范文范本是提高寫作水平的有效方法之一,通過學習和模仿范本,可以鍛煉自己的表達能力和寫作思維。小編為大家挑選了一些出色的范文范本,希望能夠幫助大家提升寫作水平。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇一
高壓試驗是檢測電力設備能否正常運行的一種有效手段,高壓試驗的對象十分廣泛,包括發電機﹑gis﹑電力變壓器﹑高壓交聯動力電纜和電壓電流互感器等等,幾乎囊括了電力系統中的所有電力設備。
由于當前我國很多電力設備事故是由絕緣故障所引起的,因此絕緣故障檢測便是當前我國電力設備高壓試驗的重心,可以說,只要涉及到電力設備的檢測,就必然會進行絕緣測試,尤其是在以下三種情況下,絕緣檢測是法定檢測環節。
2.1高壓電氣設備的出廠檢測。
高壓電氣設備制造廠必須對本企業所生產的所有產品,原材料等進行檢測,只有合格的原料才能上生產線,未經檢測的產品不得出廠,檢測不合格的產品不得出廠,因為不合格產品導致人身財產損害的,要承擔法律責任,這里要注意的是產品合格的標準可以遵循企業內部規定,但是該規定不得低于相關的國家標準或行業標準。
2.2設備檢修后的絕緣測試。
電力設備和其他設備一樣,也會老化,需要定時檢修,然而在修理之后,電力設備的修理部位可能會和原標準有所出入,為了確保設備在檢修后或大修后能夠正常使用,必須對其進行絕緣測試,盡量使修理后的部分達到原質量標準,以降低事故風險。
2.3對運行中的電氣設備進行的預防性試驗。
這種預防性試驗往往會定期進行,在檢測過程中要注意重點設備的耐壓試驗,因為在設備運行的過程中,被試品的等效電容往往很大,常規耐壓設備無法滿足這樣的需求,所以最好具體分析電力設備的運行特點,參照具體的線路情況,找出最佳測試方式。
當前我國絕緣檢測的方法有兩種:在線檢測、離線試驗。由于離線試驗只要在停電情況下即可進行,而在線檢測需要對系統不斷地進行調整,因此當前我國的電力設備絕緣檢測大多是離線檢測。
以上是我國電力設備高壓試驗的一些基本情況。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇二
一說到“電”,人們除了會聯想到“清潔”﹑“方便”等詞匯外,還會想到“危險”。的確,電力在給人們的生活帶來便利的同時,也增加了潛在安全風險。雖然大多數時候用電都十分安全,但是高壓電流可迅速致命這一點還是讓很多人談“電”色變。每一年都會有一些因電力設備故障而引發的觸電事故,給人民的生命財產造成巨大的損失。為了減少電力設備故障的幾率,保障人民的生命財產安全,國家加強了對電力設備的高壓試驗工作。
高壓試驗是檢測電力設備能否正常運行的一種有效手段,高壓試驗的對象十分廣泛,包括發電機﹑gis﹑電力變壓器﹑高壓交聯動力電纜和電壓電流互感器等等,幾乎囊括了電力系統中的所有電力設備。
由于當前我國很多電力設備事故是由絕緣故障所引起的,因此絕緣故障檢測便是當前我國電力設備高壓試驗的重心。能說,只要涉及到電力設備的檢測,就必然會進行絕緣測試,尤其是在以下三種情況下,絕緣檢測是法定檢測環節。
2、1高壓電氣設備的出廠檢測。
高壓電氣設備制造廠必須對本企業所生產的所有產品,原材料等進行檢測,只有合格的原料才能上生產線,未經檢測的產品不得出廠,檢測不合格的產品不得出廠,因為不合格產品導致人身財產損害的,要承擔法律責任,這里要注意的是產品合格的標準能遵循企業內部規定,但是該規定不得低于相關的國家標準或行業標準。
2、2設備檢修后的絕緣測試。
電力設備和其他設備一樣,也會老化,需要定時檢修,然而在修理之后,電力設備的修理部位可能會和原標準有所出入,為了確保設備在檢修后或大修后能夠正常使用,必須對其進行絕緣測試,盡量使修理后的部分達到原質量標準,以降低事故風險。
2、3對運行中的電氣設備進行的預防性試驗。
這種預防性試驗往往會定期進行,在檢測過程中要注意重點設備的耐壓試驗。因為在設備運行的過程中,被試品的等效電容往往很大,常規耐壓設備無法滿足這樣的需求,所以最好具體分析電力設備的運行特點,參照具體的線路情況,找出最佳測試方式。
當前我國絕緣檢測的方法有兩種:在線檢測、離線試驗。由于離線試驗只要在停電情況下即可進行,而在線檢測需要對系統不斷地進行調整,因此當前我國的電力設備絕緣檢測大多是離線檢測。
以上是我國電力設備高壓試驗的一些基本情況。
根據電力設備高壓試驗根本目的不同,能將試驗的類型分為型式試驗、出廠試驗、系統中進行的交接試驗以及預防性試驗幾種,然而在電力設備絕緣故障檢測中,最重要的就是對電力設備的絕緣特性試驗和耐壓特性試驗兩種。
3、1電力設備的絕緣特性試驗。
在設備絕緣故障檢測過程中,絕緣特性試驗是整體工作中的一項重要環節,也是診斷檢測電氣設備絕緣缺陷或故障的重要手段。隨著我國電力系統發展腳步的不斷加快,系統中所采用的電力設備也逐漸向高電壓化和結構多樣化方面發展,在這種情況下,如果想要確保電力設備的絕緣特性試驗結果具有一定的參考價值,就必須在原有試驗的基礎上增加絕緣測量指標,提高測量過程的簡單性和迅速性,以此來對設備運行狀態有一個全面的了解和掌握,一旦發展缺陷,便能及時采取相應的措施進行維護與檢修,從而保證設備的安全運行,同時也能夠有效促進電力系統運行的安全性和可靠性。
3、2電力設備的耐壓特性試驗。
在電力系統運行過程中,電力設備的絕緣性能對整個系統的正常運行具有重要的作用,因此,根據系統需求合理安排設備的絕緣結構是不容忽視的,同時要注重結構中任何一個部位的絕緣效果,因為在系統運行過程中,任何一個部位的絕緣性能被破壞都會大大降低設備的絕緣性能。對電力設備進行耐壓試驗的根本目的就是為了掌握設備耐受的電壓水平,同時,在試驗的結果中,也能對該設備的絕緣水平要求有一個簡單的了解。由于耐壓特性試驗本身具有破壞性,因此,對于一些缺少條件或不具備關鍵設備的電力系統,要慎重選擇絕緣耐壓試驗的開展工作,從而避免由于試驗開展而給設備造成的影響。
4、1關于工頻交流試驗的系統。
對于工頻交流高電壓的試驗方法的實現是經過電源的控制器、調壓器與保護球隙等來實現的,在整個的體系當中,調節工頻試驗電壓的大小和控制電壓的改變速度是調壓器的主要功能和作用。
4、2關于直流耐壓的問題是和交流耐壓等同的問題。
低頻交流耐壓試驗的系統中存在的問題,顧及到一些電容量比較大的試樣品,在工頻試驗的時候,需要的試驗變壓器的容量就相對比較大,使得試驗設備的負擔加重,所以在現場試驗非常麻煩。在這種情況下,因為容性電流是與試驗電壓的頻率成正比,就提出了采用0、1hz的超低頻試驗的設備。所以0、1hz超低頻試驗設備的容量就僅僅是工頻時的五十分之一。
4、3關于直流耐壓的試驗系統。
一般來講,通過工頻高壓的整流從而實現直流高壓發生器的最先作用的方式,雖然這種方式能檢測設施時的耐壓力,但因為在實踐時體積較大、穩定性較差,所以現在就是被工頻倍壓整流高壓發生器給取代了。而目前最新型的工頻倍壓整流高壓發生器的線路具有簡單、荷載能力強的優點,所以在設備的耐壓試驗當中被廣泛使用。
在進行高壓試驗時需注意的具體事項如表1所示。
高壓試驗前的準備工作高壓試驗中要注意的問題。
1擬定好試驗方案1嚴格依照《電力安全工作規程》中的相關規定進行操作。
4相關設備的金屬外殼要接地,盡可能縮短高壓試驗的引線,增大其截面面積。
6低一級的試驗人員完成接線之后,試驗負責人要對接線進行檢查,確保無誤。
綜述,電力設備的高壓試驗是一項極度危險又極度重要的工作,它涉及的范圍很廣。那么就必須建立一套非常有效的規范用來保證這些試驗的正常實施,那試驗人員就必須充分了解試驗的過程中可能出現的一些危險點,注意根據一些相關規程來進行操作。在高壓變壓器的局部放電試驗不僅對變壓器的合格程度起著決定性的作用,而且還為變壓器的其他工作提供了有效的數據,促進了電力系統的可持續發展。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇三
伴隨著人們經濟的發展和對電力需求的加強,電網建設工程變得越來越重要,傳統變電站的變配電設備已經不能滿足現有用電負荷容量及質量水平的提高,輸變電設備具有越來越重要的意義,但變電站擴建過程存在運行操作工作量大、方式多變、現場施工面點多、各專業和工種施工人員間相互交叉作業頻繁等特點,很容易出現施工過程中安全事故的發生,因此不管變電站是在日常運用還是在擴建工程,或在智能化變電站的運行中,都應該時刻關注變電站日常問題,防止隱患的發生。
1、變電站常見問題及解決。
1、1小電流接地不符合部門標準。
變電站小電流接地系統的安全可靠性不高,設備用著不方便,經過實際分析能發現以下方面的問題:電流受到各種內部或外部各種干擾,特別是在安裝自動調諧的消弧線圈或者是系統過小時,電容的電流數值就會變小,當接地電阻不穩定時,諧波電流數值就會越小,也可能會被干擾到被淹沒,那么他的位置就不會太準確,從而會造成誤差。由于上述原因,電流在發生單方面的故障時,不能及時有效的檢測出來,即使是功能很好的系統也不一定能作出準確的判斷。
同時在選取小電流接地線時,也有很多方法能作為參考,諸如故障信號的穩定量(零序電流幅值、有功方向、無功方向、諧波幅值、人工技能、負序電流)的選線方式;注入信號的選線方式;故障信號暫態分量(小波理論分析暫態量、首半波假設)選線方式。多年來對于中性點非直接接地系統單相接地故障的研究,在原理上取得了很大的成就,但是這些對于選線指導的研究成果在電力應用系統的推廣過程中,應用使用還缺乏準確性和可靠性。其主要原因在于,電網系統情況復雜,而且情況多變,再加上對單相接地的故障探究中,原理知識缺乏或理解不滲透,就會導致以上問題的出現。對于故障選線的前體要求就是要故障信息的準確預測,缺乏基礎研究就會直接出現對故障本身理解和預測的片面性。隨著原理知識的增加理解,數學技術的進步,信息技術的發展,原理探究的深入,對于單相接地故障在中性點非直接接地系統中的準確預測并不會太難。
1、2時鐘的定時不準確。
時鐘定時不統一,對于發生電網事故時,人工的核對方法就會存在很大的誤差,既費時又費力,這就會對事故原因分析增加了難度系數。
1、3信息采集重復。
對于這種問題的解決,在系統通信標準時鐘未建立之前,通常采用gps衛星時鐘來統一故障信息網,整個故障信息網絡包括電能表,電壓互感器,檢測裝置,計量裝置等,這些裝置都使用數字化的裝置模式,因此在用之前就要先用數字量替換模擬量,以便數字化產品使用。
但是產品個商家各自為陣,就會造成信息量的重復采集,而資源的共享問題就會過于簡化,這是變電站自動呼哈工作中最應該解決的問題。隨著信息化,新型數字化傳感器的出現,我們能采用轉化一次電壓電流成為二次部分數量化的方法,以此來解決問題。那個是又由于新型的數字化傳感器輸出方法為數字量,操作簡單明了,只需要設備的連通就能實現資源的共享。
1、4傳輸過程不規范,配合較難。
我國的傳輸系統在最初是處于一個“百花齊放,百家爭鳴”的狀態,沒有一個統一的規約標準,當時智能按照二次設備來加強規約,再后來國家就出臺了行業標準作為通訊的一種規約制度。變電站被變電站的通訊體系分為三個級層:過程層、間隔層和變電站層。通過抽象通信服務接口映射到制造報文規范、太網或光纖網的方式在變電站層和間隔層進行網絡傳輸;采用單點向多點的單向傳輸方式在同隔層和過程層之間進行網絡傳輸。變電站內電子設備采用統一的協議來管理,測控單元,智能電子設備。以實現信息的互相交換。自我描述對降低數據管理費用、簡化數據的維護、簡化因配置失誤原因導致虲現象發生等問題都有一定的幫助。iec61850作為通訊系統的基礎,對于信息技術、自動化水平、工程量的減少、工程的運行、驗收、診斷、檢測。維護等方面都有十分重要的作用,它也會在很大程度上節約時間,增加系統的靈活性。它對變電站中自動化產品互操作性和協議轉換問題有一定的緩解作用。
這項標準的制定實施對于減輕節約開發驗收維護的人力物力壓力,提高變電站自動化水平,實現互操作化等都有一定的積極意義。
1、5通訊方式水平低。
在變電站的工作中,使用光纖的比例還比較低,大多采用模擬載波作為通信方式。載波機和加工設備的老化會造成通道的衰減度增大,信號也容易受到干擾,通信的質量也就會降低,只將對變電站的自動化發展帶來不利的影響。電力通信在電力系統中有著無可取代的地位。是電力系統安全穩定運行的支柱之一,與另外兩大系統:電力系統的安全穩定控制系統、調度自動化系統有著同等重要的地位。光纖通信具有很大的優點:傳輸量大,頻率寬,抗干擾性強,損耗量小等特點,它的應用對電力部門的迅速發展有很大的促進作用,改變不能了光纖使用地比率的現狀。
2、變電站防雷問題及解決。
2、1變電站防雷現狀。
變電站在應用過程中有一個很關鍵的問題需要得到關注,就是防雷問題。防雷設施是變電站的一項重要設施,在出現雷雨天氣是,雷擊事故經常發生,防雷設置時變電站設備以及人身安全的必要保障,所以加強變電站避雷措施是很有必要的。
在防雷問題工作中,許多隱性問題經常會被忽略。人們指揮注意到接地不良造成的事故,而往往諸如接地超市等引起的問題經常會被忽略。隨著電力系統電壓容量,電力等級的增加,接地不良的現象經常會發生,因此接地問題已經得到高度的重視。
在雷擊過程中,變電站引下線和避雷針會吧雷擊作用緩解下來,在大地受到雷擊過程中,電流會順著引線發生強烈的磁場變化,在此磁場作用下,二次系統發生了強烈的變化,此時傳輸線路會產生強烈的高壓感應,與地線電壓產生一定的差距。
大量的超大規模電子集成電路隨著電子技術的發展飛速發展,電路集成程度在逐漸增高,內部線路的差距確實不斷縮小的,這就使得電路元件的抗雷擊能力變得越來越弱,所以室內的二次系統電路極易因為雷擊現象引起的電壓差遭到擊毀。同時在線路之上的雷云中,雷電也能進行放電,或者在其周圍放電,這些現象都會使二次系統線路更加容易受到雷電順著電路電磁感應從而擊毀電路,導致系統信息出現錯誤。
2、2解決雷擊問題。
為了人們生活需要和城市發展進程的加快,對城市化景觀建設進一步的改善,當前的變電站建設常常安裝在室內或者地下,因此很多地區會出現地下變電站的景觀,在地下變電站建設中,對于建設規模要給與具體的考慮,要具體結合建造結構,當?shù)毓╇娛褂们闆r,負荷需求,運作方式,來進行綜合的考慮。通常這種變電站大多實在城區中心進行,就也需要考慮建設過程中的限制問題,地理位置,地形問題等等。根據實際的運行問題,變電站的建設應該注意一下問題:(1)必須設有至少兩個安全出口,盡可能情況下,與鄰近建筑物有互通通道,以方便規模宏大,連數較多的變電站安全保障。
(2)盡可能情況下將變電站安置在地面之上,及時要在地下設置,也應該盡量接近地面位置。
(3)正確設置封口的分離設置,將進風口和出風口分離開來,進風口設置要在夏季風的上風向。
(4)要根據實際情況,結合工程要求,在站內設置電器布置。
3、結束語。
變電站是電力系統安全保障的重要環節,實現變電站的安全,可靠,穩定的運行,是整個電力實業的保障。因此我們要特別關注變電站應用工作中的一些實際詳細的問題,只有變電站工作問題的到解決,電力事業才能正常安全的運轉。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇四
伴隨著電力系統建設和急劇增長的電力需要,輸電設備在電力事業和人們的生活中將會占據越來越重要的位置,變電站便是其中最重要的環節。實現變電站的安全,可靠,穩定的運行,是整個電力實業的保障。因此本文就將深入電網系統中的變電站問題,查詢它在日常運作中的常見問題,并對應的給出相關的解析策略。
變電站;問題;對策。
伴隨著人們經濟的發展和對電力需求的加強,電網建設工程變得越來越重要,傳統變電站的變配電設備已經不能滿足現有用電負荷容量及質量水平的提高,輸變電設備具有越來越重要的意義,但變電站擴建過程存在運行操作工作量大、方式多變、現場施工面點多、各專業和工種施工人員間相互交叉作業頻繁等特點,很容易出現施工過程中安全事故的發生,因此不管變電站是在日常運用還是在擴建工程,或在智能化變電站的運行中,都應該時刻關注變電站日常問題,防止隱患的發生。
1·1小電流接地不符合部門標準。
變電站小電流接地系統的安全可靠性不高,設備用著不方便,經過實際分析可以發現以下方面的問題:電流受到各種內部或外部各種干擾,特別是在安裝自動調諧的消弧線圈或者是系統過小時,電容的電流數值就會變小,當接地電阻不穩定時,諧波電流數值就會越小,也可能會被干擾到被淹沒,那么他的位置就不會太準確,從而會造成誤差。由于上述原因,電流在發生單方面的故障時,不能及時有效的檢測出來,即使是功能很好的系統也不一定能作出準確的判斷。
同時在選取小電流接地線時,也有很多方法可以作為參考,諸如故障信號的穩定量(零序電流幅值、有功方向、無功方向、諧波幅值、人工技能、負序電流)的選線方式;注入信號的選線方式;故障信號暫態分量(小波理論分析暫態量、首半波假設)選線方式。1·2時鐘的定時不準確。
隨著信息化,新型數字化傳感器的出現,我們可以采用轉化一次電壓電流成為二次部分數量化的方法,以此來解決問題。那個是又由于新型的數字化傳感器輸出方法為數字量,操作簡單明了,只需要設備的連通就可以實現資源的共享。
1·4傳輸過程不規范,配合較難。
同時在線路之上的雷云中,雷電也可以進行放電,或者在其周圍放電,這些現象都會使二次系統線路更加容易受到雷電順著電路電磁感應從而擊毀電路,導致系統信息出現錯誤。
2·2解決雷擊問題。
為了人們生活需要和城市發展進程的加快,對城市化景觀建設進一步的改善,當前的變電站建設常常安裝在室內或者地下,因此很多地區會出現地下變電站的景觀,在地下變電站建設中,對于建設規模要給與具體的考慮,要具體結合建造結構,當?shù)毓╇娛褂们闆r,負荷需求,運作方式,來進行綜合的考慮。通常這種變電站大多實在城區中心進行,就也需要考慮建設過程中的限制問題,地理位置,地形問題等等。根據實際的運行問題,變電站的建設應該注意一下問題:
(1)必須設有至少兩個安全出口,盡可能情況下,與鄰近建筑物有互通通道,以方便規模宏大,連數較多的變電站安全保障。
[1]·孫秀文.城市電網建設與擴建工程中變電所的設計模式.[j].黑龍江電力.2002(6)。
[2]·羅茂南.分析110kv變電站自動化改造中常見的問題.[j].2008(12)。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇五
介紹了變壓器有載調壓系統的現狀與存在的問題,以及變壓器有載調壓技術的新進展,同時對三種典型的調壓技術的動作原理和發展過程進行了分析和比較,并得出了一些有價值的結論。
在我國,變壓器有載調壓技術廣泛用于配電系統,在發電廠的升壓變壓器中也有應用。其基本原理是從變壓器某一側的線圈中引出若干分接頭,通過有載分接開關,在不切斷負荷電流的情況下,由一分接頭切換到另一分接頭,以變換有效匝數,達到調節電壓的目的。傳統的有載調壓變壓器,采用機械式調壓分接開關,存在許多問題,如產生電弧,動作速度慢,維護不便,故障率高等。我國目前普遍采用的機械式調壓分接開關,對改善調壓開關的特性,提高變壓器有載調壓的可靠性具有重要意義。
傳統變壓器有載調壓裝置采用機械式有載分接開關,其動作原理如圖1所示(以雙過渡電阻為例)。
圖1中,在選擇好分接頭后,轉換開關從左至右(或從右至左)切換。機械式開關的動作(包括其驅動齒輪)容易導致操作性事故,降低了變壓器的可靠性。機械開關在動作時,會產生一定的電弧,使開關的觸點逐漸燒蝕,在操作一定次數后,必須更換觸頭,而且電弧的產生會導致變壓器油質下降,造成變壓器繞組的絕緣水平下降,導致匝間短路或相間短路。據統計,1990年全國110~500kv變壓器事故中,有載調壓分接開關的事故和故障分別占變壓器各種總故障的18%和12.5%,500kv變壓器的57次故障中有載分接開關故障約占25%,事故和故障率高,而且有上升的趨勢。由于機械式開關的動作時間長,一般為5s,因此,傳統有載調壓變壓器只用于穩態的電壓調節。
針對傳統有載調壓變壓器機械式開關存在的問題,各國研制出多種新型有載調壓裝置。按照其調壓分接頭的組成,新型有載調壓變壓器分為機械式改進型,輔助線圈型和電力電子開關型三類。
2.1機械式改進型。
機械式改進型有載調壓變壓器是在傳統型的基礎上加一電子開關電路變換而成。其分接開關只需1個過渡電阻和少量的晶閘管,通過電子開關電路和機械開關的配合,限制其操作過程中產生電弧。
對反接的晶閘管接在機械開關的兩端,1和4、2和3分別是2對機械開關的觸頭。以a—b電流從2—3支路流過,需要斷開該開關支路為例:當斷開2—3支路時,觸頭上的電壓觸發了晶閘管5或6,二極管d2提供門極電流,二級管d1用于防止反向門極電壓,電流立即從1—4支路流過。由于電流過零時,晶閘管關斷,持續的電流不超過05個周期,同時,不會產生電弧。合上開關支路時,由于1—4支路是先合上的,晶閘管支路分得了一部分電流,2—3支路上的電弧被限制。這種調壓裝置的優點是不需要時間控制回路;晶閘管觸發靠機械開關的操作完成;晶閘管的額定容量要求不高;晶閘管的失控不會損壞分接頭和變壓器。缺點是速度慢。
2.2輔助線。
通過控制晶閘管s1的導通角,可疊加一可調電壓到t1上。三相變壓器t1和另一升壓變壓器t2相連,t2的一側與t1的第三繞組通過1對反接的晶閘管開關s1相連。若晶閘管s1的觸發無延時,即在過零時觸發,電壓則同相位地加到負荷上;若晶閘管s1的觸發有延時,短路開關s2用來防止升壓變壓器t2開路。
之后,加拿大的krishnamurthy在此基礎上進行了改進,增加了輔助電壓,以保證疊加的電壓和原電壓同相位。
與此同時,siemens—allis公司的harlow等提出了另一種基于輔助線圈的有載調壓變壓器,以實現無弧操作。它主要包括1個可調0.625%額定電壓的輔助線圈。將該耦合線圈接入,可調壓0.625%,如圖5示。圖6是其具體的實現電路。
正常工作時(如圖6所示),負荷電流通過s開關和b開關流過。以升高電壓為例,它的動作過程是:(1)a接下觸點,scr1未導通,因而無電弧;(2)導通scr1,此時有環流;(3)開斷s,此時scr2仍保持導通狀態;(4)開斷scr2,電流被迫從a、scr1支路流過;(5)b接下觸點,scr2未導通,因而無電弧;(6)導通scr2;(7)合開關s,無電弧,因scr2處于導通狀態。降壓過程與此類似。整個過程均不產生電弧。
arrillage及其改進方法的優點是操作簡單,全由晶閘管實現;缺點是產生諧波,諧波的含量與晶閘管的觸發角有關,以副方三次諧波為例,電流可達2.5%,電壓可達4%。
siemens—allis公司的方法可以實現無弧操作,但過程復雜,可靠性差。由于各開關按無弧標準設計,當scr的觸發脈沖發生故障時,開關將被燒毀。
2.3電力電子開關型。
隨著電力電子技術的發展,晶閘管的容量及性能有了提高,使采用微處理器直接控制晶閘管電力電子開關的切換成為可能,無需利用機械開關輔助。通過選擇適當觸發時間,盡量減少晶閘管消耗的功率。目前,此技術還處于試驗階段。圖7為其原理框圖。
通過測量模塊得到副方的電壓和電流,計算出功角:選擇在電壓電流瞬時值同號時,切換晶閘管,升高電壓;或在電壓電流瞬時值異號時,降低電壓,以減少晶閘管環流。微處理器的引入,使調壓變壓器可根據系統電壓的實際情況作故障處理,如微處理器檢測到負荷電流突變,或者其他系統故障,選擇限制晶閘管動作或將其閉鎖。缺點是:雷電沖擊對晶閘管的影響很大,極有可能損壞晶閘管;晶閘管本身的故障可能導致短路,以至更多的晶閘管故障。
2.4三類新型有載調壓變壓器的比較。
我國目前有關新型變壓器有載調壓技術的研究不多,如能借鑒國外的研究成果,根據各地的實際情況將現有的有載調壓變壓器進行改造,有載調壓變壓器的性能將得到提高。
綜上分析和比較,得出如下結論:
(1)電力電子開關主回路結構的設計,應充分考慮晶閘管的耐壓、可靠觸發、散熱、保護以及成本等問題,確保有載調壓裝置可靠,成本可接受,以便新型變壓器有載調壓技術的工業化生產和推廣應用。
(2)有載調壓應該根據電力系統的實際運行狀態進行動態調節分接頭,避免故障下調壓。研究表明,有載調壓變壓器在系統出現大擾動時動作,會導致系統的負荷過重,從而產生負調壓效應,降低系統的穩定性。因此,如何及時地診斷系統的故障,保證有載調壓分接頭能正確動作和閉鎖,也是當前新型有載調壓變壓器亟待解決的問題。
(3)隨著電力電子技術特別是晶閘管技術的發展,我國廣泛采用的傳統機械式有載調壓技術必將被新型的快速響應的無弧無沖擊的電力電子調壓技術所取代。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇六
對于工頻交流高電壓的試驗方法的實現是經過電源的控制器、調壓器與保護球隙等來實現的,在整個的體系當中,調節工頻試驗電壓的大小和控制電壓的改變速度是調壓器的主要功能和作用。
4.2關于直流耐壓的問題是和交流耐壓等同的問題。
低頻交流耐壓試驗的系統中存在的問題,顧及到一些電容量比較大的試樣品,在工頻試驗的時候,需要的試驗變壓器的容量就相對比較大,使得試驗設備的負擔加重,所以在現場試驗非常麻煩,在這種情況下,因為容性電流是與試驗電壓的頻率成正比,就提出了采用0.1hz的超低頻試驗的設備。所以0.1hz超低頻試驗設備的容量就僅僅是工頻時的五十分之一。
4.3關于直流耐壓的試驗系統。
一般來講,通過工頻高壓的整流從而實現直流高壓發生器的最先作用的方式,雖然這種方式可以檢測設施時的耐壓力,但因為在實踐時體積較大、穩定性較差,所以現在就是被工頻倍壓整流高壓發生器給取代了。而目前最新型的工頻倍壓整流高壓發生器的線路具有簡單、荷載能力強的優點,所以在設備的耐壓試驗當中被廣泛使用。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇七
隨著我國經濟的不斷發展,對電力的需求也越來越大,要保障電能的安全輸送,就必須確保組成輸電線路的各個部分都能夠正常的運行。高壓試驗是電力系統設備運行維護的重要環節,更是整個電網平穩運行的關鍵因素。因此若要保證電力設備的正常運行,就必須進行高壓試驗。本文首先簡要敘述了電力設備的高壓試驗,然后對電力設備高壓試驗進行了分類,接著研究了電力設備高壓試驗的方法,最后介紹了在進行高壓試驗時需注意的事項,希望能為電力技術人員提供有價值的參考。
電力設備;高壓試驗;類別和試驗方法。
可以說,只要涉及到電力設備的檢測,就必然會進行絕緣測試,尤其是在以下三種情況下,絕緣檢測是法定檢測環節。
根據電力設備高壓試驗根本目的不同,可以將試驗的類型分為型式試驗、出廠試驗、系統中進行的交接試驗以及預防性試驗幾種,然而在電力設備絕緣故障檢測中,最重要的就是對電力設備的絕緣特性試驗和耐壓特性試驗兩種。
3.1電力設備的絕緣特性試驗。
在設備絕緣故障檢測過程中,絕緣特性試驗是整體工作中的一項重要環節,也是診斷檢測電氣設備絕緣缺陷或故障的重要手段。隨著我國電力系統發展腳步的不斷加快,系統中所采用的電力設備也逐漸向高電壓化和結構多樣化方面發展,在這種情況下,如果想要確保電力設備的絕緣特性試驗結果具有一定的參考價值,就必須在原有試驗的基礎上增加絕緣測量指標,提高測量過程的簡單性和迅速性,以此來對設備運行狀態有一個全面的了解和掌握,一旦發展缺陷,便可以及時采取相應的措施進行維護與檢修,從而保證設備的安全運行,同時也能夠有效促進電力系統運行的安全性和可靠性。
3.2電力設備的耐壓特性試驗。
在電力系統運行過程中,電力設備的絕緣性能對整個系統的正常運行具有重要的作用,因此,根據系統需求合理安排設備的絕緣結構是不容忽視的,同時要注重結構中任何一個部位的絕緣效果,因為在系統運行過程中,任何一個部位的絕緣性能被破壞都會大大降低設備的絕緣性能。對電力設備進行耐壓試驗的根本目的就是為了掌握設備耐受的電壓水平,同時,在試驗的結果中,也可以對該設備的絕緣水平要求有一個簡單的了解。由于耐壓特性試驗本身具有破壞性,因此,對于一些缺少條件或不具備關鍵設備的電力系統,要慎重選擇絕緣耐壓試驗的開展工作,從而避免由于試驗開展而給設備造成的影響。
4.1關于工頻交流試驗的系統。
在這種情況下,因為容性電流是與試驗電壓的頻率成正比,就提出了采用0.1hz的超低頻試驗的設備。[1]王云龍.電力設備高壓試驗方法淺析[j].黑龍江科技信息,2012(26).
[2]楊雅文.電力設備高壓試驗方法及其安全措施的探討[j].中國科技縱橫,2012.
[3]李長進.淺究電力設備高壓試驗的分類與方法[j].城市建設理論研究,2012(31).
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇八
在進行高壓試驗時需注意的具體事項如表1所示。
高壓試驗前的準備工作高壓試驗中要注意的問題。
1擬定好試驗方案。
1、嚴格依照《電力安全工作規程》中的相關規定進行操作。
2在試驗現場設安全網,并懸掛“止步,高壓危險”的警示牌。
4相關設備的金屬外殼要接地,盡可能縮短高壓試驗的引線,增大其截面面積。
6高壓回路與安全網、設備外殼墻壁等物體必須保持一定的距離,以免發生放電現象。
7低一級的試驗人員完成接線之后,試驗負責人要對接線進行檢查,確保無誤。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇九
隨著交通網絡建設規模增加的同時,道路路面質量要求進一步提高,施工技術也越來越完善。在路面工程施工中,瀝青攤鋪機的應用越來越廣泛。由于攤鋪機結構較為復雜,施工過程中利用率較高,往往經常出現各類故障和問題,導致工程進度和質量受到影響。為確保路面工程施工質量,需要做好攤鋪機的故障維修和保養工作。
1.攤鋪機發動機故障。
(1)啟動機啟動但不著車故障。
攤鋪機的發動機故障主要表現為啟動機能夠啟動但無法著車,主要是由于活塞或缸套的磨損較為嚴重、使用的柴油較臟、柴油濾芯長時間未更換以及壓縮空氣無法達到壓力標準而造成的。引起啟動機啟動但無法著車故障的原因較多,如柴油輸油管路破損導致漏氣、噴油器或噴油泵磨損較為嚴重,都可以導致故障的發生。針對此類問題,要逐一排除故障所在,查出故障位置后,必要時更換相關部件。
(2)啟動機無法啟動故障。
啟動機無法啟動也是發動機故障中的常見問題,造成此類故障的主要原因為：誤操作導致緊急停止釋放按鈕斷開等。一旦啟動機無法啟動時,首先要檢查蓄電池,查看蓄電池是否存在搭鐵不實、虧電或蓄電池的極柱硫化現象;要檢查保險絲,查看是否燒壞,如果保險絲燒斷,要及時更換新的保險絲;啟動電路存在故障時,要按照電路圖進行深入分析,以找出故障所在;啟動電路無法完全接通時,要用萬用表測量啟動控制電路的帶電情況,檢查是否是某個繼電器故障,導致繼電器觸點或線圈故障。
2.液壓系統故障。
液壓系統是液壓傳動式攤鋪機的核心系統,液壓系統是否正常,直接關系到諸多部件能否正常運行,因此,保障液壓系統的穩定是非常必要的。
(1)液壓系統溫度過高。
液壓系統溫度過高是較為普遍的現象,溫度最多可達到100℃。一般情況下,攤鋪機的液壓系統溫度過高同冷卻散熱部分關系較大,由于散熱器散熱不良、外表存在污垢或油泥等,影響冷卻效果。對此,要定期對液壓系統的冷卻部件或相關部件進行清理,以確保各部件能夠在相對較好的環境中運行。此外,如果液壓系統長時間保持高溫,此時就要檢查液壓系統是否存在泵體和柱塞的配合間隙較大的問題,以至于在環形間隙中油液發生泄漏,柱塞和泵體直接摩擦,導致液壓系統溫度過高。
轉向液壓操作系統故障也是經常容易出現故障的部位,轉向液壓故障導致運行中轉向失靈或轉向器相關零件被卡住等故障。對于此類故障,在操作攤鋪機時要引起重視,如果攤鋪機轉向沉重或轉向失靈時,要禁止強行拉動方向盤,同時要盡量不拆轉向器,避免造成其他零件損壞。在日常運行過程中,要檢查檢查油液和濾清器濾芯的具體情況,在必要時要進行更換。
除開液壓系統溫度過高和轉向液壓系統故障外,液壓系統還存在振動力下降、工作時噪聲加大以及振搗棒的振動頻率不足等故障。發生此類故障時,要對液壓系統的油量進行檢查,檢查是否存在液壓系統內液壓油滲漏等問題,并采取針對性措施進行處理。
3.攤鋪機的維修。
(1)機械部分維修。
攤鋪機機械部分維修雖然較為復雜,但最主要的是正確分析和檢查故障所在,這是維修攤鋪機機械部分的關鍵所在。由于各種原因影響,導致機械部分發生故障,以至于無法滿足原來的使用要求。針對機械部分故障,要采用用手摸、用眼看、用鼻嗅、用耳聽等基本手法進行初步分析,利用精密檢測儀器或維修設備進行深入檢測。同時,要讓駕駛人員詳細了解故障發生的經過,了解故障的具體表象。維修人員通過了解各個部分機械結構的作用及性能和部件結構,分析部件之間的相互關系和相互作用,采用科學方法,開展故障分析和判斷;依據收集到的故障資料,結合機械相關理論對攤鋪機進行全面或局部檢查,查看機械部分是否存在高溫、水垢及滲油等痕跡;檢查皮帶的松緊度是否合適;檢查機械部分是否存在缺油、缺水,油和水是否在規定范圍內;機械部件是否齊全,是否松動。啟動攤鋪機,檢查機械在運轉過程中是否存在異響、能否平穩運轉。檢查各部位的溫度變化,查看是否存在溫度過高的故障。一旦確定具體故障類別,要及時采取針對性措施進行維修,機械構件磨損較為嚴重時,要立即更換新的部件,同時要檢查新部件組裝后的配合度,避免問題再次發生。機械部分的維修相對來講,較為直觀,但由于攤鋪機結構較為復雜,在維修時要注意對仔細觀察各部位情況,防止漏查、避免攤鋪機帶病工作。
(2)電路系統故障維修。
攤鋪機的電路系統相對簡單,主要由蓄電池、啟動電路、控制電路、連接電路及微機控制部分組成。電路系統故障時,可以采用以下方式進行處理:蓄電池虧電時,利用放電器或萬用表進行測量,如果無法達到標準要求,應立即拆卸蓄電池進行充電;啟動電路故障時,要檢查保險絲是否熔斷,發生熔斷時要及時更換新的保險絲;存在接觸不良或線路故障時,要采用萬用表從故障位置順次摸排,直至找出故障原因,重新接駁或更換線路。
(3)供油系統故障維修。
供油系統故障主要表現在:柴油中存在氣泡、單體泵不工作等故障。如果柴油中存在氣泡時,要開啟放氣螺栓進行放氣,柴油油量較少時要及時加注柴油;柴油濾芯堵塞時,要及時更換高壓油管或濾芯;單體泵不工作時要檢查單體泵是否通電、泵體是否故障,必要時進行更換。
除了對攤鋪機存在的故障及時進行維修處理外,同時要做好日常保養工作,這對提高攤鋪機使用效率和延長使用壽命來講,具有重要作用。在攤鋪機日常保養中,要依照攤鋪機使用說明書的要求和規定來進行,對于有特殊需要的,如空氣濾清器及油濾等,要及時進行維修更換。嚴格按照維修保養手冊所規定的時間進行定期保養,結合具體使用情況及工作環境,適當提前進行保養。由于保養期限時依據攤鋪機在滿足各零部件正常運轉要求下來設計的運轉期限,因此要禁止延長保養期限,避免造成機件磨損或引起其他故障。按時保養有利于攤鋪機的正常運轉,同時能夠減少攤鋪機故障的發生,降低攤鋪機的使用成本,延長攤鋪機的使用壽命。在日常保養中,要做好以下幾方面的內容:
(1)檢查電池液液位,如需要可補充些蒸餾水,電瓶應保持清洗和干燥。(2)檢查機油、燃油、冷卻液和液壓油量是否足夠;檢測液壓油品質是否符合要求,否則會磨損液壓系統的無原件;如有需要應及時補充或更換。(3)清洗或更換各種濾清器濾芯。
攤鋪機在公路路面施工中具有重要作用,為提高路面攤鋪質量,就必須確保攤鋪機處于正常工作狀態。針對存在的故障進行維修,做好日常保養工作,確保攤鋪機各部件始終處于正常工作狀態,從而確保施工質量和施工進度。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十一
我于09年7月畢業于天津工程師范學院自動化專業,于2014年6月取得維修電工技師職業資格證書。參加工作以來我一向在不斷地加強自身修養,努力地提高思想道德水平,認真地進行各項文化和專業知識的深化學習,不斷地探求新知,銳意進取,進取地開展智能范圍內的各項工作,完整履行好一個技師的工作職責,起好模范帶頭作用。進取參與技術交流和科技創新活動,大大地做好了傳、幫、帶的作用,并全面完成了上級下達的各項任務及指標,在學校的教學和發展中發揮了應有的作用。現將本人任職以來的專業技術工作總結如下:
一、自覺加強理論學習,努力提高個人素質。
沒有堅定真確的政治方向,就不會有進取向上的指導思想。為了不斷提高自我的政治思想素質,這幾年來我一向十分關心國家大事,關注國內外形勢,結合形勢變化對企業的影響進行分析,并把這種思想付諸實際行動到生產過程中去,保證自我在思想和行動上始終與黨和企業堅持一致。同時,也把這種思想帶入工作和學習中,不斷追求自身提高。有人說:一個人要成才,必須得先做人,此話有理。這也就是說:一個人的事業要想得到成功,必須先要學會怎樣做人!異常是干我們這項技術性很強的工作的,看事要用心、做事要專心、學習要虛心。容不得有半點馬虎和出錯。所有首先工作態度要端正,要有良好地職業素養,對工作要認真負責,服從領導安排,虛心聽取別人的指點和提議,要團結同事、禮貌待人,服務熱情。
二、端正工作態度,起好教師的帶頭作用。
始終堅持以盡我最大努力做好每件事,以學校的利益為重。包括在實驗室的使用和管理過程中,有時是搶時間爭分奪秒地處理了大大小小的電氣設備故障有幾十起,為學生們贏取了寶貴的生產時間,為學校的發展打下了堅實的基礎。三是我要求自我能勇于承擔職責;我認為既然自我是一名技師,那么在業務水平等諸多方面就要比一般工人要強一些。在學校分配任務時,在一般教師完成起來比較困難的任務時,自我要主動踴躍承擔,更不能與同事們推諉扯皮,要做出師者風范,勇挑重擔。平時我不僅僅是這樣要求自我的,在實踐中,我也是按這些要求去做的。所以我的這些表現也深深受到了學校領導和同事的一致好評,發揮了我作為一名技師應有的作用,樹立了一名技師應有的良好形象。
三、加強業務學習,提高技術水平。
長到老,學不了這句話是我的座右銘。科學技術不斷發展的今日,一天不學,就被落后。異常是電氣自動化這一塊,沒有誰能百分百的什么都精通完了,它是不斷地在開發在更新。一年來,我搜集了很多的新的專業書籍資料,不斷地充實自我,不斷地掌握新知。例如《電氣設計制圖》、《電子技術》、《現代變頻技術》、《直流在工業中的應用》等等,在學習這些知識的過程中,我學到了很多新的知識,如:plc編程控制原理,abb變頻器設置和控制原理、sipmos大功率雙向可控硅的控制原理等等使我的確受益匪淺!不僅僅拓寬了我的知識面,還在很大程度上提高了我的技術水平,也使我對更高層次的理論及技術知識的學習產生了濃厚的興趣。
四、發展技藝互傳,實現社會服務。
在平時的工作中,我經常與其他同事進行技術探討與交流,把自我所學到的知識與大家共享,并從別人身上學習自我所不了解的知識,實現共同提高。我們每位教師還開設了一次研討課。這學期聽課節數不少于20節,從聽課的過程中學習同行的教學方法的同時也學習了一些新的知識,如電子裝配等,并經過自學和向同事學習的方法學習了單片機控制。
五、以各種競賽為契機,著力培養學生的職業技能與創新意識。
求,組織了08級電子班學生進行技能實訓;負責工藝設計、安裝電氣控制柜成套設備共20多臺,培訓4個班級。
2.認真組織并成功開展福建省“亞龍杯”中等職業學校技能競賽的光機電一體化設備的組裝與調試項目。所指導的學生盧銀福和劉漢城在省賽中取得了二等獎。
根據本人所從事的工作及取得的業績,對照《國家職業資格標準》自認為已到達維修電工的高級技師水平。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十二
電力計量設備的智能化、信息化以及自動化水平也在逐年提高。電力計量過程中現階段常用的設備包括:數字化信息化管理系統設備、控制系統設備、供電系統自動控制系統設備、全數字計算機監控設備以及網絡管理設備等等。電力計量設備對于供電銷售、人力資源配置、設備安裝調試、財務管理、生產調度等方面都影響重大。電力計量管理水平的提高可以進一步實現高效、可靠以及安全的電力系統管理目標,并且幫助實現科學化的財務管理、自動化的設備管理、智能化的生產管理等目標。
2.1不斷完善電力計量管理體系。要想有效地提升電力計量技術的管理,我們首先要做的是不斷完善電力計量管理體系,建立電力計量的管理機構,在工作中實行崗位責任制,保證工作人員對其相應工作責任,提高部門之間的合作效率。同時,完善各種管理制度,并制定相應的執行計劃。例如,制定電力計量質量的標準化管理、設備管理人員的工作制度、供電系統的管理制度、電力計量設備管理制度、設備的維修與保養制度等。此外,要實行獎懲管理制度,對工作優秀人員進行物質獎勵,工作出現問題的人員進行懲罰,提高工作人員的責任心。
2.2增強電力計量專業培訓。建立完善的電力企業研發和管理人員培訓機制,按照企業發展要求,制定培訓周期和培訓時長。同時,加大科技投資,鼓勵產品技術創新,提高研發實力,積極引入國外前沿技術,并不斷的進行推廣,使產品質量獲得不斷地完善,提高產品的科技含量,保證企業電力計量技術的不斷發展。
2.3做好設備綜合管理。設備綜合管理在為電力計量管理中有著重要的地位,在管理中要建立相應的設備檔案信息,同時根據信息制定相應的編制,并能夠按照計劃進行審查設備更新、修配、購置、改造等,實現多層次和全方面的監管。此外,要及時的掌握設備運行情況,實行在線管理,能夠在設備故障中技術的做出反饋,并制定規范的維護措施,保證設備的正常運行;改進設備中的傳感部件,關注核心部件的運行狀態,不斷地引入加自校正、自診斷以及狀態識別功能,提高其質量,延長其工作壽命。企業還應加強技術調研,明確自身技術條件,構建符合企業安防展的綜合管理體系,同時,要制定設備綜合管理制度,充分的發揮人力資源的優勢,形成有效地檢查制度,保證設備管理的合理化,技術管理的科學化、制度管理的規范化,實現企業的高質和高效的運行。
2.4增強自主創新能力。近年來我國電力計量技術和設備應用逐漸廣泛,其技術與管理水平相應的有了較大的提高,但是與發達國家相比,我國技術水平仍然比較落后。所以我國必須進一步提高電力計量設備的使用技術和性能;同時要時刻關注國外電力網絡新技術的最新發展動態,積極學習、引進先進的設備與技術,加大研究力度進行產品創新,提高我國的研發創新能力。智能計量電網的技術是智能電網建設的重要基礎,其不僅保證了我國電能在線計量的準確性,還通過對整個電網的實時監測,實現了對每度電的實時跟蹤,及時了解和掌握各個支路上發生的電網損耗,并能發現電網末端電表的計量誤差;第一時間發現支路上出現的竊、漏電問題。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十三
本人在多年的`工作中,根據變電所實際情況,發現各變電所的缺陷及整改之處,注意到有不少故障是各種低壓電器經期使用其元件老化并缺乏經常性維護而產生的。以下是通過本人在檢修工作中的一些實例來說明低壓電器的故障檢修及要領。
一、常用電壓電器故障的幾個檢修實例。
1、電壓斷路器故障。
觸頭過熱,可聞到配電控制柜有味道,經過檢查是動觸頭沒有完全插入靜觸頭,觸點壓力不夠,導致開關容量下降,引起觸頭過熱。此時要調整操作機構,使動觸頭完全插入靜觸頭。
通電時閃弧爆響,經檢查是負載長期過重,觸頭松動接觸不良所引起的。檢修此故障一定要注意安全,嚴防電弧對人和設備的危害。檢修完負載和觸頭后,先空載通電正常后,才能帶負載檢查運行情況,直至正常。此故障一定要注意用器設備的日常維護工作,以免造成不必要的危害。
2、接觸器的故障。
觸點斷相,由于某相觸點接觸不好或者接線端子上螺釘松動,使電動機缺相運行,此時電動機雖能轉動,但發出嗡嗡聲。應立即停車檢修。
觸點熔焊,接“停止”按鈕,電動機不停轉,并且有可能發出嗡嗡聲。此類故障是二相或三相觸點由于過載電流大而引起熔焊現象,應立即斷電,檢查負載后更換接觸器。
通電銜鐵不吸合。如果經檢查通電無振動和噪聲,則說明銜鐵運動部分沿有卡住,只是線圈斷路的故障。可拆下線圈按原數據重新繞繞制后浸漆烘干。
3、熱繼電器故障。
熱功當量元件燒斷,若電動機不能啟動或啟動時有嗡嗡聲,可能是熱繼電器的熱元件中的熔斷絲燒斷。此類故障的原因是熱繼電器的動作頻率太高,或負級側發生過載。排除故障后,更換合適的熱繼電器、注意后重新調整整定值。熱繼電器“誤”動作。這種故障原因一般有以下幾種:整定值偏小,以致未過載就動作;電動機啟動時間過長,使熱繼電器在啟動過程中動作;操作頻率過高,使熱元件經常受到沖擊。重新調整整定值或更換適合的熱繼電器解決。熱繼電器“不”動作。這種故障通常是電流整定值偏大,以致過載很久仍不動作,應根據負載工作電流調整整定電流。
熱繼電器使用日久,應該定期校驗它的動作可靠性。當熱繼電器動作脫扣時,應待雙金屬片冷卻后再復位。按復位按鈕用力不可過猛,否則會損壞操作機構。
二、常用電壓電器的故障檢修及其要領。
凡有觸點動作的電壓電器主要由觸點系統、電磁系統、滅孤裝置三部分組成。也是檢修中的重點。
1、觸點的故障檢修。
觸點的故障一般有觸點過熱、熔焊等。觸點過熱的主要原因是觸點壓力不夠、表面氧化或不清潔和容量不夠;觸點熔焊的主要原因是觸點在閉合時產生較大電弧,及觸點嚴重跳動所致。
檢查觸點表面氧化情況和有無污垢。觸點有污垢,已用汽油清洗干凈。
銀觸點的氧化層不僅有良好的導電性能,而且在使用中還會還原成金屬銀,所以可不作修理。
銅質觸點如有氧化層,可用油光銼銼平或用小刀輕輕地刮去其表面的氧化層。觀察觸點表面有無灼傷燒毛,銅觸點燒毛可用油光銼或小刀整修毛。整修觸點表面不必過分光滑,不允許用砂布來整修,以免殘留砂粒在觸點閉合時嵌在觸點上造成接觸不良。但銀觸點燒毛可不必整修。
觸點如有熔焊,應更換觸點。若因觸點容量不夠而造成,更換時應選容量大一級的電器。
檢查觸點有無松動,如有應加以緊固,以防觸點跳動。檢查觸點有無機械損傷使彈簧變形,造成觸點壓力不夠。若有,應調整壓力,使觸點接觸良好。觸點壓力的經驗測量方法如下:初壓力的測量,在支架和動觸點之間放置一張紙條約0.1mm其寬度比觸頭寬些,紙條在彈簧作用下被壓緊,這時用一手拉紙條.當紙條可拉出而且有力感時,可認為初壓力比較合適.終壓力的測量,將紙條夾在動、靜觸點之間,當觸點在電器通電吸合后,用同樣方法拉紙條。當紙條可拉出的,可認為終壓力比較合適。對于大容量的電器,如100a以上當用同樣方法拉紙條,當紙條拉出時有撕裂現象可認為初、終壓力比較合適。
以上觸點壓力的測量方在多次修理試驗中效果不錯。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十四
一年的工作過是忙碌的,是勞累的,但是當一年過去之后,事情卻沒有輕易的結束。回首這一年的工作,我也明白自己在很多的工作中并沒有完美的做好,甚至在很多事情上,還犯下過錯誤。要是現在不好好的總結反省下自己,在之后說不定又會被時間沖淡。
這一年來的工作過算不上成功,但是在對自己的提升上,也算不上失敗。讓我在這好好的總結一下這一年的工作,看看你自己這一年中還有還有什么能夠提升的吧!我對這一年的工作總結如下:
作為電工,平常是沒什么事情的,主要問題就在對企業配電設施的檢查和維護上。雖然平常的工作算不上急,但是我也都是很小心的進行著工作,嚴格的按照標準對維護的設配進行檢查和記錄。
但是當有問題需要維修的時候,我的`事情就開始忙碌起來了!不僅要及時的大大現場,還要根據經驗去判斷問題的所在,然后才能開始修理。想當初還是學徒的時候,在檢查的時候總是要很久,在慢慢的累計了經驗之后,也變得輕車熟路起來。因?yàn)槭请姽ぃ怨緦ξ覀兊墓芾硪卜浅5膰?yán)格,尤其是在安全方面。當然,為了自己的安全,我們每次都會小心的檢查環境和設備,保障自己能在安全的環境下工作。在這樣的謹慎下,我安全的度過了這一年。
“學無止境”,這句話可惜我在工作了很長一段時間后才真正的明白。時代在日益的發展,想要在工作上吃得開,我還得好好的強化自己的知識!過去我總是注重實踐,認為在實踐經驗豐富之后理論只是次要。但是在后面我卻發現自己錯了,沒有理論的輔助,實踐僅僅只是胡亂的摸索而已。電工是個要求嚴謹?shù)穆殬I(yè),為了更好的提升自己的工作能力,我在這一年中努力的提升自己知識,有空就看看書,聽聽同事們的經驗。在一年過后,我也掌握了很多自己過去不熟悉的知識,但是通過自己的實踐,我又將他們劃分為實用以及不常用的知識。累積著自己的知識,我也在慢慢的進步。
一年的工作不可能風平浪靜,因為幾次自己的疏忽Ｒ也灶點受傷。這再次的提醒了我,我從事的是一件有危險的工作,我要時刻保持自己的小心謹慎!
一年的工作算不上常,對自己的挑戰其實也有很多,但是在自己的努力下,都成功的突破了。但是工作就像學習一樣其實是沒有止境的,在未來,我還有很多的事情回去做。為此,我也要累積去完成這些工作的知識才行!
本人19xx年參加工作,xx年至xx年在工礦企業工作,80年調至現服務單位xxxx學校工作。從當學徒做起至今四十多年一直從事維修電工工作,xx年取得高級電工資格。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十五
我已從事電力工作__年了,我一向在不斷地加強自身修養,努力地提高思想道德水平,認真地進行各項文化和專業知識的深化學習,不斷地探求新知,銳意進取,進取地開展智能范圍內的各項工作,完整履行好一個技師的工作職責,起好模范帶頭作用。進取參與技術交流和科技創新活動,大地做好了傳、幫、帶的作用,并全面完成了上級下達的各項任務及指標,在公司的生產和發展中發揮了應有的作用。二、加強業務學習,提高技術水平。
長
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十六
時光飛逝,轉眼間到公司已經快一年,感受甚多,收獲甚多。進入xx電氣公司,成為一名電氣工程師,對我來說是一個良好的發展機遇,也是一個很好的鍛煉和提升自我各方面本事的機會。在此,首先異常感激公司領導和同事們給予我的大力支持、關心與幫忙,使我能夠很快地適應的公司的管理制度,努力做好本職工作。進入公司以來,我認真了解了公司的發展概況,學習了公司的規章制度,熟悉了公司工藝流程。同時,更是真切地感受到了進取向上、催人奮進的企業文化,使我受益匪淺。現將本人一年來的工作情景總結如下:
一、扎實工作。
在車間的安裝組、一次軟線組、一次銅排組和二次線組整整三個月。我們進入箱變從車間開始,能夠說車間是我們對箱變公司的第一印象。不得不說,車間工人給我樹立了良好的形象,使我受益匪淺。
x月份,我進入技術工藝辦公室實習,我深刻感受到同事們兢兢業業、力求完美的精神。進入技術部辦公室開始,我就明白自我的擔子很重,我時刻牢記這句話“要給別人一碗水,自我就要有一桶水”。因為我明白译成為一孟格的技術員不是一件容易的事,作為一名技術員不僅僅要能處理客戶提出的要求,更重要的是要能解決現場出現的問題,對現場的機器設備運行情景要做到心中有數。
二、努力學習、不斷提高。
在工作中,認真學習,不斷提高自我,并且利用其他時間,學習更高新的知識。從最簡單的制造規范畫起,到畫完整的一套圖紙,那里既有自我的勤奮好學,更離不開辦公室同事的答疑解惑。從老工程師身上我不僅僅學到了很多東西,又給了我很多感悟。對于我初次設計的圖紙,同事們不僅僅細心幫我審核還耐心的給我講解,十分感激同事們的幫忙,也對在我們公司這樣的文化氛圍中更好的工作有了充足的信心。
三、缺點與不足。
由于我參加工作不久,所以在很多方面技術和經驗都不足,遇到的問題多,處理問題就不能做到得心應手。在以后的工作中,要敢于解決和處理問題,遇到問題,決不逃避,虛心向經驗豐富的技術員,老工人學習;另外,及時組織經驗教訓,把存在的疑惑,不懂的方面都記錄下來,并且抓緊時間解決處理,做好記錄,以便日后遇到同樣的事情,能夠更快的解決處理好。認真學習箱變知識,使自我在今后的工作中,能夠更好的完成領導布置的工作和任務,使自我更快的成熟起來。
四、自我評價。
雖然我參加生產勞動和技術學習的時間僅有一年,但在思想上和技術上都得到了很大的提高和提高。既豐富了知識,又提高了自我的管理和業務水平,最重要的是為自我在今后的工作中,能夠更好的完成工作任務打下了良好的基礎。
總結一年來的工作,既有成績又有不足。在今后的工作中,僅有不斷的認真總結,發現不足,努力改正,才能得到更快的提高,才能更好為公司服務,實現人生價值。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十七
時間如流水,總在不知覺間悄然流過,轉眼又將進入新的一年。回顧20___年,雖然忙碌卻倍感充實。過去的一年中,無論在思想學習、個人業務素質以及管理水平上都有了很大收獲和進步。現將一年來的工作總結如下:
一、思想方面。
深入學習領會黨的十八大會議精神,貫徹執行黨在新時期下的各項方針政策,加強政治理論修養,不斷豐富自己的政治理論水平,政治立場堅定,理想信念堅定,以大局為重,自覺維護團結,注重調研,尊重事實,并能注意用領導干部標準修正自己言行,用理論水平指導平時工作。
二、機電管理工作方面。
1、強化機電設備的管理和檢修維護保養,充分發揮機械設備的優勢和效能,減少機電事故,提高全體機電人員的管理維護和保養操作水平。加強、規范設備管理,完善電纜等各類標志牌的張貼。標準化驗收和機電大檢查緊密結合、相輔相成。進而提高設備的完好率,降低設備失爆率,提高井下安全系數。
2、強化安全理念教育。從本單位做起,將安全生產落實到每個人心中。為了提高每位員工的安全生產認識,加強管理措施和措施的落實。
3、強化每月機電檢查,加強平時排查。加強平時設備隱患排查力度,設備失爆率有了很大程度下降,較大程度地扼制了人身安全和健康事故的發生。
4、注重改革創新。主動培養職工的主觀能動性,鼓勵職工進行小改小革,讓設備更加適應生產環境,在促進安全生產和節能減排上取得了很大成效。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十八
我叫xx,現就職于xx縣供電公司,擔任xx供電所配電班長。我于1994年6月在xx縣供電公司參加電力工作至今,多年來,從基層工作一步一個腳印,到今日的領導干部崗位,我除了嚴格要求自我外,還努力鉆研本職業務電工維修技術,培養后備人才,增收節支,刻苦攻關,進取組織單位內各電工進行電力安全學習和安全活動,保證自我主管的單位內線路的無缺陷、無故障,確保了供電可靠率和安全供用電,為供電公司在社會上樹立了良好的形象,為企業節支增收做出了貢獻。我主要做了如下幾個方面工作。
一、樹立正確的人生觀、價值觀,提高自我的政治和工作覺悟。
作為一個人,首先要有自我的信仰,我的信仰就是要堅持...的領導,為共產主義事業做出自我的貢獻。在多年的工作實踐中,我還深深體會到沒有堅定正確的政治方向和良好的工作態度,就不會有進取向上的指導思想。為了提高自我的思想政治水平,多年來我養成了關心國家大事的習慣,關注國內外形勢,結合形勢變化對企業的影響進行分析,并把這種思想付諸實際行動之中,保證自我的思想與行動始忠于黨的路線、方針堅持一致,不斷學習“三個代表”的重要思想,以及“八榮八恥”,用黨員的標準嚴格要求自我,向先進模范人物學習。加強自身素質建設,并影響到周邊的人加入創先爭優行列中,為企業發展獻計獻策。有人說:一個人要成才,必須先做人,此中道理不言而喻。也就是說:一個人的事業成功,必須先要學會怎樣做人,異常是做供電所領導這項技術性和安全性要求很強的工作,做事要用心,干事要專心、學習要虛心,容不得半點馬虎和差錯,所有工作首先要端正態度,養成良好的職業素質,對工作認真負責,服從上級領導安排,虛心聽取別人的指點和提議,個人利益服從公司利益,禮貌待人,服務熱情,僅有這樣,才能勝任本職工作。
二、勇于吃苦,努力工作,取得別人的認可。
利供電贏得了寶貴的時間,受到公司領導的一致好評。為公司的快建發展做出了貢獻。也為公司創造經濟效益和社會效益供給了堅強的后盾和強有力的保障,三是我要求自我能夠勇于承擔職責,我始終認為既然我自我已成長為單位的技術骨干,那么在業務水平等諸多方面更要比一般員工強一些,更要嚴格要求自我,起模范帶頭作用,所以,在分配任務時,在一般員工完成起來比較困難的任務時,自我要踴躍承擔、更不能與員工推諉扯皮,要做出榜樣、勇挑重擔。平時,我不僅僅是這樣嚴格要求自我的,在實踐中,我也是按這些要求去做的,所以這些工作表現得到了領導和員工的一致好評,也發揮了我作為一名技術骨干應有的作用,我多次被評為先進工作者和技術標兵,得到了大家的認可。
三、充分發揮自我的業務本事并不斷提高自我。
全國進行“兩改一同價”農村電網拉開了大規模更新改造的序幕。當時我作為供電所主管技術的副所長深入實際調研設計出了貼合農村實際情景的接戶線、表箱以及進戶線的安裝工藝。事實證明當時我設計的工藝稍微復雜了一點但其安全性和質量卻經得住了時間的考驗。比如我們在固定接戶線和進戶線時其兩端不用立式絕緣子固定而是用蝶式絕緣子固定。十多年過去了采用立式絕緣子固定工藝的許多供電所由于瓷瓶破損其維修工作量每年都有上百起成了讓你頭痛的問題而我們供電所這樣的維修問題卻從沒出現過。
另外,活到老,學到老,藝無止境,這也是我多年工作的座右銘,科學技術不斷發揮的今年,一天不學,就要落后,異常電氣維修技術,并且隨著自動化程度的不斷提高,沒有任何一個人能百分百精通,它是在不斷開發、不斷更新、就和電腦軟件一樣,天天在更新,時時在發展,說不定你昨日剛學會使用、維護,過兩天它就升級換代了。就得用先進的手段去維護運行了,所以,干一行,愛一行的我僅有不斷加強學習,才能跟上時代的步伐,平時只要有時間,我就多看看專業的書籍,多年來,我家中擺的最多的是電氣維修類技術叢書,除了上級有關部門的培訓外,業余時間的下,部分時間都用在鉆研電氣維修技術上了,經過學習不斷充實自我,不斷掌握新技術、新技能,經過學習我還結合實際工作情景,攻克了許多技術難題。經過學習拓寬了我的知識面,還在很大程度上提高自我的技術水平,影響到周邊的員工加入到學習行列中來,為企業安全用電、高效運行打下了堅實的基礎,同時培養了我對更高層次的理論及技術知識的學習濃厚興趣。
四、互幫互助,共同提高,更好地服務企業。
我在平時的工作中,不是以領導自居而是還經常與其它員工進行技術探討與交流,把自我所學到的知識毫無保留的與大家共分享,并從別人身上學習到自我所不了解的知識,實現共同提高,我們經過學習新技術,提高自我的技術水平,到達線路設備安裝維修熟練掌握,運用自如,從公司供配電運行到部分用戶設備領域還到維護無死角,運用技術自如,體現了一名電力工作帶頭人高超的技術水平和良好的風范作用。
總之,作為一名電力工作者,需要走的路很長,但我有決心不斷學習,不斷提高自我的業務水平,立足本職,無私奉獻,去發揮一個技師應有的模范帶頭作用,為企業、為社會的發展做出應有的貢獻。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇十九
回顧多年的工作實踐,特總結如下:
一、開展繼電保護定值整定工作(110kv及以下)。自86年始,由于單位原先整定人員不足,我協助單位開展110kv配電線路(含電容器)、110kv用戶站繼電保護定值整定工作,開展工作以來建立了繼電保護整定檔案資料,如系統阻抗表、分線路阻抗圖、系統站定值單匯總(分線路)用戶站定值單匯總(分線路),并將定值單用微機打印以規范管理,還包括各重新整定定值的計算依據和計算過程,構成較為完善的定值整定計算的管理資料。近幾年時間內完成新建110kv、35kv變電站出線定值整定工作和審核工作。未出現誤整定現象,且經過對系統短路容量的計算為配電線路開關等設備的選擇供給了依據。底由于機構設置變化,指導初級技術人員開展定值整定工作并順利完成工作交接。
二、參與電網建設與改造工作。86年至此刻我參加了。
**市多個35kv變電站主變增容、更換10kv真空開關工作。作為主要人員,我配合領導開展邪神110kv變電站全過程建設工作,參加了**等多條110kv、35kv線路大修改造工作,配合了農網10kv線路改造工程,在工作中逐步熟悉設備和工作程序,協助完成工程項目的立項、編制變電站建設及輸電線路改造的可行性報告,參與工程質量驗收及資料整理工作,提高了供電本事,滿足經濟運行的需要,降低線損,提高供電可靠性和電能質量,滿足了經濟發展對電力的要求,取得了較好的經濟和社會效益。
管理網及各級人員職責制;變壓器反措實施細則。進取開展季節性工作,安排布置年度的重要節日保電工作、重大政治活動保電安排。這些工作的開展,有力地促進了電網安全穩定運行。
四、開展科技管理工作。在工作中我盡可能采用計算機應用于管理工作之中,提高工作效率和管理水平。一是應用固定資產統計應用程序,完成單位固定資產輸機工作,完成固定資產的新增、變更、報廢、計提折舊等項工作。二是應用技改統計程序完成技術改造(含重措、一般技措項目)的統計分析工作。三是協助完成公司地理信息系統的開發應用工作,組織完成配電線路參數、運行數據的錄入工作,構成線路數據庫。四是協助配電線路加裝自動重合器試點工作,構成故障的自動確定障離,提高了供電可靠性,為配電線路自動化進行了有益嘗試。
五、進取參加業務培訓學習,加強自身業務技能,提高安全防患意識。
同時,運行工作中也多了一道安全保障。
我深刻意識到安全生產工作無小事,一旦安全工作出現任何的疏忽,所有的工作都是白做了;要想把變電站的安全生產工作做好,必須要在任何情景下都不能慌亂,不能亂了自我的思維,不能錯判故障現象,要給大腦一個清晰正確的認識!生產工作,有時經驗往往比口若懸河,夸夸其談更靠譜;而這一點,卻也是不斷學習安全生產知識和提高自身技能所積累的結果。
六、進取學習安全生產事故案例和組織開展班組安全活動會,時刻警醒自我,防患安全生產事故與未然。
多年工作中,承蒙各級領導與同事們對我的厚愛,讓我配合班組開展并組織每月4期的安全活動會。這其間,有我工作的付出與努力,更有我收獲安全生產的心得體會與歡樂。在每一個血淋淋事故案例中,事故的受害者也許僅是沒有遵守規程操作步驟,卻要付出自我生命的代價;或者僅是沒有按照《安規》要求對設備巡視,也許就將造成主變的跳閘,丟失負荷;一方面會影響公司良好的聲譽,一方面也會造成對社會民眾生活不便和心理上的恐慌。
以上所述是對我本人多年來的工作所作的技術總結,總結經驗在于更好的提升自我。在今后的工作生活中還會遇到各種各樣的問題,我自身也還存在不少的缺點,期望能得到各位教師、同仁的指導和教誨。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇二十
本人自20xx年1月參加工作以來,至今一向在***系統從事電工作業。其中20xx年1月至20xx年6月在***從事***機械的供用電及電氣設備設施的維修;20xx年6月至20xx年6月在***從事供用電與電氣設備設施的維修作業;20xx年6月至今一向在***從事電工作業。20xx年取得高級電工職業資格證書。
多年來,在師傅、同事及領導的幫忙指導下,并經過不間斷的學習與工作實踐,使自我的專業知識和維修技術水平有了很大提高。較好的完成本崗位工作并取得一些成績,現將幾年來的工作總結如下:
一、進取工作,認真完成領導交給的工作任務。
***公司是一支主要從事巖土工程施工的專業隊伍,其施工特點是電氣設備容量大、電氣設備多、施工工期短、露天作業等。電工作業人員承擔著電氣設備設施的選擇、布置、布設、安裝、檢查巡視、維修保養、拆除和施工結束后的電氣維修等工作。
經過多年來的電氣施工作業,本人能夠嚴格按照施工用電組織設計和《施工現場臨時用電安全技術規范》要求,順利地完成大型施工項目電氣設備的選擇、布置、布設、安裝、檢查維修與拆除等工作,并參與了多個項目施工現場臨時用電施工組織設計的編制,使所有施工項目到達國家臨時用電安全技術標準。
如:***工程、***工程等。施工中,進取工作,加強現場施工用電管理與安全用電教育,認真執行崗位操作規程、遵守各項用電安全管理制度,所參加的施工項目均未出現任何電氣傷人和電氣設備事故,創造了較好的社會效益和經濟效益。
二、注重不斷學習,努力提高自我的專業知識和業務水平。
本人參加工作后,不斷的參加學校、社會以及經過自學的方式學習電工專業、建筑施工及安全技術知識,不斷提高自我的專業知識和業務水平。
主要參加的技術學習和培訓有:
1、20xx年9月-20xx年7月***學習;。
2、20xx年11月-20xx年12月,***學習;。
經過不斷的學習使自我掌握了《電工基礎》、《電工學》、《工廠供電》、《施工現場臨時用電安全技術規范》、《建筑施工安全技術》、《建筑施工安全管理》等專業知識,使自我的安全知識和意識得到很大提高,并不斷地將自我所學的知識和技術用于生產施工中。
巖土施工由于樁基礎的種類不一樣,用于施工的機械設備也是多種多樣,像施工用普通泥漿護壁鉆孔灌注樁鉆機、長螺旋鉆孔灌注樁鉆機、預制樁液壓機;用于混凝土攪拌輸送用的攪拌機、配料機、輸送泵;用于鋼筋焊接用的對焊機、電焊機等等,做好這些機械的維護保養和電氣檢修是電工的職責。樁基礎施工是一個連貫的過程,假如鉆機電氣設備在灌注環節出現問題,必須盡快修復,以保證鉆孔在混凝土初凝前灌注完畢。經過多年來的學習與實踐,能夠在很短的時間內確定查找出故障源點并檢修完好,多年來維修了很多的施工用電設備,保障了巖土工程項目的正常施工。
三、注重技術革新改造,取得安全和節能實效。
近年來,公司不斷鼓勵技術人員對生產和工藝進行技術革新。根據《施工現場臨時用電安全技術規范》中“交流電焊機械應配裝防二次側觸電保護器的規定”,我在20xx年底向公司提出提議,公司很快答復并推廣了安監站監督制造的電焊機焊接專用開關箱,不但執行了《施工現場臨時用電安全技術規范》標準,在安全用電、電能節儉方面也取得了很大的實效。
在施工中,電工作業班組不斷對設備電氣系統進行技術革新改造。像20xx年8月,在***工程項目,我公司20xx年購買正在使用的***設備配電箱電氣系統陳舊,接觸器動靜觸頭經常損壞,我們電工作業班組經過研究,找出問題,在施工間隙對長螺旋鉆機配電箱進行了全面更新改造,使設備啟動運行正常,電氣故障檢修率降低,施工效率得到大幅提高,保障了項目在計劃工期內順利完工。在每個項目施工結束后,公司都會組織電工技術人員進行電氣設備和電氣設施的維修,多年來,我參加了許多電氣設備和電氣設施的維修,理順了設備的用電線路,更換了不合格的電器設施。為公司的安全生產做出了進取貢獻。
四、進取傳授所學技術,毫不保留的將所學技術和生產實踐中積累的知識技能,傳授給新職工。
在平時的工作中,我經常與其他職工進行技術探討與交流,把自我所學到的知識與大家共享,并從別人身上學習自我所不了解的知識,實現共同提高。在我的傳授指導下,***公司有兩名電工,考取獲得了高級工崗位資格,能夠獨立完成上級交給的電氣維修作業任務,有三名電工考取獲得中級工崗位資格,能夠基本完成電器維修作業任務,有效地緩解了施工項目電工短缺的緊張局面。
五、加強職工安全用電和節能教育,不斷提高職工安全用電意識和節能觀念。
近年來,在做好本職工作的同時,我不斷加強職工安全用電和節能降耗教育,充分利用業余時間走進施工班組、宿舍區講解安全用電和節能降耗知識,組織開展了“施工安全用電知識問答”與“節能周”的宣傳。使單位廣大職工安全用電知識得到提高,并自覺節儉電能。
六、端正態度,進取努力工作。
多年來,在我內心銘記著“安全第一、努力工作”的堅定信念,我是一名...員,是一名電工維修高級技術工人,工作來不得半點懈怠和馬虎,僅有認真地遵守和落實安全生產規章制度,孜孜不倦的學習進取,腳踏實地的工作,才能杜絕用電事故,做到安全施工,才能無愧于黨組織和領導對我多年來的培養和教育。
所有這些榮譽的獲得都是對我工作的激勵和鞭策,我將不斷地加強自身學習,不斷地取長補短,也僅有這樣才能夠跟上時代的步伐穩步前進,也才能夠更好地服務于單位、服務于社會。
實用維修電工技師論文(通用21篇)篇二十一
我于__年7月畢業于天津工程師范學院自動化專業,于20__年6月取得維修電工技師職業資格證書。