會議紀要是在會議結束后,對會議內容進行歸納和總結的一種文字記錄。會議紀要的寫作要注重文字的規范和準確,避免出現語法錯誤和理解歧義。以下是小編為大家整理的幾篇會議紀要范文,供大家參考和借鑒。大家一起來看看吧!
竣工驗收會議紀要格式篇一
時間:20xx年1月20日
地點:
建設單位:
防火密閉門施工單位:
設計單位:
湖北省人民防空辦公室:
天門市人民防空辦公室:
監理單位:
施工單位:
李傳凱:今天我們應湖北華頂建筑工程有限公司的邀請,參加世紀大廈人防工程防火密閉門以及工程竣工驗收,首先請施工單位向在坐的各位專家介紹一下工程施工的質量情況。
潘文華:向各相關單位介紹工程施工質量情況,企業對該孔口防護工程的質量評價為合格。
肖新仿:向各相關單位介紹工程施工質量情況,企業對該單位工程的質量評價為合格。
李傳凱:向各相關單位介紹監理單位的質量評估意見。根據我們平時監理過程中撐握的施工質量情況結合施工過程中的各項檢測數據和施工資料,我們同意施工單位對該孔口防護分部、以及該單位工程按合格等級進行驗收,驗收合格。
省人防辦李工:同意驗收。
市人防辦艾科長:同意驗收。
何中剛:同意驗收
代官兵:同意驗收。
省人防辦李工:今天的會議從組織以及驗收程序和到會人員都是符合規范要求的,各單位的驗收意見也是統一的,我們同意各單位的驗收意見,驗收合格。
何中剛:下面我要就剛才查驗實體質量時發現的幾個問題給施工單位提幾點意見,
1、大門右側500×600的通風管沒有預留;
2、氣門測量管沒有安裝;
3、排風豎井沒有預留;
豐細江:下面我要就何工說的補充幾點:
1、防護洞口門檻高度沒有按規范施工,建筑地面應平門前鋼板;
2、防火設備沒有安裝吊鉤;
豐細江:我和何工說的幾個問題希望施工單位盡快整改到位后報監理以及建設單位復查。
建設單位:設計單位:監理單位:施工單位:監督單位:
竣工驗收整改回復
20xx年1月20日對天門市世紀大廈人防工程竣工驗收時發現的問題已整改到達要求,詳細內容如下:
遺留問題:
1、大門右側500×600的通風管沒有預留;
2、氣門測量管沒有安裝;
3、排風豎井沒有預留;
4、防護洞口門檻高度沒有按規范施工;
5、防火設備沒有安裝吊鉤;
整改回復:
1、大門右側500×600通風管已按規范預留。
2、氣門測量管已按設計要求安裝到位。
3、排風豎井已按規范預留。
4、已按設計要求(建筑地面應平門前鋼板)安裝。
5、所有防火設備均已按設計要求安裝吊鉤。
建設單位:監理單位:
負責人:負責人:
年月日年月日
施工單位:
項目負責人:
年月日
竣工驗收會議紀要格式篇二
時間:20__年1月20日
地點:___
建設單位:___
防火密閉門施工單位:___
設計單位:___
湖北省人民防空辦公室:___
天門市人民防空辦公室:___
監理單位:___
施工單位:___
20__年1月20日對天門市世紀大廈人防工程竣工驗收時發現的問題已整改到達要求,詳細內容如下:
遺留問題:
竣工驗收會議紀要格式篇三
參加人員:
會議主題:
匯報溝通工作中進度檢查、質量動態、組織建設、造價變動、部門協調及上周例會追蹤
等工作; 會議內容:
一、二期
1、上周例會問題跟進:
2、進度檢查:
1)1#樓(*公司)5層砼澆筑完成,東單元六層完成60%;2#樓7層砼澆筑完成,東單元8層完成,南面回填土完成80%,,土方開挖西半部完成40%,本月進度計劃可控;3#樓(*公司)4層完成,5層東單元完成80%;4#樓東單元8層完成50%,西單元7層完成50%;5#樓(河南三建)32層鋼筋、模板完成70%,16層以下砌體完成,構造柱13-14層完成;6#樓32層完成90%,中、東單元19層-20層砌筑完成 ;7#樓(*公司)砌體東單元19層完成,中單元18層、西單元13層完成,粉刷內墻7層完成;8#樓砌體13層完成;9#樓(*公司)23層完成,砌體13層完成80%,地下車庫頂板澆筑完成1/5(第一段完成),第二段鋼筋綁扎完成,第三、四段頂板鋼筋綁扎完成20%;10#樓20層完成,21層鋼筋模板完成70%;11#樓18層完成60%(木工緊張),地庫南半部頂板鋼筋完成,北半部鋼筋完成30%;12#樓20層完成,5層砌體完成。
2)幼兒園下周二可以拿到規劃許可證。
3)現在通知幼兒園消防公司及時辦理消防審查意見書。
4)天然氣8月中下旬能完成。
3、質量動態:
1)7#、8#主體驗收提出的問題,已安排整改,23日要求對整改情況進行驗收,5#、6#路外墻質量缺陷要求監理單位派專人檢查跟蹤整改,沉降觀測工作正在進行。
2)蒸壓磚加渣紅磚顆粒問題,現場已全面排查,已經進場的磚全部退場。
3)整個二期的管理松懈,辦法不足,工程結算情況跟催,南區樣板房的位置已確定要與相關部門溝通,做好前期準備工作。鋼副框轉角可使用連接件拼裝。進度滯后要處罰,崔海軍專職負責質量問題整改,三建垃圾磚問題沒有及時處罰,專人轉項負責,不能完成任務的人員就降級使用。墻改三次檢查時間項目部要及時確定時間,并及時與開發部結合,質量檢查每半月檢查一次,列出參加部門和人員,誰也不準請假(各標段長及總監代表,每月10日、20日各檢查一次)。
4)衛生間混凝土降板、三建垃圾磚、裝飾柱問題要拿出處理措施;各個單位的沉降觀測要按規定觀測、測量數據必須真實可靠;材料質量問題。上述問題,下周一上午上報整改辦法。
4、組織建設:
1)南區江都1#、2#樓人員調整到位,進度能夠滿足要求。砌體和地庫主體施工人員已經落實。
2)華隆監理人員無變化。
3)河南三建抹灰人員不穩定,前期班組今天撤場,新的班組明天進場,今天下午和鄧衛東談前期質量、進度問題及后期處理保證措施(要形成會議紀要)。
4)曙光11#樓核心筒部位木工班組人員不夠,現有人員技術較差,功效太低,要求木工班組近兩天到位,項目部跟蹤觀察后期動態。
5)英泰克監理新來一個資料員(準備接替郭瑞),業務不熟練,要求從新更換合格人員。
人,另招聘一名。
7)其他人員基本無變化。
5、造價變動:
1)臨時圍墻(數碼路東河金基路北)280元/米,按以前的合同單價執行,會后與趙經理協商。
2)幼兒園的部分簽證,從新辦理的原簽證從預算部撤回。
織是否有問題相結合,工程部要寫出原因明確說明。
況進行說明。
6、部門協作及協調事項:
1)項目部加強與相關部門的業務溝通 ,如果溝通有問題的話,可以上會解決。
招標情況:
排考察。
2)甲限材(u-pvc、ppr)現供貨并付款的方式是否可行,請與施工方及供貨方協商。
3)中區補充協議各個部門爭取周六、日完成,下周一發給中天。
4)南區圍墻(營銷墻)讓兩家單位(老吳和建安公司)同時報價。
5)甲限材要招采部安排人員到現場指導、做好簽字封樣(下周一上午)。
定(希望大家多推薦幾家消防施工單位),消防考察希望四個部門同時參加(招采、工程、預算、總工)。
7)中區幕墻下個月招標。
場(樣板房開放10月30日),這樣定標時間可能影響進場時間。
層垃圾土外運,場區內盤土7元/m?,場內倒土9元/m?(含4米以下堆高費用)。
二、佳裕
1、上周例會問題跟進:
1) 試樁檢測已完成2根。
2)鄭大監測5人現場場正常作業。
2、進度檢查:
1)支護樁防空洞部位的4根支護樁沒有打,其他都完成。
2)試樁共計4根,檢測完成2根。
3)基坑噴護完成720m?,錨桿完成96根,降水井完成1眼。
4)售樓部、北塔樓第一層土方挖運完成。
5)北塔樓具備樁基施工條件。
3、質量動態:
1)灌梁施工質量一般,水平標高偏差太大。
2)噴護基層處理及冠梁鋼筋綁扎不合格的已經返工重做。
4、組織建設:
1)有色單位現場人員已經全部退場。
2)監理單位人員比上周穩定,總監已到場,目前有8人。
5、造價變動:支護樁第一次工程款已簽過。
6、部門協作及協調事項:
1)7月31日樁基施工,北主樓具備樁基施工條件,要出圖并審圖,樁基施工單位及時進場(樁基單位基本確定,在等施工單位拿出具體的施工保障方案、管控措施后才能與施工單位簽訂合同,要重點考察項目經理和投資人)。
2)基建電盡快進場施工,發電機已經進場(8月下旬能用到基建電)。
3)總包單位進場(總包單位進場不會很順利,項目部要做好前期的場地平面圖布置等工作)。
4)北裙樓施工圖盡快審圖(北裙樓施工圖隨時可以拿走,但是沒有審查,有設計院的出圖章)。
5)設計院的樁基圖紙要等樁基檢測報告,設計院要等全部樁基測樁完成后才能出圖,總工室最起碼要拿到第三根測樁報告后,才能給設計院寫保證,所以8月3日第三根樁出檢測報告,如果沒有問題,8月5日可以出樁基施工圖。
6)支護樁基本完成施工,有一根鉆桿掉進去了,已經通知施工單位嚴禁打撈。
7)地礦單位自己做好安全工作。
8)項目部員工工作積極性比較高(項目部及監理公司的員工熱情高是件好事,要做好分工,把管理思路理清)。
9)如現場有地方,可以現場盤土,費用是增加了一些,但是要保證售樓部進度。
10)合同發放原則以項目部為準,由項目部發給各個部門及施工單位,這樣從時間上相對來說是最快的。圖紙由總工室同時發放各個部門。
招標情況:
1)樁基單位已經確定。
2)招標代理公司已經確定。
工程部
20xx年7月22日
竣工驗收會議紀要格式篇四
工程名稱:天門市世紀大廈人防工程
時間:2011年1月20日
地點:天門市人民防空辦公室
建設單位:夏木林 代官兵
防火密閉門施工單位:潘文華
設計單位:何中剛 李煜 豐細江
湖北省人民防空辦公室:李工
天門市人民防空辦公室:艾科長
監理單位:倪政坤 李傳凱 吳春華
施工單位:肖新仿 王家軒 汪薇
省人防辦李工:今天的會議從組織以及驗收程序和到會人員都是符合規范要求的,各單位的驗收意見也是統一的`,我們同意各單位的驗收意見,驗收合格。
建設單位: 設計單位: 監理單位: 施工單位: 監督單位:
竣工驗收整改回復
2011年1月20日對天門市世紀大廈人防工程竣工驗收時發現的問題已整改到達要求,詳細內容如下:
遺留問題:
會議時間:2015年3月31日
會議地點:甲方項目部辦公室
會議議題: 陽光在線小區地下車庫人防工程 竣工驗收
會議議程及內容:
建設單位(林勇志):陽光在線小區地下車庫人防工程各項分部、分項已驗收合格,資料齊全,同意竣工驗收。
施工單位(劉仁波):陽光在線小區地下車庫人防工程于2015年10月8日開工,在整個施工過程中嚴格按照圖紙及規范要求施工,各項施工程序自檢后報監理核查并符合要求,各分部分項工程已驗收合格,并達到驗收規范要求,各項工程資料齊全,工程質量符合設計規范要求,我單位自評合格,達到竣工驗收條件,同意竣工驗收。
監理單位(朱屹):本工程的監督程序及監督過程均符合監理規范要求,每項程序經施工方自檢合格后報監理復核,堅持先報后驗的原則,各分部分項資料齊全,同意竣工驗收。
勘察單位(李紅忠):陽光在線小區地下車庫人防工程結構質量符合設計及規范要求,工程資料齊全,同意竣工驗收。
設計單位(周莉萍):各項施工已按施工圖紙及設計、規范要求施工完畢,各項檢測資料齊全,均符合設計及驗收規范要求,同意竣工驗收。
建設單位(蓋章) 代表人簽字:
勘察單位(蓋章) 代表人簽字:
設計單位(蓋章) 代表人簽字:
監理單位(蓋章) 代表人簽字:
施工單位(蓋章) 代表人簽字:
臨安恒茂建設工程有限公司
二0一二年十月十六日
會議名稱:綠城西子·青山湖玫瑰園商業中心地下室人防工程竣工驗收
會議時間:2012年10月16日 會議地點:工程部會議室
會議主持人:朱濤
參加單位及人員:見附件簽到冊
會議進行事項和步驟:
1、施工單位作人防工程竣工資料匯報
2、監理單位作工程質量評估匯報
3、參加會議人員現場實地踏看
4、會議提出的整改內容
5、意見、總結
會議內容紀要
一、施工單位匯報人防工程資料
臨安恒茂建設工程有限公司青山湖玫瑰園項目部對本次驗收的地下室人防工程向在座領導、專家匯報,匯報主要內容為工程概況、施工進度、工程質量、技術資料等方面。匯報最后總結自評本工程為合格。
二、監理單位評估匯報
浙江建效工程監理有限公司玫瑰園監理部從質量評估依據和施工階段監控執行情況等進行評估匯報,匯報最后總結本人防工程質量評定為合格。
三、現場實地踏看
參加本次會議的各方人員在聽取施工單位和監理單位的資料匯報后,多車道進入地下室進行實地踏看。實地踏看中各方人員仔細觀察,對人防門安裝、管線安裝及通風安裝質量進行仔細檢查,核對臨戰施工圖設計內容逐一檢查驗收。
四、須整改內容
1、汽車坡道臨戰封堵缺土封堵槽;
2、擴散室未完工;
3、防爆呼喚按鈕凸出墻面,未通電;
4、強、弱電套管施工不規范;
5、部分手動密閉閥安裝方向有誤;
6、超壓排氣活門少重錘;
7、一處人防門設計考慮設擋墻;
8、見機風量不足;
9、消防管加閥不規范,管道穿墻未做密閉處理;
10、過濾吸收器兩端加采樣管;
11、排煙豎井處閉合。
五、意見、總結
本次驗收由杭州市人防工程監督站全程監督,會議要求對整改內容進行整改,整改完成后重新組織驗收。施工單位表示一定按相關規范要求進行整改,整改達到合格要求為止。
最后,建設單位代表對前來參加本次驗收的領導、專家表示感謝。
臨安恒茂建設工程有限公司
二0一二年十月十六日
附參加單位人員簽到冊
竣工驗收會議紀要格式篇五
工程名稱:武漢市江漢區馬場路小學教學綜合樓
會議地點:工地現場辦公室
會議時間:20xx年12月10日
建設單位:武漢市江漢區教育局,張久建、劉萍
設計單位:武漢東藝建筑設計有限公司設計,陳曉東、付濤、朱衛東、王良兵
勘察單位:武漢市勘測設計研究院,彭華中
監理單位:武漢建設技術發展有限公司,吳艾、段翠榮、陳朝暉、白雄
施工單位:湖北中大建設有限公司,林彬、張小婷
監督單位:武漢市江漢區建筑管理站,周琦、郁聰
會議內容:
經甲方組織,于20xx年12月10日對武漢市江漢區馬場路小學教學綜合樓工程進行竣工驗收,經歸納意見如下:
施工單位:本工程至開工以來,便嚴格按照設計圖紙、設計變更及規范要求施工,各分部工程施工均由監理工程師全程監理,每道工序施工完后均由我方先自檢,自檢合格后報監理工程師驗收。經監理工程師驗收通過后,方才進行下道工序的施工。在原材料控制上,所有進場材料均有產品合格證、復檢報告,經檢驗合格后方投入使用。本工程基礎、主體分部在前期已經設計、勘察、建設、監理及建筑管理站各方共同驗收合格,現上報本工程的竣工驗收。
監理單位:本工程至20xx年5月8日開工到8月底完工,施工工期較緊,施工進度較快。我方監理工程師全過程進行跟蹤監督和質量把關工作,嚴格要求施工單位按合同要求、設計圖紙意圖及規范要求施工,工程材料嚴格執行現場見證取樣送檢制度,經復檢合格后同意使用于本工程。本工程技術資料基本齊全,工程物資文件真實、齊全、有效。各分部分項工程的質量均符合設計及施工規范要求,符合合同約定要求,符合工程建設強制性標準要求,符合國家有關法律、法規,同意竣工驗收。
勘查單位:本工程的'地質情況由我單位進行勘察的,基礎采用預應力靜壓管樁樁基及鋼筋砼承臺基礎,根據基礎驗收及本工程的沉降觀測結果滿足規范要求,同意本工程的竣工驗收。
設計單位:本工程總體建設很好,與設計圖紙一致,但外陽臺擋水線內側部分需要重新處理一下,同時希望加強后期的沉降觀測工作。經過對該工程各階段施工及驗收的參與,該工程符合設計及施工規范要求,符合工程建設強制性標準要求,工程結構安全可靠,同意竣工驗收。
建設單位:本工程總體施工質量良好,整體符合竣工驗收條件,同意各方意見,對本工程進行竣工驗收。但局部存在的小問題,還請施工單位盡快整改。室外消火栓的位置需要靠墻邊方向移動,鋼制門的窺視窗部分安裝需要完善,橋架吊桿漏刷部分需補刷防銹漆及面漆,做好橋架及消防管道節點的保潔工作。
建筑管理站:根據現場驗收,工程總體施工質量較好,結構安全情況良好,需要提出的是出屋面的pvc管為安全起見要裝管卡,屋面落水口處需增設雨水蓖,一樓架空層地面同室外地面結合處高差要做防護措施。圖書室外陽臺地漏有少部分積水,需要調整一下。同意本工程竣工驗收,請施工方盡快處理、完善各單位提出需整改的地方,收集、整理好資料,完成竣工備案。
竣工驗收會議紀要格式篇六
20xx年11月1日,在豐樂服務區召開工程竣工預驗收會議,bj總監辦歐陽水根副總監主持會議,參加預驗收會議的單位有建陽辦事處、建陽代表處、bj總監辦、bf4項目部。(參加會議人員名單附后),會議聽取了bf4項目部關于工程概況及施工情況的匯報后,分建筑工程,給排水燃氣工程,建筑電氣安裝工程,室外工程四個專業組(組成人員名單附后)檢查了工程現場,再集中分組匯報檢查情況并提出整改要求,現將會議紀要如下:
一、工程概況:
豐樂服務區主體建筑工程含綜合樓、配電房、加油站房、汽修車間等工程,建筑面積7940m2。綜合樓層高4層,配電房、加油站、汽修車間等層高一層。左區綜合樓基礎是鋼筋砼柱下條形基礎,右區綜合樓基礎是沖孔灌注樁基礎,上部結構是鋼筋砼框架。
二、各專業組經現場查看,對房建工程存在問題,要求整改的意見:
(一)、建筑工程:
1、門框邊、衛生間、陽臺門有的不平整、有砂眼、打磨后未再上面漆。
竣工驗收會議紀要格式篇七
省人防辦李工:今天的會議從組織以及驗收程序和到會人員都是符合規范要求的,各單位的'驗收意見也是統一的,我們同意各單位的驗收意見,驗收合格。
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
施工單位:
項目負責人:
xx年xx月xx日
竣工驗收會議紀要格式篇八
****公路工程監理有限公司
20xx年11月20日
**市**3標段公路工程
驗收會議紀要
承包單位:南寧市**工程集團有限公司
監理單位:華*理工公路工程監理有限公司
時間:20xx年11月20日
地點:3標段駐地辦會議室
參加單位:**市政府、**市地方道路管理處、南寧市**工程集團有限公司、**市交通勘察設計院有限公司、**市交通工程質量監督檢測站、華*理工公路工程監理有限公司(參加人員:詳見會議簽到表),公路竣工驗收會議紀要。
本項目各參建單位在**市政府的組織下,按《公路工程竣(交)工驗收辦法》及其實施細則的要求召開了關于**市**3標段公路工程交工驗收會議,會議內容主要是各參建單位按《辦法》及其實施細則的要求對本項目的合同執行情況、資料和外觀進行了檢查核實,并對各自在本建設項目中的工作進行了總結,提出本工程質量存在的主要缺陷和交工驗收前應完善的問題。紀要如下:
一、各參建單位檢查合同執行情況
各參建單位在本建設項目現場按設計文件對項目工程量進行現場外觀檢查核實,并提出了本工程存在的外觀缺陷。
二、資料審查
市交通工程質量監督檢測站在會議現場復查施工單位的自檢報告、施工總結報告及施工資料(含試驗報告);監理單位的獨立抽檢資料、監理工作報告及質量評定資料。
三、各參建單位工作總結
(一)、施工單位:介紹了工程概況、機構組成、施工過程中質量控制和進度完成情況,并匯報了本項目完成的總工程量與圖紙工程量一致,主要完成工程量如下:
1、路基工程
(1)、路基填土117678.6m3,草皮護坡112369.0m2;
(2)、漿砌片石蓋板溝1161.6m;
(3)、填前壓實115547.0m3。
2、路面工程
(1)、c35水泥混凝土mpa4.5厚度22cm路面113757.59㎡。
(2)、基層15cm厚,3.0mp水泥石屑穩定層116537.88㎡。
(3)、底基層15cm厚,2.5mp水泥石屑穩定層117794.05㎡。
(4)、路肩培土112369.0㎡。
3、橋梁工程
(1)、φ1200mm灌注樁1116.024m;
(2)、c50空心板預制與安裝1158.6m3;
(3)、c30臺帽、耳墻、擋塊331.2m3;
(4)、c40橋面鋪裝412.5m3;
(5)、c30防撞墻212.3m3;
(6)、c35橋頭搭板121.4m3。
3、交通工程
(1)、單柱型標志牌共246個。
(2)、示警柱dn11.4×120cm共119根。
(3)、標線88㎡。
施工單位根據《公路工程質量檢驗評定標準》及相關規定要求,綜合施工自檢報告與施工資料對工程質量評定等級自評為合格。
(二)、監理單位:首先介紹了本工程項目的監理機構,并在本工
程項目施工監理過程中實行全方位監控,嚴格監理;然后簡單介紹了本項目的設計變更情況與程序,以及在本項目的施工過程中的質量與安全情況;并認真核對了本項目工程的實體工程量與圖紙工程量一致,主要完成工程量如下:
1、路基工程
(1)、路基填土11216.4m3;路基挖方1368.2m3。
2、路面工程
(1)、c35水泥混凝土mpa4.5厚度22cm路面11562.91㎡。
(2)、上基層15cm厚,6%水泥石屑穩定層11862.06㎡。
(3)、基層15cm厚,5%水泥石屑穩定層1.3㎡。
(4)、路肩培土1395.0㎡。
3、橋梁工程
4、交通工程
(1)、單柱型標志牌共40個。
(2)、示警柱dn11.4×120cm共92根。
(3)、標線102㎡。
然后綜合現場監理獨立抽檢檢測的數據與外觀評定情況,本項目的工程質量與安全評定等級為合格。
3、設計單位:介紹本工程的設計總結與設計過程中遇到的難點、
重點及各種數據進行分析,和設計變更與執行情況,并認為**市**3標段公路工程基本按圖紙施工,完成施工圖的工程量,符合設計要求。
4、質監單位:通報施工單位和監理單位的資料經審查后符合規定;并通報經按“公路工程質量鑒定辦法”對工程質量和外觀進行檢測后的檢測意見,檢測指標符合規定。
5、建設單位:對本項目工程的施工質量情況進行了全程監控,肯定了各參建單位的工作成績,并要求施工單位必須對存在問題進行處理,。
四、工程質量存在的主要缺陷
1、土路肩局部被雨水沖刷而出現虧坡現象。
2、部分路面施工縫與脹縫瀝青填筑不飽滿,并有脫落現象。
3、示警樁部分松動。
施工單位對存在問題應在14個日歷天內完成整改,并在質保試運營期間加強對該項目進行巡查,發現問題及時進行修復處理。
五、驗收小組進行交工表決
驗收小組(參會單位人員:詳見會議簽到表)根據監理單位對該項目的工程質量與安全評定結果和市交通工程質量監督檢測站對該項目的交工檢測意見,一致通過該項目的交工驗收工程質量為合格。
華*理工公路工程監理有限公司
20xx年11月20日
竣工驗收會議紀要格式篇九
時間:××××-××-××
地點:×××
主持人:×××
參加單位及人員:
×××房地產有限公司:×××
×××監理公司:×××
×××建筑公司:×××
×××質量監督站:×××
×××設計院:×××
會議主持人:×××
會議安排:
首先對驗收小組人員進行介紹,然后對工程法律法規執行情況進行介紹,再由建設單位、設計單位、施工單位、監理單位進行質量匯報和質量評估,然后進行實地質量檢查,最后作工程驗收總結。
一、建設單位進行工程介紹和驗收意見匯報:
1.工程驗收之前已經我方會同監理、施工方進行了預驗收,目前發現的樓梯、鋼門窗的問題已經進行了整改和落實。
2.對工程的概況進行介紹:
本工程為×××項目,6層,車庫層一層,磚混結構,總建筑面積2122o,建筑長27.6m,寬8.7m,層高2.8m,房屋總建筑高度19.3m。基礎采用加固方法使新老基礎共同使用,基礎加固混凝土強度等級為c25,上部結構混凝土強度等級為c25,砌體采用mu10標準粉煤灰磚,磚基采用m10水泥砂漿,主體砌筑砂漿等級為m7.5混合砂漿。外墻裝飾為沙壁壯合成樹脂涂料,樓地面水泥砂漿面層;車庫層門窗為鋼門窗;主體門窗為pvc塑鋼門窗;屋面為水泥砂漿面層,sbs防水卷材,架空隔熱板。
3.法律法規執行情況,包括規劃許可證、招標、監理合同、施工合同的簽定情況、施工許可證等。
4.本工程未發生質量、安全事故。
5.工程歸檔資料資料已經在竣工驗收前進行了驗收,驗收合格。
6.環保、消防等各部門,竣工驗收前已經進行了驗收,驗收合格。
二、設計單位驗收意見:
1、由于本工程為老基礎,原定計劃沉降量定為10cm,根據反映的資料,目前比較理想。
2、本工程圖紙根據×××結構設計,與現行規范存在著一定問題。
三、施工單位竣工質量驗收進行匯報:
詳見竣工質量驗收報告。
四、監理單位對監理工作進行工作總結并對竣工質量進行評估:
詳見監理工作工作總結和竣工質量監理評估報告。
五、實地質量檢查情況:
1、設計單位意見:由于本工程根據原房結構,車棚層走廊凈高不足,并比較狹小,需要下部其他工程吸取教訓。
2、建設單位:
1)質量基本達到要求,但是細部需要處理。
2)個別粉刷面需要處理。
3)水電觀感質量比較理想。
4)施工單位對預驗收的問題整改的比較理想。
5)評估報告砌體子分部介紹的不夠全面,混凝土試塊報告無最低強度,且數據不全。
6)塑鋼門窗窗臺玻璃膠需要進行處理。
7)欄桿油漆粗糙,需要進行處理。
8)鋼窗玻璃油膏質量不好,重新要求換掉。
3、施工方、監理方評定該工程為合格,并虛心接受各方專家的驗收意見。
4、質量監督站:
1)安裝工程根據現場驗收的情況比較理想。
2)屋面上人孔風鉤的設置位置不好,踢腳線觀感不是很理想。
3)出入口雨棚波紋瓦設計不好,容易掉落傷人。
4)局部樓地面有起砂現象,要檢查處理。
5)金屬門窗油漆較差,透底等現象存在,需要處理。
6)建議衛生間大便管進行封口,防止垃圾掉落和異味出來。
最后由業主進行竣工驗收總結,本工程施工質量比較好,基本未發現45。裂縫現象,工程評定為合格。針對質量監督站專家提出的問題要求施工方落實處理。
竣工驗收會議紀要格式篇十
會議主持人:會議記錄人:
參會單位及人員:
建設單位:
勘察單位:
設計單位:
監理單位:
施工單位:
質監單位:
會議主題:竣工驗收
會議內容:
一、施工單位:
施工單位代表宣讀竣工報告,詳細介紹本工程施工情況,各分項、分部、原材料抽檢、觀感等施工單位自檢合格,達到終驗收要求。請建設單位、設計單位、勘察單位、監理單位等有關單位驗收并提出意見。
二、監理單位:
監理單位代表宣讀質量評估報告,并詳細介紹本工程的質量、安全、進度監理情況,項目監理人員在本工程施工過程中嚴格按照設計及規范要求進行檢查驗收、巡查、最終同意本次竣工驗收通過,并針對竣工驗收過程中提出的問題要求施工單位盡快補充完善。
三、勘察單位:
勘察單位代表詳細介紹勘察、地質情況,施工過程中進行的沉降觀測記錄均符合規范要求,沉降均勻,評定本工程是合格的,同意本次竣工驗收通過。
四、設計單位:
設計單位代表發表驗收意見,本工程均滿足設計圖紙施工,同時也達到了設計意圖,同意本次竣工驗收通過。
五、質監單位:
質監單位代表同意以上幾家單位意見,也同意本次竣工驗收通過。
六、建設單位:
建設單位代表發表驗收意見,首先感謝有關單位領導參加本次竣工驗收。在各參加方的'努力下本工程順利竣工,對此感謝各參建方,同時對各參建方的工作也很滿意,最終同意本次竣工驗收通過。
七、參建各方對會議紀要內容進行確認簽字和蓋章。
建設單位(蓋章):
湖北吳谷英置業有限公司代表簽字:
勘察單位(蓋章):
湖北佳境建筑設計有限公司代表簽字:
設計單位(蓋章):
湖北佳境建筑設計有限公司代表簽字:
監理單位(蓋章):
武穴擎宇建設監理有限公司代表簽字:
施工單位(蓋章):
湖北星紀建筑工程有限公司
代表簽字:xx年xx日xx月
竣工驗收會議紀要格式篇十一
會議時間:**年**月**日
會議地點:會議室
參加人員:詳見會議簽到表(附后)
會議主持人:
會議紀要正文
主持會議,首先介紹各單位與會人員、宣布會議議程,并代表工作組講話;他介紹了工程從立項到實施直至完工的情況,感謝各參建單位的辛勤工作和當地政府及各職能部門的大力支持;再由施工單位、監理單位、設計單位進行質量匯報和質量評估,然后進行實地質量檢查,最后作工程驗收總結。
一、建設單位進行工程介紹和驗收意見匯報:
本工程主要內容包括道路工程、交通工程、雨污水管線工程、道路照明、電力、電訊工程,道路總長m,路幅寬度為-**米,橫斷面布置為:(監河側)*m人行道+*m車行道+*m人行道;瀝青混凝土路面。總投資約*萬元。
三、檢查結束,驗收小組匯報檢查情況:
2、本工程所有分部分項所用原材料經檢測質量合格,混凝土及砂漿試件檢測結果均滿足設計要求,相關工程資料齊全、符合驗收規范的規定,同意驗收。
十、汶川縣質監站對工程驗收程序進行表態性發言,認為各相關責
任主體關于竣工驗收文件準備齊全,驗收組成員資格符合要求、驗收方案可行,工程無違反強制性標準情況,工程竣工驗收組織有序、程序合法,工程實體質量抽查和觀感質量滿足設計要求、符合工程驗評標準要求,同意驗收。
十一、建設單位做竣工驗收總結:各單位一致認為本工程各分部分項工程質量均符合要求,同意竣工驗收。
附:工程竣工驗收會議簽到表
工程監理部
xx年xx月xx日
抄報:建設單位
抄送:各有關單位
竣工驗收會議紀要格式篇十二
會議時間:xx年xx月xx日
會議地點:會議室
參加人員:詳見會議簽到表(附后)
會議主持人:
會議紀要正文
主持會議,首先介紹各單位與會人員、宣布會議議程,并代表工作組講話;他介紹了工程從立項到實施直至完工的情況,感謝各參建單位的.辛勤工作和當地政府及各職能部門的大力支持;再由施工單位、監理單位、設計單位進行質量匯報和質量評估,然后進行實地質量檢查,最后作工程驗收總結。
注:收到本紀要如有異議請在兩日內提出
竣工驗收會議紀要格式篇十三
會議時間:xxxx年xx月xx日
會議地點:現場辦公室
與會單位及人員見會議簽到表
會議由監理單位總監理工程師主持,會議主要內容如下:
一、總監理工程師介紹各參驗單位及其人員,說明驗收程序。
1、參加驗收單位:
建設單位:xx市xx房地產開發有限公司
監督單位:xx市建設工程質量監督站
設計單位:xxxx國際建筑工程設計有限公司
監理單位:xxxx工程監理有限公司
施工單位:xx省xx建筑工程有限公司
2、工程驗收過程在xx市質監站的監督下按規范要求的程序有序進行。
二、施工單位分別介紹工程概況和施工情況及對工程質量的自評意見:監理單位介紹監理工作情況及對工程質量的評估意見。
施工單位詳細介紹了工程的概況,匯報了工程施工過程的質量控制情況,對水工材料的抽樣送檢和各分部、分項的檢驗批進行了匯總,并匯報了對建筑安全和使用功能的試驗結果。質量自評為合格。
監理單位對本工程做了初驗評價,認為施工單位在整個施工過程中,基本上能夠按照施工圖紙、施工規范和有關操作規程進行施工,基本完成了合同約定內容及相應變更工作的施工。根據各分項、分部的驗收結論及監理實測結果,本工程質量符合設計和驗收規范的要求,具備了初驗條件。
三、與會全體成員分組到現場實地察看工程情況后對工程質量存在的問題提出整改意見。
業主、設計及監督單位代表對工程預驗收發表了各自的預驗收意見。針對建筑的使用功能和觀感質量提出的主要問題如下:
土建
1、商業綜合樓鋼爬梯不能落地,應距離地面不小于1.5米。
2、電梯門洞、樓梯臨邊防護應做好安全防護措施。
2、外墻花飾張掛部分有縫隙。
3、部分外墻墻面平整度較差,內墻陰陽角整修不到位。
4、出屋面透氣管應噴上和屋面瓦顏色一致真石漆。
5、商業綜合樓露臺屋面隔墻溫度縫和地面磚縫不能用防水油膏。
6、斜屋面檐口處筒瓦堵縫不密實,有孔洞。
7、門窗密封膠條應調整到位,節頭不能在拐角處斷開。
8、商業綜合樓頂板砼觀感較差應處理;室外散水坡沉降縫應用瀝青水泥砂漿灌縫。
9、節能變更要通過原審圖公司審查,并出具書面依據。
10、個別棟號三層樓梯最后一踏與板面高差過大的應整改。
11、廚房衛生間應做好蓄水試驗,不得出現滲水現象。
12、部分陽臺地漏周邊25cm坡水施工不到位。
13、部分外墻線條陰角觀感較粗糙,局部縫隙處理不到位。
14、沉降觀測場內不少于3個水準控制點。
水電
1、商業綜合樓消防管節點拐角處應設置吊架加固。
2、外墻雨水管連墻點未做打膠處理。
3、內業資料應整理完整,水電資料應與土建一致,設計變更手續要齊全。
4、電箱號、電氣結線圖、電纜掛牌未標示。
5、明裝防雷引下線應涂黑漆,暗裝引下線處應設接地標志。
四、對驗收組提出的問題,施工單位表示將在xxxx年xx月xx日前整改到位。
10月26日下午,市委書記、市人大會主任孫德漢、市委、博興縣委書記王文祿、副市長于志剛帶領有關單位負責同志,對濱州鐵路黃河引橋墩臺工程進行現場檢查驗收,并在市鐵路工程建設指揮部召開專題會議,研究部署下一階段工程建設有關問題。會上,各有關責任單位負責同志匯報了9月27日以來,黃河引橋墩臺工程完成情況,市委副書記、常務副市長鄧向陽同志對下一步工程建設提出了意見,孫書記講了要求,最后,于志剛副市長做了全面安排部署。現紀要如下:會議強調指出,9月27日調度會議后,博興縣、濱城區、市交通局、市規劃局、市建設局等黃河引橋墩臺工程責任單位立足全市經濟社會事業發展大局,敢于挑戰,勇于擔綱,立即按照會議確定的工程建設任務,出色的完成了建設任務交接、施工隊伍面向全省的遴選,克服了重重困難,以超強的理解力、執行力和戰斗力,奮戰二十八天,基本完成了一百多了墩臺的建設任務,實現了墩臺、架梁和鋪軌三大戰役的首戰大捷,創造了鐵路建設的奇跡,為后期工程建設贏得了主動,為12月26日全線貫通目標的實現創造了有利的形勢。但是,總攬目前工程完成情況,實現12月26日貫通的目標任務仍然十分艱巨,各有關部門、單位要繼續發揚成績,再接再厲,克服困難,急鐵路之所急,想鐵路之所想,超前謀劃,科學組織,立體交叉,繼續保持鐵路工程大干高潮,全面奪取架梁、鋪軌兩大戰役的勝利。
一、精益求精,全面完成黃河引橋墩臺收尾工程會議強調,各有關責任單位要繼續抓好引橋墩臺工程的收尾,確保達到工程質量要求。一是對于尚未完全完成澆筑的墩臺,要限定時限,抓緊組織完成,特別是原六標段承擔的墩臺建設任務,要加快工程施工,確保本月底全部完成。二是加強墩臺凝固期的養護工作,要嚴格按照工程質量要求進行養護,加強表面光潔度的處理,在保證內部質量的前提下,也要保持外部的美觀。三是抓緊做好墩帽箱梁墊石的防線、澆筑工程,10月28日前,由原二標段和六標段施工單位完成墊石防線,月底前完成施工。四是由原施工單位負責,抓緊完成墩底回填土工程。五是由市鐵路工程建設指揮部負責,協調宣傳部門,做好引橋墩臺工程的宣傳報道工作。
二、統籌兼顧,超前做好黃河引橋箱梁架設準備工作一是要高度關注購梁合同的兌現,各工程建設責任單位要指定專人,到箱梁生產廠家,死盯死靠,現場監督檢查箱梁生產完成情況,敦促各箱梁生產廠家按照11月底開始架梁的時間安排,制定出詳細的時間安排表,監督執行,確保需要。二是黃河公鐵路橋公司要于10月28前于架梁方簽訂架梁合同,并確定詳細的架梁方案,向市鐵路工程建設指揮部提供詳細的臨時占地、運梁道路等方面的實際要求,以便盡快做好有關準備工作。三是由濱城區和博興縣負責按照架梁方案的要求,做好臨時占地的征用和沿線施工環境的管理等工作。四是由市鐵路工程建設指揮部與黃河公鐵路橋公司負責,抓緊協商確定存梁場的地點、范圍,由相關縣區做好臨時占地的征用和清表工作。五是由市鐵路工程建設指揮部負責,對沿線橫跨線路標高進行全面檢查,沒有達到標高要求的線路,抓緊敦促有關單位加高,確保滿足架梁和鐵路運行需要。
三、積極主動,全面快速推進鋼軌鋪設工程會議指出,按照立體交叉施工的要求,小營至沾化全線能夠達到鋪軌要求的路段,都要提前進行鋪軌,以軌逼梁,以梁促軌,軌梁并進,全面突破。一是抓緊調運鋼軌、枕木、道渣,10月底前要全部滿足鋪軌要求。二是濱州至沾化段(bot合同之外),市鐵路工程建設指揮部要協調中鐵十局,按照國鐵標準,抓緊組織鋪軌。三是黃河公鐵路橋公司負責路段要立即著手做好鋪軌一切準備工作,組織隊伍及早開始鋪軌。四是博興縣要加快小營接軌點至黃河引橋段的鋪軌,確保按期竣工,并做好通過鐵路運梁、架梁的有關準備工作。五是要加快黃河七路、北外環等平交道口的施工,滿足全線工期要求。
四、密切配合,確保全面濱州鐵路工程建設任務會議要求,當前工程建設進入了最后沖刺階段,各有關縣區、有關部門、單位都要進一步統一思想認識,一切工作的重點和落腳點都要定位在確保12月26日全線貫通目標的實現上,進一步密切協作,強化措施,科學調度,確保全面完成工程建設任務。
一是由市鐵路工程建設指揮部負責,對后期工程建設制定倒排工期安排表,按照安排表要求進行嚴格調度,及時發現問題,及時協調解決。
二是要進一步加強工程建設質量管理,越是工期緊張,越要嚴抓工程建設質量,決不能放松工程質量標準要求,全部達到工程質量監理要求。
三是由市財政局負責籌集部分建設資金,專門用于鐵路后期建設。
四是由市審計局負責,做好鐵路工程審計監督工作。
五是由交通局負責,自11月1日上午8時至11月8日下午5時封閉北外環東段,保證北外環鐵路平交道口正常全幅施工。
六是由濱城區、博興縣負責做好施工環境的綜合治理,做好沿線人民群眾工作,營造良好的施工氛圍。
時間:20xx年8月3日上午
地點:工地會議室
主持人:王家財
建設單位:廈門市住宅建設辦公室
代建單位:廈門市筼筜新市區開發建設公司
地勘單位:長沙勘察設計研究院
設計單位:廈門合道工程設計集團有限公司
監理單位:廈門象嶼工程咨詢管理有限公司
施工單位:廈門禾興建設集團公司
會議內容
一、施工單位:匯報了施工過程中進場材料、結構實體等檢查、檢驗、試驗結果、沉降觀測結果,等施工情況。經過企業自檢,施工單位質量評定結論:本工程質量符合設計要求和施工驗收規范的規定,質量控制資料齊全,安全功能資料完整,工程觀感質量評定為好,滿足驗評標準,工程質量自評等級“合格”。(詳見自評報告)
二、監理單位:介紹了監理在施工過程中對材料、結構實體檢驗、沉降觀測見證結果,施工過程中旁站、平行檢查檢驗情況。通過對工程實體復查和質保資料審核,監理單位綜合評定意見:本工程共八個分部工程參加評定,八個分部工程合格,主體結構沉降均勻,無發現結構裂縫,觀感質量評定為好。經核查質保資料齊全,工程安全和功能檢測資料完整,主要功能抽查結果符合質量驗收規范的規定,同意本工程評定等級為“合格”。(詳見監理評估報告)
三、地勘單位驗收意見:經驗收符合要求,同意驗收。
四、設計單位驗收意見:消火栓箱內消防器具不全,應補充全;以上問題整改完善后,同意驗收。
五、建設(代建)單位驗收意見:三層東北角上人屋面處地面有200mm高差,且上人層面有空調主機架,建議在高差處增設欄桿;泵房潮濕,應采取措施處理;變配電室電纜溝鐵蓋板較軟,蓋板下應焊角鋼加強蓋板剛度;以上問題整改完成后,同意驗收。
六、廈門市質量安全監督站驗收意見:
土建:
1、室外地面施工未完善;
2、房間木地板面層接縫處處理不完善;
3、斜屋面梁底處磚墻抹灰層存在裂縫;
水電:
1、幼兒活動室內紫外線燈開關未做明顯標示;
2、水泵房集水坑無蓋板;水泵前截止閥未設置支架;
3、室外照明燈桿無接地保護措施;
4、金屬橋架全長應不少于2處與接地干線連接。
上述各方提出問題應盡快整改處理。