<ul id="mouqm"></ul>
  • <strike id="mouqm"></strike>
    <ul id="mouqm"></ul>

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)

    時間:2025-06-13 作者:JQ文豪

    施工中需要注意安全問題,保證工人的安全和施工環境的安全。如果你對施工有疑問,以下施工范文可以幫助你更好地理解施工的過程和要求。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇一

    本工程位于xxxxxxxx為樁基礎,框架結構,墻體采用加氣混凝土砌塊m5。0混合砂漿砌筑,抗震設防烈度為7度,抗震等級為二級。現已進入冬季施工,為了保證工程質量,編制內墻抹灰冬季施工控制措施。

    (1)以確保施工質量及生產安全為前提,制定具有一定的技術可靠性和經濟合理性的冬季施工技術措施。

    (2)制定冬期施工方案(措施)要因時、因地因工程制宜,要求技術上可靠。

    (3)考慮所需的熱源和材料有可靠的來源,減少能源消耗。

    (4)力求施工點少,施工速度快,縮短工期。

    (5)必須制定行之有效的冬期施工管理措施。

    (6)進入冬期施工時,進行全面的調研,掌握必要的數據:冬期施工棟號的建筑面積、工程項目及其工程量,冬期施工部位及其技術要求,掌握資源供應情況。

    3、冬期施工生產準備工作。

    (1)排除現場積水,對施工現場進行必要的修整,截斷流入現場的水源,做好排水措施,消除現場用水造成場地結冰現象。

    (2)保證消防道路的暢通。

    (3)攪拌機棚的保溫:攪拌機棚前后臺的出入口做好封閉,棚內通暖。攪拌機清洗時的污水做好組織排水、封閉好沉淀池,防止凍結、定期清理,污水管保持通暢。

    (4)根據冬期施工方案中所選擇的外加劑品種,結合市場供應情況,提出外加劑使用配方、品種、數量。

    (5)保溫材料的準備:

    冬期施工所用的保溫材料要求其保溫性能良好。

    有的要求具有良好的防火性能。

    小車、灰漿桶機具保溫:選用聚苯乙烯泡沫板等。

    攪拌機棚保溫:選用帆布篷。

    門窗洞口封閉保溫:選用塑料布、棉簾子等。

    (6)冬期施工燃料準備冬期施工燃料主要考慮生活用煤、工程采暖施工人員用煤,保證生活、生產的需要。

    內墻抹灰:

    (1)砂漿所用外加劑、水泥等存于棚內,保證其內部不得有凍塊。

    (2)抹灰澆水在中午適量澆水濕潤,不得出現墻面有明水結冰現象。

    (3)按圖紙控制好砂漿配合比,

    拌制砂漿所用的砂不得含有直徑大于1cm的凍結塊或冰塊。砂漿使用時的溫度,應在5℃以上。為了獲得砂漿應有的溫度,可采用熱水攪拌。

    (4)進行室內抹灰前,施工洞口、運料口、及樓梯間等處搞好封閉保溫,門窗洞口等留洞進行封堵,保證室內施工溫度。

    (5)溫度過低時,需要抹灰的砌體應提前加熱,使墻面保持在5℃以上。

    (6)用臨時熱源(如火爐)加熱時,應當隨時檢查抹灰層的濕度,如干燥過快發生裂紋時,應進行灑水濕潤。

    (7)抹灰工程完成后,在7d內室內溫度不應低于5℃。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇二

    咱們以山東某為例:工程正處于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌體等工程,為確保工程質量;保證工程進度。為此項目成立了以項目經理為首的冬期施工領導小組,來全面負責整個冬期施工的質量、進度、安全和各方面的協調工作。

    項目針對冬期施工的特點,成立質量、安全執法小組,以質安部為管理中心,全面負責施工現場的一切活動,跟蹤檢查和監督。

    進入冬期前,組織現場管理人員學習冬季施工方案,對相關人員進行專門技術業務培訓,學習本工作范圍內的有關知識,明確職責。

    安排專人測量施工期間的施工環境溫度,砂漿、混凝土的溫度并做好記錄。

    與市氣象站保持聯系,及時接收天氣預報,防止寒流突然襲擊。

    進入冬季施工的工程部位,復核施工圖紙,對有不能適應冬期施工要求的問題應及時與設計單位研究解決。

    對項目部管理人員和施工人員進行冬季施工方案的宣傳教育,熟悉各分部、分項工程的施工方法,以及技術、安全和降低成本措施,能夠針對冬期施工方法中出現的受凍、受害問題及時采取處理措施。

    按計劃準備好各項冬季施工物資和保溫材料,并盡量減少能源消耗。施工中要根據天氣變化及時發放生活防寒用品。

    對工地的臨時供水管道及相關材料做好保溫防凍工作,并檢查其安全可靠性,保證冬季正常使用。

    及時了解近期天氣預報,為施工安排提供準確的氣象信息。

    冬期土方工程主要包括污、雨水管道挖槽及回填土。

    挖槽時,如不能及時施工預留20cm左右槽底土,待施工時集中人員將之清理,必要時采取槽底保溫措施,用保溫布覆蓋,以免槽底土受凍。

    考慮以后回填,在挖土時,將不凍土堆在一起加以覆蓋,防止凍結,留作回填之用。

    回填前將基底的積雪和保溫材料打掃干凈,方可開始回填。

    適當減少回填土方量。在冬季進行回填土時,可在保證基底土不遭受凍結的條件下,盡量少填一些,留待春暖時再繼續回填。

    回填土夯實應按照規范要求進行取樣試驗。

    進入冬季施工的管道工程主要為雨、污水工程。

    連接的剛性接口為水泥類接口,拌和時水進行加熱,水溫約40℃~50℃,水泥應采用不低于32.5#普通硅酸鹽水泥。在填塞完密封材料后,并用摻有氯鹽的水泥將外密封,然后再蓋以草簾并培土保溫。

    注:摻鹽量最大不得超過水重的8%;最低溫度指早晨6點左右的大氣溫度;

    在冬季到來之前,對未投入使用的管道、設備進行全面檢查,并采取措施防止凍壞。

    當環境溫度低于5℃時,應停止進行水壓試驗。

    冬季期間應將試壓完畢的管道內的水及時排凈、烘干。

    進入冬季施工砼工程,主要為雨、污檢查進墊層、雨水基礎及墊層。

    冬期混凝土施工優先采用的外加劑為含nano2和naso4類鹽及防凍劑。摻防凍劑混凝土出機溫度不得低于+10℃,入模溫度不得低于+5℃。具體參考配方將依據冬期施工規范。

    冬期注意檢查外加劑摻量,測量水及骨料的加熱溫度,以及混凝土的出機溫度、入模溫度,骨料必須清潔,不含有冰雪等凍結物,混凝土攪拌時間比常溫延長50%。外加劑應選用能明顯提高早期強度,并能降低抗凍臨界強度的粉狀復合外加劑,與骨料同時加入,保證攪拌均勻。

    混凝土養護做好溫度測量記錄,初期養護溫度不得低于防凍劑的規定溫度,當溫度降低到防凍劑的規定溫度以下時,強度不應小于4mpa。

    混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪、污垢。運輸和澆筑混凝土用的容器作保溫措施。

    冬施養護:模板及保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除。混凝土與外界溫差大于15℃時,拆模后的混凝土表面,臨時覆蓋,使其緩慢冷卻。

    拆模后的混凝土也應及時覆蓋保溫材料,以防混凝土表面溫度的驟降而產生裂縫.對結構容易受凍的部位,采用草墊保溫措施。

    未冷卻的混凝土有較高的脆性,避免結構在冷卻前遭受沖擊荷載或動力荷載的作用。

    混凝土試塊除正常規定組數制作外,還應增設二組與同條件養護,一組用以檢驗混凝土受凍前的強度,另一組用以檢驗轉入常溫養護28d的強度。

    進入冬季施工的砌體工程主要為雨、污水井。

    水泥采用普通硅酸鹽水泥,標號為32.5r,做好水泥防潮措,避免水泥結塊,結塊水泥不得使用。

    燒結普通磚,砌塊在砌筑前,清除表面污物,冰雪等。遭水浸后凍結的磚和砌塊不在使用。

    砂宜采用中砂,含泥量應滿足規范要求,砂中不得含有冰塊及直徑大于25px的凍結塊。

    砌筑砂漿的稠度,宜比常溫施工時適當調整,并宜通過優先選用外加劑方法來提高砂漿的稠度.在負溫條件下,砂漿的稠度可比常溫時大1~3厘米,但不得大于12厘米,以確保砂漿與磚的粘結力。

    砌筑應采用"三一砌筑法",若采用平鋪砂漿時,使鋪灰長度滿足砂漿砌筑時的溫度不致過低。

    嚴禁使用遭凍結的砂漿進行砌筑。

    當室外溫度低于+5℃,磚,砌塊等材料不得澆水,砂漿的攪拌時間也應有所增長,一般為常溫攪拌時間的1.8倍,約為2.5~3分鐘。

    防止砂漿在攪拌,運輸,存放過程中的熱量損失可采用下列方法。

    第一、砂漿的攪拌可在保溫棚內(棚內溫度在5℃以上)進行,砂漿要隨拌隨用,存儲時間不超過60分鐘,不可積存和兩次倒運。第二、攪拌地點應盡量靠近施工現場,以縮短運距。

    控制砌體砌筑高度,每日砌筑一般高度不超過1.80m。

    每天收工前,將頂面的垂直灰縫填滿,同時在砌體表面覆蓋保溫材料(如草包,塑料薄膜)。

    現場的試塊的留設應有所增加,且在現場同條件下進行養護,用于檢驗現場砌筑砂漿的實際強度。

    認真編制安全措施,并向全體施工人員交底,做到人人心中有數。

    嚴格遵守各項安全操作規程。

    雨、雪后要對工地所有安全設施進行全面檢查,發現問題及時處理。

    冬季施工應采取有效的防滑措施;高空作業必須制定有效可靠的安全措施,并認真執行。

    現場火源,要加強管理;使用焦炭爐、煤爐或天然氣、煤氣時,應注意通風換氣、防止煤氣中毒。

    電源開關,控制箱等設施要加鎖,并設專人負責管理,防止漏電觸電。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇三

    冬季施工即將來臨,依據國家現行規范、規程、標準,并結合我項目具體情況,制定本措施。

    根據總體施工進度計劃及工程的實際進展情況,在組織現場的實際施工時,主要考慮消防管道安裝、自動報警管線配制、消防管道試壓等工程進行冬季的施工準備。根據規范規定:當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃,即進入冬季施工。本工程的冬季施工準備應從12月下旬進行考慮,在天氣變化、氣溫降低時,重點觀測室外的氣溫變化,根據天氣情況確定進入冬季施工的具體時間。

    1、做好天氣預報工作。

    本工程由專人負責每日收聽天氣預報情況,及時與土建裝飾工程聯系并向工地有關領導匯報,掌握、了解近期內的天氣變化,以便采取必要的防護措施,防止寒流等災害性天氣突然襲擊造成損失。

    2、落實各級施工責任制。現場各專業施工技術管理人員、班組長及所有施工人員明確各自的責任,并認真貫徹落實冬季施工措施。

    3、做好技術交底。在每個分項工程施工前,由各安裝分項技術負責人向施工班組作出詳細書面交底,交底內容包括冬季施工技術措施、安全措施、各種自檢制度及各種安裝工程中所使用打壓泵、切割機、彎管機、套絲機和電氣焊等專業設備的安全使用知識,并在施工中監督實施。

    4、加強施工質量檢查。各安裝分項現場負責人及專業質檢人員要認真檢查安裝工程冬季施工措施的執行情況。項目技術負責人、班組長要根據施工驗收規范及操作規程作好自檢、互檢、交接檢,并認真作好各項檢查的原始記錄。

    5、施工現場宿舍、倉庫、加工棚等臨設工程在冬季施工前進行全面檢查及維修,保證不塌陷、不漏水、不積水,并加強相應的保溫措施。所需冬季施工的材料及設備應在冬季施工開始前備齊,妥善儲存在倉庫內。

    1、消防管道、報警管線及設備安裝等各分部分項工程均必須按照施工驗收規范、施工操作規程及設計要求進行施工,氣溫低于5℃時采取相應防凍措施。

    2、消防管道必須進行試水試壓的,在試水試壓完畢后必須把水排放干凈,防止管道凍壞。各種設備內的水必須用壓縮空氣吹凈;在特殊條件下,采取氣壓試驗,達到有關規定要求。

    4、在-5℃以下管道焊接時均采取預熱措施,保證管道焊接質量。

    5、電氣暗配管道內穿鐵絲掃管,清除管內積水后,封堵好管口。

    6、防腐施工,嚴禁在雨、霧、雪和大風中露天作業,氣溫低于5℃時,應在采暖條件下施工。

    1、加強冬季安全生產與現場防火的宣傳教育。重點是防凍、防火、防毒、防爆、防觸電、防高空墜落等預防工作。現場張掛有關警示性標牌、標語,結合安裝工程的實際特點做好宣傳。

    2、在冬季施工開始前,組織對現場各安裝分項所有安裝施工人員進行一次冬季安全文明施工培訓,做好各分項工程安全技術交底,并充分發揮現場安全員、班組長的作用。安全員應對現場所有可能存在安全隱患的部位、機具等進行排查,發現安全隱患問題在施工之前必須排除。施工班組長要根據冬季施工措施及各項安全技術交底切實落實好安全教育、管理職責,嚴格按施工現場的有關安全規定執行,嚴禁野蠻指揮,指導工人在正確使用勞保用品的同時,注意施工作業面上的防滑、防墜落等問題。

    3、抓好現場施工生活設施管理。改善職工生活條件,注意環境衛生,防止煤氣中毒及食物中毒,保持文明施工。

    4、施工用電。

    (1)、嚴格按《施工用電施工組織設計》執行,嚴禁亂拉亂扯。

    (2)、生活區內嚴禁采用電爐子取暖,室內人走后,應切斷用電設施的電源。

    (3)、在冬季施工前對現場所有施工用輸電線路、用電器具及電氣閘箱等進行全面檢查,發現隱患及時進行整改,保證冬季施工的順利進行。

    5、現場安裝工程加工區及生活區的臨時給水管道均做好防凍保溫措施,對不用的水管閥門及時拆除,防止亂用水、漏水造成凍害。

    6、對施工現場的道路隨時進行清理和整修,防止冬季積雪結冰,確保道路暢通。

    7、消防措施。

    (1)、嚴格執行現場防火責任制,做好消防設施的檢查管理及施工人員的防火培訓,做好各項防火準備工作。

    (2)、消防器材合理安排,統籌管理,均設置明顯標志,不準隨意動用。倉庫內各種易燃易爆物品集中妥善管理,并安排專人進行定期檢查。

    (3)、堅持用火申請制度。現場用火應先提出申請,經安全人員批準按指定地點設專人負責用火,嚴禁施工人員在建筑物內隨意用火。

    (5)、下班前必須將辦公室內的取暖設施斷電、熄火,夜間值班人員加強巡邏檢查。

    (6)宿舍內嚴禁點火及私自接電取暖。

    8、搞好現場安全生產。

    1、建立完善的現場安全檢查制度,并將各種責任制落實到人。根據現場的實際情況,建立定期、不定期進行各種安全文明施工檢查及主要負責人、安全檢查員對現場的安全文明施工日巡檢制度,對現場的安全文明施工進行動態跟蹤管理,堅決杜絕安全隱患及安全事故的發生。

    2、在大風、雪、霧天氣施工前,應重點檢查各種施工用機械設備及現場施工作業環境。

    3、隨時發現重大安全隱患及其處理結果,應同時向所有冬季領導小組成員通報,確保在安全隱患未消除之前,不得進行施工作業,確保冬季施工順利進行。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇四

    土方工程冬期施工前應做好準備工作,要因地制宜地確定經濟、合理的施工方案和切實可行的技術措施,開挖土方應做到連續施工,運輸道路和施工現場應采取安全防護措施。

    (1)土的凍結溫度。

    凡是含水的松散巖石和土體,當其溫度處于0℃或負溫時,其中的水分會轉變成結晶狀態且膠結了松散的固體顆粒,形成了凍土。

    各種土的起始凍結溫度是不一樣的,一般濕砂或飽和砂均接近于0℃;塑性黏性土在-0.1~-1.2℃;粉質黏土在-0.6~-1.2℃;可塑的粉土在-0.2~-0.5℃:堅硬半堅硬黏土為-2~-5℃。

    對同一種土,含水量越小,起始凍結溫度就越低,含水量少的砂、礫石、碎石等粗粒土,在負溫下也呈松散的狀態。土的凍結溫度值對確定土的凍結深度和融化深度具有重要的意義。

    (2)土的保溫。

    1)利用自然條件就地取材進行土的防凍工作,對于大面積的土方工程宜采用翻松粑平法施工,在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,其厚度宜為250~300mm,寬度為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。

    2)在初冬降雪量較大的土方工程工地區,宜采用雪覆蓋法。開挖前,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,高度宜為500~1000mm,間距宜為10~15m,并應與主導風向垂直。面積校小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),深度宜為300~500mm,寬度為預計深度的兩倍加基(坑)底寬之和。

    3)對于開挖面積較小的槽(坑),宜采用保溫材料覆蓋法。保溫材料可用爐渣、鋸末、稻草草簾、膨脹珍珠巖等再加蓋一層塑料布。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基(坑)底寬之和。

    (3)已挖好較小基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖棚保溫法,在已挖好的基槽(坑)上,宜搭好骨架鋪上基層,覆蓋保溫材料。也可搭塑料大棚,在棚內采取供暖措施。若不能及時進行下道工序施工時,應在基槽(坑)底面鋪設一層珍珠巖袋、稻草、爐渣等保溫材料,上面搭設密封的塑料大棚。

    基槽(坑)挖完后不能及時進行下道工序施工時,為了防止基槽(坑)的底部或相鄰建筑物的地基及其他設施受凍,應在基底標高上預留適當厚度土層,并覆蓋保溫材料進行保溫。

    凍土的挖掘根據凍土層厚度可采用人工、機械和爆破方法。

    (1)人工挖掘凍土可采用錘擊鐵楔子劈凍土的方法分層進行挖掘,楔子的長度視凍土層厚度確定,宜為300~600mm。

    (2)機械挖掘凍土可根據凍土層厚度選用推土機松動、挖掘機開挖或重錘沖擊破碎凍土等方法,其設備下表:

    當采用重錘沖擊破碎凍土時,重錘可由鑄鐵制成楔形或球形,重量宜為2~3t。起吊設備可采用吊車、簡易的兩步搭或三步搭支架配以卷揚機。

    (3)對于凍土層較厚、開挖面積較大的土方工程,可使用爆破法,當凍土層厚度小于或等于2m時宜采用炮孔法。炮孔的直徑宜為50~70mm,深度宜為凍土層厚度的0.6~0.85倍,與地面呈60~90°夾角。炮孔的間距宜等于最小抵抗線長度的1.2倍,排距宜等于較小抵抗線長度的1.5倍;炮孔可用電鉆、風鉆或人工打釬成孔。

    炸藥可使用黑色炸藥、硝銨炸藥或tnt炸藥。冬季嚴禁使用甘油類炸藥。炸藥裝藥量宜由計算確定或不超過孔深的2/3,上面的1/3填裝砂土。

    當采用凍土爆破法施工時,土方工地離建筑物的距離應大于50m,距高壓電線的距高應大于200m,并應符合《土方與爆破工程施工及驗收規范》(gbj201)的有關規定。

    (4)冬期開挖凍土時,應采取防止引起相鄰建筑物地基或其他設施受凍的保溫防凍措施。

    (5)在挖方上邊棄置凍土時,其棄土推坡腳至挖方邊緣的距離應為常溫下規定的距離加上棄土堆的高度。

    (6)開挖完的基槽(坑)應采取防止基槽(坑)底部受凍的措施。當基(坑)挖完不能及時進行下道工序施工時,應在基槽(坑)底標高以上預留土層,并覆蓋保溫材料保溫。

    (1)冬期土方回填時,每層鋪土厚度應比常溫施工時減少20%~25%。預留沉陷量應比常溫施工時增加。對于大面積回填土和有路面的路基及其人行道范圍內的平整場地填方,可采用含有凍土塊的土回填,但凍土塊的粒徑不得大于150mm,其含量(按體積計)不得超過30%。鋪填時凍土塊應分散開,并應逐層夯實。

    (2)冬期填方施工應在填方前清除基底上的冰雪和保溫材料,填方邊坡的表層1m以內,不得采用含有凍土塊的土填筑,整個填方上層部位應用未凍的或透水性好的土回填,其厚度應符合設計要求。

    (3)室外的基(坑)或管溝可采用含有凍土塊的土回填;凍土塊粒徑不得大于150mm,含量不得超過15%,且應均勻分布;但管溝底以上500mm范圍內不得用含有凍土塊的土回填。室內的基槽(坑)或管溝不得采用含有凍土塊的土回填。回填土施工應連續進行并應夯實。當采用人工夯實時,每層鋪土厚度不得超過200mm,夯實厚度宜為100~150mm。

    在凍結期間暫不使用的管道及其場地回填時,凍土塊的含量和粒徑不受限制,但融化后應作適當處理。

    (4)室內地面整層下回填的土方,填料中不得含有凍土塊,并應及時夯(壓)實,并經檢測驗證。填方完成后至地面施工前,應采取防凍指施。

    (5)挖填方和排水溝的邊坡加固修整宜在解凍后進行。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇五

    各建設工程參建單位要充分認識到冬季安全生產工作的重要意義,認真貫徹深化安全生產三年專項行動的工作部署,清醒認識到當前我縣安全生產形勢的嚴峻性,克服僥幸心理和松懈麻痹情緒,強化政治自覺,加強組織領導,落實安全生產主體責任。特別要針對冬季施工的規律特點,對可能出現的極端天氣等安全風險要提前預判,強化管理,嚴防事故發生。

    各在建項目加強臨建設施、易燃易爆危險品的消防管理和檢查,嚴禁使用大功率用電設備取暖,嚴禁亂拉、亂接用電設施,防止發生煙氣中毒以及火災等事故。針對危化品安全,嚴格履行電焊、切割等動火作業審批手續,加強施工現場動火管理。完善可燃、易燃物堆放和使用場所、動火作業場所、配電房、辦公和生活用房等重要防火場所和區域消防安全器材的配備、管理與使用。

    各建設工程參建單位要嚴格落實危大工程管理規定,強化基坑工程安全管控,嚴格執行《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(住建部令第37號),加強對危大工程風險管控。嚴格按程序對施工方案進行審批、評審,施工過程應認真做好交底、檢查、階段驗收及檢測,杜絕隨意變更方案或不按方案施工。對深基坑工程及時進行基坑監測并反饋監測數據,對基坑安全狀態進行評估;認真做好基坑及周邊環境巡查。對腳手架和起重機械等做好極端天氣應急預案,大風天氣等情況下及時撤人。

    各建設工程參建單位要制定有效的防護措施,及時清除施工現場的積水、積雪;做好強風雨雪等惡劣天氣下圍擋、腳手架、辦公和宿舍等臨時設施加固工作,加強臨時用電管控。要加強從業人員冬季施工御寒工作,做好低溫天氣從業人員安全教育交底,高處作業人員必須配戴防滑鞋、防護手套等防護用具,嚴禁雨雪和大風天氣強行組織施工作業。

    縣住建局將認真組織開展冬季施工安全生產檢查,重點加強對腳手架、模板支撐、深基坑支護、起重機械設備、彩鋼板房等易發生群死群傷事故的薄弱部位和重要環節的檢查。對檢查發現的安全隱患,各參建單位要制定切實可行的整改措施,落實整改責任人,確保隱患整改到位。將進一步加大安全生產執法力度,嚴查施工現場“三違”行為,嚴厲打擊“三搶”(搶時間、搶工期、搶進度)等違法違規行為,對存在安全生產違法違規行為堅決查處、曝光并實施聯合懲戒。

    各建設工程參建單位要進一步強化值班值守,嚴格執行關鍵崗位值班制度,保持通訊暢通。要制定完善建筑施工安全事故應急預案,強化應急演練,儲備應急物資裝備,加強專兼職救援隊伍建設,熟練應急處置基本要領和現場救援基本技能,發揮第一現場應急處置作用,最大限度減少損失影響,確保社會安全穩定。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇六

    為全力做好20xx-20xx年贛州市中心城區房屋建筑與市政基礎設施工程施工現場秋冬季大氣污染防治工作,貫徹落實市委市政府領導指示精神,進一步加大揚塵治理力度,堅決打好建筑工地“贛州藍天攻堅戰”,制定此攻堅方案。

    (一)主要目標。

    中心城區新開工和在建房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場(以下簡稱“施工現場”)全部安裝視頻監控系統;施工現場實現建筑工地場內“六個100%”治理目標(即:現場圍擋率100%、路面硬化率100%、抑塵灑水率100%、物料裸土覆蓋率100%、駛離工地車輛沖洗率100%、暫不建設場地綠化率100%);工地出口“三包”(包干凈、包秩序、包美化),確保建筑施工現場pm10月平均濃度20xx年10月、11月、12月分別到達52ug/m。

    3

    57ug/m。

    3

    93ug/m。

    3

    以下。

    (二)基本思路。

    從開工建設至竣工驗收備案,建設工程各參建單位(建設單位、施工單位、監理單位)嚴格落實主體責任,按規定配備配足降塵抑塵設施設備,做好土方開挖、基坑支護、基礎底板施工、主體結構施工、裝飾裝修工程、市政基礎設施工程等揚塵治理全過程、全覆蓋管控;市、區建設主管部門對市中心城區在建項目施工現場開展執法檢查,并聯合環保、城管等部門開展聯動執法;細化明確行政處理標準,完善考核問責機制,形成高壓態勢、執法威懾。

    (一)房屋建筑工程。

    1.施工現場圍擋作業。施工現場應全封閉施工,新開工項目圍擋高度一律不低于2.5m;圍檔采用磚砌或雙層彩鋼板等硬質材料設置,連續不間斷,堅固、穩定、整潔、美觀;圍檔底邊要封閉,不得出現建筑垃圾、泥土、泥漿外漏現象;禁止使用單層鐵皮圍擋,禁止圍擋隨意開口,禁止緊靠圍墻圍擋內側堆放泥土、砂石等散裝材料,禁止在圍墻外堆放建筑材料。

    2.主要施工道路硬化。施工現場出入口、辦公區、生活區、主要施工道路應采用混凝土進行硬化,出入口處路面硬化寬度不小于大門寬度。施工場區的其它道路可采取磚、焦渣、碎石鋪裝硬化等防塵措施。

    3.落實覆蓋或綠化措施。施工場地內裸露土應采用密目式安全網或遮陽網等覆蓋,綠化或固化等揚塵防治措施;水泥、石灰粉等建筑材料應存放在庫房內或嚴密遮蓋;腳手架外側采用密目式安全網封閉并保持干凈、整齊、牢固、無破損,防止和減少施工中的灰塵外溢。風力達到四級以上時,嚴禁外架拆除、模板拆除、樓層內建筑垃圾清掃等易產生揚塵的作業。施工現場禁止拌合混凝土,砂漿攪拌機棚除通道口外四周應采用密目網封閉,封閉掛網距地面高度不大于1米。

    4.駛離車輛沖洗。施工現場應完善進出車輛沖洗設施,確保車輛出門沖洗干凈。新開工工地出入口應設置車輛自動沖洗裝置,在場地內道路設置過水池(長度不短于15米),配備高壓沖洗水槍。施工單位應安排專人負責進出車輛沖洗及周邊路面的清掃工作,確保駛出車輛沖洗不少于3分鐘,車輪、車身不帶泥上路;負責“門前三包”,定時清理沖洗裝置周圍及沉淀池泥漿,大門周邊應及時清掃保潔,確保車輛出口路面無明顯泥印或散落沙石。

    5.施工現場灑水降塵。施工現場應安裝環繞噴淋和高空噴淋降塵系統,配備移動式霧炮機等設備,每天清掃灑水次數不少于6次,并建立灑水臺賬。土石方施工階段應采用濕法作業,作業面和臨時道路應適時灑水降塵,挖掘機等設備5米內配備霧炮機降塵,場內渣土運輸車輛車速必須嚴格控制在5km/h以內,防止車速過快產生揚塵;深基坑作業,基坑周邊應增設環繞噴淋進行集中灑水降塵。主體施工階段腳手架上應設置灑水噴霧裝置,沿外架周長方向水平間距不宜大于5米,垂直間距不宜大于30米。場地平整工程應實施網格化作業管理,落實施工現場灑水等降塵措施,施工現場禁止使用冒黑煙高排放工程機械。

    (二)市政基礎設施工程。

    市政基礎設施工程除需符合上述相關要求外,還應落實以下措施:

    1.市政基礎設施工程土方作業應采取漸進式分段進行,除作業面外,其余裸土應及時采取覆蓋措施。開挖溝槽、地下管線施工工序安排應緊湊,滿足回填要求的應盡快完成土方回填,確因施工技術要求開挖后回填時間超過5天的,應對土方采取相關防塵措施。

    2.不能實行全封閉作業的道路施工,施工區域與社會車輛行駛區域應采用警示亮化圍檔隔離,沿線應設置提示牌、警示燈等安全設施。施工周期短,或需頻繁調整作業面的,可采用封閉警示護欄隔離。因施工通道設置的臨時車輛道路應硬化防塵。

    3.施工現場確不具備設置沖洗設施等條件的,項目施工單位應制定專項防塵方案,采取濕法作業等有效措施確保路面開挖、構筑物拆除、材料切割等易產生粉塵的作業施工揚塵控制到位。

    (一)嚴控施工許可審批。

    1、嚴格實行施工許可前開工條件審查制度。督促項目責任主體落實信息公開、沖洗平臺、過水池、高壓水槍、霧炮機、道路硬化、裸土覆蓋、圍擋封閉、圍擋噴淋系統等設施、設備建設。

    2、推廣使用視頻監控系統,推行環境空氣顆粒物在線監測。房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場應按要求安裝視頻監控系統,實行網絡聯網,實現信息共享。對未按要求落實的項目,不予核發施工許可證或收回施工許可證。推行環境空氣顆粒物在線監測,建立施工現場pm10監測記錄臺賬,當現場監測值pm10接近或達到月度控制目標值時應立即采取開啟所有降塵設施設備、增加灑水頻次、局部停工、全面停工等有效管用措施降塵。

    (二)建立夜巡、日巡工作制度。

    按照屬地管理的原則,市、區兩級建設行政主管部門制定揚塵治理夜巡、日巡工作機制,充分調動建筑業口相關人員,以工程質量安全監督組為骨干,開展在建施工工地揚塵治理日巡工作;由相關科室、部門干部職工組成夜巡工作組,重點對基坑開挖、土方外運的項目進行夜間巡查。

    (三)量化考核指標。

    施工現場揚塵治理檢查標準統一參照《施工現場揚塵治理專項檢查(驗收)表》(見附件),由建設行政主管部門每月開展至少一次對施工現場圍擋措施、場地硬化、裸土覆蓋、視頻監控系統、灑水降塵等措施進行檢查評分,檢查得分達到85分(含)以上,且每個參與評分子項得分不得低于該項總分的50%即為達標,低于上述標準為不達標,對不達標的項目從嚴從重處理,同時建設行政主管部門將對月排名末10位的施工工地進行曝光。

    (四)部門聯動齊抓共管。

    聯合環保、城管等部門定期開展施工現場揚塵治理執法檢查,對施工現場揚塵治理管控措施不到位、未按規定使用渣土運輸車輛、裸露土方覆蓋不嚴密等問題采取聯防聯控,分別查處,齊抓共管,頂格處罰的措施。實行土方調配城管、建設部門聯合現場勘察驗收制度,對場地平場、土方開挖、市政道路開挖等極易產生揚塵的項目和環節從嚴管控,未按規定落實揚塵治理措施的不予核準土方調配方案。同時,加強與國土、房管部門的聯動,對未按規定落實揚塵治理措施的房地產項目,提請國土部門限制房地產開發企業取得新的用地、房管部門暫停為其辦理預售許可。

    (五)強化信用管理制度。

    將違規企業和個人納入信用管理,對未按要求開展揚塵治理工作或揚塵治理不力的開發企業、施工單位,責令限期整改,實行差異化重點監督管理,與企業誠信管理掛鉤,與信用承包商a、b、c庫入庫評分掛鉤。

    (六)建立投訴舉報制度。

    公布投訴舉報電話。鼓勵社會各界和廣大市民通過撥打市城鄉建設局揚塵舉報投訴熱線0797-8221147,舉報建設工程施工現場揚塵治理管控措施不到位等違法違規行為,接到舉報后,市城鄉建設局將立即組織相關人員依法展開調查處理,并及時將有關情況反饋舉報人。

    (七)依法從嚴從重查處違規行為。

    1.實行“休克療法”。土方作業項目降塵措施不到位的,一律先停工整改,未整改到位的一律不予批準再次施工。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車駛離工地不沖洗干凈,遺撒污染路面2次以上的,對所涉工地停工1個月以上。

    2.實行報告和約談制度。市重點工程項目和大型企業應當在揚塵治理工作中起模范帶頭作用,對首要責任不落實的政府投資項目建設單位,采取約談和向市委市政府報告等措施,加大督促力度。對于違法情節嚴重,造成重大社會影響的項目和企業負責人,嘗試與檢察機關建立轉移機制,由檢察機關提起公益訴訟。一個月內發現同一房地產開發企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,其下屬所有項目停工整改一個月,同時停止新開工項目審批手續辦理,提請市國土部門暫停其在贛州土地市場交易資格3個月。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車遺撒污染路面2次以上的,提請環保、城管部門嚴處。

    3.采取暫停進入市場措施。一個月內發現同一施工企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,該施工企業中心城區所有在施工程項目停工整改一個月,并依法暫停其在贛州建筑市場投標6個月。連續三個月發現同一施工企業有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標6個月。一個月內發現有三個及以上項目揚塵治理不達標或連續3個月發現同一監理單位有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標資格3個月。

    4.曝光違法違規行為。市城鄉建設局定期對被查處存在揚塵污染違法行為的企業和項目進行通報。

    (一)統一思想認識,高度重視揚塵治理工作。

    深刻認識大氣污染防治的緊迫性和艱巨性,以更強的決心、更大的信心,采取更有針對性的措施,全力以赴開展秋冬季施工現場揚塵治理攻堅行動。參建各方要切實履行主體責任,建設單位承擔揚塵治理首要責任,監理單位、施工單位承擔揚塵治理主體責任,配備專兼職管理人員,確保施工現場揚塵治理措施到位、月度達標。

    (二)夯實各方責任,層層傳導壓力。

    按照環境保護“一崗雙責、黨政同責、失職追責”的要求,堅持目標導向和問題導向,中心城區各建設行政主管部門要切實認真履行轄區內施工現場揚塵監管責任。建設單位(含開發企業)要及時、足額向施工單位支付文明施工措施費,并督促施工單位落實文明施工措施。監理單位負責施工現場揚塵治理監督管理工作,發現存在揚塵治理不力行為,敦促施工單位及時整改,拒不整改的上報建設行政主管部門。各責任單位要全面落實揚塵治理主體責任和監管責任,形成一級抓一級,層層抓落實,責任全覆蓋的治理工作格局,全力打贏秋冬季“贛州藍天攻堅戰”。

    (三)加強督察督導,及時報送工作信息。

    健全施工現場揚塵治理巡查督查制度,建立微信工作平臺,快速處置機制,加強市區聯動、部門聯動,強化治理工作督查督導,從嚴頂格查處不履行主體責任的工程建設參建單位。各區建設行政主管部門于每周一前將上周揚塵治理執法檢查工作、案件移送、處罰處理情況及被查處存在揚塵污染違法違規行為的項目負責人信息報送至市城鄉建設局。郵箱:xx3577264@。

    本方案自發布之日起執行,各區建設行政主管部門可依據本通知,結合轄區工作實際情況制定相應工作方案。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇七

    1、冬期施工的測溫范圍冬期施工的測溫范圍:大氣溫度,水泥、水、砂子、石子等原材料的溫度,砼或砂漿棚室內溫度,砼或砂漿出罐溫度、入模或上墻溫度,砼入模后初始溫度和養護溫度等。

    2、測溫人員的職責。

    (1)每天記錄大氣溫度,并報告工地負責人;

    (2)砼拌合料的溫度、砼出罐溫度、砼入模溫度;

    (3)砼養護溫度的測量:按要求布置測量溫孔,繪制測溫孔分布圖及編號。按要求測溫砼養護初始溫度、大氣溫度等。控制砼養護的初始溫度和時間。

    1、人員準備。

    設專人負責測溫工作,并于開始測溫前組織培訓和交底。

    2、準備好必須的工具。

    測溫百葉箱:規格不小于300mm×300mm×400mm,宜安裝于建筑物10m以外,距地高度約1.5m,通風條件比較好的地方。外表面刷白色油漆。

    測溫計:測量大氣溫度和環境溫度,采用自動溫度計錄儀,測原材料溫度采用玻璃液體溫度計。各種溫度計在使用前均應進行校驗。

    3.測溫孔的設置。

    (1)測溫孔布置及深度要繪制平面和立面圖,各孔按順序編號,經技術部門批準后實行。

    (2)各類建筑測溫孔設置要求:

    1)測溫孔的布置一般選在溫度變化較大、容易散失熱量、構件易遭凍結的部位設置。

    2)現澆砼梁、板、圈梁的測溫孔應與梁、板水平方向垂直留置。梁側孔每3m長設置1個,每跨至少1個,孔深1/3梁高。圈梁每4m長設置1個,孔深10cm。樓板每15m2設置1個,每間至少設置1個,孔深1/2板厚。

    3)現澆砼柱在柱頭和柱腳各設測溫孔1對,與柱面成30°傾斜角,孔深1/2柱斷面長。

    4)現澆鋼筋砼構造,每根柱上、下端接各設1個測溫孔,孔深10cm,測孔與柱面成30°傾斜角。

    5)現澆框架結構的板墻每15m2設測孔1個,每道墻至少設1個,孔深10cm。

    6)砼墻結構的板墻(大模板工藝),橫墻每條軸線測一塊模板,縱墻軸線之間采取梅花形布置。每塊板單面設測溫孔3個,對角線布置,上、下測孔距大模板上、下邊緣30~50cm,孔深10cm。

    7)現澆陽臺挑檐、雨罩及室外樓梯休息平臺等零星構件每個測溫孔2個。

    8)鋼筋獨立柱基,每個設測孔2個,孔深10cm;條形基礎,每5m長設測孔1個,孔深15cm;厚大的底板應在底板的中、下部增設一層或兩層測溫點,以掌握砼的內部溫度。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇八

    由于冬季來臨,天氣逐漸寒冷,風、霜、雪、雨天氣逐漸增多,項目部制定了切實可行的冬期施工方案,做好充分的技術和現場施工準備,落實各項施工措施,嚴格執行相關規范要求。根據目前的實際情況,做好冬期施工的各項安全管理工作。

    冬季氣候干燥、寒冷且常伴有大風,受北方寒流影響,施工區域如果出現了霜凍,造成作業面及道路結冰打滑,既影響了施工現場的正常運行,又給安全帶來了隱患,同時使用明火接觸易燃易爆物品的機會增多,又容易發生火災、爆炸和中毒事故,寒冷使人們衣著笨重,反應遲鈍,動作不靈敏,也容易發生事故,因此冬季施工安全教育從以下幾個方面進行:

    針對冬季施工特點,避免冰雪結凍引發事故,如施工作業面應采取必要的防雨雪結冰及防滑措施。

    1、露天作業必須對爬梯、護欄扶手、作業平臺及潮濕易凍的主要路面做好防滑工作,保持每層平臺干燥、無水。發現結冰及時清理。

    2、施工用水要嚴格進行規范排放,嚴禁積水。

    3、冬季施工道路易凍處,禁止灑水,當環境溫度保持在0℃以上時,方可進行灑水降塵。

    4、各生活區平房、樓房禁止門外潑水,以防結冰,滑倒行人。

    5、提前做好施工所需的消防設施及防凍、防滑物資的購買入庫發及放工作,各作業隊做好本隊生活、施工作業防凍、防滑工作。

    加強防火安全宣傳,分析施工現場常見火災事故發生的原因,講解防火災事故的.措施,撲救火災的方法,必要時可采取現場演示,如消防滅火演習等來教育職工正確使用消防器材。

    1、木模加工工點、動火作業工點必須配備滅火器。

    2、冬季養護時常使用棉被覆蓋,還有油庫、柴油壓風機、電箱等易燃物品較多處,也須配備滅火器。

    3、動火前注意清除火源附近的易燃、易爆物。不清除時,可用火澆濕或用阻燃物覆蓋。檢查消防器材的配置和工作狀態情況。

    4、氧氣瓶、乙炔瓶必須有防回火閥安全裝置,壓力表必須可以正常使用。氧氣乙炔瓶氣瓶使用時分開5米以上,距離火源必須超過10米以上。氣瓶余氣不足時,不得用火烤氣瓶。

    5、宿舍不得使用熱得快、取暖器等大功率電器,不得使用明火做飯。宿舍不得私接亂拉電線。

    6、不得焚燒垃圾,垃圾必須及時清理。

    5、大風雪后,對線路進行檢查加固,防風,防砸,防碾壓,防止因結冰而造成斷線停電及觸電事故。

    1、水源要提前做好保溫工作,防止受凍。工程水管和生活水管必須在入冬前做好保溫維護工作,保證冬期施工時能正常供水供熱。

    2、施工場地有積雪時,要及時清掃以便機具堆放。排除現場積水,對現場進行必要的修整,截斷流入現場的污水源,做好排水措施。消除現場施工用水造成的場地結冰現象。

    4、外露管線要用保溫材料包好,做好外露管線的保溫工作以防止管線凍結,造成管線破裂或通水不暢。

    5、搭設工機具棚,安設好工機具。特殊情況下應搭暖棚,準備好必要的取暖設備。

    6、遇有惡劣氣候(如風力6級以上雷雪、嚴寒、濃霧時)影響施工安全時,禁止進行高空作業。

    7、大風、大雪后,要檢查工地臨時設施,腳手架,機電設備,臨時線路,發現傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電等現象,應及時修理加固,有嚴重危險的立即排除。

    8、制定切實可行施工安全保障措施,配備好冬期施工安全防護用品及防寒防凍防滑等勞動保護用品。

    9、認真開展班前安全教育,必須個人要提高自身的安全防范意識。

    10、調度室每天及時關注天氣,惡劣天氣提前發出警報。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇九

    冬季施工由于本施工地區冬季為高嚴寒地區,搞好冬期施工,對加快工程進展,保證工程質量是至關重要的。冬期施工所采取的措施一是要保證工程質量,二是要經濟簡便。根據本工程的特點、氣候條件,施工條件,主要采取以下措施:

    a.土方工程:

    根據施工實際情況,冬期室外凍土開挖施工前需融化,采用燃燒刨花、鋸沫、廢木及煤炭烘烤,并派專人監護,同時采取可靠的防火措施。基坑(槽)采用機械挖方,挖方土料集中置于指定堆土場地;對于挖出的未受凍土,在棄土場地做好保溫工作,采用覆蓋塑料布及麻袋的方法防凍,以備回填時用。對挖好的基坑(槽)覆蓋麻袋、塑料布防凍,并根據環境氣溫條件,在其作業指導書中進行熱工計算確定保溫層厚度。施工時其他要求如下:

    1)土方工程的冬期施工,施工前要做好準備工作,連續施工。

    2)挖方時要采取防止引起相鄰建(構)筑地基或其它設施受凍的保溫措施。

    3)填方前清除基底上的冰雪和雜物,對室內的回填不得含有凍塊的土料;對于室外大面積的回填(上部無其它建(構)筑物或基礎)可采用含有凍土塊的土料,但凍塊粒徑不得大于15cm,其含量(以體積計)不得超過30%,且均勻分布,每層鋪土厚度比常溫施工時減少20~25%,且應逐層夯實。

    4)避免地基土受凍,不得將凍結的基土作為基礎的持力層。

    5)在基礎的施工過程中,不得被水或融化雪水浸泡基土。

    b、砌筑工程。

    1)砌筑砂漿在用塑條布或苫布搭成的暖棚內集中拌制,暖棚內環境溫度不可低于5℃。砂漿優先選用外加劑法(外加劑的類型及摻量根據其設計及試驗確定),水泥采用普通硅酸鹽水泥。水泥放在暖棚內,砂堆采用彩條布覆蓋。必要時在攪拌棚內生火,并用水箱燒熱水用于攪拌施工。

    2)砌筑砂漿不得使用污水拌制,且砂漿稠度較高溫度適當增大。拌制砂漿所用的砂中不得含有直徑大于1cm的凍塊或冰塊。拌合砂漿時,水的溫度不得超過80℃。當水溫超過規定時,應將水、砂先行攪拌,再加入水泥,以防出現假凝現象,攪拌時間比常溫增加1/2倍.。

    3)外加劑設專人先按規定濃度配制成溶液置于專用容器中,然后再按規定摻量加入攪拌機中拌制成所需砂漿,外加劑法砌筑時砂漿溫度不要低于5℃。

    4)對于普通磚、砌塊在砌筑前要清除表面冰雪,不得使用遭水浸和受凍的磚或砌塊。

    5)對磚砌體采用“三一”砌法,灰縫不大于10mm。每日砌筑后要及時在砌筑體表面覆蓋塑料布及麻袋。砌體表面不得有砂漿,并在繼續砌筑前掃凈砌筑面。每日可砌高度不超過1.2m。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十

    1、工地施工人員必須熟悉冬期施工技術,熟悉施工驗收規范、操作規程等到有關冬期施工的技術要求及有關規定。

    2、測溫員每天2:00、8:00、14:00、20:00測溫,作好測溫記錄,及時收看天氣預報,防止寒流襲擊。

    3、對冬期施工所用防凍劑、早強劑應嚴格執行技術驗證制,需經工地負責人與建設單位認可后方可使用。設專人配制摻用,計量要準確,根據氣溫變化,合理使用外加劑。

    4、排除現場積水,對施工現場進行必要的修整,做好排水措施。消除現場施工用水造成場地結冰現象。

    5、施工場地積雪清掃后,積雪不應堆在機電設備、構件堆放場地附近。

    6、保證庫房、木工加工場地的消防道路暢通。

    7、攪拌機、攪灰機的保溫。

    攪拌機、攪灰機搭設暖棚,出入口應做好封閉,設置熱水罐。清洗攪拌機的污水及時做好排水。

    8、上水管應埋入地下80cm,并應砌好檢查井,檢查井填鋸屑保溫。

    9、做好防凍劑、加熱原材料、保溫覆蓋材料的進場工作。

    10、設施保溫:

    (1)攪拌棚(36m2),用架桿搭設,彩條布或工程布圍檔、上蓋草簾。

    (2)小車、灰斗,選用泡沫板和塑料布保溫。

    (3)木工棚、鋼筋棚用工程布圍檔。

    土建工程:

    (一)35千伏進線間隔(35千伏巴大線間隔)。

    該間隔包括一組35千伏斷路器基礎、一組35千伏隔離開關基礎。

    這兩組基礎為一個基礎坑,大小為(5*7=35平米)1個。

    1、土方工程。

    該基礎處需拆除原所變基礎及所變跌落保險支架基礎。原基礎太大,人工無法施工,雇免爆機一臺,費用為6000元,兩天。施工過程中嚴格圈定機械施工作業范圍,防治觸電事故發生。

    勾機、免爆機作業專項措施。

    1.勾機進場時要按指定路線行駛,勾機操作人員必須持有作業資格證。

    2.勾機按指定路線行駛,不得在電纜溝蓋板上行駛,因工作需要在上面行駛必須加鋪鋼板。

    3.勾機進入現場后要在指定的工作地點起吊,勾機臂嚴禁超越安全圍欄,盡量降低吊臂的旋轉角度,降低施工的危險性。

    4.作業時,統一信號,專人指揮,專人監護。

    5.勾機臂下嚴禁人員逗留、站立。

    6.勾機作業前勾機臂進行空載試轉后方可起吊。

    7.嚴禁使用未經檢驗或不合格的機具施工。

    8.勾機作業時,注意吊臂與周圍線路、設備,確保安全距離在4米以上。

    9、勾機在帶電區內工作時,車體應良好接地,并有專人監護。

    土方工程安全技術保障措施。

    a)挖掘區域內如發現不能辨認的物品、地下埋設物、古物等,嚴禁擅自敲拆,必須報告監理單位進行處理后方可繼續施工。

    b)挖掘土方應自上而下進行,嚴禁使用挖空底腳方法。

    c)在施工區域內開挖溝道或坑井時,應在其周圍設置圍欄及警告標志,夜間應設紅燈示警,圍欄離坑邊不得小于0.8m。

    d)施工中應經常檢查土方邊坡及支撐,如發現邊坡有開裂、疏松或支撐有折斷、移位等危險征兆時,應立即采取措施,處理完畢后方可進行工作。

    e)上下基坑應使用鋪設有防滑條的跳板,跳板寬度不得小于0.75m,若坑邊狹窄,則可使用靠梯。嚴禁攀登擋土支撐架上下或在坑井的邊腳下休息。

    f)在有地下水或地面水流入進行基坑挖土時,應制定排水措施,并防止因抽水而引起坍方。

    g)邊坡的開挖應按施工技術措施規定進行,否則應采取支撐措施。

    h)機械開挖:采用機械挖土時,應對機械的停放、行走、運土方法及挖土分層厚度等制定具體的施工方案。

    挖土機械行走或工作時應遵守下列規定:嚴禁任何人在臂下通過或逗留。嚴禁人員進入斗內,不得利用挖斗遞送物件。嚴禁在挖土機的回轉半徑內進行各種輔助工作或平整場地。往機動車上裝土應待車輛停穩后方可進行。挖斗嚴禁眾駕駛室上方越過。開動挖土機前應發出規定的音響信號。挖土機暫停工作時,應將挖斗放到地面上,不得使其懸空。清除斗內的泥土,應在挖土機停止運轉,司機許可后進行。

    2、模板工程。

    a)冬施期間砼強度增長緩慢,全部模板方材一次性投入,數量須準備充足,拆模嚴格辦理拆模申請,頂板須保留一層支撐,后澆帶兩側懸挑部分的模板不能隨意拆除,須嚴格按后澆帶施工方案執行。

    b)當砼達到1.2n/mm2后,可使側模輕輕脫離砼后,再合上繼續養護到拆模。

    c)模板拆除控制:板側模須在同條件養護試塊砼強度達到5n/mm2砼溫度冷卻到5℃后,且砼表面溫度與外界環境溫度差不大于20℃時方可拆除。對于柱子砼,還應控制其砼內外溫差不大于25℃。

    3、混凝土工程。

    (一)、規定。

    1、冬期澆筑的混凝土,其受凍臨界強度應符合下列規定:

    (1)普通混凝土采用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥配制時,應為設計的混凝土強度標準值的30%。采用礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,應為設計的混凝土強度標準值的40%。

    (2)摻用防凍劑的混凝土,當室外最低氣溫不低于-15℃時不得小于4.0n/mm2,當室外最低氣溫不低于-30℃時不得小于5.0n/mm2。

    2、混凝土冬期施工應優先選用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥,水泥標號不應低于32.5號。最小水泥用量不應少于300kg/m3,水灰比不應大于0.6。

    3、拌制混凝土所采用的水應清潔,不得含有冰、雪、凍塊及其他易凍裂物質。在摻用含有鉀、鈉離子的防凍劑混凝土中,不得采用活性骨料中混有這類物質的材料。

    4、模板外和混凝土表面覆蓋的保溫層,新澆混凝土表面鋪一層塑料薄膜。

    (二)、混凝土原材料加熱、攪拌、運輸和澆筑。

    1、搭設攪拌機棚進行全封閉,利用加熱水罐溫度加熱攪拌機棚,使其攪拌過程保持較高溫度。

    2、攪拌前,先用熱水沖洗攪拌機,砼攪拌時間為常溫攪拌時間的1.5倍(不小于90s)。砼拌合物出機溫度不宜低于10℃,商品砼出模溫度不低于17℃,入模溫度不得低于5℃。

    3、混凝土原材料加熱應優先采用加熱水的方法,當加熱水仍不能滿足要求時,再對骨料進行加熱。水、骨料加熱的最高溫度應符合下表規定。當水、骨料達到規定溫度仍不能滿足熱工計算要求時,可提高水溫到100℃,但水泥不得與80℃以上的水直接接觸。

    4、水加熱采用煤加熱。加熱水使用的水箱應予以保溫。

    5、砂加熱應在開盤前進行,并應掌握各處加熱均勻。當采用保溫加熱料斗時,宜配備兩個,交替加熱使用。每個料斗容積可根據機械可裝高度和側壁斜度等要求進行設計,每一個斗的容量不宜小于3.5升。

    6、拌制摻用防凍劑的混凝土,當防凍劑為粉劑時,可按要求摻量直接撒在水泥上面和水泥同時投入;當防凍劑為液體時,應先配制成規定濃度溶液,然后再根據使用要求,用規定濃度溶液再配制成施工溶液。各溶液應分別置于明顯標志的容器內,不得混淆,每班使用的外加劑溶液應一次配成。

    7、配制與加和防凍劑,應設專人負責并做好記錄,應嚴格按劑量要求摻入。使用液體外加劑時應隨時測定溶液溫度,并根據溫度變化有比重計測定溶液的濃度。當發現濃度有變化時,應加強攪拌直至濃度保持均勻為止。

    8、水泥不得直接加熱,使用前宜運入暖棚內存放。

    9、攪拌混凝土時,骨料中不得帶有冰、雪及凍團。拌制混凝土的最短時間應按下表采用。

    10、混凝土澆筑盡量爭取在白天施工,混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪和污垢。運輸和澆筑混凝土用的空器應有保溫措施。

    11、混凝土的運輸:。

    砼運輸采用雙輪手推車,并減少周轉次數和運輸時間,10min內必須澆筑入模;具體要求如下:

    a、合理安排行車路線,即縮短運距;

    b、雙輪車進場后及時安排澆筑,避免停留時間過長使得混凝土溫度降低或離析。

    12、砼澆筑后在砼和模板外表面立即覆蓋保溫層:內層為一層塑料薄膜,外層為草袋。養護期間要防失水、防風、防降溫過快。

    13、混凝土澆筑后應在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆蓋并進行保溫。對邊、棱角部位的保溫厚度應增大到面部位的2~3倍。混凝土在養護期間應防風防失水。

    4、混凝土試塊留置:

    (1)制作標準養試塊。

    同一單位工程每一驗收項目中同配合比的混凝土,其取樣不得少于一次;

    每次取樣應至少留置一組標準試件。

    (2)制作“同養轉標養”試塊。

    對于摻加防凍劑的混凝土,應制作一組“同養轉標養”的試塊。

    (3)制作同條件養護試塊。

    對于摻加防凍劑的混凝土,應制作同條件養護試塊,用于達到受凍臨界強度時、拆模前、拆除支撐前試壓。

    5、模板和保溫層在混凝土達到要求強度并冷卻到5℃后方可拆除。拆模時混凝土溫度與環境溫度差大于20℃時,拆模后的混凝土表面應及時覆蓋,使其緩慢冷卻。

    4、鋼筋、預埋件工程。

    a)鋼筋、預埋件加工要按規范操作,在運輸、加工過程中要輕拿輕放,以避免造成刻痕,撞擊凹陷。

    b)鋼筋的冷拉:在負溫下冷拉鋼筋后,應逐根進行外觀檢查,其表面不得有裂紋和局部頸縮。該部分鋼筋應提前全部下料制作完畢。

    c)鋼筋接頭及澆筑砼前將鋼筋上的冰雪塊清理干凈。

    d)對澆筑完砼面的預留鋼筋上的砼及時清理干凈。

    e)鋼筋直螺紋絲頭加工采用的冷卻液(水溶性切削潤滑液)須為防凍型。保證-20℃以上不受凍仍可使用。

    5、養護。

    a)基礎表面壓實用雙層塑料布覆蓋上面。

    b)按標準進行測溫觀察,發現問題及時處理,如果溫度過低,基礎坑內必須用電暖氣或架煤爐進行取暖,保證溝內溫度在5℃以上。

    6、土方回填工程。

    a)填方前清除基底上的冰雪和保溫材料,填方邊坡表層1m以內,不得采用含有凍土塊的土填筑。

    b)結構施工外墻全部采用外防外貼法做防水,底板先采用單面支模澆筑砼,外貼法第一步做防水至底板導向墻高度后,粘防水保護層,外回填2:8灰土,對拌合灰土的土質中不得含有機雜質、雨雪塊及凍土塊,人工夯實嚴格控制分層厚度。

    c)回填宜連續進行并應夯實,以免地基土或已填的土受凍。對當天回填的灰土面層采用覆蓋阻燃棉簾被保溫,防止過夜面層凍漲,第二日回填前如前凍結部位必須挖除后重新回填。人工夯實時,每層鋪土厚度不超過20cm,夯實厚度為10~15cm。

    b)冬期施工室外平均氣溫在-5℃以上時,填方高度不受限制,平均氣溫在-5~-10℃時填方高度不宜超過4.5m,平均氣溫在-11~-15℃時填方高度不宜超過3.5m,平均氣溫在-16~-20℃時填方高度不宜超過2.5m。

    a)冬期施工的測溫范圍:大氣溫度、砼出罐溫度、入模溫度,砼入模后初始溫度和養護溫度;水泥、水、砂、石等原材料的溫度及砼出機溫度由攪拌站提供,項目部每日抽查三次。

    b)測溫點的設置:因該基礎面積較小,即設置2個測溫點。

    2)新建電容器組間隔。

    這三組基礎為一個基礎坑,大小為(4*7=28平米)1個。

    土方工程、模板工程、混凝土工程、鋼筋預埋件工程、養護工程都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

    因凍土層較厚,無法人工開挖,該間隔基礎采用挖掘機開挖,20xx元,一天。

    另外,該間隔還含有砌筑工程。

    1、砌體用磚不得遭水浸凍。水泥采用硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥。

    現場攪拌搭設密閉的攪拌棚,棚內電暖氣控制溫度,不得低于5℃.

    2、攪拌砂漿采用兩步投料法,先投不超過80℃溫水,再投入砂,砂的溫度不低于.5℃.,不得超過40℃再投入防凍劑、水泥進行攪拌,嚴格控制防凍劑摻量和砂漿稠度。

    3)1、2號主變及主變高壓側間隔。

    其中2號主變及其高壓側間隔為一個基礎坑,大小為(6*10=60平米)。

    1號主變及其高壓側斷路器基礎為一個基礎坑,大小為(6*8=48平米)。

    1號主變高壓側隔離開關基礎為一個基礎坑,大小為(2*3.5=7平米)。

    因1號主變高壓側斷路器與隔離開關間為原電纜溝,故隔離開關基礎不能機械開挖,需做加溫措施,待凍土層消掉后,進行人工開挖。

    土方工程、模板工程、混凝土工程、鋼筋預埋件工程、養護工程都需要嚴格安裝35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

    因現在已是寒冬季節,原主變基礎較大,土方無法人工開挖,雇免爆機進行施工。費用為:12000元,四天。需了解機械的運行狀況,班前班后做好檢查工作。因該間隔面積較大,需增加測溫點至4個。基礎開挖時,不能破壞距該基礎較近的原室外電纜溝、主變低壓側間隔基礎。基礎養護時間需嚴格按要求執行。

    4)新建電容器組進線間隔。

    該間隔包括2個10千伏電桿基礎。

    該基礎為一個基礎坑,大小為(2*3.5=7平米)。

    土方工程、模板工程、混凝土工程、養護都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

    因凍土層較厚,無法人工開挖,該間隔基礎采用挖掘機開挖,1000元。

    5)室外電纜溝。

    該工程包括15米室外電纜溝建設。

    該基礎坑為一個基礎坑,大小為(2*15=30平米)。

    土方工程、混凝土工程、養護都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。    6)室內電纜溝及保護屏基礎。

    該工程包括直流屏、交流屏、保護屏等16面屏位基礎及電纜溝13米。

    該工程在室內人工作業。除做好防凍措施外,施工過程中還要注意不要觸碰帶電設備。運行的屏柜應用木板遮擋,防治基礎開挖、地板磚拆除過程中碎石飛濺,砸碎、砸傷設備。土方工程、混凝土工程、預埋件工程、養護工程都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

    電氣工程。

    一、電氣安裝時應做好防滑、防凍措施。高處作業必須系好安全帶。

    二、吊車專項安全措施。

    1、吊車吊運設備前,先進行操作前檢查,確定所有運轉部位未被凍死。

    2、吊機操作人員必須持有作業資格證。

    3、吊臂和吊件下嚴禁有人;

    4、吊件吊起10cm時應暫停,檢查制動裝置,確認完好后方可繼續起吊。

    5、吊件嚴禁從人身或駕駛室上空越過;

    6、起重臂及吊件上嚴禁有人或浮置物;

    7、起吊速度均勻、平穩、不得突然起落;

    8、吊件鋼絲繩間夾角不得大于120度;

    10、起重機運轉時,不得進行檢修;

    11、工作結束時,起重機的各部位應恢復原狀。

    12、使用的吊物繩、鋼絲繩等起重工具必須經過拉力試驗合格的工具。

    三、冬施質量保證措施。

    d)雪天需將現場積雪清除干凈才能支模,若出現大雪天氣,則停止澆筑砼。

    a)所有機械設備,在入冬前都要進行一次保養,并按規定更換冬期用的油料。

    b)使用冷水作為冷卻介質的機械和水泵,在冬期每天下班或中間停用時間較長時都要將冷水放凈,以免水箱凍裂。

    c)砂漿攪拌機在停止運轉時,必須清洗干凈,并將水放凈,如有水泥粘結,用熱水熔化清除,不得硬打,以免損壞設備。

    d)打完混凝土后地上的混凝土必須清理干凈、積水掃凈。

    e)施工期間對工地排水管道進行疏通,以防堵塞;現場所有管道,白天供水,晚上卸水。

    f)對起重、垂直運輸機械,使用前必須仔細檢查,合格后方可使用。對腳手架、龍門架及其纜繩、塔吊附著裝置要做全面檢查。暴風、大風等惡劣天氣過后也要進行檢查,若有異常,應及時維修。

    五、冬施臨電管理。

    a)所有臨電工人必須持證上崗,非電工不得從事電工作業;

    b)各類用電人員必須做到:

    (1)掌握用電基本知識和所用電器設備的性能;

    (2)必須按規定穿戴和配備好相應的防護用品,并檢查電器設備和保護設施是否完好。

    (3)值班人員在工地必須監守崗位,做到隨叫隨到,確保工地的安全和正常施工。

    d)禁止使用電熱水器,禁止亂拉亂接電源線;

    e)生活區、宿舍禁止使用電熱毯、碘鎢燈、電爐取暖。

    六、環保措施。

    a)現場門口實行三包,場內保持清潔衛生,作業面活完料清。

    b)機具材料嚴格按照平面圖布置,設置標識,劃分責任區,責任到人。

    c)現場垃圾定期分揀清運,現場內外零散碎料、施工垃圾及時清理。

    d)施工區與生產區明顯分開,設置標志,劃分責任區,責任到人。

    e)辦公區、生活區保持清潔衛生,定期清掃和消毒,生活垃圾單獨密閉存放及清運。

    f)現場半成品、成品要有保護保衛措施并指定專人負責。

    g)現場無長流水、長明燈,制定安全用電、節水節電、材料節約等具體措施。

    h)現場主要道路必須硬化,土方集中堆放覆蓋、固化、灑水、做到不泥濘、不揚塵。

    i)現場出入口設置車輛沖洗池,必須將車輛沖洗干凈,不得將泥沙帶出施工場地。

    j)遇有四級風以上天氣不得進行土方回填、挖土、轉運等可能產生揚塵污染的施工。

    k)沉淀池、車輛沖洗池不得直接排入市政管網,經沉淀后循環使用或用灑水降塵。

    l)現場的油料、脫模劑等,存放與使用必須采取防滲漏、泄漏措施,以防止污染。

    m)施工現場要采取有效措施控制噪聲,最大限度地減少擾民。

    n)連續作業在晚22時至次日6時施工時,要向當地主管部門申請批準后實施。

    七、冬施現場安全管理。

    b)現場積雪清掃后,不得堆在機電設備、鋼筋、模板及構件附近;

    c)保溫材料堆施應遠離火區,防止雪水浸泡,每次使用完畢后應及時晾曬;

    d)冬期風大,塔吊司機嚴格按操作規程操作,6級以上強風停止作業,不能因搶工期強行施工。雪天爬梯防止腳滑。

    f)各種可燃保溫材料不準堆放在電閘箱、電焊機、變壓器和電動工具周圍、防止材料長時間蓄熱自燃。

    g)現場臨時用火必須由安全員根據操作環境和消防措施、落實情況開動火證。明確操作地點要有專職看火人員,看火人員需清除用火部位附近的保溫材料和其他可燃物。看火人員不得撤離崗位、操作完畢后對用火地點詳細檢查、確認無死灰復燃后方可離開崗位。

    h)木工棚、庫房、油漆配料間不準用火取暖。周圍15米范圍內嚴禁吸煙和明火作業。

    i)腳手架、上下人樓梯必須有防滑條。及時清掃積雪、外腳手架要經常檢查加固。

    j)工房中采取炭火取暖時,火爐、煙囪、風斗安裝后經安全部門檢查合格后,方可生火,并定期清灰檢查,以防煤氣中毒。尤其在夜間工人休息時,需設專人巡夜,每晝夜0:00、3:00、6:00時對宿舍進行檢查以防火、防止煤氣中毒。

    k)高空作業人員必須系安全帶,穿膠底鞋,上、下交叉作業必須架設防護棚,戴安全帽,六級以上大風禁止高空作業。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十一

    xxx工業區

    天津南港工業區一期由北向南供水主干管道,供水水源為天津南港工業區給水廠,起點為創業路路口干管,沿在建的海濱大道西側向南鋪設至南堤路路口,全長約6.37km,檢查井52座。

    結合天津地區氣候特點,每年的11月15至次年的3月15日為冬季,在施工中嚴格按冬季施工要求進行施工。

    1、電源采用200kw發電機發電,電纜引入臨時施工場地總配電箱,根據各負荷位置,在其低壓配電線路共設置一條主出線(適當設有備用出線),分別用于各電焊機、照明、及現場其它小型設備等和用電等。在各用電設備附近,分別設置配電箱和末端分支配電箱,各用電設備開關箱由末分配電箱供電。冬季施工時要設置專人負責發電機的水、油,發電機夜間或長時間不需要發電要把水排干凈,冬季用柴油要根據天津地區的氣候特點,尤其在海邊作業,柴油用-20號柴油,以防冬季凍結,影響發電,耽誤施工。

    2、配電箱、開關箱應符合下列要求

    (1)、配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,嚴禁使用破損以及不合格的產品;

    (2)、總配電箱應裝設總開關電器和分路自動開關以及漏電保護器。若漏電保護器同時具備過負荷和短路保護功能,則可不設分路自動開關。

    (4)、開關箱內開關電器在任何情況下都可以將電源與用電進行隔離;

    (6)、手動開關電器只許用于直接控制控制照明回路或容量不大于5.5kw的動力回路。

    (7)、各種開關電器的額定值應與其控制的用電設置相適應;

    (8)、配電箱、開關箱中導線的進線位應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的其他部位。

    3、生活區用電

    生活區緊鄰天津南港工業區給水廠,生活用電由給水廠辦公區接入我施工項目部,項目部內設置總配電箱,分級供電。

    項目部主要用電設備蒸飯車、照明燈具10套、油汀電暖氣6組。項目部設置專人負責內部用電,每天工人上班后每宿舍查看電暖器是否斷電,一是不造成電力無謂的浪費,另外就是杜絕火災的發生。蒸飯車使用時正好工人還沒有下班,這樣就錯開用電高峰,不至于會對水廠辦公造成影響。另外嚴禁宿舍私拉亂接電線,不得使用電爐子、熱得快、電褥子的用電設備,一經發現,用電設備沒收,并處以罰款。

    4、施工現場安全用電技術措施

    (2)、全體施工人員遵守公司的安全規章制度和市建委的有關規定和要求,對現場人員做到層層交底,讓每個人都掌握用電安全知識及觸電急救措施。

    (3)、必須嚴格執行《停電檢查維修操作安全規范》,切不可在未弄清是否有電的情況下盲目開始操作。無《安全操作證》的非正式電工,禁止從事電工作業。

    (4)、所有電氣設備的金屬外殼均需保護接零,對電氣設備進行定期檢查,發現溫升過高或絕緣下降時及時查明原因,消除故障,避免觸電,短路等事故。

    (5)、必須帶電作業時,要由專業電工操作順序進行操作,并監護人員監護,堅決杜絕事故發生。

    (6)、移動電動機和手持式電工工具的外殼要作保護接地。使用的導線用絕緣的橡皮軟線,其絕緣電阻大于0.5m。

    (7)、現場配電裝置設漏電保護器。

    (8)、空氣開關及保險絲的切斷必須正常,不允許改換粗的保險絲或鉛絲代替,閘具、熔斷器參數與設備容量變相匹配。

    (9)、施焊現場必須按一級防火要求設置足夠的消防器材,認真執行有管理制度,在防風棚中施焊時,外部設專人監護、重視防火工作,排除火災隱患。

    1、在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)

    2、各種車輛使用的燃油,要根據環境氣溫選擇相應的型號,冷車起步時,要先低速運行一段路程后再逐步提高車速。

    3、冬季車輛啟動發動機前,嚴禁用明火對既有燃油系統進行淤熱,以防止發生火災。

    4、嚴格執行定機定人制度,機械保管人員要堅守崗位,看管好設備,并作好相應的記錄。嚴格執行派車單作業票制度。

    (1)冬季施工時,要采取防滑措施;

    (6)草包、草簾等保溫材料不得堆放在露天,以免受潮失去保溫效果;

    (7)現場的易燃、易爆及有毒物品應有專人保管,妥善安置。明火作業應實行動火證審批制度,并配置必要的安全防火用品。

    冬季施工方案本站錦八篇

    冬季施工方案范文錦集八篇

    冬季施工方案范文匯總九篇

    有關冬季施工方案范文合集八篇

    關于冬季施工方案范文合集九篇

    冬季施工方案范文匯編九篇

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十二

    鄭東車輛段位于鄭開大道以北,魏河以南,馬樓村以東,規劃京港澳高速輔道以西的區域。圍墻內占地面積33。94公頃,房屋總建筑面積約8。1萬?。

    xxxx局集團xx市軌道交通x號線一期工程xxx室外工程、裝飾裝修及機電安裝施工項目經理部主要負責車xxx廠區道路、室外構筑物(電纜溝、電纜井、排水溝、圍墻、大門、人行天橋、運動場硬化、化糞池等)以及通風空調與采暖、給排水及消防、低壓配電與照明、裝飾裝修等工程。

    目前本工程的裝飾裝修工程順利進行。本工程質量要求高、工期緊,為了保證工期完成,務必進行冬季施工。

    1、根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工,當次年初春連續七晝夜不出現負溫度時即轉入常溫施工。

    3。1人員安排。

    為確保冬季施工正常進行,組織成立冬施領導小組。

    組長:xxx。

    副組長:xxx。

    組員:xxxxxxxxx。

    冬施期間涉及與氣溫相關的施工項目有:涂料施工、墻地磚鋪貼工程等。

    3。3施工進度計劃。

    (1)冬施期間,結合本工程的特點及相關方面的指令指標,做好各分項及整體項目的計劃安排。

    (2)務必冬施期間完成的分項工程做到合理安排,措施齊全。

    4。1組織措施。

    (1)進行冬季施工的工程項目,在入冬前應組織專人編制冬季施工方案。方案確定后,要組織有關人員學習,并向隊組進行交底。

    (2)進入冬季施工前,專門組織技術人員、施工主要負責人員進行業務培訓,學習本工作范圍內的有關知識,明確職責,經考試合格后,方準上崗工作。

    (3)與當地氣象臺站持續聯系,及時理解天氣預報,防止寒流突然襲擊。

    4。2圖紙準備。

    凡進行冬季施工的工程項目,務必復核施工圖紙,查對其是否能適應冬季施工要求。對于不能適應冬季施工的工序,與有關單位進行協商,及時做來源理和調整。

    4。3材料準備。

    (1)液體材料、易被凍壞材料,冬施前合理儲備,足量存放,綜合安排,盡可能避開低溫進貨。怕凍的材料設專庫儲存,并保證專庫24小時供暖。

    (2)現場冬施期間進場的材料二次搬運時做好覆蓋保護工作,并及時運到施工現場,碼放整齊,遠離潮濕及風寒侵襲之地。

    (3)準備好對施工現場進行封堵的材料;檢查施工現場,對于需封閉之處做好封堵工作,防止室外寒氣侵襲。

    (4)對于易燃易爆的材料設專庫存放,并按要求放置足量滅火器。

    4。4機械準備。

    室內裝飾的機械、工具均不受冬季施工影響,平時使用的工具作到不淋雨雪,妥善保管即可;定期檢查臨電設施,防止電線硬化破損。

    4。5技術準備。

    (2)現場技術員及工長應結合冬施方案對施工隊伍進行詳細的技術交底,使冬施方案落實到施工班組。

    5。1涂料施工。

    (1)涂料施工時,應持續室溫均衡,不得突然變化。

    (2)室內溫度不宜低于8℃、,不應低于5℃。

    (3)現場應設專人負責測試溫度并負責開關門窗,以利通風,但不得有過堂風。

    (4)冬季室內涂料施工,材料不應受凍。基層最低溫度不低于5℃,同一施工段溫差不超過5-6℃,一晝夜內環境溫度不得低于3℃。

    5。2墻、地磚施工。

    (1)地磚結合層砂漿鋪設前應將基底濕潤,并在基底上刷一道素水泥漿,隨刷隨鋪設攪拌均勻的干硬性水泥砂漿。此時施工現場溫度務必到達要求(高于5℃),防止受凍。

    (2)將地磚放置在干拌料上,用橡皮錘找平,之后將塊材拿起,在地磚背面涂厚度約10mm的素水泥膏,然后再放置在干拌料上,用橡皮錘敲擊找平。

    (3)地磚地面施工時,與周邊墻面務必留置寬度為2mm的縫隙,以利于地面漲縮。

    (4)墻、地磚施工時應注意不得破壞房間內的防水層。

    (5)墻、地磚鋪貼等濕作業冬施期間應持續室內溫度高于5℃,并做好防凍保溫措施,以確保砂漿不受凍。

    1、當氣溫連續五天低于5℃時,進行冬季施工防護措施。各關鍵施工區域應安裝溫、濕度表,每一天記錄室內溫度、濕度變化。

    2、各種洞口需通風的除外,其他均應進行臨時封閉,其他作為通道的門、樓梯口用重棉被的方法遮擋,以持續室內溫度。

    3、在冬季條件下進行裝飾工程的施工,環境應恒溫、恒濕。應個性注意濕度的變化,并設專人檢查門窗的封堵。控制室內相對濕度不大于80%,以防止產生凝結水。

    1、嚴格按照施工圖紙及技術規范的要求進行施工。

    2、使用的特殊材料,要先進行試驗工作,確定出施工工藝參數,并在施工中嚴格按照工藝參數進行施工。

    3、各分項工程施工前,施工員應對作業班組進行技術交底,質量交底,明確分項工程質量要求以及操作時應注意的事項。

    4、在分項工程施工過程中,質檢員根據施工與驗收規范要求隨時檢查質量。

    5、施工過程控制是施工質量控制的關鍵,主要資料包括:完善工序質量控制,把影響施工質量的因素納入管理范圍,及時檢查審核質量統計分析資料和質量控制圖表,抓住關鍵問題進行處理和解決。

    6、施工過程中發現問題,應及時向技術人員反饋,經項目技術負責人同意后,方可繼續施工。現場管理人員務必加強技術復核及三檢制等質量管理制度的執行力度,以使本工程的質量提高到一個較高的水平。

    1、施工人員進入施工現場務必配戴安全帽。各特種作業人員均持特種操作證上崗作業。

    2、施工現場嚴禁吸煙,使用明火務必經項目管理人員同意,并設專人看管。

    3、電源開關、控制箱等設施要統一布置,加鎖保護,嚴禁私拉亂接電器,拆接電務必找電工,臨時接線不得使用裸線。

    4、涂料使用后應及時封閉存放,廢料應及時清出室內,施工時室內持續良好通風,但不宜有過堂風。

    5、高處作業應檢查馬凳是否牢固,超高處施工時如有必要,搭設滿堂腳手架。

    6、使用各種小型電動工具和其它施工機具時,務必嚴格按照操作規程進行作業,避免出現安全事故。

    7、消防措施。

    (1)消防保衛人員(或班組長兼)為消防安全直接負責人,負責本班組的防火安全日常管理工作,制定措施,理解項目部的監督檢查。

    (2)在施工生產工作和日常活動中,要認真執行國家、市政府法律及總包的防火規章制度,確保安全。

    (3)施工現場所屬人員務必遵守施工現場用火管理制度,施工現場嚴禁吸煙。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十三

    當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃時,就應采取冬期施工的技術措施進行混凝土施工。混凝土所以能凝結、硬化并取得強度,是水泥和水進行水化作用的結果。水化作用的速度在一定濕度條件下主要取決于溫度,溫度愈高,強度增長也愈快,反之則慢。當溫度降至0℃以下時,水化作用基本停止,溫度再繼續降至-2~-4℃,混凝土內的水開始結冰,水結冰后體積增大8%~9%,在混凝土內部產生冰晶應力,使強度很低的水泥石結構內部產生微裂紋,同時減弱了水泥與砂石和鋼筋之間的粘結力,從而使混凝土后期強度降低。受凍的混凝土在解凍后,其強度雖然能繼續增長,但已不能再達到原設計的強度等級。

    試驗證明,混凝土遭受凍結帶來的危害,與遭凍的時間早晚、水灰比等有關,遭凍時間愈早,水灰比愈大,則強度損失愈多,反之則損失少。

    經過試驗得知,混凝土經過預先養護達到一定強度后再遭凍結,其后期抗壓強度損失就會減少。一般把遭凍結其后期抗壓強度損失在5%以內的預養強度值定為“混凝土受凍臨界強度”。對用普通硅酸鹽水泥的硅酸鹽水泥配制的混凝土,受凍臨界強度為設計的混凝土強度標準值的30%;對用礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,受凍臨界強度定為設計的混凝土強度標準值的40%。

    混凝土冬期施工方法為:混凝土養護期間不加熱的方法。其方法包括:摻化學外加劑法,外加劑為早強劑和防凍劑。

    (1)冬期拌制混凝土時應優先采用加熱水的方法,當加熱水仍不能滿足要求時,再對骨料進行加熱,水及骨料的加熱溫度應根據熱功計算確定。

    (3)骨料必須清潔,不得含有冰、雪等凍結物。

    (4)攪拌前應用熱水或蒸汽沖洗攪拌機,攪拌時間應較常溫延長50%,其拌制投料順序時骨料、熱水,然后再投入水泥、外加劑。確保混凝土的出機溫度不低于15℃,入模溫度不低于5℃。

    (5)混凝土的運輸應盡量縮短運距,運輸及澆筑混凝土的容器應有保溫措施。

    (6)混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪及污垢,運輸和澆筑混凝土用的容器應具有保溫措施。混凝土在運輸、澆筑過程中的溫度應與熱工計算的要求相符合,若與要求不符合,則應采取措施進行調整。

    (7)嚴格控制商品混凝土的質量、外加劑及混凝土的水灰比;縮短混凝土到施工現場等侯的時間,做到隨到隨澆筑。

    混凝土冬期施工中使用的外加劑有:早強劑、防凍劑、減水劑和引氣劑,可以起到早強、抗凍、促凝、減水和降低冰點的作用。這是混凝土冬期施工的一種有效方法。當摻加外加劑后仍需加熱保溫時,這種混凝土冬期施工方法稱為正溫養護工藝;當摻加外加劑后不需加熱保溫時,這種混凝土冬期施工方法稱為負溫養護工藝。

    1、防凍劑和早強劑。

    防凍劑的作用是降低混凝土液相的冰點,使混凝土早期不受凍,并使水泥的水化能繼續進行;早強劑是指能提高混凝土早期強度,并對后期強度無顯著影響的外加劑。

    常用的防凍劑有氯化鈉(nacl)、亞硝酸鈉(nano2)、乙酸鈉(ch3coona)等。

    早強劑以無機鹽類為主,如氯鹽(cacl2、nacl)、硫酸鹽(na2so4、caso4、k2so4)、硫酸鹽(k2co3)、硅酸鹽等。其中氯鹽使用歷史悠久:氯化鈣早強作用較好,常作為早強劑使用;氯化鈉降低冰點作用較好,故常作為防凍劑使用。有機類有三乙醇胺、甲醇(ch3oh)、乙醇(c2h5oh)、尿素、乙酸鈉(ch3coona)等。

    氯鹽的摻入效果隨摻量而異,摻量過高,不但會降低混凝土的后期強度,而且將增大混凝土的收縮量。由于氯鹽對鋼筋有銹蝕作用,故規范對氯鹽的使用及摻量有嚴格規定。

    在鋼筋混凝土結構中,氯鹽摻量按無水狀態計算不得超過水泥用量的1%。

    2、減水劑。

    減水劑是在不影響混凝土和易性的條件下,具有減水及提高強度作用的外加劑。常用的減水劑有木質素磺酸鹽類、奈系減水劑、樹脂系減水劑、糖蜜系減水劑、腐殖酸減水劑、復合減水劑等。

    3、引氣劑。

    引氣劑是指在混凝土中,經攪拌能引入大量分布均勻的微小氣泡的外加劑。當混凝土具有一定強度厚受凍時,空隙中部分水被凍脹壓力壓入氣泡中,緩解了混凝土受凍時的體積膨脹,故可防止凍害。常用的引氣劑有松香熱聚物、松香皂、烷基苯磺酸鹽等。

    澆筑好的混凝土立即用塑料薄膜覆蓋保溫,上面再鋪一層棉氈保溫;延緩混凝土側模拆除時間,拆除后立即用塑料薄膜和棉氈包裹。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十四

    1、工程名稱:上莊村(灞柳小區)公租房項目7#樓。

    2、工程地址:西安市未央區上莊村。

    3、建設單位:西安建工大唐建設項目管理有限公司。

    4、設計單位:華誠博遠(北京)建筑規劃設計有限公司。

    5、監理單位:陜西恒瑞項目管理有限公司。

    6、施工單位:西安市建筑工程總公司。

    建筑面積:50561.16㎡;層數:地上32層,地下2層;

    建筑高度:96米;

    建筑功能:住宅;結構類型:剪力墻結構;基礎形式:筏板基礎、條形基礎、獨立基礎。

    4、本項目工程的圖紙設計要求。

    1、機具準備。

    中型石材切割機、砂灰拌制盤、瓷磚運輸專用車、泥桶、砂灰攪拌器、手推車、鐵鍬、靠尺、漿壺、水桶、噴壺、鐵抹子、木抹子、墨斗、鋼卷尺、尼龍線、橡皮錘(或木錘)、鐵水平尺、彎角方尺、鋼鏨子、合金鋼扁鏨子、臺鉆、合金鋼鉆頭、笤帚、砂輪鋸、鋼絲刷。

    2、材料準備。

    材料進場報驗要嚴格把關:其品種、規格、外觀、尺寸必須符合設計要求;必須包裝完好;材料進場合格證、材料檢測報告、材料質量保證書、使用說明書齊全;材料進場要嚴格按材料樣板和封樣核對驗收。

    進場材料未經檢驗合格并簽認,不能在工程上使用,且必須立即清除出施工現場,另行存放。

    1、墻面貼瓷磚施工工藝:

    (1)、基層處理:將樓地面上的砂漿污物、浮灰、落地灰等清理干凈,以達到施工條件要求,如表面有油污,應采用10%的火堿水刷凈,并用清水及時將堿液沖去。考慮到裝飾層與基層結合力,在正式施工前用少許清水濕潤地面,用1:1水泥細砂摻10%建筑膠,用掃帚將砂漿甩到墻面上,其甩點要均勻,終凝后澆水養護,具有較高強度,以手掰不掉為止。

    (2)、吊垂直、套方、找規矩:要求對整個房間找主放規矩,彈出墻面的50控制線,并在門窗洞口按照彈出墻面磚的排磚控制線,并對墻面的垂直度進行檢查。不能滿足要求必須修補,調整后施工。

    鋪中可能出現的尺寸、色彩、紋理誤差等進行調整交換,直至達到最佳效果,按鋪貼順序堆放整齊備用,一般要求不能出現破損或者小于半塊磚,將把半磚排到非正視面。

    (4)、貼灰餅:墻面粘貼前需要基層打底子灰,按照墻面垂直度和平整度,用稍干點的砂漿在墻面上按照控制點的位置做出抹灰的控制點和面,要求墻的.兩端必須做,中間間距1.5m左右。

    (5)、抹底層灰:抹底層灰一般分兩次操做,先刷一道摻膠的素水泥漿結合層,然后緊跟著抹第一遍1:3水泥砂漿,要求薄薄一層并用抹子壓實。第二次用同樣的配合比的砂漿按沖筋和灰餅的抹平,用短杠刮平,低處填平補齊,最后用木抹子搓出麻面。根據天氣情況終凝后澆水養護。

    (6)、彈線:抹完底層灰后按照設計的建筑標高,在墻面上彈出50控制線控制標高,并按照此控制線和墻面磚排版圖彈出排磚線,特別注意門窗洞口的排磚控制線。

    (7)、墻面貼磚:墻面貼磚前根據墻面磚的特性應將面磚放入清水中浸泡,然后取出晾干至手按磚背無水跡時方可使用;施工過程中墻面要保證濕潤,以避免吸走粘結砂漿的水分。粘結砂漿的配合比可采用1:2(體積比)水泥砂漿或采用聚合物水泥砂漿粘貼,室內磚的粘貼接縫寬度按照設計要求,且橫豎縫寬一致。面磚的粘結層厚度:在面磚背面滿抹灰漿,四角刮成斜面,厚度控制在5mm左右,并注意邊角滿漿。面磚就位后用灰匙木柄輕擊磚面,使之與鄰面平,粘貼3-4塊,用靠尺板檢查表面的平整度,并用灰匙將縫撥直,陽角拼縫可以用陽角條,也要以用切割機將面磚邊沿成45度斜角,注意不要將磚面損壞或崩邊,保證接縫平直、密實。

    (8)、勾縫:貼完墻面磚待達到一定強度后,用竹簽或細鐵絲將磚縫間的砂漿清理并用棉絲擦干凈后,在48小時后用專用勾縫劑勾縫可以用干凈鐵絲碾壓實色成凹縫。勾縫劑硬化后用棉絲清理干凈。注意色縫一定要仔細不能出現毛茬和黑邊影響美觀。

    2、地面貼瓷磚施工工藝:

    (1)、基層處理:將樓地面上的砂漿污物、浮灰、落地灰等清理干凈,以達到施工條件要求,如表面有油污,應采用10%的火堿水刷凈,并用清水及時將堿液沖去。考慮到裝飾層與基層結合力,在正式施工前用少許清水濕潤地面,用素水泥漿做結合層一道。

    (2)、彈線:施工前在墻體四周彈出標高控制線(依據墻上50線),在地面彈出十字線,以控制地磚分隔尺寸。找出面層的標高控制點,注意與各相關部位標高控制一致。

    (3)、預鋪:首先應在圖紙設計要求的基礎上,對地磚的色彩、紋理、表面平整等進行嚴格的挑選,依據現場彈出的控制線和圖紙要求進行預鋪。對于預鋪中可能出現的尺寸、色彩、紋理誤差等進行調整交換,直至達到最佳效果,按鋪貼順序堆放整齊備用,一般要求不能出現破損或者小于半塊磚,將把半磚排到非正視面。

    (4)、鋪貼:地磚鋪設采用1:4干硬性水泥砂漿粘貼(砂漿干硬程度以手捏成團不松散為宜),砂漿厚度控制在20-30mm左右。在干硬性水泥砂漿上撒素水泥,并灑適量清水。將地磚按照要求放在水泥砂漿上,用橡皮錘輕輕敲擊地磚飾面直至密實平整達到要求;根據水平線用鋁合金水平尺找平,鋪完第一塊后向兩側或后退方向;順序鑲鋪。磚縫無設計要求時一般為1.5-3mm,鋪裝時要保證磚縫寬窄一致,縱橫在一條線上。

    (5)、勾縫:地磚鋪完24小時后進行勾縫,勾縫采用1:1水泥砂漿,根據地磚的顏色調配勾縫砂漿的顏色;勾縫要飽滿密實。

    (6)、清理:當水泥漿凝固后再用棉紗等物對地磚表面進行清理(一般為12小時后)。清理完畢后用鋸末養護2-3天,當交叉作業較多時采用先鋪一層保護膜,再鋪一層3mm纖維板保護。

    1、貼磚前基層檢查是否空鼓,空鼓進行維修;

    2、檢測墻面的垂直度,平整度,陰陽角;

    3、貼磚時注意開關插座位置跨縫,瓷磚集中加工時,磨邊不能破邊,飛邊、毛邊;

    4、及時對完成的墻磚進行檢查有無空鼓,并及時進行整改;

    5、填縫時必須把墻磚縫內的黑水泥擦干凈后再根椐墻磚顏色用專用填縫劑填縫;

    6、墻磚鋪貼完之后一定要對陽角進行保護,地磚鋪貼完后用模板進行保護。

    1、驗收標準。

    (1)墻面瓷磚表面平整、潔凈、色澤一致,無空鼓、裂痕和缺損;表面平整度允許偏差3mm,接縫直線度允許偏差2mm,接縫高低差允許偏差0.5mm。

    (2)地面地磚表面平整、潔凈、色澤一致,無空鼓、裂痕和缺損,坡度準確,不倒泛水,無積水,無滲漏;表面平整度允許偏差3mm,接縫直線度允許偏差2mm,接縫高低差允許偏差0.5mm;地漏低于地磚表面0.1~0.3cm。

    2、墻面磚質量控制要點:

    (1)墻面磚的品種、規格、表面觀感要滿足設計要求,墻面和四角、門窗洞口邊要彈線放樣、做灰餅。

    (2)控制基層處理和底層抹灰的平整度、垂直度,墻面抹底層砂漿前要清潔和澆水濕潤,控制水泥砂漿配合比和刮糙厚度,控制木桿搓毛和澆水養護的及時性。

    (3)控制浸磚:面磚鑲貼前應至少浸泡2h,并待表面陰干或擦干后方可使用。

    (4)控制面磚鑲貼順序:在同一分段或分塊的面磚應自下向上鑲貼;鋪貼時應檢查要在面磚外皮上口拉水平通線。

    (5)控制彈線分格、面層貼標準點、預排磚和選磚,保證面磚的垂直平整和磚縫均勻;排磚時應考慮開關、插座的位置,應避免一個開關同時騎4塊磚。

    (6)每面墻不宜有兩列非整磚,非整磚的寬度宜不小于原磚的三分之一。

    (7)墻面磚鑲貼應牢固,表面色澤基本一致,平整干凈,無漏貼錯貼。

    (8)墻面無空鼓,縫隙均勻,周邊順直,磚面無裂紋、掉角、缺楞等現象。

    (9)地面磚鑲貼應牢固,表面平整干凈,無漏貼錯貼;

    (10)縫隙均勻,周邊順直,磚面無裂紋、掉角、缺楞等現象,留邊寬度應一致:

    a)用小錘在地面磚上輕擊,應無空鼓聲;

    b)廚、衛生間做好防水層,與地漏結合處應嚴密,坡度應滿足排水設計要求。

    3、地磚質量控制要點:

    (1)控制選磚和浸磚:地磚浸泡不小于4h,陰干或擦干后方可使用,以保證粘結質量。

    (2)檢查基層是否空鼓、基層是光面時要鑿毛,基層表面要提前一天澆水。

    (3)鋪貼前要按設計要求確定地面標高線和平面位置線,要按定位線的位置鋪貼地磚,檢查粘貼砂漿配比和地磚要與地面壓實,要及時用水平尺檢查平整度。

    (4)控制廚衛間排水坡度,地磚鋪貼的高低差、行列接縫及直線度要符合標準。

    (5)地漏要安裝在地面的最低處,其篦子頂面應低于設置處地面2mm。

    (6)廚衛間地磚的上皮標高應比客廳地板面低至少20mm。

    1、墻磚清理干凈后,采用薄膜將墻磚全部覆蓋,防止污染。陽角部位采用陽角保護條保護,防止陽角碰壞。

    2、施工時應注意對定位定高的標準桿、尺、線的保護,不得觸動、移位。

    3、對所覆蓋的隱蔽工程要有可靠保護措施,不得因澆筑砂漿造成漏水、堵塞、破壞或降低等級。

    4、磚面層完工后在養護過程中進行遮蓋和攔擋,保持濕潤,避免受侵害。當水泥砂漿結合層強度達到設計要求后,方可正常使用。

    5、后續工程在磚面上施工時,必須進行遮蓋、支墊,嚴禁直接在磚面上動火、焊接、活灰、調漆、支鐵梯、搭腳手架等;進行上述工作時,必須采取可靠保護措施。

    1、在運輸、堆放、施工過程中應注意避免揚塵、遺撒、沾帶等現象,應采取遮蓋、封閉、灑水、沖洗等必要措施。

    2、運輸、施工所用車輛、機械的廢氣、噪音等符合環保要求。

    3、電氣裝備應符合施工用電安全管理規定。

    4、垂直運輸必須符合相關。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十五

    冬季氣溫低,風、雪天氣增多,是各類施工事故的高發期。

    為確保冬季施工安全生產,堅決遏制安全事故發生,現將有關事宜通知如下:

    1、各施工單位要認真制定針對性強的冬季施工安全措施,開展冬季施工安全生產知識的宣傳、教育和培訓,提高作業人員的自我防范意識和安全操作技能。

    2、各施工單位要根據氣候變化,靈活安排不同工種工作,在遇到大風、雨、雪等惡劣天氣時應立即停止室外作業,及時清除施工現場的積水、積雪,在采取有效的防凍、防滑措施后方可進行正常施工。

    3、各施工單位要加強作業人員生活區的管理,嚴禁將未完工工程的地下室作為住宿場所,工人宿舍取暖設施應設專人管理,嚴禁明火取暖和亂拉、亂接電器,嚴防煙氣中毒、火災和觸電事故。

    4、要加強對明火作業的管理,對各類易燃、易爆物品要嚴格管理,合理有效配置消防器材,嚴防發生火災、爆炸事故。

    各施工單位應切實加強安全生產工作,進一步認識和把握安全生產工作的規律性,力爭掌握安全生產工作的主動權,努力做到在建設過程中,通過發揮自身的管理優勢、人才優勢和物質保障優勢,從根本上杜絕重大安全事故的發生。冬季施工要求:

    1、冬季施工必須做到安全生產,確保工程質量。冬季施工的措施方案盡量經濟合理,并盡量減少能源消耗。

    2、已確定進入冬季施工的項目,在冬季施工材料、設備落實后,要保證施工力量,做到連續施工,避免造成不必要的浪費。

    3、根據各自工程特點及冬季施工信息的反饋情況,布置冬季施工原則及實施方針,編制冬季施工方案。

    4、技術培訓。進入冬季施工前,各施工單位要對施工管理人員、測溫人員和操作人員進行培訓,考核合格后方可上崗。

    5、施工現場所有準備工作必須達到進入冬期施工的條件。現場生活設施做好入冬準備,并符合安全消防要求,未完成工序進入冬期施工前應停在合理部位。

    6、冬季施工計劃管理,進入冬期施工前,將冬季施工準備工作項目和用工納入生產計劃和用工計劃,并結合各級施工方案,統一安排生產計劃。

    7、測溫與保溫管理。在整個冬期施工過程中,要組織專人進行測溫工作,負責測溫人員應將每天測溫情況通知工地負責人,出現異常情況立即采取措施,測溫記錄最后由技術員歸入技術檔案,測溫項目:每日實測室外最低、最高溫度、砂漿溫度。

    8、要加強安全消防管理、冬期施工檢查、冬期施工管理工作。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十六

    xxx工業區。

    2、配電箱、開關箱應符合下列要求。

    4、施工現場安全用電技術措施。

    1、在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。

    施工監理員求職簡歷范文。

    施工造價師個人求職簡歷范文。

    施工員實習生簡歷范文。

    施工員個人簡歷自我評價范文。

    室內裝飾施工員求職簡歷范文。

    施工技術與施工個人簡歷模板。

    土木工程施工實習自我鑒定范文。

    施工安全簡歷模板。

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十七

    視安全生產等現象多發的特點,為防止在歲末階段發生重大安全事故,確保生產安全有序的進行,我單位特進行此次冬季安全大檢查行動。

    我單位項目部成立安全檢查小組,人員配置如下:組長:普濤副組長:王章國楊博。

    組員:雷華杰魏源郝魏偉夏一嘯田偉力。

    1、安全制度危險源分析與緊急救援預案,冬季施工安全措施,施工安全技術交底,冬季施工安全生產知識的宣傳、教育和培訓。

    2、施工現場無“三違”現象是否有大型吊裝等危險性較大的工程施工,是否存在“三違”現象,“三違”的具體表現。

    3、防火防暴措施各類易燃、易爆物品管理情況,是否合理有效配置消防器材。

    4、對施工區域交通管制措施對邊通車邊施工的路段,要設立交通標志,并有必要的交通管制措施;對限制社會車輛出入的施工區域,各出入口要有警示標志。

    5、現場作業人員穿戴安全防護用品所檢查標段有多少現場作業人員,其中有多少人按要求穿戴了安全防護用品。

    6、井口、高空臨邊處的'安全防護樁基、預留洞口、爬梯、橋梁臨邊處的防護措施,防落網掛設情況。

    7、施工用電安全臨時用電架設,是否按規范搭設,配電箱是否符合要求,有無日檢記錄。

    8、施工現場安全警示現場有無安全警示牌,是否全面。

    9、作業人員生活區管理。

    工人宿舍取暖設施是否設專人管理,是否無明火取暖和亂拉、亂接電器現象,宿舍線路是否按規范搭設。

    接上級通知,我單位成立安全檢查小組在施工現場進行安全大檢查,現發現安全隱患以及整改措施如下。

    所查安全隱患:

    1、庫房滅火器擺放在角落,在發生火災時不能及時有效的起到滅火作用。

    2、吸收塔西側一配電箱旁滅火器失效,未及時充氣。

    3、有部分工人在高空作業時未佩戴安全帶。

    4、現場有一乙炔瓶儀表失效,未及時更換。

    5、c裝置8m平臺板上氧化爐的洞口護欄有損壞,未及時維修。

    6、現場木方模板堆放不整齊,未及時清理。

    7、工人宿舍內有違規使用大功率電器取暖以及明火取暖的現象。整改措施如下:

    1、庫房滅火器現已經放置于庫房門口顯眼處,若發生火災能立即投入使用。

    2、吸收塔西側配電箱旁失效滅火器現已更換。

    3、對未佩戴安全帶而登高作業的工人進行安全教育,管理人員加強監督。

    4、損壞的乙炔表現已經更換。

    5、c裝置8m平臺板氧化爐洞口圍欄現已經修復。

    6、模板木方現已有序整齊的堆放。

    7、對在宿舍違規使用大功率電器取暖以及明火取暖的工人進行安全教育和罰款處理,管理人員今后將會對這方面加強監督管理工作。

    2、發現問題、暴露隱患,以便及時采取有效措施,保障安全生產;

    3、總結及交流安全生產的成功經驗,推動地區乃至行業安全生產水平的提高;

    安裝工程冬季施工方案(優秀18篇)篇十八

    本工程建設地點位于青島高新區西至靜園路,東至秀園路,北至廣博路,南至廣盛路交匯處,全地塊地下1層為車庫及儲藏室;地上部分共17棟,其中4層共5棟、5層共10棟、12層1棟、14層1棟。工程類別為二類,設計使用年限為50年,建筑耐火等級為地上二級、地下一級,抗震設防烈度為6度。

    工程總建筑面積63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主體高度44.4m一棟、19.5m一棟、18.3m五棟、17.9m三棟、14.8m二棟。建筑分類:均為二類。

    建筑耐火等級:地上為二級,地下為一級。

    建筑防水等級:屋面防水等級為ii級;地下室側墻及底板防水等級為一級。

    設防烈度:6度設防。

    結構類型:均為框架結構建筑設計使用年限:50年。

    生產類別:c1、d1號高層孵化器為丙類,其它多層孵化器為戊類.

    多層孵化器地下儲藏室為戊類儲藏。

    本標段工程范圍。

    所有建筑均為工業建筑,總建筑面積108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑層數面積,建筑層數。

    根據施工規范規定:連續5天日平均氣溫穩定低于5攝氏度時進入冬期施工。

    依據氣象資料顯示:青島城陽區從十二月初到次年二月底進入冬期施工。根據我項目目前進度情況,d區1#樓外墻聚苯板已經施工完畢,抹面砂漿施工主要處于冬施階段;c區c2#~c5#樓外墻保溫板粘貼、罩面施工將主要處于冬期施工階段。

    冬期施工中,氣溫下降、風力較大,對粘結砂漿的強度上升產生影響,現結合城陽區歷年氣溫情況將冬期施工方案匯報如下:

    落實有關工程材料、防寒物資、能源和機具設備,編制冬季施工方。

    案和技術措施,對有關人員進行技術交底或培訓。提前組織相關機具設備進場以及砂漿等所需外加劑和保溫材料進場。提前進行冬季施工砂漿設計。作好冬季防火災、觸電等工作,配備必要的滅火用具、通風換氣設備,及時檢查更換老化線路,杜絕安全事故發生。

    2、具體工藝組成:

    外墻外保溫薄抹灰系統是由專用粘接膠漿、聚苯板、錨固件、耐堿玻纖網格布、聚合物抹面膠漿、彈性膩子、彈性涂料飾面層組成。專用粘接膠漿和抹面膠漿是高分子聚合物材料與普通硅酸鹽水泥混合而成的改性砂漿,用以在基層墻體上粘結聚苯板和在聚苯板上粘接玻纖網,具有良好的粘結力。

    抗龜裂功能,以及高效的保溫隔熱性能、卓越的耐候性能,良好的防水和水蒸氣滲透性能,以及適宜的裝飾效果。飾面采用高潔彈性涂料,還可以增強系統的抗粉塵附著能力,保證建筑物整體持久的清潔美觀。

    現階段溫度變化較大,施工前應隨時關注天氣預報,若出現降溫和雨雪天氣時,應停止施工。若白天溫度高而早晚溫度低時,應避免在低溫度時施工,調整施工時間段:早上九點以后開始施工,下午三點停工,采取錯時上班后,我項目將根據施工內容,在施工時段增加勞動力,保證材料供應,以此來加快施工進度。

    1、材料準備:

    根據工程實際測溫情況及3天內當地天氣情況,測算出各種材料用量,并部分運到現場,如:聚苯板(厚度與設計相符)、玻纖網、粘接砂漿、抹面砂漿、加強網、錨釘、錨固鐵件、膨脹螺栓等,做好材料保管。

    2、施工人員的準備:

    根據氣候條件,當日工程量大小及工作內容安排,將人員提前安排到位,并進行技術交底和安全交底,提高施工人員施工過程中的施工效率,加快施工進度。

    3、氣候條件及時掌握:

    因冬季施工需及時把握天氣變化情況,準確掌握當天和第二天最低氣溫情況,保證聚苯板粘貼施工過程中及施工后24小時內最低氣溫不低于-3℃,抹面層施工過程中及施工后2小時內最低氣溫不低于0℃,6小時內最低氣溫不低于-3℃。

    根據外墻保溫施工方案,對保溫板粘貼及抹面進行全程管理。除上述施工方案外,在冬期施工階段,對施工流程的管理至關重要,尤其注意:

    (1)水灰比、膠灰比應在規定范圍內使用,材料不能攪拌過稀,否則會加長凝固時間,造成人為冰凍。

    (2)網格布禁止用水浸泡,防止出現網格布結冰。

    (3)抹面施工時盡量選取中午時間施工,減少溫度波動對抹面砂漿的強度影響。

    (4)因氣溫降低,發泡膠發泡及固化時間延長,所以施工時打磨板縫的時間也應延長,避免發泡膠尚未固化即進行打磨。

    (5)在施工過程中,早晨集中人力主要對采光較好的陽面進行施工,在下午主要針對西側山墻進行作業,最后進行南立面(冬天光照時間較長、強度較大)的施工順序。

    (6)加強工地所用材料的貯存管理:所有的液體料或膏狀料(如:雙組份抹面砂漿的抹面膠料、仿磚飾紋砂漿、發泡膠等)貯存溫度不應低于5℃,應置于室內并覆蓋棉氈等提高貯存溫度。所有粉體材料應于干燥處存放。

    1.提前將冬施材料進場,同時準備好各種應急預案。

    2.所有施工機械在入冬前進行保養,按要求更換冬季機油。每日工作。

    前對所用機械進行預熱,并做詳細檢查,確認無問題后正式作業。

    3.砂漿外加劑選擇不含氯鹽的外加劑同時選擇腐蝕性小的。

    4.摻加外加劑的砂漿攪拌時間要加長,一般加長30秒。

    5.在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。

    2、對全體職工定期進行技術安全教育,結合工程任務在冬施前做好安全技術交底,配備好安全防護用品。

    3、由安全員對工人必須進行安全教育和操作規程的培訓,對變換工種及臨時參加生產勞動的人員,也要進行安全教育和安全交底。

    工人進場時必須進行安全培訓,學習安全生產知識,學習施工現場臨時用電規范、機械設備操作規程。教育廣大員工遵紀守法,遵守工地的有關規章制度,不違章冒險作業。規范用電,做到一機一閘,按規定使用漏電保護器,確保安全用電。

    1、做好安全網的防護,“四口”“五臨邊”的防護,做到不高空墜落,不被物體打擊,無機械傷人等事故。

    2、建立健全監督檢查機制,安全員巡回檢查,對違反規定者嚴厲處罰,發現問題及時整改,把事故消滅在萌芽狀態。

    3、操作人員必須佩帶好安全帽、安全帶并系好安全帶將其掛扣在腳手架水平桿件上。

    4、現場內的各種材料存放場地都要符合安全要求,并加強管理。

    5、加強季節性勞動保護工作。冬期要做好防滑、防凍工作。霜雪天后要及時清掃施工腳手架。大風雪后及時檢查腳手架,防止高空墜落事故發生。

    6、施工現場嚴禁使用裸線。電線鋪設要防砸、防碾壓,防止電線凍結在冰雪之中。大風雪后,對供電線路進行檢查,防止斷線造成觸電事故。

    7、腳手板斜道板、跳板和交通運輸道,應隨時清掃。如有泥、水、冰、雪,要采取有效防滑措施,并經安全員檢查同意后方可開工。當結凍積雪嚴重,無法清除時,停止高空作業。

    8、遇六級以上大風時,禁止露天進行高空作業。

    9、在高空作業的人員應與地面人員保持良好的聯系,以便及時供給所需涂料等相應物品,并確保人員安全。

    10、材料進場堆放應嚴格按照要求,堆放高度不宜超出2米高,材料嚴禁靠墻堆放,應距離墻面15cm以上。

    1、成品、半成品進場原則;成品半成品在進場前對其質量按照國家規范進行驗收,合格后辦好手續收材料,并做好材料標識。

    2、材料進場后應按類別分別堆放,嚴禁亂放;。

    3、不準在保溫成品上涂定、敲擊、刻劃;。

    4、作業架子拆除時注意防止鋼管碰撞保溫層,腳手板輕放;。

    5、對內外墻、窗戶、管道、欄桿及洞口均要采取切實可行的保護措施;。

    6、用后的碎板、網格布、包裝袋、桶等應及時的進行清理、回收,保持現場的清潔。

    7、施工中各專業工種應緊密配合,合理安排工序,嚴禁顛倒工序作業。

    8、對抹完聚合物水泥砂漿的保溫墻體,不得隨意開鑿孔洞,如確實需要,應在聚合物水泥砂漿達到設計強度后方可進行,安裝物件后其周圍應恢復原狀。

    9、應防止重物撞擊墻面。

    1、成立以項目經理為首的施工現場安全領導小組。

    2、制定切實有效的安全生產規章制度,并與經濟掛鉤。

    3、嚴格管理,落實獎懲制度,一切為了安全,安全為了生產。

    4、做到人人講安全、懂安全、管安全,不違章作業,不冒險作業。

    5、施工現場配齊安全防護用品,不戴安全帽不準進工地,不戴安全帶不準登高作業。

    猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
    通過寫心得體會,可以更好地理清自己的思路,梳理所學所得。以下是小編為大家整理的心得體會范文,希望可以為大家提供一些參考和借鑒。。青年興則國家興,青年強則國家強。
    在寫讀后感時,可以結合自身的經歷、觀點和價值觀,展示獨特的思考和感悟。在下面的范文中,你可以了解到一些讀者是如何理解和解讀書中的意義和價值的。命運開了一個天大的
    學會總結,可以幫助我們更好地規劃自己的學習和工作計劃。歡迎大家參考以下個人總結范文,希望對大家寫作有所幫助。20xx年度醫院財務運行情況良好,預計本年度總收入達
    編寫述廉報告是一項重要的政府職能,有助于宣傳廉政成果,倡導廉潔行為。以下是一些來自不同領域的優秀述廉報告范文,希望能夠對大家的寫作有所啟發。近幾年來,在縣委、縣
    作為一種重要的信息傳遞工具,新聞報道可以幫助大眾了解社會動態,把握時事變化。小編整理了一些精彩的新聞報道,希望對大家寫作有所啟發。疫情無情人間有愛,在佳木斯疫情
    自我總結需要客觀地評估自己的表現,找到自己的不足之處,并采取有效的方式來改進。請大家閱讀下面的自我總結范文,相信對大家寫作會有所幫助。尊敬的院領導:我是xx同學
    學習是一種自我提升的方式,通過學習可以改變自己的命運。希望以下這些學習總結范文能夠對你們的學習和寫作有所幫助。加快城市化進程,我們干部的工作是不是到位,是一個關
    在寫黨員心得體會時,我們應該積極表達對黨組織的感激和對黨的忠誠。以下是一些黨員同志的心得體會,希望可以對廣大黨員同志起到激勵作用。責任意識,夯實黨建工作基礎,切
    在進行發言前,準備一份好的發言稿可以使演講更加有序、有條理。接下來,我們一起來看看一些膾炙人口的經典發言稿,找尋靈感和寫作技巧。尊敬的各位領導、各位同事們:大家
    發言稿是在演講或辯論比賽中所使用的一種書面材料,它可以讓我們更好地組織語言和論據,提高辯論的效果。通過閱讀這些范文,我們可以學習到如何運用修辭手法、如何調動情感
    發言稿可以幫助我們組織思路,明確演講的重點和邏輯,使演講更加精彩和有說服力。下面是一些經典的發言稿范文,供大家參考和學習,相信會給您帶來一些靈感。尊敬的各位來賓
    作文是語文學習的重要環節,通過寫作可以提升自己的語言表達和思維能力。以下這些優秀作文范文,展示了不同寫作者的風格和思維方式,希望對大家有所幫助。秋天已經來臨了,
    月工作總結是一種對過去一段時間內工作的回顧和總結,它有助于我們及時調整工作方向和提高工作效率。小編整理了一些月工作總結的典型范文,供大家參考和借鑒。
    撰寫演講稿范文可以幫助我們更好地回顧和思考演講的主題、結構和語言表達等方面的問題。以下演講稿范文的選取是根據演講內容的獨特性和觸動聽眾的力度,相信能夠給大家帶來
    在各種工作和項目中,策劃方案都扮演著至關重要的角色。一個好的策劃方案可以提高工作效率和質量,以下是一些優秀案例的介紹。1.活動主題:粽子節,一起“包”獎啦!2.
    安全演講稿的編寫過程也是一個自我提升的過程,可以提高我們的演講技巧和表達能力。現在,就讓我們一起來欣賞一些精選的安全演講稿,一起學習和成長吧。敬愛的老師,親愛的
    感恩是一種感激之情,它能讓我們更加感受到生活的美好。以下是一些感恩的故事和實例,希望能給大家帶來一些思考和啟示。讓我們一起來了解一下吧。我認為感恩是先要學會懂得
    范文是一個很好的學習資料,可以幫助我們更好地理解寫作的要求。以下是小編為大家準備的范文范本,供大家學習和借鑒,提高自己的寫作能力。一、認真學習廉潔從業及本崗位業
    教研能夠促進教師專業能力的提升,提高教學效果,推動學校教育教學質量的不斷提高。教研范文七:在教研中,我們研究了數學學科的教學設計,結合學生的實際情況,創新性地設
    活動方案是指在開展各類活動之前,為了更好地組織和安排活動內容而制定的一份計劃和指導文件。接下來是一些經過精心策劃和實踐的活動方案,供大家參考和學習經驗。
    在完成一項任務或項目后,及時總結心得體會,為下一次的工作提供經驗參考。以下是小編為大家收集的一些心得體會范文,供大家參考。通過閱讀這些范文,你可以了解到寫心得體
    通過工作方案的實施和執行,可以評估工作的進展和效果,及時調整和改進工作方向和方法。以下是一些經過驗證的工作方案范文,它們從不同的角度和層面展示了一些方案制定和實
    小班教案的編寫應充分考慮學生的興趣和特點,增加教學的吸引力和趣味性。希望這些教案范例能夠給大家帶來一些啟發和幫助,提高小班教學的質量和效果。小草悄悄的露出了頭兒
    在日常生活和工作中,我們經常需要準備發言稿,以確保我們能清晰、有條理地表達自己的意見和觀點。以下是一些備受贊譽的發言稿范文,它們展示了優秀的演講技巧和表達能力,
    通過心得體會的寫作,可以促使我們在未來的學習和工作中有更好的規劃和提升。接下來,讓我們一起來欣賞一些創新性的心得體會范文,看看別人是如何突破思維定式的。
    通過總結心得體會,我們可以更好地掌握自己的優勢和不足,以便更好地發揮個人潛能。這些心得體會范文中的一些觀點和思考或許與我們的經歷和觀念不同,但可以幫助我們思考自
    撰寫演講稿可以幫助教師更好地準備授課內容,并提升自己的演講能力和教學效果。下面是一些值得閱讀和學習的教師演講稿,希望能夠對大家的演講稿撰寫有所幫助。
    通過寫述職報告,我們能夠更好地了解自己的工作成果和成長變化,找到自身的優勢和不足,為今后的工作打下基礎。隨著工作的進行,有些同事已經撰寫了很好的述職報告,下面是
    提綱是用來梳理和組織文章結構的工具,它可以幫助我們系統地思考和安排內容。通過認真研究優秀的提綱范文,我們可以學習到更多的寫作技巧和方法。尊敬的院長、書記,各位醫
    通過寫心得體會,我們可以更好地反思和總結自己的成長過程。請看以下是為大家整理的精彩心得體會范文,從中可以學習到很多寫作的技巧和思路。今年是中國人民抗日戰爭暨世界
    范文范本是寫作指南的重要組成部分,能夠為我們提供寫作的框架和結構,使我們的寫作更有條理和邏輯性。請大家認真閱讀下面的范文范本,希望對大家的寫作有所啟發和幫助。
    撰寫月工作總結時,要深入分析自己在工作中遇到的問題,為下一個月的工作提供解決方案和改進措施。這里為大家準備了幾篇關于月工作總結的典型范文,希望能給大家提供一些寫
    質量月的成功舉辦需要企業領導層的重視和支持,以及全體員工的積極參與。以下是一些質量月總結中常見的亮點和創新,希望對大家有所啟發和借鑒。:解放思想大討論:解放思想
    優秀作文能夠通過文字的力量喚起人們對美好事物的關注和熱愛。在這里,小編為大家整理了一些優秀作文范文,供大家學習交流。雨水滴,秋風凜,喧囂街市,車水馬龍。隨著放學
    優秀的作文不僅需要有深入的思考和獨到的見解,還需要用生動的語言和精準的表達來展示出來。以下是小編為大家準備的一系列優秀作文范文,希望能夠幫助大家提升寫作水平。
    教學工作計劃是教師在一段時間內對教學任務和目標進行規劃和安排的重要工作。以下是小編為大家整理的教學工作計劃范文,希望能夠給大家提供一些參考。1.練習雙腳并攏行進
    心得體會是一種積累,通過整理和總結,我們可以把自己的經驗轉化為寶貴的財富。以下是一些別人的心得體會范文,希望能夠幫助到你寫出更出色的心得體會。我有幸參加了“西安
    運輸合同是為貨物運輸過程中規范各方責任和義務的必要合同。以下是小編整理的一些運輸合同范例,希望對大家在起草合同時有所幫助。1.1、托運的主要貨物為:包裝:甲方確
    優秀作文是一種通過文字來記錄生活、表達情感和傳播思想的方式,它承載著作者的思想和情感。我們從大量的作文中挑選出了一些優秀的范文,希望能夠給大家在寫作方面提供一些
    優秀作文需要有獨特的觀點和個性化的寫作風格,能夠引起讀者的共鳴。下面是小編為大家整理的一些優秀作文欣賞,歡迎大家閱讀和評論。致敬英雄,需要我們崇尚英雄。中華民族
    每一本書都是一個知識寶庫,通過寫讀書心得可以幫助我們將知識轉化為自己的財富。下面是一些經典的讀書心得范文,對于大家的寫作有很大的啟發作用。《遇見未知的自己》,是
    優秀作文的特點包括語言準確、結構合理、內容充實、觀點獨到等。接下來是一些經典的優秀作文篇章,值得我們仔細鉆研和借鑒。夜,悄悄降臨了,銀白色的月光像朦朧的銀紗,傾
    時光飛逝,下半年已經來臨,我們有必要對上半年的工作和學習進行反思。在下面的范文中,你可以看到不同人的總結方式和角度,或許能夠給你帶來一些靈感。20xx年上半年工
    事跡材料是對個人或事件進行全面、客觀、真實地記錄和呈現的一種文本形式。這些事跡材料范文是一扇窗口,讓我們更好地了解并學習他人的經驗和智慧。1擔責盡責·黨員本色(
    活動方案不僅僅是為了解決問題或達到目標,更是為了提供一個良好的活動體驗,讓參與者有意義和快樂的參與其中。以下是小編為大家準備的活動方案范文,供大家參考和借鑒。
    通過總結自己的心得體會,我們可以更好地傳承和分享經驗,幫助他人提高。以下是一些關于心得體會的范文,供大家參考和學習,希望能幫助到大家寫出更優秀的文章。
    對于過去一段時間的工作情況,寫一份精確的述職報告可以幫助我們了解自己的優勢與不足。閱讀其他人的述職報告范文,可以幫助我們了解不同行業和職位的寫作風格和表達方式。
    通過演講稿,演講者可以通過言辭的選擇和表達方式來引導和影響聽眾的情感和思維。接下來是一些充滿智慧和情感的演講稿范文,希望對大家有所幫助。希望大家。學習。借鑒,加
    通過編寫工作計劃書,我們可以更好地規劃和分配工作時間,避免時間的浪費和工作的拖延。參考下面的工作計劃書范文,相信能夠幫助你更好地理解和應用工作計劃書的編寫技巧和
    9.通過申請書,你可以向評委或招聘人員展示你的獨特之處,并讓他們對你產生興趣。成功的更多申請書可以為我們提供一些有用的思路和寫作靈感。xx派出所:本人兒子居民戶
    教師心得體會是教師在教學實踐中對自己的工作進行反思和總結的產物。以下是一些教師寫的精彩心得體會,希望能夠給大家帶來一些啟發和思考。2023年三抓三促個人心得體會
    月工作總結是對一個月內工作的概括和總結,它可以幫助我們回顧過去的工作表現。下面是一些非常實用的月工作總結范文,希望能夠幫助到大家寫出一份優秀的總結。
    月工作總結不僅可以幫助我們總結過去的工作,還能幫助我們制定下一個月工作的計劃。這份月工作總結范文以事例為主線,詳細描述了作者在一個月內的工作成果和遇到的問題。
    心得體會是人們在學習、工作和生活中的一個重要環節,它可以幫助我們總結經驗,提高自己的思考和反思能力。我想我們都應該寫一篇心得體會來記錄自己的成長和收獲。小編為大
    想要寫好一篇作文,首先要讀多讀范文范本,擴大自己的寫作視野。在這里,我們將為大家展示一些精選的范文范本,以期激發創作靈感。尊敬的`蕭氏宗親、兄弟姐妹及蕭氏后人:
    在演講稿的寫作過程中,我們可以參考一些優秀的演講范例和演講技巧,不斷提升自己的演講能力。小編特意整理了一些優秀的演講稿范文,供大家參考和借鑒。。老師們、同學們:
    策劃書是項目成功的關鍵,它不僅能為我們提供指導,還可以幫助我們預測和解決可能出現的問題。以下是一些策劃書的案例分析,我們可以從中學習和吸取一些經驗和教訓。
    發言稿的創作不僅要考慮客觀事實和數據,還要考慮觀點的獨特性和可信度。以下是小編搜集到的一些成功發言者的精彩演講摘錄,給大家提供一些學習和參考。上午好,我叫施xx
    無論是學術講座、宣傳推廣還是慶典演講,一篇精心準備的演講稿范文都是成功的關鍵。為了幫助大家更好地理解寫作的要領,以下是一些優秀的演講稿范文,希望對大家有所幫助。
    編寫小班教案需要教師具備一定的教學經驗和敏銳的教學觸覺,能夠準確把握教學重點和難點。小班教案的參考模板,可以幫助教師更快地制定自己的教學計劃。1、碟片播放《搖籃
    培訓心得體會是對自己的一份交代和對培訓機構的一份回饋,有助于培訓的持續改進和提高。在以下的培訓心得體會范文中,我們可以看到不同參訓者對同一培訓活動的不同見解和體
    通過月工作總結,我們可以不斷總結經驗和教訓,不斷提升自己的工作能力和職業素養。需要參考月工作總結范文嗎?這里有一些經過精心篩選的范文供大家參考。近年來,發生在學
    講話稿是一種幫助我們掌握節奏和控制時間的輔助材料,它能夠讓我們在演講中更加得心應手。這些講話稿范文涵蓋了不同主題和場合,可以幫助我們更好地理解和掌握撰寫講話稿的
    心得體會的寫作可以培養我們的觀察力、分析能力和表達能力。小編為大家整理了一些優秀的心得體會范文,希望通過這些范文的分享,能夠給大家的寫作帶來一些新的啟示和思考。
    寫一篇培訓心得體會也是對自己學習態度和效果的一種自我檢視。以下是小編為大家整理的培訓心得體會范文,希望對你們的寫作有所啟發。10月,我有幸參加了處級干部培訓班的
    運動會是一個展示學校教育成果的窗口,同學們通過運動會可以更好地體驗到學校教育的價值和意義。以下是小編為大家整理的一些精彩的運動會總結范文,歡迎大家閱讀。
    在寫月工作總結時,我們需要回顧過去一個月的工作內容、完成情況及遇到的困難和挑戰。在下面這些月工作總結范文中,也許有適合你自己的寫作樣式和表達方式,一起來看看吧。
    在培訓心得體會中,可以提到自己在實踐中應用所學知識的情況和效果。在這里,小編傾力為大家整理了一些精選的培訓心得范文供參考,歡迎大家閱讀。認真學習了“支部建在連上
    學校開學典禮是為了歡迎學生們回到校園,為他們帶來積極的學習氛圍。以下是一些老師們在開學典禮上的祝福詞,他們對學生們的期望和鼓勵讓人印象深刻。親愛的老師們、同學們
    優秀作文不僅給人以讀后余味,還能夠在一定程度上引發讀者的情感共鳴和內心的共鳴。下面是小編為大家準備的一些優秀作文范文,希望大家通過閱讀這些范文來提升自己的寫作水
    高中生評語是對學生在高中階段的學習、品德、成長等方面進行評價和總結的文字材料。以下是一些高中生評語的素材和范文,希望能夠幫助大家寫出更好的評價。1)你是一個樂觀
    月工作總結是自我管理過程中不可或缺的一環,它鼓勵著我們每月都能進行自我反省,進而不斷調整和提高自己的工作態度和方法。不知道如何著手寫月工作總結嗎?不要擔心,以下
    心得體會是對所經歷的事情進行反思和總結,從中我們可以發現問題和經驗,并對自己的成長有所裨益。接下來,小編為大家推薦一些寫得不錯的心得體會,希望對大家的寫作有所幫
    述職報告是對于一段時間內自己在工作中的表現進行總結和概括的一種書面材料,它可以幫助我們了解自己的優勢和不足。別人的成功經驗或許能啟發我們,以下是一些值得閱讀的述
    我們常在畢業典禮、公司年會等場合聽到各種致辭,究竟怎樣才能寫一篇有魅力的致辭呢?閱讀這些致辭范文,你可以感受到演講者深摯的情感、精彩的措辭和精心準備的演講稿。
    優秀作文的核心在于用恰當的詞語表達自己的觀點,使讀者能夠真正理解并被感染。以下是一些優秀作文的佳句摘抄,讓我們一起感受文字之美。雖然今天放五一勞動假,但我并不能
    主持詞應該簡潔明了,重點突出,能夠吸引聽眾的注意力并傳遞信息。不同場合需要的主持詞也各有不同,以下是幾個示例,供大家參考選擇。尊敬的各位領導、員工同志們下午好:
    事跡材料不僅是對個人努力的肯定,也是對團隊合作和集體智慧的贊賞。隨著社會的發展和進步,越來越多的事跡材料涌現出來,為我們提供了寶貴的學習資源。走進劉建軍的家,你
    寫述職報告可以促使個人對過去一段時間的工作進行反思和總結。以下是一些可以用作模板的述職報告范文,希望能對大家的寫作提供一些幫助。尊敬的公司領導:上/下午好!感謝
    主持詞需要有一定幽默感,能夠調節氣氛,增加活動的趣味性。接下來,我們將為大家介紹幾種常見的主持詞寫作技巧和注意事項。尊敬的xxx:大家好!今天我講話的題目是:辭
    在這個重要的場合上,我感到非常榮幸能夠擔任主持人的角色。謝謝大家在百忙之中騰出時間參加我們的活動,你們的支持和參與對我們非常重要。甲:尊敬的各位領導、各位來賓。
    演講稿的語言要簡潔明了,避免使用過于復雜的詞匯和句式,以便讓聽眾更容易理解和接受。演講稿范文的參考可以幫助我們更好地理解和應用演講技巧,使我們的演講更加生動有趣
    一篇精心準備的致辭能夠給人留下深刻的印象,讓聽眾感到我們對他們的重視和關心。希望以下的致辭范文可以給大家提供一些寫作參考和借鑒的思路。尊敬的xxx電業局員工、退
    優秀作文是在獨特的情感表達和真實的情感體驗中展現出作者的內心世界的作文。以下是一些經典的優秀作文欣賞,希望能夠激發大家對寫作的興趣和思考。我聽到了春天的聲音,在
    作文要能夠打動人的心靈,引起讀者的共鳴和思考,給人以啟發與感觸。接下來是一些精選的優秀作文,讓我們一起來欣賞和學習。優秀作文推薦:我和杜比納,小叔伊利卡給國王畫
    生產是社會經濟發展的基礎,也是改善民生、提高人民生活水平的重要途徑。生產是社會經濟發展的基礎,是推動社會進步和提高人民生活水平的重要手段。同學們:大家都知道,鐵
    銀行通過網絡銀行、手機銀行和智能ATM等方式提供便捷的服務。以下是小編為大家整理的一些銀行業的創新模式和成功案例,供大家學習借鑒。尊敬的各位領導,同事們:大家好
    在工作中,我們需要定期撰寫述職報告,以評估和展示我們的工作成績和價值。了解一些寫好的述職報告范文,對我們寫作有很大的幫助。年,在縣委、縣政府和市局黨組的正確領導
    演講稿范文可以借鑒和參考其他成功演講者的經驗和技巧。以下是小編為大家準備的一些優秀演講稿范文,供大家參考和學習。老師,親愛的同學們:。大家好!我國旗下。講話。的
    通過撰寫述職報告,我們可以全面展示自己在工作中發揮的作用和取得的成就,獲得更多的認可和機會。接下來是一些成功的述職報告案例,希望對大家的寫作有所幫助。
    通過寫下心得體會,我們可以更好地記錄下自己的成長軌跡和經驗教訓。這里有一些優秀的心得體會范文,希望對大家寫作有所啟發和幫助。每年的兩會都是全國政治生活的重要時刻
    活動方案是指在特定時間、特定目的下,為了達到某種目標而制定的一系列活動的計劃安排。它可以幫助我們合理安排時間,明確任務。我想我們需要設計一個活動方案了吧。以下是
    綜合實踐是培養學生實際動手能力和團隊合作能力的有效路徑。看看以下這些綜合實踐的案例,你能從中獲得哪些啟示呢?各小組均按計劃完成了任務,在這次綜合實踐活動中,同學
    發言稿也可以作為一個重要的紀念,記錄下我們的思想和表達的成果。以下是小編為大家整理的優秀發言稿范文,希望能對大家的發言稿寫作有所啟發。尊敬的各位領導、在座的各位
    范文作為一種示范和標桿,可以幫助我們更好地掌握寫作技巧。以下是小編為大家整理的一些優秀范本,供大家參考和學習。廣大市民朋友們:又是一輪月圓夜,又是一年團圓日,在
    軍訓心得是我們對軍人形象、軍隊文化以及國家國防觀念等相關內容的思考和總結。軍訓結束后,許多同學都紛紛寫下了自己的軍訓心得,以下是一些選出的范文,供大家參考。
    優秀作文是對傳統文化和創新思維的結合,它既保留了傳統的韻味,又融入了現代的元素。現在讓我們一起來品味幾篇優秀作文吧,感受其中的優秀之處。春,一個充滿希望的名字,
    優秀作文是對人生、社會、自然等各個方面思考的產物,通過作文,可以更好地展示自己的思想和情感。下面是一些在各大作文比賽中獲獎的優秀作品,讓我們共同學習和提高寫作水
    安全教案的內容應該具有針對性和實用性,能夠真正幫助人們應對各種安全風險。接下來是幾篇經典的安全教案,希望能夠為廣大教師提供一些思路和幫助。活動目標:1、教幼兒學
    活動方案的成功與否,除了方案本身的設計和執行外,還需要參與者的積極參與和支持。活動方案的編寫需要注重細節和條理性,以下是一些經過精心設計的活動方案范文,供大家參
    主站蜘蛛池模板: 日韩AV无码精品人妻系列| 欧美成人精品第一区二区| 国产亚洲精品看片在线观看| 久久99精品久久久久婷婷| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品| 亚洲国产精品无码一线岛国| 国产精品午夜福利在线无码| 成人区精品一区二区不卡 | 精品欧美小视频在线观看| 国产精品久久久久无码av| 无码国产精品一区二区免费vr| 久久精品无码一区二区app| 欧美日激情日韩精品| 国产精品国产三级国产普通话| 香蕉国产精品麻豆亚洲欧美日韩精品自拍欧美v国 | 国产成人精品久久免费动漫| 人妻少妇精品视频二区| 亚洲精品在线视频| 乱人伦人妻精品一区二区| 国产精品成人69XXX免费视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品一区二区久久不卡| 无码人妻精品一区二区三区99仓本 | 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 国产一区精品| 国产成人亚洲精品91专区手机| 国产成人精品日本亚洲11| 97久久久久人妻精品专区| 精品国产sm捆绑最大网免费站| 亚洲欧美一级久久精品| 国产suv精品一区二区33| 久久精品国产精品亚洲下载| 91自慰精品亚洲| 欧美久久精品一级c片片| 国产精品视频一区二区三区| 2022国内精品免费福利视频| 91精品国产色综合久久| 国产精品成人在线| 欧美成人精品一区二区三区| 亚洲欧洲国产精品你懂的| 97精品伊人久久久大香线蕉|