在現代社會中,規章制度不僅存在于企事業單位,也存在于政府機構和學校等各個領域。請大家共同來分享小編為大家整理的規章制度范文,相互學習和借鑒,提升自身的規章制度設計能力。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇一
通過巡檢,隨時掌握設備運行狀況,加強設備維護保養,及時發現設備的各種故障和缺陷隱患,可有效地防止突發事故的發生,將事故消滅在萌芽狀態,保證設備安全、可靠地為生產服務。
本辦法適用于電儀車間。
3.1設備分片,每臺責任到人,巡檢工作由兩人進行。巡檢設備應實行“五定”,(定點、定人、定方法、定標準、定巡檢周期)。
3.2 嚴格按日檢,周檢表的要求進行巡檢。
3.3 日檢、周檢確認符合檢查標準后,進行認真填寫巡檢記錄。
3.4 設備巡檢部位合格的標準:
電氣連接點:無松動,發熱,變色。
刀開關:閘片不外漏,無火花痕跡,不變色。
空氣開關:觸頭光滑,外殼不發熱。
接觸器:觸點平滑,間距相等,罩子及線圈牢固。
熱繼電器:整定符合電機要求,外殼不發熱。
操作開關:開關復位靈活,接觸點光滑。
電機溫度:按銘牌要求a60℃,b80℃,e75℃,f100℃,h125℃
行程開關:復位靈活,符合設備所需的行程。
地腳螺絲:無松動,彈墊開口處是緊平的。
電器缺損件:電氣設備原配件無一短缺。
電機接地線:除有接地道軌的設備外,每臺電機都要有接地線。
3.5檢查完畢,根據現場實際情況,認真填寫巡檢記錄。
3.6設備巡檢記錄應妥善保管。
4.1未按3.1、3.2、3.3做好各項基礎工作,扣責任人5分。
4.2未按3.4之要求做好巡檢工作,一次扣1分,造成故障扣5―10分。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇二
1、巡檢分為日常點檢及專業點檢。
2、日常點檢:。
(1)日常點檢由操作人員完成,樓面設備如電井設施,各樓面照明燈箱,各樓面洗手間、開水間及消防水設施,空調風機系統由維修部門人員負責。
(2)按具體設備要求,及點檢周期表周期時間,以感官或儀表方式對設備日常運行狀況進行檢測。
(3)在交接班日志上做好記錄。
(4)發現問題及時處理,較嚴重問題應在當天通知領班。
3、專業點檢:。
(1)由維修及操作人員共同進行。按具體設備要求,及檢測周期表所定周期及內容進行。
(2)以感官、儀器、儀表對設備各種技術參數進行檢測,包括溫度、壓力、振動、電壓、電流、潤滑情況等。如有必要應對設備進行拆卸檢測。
(3)大、中、小修之前,應安排專業檢測,對設備進行全面系統地檢測,以判斷設備整體技術狀況。
(4)檢測完畢后,應由檢測人員向物業部提出檢測報告,并作出檢測結論。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇三
3.2嚴格按日檢,周檢表的要求進行巡檢。
3.3日檢、周檢確認符合檢查標準后,進行認真填寫巡檢記錄。
電氣連接點:無松動,發熱,變色。
刀開關:閘片不外漏,無火花痕跡,不變色。
空氣開關:觸頭光滑,外殼不發熱。
接觸器:觸點平滑,間距相等,罩子及線圈牢固。
熱繼電器:整定符合電機要求,外殼不發熱。
操作開關:開關復位靈活,接觸點光滑。
電機溫度:按銘牌要求a60℃,b80℃,e75℃,f100℃,h125℃。
行程開關:復位靈活,符合設備所需的行程。
地腳螺絲:無松動,彈墊開口處是緊平的。
電器缺損件:電氣設備原配件無一短缺。
電機接地線:除有接地道軌的設備外,每臺電機都要有接地線。
3.5檢查完畢,根據現場實際情況,認真填寫巡檢記錄。
4.1未按3.1、3.2、3.3做好各項基礎工作,扣責任人5分。
4.2未按3.4之要求做好巡檢工作,一次扣1分,造成故障扣5—10分。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇四
電氣班設備巡檢管理制度之相關制度和職責,依據生技處有關規定,結合本班組所轄設備的實際情況,制訂電氣班設備巡檢管理制度如下:
1、巡檢時間每天上班后半小時,每天一次。巡檢完畢把巡檢情況記入mis系統。
2、巡檢內容聽:設備運行聲音是否...
依據生技處有關規定,結合本班組所轄設備的實際情況,制訂電氣班設備巡檢管理制度如下:
1、巡檢時間。
每天上班后半小時,每天一次。
巡檢完畢把巡檢情況記入mis系統。
2、巡檢內容。
聽:設備運行聲音是否正常,和以前聲音進行比較有否過大或過小。
看:電流表、電壓表、溫度表、壓力表等現場表計與平時是否相同,是否有明顯的變化,必要時做記錄。
查:現場的裝置性違章和習慣性違章。
測:測量轉動設備的溫度、電流等變化情況。
3、注意事項:
1)進入配電室等區域事先征得運行同意,并到運行登記借鑰匙。
2)一般只做表面檢查,不得打開盤柜門做深入檢查。
3)遇到拿不準的情況時,請示匯報。
4)除非特殊情況,不得做改變運行方式、啟停設備等工作。
5)發現問題及時匯報。
6)現場巡檢應遵守《電業安全工作規程》等安全規定。
7)巡檢時應攜帶必要的工具,如:手電、聽針、測溫儀、測振儀等。
按照設備分工進行,詳見電氣班設備分工。
5、檢查與考核。
1)除非特殊情況,任何人不得不巡檢,否則按每次10元進行考核。
2)巡檢時不得做與巡檢無關的事情。
3)如因巡檢不到位而造成設備損壞程度增大,按每次100元進行考核;情節嚴重造成公司或檢修管理處考核的,所扣款項由責任人個人承擔。
4)巡檢時切忌走過場,發現一次按10元進行考核。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇五
3)如][因巡檢不到位而造成設備損壞程度增大,按每次100元進行考核;情節嚴重造成公司或檢修管理處考核的,所扣款項由責任人個人承擔。
4)巡檢時切忌走過場,發現一次按10元進行考核。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇六
掌握輸煤系統圖、電氣主接圖、一般設備結構圖、原理圖的識圖、繪圖知識。
掌握不同燃油防爆知識。
熟悉卸油區、油泵房油灌區、輸油等系統圖。
2、液壓傳動。
了解液壓系統的組成。
掌握常用液壓元件的特性。
3、機械基礎。
掌握設備潤滑的作用及潤滑方法。
4、環保。
了解大氣粉塵污染的知識。
了解燃油污染的知識。
1、燃燒與配比。
掌握煤種、煤質變化對鍋爐運行的影響。
根據煤種、煤質變化能夠采取合理的混配煤運行方式。
2、輸煤設備。
掌握全廠輸煤系統、堆取料機設備的布置、規范、性能、結構、工作原理。
掌握本崗位設備的檢修、安裝知識、驗收質量標準、檢查要求。
了解卸油系統設備的布置、規范、結構、作用、基本原理。
掌握各種機械設備常見故障的處理原則和方法。
了解設備檢修后的質量標準和驗收方法。
3、運行操作。
熟悉全廠輸煤系統的運行方式。
掌握集控、程控裝置系統的運行操作和運行方式。
掌握輸煤系統設備檢修后試運行方法。
掌握堆取料機、皮帶系統運行規程的規定。
掌握卸油設備的各種操作。
掌握皮帶系統380v以下低壓設備、開關的停送電操作。
4、電氣控制。
了解輸煤系統設備的電氣控制、保護裝置和廠用電知識。
5、新技術。
了解本崗位新技術、新材料、新設備和新工藝的應用知識。
1、規程。
了解《電業生產事故調查規程》。
掌握《電業安全工作規程》和《消防規程》與本崗位有關的規定。
熟悉油灌區防火、防雷、防靜電等措施及對周圍環境要求。
2、電工、熱工。
熟悉與本崗位有關的電工與熱工知識。
3、管理。
掌握班組管理和生產技術管理的基本知識。
應會要求。
能看懂、默畫輸煤系統圖及電氣主接線圖和卸油系統圖。
2、計算能力。
能正確計算原煤倉的儲煤和供煤量。
3、語言文字表達能力。
能用明了、精練、準確的技術語言聯系、匯報和交流工作。
正確填寫運行日志、交接班設備缺陷、操作調整等記錄。
1、運行操作。
熟練掌握、堆取料機、皮帶系統設備的運行操作。
能夠正確進行皮帶設備異常情。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇七
為了加強設備維護部巡檢管理,維護部已經制定巡檢卡和管理制度,具體規定如下:
1、巡檢卡由維護部專工及以上人員現場放置。
2、各專工每月放置三次,上、中、下旬各一次。
3、各分管副主任(主任助理)每月放置兩次,上、下半月各一次。
4、巡檢卡放置人員每月都要詳細匯總出巡檢卡放置和發現情況。
5、在規定時間內發現巡檢卡,每發現一張巡檢卡獎勵10元,沒有按要求時間發現,每超過一個巡檢時間考核10元,最后累計考核。
6、每月放置人員沒有按要求時間放置或提供不出詳細情況,考核有關放置人員50元。
7、放置地點應放置在比較重要地方或較明顯地方。
8、嚴禁在放置過程中通風報信或弄虛作假,一旦發現考核有關人員各200元。
9、放置時間不得固定,一旦發現考核相關人員50元。
10、本規定解釋權在設備維護部,從20xx年5月開始執行。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇八
依據生技處有關規定,結合本班組所轄設備的實際情況,制訂電氣班設備巡檢管理制度如下:
每天上班后半小時,每天一次。
巡檢完畢把巡檢情況記入mis系統。
聽:設備運行聲音是否正常,和以前聲音進行比較有否過大或過小。
看:電流表、電壓表、溫度表、壓力表等現場表計與平時是否相同,是否有明顯的變化,必要時做記錄。
查:現場的裝置性違章和習慣性違章
測:測量轉動設備的溫度、電流等變化情況
1) 進入配電室等區域事先征得運行同意,并到運行登記借鑰匙。
2) 一般只做表面檢查,不得打開盤柜門做深入檢查
3) 遇到拿不準的情況時,請示匯報。
4) 除非特殊情況,不得做改變運行方式、啟停設備等工作。
5) 發現問題及時匯報。
6) 現場巡檢應遵守《電業安全工作規程》等安全規定。
7) 巡檢時應攜帶必要的工具,如:手電、聽針、測溫儀、測振儀等。
4、 巡檢分工:
按照設備分工進行,詳見電氣班設備分工
5、 檢查與考核
1) 除非特殊情況,任何人不得不巡檢,否則按每次10元進行考核。
2) 巡檢時不得做與巡檢無關的事情。
3) 如因巡檢不到位而造成設備損壞程度增大,按每次100元進行考核;情節嚴重造成公司或檢修管理處考核的,所扣款項由責任人個人承擔。
4) 巡檢時切忌走過場,發現一次按10元進行考核。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇九
(一)、充分領會和理解各種產品品質檢驗標準之實際操作內涵。
(二)、根據不同皮源、等級、客戶需求,選擇與之相適應的檢驗方法。
(三)、承接質量中心品質檢驗標準等質量控制資料,并認真執行和妥善保管。
(四)、嚴格執行公司各項管理流程,并監督車間執行。
(五)、巡檢重點工序,并在流程上簽名確認。
(六)、重點監控新工藝、新產品、新皮源的操作過程,做到不良產品不流到下道工序。
(七)、參與新產品或重點工序首件樣確認。
(八)、發現產品質量異常問題,立即報告相關人員。
(九)、指導員工不良品質易發工序的操作方法。
(十)、密切與技術部、檢測室、設備科、車間合作,進行產品品質改善。
(十一)、充分了解客戶需求,并在品質方面得以體現。
(十二)、認真填寫品質日報表,并分析原因和上報相關主管。
(十三)、產品品質檢驗標準修訂建議。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十
電氣班之相關制度和職責,依據生技處有關規定,結合本班組所轄設備的實際情況,制訂電氣班如下:
1、巡檢時間每天上班后半小時,每天一次。巡檢完畢把巡檢情況記入mis系統。
2、巡檢內容聽:設備運行聲音是否...
依據生技處有關規定,結合本班組所轄設備的實際情況,制訂電氣班如下:
1、巡檢時間。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十一
2、日常點檢:
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十二
本標準規定了供配電系統設備的巡視檢查保養以及檢修方面的規程,確保供電系統的正常穩定運行,適用于工程管理部強電專業人員。
編制依據/引用文件。
《北京地區電氣規程匯編》。
1為保證變配電設備正常運行,及時發現并消除故障隱患,值班員必須對所轄設備2進行日常巡檢。
3值班人員必須按本系統規定時間、路線和項目巡視檢查責任區設備。
4值班人員外出巡檢必須報值班長同意,隨身攜帶對講機、手電筒、機房鑰匙,并在本值配電室門上掛去向牌。巡檢時間超過1小時要主動與值班長或其他值班人員保持聯系,如巡檢人員未按時聯系,值班長要主動與巡檢人員聯系,以保證人身安全。
5值班人員每次巡檢后均應做好巡檢情況和結果記錄。
6值班人員必須執行巡檢簽到規定,在設備現場設置的簽到表上依時簽到。
7值班人員在特殊運行方式和設備缺陷運行等情況下,要加強特巡。
8變配電室內設備每2小時巡視檢查一次,電氣豎井每月巡檢一次,公共區域電氣設備每周巡檢一次,樓外及大堂照明等設施每班巡檢一次。巡檢內容包括:設備運行、設備外觀、有無打火、過熱、發紅、機房衛生、防火等情況。
9變配電室內設備每月做一次全面檢查、保養,并做好相應記錄。
10電氣豎井內的電氣設備每年做一次全面檢查、保養,并填寫《設備維修保養記錄》。
11巡檢人員要精力集中,注意安全,不準進行其它工作,發現問題立即處理或報告。
12供配電系統設備每年進行停電檢修一次,對二次繼電保護每三至五年做一次整定值校正及傳動試驗;對高壓設備(高壓柜、變壓器、供電電纜)應每三至五年做一次耐壓試驗,以評估確定設備的性能狀況。
《工程管理部巡視簽到表》。
《工程部設備維修保養記錄》。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十三
為了確保小區電梯安全運行,延長電梯使用壽命,保障使用人人身安全,現將小區電梯巡查管理制度公布如下:
一、電梯作為高層建筑主要交通工具,每天至少巡查一次,以確保電梯正常運行。
二、做好電梯的維修保養工作,嚴格執行保養操作規程,認真填寫保養記錄。
三、定期做好電梯轎廂、井道、控制柜等部位的清潔工作。
四、配合電梯公司完成季檢、年檢及保養維修工作,并檢查電梯保養質量,經確認后作好記錄并歸檔保存。
五、在接到應急故障報警后,電梯管理人員應迅速趕奔現場,救出電梯中被困人員,然后排除故障。
六、電梯管理人員應努力做好巡查工作,完成各項檢查、維修任務。
七、在電梯日常管理過程中發現使用電梯運貨等有損電梯的行為,應嚴加制止,必要時物業有權停止該戶服務。
八、定時檢查電梯的`主控系統是否正常運行,定期檢查消防器材是否在有效期內。
九、電梯廳門鑰匙實行專人專管,電梯日常管理實行“誰主管,誰負責”。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十四
一、凡全公司的設備圖紙、技術資料(圖紙資料、設備使用說明書及備件目錄等),必須整理整齊,裝訂成冊,由生產設備科統一管理。
二、外文資料由生產設備科組織或聯系有關人員翻譯后交車間使用,車間使用份數應由技術部門根據需要確定,不得隨意流出廠外。
三、有關工藝改革的技術文件,包括計劃申報表,實施工藝措施,鑒定報告等,詳盡整理后及時歸檔。
四、編制全公司專用生產設備科技術資料目錄,索引以方便查閱。
五、生產設備科的圖紙、資料不得隨意借閱,有關管理人員、生產人員確需借閱的,需到供應部辦理借閱手續。
六、生產設備科應健全資料借閱手續,借閱人需在借閱登記簿上簽字。
七、任何人不得破壞資料的完整性,存檔資料缺損的,由供應部負責,外借資料缺損的由借閱人負責。
八、資料外借期限為兩周,超過兩周的,供應部應主動追索,因生產需要,借閱人仍在使用的,應辦理續借手續。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十五
1、為督促、核實夜間值班保安員的工作狀況,商場須安裝電子巡檢系統。
2、巡檢頻次:當班設置不少于10次。
3、巡檢間隔:同一地點巡檢時間間隔不得少于30分鐘且不得超過90分鐘。
4、信息鈕設置:避免盲區且上下相鄰樓層同一樓梯對應處應錯位設置。
5、巡檢要求:根據確定的巡檢路線設置信息鈕代碼并依次打點且同一樓層任意相鄰的兩個信息鈕打點間隔不得少于30秒。
6、物業部設專人負責巡檢信息的電腦化管理,每日輸入數據并分析處理。
7、安保部主管須對每日巡檢記錄進行檢查,分析值班狀況是否正常,并建立夜間巡檢記錄臺帳和故障備案;如有異常情況應進行調查,分析并對相關責任人作出處理意見,匯報相關領導處理。
8、電子巡檢系統故障和夜間值班異常情況應及時上報公司領導。
9、物業部將不定期對各商場電子巡檢記錄臺帳和故障備案進行檢查(突擊抽查或普查),對存在問題的`將視情況建議中心或商場給予相關責任人以相應的處罰或追究其上級領導的管理責任。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十六
一、管網巡檢工作以每二個月(8周)輪換一次,各巡檢員須做好換區巡檢的準備工作,避免出現漏檢現象,每漏檢一處,扣罰50元。
二、巡檢員要熟悉市區燃氣管道的走向,閥門、凝水缸、調壓器等管道設備的位置、技術狀況及運行狀態(如管道腐蝕情況,閥門啟閉狀態等)。
三、巡檢員應按燃氣管網巡檢安排對管道設備進行定期巡查,做好巡檢記錄,發現問題及時上報。
四、巡檢工作的'主要內容是:
2、檢查燃氣管道沿線是否有燃氣異味、水面冒泡、樹草枯萎或燃氣泄出聲響等異常現象。
3、檢查煤氣管道安全保護距離內路面填土是否完好,有無塌陷或開挖現象;
4、檢查煤氣管道上有無植樹,搭建違章建筑,堆放物品等;
5、檢查閥井蓋、凝水缸,調壓箱是否完好,有無丟失或損壞。
五、發現管道漏氣等緊急險情,巡檢員要立即向所領導報告,并采取疏散無關人員、設立警戒區等措施控制事故現場,待搶險人員到達并經現場指揮人員同意后方準撤離現場。
六、發現在燃氣管道安全距離內有違章施工或有礙安全供氣時,巡檢人員應及時向有關單位主動交涉,查明施工單位負責人及電話,向施工單位提出處理意見,并將處理意見向有關領導報告,并應及時落實處理情況直至該問題得到妥善解決。
七、巡檢員要積極配合搶修搶險工作,并完成領導交辦的其它工作。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十七
巡查制度是杜絕幼兒園安全事故的最有效方法,為了確保幼兒園的絕對安全,幼兒園建立了24小時學校巡查制,并安排1~2名保安人員輪換巡查。具體制度如下:
1、幼兒園實行晝夜24小時巡查值班制度,值班人員要嚴格遵守值班紀律,堅守崗位,盡職盡責,不得擅自離崗或私自讓他人替崗,嚴禁進行與值班職責無關的任何活動。定時對自我負責的范圍進行巡查,細致地檢查每-個角落。認真做好巡查記錄。
2、值班巡查人員要按時到崗,認真做好交接班工作,做到不漏崗,不脫崗,保證值班巡查工作正常、連續運轉。未處理完的當班事務,要給接班人員交待清楚。
3、做好全天候校內巡查工作,異常加強對幼兒園重點部位的'巡查查看。放學時間巡查,要注意查巡各樓層、各教室的門窗、用電設備的關掉情景,做好防火防盜、防觸電工作,確保師生人身安全,保證公私財物不受損失。白天巡查的主要任務是維護學校正常秩序,夜晚巡查的主要任務是保護好各棟教學樓、辦公樓及各專用室的公共設施、財產和物資的安全,保護好師生的安全。
4、值班巡查人員必須具有良好的思想素質和業務本領,要有應對突發事件的本領,會妥善處理本崗位的險肇事故,會報警。
5、值班巡查人員必須堅持高度警惕,危險時刻挺身而出,勇于同違法、違規、違紀人員做斗爭發現問題及時采取措施加以制止或處理,遇到難以解決的問題及時報告有關領導。
6、隨時完成處領導臨時交辦的各項任務。
7、對在值班巡查期間擅自外出、玩忽職守,發生治安案件和災害事故,造成國家財產、團體財產、人身安全損害者,幼兒園將追究職責。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十八
公司巡檢管理制度之相關制度和職責,公司巡檢管理制度為了進一步規范公司人員行為,強化流程管理,做好業務銜接工作,營造良好辦公環境,發現問題,經公司研究決定,在全公司范圍內實行巡檢制度。一、巡檢組織機構巡檢組組長:...
為了進一步規范公司人員行為,強化流程管理,做好業務銜接工作,營造良好辦公環境,發現問題,經公司研究決定,在全公司范圍內實行巡檢制度。
1、檢查人員要堅持秉公處理的原則。
2、以督導為主,處罰為輔的原則。
3、被檢查部門負責人回避原則。
1、據工作需要采取全面檢查與單項檢查相結合、定時檢查與不定時檢查相結合的方法。
2、每月由總裁、公司高層組成檢查小組,對公司各部門的工作情況進行一次聯合檢查。
3、由行政部不定時對公司各部門的工作情況進行檢查,必要時可調配各部門人員進行協助。
主責單位巡檢內容重點檢查單位檢查頻次監督結果。
行政人事中心。
1、檢查公司考勤:遲到、早退、請假、公出等;。
各中心部門。
每周1次。
行政人事中心總監。
通報。
2、公司衛生:個人衛生、辦公區域衛生、公共區域衛生;。
各中心部門。
每周1次。
行政人事中心總監。
手機通話情況。
各中心部門。
每周1次。
3、電腦使用情況:上網內容、k3系統使用;。
各中心部門。
每周1次。
行政人事中心總監。
配貨,少貨情況。
物流中心倉儲部。
每周1次。
行政。
配送,及時率。
物流中心配送部。
每周1次。
貨物堆放、防護。
物流中心倉儲部。
每周1次。
賬務核算、對賬、開票。
每周1次。
斷貨情況。
采購部。
每周1次。
新品情況。
采購部。
每周1次。
物流中心賬務部。
每周1次。
倉儲帳物相符情況。
倉儲部。
每周1次。
回收供應商發票情況。
采購部。
各部門人員報銷及時情況。
各中心部門。
每周1次。
銷售下單情況。
營銷中心。
每周1次。
銷售與賣場溝通送貨情況。
營銷中心。
每周1次。
加急訂單數量統計。
營銷中心。
每周1次。
人員配備情況。
行政中心。
1、各巡檢人員查找公司工作及流程存在的問題,認真填寫《巡檢記錄表》,并對責任部門提出處理辦法,責任部門要對提出的問題寫出整改辦法。
2、巡檢人員遇有突發性問題,重大問題可直接向總裁匯報。
3、各被檢查部門應配合檢查,不得故意隱瞞敷衍檢查。
4、對檢查組提出的問題要認真對待,拿出切實可行的解決方案,以提高工作效率。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇十九
各科室:。
隨著醫院的發展,作為醫療、科研、教學的醫療設備已成為醫院的重要組成部分。醫療設備的正常運行對醫院越來越重要,因此對設備的管理、維修、保養的要求也隨之越來越高。根據國家有關對醫療設備管理方面政策法規條例的規定,結合我院的實際情況,我院必須制定一套規范化、制度化的醫療設備管理制度,才能體現醫療設備的管理水平,充分發揮醫療設備的效能,提高設備的使用率、完好率,減少或杜絕人為損壞,保證醫療設備處于最佳狀態。有關醫療設備管理制度具體內容如下:。
設備科是全院醫療設備管理的職能部門。在分管院長的領導下,參加醫院醫療設備管理全過程。負責醫療設備的規劃調研、立項論證、申報審批、招標采購、安裝驗收、維護保養、培訓使用、報廢鑒定、配合財務部門完成醫療設備的調撥使用及報廢報批工作。具體職責如下:。
1、參加醫院設備的全過程管理,介入設備的規劃、調研、主控審查、設備選型、購置驗收、入出庫管理、安裝調試。
2、負責醫院范圍內設備的業務管理,組織使用科室建立健全設備臺帳,建立設備管理責任制及設備維修保養記錄。
3、負責編制落實設備的維修計劃并組織實施。
4、定期下科室巡回檢查設備的完好情況,檢查各科室設備保養情況。
5、分類健全設備明細臺帳,建立設備庫房和設備管理數據庫。
6、做好年度大型醫療設備的效益分析工作,發現問題及時解決,努力提高設備的使用率,充分發揮設備的效益。
各使用科室負責設備的使用、日常保養、現場管理工作。科主任是各科室設備管理第一責任人,具體職責如下:。
1、建立設備臺帳和設備維修保養記錄。萬元以上設備須規定專人負責管理。
2、愛護設備,認真做好設備的日常維護保養工作,嚴格執行各項規程制度,保證設備的平穩運行。
3、及時向設備科反饋設備的運行故障及維修后運行效果情況,認真做好運行保養記錄,做到內容祥實準確。發現設備不正常損毀,應書面報告情況并分析原因。
4、未經設備科同意,各科室不得擅自將有關設備外借出院。如設備出現故障需請院外專業人員維修或確需帶到院外維修,須經設備科同意或設備科人員在場。
5、嚴禁在相關設備上安裝一些來歷不明的軟件和游戲。未經設備科同意嚴禁將設備與外網和移動存儲介質連接。
1、設備的維護保養工作實行日常維護保養與計劃檢修相結合,專業管理與群眾管理相結合。
2、設備的維護保養應按照指定的設備維護保養計劃并參照隨機附帶的設備維護手冊進行。
3、設備日常管理與保養由使用科室負責,日常保養在每次使用設備后進行,保養內容:清潔、調整、緊固等,配套設施擺放整齊。
4、設備拆機保養由設備科維修人員按計劃定期進行。
5、設備在使用中出現故障或損壞,使用科室要及時通知設備科維修人員,維修人員到現場維修調試。如維修人員也無法解決的問題,由設備科與供方聯系解決。
6、特殊設備價值在100萬元以上,醫院如無維修能力的:ct、彩超、mri、直線加速器等,由設備科負責與廠方簽定年度維修保養合同。
7、設備科維修保養人員必須做好每次的維修保養記錄。
1、水電科應積極配合設備科定期檢查電氣安全。提供給設備的電源,其電壓、相位應符合設備的要求,供電線路必須能夠承受設備的用電負荷。對電壓要求穩定的精密儀器應配備符合要求的穩壓電源或ups。定期檢查接地裝置。所有帶電醫療設備工作時應做好接地,并保證接地設施良好。
2、使用科室應保持設備工作環境清潔、干燥,做好防塵、防潮、防爆、防水、防電磁波、防靜電工作。保證機房環境符合設備使用要求。
3、設備使用、操作人員必須熟悉設備性能,掌握操作方法和程序后才能上崗工作。對放射、放療、核醫學、高壓氧艙等危險部門的工作人員,需經崗前培訓,取得上崗證后才能上崗工作。
4、操作人員應嚴格按開關機程序開、關機器。嚴禁違規、野蠻、不按程序操作機器設備。
(1)、設備科實行全年每天24小時值班制,臨床科室遇有緊急情況可通過院總值班通知設備科值班人員。
(2)、對于國家規定的假期期間,設備科應將排班表送達院辦公室。值班人員在接到報修電話后要及時作出響應。
(3)、設備科值班人員如遇到無法排除故障情況,應及時與其負責人進行報告,相關負責人根據具體情況在最短時間內給與支持。
1、事故及責任的劃分。
2、對事故責任人的處罰。
(1)、事故責任人應分為:負完全責任者、負主要責任者、負次要和一定責任者。
(2)、根據事故、責任人的劃分,按一定比例賠償直接經濟損失(負完全責任者賠償全部的經濟損失。主要責任者、負次要和一定責任者按6/3/1的比例賠償損失)。事故情節和事故性質嚴重的可并處警告、記過、記大過或開除公職。
(3)、對隱瞞事故和事故情節的科室領導及有關人員,處以經濟處罰,情節和性質嚴重的可并處警告和記過處分。事故的調查處理必須堅持實事求是、尊重科學的原則,對事故有關責任人的處罰應遵守教育為主,處罰為輔的原則、人人平等的原則、事故責任與處罰相當的原則、按規定處罰,避免處罰過重或過輕,行政處罰和經濟處罰相結合的原則。對于處罰金額可根據醫院實際情況增減,對設備人為損壞,造成重大、特大事故的責任人,應視情節輕重,追究其法律責任。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇二十
電工姚加強對電器設備的巡檢工作,發現問題及時排除,如遇交接班發生的故障必須當面于接班者交代清楚,以下生產線設備生產工作時應每隔兩個小時巡檢一次,并做好巡檢記錄。現將巡檢時各個生產環節的注意事項、巡檢內容作如下解釋:
1、檢查各空開、表工作狀況,每月一次的電表數值與抄表人一起確認,并做好記錄。
1、強電柜里的'接觸器、繼電器、空開斷路器觸點是否正常,有無斷相發生。
2、控制臺上按鈕、旋鈕、急停開關是否靈活,信號燈指示是否正常。
3、各電線、控制線是否接好,有無老化現象。
4、plc、pac控制器工作是否良好,接頭有無松動。
5、出車鈴聲、地倉警鈴是否正常。
6、水泵、外加劑泵自動控制是否正常。
7、變頻器控制是否正常。
1、各電機工作是否正常,電線是否安全可靠。
2、各電磁閥接線是否牢固,工作是否靈活。
3、各氣缸、閥的信號燈指示是否正常。
4、鏡頭是否清晰。
5、攪拌機急停鍵,限位開關、接近開關是否正常。
6、氣控箱內電磁閥是否正常。
7、水箱、外加劑箱、液位控制是否正常。
8、各傳感器工作是否正常,連接是否可靠。
1、各電機工作是否正常,電線是否安全。
2、各空開斷路器是否正常。
3、螺旋機工作是有無震動現象。
1、各電機工作是否正常,滾筒電機有無異響,電線是否安全可靠。
2、急停鍵是否正常。
1、氣控箱內電磁閥工作是否正常。
2、各電線接頭是否牢固。
3、各稱重傳感器工作是否正常,連接是否可靠。
4、儲氣罐排水情況。
5、抽水泵是否正常。
1、空壓機工作是否正常,有無缺油現象,壓力是否足夠。
2、除塵器上個電磁閥工作是否正常。
3、儲氣罐排水情況。
4、各抽水泵、外加劑泵控制是否正常。
1、開關箱內各元器件是否正常,接頭是否可靠、老化。
2、各電機、水泵工作是否正常,接線是否可靠。
3、各按鈕啟動、停止是否正常。
1、檢查個開關箱、電器元件、電線、保險裝置是否安全可靠。
2、各燈光照明是否正常。
巡檢設備管理制度(模板21篇)篇二十一
巡視電工定期對本車間所管轄的線路及低壓電氣設備進行巡回檢查,對設備做到勤看、勤摸、勤聞、勤聽,確保設備的安全運行。
1、巡檢時要觀察操作人員有無違規操作現象,發現時及時糾正,現場有無安全隱患并及時處理。
2、檢查各設備的電壓、電流、溫度是否正常。
3、觀察線路、設備是否正常,有無冒煙、打火現象,觸點、接頭是否發黑變色。
4、巡檢時注意各設備有無異常氣味。如電線、開關、電機等發燙時散發的焦味,并及時對其處理。
5、詢問設備操作人員設備的'運行情況以此對設備狀況進行判斷,及時發現問題,處理問題。
6、用手背試電機、開關、導線的發熱情況,經常檢查電機軸承狀況,發現問題及時處理。
7、對本區域內的配電線路,配電箱、電機設備及其它電力傳動和照明等設備巡視檢查。
8、檢查站配電線路和設備時,禁止接觸帶電部分,注意電線接頭,各部導線,配電箱內各電器元件是否良好。
9、各種照明設備是否安全可靠,照明燈的電壓是否合乎規定,安全變壓器插座,接地是否合乎要求。
10、定期對電纜進行檢查,檢查電纜頭是否有放電現象,電纜絕緣是否良好。
11、每次巡檢后都要作詳細記錄。