如何寫坡屋面防水施工方案范本一
二.上人屋面施工要點:
1.施工順序為:1:3水泥砂漿找平、3厚sbs防水卷材一層、1:8水泥膨脹珍珠巖找坡2%,保護層:c20防水細石混凝土內配4150×150,sbs防水卷材一層、干鋪無紡聚酯纖維布一層。
2.基層處理:鋪貼防水層的基層必須牢固、無松動、不得有空鼓、起砂和開裂等缺陷,并經驗收合格。基層表面應平整,其平整度為:1
用2米直尺檢查,基層與直尺的最大間隙不應超過5mm,空隙只允許平整變化,每米長度內只允許1處。平屋面的坡度必須符合設計要求,平屋面坡度2%,天溝的縱向坡的不宜小于5‰。所有穿過屋面的管道、預埋件應安裝完畢。
3.屋面保溫層是膨脹珍珠巖,兼作2%找坡層,水泥與膨脹珍珠巖按1:8混合均勻,用水濕潤,含水率為15%~20%,夯實。膨脹珍珠巖的粒徑〉0.15mm,粒徑0.15mm的含量不應大于8%,堆積密度應小于120kg/m3,導熱系數應〈0.07w/m.k。膨脹珍珠巖中所用水泥標號不小于325號,保溫層上做細石砼保護層,因為水泥膨脹珍珠巖是整體封閉式,作縱橫貫通、并與大氣連通的彎頭排氣道,屋面面積每36m2設置一個,間距為6m。
4.sbs熱熔法施工,冷底子油涂刷切忌過厚,以薄為宜,但不能空白涂刷。待冷底子油涂刷干燥24h后,滾鋪法粘貼,先熔貼端部卷材,持噴槍在卷材背面加熱熔化瀝青層,然后立即滾鋪,噴槍與卷材距離應適中,一般距卷材300~500mm,與基層夾角30~45°;在幅寬內加
熱,以卷材表面瀝青溶至黑色光亮為度。滾鋪時應注意排出卷彩下空氣,使之平展,不出現皺褶,并輥壓粘結牢固。相鄰兩幅卷材的接頭相互錯開300mm以上,壓邊、接頭粘貼寬度不小于150mm。
5.最上面保護層細石砼應振搗密實,并留設分格縫,分格縫寬度為10mm~40mm,分格縫截面做成上寬下窄,分格條安裝應準確,起條時不得損壞分格縫砼。在140mm寬度變形縫處,用油膏混合綠豆砂填實,上面用4mm厚鋼板蓋嚴,鋼板邊焊有角鐵,卡在混凝土中,鋼板邊緣與砼屋面用膠粘結。砼內配置直徑φ[email?protected]雙向鋼筋網片,鋼筋網片在分格縫處斷開,其保護層厚度不小于10mm。
6.基層與突出屋面的結構(如女兒墻、立墻、天窗壁、變形縫、煙囪等)的連接處,以基層的轉角處(水落口、檐口、天溝、檐溝、屋脊等),均應做成弧形,圓弧半徑50mm。立面泛水高度應≥250mm。
7.水落口杯選用鑄鐵制品。水落口杯因后安裝的固定性較差,則后澆的細石混凝土應摻微
膨脹劑,以減少混凝土收縮裂縫,保證水落口杯安裝牢固。水落口杯的上口安裝應考慮天溝、檐溝的排水坡度。水落口部位要加大坡度,其周圍直徑500mm范圍內的坡度不應小于5%;對找平層、防水層、附加層以及保護層要調整好厚度。標高必須準確,使用防水涂料或密封材料涂抹時,厚度不應小于2mm。水落口杯與基層交接處,在抹好找平層后,應預留20mm*20mm的凹槽,并嵌填密封材料。
8.天溝、檐溝應按設計要求找坡,找坡的找平層可采用水泥砂漿;若厚度大于20mm時,應采用細石混凝土,表面應抹平壓光。如天溝、檐溝過長,則應按設計要求留分格縫或設后澆帶,分格縫填嵌密封材料。在大面積防水層施工前,應按設計規定先鋪附加層。屋面與天溝、檐溝交接處,以及雙天溝上部宜使用空鋪法。空鋪寬度為200mm,溝底則滿粘鋪貼。卷材附加層應順溝鋪貼,以減少卷材在溝內的搭接縫。天溝、檐溝卷材應固定密封。
9.鋪貼泛水處理的卷材應為滿粘法。泛水收頭應根據凡水高度和泛水墻體材料確定收頭密
封形式。當墻體為磚墻時,卷材收頭可直接鋪壓在女兒墻壓頂下,壓頂應作防水處理,也可在磚墻下留有凹槽,卷材收頭壓下凹槽內固定密封,凹槽距屋面找平層高度為250mm以上,凹槽上部的墻體同時作砂漿抹面保護。當墻體為混凝土墻時,卷材收頭用金屬壓條釘壓,密封材料嵌固。泛水面采用隔熱防曬措施,在泛水卷材面砌磚后抹水泥砂漿保護。女兒墻山墻采用現澆混凝土壓頂。伸出屋面管道周圍的找平層宜做成圓錐臺,管道與找平層間留有凹槽,并嵌填密封材料;防水收頭用金屬箍箍緊,密封材料封嚴。
10.作業環境應是陰晴天氣,雨、霧、天氣不得施工,施工溫度應符合規范及產品說明要求。由專業施工隊施工。
三.瓦屋面的施工要點:
平瓦屋面采用木基層,在基層上鋪設一層油氈,卷材應自下而上平行屋脊鋪貼,搭接應順流水方向。其搭接寬度不小于100mm,并用順水條將卷材壓頂在木基層上;順水條的間距為500mm,在在順水條上鋪釘掛瓦條,掛瓦條
上棱應成一條線。平瓦的瓦頭挑出封檐板的長度宜為50~70mm,平瓦屋面的脊瓦下端距坡屋面的高度不宜大于80mm;脊瓦在兩坡面瓦上的搭蓋寬度,每邊不小于40mm。平瓦均勻分散堆放在兩坡屋面上,由下往上同時對稱鋪貼。脊瓦與坡面瓦之間的縫隙,用摻有麻刀的混合砂漿填實抹平。
如何寫坡屋面防水施工方案范本二
屋面施工前,施工單位應通過圖紙會審,掌握施工圖中的細部構造及有關技術要求。技術交底應落實到人。
按設計要求備齊材料,使用材料應從評審合格的分承包方處進貨,應具備質保書、檢測報告,進場材料應按規定取樣復試,確保其質量符合技術要求。嚴禁在工程中使用不合格產品。合格的材料按規定專人看管,現場材料應堆放在對施工無影響、便于使用,又不妨礙成品保護的位置。
1.現澆混凝土屋面板澆搗
對于屋頂結構層,混凝土要按密實混凝土的要求進行施工,施工前嚴格控制混凝土的配合比,控制混凝土坍落度,合理安排施工程序及資源,不得留任何施工縫。
用于屋面的混凝土選用穩定性好的大廠水泥,嚴格控制水灰比,并摻加水泥量5%-10%的ⅰ級優質粉煤灰和高效減水劑,以盡量降低混凝土水化熱。 嚴格控制粗、細骨料的含泥量,規定石子、黃砂含泥量均不得大于1%,減少混凝土的干縮。
澆筑混凝土時做好泌水處理,在模板上留出泌水孔,以提高混凝土的質量和抗裂性能。
加強混凝土的早期養護。保持砼表面14d濕潤,或在一周蓄水5cm以上保持7d,保溫保濕養護混凝土。
2.水泥砂漿找平層及其它施工
施工前必須仔細全面檢查砼現澆板本身的防水如何,發現有滲漏現象時應及時填堵,并澆水檢查,直至確保無滲漏后方可進入珍珠巖找坡施工。找坡應順暢,不應凹凸不一,確保水流暢通。并及時做好上部的找平,保溫和柔性卷材施工工作。盡可能不讓珍珠巖找坡和聚苯乙烯泡沫塑料保溫層暴露時間太長。 水泥砂漿找平層砂漿鋪設應按由遠到近、由高到低的程序進行,每分格內一次連續鋪成,嚴格掌握坡度,用2m長直尺找平。
待砂漿稍收水后,用抹子壓實抹平:終凝前,輕輕取出嵌縫條,完工后表面應根據《產品保護工作程序》做好成品保護工作。
注意氣候變化,如氣溫在0℃以下,或終凝前可能下雨時,不宜施工。 鋪設找平層12h后,需灑水或噴冷底子油養護。
找平層硬化后,應用密封材料嵌填分格縫。
3、隔熱層
采用40厚珍珠巖保溫板。
(1)鋪設時找平層應干凈、干燥。
(2)珍珠巖保溫板不應坡碎、缺棱掉角,鋪設時遇有缺棱掉角破碎不齊的,應用鋸鋸平拼接使用。破碎鋸下的可用作找坡。
(3)保溫板應鋪平,墊實、墊穩,緊靠基層表面。
(4)接縫處用珍珠巖保溫板的碎悄填嵌飽滿。
保溫層上20厚1:2.5水泥砂漿找平層特別要注意表面平整,不能有局部凹凸,不能有積水現象,故施工時要用2米長硬括尺括平,鐵板壓光,待砂漿收水后再用木蟹打毛,第二次用鐵板壓光,確保不起灰、不起砂、不起皮。 4、851防水涂料施工
(1)涂膜防水施工時首先應清掃基層,然后涂刷底膠,底膠的配合經是聚氨脂甲組分、乙組分和二甲苯按1:1.5:2的比例配合攪拌均勻涂刷在基層表面上,干燥4h以上才能進行下工序施工;
(2)將聚氨酯防水涂料均勻涂刷在涂過底膠和干凈的基層表面,要求厚度均勻一致,每遍涂布量為0.6--0.8kg/m2。
(3)涂完第一遍涂膜后,一般干燥6h以上至基本不粘手時,方可按上述涂刷第二遍涂膜,但對于平面的涂刷方向要求后一遍應與前一遍的涂刷方向相互垂直。
(4)保證防水涂料的厚度不小于1.8mm。
5.細石砼剛性防水層施工
細石砼保護層施工前,應按設計要求支設好分隔縫木模。一般每格面積不大于36m,分隔縫寬度為20mm。一個分格內的混凝土應連續澆筑,不留施工縫。振搗采用鐵輥滾壓和人工拍實相結合的方法,不得采用插入式機械振搗器,防止破壞隔離層,上表面用平板振動器拖平。振實后隨即用刮尺按排水坡度刮平,并在初凝前用木抹子提漿抹平,初凝后及時取出分格縫木模,終凝前用鐵抹子壓光。
細石砼澆筑完后應及時進行澆水等養護,養護時間不應少于7d。養護完后,將分格縫清理干凈,嵌填防水油膏嵌實密封。(彩色防滑地磚保護層施工同樓地面)
3.順水條、掛瓦條固定及英紅瓦鋪蓋。
(1).將順水條、掛瓦條用瀝青涂刷進行防腐處理,待干燥方可使用。
(2).在坡屋面上彈出順水條,放置位置線平行于斜坡方向放置,間距@500。
(3).根據彈線將順水條在屋面上固定,并用1:2.5的水泥砂漿在順水條于屋面交界處做成弧形,待干后涂851二遍。
(4).彈出掛瓦條布置位置,方向垂直于順水條,間距345,然后根據彈線用不銹鋼釘將掛瓦條在順水條上固定。
(5).銹鋼釘配用英紅瓦專用搭扣將英紅瓦固定,轉角處用切割機割去多余部分再蓋好脊瓦。嚴禁使用破損瓦片。
(6).加強突出屋面部分防水處理。
屋面施工中防止滲漏應特別注意以下問題。
1.采購的材料應具有質保書、檢驗報告,材質優良方可使用。
2.進場材料不得露天堆放,應有保護措施。
3.現澆鋼筋砼屋面應振搗密實,防止裂縫產生。
4.基層應穩固、平整、清理干凈。
5.落水孔、天溝、上人孔、女兒墻根及陰陽角卷材收邊等部位節點部位滲漏水是屋面通病,施工應嚴格按設計及常規做法進行,并指派專人監督。
6.屋面伸縮縫、分格縫的做法嚴格按設計與規范的要求進行,施工前后次序不得顛倒。
如何寫坡屋面防水施工方案范本三
屋面舊瓦和防水層拆除后抄平放線
(一)、屋面結構、彩鋼瓦屋面防水施工方案:
本工程屋面結構從下到上依次為:20厚1:3水泥砂漿找平、配套隔氣層、120厚聚苯板保溫層、c7.5爐渣混凝土找坡層、木結構、彩鋼瓦。
1.1保溫材料需滿足其導熱系數、蓄熱系數、抗壓強度干密度指標,以確保達到設計的保溫要求,注意防潮,防止破壞和污染。
1.2材料進場后由材料員、質檢員、保管員共同驗收,辦理驗收手續和記錄。
1.3爐渣材料控制在5-40mm,不得含有石塊、土塊等雜質,施工前要過篩,進場后注意堆放。
1.4彩鋼瓦出廠質量證明文件應齊全,合格后方可使用。
2.1屋面清理→20厚1:3水泥砂漿鋪抹→配套隔氣層粘貼→120厚苯板鋪貼→c7.5爐渣混凝土找坡層澆筑→木結構→彩鋼瓦→外架子安裝及外檐裝修→拆除外架子。
2.2作業面準備
保溫層施工:將屋面基層清理平凈、基層清理到實處
防水層施工:找平層水泥畫漿層平態、密實、無空鼓、起、基層干燥,含水率小于9%,第二層水卷材施工前,應該檢查第一層防水的成分保護工作,避免因其它工序施工造成防水層破壞示經發現,如有破壞,修復后施工下一防水。
2.3施工方法
a.塊材鋪帖
先將按觸面清掃干凈,將板塊材料鋪平墊穩,板間縫隙用同類材料的碎屑嵌塞密實,相鄰板塊保持一致。
b.渣層鋪設:
鋪設爐渣前,根據圖低要求拉線找出2%的坡度,最薄處20mm,施工順序為從一端開始,推向另一端進行,要振搗密實,表面抹光。
c.排氣孔設置
保溫層要設排氣道6mx6m設置,并設在結構層、保溫層內打孔以利排氣。
d.找平層施工
屋面保溫層施工完成,進行找平層施工,施工前根據層面坡度彈線找規矩,將基層清理干凈,并獎突出基層硬塊剔平掃干凈。
找平層施工前,將基層灑水濕潤,但不可澆水太多,以基層完全濕潤表面無水為準,以保證與基層結合牢固。
根據坡度淺度貼灰餅,順排水方向沖筋,按排氣道位置設置分格縫,溝邊、拐角、管根、要在大面積施工前做好,同時必須滿足排水要求。大面積抹灰根據沖筋鋪砂漿,用木抹子隨沖筋刮平,檢查平整度。
在砂漿凝固前,用鐵抹子壓2遍,找平壓實,找平層要進行養護,養護前≥7天,待基層干燥后進行卷材防水施工。
e.彩鋼瓦施工
1、進場材料必須有生產廠家出廠質量證明書或試驗報告單。
1)本工程的屋面檁條屬于結構構件,是由熱軋帶鋼經冷彎成型,進場后應核查其是否有鋼材原材料合格證、成型合格證、物理性能復試報告等,同時應對材料進行外觀檢驗,其表面不得有夾渣、重皮、裂紋及其它明顯的缺陷,規格尺寸應符合設計要求,無扭曲現象,表面防腐良好。
2)彩色夾芯板進場后應核查其內外板的厚度,除應保證強度要求外,還必須滿足防雷要求。本工程外板厚度為基板厚度不小于0.5mm,漆膜厚度不小于0.026 mm,同時要檢查板的雙面防腐情況,不得有嚴重的劃傷現象。當用小刀輕刮漆膜應能見到基板的鍍鋅層,隨機抽查任一塊板在90°范圍內折疊10次不得有漆膜脫落現象。芯材的密度必須符合規范要求,且必須為阻燃型。
3)焊接使用的焊條應與母材材質一致,并有出廠合格證,焊條應干燥,無大面積藥皮脫落現像。
4) 密封膠必須采用優質硅酮耐候膠。
2、進場施工人員必須經過專業培訓,特殊工種須持證上崗。
3、施工前施工單位必須申報施工方案,無施工方案不得開工。
1、檁條安裝前,安裝人員必須認真核對預埋件的規格尺寸、位置是否滿足安裝要求,并沿屋面進行整體拉線,核查其表面的宏觀尺寸、平整度等是否符合要求,如發現嚴重問題應及時與甲方、監理及總包單位溝通,不得擅自進行處理(分包單位施工工序切入前及完成后要與總包單位書面辦理交接手續,確認上一道工序的施工質量符合要求,滿足下一道工序施工條件)。
2、檁條與斜梁的連接必須采用檁托,檁條的尺寸為120×50×20×2.5,檁托的尺寸不得小于l80×50×5×120mm,鋼材采用q235a ,當預埋件與檁條間距過大時,可將檁托立式焊接。
3、檁條沿建筑物長度方向的焊接應滿足溫度變形的要求,當連續焊接長度超過30m時應設置變形縫。檁條的變形縫及建筑物溫度縫處檁條斷開時,應用鋼筋做跨接線,以滿足防雷接地要求;跨接線的直徑不小于φ10,與檁條的焊接長度不小于6d。
4、虎窗骨架與檁條的焊接,采用e43系列焊條。要求焊接節點必須美觀牢固,斷料應用機械方式,不得采用電焊斷料;焊縫的長度應滿足設計要求,設計無要求時按等強度焊縫檢查其質量,即有效焊縫均為滿焊,焊縫高度不小于較薄母材的厚度,焊縫的咬邊≤1mm。
5、焊接完成后必須清除焊口表面的藥皮及浮渣,并對焊接影響區進行補漆防腐,焊口外露面有毛刺,易傷人及不美觀的現象時,應用角相磨光機打磨平整。
6、檁條及虎窗骨架焊接完成后施工方應及時報驗,未經驗收不得進入下道工序的施工;工程驗收后應急時通知土建施工單位補砌間墻。
7、屋面復合板安裝前應通知土建施工單位對外墻抹灰進行細部處理,防止屋面安裝后外墻出現無法修補的死角。
8、復合板的運輸必須保證安全,不得被利器刮傷及外力撞擊,嚴重損傷的板不得安裝。
9、屋面復合板的安裝采用峰谷搭接式,縱向搭接必須保證至少一波峰谷重疊;本工程原則上不允許橫向搭接,確需橫向搭接時,應取得監理工程師的同意,其搭接長度不小于300mm。
10、復合板的安裝采用自攻釘固定于c型或s型鋼檁條上。自攻螺釘的間距不得大于300mm,且必須位于波峰之上,檐口、山墻、變形縫、接頭等部位應加密處理。螺釘應垂直于板面安裝,并不得打空。對于因位置不正確而打空的螺釘必須拆除并用膠封閉處理。螺釘表面的防水帽必須用膠粘結,不得浮放。
11、脊瓦安裝前應對屋脊的縫隙作密封處理,采用聚氨脂發泡材料對縫隙填塞密實。脊瓦的搭接不小于100mm,接縫處用密封膠作防水處理。
12、虎窗的屋面板、立板與坡屋面的交接處必須用壓型鋼板做結構性防水處理,壓型鋼板與屋面板之間應注膠密封。
13、前后封檐采用沖壓件封檐板,封檐板的安裝應整齊美觀,接口應順流水方向,不得出現戧水現象。
14、山墻的側封檐、高低跨間的泛水板、虎窗立面的泛水板與屋面板連接時均必須越過一個波峰。如山墻的側封檐受尺寸限制無法滿足上述要求時,應將板邊作撓曲處理。詳見下圖:
16、收邊、包角、封檐采用拉鉚釘固定,鉚釘的間距不得大于400mm。鉚接完成后鉚釘孔要用玻璃膠封閉。
17、突出屋面的管道、通氣孔等四周必須在做完聚氨脂發泡密封后,用膠結材料做防水處理。
1、屋面檁條和虎窗安裝完成后,施工方必須書面將相關質保資料報總包單位,經總包單位審核無誤后報監理部核驗。
2、屋面安裝完成后應在雨后或持續淋水2小時后進行檢查,不得有滲漏現象。
1、鋼結構彩板屋面工程施工,屬于高危險性作業,監理人員必須審查施工方案中有關安全方面的內容是否符合規范要求,督促施工單位做好安全交底工作,并且落實安全措施。
2、檁條施工前必須沿屋脊通長焊接一條直徑不小于10 mm,的鋼筋,作為主安全繩,副安全繩及安全帶通過自鎖式掛鉤與其相連。
3、所有高空作業人員必須佩帶安全帶,穿防滑鞋,不得赤膊;施工人員不得在屋脊梁上行走。
4、雨天不得進行電弧焊作業,雷雨天氣應停止屋面施工。
5、安裝屋面板必須三人以上配合作業,踏板采用木制梯子,寬度與彩鋼板的'峰谷模數相同;踏板用麻繩與另一面坡的檁條牢固連接;作業人員必須佩帶工具袋,電鉆、自攻螺釘等不得隨處亂放。
6、施工用的電源應通過電纜引入施工場地,現場應配備移動式配電箱,且應做到一機一閘一漏保,確保施工用電的安全。
7、運輸和裝卸屋面板必須帶手套,屋面板堆積高度不得超過1.5m。
8、利用吊車垂直運輸檁條及屋面板時,綁扎要牢固,板邊要用硬質材料進行保護;利用吊盤垂直運輸檁條及屋面板時,要直立并綁扎牢固。
檢查:
a.隔氣層、保溫材料安裝前,應提前通知工程師和檢查機構以及制造廠商代表。
鋪貼完成并經檢驗合格、清掃干凈后涂刷淺色涂層應與卷材粘結牢固、厚薄均勻,不得漏涂。
b.檢查已完成的屋面頂蓋的其它工種的工作;確保頂板堅固、干燥、無雜物并且光滑;將表面出現的所有裂縫、斷裂、孔洞或其它不正常因素報告工程師。
質量檢查:
屋面工程每個分項施工完后,要及時辦理隱藏工程驗收手續,未經驗收的分項工程不得進行下一道工序施工。
分項工程驗收后,工序要進行交接檢,并明確相互間的成品保護要求,卷折防水每道工序施工完后,有質量檢查人員驗收合格,方可進行一道防水施工。
成品保護:
已鋪好的保溫層,抹好的找平層,鋪好的卷材層不得直接行走小車,如果運輸需要就墊腳手板,卷材鋪設時小車支腿用麻包包扎防過刮破卷好下水口,通氣采取臨時保護遮擋,防止阻塞和進入雜物。