
(8)做好備用第二電源運行記錄及恢復市電供電后的記錄。
(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問供電公司,問明停電原因及停電時間的長短。
(2)通知應急小組組長或總值班,說明情況。
(3)如停電時間較短(10分鐘之內)應等待市電來后送高低壓電。
(4)如停電時間較長,應立即準備切換備用第二電源。
(5)因各種原因雙電源均啟動不成,應盡快啟動備用發電機,保證重點科室的供電。
(6)做好備用第二電源的運行記錄。
(7)醫院內部原因停電時,要查明停電原因,是高壓電路還是低壓電路。如果高壓電路出現故障,醫院電工立即導入備用電源,應及時與供電部門搶修班聯系,盡快恢復,保證用電;如果醫院抵押電路出現故障時,應快速查明原因,按照操作規定恢復電路。
(二)部門科室應急程序。
1、各科室接到停電通知后,應該在允許情況下將所有設備的電源切斷,待電路恢復正常后再投入使用。
2、接到停電通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者使用備用電源。
3、突然停電后,立即尋找搶救患者及其運轉的動力方法,維持搶救工作,并開啟應急燈照明等。并應及時通知電工或總值班。
4、危重患者手術中使用呼吸機的患者平時應在機旁備有簡易呼吸器,遇突然停電,醫護人員立即將呼吸機脫開,使用簡易呼吸器維持呼吸。使用電動吸氮的患者,用50ml注射器接吸氮管吸氮。
5、如雙線均突然出現供電故障,院內發電機供電前,醫護人員則應首先保證病人搶救;護士應沉著鎮靜,上呼吸機者采用手抱球法,上監護儀者采用人工測血壓脈搏,電動吸氮者則采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,嚴密觀察并請變化,其余工作人員則立即電話通知電工、總務處,并采用應急燈供照明。
6、加強巡視病房,安撫患者,同時注意防火防盜。
7、電梯遇到突然停電后,后勤人員要做好乘客思想工作,向外面打電話,用人工方法把所有乘客放出去。
1、電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。
2、電工平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
3、臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
4、后勤部門要組織進行應急停電演練,每年1—2次,通過演練,使大家熟悉掌握突發停電的應急處置程序,確保病人安全。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇三
1、醫院應采取雙向供電及自備發電機組,一旦市政電力供應發生故障,則院內立即發電。
2、因供電設備故障造成停電,應及時組織人員搶修,將停電范圍控制到最小化。
3、后勤保障部與有關電力部門協調,停電前應事先通知我院電工班,做好自己發電準備。
4、臨床科室常規備有照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
5、接到通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者使用電動力機器時,需找替代的方法。
6、突然停電后,立即尋找搶救患者機器運轉的動力方法,維持搶救工作,并開啟應急燈照明等;同時起動自發電源。
7、同供電部門聯系,查詢停電原因及時間。
8、醫院自備發電機需經常注意保養及時檢修,保證隨時可以發電供臨床急需。
9、如遇人員觸電或電起火應立即切斷電源;將觸電人員立即送往醫院搶救并撥打119火警電話。
1、報警:發生用電火災應立即向消防部門報警及向有關部門報案,并向科主任、醫院領導報告。并組織力量救人。
2、報警電話:
火警:119。
救護:120。
辦公室:xxxxxx。
保衛科值班室:xxxxxx。
3、人員組織與分工:
當班電工:接市政停電通知后,應通知有關科室及人員,并做好自發電源準備。
班長:負責事故搶險及應急處理,安排人員救護傷員;組織發、送電。
科主任:現場總指揮。
電力技術員、維修工:協助科主任參與搶險。
其它人員:參與救人、保護事故現場。
警衛:負責警戒、維護秩序。
組長:xxx。
副組長:xxx、xx。
成員:xxx、xxx、xxx。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇四
一制定目的為應對醫院突發性大面積停電事故,迅速有序地組織和恢復供電,確保病人生命安全和減少財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。
二適用范圍。
本預案所稱“突發性大面積通電事故”(下稱“大面積停電事故”)是指因嚴重自然災害重要設施損壞或遭受破壞等原因造成突發性的全院大面積電力系統安全防線失效,電網發生大面積瓦解或崩潰的事故。
三應急原則。
大面積停電事故處理工作貫徹“預防為主,常備不懈”的方針,遵循“統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷”的原則。
四組織機構。
醫院成立大面積停電事故應急領導小組,下設應急搶修隊。1醫院大面積停電事故應急領導小組組長:總經理副組長:院長成員:人事行政部經理后勤主管電維修工職責:
2應急搶修隊隊長:后勤主管成員:電維修工。
職責:發生事故時,組織人員實施救援行動;向指揮小組匯報事故情況,必要時向供電部門發出求援請求,事后總結應急救援工作經驗教訓。
五應急程序。
(一)后勤部門電工班應急程序1計劃性停電應急程序。
(1)電工在接到供電公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚。
(2)通知應急領導小組組長(夜半通知總值班人員),說明停電的原因,具體停電時間,停多長時間,并做好備用第二電源的準備工作。
(3)如在正常工作時間內,在時間允許的情況下,應由人事行政部以書面形式向各部門發出通知。
(4)如時間緊急,應在接到供電公司的通知后,立即通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),說明情況,由人事行政部向各部門發出通知,重要科室要跟科主任護士長講清停送電的時間,并制定好停送電計劃。
(5)在停電前30分鐘到配電室,做好切換備用第二電源的前期檢查。停電時要在15分鐘中保證備用第二電源的正常啟動和輸送。
(6)在停電前10分鐘,將全部客用電梯停置1樓位置。
(7)當外網停電后,啟動發電機電源,保證手術室急診科等重點部門的供電。(8)做好備用第二電源運行記錄及恢復市電供電后的記錄。2臨時性停電應急程序(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問供電公司,問明停電原因及停電時間的長短。1各科室接到停電通知后,應該在允許情況下吧所有的及其電源切斷,待電路恢復正常后再投入使用。
2接到停電通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者使用備用電源。
3突然停電后,立即尋找搶救患者及其運轉的動力方法,維持搶救工作,并開啟應急燈照明等。并應及時通知電工或總值班。
4危重患者手術中使用呼吸機的患者平時應在機旁備有簡易呼吸器,遇突然停電,醫護人員立即將呼吸機脫開,使用簡易呼吸器維持呼吸。使用電動吸氮的患者,用50ml注射器接吸氮管吸氮。
5如雙線均突然出現供電故障,院內發電機供電前,醫護人員則應首先保證病人搶救;護士應沉著鎮靜,上呼吸機者采用手抱球法,上監護儀者采用人工測血壓脈搏,電動吸氮者則采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,嚴密觀察并請變化,其余工作人員則立即電話通知電工,人事行政部,并采用應急燈供照明。
6加強巡視病房,安撫患者,同時注意防火防盜。
7電梯遇到突然停電后,后勤人員要做好乘客思想工作,向外面打電話,用人工方法把所有乘客放出去。
六保障措施。
1電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。2電工平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
3臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇五
為確保病人生命安全,減少醫院財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,迅速有序地組織和恢復供電,依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。
停電事故處理工作貫徹“預防為主,常備不懈”的方針,遵循“統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷”的原則。
成立停電應急工作組,下設應急搶修隊。
組長:楊星林。
副組長:程立辛全秋。
成員:楊承鋼馮言民樊建軍劉金文劉爽蘇根。
職責:
1.做好安全供電工作,落實安全生產責任制。
2.發生大面積停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
3.及時向院領導報告事故情況。必要時請求外力支援。
4.總務部是履行本預案規定的第一責任部門,總務部成員應在組長的統一指揮下,各司其職,各負其責,通力合作,做好大面積停電時的應急工作。
(二)應急搶修隊(總院聯系電話:xxxxxxxxx;東院聯系電話:xxxxxxxxxxxx)。
隊長:程立辛全秋。
副隊長:楊承鋼。
成員:電工班人員維修班人員。
職責:
1.發生停電時,組織人員實施救援行動。
2.同時向分管領導匯報停電情況,必要時啟動應急發電機,或外借聯通公司應急發電機,保證重點科室供電。
3.恢復供電后作好記錄,總結應急搶修工作經驗教訓。
(一)總務部應急程序。
(1)總務部在接到供電部門停電通知時,須問清楚停電的起止時間及停電原因,作好記錄。
(2)班組將情況報總務部,總務部及時向分管院長匯報,并且發布oa停電公告或通知院辦公室發停電通知。
(3)電工班人員切換備用電源。各科室切換期間啟動應急電源。
(4)切換完畢,正常供電,電工班作好本次停電記錄。
(1)供電線路故障造成全院突發停電。
(2)首先到配電機房檢查開關及線路,如完好,速與電業局聯系核實停電原因。
(3)如是電業局原因,回復立即恢復供電,電工班作好記錄。如無法短時恢復供電,電工班上報總務部,總務部上報分管院長,同時請院辦公室下發停電通知。
(4)電工班啟動應急發電機,必要時借用聯通公司應急發電機,應急供電范圍為手術室、icu、監護室、急診門診。
(5)電業局恢復供電,電工班作好記錄。
(1)接到科室停電報修電話,維修人員10分鐘內到達現場查明原因。
(2)能修復的,迅速修復。30分鐘內無法修復的,上報總務部,上報分管院長,同時啟動應急發電機。
(3)經過搶修,恢復供電,電工班作好記錄。
(二)醫療應急程序。
緊急停電時,醫院供電應急系統會在很短時間內恢復供電,可保障醫療工作的正常運轉。但為了有效預防、及時控制和減少突發停電事件的危害,指導和規范此類事件對醫療安全造成的危害,特制定以下醫療應急處理程序。
1.各科室應備好應急燈、手電等,保證其處于備用狀態并置隨手可及處。醫療過程中如果遇到停電時,醫院相關人員應加強巡視,主動提醒患者不要擔心,要保持鎮靜。
2.要優先保障icu、搶救室、手術室等特殊科室的電力供應,在正式供電之前找好搶救患者使用的動力機器的替代辦法,同時開啟應急燈或手電照明。
3.因停電被困電梯、治療室、檢查室等處時,請病人及其親屬保持鎮靜,等候救援或配合院方人員采取應急措施。醫院各科室按照醫院停電應急預案采取措施。呼吸機、麻醉機若無備用電源,需備好手動通氣裝置,停電時醫務人員立即將呼吸機病人人機分離,連接簡易呼吸囊維持呼吸,并密切觀察病人面色、血氧飽和度、意識、生命體征等。
4.使用微量推注泵的病人,在推注泵蓄電池電量不足時,可改用靜脈緩慢滴注法。需要使用吸引器吸痰的可改用50ml注射器接吸痰管吸痰。
5.醫務人員要加強病房巡視,安撫病人,注意防火、防盜。
6.正常供電恢復后,特殊設備,如微機控制的ct、mri等須重新檢測至備用狀態。
7.停電過程中,發生醫療方面的特殊問題應馬上向醫務部報告。
(一)各科室接到停電通知后,在條件允許的情況下切斷所有的儀器、設備電源,待電路恢復正常后再投入使用。如有搶救患者使用備用電源。
(二)突然停電后,立即尋找維持患者生命或替代搶救設備的方法,保證搶救工作持續進行,開啟應急燈等照明設備,并及時通知電工班(總院電話:xxxxxxxx;東院電話:5xxxxxxxxxxxx)或院值班室(總院電話:xxxxxxxxxxx;東院電話:xxxxxxxxx)或后勤服務調度中心,電話:xxxxxxxxxx,維持病房秩序并通報保衛部。
(三)門診部負責疏導門診病人,通知收款處、藥房等啟動人工操作程序。
(四)電梯遇到突然停電后,后勤人員要安撫好電梯內乘客并及時采取措施予以解救。
(五)各科室加強巡視病房,安撫患者,同時注意防火、防盜。
(六)保衛部做好全院安全保衛和人員撤離的疏導工作。
(一)電工班日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。
(二)電工班平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
(三)臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇六
醫療安全是醫院醫療工作的中心和重點,水、電等支持保障系統是保證醫療安全的重點環節,為確保醫療安全,應對突發事件,根據市衛生局“安全生產年”活動的'要求,結合我院的實際情況,特制訂本預案。
1、組織領導。
(1)為了加強停電、停水突發事件應急處理工作的領導,成立院停電、停水等突發事件應急處理領導小組,確定分管后勤院長為總指揮,負責停電、停水應急時的全盤指揮工作。總指揮在停電、停水發生時不在院內時,總指揮由副指揮擔任。
(2)總值班為停電、停水副指揮,在總指揮的領導下負責現場具體的搶救工作;各部門負責人任現場指揮。
(3)總指揮、副指揮和現場指揮應在接到停電、停水后的第一時間內趕到現場。
2、停電、停水等突發事件的防范。
(1)配備雙路電源:如其中一條突然停電,立即啟用另一條。
(2)重點科室設備配備ups,以防突然停電引起的設備故障或文件丟失。
(3)病區各樓層通道配備停電應急燈,以保證突然停電后人行通道的安全。
(4)自備發電機組,手術室、micu、nicu、急診室等重點科室專線輸送,保證供電。
3、停電、停水、停氣等突發事件的報告程序。
(1)發生停電、停水時,有關人員立即向值班的水電工報告。值班的電工、水工接到報告后要立即趕到現場進行處理。在發生停電、停水時間可能超過5分鐘以上時,值班人員要立即向副指揮報告。
(2)副指揮在接到報告后,應立即趕到相關地點,協助處理。對停電、停水時間有可能超過15分鐘的,要向總指揮匯報。
(3)急診、病區、手術室、檢驗科、放射科、功能科、計算機中心等重點部門停電、停水時,值班人員要立即向科主任匯報。科主任在接到報告后要立即趕到科室,預防危重病人發生意外。若遇危重病人正在搶救時,應立即向醫務科或副指揮匯報,醫務科在接到報告后,要立即趕到現場,組織全院力量進行搶救,并同時向總指揮報告。
(4)副指揮在接到報告后,應及時了解情況,研究處理辦法,把惡性停電、停水的事件向總指揮匯報。
4、停電、停水、停氣處理辦法。
(1)基礎管理。
1)主要科室要裝配應急燈,重點科室要裝配蓄水器。
2)各科室負責人要定期檢查電路、水路,排查安全隱患。發現問題,及時向副指揮匯報,及時維修。要定期檢查各科室搶救設備,如心電監護儀、心電圖機、除顫儀等設備是否在已充電狀態。
3)基建辦要定期組織電工、水工對全院的電路、水路、氣路進行檢修、維護。
4)在發生停電、停水等突發事件后,各部門要及時按程序上報,并積極處理。
(2)落實責任。
1)醫護人員。
發生發生停電、停水等突發事件后。應立即向值班電工、水工報告,若病區有危重病人時還應立即向科主任和總值班匯報。做好病員及其家屬的解釋工作,消除病員的恐慌。
2)臨床科室。
臨床科室負責人在接到報告后,要立即趕到科室,加強危重病人的監護。若遇到危重病人搶救時,應立即向醫務科匯報。
在手術過程中突然出現停電,醫護人員應立即向科主作匯報,科主任應立即趕到現場組織處理,并向醫務科匯報。采用應急照明燈,妥善處置,等待來電,急診手術必要時請示副指揮轉院治療。
3)醫技科室。
在發生停電后,急診生化、常規檢驗項目由檢驗科派專人將標本送到其它醫院檢查。急診需放射、超聲等影像檢查由科室專人將病員轉送其它醫院檢查。各醫技科室在確保醫療安全的前提,應當保護好設備的安全,按操作規程及時做好有關設備的保護工作。
4)基建辦。
a、定期組織電工、水工、進行業務培訓,提高應急能力。
b、在全院各病區的搶救室、醫療區域的樓梯、通道裝配應急燈及消防栓。
c、定期組織對電、水路的安全檢查,排查安全隱患,發現問題及時維修。
d、在接到發生停電、停水的報告時,要組織人員趕到現場,立即進行維修處理。對有可能發生停電、停水超過15分鐘以上時,要及時向副指揮匯報。停水時要立即關閉非重點部位的水龍頭,通知重點科室嚴格控制水的使用,并根據情況,積極組織人力、物力,到附近符合食用標準的水源取水。
e、停電、停水等突發事件領導小組,組織領導全院停電、停水等突發事件的處理工作,協調與兄弟醫院、供電、供水等部門的關系,確定發生停電、停水等突發事件的處理原則與程序,必要時向上級部門及政府請示報告。
5、發生停電、停水、停氣等突發事件的責任追究和獎勵。
(1)院突發事件應急處理領導小組對全院發生嚴重停電、停水等突發事件進行調查,對在發生停電、停水等突發事件中處理不力的責任人,依據責任程度按上級有關規定及《醫院考核細則》等有關規定給予相應處罰。
(2)對及時發現并采取積極措施避免或減輕因停電、停水等突發事件損害后果的人員給予獎勵。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇七
一、目的:為了更好應對突入其來的停水及停電故障,避免不必要的損失而制定的方案。
二、適用范圍:放射科全體工作人員。
三、標準:。
(一)停電故障。
1、發生各種意外停電,立即告知當前正接受檢查患者,使用手電筒、應急燈等應急設施,保證當前正檢查患者的安全與撤離、做好病人安撫、解釋工作。
2、立即關閉各類用電設備電源,并同時電話告知當班水電組值班人員,了解停電原因及停電時間長短。
3、根據可能停電時間長短,妥善做好等待檢查患者的安置工作。
4、及時向科室負責人匯報,并做好相關交接班工作。
5、確認供電恢復正常,待電壓穩定后,按操作規程恢復所有應正常運轉設備的供電。
6、發現因突然停電引起的設備故障,及時通知設備科及醫學工程部,并向科室負責人匯報。
(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問水電組,問明停電原因及停電時間的長短。
(2)通知應急小組組長或總值班,說明情況。
(3)如停電時間較短(5分鐘之內),應告知患者,耐心等待電來后再開啟設備。
(4)如停電時間較長(5分鐘之上),待備用發電機啟動后,保證全院的供電;科室所有大型設備需待正常供電之后,方可開機正常運行。
(5)做好備用第二電源、自備發電的運行記錄。
(6)醫院內部原因停電時,要查明停電原因,是高壓電路還是低壓電路。如果高壓電路出現故障,應及時與供電部門搶修班聯系,盡快恢復,保證用電;如果醫院低壓電路出現故障時,應快速查明原因,按照操作規定恢復電路。
(三)停水故障。
1、發生停水時,及時做好停水應急工作,及時關閉科室內所有開水器電源,避免因停水而導致開水器燒壞。
2、立即電話告知當班水電組值班人員,了解停水原因。
3、儲好適量洗手用水。
4、當恢復正常用水后,需檢查科室內的龍頭,防止因停水時空開而造成的水溢和浪費。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇八
保衛科值班室:******。
3、人員組織與分工:
當班電工:接市政停電通知后,應通知有關科室及人員,并做好自發電源準備。
班長:負責事故搶險及應急處理,安排人員救護傷員;組織發、送電。
科主任:現場總指揮。
電力技術員、維修工:協助科主任參與搶險。
其它人員:參與救人、保護事故現場。
警衛:負責警戒、維護秩序。
三、組織機構:
組長:翁冠裕。
副組長:潘國偉、黃國興。
成員:王永華、紀金旺、水電工等。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇九
為應對醫院突發性大面積停電事故,迅速有序地組織和恢復供電,確保病人生命安全和減少財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。
本預案所稱“突發性大面積通電事故”(下稱“大面積停電事故”)是指因嚴重自然災害重要設施損壞或遭受破壞等原因造成突發性的全院大面積電力系統安全防線失效,電網發生大面積瓦解或崩潰的事故。
大面積停電事故處理工作貫徹“預防為主,常備不懈”的方針,遵循“統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷”的原則。
組長:xxx。
副組長:xxx。
成員:xxx。
維修電工:xxx。
職責:
1.做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范大面積停電事故發生。
2.發生大面積停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
3.根據大面積停電事故嚴重程度,決定啟動和終止應急預案。
4.及時向上級報告事故情況。
5.必要時請求外力支援。
6.領導小組組長是履行本預案規定的第一責任人。成員單位應在領導小組的統一指揮下,各司其職,各負其責,通力合作,做好大面積停電事故時的綜合應急工作。
2.應急搶修隊。
隊長:xxx。
副隊長:xxx。
成員:xxx。
職責:發生事故時,組織人員實施救援行動;向指揮小組匯報事故情況,必要時向供電部門發出求援請求,事后總結應急救援工作經驗教訓。
1.后勤部門電工班應急程序。
a.根據電力部門通知的停電時間及故障原因,做好響應的準備工作。電工在接到電力公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄。
b.通知總務科(夜班通知總值班xxx),說明停電的原因,具體停電時間,停多長時間,并做好電源切換的準備工作。
c.在規定的時間內完成電源切換工作,保證全院恢復供電。
a.出現緊急停電時,高配房應立即電話詢問電力公司,問明停電原因及停電時間的長短。通知應急小組組長xxx和院辦(總值班xxx),說明情況。
b.如停電時間較長,雙電源切換不成,應盡快啟動備用發電機,切斷中央空調電源,保證重點科室(急診室、手術室、icu、分娩室、血透室、急診檢驗、信息中心)的供電。信息中心有ups不間斷停電。
由院辦通知(總值班xxx通知):
1.設備科(xxx)停止所有科室分體空調。2.通知放射科,停用一切放射設備(除一臺普放設備)。
c.如停電時間較短應等待電力局來電后,按高度命令后進行高壓系統操作。如遇到操作電源無電可按手動方式進行操作。高壓操作完畢再進行低配操作。
d.高壓操作完畢必須檢查開關的合閘位置是否正常,檢查三相電壓、三相電流是否正常。
e.如單個樓層配電箱造成個別科室停電,請打高配房xxx電話,立即進行現場搶修。如配電箱嚴重損壞,短時無法修復,應立即接備用電纜至就近配電柜或低配室。
2.部門科室應急程序。
(1)各科室接到停電通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者使用備用電源。
(2)停電后,按照各科應急搶救預案,維持搶救工作。
(3)電梯遇到突然停電后,要做好乘客思想工作,向外面打電話,用人工方法把所有乘客放出去。(要修改)。
1.電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。
2.電工平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
3.臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
4.醫院要組織進行應急停電演練,通過演練,使大家熟悉掌握突發停電的應急處置程序,確保病人安全。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇十
應急預案指面對突發事件如自然災害、重特大事故、環境公害及人為破壞的應急管理、指揮、救援計劃等。小編精心為你整理了醫院停電停水應急預案,希望對你有所借鑒作用喲。
為了更好應對突入其來的停水及停電故障,避免不必要的損失而制定的方案。
放射科全體工作人員。
(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問水電組,問明停電原因及停電時間的.長短。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇十一
一、在接到停電通知的情況下,各停車場(庫)管理處工作人員應做好停電前的應變工作。
二、在沒有接到任何通知,突然發生停電管理處工作人員應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知管理處主任。
三、
配備有發電機組的停車場(庫)要及時起動發電機組的運行工作。
四、管理處主任要安排人員到各主要出入口維持秩序,加強安全措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚。
五、詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。
六、根據實際情況,如有必要關閉停車揚(庫)時必須上報公司管理部.。
1.管理處應經常檢查應急照明確保正常;
2.管理處應按規定做好對發電機組進行維護保養工作;
3.除配置巡邏、檢修用的電筒外,還應配置手提式應急照明燈,并時。
時充電保養,保持完好。
停電狀態。
一、事故停電。
1、配電值班人員接到或發現停事故停電后立刻到事故現場確定事故原因、事故造成停電面積,影響區域。2、如停電面積影響較小要及時通知使用部門做好停電后的各項應急準備工作。
3、如停電面積較大要及時上報部門、通知使用部門、通知大堂副理,夜間發生問題要及時通知值班經理,詳細說明停電原因、影響面積、處理情況以及應急措施。
4、立刻對事故現場進行處理首先要確定故障點,斷開故障點將故障范圍降到最小,減少影響營業區面積。
5、要盡量采取臨時線路保障營業區用電和必要的設備用電供應。6、對事故處理情況要及時與使用部門溝通,說明事故處理進展情況,讓使用部門做好各項應急準備工作。
7、事故處理完畢要要及時恢復用電并通知部門、使用部門、夜值經理及相關崗位。
8、供電正常后要對事故點進行監督跟蹤防止故障再次發生。
9、事故處理完畢運行正常后要對事故發生原因進行分析總結,找出發生故障原因從管理或即使角度對設備或線路進行相關改造,并整理文件備檔作為培訓教案使用。
二、計劃停電。
1、計劃停電是指供電部門對線路進行計劃檢修。計劃檢修前兩天會同通知使用部門到供電部門辦理工作票。
3、通知各部門計劃停電可以對雙路供電線路進行轉換時間需要5分鐘,這5分鐘酒店各部門要做好各項準備工作。
4、計劃停電各部門要做工作好客人解釋工作、電梯停放一樓、使用電腦要提前關閉等工作。
5、停電后工程部按規定對線路進行轉換,轉換完畢后對酒店低壓配電室進行送電、同時對一樓配電室進行投送。投送完畢電話查詢各部門各崗位供電情況。
6、供電正常后巡查負二層供水設備、低壓配電室、十五、十六層水箱水位,巡查完畢在巡查記錄上登記巡查情況。
1、事故停電是指外供電線路發生事故造成停電,這種停電分大面積停電無法恢復和瞬間閃斷兩種。
2、事故停電由于屬于突發事件,所以情況一般都非常緊急需要各部門協調工作。
3、配電值班人員發現停電后要第一時間詢問供電部門停電原因,及時通知大堂副理、夜間要通知值班經理、部門經理、及酒店各相關值班崗位。
4、查明原因后要立刻采取措施確定處理案。
1、嚴重事故停電無法立刻恢復要立刻按計劃停預案處理進行備用線路轉換投送。
2、瞬間閃斷停電是由于故障較小沒有形成跳閘造成瞬間失壓,這種停電情況按正常送電流程對高低壓配電柜進行恢復送電,送電流程與變換線路送電流程一樣。3、送電完畢要電話查詢閃斷故障原因,了解詳細后在工作日志進行登記交接。
4、如連續閃斷超過兩次要停止送電,進行備用線路轉換待供電部門查明原因處理完畢后根據酒店經營情況進行專用線路恢復。
為應對停水停電緊急情況的發生,迅速有效地做好應急準備和響應,最大限度地減少可能產生的食品安全隱患和造成經濟損失,制定本計劃。本計劃適用于生產車間停水停電應急控制。
一、設備維護維修人員做好供水供電設備設施的養護,保證設備設施的完好。二、由廠內供水供電設備設施發生故障時,由操作人員向部門主管或值班主管匯報,并通知設備設施維修人員進行維修。
三、停水停電在20分鐘內,由車間負責人組織恢復生產的工作,報品控部驗證。四、停水停電時間在20-120分鐘時,必須通報品控部,由品控部人員監督生產現場,特別時對半成品的處置方法。
五、停水停電超過120分鐘的維修,品控部必須對半成品做出處理。全部半成品報廢。
六、供水供電恢復后的清洗消毒按照《車間的清洗與消毒》、《工器具的清洗與消毒》、《設備設施的清潔消毒》進行。
七、由外部供水供電系統造成的停水停電,在生產時間段內按照以上方法執行。八、有計劃的停水停電,由管理者代表組織生產計劃調整,同時haccp小組組長對原料的儲存,特別是冷庫進行監督,必要時,轉移庫存地方。
醫院停電應急預案分享(模板12篇)篇十二
應急處理預案是應對突發事件,控制事故發展,降低事故損失的有效措施。為確保我公司正常的生產和辦公,保證一旦出現事故停電或臨時停電能夠得到及時妥善的處理,按照統一指揮,努力將事故損失降到最低程度,結合本公司可能出現的不定期停電情況,特制定停電應急預案。
一、兩種情況下的停電處理方法及首要措施。
1、接到停電通知的情況:
在接到停電通知的情況下,辦公室通知各車間各部門做好停電準備,確保停電前各道工序停止生產,沒有任何產品滯留在需帶電運行的設備內部,設備科在生產做好準備后斷電停機,確保設備在停電之前按正常關機斷電程序進行關機斷電。并及時上報情況。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況:
在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,設備科應立即組織人員,確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即查找原因採取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電供電公司查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知公司領導及相關部門。
1、在有通知的停電情況下,對于有多路電源供電的設備,如所有三線電路機臺、中央空調、循環水泵、電腦、測試儀及所有不帶自動保護裝置的設備,設備人員應立即通過各電源間倒閘開關關閉電源。根據我廠的實際情況,凡是加熱設備必須提前降溫,保證關機時設備內部溫度達到100度以下,若時間不允許,可將爐門,爐體門、烘箱蓋子打開,加快散熱。以上工作確保無誤后上報廠長已做好停電準備。
2、若在沒有通知的外部故障停電,電工須拉開低壓總開關、拉開進線開關,防止來電后可能造成的設備損壞或人身傷害;設備科應立即對所有三線電路機臺和所有不帶自動保護裝置的設備通過各電源間倒閘開關關閉電源。
3、停電時段,各崗位負責人應及時安撫好員工,不要吵鬧、串崗及到處走動,應在本崗位上耐心等待,以最終確定恢復正常通電時止。
4、根據停電范圍與可能的停電時間啟動相應應急保安措施,門衛人員應加強警戒與巡視,加強車間的出入門口的檢查工作。防止停電期間其他事故的發生。
5、配備應急照明燈、必要的應急物資(處理內部電力故障需要的一些常用維修設備和材料)。平時定期對內部的電路設施進行檢查,如發電機、應急燈、出口指示、人流導向指示燈等,有效提高突發停電事件應急能力。
6、在恢復供電后,外圍電工以正常操作程式首先打開區域總開關、在得到送電通知后內圍設備人員打開各車間配電柜開關、機臺控制開關,開始運行作業。