整改報告是對某項工作、項目或活動的問題和不足之處進行總結和規范的一種書面材料。以下是一些來自專業人士的整改報告,幫助我們更好地了解和應對各種問題。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇一
全體員工:
20xx年xx月xx日,市安監執法人員對我司進行例行安全檢查,發現如下安全隱患:
1、貨物、車輛出入廠、出入庫不完善;
2、甲類場所人體靜電消除裝置不足,洗眼器不足;
3、甲類倉庫物料擺放不符合規范要求,雜物未及時清理;
4、滅火器材已過檢測有效期,部分滅火器材軟管已老化破裂;
5、甲類車間使用電子稱、防爆區內部分電線管不符合防爆要求,起重吊無安全扣。操作規程未上墻。
現我司已針對檢查發現的安全隱患于整改期限內進行如下整改。
1、重新設計公司的送/提貨車輛進出登記表,登記內容包括:進/出車輛車牌號、車輛使用性質、車輛核載質量、車輛檢驗有效期、司機姓名、司機從業資格證件號、司機從業資格證有效期、押運員姓名、押運員從業資格證號、押運員從業資格證有效期、貨物名稱、送/提貨數量、隨車自帶貨物、離廠實載數量、進/出廠時間、當值保安;保安負責將進出的車輛按照新的登記表如實登記。
2、購買人體防靜電裝置8套,安裝在甲類倉庫和甲類車間各進出口。
3、購買洗眼器3套,安裝在甲類車間和甲乙類倉庫出口處。
4、甲類倉庫物品按照“五距”(貨物距頂50cm以上;貨物與燈具距離不小于50cm;貨物與墻距30cm;貨物與倉庫內柱的距離10~20cm;堆與堆的距離100cm)要求進行擺放,保持物料的擺放整齊和現場整潔,桶裝堆垛時,層與層之間須加上卡板。
5、對全廠滅火器材進行檢查,清查發現不合格的滅火器(共103臺)重新充裝,更換老化破損的器材附件(共75套)。
5、對車間、倉庫的工具進行全面檢查,將開桶工具全部換成銅鋁合金的防爆型工具。
6、購買防爆型電子稱顯示器,因商家無足夠現貨,防爆電子稱顯示器現已更換兩臺,待商家貨到即全部更換。
7、起重吊鉤已加裝防脫安全副鉤。
8、車間東門金屬棚不符合安全要求的電線已拆除。
9、已將各崗位安全作業指導書和設備安全操作規程張掛上墻。
特此報告
xx有限公司
20xx年xx月xx日
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇二
xxxxxx煤業公司:
根據國網xx省電力公司xx縣供電公司《關于xx縣煤礦高??蛻粲秒姶嬖诎踩[患情況的請示》平電辦【20xx】40號文件,提出了我公司現階段用電方面存在的問題,經過我公司研究。對用電存在的安全隱患,采取針對性措施,提出及時整改報告,報告如下:
當前我礦屬于礦井基建階段,新的10kv雙回路尚在建設中。其中一趟線為10kv電源由陳家莊變電站引入,已完成掃尾;另一趟線為10kv電源由蠶石變電站引入,處于掃尾階段,一旦具備送電條件,我礦新的雙路就全面投入運行。
由于新配電室正在調試中,不能正式供電使用,發電機組升壓部分正在施工中,一旦新配電室峻工,兩臺600kw發電機會同步投入使用。
816東明線線路受損比較嚴重,在加強巡查的基礎上,我們將按照xx縣電網統一調度,進行線路檢修,檢修時重點解決文件中提及的安全隱患。
針對上述問題,我公司將進一步規范井下、地面用電。具體如下:
1、對現有的線路加大維護力度,發現隱患及時匯報處理。
2、配電值班人員及時匯報當日運行情況。
3、按照應急預案處置好各種突發情況,保證用電安全。
4、在此期間,井上下禁止出現大型作業計劃,不準有超負荷用電作業。
xxxxxx煤業有限公司。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇三
20xx年x月x日辦事處安全生產巡查辦公室領導組對我公司進行了全面的檢查,對我公司安全方面上的不足提出了很多寶貴問題和意見。針對問題我公司高度重視,我公司主要安全管理人員于4月2日晚上,召開了安全隱患整改緊急會議,對領導提出的安全隱患進行了整理分類,并落實到位。現將安全隱患整改報告匯報如下:
1、車間部分電線裸露,未采用不燃套作保護。
整改情況:裸露電線已用不燃套材料進行了保護。
2、安全出口指示牌應急燈配置不足。
整改情況:已重新采購指示牌和應急燈進行安裝完畢。
3、未健全各項安全管理規章制度。
整改情況:已建立健全本公司安全管理規章制度。
4、未對作業人員進行安全生產的培訓,教育。
整改情況:目前已完成各崗位員工的安全生產的培訓。
深圳永固五金制品有限公司。
20xx年x月x日。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇四
20xx年 月 日,欽北區安監局領導對我公司飼料級一水硫酸鋅資源綜合利用項目安全設施投產驗收審查,對項目現場進行了全面的檢查,對我公司安全方面上的不足提出了很多寶貴問題和意見。針對問題我公司高度重視,當晚,我公司主要負責人召開了安全隱患整改緊急會議,對領導提出的安全隱患進行了整理分類,并落實責任到位。3月15日,公司生產部對安全隱患整改情況進行了專項檢查,安全隱患整改情況匯報如下:
1、車間部分電機聯軸器無防護罩。
整改情況:無電機聯軸器防護罩的已安裝防護罩。
2、車間無應急燈。
整改情況:已采購合格的應急燈并安裝完畢。
3、硫酸鹽酸雙氧水罐區無洗眼器
整改情況:已采購合格的洗眼器并安裝。
根據公司安全隱患整改專項檢查,安全隱患已整改到位。
特此報告
廣西宏鑫生物科技有限公司
20xx年3月18日
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇五
我公司嚴格按照x燃通[20xx]20號《市燃氣辦關于開展燃氣行業安全隱患專項治理工作的通知》要求,及時召開安全隱患整改會議,對檢查出的安全隱患制定方案,定責任,定期限,確保各安全隱患整改及時到位,現就此次自查的安全隱患整改工作做如下總結:
1、隱患內容:xx路加氣站存在燃氣報警器控制室內私自使用電器具;
整改責任人:xx。
整改結果:清除燃氣報警器控制室內電器具,修訂《加氣站安全用電管理制度》,加大關于違規用電的獎懲力度。
2、xx路站區內及站區西側搭建臨時夾芯彩鋼房;
整改責任人:xx。
整改結果:現已將站區內臨時彩鋼房拆除。
3、xx路消防安全制度未能有效落實;
整改責任人:xx。
整改結果:對加氣站內各類消防設備設施進行統一檢查,建立《加氣站消防設施檔案》,明確各類消防設施維護責任,定時對各消防設施進行巡檢維護,并做好巡檢記錄。
4、xx路消防安全主題責任制未落實;
整改責任人:xx。
整改結果:現已重新修訂《消防安全管理制度》,明確消防安全主體責任,由加氣站消防安全第一責任人站長對員工進行消防安全教育培訓,明確各崗位消防職責。
5、xxcng加氣子站站房、壓縮機房及配電室房均為夾芯苯彩鋼板結構;
整改責任人:xx。
整改結果:經整改,現該站的站房、壓縮機房、配電室均由過去的夾芯苯彩鋼板材質改為消防等級達標的巖棉彩鋼板。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇六
根據上級文件及衛生院要求,結合我公共衛生科的實際情況,努力查找當前醫療質量管理和醫療安全工作中的薄弱環節和易發隱患,認真組織落實整改措施,把醫療糾紛、醫療事故和用火用電安全隱患消除在萌芽狀態。結合我科實際情況,現將整改時存在的問題及整改措施匯報如下。
1.接種過程中無菌觀念不強,一次性物品的銷毀不徹底、不規范、無記錄。
2.由于冬季用電設備增加,耗電功率加大,導致供電線路負荷過重,下班時有時會出現忘關電源的情況,用電安全存在嚴重的安全隱患。
1.建立相關的一次性物品管理制度責任到人,對一次性物品的使用與銷毀全權負責。對接種人員進行專業知識培訓增強無菌意識,加強無菌作業管理。
2.我公共衛生科在供電部門的指導下,對科內線路進行改造,完成了空調專線、電熱取暖專線、照明專線等的改造工程,提高了用電安全,增加了工作效益。
通過此次醫療專項整改活動的實施,我科根據存在的問題和整改措施認真完善公共衛生各方面工作,全面促進和提升醫療服務衛生,嚴防醫療事故和糾紛發生,為群眾提供了安全、放心的醫療環境。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇七
結合xx市安全生產實際情況,由市安委辦牽頭,組織市安監局、住建局、消防大隊、xx鎮政府等部門組成專項檢查組于20xx年3月16—23日對全市建筑工地員工宿舍進行安全生產專項檢查整治?,F將檢查情況匯報如下:
在這次對全市建筑工地員工宿舍進行安全生產專項檢查中,我們重點對全市建筑工地員工宿舍的消防、安全用電等情況進行了專項檢查,在這次排查整治中,共檢查了xx建筑安裝工程公司xx市xx分公司xx項目部等六個建筑工地員工宿舍,共發出檢查意見書5份。
從專項檢查情況發現,我市大部分建筑工地員工宿舍存在以下問題:
1、員工的消防安全意識淡薄。
施工單位雇傭臨時民工流動性大,沒有經過嚴格的管理和消防安全知識培訓,消防安全意識淡薄,不了解、不掌握基本的消防知識,不會利用滅火器撲救初期火災,不會報警、不會組織人員疏散,尤其是施工時間短、作業分散的民工,很難落實消防安全管理工作。
2、管理層對消防安全管理不到位。
用電量大、電氣線路敷設不規范,違章安裝電氣設備、私拉亂接電氣線路現象較為嚴重,也有的直接將配電裝置安裝在可燃構件上。施工單位忽略煙頭點火源管理,民工宿舍;建筑材料堆場;可燃、易燃物較多,并且雇傭的臨時民工、外來人員吸煙的隨意性強,一旦將煙頭丟棄在火災危險等地方,時間一長,極易造成火災。
針對檢查中發現的安全隱患問題,檢查組當場提出整改意見,要求有安全隱患的建筑工地立即進行整改。為做好我市建筑工地的安全生產工作,現提出以下建議:
1、加強建筑工地施工現場、室內外裝飾裝修工程施工現場、工人宿舍、倉庫、木作加工場、食堂、配電室及明火作業等防火重點部位的消防安全管理。合理配置足夠數量的消防滅火器材,確保消防滅火設施齊全有效,消防疏散通道的暢通,并設置醒目的消防標志牌。建立企業領導和值班人員檢查、巡查制度。明確應急處置辦法,把消防安全保衛工作落實到具體崗位、具體人員身上,值班人員24小時在崗在位,認真做好檢查巡查工作,并能熟練使用滅火器材和報警設施,全力實現防患于未然,確保消防安全工作萬無一失。
2、加強施工現場及員工宿舍的用電管理。施工單位確定一名經過安全生產和消防安全培訓合格的具有特種作業操作證的電工正確合理地安裝及維修電氣設備,經常檢查電氣線路、電氣設備的運行情況,重點檢查線路接頭是否良好、有無保險裝置、是否存在短路發熱、絕緣損壞等現象。
3、建設主管部門要在建筑施工行業廣泛開展消防、安全生產法律法規、基本常識的宣傳教育工作和培訓,向廣大職工宣傳有關消防、安全生產的法律法規和消防、安全生產常識,使廣大職工的安全生產、消防安全意識和防火滅火技能得到進一步提高,形成群防群治的消防、安全生產局面。
4、市住建局、公安消防部門和市安監局要按照各自職能分工,加強對所監管工程安全生產、消防安全工作的監督檢查和指導。對不認真履行消防、安全生產職責,形成重大消防安全事故隱患和重大安全生產事故隱患的責任單位,要嚴肅查處,必要時,采取停產整頓措施,限期整改,徹底消除隱患。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇八
鄉街道安全生產巡查辦公室:
根據貴方20xx年x月x日的現場巡查記錄要求,我公司目前安全整改事項如下:
1、提供當日未能提交經營證照。
2、初步建立公司安全生產檔案。
3、已按要求制定公司安全生產責任制度。
4、組織編寫多項事故應急預案,并將于近期實施應急事故演練。
5、已按要求編寫公司日常安全生產檢查細則并予以實施。
6、已按要求派公司骨干參訓安全主任的安全生產培訓課程。
7、已按要求派公司負責人參訓企業負責人的安全生產培訓課程。
8、生產車間安全出口已經按照規定由專人負責在上班時間開啟。
9、已按照要求配備消防器材和安全出口標志。
10、定期由公司負責人和安全主任主導并監督對從業人員的安全生產培訓教育(二、三級教育)。
11、對相應操作工提供符合國家行業標準的勞動防護用品。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇九
20xx年x月x日下午,消防支隊領導xx、xx、xx蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天及時召集各部門召開“消防隱患排查及整改落實”會議,總經理提出要確?!跋腊踩珯z查不留死角”,會后組織餐廳部、維修部、辦公室、安保部相關負責人進行工作布置并展開自查自糾工作。
1、主樓辦公區域:
1)部分末端試水設置在辦公區,并有辦公桌椅遮擋。
2)地下室一層部分安全出口標志、應急照明損壞。
3)及個別樓層防火門閉門器損壞,個別防火門敞開未關閉。
4)一、二層消防栓內消防帶損壞。
5)消防中控機排煙系統存在故障,測試排煙系統中控主機不打印。
6)常閉式防火門開啟,防火卷簾未與中控主機連接。
7)首層電梯旁送風口標識張貼有誤。
8)地下一層水泵房一消火栓泵聯動控制中控室無法自動啟動。
9)地下室樓梯處私加隔斷做臨時用房。
2、附樓客房區:個別樓層防火門未關閉。
3、餐廳區域:
1)樓層常閉防火門未關閉,多處閉門器損壞。
2)地下室安全出口處及消火栓處堆放有雜物。
3)防火巡查、檢查不到位,記錄不完整。
4)部分消火栓水帶損壞。
5)疏散通道、安全出口堆放雜物。
1、消防設備、設施維保、維護不及時。
2、對消防器材檢查不及時、不到位。
3、安全標識標牌損壞未及時更換。
4、私自遮擋消防設施。
5、遮擋、堵塞安全出口。
1、檢查中所存在的隱患問題,直接反應出維科賓館消防安全管理工作不到位。
2、消防安全意識不強,餐飲部管理人員思想認識上不夠重視,日常巡視檢查工作還不到位,有待進一步強化管理。
3、賓館初期建設屬原爛尾樓基礎上改造而建,部分安全隱患屬于歷史遺留問題,先天不足,如防火卷簾門未與消防主機連接進行遠程控制,末端試水設置在租賃屋內等。
1、加強對消防設備、設施器材的檢查,對已損壞的設施器材限期進行更換;對遮擋消防設施、器材的問題立即進行整改。
2、做好消防設備日常維護保養工作,有問題要及時與維保單位加強溝通及時予以解決,并要求維保單位定期對設備設施進行維護保養,及時提供相關的保養記錄;對已損壞的消防泵立即通知維保單位限期整改。
3、加強全員消防安全培訓工作,并定期組織開展消防應急疏散預案演練,努力提高全員消防安全防范意識。
4、確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全疏散出口上鎖、阻塞,并安排專人對安全出口和通道強化管理,以確保人員財產安全。
1、對于損壞的消防器材更換(消防水帶、安全出口、應急照明等),需要申購,計劃8月底前整改完成。
2、消防系統整改需要聯系維保單位,現場查看并制定解決方案,計劃9月5日前整改完成。
3、對于臨時搭建用房及防火門未關閉都均已現場整改完。
綜合上述情況,通過此次消防安全檢查和自查自糾,可以反應出賓館自身安全管理工作中暴漏出的一些問題和管理中薄弱環節。一是維保工作服務不及時,維護保養不到位。二是管理人員思想麻痹,安全意識淡薄,防火警惕性不高。今后我們將對存在的問題,要認真逐項研究對策,采取切實可行的措施,努力提升賓館的安全管理工作,將安全隱患及時消滅在萌芽狀態,確保大廈消防安全管理工作及設備設施、器材完好有效正常運行。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇十
為了進一步加強學校的安全管理工作,學校始終把安全當頭等大事來抓,時時本著安全無小事的辦學理念,把師生的.安全時刻放在首位。為了把各種安全事故消除在萌芽狀態,學校開學初對校內外的安全隱患進行排查,現將近期排查情景報告如下:
學校制定了隱患排查工作方案,及時成立了學校安全檢查工作領導小組。根據隱患排查要求,明確有關人員工作目標,落實排查職責,對學校及周邊安全隱患開展全面檢查,并認真做好檢查記錄。
經過檢查,學校教學樓、圍墻、廁所等設施,不存在安全隱患;學校對全校用電設備進行排查時發現有幾處輸電線路松動,、個別插頭等存在裸露,及時進行了更換修理。大門、走道、旗桿等不存在安全隱患。學校報警器工作正常。
學校周邊無生產、經營和存放有毒、有害危險化學品的企業場所,無大型團體活動,同時對學校周邊環境及交通安全、學校及周邊地區的公共安全環境進行全面檢查,對學校所處的自然地理環境也進行了勘察,未發現安全隱患。
我校針對以上所發現的安全隱患,采取以下整治措施:加大對學生安全教育力度,利用各種形式對學生進行安全教育,并制定各項管理措施。對學校電路以及用電場所聯合后勤進行全面整改。要求各班主主任要時時講,天天講安全注意事項,使每個學生要牢固樹立安全意識,努力減少安全事故的發生。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇十一
xx消防大隊:
我公司是入駐開發區的中法合資企業,自企業入駐以來,得到了開發區領導和貴單位的大力支持和扶助,生產經營工作順利,企業發展勢頭良好。在企業發展的過程中,公司領導高度重視消防安全工作,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管理員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又組織了一次消防器材的專學題習培網訓。
盡管如此,我們在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年7月23日,在貴單位來我公司例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患6處。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天晚上,連夜召開“消防隱患排查及整改落實”會議,公司董事長提出要確?!跋腊踩珯z查不留死角”,與會人員一致認為,消防安全隱患整改工作不僅僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和公司財產安全,職責重于泰山,必須同心協力,全力以赴,不惜代價,徹底整改到位。會議決定在原有安全管理架構的基礎上進一步成立以總經理xxx任組長,副總經理xxx、安全主任xxx任副組長,安全員xxx、各部門經理、各工段工段長為成員的“消防安全專項整治領導小組”,針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作,提出了具體要求,明確職責到人。布置了各部門自查整改的時間和任務,要求一級抓一級、層層抓落實,部門經理負責制,要一手抓生產、一手抓安全,充分認識到消防安全職責重大,不能存有絲毫的松懈和僥幸心理,安全檢查不留死角,切實維護公司員工的生命安全。會議明確了由工作領導小組每月進行監督和檢查,并將檢查的結果和各職責人的工作考核相掛鉤,對檢查不達標的,堅決停職整改,確保消防安全工作得到有力執行?,F就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
1.二車間某消防箱玻璃門蓋缺失;
2.三車間北側樓道有雜物堆放;
3.三車間某消防箱中消防水帶缺失;
4.三車間某應急燈不能正常點亮;
5.配件倉庫東出口有雜物堆放,擋住通道;
6.消防水管路總閥被關掉。
1.立即派專人訂購二車間某消防箱缺失的玻璃門蓋;
2.立即派專人清理三車間北側樓道堆放的雜物,確保樓梯口暢通;
3.立即派專人訂購三車間某消防箱中缺失的消防水帶;
4.立即派專人更換三車間實效的應急燈;
5.立即派專人清理配件倉庫東出口堆放的雜物,確保通道暢通;
6.抓緊研究方案,爭取在8月底前完成原有消防管路的改造,解決地下漏水的情景。
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,“消防安全專項整治領導小組”要求各部門、各工段必須在第一時間上報有關問題,并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和樓梯通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
1.關掉消防水管路總閥的原因
20xx年5月,公司財務發現水費異常超高,經仔細排查,確定因開發區土地構成時間較短,地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因為研究到消防管路流量大,并且很多流水沖擊可能導致地下水土流失,存在大面積沉降安全事故隱患,故公司決定臨時關掉消防水管路總閥,待檢查出破漏管路并修復后再常開消防水管路總閥。
2.地下消防水管路破裂的整改過程
發現地下消防管路破裂問題后,公司領導高度重視,5月份安排施工隊伍進場,并在5至7月份多次進行地面開挖,以期尋找到地下消防管路的具體破裂地點,但因地下管路情景不明,雖經多次努力,仍然不能找到具體漏點。研究到情景特殊,公司領導決定采取地面明管重新布線的方案,徹底解決問題。
3.目前存在的`困難和進展情景
決定采取地面明管重新布線的方案后,如何布線成了一個大問題,因為公司車間分布較廣,各車間相對獨立,車輛進出頻繁。加上施工隊不熟悉具體的消防水管路安裝要求,所以尚不能確定具體的改造方案。
盡管困難重重,可是公司領導堅定改造消防水管路的決心毫不動搖。目前,正在研究請專業設計人員和消防部門會商,共同確定合理可行的改造方案并盡快實施,爭取在8月底前完成改造工作。
四、對消防隱患整改后的思考。
1.經過這次對消防隱患的及時整改,堅定了隱患可改、隱患必改的信心。事非經過不知難,僅有咬牙堅持之后才能獲得成功。在本次消防檢查發現隱患之前,公司領導就已經將消防隱患的排查整改工作列入了計劃,但由于涉及面廣,對某些消防理論知識的學習領會還總覺得不夠扎實,導致計劃沒有及時付諸實施。消防隱患被發現后,公司全體員工迅速統一思想,樹立信心,痛下決心,保障投入,確保徹底將隱患整改到位。經過這次隱患整改工作,不僅僅排除火險,更為我們公司加強消防意識,認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
2.消防隱患暴露出我們在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強,公司決定定期對所有消防栓和滅火器材認真檢查,缺損的及時配置和更換,每周五由安全員檢查、每月由“消防安全專項整治領導小組”檢查,互簽職責狀,并建有檢查臺帳,層層落實,做到道口通暢,警示牌醒目,消防安全人人有責。公司決定進一步補充和完善消防預案、三級消防預警及年度消防演練計劃,提高全體員工的消防安全意識和滅火技能,確保消防安全意識貫徹到人,提高公司綜合消防防范本事。
3.隱患整改給長效管理打下了良好基礎。經過具體消防隱患的整改,公司全體員工抓好消防安全的職責感和成就感也隨之高漲,有信心、有決心將我公司的安全管理工作推上新臺階,開創新局面。今后,我們將進一步健全完善各項消防安全制度,全面落實消防安全職責制,整改各類“習慣性”消防違章,確保長效管理,確?!坝布^硬,軟件不軟”,兩者互為推動、互為促進,構成良性循環。
總之,經過這次對消防隱患的整改,暴露了我們管理中存在的問題,也為我們今后的消防安全管理工作進一步指明了方向,我們決定加快進度,早日完成消防水地下管路改造,并從各個具體方面深入、持久地開展消防安全工作。
特此說明。
再次對貴單位的長期支持和扶助表示衷心的感激!
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇十二
犍為縣地方海事處檢查組在春運安全檢查、巡查中發現我鎮河西水域存在突出的安全隱患,鎮船管站工作人員針對河西水域存在的情況,對該水域的自用船只進行了清理整頓,并制定了整改措施,現將清理整頓的情況匯報如下:
針對河西水域存在嚴重的安全隱患問題,鎮黨委、政府高度重視,成立了由鎮長,安委會主任xx任組長,分管領導, 安委會副主任xxx,安監辦xxx、xxx,船管站xxx,派出所xxx為成員的領導小組,全面負責河西水域的隱患整治工作。
河西水域現有自用船只55艘,全部統一檢驗發證,2月7日??吭诤游鞫煽诘?只大船是河西2組林玉坤和車坤的,是檢驗發了證的,只是船上的字已掉。船管站工作人員于20xx年2月7日、8日、9日守候3天,未發現有自用船舶非法載客現象。
你處在安全檢查中發現xx4—219號(運沙船)人貨混裝現象,鎮船管站對船主羅健進行了嚴厲的批評教育,通過安全教育,使他深刻認識到了安全的重要性,保證以后不超載,不冒霧航行,不人貨混裝。同時,船管站派出專人鄒林成對其進行監控。
xx水域面寬,船只多,針對這種情況,鎮政府決定派駐治安聯防隊員xxx負責河西,xx負責大坪,xx負責前豐,xxx負責石馬,對岷江水域xx段的自用船、渡船、貨船進行全天監控,凡發現有違章船只及時向鎮政府匯報,防止人貨混裝,船舶超載和冒霧航行,杜絕安全隱患,保障群眾的生命財產安全。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇十三
根據上級精神,為確保確?!啊逼陂g我院安全生產工作有效順利開展,杜絕安全事故發生,我院安全領導小組8月15日下午16:00由分管領導xxxx帶隊,對我院“一院三點”分院進行了安全隱患排查。開展對消防安全通道、消防設施配備使用,安全生產重點部位鍋爐房,配電房,用電線路,藥品庫房,收費科室,b超室,放射室,重要儀器科室,安全保衛工作,夜間值班工作等進行一次“拉網式”檢查。通過檢查整體情況良好,現將排查情況匯報如下:
經院安全隱患排查領導小組對全院房屋進行逐間檢查后,確定無危房存在,無安全隱患。
本院現用供電系統所有線路經檢查,未發現老化及破損現象,連接處未發現虛接、漏電現象,科室和個人無亂拉亂接現象,杜絕了危險的發生。
住院部和院內重要科室均配有滅火器,所有職工已熟練掌握使用方法。重要科室的窗戶均安有防護網,經檢查無破損及失修現象。
醫院定期組織人員對院內所有排水進行徹底清理,確保排水通暢。
我院現有醫用高壓鍋一個、氧氣瓶四個、600毫安x光機一臺,經檢查均能正常工作,并由專人保管和使用,無安全隱患。在此基礎上,加強對其他相關人員的培訓,并對高壓鍋、氧氣瓶進行定期檢測、降低事故發生率。
本院無毒、麻藥品。過氧乙酸消毒液存放于塑料桶中,并在避光處保存。
我院已成立突發事件應急處理工作小組,救護車已檢修完畢,急救小組成員24小時在崗在位。
行政、醫療值班人員必須保持24小時堅守崗位,并保持通訊設施暢通無阻。做到對突發事件的.及時有效處理,確保安全信息暢通。
九x小組,認真排查院內不穩定因素,對排查出的問題及時組織協調和化解,對重大隱患問題及時采取措施及早防范、防止群體性上訪和越級上訪事件發生。經過仔細排查,無不穩定因素。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇十四
在各級黨委政府和教育行政部門領導的關心下,學校少年宮、教師周轉房先后建設完成,自少年宮建成以來,少年宮活動的開展豐富了學生的.生活,為學生的特長發展搭建了一個很好的舞臺,少年宮活動得到了上級相關部門的好評。
教師周轉房的建成,解決了遠處教師的住宿問題,使教師無后顧之憂,安安心心的搞好教育教學。但是,由于教師周轉房的附屬工程未完成,建周轉房拆除的43米圍墻未修復;少年宮后圍墻(58米)較低,不能防盜,需升高1米;剩余的圍墻(82米)因時間長,部分墻體已經開裂,并且部分墻體已有洞穴(學校排查已拆除16米)存在嚴重安全隱患;由于周轉房附屬工程未完成,地坪坑洼不平,給開展少年宮活動帶來很大隱患。另外,因圍墻未修復,校外人員可以隨意出入,給學校安全管理帶來極大隱患。社會閑雜人員多次來學校滋事,與學校保安多次發生沖突,嚴重危及全校千名師生的生命和財產安全,校園安全隱患突出。并且對學校少年宮財產不能得到有效保護。以上安全隱患急需上級政府及有關部門予以解決為謝!
一、拆除并重建圍墻82米(高2.5米),在已建圍墻上升高1米的圍墻長58米,經預算需資金50940元。
二、硬化10公分地坪1570平方米,經預算需資金72430元。
三、以上兩項共計建設資金123370元。
安全隱患整改報告熱(優質15篇)篇十五
根據貴方20xx年x月x日的現場巡查記錄要求,我公司目前安全整改事項如下:
1、提供當日未能提交經營證照。
2、初步建立公司安全生產檔案。
3、已按要求制定公司安全生產責任制度。
4、組織編寫多項事故應急預案,并將于近期實施應急事故演練。
5、已按要求編寫公司日常安全生產檢查細則并予以實施。
6、已按要求派公司骨干參訓安全主任的安全生產培訓課程。
7、已按要求派公司負責人參訓企業負責人的安全生產培訓課程。
8、生產車間安全出口已經按照規定由專人負責在上班時間開啟。
9、已按照要求配備消防器材和安全出口標志。
10、定期由公司負責人和安全主任主導并監督對從業人員的安全生產培訓教育(二、三級教育)。
11、對相應操作工提供符合國家行業標準的勞動防護用品。
xx有限公司
20xx年x月x日