一個優秀的應急預案應該具備清晰的組織結構、明確的責任分工和流程、科學的資源配置和合理的指揮體系。下面是一些被廣泛應用的應急預案樣本,它們可以用作參考和借鑒。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇一
1、接到停電通知的情況下,管理處應事先將停電線路、區域、時間、電梯使。
用以及安全防范要求等情況通知相關業主,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程部應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,工程部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知管理處。
3、保安部立即會同工程部派人分頭前往各樓檢查電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理處立即將停電情況通知相關業主,并在主要出入口發布停電通告,要求業主保持冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值大樓正在上班營業,保安部應協助維持好秩序,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關閉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,做好解釋和疏導工作,防止與業主發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。
二、停電發生后采取的緊急措施:
1配電房值班員發現停電故障,應及時通知管理處工程主管。
2、工程主管立即到現場,組織當值電工檢查電力系統情況,并及時匯報管理處主任;。
3、當外線故障導致主供電源停電時;。
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電情況;。
4、工程主管要求值班電工做好操作準備。按《電業規定》送上備用電源;。
5、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;。
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;。
8、當內線故障導致主供電源停電時;。
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;。
10、加強電區域的安全巡邏;。
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;。
13、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;。
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;。
15、詳細記錄事故全過程(停電時間、報告時間、受話人姓名、報告內容、離開時間、事故原因等)。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇二
為提高熔鑄分廠停電、停水、停風突發事故的能力,體現以人為本的安全理念,最大程度地預防和減少突發事件及其造成的損害,保障職工的生命財產安全,維護熔鑄分廠的安全和穩定,促進經濟、協調、可持續發展,根據生產中供電系統存在薄弱環節,結合熔鑄分廠生產特點,對全廠停電、停水、停風后能夠及時有效處理,特制定本預案。
2編制依據。
2《國家生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》。
3適用范圍。
本預案適用于熔鑄分廠轄區范圍內的停電、停水、停風事故的處理。
1應急預案:針對可能發生的洪災事件,為迅速、有序地開展應急行動而預先制定的行動方案。
2應急準備:針對可能發生洪災事件,為迅速、有序地開展應急行動而預先進行的組織準備和應急保障。
3應急響應:洪災事件發生后,有關單位或人員采取的應急行動。
4應急救援:在應急響應過程中,為消除、減少洪災事件危害,防止事件擴大或惡化,最大限度地降低事件造成的損失或危害而采取的救援措施或行動。
5恢復:洪災事件的影響得到初步控制后,為使生產、工作、生活和生態環境盡快恢復到正常狀態而采取的措施或行動。
6停電:所有設備停止運行,現場照明熄滅,若在夜間,機房一片漆黑,混合爐停電,爐門無法關閉,爐內鋁液得不到加熱和保溫,天車停止運行。
7停水:生產線的鑄模和鋁錠無法冷卻,母線生產線的結晶器和母線無法冷卻,生產不能進行。
8停風:所有氣動裝置停止工作。
以人為本,減少危害。切實履行熔鑄分廠的管理和職能,把保障員工健康和生命財產安全作為首要任務,最大限度地減少突發事件及其造成的人員傷亡和財產損失。
4.1居安思危,預防為主。高度重視生產安全工作,常抓不懈,防患于未然。增強憂患意識,堅持預防與應急相結合,做好應對突發事件的各項準備工作。
4.2依法規范,加強管理。依據有關法律和行政領導責任制,充分發揮專業應急管理,維護職工的合法利益,使應對突發事件的工作規范化、制度化、法制化。
4.3快速反應,協同應對。加強應急處置隊伍建設,充分動員和發揮應急救援隊伍的作用,依靠職工力量,形成統一指揮、反映靈敏、協調有序、運轉高效的應急管理機制。
5.1應急救援體制及指揮系統。
分廠成立重大事故應急救援“現場指揮領導小組”,由廠長、副廠長、主管、專責及各班組長組成,下設現場應急救援辦公室,日常工作由相關班長負責。發生重大事故時,以現場指揮領導小組為基礎,立即成立重大事故應急救援指揮部,由廠長任總指揮,副廠長負責全分廠應急救援工作的現場組織和指揮,指揮部設分廠交接班室,全權負責應急救援工作。
分廠重大事故應急救援“現場指揮領導小組”
組?長:
副組長:?
成?員:
5.2相關職責。
1重大事故應急救援“現場指揮領導小組”是分廠發生重大事故時的急救領導機構,負責急救過程中的重大事件決策。
2總指揮、副總指揮負責審定事故搶救措施方案,并負責組織安排實施。
3主要部門負責人在應急期間,主要協助總指揮調整搶救隊伍之間的聯系,調查和記錄事故的情況,對外請求援助或與相關部門聯絡,以確定警戒形式。
4分廠各生產班組建應急救援兼職隊伍,組織實施演習。
5領導小組檢查督促做好重大事故的預防措施和應急救援的各項準備工作。
6發生重大事故時,由指揮部發布和解除應急救援命令、信號,組織指揮救援隊伍實施救援行動,必要時向有關單位發出救援請求,負責搶救受傷、中毒人員;組織事故調查,總結應急救援經驗。
6分廠專責負責協助指揮做好事故報警、情況通報及事故處理工作;維護事故現場次序,在搶救火災事故時,組織、調動消防隊撲滅火災,防止事態擴大;負責事故現場及聯系有害物質擴散區域內的監測工作。
7分廠主管協助總指揮負責工程搶險搶修工作的現場指揮。
8班組長負責事故處置時生產系統、開、停車調度工作;事故現場通訊聯絡和對外聯系。
5.3日常以分廠接班室為聯絡指揮部,一旦發生重大險情,即由搶險救災指揮部統一指揮。
5.4通訊設備及通訊網絡。
1報警總機:
衛生院。
聯系電話:總值班。
地址:
第一人民醫院。
聯系電話:總值班。
院辦:
地址:
公安消防大隊。
聯系電話:手機119。
固定電話。
地址:迎賓路與黃茨港巷交叉路口南側。
2公司各部門聯系電話。
6.1報警程序。
當事故發生時,事故發生部位操作人員立即向當班班長(副班長)匯報,當班班長(副班長)接到匯報后對事故發生部位進行勘察,確定事故情況并打電話向“現場指揮領導小組”組長或副組長匯報,同時打電話向安全生產技術部調度室匯報。
6.2處理警情程序。
1一旦發生事故,應立即關閉天然氣總閥門,采取必要的防范措施,立即向有關部門匯報,同時留專人保持與相關部門聯系。
2在搶險救災的相關人員未到之前,事故處理工作由當班班長負責指揮,“現場指揮領導小組”成員接到應急救援電話后,立即到達現場進行組織搶險救援工作。
6.3事故預分析。
混合爐長時間停電、不及時處理會導致混合爐凝固、報廢;天車長時間停電會使抬包凝固;普鋁生產線停電導致鑄機停止,爐眼跑鋁、溜槽冒鋁發生爆炸;母線機停電,不及時處理會使爐眼跑鋁、溜槽和中間包冒鋁,發生爆炸,結晶器燒毀;大錠設備長時間停電,不及時處理導致抬包凝固。
6.4事故應急處理程序。
事故一旦發生,當班班長應立即向“現場指揮領導小組”組長匯報,并留有專人與上級保持聯系,組長和副組長立即啟動停電、停水、停風事故應急救援預案;積極投入搶險、排險,并配合協調上級來現場人員的援助,根據險情的不同情況相應安排崗位人員的留守和安全撤離。
6.5具體應急對策。
1外部。打電話通知生產技術部調度室。
2內部。設備運行期間發生停電、停水、停風事故時,首先為防止船形澆包復位,提前準備好渣箱,避免鋁液大面積流向地面,飛濺,傷人。
3迅速堵眼,清理流槽內鋁液,注意鋁液飛濺,若在夜間,帶好應急燈,嚴防人員摔倒、誤傷。
4班長迅速電話聯系主控室,是否能及時恢復,若能及時恢復,故障處理完畢,全面檢查,待電流恢復后,打眼、啟動,投入生產。
5若不能及時恢復,作好以下處理工作:
派專人檢查混合爐爐眼是否有滲鋁現象。
爐門在打開的情況下,通知電鉗工手動關閉爐門,做好混合爐保溫工作。烘烤大量應急渣箱,如常時間停電,將混合爐爐眼打開,通過溜槽放入應急渣箱。
天車正在倒料的情況下,應及時手動回包,打好包卡,派人監護不許他人靠近,天車操作桿置于“零”位,天車工不許沿天車軌道下車,在車上待命。如停電超過一小時,聯系調度要吊車將抬包吊下,將鋁液倒入預熱好的渣箱。
普鋁生產線機組開關置于“手動”位置,清理好現場。各崗位不許離開,原地待命為送電恢復生產做好準備。循環水系統開關置于關閉位置,檢查好水位,堅守崗位。
母線生產線停電時,及時堵住爐眼,將中間包和溜槽鋁液放入渣箱并清理干凈。操作臺開關置于“關閉”,壓緊輪復位,用工具將母線和結晶器分離。循環水系統開關置于關閉位置,檢查好水位,堅守崗位。
大錠生產線停電時,及時通知電鉗工將抬包傾翻機手動落下,把抬包卡具松開,通知吊車將抬包吊出、鋁液倒入渣箱。真空吸盤如有鋁錠,派人做好監護。循環水系統開關置于關閉位置,檢查好水位,堅守崗位。
6.5搶險人員應根據擬定的方案,在做好個體防護的基礎上,以最快的速度及時搶險、排險,消除事故,防止事故擴大。
7對其他人員的要求。包括司機、外來人員,一定要按“現場指揮領導小組”的要求做好車輛通行暢通及相關的救護搶險。
停電會使供水系統停水、空壓站停風,夜間時廠房處于黑暗。
8.1通信與信息保障。
8.1.1電話:
8.1.2公司各部門聯系電話。
8.2宣傳、培訓和演習。
熔鑄分廠按照《應急準備與響應控制程序》的具體規定制定具體的應急預案、應急措施和相關記錄。熔鑄分廠從實際出發,針對危險目標可能發生的事故,加強對救援隊伍的培訓,近期組織多次模擬演習,把救援隊伍訓練成一支思想好、技術精、作風硬的搶救隊伍。根據危險目標的基本情況,模擬事故狀態,制定出各種事故狀態下的應急處置方案,包括火災、爆炸等,同時還包括通訊聯絡、搶險搶救、醫療救護、傷員轉移、人員疏散、生產指揮、上下級聯系、場外救援方案等訓練和演習。
一旦發生事故,“現場指揮領導小組”能夠正確指揮,救援隊伍能根據各自任務及時有效地排除險情,控制并消滅事故,搶救傷員,做好應急救援工作。
工作前檢查好,工作中勤巡視,發現異常及時匯報。
在事故應急救援實施中有突出貢獻的'班組和個人,如:組織搶救得力,最大限度減少財產損失和人員傷亡的,按分公司有關規定給予獎勵和表彰。
對在應急行動中不履行相應職責的班組和個人,如瞞報、謊報、拖延上報,不按應急程序及時開展應急行動等行為,按分公司有關規定給予處罰,對由此造成嚴重后果的,依據國家有關法律、法規將追究有關人員的行政責任或移交司法機關追究刑事責任。
附加說明:。
1本預案由熔鑄分廠負責制定,維護和解釋。
2本預案原則上每年更新一次。
3熔鑄分廠各班組按照本預案的規定履行職責,并制定相應的應急預案。應急預案經分廠審定后,報公司安全生產技術部備案。
4本預案印發各班組。
5本預案自公司發布之日起生效。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇三
應急預案指面對突發事件如自然災害、重特大事故、環境公害及人為破壞的應急管理、指揮、救援計劃等。相關急診科停電應急預案,一起來看看!
一制定目的。
為應對醫院突然大面積停電事故,迅速有序地組織和恢復供電,確保病人生命安全和減少財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。
二適用范圍。
本預案所稱“突然大面積通電事故”(下稱“大面積停電事故”)是指因嚴重自然災害重要設施損壞或遭受破壞等原因造成突然的全院大面積電力系統安全防線失效,電網發生大面積瓦解或崩潰的事故。
大面積停電事故處理工作貫徹“預防為主,常備不懈”的方針,遵循“統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷”的原則。
四組織機構。
醫院成立大面積停電事故應急領導小組,下設應急搶修隊。
組長:總經理。
副組長:院長。
成員:人事行政部經理。
后勤主管。
電維修工職責:
(1)做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范大面積停電事故發生。
(2)發生大面積停電事故時,準時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
(3)根據大面積停電事故嚴重程度,決定啟動和終止應急預案。
(4)準時向上級報告事故情況并向社會公布。
(5)必要時請求外力支援。
(6)領導小組組長是履行本預案規定的第一責任人。成員單位應在領導小組的統一指揮下,各司其職,各負其責,通力合作,做好大面積停電事故時的社會綜合應急工作。
隊長:后勤主管。
成員:電維修工。
職責:發生事故時,組織人員實施救援行動;向指揮小組匯報事故情況,必要時向供電部門發出求援請求,事后總結應急救援工作經驗教訓。
(一)后勤部門電工班應急程序。
(1)電工在接到供電公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚。
(2)通知應急領導小組組長(夜半通知總值班人員),說明停電的原因,具體停電時間,停多長時間,并做好備用第二電源的準備工作。
(3)如在正常工作時間內,在時間允許的情況下,應由人事行政部以書面形式向各部門發出通知。
(4)如時間緊急,應在接到供電公司的通知后,立即通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),說明情況,由人事行政部向各部門發出通知,重要科室要跟科主任護士長講清停送電的時間,并制定好停送電計劃。
(5)在停電前30分鐘到配電室,做好切換備用第二電源的前期檢查。停電時要在15分鐘中保證備用第二電源的正常啟動和輸送。
(6)在停電前10分鐘,將全部客用電梯停置1樓位置。
(7)當外網停電后,啟動發電機電源,保證手術室急診科等重點部門的供電。
(8)做好備用第二電源運行記錄及恢復市電供電后的記錄。
(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問供電公司,問明停電原因及停電時間的長短。
(2)通知應急小組組長或總值班,說明情況。
(3)如停電時間較短(10分鐘之內)應等待市電來后送高低壓電。
(4)如停電時間較長,應立即準備切換備用第二電源。
(5)因各種原因雙電源均啟動不成,應盡快啟動備用發電機,保證重點科室的供電。
(6)做好備用第二電源的運行記錄。
(7)醫院內部原因停電時,要查明停電原因,是高壓電路還是低壓電路。假如高壓電路出現故障,醫院電工立即導入備用電源,應準時與供電部門搶修班聯系,盡快恢復,保證用電;假如醫院抵押電路出現故障時,應快速查明原因,按照操作規定恢復電路。
(二)部門科室應急程序。
1各科室接到停電通知后,應該在允許情況下吧所有的及其電源切斷,待電路恢復正常后再投入使用。
2接到停電通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者使用備用電源。
3突然停電后,立即尋找搶救患者及其運轉的動力方法,維持搶救工作,并開啟應急燈照明等。并應準時通知電工或總值班。
4危重患者手術中使用呼吸機的患者平時應在機旁備有簡易呼吸器,遇突然停電,醫護人員立即將呼吸機脫開,使用簡易呼吸器維持呼吸。使用電動吸氮的患者,用50ml注射器接吸氮管吸氮。
5如雙線均突然出現供電故障,院內發電機供電前,醫護人員則應首先保證病人搶救;護士應沉著鎮靜,上呼吸機者采用手抱球法,上監護儀者采用人工測血壓脈搏,電動吸氮者則采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,嚴密觀察并請變化,其余工作人員則立即電話通知電工,人事行政部,并采用應急燈供照明。
6加強巡視病房,安撫患者,同時注意防火防盜。
7電梯遇到突然停電后,后勤人員要做好乘客思想工作,向外面打電話,用人工方法把所有乘客放出去。
六保障措施。
1電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。
2電工平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
3臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
4后勤部門要組織進行應急停電演練,每年1-2次,通過演練,使大家熟悉掌握突發停電的應急處置程序,確保病人安全。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇四
一、二受電開關合上后變壓器送電,聯系操作臺恢復1#-4#磨機、排煤、廢氣風機送電正常生產。
1、首先在2個高爐分配器上留人,一但停電可能有煤閥不關、風閥不開現象,用手動打到應到的位置,防止熱風倒流燒軟連接、嚴重可能燒風口。
2、制粉系統按緊急停車程序停車,若突發停電應及時到現場開冷風門、關熱風門、并密切觀察系統溫度變化及氧量變化,必要時對系統手動開氮氣閥進行降溫、降氧處理。
3、燃燒爐系統手動開事故放散閥,現場手動調節空氣、煤氣、廢氣調節閥至保溫狀態。
4、噴吹系統在停電后,監控操作畫面是否正常并到現場預以確認,如有必要,手動將各沖壓、定壓閥關上,手動將小排氣打開減壓。(若條件允許、將管線清洗干凈待生產)。
5、現場各高壓、低壓設備機旁開關要打到零位,避免突然來電設備帶負荷啟動、造成電器放炮。
6、停電后及時同兩座高爐、調度室、及作業長室取得聯系、匯報并作好記錄。
7、待正常送電后對系統進行仔細檢查,準備恢復生產。
8、噴煤前要與高爐聯系確認好,正常生產后及時匯報各調度室及作業長室等相關部門。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇五
1配電房值班員發現停電故障,應及時通知管理處工程主管。
2、工程主管立即到現場,組織當值電工檢查電力系統狀況,并及時匯報管理處主任;
3、當外線故障導致主供電源停電時;
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電狀況;
4、工程主管要求值班電工做好操作的準備。按《電業規定》送上備用電源;
5、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
8、當內線故障導致主供電源停電時;
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;
10、加強電區域的安全巡邏;
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;
13、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
15、詳細記錄事故的全過程(停電時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等)。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇六
為了做好停電狀態下的應急處理工作,保證學校教育教學工作正常運行,確保師生員工在校學習、工作和生活有序進行,結合本校的實際,特制定本應急處理預案。
一、供電系統安排停電。
1、學校提前將停電時段通知全校師生。
2、教導處安排停電時段的作息信號。
3、總務處提前安排以下工作:
(1)食堂提前準備好停電時段飯菜,確保在停電狀態下有飯菜供應給師生;
(2)水電工做好配電房的準備工作,待開始供電時及時送電;
4、各位教師調整教學方式,關好用電設備。
5、電工準備好發電器材,準備臨時發電。晚間停電時段,領導組成員務必全部在校指揮并巡視校園。
二、供電系統安排之外的緊急停電狀態。
(一)白天停電。
1、教導處安排停電時段的作息信號。
2、總務處關掉。
3、教職工關掉用電設備。
4、電工檢查停電原因,到崗做好發電準備。
(1)過道、樓梯口的應急燈自動開啟,電工和值班人員開啟學校備用照明用具。
(2)上晚自習的學生務必坐在教室的原先座位,不得喧嘩、起哄或走動。上課教師負責組織、管理好本班學生。
(3)如正值下課、就寢前,學生在走廊、樓梯、廁所等,則要學生在原地站立,等自我的眼睛已適應黑暗時,再慢慢回教室或寢室,堅決阻止學生在此時搶跑,追逐,推搡。
(4)組織相關人員查明停電原因,并采取相應的應對措施。電工做好供電設備的檢修,及時發電。
(5)若停電20分鐘后仍未能恢復正常供電,則晚自習暫停,值周組利用校園臨時廣播系統發出疏散信號,教職工分別控制樓道、樓梯口、主要通道,組織學生有序疏散。值周老師負責指揮學生按一樓、二樓、三樓、四樓的順序進行疏散、離校。值班老師關好教室電源。
(6)晚自習學生沒有離校之前,學校的行政運轉照常進行。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇七
2、1、分類針對不同的斷電事故應采用相應的處理程序,本預案將斷電事故分為以下三種情況,若有其他情況應參照相近處理程序:
1、全景區停電。
2、一個主題區域停電。
3、局部停電。
4、應急響應措施。
4、1、報告情況確認后,當值人員立即通知相關負責人,然后電話通知各有關區域人員并做好電話通知記錄。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇八
為了檢驗和完善停電應急預案,提高護理人員對突發停電事件的認知,增強其對突發停電事件時的應急處置能力,進一步明確相關科室和人員的職責任務,完善應急機制。護理部于11月30日下午14時,組織全院各科室進行了院內“突然停電應急模擬演練”,各科護士長及部分護理人員參加了演練,演練場景設在呼吸內科病房。
演練前,護理部對院內“突然停電應急模擬演練”腳本進行了制定,對停電后設備、電子病歷系統、危重病人、普通病人治療、護理由誰來負責及護士長如何指揮、協調進行了明確分工,改變了過去演練由護士甲、乙、丙負責為由各班人員負責的工作模式,保證了演練中不至于出現參與人員不同,導致演練效果不能達到同質化的現象。
演練于14:10分進行。主班護士通知:“科室突然停電”。立即電話通知總務科,請求排查檢修,并報告科主任、護士長。科主任、護士長指示立即啟動停電應急程序,由責任班查看危重患者,確保生命支持系統設備的正常使用;治療班做好病區其他病人治療工作,并注意觀察患者病情變化,協同醫生安撫患者及家屬;主班護士做好病人醫囑紙質版處理執行工作及病區樓梯、樓道、值班室線路等巡查工作,防止發生火災。后總務科通知2h內電力系統不能恢復正常,護士長請求設備科調撥生命支持系統設備,以保證危重病人的搶救。
供電恢復后,主班護士通知各班人員打開儀器、設備、計算機電源,檢查儀器運行情況。并向護士長報告病區內共有患者38人,其中危重患者5人,停電期間患者病情平穩,各儀器運行良好,紙質版醫囑已補錄到電子信息系統中,未出現異常情況。
演練結束后,護理部主任高紅貞同志對本次演練進行了點評,她說,本次演練整體流程順利,各班人員職責明確,配合緊密,護理人員掌握了生命支持系統設備蓄電池的待電時間,能按事先的腳本進行演練,達到了預期的目的。但也發現了部分生命支持系統設備蓄電池已損壞,無法正常使用的問題,提出大家要對科室的設備定期進行檢查,檢修,確保時刻處于備用狀態。
通過本次演練,檢驗了我院護理人員對突發停電事件的應急處置能力。提高了護理人員對突發停電事件的應急反應速度、處置能力;并對不同型號生命支持系統設備性能,蓄電池待電情況有了一定的了解,掌握了科室各種儀器的性能;完善了醫院應急演練方案,達到了演練的目的。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇九
為確保我市電網安全運行,按照《省電力公司關于進一步加強農電安全工作的意見》和《市高危及重要電力用戶管理和停電應急演練工作方案》要求,結合我市高危電力用戶安全生產管理現狀,特制定高危電力用戶停電應急演練工作方案。
演練目的
為能夠正確、有效、快速處置高危電力用戶突發停電事故,最大限度減少停電損失,確保高危電力用戶安全可靠用電,通過開展高危電力用戶停電應急演練,進一步提高各有關單位的應急能力,查找和消除安全隱患,杜絕事故發生。
指導思想
(一)預防為主。堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,強化突發停電應急能力和處置能力。
(二)統一指揮。在應急領導小組統一指揮下,組織開展事故搶險、電網恢復、應急救援、恢復生產等各項工作。
(三)保證重點。在供用電設備停電處理中,要將保證人身安全放在第一位,采取一切必要手段,堅決防止事故發生。
(四)常態機制。通過開展高危電力用戶停電應急演練,形成常態安全管理機制,維護好社會公共安全。
組織機構
組長:(市政府副市長)
副組長:(市政府應急辦主任)
(市安監局局長)
(市發改局主任科員)
(市煤炭局局長)
(市供電公司經理)
成員:各鄉鎮辦和安監、煤炭、電力等部門有關負責人。
領導小組下設辦公室,辦公室設在市供電公司,辦公室主任由擔任,負責組織協調高危電力用戶進行停電應急演練。
工作安排
(一)動員發動。在3月1日前由領導小組組織召開高危電力用戶停電應急演練啟動會,對演練計劃、演練內容、演練要求及有關單位分工進行安排。
(二)演練整改。3月1日至3月31日為停電應急演練開展階段,領導小組辦公室要制定演練計劃并及時下發。各鄉鎮辦、有關部門及高危電力用戶要按照演練計劃進行演練,對演練中出現的重大安全隱患要立即整改到位。
(三)督導檢查。領導小組將安排督導檢查組對各鄉鎮辦、有關部門及高危電力用戶停電演練工作執行情況進行檢查,對工作不力的要嚴肅批評,對消極演練或隱患整改不到位的高危電力用戶要按照有關規定進行處理。
(四)總結評價。演練工作結束后,領導小組將對停電演練工作進行總體評價,對工作積極、措施得力的單位給予表揚,對工作遲緩、消極應付的給予通報批評。
部門分工
(一)安監局
1、制定本部門高危電力用戶停電應急演練工作方案;
2、組織協調安委會成員單位對停電應急演練給予安全保障和醫療救護等工作。
3、指導供電公司和高危電力用戶停電應急演練工作,并對演練方案進行審核。
4、對停電應急演練要進行安全檢查,查出的問題和安全隱患要下達整改指令書,并督導其整改到位。
(二)煤炭局
1、制定本部門高危電力用戶停電應急演練工作方案;
2、指導供電公司和煤礦高危電力用戶停電應急演練工作,并對演練方案進行審核。
3、對煤礦停電應急演練要進行安全檢查,查出的問題和安全隱患要下達整改指令書,并督導其整改到位。
(三)發改局
1、制定本部門高危電力用戶停電應急演練工作方案;
2、指導供電公司和高危電力用戶停電應急演練工作,并對演練方案進行審核。
3、對高危電力用戶供用電設備存在的安全隱患整改情況進行跟蹤檢查,督導其整改到位。
(四)供電公司
1、制定本單位高危電力用戶停電應急演練工作方案;
2、向高危電力用戶制定的停電應急演練方案提供技術服務;
3、配合高危電力用戶進行停電應急演練;
4、停電應急演練并進行用電檢查,查出問題和安全隱患要下達隱患整改(告知)通知書,整改情況向市政府匯報。
(五)鄉鎮政府和街道辦事處
1、制定本部門高危電力用戶停電應急演練工作方案;
2、負責配合有關部門進行停電應急演練工作。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十
1、在接到停電通知的情況下,管理運作部應事先將停電線路、區域、時間、電梯使用以及安全防范要求等情況通知每個住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告。同時,工程物料部應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,工程物料部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大。若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知管理運作部。
3、保安部立即會同工程物料部派人分頭前往各樓檢查電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理運作部立即將停電情況通知小區內住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住戶,要求住戶保持冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值晚上商場營業,保安部應協助商場維持好秩序,指導商戶啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,疏散顧客,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關閉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,耐心接待住戶和商戶詢問,做好解釋和疏導工作,防止與住戶、商戶發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。
9、突發停電的預防措施:
1)工程物料部應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。
2)管理運作部應提醒寫字樓住戶、商戶備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。
3)保安部、工程物料部除配置巡邏、檢修用的電筒外,還應配置手提式應急照明燈,并時時充電保養,保持完好。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十一
提高應對突發停電的能力,保障醫療工作正常開展。
將常1變壓器故障導致停電的部門迅速切換,由常2變壓器供電。
門診樓、住院樓、高配間。
總指揮:
副總指揮:
組長:
副組長:
組員:工程部、保安部。
將演練方案通知各停電部門,準備應急燈等。
20xx年5月30日,高配間常1變壓器突發故障,導致門診樓、醫技樓、住院樓多部門停電,物業工程部迅速按照預案搶修,15分鐘后,將供電切換至常2變壓器,恢復供電。(此次演習,不影響手術室,血透室,icu等重點部門,因為這些部門裝有末端自動切換裝臵,應急時可自動瞬間切換至常2變壓器,保證正常供電)。
1、總指揮宣布演習開始。
2、高配間常1變壓器故障燈亮啟,工作人員迅速報后勤保障部、物業主管,同時實施搶修。
3、后勤保障部接報后即刻指揮安保中心,利用公共廣播系統發出突發停電通知,通知門急診、病區醫護人員維護秩序。進行安慰性宣傳,穩定門急診及關于電梯內病人或家屬的心情(電梯困人預案實施)。
4、物業接到通知后,工程部6名工作人員分成3組,分別進入門樓、住院樓的高配間和總高配間,將供電變壓器從常1切換至常2,恢復供電,并對常1進行排故。
5、電梯班負責各電梯巡視。
6、保安負責門急診巡視。
7、事后填寫突發事件上報院辦。
1、演習前準備工作要充分,宣傳工作要到位。
2、電工切換電源要嚴格按照操作規程實施。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十二
發生停電時,事發分行行長為停電現場第一負責人,應在第一時間迅速按規定采取應對措施;各相關部門處理停電情況應任務明確,相互配合,保證在最短時間內恢復供電,防止業務和營業中斷。
針對突發停電,分行成立了由行長任組長,辦公室、財務會計部、公司業務部、個人金融部、營業部等部門負責人為成員的突發事件處理指揮領導小組,負責突發事件的組織指揮、決策有關事宜。
1、分行辦公室負責調配各類應急資源,統一指揮應急處理;安排人員對供電設施的日常檢修和應急處理;負責發電機及ups等物品的日常保養和及時配送;保障支行通訊線路的順暢。
2、營業部負責安排人員做好業務處理和客戶服務工作。
(一)、點停電時:
1、分行相關負責人在接到停電通知后,應迅速做好正常營業的應急措施。
2、辦公室或其他指定負責人要迅速與供電部門取得聯系,確定停電原因及恢復供電時間,并視情況向總行信息技術部、行政保衛部等相關部門報告。同時派人檢查點ups電源,關閉除營業室和監控室以外的其他電源,保障營業和安保的正常用電,必要的時候減少營業窗口。
3、突發停電后,相關部門及部門負責人需第一時間向辦公室提出發電機使用申請,同時清理發電機擺放位置、發電電纜鋪設通道。發電機工作時,會產生噪音、廢氣并釋放一定熱量,應確保合適的位置擺放,并協調保安人員,配合發電機供應商的技術人員做好發電現場的設備及電纜的保護工作。
4、在辦理業務的過程中停電時,經辦員要在來電后第一時間內查詢該筆業務是否成功,防止重復入賬。
5、如停電時間超過一天,辦公室負責人或其他制定負責人需聯系場地解決發電機夜間存放問題,并加強夜間安保措施。
6、營業廳內組織人員做好客戶引導、解釋和安撫工作。
7、停電期間原則上不允許縮短營業時間,特殊情況需報總行相關部門批示,并提前做好公告。
(二)分行辦公室接到停電通知后:
1、根據點描述停電原因等,快速響應,安排人員協助點及時準確弄清停電原因;。
(三)分行保衛人員接到停電通知后:
1、迅速查看停業點要害崗位監控錄像,圖像和聲音是否清晰;聯系報警服務公司確保報警系統工作正常。
2、停電期間加強點安全防范;如遇夜間停電,加強點巡查,確保有2名以上保安人員同時在崗值勤,保證點安全。
3、因停電無法正常營業時,保干部要立即報告轄區公安機關等相關部門,做好應對突發事件準備,防止擠兌、盜搶等趁火打劫的事件發生。
(四)分行營業部接到事發點通知后:
1、迅速了解停電的`原因和恢復供電的時間;。
2、要求柜臺關閉非必須開啟的業務機器,減少供電負荷;。
3、了解柜臺業務系統的運行情況,根據運行情況采取應急措施;。
4、指導柜臺處理緊急業務;。
1、保證應急發電機擺放位置正確,發電機電纜鋪設通路正常。
2、各營業點確保報警電話的通訊暢通。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十三
停電情況發生后采取的緊急措施:
1配電房值班員發現停電情況故障,應及時通知管理處工程主管。
2、工程主管立即到現場,組織當值電工檢查電力系統狀況,并及時匯報管理處主任;
3、當外線故障導致主供電源停電情況時;
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電情況狀況;
4、工程主管要求值班電工做好操作準備。按《電業規定》送上備用電源;
5、檢查設備運行是否正常,停電情況區域是否已恢復正常;
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
8、當內線故障導致主供電源停電情況時;
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;
10、加強電區域的安全巡邏;
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;
13、檢查設備運行是否正常,停電情況區域是否已恢復正常;
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
15、詳細記錄事故全過程(停電情況時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等)。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十四
1、在接到停電通知的狀況下,管理運作部應事先將停電線路、區域、時光、電梯使用以及安全防范要求等狀況通知每個住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程物料部應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電狀況下,工程物料部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電狀況,了解何時恢復供電,并將了解的狀況通知管理運作部。
3、保安部立即會同工程物料部派人分頭前往各樓檢查電梯運行狀況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理運作部立即將停電狀況通知小區內住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住戶,要求住戶持續冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值晚上商場營業,保安部應協助商場維持好秩序,指導商戶啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,疏散顧客,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關掉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,耐心接待住戶和商戶詢問,做好解釋和疏導工作,防止與住戶、商戶發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時光、發生原因、應對措施以及造成損失。
9、突發停電預防措施:
1)工程物料部應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。
2)管理運作部應提醒寫字樓住戶、商戶備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。
3)保安部、工程物料部除配置巡邏、檢修用的電筒以外,還應配置手提式應急照明燈,并時時充電保養,持續完好。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十五
為提高個人對緊急事故的`處理能力,明確自己在事故發生時應當采取哪些必要的措施,盡可能減小事故造成的損失和影響。
1.由于危險物料著火、電氣設備著火引起的火災。
(一)著火狀態。
1.立即切斷著火區域電源。
2.火勢很小的情況下,應立即使用與起火火源相對應的滅火器撲滅,撲滅后第一時間打電話向公司應急救援中心和電工班長報警,報告事故地點、火源、火勢等詳情,并告知生產車間當班班長事故情況,采取必要的保護措施,盡量減小對正常生產的影響。報警后再組織人員保護好事故現場,等待相關領導的進一步指示或到達現場。
3.火勢較大的情況下,為保證人身安全,應第一時間疏散現場人員到安全地帶,然后立即打電話通知公司應急救援中心和電工班長,報告事故地點、火源、火勢等詳情,并告知生產車間當班班長事故情況,采取必要的保護措施,防止事故的擴大。報警后再組織人員對事故區域進行警戒,保證道路暢通,嚴禁無關人員進入事故區域,等待救援小組的到來。
1.遇到突發性停電時,應首先查明是高、低壓開關跳閘還是市電停電。
2.因高、低壓開關跳閘引起停電的情況下,應第一時間告知生產車間當班班長事故情況,采取必要的保護措施,盡量減小對正常生產的影響。然后立即查找停電原因,盡快恢復供電。在故障解除后,應向電工班長匯報事故詳情。
3.因市電停電引起停電的情況下,應第一時間打電話通知公司應急救援中心電工班長,匯報事故詳情,并告知生產車間當班班長事故情況,采取必要的保護措施,防止事故的擴大。為避免市電突然來電引發事故,應按照倒閘操作的操作要求,逐步斷開低壓側各分路的空氣開關、隔離開關,再斷開低壓側連接變壓器的總開關。然后堅守自己的崗位,等待領導的進一步指示和安排。
(三)事故不在自己的責任區域。
如果發現他人區域發生事故或他人在事故發生時向你尋求救援時,應第一時間打電話通知公司應急救援中心和電工班長,然后堅守自己的崗位,等待領導的進一步指示和安排。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十六
對突然發生的停電情況進行及時、有效的解決、確保工作的正常開展。
工作維修部對本部門出現的緊急情況進行及時的維修和處理。
2.如有計劃的停電,提前以書面形式通知業租戶,并做好相關設備設施、重點部位的防護準備工作。
3.當出現停電事故時,指揮中心和工程值班人員要通知相關部門、上報相關領導,并盡快查清停電原因:
1)如屬內部設備故障應及時進行搶修;在確認安全的前提下,在最短時間內排除故障;
3)工程部值班員應對停電故障情況做完整記錄;
5.工程部門各機房值班人員應將設備控制電源關閉確保設備安全;
7.夜間發生停電以后,有安全員加強對停電區域的巡查,確保園內安全;
8.各部門工作人員要做好相關表格的記錄;
9.事故處理完畢后,相關部門擬寫事故調查報告,上報公司,相關資料存檔。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十七
1、發生緊急停電,應及時向總經理室報告,事務部負責人應立即趕往配電房組織搶修,檢查意外停電原因,減少事故損失的`產生。本篇文章來自。通知商場廣播員向顧客致歉和對員工提醒。電工操作工作人員應檢查分析停電原因。
(1)如屬供電部門線路原因,應及時啟動消防應急電源,進行局部供電。
(2)如屬局部區域電器故障停電,應及時對停電區域檢修,盡快恢復供電。
(3)特別是晚上營業期間停電,如不能及時供電,應向總經理室領導報告,決定是否營業。
2、部門管理工作人員、職能部門管理工作人員應到現場,維持經營秩序。營業員、收款員必須堅守崗位,切實做好所在區域的安全保衛工作,向顧客做好解釋工作,管理員應組織工作人員把守主要通道,維護好現場看好商品,防止商品人為短少,防止偷盜和搶劫。如果停電時間不長應及時向顧客說明停電時間,穩定顧客。
3、防損工作人員應迅速趕到停電部位各主通道口,把好大門,控制顧客進場,監控有無偷盜、搶劫情況。禁止關閉消防疏散通道。
4、晚上營業期間停電,如不能及時供電,應向總經理室領導報告,由總經理決定是否繼續營業。本篇文章來自。如決定停止營業,應及時通知防損和部門做好提前打烊清場準備,引導顧客離場,控制工作人員進入。
5、恢復供電后應對所在區域的商品、電器設備等進行檢查,防止被偷被搶。
6、消防監控中心應由取得上崗證的監控工作人員值班,以便及時發布指令。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十八
為了有效預防、及時控制和消除突發性停電及人身傷害事故,最大限度地降低事故危害程度,保障員工的生命及公司財產安全,特制定公司停電及人身傷害事故應急響應預案。
1.1、高壓系統突然停電,由車間負責人組織處理,同時報告生產部調度室及公司領導,查明停電原因,做好復電準備工作,聯系電話:
1.2、低壓系統發生故障及事故時,當班電工盡快查明故障點及事故原因,立即排除故障恢復生產,并將有關情況向單位設備主任及公司調度報告。
1.3、屬于201變電站系統跳閘,當班電工應與矸石電廠聯系,并通知值班主任及生產部調度。矸石電廠聯系電話:調度聯系電話:
2.1、配電室漏雨不嚴重時,必須將漏雨部位用遮蓋物蓋住,保證生產,隨后通知廠(車間)安全員,安全員聯系安環科處理。安全員聯系電話:。安環科聯系電話:。
2.2、當水流入配電室或進入電纜溝內時,在確保安全的前提下立即組織人員排水處理。并應立即報告值班主任組織防汛(防汛人員:值班人員及當班班組長)以保證生產,潛水泵從庫房領取。庫房電話:
3.1、電氣設備發生火災時,崗位工應立即切斷電源,并用co2、干粉滅火器或沙覆蓋等滅火,并應立即報告生產部調度及值班領導。
3.2、若火勢嚴重,難以撲救時,崗位工立即打火警電話119。說清著火地點,火勢及著火物,并派人到主要路口等候。并及時報告廠領導及公司調度。
4.1、遇到人身觸電事故,應立即切斷電源,或用絕緣物將觸電者與電源脫離,若觸電者呼吸停止,應立即進行人工呼吸,同時打電話通知值班主任、公司調度和公司領導,派車送醫院進行搶救。
4.2、當遇到人身傷害事故時,應立即將傷者送往醫院或撥打急救電話:120,并及時通知值班主任及生產部調度。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇十九
為切實保障全校師生的平安,有效應急處理全校可能發生的突然停電現象,防止因停水、停電造成的事故發生,依據上級主管部門有關文件精神,經學校討論打算,特制定停水、停電應急預案。
平安領導小組。
組長:
副組長:
成員:各班班主任及后勤人員。
準時了解有關停水、停電的信息,把握學校預防突然停水、停電的設備配置狀況,并依據學校實際提出預防對策和措施,加強對學校師生平安訓練,提高師生防護意識和力量。
1、加強學校平安訓練宣揚工作,充分利用宣揚欄、黑板報、校內廣播等宣揚陣地,通過主題班會、廣播站等形式對全校師生進行停水、停電事故發生的預防學問宣揚訓練和訓練,一旦發生停水、停電的現象同學不至于慌亂。
2、加強對預防停水、停電的設施檢修和安裝,學校依據實際狀況投入經費,安裝一些相關的預防突然停水、停電設備,如:在宿舍樓、教學樓樓梯應有應急燈、平安出口標志,保證樓梯暢通及護欄堅固,停水、停電發生時班主任、課任老師組織同學平安疏散。
1、事先通知的停水、停電,在與各處室取得聯系說明狀況的'前提下,通知全體師生做好停水、停電前的預備。
2、事先未接到通知的臨時停水、停電:
(1)行政值班人員應立刻把狀況報告給停水、停電平安領導小組,由領導小組分頭布置有關工作。
(2)領導小組成員應立刻電話通知各重要職能部門,如:通知食堂支配好膳食和臨時照明用具,通知訓練處支配好班主任和任課老師在各樓過道、樓梯維持秩序。
(3)總務處負責組織水、電修理人員查明停水、停電緣由并準時與當地自來水、電力部門聯系協調,盡快排解故障。
3、晚自習期間停水、停電:
(1)學校值班人員應準時電話通知值班電工和修理人員。
(2)停水、停電發生后,各值班老師應馬上到指定樓層組織同學進教室維持秩序,有組織、有方案地疏散。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇二十
為有效應對檢驗科停電事故,確保檢驗科工作順利進行,結合我科實際情況,制定本預案。
(3)小范圍停電事故:跳閘、保險絲燒毀等引起小區域或某儀器停電;
(1)檢驗科:負責在供電恢復前實施檢驗科的應對方案,做出正確的反應以避免重大醫療事故的發生。
(2)總務科:負責在接到停電事故報告后做出正確反應,以在最短時間內恢復電力供應。
(1)科室常規備有應急燈、電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態;
(2)接到停電通知后,立即做好停電準備:
1)向總務科詢問并記錄停電時間、時長,由科安全管理員向科主任匯報;
2)科安全管理員負責檢查應急照明設備、ups等,以便停電后能正常使用;
3)通知各專業組組長在規定的時間將無ups得儀器、電腦及其他通電設備進行關機、斷電,以免停電造成損壞。
(3)突然停電后,在場檢驗人員應第一時間啟動應急預案:。
1)啟用應急照明設備,安全員應立即向后勤保障部電話報告停電事故,夜間值班人員應電話報告電工班,如無法聯系,應立即報告總值班。
2)向科主任匯報停電情況。
3)詢問電工停電原因,可能的停電時長、是否有備用線路供電等;
4)密切關注ups、電腦和儀器的運行狀態,根據維修的時長及ups供電能力,必要時停止運行部分非急診儀器和電腦,保證急診儀器的順利運行。
(4)小范圍部分區域停電:
2)由安全員向電工班匯報停電情況及可能的原因;
3)在停電原因為排除之前,禁止私自進行通電,以免發生觸電事故;
(5)正常供電后,檢驗人員應對冰箱等所有用電儀器設備進行檢查并通電開機,如儀器設備運行正常無需采取措施,如出現異常情況或持續報警,應立即通知相關維修人員;(6)儀器設備在供電后運行正常情況下,對影響檢驗報告時限的項目應再次通知臨床。
門診停電的應急預案(匯總21篇)篇二十一
1、配電房值班員發現停電故障,應及時通知管理處工程主管。
2、工程主管立即到現場,組織當值電工檢查電力系統狀況,并及時匯報管理處主任;
3、當外線故障導致主供電源停電時;
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電狀況;
4、工程主管要求值班電工做好操作準備。按《電業規定》送上備用電源;
5、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
8、當內線故障導致主供電源停電時;
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;
10、加強電區域的安全巡邏;
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;
13、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
15、詳細記錄事故全過程(停電時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等)。