規章制度中的條文要具備明確性和可操作性,以便實施和執行。了解和學習其他組織的規章制度經驗,可以為自己的組織制定更為科學合理的規章制度提供參考。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇一
保證變配電設備設施安全運行。
各管理區域內(大廈)變配電站設備及附屬設施的管理。
(一)高壓系統。
1、觀察雙回路高壓進線電壓是否正常,如偏差超過允許范圍,要及時報告上級部門及供電局用電監察。
2、觀察高壓進線電流、指示燈、聲音是否正常,如發現比正常值偏大或有異?,F象,要快速查明原因,及時報告上級部門及電器修理廠(委托維護單位)。
3、觀察直流屏電池電壓、浮充電流是否正常,檢查電池水是否在指定位置以內,如發現電池水不夠,要及時補足。
4、巡視環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(二)變壓器系統。
1、巡視變壓器運行溫度,高、低壓電流是否正常,有無噪聲,如發現與平時運行溫度、電流有異,要及時了解,分析原因,作出正確應急處理,并上報上級部門,及通知委托維護單位來修理。
2、檢查環境衛生及防鼠設施完整、環境整潔。
(三)低壓配電系統。
1、巡視各變電柜、饋電柜、聯絡柜、電容柜,觀察各控制回路的工作電壓、工作電流、功率因數、指示燈是否正常,有無噪聲,并做好記錄。
2、檢查并清潔各電柜表面積塵。
3、檢查環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(四)燃油系統。
每周巡查一次燃油系統,記錄儲油罐及各日用油箱油位,總控制柜及現場控制柜的控制狀態,各電氣開關及指示燈是否正常。其中第一、二項每二小時巡查一次,第三項每4小時巡查一次,將結果填寫在《電站運行記錄表》上。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇二
1、電室值班人員,務必嚴格堅守崗位嚴禁擅自離崗,如特殊事情(就餐、上洗手間等),需輪流或派有人員頂崗,絕對禁止配電房無人值班。
2、配電室嚴禁煙火,嚴禁在配電室內吸煙動火如工作需要在配電室動火(如電焊等),務必工程部領導有主管批準、辦理動火證并做好消防應急措施方可工作。
3、不得隨意將食物帶入配電室內,不準在配電室內吃零食,以防鼠害或小動物進入配電室。
4、值班人員務必嚴格進行“兩票三制”(工作票、操作票、工作許可制、工作監護制,工作間斷、轉移和終結制),迅速正確地按操作程序進行倒閘操作及事故處理確保安全進行。
5、值班人員應了解配電設備的性能和工作狀況定期定時巡視檢查發現異常狀況應及時匯報有關領導做好各項記錄。
6、值班人員務必嚴格遵守勞動紀律和工藝紀律按要求穿戴好勞動防護用品(工作服、工作鞋等)隨身攜帶操作證備查。
7、值班人員務必按時填寫供電運行原始記錄要求參數正確、字跡端正,不得隨意涂改,確保原始記錄的準確性和嚴肅性。
8、領導和本部門有關負責人可隨時來配電室檢查工作,外單位有關人員進入配電室務必經工程部隊管理人員同意并在有關人員陪同下方可進入,必要時應對來訪者進行登記,否則值班人員有權謝絕對不聽勸阻者,值班人員應立即向值班經理或保安中心報告采取強制措施。
9、值班室電話為工作專用,只能用于聯系工作使用,嚴禁上班時間打私人電話和與工作無關的電話,持續配電室內衛生清潔做好安全工作。
10、期檢查配電室內消防滅火器具的完好狀況,做好記錄有異常匯報上級。
配電房停送電工作程序
1、有特殊狀況和緊急狀況需臨時停電時應嚴格遵循先切斷負荷開關,再切斷隔離開關的先后順序,若要停止總電源供電時,應先斷分路配電柜再斷總電源柜,處理事故完畢后恢復供電則先合隔離開關再操作負荷開關,先操作電源總柜再操作分路電源柜。
2、壓器停送電應遵守停電應先操作低壓側再操作高壓側,送電先操作高壓側,再操作低壓側。
3、電系統操作過程中嚴格按照工作規定的程序操作并懸掛警示牌嚴格執行監護制度,決不允許一個人獨自操作,操作完畢務必填寫工作記錄。
4、緊急停電時應立即切斷總電源柜隔離開關使之處于中間位置,迅速合上發電機組啟動直流電源閘刀,操作手動機油泵到達必須壓力,按下啟動按鈕加上油門到達額定轉速,待發電機電壓頻率到正常值即電壓400伏,頻率50%秒時合上斷路器向配電室送電,迅速把隔離開關倒向發電機電源方向完成送電程序,恢復各分路配電柜送電,此程序要求在5分鐘內完成,完成操作后填寫工作記錄。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇三
一、配電房是學校師生教學、生活用電的控制中心,工作人員必須具有高度的.責任心,認真管理好。
二、嚴格實行值班、定期檢查制度,常年保證機械運行性能良好,確保學校供電正常,預防停電事故的發生。
三、非工作人員不準帶入該內,不準他人隨便擺弄供電設備,防止故意破壞供電設施的發生。
四、房內保持整潔有序,門窗防護設施完好,專人負責關鎖門窗。
五、配電房按規定配有消防器材,工作人員定期檢查性能,學會使用,妥善保管。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇四
一、配電房由專人管理,保證供電正常,配電房工作人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動。
二、嚴格操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保安全供電。
四、做好防水、防鼠、防盜工作,注意隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條防護情況,謹防小動物竄入配電間而發生意外。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
六、嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
七、管理員應經常檢查設施、設備動作情況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。
八、沒有經過領導批準,非工作人員不得擅自進入配電房。
九、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事故擴大。
十、每天做好清潔衛生工作。
十一、因故需停部分負荷要提前一天通知使用部門,突發性停電事故要應打電話向使用部門做出解釋。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇五
1、配電房的值班人員必須持證上崗,并且熟悉配電設備的所有狀況、操作方法及安全注意事項等。
2、配電房的值班人員必須時刻密切的注意電壓表和電流表以及功率因數表等指示情況,并嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
3、需保持配電房的地面及設備外表清潔無塵。
4、工程部應每周對配電房進行一次內部設備的檢查,如發現異常應即使進行維修。
5、工程部應按照計劃定期對配電房內的設施進行保養,重點應做好設備的清潔與堅固。
6、若因故需停某部分的負荷時,應提前一天向業主發出停電通知,若出現突發性的停電時,應進行口頭通知或廣播的形式向業主進行解釋。
7、應保持配電房的消防設施完好齊備,應保證應急燈在停電的狀態下還能保持正常的使用。
8、應做好配電房的防水、防潮工作。
9、配電房的值班人員應認真做好配電房的值班記錄及巡查記錄,認真執行交接班制度。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇六
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安???、生計科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇七
1、層間配電房門及房內的電柜、電箱平時應鎖閉,房間內各種開頭應標志清晰。
2、配電房內每周清掃一次,嚴禁吸煙、堆放雜物。
3、工程部每周一次檢查內部設備,發現異常立刻維修。
4、工程部根據計劃定期保養配電房內設施,重點做好設備清潔和堅固接線端子。
5、檢查和保養結束后填寫樓層電房設備檢查表。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇八
為了加強配電房的安全管理,促進工廠供電系統的正常運行,促使配電房管理人員的規范化,特制定本制度:
1.變配電房必須做好“四防”〔防雷電、放火、防小動物〕,保持通風良好。
2.配電柜前的操作通道上應敷設橡膠高壓絕緣墊。
3.按期進行變配電設備及絕緣用具的預防性試驗,變配電裝置應保護清潔,漆色鮮明。4.變配電房的防雷設施及接地應保持有效完好,接地電阻值要定期測定,應符合標準。5.消防器材必須配全,掛放整齊,定期進行檢查,保持有效完好。
6.變配電房的室內,嚴禁堆放雜物,通道必須保持暢通。
7.非工作人員未經許可一律不得入內。
8.檢修人員進入配電房檢修設備,必須由管理人員同意后,才可以進入進行檢修。9.凡按手續進配電房的一切外來人員,未經同意不準抄錄任何資料,不動設備或進行任何操作。
10.配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。
11.供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。
12.配電房應加鎖,非電工人員嚴禁入內。
13.配電房的配電箱,配電柜必須絕緣,無漏電現象。
14.隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。
15.按時參加技術培訓和安全教育活動。
16.配電房工作人員必須持證上崗,嚴格遵守操作規程,嚴守崗位職責,要做好巡查記錄。
17.嚴格操作規程和生產規程,杜絕違章操作和不安全行為。
18.對設備和安全設施要勘查,發現隱患及時報告,精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
19.做好配電房的防水防潮工作。
20.嚴格禁火制度,嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電房,配電房內嚴禁吸煙,工作人員須熟練使用消防器材。
21.管理人員應經常檢查設施設備運作情況,發現隱患及時處理。
22.做好對電器設備的日常維護工作,注意電壓表電流表功率因數表的指示情況,禁止讓設備超負荷和帶病運轉。
23.經常保持配電房地面及設備外表清潔,配電設備的倒閘操作時有值班人員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手,嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。24.堅持誰主管誰負責的原則,嚴格落實配電房制度,配電房工作人員為配電房安全責任人。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇九
7、值班人員務必按時填寫供電運行原始記錄要求參數正確、字跡端正,不得隨意涂改,確保原始記錄的.準確性和嚴肅性。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十
1.變電室的安全管理。包括了對變壓器和柴油發電機的管理,管理人員由持有特殊工種證書的電工上崗。
2.變電室是重要的安全生產部門,除變電室管理人員外,其他人員未經允許不得進入變電室。
3.變壓器周圍和變電室內不得堆放雜物,變壓器周邊不得生長雜草。
4.管理人員要經常查看變電室不得漏雨、室內電纜溝不得積水,變電室內電纜出室口必須無暴露的洞口,變電室的門窗要嚴緊,工作人員出入要隨手關門,嚴防老鼠進入造成安全隱患。
5.變電室內外和變壓器必須在明顯處設有安全警示標示牌。
6.變電室和相聯接為其配套的房屋內不得使用明火,嚴防火災的發生。
7.變電室內的各種電器必須按規范配制齊全,處于正常狀態,出現問題及時修復。
8.廠內維修需停電時,變電室負責人下達停電命令,由電工拉閘停電,在明顯處掛停電標示牌并由電工守護,維修完畢后由負責人口頭通知合閘。
9.值班人員在值班室值班,不得脫崗和睡崗,在上崗前6小時內不得飲酒。
10.進入變電室的人員不得飲酒酗酒,睡眠不好的人員及患感冒的人員,情緒不好的人員,管理人員有權制止上述人員進入變電室。上述人員也不能在值班室值班。
11.變電室值班人員對本班次變電運轉情況和安全狀態作好日志記錄,交接班時看交接簽字。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十一
一、嚴格執行《國家電網公司電力安全工作規程》(變電站和發電廠電氣部分)防誤操作的有關規定。
二、防誤閉鎖裝置應保持良好的運行狀態,電氣閉鎖裝置應有符合實際的圖紙;運行巡視應同主設備一樣對待,發現問題應記入設備缺陷記錄薄并及時上報;防誤閉鎖裝置的檢修工作,可委托供電部門維護。
三、解鎖鑰匙鑰匙應封存管理。
四、解鎖鑰匙只能在符合下列條件之一并經過領導批準后方可開封使用。
1、確認防誤閉鎖裝置失靈、操作無誤。
2、緊急事故(如人身觸電、火災、不可抗拒的自然災害)處理時使用,事后立即回報。
3、變電站已全部停電,確無誤操作的可能,履行規定程序后使用。
五、每次使用后,立即將解鎖鑰匙封存,并填寫記錄。
六、在倒閘操作中防誤閉鎖裝置出現異常時,必須停止操作,應重新核對操作步聚及設備編寫的正確性,查明原因,確系裝置故障且無法處理時,履行審批手續后方可接除鎖操作。
七、電氣設備的固定遮攔門,單一電氣設備及無電壓鑒定裝置線路側接地倒閘,可使用普通掛鎖作為彌補措施。
八、每月對全站防誤閉鎖裝置進行全面檢查和維護一次,并作好記錄,每次交接班時,有交班人員進行一次檢查。對有疑問處要及時提出,并進行檢查。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十二
配電房是賣場的供電中心,是賣場重點要害部位,為確保賣場供電系統正常運行,加強管理,特指定以下制度:
一、賣場配電房機電設備由配電班負責和值班。停、送電由值班電工操作,非值班電工禁止操作,無關人員禁止進入配電室,非管理人員須辦理書面許可方能進入。
二、保持良好的室內照明和通訊,墻上配掛溫度計,室溫控制在35度以下。
三、運行記錄,每小時巡查一次,每月組織檢查一次,每季度檢修一次,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告設備部。每班巡查內容:房內是否有異味、記錄電壓、電流、溫度、電表讀數、檢查屏上指示燈,電器運行聲音。補償柜運行情況,表現異常要及時修理和報告。
四、供電器線路操作開關要設明顯標志:停電拉閘、停電等,要掛標志牌。
五、房內嚴禁亂拉亂接線路,供電線路嚴禁超載供電,如確需要,報設備部主管人員書面同意后,方可進行。
六、配電房內設備及線路改變,要經過設備部主管人員同意,重大改變報公司經理批準。
七、嚴禁違章作業,檢修時必須遵守操作規程,使用絕緣工具、鞋、手套等。
八、值班人員要隨時接受對帶電設備情況的投訴,做好記錄,并向班長匯報,以便安排整改。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十三
一、嚴格執行公司考勤制度、堅守崗位、服從調度、不做與工作無關的事。
二、值班期間嚴禁喝酒、嚴禁服用刺激性藥品。
三、根據負載及時調整無補償裝置、保持功率因數在0.9以上。
四、要嚴格按照電工安全工作規程進行作業(文件編號)。
五、根據生產需求量,增減能源供給設容量,節能降耗。
六、對配電設備不斷巡視,兩小時作一次記錄,保證各種記錄和報表準確無誤,保證配電設備正常運轉。
七、嚴密監視各類電壓、電流等儀表,如出現異常應立即查找原因。
八、搞好服務工作,有維修工作隨叫隨到。
九、交接班時雙方要詳細對工具物件進行清點核對,對設備運轉情況進行詳細交接。
十、當班期間要保持工作場所衛生清潔,工具物件要擺放有序。
十一、嚴禁非工作人員進入配電室。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十四
制定:xx。
巡回檢查和安全防火制度。
第1條。
巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第2條。
遇到下列情況,應增加巡視次數:
1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;
2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;
3、新安裝的設備加入系統運行;
4、設備缺陷近期有發展時;
5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
6、根據上級的批示,增加巡視時。
第3條。
單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第4條。
巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。
第5條。
專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。
第6條。
通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第7條。
易燃易爆物品,應放在指定地點或專用倉庫保管,嚴禁放在火源附近。
第8條。
變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。
防部位平面圖。
設備驗收制度。
第9條。
凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第10條。
凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第11條。
設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第12條。
大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第13條。
運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。
1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。
第14條。
有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。
第15條。
消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當地電業部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。
第16條。
部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
運行維護工作制度。
第17條。
設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第18條。
除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第19條。
高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
第20條。
變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第21條。
根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。
第22條。
現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。
第23條。
變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第24條。
變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1、設備制造廠家使用說明書;
2、出廠試驗記錄;
3、安裝交接有關資料;
4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;
5、歷年大修及定期預防性試驗報告;
6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;
7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。
第25條。
變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第26條。
變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十五
為規范配電系統管理,保障醫院臨床一線工作及設備安全可靠運行,特制定本制度。
第一條 一般規定
1、配電室為配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
2、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
3、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
3.1 必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)
3.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)
3.3電工專用工具及備件
3.4消防器材
4、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
5、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
6、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
7、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第二條 配電室的日常巡視檢查
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第三條 配電系統的定期檢查及維護
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的情況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第四條 每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
1、電纜溝進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第五條 如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第六條 消防安全管理
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十六
1、供電運作和維修的人員必須持證上崗,配電室的值班員必須熟悉電氣設備情況和有關安全措施、操作程序與規章制度。
2.配送電建立24小時運行值班制度,對高壓配電裝置進行巡查,做好每日巡視記錄,發現問題及時上報部門領導。
3.配電設備由專職人員管理和值班,配電設備的停送電由值班電工操作,非值班電工禁止操作,值班員必須做好值班記錄,認真執行交接班制度。
4.供電線路嚴禁超載供電,配電房內禁止亂接線路。
5.停電時,應提前向部門領導提出申請經同意后方可實施,恢復送電時在確認供電線路正常,電氣設備完好后方可送電。
6.配電室內消防設施應確保完好,并有手持式氣體滅火器,注意防止小動物進入,無關人員禁止進入,外來人員須經部門領導同意許可方可進入,并做好外來人員登記工作。
7.加強日常維護、檢修,保證配電室內照明、應急照明設施等設備完好。
8.市電停電時,值班人員應立即啟動發電機組,同時與供電部門取得聯系。
9.運行過程中,分路開關跳閘,先查明原因,可試送一次,若不成功則不能再送應報告上級領導,排除故障后才能送電。
10.系統和設備在運行或檢修時,應做好相應安全技術措施。
11.保持配電室的清潔衛生和干燥。
12.值班時間內嚴禁干私事,必須認真監視并注意設備有無異常響聲和氣味,一旦發現有異常情況,應立即查明原因,迅速排除并加以記載存檔。
13.值班人員須按時將系統和設備進行巡視檢查,認真詳細地填寫運行記錄,在書寫運行記錄時應做到字跡清楚。
14.負責領導交辦的有關工作
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十七
一變配電室屬設備動力部下設機構,由主管廠長(經理)負責全部技術業務工作,貫徹執行有關電力法規,不斷規范用電行為,落實安全第一的方針,接受供電部門的專業監督檢查。
二變配電室的電力設備調度號應按照地區電力系統統一的調度編號原則編寫,室內應設有模擬盤與實際接線相符,電源情況及設備編號標注齊全正確。
三定期進行(可委托進行)電氣設備的預防性試驗和繼電保護的年度校驗,并將試驗、校驗記錄存檔備查。
四在進行電氣設備維護工作時,認真執行工作監督和工作許可制度,落實各項確保人身和設備安全的技術措施和組織措施,不得從事在自己不能控制范圍內的電氣施工作業,應具備安全絕緣工具及工作必備的儀表。
五高壓變電室運行值班人員,原則上不少于2人,并明確各班值班長,值班工作中嚴格執行安全工作規程和設備運行規程。
六值班員必須做到持證上崗,有電監局頒發的《電工進網作業許可證》,并按時進行年審復試。
七變配電室應建立并按時進行以下各項記錄:
1、日、月負荷報表;
2、值班(交接班)記錄;
3、設備巡視檢查記錄;
4、設備調試及缺陷記錄;
5、停送電倒閘操作票;
6、現場安全工作票和事故記錄;
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十八
1.值班人員必須遵守制定的變配電室的`各項規章制度。
2.值班人員必須準時上下班,不得無故遲到、早退,有事必須提前一天向領導請假。
3.非工程部管理人員以及變配電室人員未經工程部經理或主管許可和陪同不得擅自進入值班室。外來人員參觀和學習,須經工程部經理或主管批準。進出變配電室的外來人員一律登記。
4.值班人員要嚴守工作崗位,巡視變配電設備,進出變配電室必須隨手將門鎖好。
5.嚴禁在變配電室內高聲喧嘩。
6.嚴禁在變配電室內做出聚眾賭博等違法違紀行為,以及與其工作不相關的行為。
7.每天交接班前應把變配電室內的設備、環境打掃干凈,打掃時加強排風使室內保持干燥。
8.不得在變配電室內煮食及存放食物和易燃器具,值班人員不得在變配電室內就餐。
9.變配電室內的專用工具,只限于在本室內使用,嚴禁出借他人,每日交接班時作好安全用具的交接手續。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇十九
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇二十
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的.日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
1、電纜溝進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
第九條本制度從二oxx年十月一日起執行。
一級配電房管理制度(實用21篇)篇二十一
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異?,F象要及時處理,并做好記錄,對重大異?,F象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。