在現在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面我給大家整理了一些優秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
維修電工技師總結報告篇一
隨著我國經濟的不斷發展,對電力的需求也越來越大,要保障電能的安全輸送,就必須確保組成輸電線路的各個部分都能夠正常的運行。高壓試驗是電力系統設備運行維護的重要環節,更是整個電網平穩運行的關鍵因素。因此若要保證電力設備的正常運行,就必須進行高壓試驗。本文首先簡要敘述了電力設備的高壓試驗,然后對電力設備高壓試驗進行了分類,接著研究了電力設備高壓試驗的方法,最后介紹了在進行高壓試驗時需注意的事項,希望能為電力技術人員提供有價值的參考。
電力設備;高壓試驗;類別和試驗方法
一說到“電”,人們除了會聯想到“清潔”﹑“方便”等詞匯外,還會想到“危險”。的確,電力在給人們的生活帶來便利的同時,也增加了潛在安全風險。雖然大多數時候用電都十分安全,但是高壓電流可迅速致命這一點還是讓很多人談“電”色變。每一年都會有一些因電力設備故障而引發的觸電事故,給人民的生命財產造成巨大的損失。為了減少電力設備故障的幾率,保障人民的生命財產安全,國家加強了對電力設備的高壓試驗工作。
高壓試驗是檢測電力設備能否正常運行的一種有效手段,高壓試驗的對象十分廣泛,包括發電機﹑gis﹑電力變壓器﹑高壓交聯動力電纜和電壓電流互感器等等,幾乎囊括了電力系統中的所有電力設備。
由于當前我國很多電力設備事故是由絕緣故障所引起的,因此絕緣故障檢測便是當前我國電力設備高壓試驗的重心。可以說,只要涉及到電力設備的檢測,就必然會進行絕緣測試,尤其是在以下三種情況下,絕緣檢測是法定檢測環節。
2.1 高壓電氣設備的出廠檢測
高壓電氣設備制造廠必須對本企業所生產的所有產品,原材料等進行檢測,只有合格的原料才能上生產線,未經檢測的產品不得出廠,檢測不合格的產品不得出廠,因為不合格產品導致人身財產損害的,要承擔法律責任,這里要注意的是產品合格的標準可以遵循企業內部規定,但是該規定不得低于相關的國家標準或行業標準。
2.2 設備檢修后的絕緣測試
電力設備和其他設備一樣,也會老化,需要定時檢修,然而在修理之后,電力設備的修理部位可能會和原標準有所出入,為了確保設備在檢修后或大修后能夠正常使用,必須對其進行絕緣測試,盡量使修理后的部分達到原質量標準,以降低事故風險。
2.3 對運行中的電氣設備進行的預防性試驗
這種預防性試驗往往會定期進行,在檢測過程中要注意重點設備的耐壓試驗。因為在設備運行的過程中,被試品的等效電容往往很大,常規耐壓設備無法滿足這樣的需求,所以最好具體分析電力設備的運行特點,參照具體的線路情況,找出最佳測試方式。
當前我國絕緣檢測的方法有兩種:在線檢測、離線試驗。由于離線試驗只要在停電情況下即可進行,而在線檢測需要對系統不斷地進行調整,因此當前我國的電力設備絕緣檢測大多是離線檢測。
以上是我國電力設備高壓試驗的一些基本情況。
根據電力設備高壓試驗根本目的不同,可以將試驗的類型分為型式試驗、出廠試驗、系統中進行的交接試驗以及預防性試驗幾種,然而在電力設備絕緣故障檢測中,最重要的就是對電力設備的絕緣特性試驗和耐壓特性試驗兩種。
3.1 電力設備的絕緣特性試驗
在設備絕緣故障檢測過程中,絕緣特性試驗是整體工作中的一項重要環節,也是診斷檢測電氣設備絕緣缺陷或故障的重要手段。隨著我國電力系統發展腳步的不斷加快,系統中所采用的電力設備也逐漸向高電壓化和結構多樣化方面發展,在這種情況下,如果想要確保電力設備的絕緣特性試驗結果具有一定的參考價值,就必須在原有試驗的基礎上增加絕緣測量指標,提高測量過程的簡單性和迅速性,以此來對設備運行狀態有一個全面的了解和掌握,一旦發展缺陷,便可以及時采取相應的措施進行維護與檢修,從而保證設備的安全運行,同時也能夠有效促進電力系統運行的安全性和可靠性。
3.2 電力設備的耐壓特性試驗
在電力系統運行過程中,電力設備的絕緣性能對整個系統的正常運行具有重要的作用,因此,根據系統需求合理安排設備的絕緣結構是不容忽視的,同時要注重結構中任何一個部位的絕緣效果,因為在系統運行過程中,任何一個部位的絕緣性能被破壞都會大大降低設備的絕緣性能。對電力設備進行耐壓試驗的根本目的就是為了掌握設備耐受的電壓水平,同時,在試驗的結果中,也可以對該設備的絕緣水平要求有一個簡單的了解。由于耐壓特性試驗本身具有破壞性,因此,對于一些缺少條件或不具備關鍵設備的電力系統,要慎重選擇絕緣耐壓試驗的開展工作,從而避免由于試驗開展而給設備造成的影響。
4.1 關于工頻交流試驗的系統
對于工頻交流高電壓的試驗方法的實現是經過電源的控制器、調壓器與保護球隙等來實現的,在整個的體系當中,調節工頻試驗電壓的大小和控制電壓的改變速度是調壓器的主要功能和作用。
4.2 關于直流耐壓的問題是和交流耐壓等同的問題
低頻交流耐壓試驗的系統中存在的問題,顧及到一些電容量比較大的試樣品,在工頻試驗的時候,需要的試驗變壓器的容量就相對比較大,使得試驗設備的負擔加重,所以在現場試驗非常麻煩。在這種情況下,因為容性電流是與試驗電壓的頻率成正比,就提出了采用0.1hz 的超低頻試驗的設備。所以0.1hz 超低頻試驗設備的容量就僅僅是工頻時的五十分之一。
4.3 關于直流耐壓的試驗系統
一般來講,通過工頻高壓的整流從而實現直流高壓發生器的最先作用的方式,雖然這種方式可以檢測設施時的耐壓力,但因為在實踐時體積較大、穩定性較差,所以現在就是被工頻倍壓整流高壓發生器給取代了。而目前最新型的工頻倍壓整流高壓發生器的線路具有簡單、荷載能力強的優點,所以在設備的耐壓試驗當中被廣泛使用。
在進行高壓試驗時需注意的具體事項如表1所示。
高壓試驗前的準備工作 高壓試驗中要注意的問題
綜述,電力設備的高壓試驗是一項極度危險又極度重要的工作,它涉及的范圍很廣。那么就必須建立一套非常有效的規范用來保證這些試驗的正常實施,那試驗人員就必須充分了解試驗的過程中可能出現的一些危險點,注意根據一些相關規程來進行操作。在高壓變壓器的局部放電試驗不僅對變壓器的合格程度起著決定性的作用,而且還為變壓器的其他工作提供了有效的數據,促進了電力系統的可持續發展。
維修電工技師總結報告篇二
經過在水電建設工地生產一線工作多年的學習實踐,深感安全文明生產的重要性。無論是在三峽工地擔任維護班長還是在云南小灣工地擔任供電班長和副中隊長期間,我始終把“安全第一,預防為主”的方針貫穿到生產過程中去,以熟練的技術作為安全文明生產的重要保障,在生產過程中取得了一定成績。
20xx年在三峽工地主持對覃家坨603高壓架空線路進行改造,首先我們安裝了拉線、安裝了橫擔、然后放線、收緊線、安裝附件、搭設引流、立、撤桿塔地線、拉線及附件工作。在絕緣子調爬過程中使用托瓶架、大刀卡更換耐張絕緣子,用鋁合金雙鉤、緊線器、手拉葫蘆更換直路絕緣子,用新絕緣子渡舊絕緣子的方法大大降低了勞動強度。我和同事們一道安全、優質、高效、及時地完成了這項工程,并博得了一致的好評。
端部與上夾件接觸。再對鐵芯接地片仔細檢查,沒有發現有變色現象,可以判斷該處沒有很大的環流電流流過。用萬用表測得鐵芯對地電阻為54歐,并再次對上、下夾件、鐵軛、芯柱等處進行檢查,還是沒有發現異常情況。隨后決定采用交流法查找接地點,從低壓側加200v,用毫安表沿鐵軛各級逐點測量,發現鐵芯靠下部左側的電流為零,可以初步判斷該處為接地點。通過以上綜合分析,造成鐵芯多點接地,可能是由于鐵芯毛刺或懸浮物引起的接地故障。如果利用電焊機進行大電流沖擊法,現場操作不方便,點焊時間不好掌握,易造成鐵心絕緣受損。若采用兆歐表對電容器充電,再由電容器對變壓器鐵心放電的方法,也存在操作不便,且電容器參數不好選擇的缺點。通過比較,決定用電容放電法進行處理,采用fce-t型放電檢驗儀,輸出電壓0~400v輸出電流0.5ka,放電時間10~20μs,采用該檢驗儀主要是考慮該儀器的輸出電流大,而時間極短,不會對鐵芯絕緣造成危害。首先用100v電壓對鐵芯進行放電,此時聽到左下角有放電聲,用萬用表測得鐵芯對地電阻為1.5兆歐,考慮鐵芯對地絕緣墊片較薄,升到400v 電壓再次沖擊,第3次升壓后再沖擊時已聽不到放電聲。立即用搖表測得鐵芯絕緣為300兆歐以上說明故障點已消除。經過我們的不懈努力安全高效的排除了故障保證了前方施工順利進行。
含基波分量。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,其特性不受系統的影響,無諧波放大的危險。從而強有力的保障了供電和門塔機的安全運行。
維修電工技師總結報告篇三
增安型電氣設備與隔爆型電氣設備相比具有結構簡單、維修方便、造價低廉等優點,所以在煤礦井下應用較多,但是增安型電氣設備的防爆性能較隔爆型的防爆性能差,因此,煤礦井下對增安型電氣設備的正確使用和加強維修管理,是保證增安型電氣設備的防爆性能,棄分發揮其效能的重要環節。
增安型電氣設備,維修
增安型電氣設備與隔爆型電氣設備相比具有結構簡單、維修方便、造價低廉等優點,所以在煤礦井下應用較多,但是增安型電氣設備的防爆性能較隔爆型的防爆性能差,因此,煤礦井下對增安型電氣設備的正確使用和加強維修管理,是保證增安型電氣設備的防爆性能,棄分發揮其效能的重要環節。
為確保增安型電氣設備的防爆性能符合要求,在安裝使用中應注意以下幾方面。
1.1在運搬中,應輕搬輕放,不得發生碰撞。
1.2安裝使用地點支護應可靠,防止煤、矸對設備碰砸。
1.3內裝裸露帶電體的外殼須用特殊緊固件進行緊固,只有使用專用工具才能開啟外殼。
1.4外殼上密封用的橡膠密封墊必須完好無損,凡有損壞或老化,影響密封性能的必須更換。
1.5外殼的防護漆必須完好。
2.1所有導線連接處(引線與接線端子的連接、繞組內的導線連接等)必須采取可靠措施(如采用雙導線連接等),防止在設備運行中由于振動、過載、起動等原因而造成接觸不良、開焊、斷線引起意外火花、電弧的產生,并且有足夠的機械強度。導線連接方法要求,并且要求焊接工藝正確,保證焊接質量。
2.2連接件的導電螺桿和螺母的螺紋必須良好,導電螺桿與絕緣座之間用來防松動的平墊和彈簧墊構成的彈性中間件不得缺少。
2.3接線必須有防止芯線散開、分股的專用墊圈(如弓形墊、齒形墊等),4mm2以下的電纜或導線連接時最好用線鼻子,鋁導線的連接應采用銅鋁過渡接頭。
2.4接線盒內裸露的帶電導體間的空氣間隙和爬電距離應符合要求。
2.5增安型電動機內如果裝有過熱保護用的測溫元件,則連接測溫元件的控制線應盡量避開動力線接線柱,并且應用接地的金屬隔板把動力線接線柱和測溫元件接線柱分開,以防保護回路接觸高電壓。
3.1使用測溫元件進行溫度保護的增安型電動機,在下井前應驗證在堵轉時間te內保護裝置動作的可靠性,若不符合要求必須重新調整。
3.2在繞組中有測溫元件的鼠籠型電動機,當繞組進行大修時,測溫元件應按原來的方式埋入。
同時保護裝置必須測定保護特性曲線,作為整定保護裝置的依據,保護特性曲線的測定應符合以下要求。
a.應在環境溫度為20℃的冷卻條件下開始測溫;
b.電流范圍至少為3~8倍額定電流;
c.斷開時間誤差不大于±20%
3.3增安型電動機的使用條件
采用過電流延時保護裝置的電動機一般只允許用于輕載起動和不頻繁起動的連續運行工作狀態。對于起動時間較長或起動頻繁的電動機,須采用特殊的保護裝置,以保證電動機的溫度不超過允許的最高溫度。
礦用增安型電氣設備的日常維護、檢修內容主要是:加強對導體連接性況、絕緣繞組的溫升、絕緣水平及正常工作時會出現電火花或電弧的部位的檢查,對保護裝置應正確地整定并定期調整和試驗。
增安型電氣設備外殼的防護性能對保證設備的正常運行十分重要。在運行中應保證增安型電氣設備絕緣帶電部件的外殼防護等級符合ip54的要求,裸露帶電部件的外殼防護等級符合ip54的要求,任何可能使外殼防護性能下降的現象都應避免。如防止增安型電氣設備被砸、壓、擠等,外殼的防護漆如果脫落則應重新涂刷,防止外殼銹蝕。
2.1因為接線盒內的接線端子及絕緣件表面有吸收水分、附著粉塵的可能,將會大大降低絕緣表面的電阻而造成漏電事故。因此,在日常維修中要注意檢查和清除接線盒內外的灰塵和污垢等以保持應有的絕緣水平。
2.2接線盒中的接線柱及螺母的螺紋必須良好,如有滑扣的應立即更換。
2.3各種連接件必須保持齊全、緊固,導線連接必須良好。如發現有變色情況,說明線頭未壓緊而發熱,必須立即緊固。
增安型電氣設備正常運行時產生火花的部位(如繞線式感應電動機的滑環、燈具的燈口等部分)必須裝在隔爆外殼內。這些隔爆零部件的檢查和維修方法應按本章第一節執行。
增安型電動機的安全性能依賴于保護裝置的配套及正確整定,精心維護。增安型電動機日常維護的主要內容有以下幾方面。
4.1要經常檢測電動機的三相電流,盡量避免增安型電動機過負荷運行。
4.2為了防止增安型電動機在運行時轉子被堵住而產生危險溫度,規定在轉子堵轉時間te內保護裝置應可靠動作。因此,必須嚴格按電動機的te時間值去整定保護裝置。
4.3為了防止增安型電動機運行中出現定子、轉子間單邊氣隙過小而發生定子與轉子相摩擦的現象,維修電工每月應用塞尺檢查一次單邊氣隙,其值應符合表4-6的規定,若氣隙過小應立即停止運行進行處理。
4.4
為了防止鼠籠型電動機在起動時鼠籠籠條和轉子鐵芯之間產生火花,對單根的鼠籠條可以采用附加槽襯、加槽楔或其它嵌裝措施來保證鼠籠條和轉子輕密配合。因此,增安型電動機在地面拆開檢修時,應檢查電動機所有槽楔是否牢靠,松動的槽楔應更換,還應檢查鼠籠轉子是否有斷條、開焊或端環裂縫等故障。
4.5大修后的增安型電動機要作絕緣強度試驗,要求耐壓試驗電壓在國家標準的基礎上,低壓繞組再提高10%。
維修電工技師總結報告篇四
電力計量設備的智能化、信息化以及自動化水平也在逐年提高。電力計量過程中現階段常用的設備包括:數字化信息化管理系統設備、控制系統設備、供電系統自動控制系統設備、全數字計算機監控設備以及網絡管理設備等等。電力計量設備對于供電銷售、人力資源配置、設備安裝調試、財務管理、生產調度等方面都影響重大。電力計量管理水平的提高可以進一步實現高效、可靠以及安全的電力系統管理目標,并且幫助實現科學化的財務管理、自動化的設備管理、智能化的生產管理等目標。
2.1不斷完善電力計量管理體系。要想有效地提升電力計量技術的管理,我們首先要做的是不斷完善電力計量管理體系,建立電力計量的管理機構,在工作中實行崗位責任制,保證工作人員對其相應工作責任,提高部門之間的合作效率。同時,完善各種管理制度,并制定相應的執行計劃。例如,制定電力計量質量的標準化管理、設備管理人員的工作制度、供電系統的管理制度、電力計量設備管理制度、設備的維修與保養制度等。此外,要實行獎懲管理制度,對工作優秀人員進行物質獎勵,工作出現問題的人員進行懲罰,提高工作人員的責任心。
2.2增強電力計量專業培訓。建立完善的電力企業研發和管理人員培訓機制,按照企業發展要求,制定培訓周期和培訓時長。同時,加大科技投資,鼓勵產品技術創新,提高研發實力,積極引入國外前沿技術,并不斷的進行推廣,使產品質量獲得不斷地完善,提高產品的科技含量,保證企業電力計量技術的不斷發展。
2.3做好設備綜合管理。設備綜合管理在為電力計量管理中有著重要的地位,在管理中要建立相應的設備檔案信息,同時根據信息制定相應的編制,并能夠按照計劃進行審查設備更新、修配、購置、改造等,實現多層次和全方面的監管。此外,要及時的掌握設備運行情況,實行在線管理,能夠在設備故障中技術的做出反饋,并制定規范的維護措施,保證設備的正常運行;改進設備中的傳感部件,關注核心部件的運行狀態,不斷地引入加自校正、自診斷以及狀態識別功能,提高其質量,延長其工作壽命。企業還應加強技術調研,明確自身技術條件,構建符合企業安防展的綜合管理體系,同時,要制定設備綜合管理制度,充分的發揮人力資源的優勢,形成有效地檢查制度,保證設備管理的合理化,技術管理的科學化、制度管理的規范化,實現企業的高質和高效的運行。
2.4增強自主創新能力。近年來我國電力計量技術和設備應用逐漸廣泛,其技術與管理水平相應的有了較大的提高,但是與發達國家相比,我國技術水平仍然比較落后。所以我國必須進一步提高電力計量設備的使用技術和性能;同時要時刻關注國外電力網絡新技術的最新發展動態,積極學習、引進先進的設備與技術,加大研究力度進行產品創新,提高我國的研發創新能力。智能計量電網的技術是智能電網建設的重要基礎,其不僅保證了我國電能在線計量的準確性,還通過對整個電網的實時監測,實現了對每度電的實時跟蹤,及時了解和掌握各個支路上發生的電網損耗,并能發現電網末端電表的計量誤差;第一時間發現支路上出現的竊、漏電問題。
維修電工技師總結報告篇五
自從事本職工作以來,我一向在不斷地加強自身修養,努力地提高思想道德水平,認真地進行各項文化和專業知識的深化學習,不斷地探求新知,銳意進取,進取地開展智能范圍內的各項工作,完整履行好一個技師的工作職責,起好模范帶頭作用。進取參與技術交流和科技創新活動,大地做好了傳、幫、帶的作用,并全面完成了上級下達的各項任務及指標,在公司的生產和發展中發揮了應有的作用。現將本人任職以來的專業技術工作總結如下:
一、自覺加強理論學習,努力提高個人素質
沒有堅定真確的政治方向,就不會有進取向上的指導思想。為了不斷提高自我的政治思想素質,這幾年來我一向十分關心國家大事,關注國內外形勢,結合形勢變化對企業的影響進行分析,并把這種思想付諸實際行動到生產過程中去,保證自我在思想和行動上始終與黨和企業堅持一致。同時,也把這種思想帶入工作和學習中,不斷追求自身提高。有人說:一個人要成才,必須得先做人,此話有理。這也就是說:一個人的事業要想得到成功,必須先要學會怎樣做人!異常是干我們這項技術性很強的工作的,看事要用心、做事要專心、學習要虛心。容不得有半點馬虎和出錯。所有首先工作態度要端正,要有良好地職業素養,對工作要認真負責,服從領導安排,虛心聽取別人的指點和提議,要團結同事、禮貌待人,服務熱情。
二、端正工作態度,起好帶頭作用
自從進入公司參加工作開始,我就從事所有了所有的機電事務,包括所有基建時期的安全和質量的監督巡查。我深知機電管理工作在建設期間的重要性,異常是包含大部分隱形的電器基礎設施與工程,要隨時監督檢查,發現問題就必須解決問題,決不能草草了事,否則后患無窮且再無法根除,這就擺機我們作機電管理的面前是一種考驗和職責。作為我是一位機電班班長和一名電工技師,身上的職責和重擔我義不容辭。所以,在平時的工作中,我不僅僅要求自我班組成員在監督巡查時,要認真仔細,做到一絲不茍,并且自我還深知打鐵還須自身硬的道理。我對我自我做出了這樣一些嚴格要求:一要在遇到臟累苦險的工作時搶在工人前頭干,并且要比工人干的多、下得力;二要在遇到技術性難題是挺身而出,盡自我的努力攻克技術難關;我始終堅持以盡我努力做好每件事,以公司利益為重。包括建成后的生產過程中,有時是搶時間爭分奪秒地處理了大大小小的電氣設備故障有幾十起,為公司贏取了寶貴的生產時間,為公司的發展打下了堅實的基礎,為公司創造經濟利益和社會效益供給了堅強的后盾和強有力的保障。三是我要求自我能勇于承擔職責;我認為既然自我是一名技師,那么在業務水平等諸多方面就要比一般工人要強一些。在公司分配任務時,
在一般工人完成起來比較困難的任務時,自我要主動踴躍承擔,更不能與工人推諉扯皮,要做出師者風范,勇挑重擔。平時我不僅僅是這樣要求自我的,在實踐中,我也是按這些要求去做的。所以我的這些表現也深深受到了公司領導和職工的一致好評,發揮了我作為一名技師應有的作用,樹立了一名技師應有的良好形象。
三、加強業務學習,提高技術水平
長到老,學不了這句話是我的座右銘。科學技術不斷發展的今日,一天不學,就被落后。異常是電氣自動化這一塊,沒有誰能百分百的什么都精通完了,它是不斷地在開發在更新,就和電腦軟件一樣,天天在更新,時時在發展。說不定你昨日還認識它,過兩天它就變了樣了,就有更先進的東東裝進去了。所以我平時只要有時間就多看看專業書籍。一年來,我搜集了很多的新的專業書籍資料,不斷地充實自我,不斷地掌握新知。例如《電氣設計制圖》、《電子技術》、《現代變頻技術》、《直流在工業中的應用》等等,在學習這些知識的過程中,我學到了很多新的知識,如:plc編程控制原理,abb變頻器設置和控制原理、sipmos大功率雙向可控硅的控制原理等等使我的確受益匪淺!不僅僅拓寬了我的知識面,還在很大程度上提高了我的技術水平,也使我對更高層次的理論及技術知識的學習產生了濃厚的興趣。
維修電工技師總結報告篇六
沒有堅定正確的政治方向,就不會有積極向上的指導思想。為了不斷提高自己的政治思想素質,這幾年來我一直非常關心國家大事,關注國內外形勢,結合形勢變化對企業的影響進行分析,并把這種思想付諸實際行動到生產過程中去,保證自己在思想和行動上始終與黨和企業保持一致。同時,也把這種思想帶入工作和學習中,不斷追求自身進步。有人說:一個人要成才,必須得先做人,此話有理。這也就是說:一個人的事業要想得到成功,必須先要學會怎樣做人!特別是干我們這項技術性很強的工作的,看事要用心、做事要專心、學習要虛心。容不得有半點馬虎和出錯。所有首先工作態度要端正,要有良好地職業素養,對工作要認真負責,服從領導安排,虛心聽取別人的指點和建議,要團結同事、禮貌待人,服務熱情。
一要在遇到臟累苦險的工作時搶在工人前頭干,而且要比工人干的多、下得力。
二要在遇到技術性難題是挺身而出,盡自己的努力攻克技術難關;我始終堅持以盡我努力做好每件事,以公司利益為重。包括建成后的生產過程中,有時是搶時間爭分奪秒地處理了大大小小的電氣設備故障有幾十起,為公司贏取了寶貴的生產時間,為公司的發展打下了堅實的`基礎,為公司創造經濟利益和社會效益提供了堅強的后盾和強有力的保障。
三要求自己能勇于承擔責任;我認為既然自己是一名技師,那么在業務水平等諸多方面就要比一般工人要強一些。在公司分配任務時,在一般工人完成起來比較困難的任務時,自己要主動踴躍承擔,更不能與工人推諉扯皮,要做出師者風范,勇挑重擔。平時我不僅是這樣要求自己的,在實踐中,我也是按這些要求去做的。所以我的這些表現也深深受到了公司領導和職工的一致好評,發揮了我作為一名技師應有的作用,樹立了一名技師應有的良好形象。
“活到老,學到老”這句話是我的座右銘。科學技術不斷發展的今天,一天不學,就被落后。特別是電氣自動化這一塊,沒有誰能百分百的什么都精通完了,它是不斷地在開發在更新,就和電腦軟件一樣,天天在更新,時時在發展。說不定你昨天還認識它,過兩天它就變了樣了,就有更先進的東西裝進去了。所以我平時只要有時間就多看看專業書籍。一年來,我搜集了大量的新的專業書籍資料,不斷地充實自己,不斷地掌握新知識。