施工結束后,需要進行驗收和交接工作,以保證工程的合格交付。以下是小編為大家準備的施工現場管理和綜合協調的建議和經驗,希望對大家有所啟發。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇一
考慮本工程弱電工程工程量大、交叉控制點多,擬組織和抽調高素質、具有弱電工程施工經驗的人員經再培訓后,在弱電主管工程師的統一安排下科學組織施工。
(一)系統工藝流程。
(二)主要施工方法。
1、電氣線路安裝。
本項內容包括施工準備、熟悉圖紙,配合土建預留預埋,配管及橋架敷設,線纜敷設。
施工基本參照強電。
需特別注意的是:
有些系統還需繪制豎井平面布置圖,施工時嚴格遵照執行;。
c、共用電視天線系統線纜置于單獨的橋架內,以保證傳輸信號不受干擾;。
d、有特異性的線纜敷設方法詳見各子系統安裝方法。
2、保安自動化系統。
停車場管理系統。
a、工藝流程。
b、視頻電纜的接線。
視頻電纜任意一個接頭點都會導致阻抗的不均勻性,接線時嚴格按內導體接線、屏蔽層連接、護套層恢復三步驟進行。
c、云臺及攝像機、防護罩安裝。
安裝前對云臺、攝像機作單機試驗,性能符合要求方可施工。
云臺支架及底座固定平穩、牢固。
攝像機安裝前檢查防護罩加溫刷動作、云臺水平垂直轉角和定值控制、支架固定性和安裝高度、電纜余度等,合格后固定在云臺底座或支吊架上。
d、監控臺、柜、監視器安裝。
集中監控室環境符合要求后方可安裝。
臺柜安裝平穩,立面垂直。
臺柜就位后,按設備裝配圖將監視器、控制器、切換器裝入相應位置,固定于臺面上。
對設備做保護接地。
e、單機調試。
確認線路正常、接線準確后方可進行。
逐一對電動云臺、攝像機、防護罩、控制器、監視器進行單機測試,調整至運行正常,作好記錄。
f、系統調試。
單機運行正常后,依照施工圖對每臺攝像機、電動云臺編號。
逐一開通每一攝像機回路,調整攝像機監視方向、監視區域照明燈具方位,排除視頻接頭處虛焊引起的雜波干擾,調整至回路工作正常。
在操作臺做圖像切換定時連續切換功能試驗及錄像試驗,調整至系統完全符合設計要求。
3、綜合布線系統安裝、調試。
智能建筑綜合布線包括水平子系統、工作子系統、垂直子系統、管理子系統、設備間子系統。
施工嚴格遵照《建筑與建筑群綜合布線系統工程施工及驗收規范cecs89:97》執行。
a、工藝流程。
b、線纜敷設。
鑒于綜合布線系統信息電纜材質的特殊性,布放時注意以下事宜:
(1)布放信息電纜光纜時保持平直,不產生扭絞、打圈現象,不受到外力的擠壓和損傷;。
(2)布放纜線的牽引力,嚴格禁止超過纜線允許張力的80%;。
c、纜線終端。
(1)數據對絞電纜與插接件及信息插座連接時,嚴格按色標和線對順序卡接;。
(2)數據對絞電纜終端時每對對絞線盡量保持扭絞狀態,五類線非扭絞長度不大于13mm,避免形成線間串擾。
(3)對絞電纜跳線長度符合設計要求,不超過5米。
d、設備安裝。
(1)設備房及通訊機房安裝前,檢查環境,確認外裝修工程已符合要求;。
(2)機架安裝牢固平直,按施工圖防震要求加固,水平、垂直度符合廠家規定;。
(3)接線模塊設備完整,安裝就位標志齊全,面板保持在同一水平面上;。
(4)信息插座安裝位置準確,安裝水平、美觀;。
(5)信息插座安裝好后加上標簽,以顏色、圖形、文字表示所接終端設備類型;。
(6)設備間、交接間進線終端設備兩側的線路均采用行業規定的色標標識。
(7)數字程控交換機采用中國深圳華為技術有限公司產品,屆時由深圳華為專業工程師負責安裝調試。
e、工程電氣測試及系統調試。
系統安裝完后,采用局域網電纜測試儀對信息電纜的長度、接線圖、衰減、近端串擾值、光纜的衰減、反射值等進行測試。
如有未達標準項,調整至合乎標準。
填寫測試報告,作為網絡文檔保存。
基本連接圖:
4、衛星電視和有線電視系統安裝、調試。
電視信號通過vhf和uhf天線、衛星接收用拋物面天線接收下來,然后經濾波放大調制處理后送到主傳輸分配系統,傳輸分配系統不失真地將信號傳送至各用戶終端。
a、天線的安裝。
共用天線的安裝位置依照施工圖標定的位置和高度選定,按基座制安、天線組裝、天線架設三步驟進行。
為使安裝好的天線能承受大風的侵襲,豎桿應加固,用拉繩把拉桿加固在已預埋好的拉線耳環上。
b、前端設備安裝。
箱體安裝應穩固、垂直端正,箱內布線整潔美觀,預留電纜整齊地盤繞在箱內。
c、系統調試。
(1)接收天線的調試。
通過場強的測試找出信號最強、反射雜波最弱的最佳點來調整天線方向,如調整中出現無法擺脫的天線輸出重影,采用升高天線或在天線背后加反射器或反射網的方法消除。
(2)前端部分的調試。
用場強儀或電平儀實際測量前端各設備電視頻道輸出電平,調整至正常值。
通過彩色電視機實際收看前端輸出圖像,調整至圖像層次清晰且明亮。
(3)系統調試。
把天線、前端和傳輸分配系統全部連接起來進行系統調試。
a、將多道電視信號輸入共用天線系統,由干線、分區、各用戶端測量電平進行調整。
b、調整各頻道信號平衡,克服由傳輸分配系統所產生的交、互調現象。
c、調整各補償單元、延長放大器等,使uhf頻段各頻道與vhf頻段各頻道電平輸出基本一致,且有一定梯度,達到用戶電平各頻道平衡。
d、通過實地收看進一步調整各補償單元、延長放大器,調整前端及前端設備,直至每個用戶達到滿意的圖像為止。
5、會議系統、會議中控系統、視頻顯示系統安裝調試。
a、線路工程。
除按常規線路施工,對機房線溝和設備的`電線電纜按不同回路,分別進行排線、整理、綁扎,防止引起干擾和反饋。
配線做到正確、可靠、整齊,所有接線焊接或壓接,使用焊劑后清理干凈焊劑殘留物。
b、設備安裝。
在土建頂棚施工完成后,利用腳手架或活動梯按照設計要求的供聲角度對揚聲器、紅外線輻射器、攝像機等進行安裝。
對于已安裝的揚聲器做好相位檢查。
支吊架要能在適當范圍進行角度的調整,調試后對可調部位做封閉處理。
機房設備在機柜設備組合就位后,對單機設備分別加電檢查,按機柜設備組合安裝圖逐臺裝入各機柜,上好螺絲,固定平整。
按設計系統繪制接線圖,校對無誤后進行系統組裝接線。
所有接口要注意電平配合及相位問題。
接插件上機前,進行質量檢查,清理接點污跡后方可使用,以防止短路或接觸不良損壞設備等事故。
c、調試。
6、樓宇自控系統。
本系統將對各區高低壓配電系統、應急母線配電系統、空調系統、給排水系統、電梯等系統進行綜合監視及控制管理,以最經濟的運行提供給大廈最高效、舒適、安全的環境。
a、工藝流程。
b、傳感器安裝。
傳感器安裝前繪制局部安裝詳圖。
安裝要求定位準確、平穩、接線牢固,以保證采樣的準確性。
c、直接數字控制器安裝、中央管理工作站設備安裝。
設備安裝前確認施工環境已達標準。
現場控制器應針對現場環境選擇合適的地點安裝,以便于采樣和控制。
設備安裝好后做好保護接地。
d、監控設備測試、接線。
對監控設備的控制接點做短接試驗,調整至設備控制運作正常。
e、系統調試。
(1)對整個系統進行線路測試,排除線路短路、斷路故障,填寫絕緣電阻測試報告;。
(3)給系統主機輸入已調試好的系統軟件,再次檢查線路正常后,對照設計做系統性能測試,逐步調整至系統完全符合要求。
實際施工時將編制詳細的ba系統調試方案。
后方可做系統通電試驗。
7、火災自動報警系統安裝及調試。
本系統有火災自動探測、自動聲光報警、自動和手動聯動相關消防設備、自動和手動進行疏散廣播及獨立的消防通信對講系統等功能。
消防控制中心設在塔樓首層,與保安監空中心合用,內設火災報警控制主機、圖文顯示終端、聯動控制柜、模擬顯示屏、火災應急廣播設備、消防對講電話總機和電梯顯示系統等,可顯示各消防設備的狀態,控制和指揮滅火、疏散。
公共廣播系統:
在樓內公共區域設置一套公共廣播系統,系統主要由前端設備和揚聲器組成,前端設備包括音源、前級控制設備、調音設備和功率放大器等,設在消防保安控制中心。
再公共區域、電梯轎廂、入口大廳、設備房等處社揚聲器。
部分房間帶有音量控制器,如會議室、貴賓休息室、領導休息室等。
在火災或其他緊急狀況下,系統主機和各區域控制器均切換到緊急廣播狀態。
a、工藝流程。
b、元器件、末端裝置安裝。
輸入輸出模塊因其進出線多,接線前做好線的標識,接線準確、牢固。
探頭、揚聲器安裝牢固、美觀,遇到燈具、風口等避開。
c、設備安裝。
安裝前逐項檢查消防中心外裝工程已達設計要求。
設備機柜安裝牢固美觀,水平度、垂直度符合廠家規定。
搬運和安裝時,小心輕放,以免損壞設備內部元件。
逐項對照產品說明進行設備性能測試,調整至各項均符合要求。
在主機中輸入系統程序,調整至正常。
d、線路測試。
對整個系統線路進行測試,排除線路短路、斷路故障,填寫線路絕緣電阻測試報告。
e、控制設備性能測試、接線。
對需控制的相關設備,如水泵、閥、配電箱等首先進行手動測試,功能符合要求后,短接其控制接點,確認正常后接入控制線,接線準確牢固。
f、系統手動調試。
確認線路正常、接線準確后調試方可進行。
調試前把消防主機手動/自動開關置于手動檔。
(1)對消防報警探頭進行噴煙、加溫實驗,調整至報警正常;。
(2)模擬手動報警按鈕、消火栓按鈕動作狀態,調整至報警正常;。
(3)模擬水流指示器、濕式報警閥火災報警狀態,調整至報警正常;。
(4)逐一啟動控制設備按鈕,調整至控制設備動作正常。
g、系統自動調試。
置消防主機手動/自動開關于自動檔,對照消防控制系統設計模擬火情發生狀態,調整至各控制系統動作正常。
實際施工時編制詳細的消防報警控制系統調試方案。
8、弱電系統調試。
逐一檢查各子系統功能,調整至子系統運行正常。
接弱電系統間接口,請系統軟件工程師輸入系統軟件,對照系統功能進行系統聯合調試,調整至弱電整個系統正常。
具體施工時將編制詳細的弱電系統調試方案。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇二
1、在校園內臨時施工的單位、人員必須執行學校的有關規章制度,服從學校的.安全管理。
2、施工單位使用人員,必須嚴格審查身份證件,并由施工單位負責逐個造冊(附身份證復印件)報學校保衛部門或總務處備案。
3、施工場地要有護欄物隔離,并有明顯的非施工人員不得入內的標志,預防發生意外事故。
4、施工單位內部必須建立嚴格的安全生產管理制度,加強對建設物資的看管,有專門的值班巡邏人員,防止發生失竊事件。
5、施工單位人員要統一到學校保衛部門或總務處辦理《臨時出入證》,服從門衛管理,攜帶物資出門,施工單位應簽發出門證,否則,門衛有權暫扣查詢。
6、施工車輛進入校區不準鳴號,應減速慢行,注意行人,沙、石、土不得散落校園,影響校園環境衛生。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇三
第一條 為了貫徹"安全第一、預防為主"的安全生產方針,提高電力建設安全施工管理水平,保障職工在勞動過程中的安全和健康,促進電力建設事業的`發展。根據國家有關安全生產的規定,結合電力建設具體情況,制定本規定。
第二條 本規定適用于電力建設(火電、送變電)施工企業及其主管部門,工程建設單位和參加電力建設的其他施工單位。
第三條 企業必須認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規和本規定。應遵循電力建設的客觀規律,嚴格按基建程序和合理工期組織施工。
第四條 企業必須貫徹"管生產必須管安全"的原則。做到在計劃、布置、檢查、總結、評比施工工作的同時,計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。
第五條 經理是企業安全施工的第一責任者。應努力改善職工勞動條件,消除事故隱患,關心職工生活,注意勞逸結合,在保證職工安全和健康的前提下組織和領導施工。
第六條 安全施工應實行科學管理。依靠科技進步,完善安全設施,強化安全教育,提高職工安全技術素質,逐步做到對事故進行預測、預控。
第七條 安全施工,人人有責。企業應不斷強化以各級安全施工第一責任者為核心的安全施工責任制。各職能部門應在各自主管業務范圍內對安全施工負責,并接受安全監察部門的監督和指導。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇四
公司在項目施工中,始終貫徹“以防為主,安全第一”的安全生產方針,建立健全安全生產保證措施。預防工傷事故的發生,做到“防微杜漸,防患于未然”加強勞動保護,不出重傷、死亡事故。為實現工程目標,在保證人身及設備安全的基礎上,全面落實我單位下達的各項指標,為此,在施工中應貫徹如下安全措施:
2、建立健全安全生產的責任制度的群防群治制度。
3、在施工現場采取維護安全、防范危險、預防火災等措施:如高空作業的安全吊帶,焊工的防火器材,各工種的勞保用品等隨第一批物資到達工地;甲方有條件的,應當對施工現場實行封閉管理。
4、施工現場對毗鄰的建筑物、構筑物和特殊作業環境可能造成損害的,施工單位建議甲方配合采取安全防范措施。
5、業主應當向施工單位提供與施工現場相關的地下管線資料,建筑施工企業應當采取措施加以保護。
6、定當遵守有關環境保護和安全生產的法律、法規的規定,采取控制和處理施工現場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢料以及噪聲、振動對環境的污染和危害的措施。
1、需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的;
2、可能損壞道路、管線、電力、郵電通訊等公共設施的;
3、需要臨時停電、停水、中斷道路交通的;
4、需要進行爆破作業的;
5、法律、法規規定需要辦理報批手續的其他情形。
依法接受有關部門的管理,同時對建筑安全生產加強管理,執行安全生產責任制度,采取有效措施,防止傷亡和其他安全生產事故的發生。
1、建立健全勞動安全生產教育培訓制度:每周進行安全學習和總結,加強對職工安全生產的教育培訓;未經安全生產教育培訓的人員,不得上崗作業。
2、領導和作業人員在施工過程中,遵守有關安全生產的法律、法規和建筑行業安全規章、規程,絕不違章指揮或違章作業。作業人員有權對影響人身健康的作業程序和作業條件提出改進意見,有權獲得安全生產所需的防護用品。作業人員對危及生命安全和人身健康的行為有權提出批評、檢舉和控告。
3、為從事危險作業的職工辦理了意外傷害保險,支付保險費。
4、涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,業主應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案,沒有設計方案的,不得施工。
5、施工中發生事故時,我單位采取緊急措施減少人員傷亡和事故損失,并按照國家有關規定及時向有關部門報告。
6、建立安全保證體系,將安全生產作為生產管理者的首要職責,抓緊抓好。
7、設備人員進場后,先進行全員安全教育,建立健全安全生產責任制、交接班制、設備機具維護保養制度。
8、工地配備專職安全員,經常檢查安全生產情況,督促工地全體員工嚴格遵守安全生產規定,正確使用防護設施和勞保用品。
9、各種機械操作及特殊工種必須持證上崗,嚴禁無證上崗、違章作業。施工危險區域設置醒目的警戒標志。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇五
第一條為加強通信建設工程安全生產監督管理,明確安全生產責任,防止和減少生產安全事故,保障人民群眾生命和財產安全,根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《生產安全事故和調查處理條例》等法律、法規,結合通信建設工程的特點,制定本規定。
第二條在中華人民共和國境內從事公用電信網新建、改建和擴建等活動及實施通信建設工程的安全生產監督管理,須遵守本規定。
第三條通信建設工程安全生產管理,堅持安全第一,預防為主的方針。發生生產安全事故,必須查清事故原因,查明事故責任,落實整改措施,做好事故處理工作,并依法追究有關人員的責任。
第四條基礎電信運營企業(以下簡稱“建設單位“)、通信工程勘察設計企業(以下簡稱“設計單位“)、通信建設監理企業(以下簡稱“監理單位“)、通信工程施工企業、通信信息網絡系統集成企業、通信用戶管線建設企業(以下合稱“施工單位“)等單位,必須遵守安全生產法律、法規和本規定,保證通信工程建設安全生產,依法承擔安全生產責任。
第二章監督管理職責。
第五條工業和信息化部和各省、自治區、直轄市通信管理局負責公用電信網通信建設工程安全生產的監督管理。
第六條工業和信息化部負責全國公用電信網通信建設工程安全生產的監督管理工作,其主要職責是:
(一)貫徹、執行國家有關安全生產的法律、法規和政策,制定有關通信建設工程安全生產的規章、規范性文件和技術標準。
(二)監督、指導全國通信建設工程安全生產工作,組織開展對全國通信建設工程安全生產情況的監督檢查。
(三)組織、指導全國通信建設工程相關企業的主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員的安全生產培訓考核工作。
(四)協助有關部門對重大以上生產安全事故進行調查處理。
第七條各省、自治區、直轄市通信管理局負責本行政區域內通信建設工程安全生產的監督管理工作,其主要職責是:
(一)貫徹、執行有關安全生產的法律、法規、規章、政策和技術標準,制定地方性通信建設工程安全生產管理制度。
(二)監督、指導本行政區域內通信建設工程安全生產工作,組織開展對本行政區域內通信建設工程安全生產情況的監督檢查。
(三)組織、指導本行政區域內相關企業的主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員的安全生產培訓考核工作。
(四)協助有關部門對安全生產傷亡事故進行調查處理。
第八條工業和信息化部和各省、自治區、直轄市通信管理局依法履行安全生產監督檢查職責時,有權采取下列措施:
(一)要求被檢查單位提供有關安全生產的文件和資料。
(二)進入被檢查單位施工現場進行檢查。
(三)糾正違反安全生產要求的行為。
(四)對檢查中發現的安全事故隱患,責令立即排除;重大安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,責令從危險區域內撤出作業人員或者暫時停止施工。
第九條各省、自治區、直轄市通信管理局應當建立舉報制度,及時受理通信建設工程生產安全事故及事故隱患的檢舉、控告和投訴;對超出管理權限的,應當及時轉送有管理權限的部門。舉報制度應當包括以下內容:
(一)公布舉報電話、信箱或者電子郵件地址;
(二)對舉報事項進行調查核實;
(三)督促落實整頓措施,依法進行處理。
第十條通信建設工程安全生產情況實行定期報送和統計制度。每季度首月10日前報告上季度安全生產情況,每年1月10日前報告上年度安全生產工作總結和本年度工作計劃。各行政區電信運營企業、設計單位、施工單位及監理單位將通信建設工程安全生產情況報送本行政區通信管理局;各電信運營企業總部和中央企業所屬設計單位、施工單位、監理單位將通信建設工程安全生產情況報送工業和信息化部。
第三章安全生產責任。
第十一條電信運營企業(即建設單位)的安全生產責任:
(一)建立完善的通信建設工程安全生產管理制度,建立生產安全事故緊急預案,設立安全生產管理機構并確定責任人。
(二)按照通信建設工程安全生產提取費率的要求,在工程概預算中明確通信建設工程安全生產費用,不得打折,工程承包合同中明確支付方式、數額及時限。
(三)不得對設計單位、施工單位及監理單位提出不符合安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求,不得壓縮合同約定的工期。
(四)建設單位在通信建設工程開工前,應當就落實保證安全生產的措施進行全面系統的布置,明確相關單位的安全生產責任。
(五)建設單位在對施工單位進行資格審查時,應當對企業主要負責人、項目負責人以及專職安全生產管理人員是否經通信主管部門安全生產考核合格進行審查。有關人員未經考核合格的,不得認定投標單位的投標資格。
第十二條設計單位的安全生產責任:
(一)設計單位和有關人員對其設計安全性負責。
(二)設計單位編制工程概預算時,必須按照相關規定全額列出安全生產費用。
(三)設計單位應當按照法律、法規和工程建設強制性標準進行設計,防止因設計不合理導致生產安全事故的發生。設計單位應當考慮施工安全操作和防護的需要,對涉及施工安全的重點部位和環節在設計文件中注明,并對防范生產安全事故提出指導意見。
(四)設計單位應參與設計有關的生產安全事故分析,并承擔相應的責任。
第十三條施工單位的安全生產責任:
(一)施工單位應設立安全生產管理機構,建立健全安全生產責任制度和教育培訓制度,制定安全生產規章制度和操作規程,建立生產安全事故緊急預案。施工單位主要負責人依法對本單位的安全生產工作全面負責,項目負責人對建設工程項目的安全施工負責,落實安全生產責任制度、安全生產規章制度和操作規程,確保安全生產費用的有效使用,并根據工程的特點組織制定安全施工措施,消除安全事故隱患,及時、如實報告生產安全事故。
(二)配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出。
(三)安全生產檢查與評價支出;
(四)重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出;
(五)安全技能培訓及進行應急救援演練支出;
(六)其他與安全生產直接相關的支出。
第二十五條安全生產費用實行專戶核算。施工單位應當按規定范圍內安排使用,不得挪用或擠占。安全生產費用不足的,超出部分按正常成本費用渠道列支。
第二十六條施工單位應建立健全內部安全費用管理制度,明確安全費用的使用和管理程序。
第二十七條施工單位應為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、放射性、高速運輸、野外作業的人員辦理團體人身意外傷害險或個人意外傷害險。所需費用直接列入成本(費用),不在安全費用中列支。企業為員工提供的職業病防治、工傷保險、醫療保險所需費用,不在安全費用中列支。
第四章生產安全事故報告和調查處理。
第二十八條根據生產安全事故(以下簡稱事故)造成的人員傷亡或者直接經濟損失,事故一般分為以下等級:
(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。本條所稱的“以上“包括本數,所稱的“以下“不包括本數。
第二十九條發生生產安全事故后,事故現場有關人員應立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后,應當于1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和本行政區通信管理局報告。事故發生單位負責人應當及時向建設單位、監理單位等相關單位通報事故情況。
第三十條事故發生單位負責人接到事故報告后,應當立即啟動事故處理應急預案,或采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產損失。
第三十一條發生特別重大事故或重大事故,各省、自治區、直轄市通信管理局接到事故報告后,應于2小時內上報工業和信息化部。
第三十二條報告事故應當包括下列內容:
(一)事故發生單位概況。
(二)事故發生的時間、地點以及事故現場情況。
(三)事故的簡要經過。
(四)事故已經造成或可能造成的傷亡人數和初步查明的直接經濟損失。
(五)已經采取的措施。
(六)其他應當報告的內容。
第三十三條接到生產安全事故報告后,事故所在地通信管理局應積極配合有關安全生產監督管理部門組織事故搶救、事故調查及事故處理等工作。
第三十四條事故發生后,有關單位和人員應當妥善保護事故現場以及相關證據,任何單位和個人不得破壞事故現場、毀滅相關證據。
第五章監督管理。
第三十五條電信運營企業(即建設單位)、設計單位、施工單位及監理單位未按本規定按期報送安全生產情況的,責令限期改正,逾期未改正的,予以通報批評,情節嚴重的'予以停業整頓,降低其資質等級直至撤銷資質。
第三十六條電信運營企業(即建設單位)有下列行為之一的,按照《建設工程安全生產管理條例》第五十五條進行處罰。
(一)對設計、施工、監理等單位提出不符合安全生產法律、法規、安全生產操作規范及強制性標準規定的要求的。
(二)要求施工企業壓縮合同約定的工期的;
(三)將建設工程及拆除工程發包給不具有相應資質等級的施工單位的。
第三十七條建設單位違反本規定,未提供通信建設工程安全生產費用或未按期足額支付的,責令限期整改;逾期未整改的,責令該建設工程停止施工并予以通報批評。
第三十八條施工單位挪用安全生產費用的,依照《建設工程安全生產管理條例》第六十三條規定予以處罰。
第三十九條施工單位對安全生產費用提而不用導致安全生產條件不符合國家規定的,
依照《建設工程安全生產管理條例》第十四條規定予以處罰。
第四十條施工單位的主要負責人、項目負責人未履行安全生產管理職責,有違反本規定行為的,依照《建設工程安全生產管理條例》第六十六規定予以處罰。
第四十一條設計單位編制工程概預算時,未按規定單列安全生產費用的,責令其限期改正,逾期未改正的,予以警告直至停業整頓、降低資質等級。
第四十二條監理單位違反安全生產規定的,按照《建設工程安全生產管理條例》第五十七條規定予以處罰。
第六章附則。
第四十三條本規定由工業和信息化部負責解釋。
第四十四條本辦法自20xx年8月1日施行。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇六
為了認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,以安全生產為宗旨,實施施工現場標準化管理,做到安全生產,文明施工,提高工程質量,健全施工制度的綜合管理,使施工順利進行,特制定此措施:
1、本工程由于在xx東側施工,距離站場較近,必須嚴格遵守《路局關于站場實行封閉式管理的規定》,施工人員活動區域只限于施工地段。施工人員必須統一著裝,統一佩戴施工胸牌,以便于與閑雜人員區分。施工現場看守人員必須認真負責,嚴防閑雜人員從施工地段進入站場內。施工現場必須材料管理,嚴禁發生材料被盜、丟失而導致行車事件的發生。分公司現場管理人員要高度負責,杜絕各類不良事件的發生。
2、施工間隙,嚴防施工人員走出施工區域,到車站站場附近閑逛、散步、休息,對于不服從管理的人員,現場人員有權立即清理出施工隊伍。并應隨時做好安全巡查,發現有施工場內有閑雜人員,立即勸其離開,若不聽勸阻可直接向公安部門匯報,請求解決。以確保施工區域的治安穩定和站場治安秩序有序可控。
2.現場安全防護、管理人員負責施工項目的施工安全、質量、工程進度和施工總體協調,必要時可向分公司負責人和公司項目監理、總監報告。現場人員應每天做好施工日志,記錄每天時間、氣象、施工進度、施工具體情況、領導檢查情況、施工人員和材料、機械使用情況、施工存在問題(或發生、發現的情況)、措施、處理結果,如實反映工程實際情況。
3..施工人員每天應做到列隊點名,現場安全防護人員每天上班前應宣講安全,采用舉例子、講道理等多種教育形勢講安全,并做好記錄,班中檢查違章和安全隱患,在施工日志中要記錄如何糾正和解決問題和落實,并落實具體責任人,做好當日收工后清點施工人數,堅持開安全小結會,以“四不放過”的原則,對當日安全生產情況進行分析,并根據存在的問題制定整改措施,確保落實做到有始有終。
4、施工前應組織職工認真學習施工安全措施,嚴格紀律、落實責任,強力執行《300條安全關鍵卡死制度》及《防止從業人員傷亡措施》,加強現場作業控制,進一步加強施工機具、材料堆放和施工作業的安全管理,不斷強化施工人員的安全自我保護意識,消除施工過程中的安全隱患,并認真抓好落實,落實到具體行動中,加強每天安全管理,不斷完善安全監督管理機制,進一步加強施工現場的安全管理,杜絕安全隱患,確保安全施工。
5、嚴格執行安全三班制度,加強安全員現場監控與防范力度,以消除各類安全隱患;還要針對工作中存在的安全薄弱環節,提出切實可行的安全措施和預案以確保安全。同時應加強施工人員的技術紀律教育,嚴格標準化作業程序,規范施工人員崗位技術操作規程,加強施工人員的安全意識和勞動和組織紀律,及時消除各類安全隱患,同時應加強現場巡回檢查力度,對存在的問題應及時登記上報并應采取措施,確保工程的安全和質量。
6、施工中應嚴格執行拆除作業安全技術規范,嚴格執行拆除程序,必須站在穩固的結構上進行。基礎開挖作業必須和電務、鐵通等部門共同勘察后,確認地下有無電纜等設備存在,經過人工探槽方可確定,探槽期間必須輕挖輕刨小心挖掘,以防挖傷、挖斷電纜設備。高空、屋面作業嚴禁有恐高跡癥的人員登高,電工作業工具要絕對絕緣可靠,配電箱處必須有“有人操作、禁止合閘”的'警示牌。各種作業必須嚴格遵守其安全操作規范,并納入工程考核。
7、上下梯凳作業時,必須設有專人防護,施工現場注意進退的車輛,杜絕車輛傷害。加強防暑工作,及時安排好作息時間,確保施工人員充分休息,精力充沛。嚴禁任何現場人員班前、班中飲酒。對于飲酒立即強力停止其工作,等候公司處理。
8、對項目的安全質量關鍵點要重點檢查,在現場檢查中促進施工人員提高安全意識,施工人員進入施工現場必須戴安全帽,穿工作服和防滑鞋,現場管理人員嚴格執行安全管理制度并規定著裝,對現場不安全因素和存在隱患,管理人員有權制止或責令停工整改,有權發放安全整改通知書和罰款單,并將有關情況匯報上級管理部門。對于某個工程質量不合格的,有權勒令其返工和現場監督。施工人員必須無條件服從。
9、堅持文明生產,加強檢查工程質量的力度,精心施工,確保各項質量達到規定標準,達不到設計的標準和要求,必須返工。管理人員要切實負起責任,除搞好防護外,對施工中存在的違章違紀要堅決制止。
10、施工現場設置安全標志,并懸掛在醒目位置。施工現場管理人員和工人須佩戴安全帽和胸牌,施工現場的危險地區,要懸掛“危險”或“禁止通行”牌。夜間設紅燈示警。
11、特種作業工人經專業培訓合格后,要求持證上崗。參加施工人員要熟知本工種安全技術操作規程。在操作中,應堅守工作崗位,嚴禁擅離職守。
12、嚴禁攜帶笨重工具及材料登高作業。文明施工,應將建筑垃圾及時清運,確保施工現場干凈衛生。現場所用電線路應將線頭包扎絕緣,防止發生觸電事故。進入現場施工人員必須按規定著裝,不得穿高跟鞋、拖鞋或赤腳進行作業,應視具體情況鋪設安全通道或拴掛安全帶。
13、施工現場項目安全員,必須加強日常安全檢查和設施安全的使用,監督安全規章制度的執行情況。項目安全員,密切注意安全生產隱患,及時向項目負責人提出消除隱患方案。安全備品經檢驗合格后,方可投入施工使用。
14、施工現場項目管理人員必須與施工人員同吃同住,不得擅自脫崗。下班后,必須等施工人員離開,工地看護員吃完飯返回后,方可離開。上班前,現場管理人員不到場,施工人員不得施工,防止安全管理失控。現場防護管理人員應提前到達現場,有事必須提前請假,在補位人員到達后方可離開。
15、全體人員都有責任做好工程的成品保護工作,如破壞已粉刷好的內墻、踏步、門窗及玻璃、已安裝好的各種管子,已穿好的各種電線等及時修復,一經查實,除損壞的材料和人工工資由其當事人承擔外,再視情況罰款,現場管理人員應做好監控和防護工作。
16、進入施工現場必須戴好安全帽,并扣好帽帶,施工中不得上下亂拋擲材料或工具,不懂電器設備不得玩弄電器,不得亂接亂掛電線,嚴禁酒后作業,不得穿拖鞋,高跟鞋,赤腳赤膊操作,未經施工負責人同意而不得擅自拆除腳手架、防護設施、安全標志、警告牌、腳手架連接,一旦發現對坐在腳手架護欄上休息和腳手架上睡覺者罰款。未經項目負責人的同意,施工現場禁止使用明火,木工棚和倉庫等禁煙場所內嚴禁吸煙。
17、自本措施下達后,所有參與現場管理和施工人員必須簽認,在工程中務必認真落實。違者公司將嚴肅處理。造成事故的后果自負!
xx建筑領工區
xx年xx月xx日
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇七
3、配重塊數量應符合說明書的規定,碼放應整齊并防盜。
2、懸吊平臺檢查規定:
4、在靠建筑物的一面應設有靠墻輪、導向輪和緩沖裝置;
5、在工作中平臺的縱向傾斜角度不應大于8°,但不同機型還應符合本機說明書規定。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇八
工程施工安全管理是根據我國的建筑法和安全法制定的,安全管理對施工的環境,防護用品,操作行為的正確性等等做了一定的規定,其極大程度上保障了員工的人生安全,工程施工安全管理的內容有哪些呢?下面就讓律圖的小編為您解答。
安全檢查是消除事故隱患,預防事故,保證安全生產的重要手段和措施。為了不斷改善生產條件和作業環境,使作業環境達到最佳狀態。從而采取有效對策,消除不安全因素,保障安全生產,特制定安全檢查制度如下:
1、安全檢查的內容:
按照建筑部頒發的《建筑施工現場安全檢查評分標準》,對照檢查執行情況;基槽臨邊的防護;施工用電、施工機具安全設施,操作行為,勞動防護用品的正確使用和安全防火等。
2、安全檢查的方法:
定期檢查、突擊性檢查、專業性檢查、季節性和節假日前后的檢查和經常性檢查。
3、項目部施工工地每周檢查一次,由項目經理組織;各施工隊每天檢查,由施工負責人組織,生產班組對各自所處環境的工作程序要堅持每日進行自檢,隨時消除不安全隱患。
4、突擊檢查:
同行業或兄弟單位發生重大傷亡事故、設備事故、交通、火災事故,為了吸取教訓,采取預防措施,根據事故性質,特點,組織突擊檢查。
5、專業性檢查:
針對施工中存在的突擊問題,如:施工機具、臨時用電等,組織單項檢查,進行專項治理。
6、季節性和節假日前后檢查:
針對氣候特點,如冬季、夏季、雨季可能給施工帶來危害,提前作好冬季四防,夏季防暑降溫,雨季防汛;針對重大節假日前后,防止職工紀律松懈,思想麻痹,要認真搞好安全教育,落實安全防范措施。
7、經常性檢查:安全職能人員和項目經理部、安全值班人員,應經常深入施工現場,進行預防檢查,及時發現隱患,消除隱患,標準施工正常進行。
8、對檢查出的事故隱患的處理:
各種類型的檢查,必須認真細致,不留死角,查出的事故隱患要建立事故隱患臺帳,重大事故隱患要填寫事故隱患指令書,落實專人限期整改。
嚴格進行安全技術交底,認真執行安全技術措施,是貫徹安全生產方針,減少因工傷事故,實現安全生產的重要保證。為了確保安全生產,把安全貫穿于生產的全過程,根據我企業實際情況,特制定安全技術制度如下:
1、工程開工前,由施工負責人和技術負責人組織有關人員根據工程特點、所處地理環境和施工方法制定細的安全技術措施,報上級有關技術、安全部門批準。批準的安全技術措施具有技術法規的作用,必須認真貫徹執行。
2、工程開工時,由總工程師和技術負責人向組織施工的項目經理、施工員、安全員、班組長進行詳細的安全技術交底,使執行者了解其道理,為安全技術措施的落實打下基礎。
3、每個單項工程開工前,工地項目經理要組織施工員向實際操作的班組成員將施工方法和安全技術措施作詳細講解,并以書面形式下達班組。
4、施工員根據單項工程安全技術措施的安全設施、設備及安全注意事項的實施填寫《安全技術交底表》責任人落實到班組、個人、履行簽字驗收制度。
5、施工現場的生產組織者,不得對安全技術措施方案私自變更,如由合理的建議,應書面報總工程師批準,未批之前,仍按原方案貫徹執行。
6、安全職能部門要以施工安全技術措施為依據,以安全法規和各項安全規章制度為準則,經常性的對工地實施情況進行檢查,并監督各項安全技術措施的落實。
1、在各作業班組進入工地后正式作業前,項目部必須對班組職工進行“三級安全教育”并建立教育記錄檔卡。
2、項目部必須同各作業班組長和職工簽定安全生產責任合同,并進行有針對性的書面安全技術交底,交底雙方必須履行簽字手續。
3、每天上班前,各作業班組長必須對本班組職工進行全面而又有針對性的安全教育活動,主要強調當天作業的安全注意事項,檢查職工的安全防護用品佩帶情況,觀察和了解職工當天的情緒和心理狀態。
4、對施工機械、機具,在投入正常運行前,必須進行二查:一查其安裝是否正確,是否有安全防護裝置和安全保護措施;二查其性能是否正常,按先檢修后運行的操作程序操作,特別是容易發生事故隱患的機械,必須在班前進行檢修、檢查其安全狀態,發現事故隱患應立即停機維修,修好試機正常后在使用。
5、凡班前酗酒者,一律不準進入施工現場;凡是不具備上崗作業條件者,一律不得上崗作業。
6、項目部班前安全活動必須有書面記錄,由項目安全員簽字確認,企業安全管理科進行監督檢查。
為了加強安全管理,消除生產過程中的不安全因素和安全管理中的薄弱環節,把安全工作落到實處根據我項目部的實際情況,制定安全生產值班制度。
1、項目經理部安全值班制度:
項目經理部成員,都必須輪流堅持安全值班,每人一周時間。在值班期間,盡職盡責作好安全管理工作詳細檢查各作業面的安全生產情況,發現事故隱患,立即采取果斷措施整改。對進入現場不戴安全帽,高處懸空作業不系安全帶,穿拖鞋等情況,按處罰規定給予處理。值班期間,上下清查人數,凡工地有加班加點的人作業,值班人不得離開現場。參加值班期內發生的工傷事故調查、分析、作好值班記錄,按時交接班。
2、工地看場人員安全責任:
工地看場人員,除搞好安全保衛工作外,應對進現場的外來人員進行登記,清查發現有新增人員要及時向工地負責人匯報。并在工地門口設安全監督崗,對進入現場不戴安全帽、穿拖鞋、帶小孩者,有權制止,不得讓其人進入施工現場。
工程施工安全管理一般包括一些安全制度,工程施工安全管理對施工開工前開工后的安全進行了保障,施工之前一定是要對工地的環境安全進行檢查,為了加強施工的安全性,必要的時候也可以增加安全值班制度,但是其主要值班人員是經理。如果發現有人違反了工程施工安全管理制度的話,應該進行相應的懲罰。律圖有在線律師,如果您有任何的疑惑,歡迎您隨時咨詢。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇九
為加強現場施工安全、質量、文明施工管理,保護職工的切身利益,確保施工安全、質量、進度、文明施工得以順利實施,確保甲乙雙方的合法利益,根據國家有關法律法規以及雙方簽訂的施工合同有關條款規定和現場管理需要,特制定以下管理制度。
一、項目部必須配備一名專職或兼職安全、質量檢查人員,對項目部的安全生產、質量隱患進行全面的檢查和落實,杜絕不安全事故、質量事故隱患的事件發生,杜絕重傷以上人身事故,把不安全隱患和質量隱患事故及時的處理在萌芽之中。經檢查項目部公開信息中沒有配備專職或兼職安全、質量檢查人員進行開展工作的處罰1000元。
二、經檢查發現項目部對各分部分項工程施工,對班組不進行書面層層落實安全、質量技術交底措施施工的處罰100元。
四、施工人員不按國家有關安全措施施工條例進行施工作業的發現一人次處罰100元。
五、特殊工種崗位工作人員要堅持持證上崗制度,檢查發現施工現場特殊作業人員無證上崗作業的發現一人次處罰100元,處罰項目部200元。
六、機械電氣設備傳動部位,未設保護措施、電氣設備沒有漏電保護安全裝置以及設備帶病運轉的應立即停止使用,仍不整改的并處罰項目部200元。
七、嚴格按照操作規程和驗收規范進行組織施工,上一道工序未能驗收合格,下一道工序不允許施工,經檢查驗收檢驗批不合格仍進行施工的,除進行返工外,根據造成損失數額的比例多少進行處罰100---1000元。
九、未經批準,不按時參加各類會議的參會人員處罰50元。
十、嚴肅對待施工計劃進度安排的各項工作內容的完成,對已安排的作業計劃進度不予高度重視而完不成自行安排的階段性作業計劃和月作業計劃的除要說明主要原因和采取的保證措施外,對完不成當月進度作業計劃的,除甲乙雙方有協議除外,處罰項目部500---3000元。
十一、對不執行國家規范要求施工的項目部、班組和個人,發現一次處罰100元,可同時并罰。
十二、堅持按章作業,遵守各項安全、質量管理制度,反對違章指揮,違章作業,對違章作業,違章指揮者予以重罰,檢查發現一人次處罰違章指揮人員處罰500元,違章作業人員100元。
以上處罰款項一律由被處罰單位以現金形式交公司財務,專款專用,年底用于對安全、質量、文明施工按時完成進度計劃作出貢獻的施工單位進行獎勵。對不按時繳納處罰金的單位,在工程決算中加倍扣除。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十
為提高對安全事故的快速反映能力,迅速有效地做好突發性安全事故的應急救援工作,最大限度地減少人員傷亡及公司財產損失,保障公司財產和人民生命安全,維護社會穩定,根據有關法律、法規的要求,結合我公司實際,制定本制度。
安全事故是指在施工生產過程中發生群死群傷或造成巨大經濟損失產生重大影響的各類生產事故。包括因工程質量產生的事故、施工現場毗鄰建筑坍塌、土方坍塌、架體倒塌等事故。
(一)報告程序
安全事故發生后,事故現場負責人或有關人員立即報告公司負責人。公司必須以最快的方式,將事故簡要情況向建設行政主管部門及安全綜合管理部門等報告,最遲不能超過30分鐘。
(二)報告內容
1、發生事故的單位及事故發生的時間、地點;
2、事故的簡要經過、傷亡人數、直接經濟損失的估計;
3、事故原因、性質的初步判斷;
4、事故搶救處理的情況和采取的措施;
5、需要有關部門、單位協助事故救援和處理的有關事宜;
6、上報人姓名、聯系電話。
為加強安全事故應急救援工作的領導,實施應急救援預案,成立公司安全事故應急救援工作領導小組。領導小組負責發生特大事故后應急救援預案啟動工作的領導,與事故發生地應急救援小組協調,組織成員單位按照預案分工,開展應急救援搶險工作。小組成員單位,要按照預案職責分工,以高度負責的精神,盡職盡責。當接到特大事故報告后,領導小組成員要迅速到指定崗位,因特殊情況不能到崗時,經組長同意,由所在部門按職務高低遞補。
為保證應急救援預案的順利實施,建立應急救援體系。
(一)事故發生后,事故發生項目部在組織搶險、保護事故現場同時,按照有關規定迅速向有關部門報告。
(三)各項目部及相關單位要按本預案要求,參與搶險救援工作,在救援過程中要聽從指揮,密切配合,協調作戰,保證搶險救援工作做到有條不紊。
(一)各項目部要結合本項目部實際制定本工程的安全事故應急救援預案,
并報公司備案。
(二)各項目部要結合實際建立安全事故應急救援組織,保證一旦發生安全生產事故,能迅速有效地投入搶救工作,防止事故進一步擴大,盡可能減少事故的損失。
第一條為了加強對危險源的監督管理,預防事故發生,保障施工人員生命安全和財產安全,根據《中華人民共和國安全生產法》結合本項目部實際情況,制定本制度。
第二條存在主要危險源的部門,其部門安全負責人全面負責本單位主要危險源的安全管理與監控工作。
第三條對主要危險源存在的事故隱患以及在安全生產方面的違法行為,任何單位或者個人均有權向安全管理部門及負有安全生產監督管理職責的相關部門舉報。
第四條對新產生的主要危險源,現場安全負責人應當及時報送安全管理部門備案;
第五條項目部安全管理部門應建立健全主要危險源安全管理規章制度,落實主要危險源安全管理與監控制度,明確所屬各部門和有關人員對主要危險源日常安全管理與監控職責,制定主要危險源安全管理與監控制度。
第六條安全管理部門對從業人員進行安全教育,現場安全員或現場負責人對從業人員應當技術培訓,使其全面掌握本崗位的.安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施 。
第七條安全管理部門或現場負責人應當將主要危險源可能發生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關單位和人員。
第八條各施工單位應當在主要危險源現場設置明顯的安全警示標志,并加強對主要危險源的監控和對有關設備、設施的安全管理。
第九條各施工單位應當對主要危險源中的工藝參數、危險物質進行監控,對重要的設備、設施定期進行保養維護,并記錄在案上報機械部和安全部門進行備案。
第十條各施工單位應當對主要危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查,做好檢查記錄,并將檢查情況報送安全部門。
第十一條對存在事故隱患的主要危險源,各施工單位必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實可行的安全措施,防止事故發生,并及時報告安全部門或有相關監督安全職責的部門。
第十二條安全部門應當制定應急救援預案。應急救援預案應當包括以下內容:
(一)主要危險源基本情況;
(二)應急機構人員及其職責;
(三)應急設備與設施;
(四)應急報警、通訊聯絡方式;
(五)事故應急程序與行動方案;
(六)事故后的恢復與程序;
(七)培訓與演練。
第十三條安全部門應當根據應急救援預案制定演練方案進行一次實戰演練或模擬演練。
第十四條安全部門應當建立主要危險源監控和管理系統,對主要危險源實施分級監控,并對各類信息實施動態管理。
第十五條安全部門在監督檢查中,發現主要危險源存在事故隱患的,應當責令相關單位立即排除。
第十六條安全部門及負有安全生產監督管理職責的相關部門在監督檢查中,應當相互配合、互通情況,并幫助生產經營單位對主要危險源實施有效的管理與監控。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十一
水是影響路基穩定性和強度的重要因素,路基病害多由水侵蝕造成,在路基施工作業中,要重視施工排水,減少不必要損失。路基地面排水設施一般采用截水溝、急流槽、邊溝、跌水及地表排水管,使用漿砌片石對排水溝渠進行加固,使用混凝土制成的預制板塊。路基地下排水一般采用盲溝、滲井、暗溝以及滲溝等,主要通過滲透力式排水,如水流量較大,可在滲溝加上滲水管。
作為道路橋梁工程建設中的基礎部分,鋼筋工程在施工中多采用連接技術與預應力技術,而混凝土工程在施工中也應用了混凝土技術,為這兩部分施工提供了技術的支持。在工程的實際施工中,連接技術的實施應用的是冷軋帶肋的螺紋鋼筋,以及對鋼絞線以及高強度鋼絲等的應用。在道路橋梁工程建設中,除了采用預應力技術工藝,還使用了錨夾具等設備輔助施工,為道路橋梁的建設提供了重要的技術支持。
在道路橋梁的施工過程中,預應力技術可以增加鋼筋混凝土結構的高抗滲性能和抗拉能力。在道路橋梁工程的施工中,預應力技術的應用可以減小結構界面尺寸和結構自重,防止混凝土出現開裂、減小撓度,從而提高工程質量。低松弛的鋼絞線被廣泛應用于道路橋梁施工中,它作為一種新型的預應力施工材料,具有高效益、高實用性和高靈活性等優點,可以滿足道路橋梁結構的美學標準。在預應力技術施工的預埋階段,應準確地進行曲線定位,曲線形狀必須符合工程設計要求。在張拉和灌漿的施工階段,應該嚴格控制張拉應力,將伸長值變化限制在設計規范的范圍之內,要保證灌漿計量的準確性,孔道漿體應該飽滿;在進行鋼筋綁扎時,不能猛放或者猛扎,以防止刺破預應力筋外皮;對施工操作水量要嚴格控制,全面控制施工過程,施工完畢后進行質量檢驗。
在道路橋梁的施工過程中,鉆孔灌注樁的施工技術工藝較復雜,因而較難控制質量,在施工前應做好的充分準備,為確保施工質量,嚴格規范施工操作的順序。鉆孔灌注樁技術施工前的準備工作包括審核工程設計、編制施工方案、檢驗和校正測量儀器、施工現場的排水和便道設置、調試安裝施工設備、檢驗和取樣施工材料。在灌注操作的過程中應注意集中拌合,使砼不會出現離析現象,所使用的所有材料必須符合工程質量和相關規定的要求;在使用鋼導管前應該測驗水密承壓和接頭抗拉。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十二
為了保證公司項目的安全,順利的施實,保證公司員工的生命安全和最大程度的減少公司的財產。
施工安全主要包括與施工現場密切相關的電、安裝、腳手架、高處作業、施工機具等內容。
1、建立安全責任制,落實責任人。安全措施是對施工項目安全生產進行計劃、組織、指揮、協調或監控的一系列活動,它可以保證施工中的人身安全、設備安全、結構安全、財產安全并創造適宜的施工環境。在施工中要堅持“安全第一,預防為主”的方針。項目負責人是該項目的責任人,控制的重點是施工中人員的不安全行為、設備設施的`不安全狀態、作業環境的不安全因素以及管理上的不安全缺陷。責任人在施工前要進行安全檢查,把不安全因素消滅在萌芽狀態。
2、項目負責人,全面負責施工工程的安全,統籌工程安全生產工作,保證并監督各項措施的實施。
3、加強安全教育和宣傳工作,使安全意識得到進一步提高。
4、加強施工現場管理。嚴格按照《施工現場用電安全技術規范》及其它有關規定執行。
5、嚴格按照規范和程序施工。工作人員要嚴格按照施工規范進行施工,施工期間謹慎小心,杜絕一切僥幸心理的存在,要深刻認識到“安全生產”是爭取效益的主要因素。
1、凡進入工地人員必須戴安全帽,嚴禁喝酒上班,或帶其它非工地工作人員進入工地。
2、使用梯子不能缺擋,不可墊高使用,梯腳要有防滑措施,超過二米以上梯子要有監護人,嚴禁二人以上同在梯子上作業,人字梯中間要有繩子扣牢。
3、使用移動電動工具者必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套,金屬外殼必須接地保護或接零保護。高空作業時要扎安全帶、戴安全帽、腳手架外面掛安全網封閉施工。
4、現場臨時用電,電箱要保持完好無損,損傷的電氣元器件必須及時更換。
5、照明動力要分開,并有二級保護,用電設備一機一閘,嚴禁亂接亂拖,一閘多機。
6、拆除的材料不得亂扔,作業下方派人監護。
7、現場臨時電源線應采用橡皮電纜線,禁止使用塑料花線,禁止使用電線直接插入插座內。
8、設備的防護裝置要完好,尤其是砂輪切割機,設備外殼要有完好的接地或接零保護。
9、施工設備要加強現場的維護保養,保持完好率,禁止帶病運轉和超負荷作業。
10、施工現場材料設備堆放整齊,不得存放在主要通道上。
11、施工現場動用電火焊,在作業區周圍清除易燃物品,作業后要檢查,杜絕火種,以免留下后患。
12、服從工地的安全管理,遵守工地的安全管理的規章制度。
高處作業要有防護欄桿、檔板或安全網,要符合安全規程的要求。作業人員要系安全帶,所用材料要平穩堆放,工具應放入工具袋內,禁止拋擲物件。
13、特殊工種需持證上崗。
1、現場材料設備施工機具在指定地點堆放整齊。
2、保持現場周邊環境的衛生,進出材料后現場清理干凈。
3、做好現場監護工作,在施工作業區謝絕與本工程無關人員入內。
4、施工現場做到文明施工,活完場地清,每天工作結束后作業面內亦要清理整理好。
5、做好現場成品、半成品的保護工作,自身的產品要保護好,其它工種的產品亦要保護好,只有互相保護好才能確保整個工程的完好質量。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十三
為了能夠強化投標人的管理,使得各種預控制度得以完善,需要以系統完善以及能夠得以貫徹落實的管理制度作為保證和前提。
首先,在施工開始之前,應該按照行業要求制定文明施工的管理細則,以及規范作業的規程,使得各項工作都能夠按照標準進行。并且各種管理制度必須經過現場監理工程師的批準之后,嚴格執行。
其次,在開工之前,應該對施工的組織進行設計,同時科學合理的布置平面,對現場進行統一的管理以及規劃,為了能夠實現文明施工,應該對各種公告以及標志進行統一設置。再次,制定質量控制制度、職工管理制度、施工安全制度、現場管理制度等等各種規章制度。
最后,為了能夠使工作人員的技術素質得以提高,應該有計劃地對其開展職業技能、職業道德與紀律等等培訓,組織其加強自我學習和自我提高。
安全管理
任何事物都是相對的,安全管理工作也是這樣。雖然通過加強安全管理可以降低事故發生的概率,但事故發生的可能性依然存在,我們無法從根本上消除隱患。安全事故的發生雖有一定的規律可循,但也存在著偶然性、特殊性及不可預見性。因此我們還要在平時做好應急救援準備工作,以應對突發事件的發生,保護人員生命安全,最大限度地降低事故造成的經濟損失。做好事故的事后控制工作主要就是要編制行之有效的事故應急救援體系。怎樣才能編制出行之有效的應急救援體系。
本人總結出以下幾點:(1)提高施工人員的安全意識;(2)編制可行的安全管理規章制度;(3)辨識和控制危險源,加強作業人員的班前教育;(4)加強對所有人員的安全教育培訓;(5)積極采用“四新”技術,嚴把材料質量關,加強各職能部門的通力合作;(6)編制行之有效的事故應急救援體系。
質量管理
要建立健全質量保證體系,加強合同管理。檢查施工現場質量管理是否有相應的施工技術標準,健全的質量管理體系,施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平評定考核制度,并督促施工單位落實到位。仔細審查施工組織設計和施工方案,檢查和審查工程材料、設備的質量,杜絕質量事故的隱患。要做到質量監控事先預防,施工操作事前指導。主要需要做好以下兩個方面的控制,第一是人的控制。要配備好“三大員”。即施工員、材料員、質檢員,他們必須責任心強,堅持原則、業務熟練、經驗豐富、有較強的預見性,有三大員的嚴格把關,項目經理就可以把更多的精力放到偶然性質量因素方面。此外是人員的使用。工程施工與其他產業相比機械化程度低,大部分勞動靠人來操作,所以應發揮各自的特長,做到人盡其才。
人的技術水平直接影響工程質量的水平,尤其對技術復雜、難度大的操作應由熟練工人去完成,必要時,還應對他們的技術水平予以考核,實行持證上崗。對于新型施工工藝,要引入“樣板工程”。第二是材料的控制。材料是工程施工的物質條件,材料供應及時可防止偷工減料,材料質量是工程質量的基礎,材料質量不符合要求,工程質量也就不可能符合標準。所以加強材料的質量控制,是提高工程質量的重要保障。要求施工單位在人員配備、組織管理、檢測程序、方法、手段等各個環節上加強管理,明確對材料的質量要求和技術標準。對用于工程的主要材料,進場必須具備正式的出廠合格證和材質化驗單,如不具備或對檢驗證明有疑問時,應查明原因。材料檢驗和進廠必須在監理工程師的見證監督下進行。
施工現場場地管理措施
為了營造良好的文明施工的環境,應該加強對施工現場的場地管理。因此,設計施工現場平面布置圖應該在施工之前做好,從而能夠確保施工活動根據平面布置圖得以落實,根據布置圖對現場的設施進行定位與布置。同時應該根據實際的工程進展情況,合理地地對施工現場進行整理。如果在實際的施工過程有需要,應該使用隔離網等來進行隔離,進而方便施工。
臨時設施管理措施
應該根據便利于組織生產以及生活的目的布置各種臨時生活以及生產設施,同時布置的過程中應該遵循少占地的原則,禁止占用在建工程的位置。同時布置還要與消防安全以及衛生安全的規定相符合,明確劃分施工區與生活區。利用混泥土將臨時施工與施工場區的運輸通道進行硬化。同時對于運輸通道應該安排專人進行維護與保養。根據消防安全以及工地衛生的要求布置臨時房屋,同時在建設之前要將布置報給建設單位和建立部門,征得其批準。使用雙層彩鋼板活動的房屋作為生活房屋,根據實際的需要設置面積。為了能夠滿足施工期間生產、生活等所需要的用水,應該修建臨時的給水工程。同時按照實際需要計算所需的用水量,保證用水需求得以滿足,同時應該將當地的給水管道作為臨時給水水源的接口,為了保證施工用水的質量,應該將河水過濾沉淀之后達到要求之后方可使用。
為了便利排水,應該在施工現場設置排水系統。保證排水的坡度要大于1‰,根據流量的需要設置排水溝截面,為了滿足施工過程中的用電需求,應該對臨時用電施工的組織進行編制設計,對線路走向,電源進線、分配電箱、總配電箱的位置予以確定,準確地計算負荷,選擇合適的變壓器容量。為了保證安全,應該對做好用電技術措施。
施工秩序管理措施
在工程項目開始之前,項目經理要按照在投標時所作的承諾和合同的約定,對施工組織設計進行編制,并且將其報備給監理部門同意之后,嚴格的貫徹落實,如發生重大的變更,應該取得建立以及建設單位的批準。
采用開工報告制度,開工報告要得到有關部門的同意之后才能執行。在各個分部的工程開工之前,應該向駐地監理提出申請,得到同意之后方可開工,并采用內部審核制度監督各分項工程開工。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十四
嚴格進行安全技術交底,認真執行安全技術措施,是貫徹安全生產方針,減少因工傷事故,實現安全生產的重要保證。為了確保安全生產,把安全貫穿于生產的全過程,根據我企業實際情況,特制定安全技術交底制度如下:
1、工程開工前,由施工負責人和技術負責人組織有關人員根據工程特點、所處地理環境和施工方法制定細的安全技術措施,報上級有關技術、安全部門批準。批準的安全技術措施具有技術法規的作用,必須認真貫徹執行。
2、工程開工時,由總工程師和技術負責人向組織施工的項目經理、施工員、安全員、班組長進行詳細的安全技術交底,使執行者了解其道理,為安全技術措施的落實打下基礎。
3、每個單項工程開工前,工地項目經理要組織施工員向實際操作的班組成員將施工方法和安全技術措施作詳細講解,并以書面形式下達班組。
4、施工員根據單項工程安全技術措施的安全設施、設備及安全注意事項的實施填寫《安全技術交底表》責任人落實到班組、個人、履行簽字驗收制度。
5、施工現場的生產組織者,不得對安全技術措施方案私自變更,如由合理的建議,應書面報總工程師批準,未批之前,仍按原方案貫徹執行。
6、安全職能部門要以施工安全技術措施為依據,以安全法規和各項安全規章制度為準則,經常性的對工地實施情況進行檢查,并監督各項安全技術措施的落實。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十五
1、施工過程中項目經理每周1次對所有施工人員進場安全教育,并建立安全教育記錄,體現到工程日志中,讓施工隊長簽字。
2、施工隊長對工地施工人員進行安全巡檢,提醒施工人員注意施工安全,杜絕安全隱患和火災隱患。
3、如果需要爬樓或上高層建筑、上桿等高空作業,必須佩帶安全帶,并有其它人看護。
4、現場施工時,臨時使用的工具如:電錘、鉗子等,不可以臨時放在梯子上,以免掉下來砸到其它施工人員。
5、施工機械如電錘經常維修保養,使用前都要進行檢查,不經檢查的工具不能使用,如發現漏電現象要及時修理或報廢處理,避免設備損壞導致使用混電。
6、施工現場如果需要臨時接電,必須讓專業電工協助,使用電筆檢測后才可以接電,并把警示標牌放在旁邊,避免掉電。臨時施工用電,必須用護套電纜敷設。
7、電工、電焊工持轉業證書上崗。
8、帶電作業或使用電烙鐵等其它明火工具時,須兩人同時工作,一人施工,一人保護。
9、電氣焊周圍不能有易燃、易爆物品,并配備看火人員,配備防護設施。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十六
本條例適用于在焦化廠區域內施工的所有非焦化廠人員的安全管理。
外委施工人員的安全管理由安全科、機動科、武保科和工程所在車間共同管理,具體分工如下:
安全科:負責外委施工人員的安全教育、上崗證發放和日常安全管理;
機動科:負責外委施工人員資質審查;
武保科:負責外委施工人員的治安管理,禁火區施工管理;
所在車間:負責外委施工人員的日常安全監督及違反有關管理制度情況的上報工作。
1、外委施工人員在焦化廠區域內施工時,必須佩戴焦化廠外委人員上崗證,每查出1人次不佩戴者,罰款20元。
2、所有外委施工人員在進入焦化廠區域施工前都必須接受三級安全教育,不經教育便上崗者,一經查出,每人次罰款100元。
3、外委施工人員上崗時勞動防護用品必須穿戴齊全、規范,每查出1人次不齊全、規范者罰款50元。
4、外委施工人員違章操作參照《臨鋼新臨鋼公司違反安全規章制度100例及處罰標準(試行)》進行處罰。
5、外委施工人員任意拆除、損壞現場安全設施、安全附件者,除照價賠償、恢復原狀外,不得再在焦化廠承擔任何施工任務。
6、外委施工人員在施工過程中隨意堆放物品、工具等阻礙安全通道者,每次罰款100元。
7、外委施工人員在施工過程中留有隱患,每查出1項罰款50元;造成人員、設備、財產傷害或損壞的,由其所在單位負責賠償一切損失。
8、外委施工人員在作業過程中如違反焦化廠的其它規章制度,視同焦化廠職工處罰。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十七
(1)建筑工地成立以工程經理為第一責任人的安全生產領導小組和施工現場輪番安全值班制,落實安全責任制。施工治理人員必需執行分局部項安全技術交底和班前安全交底及留意事項。
(2)施工現場必需根據施工組織設計平面布置圖,對道路、臨時用電線路布置、倉庫、加工車間作業場地、主要機械設備、辦公地點、生活設施合理安排,布局應符合安全要求。現場必需設置安全宣傳標語牌、安全警示牌。
(3)根據施工組織設計平面布置,做到現場材料、構件堆放整齊穩固,堆放不得超過限定高度。嚴禁靠近防護棚、建筑物墻壁堆放。對油漆及有害物品,應存放在通風良好、嚴禁煙火的專用倉庫,做到現場文明干凈。
(4)組織職工治理人員和工人學習安全生產有關規章制度,班組每周一為安全活動日。利用黑板報等形式宣傳安全學問,提高職工安全生產自身愛護意識,自覺遵守安全生產規章制度,新工人進場,要進展安全生產教育。
(5)施工現場臨時用電,必需按《施工現場臨時用電安全技術標準》(jgj46-20xx)安全技術標準,做到三級配電,兩級愛護,一機一閘一漏,照明用低壓確實定,并有檢查驗收記錄。
(6)對于腳手下架搭設、塔式起重機、井架的安裝必需有方案并經檢查驗收,合格前方可使用,對安全網拉設、“四口”、“五臨邊”防護設施完成后,經工程部檢查驗收,合格方可使用,并常常檢查修理,確保安全有效。
(7)施工治理人員應常常深入現場,留意和關懷所施工區域內的'安全生產和工人遵章守紀狀況發覺違章及訂正。專職安全員要深入現場檢查,發覺問題準時處理,并組織定期檢查,查制度的落實,查設備完好,查安全設施,查操作行為,查安全“三寶”使用,查現場文明施工,做到防患于未然。
(8)做好安全防火工作。對易燃易爆物品做到分庫存放,通風良好。對配電室、木工車間、倉庫、施工作業層、生活區域設消防滅火器,專人保管使用,并掛設警示牌。
(9)特別作業人員,肯定要按特種工種作業的安全規定進展施工,特別作業肯定要向安全治理機構部門請示,待方案批準后才能施工。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十八
(1)當室外日平均溫度連續5天穩定低于5℃時即需按冬季施工措施進行施工。進入冬季后,采取必要的措施確保安全生產,及時收聽天氣預報,防止寒流突然襲擊,同時對員工進行冬季安全技術交底。
(2)冬季施工時,現場應備好防凍保暖物品(如草包、彩條布等),現場嚴禁烤火,宿舍內嚴禁使用電爐。
(3)冬季來臨前,要及早安排做好防滑和保溫作業工作,必要時做好圍擋封閉等防凍和防滑措施工作。有冰雪時要及時鏟除。
(4)六級以上的大風和雨雪天氣嚴禁高空作業和起重作業。
(5)冬季施工,遇大霧天氣等,施工便道采取防滑措施;電源開關,控制箱等設備加鎖,設專人管理,防止漏電觸電。
(6)進行鍋爐蒸養時,操作人員必須持證上崗,同時要對實際操作技能進行現場考核。
(7)員工必須正確配戴勞動防護用品,。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇十九
1、農民工安全意識較差、安全觀念淡薄、缺乏安全技術,對安全生產認識不足,對安全工作麻痹大意,同時年齡偏大,一般都在55歲以上,這些農民工由于年邁體弱,潛在的安全風險較大。
2、工程建設規模大,施工安全控制面廣,流動作業多,交叉作業多,作業位置多變,遇到的不確定的安全因素多,安全工作涉及到的范圍大,控制面廣。
3、技改施工過程中長期會存在高處墜落、物體打擊、機械傷害、坍塌、臨時用電,火災爆炸等安全隱患。
4、環境風險,改擴建工程中電站生產區域和施工區域處在同一環境中,給施工也帶來一定的風險,同時有個別附近的農民或者學生進入施工區域撿柴或者看熱鬧,我已經和鄭站長商量,馬上設置門衛,進行封閉式施工。
由于存在以上安全風險,施工現場不確定的安全因素多,隨著工程進度的推移,這些不安全的因素又在變化、在轉移。又加之電業局對安全管理要求高、懲罰重,國家工傷保險賠償條例規定工傷賠償額高,我們業主項目部的管理人員和施工方的管理人員倍感壓力。
1、建立健全安全生產責任制,認真執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全工作方針。將安全目標分解到施工單位的項目負責人、施工員、工長以及每個崗位的作業人員身上,讓每位工程參與者都感受到安全生產的壓力和責任,讓他們真正明白安全生產不是哪一個單位、哪個部門、哪個組織的責任,而是每一個參與者都應盡到安全責任。安全職責要“橫向到邊,縱向到底”,從項目負責人、施工負責人直到項目班組、操作崗位,都要明確安全職責,分解安全目標和指標,避免上緊下松,層層衰減,讓每一個員工都能感受到安全生產的壓力,從而更加關注自已身邊的安全,形成全員關注安全的管理格局。真正做到“安全生產人人有責,安全生產人人參與”,我們在工作中要求施工項目部對不同部位的安全工作分工負責,責任落實到每一個具體的人身上,施工員監督作業人員認真執行安全規程,及時處理安全隱患和違章作業,業主項目部和施工項目部負責人對施工班組的安全措施落實情況和操作人員執安全規程的情況進行檢查,發現問題及時處理。
2、強化教育培訓,提高從業人員的安全生產意識。
安全教育培訓包括兩方面,一是項目部的現場管理人員,加強他們對安全生產的認識、安全生產意識、安全生產責任的學習,其次是安全生產法律、法規、安全生產技術、技能的培訓學習,管理人員通過對安全生產法律法規的學習,讓他們懂得自已身上所肩負的安全責任,懂得由于人為原因導致安全生產事故應當承擔的法律責任,讓施工員自已感覺到施工安全責任重大,增強全體施工人員的責任意識,增強他們安全生產的積極性和主動性。二是對工長和民工進行培訓學習,每一批農民工進場都要進行安全生產意識、安全生產態度等方面的培訓,學習施工現場的管理制度、勞動紀律、著裝規定,加強他們的責任意識,提高他們的安全意識,對民工主要是安全意識、安全態度的教育,教育形式主要有:安全技術交底,班前會班后會,召開安全生產例會,張貼安全生產招貼畫、宣傳標語及標志。通過安全培訓,提高管理人員的安全技能,增強管理人員和作業人員的安全意識,提高每一位參與者的責任感,讓每位建設參與者都感受到“安全生產人人參與”,樹立起大家的安全就是自已的安全的觀念,樹產起安全就是效益的觀念。
3、加大工程中危險性較大的分部分項工程的管理力度。
技改工程中存著以下危險較大的分部分項工程:拆除工程、爆破工程、深基坑工程,起重吊裝工程、腳手架搭拆工程,施工臨時用電工程,這些工程按照建設工程管理規定必須編制專項施工方案,并經專家評審并附驗算結果,由于我們具體條件的限制不能完全按照規定去操控,但我們施工人員對以上工程要加大管理力度,督促施工從業人員做好相應的安全措施,正確使用安全帽、安全帶、安全網等防護用具,做好預留洞口、通道口、樓梯口、樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊的及時防護工作,只要在施工發現有四口五臨邊的就要及時加以防護,不等不靠,不得在等靠中麻痹大意出現事故。
臨時用電屬建設工程中危險性較大的分部分項工程,我們施工現場管理人員非常重視,業主項目部安排尚文同志負責技術指導、檢查、督促施工現場臨時用電規范管理,施工現場所有的臨時用電都必須安裝三級漏電保護器,做到一機一閘,不能一閘多用,對沒有安裝漏電保護的臨時用電設備禁止使用,對只有一級漏電保護的臨時用電設備立即整改,對只有兩級漏電保護的電氣設備落實專人限時整改。所有的臨時用電導線必須架高運行,嚴禁拖地運行,靠近移動機器處的導線需要穿管保護。
安全檢查的重點是查“三違”和施工現場安全生產條件和安全生產設施是否滿足施工要求,檢查內容包括查思想、查精神狀況、查隱患、查安全措施、查整改落實。每班上班時都要對民工進行仔細地觀察,看其精神狀態是否良好,是否醉酒,能否勝任當天的工作,如精神狀態不好勸其當天不要上班,觀察探聽民工是否有先天性心臟病或其它的先天性的身里缺陷,如有要叫勞務分包人釋放。業主項目部和施工項目部對查出的安全隱患要及時加以整改,要落實責任人限時整改,業主項目部負責人和施工項目部負責人對整改結果加以檢查驗收,對整改不及時的要求施工方做出處理,并對作業人員進行安全思想教育,形成一個閉環管理過程。10月22日王總來工地檢查發現廠房開挖起重吊裝有重大安全隱患,在中午下班時,業主項目部和施工項目部立即組織民工和起重工及起重信號工開了會兒安全生產會議,我們都分別講了起重吊裝的注意事項,學習了起重“十不吊”,要求民工全部戴好安全帽并不要垂直地站在重物下面,同時要求塔吊司機和信號工將重物先平移到沒有人的地方再垂直上升,要求工友間要相互相關、相互提醒,大家抓安全,人人抓安全,讓大家感受到“進入生產現場人人都是第一責任人,一切安全事故都可以預防”,這個會議收到一定的效果。
業主項目部每周組織施工項目部召開一次安全生產例會,總結本周安全生產狀況,研究解決安全管理中存在的問題,提出改進措施并形成閉環管理。同時對現場管理人員提出要求,要求現場管理人員及時發現安全隱患及時處理,現場管理人員要大膽地加以管理,對安全風險的識別要有預見性、前瞻性,把安全隱患消滅在萌芽狀態之中。
在會議中要求施工人員處理安全隱患在“及時”兩個字上下功夫,一旦發現安全隱患及時處理,不能停留一刻,同樣的錯誤不能讓領導重服糾正。我們現場施工人員在安全隱患處理的“及時性、預見性”兩方面還急需加強。
7、認真做好安全技術交底并形成簽字記錄。
施工項目部技術負責人在每個分部分項工程作業前,要對工長及全體作業人員進行安全技術交底,讓工長和全體作業人員明確做什么,誰負責、怎么做及質量要求,交待清楚危險點和注意事項,針對危險的預防措施,相應的安全措施、安全操作規程和標準,以及緊急應急措施。
8、加強對投入工程建設的物質、材料、機械設備的管理。
安全生產中除了人的不安全行為、環境的不安全因素外,還有物的不安全狀態,施工現場的材料物資要分類堆碼、擺放整齊,設備要定期維護保養,保證設備設施能安全地投入生產,特別是漏電保護器的試驗,漏電保護器每班都要手動試驗一次。
技改工程中存在生產區和施工區在同一環境中,在安全生產中會發生相互影響的一面,要求電站員工生產通道和施工作業通道嚴格分離,并按要求搭設安全防護棚。
施工現場要保證足夠的照明,滿足生產和施工的要求。
施工作業人員不能在施工通道上和員工通道上堆放“三廢物資”占用通道,要保證通道暢通。同時要設置應急通道。
施工現場要加大安全宣傳的力度,施工現場的安全標語、安全標志要醒目,施工方要適當增大安全投入,完善安全設備設施和安全宣傳。
總之,施工現場要嚴格管理好人的不安全行為、物的不安全狀態、盡量消除環境對施工的影響,但主要的是人的不安全行為,人的不安全行為又主要包括作業人員的安全意識、安全技能、安全責任,意識決定行為,行為作用效果,沒有安全責任就如瞎子戴眼鏡,沒有安全技術就如盲人騎瞎馬,因此,施工現場安全管理要提高安全認識,落實安全責任,狠抓執行力,保證陡坑改擴建工程安全生產目標的實現。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇二十
(1)搭設金屬扣件雙排腳手架,必須嚴格按國家《建筑安裝安全技術規程》、市建工局關于《高層建筑雙排鋼管腳手架施工規定》和施工組織設計的要求進行設計和搭設。
(2)搭設前應嚴格進行鋼管的篩選,凡嚴重銹蝕、薄壁。嚴重彎曲及裂變的桿件不宜采用。
(3)嚴重銹蝕、變形、,螺栓螺紋已損壞的扣件不宜采用。
(4)腳手架的基礎除按規定設置外,必須做好排水外理。
(5)鋼管腳手架座立于槽鋼上的,必須有地桿連接保護普通腳手架立桿必須設底座保護。
(6)不宜采用承插式鋼管做底步立桿交錯之用。
(7)所有扣件緊固力矩,應達到4-5kg?m。
(8)同一立面的小橫桿,應對等交錯設置,同時立桿上下對直。
(9)斜桿接長,不宜采用對接扣件。應采用疊交方式,二只回轉扣件接長,搭接距離視二只扣件間隔不少于0.4m。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇二十一
4.1各施工單位使用的電源,必須從變壓器計量箱接線端頭,連接到相應負荷的配電裝置上,合理分布各用電負荷。
2配電裝置必須固定,并能防雨防外來物砸壞。使用的電線必須絕緣良好,禁止使用裸線。
3配電裝置應安裝相應的保護,且動作靈敏。所有的刀閘、盒、蓋完好,使用專用保險絲,禁止用其他導線代替。
4電源線出線,必須架空。跨越施工區架空高度在5米以上,一般架空高度在2.5米以上。
5凡人體可能觸及的道路、作業施工現場及其他用電場所,禁止使用裸線搭接電源。
6各施工單位在業主的統籌下,合理用電。電源點的搭接須經監理和業主同意,任何單位不得私自將電源外接、轉接;凡經同意搭接的施工用電電源,任何單位不得以任何理由拆除相鄰單位的電源。
7各施工單位對所屬區域的電氣設備、電源線路負責,避免用電中的人身和設備事故。
8各施工單位敷設的橫穿臨時道路地下管線,必須增加絕緣管保護,使線路不受破壞,導致電擊人、畜事故發生。臨時施工用電在工作結束后,必須當日拆除。
9無論施工或其他原因,造成高壓設備發生意外,應及時報告業主及供電部門,不得擅自更換高壓保險或私自拆除高壓電氣設備。
10禁止使用非標準的電器取暖、加熱設備;人員離開辦公、生活場所,必須切斷電源。
11加強施工及其他人員的安全用電教育,禁止在電線上晾曬衣物;禁止以電桿為支點安裝其他設備,防止造成人為觸電事故。
12各施工單位,對電氣設備、電源線路,必須做到勤巡視、勤保養、勤維護。對用電檢查中提出的整改意見,各單位必須立即實施,防止用電事故的發生。
13各參建單位在所使用的高壓設備處,應配備相應的消防設備,防止電氣設備著火后,事故繼續擴大。
14高壓線路突然停電,用電單位必須立即與供電部門和東莊水利樞紐現場管理處聯系,不得在未判明停電原因前,檢修電氣設備、線路,以防線路突然送電造成觸電事故。
15禁止未受過專業培訓、不懂用電知識的人檢修或安裝電氣設備,搭接電源。
16對違反上述規定者,處以經濟處罰如下:。
(1)計量箱接線端,搭接不符合安全要求。沒有固定、安全可靠的配電裝置,該變壓器不得帶電供電,并限期整改,延遲一天,處以罰款500元。
(2)配電裝置無安全防護措施,使用裸線連接,必須責令停止供電,并限期整改,延遲一天,處以罰款500元。
(3)配電裝置盒、蓋缺一處,處以罰款100元。用導線代替保險絲,每處處以罰款200元;并限期整改,每延遲一天,增加罰款100元,直至整改符合安全要求。
(4)跨越施工道路的架空線低于5米,限期整改,延遲一天處以500元罰款;一般架空線低于2.5米,限期整改,延遲一天,處以500元罰款。
(5)凡在人體可能觸及的施工作業面,使用裸線搭接電源,處以5000元罰款,并立即拆除。
(6)將施工用電轉接非指定用途,一次處以1000元罰款,并立即拆除;未經允許將相鄰單位用電私自拆除,除承擔由此而造成對方的損失外,一次處以5000元罰款。
(7)各施工單位不按照安全用電規定用電,造成高壓設備損壞、線路失壓,以及其他用電單位失電或其電氣設備損壞,除承擔一切經濟損失外,并處以5000~20000元罰款。
(8)埋設地下的管線,絕緣損壞,造成傷人、畜事故,除賠償損失外,處以1000~5000元罰款;臨時用電當天未拆除,造成后果的,除承擔直接經濟損失外,處以1000~5000元的罰款。
(9)辦公、生活場所,因安全用電不當造成事故的,處以罰款20xx元。
(10)電源線路上晾曬衣物,以電桿為支點安裝其它設備等,一次處以1000元罰款,并立即整改。
(11)電氣設備沒有配消防器材,限期補充,延遲一天罰款100元,直至符合要求。
(12)擅自拆卸高壓設備部件,處以罰款10000元,并責令立即恢復。
(13)未經培訓的人員,亂搭亂接電源、電氣設備,造成用電事故的,除承擔直接經濟損失外,處以5000元罰款。
(14)凡經監理、業主認定,對不符合安全用電的整改意見必須在限期內整改,延遲一天,處以罰款500元。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇二十二
本工程施工臨時用電實行統一規劃,合理布局,集中管理的形式。
開工前,由項目總工王濤組織編制本工程施工臨時用電總體施工組織設計,對本工程施工現場臨時用電進行總體規劃,結合本工程區段劃分,繪制用電設施布置示意圖。臨時用電總體施工組織設計經項目部總工程師以及技術、電氣、安全、設備等專業工程師會審后,報監理單位審核。
施工項目用電設備在5臺及以上或設備總容量在50kw及以上時,應編制相應的臨時用電專項施工組織設計。由項目部組織技術、電氣、安全等部門專業技術人員編制,報項目總工審查,監理工程師確認后實施。
臨時用電工程必須經施工單位、監理單位和相關單位共同驗收,合格后方可投入使用。
本工程施工臨時用電主要為施工動力用電和照明用電,臨時用電都自給自足的方式,自備發電設備設在重點工程集中區域,施工現場各類臨時用電設備通過臨時供電線路連接。
1)配電箱。
配電箱及其內部開關、器件的安裝應端正牢固。安裝在建筑物或構筑物上的配電箱為固定式配電箱,其箱底距地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m。移動式配電箱不得置于地面上隨意拖拉,應固定在支架上,其箱底與地面的垂直距離應大于0.6m,小于1.5m。
配電箱內的開關、電器,應安裝在金屬或非木制的絕緣電器安裝板上,然后整體緊固在配電箱體內,金屬箱體、金屬電器安裝板以及箱內電器不帶電的金屬底座,外殼等,必須做保護接零。保護零線必須通過零線端子板連接。
配電箱和開關箱的進出線口,應設在箱體的下面,并加護套保護。進、出線應分路成束,不得承受外力,并做好防水彎。導線束不得與箱體進、出線口直接接觸。
配電箱內的開關及儀表等電器排列整齊,配線絕緣良好,綁扎成束。熔絲及保護裝置按設備容量合理選擇,三相設備的熔絲大小應一致。三個及其以上回路的配電箱應設總開關,分開關應標有回路名稱。三相膠蓋閘開關只能作為斷路開關使用,不得裝設熔絲,應另加熔斷器。各開關、觸點應動作靈活、接觸良好。觸電箱的操作盤面不得有帶電體明露。箱內應整潔,不得放置工具等雜物,箱門應設有線路圖。下班后必須拉閘斷電,鎖好箱門。
配電箱周圍2m內不得堆放雜物。電工應經常巡視檢查開關、熔斷器的接點處是否過熱。各接點是否牢固,配線絕緣有無破損,儀表指示是否正常等。發現隱患立即排除。配電箱應經常清掃除塵。
動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分別設置。
每臺用電設備應有各自備用的開關箱,必須實行“一機一閘一漏一箱”制,嚴禁同一個開關電器直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。
分配電箱和開關箱中兩級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應合理配合,使之具有分級、分段保護的功能。
3)自備發電機組。
自備發電機組及其控制、配電、修理室等,在保證電氣安全距離和滿足防火要求的情況下可合并設置也可分開設置。
發電機組的排煙管道必須伸出室外。發電機組及其控制配電室內嚴禁存放貯油桶。
發電機組應采用三相四線制中性點直接接地系統,并需獨立設置,其接地電阻值單臺容量不超過100kva或使用同一接地裝置并聯運行且總容量不超過100kva的變壓器,或發電機的工作接地電阻不得大于10ω。
發電機控制屏宜裝設交流電壓表、交流電流表、有功功率表、電度表、功率因數表、頻率表、直流電流表。
發電機組應設置短路保護和過負荷保護。
發電機并列運行時,必須在機組同期后再向負荷供電。
5)臨時用電線路。
施工臨時用電線路一般應架空,用固定瓷瓶絕緣。動力與照明線路要分開架設。在施工現場專用的中性點直接接地的電力線路中必須采用tn-s接零保護系統(即三相五線制)。
臨時供電線路架設及其與周邊建筑物、構筑物及導電體的安全距離符合臨時用電安全技術規范。
各種設備、電線不得亂擺亂放,以防人身觸電。電氣設備不帶電金屬外殼、框架、部件、管道、金屬操作臺和移動式碘鎢燈的金屬柱等,均應做保護接零。施工現場所有用電設備,除作保護接零外,必須在設備負荷線的首端處設置漏電保護裝置。
弱電施工安全管理制度(通用23篇)篇二十三
2、建立健全安全施工的責任制度的群防群治制度。
3、建立健全勞動安全生產教育培訓制度:每周進行安全學習和總結,加強對職工安全生產的教育培訓;未經安全教育培訓的人員,不得上崗作業。
4、施工中發生事故時,我單位采取緊急措施減少人員傷亡和事故損失,并按照國家有關規定及時向有關部門報告。
5、建立安全保證體系,設備人員進場后,先進行全員安全教育,建立健全安全施工責任制、交接—班制、設備機具維護保養制度。
6、工地配備專職安全員,經常檢查安全情況,督促工地全體員工嚴格遵守安全施工規定,正確使用防護設施和勞保用品。
7、各種機械操作及特殊工種必須持證上崗,嚴禁無證上崗、違章作業。施工危險區域設置醒目的警戒標志。