在寫計劃書之前,我們需要分析和思考目標、方法、資源等多個方面的問題。這是一份經過實踐驗證的計劃書樣本,希望對大家能有所幫助。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇一
1.1編制目的為貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,堅持以人為本、防御和救援相結合的原則,在生產過程中,以危急事件的預測、預防為基礎,以對危急事件過程處理的快捷準確為重點,以全力保證人身、電網和設備安全為核心,以建立應急處理機制為根本,提高快速反應和現場應急處理能力,減輕傷員痛苦,保障傷員生命,將危急事件造成的損失和影響降低到最低程度,特制定本方案。
1.2編制依據依據《中華人民共和國安全生產法》等有關法律、法規和中國中電投集團公司以及中水公司《安全生產工作規定》、《電力企業現場處置方案編制導則》和《石埡子水電站運行規程》制定本方案。
1.3適用范圍本方案適用于石埡子水電站生產現場管轄范圍內觸電人身傷亡事故的現場處置工作。本方案可以獨立使用也可結合本站相關《專項應急預案》、《綜合應急預案》使用。
2.1危險性分析。
2.1.1在電氣設備的檢修和維護過程中,缺少電氣危險警告標志。
2.1.2檢修、檢查或操作過程中忽視安全措施。
2.1.3電氣工作人員技術水平低、責任心不強、粗心大意、玩忽職守。
2.1.4非電氣人員或其它用電人員缺乏電氣安全常識,亂接錯接電源,易造成觸電人身傷亡事故。
2.2事故類型觸電人身傷亡事故類型有:因電弧燒傷或電擊傷造成人身傷害或人身死亡。
2.3事故發生的區域及地點觸電人身傷亡事故易發生在電器設備檢修維護的作業場所包括:配電室、配電站和臨時搭接電源的地方。
2.4事故發生的季節該事故四季均有發生。特別是雷雨天氣進行電氣設備的檢修和維護工作,容易引發觸電人身傷亡事故。
2.5危害程度發生觸電人身傷亡事故時,由于電流通過人體和發生電弧,往往使人體燒傷,心臟、呼吸機能和神經系統受傷,嚴重時將致使呼吸停止,心臟活動停頓造成死亡。
2.6事故前可能出現的征兆。
2.6.1無人監護情況下從事電氣作業;
2.6.2沒有掛接地線即進行檢修工作;
2.6.3電氣設備檢修不辦理工作票;
2.6.4作業人員不遵守安全操作規程,使用不合格的勞動防護用品;
2.6.5作業人員精神狀態不佳;
2.6.6電氣設備檢修未嚴格執行監護制度;
2.6.7作業人員在未切斷電源或作好安全措施的電氣設備上工作;
2.6.8電氣設備檢修時擅自擴大工作范圍;
2.6.9作業現場私自亂接臨時電源;
2.6.10安全距離不足違章蠻干,有可能誤撞帶電設備;
2.6.11作業時走錯間隔或私自移開遮欄;
2.6.12停電設備檢修未驗電便進行工作。
3.2.1生產部應急組織主要職責。
當班值班長負責事故發生時的生產指揮工作,采取緊急措施限制事故的擴大,負責組織指揮全班人員進行觸電人身傷亡事故應急救援和現場處置,并對觸電人身傷亡事故發生后所可能造成的事故預想,以及觸電人身傷亡事故發生后的匯報和觸電人身傷亡事故升級擴大的報警。
負責及時、準確地將緊急事故發生的性質、發生的時間、發生的地點向應急指揮小組或應急辦公室匯報,并根據指揮部命令果斷采取有效措施展開事故處理工作。
加強與集控中心的調度聯系,及時、準確匯報現場事故情況,并根據其調度指令嚴格執行有關操作。
當班運行值班員負責根據當班值守長的指揮,進行現場救援所需相關設備的倒閘操作。
全面記錄事故發生和事故應急處理經過。
組織現場恢復工作,盡快恢復受影設備正常運行。
參與事故預案演練和預案的修訂工作。
4.1現場應急處置程序。
4.1.1任何人發現觸電人身傷亡事故后,應立即向運行人員報警。
4.1.2運行當班值長接到報警,立即匯報站應急救援指揮小組和報告應急辦公室,并指派人員到現場核實,要求其反饋現場情況,并根據實際情況作救援處置。4.1.3待站應急救援指揮人員趕到現場后,應向應急救援指揮人員說明情況并按指揮人員的命令執行。
4.2現場應急處置措施。
4.2.1發生觸電人身傷亡事故后,為了解救觸電人,現場人員可即行斷開有關設備的電源,或迅速采用干竹竿、干木棍,木椅(凳)等絕緣器具使觸電者脫離電源,為保障傷員的生命,減輕傷員的痛苦,現場人員報警后可以進行現場施救:。
觸電者未失去知覺時,應安放在空氣流通處安靜休息;
觸電者失去知覺呼吸困難,應立即進行人工呼吸,切不可向觸電者注射強心劑或潑冷水;
急救時觸電者的頭部應盡量后仰,鼻孔朝天,使舌根不阻礙氣流,便于吹氣急救;
待救援人員趕到后應盡快將受傷人員送往醫院救治。
4.3事件報告流程。
4.3.1發生觸電人身傷亡事故時,現場人員立即向中控室運行人員報警。
4.3.2中控室24小時值班接警電話是:?
4.3.3當班值長接到報警后,立即匯報應急救援指揮小組或應急辦公室。
4.3.4若接到報警的部門不是運行人員,接到報警的部門必須立即告知報警人員向中控室運行人員再次報警,并同時發出求救信息。
4.3.5報警和接警時要清楚如下信息:
事故的性質、發生的時間、發生的地點;
人員受傷的程度,典型癥狀等,受困人情況、人數等;
已采取的控制措施及其它應對措措;
現場救治所需的專業人員及設備;
報警單位、聯系人員及通訊方式。
5.1在未脫離電源時,切不可用手去拉觸電者;
5.2事故發生時要以搶救傷員為先,可不經許可即行斷開有關設備的電源;
5.3要求心肺復蘇要堅持不斷的進行(包括送醫院的途中)不隨便放棄;
5.4聯系醫療單位救治時必須以就近為原則;
5.6現場保衛組應保護好事故現場,設置警示標志,防止無關人員進入破壞事故現場,以便有關部門人員進行事故調查。
現場施救處置結束后由安全監察部提出整改意見和防范措施,并組織對事件的調查,得出報告和結論,按事故責任的劃分,對相關的責任人提出處理意見。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇二
3.1發現有人觸電時,應立即使觸電人員脫離電源;脫離電源方法如下:
3.1.1高壓觸電脫離方法:
觸電者觸及高壓帶電設備,救護人員應迅速切斷使觸電者帶電的開關、刀閘或其他斷路設備,或用適合該電壓等級的絕緣工具(絕緣手套、穿絕緣鞋、并使用絕緣棒)等方法,將觸電者與帶電設備脫離。觸電者未脫離高壓電源前,現場救護人員不得直接用手觸及傷員。救護人員在搶救過程中應注意保持自身與周圍帶電部分必要的安全距離,保證自己免受電擊。
3.1.2低壓觸電脫離方法:
低壓設備觸電,救護人員應設法迅速切斷電源,如拉開電源開關、刀閘,拔除電源插頭等;或使用絕緣工具、干燥的木棒、木板、絕緣繩子等絕緣材料解脫觸電者;也可抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體;也可用絕緣手套或將手用干燥衣物等包起絕緣后解脫觸電者;救護人員也可站在絕緣墊上或干木板上,絕緣自己進行救護。為使觸電者脫離導電體,最好用一只手進行。
3.1.3落地帶電導線觸電脫離方法。
觸電者觸及斷落在地的帶電高壓導線,在未明確線路是否有電,救護人員在做好安全措施(如穿好絕緣靴、帶好絕緣手套)后,才能用絕緣棒撥離帶電導線。救護人員應疏散現場人員在以導線落地點為圓心8米為半徑的范圍以外,以防跨步電壓傷人。
3.2發現者應即時向單位領導和調度匯報,明確事故地點、時間、受傷程度和人數;調度應根據現場匯報情況,決定停電范圍,下達停電指令。
3.3根據其受傷程度,決定采取合適的救治方法,具體參照《現場急救處理程序》同時用電話等快捷方式向當地的120搶救中心求救,并派人等候在交叉路口處,指引救護車迅速趕到事故現場,爭取醫務人員接替救治。在醫務人員未接替救治前,現場人員應及時組織現場搶救。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇三
一、演練地點:
空壓機房。
二、演練時間:
20__年11月2日。
三、參加人員:
苯加氫參與設備開車。
四、演練物品:
1.干木棒。
2.應急藥箱1個(創可貼、紫藥水、醫用膠布、醫用紗布、剪刀等)。
3.應急車輛一輛。
4.擔架一付。
五、演練事件背景:
操作工在操作空壓機時造成觸電。
六、演練成員及職責分工。
1.參加演練人員:見簽到表2.職責分工。
(1)總指揮:王宗強。
負責應急演練方案的審批,演練進度的監督和控制,資源的配備,內外的協調以及演練后的點評。
(2)現場指揮:劉增光。
負責事故演練預案的編制,演練準備工作,現場監督管理工作,演練時的現場全面指揮,向總指揮及時匯報工作。
(3)演練隊長:李樹梓。
負責演練人員的確定。傷員一名,抬擔架的二名,現場維護人員二名與現場指揮的配合等。
沾化瑜凱新材料科技有限公司。
(4)現場斷電:張長斌。
(5)現場急救:李雪梅、白雪、王國慶、張長旭。
七、演練的具體步驟。
1.操作工馬忠凱在操作空壓機時觸電倒地,隨行員工朱林原立即用對講機通知演練隊長李樹梓。
2、李樹梓立即帶領四名救援人員趕到現場,同時用對講機通知現場指揮宋玉軍。
3.現場指揮劉增光趕到現場,同時用對講機通知張長斌切斷電源,并通知總指揮王宗強。
4.張長斌立即趕到現場進行斷電作業(用干木棒挑開電線)并切斷電源,然后李雪梅、白雪查看傷者的情況,是否還有呼吸,發現呼吸比較微弱,立即進行胸外按壓,并做好傷口包扎。同時用電話通知司機李際偉。
5.李際偉立即開車趕到現場,做好送傷員的準備。
6.劉增光指揮現場救援人員用擔架把傷員抬到擔架上,二名救援人員將傷者抬到車上,然后汽車向醫院駛去。
7.車間主任呂凱帶領技術人員根據事故的情況制定出整改措施以及預防措施。
8.安環部按照“四不過”的原則進行事故調查、取證。9.演練總指揮宣布演練結束。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇四
一、時間:
20xx年6月25日。
二、地點:
公司庫區。
三、演習總指揮:
公司總經理,副總指揮:副總經理;現場指揮:庫區主任。
四、參演入員:
庫區工作人員。
五、演練目的:
由于爆炸物品丟失、被盜、被搶案件時有發生,民爆物品非法流入社會,對人民群眾的生命財產安全構成了嚴重威脅。尤其在今年發生的凱里“1.13”特大爆炸案,“5.22”烏魯木齊特大爆炸事件造成了重大的人員傷亡,對社會公共安全和社會穩定帶來了極大的危害。為打擊盜搶民爆物品犯罪行為,開展本次演練,通過演練,熟練掌握處置盜搶民爆物品事故的措施,進一步完善應急預案,安全防范措施。
六、模擬場景設置:
6月25日氣候炎熱,庫區保管員打開炸藥庫大門正在進行通風散熱,突然庫區入侵報警裝置發出警報,庫區保管員迅速關閉炸藥庫大門。
視頻監控人員從監控圖像發現有人翻越庫區圍墻,立即報告庫區主任,并繼續通過監控圖像跟蹤翻墻犯罪嫌疑人。庫區主任立即啟動應急預案,布置庫區保衛值班人員手持警棍、滅火器、帶狗在庫區內圍攻翻墻的犯罪嫌疑人。庫區其他人員2人守住大門。安排完畢后即刻向公司領導報告。公司領導接到報告,通知車隊負責人安排未出車人員予以協助,捉拿犯罪嫌疑人。隨后,向縣公安局治安大隊報告。
在庫區人員的圍追下,犯罪嫌疑人試圖向大門逃跑,看到大門有人把守,倉皇逃向倉庫背后的防護土堤。
車隊人員進入庫區,在庫區主任的指揮下與庫區圍追人員從倉庫與防護土堤的兩個通道口和防護土堤壩頂形成包圍圈,將犯罪嫌疑人阻截在堤壩下通道中間。犯罪嫌疑人手持兇器試圖拼搏。見此情況,為防止出現圍追人員受傷,手持滅火器的人,打開滅火器噴射犯罪嫌疑人的臉部和頭部,犯罪嫌疑人雙眼睜不開,手中兇器無目標的亂動。此時,從通道兩邊各跑上去1人用警棍將犯罪嫌疑人擊倒,將犯罪嫌疑人手上的兇器繳獲。其他人迅速圍攏,用繩子將犯罪嫌疑人捉拿,押到值班室。公安人員到達后,把犯罪嫌疑人交給公安人員。庫區主任向公安人員匯報了現場情況。
七、演練前的準備工作。
1、組織學習演練方案和應急預案相關內容,角色安排,熟悉模擬場景、人物角色動作、語言。
2、準備警棍、繩子、頭套等演練器具。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇五
貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,建立和完善項目部突發事件應急管理體系,形成統一領導、反應及時、科學決策、處置有序的應急系統,全面提升項目部應對突發事件和風險能力。通過對設定事故的應急演練,檢驗項目部事故應急救援預案的可行性和可操作性,提高應急隊伍搶險救災實戰能力,不斷提高項目部應急救援工作總體水平,切實保障項目部員工生命財產安全。
項目部人員。
20xx年7月3日上午10:00,丈八四路立交工程現場管理人員手觸到電源線破損處觸電倒地昏迷。現場工人發現后立即呼喊,隨后電工張某立即斷電,現場指揮員程知遠立即組織人員施救;經過心臟復蘇等措施接近10min的急救,觸電人員李某終于蘇醒,脫離危險,并被送往藁城市人民醫院接受進一步觀察治療。現場針對本次事故進行現場安全教育總結會。
演練詳細過程:
10:00時,項目部管理人員沈某現場發生觸電事故;
10:00時,應急救援車接到通知準備趕往事故現場;
10:00時,鋼筋加工場人員向應急總指揮報告;
10:10時,應急救援車趕到現場立即安排人員將傷著抬上救護車送往醫院檢查治療;
10:10時,演練結束。五、演練總體評價。
演練結束后評估組成員和有關參演人員在現場召開了總結會,會議對整個演練過程和參演人員進行了整體評價。
評估認為:
1、本次演練達到了計劃的預期效果,提高了各單位的應急能力;
3、整個演練行動流暢,場景較為逼真,應急人員動作迅速,應以救援車到達及時;
4、現場觀摩人員通過演練能基本掌握觸電急救常識,達到了預期的教育效果;
5、此次參加演練的各單位準備充分;
6、演練過程中存在的問題和待改進之處:
演練過程中沒有設置醒目的演練標識,讓作業人員誤認為發生了事故,引起局部區域人員恐慌,有待改進。
總體評價:此次演練是成功的,事故發生后各級應急組織按照流程順利啟動,各項措施和行動準確迅速到位,存在的問題還需進一步改進。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇六
一、演練地點:
酒店、大廈。
二、演練時間:
20__年3月10日。
三、參加人員。
1、項目部管理人員:
2、生產人員:
四、演練物品:
1、1米電線、干木棍。
2、應急藥箱1個(創可貼、紫或紅藥水、醫用膠布、醫用紗布、醫用酒精、剪刀等)。
3、應急車輛:1輛。
4、圖像記錄:照相機1臺。
五、演練事件背景:
在沖水時把水沖在帶電設備而導致觸電。
六、演練成員以及職責分工。
1、總指揮:張智。
負責應急演練方案的審批,演練進度的監督和控制,演練后的點評。兼任救護車輛司機。
2、現場指揮:張盼、劉開林。
負責事故演練預案的編制、演練準備工作、現場監督管理工作、演練時的現場全面指揮,向總指揮及時匯報工作。
3、演練專業隊長:熊文鋒、王龍偉。
4、現場斷電:劉勝朝。
5、現場急救:熊文鋒、王龍偉、劉偉、龔志平、劉繼民、馮新友。
6、現場拍照:劉燦。
七、演練具體步驟。
1、現場施工人員劉偉發現班組人員汪福平觸電躺在地上,立即通知總指揮張智。
2、總指揮張智在了解情況后確定為觸電事故,馬上通知現場處理小組和急救小組到現場配合急救工作。
3、急救小組組長熊文鋒帶領5名救援人員立即趕往觸電現場,同時電話通知附近醫院。現場處理小組同時趕到現場維持秩序。
4、現場處理小組成員劉勝朝負責電源斷電,然后用干木棒挑開電線,然后急救小組黃永成查看傷者是否還有呼吸,發現呼吸比較微弱,立即做胸外按壓。并做傷口的包扎。
6、演練隊長王龍偉組織現場急救小組人員背起傷者背出施工現場。
7、急救小組成員劉偉將車停在觸電現場,急救人員將傷者放進車內,2名急救人員也上車,然后汽車向附近醫院行駛。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇七
1、現場人員應盡快地脫離電源,并立即切斷電源(關閉電路),用現場得到的干木棒等絕緣材料器材使觸電人員脫離帶電體。
2、現場人員應當立即給報告應急救援指揮部,同時拔打120向當地急救中心取得聯系(醫院在附近的直接送往醫院),打電話時應詳細說明事故地點、嚴重程度、聯系電話,并派人到路口接應。
3、應急救援指揮部在接到電話后,應立即通知所有應急救援機構人員迅速趕到觸電事故發生的現場,按照人員的職責分工組織開展一系列救援活動。
4、應急救救援組、技術組、后勤保障組、醫療救護組、安全保衛組立即開。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇八
觸電時由于人體直接接觸電源,受到一定量的電流通過人體,致使組織損傷和功能障礙甚至死亡,觸電時間越長,機體的損傷越嚴重。低電壓電流可使心跳停止(或發生心室纖維顫動),繼之呼吸停止。高電壓電流由于對中樞神經系統強力刺激,先使呼吸停止,再隨之心跳停止。
二、應急組織機構。
應急救援組長。
應急救援副組長:
應急聯絡:
現場維護:
應急救援:
應急搶救:
職責:在第一時間組織人員疏散,營救觸電人員,維護現場秩序等工作;及時將現場情況向領導報告,根據安排及時將傷員送至就近醫院。
三、應急救援器材。
四、應急處置程序。
(一)應急響應。
在車間發生人員觸電事故時,現場第一目擊人應立即高聲呼救,并且立即切掉電源。
應急聯絡組立即撥打急救中心電話(120或999),內容如下:
1、報警人姓名、住址、工作單位、聯系電話號碼;。
2、發生人員觸電事故的準確地理位置;。
3、目前現場狀況及周圍作業人員傷亡等情況等;。
4、耐心回答“120”救護人員的詢問;。
5、隨時與急救中心人員保持聯系以及匯報情況;。
應急聯絡組將目前現場情況與應急救援組長詳細說明,同時由應急救援組長向車間領導進行匯報,內容如下:
1、匯報人姓名。
2、發生人員觸電事故的準確地理位置;。
3、目前現場狀況及周圍作業人員傷亡等情況等;。
4、是否報警情況及目前人員情況;。
5、聽從領導指示。
(三)現場維護。
現場維護人員根據現場周邊環境,利用錐形交通桶封閉現場。封閉現場時擺放錐形交通桶、拉好警戒帶、保護好現場。
(四)應急救援。
應急救援組將觸電者與電源隔離:脫離電源的方法,應根據現場具體條件,果斷采取適當的"方法和措施,一般有以下幾種方法和措施:
1、如果開關或者按鈕距離觸電地點很近,應迅速拉開開關,切斷電源,并應準備充足照明,以便進行搶救。
2、如果開關距離觸電地點很遠,可用絕緣手鉗或用干燥木柄的鐵鍬、斧頭等把電線切斷。
3、當導線搭在觸電人身上或者壓在身下時,可用干燥的木棍、木板或其它帶有絕緣柄工具,(手握絕緣柄)迅速將電線挑開。
4、如果人在較高處觸電,必須采取保護措施防止切斷電源后觸電人從高處摔下。
5、如果觸電人的衣服是干燥的,而且不緊纏在身上時,救護人員可站在干燥的木板上,或用干衣服、干圍巾等把自己的手緊密的包裹起來,然后用這只手拉觸電人的衣服,把他拉離帶電體。
(五)應急救護。
應急救護組依據不同情況采取正確的方法為觸電者進行搶救:。
1、觸電傷員如神智清醒者,應使其就地趟開,嚴密監視,暫時不要站立或走動。
2、觸電者如神志不清,應就地仰面趟開,確保氣道通暢,并用5秒的時間間隔呼叫傷員或輕拍其肩部,以判斷傷員是否意識喪失。禁止擺動傷員頭部呼叫傷員。堅持就地正確搶救,并盡快聯系醫院進行搶救。
3、呼吸、心跳情況判斷電傷員如意識喪生,應在10秒內,用看、聽、試的方法判斷傷員呼吸情況,若既無呼吸又勿動脈搏動,可判定呼吸心跳已停止,就要同時采取人工呼吸和胸外擠壓兩種方法進行搶救。
(六)心肺復蘇、人工呼吸正確做法。
1、在醫護人員未趕到現場時,由應急救援組和應急救護組配合對觸電者進行心肺復蘇及人工呼吸:。
(1)確保搶救環境安全。
(2)在堅硬平(地)面上擺好仰臥體位,用壓額提頦法打開氣道,并清理口腔異物。
(4)如沒有呼吸,先進行人工呼吸,向氣道內吹氣2次。
(5)判斷有無心跳(觸摸大動脈),時間10秒:1001、1002、1003、1004…..1010,后5秒注意觀察循環征象。
(6)判斷心跳停止,立即胸外心臟按壓。胸外按壓位置應位于胸骨最下端上方3-4厘米,胸骨的正中區,其次,按壓人員應保持上身前傾,以髖關節為支點,雙臂伸直,垂直向下將胸骨下壓約4-5厘米,然后放松,按壓頻率為每分鐘100次。
(7)胸外心臟按壓30次,人工呼吸2次,交替進行。按壓10、11、12….20、21….31、32…..39,吹氣1、2…連續操作4個循環后,檢查一次呼吸和心跳,時間10秒:1001、1002、1003、1004…..1010,前5秒檢查呼吸,后5秒檢查脈搏和觀察循環征象。
(8)搶救工作一旦開始,中途不能停止,直到傷者蘇醒或急救人員到達現場后才能停止。
五、應急處置注意事項。
1、在搶救過程中要每隔數分鐘用“一看、二聽、三感覺”的方法再判斷一次觸電者的呼吸和脈搏情況,每次判斷時間不得超過5~7秒。
2、在醫務人員未到之前,現場不得停止搶救。
3、不要隨意移動觸電傷員,如搶救過程中需要移動傷員,搶救中斷時間不應超過30秒。
4、將觸電者送往醫院應使用擔架,并在其背部墊上木板,不可讓傷員身體蜷曲著進行搬運,移送途中應繼續搶救。
5、無論發生哪種類型、哪種方式的觸電事故首先要立即切斷電源或用絕緣體,急救者切勿直接接觸傷員,防止自身觸電,影響搶救工作的進行。
6、當傷員脫離電源后,檢查傷員的全身情況,特別是呼吸和心律,發現呼吸和心律停止時,應立即實施就地搶救。
7、夜間發生觸電事故時,切斷電源會同時使照明失電,應考慮切斷后的臨時照明,如應急燈等,以利于救護。
8、當搶救者面色好轉、嘴唇逐漸紅潤、瞳孔縮小、心跳和呼吸恢復正常,即表明搶救有效。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇九
4.2使用搶險救援器材方面的注意事項。
使用前應檢查搶險救援器材是否完好,不得使用有缺陷或已失效的搶險救援器材;
4.3采取救援對策或措施方面的注意事項。
停電回路開關操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”標示牌。送電時要對現場電氣設備進行絕緣搖測,絕緣合格方能送電,試車、運行。
4.4現場自救和互救注意事項。
1、在未脫離電源時,切不可用手去拉觸電者;
3、注意保護好事故現場,便于調查分析事故原因;
4、要求心肺復蘇要堅持不斷的進行(包括送醫院的途中)不隨便放棄;
5、現場應急處置能力確認和人員安全防護等事項。
現場處置主要依靠公司兼職應急救援力量及專業應急處置力量來完成,因此只有公司兼職應急救援力量及專業應急處置力量具備現場應急處置能力,其他無關人員原則上不得參與事故救援。
現場應急救援人員應根據需要攜帶相應的專業防護裝備,佩戴安全防護用品,嚴格執行應急救援人員進入和離開事故現場的相關規定。
現場應急救援指揮組根據需要具體協調、調集相應的安全防護裝備。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十
1、參與救援的專業人員必須具備相應用電安全常識和觸電急救常識,其他救援人員必須穿戴合適的勞動防護用品。
2、使觸電者脫離電源的工器具必須使用合格的絕緣工具或干燥木棒等絕緣物。
3、救護人不可直接用手或其它金屬及潮濕的構件作為救護工具,而必須使用合格的絕緣工具。救護人要用一只手操作,以防自己觸電。
4、防止觸電者脫離電源后可能的摔傷。特別是當觸電者在高處的情況下,應考慮防摔措施。即使觸電者在平地,也要注意觸電者倒下的方向,注意防摔。
5、撥打急救電話時,必須向相關單位說明事故發生時間、地點、事故情況、人員受傷情況,并指派專人到車輛必經路口為車輛引路。
6、如事故發生在夜間,應迅速解決臨時照明,以利于搶救,并避免擴大事故。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十一
2、組員:經理部其他領導、各部門經理、各專業施工隊/廠負責人。
3、參加人員:安全員、班組人員、救護司機、護士、救護人員、綜合辦公室人員。
4、記錄及攝影:hse管理室人員以及綜合辦公室人員。
(二)、演習項目:觸電搶救。
(三)、前期準備:
1、施工安全用電知識及防觸電小常識櫥窗宣傳;(hse部、綜合辦公室負責)。
2、工地臨時用電設施進行檢查;(工程部電工班負責)。
3、工地演練現場布置。(hse部以及各施工隊負責)。
(四)、觸電搶救具體安排:
1、集合參加演習人員;
2、清理現場,準備工具;
3、聽安全管理人員的講解。
4、開始演習。員工××在進行切割作業,因電源線老化絕緣皮破損導致三級配電箱帶電,導致另一員工××在開該配電箱門時觸電。事故發生后,各參加演練單位按下列程序和分配任務開展救援。
2)9:38分,hse部救援車輛以及救護人員到達現場進行急救處理;
4)9:45分,將觸電人員抬上救護車送往醫院檢查治療。
5、重點演練內容:
1)現場施工班組在報告的同時拉電閘;
2)在現場進行心肺復蘇等方法搶救;
3)將傷員送醫院檢查治療;
6、結束演習(宣布);
7、清理現場。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十二
1、觸電事故發生后現場人員立即向車間值班人員和廠值班人員報告,同時按正確的方法進行施救。
2、廠值班人員接到報警后立即趕往現場,根據事故發展的實際情況,由輸送帶廠現場應急處置小組組長確定是否啟動現場處置方案。
3、事故超出現場處置能力時,應立即向公司調度人員匯報。由公司根據觸電事故的級別啟動相應的應急預案。
(二)、現場應急處置措施。
1、觸電事故發生后,最先發現者應迅速切斷使觸電者帶電的開關、刀閘或其它斷路設備,或用適合該電壓等級的絕緣工具(絕緣手套、穿絕緣鞋、并使用絕緣棒)等方法,將觸電者與帶電設備脫離進行急救,同時向車間、廠值班人員匯報。
2、廠值班人員接到報警后,應迅速通知輸送帶廠應急指揮組成員迅速趕往事故現場。有關部門,應查明事故原因、部位和人員傷亡情況,并對警情作出判斷,匯報給應急救援小組組長,啟動輸送帶廠觸電事故現場應急處置方案。
3、廠應急指揮組成員到達事故現場后,根據事故狀態及危害程度,作出局部或全部停工的決定,并命令各應急救援隊立即開展救援。如事故擴大時,應請求支援。
4、應急處置結束后,應急小組應做好事故現場的保護、勘查;配合有關部門做好事故原因的調查取證工作。
(三)報警電話、事故報告的基本要求和內容。
1、相關部門聯系電話。
廠值班電話:
公司調度室:
公司安監部門:
公司技術部門:
醫療急救:
應急指揮組成員電話聯系方式、人體觸電的脫離方法和對觸電人員急救方法見附件。
2、事故報告的基本要求和內容:
觸電事故發生后,從現場人員到廠長中間的各個環節都必須及時上報事故情況。上報內容必須是事故發生的真實情況,包括事故發生的時間、地點、規模、傷亡人數、救援情況等,既不能夸大,也不能縮小,絕不能匿報或謊報,更不能虛報假報事故信息。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十三
一、演練目的:
人身直接接觸電源,簡稱觸電。觸電傷害表現為多種形式。電流通過人體內部器官,會破壞人的心臟、肺部、神經系統等,使人出現痙攣、呼吸窒息、心室纖維性顫動、心跳驟停甚至死亡。電流通過體表時,會對人體外部造成局部傷害,即電流的熱效應、化學效應、機械效應對人體外部組織或器官造成傷害,如電灼傷、金屬濺傷、電烙印。為了提高全班人員的安全意識,并通過演練教導全體人員要遵守電業安全工作規程,認真執行好保證安全的技術措施,同時做好監護工作。同時吸取過往發生的觸電事故教訓,當發生意外觸電事故時,做好臨危不懼,保持清醒頭腦,盡快按觸電急救方法和步驟進行合理施救,相關人員合理分工,盡快展開救援,想方設法避免死亡事故的發生。特制定此方案。
二、演練地點:
機關辦公室。
三、演練時間:
20__年4月24日。
四、參加人員:
機關管理人員。
五、演練物品:
1、電線、干木棍。
2、應急藥箱1個(創可貼、紫或紅藥水、醫用膠布、醫用紗布、醫用酒精、剪刀等)。
3、應急車輛:1輛。
4、擔架一付。
5、圖像記錄:照相機1臺。
六、演練事件背景:
電腦桌下插線板因長期未更換出現漏電,在沒發現危險的情況下直接接觸插線板漏電處,導致觸電事故的發生。
七、演練成員以及職責分工。
1、總指揮:唐軍寅。
負責應急演練方案的審批,演練進度的監督和控制,演練后的點評。
2、現場指揮:余子嘉。
負責事故演練預案的編制、演練準備工作、現場監督管理工作、演練時的現場全面指揮,向總指揮及時匯報工作。
3、演練專業隊長:楊義明。
4、現場斷電:沈旸朗。
5、現場急救:楊銳、王兵。
6、現場拍照:周高利。
7、時間記錄:黃曉龍。
八、演練具體步驟。
1、一名機關管理人員上班時電腦屏幕突然黑屏,管理人員懷疑插頭松動導致,于是在沒有任何防備的情況下準備拔下插頭重新插上,在沒發現危險的情況下直接接觸漏電處,隨即大叫啊一聲后倒在了地上。
2、與扮演觸電者在一起的同事隨即大叫‘扮演觸電者’。
3、__立即趕往事故現場,并迅速跑到辦公室總閘處斷開電源開關;同時電話通知楊銳、王兵。
4、楊銳、王兵接到消息后,馬上趕往現場。在趕往事故地點的途中,楊銳聯系演練專業隊長楊義明,讓其安排臨時救援小分隊和司機馬上趕往事發地點。
5、楊銳、王兵趕到現場,驗明確認無電后,楊銳用干木棒將插線板與觸電者分離,并將其平放于地上。
7、觸電者恢復心跳和呼吸后,繼續平躺著觀察其精神狀態,待醫生來后,用單架平抬離開送醫院繼續救治。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十四
(一)演練時間擬定于20xx年6月29日。
(二)演練地點方家山項目部施工現場。
(三)演練參加單位及人員。
1、項目部領導:總經理、質保經理、hse部經理、各施工隊經理。
2、安全員、班組部分人員、救護司機、護士。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十五
觸電事故的危害程度:電流通過人體內部器官,會破壞人的心臟、肺部、神經系統,使人出現痙攣、呼吸窒息、心室纖維式顫動、心跳驟停甚至死亡。電流通過體表時,會對人體外部造成局部傷害,對人體外部組織和器官造成傷害,如電灼傷、金屬濺傷、電烙印。
事故征兆:由于施工用電不規范或者違章作業,可能導致觸電。觸電者有疼痛發麻,肌肉抽搐,嚴重的會引起強烈痙攣。觸電事故一般多發生在每年空氣濕度較大的7、8、9月。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十六
5、通知有關現場負責人。
3.3對癥救治。
對于觸電者,可按以下三種情況分別處理:
(1)對觸電后神志清醒者,要有專人照顧、觀察,情況穩定后,方可正常活動;對輕度昏迷或呼吸微弱者,可針刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位,并送醫院救治。
(2)對觸電后無呼吸但心臟有跳動者,應立即采用口對口人工呼吸;對有呼吸但心臟停止跳動者,則應立刻進行胸外心臟擠壓法進行搶救。
(3)如觸電者心跳和呼吸都已停止,則須同時采取人工呼吸和俯臥壓背法、仰臥壓胸法、心臟擠壓法等措施交替進行搶救。
人胸部自然擴張,空氣進入肺部。按照上述方法重復操作,每分鐘16-20次。仰臥壓胸法:被救者仰臥,背后放上一個枕墊,使胸部突出,兩手伸直,頭側向一邊。救護者兩腿分開,跪跨在病人大腿上部兩側,面對病人頭部,兩手掌心壓放在病人的胸部,大拇指向上,四指伸開,自然壓迫病人胸部,肺中的空氣被壓出。然后把手放松,病人胸部依其彈性自然擴張,空氣進入肺內。這樣反復進行,每分鐘16-20次。
心臟擠壓法:觸電者心跳停止時,必須立即用心臟擠壓法進行搶救,具體方法如下:
(1)將觸電者衣服解開,使其仰臥在地板上,頭向后仰,姿勢與口對口人工呼吸法相同。
(2)救護者跪跨在觸電者的腰部兩側,兩手相疊,手掌根部放在觸電者心口窩上方,胸骨下1/3處。
(3)掌根用力垂直向下,向脊背方向擠壓,對成人應壓陷3-4cm,每秒鐘擠壓1次,每分鐘擠壓60次為宜。
(4)擠壓后,掌根迅速全部放松,讓觸電者胸部自動復原,每次放松時掌根不必完全離開胸部。
上述步驟反復操作。如果觸電者的呼吸和心跳都停止了,應同時進行口對口人工呼吸和胸外心臟擠壓。如果現場僅一人搶救,兩種方法應交替進行。每次吹氣2-3次,再擠壓10-15次。
3.4報警方式及內容。
報警方式:電話報警。
醫院救護中心:120。
安全環保部:
車間主任:
車間工藝主任:
車間設備主任:
報警內容:事故發生時間、地點、事故的嚴重程度、是否能夠處置。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十七
由于電氣設備故障、絕緣老化或者操作人員操作不當,易造成觸電事故的發生。發生觸電事故,會造成人員傷亡、設備損壞、生產中斷,會給廠、公司和廣大職工造成極大的經濟損失和傷害。觸電傷害的主要形式可分為電擊和電傷兩大類。
2、事故發生的區域和地點。
3、事故可能發生的季節和造成的危害程度。
觸電事故并無明顯的季節特征,但由于夏季空氣濕度大、氣溫高造成設備線路絕緣老化,比較容易發生觸電事故。
事故的危害程度:電擊和電傷。
4、事故前可能出現的征兆。
儀器、儀表指示不正常,電氣保護裝置頻繁動作,有異味,接地保護不完善等。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十八
根據《應急準備與響應控制程序》,重大事故應急救援指揮、救援行動組織體系及職責如下:
總指揮:項目總經理,負責全盤指揮。
副總指揮(現場指揮):質保經理,負責施工現場指揮。
(一)醫療救護組:負責現場人員緊急撤離的安全疏散工作,負責運送受傷人員到醫院救治,負責事故區域警戒工作。
(二)信息聯絡組:負責事故現場的通訊和對外聯系。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇十九
1、1米電線、干木棍。
2、應急藥箱1個(創可貼、紫或紅藥水、醫用膠布、醫用紗布、醫用酒精、剪刀等)。
3.應急車輛:1輛。
5.圖像記錄:照相機1臺。
1、總指揮:張智。
負責應急演練方案的審批,演練進度的監督和控制,演練后的點評。兼任救護車輛司機。
2、現場指揮:張盼、劉開林。
負責事故演練預案的編制、演練準備工作、現場監督管理工作、演練時的`現場全面指揮,向總指揮及時匯報工作。
3、演練專業隊長:熊文鋒、王龍偉。
4、現場斷電:劉勝朝。
5、現場急救:熊文鋒、王龍偉、劉偉、龔志平、劉繼民、馮新友。
6、現場拍照:劉燦。
1、現場施工人員劉偉發現班組人員汪福平觸電躺在地上,立即通知總指揮張智。
2、總指揮張智在了解情況后確定為觸電事故,馬上通知現場處理小組和急救小組到現場配合急救工作。
3、急救小組組長熊文鋒帶領5名救援人員立即趕往觸電現場,同時電話通知附近醫院。現場處理小組同時趕到現場維持秩序。
4、現場處理小組成員劉勝朝負責電源斷電,然后用干木棒挑開電線,然后急救小組黃永成查看傷者是否還有呼吸,發現呼吸比較微弱,立即做胸外按壓。并做傷口的包扎。
6、演練隊長王龍偉組織現場急救小組人員背起傷者背出施工現場。
7、急救小組成員劉偉將車停在觸電現場,急救人員將傷者放進車內,2名急救人員也上車,然后汽車向附近醫院行駛。
人身觸電事故應急演練方案大全(20篇)篇二十
為提高項目部事故應急救援能力,有效處置突發事故,貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,建立和完善項目部、科學、有效、運轉良好的應急救援,對突發事件應急管理體系,形成統一領導、反應及時、科學決策、處置有序的應急系統,全面提升項目部應對突發事件和風險能力。通過對設定事故的應急演練,檢驗我項目部各應急部門的實戰效果,和事故應急救援預案的可行性和可操作性,提高應急隊伍搶險救災實戰能力,不斷提高我項目應急救援工作總體水平,切實保障項目部員工生命財產安全,特制定本方案。
二、演練時間、地點、參加單位。
演練時間:2014年2月19日上午;
演練地點:香蜜湖路-紅荔路節點改造工程施工現場。
演練參加人員:項目部全體管理人員及各班組長。
三、事故設定演習項目:
事故設定:2014年2月19日上午9:30分,員工××在進行切割作業時,因電源線老化絕緣皮破損導致三級配電箱帶電,當時另一員工××在開該配電箱門時觸電,該員工觸電后昏迷,情況十分危急。進行切割作業的員工發現后立即采取措施急救并向安全部報告。
四、演練現場組織:
現場總指揮:蔣建林。
副總指揮:李振雄艾云祥林桂。
組員:鄭開龍黃鳳楊黃靜濤鄭楚龍黃國強鄭灶欽賴祥友。
五、前期準備:
1、施工安全用電知識及防觸電小常識櫥窗宣傳;
1
2、工地臨時用電設施進行檢查;
3、工地演練現場布置。
六、觸電搶救具體安排:
1、集合參加演習人員;
2、清理現場,準備工具;
3、聽安全管理人員的講解。
七、演習開始。
員工××在進行切割作業時,因電源線老化絕緣皮破損導致三級配電箱帶電,導致另一員工××在開該配電箱門時觸電。事故發生后,各參加演練人員按下列程序和分配任務開展救援。
(4)9:45分,將觸電人員抬上救護車送往醫院檢查治療。
(5)演練圓滿結束,全體人員解散。
(6)清理現場。