實習報告是對個人在實習期間所進行工作和學習的一種總結與概括。它能夠全面地展示個人在實習過程中的成長和收獲。看到身邊的同學都在寫實習報告,我也覺得我應該開始動手寫了。下面是一些實習報告的案例,你可以看看別人是如何進行實習經歷的總結和歸納的。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇一
室內消防管道的安裝主要是消火栓和自動噴淋系統。由于施工方不同,我學到了兩種消防管道的連接方法:一種是卡箍連接,即將兩根消防鍍鋅鋼管的管口對正后,在上面套上橡膠圈,最后用卡箍卡住,鎖緊卡箍兩邊的螺栓;一種是螺紋連接,即在開有螺紋的兩根根消防鍍鋅鋼管的管口處,纏繞聚四氟乙烯密封帶,再用內開螺紋的外接,最后旋緊。
消火栓的安裝是一大要點:消火栓口離地1.1m,允許偏差正負2mm;栓口朝外,并應安裝在門軸側;閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差正負5mm;消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。由于施工的原因,有些地方沒有做到位,比如有些地方的消火栓箱的安裝,將箱底緊貼地面,這樣將手提式滅火器放在箱內就不符合要求。消防立管要用管卡在距地1.4~1.6m固定。
自動噴淋系統(金陽小區)的噴淋管都布置在梁下15~20cm。我在實習期間噴頭還沒有安裝上去,因為此時剛做完系統試壓,還要等沖洗合格后方可安裝噴頭。
2、給水管道。
自來水給水管道采用upvc給水塑料管,中水給水管采用pp—r淺綠色塑料管,連接方式均采用黏接。由于住宅樓所在地地勢較高,1~3層采用中心給水管網供水,4~7層采用屋頂水箱供水。每幢宿舍樓又分為a、b幢。a幢屋面上設有一個中水水箱供整幢樓的4~7層沖廁用水,b幢樓上設有兩個水箱,一個是生活水箱,一個是消防水箱(供整幢樓的消防用水)。所有水箱均設置在樓梯間正上部,由2根管道用2個浮球閥控制進水量,設帶有防止小動物進入的網罩的通氣管、溢流管和泄空管,水箱的長度無法測量,寬為3.3m,外墻高為1.8m,墻厚為22cm,內壁貼有瓷磚。由水箱出來的水經屋頂的橫干管分配到各個立管,其中橫干管距屋面約30cm,便于維修。
室內分戶水表的安裝采用支管嵌裝。室內分戶橫支管距地約25cm,立管由兩個塑料管卡固定,下面的管卡距地約40cm,上面的距地約200cm。
室內給水管道要經過通水實驗合格后,方可使用。可惜我沒有看到是如何做通水實驗,只能從書本上了解而已。
3、排水管道。
排水管均采用upvc排水塑料管,連接方式均采用黏接。雨水排水根據建筑物的形式而定。比如,綜合樓群工程的公室采用普通外排水;住宅樓采用邊溝外排水。
排水橫支管在轉角小于135度時,要在此處設置一個清掃口,用吊環固定橫支管,且每個橫支管與排水立管連接處的下方,都要安裝伸縮節。排水立管與排出管端部的連接,應采用2個45度彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的90度完頭。排水立管要每隔10m設置一個檢查口,檢查口應朝外,便于操作。清掃口和檢查口在還沒有正式安裝時,要及時做好防護措施,以免雜物掉入。
室內排水系統要做灌水試驗、通水試驗和通球試驗。用不小于2/3管徑的球做通球試驗,通球率要達到100%。
消防管道的下管采用抬管下管,連接方式是卡箍連接。消防管外壁用防腐瀝青刷1~2道。我有幸在實習期間看到自動噴淋系統埋地管道的水壓試驗。具體做法如下所述:
先用堵頭將試壓管道兩端堵住,接著向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力表顯示0.2~0.3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1.2mpa時,停止加壓,并關閉進壓閥。半小時后,若壓力表上顯示的壓力值大于1.15mpa,認為合格,或試壓24小時后,壓力之值在0.4~0.5mpa之間時,也可認為合格。(此試驗方法與規定的系統試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不小于0.6mpa實驗壓力下,10min內壓力降不大于0.05mpa,然后將至工作壓力進行檢查,壓力保持不變,不滲不漏基本符合)。
2、排水管道。
金陽小區排水管道是采用pe雙壁波紋管。其下管方式是人工下管,控制高程是用水準儀來實現的,連接方式是承插式連接,連接時,管口和橡膠圈要清洗干凈,套在插口上的膠圈要平直、無扭曲,套好橡膠圈后,采用吊鏈拉入法:在已安裝穩固的管子上拴好鋼絲繩,在待拉入管子承口處放好墊木,用鋼絲繩和吊鏈連好繃緊對正,拉動吊鏈,即將插口拉入承口中。
檢查井是排水系統的重要部分。檢查井在砌筑時要預留連接支管的空洞;每個檢查井最好連接四根或四根以下的排水管;要做好管道與檢查井連接部位的防滲工作,最好用水泥砂漿分兩次嵌縫,檢查井的井底要設有溜槽,污水檢查井溜槽頂約于0.8倍大管管徑處相平。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇二
1.1工程概況
土木工程名稱:xx科技軟件園綜合樓
土木工程寧雙路南京市公安局法醫中心西面
建設單位:xx社區
設計單位:南京南洋建筑設計院
建筑面積:30477.3m2
結構類型:框架10+1層
1.2地理位置及環境
xx科技軟件園工程,建于南京寧雙路南京市公安局法醫中心西面。施工現場東西南三面均有高壓電線,北邊是已風化的高約30m風化巖山坡。
1.3建筑概況
xx科技軟件園工程由地下室一層,地上十層所組成,其中a-1樓a1~a9軸無地下室,a-2樓a10~b6軸設一層地下室,地下建筑面積3172.95m2,總建筑面積約32913.3平方米。本工程建筑裝飾為:樓地面有普通水泥、地磚樓面;外墻有面磚及花崗巖;內墻有磁磚貼面、乳膠漆墻面;平頂有水泥砂漿粉面;屋面為高聚物改性瀝青卷材防水屋面。
1.4結構概況
本工程設計結構形式均為框架體系,筏板基礎和條型基礎。地下部分砼設計強度等級為:c35,其中地下室砼抗滲等級為s6。地上框架結構混凝土標號為c40~c25。
1.5設備安裝概況
設備安裝工程設有給排水包括生活給水系統,污水及雨水系統,消防給水系統;電氣包括照明系統、動力系統、弱電系統、防雷系統;通風為機械排風,平時機械通風和局部除濕。給排水工程:
本工程給水系統一至五層由市政管供水,六層以上由地下室車庫變頻供水系統直接供給。
排水系統:室內生活污廢水合流排出室外,經窨井、化糞池后集中排入市區污水管。
雨水系統:屋面雨水有組織的排至室外雨水井,經管道集中排入市區雨水管。
消防系統:消火栓消防給水由消防泵加壓供給。電氣工程:本工程設總配電房(10kv),供電采用380/220v電源供電。配電系統采用放射式和樹干式的供電方式。低壓配電系統接地形式采用tn-s系統。本工程按三類防雷工程施工。
通過接觸和參加實際工作,將我們以前所學的知識初步的與實踐聯系起來,以達到充實和擴大自己的知識面,培養適應環境的能力、吃苦耐勞的毅力和綜合應用的本領,為以后課程以及日后走上工作崗位打下基礎。
通過兩個月的現場施工學習,我從中學到了很多實用的知識。十六標準層到十八標準層的施工學習以及零散的參觀和學習。學習到的內容有:(1)鋼筋綁扎工程;(2)模板的安裝和拆除;(3)腳手架的安裝;(4)圖紙的學習;(5)地下室外墻的`防水做法;(6)磚墻的砌法等等。
參加施工實習期間遵守實習單位和學校的安全規章制度,積參與現場施工,以及向工人師傅請教,善于發現問題,并運用所學的理論知識與現實結合起來。對鋼筋工程、模板工程、腳手架工程、圖紙的認識等有了很具體的了解,同時對部分工程進行實踐操作。實習期間完成了實習任務,達到了實習目的。
(一)鋼筋工程
1.剪力墻筋綁扎
工人先在已澆灌好的底板混凝土上彈出墻身及門窗洞口位置線,再校正預埋插筋。如在現場很多剪力墻的豎筋都移位了,他們處理是:把鋼筋從離基面的地方彎回圖紙要求的間距。然后工人們會先畫出橫筋分檔標志,在其下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并畫好豎筋分檔標志。一般情況橫筋在外,豎筋在里,所以先綁豎筋后綁橫筋。橫豎筋的間距及位置應符合設計要求。且所有鋼筋交叉點應逐點綁扎,其搭接長度及位置也要符合設計圖紙及施工規范的要求。在場現我看到門窗洞口都按設計要求綁扎過了梁鋼筋且鋼筋錨入長度也有了一定的距離。這些都完成后就是要配合其他工種安裝預埋管件、預留洞口及走管等。
2.構造柱鋼筋的綁扎
首先工人會按圖紙要求的間距,計算好每根柱箍筋數量,將箍筋套在下層伸出的搭接筋上。現場發現:工人在放箍筋時彎鉤都是錯開沿柱子豎筋交錯布置的。完后焊工會用電渣壓力焊把受力鋼筋連接起來。接下就是在柱子的豎向鋼筋上,按圖紙要求用粉筆劃出箍筋間距線。然后將已套好的箍筋往上移動,由上往下進行綁扎。綁扎所用的是一個有九十度鉤的工具,這是專用來綁扎的,很方便。工序為:把已剪好長度的鐵絲對拆后纏扣在箍筋轉角與主筋交點處,鉤住,旋轉擰緊。聽師傅們說:箍筋與主筋要垂直,箍筋轉角處與主筋交點均要綁扎,主筋與箍筋非轉角部分的相交點要成梅花交錯綁扎。在他們的指導下,現場我也學著綁扎了幾個交點處,但做得不是很完美,但對于一個初學者,我已完成了任務了。
3.梁、板鋼筋綁扎
現場梁鋼筋的綁扎順序為:先將架立筋或上層受力筋兩端搭在柱頭伸出受力鋼筋上,在梁架立筋上畫出箍筋間距,套上箍筋,箍筋在疊合處的彎鉤,在梁中要交錯放且箍筋彎勾離合處,應沿受力筋方向錯開設置,再將箍筋按已畫好的間距逐個分開且梁端的第一個箍筋應設置在距離柱節點邊緣50㎜處,另外梁端與柱交接處的箍筋要加密。最后將受力鋼筋和箍筋用鐵絲綁扎在一起,放入模板內。但梁箍筋要與受力鋼筋垂直設置。當主梁與次梁相交時,我看工人會在主梁兩側附加箍筋,另外次梁底筋要架放在主梁縱筋之上。當柱與梁相交處鋼筋過密時,工人會將該處有搭接的部分移到柱的一側來保證該處梁尺寸便于澆筑混凝土。現場板鋼筋的綁扎,短向受鋼筋在下,長向鋼筋在上,且同時配合預埋件、電線管、預留孔的安裝,這些物件的安裝都是要按圖紙的要求來完成的。梁板鋼筋綁扎完成后,為確保鋼筋的保護層和負筋高度,工人會在鋼筋的下面墊上塑料墊塊和馬凳。這些都是我到了現場才能看得到的東西。
(二)、模板工程
1.剪力墻、柱模板安裝
模板是新澆混凝土成型用的模具。我實習的工地主要采用木模板。這次在工地我看了很多模板的做法:這里重點介紹裝模過程:樓板澆灌好后工人會面先上其上面彈出墻、柱模板的邊線和控制線,再綁扎鋼筋,然后就可以開始支模板了。首先工人會用搭掉將模板就位。再將模板臨時固定,按模板控制線調整模板下口,并做臨時固定。模板加固后用支撐吊線調整模板的垂直度,然后往模板中穿入多根平行塑料管,再用長螺絲從塑料管中穿過,最后用螺帽從兩邊進行擰緊加固。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇三
1、通過此次實習進一步加深對工業與民用建筑的單位及分部工程的結構構造、施工技術、二次改造及外墻裝修裝飾等內容的理解,及時鞏固了課堂所學理論知識。
2、在此次實習過程中靈活運用已學到的的理論知識解決了施工現場的部分實際問題,培養獨立分析問題和解決問題的能力。
3、通過此次實習鍛煉適應社會及艱苦環境的能力,增強溝通交際能力。
:xx年7.18——9.30。
:xxx保定市花椒街22號。
:保定申成責任有限責任公司。
1、個人的實習內容。
砌體工程:
本工程地下室除外墻、剪力墻采用鋼筋混凝土墻外,地下層、首層至六層內墻主隔墻非承重部分墻體采用200厚陶粒混凝土空心磚;地上其他層為輕鋼龍骨石膏板,工程使用量約為6500m3。砌筑時底部和頂部使用頁巖實心磚或蒸壓灰砂磚,工程使用量較大。砌筑期間需要與其它專業進行配合,留出相應的設備洞口。
1.1.1施工準備。
1.1.1主要材料。
砌塊:品種、強度等級必須符合設計要求,并有出廠合格證、試驗單。水泥:品種及強度等級應根據砌體部位及所處環境條件選擇,一般采用p32.5普通硅酸鹽水泥。砂:用中砂,配制m5以下砂漿所用砂的含泥量不超過10%,m5及其以上砂漿的砂含泥量不超過5%,使用前用5mm孔徑的篩子過篩。
1.1.2作業條件。
結構驗收合格。砂漿由試驗室做好試配,準備好砂漿試模(6塊為一組)。
1.1.3操作工藝。
1.1.3.1工藝流程:
砂漿攪拌砌塊澆水施工準備排磚撂底墻體砌筑質量檢查及評定。
砌塊澆水:必須在砌筑前一天澆水濕潤,一般以水浸入四邊1.5cm為宜,含水率為10%~15%,常溫施工不得用干砌塊上墻,雨季不得使用含水率達飽和狀態的砌塊砌墻;冬期澆水有困難,必須適當增大砂漿稠度。
1.1.3.2砌墻:
排磚撂底(干擺):根據彈好的門窗洞口位置線,認真核對窗間墻、垛尺寸,其長度是否符合排磚模樓,如不符合模數時,可將門窗口位置左右移動。
選砌塊:選擇棱角整齊,無裂紋,規格基本一致的砌塊。
盤角:砌筑前應先盤角,每次盤角不要超過五層,新盤的大角,及時進行吊、靠。如有偏差要及時修整。盤角時要仔細對照皮數桿的磚層和標高,控制好灰縫大小,使水平灰縫均勻一致。大角盤好后再復查一次,平整和垂直完全符合要求后,再掛線砌墻。
掛線:長墻幾個人均使用一根通線,中間應設幾個支線點,小線要拉緊,每層砌塊都采用外手掛線,照顧磚墻兩面平整,為下道工序控制抹灰厚度奠定基礎。
砌筑:砌筑前要先在樓地面上砌筑三皮頁巖實心磚或蒸壓灰砂磚,墻體砌筑頂部時采用實心磚斜砌擠緊,用砂漿堵塞嚴密。砌筑時砌塊要放平,砌筑一定要跟線,“上跟線,下跟棱,左右相鄰要對平”。水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般為12mm,但不小于10mm,也不應大于15mm,隨砌隨將舌頭灰刮盡。
留槎:外墻轉角處要同時砌筑。內外墻交接處必須留斜槎,槎子長度不應小于墻體高度的2/3,槎子必須平直、通順,分段位置在變形縫或門窗口角處。
配筋與構造柱:空心磚墻按照土建結構設計總說明中的有關執行,即在門洞上方加設鋼筋混凝土帶及過梁,與混凝土墻相接部位的砌筑隔墻內每500設鋼筋拉接兩道鋼筋,鋼筋長度不小于1000,構造柱除在門洞邊加設外,一般不大于5m加設一根構造柱。
空心磚墻上的預留孔洞及預埋件:按圖紙及設計要求的標高、位置、尺寸準確預留,避免以后再進行剔鑿開洞。當洞口大于寬度大于500mm時應按規定加設過梁。過梁的加設可以參照結構圖中的有關門洞過梁配筋及高度的要求。門窗洞口按規定預埋木磚或預埋件。
木磚預留孔洞和墻體拉結筋:木磚預埋時小頭在外,大頭在內,數量按洞口高度決定。洞口高在1.2m以內,每邊放2塊;高1.2~2m,每邊放3塊;高2~3m,每邊放4塊,預埋木磚的部位一般在洞口上邊或下邊四皮磚,中間均勻分布。木磚要提前做好防腐處理。鋼門窗安裝的預留孔,硬架支模、暖衛管道,均按設計要求預留,不得事后剔鑿。墻體拉結筋的位置、規格、數量、間距均應按設計要求留置,不應錯放、漏放。
1保證項目。
砌塊的品種、強度等級必須符合設計要求。
砂漿品種及強度應符合設計要求。同品種、同強度等級砂漿各組試塊抗壓強度平均值不小于設計強度值,任一組試塊的強度最低值不小于設計強度的75%.
砌體砂漿必須密實飽滿,實心砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不小于80%.
外墻轉角處嚴禁留直槎,其它臨時間斷處留槎做法必須符合規定。
1.1.4.2基本項目。
砌體上下錯縫,磚砌體接槎處灰漿密實,縫平直,每處接槎部位水平灰縫厚度小于5mm或透亮的缺陷不超過5個。
預埋拉筋的數量、長度均符合設計要求和施工規范的規定,留置間距偏差不超過一皮磚。構造柱留置正確,大馬槎先退后進、上下順直;殘留砂漿清理干凈。
1.5.施工方法。
1、基層處理。
基層必須干燥,施工環境溫度平均5oc以上,風力不大于5級。
2、粘結保溫板。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇四
1、建工樓消防系統:
建工樓消防系統可以劃分為:消火栓系統、自動噴淋系統、干粉滅火器系統。消防是建筑設計中必不可少的部分。
室內消火栓系統是將室外消防給水系統提供的水量,通過管網系統,加壓后輸送到建筑內部各個固定的滅火設備—消火栓。建筑室內消火栓系統主要包括:水槍、水帶、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、增壓設備、水泵接合器、水源等。室內消火栓系統的任務是撲滅建筑物初期火災,所以給水系統的水量,水壓都是按照建筑物初期火災的要求設計的。
接通管網和水源,供水滅火,報警閥報警的同時,部分水從閥座上的凹槽經過報警閥的信號管,帶動水力警鈴發出報警信號。
在參觀中,我們發現在消火栓箱底部存放著干粉滅火器,干粉滅火器是以高壓二氧化碳氣體或氮氣為動力,噴射出干粉滅火劑的器具。主要由筒體、筒蓋、噴射系統和開啟機構等組成。干粉滅火器按照移動方式不同,又分為手提式、推車式、背負式三種。干粉滅火器主要用來撲救石油及其產品、有機溶劑等易燃液體、可燃氣體和電氣設備的初起火災。
2、建工樓給水系統:
城市給水管網的水壓一般不能滿足高區部分生活用水的要求,絕大多數采用分區給水方式,即低區部分直按由城市給水管網供水,高區部分由水泵加壓供水。建工樓采用高位水箱串聯給水與減壓給水相結合的方式,即建筑內部給水通過引入管引入室內后,根據橫干管在建筑內部的位置不同,可分為:下行上給式、上行下給式、中分式。建工樓采用下行上給式。這種情況將出現一個或若干個中間水箱,高區部分將有三個或三個以上的分區。
3、建工樓排水系統。
高層建筑排水系統的組成:高層建筑內部排水系統,既要求能將污水安全迅速地排出室外,還要盡量減少管道內的氣壓波動,防止管道系統水封被破壞,避免排水管道中的有毒有害氣體進入室內。高層建筑內部排水系統一般由六大部分組成。
(1)衛生器具:洗臉盆、污水盆、浴盆、淋浴器、大便器、小便器等。
(2)排水管道系統:由器具排水管、排水橫支管、排水立管、埋地總干管和排出管等組成。
(3)通氣管系統:設置通氣管系統,可使排水管道系統與大氣相通,減少排水管道中氣壓的波動,防止衛生器具水封的破壞,排出管道中的有毒有害氣體,還可減輕管道中廢氣對管道的腐蝕危害。
(4)消能器材:為減少高層建筑排水立管的污水下降流速,可裝設乙字彎進行消能減壓。
(5)清通設備:一般有檢查口、清掃口、檢查井等,作為疏通管道之用。
(6)抽升設備:高層建筑地下室內的污水,不能自行流至室外時,必須設置污水抽升。
(7)污水局部處理構筑物:當室內污水未經處理不允許直接排入市政排水管網時,必須對污水進行局部處理后排出。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇五
畢業實習是學生大學學習很重要的實踐環節,使我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,開闊了我們的視野,增長了見識,為我們以后更好把所學的知識運用到實際工作中打下堅實的基礎。通過對給水處理廠、污水處理廠的參觀,建立全面和系統的感性認識,熟悉處理廠工藝流程,總體布置及處理構筑物的類型,構造特點,運行和維護情況,使我更深入地接觸專業知識,進一步了解給水排水專業所從事工作的實際,了解了工作過程中存在的問題和理論和實際相沖突的難點問題和解決的方法。并通過并通過撰寫實習報告,使我學會綜合應用所學知識,提高分析和解決專業問題的能力。
本次實習行程為杭州、上海、衡陽,實習的內容為污水處理廠和給水處理廠工藝,以及建筑給排水,并參觀了上海崇明島人工濕地。
實習主要形式及要求。
1、實習主要形式。
(1)請實習單位的技術人員就該水廠的設計思想、設計規模、廠地選擇、工藝流程、操作管理等方面作介紹。
(2)老師隨同參觀講解,解惑答疑。
(3)根據水廠有關資料,對照工藝流程,理論聯系實際。
2、實習知識要求。
(1)了解水源情況,廠址選擇原則,出水水質要求及主要技術經濟指標。
(2)了解水廠的規模,工藝流程,平面及豎向布置情況。
(3)了解水廠使用凈水溶劑的品種、投量和投加方式,消毒方法、投加量及投加設備。
(4)熟悉和了解各構筑物的形式和構造,基本設計參數,運行方式和運行管理的各項控制指標,優缺點等。
(5)了解水廠的輔助建筑物、道路、廠區給排水和綠化工程的布置情況。
(6)了解水廠自動化設施及運行情況。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇六
xx年x月份,我在河北科技大理工學院參加xx學科帶頭人培訓。培訓期間學校安排了大量的實習操作,實踐是檢驗真理的唯一標準,通過實習,使我近距離的了解了整個房屋的建造過程,學到了很多實用的專業知識,這些知識往往是我在學校很少接觸,很少注意,但又是十分重要的,這也讓我更深一步的了解了理論與實際的差別。
通過這次實習活動,讓我從實踐中對自己即將從事的專業有了更深的認識,為今后的工作打下了堅實的基礎。通過生產實習使我進一步的了解了建筑工程的流程以及工程施工管理過程中存在的問題,并通過撰寫實習報告,提高了我綜合應用所學知識,分析和解決專業問題的能力。我對這次實習的內容做的總結如下:
一、實習目的及任務:
1、通過參觀實際建筑,進一步提高自己對建筑文化、建筑知識以及建筑施工、建筑材料的認識,鞏固和擴大所學理論知識,提高自身業務素質。
2、通過參觀在建工程及閱讀施工圖紙,進行現場比較,進一步培養自己的空間想象能力,提高識讀工程圖的能力。
3、通過實習,了解建筑工程施工工藝,熟悉房屋構造,了解建筑材料的特性及應用。
4、通過實習,鍛煉自身勞動技能,發揚理論聯系實際的作風,為以后從事建筑工程教育教學工作上水平。
三、實習計劃和實習要求:
計劃。
a、了解該建筑物的地基及基礎類型、構造形式及施工方法。
b、試分析柱、梁、樓板、墻等的模板受力狀況、荷載及傳遞路線。
c、混凝土結構的施工縫留設原則是什么?對不同的結構構件應如何留設。如施工縫、變形縫和后澆帶。
d、觀察在工地現場中看到哪些建筑及裝飾材料。
e、磚墻臨時間斷處的接槎方式有哪幾種?有何要求?
要求。
a、服從帶隊教師的領導,遵守實習紀律。
b、遵守建筑工地的各種規章制度。
c、遵守施工操作規程,在工地現場時要注意安全。
d、尊重工地工程技術人員及職工,虛心向他們學習。
e、團結友愛,互相幫助。
四、實習內容及體會:
1、地基基礎。
2、結構形式。
當今的建筑主要采用的是框架結構或者是框架剪力墻結構,磚混結構也采用但用的比較少。我們所參觀的兩個施工工地一個采用的是剪力墻結構;另一個采用的是框架結構。第一個河北科技大學青年公寓是剪力墻結構體系的典型應用,充分發揮剪力墻結構的長處,既能為建筑提供較大好的整體性,又具有良好的抗側力性能,有相當大的剛度。另一個是石家莊二中教學樓是典型的框架結構,框架結構在平面布置上比較靈活,容易得到大空間結構,可以滿足不同的使用功能的空間分割,滿足教育教學、實驗、辦公等功能。
建筑的結構類型有多種形式。有磚混結構,有框架——剪力墻結構,框架——異型柱,框架與磚混結合。框架結構的跨度比較大,適用于公共建筑,在財富名門花園主要是用于商場,酒店等。框架——異型柱主要用于住宅,異形柱與墻體相同的厚度,在保證了承重與抗震的同時,有效的提高了房屋空間利用率,因此,在高層住宅中這種形式被廣泛采用。磚混結構一般用于多層住宅,這種結構的抗震性能沒有框架結構的好,因此對房屋高度有限制。像一些建筑下面幾層是商場上面幾層是住宅,如果住宅層數不高,就可采用框架與磚混的復合形式。如果上部住宅層數多,則適合采用框架—剪力墻的結構形式。
3、施工縫、變形縫和后澆帶、。
施工縫:受到施工工藝的限制,按計劃中斷施工而形成的接縫,被稱為施工縫。混凝土結構由于分層澆筑,在本層混凝土與上一層混凝土之間形成的縫隙,就是最常見的施工縫。所以并不是真正意義上的縫,而應該是一個面。因混凝土先后澆注形成的結合面容易出現各種隱患及質量問題,因此,不同的結構工程對施工縫的處理都需要慎之又慎。變形縫包括伸縮縫、沉降縫和防震縫。他們的作用是保證房屋在正常溫度變化、基礎不均勻沉降或地震時有一些自由伸縮,以防止墻體開裂,結構破壞。而后澆帶是在高層建筑中來代替變形縫的做法。其做法是每30米到40米留一道縫寬為800毫米到1000毫米的縫隙暫時不澆注混凝土。縫中鋼筋可采用搭接接頭,等荷載差不多穩定時,一般是結構封頂兩個月后再澆注混凝土。后澆帶都是用于建筑長度大于50米的建筑。而當建筑長度小于50米時并且是框架結構,這時為了保證建筑物的整體性和一定的剛度,就的設置單元墻來增加建筑物的整體性和剛度。
后澆帶的施工工藝具體是a、由于施工原因需設置后澆帶時,應視工程具體結構形狀而定,留設位置應經設計院認可。
b、后澆帶的保留時間。應按設計要求確定,當設計無要求時,應不少于40天;在不影響施工進度的情況下,應保留60天。
c、后澆帶的保護。基礎承臺的后澆帶留設后,應采取保護措施,防止垃圾雜物掉入。保護措施可采用木蓋覆蓋在承臺的上皮鋼筋上,蓋板兩邊應比后澆帶各寬出500毫米以上。地下室外墻豎向后澆帶可采用砌磚保護。樓層面板后澆帶兩側的梁底模及梁板支承架不得拆除。
4、構造柱。
二次砌筑結構設計中,為了加強建筑物的空間剛度和整體性,使建筑物在地震中避免或減輕破壞,根據抗震規范,我們設置一定數量的連梁和構造柱,來增強和提高建筑物的抗拉、抗裂性能構造柱的設置位置的規定:規范規定無論房屋的層數和地震烈度是多少,均應在外墻四角、錯層部位橫墻與縱墻交界處、較大洞口兩側、大房間外墻和內橫墻交接處。.樓梯間四角最好設置。上人屋面的女兒墻也應設置構造柱。.跨度比較大的梁,如果不設置墻垛或墊塊,也應有構造柱。
建筑工程專業是實踐性非常強的一門學科。認識實習是教學計劃中的一個重要教學環節,其目的是通過實踐,學習有關本專業的實踐知識,增強感性認識,以補充課堂教學的不足。作為一名剛剛接觸一點專業知識的大學生來說,如果能在學習專業課之前直接接觸一些深奧的專業知識是不現實的,我們現在只能從實踐中對我們專業獲得一些感性認識,為以后的專業課學習打下堅實基礎。
總結:在實習的過程中,我們實習指導教師和工程技術人員的幫助下,我們所有人都做到了:
(1)嚴格遵守實習紀律和實習工地的有關規章制度;。
(2)嚴格遵守實習期間的時間安排;。
(3)記錄參觀施工情況、
心得。
這幾天里,我們接觸了有關土木工程的很多知識:
1、了解建筑物的結構形式、構造特點、建筑作法、承重方式、施工方式、抗震等級等;。
2、了解建筑物的地基及基礎類型、構造形式及施工方法;。
3、了解建筑物的墻體類型、結構布置、細部構造及施工特點;。
5、了解建筑的樓梯、陽臺等的詳細構造;。
6、了解建筑物的建筑裝修構造;。
7、了解水泥、磚、砂子、鋼筋等主要材料的規格、標號、特性及使用要求;。
8、了解混凝土、砂漿的配合比、標號、生產工藝所用設備以及養護要求;。
9、了解各種鋼筋加工情況和磚混結構施工工序,現澆構件的施工工序;。
通過本次實習,我對建筑工程的現場施工和管理有了直觀地認識,增強了對所學基礎理論和專業知識的感性認識,并綜合運用自己所學過的知識,詢問了工程師一些工程中所遇到的問題;并且在本次實習中,我對建筑工程的各方責任和角色有了更切實際的了解,深刻體會到工程建設中的種種限制、種種實際問題。比如,鋼筋的綁扎,底層基礎鋼筋的綁扎首先要放樣,每一跨度里鋼筋的接頭數只有25%,即4根鋼筋里只有一個接頭,另外,接頭要盡量放在受壓區內。在砌墻的過程中,如遇到墻要轉角或相交的時候,兩墻要一起砌起來,在留槎的過程中,可以留斜槎,如果要留直槎,則必須留陽槎,且要有拉結筋,不能留陰槎。在進行混凝土施工的過程中,要特別注意混凝土的配合比,在天熱的時候要注意養護等等。在工地上所見所聞,更加激發了我對本專業的熱愛和憧憬,也深深體會到要在建筑這個行業上有所作為必須付出更多的努力,不僅僅是在理論上,更是在實際的應用中。與此同時,我也深深的體會到一份責任,希望能夠通過自己的努力,為祖國的社會主義現代化建設添磚增瓦,實現自身的價值。
在這次實習中,我們的各個方面都有了進步,相信這次實習給我們將來的學習和生活提供很大的幫助!思考:展望未來,建筑工程必將面臨許多新興的事物和挑戰。地球上可以居住、生活和耕種的土地和資源是有限的,而人口增長的速度是不斷加快的,人類為了爭取生存,必然要發展新的可以居住的空間。因此,建筑工程未來的目標就是為人類爭取更多的生存空間。高空延伸,即將建筑向高層發展,越來越多的高層建筑將拔地而起;向地下發展,把建筑往地下修,以后人類在地下修筑的建筑也許不會亞于在地面上的建筑;向海洋拓寬,人類現在對海洋的利用還十分的有限,地球大部分面積都是海洋,充分利用海洋的空間可大大增大人類的居住空間;向沙漠進軍;不論在中國,還是在外國,都有廣闊的沙漠,由于水源的缺乏而不太適合居住;向太空邁進,隨著科技的巨大發展,人類向太空發展的夢想并非不可實現。
不管我們朝哪個方向發展,都離不開建筑材料,就向在建筑工程的歷史發展一樣,建筑工程的未來同樣也離不開建筑工程材料的發展,建筑工程材料仍然將引領建筑工程走向輝煌的未來。同時,“綠色,環保,節能,智能化”及可持續發展的意識得到了越來越多認得認可和接受。例如在可持續發展方面,建筑工程的使用材料在未來必將會采用污染少、更重復利用的材料,諸如纖維聚合物等;在結構的使用功能上,智能化建筑、仿生建筑將比當今的普通建筑會得到更大的發展空間,這兩種建筑都是功能上以人為本、使用上方面舒適、耗資上既節能又可提高工程利用率;近年來,由于災害的頻繁發生,結構抗災性能的提高已成為結構發展的首要課題,未來的建筑工程可能不僅可以抗震、抗風,甚至可以抗暴、抗海嘯、防火、防撞、防輻射等。總之,未來的建筑必然是走“綠色,環保,節能,智能化”和以認為本的可持續發展路線,以及更加科學和合理的建筑工程經營,相信建筑工程必然會有輝煌的未來。
緊張的一個月實習生活結束了,在這一個月里我還是有不少的收獲。這次實習讓我深刻體會到讀書固然是增長知識、開闊眼界的途徑,但是多一些實踐,也是一種絕好的提高自身綜合素質的選擇。我堅信通過這一段時間的實習,所獲得的實踐經驗將使我終身受益,在我畢業后的實際工作中將不斷的得到驗證,我會不斷的理解和體會實習中所學到的知識,在未來的工作中我將把我所學到的理論知識和實踐經驗不斷的應用到實際工作中來,充分展示自我的個人價值和人生價值,為實現自我的理想和光明的前程努力。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇七
在進行3年的理論知識積累之后,要有一個踏入工地進行實踐的過程,也就是理論與實踐的結合,特別是對與給水排水工程這種實踐性能非常強的一門學科更要強調實際操作技能的培養。而且這門學科在很大程度上與書本有一定程度的差異,在這次實習中能使我們所掌握的理論知識得以升華,把理論與實踐找到一個最好的切入點,為我所用。所以就要有一個將理論與實踐相融合的機會。在實習中可以得到一些只有實踐中才能得到的技術,為我們以后參加緊工作打好基礎,這就是這次實習的目的所在。
20xx年7月16日20xx年8月13日。
總時:28天。
在實習期間遵守實習單位和學校的安全規章制度,出勤率高,積極向工人師傅請教善于發現問題,并運用所學的理論知識,在工地技術員的幫助下解決問題。對給水管、排水管、消防水池等有了很具體的了解,同時對部分工程進行實踐操作。
1、熟悉工程施工管理、技術管理;由于實習時間較短,僅參與了施工過程的具體操作,現作簡要概述如下:
1.1項目技術負責人負責落實技術崗位責任制和技術交底制,每道工序前必須進行技術交底并填寫“技術交底記錄”。
1.2項目經理責成各專業工程師填寫“施工日志”。工程經理應記錄并保存一份詳細的“施工日志”。“施工日志”的內容包括以下幾個方面:當天施工部位、該部位的施工人數、具體的施工班組、具體的現場負責人、施工用材料和設備情況、依據的作業方法或哪個技術交底、當天氣候、當天施工部位的檢驗和試驗狀態以及施工中出現的'問題等。
1.3工程施工過程中,由工程室負責現場勞動力調配、進度管理、機械使用和施工安全等工作,并保存相關記錄。工程經理負責每周主持召開一次工程例會,總結上周的工程進度情況,找出工程實際進展同計劃之間的差距,安排本周的工作。項目總工總結上周的施工質量狀況,并對下一步的質量管理提出建議和要求。
1.4在施工過程中,執行自檢、互檢、交接檢、專檢制度,施工隊質檢員對每道工序自檢合格后,填寫自檢表,經相關工班長簽認后,由項目質檢員復查、檢驗合格后方可進行下道工序。不合格的工序必須進行返工,再次驗收合格后方可進行下道工序。項目通過建立聯檢制度,填寫質量聯檢表,對各分項工程的質量加強控制。砼施工前必須填寫砼澆灌申請。
1.5施工過程中的設計變更,由各專業工程師負責,按本質量計劃“合同變更管理”部分的規定,及時傳達到各業務口及相關施工隊。
1.6砼、砂漿、防水材料由試驗員負責取樣,送公司試驗室進行試驗,合格后出具相應的試驗報告。產品試驗合格后方可發放。
2、施工技術的具體操作。
2.1參與工程質量的檢查、驗收在施工過程中,施工隊經過自檢、互檢、交接檢后,再報項目部,由項目質檢員復查,檢驗合格后方可進行下道工序。我同時以質檢員的身份參與了工程質量的檢查、驗收,上現場之前必須熟悉施工圖紙,如墻體配筋圖、樓板梁的配筋圖、模板施工圖等。模板驗收中主要檢查板縫是否封堵嚴密、垂直度是否合格、測量模板安裝是否滿足房間開間要求等;鋼筋驗收則檢查墻體的保護層厚度、箍筋間距、梯子筋以及暗柱暗梁的配筋是否符合要求等;抹灰裝修則檢查拉毛強度、面層平整度是否合格;防水層鋪貼是否符合規范等。
2.2協助現場技術人員處理施工質量問題剛開始,我所做的只是統計工程質量問題的類型、準確位置以及數量,如蜂窩孔、漏漿、露筋脹模、爛根等。通過學習《修補方案》技術交底,積極向有關技術人員請教,逐步掌握了處理這些問題的方法。
3、我們這次實習的主要任務就是看懂實習工地的建筑類型,了解工程的性質,規模,建筑結構特點與施工條件等內容,了解不同機械設備的操作范圍和規程,多多請教了解看到的不知道的知識。盡量爭取參與并了解工程開工前和施工中的各項準備工作,參與進入施工現場的材料,收集有關技術資料,整理施工實習日記,做好實習收尾工作。
這次實習是我對建筑設備,建筑基礎等有了一定的了解,為我們今后學習專業知識引開了一條路,我們通過觀察問詢等方式了解到了很多我們不曾知道的東西。除了建筑知識,給我們印象最深的應該是安全問題。每個施工單位都有標語“安全第一”,作為工程人員,應盡力避免安全事故的發生,不但要嚴格規章制度,還要為員工們灌輸安全知識,對他們的生命安全負責。
在這短暫而緊張的28天里,生活、工作上我們嚴格要求自己,虛心向技術員和各位技術工人請教,認真完成技術員交給我們的任務,積極參與各項工作及會議。也是在這段時間里,我充分認識到了我們在學校學到的不過是理論,與實際相差還有相當大的距離,讓我明白了不能盲目地只看書本,要結合實際地工作來學習,否則的話那么就不會真正地學到東西。第一次到公司實習,剛來的時候心理很沒底,不知道怎樣與別人相處。實習幾天后發現,與同事相處并不難。當你遇到不明白的地方時,你就要多問,在問的同時,就增添了你和同事交流的機會,這樣,不僅問題解決,也很快融入了集體。在這里,要勤學好問,多與人交流,要以誠待人。
這次的暑期實習帶給我不僅僅是一種社會經驗,更是我人生的一筆財富.更可喜的是我在實習期間還結識了一些好朋友,他們給予我不少的幫助.俗語說:紙上得來終覺淺.沒有把理論用于實踐是學得不深刻的當今大學教育是以理論為主,能有機會走進施工單位去實習,對我來說是受益匪淺的我就快畢業走向社會了,相信這次實習對我日后參加工作有幫助.課堂上學習最基本的理論知識,但是我們更需要了解現場施工的發展現狀,積累更多的實踐經驗,不斷完善和充實自己。而這次的生產實習課程就給我們提供了一次最好的機會,我們可以把所學進行實踐,進一步鞏固所學的理論知識,并培養綜合運在學習過程中,成功的知識運用到實踐中去,懂得了在工作中要講求實際效率,與別人要協調配合的工作態度,使自己真正參與其中,發展和提高了自己的工作和交際能力,這將為我們以后從事建筑工程專業的技術工作和管理工作打下基礎。施工現場的管理遠不像我們課本上學得那么簡單,它不僅要求管理者具備全面的專業知識,保證工程的質量。同時還應具備解決突發問題的能力,以保證工程的進度。例外,在進入工地前,我們接受了安全教育,并在實習過程中,樹立了自我保護和安全防范意識。
通過這次實習,在施工方面我感覺自己有了一定的收獲。實習主要是為了我們今后在工作及業務上能力的提高起到了促進的作用,增強了我們今后的競爭力,為我們能在以后立足增添了一塊基石。實習單位的李工也給了我很多機會參與他們的設計是我懂得了很多以前難以解決的問題,將來從事施工工作所要面對的問題。這次實習豐富了我在這方面的知識,使我向更深的層次邁進,對我在今后的社會當中立足有一定的促進作用,但我也認識到,要想做好這方面的工作單靠這這幾天的實習是不行的,還需要我在平時的學習和工作中一點一點的積累,不斷豐富自己的經驗才行。我面前的路還是很漫長的,需要不斷的努力和奮斗才能真正地走好。我堅信通過這一段時間的實習,所獲得的實踐經驗對我終身受益,在我畢業后的實際工作中將不斷的得到驗證,我會不斷的理解和體會實習中所學到的知識,在未來的工作中我將把我所學到的理論知識和實踐經驗不斷的應用到實際工作來,充分展示自我的個人價值和人生價值。為實現自我的理想和光明的前程努力。在外面實習的這些日子里,通過親身經歷,對于將來我的實際的施工工作也提供了很大的幫助,為畢業設計提供了現實資料。從而避免了在設計過程中出現設計與實際施工相脫節的現象。我堅信通過這一段時間的實習,所獲得的時間經驗對我將終身受益,在未來的工作中我要把我學到的理論知識和實踐經驗應用到實際工作中來,充分展示自我的個人價值。
感謝前輩們對我的教誨,感謝在這期間幫助過我的人。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇八
本次畢業實習時間為20xx年2月26號至5月21號,在此期間,我系教師分組下去指導檢查學生實習情況,現把實習情況總結如下:
一、本次畢業實習的目的:通過生產實踐,開闊學生的視野,增長見識,了解給水工程、污水處理工程的新手段、新技術、新設備、新的管理方式以及市政、設備工程先進的施工技術手段與施工管理狀況。使學生了解書本上理論知識的具體應用,培養學生分析、處理、解決實際工程問題的能力;了解實際工程中容易出現的問題并學習處理問題的能力;了解國內外先進的施工技術與設備,新材料與新工藝。通過畢業實習這一實踐環節,將理論聯系實際,鞏固所學的知識,提高處理實際問題的能力,了解設計專題的主要內容,為畢業后進入實際工作做好充分的準備,提高學生綜合分析和獨立思考解決工程實際問題的能力。
二、學生實習情況學生實習的具體情況如下:
三、實習成果總結:
本次畢業實習涵蓋了設計、施工、施工圖預算、運行調試、監測等多個方面。通過實習中期檢查以及對學生畢業設計文件和實習總結的評閱,發現學生在此次畢業實習過程中,取得預期效果,提高了學生的就業率。此次畢業實習成果總結如下:
1、本次畢業實習中,部分同學參與了設計單位的具體設計工作,熟悉了工程設計圖紙,初步掌握了一般室內水、外網水設計、水處理工藝選擇以及水廠設計等方面的設計程序、步驟和方法,大多數學生能夠參與真正的工程設計。
2、通過此次畢業實習,部分同學參加了施工圖預算、管網運行調試及監測等方面的工作,增加了實際經驗,為今后的工作打下了良好的基礎。
3、通過此次畢業實習,使同學們加深了對專業知識的認識,能夠靈活運用專業知識;使同學們更好的了解自己,為自己畢業后的就業打下了基礎;提高了學生的業務水平,為他們以后步入社會提供了經驗。
四、本次實習不足:
本次實習不足的地方是實習時間太短,學生從熟悉工作到真正的參加工作只用了短短的3個多月的時間;有的學生選擇的實習工作專業性不強;學校指導老師因精力有限,學校配合力度不夠,致使檢查次數少,指導力度不夠。
五、成績評定方法實習評定標準分為合格與不合格。具體評定方法為:學生考勤占20%,實習單位指導老師評語占60%,實習總結占20%。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇九
一、實習目的:
實習是教學計劃中的一個重要環節,是培養學生實踐能力和獨立工作能力的一項重要措施,是將書本知識與工程實踐相結合的一種手段。通過實習,讓學生向工程技術人員學習生產工藝過程、工程管理和項目設計等知識,了解一般的操作過程,進一步驗證、鞏固和深化課堂上所學的專業理論知識,增加動手能力,提高教學效果,做到理論聯系實際,為后續課程的學習和今后工作打下良好的基礎。
二、實習時間:
實習從20xx年7月15日至20xx年8月15日止,共計1個月。9月1日返校上課。
三、實習地點:
安徽省合肥市繁華大道與習友路交叉口xx大廈。
四、實習單位:
安徽xx建筑設計有限公司。
五、實習內容:
20xx年,在這個不平凡的歲月頓點中,我在安徽xx建筑設計有限公司進行了實踐性的學習,由此讓我把理論和現實緊密的結合在一起。
7月15號在我哥的介紹下,我來到了位于合肥市繁華大道與習友路交叉口xx大廈的xx建筑設計有限公司,經過了一段時間,我了解到該公司成立于1986年,注冊資本6106萬元,專業從事大型公共建筑和家庭設計與施工,形成了完整的建筑設計裝飾裝修系列產業系統,集房地產開發投資,建筑材料,裝潢材料加工為一體的向多領域發展的員工3000余名,年產值十億元的大型綜合性公司。在我來此單位時,正值設計項目較多的時候。由于現在設計畫圖都是在電腦上完成,因此單位為我準備了一張辦公桌和一臺電腦,至此,我于7月19號下午正式開始了我的實習工作。
我這次實習的內容簡介如下:
7.15——7.18做好實習的思想和心理準備工作。
7.19——7.23抄畫已設計圖紙。
7.24——7.25對商業住宅樓進行給排水設計。
7.29——7.30對別墅群——某莊園進行給排水設計。
7.31——8.1對別墅群——某莊園進行給排水設計。
8.2——8.3對商住——某系列住宅進行給排水設計。
8.4——8.5對一住宅樓內部廚房衛生間里的器具進行布設,再對其進行給排水設計。
8.6——8.8對一印刷廠進行給排水設計。
8.9——8.11對兩商業住宅樓進行給排水設計。
8.12——8.13看給排水圖集。
8.14——8.15對一商業住宅樓和一小區民用住宅樓進行給排水設計。
在實習的將近1個月的過程中,我完全將自己融入到這個新的`環境中,以一個正式員工的標準要求自己。很快我就適應了實習單位的環境,跟上了這里的節奏。
剛來的前幾天,我都在熟悉該設計院的制圖工具——天正cad,此軟件即在原cad基礎上加了些實用的功能,如插入圖框、引出標注、三維建模、系統生成等。而后就是幫師傅改改圖,再就是照現有圖紙抄圖。在這段時間,我還沒有真正進入他們的工作節奏,老覺得自己很輕松,他們給我的事情很輕松就完成了,沒有什么壓力。
終于,等到7月29號的時候,我師傅交給我做系列商品住宅樓的給排水部分,我當時很興奮,因為這是師傅對我的信任,表示我可以跟著同事的進度真正的做給排水施工圖了,對我來說,這樣與現實聯系起來的工作才是最有意義的。我可以看到我的施工圖拿到現場去施工,完全按照我的做法來實現。但是也有很大的壓力,因為:
其次,他們的質量要求高,任何一點細節都要考慮到能不能在現實施工做法中實現;
第三,做施工圖過程中,要真正做到與建筑、結構專業的同事溝通,以共同達到做好這個施工圖的目的。
面對這些困難,自然會有很大的壓力,我知道正是戰勝壓力的過程才能讓我成長,于是我一步一步的去尋找解決的辦法。從師傅那明確了工作任務后,我就從劉工(劉志國)那將底圖考了過來,由于在學校接觸過商住樓的設計,對商住樓的設計要求一點都不清楚,所以得自己結合商住樓的設計規范來檢查問題,先將底圖弄明白了才能夠進一步往下畫給排水施工圖。因此我領悟到,做設計的時候一定要將規范弄得非常熟悉,要不然就會使后面的施工圖設計難以進行下去。幾乎花了一周的時間,一邊找建筑設計人,一邊找師傅,向他們請教相關的處理辦法。終于,功夫不負有心人,我將平面圖部分順利完成了。這時問題又來了,該畫系統圖了,真正標準的系統圖還不知道是什么樣子的,有些畫法法我也沒怎么見過,所以搞清楚這個也將近花了一天的時間,壓力很大阿。于是找師傅要了一份相似的圖進行參考。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十一
隨著社會城市化的發展,房屋建筑也扮演者越來越重要的角色,對居民的生活質量有著重要作用。但現實生活著的房屋建筑給排水工程的施工過程中存在許多問題,施工人員素質低下、施工經驗技術不足、施工管理混亂、施工材料劣質等問題導致施工的工程質量的降低。對建筑給排水工程施工質量進行嚴格科學的管理,了解掌握施工各環節,全過程高效把控施工進度和質量。本文首先分析了建筑給排水工程施工過程中存在的問題,針對存在的問題,通過從施工過程前期準備工作、施工過程中的協調、監管質量把關工作,施工后期掃尾和質量控制工作、待驗收合格證準備工作等中改善提高施工質量,提升建筑質量,對我國建筑的發展有著重要影響。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十二
1.在掌握給水排水工程專業基礎知識和部分專業知識的基礎上,結合實習過程中的收獲,提高給排水工程的感性認識。
2.擴大學生的專業知識范圍,加深和鞏固所學的理論知識。并收集與畢業設計題目有關的設計資料,為畢業實習和畢業設計作好準備。
3.了解和掌握自來水廠和污水處理廠的設計特點,工藝流程,主要設計參數,各構筑物選型依據及其優缺點,運行中存在的問題及改進措施。通過實習將所學知識與實踐緊密聯系結合,培養學生在實際工作中的觀察,分析,研究和解決問題的能力,增強對所學專業的興趣和信心。
4.了解和掌握自來水廠和污水處理廠運行管理方面的技能。了解和掌握建筑給水工程的設計方法,施工方法。
5..參加生產勞動,樹立熱愛勞動的思想,作為未來的一名工程技術人員,通過勞動鍛煉,更能體會到在時間中發揮自己所長,服務社會的重要意義。
二、實習任務。
對各個工程的設計、運行,管理,結構,概況了解和認識,積極主動完成各項任務,服從老師指導,聽從技術人員的管理,認真學習,積極請教,記好實習日記,做好生產實習報告。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十三
假期又來了,這個假期我于x月5號至x月10號之間來到了金陽小區的建筑工地,進行了給水排水工程專業的參觀實習,并有幸觀看到小區室內外給排水管道施工,在參觀實習的過程中,通過現場參觀、看施工圖紙、向工程技術人員的請教對給水排水工程專業有了更清楚的認識,特別是給排水管道施工,這次實習真是受益匪淺。
金陽小區室內外給排水管道施工:
一.室內給排水管道施工:
1、消防管道。
二.室外給排水管道施工:
1、消防管道。
消防管道的下管采用抬管下管,連接方式是卡箍連接。消防管外壁用防腐瀝青刷1~2道。我有幸在實習期間看到自動噴淋系統埋地管道的水壓試驗。具體做法如下所述:
先用堵頭將試壓管道兩端賭注,接著向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力表顯示0.2~0.3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1.2mpa時,停止加壓,并關閉進壓閥。檢查井在砌筑時要預留連接支管的空洞;每個檢查井連接四根或四根以下的排水管;要做好管道與檢查井連接部位的防滲工作,用水泥砂漿分兩次嵌縫,檢查井的井底要設有溜槽,污水檢查井溜槽頂約于0.8倍大管管徑處相平。
很快,五天的實習時間就過去了。在這五天的實習時間我學到了很多課本上不可能學到的知識。現就實習情況做如下總結:
通過實習,我知道了學習的重點,增加了對本專業的感性認識,提高了自己解決實際問題的能力;通過實習,提高了自己的識圖能力,對施工圖紙的認識,可以說是從不知到認識的跨越;通過實習,增強了理論聯系實際的能力,彌補了課堂上的不足;通過實習,為以后專業課的學習打下了堅實的基礎,也為自己畢業后走上社會工作奠定了一定的基礎;通過實習,培養了我吃苦耐勞的精神,更學到了如何與現場施工人員、技術人員溝通的技巧。我們這次實習內容相當豐富,增強了我的工程意識和創新意識,開闊了眼界,使自己得到了前所未有的鍛煉。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十四
本工程位于某市一環以內,由于道路狹窄,車流量和人流量很大,給給排水工程施工安全提出了更高的要求和標準。下面就針對管網工程量展開論述。污水管道材料主要采用玻璃鋼夾砂管道,其中主管道的直徑為dn500,總長度為600米,支管的直徑為dn400,總長度為120米。檢查井共15座,預留的檢查井10座。在進行溝槽開挖過程中,土方總計9650方,回填土方9410方。為了保證施工質量和施工安全,施工單位要嚴格遵守給排水管道工程施工及驗收規范,建立完善的質量檢驗和評定標準,滿足國家制定相關標準。
2.施工質量保證措施。
為了保證市政給排水工程的施工質量,在本次工程施工過程中,建立由項目經理領導,質檢員進行全面檢查的制度;明確各方施工責任,認真檢查每一道施工工序,對出現達不到要求和標準的施工項目,要求進行返工。在進行檢查過程中,主要采用自檢、互檢以及交接檢的方式,必要做好相應的檢查記錄,保證達到施工設計要求。實際施工過程中,施工單位要嚴格落實工期目標責任制度,結合制定的項目施工進度,編制科學合理的施工組織計劃,把工程施工目標分解到部門和班組個人,并要簽訂責任狀,建立嚴格的獎懲制度,保證施工能夠嚴格按照施工組織計劃進行施工,保證施工質量。對給排水工程施工而言,最重要的要做好人力資源管理,提高施工效率,加強各個部門之間的交流與溝通,結合實際施工情況,合理安排施工組織計劃。為了保證施工材料質量,在施工過程中,嚴格材料進場制度,認真檢查水泥、鋼筋、機械設備、水電等,做好基本的試驗工作;對鋼筋,在進行進行焊接和加工過程中,要做好化學分析和物理分析,保證滿足施工質量標準。在進行混凝土施工過程中,于鏊嚴格控制配合比,控制好澆筑過程,提升工程施工質量。首先,要清理模板內的雜物和垃圾,在進行澆灌混凝土過程中,要堅持隨灌隨振的方式,對振動棒要采用緊插慢拔,施工人員要嚴格控制好振點的間距,對每個振點要保證至少3秒鐘,保證振點的均勻性。要加強對施工機械設備和材料的管理。在進行材料設備采購過程中,施工單位要結合實際情況,準確計算工程量,對市場行情進行分析,優化選擇采購方式,不斷減少中間的環節,在保證材料和設備質量的前提下,不斷保證工程質量。
3.安全消防措施。
在本次施工過程中,施工單位十分重視現場的安全消防工作,不僅建立完善的安全保障體系,還設置專門的安全人員,制定給排水工程安全施工方案,進行安全交底工作,并在施工正式開始前,對廣大的施工人員進行安全教育,消除在施工過程中違規行為,還要不斷加強對施工機械設備的隱患排查,避免出現帶病運行的情況,保證施工過程安全。施工單位要加強對溝槽防護、安全支護等進行檢查,要求施工人員認真按照操作規程進行施工,要聽從指揮,不能出現違規違章作業;施工單位要加強對施工人員的安全教育過程中,提升施工人員的安全自我保護意識;在溝槽周圍,要設置一些安全防護措施;在施工現場,要設置安全消防標志;對本次施工過程中,出現一段土質疏松的溝槽,為了保證施工人員人身安全,施工單位采取了支護措施。另外,施工單位在施工現場周圍設置了消火栓,配置足夠的消防器材。在機械能給你混凝土澆筑過程中,安排統一的指揮人員,對振搗棒要采用兩人操作,避免出現意外。在進行電氣器具施工過程中,操作人員要采取安全的防護措施。另外,在本次施工過程中,出現一些擾民情況,施工單位通過協商,合理安排施工時間,提升施工人員安全文明意識,有效的排除不良的干擾因素,保證施工順利進行。在進行給排水工程施工過程中,施工單位要明確安全管理目標,做好安全教育工作,加強施工安全檢查,落實安全管理責任,制定完善的安全管理體系,提升安全管理人員綜合素質,對給排水工程施工人員進行有效的'指導,幫助他們消除潛在的安全隱患,保證施工人員人員能夠規范施工,實現安全管理的目標,不斷積累安全管理的經驗,保證施工人員的人身安全。為了保證給排水工程施工順利進行,施工單位要結合實際情況,做好施工人員的教育,提升安全風險防范意識和文明安全施工意識,分析潛在的質量影響因素,保證給排水工程施工質量。在給排水工程施工過程中,施工單位要結合自身施工技術水平,重視生產安全施工管理,加強對施工人員的技術培訓,避免出現違規操作行為,建立完善的質量管理體系,明確質量管理責任,不斷總結經驗教訓,好項目質量檢查,不斷完善作業標準,在出現安全事故以后,正確處理安全事故,為給排水工程施工創造良好的施工環境。
4.結束語。
綜上所述,在進行給排水工程施工過程中,施工單位要重點做好工程質量管理和安全控制,從中消除施工過程中的安全隱患,保證施工人員的人身安全,從而創造更多的經濟效益。
作者:王立景。
參考文獻。
[1]劉金棟.淺析施工質量管理與控制在市政給排水施工中的應用[j].黑龍江科技信息,,(01):258.
[2]應翔,宋勤鋒.淺論市政給排水工程施工質量管理與控制[j].中國新技術新產品,,(05):230.
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十五
前言:
20xx年x月x日和x月x日在四位老師的帶領下我們展開了為期2天的給水排水專業的實習。老師們認真辛苦的為我們講解了各種設施和圖紙,在此我要對4位老師說一聲謝謝。
正文:
實習目的:認識學習是學生在學習專業課之前的一個重要環節,通過認識實習讓我們對所要學習的專業有一個基本的感性認識,為以后專業知識的學習打下良好的基礎。同時通過學習,使我們對給水排水工程有了初步認識和了解,提高了我們對給水排水工程的認識知道了給水排水工程是城市建設的良心。6月27日早上老師在a102給我們大概的講解了給排水管道系統。
讓我知道了很多關于自己專業的知識點比如:給排水系統分為給水系統和排水系統兩部分,同時給排水系統有三個主要功能分別是:1水量保障;2水質保障;3水壓保障。給水管網系統包括輸水管道、配水管網、水壓調節設施、水量調節設施等。排水管網系統包括污水和廢水收集與輸送管道、水量調節池、提升泵站及附屬構筑物等。
在給水管道系統中設計用水量包括多種其中有:1綜合生活用水:居民生活用水、公共建筑及設施用水。2工業企業生產用水和工作人員生活用水。3消防用水。4澆灑道路和綠地用水。5未預計水量及管網漏失水量。給水管道系統的標準優化法:是球一定約束條件下、一定年限內管網造價和管理費之和為最小時的管徑,稱經濟管徑,相應于經濟管徑的流速稱經濟流速。但經濟管徑往往不是標準管徑,實際工程只能選用與之相近的標準管徑。
污水管道設計的主要內容包括:。
1劃分排水流域,進行管網定線;。
2劃分設計管段,確定各設計管段的設計流量;。
3進行管道的水力計算,確定管徑、坡度、流速及埋深等;4繪制管道平面圖及剖面圖。
雨水管網設計的主要內容包括:
1.確定當地的暴雨強度公式或暴雨強度曲線;。
2.劃分排水流域,進行雨水管渠的定線;。
3.劃分設計管段,計算各設計管段雨水設計流量;。
4.進行管渠的水力計算,確定各設計管段的管徑、坡度、標高及埋深。
5.繪制管渠平面圖及縱剖面圖。
同時還有給水管網布置原則:1按照城市總體現劃,多方案技術經濟比較;2主次明確,先搞好輸水管道與主干管布置,然后布置一般管線與設施;3盡量縮短管線長度,節約工程投資與運行管理費用。
排水管網布置原則:1按照城市總體規劃,多方案技術經濟比較;。
3充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管線最短和埋深最小。下午1點老師帶我們去了北辰西區的水泵房,首先老師給我們介紹的是消防設施,所有與消防有關的管道以及設施都是用紅色漆涂的,消防設施有三個水泵,并且在外面地下有一個大水池,儲備水源,為消防救火做準備,然后老師給我們介紹了學校的給水設備,其中有一個大水箱,給水與排水管道大水箱由許多小水箱組成,大水箱作為儲備水源之用,我粗略的估計了一下大約能裝210噸水左右,一般水都是經過液氯消毒的但是我們學校是通過臭氧發生器向水中充入臭氧進行消毒的,然后這些水在2個水泵的作用下通過輸水管把水送到我們各個宿舍樓及教學樓,還有食堂。
然后老師又帶我們參觀了東區能環學院的學院樓,首先院長帶我來到了樓頂給我們講解了學院樓的消防設施,學院樓的每個房間都有自動噴淋設施當有火災發生時會觸發消防系統房間里會自動淋水,這些水都是來自屋頂的大水箱,還有就是學院樓的供暖設施,學院樓通過在夏天將熱水與土壤進行熱交換把水的熱量傳遞給土壤,在冬天是通過地源熱力泵將土壤的熱量再傳遞到水中以此來實現學院樓的供暖。
6月28日上午老師帶我們參觀了南院的給水排水系統及設施,南院主樓于20xx年設計施工,屬二類高層建筑,建筑面積21978平方米,平面呈一字型,地上12層,局部13層,地下一層,主體建筑高度為49.9米,標準層面積1664平方米,設防火門分成兩個防火分區,在二層走道沿中庭一側設防火卷簾,作為一層和2層貫通空間的防火分區設施。
首先院長帶我們到12樓頂參觀消防給水系統,這里儲水箱,消防水泵,穩壓泵,氣壓罐等設備作為消防設備,同時院長還告訴我們所有消防用管道都必須是鋼制的還有就是消防管道是紅色的,生活給水管是藍色的,中水管是綠色的,噴淋管是黃色的。
然后老師給我們講解了消防栓箱的組成為消防栓,水帶,水槍以及消防栓的使用方法,每個消防箱里都有一個按鈕這個按鈕可以啟動水泵從而使水能噴出。最后院長帶我們去地下室看整個樓的給水系統,由于主樓建樓比較早,水箱是由墻壁圍成的,里面包括生活用水和消防用水,然后院長來到外面在樓后指著兩個井蓋給我們介紹了在消防水泵出故障后消防車能在這用自帶的泵進行抽水救火。
下午老師又帶我們去辦公室給我們講解圖紙,讓我知道了工程繪圖的一些原則以及識圖的一些重要知識。
實習兩天雖然每天走來走去都很累,但是我們對于給水排水這個專業卻有了更深的了解,最重要的是4位老師不耐其煩的講解使我們非常感動,還有一位老師講的連嗓子都啞了,卻依然耐心的講著,因此我要在這對每位老師說一聲謝謝。在此我也了解了我們專業的人員是多么的不容易,他們的杰作都讓我們大為感嘆,對于我自己的今后大學生活我也有了初步的計劃,總之不能讓我的大學時光白白浪費,我要對自己負責。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十六
1、消防管道。
消防立管要用管卡在距地1。4~1.6m固定。
自動噴淋系統(金陽小區)的噴淋管都布置在梁下15~20cm。我在實習期間噴頭還沒有安裝上去,因為此時剛做完系統試壓,還要等沖洗合格后方可安裝噴頭。
2、給水管道。
自來水給水管道采用upvc給水塑料管,中水給水管采用pp-r淺綠色塑料管,連接方式均采用黏接。先用堵頭將試壓管道兩端賭注,接著向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力表顯示0。2~0。3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1。2mpa時,停止加壓,并關閉進壓閥。半小時后,若壓力表上顯示的壓力值大于1。15mpa,認為合格,或試壓24小時后,壓力之值在0。4~0。5mpa之間時,也可認為合格。(此試驗方法與規定的系統試驗壓力為工作壓力的1。5倍,但不小于0。6mpa實驗壓力下,10min內壓力降不大于0。05mpa,然后將至工作壓力進行檢查,壓力保持不變,不滲不漏基本符合)。
2、排水管道。
檢查井在砌筑時要預留連接支管的空洞;每個檢查井最好連接四根或四根以下的排水管;要做好管道與檢查井連接部位的防滲工作,最好用水泥砂漿分兩次嵌縫,檢查井的井底要設有溜槽,污水檢查井溜槽頂約于0。8倍大管管徑處相平。
給排水工程施工實習報告(實用17篇)篇十七
為期半個月的實習期結束了,這半個月來,學會了很多,懂得了很多,讓知識更加的豐盈,懂得了如何去運用,現在總結一下我這半個月的成果。
一為使給水工程設計符合國家方針、政策、法律規范,統一工程建設標準,提高工程設計質量,滿足用戶對水量、水質、水壓的要求。做到安全可靠、技術先進、經濟合理、管理方便,指定本規范。
二本規范適用于新建、擴建或改建的城鎮及工業區永久性給水工程設計。
三給水工程設計應以批準的城鎮總體規劃和給水專業規劃為主要依據。水源選擇、凈水廠位置、輸配水管線路等的確定應符合相關專項規劃的要求。
四給水工程設計應從全局出發,考慮水資源的節約、水生態環境保護和水資源的可持續利用。正確的處理各種用水的關系,符合建設節水型城鎮的要求。
五給水工程設計應貫徹節約用地原則和土地資源的合理利用,建設用地指標應符合《城市給水工程項目建設標準》的有關規定。
六給水工程應按遠期規劃、近遠期結合、以近期為主的原則進行設計。近期設計年限宜采用5~10年,遠期規劃設計年限宜采用10~20年。
七給水工程中構筑物的合理設計使用年限宜為50年,管道及專用設備的合理設計使用年限宜按材質和產品更新周期經技術經濟比較確定。
八給水工程設計應在不斷總結生產實踐經驗和科學試驗的基礎上,積極采用行之有效的新技術、新工藝、新材料和新設備,提高供水水質、保障供水安全、優化運行管理,節約能源和資源,降低工程造價和運行成本。
九設計給水工程時,除應按本規范執行外,尚應符合國家現行的有關標準的規定。詳細介紹了給水系統、設計水量、取水、泵房、輸配水、水廠總體設計、水處理、凈水廠排污泥水處理和檢測與控制。
接下來,學習了室外給水管網的施工順序及控制要點,參觀了解了正在施工工局面;
三、加強對管道施工用料的控制施工用的管材、管件及閥門等配件的質量這一點是影響管道工程質量的關鍵因素之一,因而,加強對管道施工用料的控制是質量控制的重點。各種專業管線使用的材料各異,品種、規格繁多,當前以塑代鋼已成發展趨勢,塑料管材及管件五花八門,加之建材市場管理混亂,魚目混珠,增加了控制難度。通過幾年來監理實踐的摸索,感到重點應從以下幾方面控制:
1、建立進場材料及配件申報制度。
2、對進場的管材和管件,按批量進行抽查,檢查品種規格和外觀質量,以防止以次充好,材料實物與報驗不符。
3、管道使用的閥門,如截止閥、閘閥、球閥、蝶閥等也是控制的重點;
四、嚴格按規范要求,控制管道的強度和功能性試驗的質量強度和功能性實驗,這一點主要指:排水管道的閉水試驗;供水管道的系統試壓;供熱管道的分段和系統試壓;煤氣管道的試壓和嚴密性檢測等。管道的強度和功能性試驗,是對管道施工質量的全面檢測,也是工程質量驗收的主要依據。因而,必須嚴格按規范要求,控制試驗的質量,把好工程驗收前最關鍵的一關。
1、試驗之前,要求施工單位務必制定試驗方案,報專業監理工程師審查同意后方可實施。
2、排水管道的閉水試驗為檢查管道接口的嚴密性。
3、供水管道和熱力管道試壓。
4、煤氣管道試壓和嚴密性檢測應使用壓縮空氣進行。
5、在管道強度和功能性試驗中,現場監理人員必須對試驗的全過程進行旁站監督,嚴格檢查試驗結果,并督促施工單位認真做好記錄,如實填報試驗資料,履行簽字手續。
五、做好組織協調工作。有效控制工程進度小區管網工程施工過程中現場極易產生各行其事、相互干擾的混亂局面,應當盡力做好組織協調工作,以便在一定的時間與空間條件下,使各專業管線科學合理、有條不紊地進行施工,爭取實現工期目標。這是以往的經驗,經歷讓我們牢牢記住,多想想,以后會看到很多。
(2)入市政污,雨水管接合井的管徑、標高是否合適;
(3)化糞池、污水池等與埋地生活用水儲水池的距離是否不小于10m.當不滿足時.是否采取了防止污染生活用水儲水池水質的有效措施。
系統圖給水系統:
(1)高層、低層建筑的給水區是否符合規范要求,最不利用水處的水壓能否得到保證;
(2)給水管道的連接是否存在回流污染問題;
(4)按規定需設中水的項日,是否設置了中水處理與供水系統,中水水量是否平衡。
熱水系統:
(3)公共浴室是否設有水溫穩定和節水措施;(4)系統上是否設有防膨脹泄壓用的安全閥,膨脹管(或膨脹罐),伸縮節,固定支架等附件。是否設有防止和減緩管道和設備結垢、銹蝕的裝置。
排水系統:
(1)排水系統是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求;
(2)污水立管底部的排水橫管的連接是否滿足規范要求.或采取單獨出戶的措施;
(3)水管是否按規范要求設置通氣管及檢查口、清掃口。
消防系統:
(3)消防水泵及增壓設備是否滿足規范要求;
(5)屋頂是否設試驗用消火栓、自動噴水滅火系統各層末端是否設有終端放水試驗裝置;
(6)消火栓與自動噴水滅水系統管徑是否合理;
(7)寒冷地區、地卜不采暖車庫是否采用干式或預作用自動噴水滅火系統;
(8)消防水泵接合器的設置是否滿足規范要求。
3、施工圖審圖注意事項: