通過編寫計劃書,我們可以更有效地管理自己的時間和精力,避免拖延和浪費。以下是一些國內外知名學者的計劃書范文,希望能夠為大家提供一些有價值的參考和借鑒。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇一
應急預案指面對突發事件如自然災害、重特大事故、環境公害及人為破壞的應急管理、指揮、救援計劃等。它一般應建立在綜合防災規劃上。下面我們來看一下小區停電的應急預案吧。
1、在接到停電通知的情況下,管理運作部應事先將停電線路、區域、時間、電梯使用以及安全防范要求等情況通知每個住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程物料部應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,工程物料部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知管理運作部。
3、保安部立即會同工程物料部派人分頭前往各樓檢查電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理運作部立即將停電情況通知小區內住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住戶,要求住戶保持冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值晚上商場營業,保安部應協助商場維持好秩序,指導商戶啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,疏散顧客,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關閉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,耐心接待住戶和商戶詢問,做好解釋和疏導工作,防止與住戶、商戶發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。
9、突發停電的預防措施:
1)工程物料部應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。
2)管理運作部應提醒寫字樓住戶、商戶備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。
3)保安部、工程物料部除配置巡邏、檢修用的電筒外,還應配置手提式應急照明燈,并時時充電保養,保持完好。
目的'。
對突然發生的停電情況進行及時、有效的解決、確保工作的正常開展。
責任。
工作維修部對本部門出現的緊急情況進行及時的維修和處理。
2、如有計劃的停電,提前以書面形式通知業租戶,并做好相關設備設施、重點部位的防護準備工作。
3、當出現停電事故時,指揮中心和工程值班人員要通知相關部門、上報相關領導,并盡快查清停電原因:
3)工程部值班員應對停電故障情況做完整記錄;
5、工程部門各機房值班人員應將設備控制電源關閉確保設備安全;
7、夜間發生停電以后,有安全員加強對停電區域的巡查,確保園內安全;
8、各部門工作人員要做好相關表格的記錄;
9、事故處理完畢后,相關部門擬寫事故調查報告,上報公司,相關資料存檔。
相關方聯系方式。
相關方單位名稱聯系方式。
供電局電話:xxxxx。
通州供電局報修電話:xxxxxx。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇二
做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范事故停電發生,發生停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
4.1.1值班人員在接到供電公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚,并向上級領導匯報。
4.1.2值班人員在確認停電信息后,電話或書面通知綜合部,由綜合部向各個部門發通知。
4.1.3各部門接到停電通知后,根據部門制定的停電預案,做好停電、切電工作。
4.2.1遇突然停電,首先應查明是高、低壓開關跳閘,還是市電停電,如是開關跳閘,則查明原因,排除故障后恢復送電,如是市電停電,按事故停電應急程序執行。
4.2.3值班人員發現停電后要第一時間詢問供電部門(51977、51971)停電原因,及時通知各車間負責人及相關值班崗位。
4.2.4故障排除后,電話或者書面通知綜合部,由綜合部向各個部門發通知,恢復生產。
4.2.5機電人員查明原因后要立刻采取措施確定處理預案。
4.2.5.1瞬間閃斷停電是由于故障較小沒有形成跳閘造成瞬間失壓,這種停電情況按正常停、送電倒閘操作規程進行恢復送電。
4.2.5.2送電完畢要電話查詢閃斷故障原因,了解詳細后在值班記錄上進行記錄交接。
4.2.6如連續閃斷超過兩次要停止送電,待供電部門查明原因處理完畢后再進行恢復。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇三
停電情況發生后采取的緊急措施:
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電情況狀況;
4、工程主管要求值班電工做好操作準備。按《電業規定》送上備用電源;
5、檢查設備運行是否正常,停電情況區域是否已恢復正常;
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
8、當內線故障導致主供電源停電情況時;
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;
10、加強電區域的安全巡邏;
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;
13、檢查設備運行是否正常,停電情況區域是否已恢復正常;
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
15、詳細記錄事故全過程(停電情況時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等)。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇四
本預案結合同行業天車作業過程中幾種突發性事故案例編制,供相關崗位認真學習和執行。
1、天車作業過程中鋼絲繩斷裂情況。
首先發出報警,警示地面人員遠離天車,然后平穩移動天車,盡快將吊物放置就近的安全區域,同時通知維修人員修復。
2、天車正在執行吊物作業時突然停電情況。
立刻通知地面人員遠離天車,并在吊物垂直的地面區域設置警戒線及警戒標志,并通知電氣維修人員進行檢查修復。
3、天車作業過程中,電氣粘連,操作失靈情況首先斷開天車主電源,然后通知電氣維修人員進行檢查和修復。
4、天車下降過程中制動失靈情況。
a天車抱閘抱死情況:首先警示地面人員遠離天車,然后及時通知維修人員進行搶修,搶修過程中要密切配合維修工進行操作。修復后,將吊物安全放置就近區域。
b天車抱閘未抱死情況:首先,迅速反切制動;然后發出報警信號,警示地面人員遠離天車,盡快將吊物放置就近的安全區域;最后及時通知維修人員進行搶修。
5、天車電氣操作手柄著火情況首先,切斷天車主電源;然后視火災情況的大小,利用車間的滅火器進行滅火;如果無法撲救,人員應盡快轉移到安全地帶等候救援。
為保證公司員工生命財產安全,在事故發生時能迅速做出反應,并能在事故發生后,迅速有效控制、處理,最大限度地減少對人身傷害和經濟損失,本著“預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責”的原則,制定本預案。
一、操作人員必須經過專業培訓,并經有關部門考核批準,發給合格證件,方準許操作,嚴禁無證駕駛。
二、嚴禁酒后駕駛,作業過程中不準飲食、吸煙和閑談。
三、車輛發動前應檢查剎車、方向盤、喇叭、照明、液壓升降系統等是否靈敏、可靠。嚴禁帶病作業。
四、起步時要看周圍是否有人員和障礙物,然后鳴號起步。行駛過程中如遇不良情況,應減速慢行;在廠區內行駛,時速不得超過10公里/小時;出人廠門、車間、庫房門時,時速不得超過5公里/小時;車間、庫房內不得超過3公里/小時。
五、車輛不得超載使用,作業中不得載人。
六、車輛在運行過程中和未停穩時,嚴禁任何人上下和扒車、跳車;
七、工作完畢后,必須將車輛挺穩熄火、剎車、摘擋,插腳必須放落地面。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇五
單路停電時,高配房按操作規范進行線路切換,保證安全用電。
1.停電后,隧道內ups正常情況下可供隧道監控設備90分鐘的電力,隧道自充電應急燈開啟。
2.中控人員通過監視器發現隧道停電后:
3.立即通知巡邏車前往隧道預警,并切換可變情報板(隧道停電注意安全);
4.通知交警、路政、施救車、急救單位前往隧道口預警,通知監控中心、分中心;
5.及時聯系供電部門,了解停電原因和大致來電時間。
6.隧道電工接到雙路停電的信息后確認是否雙路停電;
7.注意ups是否正常運行和隧道內ups供電設備是否正常;
8.立即進行自發電供電:
9.配合巡邏人員做好預警工作后,在配電房內監視供電系統,隨時準備來電切換。
3.停電期間加大巡查力度,嚴防隧道內各類突發事故,保證執勤時期的人身安全。
1.監控室通知上級監控部門和領導;
2.配電房人員立即恢復隧道正常供電;
4.監控室和巡邏人員做好相應的臺帳記錄工作。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇六
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇七
為避免在突然停電期間給賓館造成損失和給客人帶來不便,針對各部門具體情況制定如下應急措施:
1、各崗位員工不得擅自離崗,應堅守崗位并向客人解釋,安慰客人。
2、各崗位均預支蠟燭或手電筒應急,當班人員必須清楚其存放位置。
3、大堂經理立即向工程部詢問事故原因,并及時向各位經理通報情況。
4、總機熟悉供電部門的相關電話,以便及時溝通,盡快解決問題。
(一)冷庫。
1、準備一臺應急燈。
2、暫時禁止有關人員進入冷庫。
(二)收銀員。
1、準備一臺應急燈。
2、條件允許作好數據備份,防止數據丟失。
3、提前準備好各臺、各包間的點菜單、酒水單,提前統計各臺、各包間的消費情況,為消費者結帳提供優質服務。
(三)夜審人員。
1、準備一盞應急燈。
2、利用vps電源做好備份,防止數據丟失。
1、餐廳如突發停電事故,保衛部全體再崗人員首先保持沉著、冷靜的頭腦,忠于自己的崗位。
2、維護好餐廳各公共區域的治安秩序,協助各部門做好客人和員工的情緒穩定工作,告誡客人不必驚慌,看管好自己的財務,聽從飯店值班經理的指揮,迅速疏導。
3、立即趕赴各要害、重點部位做好現場保護工作,如計財部、收銀點等。
1、接到停電通知的`狀況下,管理處應事先將停電線路、區域、時光、電梯使用以及安全防范要求等狀況通知相關業主,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程部應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的狀況下,工程部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電狀況,了解何時恢復供電,并將了解的狀況通知管理處。
3、保安部立即會同工程部派人分頭前往各樓檢查電梯運行狀況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理處立即將停電狀況通知相關業主,并在主要出入口發布停電通告,要求業主持續冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值大樓正在上班營業,保安部應協助維持好秩序,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關掉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,做好解釋和疏導工作,防止與業主發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時光、發生原因、應對措施以及造成的損失。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇八
組員:孔祥德、張軍、張曉瑞、姜國林、王建軍。
(一)、計劃停電情況。
24小時值班人員接到醫院辦公室停電的通知后,立即報告停電應急小組做好相應的應急準備工作。同時由院辦將停電的詳細情況通知各臨床科室及相關用電部門,讓他們提前做好停電的工作安排和準備。
(二)、突然停電的情況。
(1)各臨床科室或相關部門突然停電。
各臨床科室或相關部門突然發生停電,立即報告24小時值班人員,24小時值班人員查明情況立即處理,不能處理的報告停電事故應急處理小組負責人,應急小組不能處理的立即報告應急辦,由應急辦報告應急領導小組。
(2)全院突然停電。
全院突然停電,各臨床科室及時報告24小時值班人員,24小時值班人員立即報告停電故應急處理小組負責人。同時由院辦將停電的詳細情況通知各臨床科室及相關用電部門。
(一)、電路保障系統。
1、雙電源供電,停電后兩路電源相互切換時間為5秒內,保證全院供電。
2、應急電源(eps)供電,停電后eps立即啟動,能保證重要科室(手術室、重癥科、血透室、病區搶救室)重要設備(呼吸機、監護儀等)用電30分鐘。
3、發電機供電,停電后5分鐘(發電機預熱需1分鐘)送電到重點科室(手術室、外科icu、重癥科、血透室、病房搶救室)。
(二)、應急處理小組采取的應急措施。
1、計劃停電情況時。
(1)接到停電的通知后,停電應急小組人員應立即檢查備用電路的工作情況,保證隨時能切換供電線路。同時檢查備用發電機組的工作狀態,對備用發電機組要進行試車,確保備用發電機組能隨時啟動發電。
(2)停電時,啟動雙電源供電,兩路電源相互切換時間為5秒內,能保證全院供電。預定停電時間到來前5分鐘對發電機進行預熱,在雙電源不能供電時,啟動發電機供電,值班人員立即嚴格按照操作規程切換供電線路,確保在5分鐘內將電送到重要科室(手術室、icu、重癥醫學科、血透室、病房搶救室)。
(1)全院停電時:啟動雙電源供電,能保證全院供電。在雙電源不能供電時,電工維修值班人員立即啟用發電機供電。確保在5分鐘內將電送到重要科室(手術室、icu、重癥醫學科、血透室、病房搶救室)。
(2)個別科室或部門報告突然停電時:24小時值班人員立即查明情況,及時處理,恢復供電。不能處理的馬上報告停電應急處理小組負責人,組織相關人員搶修直到恢復供電。
3、在停電期間,24小時值班人員必須監視監控柜上各種儀表的指數是否正常,若出現雙電源及發電機組均不能供電,立即報告應急處理小組負責人,該負責人報告應急辦,由應急辦報告應急領導小組,并立即與供電公司聯系請求移動發電車支援。同時由院辦發通知全院各科室,做好相應的應急工作。停電應急小組成員及相關人員對雙電源及發24小時值班人員進行檢查和搶修,確保能及時恢復供電。
4、由24小時值班人員安全送電時,24小時值班人員對一些重點科室(手術室、icu、重癥醫學科、血透室、病房搶救室)進行電話跟蹤,確保重點科室的用電需求。
(三)各科室、部門采取的應急措施。
停電期間,雙電源供電突然出現故障,eps電源不可用,在院內發電機供電前具體應急措施:
1、臨床、醫技科室。
(1)各科室、部門負責人接到停電通知,立即告知值班人員及相關工作人員,同時做好停電期間的相關應急準備工作,包括物質及設備的準備(電筒、應急燈等);各種儀器設備的備用充電等。
(2)突然停電情況時,科室負責人或值班人員檢查本區域應急照明燈是否正常開啟,以便及時提供必要的照明。有備用電源的科室立即啟用備用電源。
(3)科室負責人或值班人員及時告之病人及家屬,在停電期間不要隨意走動,注意安全,防止發生跌倒。
(4)重點科室(手術室、血透室、icu、重癥醫學科等)主動與電工維修班聯系,進一步了解停電的相關情況,以便妥善安排停電期間的工作。
(5)突然停電時,各科室醫護人員正在進行相關工作如手術、有創操作、病人的搶救、病人正接受儀器設備監護治療中等情況時,及時與電工維修班聯系并告知相關情況。
(6)在停電中可能對儀器設備有損害或藥品有損壞的,科室負責人或值班人員應第一時間趕到現場,并采取及時有效的應對措施,保證儀器設備及藥品的完好。
(7)因停電造成計算機不能運行時,各科室及部門特別是臨床科室、收費室、藥房等應立即啟動網絡故障應急預案,同時向病人做好解釋工作。
2、安全保衛科。
(1)安全保衛科負責人接到停電通知后(特別是夜間),應將保安人員合理安排到重點科室、重點設備加強安全保衛工作,防止盜竊等意外事件的發生。
(2)突然停電時(特別是夜間),安全保衛科負責人或值班人員,應立即增派保安人員到臨床科室、急診科,維護科室的正常工作秩序,保證醫療救護工作的正常進行。
3、后勤保障:
(1)總務庫房人員接到停電通知后,應急立即檢查停電應急物質(如應急燈、電筒等)的數量、質量,保證臨床科室的需要。
(2)在節假日、夜間突然停電時,當接到科室值班人員電話,需緊急領用相關物質時,必須立即到醫院,完成物質的配送。
總務科對停電事件進行分析總結。
(一)預案制訂與修訂。
本預案定期進行評審,根據停電事故處理實施過程中發現的問題及時進。
行更新、修訂和補充。
(二)預案解釋。
本預案由總務科負責解釋。
(三)預案實施。
自預案發布之日起實施。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇九
為了全部住宿學生的安全,學校應相應制訂停電應急預案。
一旦在晚上有停電突發事件產生,要立刻啟動應急處理預案,依照同一指揮,分級負責,各司其職的準則,及時控制局勢,盡力將事故迫害降到最低水平。
1、總務處按期對學校電器、線路等進行檢討,防止因本校本身因素呈現的意外停電事變。
2、根據上級文件精力配置應急燈,保障每個寢室以及各疏散通道都有應急燈,嚴禁在寢室應用蠟燭。
3、對生活指導教師、值班行政等裝備好手電筒以備急用。
4、常常應用班會課、校聚會等對學生進行停電應急有關常識的宣揚教育,并能依據應急預案進行演練。
1.各班輔導老師首先將學生節制在教室內,穩固學生情感。
2.值班行政敏捷懂得情況,告訴有關負責人;如停電不能在短時間內恢復須疏散學生,應即時通知各班輔導老師。
3.分散學生時,所有輔導老師分辨把持樓道跟樓梯口,組織學生有序疏散,教導學生下樓梯一律靠右邊行走,制止學生在疏散進程中愣住哈腰去系鞋帶或撿丟下的物品,各樓層疏散必需錯開時光,避免擁擠、蹂躪。
4.疏散時所有輔導老師應隨所在班級同窗一起,負責疏散時的指揮和組織,直到所有學生分開教學樓。
1、在第一時間通知值班領導,并服從值班領導的部署。
2、停電后,各個宿舍學生必須堅持寧靜,嚴禁大聲喧鬧、嬉鬧,不準擅自點蠟燭。
3、宿舍長指揮本宿舍學生迅速就寢,并留神安全;
4、在此期間,住宿學生嚴禁互串宿舍或到樓下來;
6、負責宿舍檢查的老師必定要負起義務,拿手電到宿舍督促學生就寢并處理當急事件;
7、值班行政引導監視并指揮上述過程。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇十
1、當大樓發生停電事故時,工程技術人員必須馬上到大樓變配電房及致電供電部門查詢停電原因及時間,并采取如下措施:
1.1啟動大樓備用發電機組,或另一路電網,恢復大樓供電,電量不足時,必須保障重要部位如電梯、消防走道、水泵等供電,斷開故障區域或供電網。
1.2技術人員致電供電部門查詢故障原因,并將答復保存。如屬大樓區域性停電,立即至變配電室和故障區域檢查故障原因。
1.3維修技術人員在檢查大樓設備故障同時,應檢查電機設備運行狀況,記錄工作參數,對較大載荷的機電設備或用電單元作關停處理,避免恢復供電時瞬間電流損壞設備。
1.4查明故障后,工程部應組織人力搶修。因供電部門線路造成停電的,組織人員做好恢復供電前設施設備檢查及保養工作。屬部分區域故障時,在搶修同時恢復未受損壞區域的正常營運。
1.5安服部安全措施如下:
1.5.1各崗位實施安全警戒,控制人員進出,維持大樓秩序,對重點區域加強看護,必要時封閉進出通道。
1.5.2組織人力加強對停電區域進行巡邏工作。
1.5.3于大樓主要進出通道的明顯位置張貼臨時停電通告,并告之注意事項。
1.5.4在停電時,如業戶有特殊服務需要的,當值人員應提供必要的服務,如傷員接送等。
1.6突發性停電時安全服務部針對停車場及收費系統應做好如下工作。
1.6.1立即啟動應急預案,集結應急分隊,按停電測試應急預案安排崗位。
1.6.2安排人員對重點崗位及區域的巡查(夜間還應配備應急燈),防止犯罪份子利用停電時機作案,保證車輛的安全。
1.6.3搖把搖起各出入口閘桿,中間放置雪糕桶,方便車輛進出。
1.6.4對所有進場車輛發放紙卡。(注明:車牌號碼、進場時間、紙卡號)
1.6.5對所有進場車輛的車牌號碼、進場時間、紙卡號進行備份登記。
1.6.6停電期間月卡車輛出場登記車牌號碼、卡號后給予放行。
1.6.7臨時車輛車輛出場時,值班員應在臨時車輛出入登記表上認真核對其資料,登記車主行駛證、駕駛證、身份證、臨時卡卡號,經核對無誤后按大概時間實行人工收費。
1.6.8各崗位對進出場的車輛進行安全有序的指揮和疏散,防止造成交通混亂和出入口堵塞的現象。
1.6.9在各出入口放置路障桶和地樁,防止車輛沖卡。
1.6.10值班員應做好相關的解釋工作,消除車主的不滿情緒。
1.7可預見性停電時還應通知相關崗位關閉電腦,對數據和資料進行保存。
1.8電力恢復后,應立即組織人員對各出入口收費系統進行恢復,經取卡測試確認無誤后恢復使用。
1.9電力恢復后,工程技術人員加強對受影響的區域及機電設備作巡查,確保無隱患。如有大樓設施設備受損,由管理處向保險公司及時提出索賠申請。
二
1、停電發生時,監控中心值班人員必須核實電梯內無乘客受困,必要時按電梯困人應急方案予以解救。
2、工程部應檢查電話、弱電、消防等系統處于正常工作狀態,并確保管道,包括消防等設備運行良好。
3、大樓緊急電源提供的電力不能滿足正常營運需要,故次要場所如地下車庫照明可能不足,當值人員應密切注意車道交通情況,必要時放置照明物,方便行人。
4、在無應急燈情況下,次要崗位如客服等工作人員應手持電筒護送業主/租客進出。
5、管理處及時張貼停電通告,及安排人員進出路線合理調整。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇十一
1、醫院應采取雙向供電及自備發電機組,一旦市政電力供應發生故障,則院內立即發電。
2、因供電設備故障造成停電,應及時組織人員搶修,將停電范圍控制到最小化。
3、后勤保障部與有關電力部門協調,停電前應事先通知我院電工班,做好自己發電準備。
4、臨床科室常規備有照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
5、接到通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者使用電動力機器時,需找替代的方法。
6、突然停電后,立即尋找搶救患者機器運轉的動力方法,維持搶救工作,并開啟應急燈照明等;同時起動自發電源。
7、同供電部門聯系,查詢停電原因及時間。
8、醫院自備發電機需經常注意保養及時檢修,保證隨時可以發電供臨床急需。
9、如遇人員觸電或電起火應立即切斷電源;將觸電人員立即送往醫院搶救并撥打119火警電話。
1、報警:發生用電火災應立即向消防部門報警及向有關部門報案,并向科主任、醫院領導報告。并組織力量救人。
2、報警電話:
火警:119。
救護:120。
辦公室:xxxxxx。
保衛科值班室:xxxxxx。
3、人員組織與分工:
當班電工:接市政停電通知后,應通知有關科室及人員,并做好自發電源準備。
班長:負責事故搶險及應急處理,安排人員救護傷員;組織發、送電。
科主任:現場總指揮。
電力技術員、維修工:協助科主任參與搶險。
其它人員:參與救人、保護事故現場。
警衛:負責警戒、維護秩序。
工廠停電應急處理方案大全(12篇)篇十二
金沙灣水廠10kv供電系統采用雙回路供電,瑯琊線為水廠的主供電源,沙畈線為備供電源。為保證正常供水,減少因停電造成對生產的影響,避免停水事故,特制定本預案。
全公司
總指揮:xxx
副總指揮:xxx
成員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
職責
指揮部:
(1)負責全廠應急救援工作的組織和指揮。
(2)負責應急處理預案的制訂和修改。
(3)組建應急救援專業隊伍,并組織實施演練。
(4)檢查督促做好重大事故的預防措施和應急救援的準備工作。
(5)發生事故時發布和解除應急救援命令、信號。
(6)組織指揮救援隊伍實施救援行動。
(7)向上級匯報事故情況,必要時向有關單位發出救援請求。
(8)組織事故調查,總結應急救援工作的經驗教訓。
3、指揮部人員分工:
總指揮:組織指揮全廠的應急救援工作。
副總指揮:協助總指揮負責應急救援的具體指揮工作。總指揮不在時,副總指揮為臨時總指揮全權負責應急救援工作。
廠長助理:協助總指揮負責,負責應急啟動生產、運行和人員調度以及對外調度聯系工作。
技術管理:協助總指揮負責應急救援的具體工作。
供水值班長:負責事故處置運行調度工作。
綜合管理:負責救援物資的供應和運輸工作。
化驗班長:負責把關水質質量。
1、生產調度組:由廠長助理負責(名單見附表)。擔負本廠恢復生產、運行和人員調度工作。
2、設備檢修組:由技術管理負責(名單見附表)。負責生產設備的搶險工作。
3、水質化驗組:由化驗班長負責(名單見附表)。負責恢復生產后水質質量控制。
1、單回路電源停電。
1、原因:運行中的線路突然停電、水廠高配間開關柜跳閘、運行中變壓器發生故障、低壓總柜跳閘。
2、雙回路電源同時停電
3原因:供電部門設備檢修、供電線路發生故障。
1、當發生停電情況時值班電工首先應查明停電原因并報告值班長。
2、值班長及時向總指揮及公司領導報告停電情況,啟動應急預案并根據不同情況進行應急處理。
3、當發生單回路電源停電。
3、1當運行中的線路停電或高壓開關柜跳閘時,值班電工和值班長按照《倒閘操作規程》將停電線路切換到備供電源,恢復生產并做好停電記錄。
3、2當運行中變壓器發生故障時值班電工和值班長按照操作規程將故障變壓器切換到備用變壓器,恢復生產并做好停電記錄。
3、3當低壓總柜跳閘時,值班電工查明原因并排除故障,方可重新合閘或切換備用低壓總柜,恢復生產并做好停電記錄。
3、4搶修小組根據不同情況對故障設備及時維修,盡快恢復設備正常。
4、當發生雙回路電源同時停電。
4、1值班長應馬上報告總指揮和公司相關部門領導并和供電部門取得聯系查明停電原因,盡快要求供電部門恢復供電。
4、2值班電工應堅守崗位,密切觀察來電指示燈,隨時準備恢復供電。
4、3各崗位人員做好本職工作,隨時準備恢復正常生產。
4、4機修班組協助供水班組做好工作。
4、化驗班組加強水質監測并報告總指揮。
1、按規定對電器設備進行巡查、檢修,特別是對ups電源進行檢查,使其在停電時能投入正常運行。
2、科學配置防護用具和搶修用具,并定期對電氣類作業工具進行試驗,檢查。
3、提高職工業務水平,加強安全技術知識的學習。
1、公司總經理:xx
2、公司副總經理:xx
3、公司生產設備處:xx
4、公司調度中心:xx
5、公司服務熱線:xx
6、金華市電業局調度室:xx
7、瑯琊供電所:xx