<ul id="mouqm"></ul>
  • <strike id="mouqm"></strike>
    <ul id="mouqm"></ul>

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)

    時間:2025-06-11 作者:夢幻泡

    在現代社會的復雜環境中,規章制度的完善和執行是保持組織穩定和可持續發展的關鍵。規章制度的修訂和變更應該經過嚴格的程序和程序的內部審批。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇一

    (一)根據《中華人民共和國國消防法》《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》制定本制度。

    (二)為了預防火災和減少火災危害,保護企業人員的人身和公共財產安全,保證企業的正常生產秩序,依據《中華人民共產國消防法》、《機關、團體、企業事業單位消防安全管理規定》等制定本制度。

    (三)消防工作貫徹“預防為主、防消結合”的方針。

    (四)行政部是企業消防工作的主管部門。

    1、組織制定并落實逐級消防安全責任制,建立健全各項消防安全制度和保障消防安全的操作規程。

    2、開展經常性宣傳教育,每年對職工進行消防培訓一次。

    3、按規定配備必要的滅火器材。

    4、組織防火巡查,及時糾正違章行為,每月進行防火檢查,及時消除隱患,做好巡查、檢查記錄。

    5、對建筑消防設施每年至少全面檢測一次,確保完好有效,檢測記錄應當完整準確,存檔備查。

    6、制定滅火和應急疏散預案,并定期組織演練。

    7、建立健全消防檔案。

    (五)本企業消防安全重點部位是:噴烤漆房、油料間重點防火部位設置明顯防火標志,實行嚴格管理。

    (六)全體員工必須遵守本企業的各項規章制度,認真學習防火、滅火知識,開展自防自救活動。

    (七)任何企業個人不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材,不得埋壓、圈占和遮擋消火栓。

    (八)消防器材、裝備和設施,不得用于與消防應急救援工作無關的.事項。

    (九)保證疏散通道、安全出口的暢通,嚴禁堵塞或擺放各種物品。

    (十)未經主管部門許可,不得使用臨時線和電爐子等熾熱電器。

    (十一)嚴格執行動用明火審批制度。

    (十二)新建、改建、擴建和裝飾裝潢時,應按有關規定上報當地公安消防機關審批。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇二

    為加強工地現場消防設施器材保養、管理工作,確保火災發生后每一部消防器材都能確實有效的用于滅火,在第一時間撲滅初期火災,減少人員傷亡、物資損失。

    二、職責安全員。

    消防設施器材保養、管理工作由各工程施工現場項目組或加工廠質安主管負責,公司質安環保部定期檢查。

    三、消防器材分類:滅火器,消防栓。

    (一)、滅火器的保養、管理。

    1、滅火器存放。

    滅火器放置處,應堅持干燥通風,環境溫度應在-10-45℃范圍內,防止筒體受潮腐蝕;應避免日光曝曬和強輻射熱,以免影響滅火器正常使用;運輸存放時應避免碰撞。

    2、滅火器檢查。

    (1)使用單位要對滅火器每月檢查一次,檢查資料包括:職責人維護職責的落實情景;滅火器壓力值是否處于正常壓力范圍;保險銷和鉛封是否完好;滅火器不能挪作它用;滅火器須擺放穩固、沒有埋壓且滅火器箱不得上鎖;滅火器放置區需避免日光曝曬和強輻射熱;滅火器是否在有效期內。

    (2)應將滅火器檢查情景填寫在“滅火器管理卡片”,掛在滅火器筒上明示。

    3、滅火器的更換、維修、報廢。

    (1)存在機械損傷、明顯銹蝕、滅火劑泄露、被開啟使用過或貼合其他維修條件的滅火器應及時進行維修或報廢。

    (2)滅火器一經開啟,即使噴出不多,也必須按規定要求進行再充裝。

    (3)滅火器無論是使用過還是未經使用過,從生產日期(每具滅火器的筒體上都有生產日期)算起,到達規定的維修年限后必須送維修單位進行維修,到達報廢年限的必須報廢。(附表1)

    (二)、消防栓的管理。

    室內消火栓的檢查主要包括消火栓、管路和水源三部分。

    1、消火栓的檢查。室內消火栓箱內應經常堅持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷或其它損壞。每半年至少進行一次全面的檢查維修。主要資料有:檢查消火栓和消防卷盤供水閘閥是否滲漏水,若滲漏水及時更換密封圈;對消防水槍、水帶、消防卷盤及其它進行檢查,全部附件應齊全完好,卷盤轉動靈活;檢查報警按鈕、指示燈及控制線路,應功能正常、無故障;消火栓箱及箱內裝配的部件外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺;對消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

    2、供水管路的檢查。

    (1)對管路進行外觀檢查,若有腐蝕、機械損傷等及時修復;

    (2)檢查閥門是否漏水及時修復;

    (3)室內消火栓設備管路上的閥門為常開閥,平時不得關掉,應檢查其開啟狀態;

    (4)檢查管路的固定是否牢固,若有松動及時加固。

    3、水源的檢查。

    (1)對水泵設施按有關要求進行檢查,要異常注意啟動水泵設備的工作狀態是否良好;

    (3)檢查水泵接合器上的設施是否良好,異常是單向閥、安全閥及接口等部件。檢查時還應注意水泵接合器附近的室外消火栓或其它水源是否貼合有關要求。

    (一)、消防設施器材的添加、更換、維修、報廢。由工地項目組或加工廠統一安排。

    (二)、消防設施器材如有問題盡快上報工程項目經理或加工廠廠長并在質安環保部備案。

    (三)、消防設施器材因人為管理不善造成的損壞、丟失。扣使用部門的安全分。

    (四)、各項目組和加工廠必須建立詳細的消防設施器材臺賬。臺賬每半年送質安環保部備案(見附2《消防器材臺賬》)。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇三

    建筑總面積大于五百平方米的歌舞廳、錄像廳、放映廳、卡拉ok廳、游藝廳、桑拿浴室、網吧、酒吧,具有娛樂功能的餐館、茶館、咖啡廳。建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核,并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收。建設單位申請消防設計審核應當提供下列材料:

    (一)建設工程消防設計審核申報表;

    (二)建設單位的工商營業執照等合法身份證明文件;

    (三)新建、擴建工程的建設工程規劃許可證明文件;

    (四)設計單位資質證明文件;

    (五)消防設計文件。

    具有下列情形之一的,建設單位除提供本規定第十五條所列材料外,應當同時提供特殊消防設計的技術方案及說明,或者設計采用的國際標準、境外消防技術標準的中文文本,以及其他有關消防設計的應用實例、產品說明等技術資料:

    (一)國家工程建設消防技術標準沒有規定的;

    (三)擬采用國際標準或者境外消防技術標準的。

    建設、設計、施工單位不得擅自修改經公安機關消防機構審核合格的建設工程消防設計。確需修改的,建設單位應當向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構重新申請消防設計審核。建設單位申請消防驗收應當提供下列材料:

    (一)建設工程消防驗收申報表;

    (二)工程竣工驗收報告;

    (三)消防產品質量合格證明文件;

    (五)消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;

    (六)施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件;

    (七)其他依法需要提供的材料。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇四

    第一條為了做好消防工作,預防和減少火災事故發生,保護公司財產和廣大員工生命財產的安全。根據《中華人民共和國消防條例》和《中華人民共和國消防條例實施細則》以及長大公司消防管理文件的有關規定,結合項目部的實際情況,制定本規定。

    第二條貫徹執行“預防為主、消防結合”的方針和“誰主管誰負責”的原則。

    第三條主管安全副經理為項目部安全防火責任人,安全生產部、綜合事務部主任為本項目部防火負責人,各施工隊、班組長負責人為本隊、本班組防火負責人。

    第四條建立防火領導小組和義務消防隊,負責消防工作。

    第五條定期組織義務消防隊的消防培訓,做好全員的消防常識宣傳工作。

    第六條利用墻報、板報、宣傳欄、召開會議等對員工進行消防知識教育。

    第七條全體員工要學會各種消防器材的使用,掌握一般的防火知識和滅火技能。

    第八條火災危險性較大的場所:油庫、氣瓶房、倉庫、發電房、變壓房、配電房、電工房等場地禁止煙火。在危險易燃、易爆場所明顯的地方設置“禁止煙火”等警示標志牌,并配備消防器材。

    第九條危險場所進行電焊、氧割等動火作業前必須事先向主管部門辦理動火審批手續,并配備滅火器材和做好動火監控工作,焊割作業時還應做到“八不”,動火中做到“四要”,動火后做到“一清”。

    第十條易燃易爆物品必須設專人看管,嚴格執行收發、回倉登記手續,易燃易爆物品倉庫照明必須使用防火、防爆的電氣設備。

    第十一條每月不少于一次定期組織消防檢查,消除火災隱患。

    第十二條按規定配備消防設施、設備、器材,并專人負責保養、維修和管理。人人都有責任維護消防設施,不準損壞和擅自挪用消防設備、器材,不準占用消防水源,不準占用防火間距,不準堵塞消防通道。

    第十三條一切電氣設備必須由有持合格證的電工進行安裝管理,電線殘舊要及時更換,電氣設備和電線不準超過安全負荷,不準使用銅絲或其它不合規范的金屬絲代替保險絲,不準亂拉亂接電線。

    第十四條禁止在宿舍內存放汽油、酒精(食用酒除外)、鞭炮、柴油、氧氣瓶、乙炔瓶、油漆、天那水、稀釋劑等易燃、易爆物品。

    第十五條禁止在倉庫或禁煙區亂丟煙頭、火種。禁止使用燈炮取暖或進行燒香、拜佛等迷信活動。

    第十六條要遵守工棚防火“十要、十不要”管理規定。木材加工場的刨花、木糠要及時清理,木材要堆放整齊,留出消防通道,不準亂堆亂放。修理棚要注意防火,棉紗雜物不準亂丟,地上油污及時處理。定期清理宿舍周圍的易燃雜物。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇五

    消防安全是日常安全管理中必不可少的一項,也是極其重要的一個環節。但是大部分企業的消防安全制度并不是很健全。

    根據《消防法》和公安部61號令的規定,單位的消防安全制度主要包括以下內容:

    消防安全責任制是單位消防安全管理制度中最根本的制度,明確單位消防安全責任人,消防安全管理人及全體人員應履行的`消防安全職責,明確逐級和崗位消防安全職責,確定各級、各崗位的消防安全責任人,層層簽訂責任書,層層落實消防安全責任,是消防安全責任制的核心。消防安全責任制主要內容包括:

    1、規定消防安全委員會(或消防安全領導小組)領導機構及其責任人的消防安全職責。

    2、規定消防安全歸口管理部門和消防安全管理人的消防安全職責。

    3、規定單位下屬部門和崗位消防安全責任人以及安全員的職責。

    4、規定單位義務消防隊和專職消防隊的領導和成員的職責。

    5、規定全體職工在各自工作崗位上的消防安全職責。

    主要包括——確定消防安全教育、培訓責任部門、責任人,消防安全教育的對象(包括特殊工種及新員工)培訓形式、培訓內容,培訓要求,培訓組織程序,確定消防安全教育的頻次,考核辦法、情況記錄等要點。

    主要包括——確定防火檢查、巡查責任部門和責任人,防火檢查的時間、頻次和方法。確定防火檢查和防火巡查的內容。檢查部位、內容和方法。處理火災隱患和報告程序、防范措施,防火檢查記錄管理等要點。

    主要包括——確定消防安全疏散設施管理責任部門、責任人和日常管理方法,隱患整改程序及懲戒措施,安全疏散部位、設施檢測和管理要求,情況記錄等要點。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇六

    (一)根據《中華人民共和國消防法》《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》制定本制度。

    (八)消防器材、裝備和設施,不得用于與消防應急救援工作無關的事項。

    (九)保證疏散通道、安全出口的暢通,嚴禁堵塞或擺放各種物品。

    (十)未經主管部門許可,不得使用臨時線和電爐子等熾熱電器。

    (十一)嚴格執行動用明火審批制度。

    (十二)新建、改建、擴建和裝飾裝潢時,應按有關規定上報當地公安消防機關審批。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇七

    一、消防設施器材包括防盜門、應急照明燈、指示燈、各種消防標識及干粉滅火器等。

    二、由消防監管員每月按照《消防設備設施月檢查記錄表》中的巡回路線項目檢查一遍,并把檢查情況登記在表格中。

    三、檢查內容:

    1、防火門:是否關閉狀態,鉸鏈是否靈活,整體有無損壞。

    2、應急照明燈及指示燈:電源是否正常,整體有無損壞,清掃表面灰塵等。

    3、各種消防標識:安裝是否牢固,定位是否準確,整體有無損壞,清掃表面灰塵等。

    4、各種滅火器:瓶體是否完好,固定是否牢靠,保險栓是否完好,氣體壓力是否在規定的范圍內等。

    四、相關表格

    《消防設備設施月檢查記錄表》

    防火檢查制度

    一、一級檢查由班組織實施

    1、每個員工每天對本崗位、本地段進行一次火情安全的檢查,排除本身能夠排除的一般不安全因素,上報本身不能解決的不安全因素。

    2、發現問題應及時處理,及時報告,否則發現事故則有本崗位當班人員負責。

    3、每天應將班組個人檢查的結果向領班匯報。

    4、接-班時提前進入崗位,并向上一般了解安全情況,檢查內容進行驗收并簽名,發現的問題,一般由接-班領班負責處理,較大的問題以書面報本部領導處理,不得忽視或拖延。

    二、二級檢查由部門領導實施

    1、部門領導每周組織主管對本部管轄地段,設備物資(特別是易燃易爆物品)進行一次檢查。

    2、檢查班組以及對防火安全工作的執行落實情況。

    3、組織處理本部門的火險隱患及整改,向員工進行教育及表揚或批評。

    4、負責將一周的消防安全情況書面報告院長室。

    三、三級檢查由醫院領導實施

    1、每月由醫院領導或領導委托消防中心主持對各部門進行重點檢查或抽查。

    2、檢查各部門貫徹防火安全的執行情況,檢查要害部位防火安全管理及制度執行情況。好的表揚或獎勵,差的批評或罰款。

    四、檢查的基本內容

    1、易燃易爆危險物品貯存、管理、使用是否符合安全要求。貯存容器、管道有無定期測試,有無跑、冒、滴、漏現象。

    2、使用液化石油氣爐灶,是否按照安全要求操作,擺放位置是否符合安全規定。

    3、對煙頭、遺留火種是否注意并處理好。

    4、倉庫內貨物、物資分類及存放是否符合安全規定,庫房內燈泡

    規定60w以下,燈距、堆距、堆放高度、通風、室溫是否符

    合防火安全要求及值班情況等。

    5、氣設備運行是否正常,有無超負荷運行,電線、電纜的絕緣

    有無老化、受潮、漏電、短路等。電動機有無空轉現象,防雷設備是否完好,有無亂拉電線情況。

    6、使用多種可燃、易燃油類是否符合安全操作要求,及殘油、氣的處理情況。

    7、危險場所動火是否按規定辦手續,焊工操作時是否達到動火安全制度的要求。

    8、使用有毒有害物品的場地是否有防毒的安全措施。

    9、消防器材及消防系統的完好情況。各部門和消防器材有無管好、用好和到期換藥,保證完整好用。

    10、門衛對出入人員是否進行嚴格檢查,對攜帶易爆危險物品的人員是否把關等。

    11、消防通道安全疏散標志是否完好。

    一、險隱患的整改

    1、若檢查發現火災隱患,檢查負責人應填寫《安全隱患整改通知書》,并派發到受控部門。

    2、受控部門接到整改通知后,應組織人員對火險隱患及時進行整改,并按規定時限完成。

    3、受控單位整改完畢后,檢查負責人應組織人員對火險隱患進行復查,并記錄復查結果。

    臨時動火作業安全規定

    各部門經批準臨時動火的部分,有實施臨時動火作業時,必須做到動火前“八不”,動火中“四要”,動火后“一清”。

    一、動火前“八不”

    1、防火、滅火措施沒落實不動火。

    2、周圍的雜物和易燃品、危險品未清除不動火。

    3、附近難以移動的易燃結構物未采取安全防范措施不動火。

    4、繁盛裝過油類等易燃、可燃液體的容器、管道用后未清洗干凈不動火。

    5、儲存易燃易爆物品的倉庫、車間和場所未采取安全措施,危險性未排除不動火。

    6、在進行高空焊割作業時,未清除地面的`可燃物品和采取相應的防護措施不動火。

    7、未有配備滅火器材或器材不足時不動火。

    8、現場安全負責人不在場不動火。

    二、動火中“四要”

    1、現場安全負責人要堅守崗位。

    2、現場安全負責人和動火作業人員要加強觀察、精心操作,發現不安全苗頭時,立即停止動火。

    3、一旦發生火災或爆炸事故,要立即報警和組織撲救。

    4、動火作業人員要嚴格執行安全操作規程。

    三、動火后“一清”

    完成動火作業后,動火人員和現場責任人要徹底清理動火作業現場后,才能離開。本暫行規定由各級保衛部門監督執行,對執行本規定成績顯著者分別給予表揚、記功和獎勵;對違反本規定者視情節輕重和受災情況按《治安管理處罰條例》和《刑法》的有關規定對有關人員分別給予批評教育,賠償經濟損失、處分、罰款、拘留處罰,后果嚴重的追究刑事責任。

    消防設備管理制度

    一、全醫院的煙感器每年由消防中心組織測檢1~2次。

    二、自動滅火噴淋管道污水,每年由消防中心和管工班組織排放檢查一次。

    三、每季度由消防中心或水泵班防水檢查一次醫院內的地上消火栓。

    四、消防水泵每半年由消防中心和水泵班手動或自動啟動檢查一次。

    五、氣站的電子鼻的信號每季度由液化站測試一次信號。

    六、醫院的消防加壓、送風、排煙風機,每月由工程部門啟動運行測試檢查一次。

    七、消防總控制聯動系統每年由消防中心和工程部及有關部門聯合啟動運行檢查一次。

    八、醫院的各種電氣設備,每年聯合進行一次檢查。

    九、備用發電機,由工程部根據設備檢查安排時間定期啟動檢查。

    十、各部位的輕便手提式滅火器,每年由消防中心監督查驗藥,其他消防器材損壞的要及時更換。

    十一、醫院建筑物內凡存放有物品的地方,有人員活動的地方、公共場所、樓層間、機房、電房、氣站、廚房、辦公室等部位視情況配備輕便手提式滅火器材,由管轄部門負責維護保管及外表的清潔衛生,擺放消防器材的地方不得堆放雜物,改變消防器材擺放的位置時,要經消防中心同意,有意損壞消防器材要罰款,情節嚴重的要追究責任。

    消防設施、安全標識管理規定

    一、按照消防規范要求,管理區域內配備各種消防設備、設施,標識安裝在合適、醒目的位置上。

    二、各種標識不得隨意挪為他用,責任部門應按月進行全面普查的規定認真落實,保證各種標識的完好性。

    三、標識名稱及作用

    1、公共設施的標識

    (1)樓層燈及樓層號碼的標識,分別安裝在各樓層電梯廳內,其作用是為人們提示你所在樓層。

    (2)應急指示燈標識,分別安裝在住宅樓各層通道及樓梯內,其作用是在火災情況下可作應急照明使用,并提示人們所在安全疏散的方向。

    (3)禁止吸煙標識,在管理區域內公共場所及各電梯箱內安裝有禁止吸煙標識牌,其作用是提示人們在公共場所不許吸煙,做到文明辦公防止火災發生。

    (4)消防器材標識,在各層指向滅火器的方向分別安裝有指示牌,其作用是提示人們該方向設有滅火器材,一旦發生火災及時使用。

    (5)火警電話標識,在各層通道內分別安裝有火警電話標牌,其作用提示大家時刻記住火警電話,火災時及時報警。

    2、消防設備系統的標識

    (1)消防供水管道的標識,在樓內的消防供水管,按規范要求全為紅色,并在管道上有明確的編號,說明該管是消火栓系統或花灑系統供水的區域范圍。

    (2)消防栓的標識,在管理區域內所有消防栓的門上都印有消火栓的字樣,提示人們該處設有消火栓。

    (3)高層、中高層排煙系統標識,在各層的走廊一方設有一個排煙窗,在相應的位置設有排煙窗控制裝置,上面注有“發生火災時,按下紅按鈕”的字樣標識。

    (4)加壓送風系統標識,在各層的消防電梯廳,防火樓內梯

    設有加壓送風百葉窗,發生火災時可向該區域內送風,避免煙霧火勢進入,使順利疏散。

    (5)消防電梯標識,在每層的消防電梯廳內都標有消防電梯字樣,表示該梯為消防電梯。

    3、消防機房的標識

    (1)消防水泵的標識,在各水泵上注有水泵編號、功率等字樣標識。

    (2)消防水箱的標識,在供水箱上標有消防儲水量限位標識。

    (3)排送風機的標識,在管理區域內各消防風機上都標有,風機編號“p”、“s”,及功率等字樣標識。

    (4)監控中心的標識,擺在監探中心的門口,掛有監控中心的標牌,在值班室內的控制臺上,顯示有供電各系統信號指示,控制操作按鈕等具體的字樣標識。

    4、消防設施,設備管理的標識包括

    (1)消防設施、設備管理的標識。

    (2)消防設備檢查保養記錄標識。

    (3)消防設備試運行記錄標識。

    (4)消防設備故障維修的標識。

    (5)監控中心有關消防的各種管理制度的標識。

    (6)滅火作戰方案及滅火指揮系統圖的標識。

    (7)消防管道及平面圖的標識。

    管理處消防器材管理制度

    一、消防設施器材按照劃分的管理區域,實行“誰主管,誰負責”的原則,使消防設施器材經常處于良好備用狀態。

    二、消防治安部每年對消防設施器材進行兩次定期檢查、清理和登記造冊存檔。

    三、消防栓、箱體、玻璃、門鎖、閥門、水帶、水槍、手動報警器、小錘及其配件經常處于良好備用狀態。

    四、溫、煙感控制箱體,指示燈,開關,探頭經常處于良好備用狀態。

    五、消防水泵、閥門、管道、壓力表、水噴淋自動滅火系統每月放水試驗一次。

    六、消防手電筒、出口指示燈、事故應急照明燈保持完好。

    七、定期對滅火器進行檢查、更換,確保處于良好備用狀態。

    八、消防用廣播器材隨時處于良好備用狀態。

    九、消防扳手存放在顯要位置,隨時備用。

    十、加強消防設施器材的巡視、檢查、保養、更換,發現隱患及時處理。

    十一、消防設施器材禁止挪作他用及改變位置,嚴禁損壞丟失。

    消防監控中心管理制度

    消防控制中心是掌握消防設備動態及發現火災、火警的重要崗位,是整個大廈消防管理的心臟。為了加強消防控制中心的管理,特定例如下制度。

    一、消防控制中心實行全天24小時專人輪流值班制。

    二、監控中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責任心,能熟練操作設備。

    三、值班人員在監控中心不準吸煙、喝酒、會客,不準進行其他與工作無關的活動。

    四、值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位,如有特殊情況,應由其他輪值人員頂替方可離開。

    五、監控中心各操作手柄(按鈕)每日做一次手動操作檢查。

    六、消防監控中心的設備外觀不附有灰塵為合格。

    七、監控中心的設備出現故障當班人員無法排除時,應第一時間報告管理處主任,聯系技術人員前往維修。

    消防設備安全操作規程

    一、本管理區域內消防各系統屬遙控、連鎖自動裝置,故在操作前必須觀察各個系統是否設置在自動位置。

    二、首先觀察各系統電源信號是否正常。

    三、各系統的安全操作方法如下:

    1、煙感系統:當發生火情報警時,確認樓層后,首先通知保安人員到報警層觀察,同時與該層人員及時取得聯系。若為火險立即按滅火作戰方案處理,若為誤報,請保安人員將區域報警進行復位,后將值班室內的集中報警器復位。

    2、防火卷簾門系統:當群樓發生火警時,根據失火方位及火熱大小,可采取隔離法,及降落相應的防火卷簾門,值班員可根據現場報告情況遙控降落,就近人員也可擊碎報警按鈕降落,若以上兩種情況都不能降落時(觀察卷簾降落信號燈),可速派消防維修人員到當地打開鎖匙開關強迫降落。

    3、排煙系統:發生火災時,值班員遙控打開該層及其上下層的排煙閥。若失控時,通知人員就地打開該層的排煙閥,這是排煙風機自動啟動,啟動信號燈亮。若風機不能自動啟動,速轉入手動位置啟動,仍不能啟動時速派人到風機房內強行啟動。

    4、加壓送風系統:根據火災的不同方位,迅速打開相應的加壓風機,啟動信號燈亮,若失控時可派人到風機房進行手動操作。

    5、消防栓系統:該系統是救火的主要設備之一,當進行該系統操作時,時刻監視該系統的消火栓報警信號。當滅火人員打碎就地的報警信號,消防中心得到該消火栓的報警按鈕后,這是相應的消火栓泵自動啟動,啟泵信號燈亮。若不能自動啟泵時,應立即轉入手動位置啟動,仍不能啟動時,速與水泵房人員聯系,或派人到泵房強行啟動。

    6、花灑系統:當某層發生火災時,失火部位的花灑噴淋頭爆破

    噴水,該層的水流指示器動作,監控中心得到該層的報警信號。值班員觀察水位信號,水位降到下限,花灑泵自動啟動,相應的啟泵信號燈亮。若不能自動啟泵時,立即轉入手動位置啟動,仍不能啟動時速派人到泵房強行啟動。

    7、緊急廣播遙控設備操作說明

    當需要啟動緊急廣播時,請嚴格按以下步驟操作:

    (1)將消防控制室中緊急廣播設備的搬把開關置“on”位置。

    (2)按下“f1”鍵,“叮咚”響聲后便向被選定的區域播出。

    (3)按下“stop”后再按下“f2”鍵。當磁帶機中放入有關消防疏散的磁帶后,該帶便將如何進行人員疏散的內容不斷向預選定的區域播出。

    (4)按“f3”鍵,此時,磁帶機輸出的有關人員疏散內容和消防指揮員現場指揮的信號并存同時播出。

    (5)如認為磁帶信號妨礙現場指揮,可按下“stop”后按兩下“f4”鍵,于是被選定的區域中只有現場指揮員的命令可播出,其它信號一概終止,使用完畢將第(1)項中各開關全部復位。

    四、操作完畢后,時刻觀察各個系統運行是否正常。

    五、火災撲滅后,要進行事后工作,即所有系統要復位,對所有系統的設備進行檢修。

    六、事故后要詳細整理記錄資料,總結操作經驗。

    為了促進消防目標化管理,保護公司財產和員工生命安全,根據《中華人民共和國消防條例》規定,結合我司實際,特制定本規定。

    一、全司所有的消防設施和器材由公司安委會統一布局及全面監督管理。

    二、各類消防器材的管理實行責任到人。消防器材一經使用或被損壞,由責任人及時書面報告安委會。

    三、公司安委會負責全司消防設施及器材的維修保養及更換。并負責消防培訓及防火宣傳等工作。

    四、全司的消火栓,消防用水池是滅火時的供水系統,周圍嚴禁堆放任何物品,以保證道路暢通。消防器材周圍嚴禁堆放任何物資品,確保消防器材取用方便。

    五、根據《中華人民共和國消防條例》規定,消防器材必須專物專用,不得將消防器材擅自挪作他用。

    六、損壞消防設施、及器材或擅自挪作他用的,按有關規定處罰,造成嚴重后果者,報公安機關按有關法規處理。

    消防設備管理規定

    為加強校園內消防設施、消防器材的管理,保證其使用有效可靠,根據有關法律、條例,制定本規定:

    一、消防設施(消防栓、水龍帶、水槍、消防卷簾門、防火報警及滅火裝置、煙感探頭、應急燈、消防安全標志等)、消防器材(各種滅火器具和消防專用裝備等)是消防和撲救火災的專用設備,必須保持完好狀態。

    二、學校在各樓館宿配備的消防設施、消防器材,要指定專人負責管理:各教學樓、辦公樓、實驗樓、學生宿舍、體育館、藝術樓、科技樓、食堂等公共場所分別由各樓管理部門指定專人負責管理。以上負責管理的人員名單報總務處備案。

    三、消防設施、消防器材管理負責人應了解設施、設備的性能、特點及維護使用方法。物業要按要求定期組織進行保養、檢修、補充、更換;要建立、健全檔案,及時記錄消防設施、器材的規格、型號、數量、有效期及配備、使用、更換、檢查、檢修等情況。

    四、滅火器應放置通風、陰涼、干燥、顯著,便于取用和撲救人員易疏散的位置。

    五、任何人都不得損壞或擅自移動、拆除、挪用消防設施、消防器材,不能埋壓,圈占消防栓。

    六、對損壞或擅自移動、拆除、挪用消防設施、消防器材的,學校將按照有關規定給予責任人以相應的教育批評和處分,對因上述行為影響滅火而造成災害的,要追究有關責任者的責任。對故意破壞消防設施、消防器材的要追究法律責任。

    七、總務部門負責對學校消防設施、消防器材的使用、維護和管理情況進行檢查、指導和監督。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇八

    檢查和消除火災隱患,是公共娛樂場所預防火災的有效手段,公共娛樂場所的消防安全責任人或消防安全管理人,每月至少要組織一次防火檢查。其內設部門每周要開展一次防火檢查。單位消防安保人員每日要進行防火巡查。營業期間的防火巡查至少每2小時一次,營業結束后,應當對營業現場進行檢查,夜間防火巡查不應少于兩次。

    消防安全檢查、巡查的主要內容:

    1、用火、用電、用油、用氣有無違章現象。

    2、新建、改建、擴建及裝修工程是否依法申報。

    3、疏散通道、安全出口和消防車通道是否暢通,防火間距是否被占用。

    4、安全疏散指示標志和應急照明設置是否合理好用。

    5、滅火和應急疏散預案的制定、演練及員工消防知識的掌握情況。

    6、消防控制室或值班室值班人員是否在崗在位。消防控制室是否2人值班,并經過專門培訓后持證上崗。消防值班記錄是否齊全,記錄是否認真。

    7、自動報警、自動滅火、應急廣播等消防控制設施、啟動按鈕是否完整好用,并處于良好狀態。樓層設置的內部報警電話或報警按鈕是否完整好用。消防控制室或值班室與有關部門、人員通訊聯絡是否暢通。

    8、常閉式防火門是否處于關閉狀態,防火卷簾下是否堆放了物品。廚房、灶間煙道是否經常清洗。

    9、室內外消火栓、水泵接合器有無損壞、埋壓、遮擋、圈占等。滅火器檢查、消火栓試壓,自動消防設施、供水系統維護保養及設施運行記錄是否齊全。

    10、建筑自動消防設施運行是否處于良好狀態,是否委托具有維護保養資質的企業每月進行一次維護保養,每年進行一次全面檢測。

    11、有無違章設置員工集體宿舍。門窗是否設置了影響逃生和滅火救援的障礙物。

    12、營業期間有無電氣焊、油漆粉刷等施工、維修作業情況。

    13、顧客有無攜帶易燃易爆危險品或在室內燃放煙花爆竹的現象。

    14、燃油、燃氣管道、閥門有無破損、泄露。

    15、營業結束后,燃油、燃氣閥門和非必要用電設備電源是否關閉,有無遺留火種。

    16、滅火器配置數量是否充足,選型是否準確,放置位置是否明顯、無遮擋并且便于取用。

    17、工作人員配備的強光照明手電筒是否完整好用。

    單位對檢查發現的火災隱患,要立即改正。不能立即改正的,應當記錄在案并向消防工作歸口管理職能部門或消防安全管理人報告,消防工作歸口管理職能部門或消防安全管理人應及時研究制定整改方案,確定整改措施、時限、部門和責任人,并加強整改期間的安全防范,確保消防安全。

    公共娛樂場所的員工必須熟練掌握撲救初起火災的程序、要求和技能,確保一旦發生火災,能夠及時發現、有效處置,防止之勢擴大和蔓延。

    1、要結合場所火災特點,組織制定滅火和應急疏散預案,并定期組織全體員工進行實戰演練,確保每一名員工熟悉初起火災的撲救程序和基本要求,熟練掌握各類滅火設施和器材的使用方法和注意事項。

    2、要根據單位實際,組建火災應急處置的第一梯隊和第二梯隊:第一梯隊有起火部位附近的當班員工組織,第二梯隊由不在起火部位的所有當班員工組成。各類工作人員不足50人的,可以成立一個梯隊,每個梯隊分為滅火行動組、通訊聯絡組、疏散引導組。滅火行動組人員要熟知消防設施、器材的位置、使用方法和要求,了解各部位、崗位的火災危險性。

    3、當消防控制室值班人員接到火災報警信號時,要通過無線對講系統或單位內部電話等方式,立即通知巡查人員或報警區域的樓層值班及工作人員,迅速趕往現場實地查看,確認或發現火情后,要立即通過報警按鈕、樓層電話或無線對講等通訊方式向消防控制室報告。

    4、現場人員在向消防控制室或值班室報告的同時,要組織第一梯隊滅火行動組在30秒內形成第一滅火力量,使用現場消火栓、滅火器等設施器材有秩序地滅火。消防控制室或值班室接警后,要立即通過單位內部電話、無線對講系統或廣播、警鈴等有效方式,發出火警指令,通知第二梯隊人員趕赴現場,同時啟動防排煙系統和消防水泵等消防設施,并撥打“119”電話報警。第二梯隊滅火行動組接到消防控制室發出的火警指令后,要在1分鐘內趕赴火災現場,形成第二滅火力量,實施增援滅火。

    5、通訊聯絡組要多方搜集火場信息,保持與各部門、各戰斗小組和公安消防隊之間的聯絡暢通,及時向公安消防隊提供火勢的發展和人員被困等情況。

    公共娛樂場所一旦發生火災,及時疏散人員是第一要務。這些場所的員工,必須具有火場逃生自救、互救和組織人員疏散的能力。

    1、公共娛樂場所,必須組織制定應急疏散預案,并通過實地演練,使員工熟悉和掌握本單位、本區域的疏散通道、安全出口、疏散程序和逃生技能。熟知消防疏散裝備、器材位置、使用方法。明確各崗位人員火災時的任務。

    2、確認發生火災后,音頻控制室要將卡拉ok廳、包房內畫面、聲音切換成火災警報,告知顧客盡快安全疏散。消防控制室要及時啟動應急廣播、應急照明和疏散指示標志,并視情切斷普通照明等非消防用電。

    3、人員在通過煙氣彌漫的火場時,要用濕毛巾或衣物捂住口鼻,低頭彎腰快速前進,不要呼吸,最大限度地減少將有毒氣體吸入體內的可能。

    4、一旦身上著火,不要到處亂跑,要就地翻滾,壓滅身上的火苗或將著火的衣服脫下,防止燒傷。

    5、疏散引導組要在滅火行動組開展滅火的同時,通過喊話或發出燈光信號等方式,立即通知和引導火場人員疏散時不要恐慌,要互幫互助,提高疏散效率。引導人員確認房間無人后再關閉房門,并在房門上做上標記。

    6、發生火災時,要按照二層及二層以上的樓房發生火災,應先通知著火層及其相鄰的上下層。首層發生火災,應先通知地下各層及首層。多個防火分區的,要首先通知著火區及其相鄰的防火分區。

    7、疏散引導組要始終保持與消防控制室、滅火行動組等有關部門的聯絡暢通,根據火場變化情況,隨時調整疏散路線。當火災無法控制時,火場總指揮要及時通知所有人員迅速撤離。

    8、公共娛樂場所營業期間,需要控制人員隨意出入的安全出口、疏散門,必須保證火災時不使用任何工具就能從內部打開,并在顯著位置設置“緊急出口”標志和使用提示。

    公共娛樂場所的法定代表人、負責人或消防安全管理人,要明確和履行自己的消防安全管理職責,并成為消防安全明白人。

    7、因撲救本企業或友鄰企業火災而使用了滅火器,有關部門應及時報告消防工作歸口職能部門,補充滅火器材。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇九

    1、消防設施日常使用管理由專職管理員負責,專職管理員每日檢查消防設施的使用狀況,保持設施整潔、衛生、完好。

    2、消防設施及消防設備的技術性能的'維修保養和定期技術檢測由消防工作歸口管理部門負責,設專職管理員每日按時檢查了解消防設備的運行情況。查看運行記錄,聽取值班人員意見,發現異常及時安排維修,使設備保持完好的技術狀態。

    3、消防設施和消防設備定期測試:

    (1)煙、溫感報警系統的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施,保安部參加,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。

    (2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次,檢查其是否完整好用。

    (3)正壓送風、防排煙系統每半年檢測一次。

    (4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。

    (5)其它消防設備的測試,根據不同情況決定測試時間。

    4、消防器材管理:

    (1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。

    (2)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態。

    (3)對消防器材應經常檢查,發現丟失、損壞應立即補充并上報領導。

    (4)各部門的消防器材由本部門管理,并指定專人負責。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十

    第一條:為確保消防設施及器材始終處于完好備用狀態,加強消防設施及器材的管理,依據《中華人民共和國消防法》、《建筑滅火器配置設計規范(gb50140-20_)》、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(gb50444-20_)及有關規定,并結合公司實際,特制定本制度。

    第二條:消防設施、器材是預防和撲救火災的重要工具。公司對消防設施、器材的管理,實行由公司負責人負總責,逐級負責的管理職責制。綜合辦是公司消防工作的主管部門,對本公司消防設施、器材的管理實施監督、檢查和管理。

    第三條:凡更新、新配消防設施、器材的,應確保生產、經營單位具備相應的資質,產品到達相關標準。

    第四條:新建、改建或擴建的工程項目,應按照建筑工程消防技術標準規范及項目建設“三同時”要求配備相應的消防設施、器材。消防設施、器材配備不足或不適應實際需要的,應增建、改建、配置或者進行技術改造。

    公司綜合辦負責新配備消防設施、器材的驗收,未經驗收或驗收不合格的,不得投入使用。

    第五條:本制度所指消防設施、器材包括:滅火器、消火栓、消防標志、消防泵、噴淋滅火系統、氣體保護系統、應急照明系統以及生產區、倉庫及辦公區等處的其它消防設施。

    第二章:日常管理。

    第六條:工藝操作、檢維修人員須經過消防設施及器材的操作培訓,熟練掌握其使用方法,做到四懂(懂性能、懂原理、懂基本結構、懂用途)、三會(會使用、會維護保養、會排除故障)。

    第七條:消防設施、器材管理臺帳宜包括以下資料:所在部門、設施(器材)名稱、規格型號、數量、配備時間、更換(維修)時間、使用情景等。

    第八條:各部門建立健全消防設施、器材管理臺帳及“三定”管理制度,對消防設施、器材進行定期的維護和保養,確保其完整、有效、好用。

    第九條:移動式滅火器材管理。

    (1)日常管理。

    滅火器箱不允許被遮擋、拴系或上鎖以及其它影響取用滅火器的情景。

    2.移動式滅火器實行“三定”管理,即定人、定位、定期。

    移動式滅火器應由車間將其劃分至各班組,由各班組落實具體的職責人進行日常管理、維護保養,確保其齊全、完好、干凈整潔,發現問題及時上報。

    器材或器材箱應粘貼管理標簽,標明器材名稱、所在部位、管理部門及職責人、出廠日期或維修(更換)時間等信息。

    移動式滅火器定點放置,設置在明顯和便于取用的地點,不得影響工藝操作或施工,不得隨意移動,用后要及時復位。

    (2)設置管理。

    1.手提式滅火器設置時頂部離地面高度不應大于1.50m,底部離地面高度不宜小于0.08m。

    2.手提式滅火器懸掛設置時必須穩固,地面設置時滅火器要設置在平坦場地,不能設置在臺階上,在沒有外力作用下,滅火器不得自行滑動。推車式滅火器不能采用繩索、鐵絲或鎖鏈等進行捆扎、固定。

    3.在滅火器箱的箱體正面和滅火器設置點附近的墻面上應設置指示滅火器位置的標志,這些標志宜選用發光標志。

    4.滅火器設置時要求銘牌朝外,器頭向上,便于人員識別和緊急情景下使用。

    5.滅火器材不宜設置在潮濕、高溫等環境及強腐蝕性場所,必須設置時,宜采取設置滅火器箱等防護措施。在室外設置的滅火器,也宜設置在滅火器箱內。滅火器箱門的開啟要方便,靈活,且箱門開啟后不得阻擋人員的安全疏散。

    (3)檢查和維修管理。

    1.滅火器的配置、外觀等應至少每月進行一次檢查。

    2.每次送修的滅火器數量不得超過單元配置滅火器總數量的14。

    3.檢查或維修后的滅火器均應按原設置點位置擺放。

    4.滅火器的維修有必須的期限要求,應嚴格按照下表進行維修。

    滅火器類型。

    維修期限。

    干粉滅火器。

    手提式(貯壓式)干粉滅火器。

    出廠期滿5年;首次維修以后每滿2年。

    推車式(貯壓式)干粉滅火器。

    二氧化碳滅火器。

    手提式二氧化碳滅火器。

    推車式二氧化碳滅火器。

    當滅火器存在機械損傷、明顯銹蝕、滅火劑泄露、被開啟使用過或貼合其他維修條件時應及時進行維修。

    (4)滅火器的報廢管理:

    1.當滅火器有下列情景之一的滅火器應報廢:

    a筒體嚴重銹蝕(銹蝕面積大于、等于筒體總面積的13),表面有凹坑;

    b筒體明顯變形,機械損傷嚴重;

    c器頭存在裂紋,無泄壓機構;

    d筒體為平底等結構不合理;

    e沒有間歇噴射機構的手提式;

    g筒體有錫焊、銅焊或補綴等修補痕跡;

    h被火燒過。

    2.滅火器出廠時間到達或超過規定的報廢期限時應報廢。

    滅火器類型。

    報廢期限(年)。

    干粉滅火器。

    手提式(貯壓式)干粉滅火器。

    10。

    推車式(貯壓式)干粉滅火器。

    二氧化碳滅火器。

    手提式二氧化碳滅火器。

    12。

    推車式二氧化碳滅火器。

    滅火器報廢后,應按照等效替代的原則進行更換。

    第十條:消火栓的管理。

    1.消防水為消防救援最有效的手段,因故如需停水須事先征得公司消防管理部門的同意。

    2.室內及室外消火栓不得埋壓、阻塞、遷移、拆除或占用,如必需變動時,須經公司綜合辦批準后辦理。消火栓應統一編號,非事故狀態下,任何部門或個人未經消防管理部門允許,不得擅自使用室內消火栓內物品。

    3.消火栓位置必須明顯,便于使用,室外消火栓大出水口應朝向道路,半徑2米內不準種植樹木,半徑5米內不準停放其他車輛或堆放物品,周圍通道不準堵塞。

    4.消火栓由消防主管部門每季度檢查、試驗一次,每半年潤滑一次。入冬前,消火栓要排積水并進行保溫處理,做好其防凍工作。

    5.室內消火栓參照滅火器的管理,進行“定人”管理,確保內部附件的齊全、完好。

    第十一條:消防管理部門負責對消防設施、器材的監督、檢查,對存在的問題責令限期整改,確保設施、器材的完好。

    第三章:附則。

    第十二條:本制度由綜合辦公室負責解釋。

    第十三條:本制度自下發之日起施行。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十一

    為加強公司消防設備管理,保持消防通道暢通,確保公司消防安全,結合公司實際,特制定本制度。

    本制度適用于公司所屬各部門及全體員工。

    3.1公司的消防工作是安全生產的重要組成部分,納入公司的安全生產體系中進行統籌管理。公司負責人屬于公司消防安全管理責任人,負責領導和指導公司的消防安全工作。公司消防安全工作小組負責全公司消防工作歸口管理;安技部負責消防安全日常管理工作,負責新接車隊消防器材的配置工作,確保新接車隊消防器材的配置適量、適用、合理,符合車隊的實際需求。

    3.2各部門負責人是各部門消防安全工作的直接責任人,按照網格化要求,認真負責本部門的消防日常管理工作,完善日常消防管理臺賬,并保管存檔。

    3.3各車隊管理部負責所屬車隊消防器材的監督管理工作,督導所屬車隊消防器材的日常管理工作及檢查,及時處理消防器材的異常問題,確保消防設備器材常年無損缺、性能良好,使用時狀態正常、有效。

    3.4車隊長是車隊消防安全工作的直接責任人,負責本車隊的消防日常管理工作。

    3.5員工:遵守安全管理規章制度、操作規程;事故發生時聽從上級領導及應急指揮中心的指揮調度,按部門負責人的指示疏散到安全地點,有搶險能力的員工要積極參與火災搶險與財產保護。

    4.1定期創辦消防知識宣傳欄或者開展知識競賽等多種形式,提高全體員工的消防安全意識和學習熱忱。

    4.2對新員工進行崗前消防培訓,經考試合格后方可上崗。

    4.3定期組織員工學習消防法規和各項規章制度,做到依法防火。

    4.4對所組織培訓的時間、內容及接受培訓人員進行認真詳細的記錄并存檔。

    4.5.1深入宣傳貫徹消防安全工作的方針、政策、法規及上級部門消防工作的指示精神。

    4.5.2教育員工掌握防火滅火常識和滅火技能,做到“四懂四會”,即:懂得本崗位的火災危險性,會報火警;懂得預防火災措施,會撲救初起火災;懂得撲救火災的方法,會使用消防器材;懂得逃生的方法,會組織人員疏散。

    4.5.3教育員工自覺遵守消防法規,嚴格執行各項操作規程,落實崗位防火責任制。

    4.5.4有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法。

    5.1依照逐級防火責任制,公司實行四級防火安全檢查制度,即公司季查、部門月查、班組周查、崗位日查。

    5.2值班巡查人員,必須堅守崗位,加強檢查,做好當班記錄;發生突發事件和發現問題,應及時采取措施進行處置,并向上級有關部門或人員報告。

    5.3各部門應堅持開展經常性防火安全檢查,并積極配合上級主管部門和公安消防部門開展各類專項檢查。

    5.4防火安全檢查范圍:

    5.4.2火源、電源使用管理;

    5.4.4生產設備及要害部位;

    5.4.5火災隱患整改;

    5.4.7其它有關情況。

    5.5防火檢查過程中發現的火險隱患,依照“誰主管、誰負責”的原則分級進行整改,對火險隱患必須做出詳細記錄,建立檔案,依照“三定”原則,即定人員、定措施、定時間限期整改。對不能及時整改的火險隱患,應采取必要的防范措施,確保安全,并報上級備案。

    5.6各部門負責人是消防安全隱患整改工作的直接責任人,隱瞞安全隱患或不按期完成整改項目的,經查實按發生事故論處,并追究其部門負責人的責任。

    6.1應保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在安全出口或疏散通道上堆放物品等影響疏散的障礙物。

    6.2應按規范設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。

    6.3保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故報警系統、火災事故廣播等設施處于正常狀態,定期組織檢查、測試、維護和保養。

    6.4嚴禁在正常工作時間內或作業期間將安全出口上鎖,嚴禁將安全疏散標志關閉、遮擋或覆蓋。

    7.1消防器材裝備要做到專物專用,嚴禁挪做他用,對于擅自挪用者,造成不良后果的,追究當事人行政或法律責任。

    7.2建立消防器材裝備臺帳,指定專人負責,定期對所屬器材裝備進行清查,清查中發現器材裝備丟失或損壞應做好記錄,查明原因,及時補充。

    7.3消防器材裝備要定點存放,有明顯標志。因保管不善,保養不好和違反操作過程,發生丟失、損壞和人身傷亡的事故,應及時查明原因和責任,嚴肅處理。

    7.4.1按照中華人民共和國《建筑滅火器配置設計規范》和滅火需要,配置相應的消防器材,做到配量充足,布局合理,使用有效。

    7.4.2消防器材要放在固定醒目處,做到防雨、防曬、防銹蝕、防凍。

    7.4.3對配備的各種消防器材,必須按時維護保養,對擅自挪動或做與消防無關使用的,應及時制止。

    7.4.4消防器材周圍不準堆放商品和雜物,不準堵塞及占用消防通道,不準在設施和器材上掛放它物,并保持整潔。

    7.4.5每年對消防泵、消防拴、消防閥進行檢查及試運行,以保持其靈敏有效。

    7.5.1駕駛員要做好消防器材的保管工作。消防器材只允許在火警發生時和演習訓練需要時使用,平時一律不準挪作他用和外借;特殊情況需外借或急用的,須經所屬車隊管理人員同意或事后說明有關情況。

    7.5.2駕駛員要做好車輛消防器材的日常維護保養工作,保持消防設備器材干凈、整潔、無積塵,滅火器銘牌朝外,各類標簽、標識清楚。

    7.5.3駕駛員要做好車輛消防器材日常檢查工作,嚴格做好交接班期間的檢查、記錄,實行“誰當班,誰負責”原則;如當班期間消防器材發生損壞、丟失等情況,由當班人員負全責;如因交接班期間未認真檢查、核對發生損壞、丟失等情況,由當班駕駛員負全責;消防器材一旦發現異常,須及時處理。

    7.5.4每位駕駛員應了解車輛上各類消防器材維修期限、報廢期限,以及擺放位置和使用方法。

    7.5.5消防器材采購需到證照齊全的消防器材設備門店(公司)進行購買,并開具發票。

    7.5.6滅火器的維修充裝及配件的更換。在日常檢查中發現滅火器達到使用期限、壓力不足、處表破損嚴重或滅火器膠管、鉛封、噴嘴、支架等配件有損壞情況的,應及時將需維修充裝或需更換配件的滅火器交到車輛所屬的管理部門,由經營部負責聯系相關消防器材設備門店(公司)安排處理。

    7.5.7消防栓的維修及配件更換。在日常檢查中發現消防栓內配件有損壞情況的,因老化等非人為原因造成的損壞,應及時上報安技部,安技部及時安排維修或更換配件。

    8.1.1進行焊接、切割等動火作業,必須向有關部門提出申請,進行現場勘察,經批準后方可實施。

    8.1.2動火作業必須在批準的有效時間內作業,提前、延期或變更明火作業時間地點的,必須重新辦理相應手續。

    8.1.3動火作業前,在作業現場必須配備足量的相應消防器材,動火作業負責人對全體作業人員詳細說明動火方案和動火過程中可能發生的異常情況、預防措施和處理辦法,做好作業現場的安全檢查及清理工作,相關部門對現場進行監督。

    8.1.4動火作業人員必須穿戴合格的防護用品,動火設備、工具應安全完好,相應的附屬設備、工具應安全、靈敏、有效,發生異常情況動火人必須立即停止動火作業,實施救助措施。

    8.1.5動火作業完畢,作業人員應清理作業現場,熄滅余火和飛濺的火星,做到用火不離人、人離火滅,并及時切斷電源,消除各種不安全因素,確認安全無誤后,方可離開作業現場。

    8.1.6大風天(4級風以上)室外禁止動火作業。

    8.1.7外來施工單位進行動火作業,必須履行本制度和其它有關規定。

    8.2.1安裝和維修電器設備、線路必須由專業電工負責,非專業電工不準進行電工作業。

    8.2.2嚴禁使用不符合規格的保險裝置(如以銅絲代替保險絲等)。

    8.2.3嚴禁隨意拉設電線,禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器,嚴禁超負荷用電。

    8.2.4各類線路均應以套管加以隔絕,特殊情況下,亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設備及線路均應定期檢修,隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。

    8.2.5電器設備負荷應嚴格按照標準執行,接頭牢固,絕緣良好,保險裝置合格、正常并具備良好的接地,接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。

    8.2.6電器設備附近嚴禁堆放易燃易爆物品并定期檢查。

    8.2.7各單位下班后,該關閉的電源應予以關閉。

    8.2.8電器著火,首先要切斷電源再組織滅火,嚴禁帶電滅火。

    9.1制定符合公司實際情況的滅火和應急疏散預案,并根據預案的相關要求做好消防應急準備工作,以確保預案能在任何情況下都能啟動。

    9.2將應急預案在全公司公布,各部門要組織全員學習并掌握應急疏散預案。

    9.3每年組織消防演習前都要制定演習方案,組織演習前應精心開會部署,明確分工。

    9.4演習可分批分次進行,但要確保員工至少參與一次演習,要根據預案進行疏散、清點人數、搶救人員、模擬滅火訓練。

    9.5演練結束后應召開點評會,認真總結預案演練的情況,發現不足之處應及時修改和完善預案。

    10.1首先發現火災(火警)的人,應按照程序向上級及時報警,講明著火的物質、火警規模,應急救援預案啟動。必要時要向110報警,尋求消防隊增援。報警人員要在確保自身安全的前提下,做到邊報警邊撲救,將火撲滅在萌芽或起始狀態。

    10.2火災造成損失規模較大的事故,要保護好現場。經公安消防部門同意后,方能清理現場。

    10.3調查處理火警、火災事故,應按事故“四不放過”的原則,查明原因,落實責任,制定防范措施,教育警示周圍群眾,處理事故責任人。

    10.4發生火警、火災事故,應將調查結果和處理意見、損失情況登記備案,重大火災事故要按有關規定上報主管部門和市公安消防局。

    11.1對消防安全工作做出成績的,予以通報表揚或物質獎勵。對以下情況要給予獎勵:

    11.1.1及時發現、報告火險隱患,隱患得到及時控制,避免火災事故發生的。

    11.1.2在火災事故中救人、救物及處理事故過程中表現突出的。

    11.1.3對消防工作提出合理化建議,得到實施并取得明顯效果。

    11.2對造成消防安全事故的責任人,將依據所造成后果的嚴重性予以不同的處理,除已達到依照《治安管理處罰條例》或已夠追究刑事責任的事故責任人將依法移送國家有關部門處理外,根據公司相關規定,對下列行為予以處罰:

    11.2.1損壞消防安全設備、設施的,視損失情況和認識態度,除責令賠償全部或部分損失外,予以口頭告誡。

    11.2.2在禁煙場所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災,損失不大的。

    11.2.3未及時清理區域內易燃物品,而造成火災隱患的。

    11.2.4未經批準違規使用加長電線、不使用安全保險裝置或擅自增加小負荷電器的。

    11.2.5謊報火警:未發生火險故意啟動消防警鈴的。

    11.2.6玩弄消防設施、器材,造成不良后果的。

    11.2.7對消防安全工作小組提出的火災隱患未予以及時整改而無法說明原因的相關責任人員。

    11.2.8阻塞消防通道、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。

    11.3有下列情形之一的,視情節輕重和認識態度,除責令賠償全部或部分損失外,予以通報批評:

    11.3.1擅自使用易燃、易爆物品的。

    11.3.2擅自挪用消防設施、器材的位置或改為它用的。

    11.3.3違反安全管理和操作規程、擅離職守從而導致火警、火災損失輕微的。

    11.3.4強迫其他員工違規操作的管理人員。

    11.3.5發現火警,未及時依照緊急情況處理程序處理的。

    11.3.6對消防安全工作小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。

    11.3.7對安全事故隱瞞事實,不處理、不追究的或提供虛假信息的,予以解聘。

    11.3.8對違反消防安全管理導致事故發生(損失輕微的),但能主動坦白并積極協助相關部門處理事故、換回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十二

    一、消防站工作人員應嚴格遵守微型消防站日常管理制度。

    二、消防器材室、值班室內嚴禁吸煙或動用明火。

    三、每日交接班,必須檢查設備、器材是否完好,并在當日登記表中詳細注明設備、器材運行(完好)情況。

    四、嚴禁無關人員進入,隨意出動設備。

    五、消防站內嚴禁存易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的雜物。

    六、工作人員不得利用電腦或其它工具進行娛樂活動,不得吃零食。

    七、保持個人儀容儀表整潔和室內清潔衛生。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十三

    一、建立永久性消防器材檢查檔案。對各種消防設施、器材的數量,協調位置狀況都要詳細登記。

    二、建立永久性檢查,維護記錄。

    三、定期對消防設施、器材進行檢查,每月大檢一次。

    四、及時對失效、損壞的消防設施、器材進行維修或更換。少量維修不超過三天,較大數量維修更換由消防管理人向消防安全負責人提交報告。

    五、未經消防管理人員允許,任何人不得擅自挪用消防器材或變更擺放位置。

    六、故意損壞消防設施或器材的行為要嚴肅處理,除賠償罰款以外,要追究行政責任乃至法律責任。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十四

    (一)消防器材及設施主要包括:各種滅火器、消防桶、消防鍬、消火栓、水槍、火災自動報警器及滅火系統、消防裝備、阻燃防火材料及其它消防產品。只限消防專用,禁止占用、挪作他用或移動位置、損壞等。

    (二)消防器材及設施的日常維護和保養,堅持“誰使用、誰受益、誰負責”的管理原則。

    (三)各單位消防器材及設施必須納入生產設備管理中,配置的滅火器一律實行掛責任牌制度,實行定位放置,定人負責,定期檢查維護的“三定”管理。

    (四)對本單位消防器材及設施,應設立消防器材及設施配置臺帳和消防器材領用臺帳。各類消防器材領發一律由兼職防火員(安全員)負責。

    (五)各單位必須在冬季對水溶性滅火器及室外消火栓采取防凍保暖措施,每年要對室外消火栓進行一次油漆和轉動潤滑工作。

    (六)各單位新增防火部位需配消防器材,必須提出書面報告,經廠領導同意后,由消防管理部門根據實際情況和有關消防規定予以配置。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十五

    一、消防器材是指滅火器、干沙箱、防毒面具等器材。消防設施是指建筑物內的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、水幕系統、防火門、防火卷簾、室內消火栓、室外消火栓、高位水箱、水泵接合器、警鈴等固定設施。消防安全標志是指與消防有關的文字、圖案等。

    二、消防器材和消防設施是撲救各類火災的先決條件和戰斗武器,要求全體員工都要愛護消防器材、消防設施和安全標志。

    三、非火災情況下,任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示。特殊情況確需使用時,需經消防管理部門許可。

    四、嚴禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時可用狀態。

    五、嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材,對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理,造成嚴重后果的送交公安部門處理,并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的行為。

    六、按有關規范配備消防器材和消防設施。

    七、由專職人員對消防器材和消防設施的使用情況進行日常巡檢,按照消防器材和消防設施的性能要求,每日、每月或每年進行一次檢查,對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修。

    8.1、火災自動報警系統的定期檢查。

    1、每日檢查。

    每日應檢查集中報警控制器和區域報警控制器的功能是否正常。檢查方法:有自檢、巡檢功能,可通過搬動自檢、巡檢開關來檢查其功能是否正常。沒有自檢、巡檢功能的,也可采用給一只探測器加煙(或加溫)的方法使探測器報警,來檢查集中報警控制器或區域報警控制器的功能是否正常。同時檢查復位、消音、故障報警的功能是否正常。如發現不正常,應在日登記表中記錄并及時處理。

    2、季度試驗和檢查。

    每季度對火災自動報警系統的功能應作下列試驗和檢查。

    (一)、按生產廠家說明書的要求,用專用加煙(或加溫)等試驗器分期分批試驗探測器的動作是否正常,確認燈顯示是否清晰。試驗中發現有故障或失效的探測器應及時拆換。

    (二)、檢驗火災自動報警裝置的聲、光顯示是否正常。在實際操作試驗時,可一次全部進行試驗,也可部分進行試驗。但試驗前一定要做好妥善安排,以防止不應有的恐慌或混亂。

    (三)、自動噴水系統管網上的水流指示器、壓力開關等是電動報警裝置,應試驗他們的報警功能、信號顯示是否正常。

    (四)對備用電源進行1—2次充放電試驗,1—3次主電源和備用電源自動轉換試驗,檢查其功能是否正常。具體試驗方法:切斷主電源,看是否自動轉換到備用電源供電,備用電源指示燈是否亮燈,4h后,再恢復主電源供電,看是否自動轉換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

    (五)、有聯動控制功能的系統,應用自動或手動檢查消防控制設備的控制顯示功能是否正常。

    (六)、強制消防電梯停于首層試驗。如條件許可,客梯和貨梯也易切除外選,接通內選,進行一次強制電梯停首層試驗。

    (七)、消防通信設備應進行消防控制室與所設置的所有對講電話通話試驗,電話插孔通話試驗,通話應暢通,語音應清楚。

    (八)、檢查所有的手動、自動轉換開關,如電源轉換開關、滅火轉換開關、防排煙、防火門、防火卷簾門轉換開關、警報轉換開關、應急照明轉換開關等是否正常。

    (九)、進行強切非消防電源功能試驗。

    (十)、檢查備品備件、專用工具及加煙、加溫試驗器等是否齊備,并處于安全無損和適當保護狀態。

    (十一)、直觀檢查所有消防用電設備的動力線、控制線、報警信號傳輸線、接地線、接線盒及設備等是否處于安全無損狀態。

    (十二)、巡視檢查探測器、手動報警按鈕和指示裝置的位置是否準確,有無缺漏、脫落和丟失,每個探測器的下方及周圍各方向,手動報警按鈕的周圍是否留出規定的空白空間。

    (十三)、可燃氣體探測器應按生產廠家說明書的要求進行試驗和檢查。

    3、年度檢查試驗。

    每年對火災自動報警系統的功能應作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。

    8.2、自動噴水滅火系統的定期檢查。

    1、日常檢查系統在使用中,應每日定期進行檢查,檢查內容包括:

    (一)、水源的水量和水壓。

    (二)、消防泵動力。消防水泵應每天運轉一次。若采用自動控制時,應模擬自動控制參數進行啟動運轉,每次運轉易為5min。

    (三)、報警閥各部件的工作狀態。每天巡檢一切供水總控制閥、報警控制閥及配件,進行外觀檢查,保證系統處于無故障狀態。

    (四)、自動充氣裝置的工作狀態(如氣壓水罐、增壓水灌)。

    2、定期檢查。

    除日常檢查時,應每月對系統進行一次定期檢查。

    (一)、噴頭。每月檢查一次噴頭外觀,噴頭外表應清潔,尤其是感溫元件部分,對輕質粉塵可用空氣吹除或用軟布擦凈;對含有污垢的噴頭應將其分批拆換,集中清理,但不能用酸堿溶液或熱水洗擦。

    (二)、報警閥。每月檢查一次室外閥門井中的控制閥,保證閥門處于開啟狀態。對報警閥進行開閥檢驗,觀察閥門開啟性能和密封性能,以及水力警鈴、延遲器的性能。此試驗可通過末端裝置進行。如發現閥門開啟不通暢或密封不嚴,可拆開閥門檢查,視情況調換閥瓣密封件。對安裝的壓力表要定期檢驗。

    (三)、管路。檢查系統管路有無腐蝕滲漏,濕式系統管路內的水應定期排空、沖洗。對水霧系統管路中的過濾裝置應定期清掃。如發現管路中有沉積物,應進行沖洗。

    (四)、水源。每月檢查一次貯存消防用水的水池、消防水箱,核對水位以及消防水不被他用的技術措施,發現故障,及時進行修理。檢查消防泵的啟動、吸水、流量和揚程,利用報警控制閥旁的泄放實驗閥進行一次供水試驗,驗證系統供水能力。

    (五)、每月檢查一次水泵接合器的接口及其部件,保證接口完好、無滲漏、有悶蓋。

    (六)、每月對水流指示器試驗一次,利用末端裝置實驗閥排水,檢查其能否及時報警。

    (七)、檢查火災探測報警裝置和壓力開關、水流指示器的工作狀態。如發現故障及時調換或檢修。

    3、年度檢查。

    (一)、每兩年對儲水設備應維修一次,進行修補和重新油漆。

    (二)、每兩年對消防水泵應解體維修一次。

    (三)、自動噴水系統每年應進行一次可靠性評價,并對施工驗收、日常管理維護、修理情況進行總結。

    8.3、室內消火拴系統定期檢查。

    室內消火拴箱應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為:

    (一)、消火拴和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象。

    (二)、消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好,卷盤轉動靈活。

    (三)、報警按鈕、指示燈及控制線路功能正常,無故障。

    (四)、消火拴箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。

    (五)、消火拴、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

    8.4、消防安全疏散設施的定期檢查。

    消防安全疏散設施包括疏散通道、安全出口、疏散樓梯、防火門、防火卷簾門、疏散指示、應急照明燈具等設施。應按照有關規范配備相應數量的消防安全疏散設施,并建檔管理。

    1、每日對安全疏散設施進行巡查,發現有以下問題之一的,應立即整改。

    (一)、占用疏散通道。

    (二)、堵塞安全出口。

    (三)、鎖閉疏散門。

    (四)、在疏散樓梯上堆放物品。

    (五)、破壞、覆蓋、挪用疏散指示標示、應急照明燈具。

    2、每月對疏散指示和應急照明燈具的性能進行檢測,發現故障及時更換或維修。

    3、每月對防火卷簾門和防火門的開啟情況進行檢查,發現開啟不靈活、閉門器損壞等故障及時維修。

    4、每月進行一次電源切換試驗,以檢測疏散指示和應急照明的完好率,并根據實際情況進行調整。

    8.5滅火器材的定期檢查。

    每日應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態。

    1、外觀檢查。

    (五)、檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應及時疏通。

    2、定期檢查。

    (一)、每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填。

    (二)、對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內干粉是否結塊。

    (四)、檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求,滅火器的保護措施是否正常。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十六

    2、本單位的煙感探測器由工程部組織每月測試1-2次,保安部派人協助;。

    3、自動噴水滅火系統每月進行一次末端放水測試;。

    4、消防水泵和噴淋泵每年由工程部組織加油保養一次;。

    5、消防水泵和噴淋水泵由保安部和工程部每月啟動檢查一次,發現問題及時維修;。

    6、消防控制聯動系統每月由工程部和保安部及有關部門聯合啟動運行檢查一次;。

    7、消防設施和電器設備每年由具備檢測資質的中介機構檢測一次;。

    8、檢查中發現的問題及時通知維保單位修理,有關情況應及時做好記錄。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十七

    1.目的:

    1.1為保障公司安全,確保公司安全生產,為公司的經濟效益保駕護航,突出“預防為主,防消結合”的方針,做到滅火器材用時無礙,特制定本制度。

    2.適用范圍:

    2、1本制度適用于公司所有部門。

    3.職責:

    3.1人事行政部保安隊負責落實檢查和保管。

    3.2人事行政部負責督導和指導。

    4.程序細則:

    4.1消防器材人事行政部負責,每半年綜合檢查一次,每月點檢一次,做到臨警好用。

    4.2本制度所指的消防器材具體為:各類滅火器、消防栓以及其他消防設施。

    4.3消防器材安置好以后,必須由各部門安全消防責任人負責,分段、分塊落實到班組。

    4.4消防器材周圍不得堆放雜物、貨物,不得阻塞通道,消防器材隨時保持清潔。

    4.5消防器材是滅火的專項物品,不得任意挪用。

    4.6消防栓箱內的水帶、接口、板頭、噴槍等物品要每月檢查一次,且隨時處于備用狀態。

    4.7消防器材箱、消防栓及其內的物品損壞、缺少,將按公司《獎懲條例》予以處罰。情節嚴重者按破壞消防設施論,送交派出所處理。

    4.8公司建筑物內凡存放有物品的地方,有人員活動的地方、公共場所、娛樂場所、樓層間、機房、電房、廚房、辦公室等部位視情況配備輕便手提式滅火器材,由管轄部門負責維護保管及外表的清潔衛生,擺放消防器材的地方不得堆放雜物,改變消防器材擺放的位置時,要經人事行政部同意,有意損壞消防器材要罰款,情節嚴重的要追究責任。

    4.9過期損壞或因消防演習使用過的消防器材經人事行政部確認后,統一進行配備、裝藥,并按《廢棄物管理程序》規定處理。

    4.10公司各類滅火器由人事行政部統一每年一次換藥并送檢消防部門。

    4.11消防手電筒、出口指示燈、事故應急照明燈保持完好。

    4.12采購消防器材時,應符合環保要求。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十八

    為保障安全生產,規范消防器材管理,使消防管理工作有規可依,確保急時好用,做到防患于未燃,制定本制度。

    2范圍。

    3職責。

    3.1行政部負責本公司消防器材的配置和管理,并負責消防器材的管理監督。

    3.2保安隊長負責消防器材的檢查和使用性能維護工作的組織和實施,并負責檢查結果的報告及處理跟進。

    4.1消防設施設備按照劃分的管理區域,實行“誰主管,誰負責”的原則,使消防設施器材經常處于良好備用狀態。

    4.2每季度由行政部和電工組防水檢查一次公司內的地上消火栓。

    4.3消防水泵每半年由行政部和電工組手動或自動啟動檢查一次。

    4.4公司的各種電氣設備,每年聯合進行一次檢查。

    4.5備用發電機,由工程部根據設備檢查安排時間定期啟動檢查。

    4.6各部位的輕便手提式10升、推車式65~100升的泡沫滅火器,每年由行政部監督更換藥劑一次,其他器材損壞的要及時更換。

    維護保管及外表的清潔衛生,擺放消防器材的地方不得堆放雜物,改變消防器材擺放的位置時,要經消防中心同意,有意損壞消防器材要罰款,情節嚴重的要追究責任。

    5.1按照消防規范要求,管理區域內配備各種消防設備、設施,標識安裝在合適、醒目的位置上。

    5.2各種標識不得隨意挪為他用,責任部門應按月進行全面普查的規定認真落實,保證各種標識的完好性。

    5.3標識名稱及作用。

    5.3.1公共設施的標識。

    5.3.1.1樓層燈及樓層號碼的標識,分別安裝在各樓層電梯廳內,其作用是為人們提示你所在樓層。

    5.3.1.2應急指示燈標識,分別安裝在住宅樓各層通道及樓梯內,其作用是在火災情況下可作應急照明使用,并提示人們所在安全疏散的方向。

    5.3.1.3禁止吸煙標識,在管理區域內公共場所及各電梯箱內安裝有禁止吸煙標識牌,其作用是提示人們在公共場所不許吸煙,做到文明辦公防止火災發生。

    5.3.1.4消防器材標識,在各層指向滅火器的方向分別安裝有指示牌,其作用是提示人們該方向設有滅火器材,一旦發生火災及時使用。

    5.3.1.5火警電話標識,在各層通道內分別安裝有火警電話標牌,其作用提示大家時刻記住火警電話,火災時及時報警。

    5.3.2消防設備系統的標識。

    5.3.2.1消防供水管道的標識,在樓內的消防供水管,按規范要求全為紅色,并在管道上有明確的編號,說明該管是消火栓系統或花灑系統供水的區域范圍。

    5.3.2.2消防栓的標識,在管理區域內所有消防栓的門上都印有消火栓的字樣,提示人們該處設有消火栓。

    5.4消防機房的標識。

    5.4.1消防水泵的標識,在各水泵上注有水泵編號、功率等字樣標識。

    5.4.2消防水箱的標識,在供水箱上標有消防儲水量限位標識。

    5.4.3排送風機的標識,在管理區域內各消防風機上都標有,風機編號“p”、“s”,及功率等字樣標識。

    5.4.4監控中心的標識,擺在監探中心的門口,掛有監控中心的標牌,在值班室內的控制臺上,顯示有供電各系統信號指示,控制操作按鈕等具體的字樣標識。

    5.5.1消防設施、設備管理的標識。

    5.5.2消防設備檢查保養記錄標識。

    5.5.3消防設備試運行記錄標識。

    5.5.4消防設備故障維修的標識。

    5.5.6滅火作戰方案及滅火指揮系統圖的標識。

    5.5.7消防管道及平面圖的標識。

    6.1消防設施器材按照劃分的管理區域,實行“誰主管,誰負責”的原則,使消防設施器材經常處于良好備用狀態。

    6.2行政部每年對消防設施器材進行兩次定期檢查、清理和登記造冊存檔。

    6.3消防栓、箱體、玻璃、門鎖、閥門、水帶、水槍、手動報警器、小錘及其配件經常處于良好備用狀態。

    6.4消防水泵、閥門、管道、壓力表、水噴淋自動滅火系統每月放水試驗一次。

    7.1.1行政部負責本廠消防器材的規劃及配置。

    7.1.2消防器材配置應符合消防技術的相關規定,配置要適量、適用、合理。

    7.2登記入庫。

    7.2.1消防器材由保安隊協助進行檢驗,檢查包括:性能、規格、數量、使用有效期、使用范圍等,確認是否符合公安消防局的有關規定,凡不符合標準的一律退回采購、更換。

    7.3使用與維護。

    7.3.1滅火器的使用:滅火器是一種可由人力移動的輕便滅火器具,他能在其內部壓力作用下,將所充裝的滅火劑噴出,用來撲滅火災。

    7.3.1.2滅火器應保持干凈、整潔、無積塵;銘牌朝外,標識清楚。

    7.3.1.3滅火器的存放必須在接警時能及時取用。

    7.3.1.4滅火器只允許在火警發生時和訓練需要時使用,平時一律不準挪作他用和外借,特殊情況需外借時,須經行政部主管同意。

    7.3.1.5訓練用滅火器材由保安隊長負責領出。訓練完畢統一送還,如已使用,應更換或及時充裝滅火噴劑后,物歸原處。

    7.3.1.6因工作需要臨時借用的滅火器材經公司安全負責人同意,登記確認后方可領出,用完后及時歸還。

    7.3.2滅火器的維護。

    7.3.2.1滅火器在每次使用后,必須送到已取得維修許可證的維修單位(以下簡稱維修單位)檢查,更換已損件,并重新充裝滅火劑和驅動氣體。7.3.2.2每月定期進行一次使用性能的檢查。

    7.3.2.3滅火器檢查項目包括以下項目:

    (1)壓力表指針是否在綠色區域(如在紅色區域要檢查原因,發現重量減輕10%,檢查后要及時灌裝)。

    (2)鉛封是否完好(一經開放,須按規定再充裝,并作密封試驗,重新鉛封)。

    (3)噴嘴和噴射管是否堵塞,腐蝕損壞;推式滅火器的行車是否靈活。

    (4)噴筒是否暢通(如堵塞要及時疏通)。

    (5)外觀檢查發現有4.3.3.1條所列情況的必須作廢品處理。

    7.3.2.4檢查有下列情況之一的必須進行維修:

    (1)滅火器的橡膠有變形、老化或斷裂的。

    (2)壓力表外表面有變形、損傷等缺陷,壓力值的顯示不正常或模糊不清。

    (3)噴嘴有變形、開裂、損傷等缺陷的。

    (4)滅火器的壓把、閥體等金屬件有嚴重損傷、變形、銹蝕等影響使用的缺陷,頂針有肉眼可見的缺陷。

    (5)密封片、密封墊等發現有老化泄露現象。

    (6)滅火器的出氣管有彎折、堵塞、損傷和裂紋等缺陷。

    7.3.2.5經過維修的滅火器,其充裝的滅火劑應符合有關滅火劑的標準要求。

    7.3.2.6經過維修后的滅火器,必須貼上維修標識銘牌:

    (1)維修標識銘牌應有如下內容:維修單位的名稱、維修許可證的編號、筒體水壓試驗壓力值mpa、維修年月。

    (2)每次維修的銘牌不允許相互覆蓋。

    (3)儲氣瓶永久性的維修銘牌(不允許打鋼字)上,應標明儲氣瓶的充裝系數、驅動氣體充裝量,同時還應有維修單位名稱和充氣的年、月。

    7.3.2.7滅火器外表清潔時嚴禁使用有機溶液劑洗條。

    7.3.3滅火器的報廢。

    7.3.3.1滅火器有下列情況之一的,必須報廢。

    (1)筒體嚴重銹蝕(漆皮大面積脫落,銹蝕面積大于或等于筒體總面積的三分之一者)或連接部位、筒底嚴重銹蝕的。

    (2)內扣式器頭沒有(或未安裝)卸氣螺釘和固定螺釘的。

    (3)筒體嚴重變形的。

    (4)結構不合理的(如筒體平底的;儲氣瓶外置,進氣瓶從筒身上進入筒體內部的干粉滅火器)。

    (5)沒有生產廠家名稱和出廠年月的(含貼花脫落,或雖有貼花,但已看不清生產廠名稱和出廠年月的)。

    6)未取得生產許可證廠家生產的。

    (7)公安部或各省(市、區)公安消防部門命令禁止銷售和維修的。

    (8)滅火器的報廢年限從滅火器出廠日期算起,達到如下年限的,必須報廢;

    a手提式化學泡沫滅火器――5年。

    b手提式酸堿滅火器――5年。

    c手提式清水滅火器――6年。

    d手提式干粉滅火器(儲氣瓶式)――8年。

    e手提式儲式干粉滅火器――。

    f手提式二氧化碳滅火器――。

    g推車式化學泡沫滅火器――年。

    h推車式干粉滅火器(儲氣瓶式)――10年。

    i推車式儲壓式干粉滅火器――12年。

    j推車式二氧化碳滅火器――12年。

    7.3.3.2報廢的滅火器或儲氣瓶,必須在筒身上或瓶體上打孔,并且用不干膠貼上(報廢)的明顯標志,并報維修單位處理。

    7.3.4消火栓的使用:

    消火栓是一種固定滅火供水設備。它包括消火栓和消火栓箱。消火栓和消火栓箱通常設于樓梯間、走廊和室內的墻壁上。箱內有水帶、水槍并與消火栓出口連接,消火栓則與消防給水管線連接。發生火災時,按開啟方向轉動手輪,水槍即噴射出水流。

    7.3.4.1消火栓在使用過后,要把水帶洗凈晾干,按盤卷或折疊方式放入箱內,再把水槍卡在槍卡內,關好箱門。

    74.3.4.2水帶、水槍只用于火場供水和平時訓練。

    7.3.4.3水帶接口相互連接時,應靈活、松緊適度,保證其密封性,加壓時不能自行脫開。

    7.3.4.4平時訓練領用的水帶(水槍),收卷后要輕放,嚴禁將水帶的接口,水槍在地上甩打造成破損。

    7.3.5消火栓的維護。

    7.3.5.1每月一次定期檢查消火栓是否完好,有無生銹、漏水現象。

    7..3.5.2檢查接口墊圈是否完整無缺;卷盤、水槍、水帶是否損壞,閥門、卷盤轉動是否靈活,發現問題應及時檢修或更換。

    7.3.5.3每月一次進行消火栓放水檢查,以確保火災發生時能及時打開放水。

    7.3.5.4水帶、水槍應置于通風干燥的地方,注意防潮、防震、防霉、防腐、防破損。

    7.3.6水帶的報廢。

    7.3.6.1水帶破損、爛洞(不能修補,影響水壓)、硬化必須報廢。

    7.4.1配置的消防器材必須建立臺帳,設專人監管。

    7.4.2日常維護和保養,堅持(誰使用、誰負責、誰受益)的管理原則。

    7.4.3保安隊長每月定期組織和安排保安員對各個區域的消防器材進行檢查和維護工作,保安員在檢查過程中,必須將發現有問題的消防器材登記后集中放置于指定區域,由保安隊長審查后匯總報告相關的各區域消防安全責任人,并負責維修結果的跟進、記錄。

    7.4.4行政部不定期組織相關人員對公司存放的滅火器的維護保養工作進行檢查監督,發現問題及時提出整改意見,確保消防安全工作落實到位。

    7.5違反處理。

    7.5.1所有的消防器材及設施應掛有檢查標識牌,標識牌上清晰注明檢查日期、檢查人。

    7.5.2消防器材及設施的存放區域內不得放置任何物品,否則,一旦發現追究當事人責任,并嚴肅處理,給予通報批評:不能追究到個人的,對該消防器材及設施存放的部門負責人嚴肅處理,并通報批評。

    7.5.3所有的消防器材及設施只限于消防專用,禁止占用、不得挪作他用或移動位置、或故意損壞等,否則,一旦發現追究當事人責任,將嚴肅處理,并通報批評;不能追究到個人的,對該消防器材及設施存放的部門負責人嚴肅處理,并通報批評。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇十九

    一、為加強企業消防設施、器材維護管理,預防和減少火災危害,根據《機關、團體、企業、事業企業消防安全管理規定》及有關消防法規,制定本規定。

    二、建筑自動消防設施(主要指自動噴水、鹵代烷、二氧化碳、干粉等固定滅火系統、自動報警系統和機械防排煙系統等)的維護管理(無自動消防設施的企業本條可取消):

    1、建筑自動消防設施投入運行后,企業應及時選擇維修保養企業,與之簽訂維修保養合同,對系統進行定期的維修保養。

    2、應將建筑自動消防設施列入防火檢查、巡查的內容。

    3、負責運行和維護的部門每日應對建筑自動消防設施進行巡查,同時做好記錄。

    4、消防歸口管理部門應定期對建筑自動消防設施的各項功能進行檢查試驗,并填寫記錄。

    5、點型感溫、感煙探測器投入運行二年后,應每隔三年對探測器進行清洗。

    三、小型滅火器材(主要指滅火器、消火栓、消防桶、消防斧、消防锨等器材)的維護管理:

    1、嚴禁購置不符合國家消防技術標準的滅火器材。對購置的器材應建立詳細的器材臺帳,并報歸口部門備案。

    2、消防工作歸口職能部門根據有關消防規范要求對滅。

    火器材進行合理布置,并登記造冊。

    3、各部門應指定專人管理轄區內的滅火器材,滅火器材管理應做到“三定”(定位、定人、定責)。

    4、各部門滅火器材管理人每周檢查一次滅火器材的數量和定位情況,每月檢查一次滅火器壓力表指針是否在正常區域。在寒冷、炎熱、潮濕季節,要對消火栓、滅火器采取防凍、防曬、防潮措施。

    5、消防工作歸口職能部門每半年對所有的小型滅火器材進行一次檢查,對缺少的滅火器材進行補充,對銹蝕嚴重、壓力不足、干粉結塊的滅火器送具備法定資質的滅火器維修廠家進行維修。

    6、因管理不善,造成滅火器材丟失、損壞的,管理人應賠償損失,并根據情況對聯責部門進行經濟考核。

    消防器材安全的管理制度(匯總20篇)篇二十

    加強和規范公司消防安全管理,減少火災危害。

    2.范圍。

    3.權責。

    3.1安全生產管理委員會:負責對公司消防安全的監督和管理。

    3.2行政部:具體落實消防器材的點檢、維修和保養,以及人員使用器材的培訓。

    3.3采購部:負責采購必要的消防器材。

    3.4部門主管:負責對本部門人員的培訓,正確使用和保護消防器材。

    4.作業內容:。

    4.1安全帽、滅火器、高壓水槍、消防栓等消防器材是公司按照國家有關消防法規配用的,預防或在火災發生時必須使用的救火工具,必須加強管理。

    4.2未經允許,嚴禁私自動用消防設施和消防器材,禁止使用消防水洗地、除汙、沖涼等它用。情節嚴重者追究其法律責任。

    4.3因清洗或檢修無意損壞報警裝置,當事人應立即向單位主管報告原因,報給安全主任(或行政部),并立即恢復報警裝置正常狀態。如當事人故意隱瞞不報,或擅自關掉消防音總閘開關者,將追究當事人責任。

    4.4因自然現象和技術原因,報警裝置自動報警,所有員工均有義務向安全主任(或行政部)反映情況。發現有故意破壞消防設施的違法人員。員工有權力、有義務制止違法人員的不法行為。

    施周圍1m內,禁放障礙物品。

    4.5.1嚴禁占用疏散通道,在安全出口或者疏散通道上安裝柵欄,將安全出口上鎖,遮擋獎消防安全疏散指示遮擋,覆蓋等影響安全疏散的行為。

    4.5.2定期對消防設施和器材進行維護保養和維修檢查,每月制作點檢表。由行政部組織人員檢查,并作好有效的原始記錄備查。

    4.5.3凡點檢中發現滅火器氣壓不夠、無保險插銷,鉛封和水帶破損及其它元件缺失,需說明原因向采購部申購盡快修復,使其處于正常狀態。

    4.5.4通過多種形式開展經常性的消防安全教育,對每一個員工至少每年進行一次消防安全培訓。提高員工對消防器材重要性的認證,并熟練掌握消防器材的使用。

    猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
    優秀作文不僅要有準確的表達,還要有獨特的觀點和深入的思考。以下是一些獲獎的優秀作文,它們在語言、文采和觀點上都具有較高的水平。活動目標:隨意用泥做出圓圓的太陽,
    優秀作文要有豐富的內容和獨特的表達方式,才能吸引讀者的眼球。最后,希望大家在寫作中能夠有所突破,創作出更多優秀的作品,展現個人的才華和魅力。我的暑假生活是豐富多
    讀完這本書后,我對自己的世界觀和價值觀進行了重新審視,對未來的人生規劃也有了更加明確的方向。下面是小編為大家整理的一些經典讀后感范文,希望能給大家帶來一些靈感和
    軍訓心得是對參與軍訓活動,學習和生活方面所獲得的成果和經驗的總結,可以幫助我們發現自身的潛力和優勢,并進行進一步的發展和提升。小編為大家整理了一些精選的軍訓心得
    演講稿范文是以演講為形式,對某一主題或議題進行詳細闡述和分析的一種書面材料。在這里,我們為大家整理了一些備受贊譽的演講稿范文,供大家參考。親愛的老師、同學們早上
    廣播稿可以通過聲音的表達,給聽眾帶來不同的情感和感受。對于廣播稿的寫作,我們可以借鑒一些成功的范文,了解它們的精彩之處和吸引力所在。合::親愛的同學們,你們好!
    月工作總結的目的是為了提高工作質量和效率,不斷進步和成長。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,供大家參考和借鑒。冬春季歷來是火災高發季節,隨著氣溫逐漸轉冷,群
    月工作總結是我們在每個月結束時對工作表現進行總結和評估的一種方式。小編為大家整理了一些優秀的月工作總結范文,供大家參考和學習。綜上所述,一年來,盡管自己還存在這
    通過計劃生育,可以有效控制人口數量,穩定社會基本建設的壓力。想要寫一篇完美的計劃生育總結嗎?以下是一些范文供您參考。計劃生育工作能否抓好,關鍵在于領導。所以,必
    通過月工作總結,我們可以記錄下過去一個月的成績和經驗,為未來的工作積累經驗和參考。無論是初入職場的新手還是資深的職場人士,都可以從這些月工作總結范文中獲得一些啟
    護士不僅需要具備扎實的醫學知識,還需要具備良好的交流和溝通能力。在下面的護士總結范文中,你可以找到不同層次和背景的護士的總結,希望能對你有所幫助。尊敬的各位領導
    活動方案應該具備一定的靈活性,以應對不可預料的情況。以下是小編為大家收集的活動方案范文,僅供參考,希望能夠對大家的活動策劃有所幫助。為貫徹××市建委和上級主管部
    安全工作總結是對安全責任人履職情況的考核和評價,也是對員工安全意識和培訓效果的檢驗。閱讀這些安全工作總結范文,我們可以從中學習到一些成功的經驗和教訓,避免重蹈覆
    在撰寫講話稿時,要根據不同的場合和聽眾,靈活調整語氣和表達方式。如果你對某個范文有疑問或者想法,歡迎與小編交流,讓我們一起共同學習和進步。尊敬的老師們,親愛的同
    月工作總結是團隊內部進行交流和學習的機會,可以促進團隊的共同進步和發展。小編為大家整理了一些優秀的月工作總結樣例,供大家借鑒和參考。2008——2009西部計劃
    月工作總結是對工作成果、工作效率以及工作質量的一種評估和總結。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,供大家參考和借鑒。(概要)。1.品牌策略(3大元素):1.企
    每個月的工作過程中,我們都應該認真總結,從而不斷提高自己。以下總結范文旨在為大家提供一些寫作思路和參考,希望能對大家的工作有所啟發。回首不尋常的,我們取得的成績
    月工作總結不僅是對個人工作的總結,也可以用來向上級匯報工作情況,展示自己的工作成果。趕緊來看看小編為大家整理的這些月工作總結范文,或許能給大家帶來一些寫作上的新
    買賣的目的是為了滿足人們的需求,通過購買所需的商品或服務,獲得滿足感和利益。買賣是人們日常生活中不可或缺的一部分,我們經常需要購買各種商品和服務。如何做好買賣是
    月工作總結不僅是對自己的一個交代,也是與上級和同事們分享工作心得和成果的機會。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,供大家參考和學習。知己知彼,百戰不殆。作為燈
    每個月的工作總結都是對自己成長和進步的一次回顧和展望。以下是一些關于月工作總結的參考范文,希望能夠對大家的寫作提供一些啟示和指導。今年我局績效創新點:全國防汛防
    英語是世界上使用人數最多的語言之一,它具有廣泛的應用領域,包括國際交流、商務溝通、科學研究等。英語學習是現代教育的重要內容之一,對于我們提高語言能力和開拓國際視
    總結范文的寫作可以培養我們的思考能力和表達能力,提高自己的語言文字表達水平。通過閱讀這些總結范文,我們可以更好地理解和掌握相關知識和技能。書法是中國人獻給世界的
    策劃方案是在項目或活動開始之前,為了達成特定目標而設計出的一系列步驟和計劃。以下是小編為大家整理的一些優秀策劃方案范例,供大家參考借鑒。1.樂于將自己的春節見聞
    實施方案的制定需要考慮到各方利益的平衡,以確保項目的可持續發展。在以下范文中,您將看到一些實施方案的成功案例,可以為您的創作提供一些有益的參考。為深入學習貫徹黨
    運動會可以調動學生的積極性,提高他們對體育運動的熱愛。以下是小編為大家收集的運動會參賽心得,希望能給大家提供一些參考。我們盡情揮灑。開幕式上,運動場上,我們盡情
    優秀作文的語言應該準確、流暢、生動,能夠讓讀者產生共鳴和情感共鳴。以下是小編為大家整理的一些優秀作文范文,希望能給大家一些啟示和思考。大家好!我今天的說課內容是
    優秀作文是思想火花的碰撞,是感悟人生的深度思考,是文字的魔力和靈魂的舞蹈。接下來,讓我們一起來讀一讀這些優秀作文,看看它們背后的故事和表達方式。老師,您是我們開
    小班教案是一種為小班學生設計的教學計劃和指導材料,有助于教師有條不紊地進行教學工作。這里整理了一些小班教案的優秀范文,希望能對教師們的教學工作有所幫助。
    規章制度是組織和管理各項工作活動的基礎,它能夠規范員工的行為,提高內部協調性和工作效率。為了確保規章制度的有效實施,以下是一些規章制度的實施指南,供大家參考和遵
    教學工作計劃是教師對教學活動進行合理安排和組織的有力工具,它能夠提高教學效果和學生學習動力。認真制定教學工作計劃可以提高教師的教學效果和學生的學習質量。
    通過簽訂租賃合同,雙方可以明確自己的權益和義務,確保租房過程的公平和合法性。了解其他租賃合同的寫作方式,可以有助于我們更好地規范和保護自己的權益。甲方(出租方)
    通過制定培訓計劃,可以有效提高員工的工作積極性和主動性。在制定培訓計劃時,可以參考以下一些經典的培訓模式和方法。下面是小編為大家整理的,供大家參考。一、指導思
    安全工作計劃的目的是為了創造一個安全的工作環境,減少事故的發生。我們為大家準備了一些關于安全工作計劃的范文,希望能給大家提供一些寫作的靈感和思路。上半年,為進一
    財務部在公司領導的'支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,基本做到及時準確完成核算工作。
    學校是一個多元文化融合的地方,它讓我們接觸到不同地域的人和事物。下面是一些經典的學校總結范文,希望可以給大家提供一些寫作的思路。工作計劃網發布學校支教半年工作計
    創業計劃是指創業者對于創業項目的目標、策略、落地方案等進行詳細規劃和安排的書面材料,它是創業過程中不可或缺的重要一環。掌握一份優秀創業計劃的范文可以讓創業者更好
    編寫策劃書可以讓我們更加系統地思考整個策劃過程,提前解決可能遇到的問題。通過研究這些策劃書范文,我們可以了解不同項目的策劃過程和方法,從而更好地應對自己的項目。
    優秀作文是在學生寫作過程中,通過精心選擇、組織和表達思想而創作出的文學作品。為了幫助大家更好地寫作,以下是一些優秀作文的典型例子。技巧1:寫想不出現“想”寫作困
    優秀作文不僅要注重內容的豐富和觀點的獨到,還要注意語言的準確和表達的流暢。推薦大家閱讀一些優秀的作文,從中汲取寫作的靈感和思路。我家養了兩條,一條全身是紅色的,
    讀后感是對所讀內容的個人感受和體驗的表達,它可以幫助我們更好地與作者進行心靈的交流和溝通。接下來是一些別人的讀后感,希望能夠對大家在寫讀后感時有所啟發和借鑒。
    優秀作文憑借其獨特的觀點和生動的語言,給人以思想的盛宴和美的享受。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,希望能夠給你一些寫作的靈感和啟發。植物的生命無疑是頑強的。
    轉讓可以帶來更高效和專業的結果,使我們能夠更專注于自己擅長的領域。以下是一些轉讓研究領域的最新進展和成果,對于推動轉讓市場發展具有重要意義。轉讓方(甲方):身份
    自查報告可以幫助我們發現自己的優點和長處,以便更好地發揮個人潛力。接下來是幾篇值得推薦的自查報告范文,希望能給大家寫作提供幫助和啟示。1.我園的收費項目均在公示
    教師心得體會是教師職業成長的重要記錄和證明,也是評估教師教學能力的重要依據之一。以下是一些成功教師的心得體會分享,希望對廣大教師有所啟發和幫助。同學們,當我們置
    教學工作計劃應該具備可操作性和靈活性,能夠根據實際情況進行調整和修改。以下是小編為大家整理的教學工作計劃范文,供大家參考和借鑒。這個活動是以小公雞借耳朵為線索,
    更多申請書是在申請學校、獎學金或工作時必不可少的一種書面材料,它能夠展示我們的能力和潛力。通過閱讀這些申請書范文,我們可以了解到成功的關鍵因素和寫作技巧。
    買賣的成功與否取決于市場環境、產品質量、價格合理性以及交易雙方的信任等因素。以下是小編為大家整理的買賣范例,供大家參考,快來看看吧。。甲方:乙方:甲、乙雙方就宅
    通過買賣,人們可以滿足各自的需求,并在交易中實現利益的最大化。以下是一些買賣中常見問題的解決方案,希望對大家解決實際問題有所幫助。倉房主自愿將給名下,經雙方協商
    買賣行為的發展與人們的消費觀念、生活方式和市場環境的變化緊密相關。以下是小編為大家整理的買賣范文,供大家參考和借鑒,希望對你們的買賣活動有所幫助。甲、乙雙方本著
    發言稿能幫助我們充分準備并組織好自己的思路,提高演講的效果和表達的邏輯性。社會公平是整個社會發展的基本要求,以下是一些關于社會公平的發言稿范例,希望能激發大家對
    幼兒園教案可以有效提高教學效果,使幼兒在快樂學習的同時,全面發展各方面能力。小編整理了一些優秀的幼兒園教案,供大家參考學習,歡迎大家一起來分享意見和建議。
    中班教案旨在提供教師在課堂上的指導方向,確保教學活動的有效進行。接下來,請大家仔細閱讀這些中班教案,看看它們的設計和操作方法。1、引導幼兒感受“笑”,說“笑”,
    寫心得體會可以讓我們更好地總結經驗,成為我們個人發展的重要資料。以下是小編為大家收集的心得體會范文,供大家參考。希望能夠幫助大家更好地寫出有價值和意義的心得體會
    在學習和工作的過程中,我們積累了很多寶貴的經驗和體會,寫下來可以加深印象,也方便以后的參考。在這里,我們為大家整理了一些關于心得體會的范文,希望能夠給大家提供一
    婚禮策劃的重點是打造一個獨一無二的場景和氛圍,讓每個來賓都能留下難忘的回憶。以下是小編為大家整理的一些婚禮策劃師的成功案例,希望能為您的婚禮策劃提供參考和借鑒。
    優秀作文應該注意語言的準確性和生動性,運用恰當的詞匯和語法結構,使文章更加生動有趣。如果你想提高自己的寫作水平,不妨閱讀一些優秀作文范文,汲取經驗。
    優秀的作文能引發讀者的共鳴,讓他們在閱讀中思考,從而對文文化更加了解和深入思考。小編整理了一些優秀作文的評析和點評,可以幫助大家理解優秀作文的要點和特點。
    夢想是人們心中對未來的美好向往和追求,它可以成為我們奮發向前的動力。讓我們一起來閱讀一些成功者的夢想故事,相信它們會給我們帶來力量。歲月悠悠,飄逸的白云牽走童稚
    通過寫作,我們可以更好地了解自己,認識自己的優勢和不足,以便更好地提高和進步。下面是一些經典的優秀作文片段,讓我們一起來品味文字的美妙之處。打開記憶之鎖,翻開記
    策劃方案是在項目或活動開始前制定出的詳細計劃和方案,它能夠幫助我們合理安排時間和資源。以下策劃方案范文展示了不同層次和復雜度的策劃案例,適用于不同的應用場景。
    優秀作文的篇幅要適當,不能太長也不能太短,要能夠充分發揮出作者的觀點和思考。通過欣賞這些優秀的作文范文,我們可以發現優秀作文的共同點和特征。我們的校園像個美麗的
    優秀作文需要用恰當的詞語、準確的語法和流暢的結構來表達作者的意思。閱讀優秀作文范文,有助于培養自己的文學素養和批判思維能力。成長中的我們需要學會理解,因為理解才
    讀后感是評價一本書或一篇文章好壞的重要依據之一,它可以反映我們對作品的理解和欣賞程度。下面是一些讀者分享的讀后感,希望能為你提供一些不同的視角和思考。
    活動策劃需要在活動結束后進行總結和評估,提供改進的建議和經驗分享。以下是一些精彩的活動策劃案例,希望能夠給您的策劃工作提供些許幫助。在xxxx財經大學宿舍管理委
    日記是記錄重要事件的一種方式,它可以幫助我們回顧人生的轉折點,明確自己的目標。這些日記范文記錄了各種不同的生活場景和情感,希望能夠給你帶來一些啟發。
    3.寫一篇優秀的作文需要有清晰的思路和有力的論據支撐。通過學習優秀作文范文,我們可以不斷吸收新的寫作技巧和語言表達方式。一、目標:1。在做做玩玩中,初步感受和體
    一篇優秀的作文能夠打動人心,讓讀者對于文學的魅力產生更深的體會。閱讀一些優秀作文范文能夠幫助我們更好地理解優秀作文的特點和要求。在未來的世界里,人們掌握了科學技
    通過總結心得體會,我們可以更加清晰地了解自己的優勢和劣勢,從而有針對性地提升自己。在這里,我為大家精選了一些經典的心得體會范文,希望能夠激發大家的寫作靈感。
    畢業典禮不僅是對學生們努力學習的肯定,也是對家長們的認可和鼓勵。以下是小編為大家準備的一些經典畢業典禮總結范文,希望能給大家帶來一些靈感和思考。初中和我們一起成
    作文是對自己思想和語言能力的一次考驗,寫出一篇優秀的作文需要進行充分的準備和思考。現在就讓我們一起來欣賞一些優秀作文范文,感受其中的思想和情感。就讀學校安慶師范
    教學工作計劃是指教師根據教學任務和學科要求,制定的一份詳細的教學安排。以下是一些建設性的教學工作計劃模板,供大家參考使用。活動目標:1.學習用鮮艷的色彩和夸張、
    學習英語能夠提高我們的綜合素質,培養我們的思維能力和邏輯思維能力。以下是一些優秀的英語總結范文,這些范文能夠幫助你理解如何寫好一篇總結。一個多月的時光很快又過去
    在畢業典禮上,我們慶祝著旅程的結束,也迎接著新的開始。以下是小編為大家整理的畢業典禮禮服搭配指南,希望能幫助大家展現最美的自己。老師們、同學們,大家好!盡管三年
    優秀作文憑借其獨特的觀點和生動的語言,給人以思想的盛宴和美的享受。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,希望能夠給大家提供一些寫作的啟示和參考。這天,我們學校組織
    優秀學生注重自身的全面素質發展,積極參與體育、藝術和社會實踐等活動。優秀學生的學習總結能夠幫助他們不斷提升自己的學習能力,值得我們學習。我津津有味地看著釣來的魚
    優秀作文不僅要有邏輯清晰的結構和連貫的表達,還要能夠打動人心,引發讀者共鳴。小編為大家搜集了一些優秀作文范文,希望這些范文可以給大家提供一些寫作的指導。
    自我介紹還可以通過展示自己取得的成績和經驗,讓別人對我們產生尊重和認同。在自我介紹方面,以下是一些值得借鑒的范文,希望能夠給大家帶來靈感。尊敬的xx經理:您好!
    司法工作計劃的編制過程需要充分考慮法律法規和政策指導,確保工作的合法合規性。小編為大家精選了一些具有代表性的司法工作計劃范文,希望可以給大家提供一些思路和方法。
    司法工作計劃可以幫助我們發現問題和不足,進而采取措施加以改進和完善。以下是小編為大家收集整理的司法工作計劃范文,希望能夠為大家的工作提供一些參考和借鑒。
    月工作總結是我們對自己工作的一種評估,可以幫助我們提高工作效率和質量。這是一份精心整理的行業精英月工作總結,包含了精彩的工作收獲。xx公司是一支主要從事巖土工程
    前臺的工作是非常細致和繁瑣的,他們需要具備較高的耐心和細致的觀察力。以下是小編為大家精選的前臺工作實踐案例,希望能給大家一些借鑒和啟示。在酒店前臺待了一年,面對
    教學工作計劃要注重培養學生的綜合素質和實際應用能力。這些教學工作計劃范文既有整體教學計劃,也包括課程教學計劃和單元教學計劃。活動目標:1.在音樂活動中感受快和慢
    在幼兒園小班,孩子們通過各種活動和游戲,逐漸適應了園所生活,因此進行總結能夠讓他們更好地回顧和鞏固所學內容。以下是小編為大家整理的幼兒園小班安全教育指導方案,供
    學期工作計劃是對于學期內各項任務和目標的有序安排和規劃,有助于我們提高工作效率和學習成果。學期工作計劃的編寫需要一定的技巧和經驗,以下是一些范文供大家參考和學習
    通知的撰寫需要簡明扼要,要點明確,語言簡潔,以方便讀者迅速理解和接受。這些通知范文包括了學校通知、社區活動通知、企業內部通知等各種場景的例子,供大家參考。
    工作計劃范文是一種重要的溝通和交流工具,可以讓我們與同事和上級更好地分享自己的工作進展和心得體會。小編為大家整理了一些工作計劃范文,希望能夠對大家的寫作給予一些
    合作是指個體或團體為了共同的目標而共同努力、共享資源、相互依賴和互相支持的一種行為方式,它是實現共同利益的重要手段。接下來是一些合作中的挑戰和解決方法,希望對大
    意見建議是對某個問題或情況提出自己的看法和建議的一種文字表達方式。接下來是小編為大家整理的一些關于意見建議的經典范文,希望能夠對大家有所幫助。相對于其他融資方式
    通過寫計劃書,我們可以更好地掌握自己的時間和資源,使工作和生活更加高效有序。以下范文中的計劃書具備了明確的目標、詳細的方案和可行的實施計劃。新課標中要求:xxx
    行政是政府的基本職能之一,通過行政,政府能夠實施公共政策,提供公共服務,保障社會的秩序和穩定。以下是一些行政工作實例,希望能夠給大家提供一些啟示。批復的標題。也
    月工作總結是對自己工作態度和能力的一種展示,也是對組織對個人貢獻的一種回饋。總結是人們不斷進步的動力之一,下面是幾篇經典的月工作總結范文,供大家借鑒。
    通過月工作總結,我們可以發現自己在工作中的創新點和改進空間,不斷提高工作的品質和價值。以下是小編為大家搜集的一些優秀月工作總結范文,供大家參考借鑒。
    月工作總結是我們對一段時間內工作成果的一種展示和回顧,同時也是對自己工作能力的一種評估。在下面的范文中,我們可以看到不同行業、不同崗位的員工是如何寫好月工作總結
    財務工作總結可以幫助我們識別出公司的財務優勢和劣勢,及時調整戰略,以保持在市場競爭中的優勢地位。以下是一些優秀企業的財務工作總結,可以從中汲取經驗和教訓。
    月工作總結是一種對自己工作情況的梳理和總結,可以幫助我們更好地了解自己的工作狀態和問題。在這一個月的工作總結中,我們對人員配備和工作流程進行了合理的優化和調整。
    在工作中,總結是一種重要的思維方式,它可以促使我們思考,反思和總結自己的工作經驗。以下是小編為大家推薦的幾篇優秀的月工作總結,希望對大家寫作能夠有所啟發。
    每個月寫一份工作總結,是對自己工作生活的一種負責任的態度和表現。我們在網絡上收集到了一些精彩的月工作總結案例,一起來欣賞和學習吧。我們在鎮黨委和政府的'正確領導
    寫一份月工作總結可以幫助我們明確下個月的工作重點和目標,提前規劃和準備。小編為大家整理了一些典型的月工作總結范文,其中包括了不同行業和崗位的工作總結,供大家參考
    月工作總結是一個反思和提升的過程,通過總結我們可以更好地改進自己的工作方法和提高工作效率。小編為大家整理了一些精選的月工作總結范文,大家可以借鑒和參考。
    主站蜘蛛池模板: 久久国产综合精品五月天| 99久久久国产精品免费无卡顿| 国产成人精品午夜福利| 久久国产精品无码一区二区三区| 在线涩涩免费观看国产精品| 亚洲国产综合精品一区在线播放| 欧美精品成人3d在线| 亚洲情侣偷拍精品| 久久99精品久久久久子伦| 99RE6热在线精品视频观看| 精品久久久久久综合日本| 91精品国产91热久久久久福利 | 精品国产三级a∨在线| 精品成人免费自拍视频| 国产精品免费看久久久香蕉| 人妻少妇看A偷人无码精品| 亚洲AV无码久久精品蜜桃| 91麻豆精品国产自产在线观看一区 | 国产精品伦一区二区三级视频| 久久精品九九亚洲精品天堂| 国产在线观看一区二区三区精品| 亚洲性日韩精品一区二区三区| 国产精品成人观看视频国产奇米| 99国产精品国产免费观看| 亚洲精品无码AV人在线播放| 久久夜色精品国产亚洲| 天天视频国产精品| 亚洲综合精品香蕉久久网97| 亚洲人成电影网站国产精品| 国产精品.XX视频.XXTV| 日韩精品一区二区三区大桥未久| 久久国产综合精品五月天| 国产精品9999久久久久| 久久成人精品| 91精品国产91久久久久久| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 久热精品人妻视频| 久久精品国产久精国产| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 久久精品一区二区影院 | 欧美精品亚洲精品日韩传电影 |