應急預案的制定是為了應對各種突發事件,確保能夠有效地進行應急處理和救援。希望大家都能了解和掌握應急預案的重要性,做到心中有數,隨時準備應對各種緊急情況。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇一
組長:
副組長:
成員:
1、組長職責:負責消防安全應急預案,組織實施演練,事故現場指揮協調工作。按照現場具體分工情況,負責消防重點部位發生火災事故時,現場組織人員疏散,火災撲救,保護現場搶救物資,配合事故調查等工作。
2、副組長職責:負責消防安全應急預案的制定,完善并協助組長協調應急預案的演練實施及現場協調工作。
3、成員職責:負責宿舍樓的消防安全防范工作,了解消防重點部位的基。
本情況,火災危險性,撲救方法及措施。熟悉重點部位的消防設施配備數量,疏散通道是否暢通等。掌握管轄范圍的消防安全管理存在火災隱患。如發生險情,立即報告上級主管部門并及時組織有關人員進行初期火災撲救工作,把事故損失降至最低。
1、發生火災時應立即到達火災現場,組織和指揮滅火及現場人員的疏散。
2、在公司救護隊及公安消防搶險員到達后,現場人員服從公安消防搶險救援人員的指揮,協助撲救火災,搶救傷員和物品,視現場事故撥打醫院急救電話。
3、報警:
(1)、發現火災時,向公司報警,火災嚴重時應向公安部門報警,報警時說清著火地點、部位、燃燒物品火災情況等,報警電話:
(2)、接到火警后,應迅速查明火災事故發生的部位,在查明情況后,要及時撥打火警電話、急救電話,準確報告起火地點,部位、火情、報告人單位、姓名、聯系電話并安排專人到路口等候引導消防車輛進入火災事故現場。
1、發現火災時,應保持頭腦清醒,迅速切斷起火部位電源。發現火災部位的領導和消防責任人組織現場人員撲救,做到初期火災及時撲滅。
2、火勢較小時,利用現場配備滅火器,室內外消防栓等消防設施進行火災撲救,最大限度的避免火災事故的擴大和蔓延。
3、火災現場所有人員聽從指揮,確保火場秩序。疏散。
(1)、火災發生時,應及時組織住宿人員盡快撤離。
(2)、車輛應迅速遠離起火現場,保障消防通道暢通。
(3)、若通道阻塞或煙氣較重,無法撤離火災現場時,應迅速選擇遠離火場的房間或樓頂躲避,緊閉房門堵塞進煙孔洞,防止煙氣熏,并設法向外界呼救。
(4)、人員撤離火災現場前必須切斷所有電源,如果來不及切斷電源應向上級匯報,切斷電源。
(5)人員疏散后應撤離安全區域防止因墜落物造成傷亡。
(6)各出口處均設有疏散標志和應急照明燈。
(7)各部位已配備4公斤滅火器。
(8)消火栓保證完好。
(9)定期組織模擬演練和消防知識培訓。
(10)嚴格執行公司消防安全管理制度。
(1)禁止私搭亂接臨時用電線路。
(2)宿舍通道保持暢通。
(3)住宿職工如在停電使用蠟燭照明時,必須把蠟燭固定在不燃燒物的基座上,不得靠近可燃物,宿舍內禁止使大功率電器設備,不得臥床吸煙,抽完煙后,煙頭熄滅。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇二
本方案為當觸電事件發生時應急響應的途徑,以保證及時采取積極的措施保護傷員生命,減輕傷情,減少痛苦,最大限度地減輕所帶來的傷害。
1、領導小組職責:在事故發生后,現場的最高負責人為現場的最高指揮人員,統一指揮與調度,最高指揮員應保持冷靜的頭腦,有序的指揮現場救護工作,確保傷員得到及時有效的救護,保護好事故現場,并在事故后報告事故經過。
2、職能組職責:
1)聯絡組:其任務就是了解掌握事故情況,負責事故發生后在第一時間通知公司,根據情況酌情及時通知當地建設行政主管部門、電力部門、勞動部門、當事人的親人等。
2)搶險組:應積極參與緊急救護工作,服從指揮人員的指揮與調度,有救護經驗的人員要及時趕到事故現場,參加對傷員的救護,其他人員應保持現場的秩序,配合救護人員工作,并注意保護事故現場,事后配合調查組對事故進行調查。
3)調查組:分析事故發生的原因、經過、結果及經濟損失等,調查情況及時上報公司。如有上級、政府部門介入則配合調查。
4)維修組:對發生觸電事故的部位,及時隔離,設置警戒牌,及時維修。
地點:唐海縣醫院新址。
急救電話——120;火警——119;公安——110。
1、立即報警。當接到發生觸電信息時,應確定事故的情節,并立即報告指揮系統,指揮小組啟動緊急預案。迅速報“120”搶救電話電話,并及時報告上級領導。
2、觸電事故發生后,立即停止現場作業活動,將傷員放置平坦的地方,現場有救護經驗的人員立即對傷員按照《電業安全工作規程》(dl-408-91附錄八或dl-409-91附錄六)中“緊急救護法——觸電急救”實施緊急救護。
3、現場的最高負責人作為現場的救護指揮員,指揮現場救護工作,在現場的傷員得到急救的同時,立即使用手機或其他通訊設施拔打“120”電話,與救護中心聯系,要求緊急救護,之后應打電話向公司質量安全辦公室、總經理及其他負責人報告,保護事故現場。
4、質量安全辦公室接到報告后,問清楚救護中心地點,與救護中心取得聯系,落實后勤保障工作,確保傷員能立即得到救護,不因后勤不到位而影響急救;并向公司的總經理和上級主管部門報告。
5、事故調查處置。按照公司事故、事件調查處理程序規定,觸電事故發生情況報告要及時按“四不放過”原則進行查處。事故后分析原因,編寫調查報告,采取糾正和預防措施,負責對預案進行評價并改善預案。事故發生情況報告應急準備與響應指揮小組要及時上報公司。
1、建立健全消防管理制度,落實責任制,與各作業班組、分包單位簽訂《安全用電責任合同書》,把責任縱向到底,橫向到邊地分解到每個班組、個人,落實人人關注安全用電責任心。
2、嚴格貫徹安全用電管理制度。
事故后要分析原因,按“四不放過”的原則查處事故,編寫調查報告,采取糾正和預防措施,負責對預案進行評審并改進預案。針對暴露出的缺陷,不斷地更新、完善和改進觸電應急預案文件體系,加強安全用電應急預案的管理。
文檔為doc格式。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇三
編號:_________。
起止時間:20xx.3.1—20xx.3.31。
演練地點:材料房加工區。
總指揮:xxx。
參加人數:xx。
參演單位:電氣施工隊。
1、演練目的:本演練建立于項目施工現場火災事件發生時應急響應的途徑和消防器材的使用方法,以保證當火災事件發生后,能夠采取積極的措施,消除或減輕事件發生所造成的損失,杜絕傷亡事故的發生。
2、演練內容:較大火災發生時施工現場逃生;
在20xx年3月1日上午3時,由演練現場總指揮xx宣讀演練程序及演練內容,xxx指導滅火器的使用方法,并進行人員職責分工,然后宣布演練開始,當較大火災發生時,施工現場電工xxx第一時間跑去總配電箱切斷電源,各班組必須在各班組長“安全協管員”統一指揮下按照項目部制定的《消防應急疏散道路圖》進行冷靜、合理地疏散至安全空曠地帶,正確使用滅火器材,開展救援工作,并注意自我防護。報警員**立即撥打119消防中心,并由接車員去項目部大門外公路邊等待消防車,待消防車趕到,應服從消防隊的指揮,直至災情得到控制并消除。
xxx項目部于20xx年3月1日上午3點組織本項目部全體人員進行了較大火災的應急救援演練,一致認為本次演練滿足《xxx質檢部環境職業健康安全應急救援處置方案》的要求,達到了對環境職業健康安全事故的預防預控。項目部決定在工程施工中嚴格按照本預案執行。
存在問題及改進措施:無。
備注:無。
人員簽名:_________(見簽到表)。
填寫人:_________。
填表日期:_________
觸電火災應急預案范文(13篇)篇四
為了搞好消防工作,保衛企業財產和員工的人身安全,杜絕環境污染,確保在緊急火情發生時,消防隊員和全體員工能有條不紊地按照預先制定的方案,迅速及時將火撲滅,安全地逃出火場,把損失控制在最低限度,為此制定火災應急預案。
組長:
第三方援助聯系方法:火警電話:119急救電話:120義消隊人員名單。
組長:
(一)報警人員:
1、一旦著火,發現人要將火災信息迅速報告應急救援小組辦公室。
2、按報后應立即按既定方案了解著火地點、起火部位、燃燒物品、目前狀況。立即確認是否成災。
3、確認火災后立即報119,并通知應急救援小組及相關人員。
(二)成立應急救援領導小組。
1、組長主要職責:
(1)根據火災情況,確定是否疏散人員。
(2)掌握火勢發展情況,及時調整力量,明確布置救人、疏散物資和滅火、供水、防排煙等任務,并檢查執行情況。
(3)公安消防隊到場后,及時向公安消防部門的火場總指揮報告情況,帶領員工服從統一指揮。
2、應急救援領導小組組員職責:
(1)通報人員:楊長江。
a、將火災情況通知有關部門和人員,告訴其應采取的對策。
b、根據應急救援領導小組的命令,向需要疏散的人員發出通知;
d、通報方式:電話、派人現場通報;
e、通報要說明疏散路線、穩定人員情緒。
(2)疏散與救護人員:楊波。
a、劃定安全區,根據建筑物及周圍情況,事先劃定人員疏散集結的安全區;
c、火災發生,組長應立即詢問最先發現火情人員有關失火地點情況,了解是否有人員傷害,當懷疑有可能的人員傷害時迅速撥打120急救電話,告知失火地點、附近醒目建筑物,并派安全警戒人員去路口接應。在急救車未到來前,搶救下來的傷員,應使其平躺地上,周圍應通風良好,有呼吸窘迫,對其進行口對口呼吸。
d、注意事項:應按被疏散人的年齡、性別引導到不同的疏散通道。
(3)組織滅火人員:周文勝。
在火災現場的相對安全點,由義務消防員,事發部門工作人員等組成的滅火組:
a、組織偵察火情,掌握火勢發展情況;
b、及時向應急救援領導小組匯報火情;
c、根據火情,指揮切斷電源或可燃氣源;
d、指揮參戰實施滅火、疏散、搶救傷員;
e、派出人員攜帶滅火工具、防火工具防止火勢沿水平或縱向蔓延;f、檢查滅火人員和布置是否符合要求。
g、公安消防隊到場后,協同組織滅火搶救。
(4)防煙排煙人員:何小渝。
組織火場人同用濕毛巾捂住口鼻匍匐于場面的方法防煙并按疏散負責人指定的路線進行疏散。
(5)安全警戒人員:黃占文。
c、火災撲滅后,在火災區域設立警戒區,禁止無關人員進入,保護好現場,配合公安消防部門調查火災原因。
(6)通信聯絡人員:楊長江。
a、建立通訊網絡,使各級有關人員能迅速正確地接受火災信息;
b、保持單位內部各部位、著火層與供水、供電部門的無線聯系;
c、單位內的電話要最大限度地保持暢通,及時與現場聯系。
(7)設備、設施保障人員:柯研。
a、保證消防用水,消防用電不間斷;
b、保證滅火器材的供給與完好;
c、保證傷員救護等工作的運輸車輛。
(8)信息發布人員:周文勝。
a、負責在應急過程中對媒體和公眾的發言;
b、向媒體和公眾發布事故應急信息的決定方法。
(9)事故后的'恢復程序人員:周文勝。
a、事故后負責終止應急,恢復正常程序;
b、負責事故中受傷人員的`善后處理;
c、負責事故后財產、物資損失的統計及損失財產、物資的重新購置。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇五
1、組織機構:組長(消防負責人):副組長:
組員(義務消防隊員):
2、職責分工。
(2)組長總指揮;負責報警、指揮義務消防隊員組織人員疏散并疏通消防道路、迎接消防車輛;副組長負責組織義務消防隊員滅火;轉移重要文件資料并保護好災后現場;負責統計各部門疏散人員清點工作、組織現場人員緊急救助、通知合肥市第三人民醫院急救。
(3)義務消防隊員。
負責關閉電梯、切斷電源、啟動警鈴發布疏散指令,平時負責檢測工作區的電線線路及設備,維護應急照明設備的完好。
1、主要報警方式:
(一)向119報警主要內容:
1、報警單位;
2、火情發生的地點、樓層和部位;
3、燃燒的是什么物質;
4、火勢大小情況。
(三)妥善處理未被確認的火警:
2、辦公樓消防責任人接報后應做到:
(1)、立即準確判明報警所在地的樓層、位置;
(2)、召集相關人員趕到報警地點,核實確認報警原因及情況,并報告消防領導小組;
(3)、如屬設備故障誤報,立即通知行管部門或相關部門維修人員處理,如屬誤報,應將報警系統恢復到正常狀態。
(四)及時處理已確認的火情:
確認報警是火災后,應立即做到:
1、現場人員迅速利用就近滅火器材進行撲救,并將火情報告消防負責人;
4、消防負責人立即撥打120救助(電話:120)。
確認火警后,消防指揮小組發出疏散命令,各層義務消防隊員應立即通知本層各辦公室人員進行疏散,注意盡量使用廣播、手提喇叭進行指揮。
1、人員疏散、重要文件轉移及傷員救助。
(1)義務消防隊員組織人員沿安全指示方向通過兩側樓梯向下疏散;
(2)阻止人員企圖跳樓逃生或進入有危險的場所,疏散的主要途徑是樓梯,不可乘電梯;
(5)疏散到室外集合,由各部門對疏散出來的工作人員逐一清點并上報消防領導小組;
(6)救護人員及各部門疏散出來的人員應隨時準備配合120救護傷員;
3(7)加強警衛工作,禁止無關人員進入樓內,嚴防趁火打劫。
(1)在場的應急小組成員的有關人員迅速組織滅火,根據火勢情況決定是否向“119”報警,電工立即切斷電源等。
(3)消防隊趕到后,消防負責人要主動介紹火情,積極配合,在消防隊指揮下參加滅火。
1、火災撲救結束后,應急小組負責保護現場,保證辦公樓公共財產安全;
2、消防領導小組組織相關部門對本部門財產進行清點檢查;
3、組織義務消防隊員在各部門的配合下對樓進行固廢清理,并做好隊員的安全防護,將清理出來的垃圾放到指定的位置,統一運走。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇六
編號:_________。
處置方案名稱:物體打擊事故應急處置方案。
起止時間:20xx.3.18—20xx.12.31。
演練類型:物體打擊急救。
演練地點:材料房加工區。
總指揮:xxx。
參加人數:xx。
參演單位:電氣施工隊。
1、學習物體打擊急救措施和相關知識。
2、配備好相應搶救備用器材和急救藥箱。
3、組織學習這次演習步驟和需要注意的事項。
4、演練內容:假如某施工人員被落下的工具砸傷,對應進行演練。
1、上午9時30分,xxx高聲呼喊:“有人在13kv配電裝置區被落下的工具砸傷了!”現場專職安全員xxx在趕赴現場的同時,打事故急救電話“120”,并向項目部匯報情況,同時通知緊急應變小組。三分鐘后,項目經理xxx及項目部管理人員到達現場,緊急應變小組也開始對傷員的現場包扎、止血措施。小組同時也準備好了單架等救援器具。門衛在大門口迎接救護車輛。
2、120救護人員在3分鐘后趕到現場開始進行專業救護,并送往醫院進行救治,經過救治被砸傷的xxx恢復正常,完成急救。
3、搶救完成后,應急小組負責人**帶領安全員**及施工隊長對現場可能引發物件墜落的安全隱患進行了全面檢查,消除隱患。此次演習結束。
本次演練共歷時30多分鐘,練習了如何現場包扎、止血措施、急救電話的使用和配合120急救等項目,在應急演練小組領導的正確帶領下,從事故發生到救助完成的整個過程中,大家能夠按照預定演練方案執行,未發生違章現象,避免了事故擴大,提高了現場控制和應變能力,證明了公司制定的《物體打擊應急處置方案》的可操作性。
存在問題及改進措施:無。
備注:無。
人員簽名:_________(見簽到表)。
填寫人:_________。
填表日期:_________
編號:_________。
地點:_________。
開始時間:_________。
主持或負責人:_________。
序號:_________。
姓名:_________。
部門單位:_________。
職務職稱:_________。
聯系方式:_________。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇七
故隱患或最大限度地減少事故造成的危害和損失,保障企業職工生命及財產安全,維護正常的生產和 工作秩序,特編制本預案。
1.2 編制依據 本預案依據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國電力法》、《國家突發公共事件總體應急預案》、國家電監會《電力生產事故調查暫行規定》等國家和電力行業的 法律、法規,上級主管部門對安全生產的有關規定、要求,《中國xx集團公司重大突發事件(事故) 應急管理辦法》、《中國xx集團公司防止發生電力生產事故重點要求》以及公司的實際情況而編制。
1.3 適用范圍 本預案適用于公司以及下屬企業發生火災事故的應急處置工作。
1.4 應急工作原則
1.4.1 切實履行企業主體的安全生產職責,把保障企業職工健康和生命、財產安全作為首要任務, 最大程度地減少火災事故造成的人員傷亡和危害以及財產損失。
1.4.2 高度重視電力行業火災事故的特點和危害,增強憂患意識,堅持長效預防管理與應急處置 相結合,做好應對火災事故的各項準備工作。
1.4.3 建立健全分級負責、企業責任主體為主的應急處置隊伍,制訂完善各類專項滅火應急預案, 定期組織演練;加強與企業所在地消防專業隊伍的溝通,形成快速反應、協調有序、處置高效的應急 管理機制。
1.4.4 應急處置應以保護人身安全為第一目的,同時兼顧設備救護和環境的防護,采取措施防止 事故擴大和避免發生次生、衍生事件。
1.5 本預案為火災事故綜合預案,可以單獨使用,也可以與《油系統火災應急預案》、《發電機火災 應急預案》、《變壓器火災應急預案》、《電纜火災應急預案》、《燃油區火災應急預案》、《輸煤系統火災 應急預案》及其他相關預案配合使用。
2 危險因素與風險分析 電力生產企業生產工藝流程中的燃油區、控制室、調度室、通信機房、計算機房、檔案室、鍋爐燃油及制粉系統、輸煤系統、汽(水)輪機油系統、氫氣系統及制(儲)氫站、變壓器、電纜層(間、 隧道)、蓄電池室、脫硫塔、易燃易爆物品存放場所、電站基(擴)建、煤礦以及辦公、生活場所存在 物理著火和化學燃爆的可能。
火災事故可能同時伴有人身傷亡、危險化學品燃燒或泄漏和環境污染的發生。
3 組織機構及職責
3.1 組織機構
3.1.1 公司成立火災事故應急領導小組,由主要領導任組長,成員由有關領導及相關部門負責人 組成,辦公室設在總經理工作部。
3.1.2 公司所屬各企業成立火災事故應急現場指揮部,總指揮由各企業主要領導擔任,成員由本 單位各分管領導、各職能管理部門負責人組成,并組建相應的應急小組,負責事故應急工作。
3.2 職責
3.2.1 公司火災事故應急領導小組及相關部門職責
3.2.1.1 公司火災事故應急領導小組及相關部門職責
3.2.1.1.1 負責批準各應急響應計劃。
3.2.1.1.2 負責審核應急響應計劃及應急預案。
3.2.1.2 安監室負責組織有關部門進行本應急預案的編制、修訂、更新,跟蹤落實各項應急措施 的執行,監督應急預案演練及緊急救護培訓,事故發生后收集有關原始材料。
3.2.1.3 經理工作部負責應急響應的組織、調配及日常檢查,及時向有關部門匯報險情及處理情況。
3.2.2 火災事故應急現場指揮機構及部門職責
3.2.2.1 火災事故應急現場指揮機構在公司火災事故應急領導小組及辦公室的領導下全面組織指 揮事故應急工作。
3.2.2.2 運行管理部門在現場事故應急現場指揮部的統一組織下,負責運行設備運行方式調整, 隔離相關設備系統和動力源。
3.2.2.3 檢修、工程、技術管理部門在事故應急現場指揮部的`統一組織下,牽頭實施現場應急的 具體工作。
3.2.2.4 安全監察部門協助總指揮做好事故報警、情況通報及事故處理等工作。
3.2.2.5 保衛部門負責滅火、現場警戒、治安保衛、疏散、道路管制工作。
3.2.2.6 行政事務管理部門負責事故現場通訊、對外聯絡及交通車輛統一調度工作。
3.2.2.7 衛生部門負責現場醫療救護指揮及受傷人員搶救和護送轉院等工作。
3.2.2.8 物資部門負責事故所需應急物資采購、管理工作。
3.3 各應急小組職責
3.3.1 現場設備隔離組參加定期組織的各類專項滅火應急預案的應急演練,熟悉各類專項滅火應 急預案的內容以及所對應位置的相關設備、系統;應急預案啟動時迅速、準確隔離火災事故所涉及的 設備、系統及動力源。
3.3.2 引導疏散組參加定期組織的各類專項滅火應急預案的應急演練,熟悉各類專項滅火應急預 案的內容以及火災所涉位置相關道路和周邊環境情況;應急預案啟動時迅速向事故應急現場指揮部集 結,接受指令;根據事故現場人員分布情況,開辟安全疏散通道,組織疏散人員至安全地點。
3.3.3 安全保衛警戒組參加定期組織的各類專項滅火應急預案的應急演練,熟悉各類專項滅火應急預案的內容以及火災所涉位置相關道路和周邊環境情況;應急預案啟動時迅速向事故應急現場指揮 部集結,接受指令,疏通事故現場通道,設立警戒區域,禁止無關人員進入事故現場;統計進入事故 現場施救人員人數,采集事故現場信息、辨識事故現場可能出現的次生事故源,及時向事故應急現場 指揮部報告。
3.3.4 滅火施救組參加定期組織的各類專項滅火應急預案的應急演練,熟悉各類專項滅火應急預 案的內容以及各類火災的施救方法、火災所涉位置消防器材的配置情況;應急預案啟動時迅速向事故 應急現場指揮部集結,聽從指揮,有序展開施救行動。
3.3.5 救護后勤保障組參加定期組織的各類專項滅火應急預案的應急演練,熟悉各類專項滅火應 急預案的內容以及應急后備物資的存放地點;應急預案啟動時迅速向事故應急現場指揮部集結,設立 現場臨時救護站,置備應急車輛,聯絡專業救治資源,開辟人員救治綠色通道;記錄事故應急現場指 揮部下達的指令和過程。
4 預防、預警和接警
止發生電力生產事故重點要求》和《電力安全作業規程(熱力機械部分)》(xx集團公司)的有關規 定,做好防止發生火災事故的各項組織和技術措施。
4.2 預警和接警
4.2.1 預警 電力生產企業單位任何不受控制的失火火情均作為本預案的預警條件,發現人應及時就近撥打“廠內火警”和“119”報警,并向運行當班值長和相關部門負責人報告。 火災事故報警要點:
4.2.1.1 火災地點;
4.2.1.2 火勢情況;
4.2.1.3 燃燒物和大約數量;
4.2.1.4 火災現場人員受困情況;
4.2.1.5 報警人姓名及電話號碼。
4.2.2 接警
4.2.2.1 運行當班值長在接到火災報警后,應立即發出“廠用警報”,啟用呼叫系統通報火災地點, 并向相關部門報告。
4.2.2.2 倘若火災事故發生在夜間或休息日,運行當班值長還應立即向廠部值班室報告。
4.2.2.3 接警的事故應急現場指揮部各機構成員應趕赴火災現場,辨析火勢情況決定啟動何級應 急預案,并通知召集各應急小組進行應急準備。
4.2.2.4 接警的夜間或休息日廠部值班人員應立即召集廠內其他值班人員,趕赴火災現場,協同運行當班值長進行應急處置。
5 應急響應
5.1 響應程序
5.1.1 火災事故報警和初期處置
5.1.1.1 火災事故發現人發現火情,事故現場設有火災報警裝置或固定滅火裝置的,應立即啟動 報警、固定滅火裝置,并臨近撥打火災報警電話和向有關部門負責人報告。根據火情進行滅火撲救或 采取控制火勢的措施;當火勢猛烈,危及人身安全時,采取必要措施后緊急避險逃生。
5.1.1.2 火災事故地點管轄范圍負責人在接到火災報警后,應立即組織對火災涉及設備、系統進 行迅速、準確隔離,并切斷相關動力源;組織人力啟用事故現場消防設施,盡力撲滅初起火警;當火 勢擴大,可能殃及人員集中區域,應組織人員撤離疏散至安全區域,并派員引領專業消防人員進行滅 火。
5.1.2 火災事故的應急展開
5.1.2.1 事故應急現場指揮部在接到火災報警后,應立即趕赴事故現場;臨近設立指揮場所,設 立明顯標志,宣布啟動相應的火災事故專項應急預案,組織指揮協調各應急小組的應急行動。
5.1.2.2 各應急小組接到啟動應急預案命令后,應立即向事故現場應急指揮部集結、報到,并統 計人數;有條件的應讓人員佩帶明顯的識別標志。
5.1.2.3 事故應急現場指揮部到達事故現場后,應根據火災現場火勢、人員受困、設備、物資情 況,下達疏散人員、滅火施救、轉移物資等指令,有組織地指揮各應急小組展開行動。
5.1.2.4 火災事故中如伴有或發生次生人身傷亡、危險化學品燃燒或泄漏和環境污染等事故,事故 應急現場指揮部應及時啟動相應的《人身傷亡應急預案》、《危險化學品泄漏應急預案》、《環境污染應 急預案》等。
5.1.2.5 火災事故應急中,根據火勢、人身傷亡等情況及時請求駐廠武警和經警增援,為實施警 戒、疏散、解救受困人員等提供人力資源。
5.1.2.6 火災事故應急中,根據火勢、人身傷亡等情況及時請求企業所在地消防、醫療、民防等 專業機構增援,為應急處置提供專業支持。
5.2 應急結束
5.2.1 火災事故現場火勢已撲滅,在確認無復燃可能、各類已啟動的次生事故應急預案均已結束、 投入的各應急小組人員已全部撤回復命后,由事故應急現場指揮部宣布應急行動結束。
5.2.2 應急行動結束后,保護好火災事故現場,設立警戒區域,待事故取證完畢后清理事故現場。
6 信息報告和發布
6.1 在發生火災事故后,事故單位應立即通過三個渠道向公司生產值班室和及主要領導報告。
6.2 在發生火災事故后,公司以及下屬企業應及時按照相關程序向上級機關、政府相關部門報告。
6.3 由公司總經理工作部、事故單位行政辦公室經審核批準,統一對外準確發布火災事故的信息。
7 后期處置
7.1 應急行動結束并完成調查取證后,事故發生單位組織人力進行現場的物資以及污染物的清理, 消除事故影響,及早恢復生產、辦公、生活秩序。
7.2 事故伴有人身傷亡的,事故發生單位應妥善安排受害者醫療救治、安撫、慰問受害者家屬等 工作。
7.3 事故發生單位的財產保險工作小組和人力資源部負責進行對設備損壞和損失、救災物資損失、 人員傷亡情況進行統計,匯總財產保險、工傷保險材料,啟動善后賠償理賠程序。
7.4 事故發生單位應在 24 小時內將事故起因、搶險過程和結果形成簡要書面報告和在事故處理結 束后 3 日內形成專題報告,逐級上報。
8 保障措施
8.1 通信與信息保障
8.1.1 通信系統管理部門應在應急行動中派員值守,保障通信系統的正常運行。
8.1.2 本預案各應急機構負責人的移動電話和企業單位置備無線通信設備作為備用通信系統。
8.1.3 本預案應急領導小組、應急辦公室、事故應急現場指揮部聯系方式由各單位發布......
8.2 應急隊伍保障
8.2.1 企業單位應組建兼職應急隊伍,按本預案職責定期進行訓練,提高應急隊伍的能力。
8.2.2 加強與企業單位所在地消防、醫療、民防等專業機構的溝通或訂立互助協議,保障應急行 動的專業支持。
8.3 應急物資保障
8.3.1 各企業的固定和移動消防設施按國家以及行業標準配置,并定期進行維護保養和檢驗,保 證消防設施的性能完好。
8.3.2 其他通用物資(應急照明燈具、正壓式呼吸器、防毒面罩、備用消防器材、醫療救護器材、 應急車輛等)由本預案相關成員部門負責定點存放,并落實專人維護保養,保證應急狀態時及時到位。
8.4 經費保障 公司以及下屬各單位財經部門應置備應急專項資金,接受事故應急現場指揮部指令專項調用,保證應急狀態時應急經費的及時到位。
9 培訓與演練
9.1 培訓 公司以及下屬企業培訓部門每年制訂培訓計劃,對本企業各類預案的相關人員進行危險辨識、疏散人員、滅火撲救、緊急醫療救護等應急培訓,提高應急、協同配合能力。
9.2 演練 公司以及下屬企業至少每兩年組織一次對本預案和其他專項應急預案的綜合演練,檢驗本預案的可操作性和有效性。
10 獎懲
10.1 獎勵 對在重大突發事件應急工作中有突出表現的單位或個人,應當給予表彰或者獎勵。
分,構成犯罪的,移交司法機關處理:
10.2.1 不按照本辦法規定制訂各類重大突發事件應急預案;
10.2.2 負有應急責任的人員在應急工作中玩忽職守,失職、瀆職;
10.2.3 對重大突發事件隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報;
10.2.4 有對重大突發事件應急工作造成危害的其他行為的。
10.2.5 有對火災事故應急工作造成危害的其他行為的。
11 附則
11.1 術語和定義
11.1.1 特大火災
火災造成死亡 10 人及以上;重傷 20 人及以上;死亡、重傷 20 人及以上;直接財產損失 100 萬元 及以上。
11.1.2 重大火災
火災造成死亡 3 人及以上;重傷 10 人及以上;死亡、重傷 10 人及以上;直接財產損失 30 萬元及 以上。
11.2 應急預案備案
11.2.1 本預案報送中國xx集團公司備案。
11.2.2 公司下屬企業制訂的應急預案,報送企業所在地安全生產監督管理部門和有關部門以及公 司備案。
11.3 維護和更新
11.3.1 本預案應根據國家法律、法規和行業標準的修改變動以及本企業生產條件和組織體系變化 組織修訂更新。
11.3.2 本預案應根據應急預案演練、發生事故后的評估組織修訂更新。
11.4 本預案由公司安監室負責解釋。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇八
為切實做好學校的防火安全工作,保證師生員工的生命財產安全和學校公共財產的安全,結合我校實際情況,制定xxx大學處置突發火災事故工作預案。
以科學發展觀為指導,認真、快速、妥善地做好學校突發火災事故的現場處置工作。
在學校突發火災事故時,要以確保師生員工的生命財產安全為原則,快速組織撲救工作,最大限度地減少火災事故造成的損失和影響,維護學校的穩定。
各職能部門的領導要通力協作,認真落實《中華人民共和國消防法》、《高等學校消防安全管理規定》(教育部公安部第28號令)和《xxx大學消防安全管理規定》(校發[xxxx]xx號),以對廣大師生員工生命財產安全和對國家財產安全高度負責的態度與責任感,積極應對突發事故。在火災事故現場工作中忙而不亂,指揮有序,各司其職,快速反應。
xxxx。
組長:負責現場總協調工作。
副組長:負責現場救火組織工作。
成員:xxx。
1、后勤集團總經理:負責調動員工快速切斷著火部位的電源,保證救火水源供應,打開著火部位相關的門窗,保證消防通道暢通。
2、實驗設備處處長和發生火災單位領導:共同負責介紹現場設備、物資及危險品的數量和存放地點等情況,并采取必要的安全措施。
3、學生工作部、研究生工作部部長:負責做好學生的宣傳思想教育疏導工作,慰問傷者,了解學生人員情況。
4、校醫院院長:負責現場組織快速搶救,救護受傷人員,將受傷人員送往醫院。
1、學校任何部位一旦發生火災事故,要立即向保衛處值班室報告(xxxx二十四小時值班)。
2、保衛處xxx或巡邏班接到報警后要立即向處長或副處長報告,并向學校總值班室(xxxx)報告。視火情撥打119,并立即通知各大門值班保安人員,負責引導消防車輛到達著火部位。
3、保衛處長或副處長接報后,要立即向主管校領導報告,并通知火災現場指揮工作小組領導成員,火速趕到現場開展工作。
4、保衛處、巡邏班、應急隊等迅速組織保安員實施初起火災撲救工作,負責疏散人員,維護火災現場秩序,拉好警戒線。
5、火災撲滅后,保衛處負責組織人員保護現場,協助公安消防部門做好調查工作。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇九
存放地點:作業現場。
施工現場發生人身觸電的可能性很多。如:操作人員操作不熟練、安全意識差,電路開關安裝在零線上,電纜接頭未包扎或包扎不好,電纜線路老化且拖地(特別在井場有水時)、搭在作業設備、井架、抽油機、油管等。所有這些都有可能發生觸電事故。
發生觸電事故,極為可能造成觸電者死亡。
1、指揮電話。
2、救援小組名單及分工。
組長:
職責:全面負責指揮處理事故及通訊聯系。
副組長:
職責:協助組長指揮處理事故組員:職責:現場搶險。
當施工井場發生人身觸電時,應馬上組織人員搶救。
1、即切斷電源,如果無法切斷電源則不能用手直接拉觸電者身體,必須用干燥的木棒、絕緣物體去挑開電源線,或站在干燥的木板上或穿絕緣的膠底鞋,然后用一只手去拉觸電者,使之脫離電源后進行搶救(同時派人打電話匯報)。
2、觸電后,未失去知覺,則應將傷員抬到比較溫暖而空氣流通的地方靜臥休息。
3、觸電后昏迷且已失去知覺,但還有呼吸,也應將傷員抬到比較溫暖而空氣流通的地方休息。如果發現傷員呼吸困難或逐漸衰弱,則須施行口對口人工呼吸或仰臥壓胸法進行人工呼吸。
4、觸電后如果呼吸、脈搏都很微弱或停止但仍然不可認為已經死亡,應立即施行口對口人工呼吸和胸外心臟擠壓法進行搶救,直到醫務人員來急救。
1、施工現場班組人員配有通訊工具。
2、每班配有驗電筆,使用電器、啟動抽油機前必須用驗電筆驗電,打合開關時必須穿絕緣手套。絕緣手套不許挪作他用。
3、加強對崗位人員培訓,提高他們的技術水平與實際操作能力。
4、制定、完善各項管理制度,明確崗位責任,班組長,隊干部要經常檢查、督促制度的落實。
5、隊級、班組要按規定對用電線路安全檢查,發現裸露、老化、拖地等要及時整改才可使用。
6、全體員工要加強急救方法培訓,讓職工能對傷者使用有效的搶救措施。
xxxx。
井場以外。
1、通訊保障:
2、安全防護保障:
絕緣手套1副。
絕緣棒1根急救箱1個。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇十
1.高壓觸電脫離方法:觸電者及高壓帶電設備,救護人員應迅速切斷使觸電者帶電的開關、刀閘或其他斷路設備,或用合適電壓等級的絕緣工具(絕緣手套、穿絕緣鞋、并使用絕緣棒)等方法,將觸電者與帶電設備脫離。觸電者未脫離高壓電源前,現場救護人員不得直接用手觸及傷員。救護人員在搶救過程中應注意保持自身與周圍帶電部分必要的安全距離,保證自己免受電擊。
2.低壓觸電脫離方法:低壓設備觸電,救護人員應設法迅速切斷電源,如拉開電源開關、刀閘,撥除電源插頭等;或使用絕緣工具、干燥的木棒、木板、絕緣繩子等絕緣材料解脫觸電者;也可抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體;也可用絕緣手套或將手用干燥衣物等抱起來絕緣后解脫觸電者;救護人員也可站在絕緣墊上或干木板上,絕緣自己進行救護。為使觸電者脫離導電體,最好用一只手進行。
3.桿塔觸電脫離方法:高、低壓桿塔上作業發生觸電,應迅速切斷線路電源的開關、刀閘或其他斷路設備,對低壓帶電線路,由救護人員立即登桿至能保自己安全的位置,系好自己的安全帶后,用帶絕緣柄鋼絲鉗、干燥的絕緣體將觸電者拉離電源。在完成上述措施后,應立即用繩索將傷員送至地面,或采用可能的迅速有效的措施送至平臺上。解脫電源后,可能會造成高出墜落而再次傷害的,要迅速采取地面拉網、墊物等預防措施。
4.落地帶電導線觸電脫離方法:觸電者觸及斷落在地的帶電高壓導線,在未明確線路是否有電,救護人員在做好安全措施(如穿好絕緣鞋、戴好絕緣手套)后,才能用絕緣棒撥離帶電導線,救護人員應疏散現場人員在以導線落地點為圓心8米為半徑的范圍以外,以防跨步電壓傷人。
明確事故地點、時間、受傷程度和人數;調度應根據現場匯報情況,決定停電范圍,下達停電指令。
同事用電話等快捷方式向當地的120搶救中心求救,并派人等候在交叉路口處,指引救護車迅速趕到事故現場,爭取醫務人員接替救治,在醫務人員未接替救治前,現場人員應及時組織現場搶救。
1.觸電傷員如神志清醒,應使其就地仰面平躺,嚴密觀察,暫時不要使其站立或走動。
2.觸電傷員如神志不清,應就地仰面平躺,且確保氣道暢通,并用5秒時間,呼叫傷員或輕拍其肩部,以判斷傷員是否意識喪失,禁止搖動傷員頭部呼叫傷員。
3.觸電后又摔傷的傷員,應就地仰面平躺,保持脊柱在伸直狀態,不得彎曲;如需搬運,應用硬板保持仰面平躺,使傷員身體處于平直狀態,避免脊椎受傷。
1.觸電傷員如意識喪失,應10秒內,用看、聽、試的方法,判定傷員呼吸、心跳情況。
看—看傷員的胸部、腹部有無起伏動作。
聽—用耳朵貼近傷員的口鼻處,聽有無呼氣聲音。
試—試測口鼻有無呼氣的氣息,再用兩手指試一側喉結旁凹陷處的頸脈動有無搏動。
2.若看、聽、試結果,即無呼吸又無動脈搏動,則可判定為呼吸、心跳停止。
3.心肺復蘇發
3.1觸電傷員的呼吸和心跳均已停止時,應立即按心肺復蘇發中支持生命的三項基本措施進行搶救。三項基本措施:
通暢氣道;
人工呼吸;
胸外按壓。
3.2通暢氣道:觸電傷員呼吸停止,重要的是應該始終確保氣道通暢。如發現傷員口內有異物,可將其身體及頭部同時側轉,并迅速用一個手指或兩個手指交叉從口角處插入,取出異物。操作中要注意防止異物推到咽喉深部。
通暢氣道可采用仰頭抬額法。用一只手放在觸電者前額,另一只手的手指將其下頜骨向上抬起,兩手協同將頭部推向后仰,舌根隨之抬起,氣道即可通暢,嚴禁用枕頭或其他物品墊在傷員頭下,頭部太高前傾,會加重氣道的阻塞,且使胸外按壓時心臟流向胸部的血流減少,甚至消失。
3.3人工呼吸:在保持傷員氣道通暢的同時,救護人員用放在傷員額頭上的手指捏住傷員的鼻翼,在救護人員深吸氣后,與傷員口對口緊合,在不漏氣的情況下,先連續大口吹起兩次,每1秒—5秒。如兩次吹起后試測頸脈動仍無搏動,可判斷心跳已經停止,要立即同時進行胸外按壓。
除開始大口吹起兩次外,正常口對口呼吸的吹氣量不需過大,以免引起胃膨脹。吹起和放松時要注意傷員胸部應有起伏的呼吸的動作。吹起時如有較大阻力,可能是頭部后仰不夠,應及時糾正。
觸電傷員如牙關緊閉,可口對鼻進行人工呼吸,口對鼻人工吸吹氣時,要將傷員嘴唇緊閉,防止漏氣。
3.4胸外按壓:正確的按壓位置是保證胸外按壓效果的重要前提,確定正確按壓位置的步驟如下:
右手的食指和中指沿觸電傷員的右側肋骨下緣向上,找到肋骨和胸骨結合處的中點:
兩手指并齊,中指放在切跡中點,食指平方在胸骨下部,另一只手的掌根緊抬食指上緣置于胸骨上,即為正確的按壓位置。正確的按壓姿勢是達到胸外按壓效果的基本保證。正確的按壓姿勢如下:
使觸電傷員仰面躺在平硬的地方,救護人員站立或跪在傷員一側肩旁,兩肩位于傷員胸骨正上方,兩臂伸直,肘關節固定不屈,兩手掌根相疊,手指翹起,不接觸傷員胸壁,以胯關節為支點,利用上身的重力,垂直將正常人胸骨壓縮3-5cm,按壓至要求程度后,立即全部放松,但放松時救護人員的掌根不得離開胸壁。按壓必須有效,其標志是按壓過程中可以觸及到頸動脈搏動。
操作頻率如下:
胸外按壓要以均勻速度進行,每分鐘80次左右,每次按壓和放松的時間相等。胸外按壓與人工呼吸同時進行,其節奏為:單人搶救時每按壓15次后吹氣2次,反復進行;雙人搶救時,每按壓5次后由另一人吹氣一次,反復進行。
1.按壓吹氣1分鐘后,應用看、聽、試方法在5-7秒時間內完成對傷員呼吸和心跳是否恢復的再判定。
2.若判定頸脈動已有搏動單無呼吸,則暫停胸外按壓,而進行2次人工呼吸,接著每5秒時間吹氣1次,如脈搏和呼吸均未恢復,則繼續堅持心肺復蘇搶救。
1.心肺復蘇應在現場就地堅持進行,不要為方便而隨意移動傷員,如確實需要移動時,搶救終端時間不應超過30秒。
2.移動傷員或將傷員送往醫院時,應使傷員平躺在擔架上,并在其背部墊以平硬闊木板,移動或送醫院過程中應繼續搶救,心跳呼吸停止者要繼續心肺復蘇法搶救。
3.應創造條件,用塑料袋裝砸碎了的冰塊做成帽狀包繞在傷員的頭部,露出眼睛,使頭部溫度降低,爭取心腦完全復蘇。
1.如傷員的心跳和呼吸經搶救均已恢復,可暫停心肺復蘇法操作,但心跳呼吸恢復的早期有可能再次驟停,應嚴密監護,不能麻痹,要隨時準備再次搶救。
2.初期恢復后,傷員可能神志不清或精神恍惚、躁動,應設法使傷員安靜。
3.現場搶救用藥:現場觸電搶救,對采用腎上腺素等藥物治療應持慎重態度,如沒有必要的診斷設備和條件及足夠的把握,不得亂用。在醫院內搶救觸電者時,有醫務人員經醫療儀器設備診斷后,根據診斷結果再決定是否采用。
1.組織定期學習《電業安全規程》,加強用電安全意識。
2.加強電力設施的維護,防止設備老化造成的誤觸電事故。
3.加強對安全工具的管理,防止因工具不合格造成的誤觸電事故
觸電火災應急預案范文(13篇)篇十一
存放地點:作業現場。
二、事故可能。
施工現場發生人身觸電的可能性很多。如:操作人員操作不熟練、安全意識差,電路開關安裝在零線上,電纜接頭未包扎或包扎不好,電纜線路老化且拖地(特別在井場有水時)、搭在作業設備、井架、抽油機、油管等。所有這些都有可能發生觸電事故。
三、事故狀態:
發生觸電事故,極為可能造成觸電者死亡。
四、應急指揮系統。
1、指揮電話。
2、救援小組名單及分工。
組長:
職責:全面負責指揮處理事故及通訊聯系。
副組長:
職責:協助組長指揮處理事故組員:職責:現場搶險。
五、事故應急措施。
當施工井場發生人身觸電時,應馬上組織人員搶救。
1、即切斷電源,如果無法切斷電源則不能用手直接拉觸電者身體,必須用干燥的木棒、絕緣物體去挑開電源線,或站在干燥的木板上或穿絕緣的膠底鞋,然后用一只手去拉觸電者,使之脫離電源后進行搶救(同時派人打電話匯報)。
2、觸電后,未失去知覺,則應將傷員抬到比較溫暖而空氣流通的地方靜臥休息。
3、觸電后昏迷且已失去知覺,但還有呼吸,也應將傷員抬到比較溫暖而空氣流通的地方休息。如果發現傷員呼吸困難或逐漸衰弱,則須施行口對口人工呼吸或仰臥壓胸法進行人工呼吸。
4、觸電后如果呼吸、脈搏都很微弱或停止但仍然不可認為已經死亡,應立即施行口對口人工呼吸和胸外心臟擠壓法進行搶救,直到醫務人員來急救。
六、防范措施。
1、施工現場班組人員配有通訊工具。
2、每班配有驗電筆,使用電器、啟動抽油機前必須用驗電筆驗電,打合開關時必須穿絕緣手套。絕緣手套不許挪作他用。
3、加強對崗位人員培訓,提高他們的技術水平與實際操作能力。
4、制定、完善各項管理制度,明確崗位責任,班組長,隊干部要經常檢查、督促制度的落實。
5、隊級、班組要按規定對用電線路安全檢查,發現裸露、老化、拖地等要及時整改才可使用。
6、全體員工要加強急救方法培訓,讓職工能對傷者使用有效的搶救措施。
七、最近醫院。
xxxx。
八、撤離地點:
井場以外。
九、求援保障。
1、通訊保障:
2、安全防護保障:
絕緣手套1副。
絕緣棒1根急救箱1個。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇十二
應急處理總指揮:
應急處理副總指揮:
善后處理組負責人:
醫療救護組負責人:
安全保衛組負責人:
通訊聯絡組負責人:
(1)、組織制訂并批準事故應急救援預案;
(2)、建立健全事故應急救援隊伍,組織隊伍訓練演習;
(3)、保證搶險所需經費并配置必要的物資、設備;
(5)、向上級部門通報有關情況;
(6)、總結事故教訓。
煤場現場的安全員及業務員在觸電事故發生初期、公司應急預案啟動前,需要完成匯報、實施緊急救護、維護事故現場、維持正常運行等工作,這對后續救援工作的順利進行起著舉足輕重的作用,其具體工作有以下幾方面:
(1)煤場現場的安全及業務員要指定人員采取正確的方法,應迅速而準確地進行現場急救。當發現有人觸電時,千萬不要用手去拉觸電人,防止造成群體觸電事故。應迅速將開關拉開并切斷電源,使觸電人脫離電源,如果事故地點與電源開關太遠,不能立即斷開,救護人員可用干燥的衣服、手套、繩索、木板、木棍等絕緣物作為工具,拉開觸電者或挑開電線,使之脫離電源。
如果發現觸電者呼吸困難,不時出現抽筋現象,或者心臟停止跳動和呼吸停止時,應立即進行人工氧合(人工氧合包括人工呼吸和心臟擠壓兩種方法),并立即送醫院或撥打120求救。
(2)觸電事故發生后,由煤場現場的安全員指定專人維護事故現場秩序,阻止無關人員進入事故現場,嚴防二次傷害,同時上報應急處理總指揮。
(1)值班干部在接到報告后,應在最短時間內趕到事故現場實施救治同時立即向公司應急處理總指揮報告,并應與當地120急救中心聯系,請求支援。
(2)主管安全副經理在接到報告后,應迅速進入、封鎖事故現場,維護事故現場治安,并全面收集事故資料,指導外來救援人員進行搶救工作,協助醫務人員搶救傷員。
(3)電工要迅速處理故障設備和故障線路,嚴防觸電事故再次發生。并正確隔離故障設備,保證其它設備的安全運行。
(4)醫療救護組應根據人員傷害情況,采取相應的救治措施,并應正確指導轉移受傷人員。
(5)其他專業組根據現場指揮組的實際需要,及時提供援助。
(6)善后處理組在事故發生后要做好受傷害人員家屬的接待、安撫及保險索賠工作。
觸電火災應急預案范文(13篇)篇十三
20xx年6月15日上午,項目部應急救援小組針對項目部后場加工區施工安全用電組織了觸電事故應急預案實戰演練。整個演練培訓及整個演練歷時1個小時。
項目部應急救援小組針對本次應急預案演練,做了充分的`準備,成立了臨時現場指揮部,統一指揮。
本次應急預案演練,從事故發生到斷電求救、應急啟動、現場急救、送往醫院,共歷時20分鐘,通過教授的急救方法,及時、有效地對觸電者施救直至120到來,保障了人身安全,避免了財產損失。真正做到了分工明確,責任到人,在事故發生的第一時間,要冷靜、沉著,每個員工應該做什么,如何正確求救,如何正確現場進行施救,挽留生命。
通過本次應急預案的演練,加深了施工人員對心跳驟停與心肺復蘇術知識的理解和救護器材正確使用的實戰技能,使施工人員清晰的認識到如何面對突發的緊急情況,為項目部安全生產工作的開展,起到了積極作用。實現了“科學、安全、有序、快速”應對觸電事故的目標,強化了施工人員在事故發生后的應急方法,提高了各部門主管應對突發事件的指揮處置能力,取得了預期的演練效果。
演習不足之處:施救過程中不嚴肅,吵雜聲大,不能全面體現緊張氣氛,有些人員比較被動;少部分成員未能正確投入角色。
減少事故帶來的損失是每個施工人員的義務和責任。一旦接到處理突發事件的指令后,在確保自身安全的情況下要義不容辭的快速執行。不得以任何借口推托責任或拒絕執行。