在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編為大家收集的優秀范文,歡迎大家分享閱讀。
技術文件會議紀要篇一
工地會議室
王家財
廈門市住宅建設辦公室
長沙勘察設計研究院
廈門禾興建設集團公司
匯報了施工過程中進場材料、結構實體等檢查、檢驗、試驗結果、沉降觀測結果,等施工情況。經過企業自檢,施工單位質量評定結論:本工程質量符合設計要求和施工驗收規范的規定,質量控制資料齊全,安全功能資料完整,工程觀感質量評定為好,滿足驗評標準,工程質量自評等級“合格”。(詳見自評報告)
介紹了監理在施工過程中對材料、結構實體檢驗、沉降觀測見證結果,施工過程中旁站、平行檢查檢驗情況。通過對工程實體復查和質保資料審核,監理單位綜合評定意見:本工程共八個分部工程參加評定,八個分部工程合格,主體結構沉降均勻,無發現結構裂縫,觀感質量評定為好。經核查質保資料齊全,工程安全和功能檢測資料完整,主要功能抽查結果符合質量驗收規范的規定,同意本工程評定等級為“合格”。(詳見監理評估報告)
經驗收符合要求,同意驗收。
消火栓箱內消防器具不全,應補充全;以上問題整改完善后,同意驗收。
三層東北角上人屋面處地面有200mm高差,且上人層面有空調主機架,建議在高差處增設欄桿;泵房潮濕,應采取措施處理;變配電室電纜溝鐵蓋板較軟,蓋板下應焊角鋼加強蓋板剛度;以上問題整改完成后,同意驗收。
六、廈門市質量安全監督站驗收意見:
土建:
1、室外地面施工未完善;
2、房間木地板面層接縫處處理不完善;
3、斜屋面梁底處磚墻抹灰層存在裂縫;
水電:
1、幼兒活動室內紫外線燈開關未做明顯標示;
2、水泵房集水坑無蓋板;水泵前截止閥未設置支架;
3、室外照明燈桿無接地保護措施;
4、金屬橋架全長應不少于2處與接地干線連接。
上述各方提出問題應盡快整改處理。
參會各方蓋章:
業主:
設計院:(代建單位):
勘察單位:
監理單位:
技術文件會議紀要篇二
20xx年3月16日
1、專家5人
2、總監、現場監理員
3、項目經理、施工員
4、甲方代表
1、方案可行。
2、圓弧結構處支撐系統按矩形搭設,寬度大于建筑物高度。
3、監測點需用標志(如三角形符號)標出。
4、材料必須合格,如管壁厚度、管的垂直度必須符合要求。
5、立柱基礎施工必須在分層夯實后方可澆筑混凝土,立柱底座需墊方木,擴大受力面積。
6、節點連接件必須扭緊,班組檢查,管理人員抽查。
7、模板支撐系統必須100%按方案安裝。
8、水平桿必須必須緊挨已澆鋼筋混凝土柱,防止側移。
9、高支模部分的混凝土澆筑應安排在上午施工,讓工人和管理人員保持充沛的精力,以便及時發現和處理問題。
10、須有監理公司簽發的澆灌令方可澆筑混凝土。
技術文件會議紀要篇三
1、由于新機房為無人值守機房,單體空調宜采用準工業級分體空調機,以滿足停電后來電時,空調機能自動啟動并按原設置參數運行。
2、建議在設計方案中補充:設備搬遷順序(推薦)的內容。
3、建議將監控大廳監控電視墻后的所有監控機柜移至老通信機房。
4、建議將七氟丙烷消防設備,更改為更加環保、性價比更高的干冰滅火器。
5、考慮到安全及空間充分利用問題,建議取消新機房原有玻璃隔斷,增加入戶預備緩沖間(玻璃隔斷)。機房設備分專業分區擺放。
6、建議增加對所有改造后的設備線路進行規范、標識;并對搬遷設備進行設備、線纜規范標識等內容。
評審組長簽字或蓋章:
技術文件會議紀要篇四
地點:五樓電教室
主持人:李廣田副廠長
參加人員:
1、榆橫電廠采用菲托克閥門,請技術部、生產部在廠內試驗、調試環節給予關注,將問題盡可能在廠內暴露。
2、方圓認證中心就我廠管理體系進行審核中整理的13項其他問題,請相關責任部門根據實際情況制定整改措施,6月底前完成。質量管理部7月初組織內審員檢查整改情況,提出考核意見。明年不得發生類似問題,否則對責任部門予以考核。
3、jp柜調試用三相功率源已采購到廠。生產部7月份掌握其使用功能,做到熟練應用。
4、目前電氣分廠在組裝過程中發現涉及機械分廠或環保分廠生產殼體問題的,由機械分廠或環保分廠立即解決。如涉及需開具不合格品單的,由相關分廠檢驗員直接開到相關分廠。由于高壓柜體等屬于新開發殼體造成的不合格,不納入質量指標統計和考核。
5、3c年度監審準備工作的總體目標:通過今年規范3c迎審資料準備工作,做到3c工作管理規范化,減少以后年度工作量,能夠順利通過今年及以后年度審核乃至“飛檢”。
6、質量管理部將“工廠檢查報告”發到分廠、各部門,分廠、各部門進行對號入座,在7月10日前將所負責工作寫明序號報質量管理部。質量管理部統計未對號項目匯報李副廠長,李副廠長進行統一安排。
7、各部門及分廠要認真按照20xx年3c管理工作計劃執行。各部門及分廠領導要高度重視。在部門宣貫、檢查、督辦、落實,下次會議匯報進展情況,同時通報“工廠檢查報告”對號項目情況。
附件1:內注明為制定糾正措施部門。
1)原材料驗收不合格直接換貨,沒有統計記錄,不利于合格供方評定。(物資部)
2)鍍鎳工序外包驗收記錄沒有具體檢測數據(供方提供數據也可)。(生產部)
3)行政部污水、垃圾運輸的環境因素和危險源識別沒有進行;其部門識別的重要危險源與廠內不一致。(行政部)