在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?這里我整理了一些優秀的報告范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
土木工程認識實習報告 工程管理實習報告篇一
本次認識實習的主要目的:
1.通過實習,對—般工業與民用建筑施工前的準備工作和整個施工過程有較深刻的了解;
2.理論聯系實際,鞏固和深入理解已學的理論知識(如測量、建筑材料、建筑學、建筑結構、建筑施工等),并為后續課程的學習積累感性知識;
3.通過親身參加施工實踐,培養分析問題和解決問題的獨立工作能力,為將來參加工作打下基礎;
4.通過工作和勞動,了解房屋施工的基本生產工藝過程(土石方、磚石、鋼筋混凝土、結構安裝、裝飾等)中的生產技術技能;
5.了解目前我國施工技術與施工組織管理的實際水平,聯系專業培養目標,樹立獻身社會主義現代化建設、提高我國建筑施工水平的遠大志向;
6.與工人和基層生產人員密切接觸,學習他們的優秀品質。
該工程為樂山市南方股份有限公司新建的職工住宅小區,位于樂山市市郊公路邊,總建筑面積3750 m2,平面形式為一字型。該建筑為5幢,5層,每層高3米。
外墻為干粘石面層,內墻為20mm水泥砂漿抹面,頂板勾縫噴漿,樓面為普通地面。木門,鋁合金窗。
基礎為剛性基礎,天然地基,基礎埋深1.5。室內外高差0.6m。基礎持力層為粉質粘土,地基上為500mm厚3:7灰土,磚砌大放腳,基底標高–1.5m, ±0.000m處為一道鋼筋混凝土圈梁。
室內地面門廳、走廊、居室、廁所、后樓梯、踏步皆為水泥砂漿地面。室內裝飾主要用白灰沙漿外噴106涂料,室外裝修為干粘石,散水為無筋砼一次抹光。
屋頂為混凝土屋面板,預制混凝土挑檐板。屋面保溫為爐渣砼,二氈三油防水,上人屋面部分加鋪架空隔熱平板。
設備安裝及水、暖、電工程配合土建施工。
1.放線(經緯儀和水平儀的實際掌握);
2.鋼筋工程、模板工程及混凝土工程的施工流程及知識掌握;
3. 圖集的認識與了解。
4. 現場各類知識經驗的積累。
把圖紙上的形狀按1:1的比例投放到地面上 ;要學會看圖紙,學會必要的儀器操作。
施工員工是個綜合性很強的工種,不僅要掌握各種儀器的操作,而且得能識圖,并且能快速地記憶數值,要求精確的操作等等。首先學會水準儀、經緯儀的操作,然后學習識圖,最好是能畫圖,接著熟悉圖紙,從放大線開始,確定軸線位置,最后放局部軸線,彈出墻體留置洞口等等,只有多練習,勤問人。
筑施工放線是施工管理人員的基本技能之一。每項建筑工程施工開始就是施工定位放線,它關系到整個工程的成敗。由于放線錯誤造成的房屋錯位,故不能滿足功能設施要求的現象,屢見不鮮。施工放線是保證工程質量至關重要的一環。 1一般矩形建筑物放線技術
1.1施工放線的第一步是復核規劃定點位置一般施工總平面圖上繪出的坐標,由規劃技術人員現場定位,而規劃定位是理論值與現場建筑物的實際位置有差別,一定要復核、糾正。不能完全按規劃定點放線,需綜合設計意圖,根據現場實際情況確定位置,然后將控制點引出建筑物場外,保護好樁位。
1.2測定
建筑物軸線、標高。常規做法是打龍門樁、釘鐵釘,標記紅三角標高。再接各分層工序,依次往上彈線;挖土方灑灰線,搗制墊層后彈墨線,特別注意,墊層上要彈出柱子的位置,且用紅油漆標記四個角,以便柱子鋼筋定位。在地梁處(±0.000)準確彈出各軸線網,且要復核,如a—b軸間5000,復核時應從b—a測量,再測建筑物總長與各軸線間相加是否吻合。
各軸線垂直引上,分樓層彈置確定控制軸網,標高由一條柱、墻角處引上,分樓 層標志50cm線或者100cm線,四周每道墻、柱上均彈水平線。施工放線是一項嚴謹、細致的工作,要按部就班,一步一個腳印,來不得半點馬虎。關鍵軸線、尺寸都由施工技術員親自操作,如鋼卷尺的“0”起點距尺端有100mm左右,而皮尺的“0”起點是扣勾的端點,若拉尺時一端是一個木工,一端是施工員,由于木工看錯尺位經常出現放線誤差10cm的事,所以施工員必須仔細復查。 2常見異形平面建筑物放線技術
2.1直角(垂線)做法
放垂直線或直角是施工放線最基本的方法,每個工程要用無數次,在放線時應根據實際情況采用才能速度快、效率高。
2.1.1勾股定理
它適合20米以內的定位放線,是最簡單方便的手工放線,如獨立柱基礎框邊及輕短的建筑物軸線。若延長線過長,則造成誤差較大。
2.1.2等腰三角形法
已知一條直線段,做垂線段用此方法將準確、快捷地做出垂直線。
2.1.3工具法
根據建筑物的平面圖、制作出大小直角三角形、矩形、圓形框,在放線時找到軸 線即套上模型非常快捷精確地彈出柱腳邊線及其他邊線。
2.1.4經緯儀放線
建筑物長超過20米,必須采用經緯儀放線,其優點是精確,缺點是速度慢,要 動儀器定垂直線,轉角時容易出錯,故每一平面放線時必須做一個閉合差計算。
2.2非同一垂直面的定位方法
若墻、柱面在同一垂直面內,將軸線引上時可吊錘線或經緯儀直接引上即可。但不在同一垂直面時必需采取一定措施。
2.2.1引延長線再做垂直線
例如二層挑出陽臺,在一層將陽臺的軸線位定引出,做標記,在施工二層時再吊錘線從一層引出線引上。
2.2.2分線延長
例如二層是挑出陽臺,在一層四角引錘線到二層,分出各軸線彈出軸線網,將軸
線延長得到挑出的陽臺軸線。該法僅適用于短小建筑工程。
2.2.3經緯儀定位
例如安裝工業廠房帶牛腿的排架柱,必需兩臺經緯儀同時操作,非同一垂直面(牛腿正面)必須將儀器置于軸線上,否則造成差錯。
2.2.4借線引線
辦公大樓工程,天面有排出天溝、女兒墻、陽臺等,外墻面不是同垂直面無法用吊錘將一層墻軸線引到天面,需在地面將墻體軸線延長出建筑物外600mm,在天面用木桿伸出,再用經緯儀在建筑物外600mm處引垂線,到天面后水平度量600mm引到建筑物內。
2.3樓梯放線
按質量評定要求,樓梯的每踏步之間的高差不能大于10mm,必須準確定位才能滿足質量要求。在準確定出第一步和樓層處的踏步標高后即需將分格網狀彈于樓梯的墻面上,那種僅拉斜線等分踏步的方法是不妥的。
建筑施工放線是一項運用立體幾何與平面幾何、解析幾何等多項知識結合的綜合技術,包含有多種技能,需不斷總結經驗掌握技巧,善于運用,能提高效益。
土木工程認識實習報告 工程管理實習報告篇二
4月1日 星期 五 晴
上午,孟工工程師要我編制上尚城項目的施工準備工作計劃,他沒有詳細要求是用文字形式還是用表格形式,但我知道趙工程師喜歡用表格形式表達,直觀明了。我想起了前幾天在上尚城施工辦公室看到他們公司的一份全年工作計劃,這是一份以表格形式編制的工作計劃,編制得很細致,也很科學,各部門的工作內容、責任人很明確,一目了然,我想可借鑒用來作為施工準備工作計劃,表的格式如下表。
下午上班時,將編寫好的準備工作計劃表草稿給孟工工程師審閱,他對這份表格形式和編制內容很滿意,要我下午謄抄清楚后交辦公室打印,分發給各責任部門和配合部門。
4月4日 星期一 晴下午有雷陣雨
上午在工地會議室進行1#、2#、12#、11#樓圖紙會審,這是我第一次參加圖紙會審工作。會議由孟工工程師主持,我坐在他旁邊做記錄。勘測單位、設計單位、業主單位、監理單位以及設備安裝單位都有人參加,項目部負責施工、預算、材料 供應等人員也都參加了。由于前幾天項目部組織各專業工種人員進行了圖紙預審,所以今天我們提出的問題很有針對性,也很深刻,用設計人員的話說,問題提得很到位。今天我們一共提出各類問題18個,最后統一意見的是13個,其中3個問題由設計單位出補充修改圖,還有5個問題沒有統一意見。我在記錄時,對統一意見的問題詳細作了記錄,沒有統一意見的問題,沒有進行記錄。趙工程師發現后,立即要我一起詳細記錄。事后他對我說,圖紙會審后,主持單位應將各方面意見整理后出具正式的圖紙會審記錄,有些比較重要的問題,即使會審時沒有統一意見,也應將各方意見如實記錄在案,以便日后查考。趙工程師還說,圖紙會審記錄是重要的技術文件之一,需經參加會審的各方代表簽字后才有效,應列入工程檔案。在今后正式施工時,有些經濟往來、質量矛盾甚至索賠等問題,都與它有關,所以是不能馬虎的。
4月5日 星期二 晴
今天報紙上刊登一條驚人消息,某公路工程公司發生一起腐敗串案,原總經理等16名高層和中層領導被檢察機關依法逮捕,還有幾個是前幾年剛從學校畢業走上工作崗位的大學生,本應前程似錦,現卻身陷囹圄,遺恨終生。
警惕啊,人生之旅多艱險,金錢面前要坦蕩。
這真是:貪如火,不遏自焚;欲如水,不遏自溺
4月6日 星期三晴
早上上班路上,經過一宿舍樓工地時,只見人涌如潮,遠處救護車呼叫著奔馳而來。一打聽,說是工地樓面上斷了一塊多孔樓板,從四層樓面一直砸到底層,有兩個工人的腿砸傷了。我停下來詳細了解了一些情況。原來該工地昨天白天安裝多孔樓板,傍晚前灌的板縫,晚上又安排工人打磚,準備第二天砌墻。由于第二天小組進行砌磚競賽,估計用磚量較大,所以昨晚打的磚特別多,樓面上磚塊堆得平均高為 50cm(四側皮),斷裂的那塊多孔樓板上堆得有1m高,大大超過了樓板的負荷極限。這次事故的主要原因,依我之見為以下兩個。
1。傍晚才灌的板縫,晚上就堆磚,由于板縫混凝土受到振動、又負荷,損傷一定很嚴重,難以起到板塊之間整體的協同工作效果。這種施工工序安排是不妥的。
2。樓面上堆磚過多,以樓面平均堆磚高50cm計算,每平方米樓面磚塊就達300多塊,重量達800多千克,嚴重超載。樓面堆磚雖然是一項簡單的體力活兒,其中也有技術問題,施工中應認真進行技術交底,千萬不可粗心大意。否則,一旦發生事故,后果不堪設想。
4月 7 日 星期四 睛,下午有陣雨
樓地下基礎是一塊15mx10mx2。0m的大體積混凝土,孟工工程師要我最近閱讀和收集有關資料,
提出保證大體積混凝土施工質量(特別是防止溫度裂縫)以及施工中應注意的問題。我理解這是他指導我學習業務的方法。我今天休息,認真學習了有關大體積混凝土的施工知識,并摘錄要點如下:
1。 大體積混凝土結構,由于混凝土體積較大,待澆筑后,因水泥水化熱產生的熱量聚集在結構物內部不易散失,使混凝土內部溫度顯著升高,通常可以達到60—65度,而混凝土表面卻散熱較快,這樣就形成較大的內外溫度差,使混凝土內部產生壓應力,表面產生拉應力。根據有關資料介紹,當內外溫度差小于20℃時,混凝土表面不會產生裂縫;但當溫度差大于25℃時,混凝土表面將會產生裂縫。大體積混凝土內部產生最高溫度的時間大約在澆筑后3—5d,此時混凝土齡期很短,抗拉強度很低,由溫差產生的表面拉應力如超過混凝土極限抗拉強度,就會在混凝土表面產生裂縫。圖1為某工程基礎大體積混凝土測溫孔實測的溫度曲線。
4月8日 星期五小雨 (已加入)
下午一上班,孟工工程師就遞給我兩本雜志:一本是《建筑技術》,一本是《建筑工人》,這是項目部免費給每個科技人員訂閱的。趙工程師說,這兩本雜志在全國建筑界很有影響,要我認真閱讀門他說這兩本雜志內容深淺不同,前者是以實用性、學術性、資料性和信息性為主的技術性刊物,后者是以實用性、知識性、趣味性為主的科普性刊物。但兩者在一個工程技術人員身上是可以融為一體的,作為一名工程技術人員,應有以下兩方面的寫作技能。
一是寫科技論文的技能,要能把技術性問題、科研成果等正確地寫成技術論文,要主題明確,論點正確,數據精確,層次清楚,圖文并茂,能很好地與廣大科技人員作學術性交流。
二是要有寫科普文章的技能。能把深奧、復雜的技術問題,用深入淺出、通俗易懂的方法以及簡易、直觀的試驗方法表達出來,為廣大群眾所接受。
沒有這兩手,就不能算是一個合格的科技工作者。
4月11日 星期一 晴,下午陣雨
閱讀上尚城工程地質勘察報告,發現該場地地下水位并不高,在自然地面以下2。10m,這對基礎施工,特別是對幾個地下鋼筋混凝土水池的施工極為有利,至少在基坑抽水費用和基坑支護費用上可以省不少錢。我把這一情況告訴孟工工程師,并建議在編制施工方案時,考慮這一因素。孟工工程師聽后說:“該工程地處閩江邊,該處地勢又偏低,地下水位一直是比較高的,怎么會地下水位不高呢?”他頓了一下又說:“你看看這份地質勘察報告的具體勘察時間。”我一看是今年1月份的。趙工程師一聽馬上說:“這就對了。1月份是冬季,雨水偏少,閩江又處于低水位,這時進行地質勘察,地下水位肯定是偏低的。上尚城工程施工時間(特別是幾座地下鋼筋混凝土水池)是在8月份,正是雨水較多和閩江高水位季節,地下水位肯定是較高的。基坑抽水和基坑支護還是要認真考慮的。”孟工工程師又說:“今后閱讀地質勘察報告,一定要注意它的勘察時間。枯水季節提供的勘察報告,一般地下水位總是偏低,土壤含水量偏小,土的抗剪強度亦偏高。到了豐水季節,地下水位上升,土壤中含水量增高,土的抗剪強度隨之有所下降。反之,如果豐水期勘查的地質報告,到枯水期施工時,是較為有利的。”
趙工程師真是施工經驗豐富老道,也反映了我閱讀技術資料不夠細心。
4月12日 星期二 晴 (已加入)
下班后,在項目部召開全體職工大會,由夏經理作“提高質量、努力創優”的動員報告。錢經理特別著重講解了建筑工地一句專用標語(口號)“百年大計、質量第一”的意義。他說,建筑工程(建筑物及構筑物)作為一個產品,是一個特殊產品,它與社會(市場)上的其他產品,有著很大的區別,
它的使用價值和社會價值是其他產品所不能比的。接著他提出一個問題,他說:“彩電、電冰箱、洗衣機等家電產品,大家都承認是屬于高檔消費品,在座哪位同志能知道它們的使用壽命嗎?”少數人在下面輕輕說“10年、15年??”。錢經理說,根據有關資料,彩電的最高壽命為12年,平均壽命為11年;電冰箱的最高壽命為20年,平均為15年;洗衣機的最高壽命為14年,平均為13年。而我們建造的房子,其使用壽命為50年、80年、100年,甚至更長。很多古建筑,經過幾百年、甚至上千年的風風雨雨,至今仍傲然挺立,這是建筑業的驕傲,也是我們建筑行業、建筑工人的驕傲。我們為社曢人民提供的是最耐用的產品。重視和提高施工質量,是我們建筑業永恒的主題。我們每個從事建筑業的同志,應該既有光榮感,又有責任感。只有這樣,才無愧于時代賦于我們建筑業的一句口號:百年大計,質量第一。
夏經理的講話,鏗鏘有力,落地有聲。我第一次深深領會了這句建筑行業所特有的口號的意義。
4月13日 星期三 下午雷陣雨
下午,趙工程師組織業務學習,學習的內容是由小劉工程師作模板拆除工作的專題講座。我心想,這拆模能有多大的技術含量呀!通過小劉工程師的講解,還真是給我上了一堂很好的技術課。工長和木工班長也參加了學習。
小劉工程師開講前,先謙虛地聲明說,今天的講座內容是在趙工程師的指導下收集資料整理的。他一共講了5個方面的內容。
1。拆模與混凝土強度的關系。他分別講了梁、柱、板模板(側模、底模)的拆除與混凝土強度的`關系。澆筑混凝土時,至少應做兩部分試件,其中一部分試件脫模后進行標準養護,以檢驗混凝土28d的強度值是否符合設計的強度等級標準值;一部分試件在現場與構件處于同等條件養護,以用作構件拆模、運輸、吊裝等工作需要的強度值。不同跨度的梁、板,拆模時對混凝土強度值的要求是不同的,這方面應嚴格按規范要求執行。
2。懸挑結構的拆模,應特別注意防止傾覆翻倒。對天溝、陽臺、雨篷等懸挑結構,它們都有一定的傾覆力矩,拆模時,不僅對混凝土有抗壓強度值的要求,還應滿足構件整體穩定性的要求。小劉工程師列舉了幾起事故實例,以加深大家的印象。
3。拱形結構的拆模,應十分重視拱的水平推力問題。對于拱的水平推力,設計上一般有兩種處理方法:一是設計邊緣抗推結構;一是設置水平拉桿承擔水平推力。對于前者,拆除拱形結構模板前,抗推結構應達到相應的設計強度值,滿足抗推要求;對于后者,在拆除拱形結構模板前,一定要拉緊拉桿。
4。拆模的先后順序問題。以框架結構為例。拆模時,應先拆除大梁的側模和柱子的模板(至少兩邊),對梁、柱混凝土進行認真檢查,確認不存在影響結構安全的缺陷后,方可拆除支撐和承重模板。絕不能圖爽手,先拆除支撐,再拆除梁、柱側板和地板,這樣容易發生事故。
5。拆模和文明施工問題。一是拆模時不應用力過猛,更不應亂撬亂打,使構件邊角受到損壞;二是拆模后應及時清理現場,隨做隨清,保持現場文明整潔。
趙工程師在最后總結講話時,肯定了小劉工程師的講座,并要求他將今天的講座寫成一篇技術論文,作為晉升工程師職稱的材料。同時對到會同志提了要求,希望大家在實際工作中切實重視拆模工作,做好交底、檢查工作,杜絕拆模方面的事故發生。
4月14日 星期四 天氣陰有小雨(已加入)
從今天開始,每周一下午定為工地例會時間,有建設、施工、監理、設計各方人員參加,以便及時協調處理有關問題。今天會議上決定了一個重要技術問題,造紙廠擴建工程粗鋼筋接頭全部采用電渣壓力焊。
本工程大多是廠房、車間,粗鋼筋(直徑d為20 mm 和25 mm)用得較多,根據鋼筋翻樣提供的資料,僅主廠房直徑20 mm 的接頭就有1 850個,直徑25 mm 的接頭有1 480個。項目部以前大多采用幫條焊,前一時期,公司技術部要求推廣使用電渣壓力焊,并提供了兩種接頭方案的技術經濟比較
4月15日 星期五 天氣多云
下午下班后,小劉工程師一定要請孟工工程師去吃炒菜,并要我作陪。我悄悄問孟工工程師,小劉有何喜事?趙工程師說小劉談對象的事陰轉多云了,危險警報解除了,‘太陽’又露出了一點笑臉。怪不得這兩天小劉走路的腳步也輕快多了,嘴里又哼起了流行小調。
吃飯時,小劉先敬孟工工程師一杯,說:“謝謝您的關心、指教,我從這次戀愛危機中學到了很多東西”。趙工程師說:“你這次危機我看可以比作一次質量事故,就好比基礎混凝土強度不足,好在發現后,及時做了補強措施,未造成大的損失。搞建筑的人員應該知道基固樓高這個道理。造房子是這個道理,談對象也是這個道理。再說婚姻大廈建成后,還要經受風吹、雨打、地震作用等各種自然災害的損傷與考驗,沒有堅固的基礎那怎么行啊!”孟工工程師舉杯向小劉工程師表示祝賀。 “什么時候舉行‘大廈’落成典禮啊? 我笑著問。
“不能太急,不能盲目搶工期,還有幾道工序沒有完成哩” 小劉回答說,顯得很有自信,他補充說道:“盲目搶工期,不但欲速則不達,還容易出意外事故,受到懲罰。”說得大家哈哈大笑。
4月18日 星期一陰天
為了看放線,早上7點趕到施工現場,施工員正給東側兩棟(cd兩棟)樓進行。其大原則是先對外墻大框架的定位,再根據外墻線對里面的房間過道的墻體進行定位。不過其中的小技巧不少。
西側兩棟正進行梁板鋼筋的布置和綁扎。板筋的布置一般先根據圖紙的規定用粉筆將其距離與大小標注在板上,再由工人將鋼筋布置到相應的位置。底筋須做到長筋在上短筋在下,兩端必須伸入墻體或梁的相應位置,以保證起錨固受力。在施工過程中,我發現小部分底筋的長短方向調換。當時我想把它調整過來,但是因為施工秩序的原因,要調整必須大面積的返工,于是不做調整。
在板筋布置之前先把梁的鋼筋綁扎完成,并用工具將其安置到梁模板中。梁的箍筋要求綁扎穩固,間距也很嚴格在兩端較密(受到的剪力比較大),中間的比較梳,而且數量上也有明確的規定。在施工過程出現箍筋出現偏移的時候必須調整,有時候甚至要把梁提起來重新綁扎。為了保證梁的受力筋、腰筋、架立筋間的相互位置,以及保證保護層的厚度,通常要加焊一些輔助的鋼筋條。
4月19日 星期二 陰天
在昨天綁扎好的樓板、梁鋼筋的模板上進行混泥土澆注。澆注混泥土前先用水將樓板澆濕,其目的是避免干模板吸走湖泥土中以致水泥不能獲得足夠的水分進行充分水化而出現麻面、蜂窩、孔洞等不良現象。板、梁的混泥土全部采用泵泵送,其反沖力相當大。除了模板的支撐,我并沒看到工人采用什么特別的措施避免墻的側移,或過大的應力。
因施工的需要,綜合腳手架在進行九、十層的搭建。同時因為工作的先后關系,a、b棟鐵工組休息一天
4月20日星期三 陰天
今天12#八層綁扎剪力墻鋼筋1#澆注梁板的混泥土2#棟進行樓面養護。梁板混泥土的澆注采用的是商品砼,先由運輸車從混泥土攪拌站把混泥土運過來,再由高壓泵送到工作面。
為了配合實習的需要,我們借來數碼相機拍了一些工地的實際情況。工程采用的是流水作業施工方案,同一時間可以看到不同的工種在不同的工作面上施工。為了拍到更多的照片我們整天滿工地跑,拍了不少照片,也發現了不少有趣的事情。
4月21日 星期四 晴
工程采用流水施工,當樓層建到八九層的時候,底層的裝飾裝修以及水電安裝各種工種都陸續進場施工。
我們還特意觀察了內墻的砌筑,發現工人在實際操作過程很徹底的遵循著磚墻的施工原則:橫平豎直、沙漿飽滿、組砌得當、接搓可靠的原則。對隔墻、樓梯扶手等的砌筑,工人首先根據施工員定好的尺寸,利用吊垂、墨線對墻體的豎向、平面進行定位、砌筑。該工程內隔墻采用的是空心混泥土砌塊和灰沙磚混合砌筑。其中空心混泥土砌塊作為主要的填充材料,灰砂磚作為輔助材料。當空間不能滿足布置空心混泥土砌塊的時候,特別是砌筑到與梁板接近的位置就用上了 灰砂磚。在這個時候只有用比較小的的砌塊才能保證砂漿的飽滿。
4月22日 星期五晴
在拍照片的過程中,突然聽到附近的房間傳來陣陣猛烈的錘擊聲,令人感到驚奇。于是我們幾個人走過去看個究竟,一問,原來是工人在用錘敲擊剪力墻以找出預留孔道的位置。以便修復在澆注混泥土的時候堵塞預埋的管道。(對于預埋管道的質量,我一直都懷疑它的工藝是否能完美的實現其預期目標。關于這個問題我曾經問過施工員,但是他給我的答案是:如果在澆混泥土后發現管道出現破壞影響使用的情況,只能敲開混泥土從新鋪設澆注。只是對不同種類的管道的處理面積不一樣而已,如果是水管的處理就相對電線管道的要麻煩!)對于采用巧擊的方法是施工中經常采用的方法,不過這次沒什么效果,施工人員本來想采用沖擊鉆探測的,但當時因為害怕傷害到墻體而沒有采用。這次的原因可能是水泥已經填滿了管道,或者是管道偏離的位置實在太遠了!如果是后者,我覺得是不是應該直接鑿開管道預先設計部分外加一條管道,再進行澆注。不過這樣的后果可能會影響到墻體的抗裂性能。
4月25日 星期一晴
放線”試水依然如往日,六點中起床,到工地。跟著施工員給剪力墻、門洞放線。隨后,孟工叫我門跟他一起去五樓“平水”。剛聽到“平水”二字我一頭霧水,到了現場才知道是進行水平線的定位。
現場施工的時候,施工員問我要不要試一試。如此好的機會,豈有不試之理,我毫不猶豫的答應了。于是我又有了一個實際操練的機會。對于水準儀的操作在學校的時候已經操作過,但實際操作的機會較少。熟練程度就可想而知。事實上在操作過程中還是犯了不少錯誤。
錯誤一、在觀測基準線的時候不是把尺的下端貼住基準線,而是想的到一個整數而去調整標尺。這是明顯的概念不清晰。好在施工員及時的給我提出來。
錯誤二、在十字叉絲模糊的時候,未能及時的使用目鏡去調整其清晰度。
4月26日 星期二 陰
“平水”其實就是將標準的水平標高引向將药工的墂。即畫出墻體的某個對施工定位極其有意義的水平線。一般情況下采離樓板一米高,當然這要從首層的水準點引上來的。
“平水”其實是水準儀在實際操作過程中的一個典型的應用。平水的過程首先是選擇測站。測站的選取要保證標準水準點與測站和測站與所要“平水”的墻體間的視線暢通無阻,而且盡可一次測量到盡可能多的墻體。隨后,支架水準儀,調平、調焦、讀出標尺的讀數。接著,根據讀數和水準儀把水準點引到其他墻體上并用紅色鉛筆作出標記(一般每墻一面畫兩個點,分別在墻的兩側)。最后利用兩點一線彈好墨線。
4月27日星期三晴
通常墨線的粗細可以看出一個施工員放線的熟練程度,優秀的施工員彈出來的線又
土木工程認識實習報告 工程管理實習報告篇三
生產實習是土木工程專業教學計劃中必不可少的實踐教學環節,它是所學理論知識與工程實踐的統一。在實習過程中,我以技術員的身份深入到建筑施工單位,以一個高層住宅小區為實習場所,在項目部技術室主任的指導下,參加工程施工工作,順利完成了六周的實習任務。同時,也為大學畢業后從事工程時間打下良好基礎。
西三期西二里小區二期工程
北京市海淀區西三旗
北京新奧廣廈房地產開發有限公司監理單位:北京中招興業工程咨詢有限公司設計單位:北京華咨工程設計有限公司施工單位:中鐵建設集團有限公司第三十四項目部計劃開工日期:20xx年7月20日計劃竣工日期:20xx年12月15日本工程為一個群體工程,共包括5#樓、6#樓、8#樓三棟高層住宅樓和12#地下車庫以及11#樓(變電站),總建筑面積63000.2m2。其中5#樓建筑面積為9932.0m2,8#樓建筑面積為28293.4m2,5#樓、8#樓均由主樓和配樓兩部分組成,主樓地下二層為人防層,地下一層為設備層,地上18層及局部19層閣樓為住宅;配樓地下二層為設備層,地下一層至地上二層為會所;建筑總高度為53.85m;主樓基礎結構形式為筏板基礎,主體結構為全現澆剪力墻結構;配樓基礎結構形式為獨立柱基礎,主體結構為框架結構。6#樓建筑面積19300m2,地下一層為自行車庫,地上為14層帶躍層住宅;建筑總高度為44.50m;基礎結構形式為筏板基礎,主體結構為全現澆剪力墻結構。11#樓(變電站)建筑面積為443.6m2,地上二層,主體結構為框架結構。12#地下車庫建筑面積為5038.5m2,地下為地下車庫,地上為車道出入口、人防出入口及變電站,地下車庫戰時為6級人防物資庫,基礎結構形式為筏板基礎,主體結構為框架—剪力墻結構。由于北京地區每年6月15日到9月15為雨季施工季節,根據北京市防洪指揮部發布的文件,本工程從6月10日進入汛期。
3.1、熟悉工程施工管理、技術管理由于實習時間較短,僅參與了施工過程的具體操作,現作簡要概述如下:
3.1.1項目技術負責人負責落實技術崗位責任制和技術交底制,每道工序前必須進行技術交底并填寫"技術交底記錄"。
3.1.2項目經理責成各專業工程師填寫"施工日志"。工程經理應記錄并保存一份詳細的"施工日志"。"施工日志"的內容包括以下幾個方面:當天施工部位、該部位的施工人數、具體的施工班組、具體的現場負責人、施工用材料和設備情況、依據的作業方法或哪個技術交底、當天氣候、當天施工部位的檢驗和試驗狀態以及施工中出現的問題等。
3.1.3工程施工過程中,由工程室負責現場勞動力調配、進度管理、機械使用和施工安全等工作,并保存相關記錄。工程經理負責每周主持召開一次工程例會,總結上周的工程進度情況,找出工程實際進展同計劃之間的差距,安排本周的工作。項目總工總結上周的施工質量狀況,并對下一步的質量管理提出建議和要求。
3.1.4在施工過程中,執行自檢、互檢、交接檢、專檢制度,施工隊質檢員對每道工序自檢合格后,填寫自檢表,經相關工班長簽認后,由項目質檢員復查、檢驗合格后方可進行下道工序。不合格的工序必須進行返工,再次驗收合格后方可進行下道工序。項目通過建立聯檢制度,填寫質量聯檢表,對各分項工程的質量加強控制。砼施工前必須填寫砼澆灌申請。
3.1.5施工過程中的設計變更,由各專業工程師負責,按本質量計劃"合同變更管理"部分的規定,及時傳達到各業務口及相關施工隊。
3.1.6砼、砂漿、防水材料由試驗員負責取樣,送公司試驗室進行試驗,合格后出具相應的試驗報告。產品試驗合格后方可發放。
3.1.7隱蔽工程項目質檢員檢查合格后,由專業工程師填寫隱蔽工程驗收記錄,報請業主或監理工程師驗收。業主或監理工程師在驗收記錄上簽字后,方可繼續施工。
3.1.8由技術室編制月進度計劃,工程經理負責將月進度計劃分解細化到每周每天,實行動態監控、量化管理,確保施工進度。