電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇一
答:現代的電力系統離開完善的繼電保護系統是不能運行的。當電力系統發生故障時,電源至故障點之間的電力設備中將流過很大的短路電流,若沒有完善的繼電保護系統將故障快速切除,則會引起故障元件和流過故障電流的其他電氣設備的損壞;當電力系統發生故障時,發電機端電壓降低造成發電機的輸入機械功率和輸出電磁功率的不平衡,可能引起電力系統穩定性的破壞,甚至引起電網的崩潰、造成人身傷亡。如果電力系統沒有配備完善的繼電保護系統,則當電力系統出現不正常運行時,不能及時地發出信號通知值班人員進行合理的處理。
1.2繼電保護裝置在電力系統中所起的作用是什么?
答:繼電保護裝置就是指能反應電力系統中設備發生故障或不正常運行狀態,并動作于斷路器跳閘或發出信號的一種自動裝置.它的作用包括:1.電力系統正常運行時不動作;2.電力系統部正常運行時發報警信號,通知值班人員處理,使電力系統盡快恢復正常運行;3.電力系統故障時,甄別出發生故障的電力設備,并向故障點與電源點之間、最靠近故障點斷路器發出跳閘指令,將故障部分與電網的其他部分隔離。
1.3繼電保護裝置通過哪些主要環節完成預定的保護功能,各環節的作用是什么?
答:繼電保護裝置一般通過測量比較、邏輯判斷和執行輸出三個部分完成預定的保護功能。測量比較環節是冊來那個被保護電器元件的物理參量,并與給定的值進行比較,根據比較的結果,給出“是”、“非”、“0”或“1”性質的一組邏輯信號,從而判別保護裝置是否應該啟動。邏輯判斷環節是根據測量環節輸出的邏輯信號,使保護裝置按一定的邏輯關系判定故障的類型和范圍,最后確定是否應該使斷路器跳閘。執行輸出環節是根據邏輯部分傳來的指令,發出跳開斷路器的跳閘脈沖及相應的動作信息、發出警報或不動作。
答:利用流過被保護元件電流幅值的增大,構成了過電流保護;利用短路時電壓幅值的降低,構成了低電壓保護;利用電壓幅值的異常升高,構成了過電壓保護;利用測量阻抗的降低和阻抗角的變大,構成了低阻抗保護。單靠保護增大值不能切除保護范圍內任意點的故障,因為當故障發生在本線路末端與下級線路的首端出口時,本線路首端的電氣量差別不大。所以,為了保證本線路短路時能快速切除而下級線路短路時不動作,這種單靠整定值得保護只能保護線路的一部分。
答:利用電力元件兩端電流的差別,可以構成電流差動保護;利用電力元件兩端電流相位的差別可以構成電流相位差動保護;利兩側功率方向的差別,可以構成縱聯方向比較式保護;利用兩側測量阻抗的大小和方向的差別,可以構成縱聯距離保護。
答:線路保護應接ta1,母線保護應接ta2。因為母線保護和線路保護的保護區必須重疊,使得任意點的故障都處于保護區內。
母線。
線路。
ta1。
圖1-1電流互感器選用示意圖。
答:由電力系統分析知識可知,故障發生時發電機輸出的電磁功率減小二機械功率基本不變,從而使發電機產生加速的不平衡功率。繼電保護的動作時間越快,發電機加速時間越短,功率角擺開幅度就越小,月有利于系統的穩定。
由分析暫態穩定性的等面積理論可知,繼電保護的動作速度越快,故障持續的時間就越短,發電機的加速面積就約小,減速面積就越大,發電機失去穩定性的可能性就越小,即穩定性得到了提高。
1.8后備保護的作用是什么?闡述遠后備保護和近后備保護的優缺點。
答:后備保護的作用是在主保護因保護裝置拒動、保護回路中的其他環節損壞、斷路器拒動等原因不能快速切除故障的情況下,迅速啟動來切除故障。
遠后備保護的優點是:保護范圍覆蓋所有下級電力元件的主保護范圍,它能解決遠后備保護范圍內所有故障元件由任何原因造成的不能切除問題。
遠后備保護的缺點是:(1)當多個電源向該電力元件供電時,需要在所有的電源側的上級元件處配置遠后備保護;(2)動作將切除所有上級電源測的斷路器,造成事故擴大;(3)在高壓電網中難以滿足靈敏度的要求。近后備保護的優點是:(1)與主保護安裝在同一斷路器處,在主保護拒動時近后備保護動作;(2)動作時只能切除主保護要跳開的斷路器,不造成事故的擴大;(3)在高壓電網中能滿足靈敏度的要求。
近后備保護的缺點是:變電所直流系統故障時可能與主保護同時失去作用,無法起到“后備”的作用;斷路器失靈時無法切除故障,不能起到保護作用。
ta2。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇二
尊敬的領導、各位黨員、各位朋友:
下午好!
首先祝大家新年愉快,工作順利!
應會議的要求,我在這次會議上向各位領導作創先爭優活動工作的匯報,由于本人水平與工作能力有限,不到之處,敬請諒解,我就來說說支部在創先爭優中所做平凡的事,原先有的個別黨員在什么情況下才意識到自己是一名黨員呢?也就是只有在參加各種黨的會議的時候,或在黨小組長再三催促下繳納黨費的時候,才意識到自己是一名黨員,也許他還會說,太平盛世,平凡崗位,哪有那么多讓黨性輝煌的時候!但通過這次創先爭優活動開展,他們認識到錯了!共產黨員的先進性,不只在槍林彈雨中輝煌,也不只在驚濤駭浪前閃光;也不只在緊急危難時高揚,就拿我們農電工作來說,在這極平凡普通的崗位上,處處都有對黨性的考驗與陶冶,時時都需要黨性的升華和弘揚。
大家知道這次全國開展創先爭優活動主要目的是推動科學發展、促進社會和諧的需要,在20xx年4月6日,全黨深入學習實踐科學發展觀活動總結大會之后,中央組織部、中央宣傳部隨即召開會議,對全國創先爭優活動進行動員部署。5月7日,中央創先爭優活動領導小組召開會議,對迅速興起創先爭優活動熱潮進行部署,隨即公司也下發了《關于扎實做好創先爭優活動中公開承諾、領導點評、群眾評議工作的通知》,我所支部積極響應,立即行動起來,成立了“創先爭優”活動領導小組,本人任小組組長,潘長青所長任副組長,并制定了“創先爭優”活動實施方案,方案要求全體黨員必須堅持以鄧小平理論、“科學發展觀”重要思想和精神為指導,認真貫徹十七屆四中全會精神,按照“工作爭先,服務爭先,業績爭先”和“學習優,作風優,素質優”的要求,堅持以“創先爭優”活動統攬工作全局,把“創先爭優”活動與轉變作風、提高效率相結合,與提高素質,推動創新相結合,以“建一流班子,帶一流隊伍,創一流業績”為目標,不斷提高工作效率和服務水平,推動自身建設和業務工作;并要求每位黨員在爭先創優活動中公開承諾,簽字上墻;充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用,推動科學發展、促進社會和諧、服務于電力客戶,讓用戶滿意。
這次創先爭優活動要求在全所中心工作中體現作為,通過開展“創先爭優”活動,鼓勵先進,提高中間,鞭策后進,激發黨支部領導班子成員和黨員的開拓創新、敬業奉獻精神,在黨員中掀起比、學、趕、幫、超的競賽熱潮,使黨員在急、難、險、重任務面前和工作崗位上充分發揮先鋒模范作用。同時,通過黨員帶動、影響其他員工投入到日常工作中去,在供電所上下營造崗位爭先進、業務爭一流、個人爭優秀的良好局面,促進各項工作順利開展。同時深入推進四個結合:
第一、要把“創先爭優”活動和完成公司各項生產任務與經營指標結合起來。
第二、要把“創先爭優”活動和創建優秀供電營業窗口活動結合起來。
第三、要把“創先爭優”活動和“我的企業我的家”主題活動結合起來。
第四、要把“創先爭優”活動和的黨員公開承諾與實績結合起來。
并告知與提醒大家:不愛崗就會下崗,不敬業就會失業!愛崗敬業說得具體點就是要做好本職工作,要求大家把一點一滴的小事做好,把安全工作抓牢。算準每一個點,收好每一分錢,填好每一張表,接好每一個電話,做好每一份報表,完成每一個指標,古人說:不積跬步,無以致千里,不善小事,何以成大器。教育大家從自我做起,從小事做起,從現在做起,因為這就是敬業,這就是愛崗,這就是修養黨性,沒有任何借口,不扎扎實實地做好本職工作——這是黨性在世界觀上的體現。當你接到領導交辦工作的時候,不是討價還價、能推就推,而是盡職盡責努力地完成,不講任何理由;當你在工作中遇到困難和挫折的時候,不是等待觀望半途而廢,而是自我激勵、攻堅克難;當你的付出與回報沒有達到期望值的時候,不是牢騷滿腹、怨天尤人,而是自我反省加倍努力。總之,接人待物,為人處世,不能怎是喜歡拿著放大鏡百般挑剔找外因,而是要常常拿著顯微鏡自我剖析找內因才行。
為了實現人生價值,保持共產黨員先進性,支部開展以“亮身份、樹形象、做表率”“比學習、比干勁、比創新、比貢獻””主題活動為載體的先進性教育活動,同時公司領導親自在8月16號為我所全體黨員“亮身份”并開展了授牌活動,這次活動是要求每個黨員要“亮出身份、樹立形象、做出表率”并告訴黨員“亮身份”是形式,“樹形象”是內容,“做表率”是目的。要求廣大黨員要從實際出發,立足本職崗位,通過“亮、樹、做”活動等有效載體,真正把黨員的先鋒模范作用體現到不同崗位的各項具體工作中,確保廣大黨員身份“亮”出來,服務客戶“干”起來,關鍵時刻“站”出來,先鋒形象“樹”
起來。
通過“亮、樹、做”這次活動,黨員們到敬老院獻愛心,幫助困難戶、服務于用戶,想用戶所想,急用戶所急,為群眾辦實事,到田邊地頭服務三農,支持抗旱打水等,同時支部不斷豐富活動的.內容,采取靈活多樣的活動載體,充分調動廣大黨員的積極性和創造性。組織開展“為黨旗增輝,我與農電共奮進”、“規范服務,提高黨員素質”、到革命先烈徐向前銅像前“重溫入黨誓詞”、“唱廉政歌曲”等活動,開設“文明示范窗口”和“黨員示范崗”,叫響“一個支部一座堡壘,一個黨員一面旗幟”的口號。并要求各廣大黨員積極響應黨組織的號召,想辦法、出點子,抓管理、查竊電、降線損、保供電、促安全,開展新穎靈活、形式多樣、內容豐富的主題實踐活動。通過這些活動的開展,出現了真正讓黨員進一步“動”了起來,把員工進一步“帶”了起來好的現象,使我所各項工作開展順利,各級線損同期相比大為降低,電費從原老大難到每月結零,施工生產安全無事故。
通過這次爭先創優活動,使全體黨員認識到實現人生價值,是取向決定人生的奮斗目標,也是人生進步的動力所在。在黨員會上,全體黨員一致表示:我們不講空泛的理論,也沒有過高的奢望。我們的價值觀其實很簡單:廢寢忘食、服務用戶,苦熬一個個不眠之夜,只想能得到領導的一聲肯定;誠心誠意,盡職盡責,去干著一件件份內、份外之事,如果付出的努力能得到用戶的一聲贊許,如果取得的成績能在得到領導們的認同,就足以使我們沾沾自喜,就足以使我樂此不疲。這也就是我們在農電崗位上辛勤多年,白了頭、花了眼、駝了背、窮了家也無怨無悔的動力所在。我們也不怕人說:不知你們一天到晚忙些什么,工資那樣低,要求那樣嚴,還有啥干頭,也不會怕人譏笑:譏笑我們胸無大志,鼠目寸光。我們也不想反駁,但我們不會改變初衷。一個人的價值,靠自己追求實現,靠別人評價衡量。我們認為如果每個人都在平凡的崗位上實現好普通的價值,無數個平凡就成了偉大,無數個普通就成了非常,就能實現農電事業的興旺發達與的燦爛輝煌!
尊敬的領導、各位朋友,今天在座的蘇埠供電所共產黨員們會鄭重地向你們表態,既然我們投身于農電事業,就會不負領導的重托,不負你們的期望,我們的公開承諾敢簽就一定會兌現。
再過十年、二十年,當我們回首往事,悠閑時帶著孩子們望著萬家燈火、一片光明時,就會帶給我們許多遐想,也留給我們許多的回味,回味著在座各級領導對我們支持、幫助和厚愛,回味曾經戰斗在一起的同事們在農電事業中的奉獻與保供電中的苦與樂,作為一名黨員,更多回味的是一種奉獻精神,心里會充滿了無數的感動和安慰。會感到無比自豪!感到無尚榮光!
謝謝大家!
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇三
摘要:在經濟迅速發展的今天,綜合化的科學技術已經得到快速的提升,在這種形勢下,電力企業的自動化也在發生著不斷地變化。電力行業作為影響國家民生的重要企業,電力系統的繼電保護也成為人們重要關注的問題,因此處理好電力自動化和繼電保護之間的關系已經勢在必行。
關鍵詞:電力自動化;繼電保護;管理;聯系。
中圖分類號:tm77文獻標識碼:a。
電力行業是我國能源的主要供給中心,是一個具有變化性和非線性的動態系統,同時它的參數也是不好確定的。因為電力系統涉及的范圍廣,作用大,所以深深地影響著人們的生活、生產。電網系統的不斷擴大使其對電力系統的管理和控制提出了更高的要求。
1.電網的組成部分。
實現電力系統的自動化和繼電保護都離不開電網的大力支持,電網資源可以得到充分的應用。從電力系統的自動化以及繼電保護來獲取相關的重要信息,并由電力系統的調度中心獲得電網的參數、結構。從ems系統中獲得電力設備的運行狀態以及輸送情況。對于需要進行保護的重要信息要從調度管理系統獲取,通過調度的現場執行來完成的。
(1)電力系統自動化是電力行業未來發展的必要趨勢,主要包括電力自動化、水利發電自動化、供電自動化、電力系統信息傳輸自動化、電力故障處理自動化等,它是一個全方位的自動化處理系統。
(2)電力系統結構簡單化:電力系統的結構對整個電網系統來說起到了優化的作用。因整個系統中有很多的設備需要聯系起來,也意味著其設備運行的不易操控,增加了電力系統調度工作的難度,并且控制的頻率也在不斷上升,最終導致整個系統的運行設備不能發揮出最大的作用。因此,我們要對電力系統進行自動化的改進,通過改進來促進電力企業的可持續發展。
(3)電力系統的一體化操控:隨著電力系統一體化進程的不斷加快,整個控制系統也變得簡單起來,這樣更有利于智能化的發展。電力系統操控一體化是滿足時代發展對電力系統提出要求后的改造方法,同時它也為繼電保護在電力系統中的更好的應用提供了有利的條件。
(4)電力系統功能的多樣化:電力系統功能的多樣化是電力企業長期發展中實現轉變的必要要求,可以有效地增加電力運行中對電能的監測程度,通過制定科學合理的電力系統電能操控方法,從而對電力系統的運行做出優化。
電力系統自動化指的是電網的二次系統。電力系統的自動化主要是通過采用檢測、控制的系統設備,經過數據傳輸來保障電力系統的安全行、可靠性。其自動化不僅節約了人力財力,還以自動化的先進方式讓電力系統的資源得到有效利用。電力能源也隨著人口的增加變得越來越緊張,在這種情況下,大量的數據需要進行分析和整理,會使得電力系統調度人員的工作量加大,導致工作的質量也得不到保證,而計算機信息技術則很好地解決了這種問題。計算機網絡技術已經滲透到電力系統的繼電保護中,而且還實現了無人管理,采用遠程遙控、遠程監控的方式在電力故障檢測、電力故障分析、數據管理上發揮了很大的作用。
3.1線路保護。
在高壓供電系統中,對繼電保護技術的應用最為廣泛了,不僅對電力系統線路的安全、可靠運行產生了深遠影響。由于在線路保護中,采用的是三段式或者二段式的保護方式,使得一段對速斷電流進行保護,二段對速斷電流的顯示做出保護,三段則是對過電流做出保護,因此保障了電力系統運行中線路的安全。
3.2母聯保護。
母聯保護是應用了繼電保護技術,從而對電力系統運行中故障的發生做好預防,成為電力系統中保障用電安全的一項很關鍵的工作。
3.3電容設備的保護。
對于電力系統的運行來說,對電容設備的保護主要是指過電流保護、電壓保護、電壓的零序保護,從而促進線路正常作用的最好發揮。繼電保護技術的不斷發展,在微機保護方面也發揮出重要的作用。
3.4可靠性。
繼電保護技術可以在一定范圍內對電力系統起到可靠的保護作用,一旦繼電系統中有在這種范圍之內的故障,繼電保護裝置就會在第一時間做出反應并進行分析。如果出現不在控制范圍內的故障,即使繼電保護裝置做出了判斷,也不會產生反應的。
3.5快速性。
電力系統在運行中一旦發生故障就容易導致故障的蔓延,因此為了不讓故障得到擴展,需要及時恢復用電,以確保繼電保護技術的快速性。
4.1思想重視不足。
在電力系統正常運行中,某些電力企業對繼電保護技術不夠重視,尤其是缺乏完善的電力系統管理制度,對相關電力內容的記錄不完善,特別是記錄的格式不?范,還有的電力企業沒有對繼電保護技術做記錄,這樣就給電力系統的正常運行帶來不必要的麻煩,同時也不利于電力行業的更好發展。
4.2應用的效果不理想。
因為相關企業、相關人員對故障發生的情況不夠了解,致使繼電保護技術沒有得到更好的應用。例如有的電力企業已經對故障做了多次的處理,卻沒有得到徹底的解決,從而造成人員、資源、設備等的浪費,在一定程度上制約了電力系統繼電保護技術的提升。
5.1提高思想覺悟,對技術的應用加強重視。
在電力系統的運行中,為了保障系統的有效運行,需要及時轉變觀念,提高相關人員的思想覺悟,將電力系統的繼電保護技術得以更好地應用。加強對電力系統故障的處理,及時做好電力運行的有關記錄,并按照電力企業的規范進行操作,從而促進電力系統繼電保護技術的更好應用,確保電力行業電力系統的正常運行。
5.2加強對相關知識的研究,推動繼電保護技術的創新。
為了確保繼電保護技術的更好應用,就要加強對相關知識的研究,加大在該行業的投入,從而推動科學技術的不斷進步。例如說對故障的記錄要形成總結和分析的習慣,并制定與之相應的措施,為繼電保護技術的發展提供一定的參考。
5.3重視技術的推廣,提升應用效果。
通過思想認識的提高,對技術研究的不斷加強,對電力系統的故障做及時的判斷和解決,可以有效減少電力系統運行造成的不良影響。因此應當高度重視繼電保護技術的應用與推廣,借助該技術性能好、效果佳的優勢確保整個電力系統的正常運行。相關的應用單位要努力提升自身的技術水平,確保電力系統的穩定性、安全性。一旦有故障發生,能在第一時間對故障做出判斷并進行有效的解決,以此提升繼電保護技術的效果。
5.4采用保護措施促進整個系統的安全運行。
除了上邊所說的解決對策外,還要積極采取有效的技術措施,例如網絡信息化技術、新型感應器技術、繼電保護遙控技術等,不同的技術都有自己不同的特點與優勢,為滿足電力系統的自動化需求,應當積極的借助先進技術并得以應用,為整個電力企業提供安全保障。
網絡化:由于計算機技術的飛速發展,網絡化已經成為電力企業發展的必要趨勢,并在實際的應用中發揮著非常重要的作用,不僅對整個電力行業產生影響,還對其他行業的發展起到了借鑒的作用。由此看來,電力系統的每個單元都要互相協作、互相配合,并在網絡化技術的大力支持下對故障發生點、故障的發生程度、故障的距離做出更快、更準確的判斷。
結語。
電力系統自動化和繼電保護技術在電力企業的應用已經非常活躍,也相信它的發展前景一片美好。利用先進的計算機技術、網絡技術,有效提升對故障判斷和處理的效率,節約運行成本,使得電力企業得到更好的發展。
參考文獻。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇四
尊敬的領導:
您好!真誠感謝您在百忙之中翻閱我的自薦信。
我叫xiexiebang,是2012屆xx電力高等專科學校畢業生,所學的專業是電力系統繼電保護與自動化,所在班級是繼保0911班。
在學習上,我刻苦努力,并以專業第一班級第一的優異成績獲得09-10國家勵志獎學金,10—11國家獎學金,在學校被評為“三好學生”,四學期均獲一等獎學金。
在工作方面,我曾擔任繼保0911班班長,在過去的兩年里帶領班級同學一起努力,班級綜合目標考評一直名列前茅。我認真負責的工作態度和踏實務實的工作作風得到了老師和同學的認可,并榮獲“優秀班長”和“優秀學生干部”的稱號。
在綜合方面,我積極參加學校各項文娛活動和社會實踐。在生活中,我興趣愛好廣泛喜歡看書、唱歌,擅長寫作,曾在學校專網刊登了《中國與周邊國家關系》優秀文章。并獲得了“談學習、求進步、促發展”征文比賽二等獎。
“玉在櫝中求善價,釵于匣內待時飛”渴望學成之后的大手施展,更急盼有伯樂的賞識與信任。我會用我的實際行動回報您對我的選擇,用我的青春與才智為貴公司更高的發展作出貢獻!
此致
敬禮!
自薦人:xiexiebang。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇五
3.簡述下列電流保護的基本原理,并評述其優缺點:。
(l)相間短路的三段式電流保護;。
(2)零序電流保護;。
(3)中性點非直接接地系統中的電流電壓保護。
4.為什么阻抗繼電器的動作特性必須是一個區域,畫出常用動作區域的形狀并陳述其優缺點。
12.高壓輸電線路相間短路的三段式電流保護整定計算。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇六
1.電力系統繼電保護的作用?電力系統的運行要求安全、穩定、可靠。
2.短路電最大的特點:短路點的短路電流很大,電壓降低。3.短路的危害:1短路點通過很大短路電流或引起的電弧,使故障元件損壞。2短路電流通過非故障元件時,由于發熱和電動力的作用,將引起非故障元件的損壞或縮短其使用壽命。3電力系統中靠近故障點的部分地區電壓大大降低,使用戶的正常工作遭到破壞或影響工廠產品質量。4破壞電力系統并列運行的穩定性,引起系統振蕩,甚至使整個電力系統瓦解。
4.所謂繼電保護裝置,就是指用來保護電力系統主要元件,能反映電力系統中電氣元件發生的故障或不正常運行狀態,并動作于斷路器跳閘或發出信號的一種反事故的自動裝置。它的基本任務是:1發生故障時,自動、迅速選擇性地借助于斷路器將故障元件從電力系統中切除,使故障元件免于繼續遭到破壞,保證其他無故障部分迅速恢復正常運行。2反映電氣元件的不正常運行狀態,并根據運行維護的條件,而動作于發出信號、減負荷或跳閘。2.主保護:主保護是反映整個被保護對象的故障并以最短的時延有選擇地切除故障的保護。
3.后備保護:當主保護或斷路器拒動時,用來切除故障的保護。
4.(1)近后備:主保護或斷路器拒動時,由本保護對象的另一套保護實現的后備。
(2)遠后備:主保護或斷路器拒動時,由相鄰元件或線路的保護實現的后備。
8.繼電保護的基本原理:通過檢測各種狀態下被保護元件所反映的各種物理量的變化特征作為保護的判據,根據不同的判據即可構成不同原理的保護。
9.電流互感器的作用:1將二次回路與一次高壓隔離,保證人身、設備的安全。2按比例將電力系統一次交流大電流變為二次小電流,滿足測量和保護的需要。3獲得繼電保護所需的相電流的各種組合。
10.電壓互感器二次回路嚴禁短路,電流互感器二次回路嚴禁開路?
關。(4)故障線路零序功率的方向與正序功率的方向相反,是由線路流向母線。(5)某一保護安裝處的零序電壓與零序電流之間的相位取決于背后元件的阻抗角,而與被保護線路的零序阻抗及故障點的位置無關。
12.復合電壓啟動的過電流保護原理:當發生不對稱短路時,故障相電流繼電器動作,同時負序電壓繼電器動作,其動作觸點斷開,致使低電壓繼電器kv失壓,動斷觸點閉合,啟動閉鎖中間繼電器km,相電流繼電器通過km常開觸點啟動時間繼電器kt,經整定延時啟動信號和出口繼電器。當發生對稱短路時,短路初始瞬間也會出現短時的負序電壓,kvn動作使kv失去電壓。當負序電壓消失后,kvn返回,動斷觸點閉合,此時加于kv線圈的電壓已是對稱短路時的低電壓,kv不至于返回,所以中間繼電器km仍被勵磁,加上電流元件的動作,啟動時間元件,出口跳閘。由分析可知:復合電壓啟動的過電流保護在對稱短路和不對稱短路時都有較高的靈敏性。13.瓦斯保護的原理:油寢式變壓器是利用變壓器油作為絕緣和冷卻介質的。當變壓器內部發生短路故障時,故障點局部產生高溫,使油溫升高、體積膨脹甚至沸騰,油內溶解的空氣就會被排出,變成氣泡上升,同時故障點產生電弧,使絕緣物和變壓器油分解產生大量的氣體。氣體排出的多少,與變壓器故障的嚴重程度和性質有關。
14、對。
14.振蕩閉鎖裝置的基本要求如下:
(1)系統發生振蕩而沒有故障時,應可靠地將保護閉鎖。(2)在保護范圍內發生短路故障的同時,系統發生振蕩,閉鎖裝置能將保護閉鎖,應允許保護動作。
(3)繼電保護在動作過程中系統出現振蕩,閉鎖裝置不應干預保護的工作。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇七
摘要:在整個電力系統之中,要實現對其整體結構的有效保護,往往都會使用繼電保護裝置。該裝置關系著整個系統運行的安全性,與此同時還可以有效防范各類故障。從當前的發展情況來看,電力系統規模日漸擴大,這就給電力設備以及電力負荷都帶來了極大的壓力,從而給繼電保護裝置提出了一定要求。對此,這就必須在日常運行過程中加大繼電保護監管,根據存在的問題優化處理措施,從而保證系統運行安全和效率。
1.1開關設備的故障。
繼電保護開關設備故障,主要是繼電保護裝置和電力系統之間的不配套所致,這就要求,在繼電保護設備選用過程中,應該確定電力系統的工作強度,進而選擇與工作負荷相匹配的繼電保護設備。可是隨著經濟的迅速發展,許多地區的電力系統都大大增加了用電負荷,繼電保護設備并沒有由于工作強度的增加而進行對應的處理,最終導致故障發生。在工作中,由于繼電保護設備有超負荷運轉、老化以及開關設備負荷密集的情況發生,從而使開關設備不能適應繼電保護工作的需求,進而對繼電保護設備的精準度產生影響。當繼電保護設備對電力系統不能進行準確檢測時,就會對電力系統的正常工作產生影響。
1.2電流互感飽和問題。
不斷加大繼電保護設備終端負荷,會在電力系統運行過程中有短路情況發生,使電力系統中的電流負荷加大,導致一系列狀況發生。比如,在短路過程中所產生的電流經常超出電流互感器額定電流上百倍,可是由于電流互感器的誤差和短路電流的倍數之間呈現正比關系,繼電保護設備對短路故障發出的指令會由于電流過大而導致靈敏度下降的情況。
1.3繼電保護設備的問題。
在繼電保護故障中經常有設備故障的問題發生。繼電保護設備的工作原理和理論都很成熟,在工作中故障檢測辦法大致一樣,其不同主要表現在不同電力系統中工作負荷不同,對繼電保護設備的要求也會不同。所以在對繼電保護設備進行安裝時,要與電力系統工作負荷相結合選擇適當的設施。可是在實際工作中,經常有設備不達標的情況,從而使整個繼電保護設備不能正常運行,對繼電保護系統的工作效果造成影響。
現階段在電力系統中繼電保護裝置故障排除措施主要包括電位測量、負荷檢查、直接觀測、故障排查等方面。其中故障排除法主要是通過對電力系統繼電保護裝置內部故障位置與非故障位置的對比分析,結合電位測量措施對故障位置進行全面勘測。如在倒閘操作控制回路、斷路器輔助節點及其串聯節點故障排除時,可利用萬用表電阻擋分區排除措施,根據萬用表保護屏預警信號的出現情況確定具體的故障方式位置;而直接觀察法要求線路巡查工作人員對整體繼電保護裝置進行全面核查,通過對繼電器內部零件運行情況及接線頭運行情況進行綜合分析,確定線路故障位置,并采取適當的繼電保護裝置內部零件更換措施。必要情況下可結合其他設備進行測量判定工作,如針對高頻通信異常情況,可根據濾波設備上樁頭運行數據,結合濾波設備測量下樁頭的措施,確定相應的電纜線路故障位置。
電位測量法主要通過二次回路各節點直流電壓、電流檢測的方式確定相應的繼電保護故障發生方位,同時在實際應用中電位測量法還可以對開關控制回路導致的繼電保護裝置故障進行有效的分析,如開關回路斷線、保護開關拒合、位置指示裝置不明等;在電力系統繼電保護故障排除過程中若出現交流回路故障,可利用負荷檢測法進行處理,其主要通過合理的裝置電氣量選擇,在參考電壓或者參考電流一定的基礎上確定相應的參考節點,可選擇控制開關對側或者本側斷路器潮流之和作為參考節點,通過對二次電流電壓回路及其相位等電氣量參數的控制,可獲得相應的故障發生數據。
故障分析系統在電力系統繼電保護裝置故障處理方面具有重要作用,其主要通過對繼電保護故障的仿真分析,確定相關繼電保護裝置數據信息,從而進行相關繼電保護裝置設備參數的設置。在電力系統繼電保護故障分析系統運行過程中,其可根據實際設備運行情況,如保護動作跳閘等,進行具體數據參數的顯示,然后通過仿真數據與實際運行數據的對比分析,確定相關的繼電保護故障處理方案。在實際運行過程中,電力系統繼電保護故障處理系統可根據相應的故障發生情況進行仿真數據模擬,便于各種保護動作的合理配置。在繼電保護裝置硬件設計過程中需要依據電網硬件平臺進行網絡層拓撲架構的設置,依照相應的電力系統運行特點逐步開展繼電保護裝置故障信息的采集、分析、處理,便于整體繼電保護系統智能一體化效用的有效發揮。
在電力系統繼電保護裝置實際運行中,會受到多種因素的影響,而對電力系統繼電保護裝置進行適當的維護措施對于繼電保護裝置使用性能的提升非常必要。首先相關電力系統運行維護人員可結合繼電保護裝置運行情況,制定繼電保護裝置清潔工作規范,確定相關的繼電保護裝置清潔位置及標準,并控制其他電氣設備與繼電保護設備維持一定的距離,降低短路對繼電保護裝置的影響;其次在電氣保護裝置運行的相關階段,電力系統繼電保護裝置工作人員可組織內部人員進行定期故障核查,利用電位測量、負荷檢測等方法進行全面分析,及時發現繼電維護設備運行故障,及時采取控制措施,并對繼電保護裝置檢測維護工作進行記錄管理,保證整體繼電保護體系的完整。
2.4微機故障處理技術。
微機保護裝置的設置主要通過電子電路的合理配置對內部機電保護裝置故障進行有效處理。在微機故障處理技術實際運行中經常會發生電場強磁場干擾的情況,因此在微機保護技術實際運行中需配合相關抗干擾措施同步運行。微機故障處理技術主要通過容錯設計實現繼電保護裝置自我維護管理,通過冗余的設備在線運行可保證整體裝置的持續運行,有效避免常規繼電保護裝置設計導致的裝置運行障礙。在進行具體參數設置過程中,可采取定值設定、參數優化更新的方法進行權限設置,便于繼電保護措施的有效實施。在我國電力系統的繼電保護設備故障處理過程中,為了保證微機故障處理技術的有效實施可采取繼電保護裝置接地模式。促使整體裝置外部與地面具有一定的接觸面積,提高整體設備運行過程中微機設備的抗干擾能力,結合電磁干擾防護裝置的應用,可對繼電保護裝置連接電纜進行屏蔽防護層的加設,保證整體微機故障處理裝置的穩定運行。
三、結語。
綜上所述,致使電力系統繼電保護裝置產生故障的因素有很多,但不管是哪一種方面的原因,都將阻礙著我國電力行業的可持續發。所以為了將故障有效的處理解決掉,我們還應當提高各級工作人員的安全意識,并運用參照法、處理法、對比法、置換法、分段法對故障進行檢測,并制定可行的故障處理對策,進而實現電力系統可持續發展的目標,且為人們生活提供有力的保障,最重要的是能夠確保機組的可靠性與安全性。
參考文獻:
[1]陳必云,陳凱.電力系統繼電保護故障分析與處理[j].科學技術創新,2020(07):174-175.[2]劉暢.電力系統繼電保護故障分析與處理[j].通信電源技術,2019,36(10):134-135.[3]劉宏強.電力系統繼電保護裝置故障分析與處理研究[j].科學技術創新,2019(27):168-169.
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇八
電力系統是指由發電、送電、變電、配電和用電等各個環節(一次設備)所構成的有機整體,也包括相應的通信、繼電保護(含安全自動裝置)、調度自動化等設施(二次設備)。
電力系統安全運行是指運行中所有電力設備必須在不超過它們所允許的電流、電壓、頻率及時間限額內運行(強調充裕性)。不安全的后果可能導致電力設備的損壞,大面積停電。
2003年8月14日下午,美國紐約、底特律和克利夫蘭以及加拿大多倫多、渥太華等城市均發生停電事故。事故原因俄亥俄州阿克倫城的第一能源公司的兩根高壓電線其中一根因樹枝生長碰至線路后跳閘,另外一條線路因安全自動裝置誤動,導致第二條線路跳閘,最終導致各個子電網潮流不能平衡,最終系統解列。
可見,要保證電力的安全穩定運行,必須配置安全可靠的繼電保護裝置和安全自動裝置。繼電保護顧名思義在系統發生故障時及時隔離故障點保護一次設備,同時能夠讓電力系統繼續安全穩定運行。
二、基本要求。
繼電保護配置方式要滿足電力網結構和廠站的主接線的要求,并考慮電力網和廠站的運行方式的靈活性。所配置的繼電保護裝置應能滿足可靠性、選擇性、靈敏性和速動性的要求。
1)要根據保護對象的故障特征來配置。繼電保護裝置是通過提取保護對象表征其運行狀況的故障量,來判斷保護對象是否存在故障或異常工況并采取相應的措施的自動裝置。用于繼電保護狀態判別的故障量,隨被保護對象而異,也隨電力系統周圍條件而異。使用最普遍的工頻電氣量,而最基本的是通過電力元件的電流和所在母線的電壓以及由這些量演繹出來的其它量,如功率、序相量、阻抗、頻率等,從而構成電流保護、電壓保護、方向保護、阻抗保護、差動保護等。
2)根據保護對象的電壓等級和重要性。
不同電壓等級的電網的保護配置要求不同。在高壓電網中由于系統穩定對故障切除時間要求比較高,往往強調主保護,淡化后備保護。220kv及以上設備要配置雙重化的兩套主保護。所謂主保護即設備發生故障時可以無延時跳閘,此外還要考慮斷路器失靈保護。對電壓等級低的系統則可以采用遠后備的方式,在故障設備本身的保護裝置無法正確動作時相鄰設備的保護裝置延時跳閘。
3)在滿足安全可靠性的前提下要盡量簡化二次回路。繼電保護系統是繼電保護裝置和二次回路構成的有機整體,缺一不可。二次回路雖然不是主體,但它在保證電力生產的安全,保證繼電保護裝置正確工作發揮重要的作用。但復雜的二次回路可能導致保護裝置不能正確感受系統的實際工作狀態而不正確動作。因此在選擇保護裝置是,在可能條件下盡量簡化接線。
4)要注意相鄰設備保護裝置的死區問題。
電力系統各個元件都配置各自的保護裝置不能留下死區。在設計時要合理分配的電流互感器繞組,兩個設備的保護范圍要有交叉。同時對斷路器和電流互感器之間的發生的故障要考慮死區保護。
三、線路保護。
輸電線路在整個電網中分布最廣,自然環境也比較惡劣,因此輸電線路是電力系統中故障概率最高的元件。輸電線路故障往往由雷擊、雷雨、鳥害等自然因素引起。線路的故障類型主要是單相接地故障、兩相接地故障,相間故障,三相故障。
不同電壓等級的輸電線路保護配置不同。35kv及以下電壓等級系統往往是不接地系統,線路保護要求配置階段式過流保護。由于過流保護受系統運行方式比較大,為了保證保護的選擇性,對一些短線路的保護也需要配置階段式距離保護。110kv線路保護要求配置階段式相過流保護和零序保護或階段式相間和接地距離保護輔以一段反映電阻接地的零序保護。110kv及以下線路的保護采用遠后備的方式,當線路發生故障時,若本線路的瞬時段保護不能動作則由相鄰線路的延時段來切除。根據系統穩定要求,有些110kv雙側電源線路也配置一套縱聯保護(全線速動保護)。為了保證功能的獨立性,110kv線路保護裝置和測控裝置是完全獨立的。220kv及以上線路保護采用近后備的方式,配置兩套不同原理的縱聯保護和完整的后備保護。全線速動保護主要指高頻距離保護、高頻零序保護、高頻突變量方向保護和光纖差動保護。后備保護包括三段相間和接地距離、四段零序方向過流保護。此外220kv線路保護還要配置三相不一致保護。
輸電線路的故障大多數是瞬時性的,因此裝設自動重合閘可以大大提高供電可靠性。
選用重合閘的方式必須根據系統的結構及運行穩定要求、電力設備承受能力,合理地選定。凡是選用簡單的三相重合閘方式能滿足具體系統實際需要的線路都能當選用三相重合閘方式。當發生單相接地故障時,如果使用三相重合閘不能保證系統穩定,或者地區系統會出現大面積停電,或者影響重要負荷停電的線路上,應當選用單相或綜合重合閘方式。在大機組出口一般不使用三相重合閘。我省220kv線路基本采用單相重合閘,110kv線路采用三相重合閘方式。
四、變壓器保護。
電力變壓器是電力系統中使用相當普遍和十分重要的電器設備,它若發生故障將給供電和電力系統的運行帶來嚴重的后果。為了保證變壓器的按安全運行防止擴大事故,按照變壓器可能發生的故障,裝設靈敏、快速、可靠和選擇性好保護裝置。
變壓器可能發生的故障有:各向繞組之間的相間短路;單相繞組部分線匝之間匝間短路,單相繞組和鐵芯絕緣損壞引起的接地短路;引出線的相間短路;引出線通過外殼發生的單相接地短路以及油箱和套管漏油。變壓器的不正常工作情況有:外部短路或過負荷引起的過電流;變壓器中性點電壓升高或由于外加電壓過高引起的過勵磁等。
根據繼電保護和安全自動裝置技術規程規定,變壓器一般情況要配置以下保護:
大電流接地系統中變壓器外部接地短路得零序電流保護;變壓器對稱過負荷的過負荷保護;變壓器過激磁的過激磁保護。
不同電壓等級和容量的變壓器配置有所區別,電壓等級越高,變電容量越大的變壓器配置越復雜。對電壓為220kv及以上大型變壓器除非電量保護外,要求配置兩套完全獨立的差動保護和各側后備保護。
間隙零序電流和電壓保護。
35kv側的后備保護包括:復合電壓方向過流(一段三時限)各側裝設過負荷保護,自耦變還裝設公共繞組過負荷保護。
五、母線保護。
發電廠和變電所的母線是電力系統中的一個重要組成元件,與其他電氣設備一樣,母線及其絕緣子也存在著由于絕緣老化、污穢和雷擊等引起的短路故障,此外還可能發生由值班人員誤操作而引起的人為故障,母線故障造成的后果是十分嚴重的。當母線上發生故障時,將使連接在故障母線上的所有元件被迫停電。此外,在電力系統中樞紐變電所的母線上故障時,還可能引起系統穩定的破壞。一般說來,低壓母線不采用專門的母線保護,而利用供電元件的保護裝置就可以把母線故障切除。當雙母線同時運行或單母線分段時,供電元件的保護裝置則不能保證有選擇性地切除故障母線,因此在超高壓電網中普遍地裝設專門的母線保護裝置。母線保護的基本配置為:
(1)母線差動保護(2)母聯充電保護(3)母聯過流保護。
(4)母聯失靈與母聯死區保護(5)斷路器失靈保護。
我省母聯充電保護和母聯過流解列保護是單獨配置的,充電保護是相電流保護,母聯過流解列保護要相電流和零序過流保護。
六、備用電源自投裝置。
備用電源自動投入裝置是保證供電可靠性的重要設備。電源備自投裝置采集斷路器位置、電壓、電流等信息,如判斷出配電裝置已失去主電源將自動合上備用電源。微機型電源備自投裝置的工作原理和微機保護基本相同。
備用電源備自投裝置主要用于110kv及以下的中低壓配電系統中,因此其主接線方案是根據變電所、發電廠廠用電的主要一次接線方案設計的。和一次接線方案相對應,電源備自投裝置主要有低壓母線分段開關、內橋開關、線路三種備自投方案。
七、其它安全自動裝置。
繼電保護裝置動作后切除故障后可能引起電力系統無功和有功的不平衡和是電力設備的超載運行。這些將導有可能導致導致系統的穩定破壞或設備的損壞。安全自動裝置是自動裝置的一種,它通過采集相關間隔的電壓、電流及位置信息分析電力系統是否存在影響安全穩定的隱患并執行預先設置好的策略,如切除機組、切除負荷等以達到防治電力系統失去穩定性和避免電力系統發生大面積停電的目的,包括低頻低壓切負荷、過載聯切、振蕩解列、失步解列等。安全自動裝置的基本工作原理和繼電保護裝置是相同的。在國外也有將安全自動裝置稱作系統保護(systemorientedprotection),以區別于繼電保護裝置(objectorientedprotection)。如果說繼電保護是電力系統的第一道防線,那么安全自動裝置是電力系統的第二道防線。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇九
摘要:隨著市場對電能在質量方面、穩定性方面要求越來越高,電力企業應不斷電能供應的能力及電力系統的保護,特別是對于短路故障提出針對性的解決措施,確保電能持續穩定供應。文章介紹了繼電保護電力系統短路故障及原因,然后具體分析短路保護技術,最后提出繼電保護電力系統短路故障處理措施。
關鍵詞:繼電保護;電力系統;短路保護;關鍵技術。
前言。
近年來,科學技術不斷升級,電力系統短路保護關鍵技術取得了良好的應用效果,在繼電保護電力系統中頻繁應用,這對電力系統有序運行,電力系統安全性提升有重要意義。此外,短路保護關鍵技術還能起到短路故障幾率降低、電力資源節約的作用,能夠擴大電力企業經濟利潤空間。本文這一論題具有探究必要性,論題分析的現實意義較顯著。
1繼電保護電力系統短路故障及原因。
1.1故障。
繼電保護電力系統啟動、運行期間極易發生短路故障,常見故障集中體現在電力用戶、絕緣體、三項系統等方面,針對常見短路故障處理時,應首先了解短路故障產生的原因,這能為短路故障處理、短路保護關鍵技術應用提供機會。
1.2原因。
對于電力用戶故障:電力系統建設存在明顯區域差異,主要因為不同區域經濟水平、人口數量不盡相同,人口數量較多的區域,電力資源需求相應增多,電力系統建設活動隨之增加,同時,電力用戶故障發生頻率較高。人口密度較大的區域存在線路老化、線路破損等現實問題,主要原因即電力用戶使用電力設備、電線時間過長,如果電力設備未能及時維修、養護,電線未能及時更換,極易產生安全事故。對于絕緣體故障:電力系統導體存在差異,導體保護工作一旦被忽視,那極易出現短路故障,其中,最為重要的原因即絕緣體破損,導致電力系統穩定性得不到保證。一旦絕緣體性能降低,那么絕緣作用會逐漸削弱,電流流通得不到有效控制,當流通電流超過規定的電流值時,則電力系統短路故障發生幾率會提高,影響電力系統安全性。對于三項系統故障:這一故障主要指的是橫向故障,故障產生的原因即三項阻抗非正常運行,故障表現為單相接地短路、三相短路、兩相接地短路等。這類故障發生幾率雖然不高,一旦出現三項系統故障,會大大降低電力系統穩定性,并且影響范圍會逐漸擴大[1]。
2短路保護技術具體分析。
短路保護技術分析主要從智能保護、相電流保護、熔斷器保護、零序電流保護四方面入手,具體分析如下。
2.1智能保護。
二十世紀九十年代,繼電保護電力系統運行應用plc技術,即基于智能保護模塊安裝智能監控裝置,以便動態掌握員工工作行為,以及相關參數變化情況。智能保護工作具體落實,能夠及時掌握短路、電壓變化、漏電、負荷超標、熱量集中等情況。
2.2相電流保護。
參照短路電流故障數據,借助機械設備保護電力系統。相電流保護期間,首先獲取電流于互感器設備,使其構成回路常閉節點,通過電磁力抵消彈簧壓力的方式來實現保護目標。
2.3熔斷器保護。
以往電力系統短路保護方式主要為電流增大、電流自動切斷,這種保護方式被稱為熔斷器保護。熔斷器保護組件一旦受損,需要立即更換,因為保護組件不支持多次使用,如果保護組件更換不及時,那么短路保護操作存在較大的安全隱患,還會影響電力系統穩定性。當前,電流系統不斷升級,應用熔斷器的過程中,極易因單個熔斷器熔斷,而影響其余熔斷器應用效果,對此,應用相應技術予以改善,盡最大可能保證電力系統穩定性。
2.4零序電流保護。
短路故障產生后,零序電流保護工作應及時跟進,爭取在短時間保證電流相位有序運行,提高電力系統運行穩定性。因此,電力企業應給予足夠關注,有序梳理電流系統,避免電流紊亂運行,這能大大降低短路故障發生幾率[2]。
3繼電保護電力系統短路故障處理措施。
繼電保護電力系統短路故障事先預知、及時處理的有效措施介紹如下,這能大大降低短路故障發生幾率,確保電力資源穩定、順利供應,全面保障電力系統安全性。
3.1合理安裝避雷裝置。
一旦遇到雷雨天氣,電力系統遭受雷擊、導致線路損壞的幾率較高,同時,還伴隨停電、火災等事件,這種突發事件極易影響人類用電的規律性。為了處理這一方面的短路故障,應在變電站設備附近合理安裝避雷裝置,避免雷擊產生電力事故,導致電力系統安全性受到不利影響。具體安裝時,應優選適合避雷裝置,在類型、功能等方面細致篩選,盡可能發揮避雷裝置的功用性。需要注意的是,壁壘裝置連接應注意連接線路安全性,以免因線路連接不當產生其他安全事故。
3.2準確切斷故障點電源。
繼電保護電力系統內部結構間緊密連接,一旦某一結構出現異常,那么其他結構會自然受到影響,進而影響整體穩定性。對此,應及時處理故障電路,以免擴大故障范圍。電力系統短路故障預防的過程中,根據系統故障狀態縮小故障范圍,直到鎖定故障位置,在這一過程中,細分故障類型,探究故障形成的原因,待基本問題準確判定后,快速切斷故障點電源,確保檢修工作順利開展,縮小短路故障帶來的不利影響。除此之外,工作人員能夠利用萬能表完成短路電流預測,并記錄電流參數變化情況,這能為后期短路故障分析提供依據,同時,還能為電路調整提供可靠參考。其中,萬能表應用期間應掌握應用步驟,首先,斷開電源,將裝置開關調節至蜂鳴器檔位,然后,連接待測試端子于表筆,如果蜂鳴器傳遞信號,并顯示較低導通電壓值后,則證實測點確實出現短路故障。
要提高電力系統運行安全性,務必做好日常維護、定期檢修工作,盡可能降低短路故障現象發生幾率。日常維護工作執行時,應從以下幾方面措施入手。首先,為電力員工組織系統化培訓工作,盡可能提高員工操作技能,豐富員工工作經驗,同時,為電力員工適當組織實訓活動,避免員工實踐操作時出現失誤。然后,全面掌握繼電保護電力系統運行情況,記錄待確定因素,并針對短路故障制定有效的處理方案,在這一過程中,適當借鑒發達國家在短路故障處理方面的技巧,調用已學理論知識以及豐富的實踐經驗,確保最終確定的短路故障處理方案能夠真正起到繼電保護電力系統維護的積極作用,以此降低短路故障發生幾率。最后,提高先進信息技術應用率,應用監控技術全面掌握繼電保護電力系統運行狀態,將監測結果通過網絡連接傳輸于上級部門,以便準確判斷短路故障,同時,這能為電力設備維護、檢修提供可靠依據,以免類似故障重復發生[3]。
4結束語。
綜上所述,繼電保護電力系統一旦出現短路故障,則說明電力系統事先短路故障預防工作不到位,因此,電力企業以及電力員工、用戶應共同預防短路故障,結合短路故障現狀應用適合的短路保護關鍵技術,以此維護電力系統安全。通過合理安裝避雷裝置、準確切斷故障點電源、加強電力系統日常維護等措施來全面處理繼電保護電力系統短路故障,通過降低電力系統故障來提高電力系統運行穩定性,這對電力企業經濟效益增加、電力行業持續發展有重要作用。此外,短路保護關鍵技術的應用范圍會逐漸擴大,有利于提高短路保護關鍵技術應用效率。
參考文獻:
[1]楊躍.繼電保護電力系統的短路保護[j].電子技術與軟件工程,2018(08):225-227.[2]鐘康有.電力系統繼電保護自適應系統關鍵技術分析[j].科技與創新,2016(12):160.[3]馮建勤,黃思芳,宋海龍.短路電流非周期分量及其在繼電保護中的應用[j].電工電氣,2014(12):35-38.
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十
尊敬的領導:
您好!真誠感謝您在百忙之中翻閱我的自薦信。
我叫xx,是屆xx電力高等專科學校畢業生,所學的專業是電力系統繼電保護與自動化,所在班級是繼保0911班。
在學習上,我刻苦努力,并以專業第一班級第一的優異成績獲得09-國家勵志獎學金,14—國家獎學金,在學校被評為“三好學生”,四學期均獲一等獎學金。
“玉在櫝中求善價,釵于匣內待時飛”渴望學成之后的.大手施展,更急盼有伯樂的賞識與信任。我會用我的實際行動回報您對我的選擇,用我的青春與才智為貴公司更高的發展作出貢獻!
此致
敬禮!
自薦人:
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十一
第一章:
答:1)自動、快速、有選擇地將故障部分從電力系統中切除,使故障元件免于繼續遭到損壞,保證其他無故障部分迅速恢復正常工作。
2)反應電氣設備的不正常工作狀態,并根據運行維護條件,而動作與發出信號或跳閘。
作用:比較測量元件:測量通過被保護的電力元件的物理參量,并與給定的值進行比較,根據比較的結果,給出“是”、“非”、“0”或“1”性質的一組邏輯信號,從而判斷保護裝置是否應該啟動。
邏輯測量元件:根據測量比較元件輸出的邏輯信號的性質、先后順序、持續時間等,使保護裝置按一定的邏輯關系判定故障的類型和范圍,最后確定是否應該使斷路器跳閘、發出信號或不動作,并將對應的指令傳給執行輸出部分。執行輸出元件:根據邏輯判斷部分傳來的指令,發出跳開斷路器的跳閘脈沖及相應的動作信息、發出警報或不動作。
3、什么是主保護?何謂后備保護?何謂近后備保護?何謂遠后備保護?答:主保護是指能夠在較短的時限內切除被保護線路(或元件)全長上的故障的保護裝置。
考慮到主保護或斷路器可能拒動而配置的保護裝置稱為后備保護。
當電氣元件的保護拒動時,由本元件的另一套保護起后備作用,稱為近后備保護。當電氣元件的保護拒動時,由相鄰元件的保護裝置起后備作用,稱為遠后備保護。
1、電力系統發生故障時,繼電保護裝置應將故障部分切除,電力系統出項不正常工作時,繼電保護裝置一般應發出信號。
2、繼電保護應滿足可靠性、選擇性、速動性、靈敏性。
四種基本要求。
3、所謂靈敏性是指對其保護范圍內發生故障的反應能力。
4、繼電保護的可靠性包括安全性和。
信賴性,即保護在應動作時。
不拒動,不應動作時。
不誤動。
第二章:
1、階段式電流保護的優缺點。
答:優點:簡單、可靠,并且在一般情況下也能夠滿足快速切除故障的要求。缺點:直接受電網的接線以及電力系統運行方式變化的影響。
答:保護中如果加裝一個可以判別功率流動方向的元件,并且當功率方向由母線流向線路(正方向)時才動作,并與電流保護共同作用,便可以快速、有選擇性地切除故障,稱為方向性電流保護。
3、對繼電保護中功率方向元件的基本要求是什么?
答:1)應具有明確的方向性。即正方向發生各種故障時能可靠動作,反方向故障時可靠不動作。
2)正方向故障發生時有足夠的靈敏度。
4、相間短路功率方向判別元件的接線方式的要求。
答:1)正方向任何類型的短路故障都能動作,而當反方向故障時不動作。
應盡可能地大一些,并盡可能使。
接2)故障以后加入繼電器的電流。
和電壓。
近與最大靈敏度角,以便消除或減小方向元件的死區電壓。5、90接線的優點。
后,對線路上發生的各種故障,都能保證動作的優先性。
6、零序電流靈敏i段與零序電流不靈敏i段的區別是什么?分別在哪種情況下起作用?
答:零序電流i段與零序電流不靈敏i段的定值整定原則不同,動作靈敏度不同,零序電流i段的靈敏度高(其整定值較小,保護范圍較大),作為全相運行、發生接地短路故障時的接地保護,非全相運行時需退出運行;零序電流不靈敏i段的動作靈敏度低(其整定值較大,保護范圍較小),作為非全相運行,發生接地故障時的接地保護。
1、瞬時電流速斷保護的動作電流是按躲開本線路末端的最大短路電流來整定的,起靈敏性通常用保護范圍的大小來表示。
2、限時電流速斷保護的動作電流是按躲開下級各相鄰元件電流速斷保護的最大動作范圍來整定的,一般用作階段式電流保護的ii段。
3、定時限過電流保護的動作電流是按躲開本元件的最大負荷電流來整定的,一般用作階段式電流保護的iii段。
動作時間和靈敏度來實現的。
5、瞬時電流速斷保護、限時電流速斷保護。
可以用作線路的主保護,定時過電流保護。
用作線路的后備保護。
6、繼電保護上下級的配合是指靈敏度和時間的配合。
7、零序電源在故障點,故障點的零序電壓最高,系統中。
距離故障點越遠處的零序電壓越低,取決與。
測量點到大地間阻抗的大小。
8、對于發生故障的線路,兩端零序功率方向與正序功率方向率方向實際上都是有線路。
流向母線的。
相反,零序功第三章。
1、有一方向阻抗繼電器,若正常運行時的測量阻抗為要使該方向阻抗繼電器在正常工作時不動作,則整定阻抗最大不超過多上?(設)。
3、什么是阻抗繼電器精確工作電流,什么是精確工作電壓?
答:1)振蕩時,三相完全對稱,沒有負序分量和零序分量出現;而短路時,總要長時(不對稱短路過程中)或瞬間(在三相短路過程開始時)出現負序分量或零序分量。
2)振蕩時,電氣量呈現周期性變化,其變化速度()與系統功角的變化速度一致,比較慢,當兩側功角擺開至180度時相當于在振蕩中心發生三相短路;從短路前到短路后其值突然變化,速度很快,而短路后短路電流、各點的殘余電壓和測量阻抗在不計衰減時時不變的。
3)振蕩時,電氣量成周期性的變化,若阻抗測量元件誤動作,則在一個振蕩周期內動作和返回各一次;而短路時,阻抗測量元件如果動作(區內短路),則一直動作,直至故障切除;如果不動作(區外故障),則一直不動作。
5、距離保護中選相元件的作用。答:1)選相跳閘。
2)為了找出故障環路,使阻抗測量元件準確反應故障點保護安裝處的距離。
6、對距離保護的評價。答:
7、方向阻抗繼電器的死區以及解決辦法。
1、距離保護是反應故障點與保護安裝處的距離,并根據距離的遠近確定動作時間的一種保護。
2、距離保護應取用故障環路上的電壓、電流間的關系作判斷故障距離的依據,而用非故障環路上的電壓、電流計算得到的距離大于保護安裝處到短路點的距離。
3、距離保護i段為為延時速動段,ii段為帶固定延時的速動段,iii段延時需與相鄰下級線路的ii段或iii段保護配合,在其延時的基礎上再加上一個延時差。
4、距離保護一般由啟動、測量、振蕩閉鎖、電壓回路斷線閉鎖、配合邏輯和出口等幾部分組成。
5、方向圓阻抗繼電器、偏移圓阻抗繼電器、全阻抗繼電器中,具有方向性的是方向圓阻抗繼電器。
作為比相的參考電壓時,無法保證出口短路時的選擇性,為克服這。
6、直接用。
一缺點,應選擇相位不隨故障位置變化、在出口短路時不為0的電壓量作為比相的參考電壓。
7、偏移圓阻抗繼電器、方向圓阻抗繼電器和全阻抗繼電器中,方向圓阻抗繼電器受過渡電阻的影響最大,全阻抗繼電器受過渡電阻的影響最小。
8、距離i段是靠滿足選擇性要求的,距離iii段是靠。
9、影響阻抗繼電器正確動作的主要因素有、、等。
9、單側電源線路上發生短路故障時,過渡電阻的存在使方向阻抗繼電器的測量阻抗增大,保護范圍減小。
10、在整定值相同的情況下,動作特性在+r軸方向所占的面積越小,受過渡電阻的影響就越大。
第四章。
1、什么是縱差保護,有什么特點,它和階段式保護的根本差別是什么?
2、輸電線路短路時兩側電氣量的故障有什么特征?
3、電力載波通道有哪幾部分構成,其中阻波器的作用是什么?
4、電力信號載波信號有哪幾種,各有什么作用?
5、閉鎖式方向縱聯保護的原理是什么?
6、功率倒向對方向比較式縱聯保護的影響及應對措施?
7、縱聯電流相差保護的工作原理是什么?
8、什么是閉鎖角?哪些因素影響它的大小?
9、什么是相繼動作?
10、縱差動保護,產生不平衡電流的原因是什么?
1、線路縱差動保護是通過比較被保護線路首末端電流的大小和相位的原理實現的,因此它不反應外部故障。
2、方向比較式縱聯保護在通道中傳送的是邏輯信號,傳送的信息量較少,但對信息可靠性要求較高;縱聯電流差動保護在通道中傳送的是電氣量本身,信息傳輸量大,并且要求兩側信息同步采集,因而對通信通道的要求較高。
3、縱聯保護按信息通道的不同可分為4種,分別為導引線縱聯保護、電力載波縱聯保護、微波縱聯保護、光纖縱聯保護;按保護動作原理可以分為2種,分別為方向比較式縱聯保護、縱聯電流差保護。
4、電力線載波通道的工作方式有正常無高頻電流方式、正常有高頻電流方式、移頻方式3種。
5、閉鎖式方向保護的跳閘判據為本端保護方向元件判定為正方向故障且收不到閉鎖信號。
第五章。
1、電力系統中,廣泛采用自動重合閘的原因是什么?
2、雙電源重合閘的原理。
3、什么是前加速?有什么優缺點?
4、什么是后加速?有什么優缺點?
第六章。
1、變壓器差動保護的原理,差動保護能保證選擇性嗎?
2、變壓器差動保護中,不平衡電流產生的原因有哪些?答:1)2)3)4)。
4、變壓器縱差動保護中消除勵磁涌流的方法?它們分別利用了勵磁涌流的哪些特點?
6、寫處變壓器縱差動保護不平衡電流表達式并說明式中各變量的含義。
1、變壓器的故障可分為油箱外故障和油箱內故障,其中,油箱內故障又包括繞組的相間短路、接地短路、匝間短路以及鐵心燒毀;油箱外故障包括套管和引出線上發生的相間短路以及接地短路。
2、雙繞組變壓器電流互感器的選擇的變比應滿足,三相變壓器采用yd11的接線方式,電流互感器的選擇應滿足。
3、反應變壓器油箱內部各種故障和油面降低的保護稱為瓦斯保護。
4、當變壓器空載投入或外部故障切除電壓恢復時,可能出現很大的勵磁電流,稱為勵磁涌流。
5、變壓器瓦斯保護反應油箱內部所產生的氣體或油流而動作,其中輕瓦斯保護動作與發出信號,重瓦斯保護動作與跳開變壓器各電源側的斷路器。
6、變壓器保護中的主保護有。
后備保護有。
第七章。
1、發電機定子繞組的橫差保護有哪幾種方式?
2試述單繼電器式橫差保護的基本原理,在什么情況下帶延時跳閘?為什么?
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十二
本文淺談了電力系統繼電保護應當滿足選擇性、速動性、靈敏性和可靠性的要求以達到在電力系統被保護元件發生故障的時候,繼電保護裝置能自動、有選擇性地將發生故障元件從電力系統中切除掉來保證無故障部分恢復正常運行狀態,使故障元件避免繼續遭到損害,以減少停電的范圍的最終目的;供電系統覆蓋的地域廣、運行環境復雜、設備的隱患和各種人為因素的影響,電氣故障的發生難以避免。在電力系統中的任何事故,都有可能對電力系統的運行產生重大影響,為了確保配電系統的正常運行。必須正確地設置繼電保護裝置,分析繼電保護的故障和總結常見的一般故障的處理方法。
在電力系統被保護元件發生故障的時候,繼電保護裝置能自動、有選擇性地將發生故障元件從電力系統中切除掉來保證無故障部分恢復正常運行狀態,使故障元件避免繼續遭到損害,以減少停電的范圍;同時,繼電保護裝置也是電力系統的監控裝置,可以及時測量系統電流電壓,從而反映系統設備運行狀態。
繼電保護一般由輸入部分、測量部分、邏輯判斷部分和輸出執行部分組成。現場信號輸入部分一般是要進行必要的前置處理。測量信號要轉換為邏輯信號,根據測量部分各輸出量的大小、性質、邏輯狀態、輸出順序等信息,按照一定的邏輯關系組合運算最后確定執行動作,由輸出執行部分完成最終任務。
繼電保護整定的基本要求也應當滿足選擇性、速動性、靈敏性和可靠性的要求。為實現繼電保護的四個基本特性,必須對繼電保護裝置進行最科學的選擇及應用。這就用到了技術人員通常說的整定計算。整定計算是通過對電力系統的各個參數進行分析,對系統各點進行短路計算,從而得到短路電路、暫態電流、勵磁涌流等等各種數據。根據這些數據分析確定各種保護的定值,來保證繼電器的可靠性和選擇性。對于保護對象的分析中,了解常見的故障類型,從而加上延時、方向以及電壓閉鎖等元素來保障繼電保護的靈敏性和選擇性。
(一)過流保護。
1、反時限過電流保護繼電保護的動作時間與短路電流的大小有關,短路電流越大,動作時間越短;短路電流越小,動作時間越長,這種保護就叫做反時限過電流保護。主要應用于一般用戶端的進線保護。
2、定時限過電流保護的動作時間與短路電流的大小無關,時間是恒定的,時間是靠時間繼電器的整定來獲得的。在10kv中性點不接地系統中,廣泛采用的兩相兩繼電器的定時限過電流保護。它是由兩只電流互感器和兩只電流繼電器、一只時間繼電器和一只信號繼電器構成。保護裝置的動作時間只決定于時間繼電器的預先整定的時間,而與被保護回路的短路電流大小無關,所以這種過電流保護稱為定時限過電流保護。它一般采用直流操作,須設置直流屏。一般應用在電力系統中變配電所,作為10kv出線開關的電流保護。
3、過電流保護的保護范圍是可以保護設備的全部,也可以保護線路的全長,還可以作為相臨下一級線路穿越性故障的后備保護。
4、動作電流的整定計算。過流保護裝置中的電流繼電器動作電流的整定原則,是按照躲過被保護線路中可能出現的最大負荷電流來考慮的。也就是只有在被保護線路故障時才啟動,而在最大負荷電流出現時不應動作。減少拒動和誤動作幾率,是繼電保護可靠性的重點。
為此必須滿足以下兩個條件:
(1)在正常情況下,出現最大負荷電流時(即電動機的啟動和自啟動電流,以及用戶負荷的突增和線路中出現的尖峰電流等)不應動作。
(2)保護裝置在外部故障切除后應能可靠地返回。
5、動作時限的整定原則:為使過電流保護具有一定的選擇性,各相臨元件的過電流保護應具有不同的動作時間。各級保護裝置的動作時限是由末端向電源端逐級增大的。可是,越靠近電源端線路的阻抗越小,短路電流將越大,而保護的動作時間越長。也就是說過電流保護存在著缺陷。這種缺陷就必須由電流速斷保護來彌補不可。
(二)、電流速斷保護。
(1)電流速斷保護:電流速斷保護是一種無時限或略帶時限動作的一種電流保護。它能在最短的時間內迅速切除短路故障,減小故障持續時間,防止事故擴大。電流速斷保護又分為瞬時電流速斷保護和略帶時限的電流速斷保護兩種。
電流速斷保護的構成:電流速斷保護是由電磁式中間繼電器(作為出口元件)、電磁式電流繼電器(作為起動元件)、電磁式信號繼電器(作為信號元件)構成的。它一般不需要時間繼電器。瞬時電流速斷保護的整定原則和保護范圍:瞬時電流速斷保護與過電流保護的區別,在于它的動作電流值不是躲過最大負荷電流,而是必須大于保護范圍外部短路時的最大短路電流。當在被保護線路外部發生短路時,它不會動作。
(2)延時電流速斷保護瞬時電流速斷保護最大的優點是動作迅速,但只能保護線路的首端。而定時限過電流保護雖能保護線路的全長,但動作時限太長。因此,它的保護范圍就必然會延伸到下一段線路的始端去。這樣,當下一段線路始端發生短路時,保護也會起動。為了保證選擇性的要求,須使其動作時限比下一段線路的瞬時電流速斷保護大一個時限級差,其動作電流也要比下一段線路瞬時電流速斷保護的動作電流大一些。略帶延時的電流速斷保護可作為被保護線路的主保護。
(三)、兩(三)段式過電流保護組合裝置由于瞬時電流速斷保護只能保護線路的一部分,所以不能作為線路的主保護,而只能作為加速切除線路首端故障的輔助保護;略帶時限的電流速斷保護能保護線路的全長,可作為本線路的主保護,但不能作為下一段線路的后備保護;定時限過電流保護既可作為本級線路的后備保護(當動作時限短時,也可作為主保護,而不再裝設略帶時限的電流速斷保護),還可以作為相臨下一級線路的后備保護,為集合保護優點和簡化保護配置及整定計算,同時對線路進行可靠而有效的保護,常把瞬時電流速斷保護、延時電流速斷保護和定時限過電流保護相配合構成分段式電流保護。工作中常見兩段式電流保護。
(四)、差速保護。
在小容量的降壓變壓器上常采用電流速斷保護,當靈敏度不夠時,可采用差動電流速斷保護。因此,差動電流速斷保護實質上就是提高靈敏度而裝設在差動回路內電流速斷保護,它瞬時動作于斷路器跳閘。差動電流速斷保護動作迅速,但由于整定值大,用于大容量變壓器時靈敏度很低。
差動電流速斷保護的動作電流應該按照避越變壓器空載投入時的勵磁涌流和外部故障時的最大不平衡電流來整定。
(五)、過負荷。
利用一個電流元件和時間元件,構成過電流解列裝置。它的時間整定一般大于后備保護的動作時間。過負荷采用三相電流中任何一相作為動作量即可,因為過負荷時,系統的三相功率是平衡的。
對于0.4mva及以上的變壓器,當數臺并列運行或單獨運行并作為其他負荷的備用電源時,應裝設過負荷保護。當過負荷動作后,僅給出信號,以引起值班人員的注意,因為變壓器允許一定范圍的過負荷。
1、定值問題。
1)整定計算誤差2)人為整定錯誤3)元器件老化及損壞4)微保裝置校對系數偏差。
2、電源問題。
1)逆變穩壓電源的波紋系數過高或輸出功率不足、穩定性差;
3)微保帶直流電源操作插件極易損壞高集成度的插件,如要操作,必須有人監護,優先停裝置電源。
3、電流互感飽和故障。
1)在常態短路情況下,越大電流互感器誤差是隨著一次短路電流倍數增大而增大,當電流速斷保護使靈敏度降低時就可能阻止動作。
2)在線路短路時,由于電流互感器的電流出現了飽和,而再次感應的二次電流小或者接近于零,也會導致定時限過流保護裝置無法展開動作。當在配電系統的出口線過流保護拒絕動作時而導致配電所進口線保護動作了,則會使整個配電系統出現斷電的狀況。
4、開關保護設備的問題或開關柜使用不當。
采用負荷開關或與其組合的繼電器設備系統作為開關保護的設備。試驗時需檢驗二次回路是否正常,斷路器機械結構和線圈是否完好,斷路器手車是否到試驗位置,開關柜的接地刀閘是否到位,保護裝置和斷路器的供電熔絲是否到位。
2)參照法:通過對正常設備和非正常設備的相關技術參數對比,找出不正常設備的故障點,或者將故障裝置的各種參數或以前的檢驗報告進行比較,差別較大的部位就是故障點。這個方法主要用于檢查接線錯誤、定值校驗過程中測試值與預想值有比較大差異的故障。在進行改造和設備更換之后二次接線不能正確恢復時,可參照同類設備的接線。并在繼電器定值校驗時,如果發現某一只繼電器測試值與整定值相差得比較遠,此時,不可以輕易做出判斷,判斷該繼電器特性不好,應當調整繼電器上的刻度值,可用同只表計去測量其他相同回路同類繼電器進行比較。
3)短接法:將回路某一段或一部分用短接線短接,來進行判斷故障是否存在短接線范圍內或者其他地方,這樣來確定故障范圍。此法主要是用在電磁鎖失靈、電流回路開路、切換繼電器不動作、判斷控制等轉換開關的接點是否完好。
4)模擬法:該方法是指在良好的裝置上根據原理圖(一般由廠家配合)對其部位進行脫焊、開路或改變相應元件參數,觀察裝置有無相同的故障現象出現,若有相同的故障現象出現,則故障部位或損壞的元件被確認。
繼電保護的完好運行是電力系統的重要安全保障。在安全第一的今天,合理的人員配置,使人員調度和協助能順利進行,明確人員工作目標,保證電力正常運行;完善規章制度,根據繼電保護的特點,健全和完善保護裝置運行管理的規章制度,對二次設備實行狀態監測方法,對綜合自動化變電站而言,容易實現繼電保護狀態監測。
六、總結。
隨著電力系統的快速發展,計算機和通信技術快速提高,繼電保護技術也會面臨新的挑戰和機遇,其將沿著計算機化、網絡化,保護、控制、測量、數據通信一體化和人工智能化的發展方向去發展。這對繼電保護從業者提出了更高的要求,也開拓了更廣闊的天地。我們將不斷學習和總結繼電保護技術,推動新技術的引進、應用,為我國電力技術的進步做出應有的貢獻。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十三
摘要:要實現電力系統的穩定運行就必須實現繼電保護的二次回路能夠起到作用。在現階段電力系統運行過程中,繼電保護二次回路作為一個重要的保護裝置被廣泛運用,但是在其運行過程中不可避免的會出現一些故障,本文將就電力系統繼電保護二次回路問題引發的故障以及其相關的解決對策進行研究。
引言。
隨著近些年來我國電氣化設備的不斷增多,對電力的依賴性不斷加強,同時也極大的促進了我國電力系統的不斷升級。在電力系統運行過程中由于繼電保護二次回路問題引發的一系列故障也逐漸引起了人們的重視。如何對這些故障問題進行解決,保證電力系統的穩定運行已經成為現階段研究的重點。本文將就此進行探討。
1什么是繼電保護二次回路。
(1)繼電保護二次回路的特點。在當前電力系統中,繼電保護二次回路由于其重要作用已經成為不可缺少的一部分,同時其組成也具有一定的復雜性。現階段使用較多的繼電保護二次回路主要由測量系統、繼電保護裝置、開關以及電源信號系統及部分組成。通過設置繼電保護二次回路可以通過以低電壓的形式實現對電力設備的保護。同時繼電保護二次回路由于組成較為復雜,涉及的系統較多,因此在其運行過程中需要多個系統共同參與配合才能實現其功能和作用。因此繼電保護系統具有綜合性和復雜性的特點。
(2)安裝繼電保護二次回路的作用。首先,繼電保護具有一定的安全價值。傳統的電力系統保護裝置由于故障率較高、反應速度較慢而使得其對電力系統的保護作用大打折扣。通過進行繼電保護二次回路可以實現自動化運行因此可以進行實時監測,并對檢測到的數據進行在線分析。這種優點一方面可以實現對電力系統保護的有效性,另一方面還可以保障工作人員的個人安全,對電力系統的正常運行具有重要意義。其次,具有一定的經濟價值。現階段使用繼電保護二次回路裝置集成程度較高,因此在使用和維護時更加方便,這些優點可以有效的降低繼電保護二次回路在運行過程和維護過程中的成本消耗,降低了電力系統整體的成本,因此具有較好的經濟價值。最后,具有強大的功能。繼電保護二次回路在對電力系統進行保護的過程中具有獨特的優勢。其不僅具有較大的控制范圍,而且在加裝以后受到保護的空間也相對較大。因而實現了其優勢的較好發揮。
2繼電保護二次回路的長處。
(1)安全性能較高。現階段使用的繼電保護二次回路裝置其組成以及運行系統都采用了最新的現代化技術,具有較高的科技含量。因此,在其運行過程中實現了操作的精確性和穩定性,降低了由于操作的原因出現的各種問題,實現了故障率的降低。同時,由于其較高的集成性使得在進行維修和檢查時較為方便,使得電力系統的整體穩定性的提高。保證了電力系統運行的穩定性和可靠性。
(2)經濟性較高。較高的集成性使得繼電保護二次回路具有體積小,重量輕的特點。這不僅使得在進行設備裝配過程中的消耗較低,同時由于其結構較為簡單,在出現故障時對一些元器件進行更換時也較為便宜。較低的成本和較為簡單的檢修裝配使得其具有較高的經濟性,因此在新階段的電力系統中大量使用。
(3)優良的性能。繼電保護二次回路的大面積使用使得電力系統抵抗外部環境的影響的能力大大提高。不僅對于一些具有腐蝕性質的環境具有較高的抵御能力,同時對于電磁干擾也有了較好的抵抗能力。優良的性能使得現階段電路系統整體性能也有了很大的提升。
(1)數據破壞。繼電保護二次回路在運行過程中優勢會出現一些差動,差動以后會出現一定程度的誤差。這種誤差的出現不但會使得電力系統終端保存的數據受到破壞,同時還會使得繼電保護二次回路的靈敏性受到影響,因此會對準確性降低。
(2)線路受損。由于繼電保護在裝配過程中會用到很多線路。因此,在進行運行過程中經常會出現線路受損的情況。這會使得回路的切斷能力受到影響。出現這種情況會導致線路閉合不良和熔斷機制出現問題,使得繼電保護二次回路的.性能下降。
(3)容量受損。繼電保護二次回路在發生故障以后會使得電路系統的容量受到一定的影響,例如電纜、斷路器發生容量受損的情況。這些功能在出現故障以后會加速設備的老化速度,使得整個電力系統的容量受到影響。
(1)進行負荷檢測。在繼電保護二次回路運行過程中要特別注意裝置中的負荷,因為負荷的大小會直接影響到電流互感器的運行。因此,在進行實際應用過程中必須適當的對互感器電流負荷進行一定的降低。可以通過減小電阻,選擇合適的電流互感器以及進行定期狀態檢查等。
(2)進行質量檢修。由于繼電保護二次回路系統的組成較為復雜,同時系統中各個元器件的質量都會對其在運行過程中的實際效果造成一定的影響,尤其是現階段市面上售賣的電流互感器品種繁多,在進行選擇時要依據系統的實際需要進行。對于電流負荷過大的繼電保護設備,在進行差動保護過程中可以選擇具有一定氣隙的電流互感器。這種裝置鐵芯磁性較小。這會使得電流互感器不易過載,可以有效提高設備的保護性能。同時由于其磁性較小,對失衡以后的電流可以產生一定的控制作用。
(3)進行保護檢修。在進行繼電保護二次回路維護過程中往往會出現一些操作難度較大的情況,因此可以在進行差動保護以外,還可以進行比率差動保護。這也是現階段應用較多的一種保護措施。這種保護措施可以應用于二次回路的故障檢測中。
5總結。
經過多年的發展,我國電力系統的各項功能得到很大的提高,各項技術也得到了較快的發展。繼電保護二次回路作為一項重要的電力系統保護措施,在現階段電力系統運行中保證了系統的穩定性和可靠性。實現了對故障的有效解決。
參考文獻:
[1]譚永湛.繼電保護二次回路檢修維護中的若干問題分析[j].企業技術開發,(13).
[2]喇曉軍.繼電保護二次回路故障破壞作用及提高其正確性的措施[j].科技創新與應用,(30).
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十四
摘要繼電保護對電力系統的安全正常運行具有重要的作用,它能保證電力系統的安全性,還能針對電力系統中不正常的運行狀況進行報警,監控整個電力系統。目前我國電力系統繼電保護工作還是會存在一些問題,容易出現各種故障,造成電力系統無法正常運行。本文即分析了繼電保護的典型故障,并詳細闡述了繼電保護典型故障的防治策略。
電力系統機電保護裝置的構成一般包括輸入部分、測量部分、邏輯判斷部分和輸出執行部分。
1.1.1輸入部分。
該部分通過隔離、低通濾波等前置處理方式對電力系統出現的問題和故障進行前置處理。
1.1.2測量部分。
該部分主要負責將測量信號轉換為邏輯信號,進而通過邏輯判斷按照一定的邏輯關系組合運算,最后確定出執行動作,并由輸出執行部分最終完成。
1.2.1選擇性特征。
選擇性特征是繼電保護裝置智能化的表現,在電力系統出現故障時,繼電保護裝置能夠做到有選擇性的對出現故障的部分進行處理,另一方面保證無故障部分的正常運行,這樣便可以保證整個電力系統的穩定及電力供應的連續。
1.2.2快速性特征。
快速性特征是繼電保護裝置高效率的體現,在電力系統出現故障時,繼電保護裝置能夠在第一時間切斷故障系統,從而減輕故障設備和線路的損壞程度。
1.2.3可靠性。
2.1設備故障。
繼電保護裝置是電力系統中不可或缺的一部分,是保護電力系統的基礎和前提。一般設備有裝置元器件的損壞、回路絕緣的損壞以及電路本身抗干擾性能的損壞,具體的表現為整定計算錯誤,這主要是由于元器件的參數值和電力系統運行的參數值與實際電流傳輸的參數值相差甚遠,從而造成整定計無法正常工作。還有,設備很容易受到外界因素的影響,如溫度和濕度。由于設備具有不穩定性,很容易由于溫度和濕度的變化而造成定值的自動漂移,有時候也可能是因為設備零部件的老化和損壞造成的。
2.2人為操作。
人為原因一般就是工作不夠細心,對系統內各項設備數值的讀數觀察不夠仔細,導致讀錯設備整定器上的計算數值,導致繼電保護故障,且對故障的檢查技術水平不夠,無法及時準確地發現故障段,從而造成大面積的電路故障問題,導致系統無法正常供電。
3.1元件替換法。
元件替換法,顧名思義,就是用正常的元件將出現故障的元件替換下來,這樣能夠將故障范圍迅速縮小,提高維修人員的維修效率,因此是機電保護裝置故障處理中經常用到的方法。
3.2參照法。
參照法是指通過對不同設備的技術參數的對照,找出不正常設備的故障點。此法主要用于檢查認為接線錯誤,定值校驗過程中發現測試值與預想值有較大出入又無法斷定原因之類的故障。另外需要注意的是,在繼電器訂制校驗時,若發現某一直繼電器的測試值與整定值相差很多,那么此時要用同只表計去測量其他相同回路的同類繼電器進行進一步的比較,錯誤的做法是在發現數值不同時,輕易調整繼電器的刻度表。
3.3短接法。
短接法是縮小故障范圍常用的一種方法,是將回路某一段或一部分用短接線接入為短接,進而判斷出故障是存在短接線的范圍還是范圍外。短接法對判斷電磁鎖失靈、電流回路開路等故障具有明顯的優勢。
3.4.1構建完善的電力管理體系是基礎。
構建完善的電力管理體系是預防電力系統繼電保護故障的基礎,構建該體系需要做好以下工作:
首先要逐步形成科學有序的管理體系,這其中,一支高素質的管理隊伍是不可或缺的,這需要電力企業加強對管理人員和工作人員的培訓,使其掌握電力系統管理的知識技能。另外管理體系內的各個部分要職權分明、責任落實,這樣才能保證管理體系的井然有序和正常運作。
其次,完善的監測評價體系也是十分必要的。監測評價體系具有監督指導的作用,通過建立該體系,在全電力系統中形成嚴謹的工作氛圍,有利于很大程度上提高電力工作的質量,進而能夠及時正確的發現繼電故障,將故障消滅在萌芽狀態,從而保障電力系統的有序運行。
技術管理作為降低繼電保護故障率的核心,具有十分重要的意義。可以通過采用先進的技術來提高電力系統的智能化水平,從而有效減少繼電保護故障的發生。
第一,提高電力系統的自動化水平。在設計和開發電力系統時,要加強新技術的開發和應用,包括自動控制技術和智能技術。這樣電力系統出現故障時,智能化技術便能有效避免繼電保護障礙的發生。
第二,運用新技術來增加電力系統設備的承受能力。比如,繼電保護中使用cpu容錯技術。由于cpu容錯技術具有一定的恢復能力,所以它能夠在更大程度和范圍內降低電力系統硬件問題帶來的影響,從而起到保護繼電保護裝置的作用。
3.4.3提高電力工作人員的素質。
電力工作人員素質是影響電力系統管理水平的重要因素。因此,電力企業要加強對電力工作人員業務素質的培訓教育,提高其責任意識和安全意識,并通過一些業務培訓,提高其實際操作能力,促使電力企業員工能夠更好的處理電力系統中出現的各種問題。
參考文獻。
國網甘肅省電力公司檢修公司甘肅省酒泉市735000。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十五
【論文摘要】繼電保護裝置是一種自動裝置,在電力系統中主要負責電力系統的安全可靠運行,這是它的主要職責也是任務,它可以隨時掌握電力系統的運行狀態,同時及時發現問題,從而通過選擇合適的斷路器切斷問題部分。本文結合工作經驗,對電力系統繼電保護管理中常見問題進行分析,提出個人建議及有效措施,確保電網安全穩定運行進行論述。
引言。
當系統出現意外情況時,繼電保護裝置會自動發射信號通知工作人員,有關工作人員就能及時處理故障,解決問題,恢復系統的安全運行,同時,這種裝置還可以和其他設備相協調配合,自動消除短暫的故障。因此,加強繼電保護管理是供電系統安全運行的可靠保障。
一、繼電保護管理的重要性及任務。
1、重要性。繼電保護工作作為電網工作中的一個重要組成部分,其工作責任大、技術性強、任務繁重。繼電保護工作人員每天面對諸如電網結構、保護配置、設備投退、運行方式變化及故障情況等各種信息,對它們進行正確的分析、處理和統計,工作十分繁重,并且上下級局之間、局與各廠站之間存在著許多重復性數據錄入及維護工作。為了減輕繼電保護工作人員的工作強度,提高勞動生產率,開發繼電保護信息管理系統已成為電網發展的一個必然要求。
2、主要任務。電力系統繼電保護管理系統的主要任務是對繼電保護所涉及的數據、圖形、表格、文件等進行輸入、查詢、修改、刪除、瀏覽。由于管理對象層次多、結構復雜、涉及幾乎所有一、二次設備參數、運行狀態、統計分析、圖檔管理甚至人事信息等事務管理,各層保護專業分工較細,這使得數據庫、表種類很多,利用管理系統可大大提高工作效率和數據使用的準確性。
在電力系統中,存在如保護裝置軟件設計不完善、二次回路設計不合理、參數配合不好、元器件質量差、設備老化、二次標識不正確、未執行反措等諸多原因,導致運行的繼電保護設備存有或出現故障,輕則影響設備運行,重則危及電網的安全穩定,為此,必須高度重視繼電保護故障排除,認真、持久地開展好繼電保護信息管理工作。
二、繼電保護管理中的不足。
縱觀目前電力系統各發、供電單位的繼電保護管理情況,會發現各單位繼電保護管理中存在的問題形式多樣、記錄內容不盡相同、記錄格式各異、填寫也很不規范;另外,幾乎所有單位對管理漏洞的發現和處理往往只是做記錄,存在的故障消除后也沒有再進行更深層次分析和研究。更嚴重的是個別單位甚至對故障不做任何記錄,出現管理上的不足后往往只是安排人員解決后就算完事。由于各單位對管理程度不同程度的重視,最終造成運行維護效果也很不相同:有的單位出現故障,可能一次就根除,設備及電網安全基礎牢固;而有的單位出現同樣的故障,可能多次處理還不能完全消除,費時費力又耗材,而且嚴重影響設備及電網的安全穩定運行;甚至有些故障出現時,因為專業班組人員緊張,不能立即消除,再加上對故障又不做相應記錄,從而導致小故障因擱淺而變成大損失。針對此種現象,為了減少重復消缺工作,不斷增強繼電保護人員處理故障的能力和積累經驗,提高繼電保護動作指標,確保電力設備健康運行以及電網安全穩定運行。切實將故障排除管理工作做好,并通過科學管理來指導安全運行維護工作。必須對故障及漏洞要實行微機化管理,借助微機強大的功能,對出現的故障存貯統計、匯總、分類,并進行認真研究、分析,尋找設備運行規律,更好地讓故障管理應用、服務于運行維護與安全生產。
三、排除故障的措施。
1、對繼電保護故障按獨立的裝置類型進行統計。對目前系統運行的各種線路保護裝置、變壓器保護裝置、母差保護裝置、電抗器保護裝置、電容器保護裝置、重合閘裝置或繼電器、備用電源自投切裝置、開關操作箱、電壓切換箱,以及其他保護或安全自動裝置等,將其故障按照裝置類型在微機中進行統計,而不采用羅列記錄或按站統計等方式。
2、對繼電保護故障分類。除了按故障對設備或電網運行的影響程度分為一般、嚴重、危急3類外,還可按照故障產生的直接原因,將故障分為設計不合理(包括二次回路與裝置原理)、反措未執行、元器件質量不良(包括產品本身質量就差與產品運行久后老化)、工作人員失誤(包括錯誤接線、設置錯誤或調試不當、標識錯誤、驗收不到位)4個方面。對故障這樣統計后,一方面可以根據故障危害程度,分輕重緩急安排消缺;另一方面,便于對故障進行責任歸類及針對性整改,從根本上解決故障再次發生的可能性,也確保了排除故障處理的效果。
3、明確繼電保護缺陷登錄的渠道或制度。為了逐步掌握設備運行規律,并不斷提高繼電保護人員的運行維護水平,就必須對繼電保護設備出現的各種故障進行及時、全面的統計,除了繼電保護人員自己發現的故障應及時統計外,還必須及時統計變電站運行值班人員發現的故障,而要做到后者,往往較困難。為此,必須對運行部門(人員)明確繼電保護故障上報渠道、制度,通過制度的規定,明確故障匯報渠道、故障處理的分界、延誤故障處理造成后果的責任歸屬等,確保做到每一次故障都能及時統計,為通過缺陷管理尋找設備運行規律奠定堅實的基礎。
1、跟蹤繼電保護設備運行情況,及時、合理安排消缺。通過故障管理,可以隨時掌握設備運行情況,做到心中有數:哪些設備無故障,可以讓人放心,哪些設備還存在故障,故障是否影響設備安全運行,并對存在故障的設備,按照故障性質,分輕重緩急,立刻安排解決或逐步納入月度生產檢修計劃進行設備消缺或結合繼電保護定期檢驗、交接性校驗、狀態檢修進行設備消缺,以確保設備盡可能地健康穩定運行。
2、超前預防,安全生產。通過故障管理,對掌握的故障數據,在其未釀成事故之前,就要及時分析,制定對策。對能立刻消除的故障,立刻組織安排人員消缺;對不能立刻消除的故障,進行再次分析,制定補救措施,并認真做好事故預想。
3、及時、準確地對繼電保護設備進行定級統計。要真正做到把每臺繼電保護設備定級到位,就必須做到時刻全面地掌握每臺繼電保護設備存在的問題,并對其進行合理化管理,進而對設備定級實現動態的科學化管理。
參考文獻。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十六
指導老師:
班
級:09電氣4班。
姓
名:
學
號:09s20110106。
摘要。
《電力系統繼電保護》作為電氣工程及其自動化專業的一門主要課程,主要包括課堂講學、課程設計等幾個主要部分。在完成了理論的學習的基礎上,為了進一步加深對理論知識的理解,本專業特安排了本次課程設計。電能是現代社會中最重要、也是最方便的能源。而發電廠正是把其他形式的能量轉換成電能,電能經過變壓器和不同電壓等級的輸電線路輸送并被分配給用戶,再通過各種用電設備轉換成適合用戶需要的其他形式的能量。在輸送電能的過程中,電力系統希望線路有比較好的可靠性,因此在電力系統受到外界干擾時,保護線路的各種繼電裝置應該有比較可靠的、及時的保護動作,從而切斷故障點極大限度的降低電力系統供電范圍。電力系統繼電保護就是為達到這個目的而設置的。本次設計的任務主要包括了六大部分,分別為運行方式的選擇、電網各個元件參數及負荷電流計算、短路電流計算、繼電保護距離保護的整定計算和校驗、繼電保護零序電流保護的整定計算和校驗、對所選擇的保護裝置進行綜合評價。其中短路電流的計算和電氣設備的選擇是本設計的重點。通過此次線路保護的設計可以鞏固我們所學的《電力系統繼電保護》這一課程的理論知識,能提高我們提出問題、思考問題、解決問題的能力。
概述。
某企業供電系統如圖所示:
1)要求:
(3)畫出a站和b站的保護接線原理圖。2)原始參數:
系統總體方案及硬件設計。
各保護整定值的計算。
電力系統運行方式的變化,直接影響保護的性能。因此,在對繼電保護進行整定之前,首先應該分析運行方式。
本次課程設計心得體會。
本次設計是針對電網在不同運行方式以及短路故障類型的情況下進行的分析計算和整定的。通過具體的短路電流的三段式保護,故根據本次設計的實際要求,以繼電保護“四性”的總要求。由于本次設計涉及到不同運行方式下的不同類型的短路電流的計算,這對本次設計增加了難度。在進行設計時首先要將各元件參數標準化,而后對每一個保護線路未端短路時進行三相短路電流的計算,二相短路電流的計算及零序電流的計算。在整定時對每一個保護分別進行零序電流保護的整定和距離保護阻抗的整定,并且對其進行靈敏度較驗。
通過這次設計,在獲得知識之余,還加強了個人的獨立提出問題、思考問題、解決問題能力,從中得到了不少的收獲和心得。在思想方面上更加成熟,個人能力有進一步發展,本次課程設計使本人對自己所學專業知識有了新了、更深層次的認識。在這次設計中,我深深體會到理論知識的重要性,只有牢固掌握所學的知識,才能更好的應用到實踐中去。這次設計提高了我們思考問題、解決問題的能力,它使我們的思維更加縝密,這將對我們今后的學習、工作大有裨益。此次課程設計能順利的完成與同學和老師的幫助是分不開的,在對某些知識模棱兩可的情況下,多虧有同學的熱心幫助才可以度過難關;更與老師的悉心教導分不開,在有解不開的難題時,多虧老師們的耐心指導才使設計能順利進行。
在此衷心再次感謝蔣老師的悉心教導和各位同學的幫助!
參考文獻。
[1]《電力工程設計手冊》(下)。
[6]何仰贊《電力系統分析》(第三版)武漢:華中科技大學出版社2002。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十七
在我國經濟發展與建設的過程中,要求我國的發展模式應該是高質量與高效率的結合體,并且要將社會發展予以進一步的轉型,這關系到我國人民的生活以及企業的發展等。因此需要對電力系統加強管理,對安全方面提出更高的要求,只有保證電力的順利供應,企業才能正常的運轉,人們的`生活才不會受到嚴重的影響。在當前的電力行業中,需要數據交換的情況越來越多,這是一個主要的發展趨勢,所以需要相關人員建立起一個完善的繼電保護數據交換標準,這樣才能保證結構層次更加的嚴謹,促進繼電保護工作效率的提升,同時者也是一個避免錯誤發生的重要途徑。在當前的繼電保護部門中是主要的工作任務之一,只有加強這方面的管理工作,才能保證我國社會的和諧穩定發展。
從我國當前的現狀出發,繼電保護數據標準可以從三個方面進行討論,一是系統參數,二是元件參數,三是保護參數,通過上述三個方面的落實,更加堅定了繼電保護工作的開展。
3.1系統參數標準探討。
在系統參數的標準設定中,可以從兩個方面進行考慮,一是基本系統參數,二是運行方式參數。前者主要包含的內容是電壓等級、基準容量以及無窮大等,當元件參數超過無窮大的標準后,元件參數也呈現出無窮大的變化。當元件參數趨于0時,那么元件參數也就為0。除此之外,對于元件參數的設定,通常情況下都是標幺值,這樣一來,就需要在對元件參數進行折算時,設定一個基準線。這個基準線就被看作是系統的基準容量。再者,系統中電壓等級的數目、各個電壓等級所對應的實際電壓值以及各個電壓等級的名稱,也應該在系統參數的數據結構中統一給出。對于運行方式參數包括基本運行方式、整定計算運行方式、故障計算運行方式和公用特殊運行方式四個的參數標準。
3.2元件參數標準探討。
元件參數的標準結構主要包括元件的物理參數,互感信息,元件運行約束條件等。元件物理參數標準主要是能夠統一的反應元件實際的物理性質和拓撲結構位置,包括區域、母線、廠站、線路等,在線路物理性質中主要有線路長度、線路正零序阻抗參數等。互感信息表達標準見圖,在有些系統中,存在特殊線路,即只有少部分線路是互感的,如線路1與線路2間有部分互感存在,線路1與線路3間有部分互感存在,而線路2與線路3間不存在互感。由于此種特殊的情況,元件參數的標準結構仍然將線路1、線路2和線路3劃定在同一互感組中,而且線路2與線路3之間的互感阻抗為0。
3.3保護參數標準探討。
保護參數是繼電保護日常工作中的二次設備參數的主要內容,在數據交換中,由于某些控制字和保護動作量沒有定義交換標準,往往存在保護不正確運行、保護動作定值不正確設置的問題。所以要建立保護參數標準,這個參數的標準包括保護裝置名稱,保護裝置接入ct、pt,保護裝置出口方式等基本信息。每個基本信息都都應該涵蓋中、英名稱,包含整定項目的數目等。各個整定項目的中、英文名稱、當前運行定值,單位,接入ct、pt等信息。例如在wxh-11型保護中零序電流保護各段的動作分別用i01,i02,i03和i04來定值,分別用t01,t02,t03和t04來表示各段的動作時間,以i0為命名后綴作為其相關控制字;分別用xx1,xx2和xx3表示相間距離保護各段的動作定值,分別用tx1,tx2和tx3來表示各段動作的時間,以x為命名后綴作為其相關控制字;分別用xd1,xd2和xd3來表示接地距離保護各段的動作定值,分別用td1,td2和td3來表示各段的動作時間,其相關控制字以d為命名后綴。另外,在各部門之間,每個字段的取值均按照零序電流保護各段方向元件的運行狀態,保護不帶方向以0表示,保護帶方向的以1表示。不靈敏段運行狀態,不投入不靈敏段以0表示,投入不靈敏段以1表示。
4結論。
常見的電力系統故障有很多。例如電流呈現出增大的趨勢,電壓降低,或者是電流與電壓之間產生損壞等,都會影響到電力的正常供應。因此,要想保證繼電保護系統順利的完成其任務,就要將基本數據作為基礎,但是由于數據交換標準的缺失,所以電力系統的正常運行困難重重,要想真正的實現信息化還需要加以不斷的完善。本文對相關問題進行了論述,希望對今后的工作有所幫助。
參考文獻。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十八
佛山三水供電局。
摘要:繼電保護裝置是一種自動裝置,在電力系統中主要負責電力系統的安全可靠運行,這是它的主要職責也是任務,它可以隨時掌握電力系統的運行狀態,同時及時發現問題,從而通過選擇合適的斷路器切斷問題部分。本文結合工作經驗,對電力系統繼電保護管理中常見問題進行分析,提出個人建議及有效措施,確保電網安全穩定運行進行論述。
關鍵詞:繼電保護故障處理方法微機化管理技術監督職能。
前言。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇十九
摘要:雖然目前的繼電保護現在已經較為成熟,但由于電力系統還在快速發展,新的運行或故障工況不斷地涌現,現行的微機保護逐漸在系統的運行中顯露出一些不足。因此繼電保護不但需要軟件越來越完善、制造工藝愈來愈好及使用界面的越來越方便,最重要的還是繼電保護的原理需要更好的發展。差動保護的原理發展,線路保護的原理發展,保護檢測手段的發展以及保護概念的發展將成為繼電保護發展的重要趨勢。
電網的發展給繼電保護形成新的運行環境,繼電保護除了軟件越來越完善、制造工藝愈來愈好和使用界面越來越方便之外,它的原理也必將有新的發展。
2.1差動保護的原理發展趨勢。
短路容量的增大,電流互感器(ct)的磁通飽和現象將越來越嚴重,這增加了差動保護區外故障的誤動可能性。目前的微機差動保護都使用比率制動特性來避免誤動,但這種辦法是有局限性的。為了適應更嚴重的ct飽和,制動系數必須進一步提高,差動保護的靈敏度也就進一步下降。極限的ct飽和幾乎使二次輸不出電流,這就要求制動系數必須接近才能滿足,但這是差動保護無可接受的。已經有廠家開始利用ct飽和識別原理來閉鎖差動保護,ct飽和識別原理將進一步完善將成為差動保護避免區外故障誤動的發展一個趨勢。然而,使用ct飽和識別原理閉鎖不是問題的最終解決辦法,因為區內故障同樣也會出現ct飽和現象,這時肯定不能閉鎖。不會出現飽和的光電電流變換器(俗稱光電ct)的應用給差動保護提供了解決ct飽和問題的最好辦法,隨著以后光電et的推廣,差動保護的原理將會變得越來越簡單可靠。
2.2線路保護的原理發展趨勢。
首先,隨著光纖通道在線路保護推廣,有眾多優點的光纖縱聯差動保護的普及將成為趨勢。但光纖縱聯差動保護的眾多優點是建立在通道正常的情況上,而光纖通道發生故障也時有發生,并且光纖通道很難做成有冗余,這時光纖縱聯差動保護必須退出。因此,后備保護的原理進一步發展也是線路保護發展的趨勢之一。最重要的線路后備保護是距離保護,它的原理將在以下方面應有更好的發展:(1)更好地消除過渡電阻的影響;(2)更好地解決系統振蕩閉鎖和開放等。現在微機距離保護采用四邊形特性,或帶偏移,或增加對過渡電阻有自適應能力的零序電抗繼電器等手段來消除過渡電阻的影響,但線路發生高阻接地時,距離保護經常拒動。線路發生故障時,由于對側電流的助增,對于本側保護采集到的模擬量來說,過渡電阻并不完全呈阻性,而是因對側助增電流的不同而不同,但作為線路后備保護的距離保護又不能依靠通信通道把對側的模擬量取過來參加計算,這就給距離保護消除過渡電阻造成了困難。因此,如何更好地消除過渡電阻的影響,將成為距離保護原理發展的一個趨勢。
2.3繼電保護檢測手段的發展趨勢。
從四統一電磁型繼電保護到微機型繼電保護,繼電保護技術走過一段很不平凡的路。尤其是從20世紀90年代中期開始,由于微機型繼電保護的開發,繼電保護進入飛躍性發展階段,并且還在一刻不停地發展著。但由于電力系統還在快速地發展,新的運行或故障工況不斷地涌現,現行的微機保護逐漸在系統的運行中顯露出一些不足。
參考文獻。
[1]裴斌.淺議電力系統繼電保護技術的研究與發展趨勢[j].神州,2013(15):262.[2]徐明輝.繼電保護技術發展現狀及未來趨勢[j].技術與市場,2014(4):222-223.[3]張東.淺談繼電保護在電力系統中的技術應用[j].數字技術與應用,2010(10):108.[4]張耀天.電力系統繼電保護技術現狀與發展研究[j].現代商貿工業,2010(24):
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇二十
相電流保護期間,首先獲取電流于互感器設備,使其構成回路常閉節點,通過電磁力抵消彈簧壓力的`方式來實現保護目標。
2.3熔斷器保護。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇二十一
隨著我國電力技術的快速發展,電力環境也發生著日益的改變。智能電網的獨特性不僅表現在具有安全性、自愈性和經濟性,還表現在兼容性、交互性以及高效穩定性等,已經得到了全世界的廣泛應用和推廣。一旦電力系統遇到故障或者危及安全運行的異常工況時,電力系統繼電保護不僅能夠快速的、有選擇性的做出自動化反事故決策,而且也已經成為一種最安全、最有效的保障電網安全運行的非常重要的技術手段。伴隨著電力系統的要求越來越高,其相應的電力系統繼電保護工作也有相應的提高,而且實踐技術也在不斷的發展變化。
1、基于智能電網環境下的繼電保護所具有的意義。
目前,隨著我國經濟的爆炸性發展,對各行各業的發展變化產生很大的影響,尤其是對電力的需求也呈逐漸上漲的趨勢,更加引起關注的是,一些經濟發達,人口密集的地區已經出來了供電危機狀況,這在一定程度上帶給供電企業很大的壓力。著力加強智能電網的建設和維護力度,是企業解決電力供電比較緊張的局面。作為電力系統非常重要的防御手段,繼電保護技術就是確保繼電保護技術的使用目的,就是確保電網運行的穩定性、安全性。在電網面臨故障狀況時,首先,繼電保護裝置會自動開啟相應的切除故障設備,停止故障運行,與此同時,設備裝置會進行故障報警,提示相關工作人員到現場進行及時檢測,發現問題、解決問題,恢復電網的正常運行,保證電網的繼電保護正常使用。繼電保護裝置不僅有效降低了企業電網故障所遭受的經濟損失,而且也在最大程度上保障了電網的可靠、安全供電。因此基于智能電網背景下,繼電保護的意義非常重大,理應受到企業的特別關注。
2、智能電網的系統組成。
電網技術體系、電網基礎體系、電網規范體系以及智能服務等四各個體系,是智能電網的重要系統組成部分。具有先進的控制、通信、信息的電網技術體系,旨在為智能電網提供可靠的技術支撐,達到電網的智能化作用。電網基礎體系是確保智能電網安全可靠的物質載體基礎。建設智能電網的'一個重要的制度保障,電網規范體系包括技術和管理兩方面的各項規范、標準、各項指標的認證和評估體系。智能服務體系的主要作用就是保障智能電網的高效、經濟運行,達到實現社會能源與資源的最大化效用,努力為用戶提供增值和智能服務。
3、繼電保護的重點研究內容。
繼電保護的目的是確保電網的可靠、安全、高效的有效運行,基于智能電網的背景,對繼電保護不斷的進行變革已經是一種不可阻擋的發展趨勢。單元件保護是繼電保護要重點研究的內容。
變壓器、發動機和交直流線路是單元件保護的主要組成部分,其作用是新原理算法的研究和對傳統元件的保護改良。首先,變壓器保護方面,它的一個焦點仍然是勵磁涌流識別,由于勵磁涌流具有的四個方面的特征,包括隨機性、非線性、多樣性和混淆性等,目前并非是完美解決方案中最好的一個,因此分析計算和保護新原理仍然是變壓器內部故障要關注的重點。其次,發電機保護方面,其中內部短路和匝間短路保護是必須要引起重點關注的,另外需要進一步精確化的三個方面分別是整定計算、保護方案設計、靈敏度校驗;過激磁、反時限過流等在后備保護中的判斷需要和實際機組要承受的能力應該相匹配;加強定、轉子一點接地保護的可靠性;對超大容量機組保護運行、失步保護和電網保護的有效配合以及失磁的特殊性等方面應加強深入的探索。再者,交流線路保護方面,距離保護易受高阻接地影響,躲過負荷能力比較弱,系統振蕩一旦發生短路時就會應付不了;如果在同桿并駕雙回線時,較為受到跨線故障和零序互感以及電氣量的使用范圍等因素的制約,故障測距誤差大和選相失敗的問題比較容易出現。
4、繼電保護面臨的挑戰和機遇。
針對電網安全運行雖然繼電保護成為了第一道防線,但是在智能電網的高速發展過程中,也面臨著一些挑戰和機遇。
4.1繼電保護所面臨的挑戰。
(1)隨著特高壓電網在智能電網中的重要作用越來越高,一旦出現故障時,特高壓電網產生的諧波分量特別大,暫態過程也較為明顯,非周期分量會隨之衰減緩慢,嚴重阻礙保護工作的快速性和可靠性;另外,電壓互感器、電流在暫態下的轉變特性也會變得更差,故障狀態轉換時,較易出現誤動作保護。
(2)超特高壓的分布長線路電容會一定程度的破壞參數模型構成的保護以及電流差動保護。
(3)同塔雙回或多回線路的跨線故障以及互感和線路參數不平衡會對保護造成影響。
4.2繼電保護在智能電網的建設中面臨的機遇。
基于智能電網的背景下,新型繼電保護方面的研究又增加了一些有利發展平臺。具體表現在兩個方面:一是在信息采集上,實時動態檢測系統自從年開始被繼電保護所采用,此外,據有關數據統計,同步相量測量單位和廣域測量系統,已經被大部分的變電站使用,其中包括所有的500kv變電站及大部分220kv的變電站,并且已構成相當程度的規模。其中廣域測量系統和同步相量測量單元,一方面實現了廣域電網的同步在線測量,另一方面也實現了基于同步信息的繼電保護。二是在信息通信方面。截止到現在為止,我國電力通信專網具有分層分級自愈環網的特點,主要的應用介質是光纖,其中電網220kv的光纖覆蓋率為99.2%,500kv及以上的覆蓋率達到了100%,110kv覆蓋率為93%.目前已經達到一次設備的數字化、二次裝置的網絡化,實現了全站統一的標準平臺,主要歸功于iec61850標準的數字化變電站,更好地滿足了信息共享的便捷性、簡單的操作性。完全具備了信息通信要滿足的實時、高速、可靠的各項條件。
參考文獻。
[1]王增平,姜憲國,張執超,等。智能電網環境下的繼電保護[j].電力系統保護與控制,.
[2]隋淼。智能電網環境下的繼電保護[j].湖南農機,.
[3]王文生。智能電網環境下的繼電保護初探[j].機電信息,2015.
[4]薛鵬程。智能電網環境下繼電保護的發展現狀[j].中小企業管理與科技,2012.
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇二十二
摘要:隨著科技的發展,越來越多的生產工作趨于自動化,電力系統也正在朝著自動化結合智能化的方向發展,其自動化的發展方向主要包括發電自動化、供電系統自動化、電網調度自動化等。繼電保護能夠對我國電力系統輸送安全、平穩運行提供有效保障。本文關于電力系統及自動化和繼電保護相關性探討。
本文將主要就電力系統及其自動化概述、電力系統及其自動化和繼電保護之間的關系以及繼電保護設備自動化的基本特點等幾個方面進行詳細的研究和探討。
1.1自動化的電力系統內部結構趨向于簡單化。
自動化的電力系統內部結構以及一些零件的配置越來越趨于簡單化,但是其功能卻在不斷完善。自動化改造可以有效解決當前一些電力設備被設置在系統中,導致設備操作的質量下降,但調節控制環節卻逐漸增多,一些設備的作用難于發揮出來的現狀,保證電力設備能夠高效運行,進一步提升電力系統的輸電質量。
1.2自動化的電力系統運行更加智能化。
現今的時代是智能化的時代,計算機、網絡等技術已經廣泛應用于人們實際的生活和生產當中,將其應用到電力系統運行的各個環節,實現自動化的操控。在實際的工作當中運用程序代碼就可以完成電力設備的操作,使其運行更加智能化,同時也提高了工作效率,改變了以往人工操作造成的工作效率低下的情況。1.3自動化的電力系統操控實現一體化自動化的電力系統實現了操控的一體化,通過這種操作方式一方面可以提高電力系統的運行效率,另一方面還可以簡化操作步驟。同時這種一體化的電力操控系統還可以緩解人們的工作壓力,將人們從時時刻刻保持監督警惕的狀態中解放出來,實現了自動化的監督和突發情況預警。
2繼電保護設備自動化特點。
2.1穩定可靠性。
繼電保護可以在規定時間內實現對相關電力設備的保護,具有較好的穩定性和可靠性,在實際的運行當中,繼電保護系統可以在具體制定的工作區域內具體實現針對設施的保護,具有一定的可靠性。繼電保護設備一般都存在相應的數據庫,數據庫中包含裝置運行狀態的變化表(見表1)。當電力設備出現故障時就可以即使做出反應,如果電力設備出現的故障超出了可以自動控制的范圍,相應的系統裝置會對出現的故障進行及時的辨別,并向工作人員提供相應的信息。
2.2靈敏性。
繼電保護還具有一定的靈敏性,在實際工作當中,如果出現的故障在繼電器的保護區域內,那就可以直接進行系數上的調整及時作出反應,從而保證電力系統的穩定運行。
電力系統繼電保護工作總結(優質23篇)篇二十三
摘要:在繼電保護部門中,數據交換是主要的內容之一。但是卻存在著一定的局限性。這就引起了繼電保護不能正常工作的狀況,因此需要建立起一個完善的數據交換標準,這樣才能令數據進行更加規范化的交換。同時也能有效的提高繼電保護的工作效率。本文主要對繼電保護的數據交換標準問題進行了論述,實現各個領域以及各個部門間的統一化,更好的為繼電保護工作提供支持。
在電力行業的發展過程中,繼電保護部門是其中最為主要的部門之一,目的是對電力系統的相關運行進行管理以及控制,發現在運行過程中可能存在的故障以及運行狀況,在此基礎上采取相應的措施進行管理,以實現自動化的發展。在故障發生的最初階段,繼電保護裝置會自行切斷故障設備,并且將信號傳輸給管理人員,再交由技術人員對故障產生的原因進行具體的處理,令電力可以正常的使用。
1繼電保護數據的交換現狀。
在當前的實際生活中,繼電保護數據的交換現狀并不樂觀,存在著準確率以及有效性不高的狀況,造成這一情況的主要原因在于內部缺少統一有效的管理,這樣數據之間的交換就必然會受到一定的影響。對于現階段而言,首要解決的問題就是建立起數據交換的標準加以約束,所以當前面臨的困難實際上表現在兩個方面,一方面是地域性的特點,不同地域的要求不一致,不能達到通用的效果,各個地區的繼電保護部門互相不認可其他地域的交換標準,所以造成問題的產生。有些部門將低壓側抗阻以及發電機抗阻連接在一起,形成了一個整體的抗阻,所以不能對數據加以更好的交換,在內部交換中還是可以進行操作的。另外一方面,要想在繼電保護部門中進行數據的交換,就需要與電力系統中的其他部門達成一個合理的方案,并且在方案形成以后,還要提供相應的保護運行參數等,交換數據受到標準確定的影響,極容易發生各種錯誤,在嚴重的情況下會造成電力系統發生嚴重的事故。在完成保護方案后,受到交換不一致的影響,有些線路本不需要投入卻投入了,有些需要投入的線路卻沒有投入,因此整個系統就會出現保護不到位的現象,甚至還會造成嚴重的事故發生。